二级消防考点电气防爆和建筑防爆
考点电气防爆检查内容及要求
-
导线材质:爆炸危险环境的配线工程,因为铝线机械强度差、容易折断,需要进行过渡连接而加大接线
盒,同时在联接技术上难于控制并保证质量,所以不得选用铝质的,而应选用铜芯绝缘导线或电缆。铜芯导
线或电缆的截面面积在 1 区为 2.5mm2 以上,2 区为 l.5mm2 以上 -
导线允许载流量:为避免过载、防止短路把电线烧坏或过热形成火源,绝缘电线和电缆的允许载流量不
得小于熔断器熔体额定电流的 l.25 倍和自动开关长延时过电流脱扣器整定电流的 1.25 倍 -
线路的敷设方式:主要检查电气线路的敷设方式是否与爆炸环境中气体、蒸气的密度相适应。检查要求
为:
(1) 当爆炸环境中气体、蒸气的密度比空气重时,电气线路应敷设在高处或埋入地下。架空敷设时选用电
缆桥架;电缆沟敷设时沟内应填充沙并设置有效的排水措施
(2) 当爆炸环境中气体、蒸气的密度比空气轻时,电气线路敷设在较低处或用电缆沟敷设。敷设电气线路
的沟道、钢管或电缆,在穿过不同区域之间的墙或楼板处的孔洞时,应采用非燃性材料严密堵塞,防止炸
性混合物或蒸气沿沟道、电缆管道流动
-
线路的连接:导线或电缆的连接,采用有防松措施的螺栓固定,或压接、钎焊、熔焊,但不得绕接。铝
芯与电气设备的连接,采用可靠的铜-铝过渡接头等措施。 -
电气设备的选择:爆炸性气体环境根据爆炸危险区域的分区、电气设备的种类和防爆结构的要求,选择
相应的电气设备。防爆电气设备的级别和组别不得低于该爆炸性气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组
别。当存在两种以上易燃性物质形成的爆炸性气体混合物时,应按危险程度较高的级别和组别选用防爆电
气设备。爆炸性粉尘环境防爆电气设备的选型,根据粉尘的种类,选择防尘结构或尘密结构的粉尘防爆电气
设备 -
带电部件的接地:许多电气设备在一般情况下可以不接地,但为了防止带电部件发生接地产生火花或危
险温度而形成引爆源,所以在爆炸危险场所内仍须接地