# 二级消防工程师备考精选题

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料免费订阅考试提醒
二级消防工程师备考精选题

1、消防泵房的验收应符合下列要求(ABCD)。

A、消防泵房的建筑防火要求应符合相应的建筑设计防火规范的规定

B、消防泵房设置的应急照明、安全出口应符合设计要求

C、备用电源、自动切换装置的设置应符合设计要求

D、以上内容应对照图纸全数检查

2、气体灭火系统按其装配形式可分为(CD)。

A、全淹没系统

B、局部应用系统

C、管网灭火系统

D、无管网灭火系统

3、气体灭火系统适用于扑救(ABCD)。

A、固体表面火灾

B、液体火灾

C、灭火前能切断气源的气体火灾
扫二维码下载环球网校移动课堂APP 移动学习职达未来

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料免费订阅考试提醒

D、电气火灾

4、气体灭火系统不适用于扑救下列(ABCD)火灾。

A、硝化纤维、硝酸钠等氧化剂或含氧化剂的化学制品火灾

B、钾、镁、钠、钛、锆、铀等活泼金属火灾

C、氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾

D、过氧化氢、联胺等能自行分解的化学物质火灾

5、气体灭火系统防护区划分应符合下列规定：(ABC)。

A、防护区宜以单个封闭空间划分;同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时，可合为一个防护
区

B、采用管网灭火系统时，一个防护区的面积不宜大于800 ㎡，且容积不宜大于3600m3

C、采用预制灭火系统时，一个防护区的面积不宜大于500 ㎡，且容积不宜大于1600m3

D、采用预制灭火系统时，一个防护区的面积不宜大于600 ㎡，且容积不宜大于1800m3
[page]

6、关于七氟丙烷灭火浓度的规定，下列正确的是(ABCD)。

A、固体表面火灾的灭火浓度为5.8%

B、图书、档案、票据和文物资料库等防护区，灭火设计浓度宜采用10%

C、油浸变压器室、带油开关的配电室和自备发电机房等防护区，灭火设计浓度宜采用9%

D、通讯机房和电子计算机房等防护区，灭火设计浓度宜采用8%
扫二维码下载环球网校移动课堂APP 移动学习职达未来

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料免费订阅考试提醒

7、七氟丙烷灭火系统灭火浸渍时间应符合下列(ABCD)规定。

A、木材、纸张、织物等固体表面火灾，宜采用20min

B、通讯机房、电子计算机房内的电气设备火灾，应采用5min

C、其它固体表面火灾，宜采用10min

D、气体和液体火灾，不应小于1min

8、七氟丙烷储存容器的增压压力宜分为三级，并应符合下列规定：(ABD)。

A、一级2.5+0.1MPa(表压);

B、二级4.2+0.1MPa(表压);

C、三级6.4+0.1MPA(表压);

D、三级5.6+0.1MPa(表压)。

9、七氟丙烷单位容积的充装量应符合下列规定：(ABCD)。

A、一级增压储存容器，不应大于1120kg/m3;

B、二级增压焊接结构储存容器，不应大于950kg/m3;

C、二级增压无缝结构储存容器，不应大于1120kg/m3;

D、三级增压储存容器，不应大于1080kg/m3。

10、七氟丙烷气体灭火系统的喷头工作压力的计算结果应符合下列(ABCD)规定。

A、一级增压储存容器的系统≥0.6(MPa,绝对压力)

B、二级增压储存容器的系统≥0.7(MPa,绝对压力)
扫二维码下载环球网校移动课堂APP 移动学习职达未来

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料免费订阅考试提醒

C、三级增压储存容器的系统≥0.8(MPa,绝对压力)

D、≥过程中点时储存容器内压力的50%(MPa,绝对压力)