# 2027二建【机电实务】图文考点总结

学员专用请勿外泄
2027环球青藤二级建造师《机电工程管理与实务》图文考点总结
非金属风管材料

1.

| 序号 | 名称 | 适用范围 | 不适用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酚醛复合风管 | 低、中压空调系统、潮湿环境 | 高压、洁净空调、酸碱性、防排烟 |
| 2 | 聚氨酯复合风管 | 低、中、高压洁净空调系统、潮湿环境 | 酸碱性、防排烟 |
| 3 | 有机玻璃钢风管 | 低、中压空调系统及酸碱性环境 | 高等级洁净区、防排烟系统以及相对湿度95%以上的系统 |
| 4 | 无机玻璃钢风管 | 低、中压空调系统及防排烟系统 | 高等级洁净区、酸碱性环境以及相对湿度80%以上的系统 |
| 5 | 硬聚氯乙烯风管 | 洁净室含酸碱的排风系统 |  |

泵、风机和压缩机性能参数对比

2.

| 类别 | 性能参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 泵 | 流量、功率、效率 | 转速 | 扬程、汽蚀余量 |
| 风机 | 流量、功率、效率 | 转速、比转速 | 动压、静压、全风压 |
| 压缩机 | 流量 | -- | 容积、排气压力、排气温度、比功率、压缩比 |

测量常用仪器的应用

3.

| 序号 | 测量常用仪器 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水准仪 | 测量标高和高程 |
| 2 | 经纬仪 | 水平角和竖直角的测量；纵向、横向中心线以及垂直度的控制测量 |
| 3 | 全站仪 | 角度测量、距离（斜距、平距、高差）测量、三维坐标测量、交会定点测量和放样测量等 |

起重吊装作业失稳的原因及预防措施

4.

| 分类 | 主要原因 | 预防措施 |
| --- | --- | --- |
| 起重机械失稳 | 超载、支腿不稳定、机械故障、起重臂杆仰角超限等 | 严禁超载；起重机站位地耐力符合要求（含行走区域）；严格机械检查；起重臂杆仰角最大不超过78°，最小不低于45° |
| 吊装系统的失 | 多机吊装的不同步；不同起重能力的多机吊装荷载 | 多机吊装时尽量采用同机型、吊装能力相同或相近的吊车，并通过主副指挥来实现多机吊装的同步；集群千斤顶或卷扬机通过计算机 |

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

| 稳 | 分配不均；多动作、多岗位指挥协调失误，桅杆系统缆风绳、地锚失稳 | 控制来实现多吊点的同步；制定周密指挥和操作程序并进行演练，达到指挥协调一致；桅杆缆风绳和地锚严格按吊装方案和工艺计算设置，设置完成后进行预拉检查并做好记录 |
| --- | --- | --- |
| 吊装设备或构件的失稳 | 由于设计与吊装时受力不一致、设备或构件的刚度偏小 | 对于细长、大面积设备或构件采用多吊点吊装；薄壁设备进行加固加强；对型钢结构、网架结构的薄弱部位或杆件进行加固或加大截面，提高刚度 |

焊接预热、焊接后热及焊后热处理

5.

| 工艺名称 | 操作时机与温度控制 | 主要目的 | 常见形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 焊接预热 | 施焊前；预热至规定温度保持恒温 | ①减缓焊接冷却速度，避免淬硬组织生成，降低冷裂纹、延迟裂纹的产生概率。②减小焊件温差，降低焊接残余应力与焊接变形。③促进焊缝金属中氢的逸出，减少氢致裂纹。 |  |
| 焊接后热（消氢处理） | 焊后立即；短时加热保温、自然冷却 | ①加速焊缝及热影响区中扩散氢的排出，从根源上抑制氢致冷裂纹。②适当减缓冷却速度，进一步改善接头组织，辅助降低残余应力。 |  |
| 焊后热处理 | 全部焊完冷至室温后；重新加热、保温、缓慢冷却 | ①显著消除焊接残余应力，防止构件在使用中发生应力腐蚀、变形开裂。②改善焊接接头的金相组织，提升塑性、韧性，降低硬度，改善切削加工性能。③稳定构件尺寸，保证长期使用中的尺寸精度与结构稳定性。 | 退火、正火、回火（高温回火最常用） |

建筑管道穿楼板时套管的设置

6.

| 套管 | 顶部 | 底部 | 填充材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 楼板内的套管 | 高出装饰地面20mm | 相平 | 阻燃密实材料和防水油膏 |
| 卫生间及厨房内的套管 | 高出装饰地面50mm |  |  |

刷题好帮手扫码添加老师免费约直播领资料
真题|练习题|模拟题全都有学习少点难事备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
管道穿楼板示意图
非镀锌钢导管螺纹连接

7.

非镀锌钢导管采用螺纹连接，保护联接导体宜为圆钢，直径不应小于6mm，其搭接长度应为圆钢直径
的6倍。

非镀锌钢导管螺纹连接
风管穿防火墙

8.

