resource_id: "1473055"
exam_year: 2027
exam_name: "二级建造师"
subject_name: "建筑工程管理与实务"
material_type: "其他"
prepare_stage: "强化"
version_status: "最终版"
has_analysis: false
date_published: "2026-11-18"
date_modified: "2026-11-22"
---
# 2027二建【建筑实务】图文考点总结

学员专用请勿外泄
2027环球青藤二级建造师《建筑工程管理与实务》图文考点总结
混凝土结构的环境类别

| 环境类别 | 名称 | 劣化机理 |
| --- | --- | --- |
| I | 一般环境 | 正常大气作用引起钢筋锈蚀 |
| Ⅱ | 冻融环境 | 反复冻融导致混凝土损伤 |
| Ⅲ | 海洋氯化物环境 | 氯盐侵入引起钢筋锈蚀 |
| Ⅳ | 除冰盐等其他氯化物环境 | 氯盐侵入引起钢筋锈蚀 |
| V | 化学腐蚀环境 | 硫酸盐等化学物质对混凝土的腐蚀 |

建筑结构作用（荷载）的分类

| 概念 |  | 类别 | 实例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 荷载 | 直接施加在结构上的各种力 | 永久作用 | 结构自重、土压力、预加应力等 |
|  |  | 可变作用 | 楼面和屋面活荷载、起重机荷载、雪荷载和覆冰荷载、风荷载等 |
|  |  | 偶然作用 | 爆炸、撞击、火灾、地震等 |
| 间接作用 | 在结构上引起外加变形和约束变形的其他作用 | 温度作用、混凝土收缩、徐变等 |  |

六大常用水泥的主要特性

|  | 硅酸盐水泥 | 普通水泥 | 矿渣水泥 | 火山灰水泥 | 粉煤灰水泥 | 复合水泥 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要特性 | ①凝结硬化快早期强度高②水化热大③抗冻性好④耐热性差⑤耐蚀性差⑥干缩性较小 | ①凝结硬化较快早期强度较高②水化热较大③抗冻性较好④耐热性较差⑤耐蚀性较差⑥干缩性较小 | ①凝结硬化慢、早期强度低，后期强度增长较快②水化热较小③抗冻性差④耐热性好⑤耐蚀性较好⑥干缩性较大⑦泌水性大、抗渗性差 | ①凝结硬化慢、早期强度低，后期强度增长较快②水化热较小③抗冻性差④耐热性较差⑤耐蚀性较好⑥干缩性较大⑦抗渗性较好 | ①凝结硬化慢、早期强度低，后期强度增长较快②水化热较小③抗冻性差④耐热性较差⑤耐蚀性较好⑥干缩性较小⑦抗裂性较高 | ①凝结硬化慢、早期强度低，后期强度增长较快②水化热较小③抗冻性差④耐蚀性较好⑤其他性能与所掺入的两种或两种以上混合材料的种类、掺量有关 |

填土施工分层厚度及压实遍数

| 压实机具 | 分层厚度（mm） | 每层压实遍数 |
| --- | --- | --- |
| 平碾 | 250～300 | 6～8 |
| 振动压实机 | 250～350 | 3～4 |
| 柴油打夯机 | 200～250 | 3～4 |
| 人工打夯 | ＜200 | 3～4 |

底模拆除时的混凝土强度要求

构件类型 构件跨度（m） 达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的百分率（%）

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

| 板 | ≤2 | ≥50 |
| --- | --- | --- |
|  | ＞2，≤8 | ≥75 |
|  | ＞8 | ≥100 |
| 梁、拱、壳 | ≤8 | ≥75 |
|  | ＞8 | ≥100 |
| 悬臂结构 |  | ≥100 |

脚手架的安全等级

| 落地作业脚手架 |  | 悬挑脚手架 |  | 满堂支撑脚手架（作业） |  | 支撑脚手架 |  | 安全等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 搭设高度（m） | 荷载标准值（kN） | 搭设高度（m） | 荷载标准值（kN） | 搭设高度（m） | 荷载标准值（kN） | 搭设高度（m） | 荷载标准值 |  |
| ≤40 | — | ≤20 | — | ≤16 | — | ≤8 | ≤15kN/m²或≤20kN/m 或≤7kN/点 | Ⅱ |
| ＞40 | — | ＞20 | — | ＞16 | — | ＞8 | ＞15kN/m²或＞20kN/m 或＞7kN/点 | I |

平屋面工程的防水做法

| 防水等级 | 防水做法 | 防水层 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 防水卷材 | 防水涂料 |
| 一级 | 不应少于3道 | 卷材防水层不应少于1道 |  |
| 二级 | 不应少于2道 | 卷材防水层不应少于1道 |  |
| 三级 | 不应少于1道 | 任选 |  |

EPS板薄抹灰系统、胶粉EPS颗粒保温砂浆系统、EPS板无网现浇系统
—般抹灰砂浆的施工稠度

| 序号 | 抹灰层 | 施工稠度（cm） | 主要作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 底层 | 9～11 | 与基层粘结，辅助作用是初步找平 |
| 2 | 中层 | 7～9 | 找平 |
| 3 | 面层 | 7～8 | 装饰 |

