# 2020年二级建造师《机电实务》精选案例题

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
2020 年二级建造师《机电实务》精选案例题

【背景资料】

某安装公司承接一大型商场的空调工作、工作内容有：空调风管、空调供回水、开式冷却水等系统的钢制
管道与设备施工，管件及配件由安装公司采购。设备有：离心式双工况冷水机组2台，螺杆式基载冷水机
组2台，24台内融冰钢制蓄冰盘管，146台组合式新风机组，均有建设单位采购。

项目部进场后，编制空调工程的施工方案，主要包括施工方法与工艺要求、质量安全保证措施等。方案的
重点是隐蔽工程施工，冷水机组吊装，空调水管的法兰焊接空调管道的安装及试压，空调机组的调试和试
运行等操作要点。

质检员在巡视中发现空调供水管的施工质量（见图1）不符合规范要求，通知施工作业人
员整改。

空调供水管及开式冷却水系统施工完成后，项目部进行了强度严密性试验。施工图中注明空调供水管的工
作压力为1.3MPa，开式冷却水系统工作压力为0.9MPa。

在试验过程中，发现空调供水管个别法兰接触和焊缝处有渗漏现象，施工人员及时返修后，重新试验未发
现渗漏。

【问题】

1.空调工程的施工方案编制内容还缺少哪些内容？

环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料

2.指出题目示意图中安装有哪些错误，如何整改？

3.计算空调供水管和冷却水管的试验压力是多大，试验压力应不小于多少MPa？

4.试验过程中管道渗漏时严禁哪些操作？

【参考答案】

1.工程概括、编制依据、施工安排、施工进度计划、施工准备与资源配置计划。

2.根据管道安装技术规范要求，示意图中有如下错误：

（1）管道焊缝设在套管内。

（2）管道穿过防火墙套管采用聚氨酯发泡封堵。

整改措施：

（1）管道焊接接头不应置于套管内,应该避开套管位置。

（2）管道穿过防火墙套管采用不燃材料封堵。

3.根据背景材料，空调供水管的工作压力为1.3MPa，开式冷却水系统工作压力为0.9MPa。

空调供水管试验压力为：1.3MPa+0.5MPa=1.8MPa
冷却水管的试验压力为：0.9MPa*1.5=1.35MPa
试验压力最低不小于多少0.6Mpa 。

4.试验过程发现泄漏的处理规定：试验过程发现泄漏时，不得带压处理。消除缺陷后应重新进行试验。

环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究