# 2027二级建造师【建筑实务】模拟题每日一练

学员专用请勿外泄
2027环球青藤二级建造师《建筑工程管理与实务》每日一练

第一篇建筑工程技术
第1章建筑工程设计与构造要求

1.1建筑设计构造要求

1.1.1建筑物分类

1.【单选】住宅建筑按高度分类，下列（）为高层住宅。

A.20m

B.24m

C.27m

D.100m

【答案】D

【解析】住宅建筑按高度分类：建筑高度不大于27m为单层或多层住宅；建筑高度大于27m且不
大于100m为高层住宅；高度超过100m为超高层。

2.【单选】下列建筑中，不属公共建筑的是（）。

A.宿舍

B.宾馆

C.办公楼

D.图书馆

【答案】A

【解析】公共建筑主要是指供人们进行各种公共活动的建筑。公共建筑包含教育、办公科研、商
业服务、公众活动、交通、医疗、社会民生服务、综合类等场所的建筑。

3.【多选】建筑物按主要结构所使用的材料可分为（）等。

A.木结构建筑

B.砖木结构建筑

C.民用建筑

D.工业建筑

E.砖混结构建筑

【答案】ABE

【解析】按建筑物主要结构所使用的材料分类可分为：木结构建筑、砖木结构建筑、砖混结构建
筑、钢筋混凝土结构建筑、钢结构建筑、组合结构建筑。

4.【单选】下列构件中结构体系的是（）。

A.屋面

B.幕墙

C.梁

D.排水系统

【答案】C

【解析】结构体系承受竖向荷载和侧向荷载，并将这些荷载安全地传至地基，一般将其分为上部
结构和地下结构：上部结构是指基础以上部分的建筑结构，包括墙、柱、梁、屋顶等；地下结构指建
筑物的基础结构。

5.【单选】不属于建筑物结构体系的是（）。

A.屋顶

B.基础
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

C.墙

D.屋面

【答案】D

【解析】建筑物由结构体系、围护体系和设备体系组成。结构体系一般分为上部结构和地下结构，
上部结构指基础以上部分的建筑结构，包括墙、柱、梁、屋顶等，地下结构指建筑物的基础结构。围
护体系由屋面、外墙、门、窗等组成。

1.1.2建筑构造要求

1.【单选】不属于民用建筑构造影响因素的有（）

A.荷载因素的影响

B.环境因素的影响

C.设计因素的影响

D.技术因素的影响

【答案】C

【解析】建筑构造的影响因素包括荷载因素的影响、技术因素的影响、环境因素的影响、建筑标
准的影响。

2.【单选】某实行建筑高度控制区内的住宅楼，其室外地面标高为-0.3m，其坡屋顶屋檐标高为

24.0m，屋顶标高为26.0m，则该工程的建筑高度为（）m。

A.24.3

B.25

C.25.3

D.26.3

【答案】D

【解析】实行建筑高度控制区内的建筑，其建筑高度应以绝对海拔高度控制建筑物室外地面至建
筑物和构筑物最高点的高度。

3.【多选】在一定条件下，不允许突出道路和用地红线的建筑突出物有（）。

A.结构挡土墙

B.挡土桩

C.雨篷

D.挑檐

E.室外楼梯

【答案】CD

【解析】不允许突出道路红线或用地红线的设施：地下设施：地下连续墙、支护桩、地下室底板
及其基础、化粪池、各类水池等。地上设施：门廊、连廊、阳台、室外楼梯、凸窗、空调机位、雨篷、
挑檐、装饰架构、固定遮阳板、台阶、坡道、花池、围墙、平台、散水明沟、地下室进排风口、地下
室出入口、集水井、采光井、烟囱等。

4.【单选】建筑物用房的室内净高应按（）的垂直距离计算。

A.楼地面完成面到灯具底面

B.楼地面完成面到吊顶底面

C.楼板结构面到灯具底面

D.楼板结构面到吊顶底面
刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

【答案】B

【解析】室内净高应按楼地面完成面至吊顶、楼板或梁底面之间的垂直距离计算。

5.【单选】下列建筑物需设置避难层的是（）。

A.建筑高度120m的酒店

B.建筑高度70m的办公楼

C.建筑高度80m的医院

D.建筑高度90m的住宅

【答案】A

【解析】建筑高度大于100m的民用建筑，应设置避难层（间）。

6.【单选】下列楼梯栏杆的做法，错误的是（）。

A.幼儿园的栏杆，垂直杆件间的净距为100mm

B.临空高度24m的部位，栏杆高度不应低于1.05m

C.临空高度24m的部位，栏杆高度不应低于1.10m

D.住宅的栏杆，必须采用防止攀登的构造

【答案】B

【解析】住宅、托儿所、幼儿园、中小学及少年儿童专用活动场所的栏杆必须采用防止攀登的构
造，当采用垂直杆件做栏杆时，其杆件净间距不应大于0.11m。临空高度在24m以下时，栏杆高度不
应低于1.05m，临空高度在24m及24m以上时，栏杆高度不应低于1.10m。

7.【单选】下列关于住宅套内空间要求，说法正确的是（）。

A.卧室使用面积不应小于3.5㎡

B.新建住宅建筑的层高不应低于2.80m

C.厨房、卫生间的室内净高不应低于2.20m

D.阳台栏杆净高不应低于1.10m

【答案】C

【解析】卧室使用面积不应小于5㎡，A选项错误。新建住宅建筑的层高不应低于3m，B选项错
误。阳台栏杆净高不应低于1.20m，D选项错误。

8.【多选】下列关于好房子的构造要求，说法正确的是（）。

A.新建住宅建筑的层高不低于2.8m

B.公共走廊净宽不应低于1.8m，封闭外廊，宜设可开启的窗扇

C.住宅建筑结构安全等级不低于二级

D.电梯机房不应紧邻卧室布置

E.每套住宅卧室必须有直接采光，起居室和厨房宜有直接采光

【答案】CD

【解析】新建住宅建筑的层高不低于3m，A选项错误；公共走廊净宽不应低于1.2m，封闭外廊，
应设可开启的窗扇，B选项错误；每套住宅卧室、起居室、厨房均应有直接采光，E选项错误。

1.1.3建筑室内物理环境技术要求

1.【单选】采用直接自然通风的厨房，其通风开口有效面积应满足（）的要求。

A.不小于该房间地面面积的1/20

B.不小于该房间地板面积的1/15，并不得小于0.60m2

C.不小于该房间地板面积的1/10，并不得小于0.60m2

D.不小于该房间地面面积的1/10，并不得小于0.40m2

【答案】C
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

【解析】采用直接自然通风的空间，通风开口有效面积设计应符合下列规定：①生活、工作的房
间的通风开口有效面积不应小于该房间地面面积的1/20。②厨房的通风开口有效面积不应小于该房间
地板面积的1/10，并不得小于0.60m2。③进出风开口的位置应避免设在通风不良区域，且应避免进出
风开口气流短路。

2.【多选】在建筑工程管理中，以下哪些场所应设置应急照明？（）

A.工作或活动不可中断的场所

B.人员处于潜在危险之中的场所

C.需警戒的场所

D.夜间非工作时间值守或巡视的场所

E.需要有效辨认疏散路径的场所

【答案】ABE

【解析】当下列场所正常照明供电电源失效时，应设置应急照明：工作或活动不可中断的场所，
应设置备用照明。人员处于潜在危险之中的场所，应设置安全照明。人员需有效辨认疏散路径的场所，
应设置疏散照明。

3.【单选】起居室内允许噪声级为等效连续A声级不应大于（）dB。

A.37

B.40

C.42

D.45

【答案】D

【解析】住宅卧室、起居室（厅）内噪声级：昼间卧室内的等效连续A声级不应大于45dB，夜间
卧室内的等效连续A声级不应大于37dB；起居室（厅）的等效连续A声级不应大于45dB。

4.【单选】建筑物高度相同、面积相同时，耗热量比值最小的平面形式是（）。

A.正方形

B.长方形

C.圆形

D.L形

【答案】C

【解析】建筑物的高度相同，其平面形式为圆形时体形系数最小，其次为正方形、长方形以及其
他组合形式。体形系数越大，耗热量比值也越大。

5.【单选】关于围护结构保温层的说法，正确的是（）。

A.间歇空调的房间宜采用外保温

B.连续空调的房间宜采用内保温

C.旧房改造，外保温效果最好

D.内保温可提高结构的耐久性

【答案】C

【解析】内保温在内外墙连接以及外墙与楼板连接等处产生热桥，保温材料有可能在冬季受潮；

中间保温的外墙也由于内外两层结构需要连接而增加热桥传热。间歇空调的房间宜采用内保温；连续
空调的房间宜采用外保温。旧房改造，外保温的效果最好。

1.1.4建筑隔震减震设计构造要求
刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

1.【单选】抗震设防类别中，丙类是（）。

A.标准设防类

B.重点设防类

C.特殊设防类

D.适度设防类

【答案】A

【解析】抗震设防类别中，甲类是特殊设防，乙类是重点设防，丙类是标准设防，丁类是适度设
防。

2.【单选】震害调查表明，框架结构震害的严重部位多发生在（）。

A.框架柱中

B.框架梁中

C.框架梁柱节点

D.框架楼板内

【答案】C

【解析】震害调查表明，框架结构震害的严重部位多发生在框架梁柱节点和填充墙处。

3.【单选】砌体结构楼梯间抗震措施正确的是（）。

A.采用悬挑式踏步楼梯

B.9度设防时采用装配式楼梯段

C.楼梯栏板采用无筋砖砌体

D.出屋面楼梯间构造柱与顶部圈梁连接

【答案】D

【解析】砌体结构楼梯间应符合下列规定：①不应采用悬挑式踏步或踏步竖肋插入墙体的楼梯，
8度、9度时不应采用装配式楼梯段。②装配式楼梯段应与平台板的梁可靠连接。③楼梯栏板不应采
用无筋砖砌体。④楼梯间及门厅内墙阳角处的大梁支承长度不应小于500mm，并应与圈梁连接。⑤顶
层及出屋面的楼梯间，构造柱应伸到顶部，并与顶部圈梁连接，墙体应设置通长拉结钢筋网片。⑥顶
层以下楼梯间墙体应在休息平台或楼层半高处设置钢筋混凝土带或配筋砖带，并与构造柱连接。

