1.最高日设计用水量qd为( )水量之和。

a.居民生活用水，工业企业生产用水和工作人员生活用水，浇洒道路和绿化用水，管网漏损水
量，未预见用水量
b.综合生活用水，工业企业生产用水和工作人员生活用水，浇洒道路和绿化用水，管网漏损水
量，未预见用水量
c.居民生活用水，工业企业生产用水，浇洒道路和绿化用水，消防用水，管网漏损水量，未预
见用水量
d.居民生活用水，公共建筑及设施用水，浇洒道路和绿化用水，消防用水，管网漏损水量，未
预见用水量

【答案】b

【解析】最高日设计用水量qd是城市给水系统在设计年限内可能达到的最高日用水量，计算
时应包括：综合生活用水量(或居民生活用水和公共建筑用水)，工业企业生产用水和工作人员
生活用水量，浇洒道路和绿化用水量，管网漏损水量及未预见用水量。最高日设计用水量计算
时，不计入消防用水量。

2.城镇配水管网的漏损水量宜按综合生活用水、工业企业用水、浇洒道路和绿化用水水量之和
的( )计算。

a.10%~15% b.10%~12% c.8%~12% d.8%~10%

【答案】b

【解析】参见《室外给水设计规范》(gb50013--2006)第4.0.7条。当单位管长供水量小或供
水压力高时可适当增加。

3.时变化系数是指( )。

a.最高日用水量与平均日用水量的比值
b.最高日最高时用水量与平均日平均时用水量的比值
c.最高日最高时用水量与最高日平均时用水量的比值
d.平均日最高时用水量与平均日平均时用水量的比值

【答案】c

【解析】

4.在缺乏实际用水资料情况下，最高日城市综合用水的时变化系数和日变化系数宜分别采用
( )，个别小城镇可适当加大。

a.1.3~1.6和1.1~1.5 b.1.2~1.6和1.1~1.5
c.1.3~1.5和1.1~1.3 d.1.2~1.5和1.1~1.3

【答案】b

【解析】时变化系数、日变化系数应根据城镇性质、城镇规模、国民经济与社会发展和供水系
统布局，并结合现状供水曲线和日用水变化分析确定。在缺乏实际用水资料情况下，最高日城
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料
市综合用水的时变化系数kh宜采用1.2~1.6，日变化系数kd宜采用1.1~1.5。

5.给水厂的处理规模是以最高日设计用水量为基础进行设计的，最高日设计用水量的含义是
( )。

a.某一年中最高一日的用水量 b.设计规定年限内最高一日的用水量
c.历史上曾经出现的最高一日的用水量 d.今后将出现的最高一日的用水量

【答案】b

6.工业企业内工作人员的生活用水量，应根据车间性质确定，一般可采用( )，其时变化系
数为( )。

a.25~35l/(人?班);2.5~3.0 b.30~50l/(人?班);2.5~3.0
c.25~35l/(人?班);1.5~2.5 d.30~50l/(人?班);1.5~2.5

【答案】d

【解析】参见《建筑给水排水设计规范》第3.1.12条。

7.工业企业内工作人员的淋浴用水量，应根据车间卫生特征确定，一般可采用( )，其延续
时间为( )。

a.25~35l/(人?次);1.5h b.40~60l/(人?次);2h
c.40~60l/(人?次);1h d.25~35l/(人?次);1h

【答案】c

【解析】参见《建筑给水排水设计规范》第3.1.12条。

8.当按直接供水的建筑层数确定给水管网水压时，其用户接管处的最小服务水头，1层为
( )，2层为( )，2层以上每增加1层增加( )。

a.8m;12m;4m b.8m;12m;2m c.10m;12m;2m d.10m;12m;4m

【答案】d

【解析】参见《室外给水设计规范》(gb 50013--2006)第3.0.9条。

9.当管网中无调节构筑物时，清水输水管道的设计流量应按( )确定。

a.平均日平均时用水量 b.最高日平均时用水量
c.最高日最高时设计用水量 d.最高日设计用水量加水厂自用水量

【答案】c

【解析】当管网中无调节构筑物时，清水输水管道、管网及配水泵站的设计流量，均应按最高
日最高时设计用水量确定。

10.从水源至净水厂的原水输水管(渠)的设计流量，应按( )确定。

a.最高日平均时供水量
b.最高日平均时供水量加净水厂自用水量
c.最高日平均时供水量加净水厂自用水量及输水管(渠)漏损水量i).最高日平均时供水量加
净水厂自用水量及输水管(渠)和管网漏损水量