风管穿过需要封闭的防火墙体时，必须设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管，风管与防护套管之间
应采用不燃柔性材料封堵严密。

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
水平风管穿防火墙做法示意图
风管穿越建筑物变形缝（即伸缩缝或抗震缝）的安装

9.

| 隔断墙数量 | 钢制防护套管设置 | 柔性短管设置 | 防火阀设置 | 封堵填料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 | 无 | 变形缝处采用不燃或难燃的柔性短管连接风管 | 无 | 无 |
| 一道 | 墙上设钢制防护套管 | 隔断墙的变形缝侧设不燃的柔性短管连接风管 | 隔断墙另一侧安装一个 70℃防火阀，防火阀与柔性短管间采用钢板风管连接 | 风管与防护套管之间采用不燃柔性材料填实 |
| 两道 | 两道隔断墙上各设一个钢制防护套管 | 其中一道隔断墙外侧防火阀处设不燃柔性短管连接防火阀与风管 | 两道隔断墙的外侧200mm处各装一个70℃防火阀，并用钢板制作的短管穿过两道隔断墙将两个防火阀连接 |  |

空调水系统管道试验总结

10.

| 序号 | 管道类别 | 试验 | 工作压力（MPa） | 试验压力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷凝水排水管 | 坡度宜大于或等于8‰ |  |  |
| 2 | 冷（热）水冷却水蓄能（冷、热）系统 | 强度试验（小陈一大家） | ≤1.0 | 1.5P工，不小于0.6MPa |
|  |  |  | ＞1.0 | P工+0.5MPa |

刷题好帮手扫码添加老师免费约直播领资料
真题|练习题|模拟题全都有学习少点难事备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

| 3 | 凝结水系统 | 通水试验 |
| --- | --- | --- |
| 4 | 水系统管道 | 冲洗 |
| 5 | 制冷剂管道 | 外观检查，强度、气密性和抽真空试验 |

曳引式电梯和自动扶梯（自动人行道）进场验收的对比参见下

11.

表

| 名称 | 设备进场验收 | 随机文件 |
| --- | --- | --- |
| 曳引式电梯 | 检查设备、部件等与装箱单相符，设备外观不应存在明显的损坏。 | ①土建布置图，②产品出厂合格证，③门锁装置、限速器、安全钳及缓冲器等保证电梯安全部件的型式检验证书复印件，④设备装箱单，⑤安装、使用维护说明书，⑥动力电路、控制电路与安全电路的电气原理图 |
| 自动扶梯、自动人行道 | 设备技术资料必须提供梯级、踏板的型式试验报告复印件，扶手带、胶带的断裂强度证明文件复印件。 | ①土建布置图，②产品出厂合格证，③装箱单，④安装、使用维护说明书，⑤动力电路和安全电路的电气原理图 |

工业阀门的试验

12.

| 工业管道阀门检验 | 介质及要求 | 试验压力 | 试验时间 | 试验温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 壳体压力试验 | 洁净水不锈钢阀门试验时，水中的氯离子含量不得超过25×10-6 | 20℃时最大允许工作压力的1.5倍 | 持续时间不得少于 5min | 5～40℃，当低于 5℃时，应采取升温措施 |
| 密封试验 |  | 20℃时最大允许工作压力的1.1倍 |  |  |

消防水泵接合器的安装

13.

消防水泵接合器的安装，按接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行。

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
垫铁的设置要求

14.

（1）每个地脚螺栓旁边至少应有一组垫铁，并设置在靠近地脚螺栓和底座主要受力部位下方；

（2）设备底座有接缝处的两侧，各设置一组垫铁；每组垫铁的块数不宜超过5块，
（3）放置平垫铁时，厚的宜放在下面，薄的宜放在中间，垫铁的厚度不宜小于2mm。设备调平后，
每组垫铁均应压紧。

刷题好帮手扫码添加老师免费约直播领资料
真题|练习题|模拟题全都有学习少点难事备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
管道支吊架安装

15.

无热位移的管道，其吊杆应垂直安装。

有热位移的管道，吊点应于位移的相反方向偏置，设计文件无规定时，按位移值的 1/2偏位安装。

电动机接线

16.

电动机三相定子绕组按电源电压和电动机额定电压的不同，可接成星形（丫）或三角形（△）两种形
式。

压力取源部件与管道安装要求

17.

（1）压力取源部件的安装位置应选在被测物料流束稳定的位置。

（2）压力取源部件与温度取源部件在同一管段上时，压力取源部件应安装在温度取源部件的上游侧。

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
型钢拼接

18.H
焊接H型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距，不宜小于200mm；翼缘板拼接长度不应小于600mm；

腹板拼接宽度不应小于300mm，H型钢端头到拼接缝的长度不应小于 600mm。

轴系对轮中心的找正的内容

19.

| 序号 | 汽轮机轴系中心找正阶段 |
| --- | --- |
| 1 | 轴系初找 |
| 2 | 汽缸扣盖前的复找 |
| 3 | 基础二次灌浆前的复找 |
| 4 | 基础二次灌浆后的复找 |
| 5 | 轴系联结时的复找 |

高炉、转炉压力试验总结

20.

分类 项目 压力试验 其他试验

刷题好帮手扫码添加老师免费约直播领资料
真题|练习题|模拟题全都有学习少点难事备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

| 高炉炼铁设备 | 冷却壁 | 工作压力的1.5倍，应稳压10min，再将压力降至工作压力，停压30min，以压力不降、无渗漏为合格 | 通球试验合格后应进行压力试验 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 带水冷装置的大套、中套及小套 | 工作压力的1.25倍，稳压10min，再将试验压力降至工作压力，停压30min，以压力不降、无渗漏为合格 | 安装后应在工作压力下进行通水试验 |
| 转炉炼钢设备 | 托圈水冷系统 | 工作压力的1.25倍，应在试验压力下稳压10min，再降至工作压力，停压30min，以压力不降、无渗漏为合格 | 通水试验，24h |
|  | 水冷炉口 | 工作压力的1.5倍，应在试验压力下稳压10min；再降至工作压力，停压30min，以压力不降、无渗漏为合格 | 通水试验，24h |

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究