resource_id: "603313"
exam_year: 2021
exam_name: "二级消防工程师"
subject_name: "消防安全技术综合能力"
material_type: "其他"
prepare_stage: "强化"
version_status: "最终版"
has_analysis: false
date_published: "2021-05-24"
date_modified: "2026-06-15"
---
# 2021年二级消防工程师气体灭火系统考点

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料免费订阅考试提醒
二级消防工程师气体灭火系统考点
气体灭火系统调试要求
一.模拟启动试验：调试时，对所有防护区或保护对象按规范规定进行模拟喷气试验，并
合格

1. 手动模拟启动试验：按下手动启动按钮，观察相关动作信号及联动设备动作是否正常
(如发出声、光报警，启动输出端的负载响应，关闭通风空调、防火阀等)。手动启动使压力
信号反馈装置，观察相关防护区门外的气体喷放指示灯是否正常

2. 自动模拟启动试验：

(1) 将灭火控制器的启动输出端与灭火系统相应防护区驱动装置连接。驱动装置与阀门的
动作机构脱离;也可用 1 个启动电压、电流与驱动装置的启动电压、电流相同的负载代替
(2) 人工模拟火警使防护区内任意 1 个火灾探测器动作，观察单一火警信号输出后，相
关报警设备动作是否正常(如警铃、蜂鸣器发出报警声等)
(3) 人工模拟火警使该防护区内另一个火灾探测器动作，观察复合火警信号输出后，相关
动作信号及联动设备动作是否正常(如发出声、光报警，启动输出端的负载响应，关闭通风空
调、防火阀等)

3. 实验结果：

(1)延迟时间与设定时间相符，响应时间满足要求(2)有关声、光报警信号正确
(3)联动设备动作正确(4)驱动装置动作可靠
气体灭火系统调试要求
二.模拟喷气试验：调试时，对所有防护区或保护对象进行模拟喷气试验，并合格 1.实验
方法：

(1)IG541 混合气体灭火系统及高压二氧化碳灭火系统，采用其充装的灭火剂进行模拟喷
气试验。试验采用的储存容器数应为选定试验的防护区或保护对象设计用量所需容器总数的
5%，且不少于 l 个
(2) 低压二氧化碳灭火系统采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验。试验要选定输送管道
最长的防护区或保护对象进行，喷放量不小于设计用量的 l0%
(3) 卤代烷灭火系统模拟喷气试验不宜采用卤代烷灭火剂，宜采用氮气或压缩空气进行。

氮气或压缩空气储存容器与被试验的防护区或保护对象用的灭火剂储存容器的结构、型号、
规格都应相同，连接与控制式要一致，氮气或压缩空气的充装压力应按设计要求执行。氮气或
压缩空气储存容器数不少于灭火剂储存容器数的 20%，且不少于 l 个
(4) 模拟喷气试验宜采用自动启动方式2.结果：

(1)延迟时间与设定时间相符，响应时间满足要求(2)有关声、光报警信号正确
(3) 有关控制阀门工作正常
(4) 信号反馈装置动作后，气体防护区门外的气体喷放指示灯工作正常
(5) 储存容器间内的设备和对应防护区或保护对象的灭火剂输送管道无明显晃动和机械
扫二维码下载环球网校移动课堂APP 移动学习职达未来

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料免费订阅考试提醒
性损坏 (6)试验气体能喷入被试防护区内或保护对象上，且能从每个喷嘴喷出
三.模拟切换操作试验：设有灭火剂备用量且与储存容器连接在同一集流管上的系统应进
行模拟切换操作试验，并合格

1. 试验方法：

(1) 按使用说明书的操作方法，将系统使用状态从主用量灭火剂储存容器切换为备用量灭
火剂储存容器的使用状态
(2) 按规定方法进行模拟喷气试验

2. 结果：和模拟喷气试验结果的规定相同
气体灭火系统组件的检查

1.外观检查：

(1)系统组件无碰撞变形及其他机械性损伤(2)组件外露非机械加工表面保护涂层完好
(3)组件所有外露接口均设有防护堵、盖，且封闭良好，接口螺纹和法兰密封面无损伤 (4)
铭牌清晰、牢固、方向正确
(5)同一规格的灭火剂储存容器，其高度差不宜超过 20mm(6)同一规格的驱动气体储存容
器，其高度差不宜超过 l0mm 2.组件检查：