【答案】c

【解析】参见《室外给水设计规范》(gb50013--2006)第7.1.2条，从水源至净水厂的原水输
水管(渠)的设计流量应按最高日平均时供水量确定，并计入输水管(渠)漏损水量和净水厂自用
水量。

11.管网起端设水塔时，泵站到水塔的输水管直径按泵站分级工作线的( )供水量计算。

a.最大一级
扫码关注老师公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
b.最小一级
c.泵站到水塔的输水量
d.以上都不对

【答案】a

【解析】在设有网前水塔的管网中，泵站到水塔的输水管的管径宜按照泵站最大一级供水量确
定。

12.管网起始端设水塔时，-管网设计供水量应按( )用水量计算。

a.最高日 b.平均日 c.最高日最高时 d.最高日平均时

【答案】c

【解析】管网设计供水量是按最高日最高时用水量计算，与管网内是否有水塔和水塔在管网中
的位置无关。

13.管网内设有水塔时，二级泵站的供水量在任一时刻都( )用户的用水量。

a.大于 b.小于 c.等于 d.以上都不对

【答案】d

14.管网中设有水塔时，二级泵站的设计流量( )管网的设计流量。

a.大于 b.小于 c.等于 d.大于或小于

【答案】b

【解析】管网设计流量为高日高时设计用水量，而管网中有水塔时，二级泵站为分级供水，则
二级泵站的设计流量为分级供水的最大一级流量，故二级泵站的设计流量小于管网的设计流
量。

15.一级泵站通常( )供水。

a.均匀
b.分级
c.按泵站到水塔的输水量
d.定时

【答案】a
2020 年给排水工程师考试（基础知识）试题 2
(1) 水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点，据室外消火栓或消防水池的距离宜为
__m。( )

A、50;

B、15～40;

C、30～50;

D、30。

(2) 居住小区环状给水管网与市政给水管的连接不宜少于两条，当其中一条发生故障时，其
余的连接管
应能通过不少于__的流量。( )

A、50%;

B、80%;

C、60%;

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料

D、70%。

(3) 关于水泵接合器的设计，下列哪一条是错误的?( )

A、消防用水总量大于 10 L/s 的人防工程应设水泵接合器;

B、设置消防给水的汽车库均应设水泵接合器

C、高层建筑消防给水系统均应设水泵接合器;

D、自动喷水灭火系统均应设水泵接合器。

(4) 要达到《生活饮用水卫生标准》要求时，下列哪种说法是错误的?( )

A、浑浊度不超过 3NTU，特殊情况下不超过 5NTU;

B、pH 为 6.5～8.5;

C、总硬度(以 CaCO 3 计)为 450 mg/L;

D、色度不超过 15 度，可呈现其他异色。

(5) 有一建筑物内的生活用水全部由室外管网直接供水，此建筑物给水引入管的设计流量 (不
负担消防
水时)应取 ____。( )

A、该建筑物内的生活用水设计秒流量;

B、该建筑物内的生活用水的最大小时流量;

C、该建筑物内的生活用水的平均小时流量;

D、该建筑物内生活用水的最高日最大时流量，且不得小于该建筑物最高日平均时生活用水量
(6) 从给水管道上直接接出下列用水管道时，在哪一种用水管道上可不设置管道倒流防止器
或其它有效
的防止倒流污染的装置?( )

A、室外给水管道上接出室外消火栓;

B、单独接出消防用水管道时，在消防用水管道的起端;

C、接出绿地自动喷灌系统，且喷头为地下式时，其管道起端;

D、由城市给水管直接向锅炉注水的注水管道上。

(7) 有一居住小区，其室外管网为环状，水压为 0.2MPa，环状管网上负担有室外消火栓，经
水力计算其环网管径为 DN80，在设计时环网管径应取__。( )

A、DN100;

B、DN80;

C、DN70

D、80
(8) 自动喷水灭火系统水平安装的管道宜有坡度，并坡向泄水阀。充水管道的坡度__，准工
作状态不充
水管道的坡度__。( )，( )

A、不宜小于 2‰，不宜小于 4‰;

B、不宜小于 3‰，不宜小于 3‰;

C、不宜小于 5‰，不宜小于 3‰;

D、不宜小于 5‰，不宜小于 5‰。

(9) 下述哪一项是完全符合《建筑设计防火规范》有关规定的?( )

A、设有室内消火栓的建筑应设试验和检查用的消火栓;

扫码关注老师公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料

B、设有室内消火栓的建筑应设消防水泵接合器;

C、发生火灾时由消防水泵供给的消防用水，不应进入高位消防水箱;

