# 2020年暖通工程师考试模考题5

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
年暖通工程师考试模考题
2020 5

1、用于排除余热、余湿和有害气体时(含氢气时除外)，且当建筑物全面排风系统的吸风口位于房间上部区
域时，吸风口上缘至顶棚平面或屋顶的距离( )。

a.不小于0.2m
b.不小于0.4m
c.不大于0.2m
d.不大于0.4m

2、机械送风系统进风口的下缘距室外地坪不宜( )。

a.大于4m
b.小于4m
c.大于2m
d.小于2m

3、前室的加压送风口宜( )设一个加压送风口。

a.每层
b.每隔1～2层
c.每隔2～3层
d.每隔3层

4、面积超过( )m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。

a.500
b.1000
c.2000
d.4000

5、排烟风机应保证在280℃时能连续工作( )。

a.10min
b.30min
c.1h
d.2h

6、能同时进行除尘和气体吸收的除尘器有( )。

a.袋式除尘器
b.旋风除尘器
c.电除尘器
d.湿式除尘器

7、某办公室的体积170m3，利用自然通风系统每小时换气两次，室内无人时，空气中co2含量与室外相同，
均为0.05%，工作人员每人呼出的 co2量为19.8g/h，要求工作人员进入房间后的第一小时，空气中co2含
量不超过0.1%，则室内最多容纳人数为( )
a.16人
b.19人
c.25人
d.28人
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料

8、设人体co2的发生量为0.0144m3/(h·人)，室外空气中co2的含量为0.03%，室内空气中co2的允许浓
度为0.1%，室内空气中初始co2浓度为0，如果采用全面通风来稀释室内co2使其达到允许浓度，则所必需
的新风量为( )m3/(h·人)。

a.8.5
b.10.3
c.20.6
d.24.7

9、某车间如下图所示，已知室外空气温度tw=31℃，室内工作区温度tn=35℃，m=0.4，下部窗孔中心至
地面距离h=2.5m，下部窗孔面积f1=50m2，上部窗孔面积f2=36m2，上、下窗孔中心距离10m，μ1=μ2
=0.6。试求中和面距离地面距离( )。(不考虑风压作用，空气密度见下表)。

a.3.33m
b.5.83m
c.6.67m
d.9.17m

10、有一两级除尘系统，系统风量为2.22m3/s，工艺设备产尘量为22.2g/s，除尘器的除尘效率分别为80%
和95%，计算该系统的总效率为( )。

a.85%
b.87.5%
c.91%
d.99%

11、有一两级除尘系统，第一级为旋风除尘器，第二级为电除尘器，处理一般的工业粉尘。已知起始的含
尘浓度为15g/m3，旋风除尘器效率为85%，为了达到排放标准100mg/m3，电除尘器的效率最少应是( )。

a.90.1%
b.93.3%
c.95.6%
d.98.2%

12、so2-空气混合气体在t=20℃、p=1atm时与水接触，已知相平衡系数m=38，当水溶液中so2浓度达到

2.5%(质量)，气液两相达到平衡，这时气相中so2分压力为( )kpa。

a.13.8
b.27.6
c.41.4
d.55.2

13、下列四组湿空气状态参数中，( )组的两个状态参数是相互独立的。

a.焓i，湿球温度ts
b.含湿量d，露点温度t1
c.湿球温度ts，饱和水蒸气分压力pqb
d.饱和水蒸气分压力pqb，焓i

14、空调工程中处理空气时，实现等焓减湿过程的技术措施是( )。

a.用固体吸湿剂对空气进行干燥处理
b.用喷水室喷冷水对空气进行干燥处理
扫码关注老师公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
c.用表面冷却器对空气进行干燥处理
d.用冷冻除湿法对空气进行干燥处理

15、舒适性空调，空调区与室外的压差值宜取( )pa。

a.5～10
b.10～20
c.30～40
d.50

16、当空气冷却器迎风面的质量流速大于( )m/s时，应在空气冷却器后设置挡水板。

a.3.5
b.3.0
c.2.5
d.2.0

17、工艺性空调系统，当室内温度要求控制的允许波动范围( )时，送风末端精调加热器宜采用电加热器。

a.小于±1.0
b.小于±0.5
c.小于±0.2
d.小于±0.1

18、对有消声要求的空调系统，当室内允许噪声级为35～50db(a)时，其主管风速宜按( )选用。

a.3～4m/s
b.4～7m/s
c.7～9m/s
d.9～12m/s

19、按设计规范下列( )不属于空调系统监测的参数。

a.空调室内温度
b.空气过滤器进出口静压差的超限报警
c.风机的启停状态
d.空气冷却器的迎面风速

20、变风量空调系统的空气处理机组送风温度设定值，应按( )。

a.夏季工况确定
b.冷却和加热工况分别确定
c.机组的制冷量确定
d.系统风量的变化情况确定