抹灰层的平均总厚度控制表
刷题好帮手扫码添加老师免费约直播领资料
真题|练习题|模拟题全都有学习少点难事备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

| 序号 | 工程对象 |  | 抹灰层平均总厚度（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内墙 | 普通 | 20 |
|  |  | 高级 | 25 |
| 2 | 外墙 |  | 20（勒脚及突出墙面部分为25） |
| 3 | 石墙 |  | 35 |

建筑幕墙分类

| 分类方式 | 具体分类内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 按面板材料分类 | 玻璃幕墙 |  |
|  | 石材幕墙 | 花岗石幕墙、大理石幕墙、石灰石幕墙、砂岩幕墙 |
|  | 金属板幕墙 | 铝板幕墙、不锈钢板幕墙、搪瓷钢板幕墙、锌合金板幕墙、钛合金板幕墙等 |
|  | 金属复合板幕墙 | 铝塑复合板幕墙、铝蜂窝复合板幕墙、钛锌复合板幕墙等 |
|  | 人造板材幕墙 | 瓷板幕墙、陶板幕墙、微晶玻璃幕墙、石材蜂窝板幕墙、木纤维板幕墙、纤维增强水泥板幕墙和预制混凝土板幕墙 |
| 按面板支承形式分类 | 框支承幕墙、肋支承幕墙、点支承幕墙 |  |

防水材料施工环境最高温度控制

| 防水材料 | 施工环境最高温度 | 防水材料 | 施工环境最高温度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现喷硬泡聚氨酯 | 30℃ | 油毡瓦 | 35℃ |
| 溶剂型涂料 | 35℃ | 改性石油沥青密封材料 | 35℃ |
| 水乳型涂料 | 35℃ | 水泥砂浆防水层 | 30℃ |

实施工业产品生产许可证管理的部分产品目录

| 产品类别 | 产品品种 | 实施机关 |
| --- | --- | --- |
| 建筑用钢筋 | 钢筋混凝土用热轧钢筋 | 省级工业产品生产许可证主管部门 |
|  | 冷轧带肋钢筋 |  |
| 水泥 | 水泥 |  |
| 钢丝绳 | 钢丝绳 |  |
| 人造板 | 胶合板 |  |
|  | 细木工板 |  |
| 特种劳动防护用品 | 安全帽 |  |

有关安全和功能的检测项目表

| 项次 | 子分部工程 | 检测项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 门窗工程 | 建筑外窗的气密性能、水密性能和抗风压性能 |
| 2 | 饰面板工程 | 饰面板后置埋件的现场拉拔力 |
| 3 | 饰面砖工程 | 外墙饰面砖样板及工程的饰面砖粘结强度 |
| 4 | 幕墙工程 | （1）硅酮结构胶的相容性和剥离粘结性（2）幕墙后置埋件和槽式预埋件的现场拉拔力（3）幕墙的气密性、水密性、抗风压性能及层间变形性能 |

建筑材料和产品进行复验项目

| 序号 | 分项工程 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 墙体节能工程 | 保温材料的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度；粘结材料的粘结性能；增强网的力学性能、抗腐蚀性能 |

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

| 2 | 门窗节能工程 | 严寒、寒冷地区气密性、传热系数和中空玻璃露点；夏热冬冷地区遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 屋面节能工程 | 保温隔热材料的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度 |
| 4 | 地面节能工程 | 保温隔热材料的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度 |
| 5 | 严寒地区墙体保温工程粘结材料 | 冻融循环 |

民用建筑工程室内环境污染物浓度限量

| 污染物 | Ⅰ类民用建筑工程 | Ⅱ类民用建筑工程 |
| --- | --- | --- |
| 氡（Bq/m³） | ≤150 | ≤150 |
| 甲醛（mg/m³） | ≤0.07 | ≤0.08 |
| 氨（mg/m³） | ≤0.15 | ≤0.20 |
| 苯（mg/m³） | ≤0.06 | ≤0.09 |
| 甲苯（mg/m³） | ≤0.15 | ≤0.20 |
| 二甲苯（mg/m³） | ≤0.20 | ≤0.20 |
| TVOC（mg/m³） | ≤0.45 | ≤0.50 |

室内环境污染物浓度检测点数设置

| 房间使用面积（m2） | 检测点数（个） |
| --- | --- |
| ＜50 | 1 |
| ≥50，＜100 | 2 |
| ≥100，＜500 | 不少于3 |
| ≥500，＜1000 | 不少于5 |
| ≥1000 | ≥1000m2的部分，每增加1000m2增设1点，增加面积不足1000m2时按増加1000m2计算 |

工程量清单计价程序

| 序号 | 项目内容 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程 | ∑（分部分项工程量×综合单价） |  |
| 1.1 | 分部分项工程项目 |  |  |
| 1.2 | 分部分项工程项目 |  |  |
| …… |  |  |  |
| 2 | 措施项目 | ∑（措施项目工程量×综合单价）+ ∑（计算基数×相应的费率） | 或按双方约定方式计取 |
| 2.1 | 其中安全生产措施费 |  | 按国家及省级、行业主管部门的相关规定计价 |
| …… |  |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | 费率或总价 |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 为已含税价格 |
| 3.3 | 其中：计日工 | ∑工程量×综合单价 |  |
| 3.4 | 其中：总包服务费 | 费率或总价 |  |
| 3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 |  |  |

