# 二级消防工程师地下汽车库防火案例分析

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料免费订阅考试提醒
二级消防工程师
一、情景描述
某汽车库地下3层，每层建筑面积均为4000m2，每层均设有四部封闭楼梯间，共设有420个停车车位;地下
三层主要使用功能为复式汽车库和风机房，划分为两个防火分区，每个防火分区的建筑面积均为2000m2，
且均设有两部防烟楼梯间;地下二层主要使用功能为普通汽车库、消防泵房、变配电室和风机房;地下一层主
要使用功能为普通汽车库、风机房和消防控制室;地下一、二层均为每层一个防火分区。该汽车库按有关国
家工程建设消防技术标准配置了室内外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、机械排
烟系统和火灾补风系统等消防设施及器材。

二、分析要点
本案例主要分析下列内容：

根据使用用途，分析情景描述中汽车库的建筑分类，并由此分析其耐火等级。根据相关国家工程建设消防
技术标准的规定，重点分析该汽车库的防火分区最大允许建筑面积，防火分区的划分部位及防火分隔设施
类型，构造防火及安全疏散应采取的建筑防火技术措施。

三、关键知识点及依据
(一)建筑分类和耐火等级
汽车库的分类应根据停车车位数量确定，根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067--1997)
的规定，情景描述中汽车库应为1类地下汽车库。地下汽车库的耐火等级应为一级。

(二)防火分区
根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067--1997)的规定，情景描述中汽车库内设有自动灭
火系统，故其地下一、二层汽车库(汽车库是指停放由内燃机驱动且无轨道的客车、货车、工程车等汽车的
建筑物)防火分区的最大允许建筑面积应为4000m2，地下三层复式汽车库(复式汽车库是指室内有车道、有
人员停留的，同时采用机械设备传送，在一个建筑层里叠2～3层存放车辆的汽车库)防火分区的最大允许建
筑面积应为2600m2。

(三)构造防火
根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067--1997)的规定，情景描述中汽车库的构造防火应
符合以下要求：

1)自动灭火系统的设备室、消防水泵房应采用防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的不燃烧体楼板与相邻部位
分隔。

2)防火墙或防火隔墙上不宜开设门、窗、洞E1，当必须开设时，应设置甲级防火门、窗或耐火极限不低于

3.00h的防火卷帘。

扫二维码下载环球网校移动课堂APP 移动学习职达未来

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料免费订阅考试提醒
3)电梯井、管道井、电缆井和楼梯间应分开设置。管道井、电缆井的井壁应采用耐火极限不低于1h的不燃
烧体。电梯井的井壁应采用耐火极限不低于2.50h的不燃烧体。电缆井、管道井应每隔2～3层在楼板处采
用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔，井壁上的检查门应采用丙级防火门。

4)该地下汽车库内的汽车坡道两侧应用防火墙与停车区隔开，坡道的出入口应采用水幕、防火卷帘或设置甲
级防火门等措施与停车区隔开。当汽车库和汽车坡道上均设有自动灭火系统时，可不受此限。

(四)安全疏散
根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067--1997)的规定，情景描述中汽车库的安全疏散应
符合以下要求：

1)该汽车库的人员安全出口和汽车疏散出口应分开设置。

2)该汽车库内每个防火分区的人员安全出口不应少于两个。

3)该汽车库的室内疏散楼梯应设置封闭楼梯间，疏散楼梯的宽度不应小于1.10m。

4)该汽车库内设有自动灭火系统，故其室内任一点至最近人员安全出口的疏散距离不应大于60m。

5)该汽车库的汽车疏散出口总数不应少于两个。

6)汽车疏散坡道的宽度不应小于4m，双车道不宜小于7m。

7)两个汽车疏散出口之间的间距不应小于10m，两个汽车坡道毗邻设置时应采用防火隔墙隔开。

扫二维码下载环球网校移动课堂APP 移动学习职达未来