4.【单选】框支梁、框支柱及抗震等级不低于二级的框架梁、柱、节点核芯区的混凝土强度等级
不应低于（）。

A.C20

B.C25

C.C30

D.C35

【答案】C

【解析】框支梁、框支柱及抗震等级不低于二级的框架梁、柱、节点核芯区的混凝土强度等级不
应低于C30。

5.【单选】砌体结构房屋的砌体抗震墙施工应（）。

A.先砌墙后浇构造柱

B.先浇构造柱后砌墙

C.随砌墙随浇构造柱

D.先浇框架梁柱后砌墙

【答案】A

【解析】对于砌体抗震墙，其施工应先砌墙后浇构造柱、框架梁柱。

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

6.【单选】隔震层中的隔震支座应在安装前进行出厂检验，应符合的规定说法正确的是（）。

A.重点设防类建筑，每种规格产品抽样数量应为50%，有不合格试件时，应100%检测

B.每项工程抽样总数不应少于20件

C.隔震支座外露的金属部件表面应进行防锈处理

D.高层及复杂隔震结构隔震支座应进行设计阶段的验算

【答案】B

【解析】A选项，特殊设防类、重点设防类建筑，每种规格产品抽样数量应为100%；C选项，隔
震支座外露的预埋件应有可靠的防锈措施，隔震支座外露的金属部件表面应进行防腐处理；D选项，
高层及复杂隔震结构隔震支座应进行施工阶段的验算。

7.【多选】消能器与支撑、连接件之间宜采用哪些连接方式（）。

A.高强度螺栓连接

B.销轴连接

C.焊接

D.机械连接

E.铆接

【答案】ABC

【解析】消能器与支撑、连接件之间宜采用高强度螺栓连接或销轴连接，也可采用焊接。

8.【多选】消能器与主体结构的连接一般分为（）。

A.门柱型

B.墙型

C.支撑型

D.腋撑型

E.球型

【答案】BCD

【解析】消能器与主体结构的连接一般分为：支撑型、墙型、柱型、门架式和腋撑型等，设计时
应根据程具体情况和消能器的类型合理选择连接形式。

1.2建筑结构设计与构造要求

1.2.1建筑结构体系和可靠性要求

1.【单选】建筑结构工程可靠性必须满足（）等要求。

A.安全性、适用性、美观性

B.安全性、美观性、耐久性

C.安全性、适用性、耐久性

D.适用性、耐久性、美观性

【答案】C

【解析】安全性、适用性和耐久性概括称为结构的可靠性。

2.【单选】在室内增加装饰性石柱的做法是对结构增加了（）。

A.均布荷载

B.线荷载

C.集中荷载

D.面荷载
刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

【答案】C

【解析】在室内增加装饰性的柱子，特别是石柱，悬挂较大的吊灯，房间局部增加假山盆景，这
些装修做法就是对结构增加了集中荷载。

3.【单选】当受均布荷载作用的简支梁的跨度增大1倍时，其最大变形f（）。

A.将增大到原来的4倍

B.将增加到原来的8倍

C.将增大到原来的12倍

D.将增加到原来的16倍

【答案】D

【解析】其跨中最大位移公式为：；跨度变为原来的2倍时，因为变形与跨度的4次方
4
5
成正比，故最大变形f将变为原来的16f倍=。

384

4.【单选】下列情况中，不属于混凝土梁裂缝控制等级标准要求的是（）。

A.构件不出现拉应力

B.构件拉应力不超过混凝土抗拉强度

C.允许出现裂缝，但裂缝宽度不超过允许值

D.裂缝宽度虽超过允许值，但构件仍可以使用

【答案】D

【解析】裂缝控制主要针对混凝土梁（受弯构件）及受拉构件。裂缝控制分为三个等级：

（1）构件不出现拉应力；

（2）构件虽有拉应力，但不超过混凝土的抗拉强度；

（3）允许出现裂缝，但裂缝宽度不超过允许值。

对（1）、（2）等级的混凝土构件，一般只有预应力构件才能达到。

5.【单选】一般环境中，直接接触土体浇筑的构件，其钢筋的混凝土保护层厚度不应小于（）

mm。

A.55

B.60

C.65

D.70

【答案】D

【解析】直接接触土体浇筑的构件，其混凝土保护层厚度不应小于70mm。

6.【单选】Ⅰ-A环境下，设计使用年限为50年时，满足耐久性要求的混凝土最低强度等级为（）。

A.C20

B.C25

C.C30

D.C35

【答案】B

【解析】结构构件的混凝土强度等级应同时满足耐久性和承载能力的要求，故《混凝土结构耐久
性设计规范》GB/T50476-2019中对配筋混凝土结构满足耐久性要求的混凝土最低强度等级作出规定。

I-A环境下，设计使用年限为50年时，满足耐久性要求的混凝土最低强度等级为C25。

| 环境类别与作用等级 | 设计使用年限 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 100年 | 50年 | 30年 |

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

I-A C30 C25 C25

7.【单选】楼盖和房盖采用钢筋混凝土结构，而墙和柱采用砌体结构建造的房屋属于（）体
系建筑。

A.混合结构

B.框架结构

C.剪力墙

D.桁架结构

【答案】A

【解析】混合结构体系：楼盖和屋盖采用钢筋混凝土或钢木结构，墙和柱采用砌体结构的房屋。

8.【单选】框架-剪力墙结构中，主要承受水平荷载的是（）。

A.剪力墙

B.框架

C.剪力墙和框架

D.不能确定

【答案】A

【解析】框架-剪力墙结构中，剪力墙主要承受水平荷载，竖向荷载主要由框架承担。

9.【单选】常见建筑结构体系中，框架-剪力墙结构在（）m高度范围内都可以适用。

A.120

B.140

C.160

D.170

【答案】D

【解析】框架剪力墙结构在170m高度范围内都可以适用。

10.【单选】在建筑结构体系中，单层厂房的屋架常选用（）结构。

A.筒体

B.桁架

C.拱式

D.网架

【答案】B

【解析】单层厂房的屋架常选用桁架结构。

11.【多选】框架结构体系的主要缺点是（）。

A.建筑平面布置灵活

B.可形成较大的空间

C.水平荷载下侧移大

D.侧向刚度较小

E.只承受竖向荷载

【答案】CD

【解析】框架结构主要优点是建筑平面布置灵活，可形成较大的建筑空间，建筑立面处理也比较
方便；主要缺点是侧向刚度较小，当层数较多时，会产生过大的侧移，易引起非结构性构件（如隔墙、
装饰等）破坏进而影响使用。所以A、B选项，虽然说法正确，但本题应选择错误的。E选项，框架结
刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
构既承受水平荷载又承受竖向荷载。

12.【多选】关于剪力墙结构优点的说法，正确的有（）。

A.结构自重大

B.水平荷载作用下侧移小

C.侧向刚度大

D.间距小

E.平面布置灵活

【答案】BC

【解析】优点是侧向刚度大，水平荷载作用下侧移小；缺点是剪力墙的间距小，结构建筑平面布
置不灵活，不适用于大空间的公共建筑，另外结构自重也较大。A、D选项说的是缺点，本题让选优点。

1.2.2结构设计基本作用（荷载）

1.【多选】属于偶然作用（荷载）的有（）。

A.雪荷载

B.风荷载

C.火灾

D.地震

E.吊车荷载

【答案】CD

【解析】直接施加在结构上的各种力，称为荷载。荷载包括：永久作用（如结构自重、土压力、
预加应力等），可变作用（如楼面和屋面活荷载、起重机荷载、雪荷载和覆冰荷载、风荷载等），偶
然作用（如爆炸、撞击、火灾、地震等）。