D、消防水泵应设备用泵。

(10) 扑救带电类火灾应选用__灭火器。( )

A、磷酸铵盐干粉、轻水泡沫 ;

B、水型、泡沫、磷酸铵盐干粉、卤代烷型 ;

C、磷酸铵盐、化学泡沫、卤代烷型 ;

D、二氧化碳、干粉、卤代烷

11、建筑物内塑料给水管敷设哪一条是错误的?( )
A不得布置在灶台上边缘
B明设立管距灶台边缘不得小于0.3 m
C距燃气热水器边缘不宜小于0.2 m
D与水加热器和热水器应有不小于0.4 m金属管过渡

12、有一多层建筑住宅小区，共3 000人，最高日用水量标准为250 L/(人.d)，由市政单路
供水，且居民用水均需二次加压，试问贮水池生活用水的总容积至少 m3。( )
A 123
B 150
C 112.5
D 182.5

13、由城市给水管网夜间直接供给的建筑物高位水箱的生活用水容积应按最高日用水量的计
算。( )
A 15%～20%
B 20%～25%
C 50%
D 100%

14、已知供水系统最大小时用水量为20 m3/h，系统安全系数为1.3，水泵在1 h内的启动次
数为8次，试问气压水罐的调节容积为 m3。( )
A 0.813
B0.825
C 0.731
D 0.975

15、下列关于避难层的消防设计哪条不正确?( )
A避难层可兼作设备层，但设备管道宜集中布置
B避难层仅需设消火栓
C避难层应谩有消火栓和消防卷帘
D避难层应设自动喷水灭火系统

16.当给水管道必须穿越伸缩缝、沉降缝、变形缝时。下列哪种处理方法是不正确的( )?

A、设补偿管道伸缩和剪切变形的装置;

B、设橡胶软管或金属波纹管;

C、在沉降缝两侧设活动支架;

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料

D、在沉降缝处设金属套管。

17.下列哪种说法不符合《人民防空工程设计防火规范》的要求( )?

A、消防水池可设在人民防空工程之内，也可设在工程以外;

B、室内消防用水总量不大于 10 L/s 的人防工程可不设置消防水池;

C、室内消火栓的水枪充实水柱不应小于 7 m;

D、设有消防给水的人防工程，必须设置消防排水设施。

18. 湿式系统配水支管连接 DN 15 喷头的短立管必须符合下列哪项要求( )?

A、短立管公称管径应等于 DN 15;

B、短立管公称管径应不小于 DN 25;

C、短立管长度应大于 4 倍喷头的公称管径;

D、短立管与配水支管上三通连接时不得采用补芯。

19. 消火栓水枪一般为直流式，喷嘴口径一般为( )。

A、13 mm，16 mm，19 mm 三种;

B、16 mm，19 mm 两种;

C、16 mm，19 mm，25 mm 三种;

D、13 mm，16 mm 两种。

20.下面哪一条不是水质污染的原因( )?

A、在空气湿度较高的房间敷设给水管道;

B、非饮用水或其他液体倒流入生活给水系统;

C、贮水池管理不当;

D、贮水箱的制作材料或防腐涂料选择不当。

2020 年给排水工程师考试（基础知识）试题 3

1、建筑物内塑料给水管敷设哪一条是错误的?( )
A不得布置在灶台上边缘
B明设立管距灶台边缘不得小于0.3 m
C距燃气热水器边缘不宜小于0.2 m
D与水加热器和热水器应有不小于0.4 m金属管过渡

2、有一多层建筑住宅小区，共3 000人，最高日用水量标准为250 L/(人.d)，由市政单路供
水，且居民用水均需二次加压，试问贮水池生活用水的总容积至少 m3。( )
A 123
B 150
C 112.5
D 182.5

3、由城市给水管网夜间直接供给的建筑物高位水箱的生活用水容积应按最高日用水量的计
算。( )
A 15%～20%
B 20%～25%
C 50%
D 100%
扫码关注老师公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料

4、已知供水系统最大小时用水量为20 m3/h，系统安全系数为1.3，水泵在1 h内的启动次数
为8次，试问气压水罐的调节容积为 m3。( )
A 0.813
B0.825
C 0.731
D 0.975

5、下列关于避难层的消防设计哪条不正确?( )
A避难层可兼作设备层，但设备管道宜集中布置
B避难层仅需设消火栓
C避难层应谩有消火栓和消防卷帘
D避难层应设自动喷水灭火系统

6.当给水管道必须穿越伸缩缝、沉降缝、变形缝时。下列哪种处理方法是不正确的( )?

