---
resource_id: "491395"
exam_year: 2020
exam_name: "电气工程师"
subject_name: "电气工程师公开课"
material_type: "模拟试题"
prepare_stage: "冲刺"
version_status: "最终版"
has_analysis: false
date_published: "2020-08-21"
date_modified: "2026-11-10"
---
# 2020年电气工程师考试《发输变电》模拟题2

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料免费订阅考试提醒
2020 年电气工程师考试《发输变电》模拟题 2

1、某用户计量电能表,允许误差为±2%,经校验该用户计量电能表实
际误差为+5%,计算退回用户电量时应按( c )计算.

a.+2% b.+3% c.+5%
（欢迎扫码关注勘察工程师考
试资讯公众号）

2、 10kv 及以下电力变压器及电抗器的交流耐压试验周期为(b).

a、1--3 年 b、1--5 年 c、1--10年 d、1--12年

3、下列关于计量电能表安装要点的叙述中错误的是(b).

a、装设场所应清洁、干燥、不受振、无强磁场存在
b、2.0 级有功电能表正常工作的环境温度要在0~40度之间
c、电能表应在额定的电压和频率下使用
d、电能表必须垂直安装

4、供用电设施计划检修时,对35kv及以上电压供电的用户的停电次数,每年不应超过(a)次;对
10kv供电的用户,每年不应超过(c)次.

a、1 b、2 c、3 d、5

5、专线用户,用户进线侧有保护,在发生内部事故中造成变电站出线开关跳闸,应称为(a).

a.用户事故 b.用户影响系统事故 c.线路停电事故

6、在电价低的供电线路上,擅自接用电价高的用电设备或私自改变用电类别的,应按实际使用
日期补交其差额电费,并承担(b)差额电费的违约使用电费,使用日期难以确定的,实际使用时间
按(g)计算.

a、一倍 b、二倍 c、三倍 d、五倍
e、一个月 f、二个月 g、三个月 h、六个月

7、三相四线进线低压用户,进户线入口的零线辅助接地的作用是( b ).

扫二维码下载环球网校移动课堂APP 移动学习职达未来

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料免费订阅考试提醒
a.增加单相接地电流 b.防止烧损家电 c.降低接地电阻
b.当两只单相电压互感器按v/v 接线,二次线电压uab=100v,ubc=100v,uca=173v,那么,可能电
压互感器(a).

c.二次绕组a 相或c相极性接反 b.二次绕组 b相极性接反
d.一次绕组a 相或c相极性接反 d.二次绕组b 相极性接反

9、互感器或电能表误差超出允许范围时,供电企业应以(a)误差为基准,按验证后的误差值退补
电量.退补时间从上次校验或换表后投入之日起至误差更正之日止的(e)时间计算.

a. 0 b. 允许 c.±10% d.1/3 e.1/2 f.1/5

10、在小接地电流系统中,某处发生单相接地时,母线电压互感器开口三角形的电压.( c )
a.故障点距母线越近,电压越高
b.故障点距母线越近,电压越低
c.不管距离远近,基本上电压一样高
扫二维码下载环球网校移动课堂APP 移动学习职达未来

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料免费订阅考试提醒
扫二维码下载环球网校移动课堂APP 移动学习职达未来