2.【多选】下列属于间接作用的是（）。

A.预加应力

B.爆炸力

C.温度作用

D.混凝土收缩

E.徐变

【答案】CDE

【解析】间接作用，指在结构上引起外加变形和约束变形的其他作用如温度作用、混凝土收缩、
徐变等。

3.【单选】将动力荷载简化为静力作用施加于楼面和梁时，应将活荷载乘以动力系数，动力系数
不应小于（）。

A.0.9

B.1.0

C.1.1

D.1.2

【答案】C

【解析】将动力荷载简化为静力作用施加于楼面和梁时，应将活荷载乘以动力系数，动力系数不
应小于1.1。

1.2.3混凝土结构设计构造要求

1.【单选】混凝土结构中，受拉钢筋的锚固长度不应小于（）。

A.120mm
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

B.150mm

C.200mm

D.250mm

【答案】C

【解析】混凝土结构中，受拉钢筋的锚固长度不应小于200mm。

2.【单选】关于混凝土结构的缺点，下列说法错误的是（）。

A.自重大

B.抗裂性好

C.模板用量大

D.工期长

【答案】B

【解析】钢筋混凝土缺点主要是：自重大，抗裂性能差，现浇结构模板用量大、工期长等。

3.【单选】关于混凝土结构体系设计的规定，下列说法错误的是（）。

A.可采用混凝土结构构件与砌体结构构件混合承重的结构体系

B.房屋建筑结构应采用双向抗侧力结构体系

C.抗震设防烈度为9度的高层建筑，不宜采用带转换层的结构

D.房屋建筑的混凝土楼盖应满足竖向振动舒适度要求

【答案】A

【解析】不应采用混凝土结构构件与砌体结构构件混合承重的结构体系。

4.【多选】混凝土的优点包括（）。

A.耐久性好

B.自重轻

C.耐火性好

D.抗裂性能好

E.可模性好

【答案】ACE

【解析】优点：就地取材，耐久性好，整体性好，可模性好，耐火性好；缺点：自重大，抗裂性
能差，现浇结构模板用量大、工期长等。

5.【多选】混凝土结构体系应满足工程的（）要求

A.耐久性

B.承载能力

C.耐火性

D.刚度

E.延性性能

【答案】BDE

【解析】混凝土结构体系应满足工程的承载能力、刚度和延性性能要求。

6.【多选】对设计工作年限为50年的混凝土结构，结构混凝土的强度等级尚应符合（）。

A.素混凝土结构构件的混凝土强度等级不应低于C20

B.钢筋混凝土结构构件的混凝土强度等级不应低于C25

C.预应力混凝土楼板结构的混凝土强度等级不应低于C40
刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

D.钢-混凝土组合结构构件的混凝土强度等级不应低于C30

E.承受重复荷载作用的钢筋混凝土结构构件，混凝土强度等级不应低于C30

【答案】ABDE

【解析】预应力混凝土楼板结构的混凝土强度等级不应低于C30。

7.【多选】关于混凝土结构构件的最小截面尺寸，规定正确的有（）。

A.现浇钢筋混凝土实心楼板的厚度不应小于80mm

B.现浇空心楼板的顶板、底板厚度均不应小于50mm

C.预制钢筋混凝土实心叠合楼板的预制底板厚度不应小于50mm

D.预制钢筋混凝土实心叠合楼板的后浇混凝土厚度不应小于70mm

E.多层建筑剪力墙的截面厚度不应小于140mm

【答案】ABCE

【解析】D选项预制钢筋混凝土实心叠合楼板的后浇混凝土厚度不应小于50mm。

1.2.4砌体结构设计构造要求

1.【多选】砌体结构的特点有（）。

A.容易就地取材

B.较好的耐久性

C.良好的耐久性

D.抗震性能好

E.抗剪能力高

【答案】ABC

【解析】砌体结构具有如下特点：

（1）容易就地取材，比使用水泥、钢筋和木材造价低；

（2）具有较好的耐久性、良好的耐火性；

（3）保温隔热性能好，节能效果好；

（4）施工方便，工艺简单；

（5）具有承重与围护双重功能；

（6）自重大，抗拉、抗剪、抗弯能力低；

（7）抗震性能差；

（8）砌筑工程量繁重，生产效率低。

2.【单选】砌体结构主要应用于以承受（）为主的墙体等构件。

A.竖向荷载

B.水平荷载

C.弯矩

D.剪力

【答案】A

【解析】在建筑工程中，砌体结构主要应用于以承受竖向荷载为主的内外墙体、柱子、基础、地
沟等构件。

3.【单选】根据砌体结构施工质量控制等级的规定，设计工作年限50年的砌体结构可为（）

级。

A.Ⅰ级、Ⅱ级

B.Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级

C.A级、B级
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

D.A级、B级、C级

【答案】C

【解析】砌体结构施工质量控制等级应根据现场质量管理水平、砂浆和混凝土质量控制、砂浆拌
合工艺、砌筑工人技术等级四个要素从高到低分为A、B、C三级，设计工作年限为50年及以上的砌
体结构工程，应为A级或B级。

4.【多选】砌体结构施工质量控制等级划分要素有（）。

A.现场质量管理水平

B.砂浆和混凝土质量控制

C.砂浆拌合工艺

D.砌筑工人水平

E.砌块质量

【答案】ABCD

【解析】砌体结构施工质量控制等级应根据现场质量管理水平、砂浆和混凝土质量控制、砂浆拌
合工艺、砌筑工人技术等级四个要素从高到低分为A、B、C三级。

5.【多选】加气混凝土砌块无切实有效措施，不得用于的部位有（）。

A.建筑物防潮层以上部位

B.长期浸水或经常受干湿交替部位

C.长期处于有振动源环境的墙体

D.砌块表面经常处于80℃以上的高温环境

E.阳光直射的外墙

【答案】BCD

【解析】加气混凝土砌块无切实有效措施，不得用于：（1）建筑物防潮层以下墙体；（2）长期
浸水或化学侵蚀环境；（3）砌体表面温度高于80℃的部位；（4）长期处于有振动源环境的墙体。

1.2.5钢结构设计构造要求

1.【多选】钢结构的特点下列说法正确的是（）。

A.自重轻

B.便于拆卸

C.抗震性差

D.不可再生

E.节能

【答案】ABE

【解析】钢结构具有以下主要优点：

（1）材料强度高，自重轻，塑性和韧性好，材质均匀；

（2）便于工厂生产和机械化施工，便于拆卸，施工工期短；

（3）具有优越的抗震性能；

（4）无污染、可再生、节能、安全，符合建筑可持续发展的原则，可以说钢结构的发展是21世
纪建筑文明的体现。

1.2.6.装配式混凝土建筑设计构造要求

1.【单选】关于高层装配整体式结构的说法，错误的是（）。

A.宜设置地下室，地下室宜采用现浇混凝土
刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

B.剪力墙结构底部加强部位的剪力墙宜采用现浇混凝土

C.框架结构首层柱宜采用现浇混凝土，顶层宜采用装配式楼盖结构

D.预制构件节点及接缝处后浇混凝土强度等级不应高于预制构件的混凝土强度等级

【答案】D

【解析】高层装配整体式结构应符合下列规定：

①宜设置地下室，地下室宜采用现浇混凝土。

②剪力墙结构底部加强部位的剪力墙宜采用现浇混凝土。

③框架结构首层柱宜采用现浇混凝土，顶层宜采用现浇楼盖结构。

④底部加强部位的剪力墙、框架结构的首层柱采用预制混凝土时，应采取可靠的技术措施。

预制构件节点及接缝处后浇混凝土强度等级不应低于预制构件的混凝土强度等级；多层剪力墙结
构中墙板水平接缝用坐浆材料的强度等级值应大于被连接构件的混凝土强度等级值。

2.【单选】关于装配式剪力墙结构的设计要求，下列说法正确的是（）。

A.预制剪力墙洞口宜居中布置，洞口两侧的墙肢宽度不应大于200mm

B.当预制外墙采用夹心墙板时，夹心外墙板的夹层厚度不宜大于150mm

C.预制剪力墙底部接缝高度宜为15mm

D.接缝宜采用灌浆料填实

【答案】D

【解析】A选项，预制剪力墙洞口宜居中布置，洞口两侧的墙肢宽度不应小于200mm，洞口上方
连梁高度不宜小于250mm；B选项，当预制外墙采用夹心墙板时，夹心外墙板的夹层厚度不宜大于120mm；

C选项，预制剪力墙底部接缝高度宜为20mm。

3.【多选】装配式混凝土的钢筋连接可以采用（）。

A.套筒灌浆连接

B.焊接

C.螺栓连接

D.机械连接

E.铆接连接

【答案】ABD

【解析】钢筋连接可采用套筒灌浆连接、焊接、机械连接及预留孔洞搭接连接等做法。

4.【多选】装配式混凝土建筑是建筑工业化最重要的方式，它具有（）的优点

A.降低质量

B.缩短工期

C.减少消耗

D.清洁生产

E.节约能源

【答案】BCDE

【解析】装配式混凝土建筑是建筑工业化最重要的方式，它具有提高质量、缩短工期、节约能源、
减少消耗清洁生产等许多优点。

第2章主要建筑工程材料性能与应用

2.1常用结构工程材料

2.1.1建筑钢材的性能与应用

1.【单选】含碳量为0.6%的碳素钢为（）。

A.低碳钢
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

B.中碳钢

C.高碳钢

D.合金钢

【答案】B

【解析】碳素钢根据含碳量又可分为低碳钢（含碳量小于0.25%）、中碳钢（含碳量0.25%～0.6%）

和高碳钢（含碳量大于0.6%）。

2.【单选】与混凝土的握裹力大，可作为钢筋混凝土用最主要受力钢筋的是（）。

A.热轧光圆钢筋

B.热轧带肋钢筋

C.热处理钢筋

D.预应力钢丝

【答案】B

【解析】热轧带肋钢筋与混凝土之间的握裹力大，共同工作性能较好。是钢筋混凝土用的主要受
力钢筋。

3.【单选】对有较高要求的抗震结构适用的钢筋，应符合的规定是（）。

A.屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不小于1.25

B.抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不小于1.25

C.钢筋实测屈服强度与屈服强度标准值之比不小于1.30

D.钢筋的最大力总伸长率不大于9%

【答案】B

【解析】国家标准规定，有较高要求的抗震结构适用的钢筋牌号为：在已有带肋钢筋牌号后加E
（例如：HRB400E、HRBF400E）的钢筋。该类钢筋除满足表中的强度标准值要求外，还应满足以下要
求：①抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25。

②屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30。

③最大力总延伸率实测值不应小于9%。

4.【多选】下列属于钢材力学性能的有（）。

A.拉伸性能

B.冲击性能

C.疲劳性能

D.焊接性能

E.弯曲性能

【答案】ABC

【解析】钢材的主要性能包括力学性能和工艺性能。其中力学性能是钢材最重要的使用性能，包
括拉伸性能、冲击性能、疲劳性能。

5.【单选】衡量钢材塑性的指标是（）。

A.疲劳性能

B.冷弯性能

C.伸长率

D.极限抗拉强度

【答案】C
刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

【解析】钢材在受力破坏前可以经受永久变形的性能，称为塑性。在工程应用中，钢材的塑性指
标通常用伸长率表示。伸长率是钢材发生断裂时所能承受永久变形的能力。伸长率越大，说明钢材的
塑性越大。试件拉断后标距长度的增量与原标距长度之比的百分比即为断后伸长率。对常用的热轧钢
筋而言，还有一个最大为总伸长率的指标要求。

6.【单选】关于建筑用钢材拉伸性能说法正确的是（）。

A.强屈比越小，安全性越高

B.强屈比越大，钢材强度利用率越高

C.伸长率越大，钢材塑性越小

D.钢材强度设计取值依据是屈服强度

【答案】D

【解析】屈服强度是结构设计中钢材强度的取值依据。抗拉强度与屈服强度之比（强屈比）是评
价钢材使用可靠性的一个参数。强屈比越大，钢材受力超过屈服点工作时的可靠性越大，安全性越高；

但强屈比太大，钢材强度利用率偏低，浪费材料。钢材在受力破坏前可以经受永久变形的性能，称为
塑性。在工程应用中，钢材的塑性指标通常用伸长率表示。伸长率越大，说明钢材的塑性越大。

2.1.2水泥的性能与应用

1.【单选】终凝时间不得长于6.5h的是（）水泥。

A.普通硅酸盐

B.硅酸盐

C.矿渣硅酸盐

D.火山灰硅酸盐

【答案】B

【解析】国家标准规定，六大常用水泥的初凝时间均不得短于45min，硅酸盐水泥的终凝时间不
得长于6.5h，其他五类常用水泥的终凝时间不得长于10h。

2.【单选】水泥体积安定性不良，会使混凝土构件产生（）裂缝，影响工程质量。

A.温度

B.结构

C.收缩

D.膨胀

【答案】D

【解析】如果水泥硬化后产生不均匀的体积变化，即所谓体积安定性不良，就会使混凝土构件产
生膨胀性裂缝，降低建筑工程质量，甚至引起严重事故。

3.【单选】下列水泥中，（）水泥的水化热较大。

A.普通

B.粉煤灰

C.矿渣

D.火山灰

【答案】A

【解析】六大常用水泥中，硅酸盐水泥的水化热大，普通水泥的水化热比较大。其他四种水泥水
化热较小。

4.【多选】国家标准规定，水泥的强度等级由该水泥的（）的测定结果确定。

A.3d的抗压强度

B.3d的抗折强度
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

C.7d的抗压强度和抗折强度

D.28d的抗压强度

E.28d的抗折强度

【答案】ABDE

【解析】强度及强度等级：国家标准规定，采用胶砂法来测定水泥的3d和28d的抗压强度和抗
折强度，根据测定结果来确定该水泥的强度等级。

5.【多选】下列指标属于水泥化学指标的有（）。

A.烧失量

B.细度

C.不溶物

D.碱含量

E.氯离子

【答案】ACE

【解析】通用硅酸盐水泥的化学指标有不溶物、烧失量、三氧化硫、氧化镁和氯离子。

6.【多选】下列水泥品种中，抗冻性差的有（）。

A.矿渣水泥

B.火山灰水泥

C.粉煤灰水泥

D.普通水泥

E.硅酸盐水泥

【答案】ABC

【解析】不同水泥的主要特性

|  | 硅酸盐水泥 | 普通水泥 | 矿渣水泥 | 火山灰水泥 | 粉煤灰水泥 | 复合水泥 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要性能 | ①凝结硬化快、早期强度高②水化热大③抗冻性好④耐热性差⑤耐蚀性差⑥干缩性较小 | ①凝结硬化较快、早期强度较高②水化热较大③抗冻性较好④耐热性较差⑤耐蚀性较差⑥干缩性较小 | ①凝结硬化慢、早期强度低，后期强度增长较快②水化热较小③抗冻性差④耐热性好⑤耐蚀性较好⑥干缩性较大⑦泌水性大、抗渗性差 | ①凝结硬化慢、早期强度低，后期强度增长较快②水化热较小③抗冻性差④耐热性较差⑤耐蚀性较好⑥干缩性较大⑦抗渗性较好 | ①凝结硬化慢、早期强度低，后期强度增长较快②水化热较小③抗冻性差④耐热性较差⑤耐蚀性较好⑥干缩性较小⑦抗裂性较高 | ①凝结硬化慢、早期强度低，后期强度增长较快②水化热较小③抗冻性差④耐蚀性较好⑤其他性能与所掺入的两种或两种以上混合材料的种类、掺量有关 |

2.1.3混凝土及组成材料的性能与应用

1.【多选】下列影响混凝土强度的因素中，属于生产工艺方面的因素有（）。

A.水泥强度和水灰比

B.搅拌和振捣

C.养护的温度和湿度
刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

D.龄期

E.骨料的质量和数量

【答案】BCD

【解析】影响混凝土强度的因素主要有原材料及生产工艺等。原材料方面的因素包括：水泥强度
与水胶比，骨料的种类、质量和数量，外加剂和掺合料；生产工艺方面的因素包括：搅拌与振捣，养
护的温度和湿度，龄期。

2.【单选】混凝土立方体抗压强度试件在标准条件（）下，养护到28d龄期。

A.温度20±2℃，相对湿度95%以上

B.温度20±2℃，相对湿度95%以下

C.温度20±3℃，相对湿度95%以上

D.温度20±3℃，相对湿度95%以下

【答案】A

【解析】按国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081—2002，制作边长为150mm
的立方体试件，在温度20±2℃，相对湿度95%以上，养护到28d龄期，测得的抗压强度值为混凝土
立方体试件抗压强度。

3.【单选】混凝土拌合物的流动性，工地上常用（）方法测定。

A.坍落度法

B.贯入法

C.维勃稠度法

D.流动速度法

【答案】A

【解析】用坍落度试验来测定混凝土拌合物的坍落度或坍落扩展度，作为流动性指标，坍落度或
坍落扩展度愈大表示流动性愈大。

4.【单选】混凝土的（）使混凝土的碱度降低，削弱混凝土对钢筋的保护作用，可能导致钢筋
锈蚀。

A.碱骨料反应

B.抗冻性

C.碳化

D.抗侵蚀性

【答案】C

【解析】混凝土的碳化（中性化）。碳化使混凝土的碱度降低，削弱混凝土对钢筋的保护作用，
可能导致钢筋锈蚀；碳化显著增加混凝土的收缩，使混凝土抗压强度增大，但可能产生细微裂缝，而
使混凝土抗拉强度、抗折强度降低。

5.【单选】关于混凝土外加剂的应用，说法正确的是（）。

A.炎热环境条件下不宜使用缓凝型普通减水剂

B.三乙醇胺等有机胺类早强剂宜用于蒸养混凝土

C.缓凝剂可用于大体积混凝土

D.引气剂及引气减水剂宜用于蒸养混凝土及预应力混凝土

【答案】C

【解析】炎热环境条件下不宜使用早强型普通减水剂。早强剂不宜用于大体积混凝土；三乙醇胺
等有机胺类早强剂不宜用于蒸养混凝土。缓凝剂可用于大体积混凝土。引气剂及引气减水剂不宜用于
蒸养混凝土及预应力混凝土。必要时，应经试验确定。

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

6.【单选】下列混凝土掺合料中，属于非活性矿物掺合料的是（）。

A.石灰石

B.硅粉

C.磨细矿渣

D.粉煤灰

【答案】A

【解析】用于混凝土中的掺合料可分为活性矿物掺合料和非活性矿物掺合料两大类。非活性矿物
掺合料一般与水泥组分不起化学作用，或化学作用很小，如磨细石英砂、石灰石、硬矿渣之类材料。

活性矿物掺合料虽然本身不水化或水化速度很慢，但能与水泥水化生成的Ca（OH）反应，生成具有
2
水硬性的胶凝材料。如磨细矿渣、粉煤灰、硅粉等。

2.1.4砌体材料的性能与应用

1.【单选】砂浆强度等级立方体试件的边长是（）mm。

A.70

B.70.2

C.70.5

D.70.7

【答案】D

【解析】砂浆强度等级是以边长为70.7mm的立方体试件，在标准养护条件下，用标准试验方法
测得28d龄期的抗压强度值（单位为MPa）确定。

2.【多选】影响砌筑砂浆强度的因素有（）。

A.组成材料

B.配合比

C.组砌方式

D.施工工艺

E.砌体材料的吸水率

【答案】ABDE

【解析】影响砂浆强度的因素很多，除了砂浆的组成材料、配合比、施工工艺、施工及硬化时的
条件等因素外，砌体材料的吸水率也会对砂浆强度产生影响。

3.【单选】某砂浆试块一组三块，其强度值分别为12Mpa，10Mpa，9Mpa，该组试块的砂浆应评定
结果为（）。

A.10.3Mpa

B.10.0Mpa

C.9.0Mpa

D.无效

【答案】B

【解析】对于砂浆立方体抗压强度的测定，《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T70-2009作
出如下规定：立方体试件以三个为一组进行评定，以三个试件测值的算术平均值作为该组试件的砂浆
立方体试件抗压强度平均值（精确至0.1MPa）。当三个测值的最大值或最小值中如有一个与中间值的
差值超过中间值的15%时，则把最大值及最小值一并舍去，取中间值作为该组试件的抗压强度值；如
有两个测值与中间值的差值均超过中间值的15%时，则该组试件的试验结果无效。

刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

4.【单选】砌筑砂浆的分层度不得大于（），确保砂浆具有良好的保水性。

A.30mm

B.35mm

C.40mm

D.50mm

【答案】A

【解析】砌筑砂浆的分层度不得大于30mm，确保砂浆具有良好的保水性。

5.【多选】砌块通常按其所用主要原料及生产工艺分类，主要有（）。

A.水泥混凝土砌块

B.黏土烧结砌块

C.加气混凝土砌块

D.粉煤灰砌块

E.石膏砌块

【答案】ACDE

【解析】砌块通常又可按其所用主要原料及生产工艺命名，如水泥混凝土砌块、加气混凝土砌块、
粉煤灰砌块、石膏砌块、烧结砌块等。

6.【单选】下列轻骨料混凝土小型空心砌块特点中，不正确的是（）。

A.密度较小

B.热工性能较差

C.干缩值较大

D.容易产生裂缝

【答案】B

【解析】与普通混凝土小型空心砌块相比，轻骨料混凝土小型空心砌块密度较小、热工性能较好，
但干缩值较大，使用时更容易产生裂缝，目前主要用于非承重的隔墙和围护墙。

2.2常用建筑装饰装修和防水、保温材料

2.2.1饰面板材和陶瓷的特性和应用

1.【单选】关于花岗石特性的说法，错误的是（）。

A.强度高

B.密度大

C.耐磨性能好

D.属碱性石材

【答案】D

【解析】天然花岗石特性：酸性硬石材、耐酸、吸水率极低，质地坚硬、耐磨，构造致密、强度
高、密度大、耐久性好、不耐火。

2.【单选】天然大理石饰面板材不适宜用于室内（）。

A.墙面

B.大堂地面

C.柱面

D.服务台面

【答案】B

【解析】天然大理石应用：一般用于宾馆、展览馆、剧院、商场、图书馆、机场、车站、办公楼、
住宅等工程的室内墙面、柱面、服务台、栏板、电梯间门口等部位。

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

3.【单选】下列陶瓷砖中，属于低吸水率的是（）。

A.瓷质砖

B.炻质砖

C.细炻砖

D.陶质砖

【答案】A

【解析】按吸水率分类，可分为低吸水率砖、中吸水率砖和高吸水率砖。其中低吸水率砖包括：

瓷质砖和炻瓷砖；中吸水率砖包括：细炻砖和炻质砖；高吸水率砖为陶质砖。

2.2.2木材和木制品的特性和应用

1.【单选】木材湿胀后，可使木材（）。

A.翘曲

B.表面鼓凸

C.开裂

D.接榫松动

【答案】B

【解析】湿胀干缩变形会影响木材的使用特性。干缩会使木材翘曲、开裂，接榫松动，拼缝不严。

湿胀可造成表面鼓凸，所以木材在加工或使用前应预先进行干燥，使其含水率达到或接近与环境湿度
相适应的平衡含水率。

2.【单选】木材在使用前进行烘干的主要目的是（）。

A.使其含水率与环境湿度基本平衡

B.减轻重量

C.防虫防蛀

D.就弯取直

【答案】A

【解析】湿胀可造成表面鼓凸，所以木材在加工或使用前应预先进行干燥，使其含水率达到或接
近与环境湿度相适应的平衡含水率。

3.【单选】木材的干缩湿胀变形在各个方向上有所不同，变形量从小到大依次是（）。

A.顺纹、径向、弦向

B.径向、顺纹、弦向

C.径向、弦向、顺纹

D.弦向、径向、顺纹

【答案】A

【解析】木材的变形在各个方向上不同：顺纹方向最小，径向较大，弦向最大。因此，湿材干燥
后，其截面尺寸和形状会发生明显的变化。

2.2.3建筑玻璃的特性和应用

1.【单选】（）的净片玻璃一般直接用于有框门窗的采光。

A.2-3mm

B.2-4mm

C.3-5mm

D.4-6mm
刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

【答案】C

【解析】3～5mm的净片玻璃一般直接用于有框门窗的采光，8～12mm的平板玻璃可用于隔断、橱
窗、无框门。净片玻璃的另外一个重要用途是作深加工玻璃的原片。

2.【多选】装饰玻璃包括（）。

A.彩色平板玻璃

B.釉面玻璃

C.压花玻璃

D.夹层玻璃

E.冰花玻璃

【答案】ABCE

【解析】装饰玻璃包括以装饰性能为主要特性的彩色平板玻璃、釉面玻璃、压花玻璃、喷花玻璃、
乳花玻璃、刻花玻璃、冰花玻璃等。

3.【单选】下列对钢化玻璃说法不正确的是（）。

A.机械强度高

B.抗冲击性高

C.碎后不易伤人

D.在受急冷急热作用时易发生炸裂

【答案】D

【解析】钢化玻璃机械强度高，抗冲击性也很高，弹性比普通玻璃大得多；热稳定性好，在受急
冷急热作用时，不易发生炸裂，碎后不易伤人。

4.【单选】防火玻璃按耐火等级可分为（）。

A.二

B.三

C.四

D.五

【答案】D

【解析】防火玻璃按耐火等级可分为五级，其相应耐火指标下的耐火时间分别对应不小于3h、2h、

1.5h、1h、0.5h。

5.【单选】适用于建筑的天窗、采光屋顶、阳台及须有防盗、防抢功能要求的营业柜台的挡部位
的安全玻璃是（）。

A.钢化玻璃

B.夹丝玻璃

C.夹层玻璃

D.防火玻璃

【答案】C

【解析】夹层玻璃透明度好，抗冲击性能高，玻璃破碎不会散落伤人。适用于高层建筑的门窗、
天窗、楼梯栏板和有抗冲击作用要求的商店、银行、橱窗、隔断及水下工程等安全性能高的场所或部
位等。

6.【多选】低辐射膜玻璃不能单独使用，往往与（）等配合，制成高性能的中空玻璃。

A.净片玻璃

B.钢化玻璃

C.彩釉玻璃
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

D.夹层玻璃

E.浮法玻璃

【答案】ABE

【解析】低辐射膜玻璃一般不单独使用，往往与净片玻璃、浮法玻璃、钢化玻璃等配合，制成高
性能的中空玻璃。

7.【多选】节能装饰型玻璃包括（）。

A.压花玻璃

B.彩色平板玻璃

C.“Low-E”玻璃

D.中空玻璃

E.着色玻璃

【答案】CDE

【解析】压花玻璃、彩色平板玻璃是装饰玻璃。低辐射膜玻璃又称“Low-E”玻璃，它属于节能
装饰型玻璃。

2.2.4防水材料的特性和应用

1.【单选】下列防水卷材中，具有较好自愈性特点的是（）。

A.APP改性沥青防水卷材

B.聚乙烯丙纶（涤纶）防水卷材

C.PVC高分子防水卷材

D.自粘复合防水卷材

【答案】D

【解析】自粘复合防水卷材具有强度高、延伸性强，自愈性好，施工简便、安全性高等特点。

2.【多选】PVC防水卷材的特点（）。

A.耐腐蚀性

B.拉伸强度大

C.低温柔性好

D.延伸率高

E.使用寿命长

【答案】BCDE

【解析】PVC防水卷材是一种性能优异的高分子防水卷材，具有拉伸强度大、延伸率高、收缩率
小、低温柔性好、使用寿命长等特点。

3.【多选】防水涂料在建筑工程中适用于（）。

A.道路

B.屋面

C.墙面

D.地下室

E.隧道

【答案】BCD

【解析】防水涂料在建筑工程中适用于屋面、墙面、地下室等的防水、防潮。

4.【单选】在建筑防水涂料中素有“液体橡胶”的美誉的是（）。

刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

A.水泥基渗透结晶型防水涂料

B.JS聚合物水泥基防水涂料

C.高聚物改性沥青

D.聚氨酯防水涂料

【答案】D

【解析】聚氨酯防水涂料以其优异的性能在建筑防水涂料中占有重要地位，素有“液体橡胶”的
美誉。

5.【单选】兼有结构层和防水层的双重功效的防水材料是（）。

A.防水卷材

B.防水砂浆

C.防水混凝土

D.防水涂料

【答案】C

【解析】防水混凝土兼有结构层和防水层的双重功效。其防水机理是依靠结构构件（如梁、板、
柱、墙体等）混凝土自身的密实性，再加上一些构造措施（如设置坡度、变形缝或者使用嵌缝膏、止
水环等），达到结构自防水的目的。