A、设补偿管道伸缩和剪切变形的装置;

B、设橡胶软管或金属波纹管;

C、在沉降缝两侧设活动支架;

D、在沉降缝处设金属套管。

7.下列哪种说法不符合《人民防空工程设计防火规范》的要求( )?

A、消防水池可设在人民防空工程之内，也可设在工程以外;

B、室内消防用水总量不大于 10 L/s 的人防工程可不设置消防水池;

C、室内消火栓的水枪充实水柱不应小于 7 m;

D、设有消防给水的人防工程，必须设置消防排水设施。

8. 湿式系统配水支管连接 DN 15 喷头的短立管必须符合下列哪项要求( )?

A、短立管公称管径应等于 DN 15;

B、短立管公称管径应不小于 DN 25;

C、短立管长度应大于 4 倍喷头的公称管径;

D、短立管与配水支管上三通连接时不得采用补芯。

9. 消火栓水枪一般为直流式，喷嘴口径一般为( )。

A、13 mm，16 mm，19 mm 三种;

B、16 mm，19 mm 两种;

C、16 mm，19 mm，25 mm 三种;

D、13 mm，16 mm 两种。

10.下面哪一条不是水质污染的原因( )?

A、在空气湿度较高的房间敷设给水管道;

B、非饮用水或其他液体倒流入生活给水系统;

C、贮水池管理不当;

D、贮水箱的制作材料或防腐涂料选择不当。

11、设计某一水厂平流沉淀池，一般采用以下参数是合适的。( )
A沉淀时间90 min，有效水深3.2 m，长宽比取5，长深比取20
B沉淀时间45 min，有效水深3.2 m，长宽比取5，长深比取20
C沉淀时间90 min，有效水深2.5 m，长宽比取5，长深比取10
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料
D沉淀时间4h，有效水深4.5 m，长宽比取5，长深比取10

12、某一水厂的快滤池正常滤速为8 m/h，强制滤速取10 m/h，则滤池最少为个。( )
A2
B4
C5
D6

13、某污水处理厂初沉池干污泥10t/d，含水率97.5%，二沉池剩余干污泥7t/d，含水率99.3%，
其混合后污泥总体积和含水率分别为 ?( )
A 1 700 m3/d和98.0%
B 1 600 m3/d和98.2%
C 1 400 m3/d和98.8%
D 1 500 m3/d和99.0%

14、某污水处理厂采用中温一级消化，需消化污泥5 000 m3/d，干污泥150 t/d，挥发性固体
含量60%，消化池的最小有效容积宜为 m3。( )
A 150 000
B 100 000
C 60 000
D 225 000

15、水封井的水封深度采用0.25 m，是指。( )
A水封井内上游管中心至水封井水面距离
B水封井内上游管内顶至水封井水面距离
C水封井内下游管中心至水封井水面距离
D水封井内下游管内顶至水封井水面距离

16、污水泵房的集水池容积，其中是错误的。( )
A不应小于最大一台水泵的5 min的出水量
B不应小于任何一台水泵的5 min的m水量
C不应小于最小一台水泵的10 min的出水量
D可等于最大一台水泵的5 min的出水量

17、城市污水处理厂沉淀池排泥管直径不应小于____ mm。( )
A 150
B 200
C 300
D 400

18、已知热水系统水容积为1000L，热水60℃、密度为0.98kg/L，冷水5℃、密度为1kg/L，
回水温度40℃、密度为0.99 kg/L，水加热器底至冷水补给水箱的水面高度为100 m，试求膨
胀水箱的有效容积及水面高出冷水水箱的高度?( )
A 12L≈ 2 m
B 21 L≈ 2 m
C 33 L≈1 m
D 36 L≈1 m
扫码关注老师公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料

19、一综合楼上部3~ 10层为住宅，1~2层作办公用，由一集中热水供应系统24小时供应热
水，试问其设计小时耗热量按什么计算?( )
A住宅最大小时耗热量+办公最大小时耗热量
B住宅平均小时耗热量+办公平均小时耗热量
C住宅平均小时耗热量+办公最大小时耗热量
D住宅最大小时耗热量+办公平均小时耗热量

20、江河取水构筑物的防洪标准防洪标准，其设计洪水重现期年。( )
A不应低于城市不得低于100
B不应低于城市不得低于50
C不宜低于城市不宜低于100
D不应低于水厂不得低于200
2020 年给排水工程师考试（基础知识）试题 4

1、曝气池的需氧量计算公式 O2=Q(Sa-Se)/f-1.42XvV/θc 中，式中( )
A f---BOD5 和 BODu 的转化系数，约为 0.80
B 1.42---细菌细胞的氧当量
C V---活性污泥系统的总体积
D Q---处理的最大日最大时污水量

