气体灭火系统调试要求
一.模拟启动试验:调试时,对所有防护区或保护对象按规范规定进行模拟喷气试验,并
合格
-
手动模拟启动试验:按下手动启动按钮,观察相关动作信号及联动设备动作是否正常
(如发出声、光报警,启动输出端的负载响应,关闭通风空调、防火阀等)。手动启动使压力
信号反馈装置,观察相关防护区门外的气体喷放指示灯是否正常 -
自动模拟启动试验:
(1) 将灭火控制器的启动输出端与灭火系统相应防护区驱动装置连接。驱动装置与阀门的
动作机构脱离;也可用 1 个启动电压、电流与驱动装置的启动电压、电流相同的负载代替
(2) 人工模拟火警使防护区内任意 1 个火灾探测器动作,观察单一火警信号输出后,相
关报警设备动作是否正常(如警铃、蜂鸣器发出报警声等)
(3) 人工模拟火警使该防护区内另一个火灾探测器动作,观察复合火警信号输出后,相关
动作信号及联动设备动作是否正常(如发出声、光报警,启动输出端的负载响应,关闭通风空
调、防火阀等)
- 实验结果:
(1)延迟时间与设定时间相符,响应时间满足要求(2)有关声、光报警信号正确
(3)联动设备动作正确(4)驱动装置动作可靠
气体灭火系统调试要求
二.模拟喷气试验:调试时,对所有防护区或保护对象进行模拟喷气试验,并合格 1.实验
方法:
(1)IG541 混合气体灭火系统及高压二氧化碳灭火系统,采用其充装的灭火剂进行模拟喷
气试验。试验采用的储存容器数应为选定试验的防护区或保护对象设计用量所需容器总数的
5%,且不少于 l 个
(2) 低压二氧化碳灭火系统采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验。试验要选定输送管道
最长的防护区或保护对象进行,喷放量不小于设计用量的 l0%
(3) 卤代烷灭火系统模拟喷气试验不宜采用卤代烷灭火剂,宜采用氮气或压缩空气进行。
氮气或压缩空气储存容器与被试验的防护区或保护对象用的灭火剂储存容器的结构、型号、
规格都应相同,连接与控制式要一致,氮气或压缩空气的充装压力应按设计要求执行。氮气或
压缩空气储存容器数不少于灭火剂储存容器数的 20%,且不少于 l 个
(4) 模拟喷气试验宜采用自动启动方式2.结果:
(1)延迟时间与设定时间相符,响应时间满足要求(2)有关声、光报警信号正确
(3) 有关控制阀门工作正常
(4) 信号反馈装置动作后,气体防护区门外的气体喷放指示灯工作正常
(5) 储存容器间内的设备和对应防护区或保护对象的灭火剂输送管道无明显晃动和机械