resource_id: "340254"
exam_year: 2020
exam_name: "暖通工程师"
subject_name: "暖通工程师公开课"
material_type: "其他"
prepare_stage: "强化"
version_status: "最终版"
has_analysis: false
date_published: "2020-04-01"
date_modified: "2024-11-27"
---
# 2020年暖通工程师考试巩固摸考练习

环球网校官网 www.hqwx.com
2020 年暖通工程师考试巩固摸考练习

1、空调系统应用基准风口法进行调整时，应选择各支干管
上()的风口作为基准风口。

A.设计风量与实测风量比值最小

B.设计风量与实测风量比值最大

C.实测风量与设计风量比值最小

D.实测风量与设计风量比值最大

2、下列便于分户计量冷、热量的空调系统是()。

A.全空气一次回风空调系统

B.变风量空调系统

C.VRV 空调系统

D.风机盘管空调系统

3、空气冷却器对相对湿度、含湿量 d = 10g/kg 的空气进行
冷却去湿处理时，冷却器表面最高温度应不大于()℃。

A.10
扫二维码下载环球网校移动课堂APP 移动学习职达未来

环球网校官网 www.hqwx.com

B.12

C.13

D.14

4、某设有空调的咖啡厅，后改为卡拉 OK 歌舞厅，若功能改
变前后室内顾客人数相同，则作卡拉 OK 歌舞厅后人员所需
的最小新风量应()。

A.增加为原来的 1 倍

B.增加为原来的 2 倍

C.增加为原来的 3 倍

D.保持不变

5、有一台风机盘管，高档风量为 680m3/h，冷量为 4000W，
按标准测试工况估算对应的冷水流量约为()。

A.800kg/h

B.700kg/h

C.600kg/h
扫二维码下载环球网校移动课堂APP 移动学习职达未来

环球网校官网 www.hqwx.com

D.500kg/h

6、某恒温恒湿空调系统冬季用喷水室喷 13.5℃的循环水对
空气进行加湿，通过处理室的风量是 7200kg/h，喷水前后空
气的干球温度分别为 17.5℃和 14℃，则喷水室的补水量约
为()。

A.5kg/h

B.10kg/h

C.15kg/h

D.20kg/h

7、某全空气空调系统冬季加湿需设一个电极式加湿器，设
计要求加湿量 36kg/h，加湿器进水温度 25℃，出口蒸汽的
焓值为 2680kJ/kg，则该电加湿器的最小功率应为()。

A.12kW

B.16kW

C.20kW

D.26kW
扫二维码下载环球网校移动课堂APP 移动学习职达未来

环球网校官网 www.hqwx.com

8、有一空调房间采用圆形散流器送风，按等温射流计算求
出室内平均风速为 0.25m/s，则夏送冷风，冬送热风时室内
平均风速分别为()。

A.0.25m/s，0.25m/s

B.0.25m/s，0.2m/s

C.0.3m/s，0.25m/s

D.0.3m/s，0.2m/s

9、R22 双级压缩制冷循环常采用()来提高制冷系数。

A.t-s 图

B.p-h 图

C.h-d 图

D.循环示意图

10、对应于 CFC，ODP，GWP，HCFC 顺序，下列()的含义解释
是正确的。

扫二维码下载环球网校移动课堂APP 移动学习职达未来

环球网校官网 www.hqwx.com

A.臭氧消耗潜能值、温室效应潜能值、氢氯氟烃类工质、氯
氟烃类工质

B.氯氟烃类工质、臭氧消耗潜能值、温室效应潜能值、氢氯
氟烃类工质

C.氢氯氟烃类工质、氯氟烃类工质、臭氧消耗潜能值、温室
效应潜能值

D.温室效应潜能值、氢氯氟烃类工质、氯氟烃类工质、臭氧
消耗潜能值
答案：1-5 CDDCB 6-10 BDDAB