2、厂址选择( )
A 要有良好的工程地质条件
B 要有一定的卫生防护距离
C 要便于污水、污泥的排放和利用
D 要使厂区不受水淹，有良好的排水条件
E 要有方便的交通、运输和水电条件

3、阶段曝气活性污泥法的主要特点如下：( )
A 有机污染物在池内分配的均匀性，缩小供氧和需氧量的矛盾。

B 供气的利用率高，节约能源。

C 系统的耐冲击能力低于传统的活性污泥法。

D 曝气池混合液中污泥浓度沿池长逐步降低。

E 可提高二沉池固液分离效果。

4、合流制排水系统中，污水包括：( )
A综合生活污水
B处理后的城镇污水
C工业废水
D地下渗入水
E截流的初期雨水

5、城市污水性质与( )有关系。

A 人们的生活习惯
B 气候条件
C 城市规模
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料
D 生活污水和生产污水所占的比例
E 采用的排水体制

6.污水的无机化学组成成分是( )。

a.有机物，无机物和生物体
b.悬浮的、胶体的和溶解的
c.挥发性固体和溶解性固体
d.重金属和氮、磷

7.污水中含氮化合物的形态有( )。

a.总氮、凯式氮
b.游离氨和离子态铵盐
c.有机氮和无机氮
d.有机氮、氨氮、亚硝酸盐氮和硝酸盐氮

8.表示污水中氮浓度的指标是( )。

a.总氮、凯式氮
b.游离氨和离子态铵盐
c.有机氮和无机氮
d.有机氮、氨氮、亚硝酸盐氮和硝酸盐氮

9.污水中氨氮存在的形态是( )。

a.总氮、凯式氮
b.游离氨和离子态铵盐
c.有机氮和无机氮
d.有机氮、氨氮、亚硝酸盐氮和硝酸盐氮

10.城市污水的物理性质和化学性质是由其( )所决定的。

a.水质
b.水源
c.成分
d.所含杂质

11、洁净室(区)外窗设计应符合下列( )要求。

a.当洁净室(区)和人员净化用室设置外窗时，可采用单层玻璃固定窗，并有良好的气密性
b.当洁净室(区)和人员净化用室设置外窗时，可采用双层玻璃固定窗，并有良好的气密性
c.靠洁净室内一侧窗可设窗台
d.以上说法都正确

12、净化空调系统的新风管段设置阀门的要求是( )。

a.不需设置电动密闭阀
b.设置电动阀
c.设置电动密闭阀或调节阀
d.设置电动密闭阀和调节阀

13、空气洁净度等级高于( )的洁净室内不应设地漏。

a.6级
b.7级
扫码关注老师公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
c.8级
d.9级

14、不属于非单向流洁净室的送风方式是( )。

a.高效过滤器顶送(带扩散板)
b.侧送
c.密集流线形散流器顶送
d.全面顶板送风

15、求洁净度等级为4级要求，粒径为1.0μm的粒子最大允许浓度为( )。

a.8
b.83
c.832
d.83250

16、设洁净室需送入9000m3/h的风量，室内需新风量占送风量的10%，总漏风率为0.1，则系
统新风量为( )m3/h。

a.900
b.10000
c.1900
d.8100

17、设洁净室需送入9000m3/h的风量，室内需新风量占送风量的10%，总漏风率为0.1，则洁
净室回风量为( )m3/h。

a.10000
b.1900
c.8100
d.9900

18、某一非单向流洁净室的洁净度等级为6级，房间高4.0m，面积为80m2，所需换气次数为
50次/h，房间断面平均风速在0.1m/s以下，则洁净室送风量为( )m3/h。

a.28800
b.16000
c.22400
d.44800

19、某一单向流洁净室的洁净度等级为5级，房间高4.0m，面积为60m2，房间断面平均风速
约0.3m/s，换气次数在350次/h以下，则洁净室送风量为( )m3/h。

a.84000
b.64800
c.74400
d.148800

20、已知过滤器(三级过滤)的计数效率分别为η1=10%，η2=60%，η3=99.97%，求总穿透率是
( )。

a.0.0001
b.0.000108
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料
c.0.001
d.0.01
2020 年给排水工程师考试（基础知识）试题 5