6.【多选】下列防水材料中，属于刚性防水材料的有（）。

A.JS聚合物水泥基防水材料

B.聚氨酯防水涂料

C.水泥基渗透结晶型防水材料

D.防水混凝土

E.防水砂浆

【答案】CDE

【解析】刚性防水材料包括：防水混凝土、防水砂浆，水泥基渗透结晶型防水涂料也是一种刚性
防水材料。

7.【多选】建筑密封材料可以使建筑上的（）保持水密、气密性能。

A.接缝或裂缝

B.沉降缝

C.水平灰缝

D.伸缩缝

E.抗震缝

【答案】ABDE

【解析】建筑密封材料是一些能使建筑上的各种接缝或裂缝、变形缝（沉降缝、伸缩缝、抗震缝）

保持水密、气密性能，并且具有一定强度，能连接结构件的填充材料。

2.2.5保温隔热材料的特性和应用

1.【单选】影响保温材料导热系数的因素中，说法正确的是（）。

A.表观密度小，导热系数大。孔隙率相同时，孔隙尺寸越大，导热系数越大

B.表观密度小，导热系数小。孔隙率相同时，孔隙尺寸越大，导热系数越大

C.表观密度小，导热系数小。孔隙率相同时，孔隙尺寸越小，导热系数越大

D.表观密度小，导热系数大。孔隙率相同时，孔隙尺寸越小，导热系数越小

【答案】B

【解析】表现密度与孔隙特征。表观密度小的材料，导热系数小。孔隙率相同时，孔隙尺寸越大，
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
导热系数越大。

2.【多选】影响保温材料导热系数的因素有（）。

A.材料的性质

B.表观密度与空隙特征

C.湿度

D.厚度

E.热流方向

【答案】ABCE

【解析】影响保温材料导热系数的因素有材料的性质、表观密度与空隙特征、湿度、温度、热流
方向。

3.【单选】构成保温隔热的材料，通常不具有的特点是（）。

A.轻质

B.疏松

C.多孔

D.致密

【答案】D

【解析】保温隔热材料通常由轻质、疏松、多孔的纤维材料构成。

4.【多选】下列属于玻璃棉制品特点的是（）。

A.体积密度大

B.热导率低

C.吸声性好

D.难燃

E.化学性能稳定

【答案】BCE

【解析】玻璃棉的特性是体积密度小（表现密度仅为矿岩棉的一半左右）、热导率低、吸声性好、
不燃、耐热、抗冻、耐腐蚀、不怕虫蛀、化学性能稳定，是一种良好的绝热吸声过滤材料。

第3章建筑工程施工技术

3.1施工测量放线

3.1.1常用测量仪器的性能与应用

1.【单选】在楼层内测量放线，最常用的距离测量器具是（）。

A.水准仪

B.经纬仪

C.激光铅直仪

D.钢尺

【答案】D

【解析】钢尺的主要作用是距离测量，钢尺量距是目前楼层测量放线最常用的距离测量方法。

2.【单选】施工测量中，测量角度的仪器是（）。

A.水准仪

B.钢尺

C.经纬仪
刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

D.激光铅直仪

【答案】C

【解析】经纬仪是一种能进行水平角和竖直角测量的仪器，它还可以借助水准尺，利用视距测量
原理，测出两点间的大致水平距离和高差，也可以进行点位的竖向传递测量。

3.【单选】激光铅直仪的主要功能是（）。

A.测高差

B.测角度

C.测坐标

D.点位竖向传递

【答案】D

【解析】激光铅直仪主要用来进行点位的竖向传递，如高层建筑施工中轴线点的竖向投测等。

4.【单选】（）又称全站型电子速测仪，是一种可以同时进行角度测量和距离测量的仪器。

A.经纬仪

B.全站仪

C.水准仪

D.激光铅直仪

【答案】B

【解析】全站仪又称全站型电子速测仪，是一种可以同时进行角度测量和距离测量的仪器。

3.1.2施工测量放线的内容与方法

1.【多选】施工测量现场的主要工作有对（）的测设。

A.长度

B.角度

C.平面位置

D.高程

E.城市水准点

【答案】ABCD

【解析】施工测量现场主要工作有：施工控制网的建立、已知长度的测设、已知角度的测设、建
筑物细部点平面位置的测设、建筑物细部点高程位置及倾斜线的测设等。

2.【单选】一般建筑工程，通常先布设（），然后以此为基础，测设建筑物的主轴线。

A.高程控制网

B.市控制网

C.轴线控制网

D.施工控制网

【答案】D

【解析】一般建筑工程，通常先布设施工控制网，再以施工控制网为基础，开展建筑物轴线测量
和细部放样等施工测量工作。

3.【单选】对某一施工现场进行高程测设，M点为水准点，已知高程为12.00m；N点为待测点，
安置水准仪于M、N之间，先在M点立尺，读得后视读数为4.500m，然后在N点立尺，读得前视读数
为3.500m，N点高程为（）m。

A.11.000

B.12.000

C.12.500
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

D.13.000

【答案】D

【解析】前视点高程+前视读数=后视高程+后视读数，H=12.000+4.500-3.500=13.00m。

N

4.【单选】标高竖向传递时，规模较大的工业建筑或高层建筑宜从（）处分别向上传递。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】B

【解析】标高的竖向传递，宜采用钢尺从首层起始标高线垂直量取，规模较小的工业建筑或多层
民用建筑宜从2处分别向上传递，规模较大的工业建筑或高层建筑宜从3处分别向上传递。

5.【多选】结构施工期间测量的主要工作内容有（）。

A.轴线基准点设置

B.施工楼层放线抄平

C.轴线投测

D.标高传递

E.测量人员培训

【答案】ABCD

【解析】结构施工测量的主要内容包括：主轴线内控基准点的设置、施工层的放线与抄平、建筑
物主轴线的竖向投测、施工层标高的竖向传递等。

6.【多选】建筑物细部点平面位置测设方法包括（）。

A.直角坐标法

B.极坐标法

C.角度前方交会法

D.距离交会法

E.高层传递法

【答案】ABCD

【解析】建筑物细部点平面位置测设方法有：直角坐标法、极坐标法、角度交会法、距离交会法、
方向线交会法等。

3.2地基与基础工程施工

3.2.1基坑支护工程施工

1.【单选】基坑支护结构安全等级为一级时其重要性系数为（）。

A.1.20

B.1.10

C.1.00

D.0.90

【答案】B

【解析】本题考查的是基坑支护结构安全等级及重要系数

| 安全等级 | 破坏后果 | 重要性系数γ |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 支护结构失效、土体过大变形对基坑周边环境或主体结构施 | 1.10 |

刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

|  | 工安全的影响很严重 |  |
| --- | --- | --- |
| 二级 | 支护结构失效、土体过大变形对基坑周边环境或主体结构施工安全的影响严重 | 1.00 |
| 三级 | 支护结构失效、土体过大变形对基坑周边环境或主体结构施工安全的影响不严重 | 0.90 |

2.【多选】以下支护形式适用于浅基坑支护的是（）。

A.锚拉支撑

B.型钢桩横挡板支撑

C.临时挡土墙支撑

D.水泥土重力式围护墙

E.土钉墙

【答案】ABC

【解析】本题考查的是浅基坑支护。常见的浅基坑支护形式有：锚拉支撑、型钢桩横挡板支撑、
短桩横隔板支撑、临时挡土墙支撑、挡土灌注桩支护。水泥土重力式围护墙与土钉墙属于深基坑支护
形式。

3.【多选】适用于基坑侧壁安全等级为一级、二级、三级的基坑支护形式有（）。

A.灌注桩排桩支护

B.地下连续墙支护

C.土钉墙

D.内支撑

E.锚杆（索）

【答案】AB

【解析】本题考查的是深基坑支护
灌注桩排桩支护适用条件：基坑侧壁安全等级为一级、二级、三级；适用于可采取降水或止水帷
幕的基坑。地下连续墙支护适用条件：基坑侧壁安全等级为一级、二级、三级；适用于周边环境条件
很复杂的深基坑。土钉墙适用条件：基坑侧壁安全等级为二级、三级。内支撑与锚杆（索）属于支护
结构围护墙的支撑形式。

4.【多选】属于灌注桩排桩支护组成的是（）。

A.支护桩

B.支撑

C.挡板

D.防渗帷幕

E.挡土墙

【答案】ABD

【解析】灌注桩排桩支护通常由支护桩、支撑（或土层锚杆）及防渗帷幕等组成。

5.【多选】灌注桩排桩支护根据支撑情况可分为（）。

A.悬臂式支护结构

B.锚拉式支护结构

C.内撑式支护结构

D.内撑-锚拉混合式支护结构

E.悬臂-锚拉混合式支护结构

【答案】ABCD
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

【解析】排桩根据支撑情况可分为悬臂式支护结构、锚拉式支护结构、内撑式支护结构和内撑一
锚拉混合式支护结构。

3.2.2土方与人工降排水施工

1.【单选】“先挖基坑中间土体，周围四边留土坡，土坡最后挖除”属于（）挖土方法。

A.中心岛式

B.放坡

C.逆作

D.盆式

【答案】D

【解析】盆式挖土是先开挖基坑中间部分的土体，周围四边留土坡，土坡最后挖除。采用盆式挖
土方法时，周边预留的土坡对围护结构有支撑作用，有利于减少围护结构的变形，其缺点是大量的土
方不能直接外运，需集中提升后装车外运。

2.【单选】下列关于土方回填的说法正确的是（）。

A.填土分幅分层进行回填

B.回填次序为从中间向相对两侧

C.雨天有利于土方回填

D.冬期施工，填方边坡的表层1m以内，不得含有冻土块

【答案】D

【解析】填土应从整个宽度铺填；回填次序为从相对两侧向中间；土方回填应避免在雨天进行。

3.【单选】采用平碾压实土方时，每层虚铺厚度为（），每层压实遍数为（）。

A.200～250mm，3～4遍

B.200～250mm，6～8遍

C.250～300mm，3～4遍

D.250～300mm，6～8遍

【答案】D

【解析】填土施工分层厚度及压实遍数表

| 压实机具 | 分层厚度（mm） | 每层压实遍数 |
| --- | --- | --- |
| 平碾 | 250～300 | 6～8 |
| 振动压实机 | 250～350 | 3～4 |
| 柴油打夯机 | 200～250 | 3～4 |
| 人工打夯 | ＜200 | 3～4 |