刷题好帮手扫码添加老师免费约直播领资料
真题|练习题|模拟题全都有学习少点难事备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

| 4 | 增值税 | （1+2+3-3.2）×增值税税率 | 计算基础不包含专业工程暂估价金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 1+2+3+4 |  |

项目划分及组织验收主体总结

| 工程划分 | 划分标准 | 验收程序 |
| --- | --- | --- |
| 检验批 | 工程量、楼层、施工段、变形缝 | 专业监理工程师组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长进行验收。 |
| 分项工程 | 主要工种、材料、施工工艺、设备类别 | 专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）组织施工单位项目专业技术负责人进行验收 |
| 分部工程 | ①专业性质、工程部位②当分部工程较大或复杂时，可按材料种类、施工特点、施工程序、专业系统及类别划分为若干个子分部工程 | ①总监理工程师（建设单位项目负责人）组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行验收；②勘察、设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加地基和基础分部工程的验收；③设计单位项目负责人和施工单位的技术、质量部门负责人参加主体结构、节能分部工程的验收 |
| 单位工程 | ①自检：单位工程完工后，施工单位应组织有关人员进行自检；②预验收：总监理工程师应组织各专业监理工程师对工程质量进行竣工预验收；预验收通过后，由施工单位向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收③竣工验收：建设单位收到工程竣工报告后，应由建设单位项目负责人组织监理、施工、设计、勘察等单位项目负责人进行单位工程验收 |  |

质量验收合格的规定

| 验收项目 | 质量验收合格的规定 |
| --- | --- |
| 检验批 | ①主控项目的质量经抽样检验均应合格②一般项目的质量经抽样检验合格③具有完整的施工操作依据、质量验收记录④检验批质量验收记录填写时应具有现场验收检查原始记录 |
| 分项工程 | ①所含检验批的质量均应验收合格②所含检验批的质量验收记录应真实、完整 |
| 分部工程 | ①所含分项工程的质量均应验收合格②质量控制资料应真实、完整③有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检验结果应符合相应规定④观感质量验收应符合要求 |
| 单位工程 | ①所含分部工程的质量均应验收合格②质量控制资料应完整③所含分部工程中有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料应完整④主要使用功能的抽查结果应符合相关专业验收规范的规定⑤观感质量应符合要求 |

绿色施工管理量化指标

| 序号 | 类别 | 项目 | 目标控制点 | 一般项目（优选项目）控制指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境保护 | 噪声控制 | 昼间噪声 | 昼间监测≤70dB(A) |
|  |  |  | 夜间噪声 | 夜间监测≤55dB(A) |
|  |  | 建筑垃圾处置 | 固体废弃物排放量 | 现浇混凝土结构现场不大于300（不宜大于210）t/万 m²，装配式混凝土结构现场不大于200（不宜大于140） t/万m² |

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

|  |  |  | 建筑垃圾回收利用率 | 建筑垃圾回收利用率达到30%（宜达到50%），建筑材料包装物回收利用率达到100% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 资源节约 | 节材控制 | 建筑实体材料损耗率 | 主要建筑材料损耗率不超过额定损耗率（宜比定额损耗率低50%以上） |
|  |  | 节能控制 | 能源消耗 | 比定额用量节省不低于10% |
|  |  |  | 材料运输 | 500km以内生产的建筑材料及设备重量占比大于70% |
|  |  |  | 节电设备 | 办公区和生活区节能照明灯具配置率达到100% |
|  |  | 节水控制 | 施工用水 | 用水量节省不低于定额用水量的10% |
|  |  |  |  | 临时用水系统节水器具配置率达到100% |
| 3 | 人力资源 | 人员健康保障 | 宿舍人均使用面积 | 现场宿舍人均使用面积不得小于2.5㎡ |

施工现场动火等级的划分及审批程序

| 划分等级 | 具体场所 | 审批程序 |
| --- | --- | --- |
| 一级动火 | ①禁火区域②油罐、油箱、油槽车和储存过可燃气体、易燃液体的容器及与其连接在一起的辅助设备③各种受压设备④危险性较大的登高焊、割作业⑤比较密封的室内、容器内、地下空间等场所⑥现场堆有大量可燃和易燃物质的场所 | 项目负责人组织编制防火安全技术方案，填写动火申请表，报企业安全管理部门审查批准 |
| 二级动火 | ①在具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊、割等用火作业②小型油箱等容器③登高焊、割等用火作业 | 项目责任工程师组织拟订防火安全技术措施，填写动火申请表，报项目安全管理部门和项目负责人审查批准 |
| 三级动火 | 非固定的、无明显危险因素的场所 | 所在班组填写动火申请表，经项目责任工程师和项目安全管理部门审查批准 |

刷题好帮手扫码添加老师免费约直播领资料
真题|练习题|模拟题全都有学习少点难事备考干货多学习有收获