2020 年给排水工程师考试（基础知识）试题 6
2020 年给排水工程师考试（基础知识）试题 7

1.给水系统可按供水方式分为( )供水系统。

A.重力、水泵、混合 B.自流、重力、压力

C.水泵、压力、混合 D.重力、水泵、压力

【答案】A

【解析】按供水方式，可把给水系统分为重力供水系统、水泵供水系统及将重力供水与水泵供
水联合应用的混合供水系统。

2.给水系统按使用目的可分为( )系统。

A.城市给水、工业给水 B.城市给水、工业给水、循环给水

C.循环给水、复用给水 D.生活给水、生产给水、消防给水

【答案】D

【解析】

3.给水系统中的输配水系统，通常是给水系统中( )的子系统。

A.构筑物最多 B.最先建设 C.最后建设 D.投资最大

【答案】D

【解析】给水系统中的泵站、输水管渠、管网和调节构筑物等统称为输配水系统，是给水系统
中投资最大的子系统。

4.关于给水系统的布置形式.正确的论述是( )。

A.统一给水系统造价低，应用最广泛

B.分质给水系统水处理费用低，管网的造价低
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料

C.分压给水系统的水泵型号单一，长期运行电费较高

D.分区给水系统应用最广

【答案】A

【解析】分质给水系统可节省水处理费，但每一种水质要有独立的管网，使管网的造价较高。

分压给水系统泵站的水泵型号多，但长期运行电费较低。分区给水系统一般用于给水区域大或
地形高差大的城市，将供水区划分为几个区，各区有独立的泵站和管网，各区之间有适当的联
系，可减小泵站的总功率，降低供水能量费用。当输水距离长、管内水压过高时，输水管道也
可考虑分区(分段)。目前给水系统应用最广泛的布置形式是统一给水系统，即对各类用户采用
相同的水质、通过同一套管网供水，这样可使给水系统简单，造价低

5.给水工程应按远期规划、近远期结合、以近期为主的原则进行设计。近期设计年限和远期规
划设计年限宜分别采用( )。

A.5~10年和10~20年 B.5~10年和10~15年

C.10~20年和20~30年 D.10~20年和20~50年

【答案】A

【解析】参见《室外给水设计规范》(GB500132006)第1.0.6条。具体年限的确定应在满足城
镇供水需要的前提下，根据建设资金投入的可能作适当调整。

6.工业企业生产用水系统的选择，应从全局出发，考虑水资源节约利用和水体保护，并应尽可
能采用( )系统。

A.直流或复用 B.直流或循环 C.复用或循环 D.直流

【答案】C

【解析】循环给水系统和复用给水系统对于节约水资源、保护水生态环境具有重要意义，在水
资源缺乏的地区尤为重要。

7.在工业给水系统中，工业用水重复利用率的含义是( )所占的百分数。

A.循环用水量在总用水中 B.重复用水量在总用水中

C.补充水量在总用水中 D.重复用水量在总损耗水中

【答案】B

【解析】

8.工业企业生产用水量、水质和水压，应根据( )的要求确定。

A.生产设备 B.生产工艺 C.生产原料 D.产量

【答案】B

【解析】不同的生产工艺对水量、水质和水压的要求也不同，因此，工业企业生产用水的水源
水量、水质和水压，应根据各种生产工艺的要求确定。

9.综合生活用水是指( )。

A.居民用水和小区公共建筑用水

B.居民生活用水和公共建筑用水

C.居民用水和公共建筑用水、浇洒道路绿地用水

D.居民用水和公共建筑用水、市政用水

【答案】B

【解析】

10.综合生活用水一般不包括( )。

扫码关注老师公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料

A.居民生活用水 B.学校和机关办公楼等用水

C.工业企业工作人员生活用水 D.公共建筑及设施用水

【答案】C

【解析】综合生活用水是指居民生活用水和公共建筑用水，一般不包括工业企业工作人员生活
用水。

11.某地面水源水位变幅大，水位涨落速度小于 2m/h，河岸较陡，坡度大于 35?，要求建设
时间短，可考虑选用( )。

A、浮船式取水构筑物;

B、缆车式取水构筑物;

C、岸边式取水构筑物;

D、墩桥式取水构筑物。

12.室外给水管道的覆土深度，应根据土壤冰冻深度、车辆荷载、管道材质及管道交叉等因素
确定。金属管道覆土深度不宜小于( )m。

A、0.5

B、0.7

C、1

D、1.2

13. 岸边式取水构筑物和河床式取水构筑物的区别在于( )。

A、进水深度不同，分别从平均水位以上进水和平均水位以下进水;

B、进水方式不同，分别采用取水孔直接进水和采用进水管引入进水;

C、位置不同，分别设在防洪堤的外侧和里侧;