4.【单选】排水明沟宜布置在拟建建筑基础边（）。

A.0.3m以外

B.0.4m以外

C.0.5m以外

D.0.8m以外

【答案】B

【解析】排水明沟宜布置在拟建建筑基础边0.4m以外，沟边缘离开边坡坡脚应不小于0.5m。

5.【单选】为防止或减少降水对周围环境的影响，常采取回灌技术，采用回灌井点时，回灌井点
与降水井点的距离不宜小于（）m。

A.4

B.6
刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

C.8

D.10

【答案】B

【解析】采用回灌井点时，回灌井点与降水井点的距离不宜小于6m。

6.【多选】为防止或减少降水对周围环境的影响，避免产生过大的地面沉降，可采取的措施（）。

A.采用回灌技术

B.采用砂沟、砂井回灌

C.减缓降水速度

D.明沟排水

E.集水井排水

【答案】ABC

【解析】为防止或减少降水对周围环境的影响，避免产生过大的地面沉降，可采取下列一些技术
措施：采用回灌技术；采用砂沟、砂井回灌；减缓降水速度。

3.2.3基坑验槽的方法与要求

1.【单选】基坑开挖完毕，应由（）组织施工单位、设计单位、勘察单位等有关人员共同到现
场进行检查、验槽。

A.施工单位项目经理

B.总监理工程师

C.项目技术负责人

D.勘察单位

【答案】B

【解析】由总监理工程师或建设单位项目负责人组织建设、监理、勘察、设计及施工单位的项目
负责人、技术质量负责人，共同按设计要求和有关规定进行。

2.【多选】验槽的主要内容有（）。

A.基槽支护情况

B.基槽的开挖平面位置、尺寸、槽底深度

C.槽壁、槽底土质类型、均匀程度

D.基槽之中是否有旧建筑物基础、古井、古墓、洞穴和地下掩埋物等

E.基槽边坡外缘与附近建筑物的距离

【答案】BCDE

【解析】验槽的主要内容有以下几点：

（1）根据设计图纸检查基槽的开挖平面位置、尺寸、槽底深度，检查是否与设计图纸相符，开
挖深度是否符合设计要求。

（2）仔细观察槽壁、槽底土质类型、均匀程度和有关异常土质是否存在，核对基坑土质及地下
水情况是否与勘察报告相符。

（3）检查基槽之中是否有旧建筑物基础、古井、古墓、洞穴、地下掩埋物及地下人防工程等。

（4）检查基槽边坡外缘与附近建筑物的距离，基坑开挖对建筑物稳定是否有影响。

（5）天然地基验槽应检查、核实、分析钎探资料，对存在的异常点位进行复核检查。桩基应检
测桩的质量是否合格。

3.【单选】验槽钎探工作在打钎时，每贯入（）通常称为一步，记录一次锤击数。

A.20cm

B.60cm
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

C.30cm

D.50cm

【答案】C

【解析】打钎时，同一工程应钎径一致、锤重一致、用力（落距）一致。每贯入30cm（通常称为
一步），记录一次锤击数。

4.【多选】验槽时，应重点观察（）。

A.承重墙下

B.柱基

C.横墙下

D.墙角

E.受力较大的部位

【答案】ABDE

【解析】验槽时应重点观察柱基、墙角、承重墙下或其他受力较大部位，如有异常部位，要会同
勘察、设计等有关单位进行处理。

3.2.4常见地基处理方法应用

1.【单选】关于换填地基，下列说法错误的是（）。

A.换填地基适用于浅层软弱土层或不均匀土层的地基处理

B.换填厚度由施工单位根据试验确定，一般宜为0.5～3m

C.换填材料为灰土、粉煤灰时，压实系数≥0.95

D.换填材料为除灰土、粉煤灰等其他材料时，压实系数≥0.97

【答案】B

【解析】换填地基适用于浅层软弱土层或不均匀土层的地基处理。换填厚度由设计确定，一般宜
为0.5～3m。

2.【单选】灰土挤密桩复合地基可处理地基的厚度宜为（）。

A.3～10m

B.5～10m

C.3～15m

D.5～15m

【答案】C

【解析】灰土挤密桩复合地基适用于处理地下水位以上的粉土、黏性土、素填土、杂填土和湿陷
性黄土等地基，可处理地基的厚度宜为3～15m。

3.【多选】关于夯实地基的施工要求，下列说法正确的是（）。

A.施工前进行试夯，每个试夯区面积不宜小于15m×15m

B.夯实地基夯锤底面形式应采用方形

C.当地下水位较高时，宜采用人工降水使地下水位低于坑底面以下500mm

D.锤的底面宜对称设置若干个上下贯通的排气孔，孔径宜为300～400mm

E.一般有效加固深度3～10m

【答案】DE

【解析】A选项，每个试夯区面积不宜小于20m×20m。B选项，夯实地基夯锤底面形式宜采用圆
形。C选项，当地下水位较高时，宜采用人工降水使地下水位低于坑底面以下2m。

刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

4.【单选】施工前，应在施工现场有代表性的场地上选取一个或几个试验区，进行试夯或试验性
施工。每个试验区面积不宜小于（）。

A.10m×10m

B.15m×15m

C.20m×20m

D.25m×25m

【答案】C

【解析】强夯和强夯置换施工前，应在施工现场有代表性的场地上选取一个或几个试验区，进行
试夯或试验性施工。每个试验区面积不宜小于20m×20m。

3.2.5混凝土桩基础施工

1.【单选】钢筋混凝土预制桩采用静力压桩法施工时，其施工工序包括：①打桩机就位；②测量
定位；③吊桩插桩；④桩身对中调直；⑤静压沉桩。一般的施工程序为：（）。

A.①②③④⑤

B.②①③④⑤

C.①②③⑤④

D.②①③⑤④

【答案】B

【解析】静力压桩法，一般的施工程序：测量定位→桩机就位→吊桩、插桩→桩身对中调直→静
压沉桩→接桩→再静压沉桩→送桩→终止压桩→转移桩机。

2.【多选】在泥浆护壁法钻孔灌注桩施工工艺流程中，二次清孔的后续工作包括（）。

A.清孔质量检验

B.泥浆循环

C.成桩

D.浇筑水下混凝土

E.下钢筋笼和钢导管

【答案】ACD

【解析】泥浆护壁法钻孔灌注桩施工工艺流程：场地平整→桩位放线→开挖浆池、浆沟→护筒埋
设→钻机就位、孔位校正→成孔、泥浆循环、清除废浆、泥渣→第一次清孔→质量验收→下钢筋笼和
钢导管→第二次清孔→清孔质量检验→水下浇筑混凝土→成桩。

3.2.6混凝土基础施工

1.【单选】下列关于基础的施工，说法不正确的有（）。

A.设备基础上下层之间可以形成施工缝

B.条形基础的每段长度可以为2500mm

C.设备基础的分层厚度一般为300～500mm

D.条形基础分段分层阶梯型向前推进

【答案】A

【解析】条形基础浇筑根据基础深度宜分段分层连续浇筑混凝土，一般不留施工缝。各段层间应
至少在混凝土初凝前相互衔接，每段间浇筑长度控制在2000～3000mm距离，做到逐段逐层呈阶梯形
向前推进。

设备基础浇筑一般应分层浇筑，并保证上下层之间不形成施工缝，每层混凝土的厚度宜为300～
500mm每层浇筑顺序应从低处开始，沿长边方向自一端向另一端浇筑，也可采取中间向两端或两端向
中间浇筑的顺序。

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

2.【多选】针对大型设备基础混凝土浇筑，正确的施工方法有（）。

A.分层浇筑

B.上下层间不留施工缝

C.每层厚度300mm～500mm

D.从高处向低处

E.沿长边方向浇筑

【答案】ABCE

【解析】设备基础浇筑，一般应分层浇筑，并保证上下层之间不留施工缝，每层混凝土的厚度宜
为300～500mm。每层浇筑顺序应从低处开始，沿长边方向自一端向另一端浇筑，也可采取中间向两端
活两端向中间浇筑的顺序。

3.【多选】关于大体积混凝土裂缝控制做法，正确的有（）。

A.控制混凝土入模温度

B.增大水灰比，加大水泥用量

C.混凝土浇筑完毕，无需覆盖

D.采用二次抹面工艺

E.观测混凝土温度变化，以便采取措施

【答案】ADE

【解析】大体积混凝土裂缝控制措施：①优先选用低水化热的矿渣水泥拌制混凝土，并适当使用
缓凝减水剂。②在保证混凝土设计强度等级的前提下，适当降低水胶比，减少水泥用量。③降低混凝
土的入模温度，控制混凝土内外的温差。如降低拌合水温度；骨料用水冲洗降温等。④及时对混凝土
覆盖保温、保湿材料。⑤可在基础内预埋冷却水管，通入循环水，强制降低混凝土水化热产生的温度。

⑥设置后浇缝，以减小外应力和温度应力。⑦大体积混凝土可采用二次抹面工艺，减少表面收缩裂缝。

3.3主体结构工程施工

3.3.1混凝土结构工程施工

1.【单选】当设计没有具体要求时，某现浇钢筋混凝土梁板跨度为8m，其模板起拱高度可选择（）。

A.4mm

B.6mm

C.16mm

D.25mm

【答案】C

【解析】对跨度不小于4m的现浇混凝土梁、板，其模板应按设计要求起拱；当设计没有具体要
求时，起拱高度应为跨度的1/1000～3/1000。现浇钢筋混凝土梁板跨度为8m，其模板设计时，起拱
高度宜为8mm～24mm。

