resource_id: "501508"
exam_year: 2020
exam_name: "暖通工程师"
subject_name: "暖通工程师公开课"
material_type: "其他"
prepare_stage: "强化"
version_status: "最终版"
has_analysis: false
date_published: "2020-09-08"
date_modified: "2024-05-02"
---
# 2020年暖通工程师考试摸考练习3

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料免费订阅考试提醒
2020 年暖通工程师考试摸考练习 3

1、排烟风机应保证在280℃时能连续工作( )。

a.10min
b.30min
（欢迎扫码关注勘察工程师考
试资讯公众号）

c.1h
d.2h

2、每个防烟分区应设置排烟口，排烟口距该防烟分区内最远点的水平距离不应超过( )。

a.10m
b.20m
c.30m
d.40m

3、走道的机械排烟系统宜( )设置。

a.水平
b.竖向
c.按防火分区
d.按防烟分区

4、在有余热的房间采用置换通风进行设计时，以下风速合理的是( )。

a.0.2～0.5m/s
b.0.5～1.0m/s
c.1.0～1.5m/s
d.1.5～2.0m/s

5、进行置换通风设计时，房间内人员头脚处空气温差不应( )。

a.大于1℃
b.大于3℃
扫二维码下载环球网校移动课堂APP 移动学习职达未来

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料免费订阅考试提醒
c.小于2℃
d.小于1℃

6、以下关于不同叶片形式离心通风机的性能描述正确的是( )。

a.在同样流量下，前向式的风压最低
b.前向式风机的效率比后向式风机低
c.前向式风机的尺寸比后向式风机大
d.后向式风机常用于输送含尘气体

7、某车间通风系统布置如下图所示，已知生产设备散热量qd =350kw，围护结构失热量qs =450kw，上部
天窗排风量lzp=2.78m3/s，局部排风量ljp=4.16m3/s，室内工作区温度tn=20℃，室外空气温度tw=-12℃，
机械进风温度tjj=37℃，车间内温度梯度=0.3℃/m，从地面到天窗中心线的距离为10m，则自然进风量lzj
为( )m3/s。

a.0.24
b.0.52
c.0.70
d.1.16

8、某车间工艺设备散发的硫酸蒸汽量为20mg/s，余热量为174kw，已知夏季的通风室外计算温度为32℃，
要求车间内有害蒸汽浓度不超过卫生标准(2mg/m3)，车间内温度不超过35℃，考虑有害物分布的不均匀性，
取安全系数k=3，试计算该车间所需的全面通风量( )。

a.30.0m3/s
b.34.4m3/s
c.57.4m3/s
d.91.8m3/s

9、有一两级除尘系统，系统风量为2.22m3/s，工艺设备产尘量为22.2g/s，除尘器的除尘效率分别为80%
和95%，计算该系统的总效率为( )。

a.85%
扫二维码下载环球网校移动课堂APP 移动学习职达未来

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料免费订阅考试提醒
b.87.5%
c.91%
d.99%

10、有一通风系统在t=20℃、p=1atm下运行，排出空气中h2s占5.4%(体积)，排风量为0.5m3/s。在吸收
塔内用水吸收h2s，实际的供液量为最小供液量的1.3倍，气相总吸收系数kg =0.0021kmol/(m2·s)。要
求吸收塔出口处气相中h2s浓度不超过1000ppm。试计算实际的供液量为( )kg/h。

a.8.4×102
b.8.4×103
c.8.4×104
d.8.4×105
扫二维码下载环球网校移动课堂APP 移动学习职达未来

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料免费订阅考试提醒
扫二维码下载环球网校移动课堂APP 移动学习职达未来