# 2021暖通工程师考点：浅谈vrv空调的设计与特点

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
暖通工程师考点：浅谈空调的设计与特点
2021 vrv
浅谈vrv空调的设计与特点

1、vrv空调系统的原理和特点
vrv空调系统是在电力空调系统中，通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内换热器的制冷剂流量，适时
地满足室内冷热负荷要求的高效率冷剂空调系统。其工作原理是：由控制系统采集室内舒适性参数、室外
环境参数和表征制冷系统运行状况的状态参数，根据系统运行优化准则和人体舒适性准则，通过变频等手
段调节压缩机输气量，并控制空调系统的风扇、电子膨胀阀等一切可控部件，保证室内环境的舒适性，并
使空调系统稳定工作在最佳工作状态。

vrv空调系统具有具有明显的节能、舒适效果，该系统依据室内负荷，在不同转速下连续运行，减少了因压
缩机频繁启停造成的能量损失;采用压缩机低频启动，降低了启动电流，电气设备将大大节能，同时避免了
对其它用电设备和电网的冲击;具有能调节容量的特性，改善了室内的舒适性。vrv空调系统具有设计安装方
便、布置灵活多变、占建筑空间小、使用方便、可靠性高、运行费用低、不需机房、无水系统等优点。

2、vrv空调系统在工程设计中应注意的问题

2.1新风问题：

空调系统中，新风量是一个很重要的技术参数，也是达到室内卫生标准的保证。目前常用的新风处理方式
有：

(1)、使用专用的新风机，其室内机按新风工况设计，排管数通常为6排或者8排，风压也较高，然而价格
很高，一般工程中较少采用;

(2)用全热交换器处理新风。这种方式特别适合有排风要求的场合，如餐饮娱乐、会议室等。将室外新风经
过全热交换器与室外排风进行热湿交换后送入室内，可以大大降低新风负荷，非常节能。然而，在工程设
计需要注意新风口和排风口的布置一定要合理，尤其是有污染的场所，更要考虑新风和排风的交叉污染问
题，在国内使用时，由于大多数城市空气质量较差，积灰严重，过滤器易堵塞，要经常清洗过滤器。

(3)用风机箱将新风送至各个室内机，新风负荷由各个室内机负担。该方式系统简单，设计时风机箱也根据
系统要求很容易选到合适的风压。过渡季节还可以作为通风换气机使用。但是未经过处理的新风直接接入
室内机时，与新风单独处理的系统相比，室内机型号加大，噪音也增大，而且在室外空气湿度较大时，室
内机可能会产生结露现象。

由此可以看出对于vrv空调系统最棘手的新风问题，通常情况下都推荐采用第三种处理方式，经济合理，简
单适用。而在有排风要求的场合，则优先考虑第二种方式。

2.2目前vrv空调系统本身所受局限：

(1)最大室外机连接数为4台;

(2)最大室外机组合容量为48hp;

(3)最大室内机连接数为40台;

(4)室内机与室外机的容量比为50%～130%;

(5)最大实际配管长度为150米;

(6)室内外机最大高度差当室外机在上时为50米，当室外机在下时为40米;

(7)最大总配管长度为300米。