D、形式不同，泵房与吸水井分别是合建或分建。

14.一项大型管道越江工程，河宽 600m 左右，因不能断航决定采用钢管顶管施工，过河管合
适的外防腐方案应采用( )。

A、普通防绣漆，辅以牺牲阳极法;

B、耐磨防绣漆，辅以外加电流法;

C、普通防绣漆，辅以外加电流法;

D、耐磨防绣漆，辅以牺牲阳极法。

15.给水管道相互交叉时，其净距不应小于( )m。

A、0.1

B、0.15

C、0.2

D、0.25
A B B B B

16.以下作法中哪一项不符合我国治理废水的方针?( )

A、各县、市分别规划自己的废水治理方案，废水治理无需进行整体规划;

B、我国废水治理要注意合理的布局;

C、废水治理要考虑综合利用;

D、废水治理要考虑化害为利。

17. 排水管径较大时(例如 DN1200mm)，检查井的水平截面的形状采用长方形而不采用圆形的
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料
原因不正确的是?( )

A、同等壁厚下，大管径排水管与检查井垂直相交，长方形检查井比圆形检查井稳定;

B、同等壁厚下，大管径排水管与检查井垂直相交，不易漏水;

C、同等壁厚下，长方形检查井较圆形检查井经济;

D、同等壁厚下，大管径排水管与检查井垂直相交，长方形检查井比圆形检查井稳定安全。

18.下面就合流制和分流制排水系统的各自优缺点叙述不正确的是?( )

A、合流制排水系统,从控制和防止水体污染角度来看，是好的;

B、合流制排水系统,截流主干管尺寸很大，污水厂容量增加很多，建设费用也相应地增高

C、分流制排水系统,初雨径流未加处理就直接排入水体，对城市水体也会造成污染;

D、分流制排水系统,需要两套管道系统, 费用大于合流制排水系统。

19.以下属于极限强度法的基本假定的是( )

A、降雨在整个汇水面积上的分布是均匀的;

B、降雨强度在选定的降雨时段内均匀不变;

C、汇水面积随集流设计增长的速度为常数;

D、以上三种均是。

20.调节池的作用( )

A、暂时调蓄洪峰径流量，削减洪峰;

B、降低下游雨水干管的断面尺寸;

C、调节池后设泵站，可以减少装机容量;

D、以上三种作用均正确。

答案： A C D D D
2020 年给排水工程师考试（基础知识）试题 8

1.设计某一水厂平流沉淀池，一般采用以下参数是合适的。( )
A沉淀时间90 min，有效水深3.2 m，长宽比取5，长深比取20
B沉淀时间45 min，有效水深3.2 m，长宽比取5，长深比取20
C沉淀时间90 min，有效水深2.5 m，长宽比取5，长深比取10
D沉淀时间4h，有效水深4.5 m，长宽比取5，长深比取10

2.某一水厂的快滤池正常滤速为8 m/h，强制滤速取10 m/h，则滤池最少为个。( )
A2
B4
C5
D6

3.某污水处理厂初沉池干污泥10t/d，含水率97.5%，二沉池剩余干污泥7t/d，含水率99.3%，
其混合后污泥总体积和含水率分别为 ?( )
A 1 700 m3/d和98.0%
B 1 600 m3/d和98.2%
C 1 400 m3/d和98.8%
D 1 500 m3/d和99.0%

4.某污水处理厂采用中温一级消化，需消化污泥5 000 m3/d，干污泥150 t/d，挥发性固体含
扫码关注老师公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
量60%，消化池的最小有效容积宜为 m3。( )
A 150 000
B 100 000
C 60 000
D 225 000

5.水封井的水封深度采用0.25 m，是指。( )
A水封井内上游管中心至水封井水面距离
B水封井内上游管内顶至水封井水面距离
C水封井内下游管中心至水封井水面距离
D水封井内下游管内顶至水封井水面距离
BBC C B

6.进行生物处理时，当污水中有机物量很少，活性污泥中的微生物就有氧化体内积蓄的有机物
和自身细胞物资来获得维持生命所需的能量，称为( )
A 共代谢
B 内源呼吸
C 合成代谢
D 异养氧化

7.活性污泥法中，可生物降解有机物用于合成代谢的量约占有机物总量的( )
A 1/3
B 2/3
C 2/5
D 3/4

8.活性污泥中有机物约占 ( )
A 55%-65%
B 65%-75%
C 75%-85%
D 85%-95%

9.污水泵房的集水池容积，其中是错误的。( )
A不应小于最大一台水泵的5 min的出水量
B不应小于任何一台水泵的5 min的m水量
C不应小于最小一台水泵的10 min的出水量
D可等于最大一台水泵的5 min的出水量

