二级消防工程师案例分析-甲类厂房建筑防火
适用考试:二级消防工程师《消防安全案例分析》
资料简介
二级消防工程师案例分析不同案例梳理,供大家免费下载学习。
还剩1页,请下载阅读
下载咨询热线:400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料免费订阅考试提醒
二级消防工程师
甲类厂房建筑防火案例分析-防爆泄压
该厂房属于有爆炸危险的甲类厂房,根据《建筑设计防火规范》的规定,该厂房的防爆应
符合以下要求:
1.该厂房宜独立设置,并宜采用敞开或半敞开式,承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架、
排架结构。
2.该厂房应设置泄压设施。泄压设施宜采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等,
不应采用普通玻璃;泄压设施的设置应避开人员密集场所和主要交通道路,并宜靠近有爆炸危
险的部位;作为泄压设施的轻质屋面板和轻质墙体的单位质量不宜超过 60kg/㎡;屋顶上的泄
压设施应采取防冰雪积聚措施。
3.该厂房的泄压面积宜按公式 A=10CV2/3计算(式中 A:泄压面积,㎡;V:厂房的容积,
m3;C:厂房容积为1000m3时的泄压比,甲醇的泄压比应为大于等于 0.11㎡/m3)。经计算,该
厂房的泄压面积不应小于915.20㎡。
4.因甲醇(常态下为液体)挥发的蒸气较空气重,故该厂房应采用不发火花地面;采用绝缘
材料作地面整体面层时,应采取防静电措施;厂房内不宜设置地沟,必须设置时,其盖板应严
密,地沟应采取防止可燃蒸气在地沟积聚的有效措施,且与相邻厂房连通处应采用防火材料密
封。
5.该厂房的管、沟不应和相邻厂房的管、沟相通,该厂房的下水道应设置隔油设施。
汽车加油站建筑防火案例分析-注意事项
(一)加油站是指具有储油设施,使用加油机为机动车加注汽油、柴油等车用燃油并可提供
其他便利性服务的场所。
(二)埋地油罐是指罐顶低于周围 4m范围内的地面,并采用直接覆土或罐池充沙方式埋设
在地下的卧式油品储罐。
(三)卸油油气回收系统是指将油罐车向汽油罐卸油时产生的油气密闭回收至油罐车内的
系统。
(四)加油油气回收系统是指将给汽油车辆加油时产生的油气密闭回收至埋地汽油罐的系
统。
(五)使用人数超过200人的幼儿园的保护类别应划分为重要公共建筑物,总建筑面积超过
10000㎡的居住建筑的保护类别应划分为一类保护物,总建筑面积超过5000㎡且不超过10000
㎡的办公楼的保护类别应划分为二类保护物,总建筑面积不超过 3000㎡的商场的保护类别应
划分为三类保护物。
扫二维码下载环球网校移动课堂APP 移动学习职达未来
仅预览部分内容,请下载阅读完整版
下载