(1) 品种、规格、性能等应符合国家现行产品标准和设计要求，核查产品出厂合格证和市
场准入制度要求的法定机构出具的有效证明文件
(2) 设计有复验要求或对质量有疑义时，抽样复验，复验结果符合国家现行产品标准和设
计要求 3.灭火剂储存容器内的充装量、充装压力及充装系数、装量系数检查：

(1)灭火剂储存容器内的充装量、充装压力符合设计要求，充装系数或装量系数符合设计
规范规定 (2)不同温度下灭火剂的储存压力按相应标准确定

4.阀驱动装置检查：

(1) 电磁驱动器的电源电压符合系统设计要求。通电检查电磁铁心，其行程能满足系统启
动要求，且动作灵活，无卡阻现象
(2) 气动驱动装置储存容器内气体压力不低于设计压力，且不得超过设计压力的 5%，气
体驱动管道上的单向阀启闭灵活，无卡阻现象
(3) 机械驱动装置传动灵活，无卡阻现象
气体灭火系统验收

1.防护区或保护对象与储存装置间验收：

(1) 防护区或保护对象应符合设计要求。防护区或保护对象的位置、用途、划分、几何尺
寸、开口、通风、环境温度、可燃物的种类、防护区围护结构的耐压、耐火极限及门、窗可
自行关闭装置
(2) 防护区某些安全设施的设置应符合设计要求：①防护区的疏散通道、疏散指示标志和
应急照明装置。②防护区内和人口处的声光报警装置、气体喷放指示灯和人口处的安全标志。

③无窗或固定窗扇的地上防护区和地下防护区的排气装置。④门窗设有密封条防护区的泄压装
置。⑤专用的空气呼吸器.

(3) 储存装置间的位置、通道、耐火等级、应急照明装置、火灾报警控制装置及地下储存
装置间机械排风装置应符合设计要求
扫二维码下载环球网校移动课堂APP 移动学习职达未来

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料免费订阅考试提醒
(4) 火灾报警控制装置及联动设备应符合设计要求 2.设备和灭火剂输送管道验收：

(1) 灭火剂储存容器的数量、型号和规格，位置与固定方式，油漆和标志以及灭火剂储存
容器的安装质量应符合设计要求
(2) 储存容器内的灭火剂充装量和储存压力应符合设计要求
(3) 集流管的材料、规格、连接方式、布置及其泄压装置的泄压方向应符合设计要求和有
关规定
(4) 选择阀及信号反馈装置的数量、型号、规格、位置、标志及其安装质量应符合设计要
求和相关规范的有关规定
(5) 阀驱动装置的数量、型号、规格和标志，安装位置，气动驱动装置中驱动气瓶的介质
名称和充装压力，以及气动驱动装置管道的规格、布置和连接方式应符合设计要求和有关规
定
(6) 驱动气瓶和选择阀的机械应急手动操作处，均应有标明对应防护区或保护对象名称的
永久标志;驱动气瓶的机械应急操作装置应设安全销并加铅封，现场手动启动按钮应有防护罩
(7) 灭火剂输送管道的布置与连接方式、支架和吊架的位置及间距、穿过建筑构件及其变
形缝的处理、各管段和附件的型号规格以及防腐处理和涂刷油漆颜色，均应符合设计要求和
有关规定
(8) 喷嘴的数量、型号、规格、安装位置和方向，均应符合设计要求和喷嘴安装的有关规
定 3.系统功能验收：

(1)系统功能验收时，应进行模拟启动试验，并合格(2)系统功能验收时，应进行模拟喷气
试验，并合格
(3)系统功能验收时，应对设有灭火剂备用量的系统进行模拟切换操作试验，并合格 (4)
系统功能验收时，应对主、备用电源进行切换试验，并合格
扫二维码下载环球网校移动课堂APP 移动学习职达未来