10.城市污水处理厂沉淀池排泥管直径不应小于____ mm。( )
A 150
B 200
C 300
D 400
答案：A C C B B
2020 年给排水工程师考试（基础知识）试题 9
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料

1.当给水管与污水管平面设置时，管外壁净距不应小于( )。

A.0.5

B.1

C.1.5

D.2

2.如果用综合生活用水量定额计算用水量，除了居民日常生活用水外还应包括( )。

A.浇洒道路、绿地用水量

B.未预见用水量

C.公共建筑用水量

D.工业企业内工作人员的生活用水量

3. 泵房一般设( )备用水泵，备用水泵型号宜与工作水泵中的( )一致。

A、1～2 台，大泵;

B、1～2 台，小泵;

C、2 台以上，小泵;

D、2 台以上，大泵。

4.公式 i=V2/C2R ,V 为( )，R为( )
A 最大流速，谢才系数
B 平均流速，水力半径
C 最小流速，流速系数
D 平均流速，粗糙系数

5.时变化系数是指( )。

A、最高日用水量与一年中平均日用水量的比值;

B、最高日最高时用水量与平均日平均时用水量的比值;

C、最高日最高时用水量与最高日平均时用水量的比值;

D、平均日最高时用水量与平均日平均时用水量的比值。

答案：C B A B C

6.给水泵房相邻两个机组及机组至墙壁间的净距：电机容量不大于 55kW 时，不小于( )m。

A、0.3

B、0.5

C、0.8

D、1

7.水源选择时，应通过技术经济比较综合考虑确定，并( )。

A、应为了防止地面沉降，不采用地下水;

B、为了控制地面沉降，不宜优先采用地下水;

C、宜优先采用地下水作为工业用水水源;

D、宜优先选用符合卫生要求的地下水作为生活饮用水水源。

8.综合生活用水是指( )。

A、居民用水和小区公共建筑用水;

B、居民生活用水和公共建筑用水;

C、居民用水和公共建筑用水、浇洒道路绿地用水;

扫码关注老师公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料

D、居民用水和公共建筑用水、市政用水。

9.给水工程设计应( )。

A、保证供水水质、提高供水安全可靠性，降低能耗、降低漏耗、降低药耗;

B、提高供水水质、提高供水安全可靠性，降低能耗、降低漏耗、降低药耗;

C、保证供水水质、保证供水安全，降低能耗、降低漏耗、降低药耗;

D、提高供水水质、保证供水安全，降低能耗、降低药耗。

10. 地表水取水构筑物分为固定式和活动式两类，( )均属固定式取水构筑物。

A、岸边式、河床式、浮船式;

B、岸边式、河床式、水泵直接吸水式;

C、河床式、斗槽式、水泵直接吸水式;

D、岸边式、河床式、斗槽式。

答案： C D B B D
2020 年给排水工程师考试（基础知识）试题 10

b.城市给水、工业给水、循环给水
c.循环给水、复用给水
d.生活给水、生产给水、消防给水

【答案】d

【解析】

a.统一给水系统造价低，应用最广泛
b.分质给水系统水处理费用低，管网的造价低
c.分压给水系统的水泵型号单一，长期运行电费较高
d.分区给水系统应用最广

【答案】a

a.5~10年和10~20年
b.5~10年和10~15年
c.10~20年和20~30年
d.10~20年和20~50年

【答案】a

【解析】参见《室外给水设计规范》(gb500132006)第1.0.6条。a.循环用水量在总用水中
b.重复用水量在总用水中
c.补充水量在总用水中
d.重复用水量在总损耗水中

【答案】b

【解析】

8.工业企业生产用水量、水质和水压，应根据( )的要求确定。

a.生产设备
b.生产工艺
c.生产原料
d.产量

【答案】b

【解析】不同的生产工艺对水量、水质和水压的要求也不同，因此，工业企业生产用水的水源
水量、水质和水压，应根据各种生产工艺的要求确定。

9.综合生活用水是指( )。

a.居民用水和小区公共建筑用水
b.居民生活用水和公共建筑用水
c.居民用水和公共建筑用水、浇洒道路绿地用水
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料
d.居民用水和公共建筑用水、市政用水

【答案】b

【解析】

10.综合生活用水一般不包括( )。

a.居民生活用水
b.学校和机关办公楼等用水
c.工业企业工作人员生活用水
d.公共建筑及设施用水

【答案】c

【解析】综合生活用水是指居民生活用水和公共建筑用水，一般不包括工业企业工作人员生活
用水。

扫码关注老师公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究