2.【单选】关于模板工程，下列说法正确的有（）。

A.对于不小于3m的现浇钢筋混凝土梁，其模板应按设计要求起拱；当设计无具体要求时，起拱
高度应为跨度的1/1000～3/1000

B.当混凝土强度能保证其表面及棱角不受损伤时，方可拆除侧模

C.对于后张预应力混凝土结构构件，侧模宜在预应力张拉后拆除

D.模板拆除时，一般按后支后拆、先支先拆

【答案】B
刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

【解析】对不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应按设计要求起拱，设计无要求时，起
拱高度宜为跨度的1/1000～3/1000。对于后张预应力混凝土结构构件，侧模宜在预应力张拉前拆除。

模板及其支架的拆除时间和顺序必须按施工技术方案确定的顺序进行，一般是后支的先拆，先支的后
拆。先拆非承重部分，后拆承重部分。

3.【多选】模板的拆除顺序一般为（）。

A.先支先拆，后支后拆

B.后支先拆，先支后拆

C.先拆非承重部分，后拆承重部分

D.先拆承重部分，后拆非承重部分

E.先下后上，先内后外

【答案】BC

【解析】模板拆除顺序：先支的后拆、后支的先拆，先拆非承重模板、后拆承重模板；

4.【单选】当无圈梁和梁垫时，板、次梁与主梁交叉处，其钢筋的绑扎位置正确的是（）。

A.主梁筋在上，次梁筋居中，板筋在下

B.主梁筋居中，次梁筋在下，板筋在上

C.主梁筋在下，次梁筋在上，板筋居中

D.主梁筋在下，次梁筋居中，板筋在上

【答案】D

【解析】板、次梁与主梁交叉处，板的钢筋在上，次梁的钢筋居中，主梁的钢筋在下；当有圈梁
或垫梁时，主梁的钢筋在上。

5.【多选】关于钢筋安装的说法中，正确的有（）。

A.框架梁钢筋一般应安装在柱纵向钢筋外侧

B.柱箍筋转角与纵向钢筋交叉点均应扎牢

C.楼板的钢筋中间部分交叉点可以相隔交叉绑扎

D.现浇悬挑板上部负筋被踩下可以不修理

E.主次梁交叉处主梁钢筋通常在下

【答案】BCE

【解析】框架梁、牛腿及柱帽等钢筋，应放在柱子纵向钢筋的内侧。板的钢筋网绑扎，四周两行
钢筋交叉点应每点扎牢，中间部分交叉点可相隔交错扎牢，但必须保证受力钢筋不移位。板上部的负
筋要防止被踩下，特别是雨篷、挑檐、阳台等悬臂板，要严格控制负筋位置，以免拆模后断裂。

6.【多选】关于混凝土养护措施的说法，正确的有（）。

A.应在混凝土浇筑完毕后在规定时间内对混凝土加以覆盖并保湿养护

B.对于掺用缓凝外加剂或有抗渗要求的混凝土，浇水养护的时间不得少于21d

C.后浇带混凝土的养护时间不应少于14d

D.保温养护可采用洒水、覆盖、喷涂养护剂等方式

E.抗渗混凝土、强度等级C60及以上的混凝土，不应少于28d

【答案】ACD

【解析】采用缓凝型外加剂、大掺量矿物掺合料配制的混凝土，养护时间不应少于14d；抗渗混
凝土、强度等级C60及以上的混凝土，不应少于14d

7.【多选】关于混凝土施工缝留置位置，正确的有（）。

A.柱的施工缝留置在基础的顶面

B.单向板的施工缝留置在平行于板的长边的任何位置
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

C.有主次梁的楼板，施工缝留置在主梁跨中1/3范围内

D.墙体留置在门洞口过梁跨中1/3范围内

E.墙体留置在纵横墙的交接处

【答案】ADE

【解析】单向板施工缝应留设在平行于板短边的任何位置。有主次梁的楼板垂直施工缝应留设在
次梁跨度中间的1/3范围内。柱、墙水平施工缝可留设在基础、楼层结构顶面。墙的垂直施工缝宜设
置在洞口过梁跨中1/3范围内，也可留设在纵横交接处。

8.【单选】关于后浇带施工的做法，正确的是（）。

A.浇筑与原结构相同等级的混凝土

B.浇筑比原结构提高一等级的微膨胀混凝土

C.接槎部位未剔凿直接浇筑混凝土

D.后浇带模板支撑重新搭设后浇筑混凝土

【答案】B

【解析】填充后浇带，可采用微膨胀混凝土，强度等级比原结构强度提高一级，并保持至少14d
的湿润养护。后浇带接缝处按施工缝的要求处理。

3.3.2砌体结构工程施工

1.【多选】关于砌筑砂浆的说法，正确的有（）。

A.砂浆应采用机械搅拌

B.水泥粉煤灰砂浆搅拌时间不得小于180s

C.砌筑砂浆的稠度通常为30～90mm

D.水泥砂浆和水泥混合砂浆不得少于120s

E.水泥砂浆和水泥混合砂浆不得少于180s

【答案】ABCD

【解析】砂浆应采用机械搅拌，搅拌时间自投料完算起，应为：

（1）水泥砂浆和水泥混合砂浆不得少于120s；

（2）水泥粉煤灰砂浆和掺用外加剂的砂浆不得少于180s；

（3）掺液体增塑剂的砂浆，应先将水泥、砂干拌混合均匀后，将混有增塑剂的拌合水倒入于混
砂浆中继续搅拌；掺固体增塑剂的砂浆，应先将水泥、砂和增塑剂于拌混合均匀后，将拌合水倒入其
中继续搅拌。从加水开始，搅拌时间不应少于210s。

2.【单选】下列关于砖砌体工程的技术标准，说法错误的是（）。

A.砖墙相邻工作段的砌筑高度不得超过一个楼层高度，也不宜大于4m

B.在抗震设防烈度为8度地区，多孔砖砌体的斜搓长高比不应小于1/2

C.在抗震设防烈度为8度及8度以上地区，对不能同时砌筑而必须留置的临时间断处应砌成斜槎，
斜槎高度不得超过一步脚手架的高度

D.墙与构造柱应沿高度方向每500mm设2φ6钢筋（一砖墙），每边伸入墙内不应少于800mm

【答案】D

【解析】墙与构造柱应沿高度方向每500mm设2φ6钢筋（一砖墙），每边伸入墙内不应少于1m。

3.【多选】蒸压加气混凝土砌块墙如无切实有效措施，不得使用于（）。

A.建筑物防潮层以上墙体

B.长期浸水或化学侵蚀环境
刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

C.砌块表面温度高于80℃的部位

D.抗震设防烈度8度地区的内隔墙

E.长期处于有振动源环境的墙体

【答案】BCE

【解析】轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块墙如无切实有效措施，不得使用于下
列部位或环境：

（1）建筑物防潮层以下墙体；

（2）长期浸水或化学侵蚀环境；

（3）砌块表面温度高于80℃的部位；

（4）长期处于有振动源环境的墙体。

4.【单选】蒸压加气混凝土砌块，其产品龄期超过（）d时，方可使用。

A.7

B.14

C.28

D.35

【答案】C

【解析】施工采用的小砌块的产品龄期不应小于28d。

3.3.3钢结构工程施工

1.【多选】下列连接方式中，属于钢结构常用连接方法的有（）。

A.焊接连接

B.机械连接

C.铆钉连接

D.螺栓连接

E.绑扎连接

【答案】ACD

【解析】钢结构的连接方法有焊接、普通螺栓连接、高强度螺栓连接和铆接，选项A、C、D正确；

机械连接、绑扎连接属于钢筋的连接方法，选项B、E错误。

2.【单选】建筑工程中，普通螺栓连接钢结构时，其紧固次序应为（）。

A.从中间开始，对称向两边进行

B.从两边开始，对称向中间进行

C.从一边开始，依次向另一边进行

D.任意位置开始，无序进行

【答案】A

【解析】普通螺栓的紧固次序应从中间开始，对称向两边进行。对大型接头应采用复拧，即两次
紧固方法，保证接头内各个螺栓能均匀受力。

3.【多选】关于高强度螺栓连接施工的说法，错误的有（）。

A.摩擦连接是高强度螺栓广泛采用的基本连接形式

B.把高强螺栓作为临时螺栓使用

C.高强度螺栓的安装可采用自由穿入和强行穿入两种

D.若螺栓不能自由穿入时，可采用铰刀修整螺栓孔

E.高强螺栓不能作为临时螺栓使用

【答案】BC
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

【解析】高强螺栓不能作为临时螺栓使用，选项B错误；高强度螺栓现场安装时应能自由穿入螺
栓孔，不得强行穿入，选项C错误。

4.【多选】钢结构防火涂料按涂层厚度可分为（）等类型。

A.CB类

B.B类

C.F类

D.G类

E.H类

【答案】ABE

【解析】防火涂料按涂层厚度可分为CB、B和H三类：

（1）CB类：超薄型钢结构防火涂料，涂层厚度小于或等于3mm。

（2）B类：薄型钢结构防火涂料，涂层厚度一般为3～7mm。

（3）H类：厚型钢结构防火涂料，涂层厚度一般为7～45mm。

3.3.4装配式混凝土结构工程施工

1.【多选】预制构件中钢筋连接宜采用的方法有（）。

A.套筒灌浆连接

B.浆锚搭接连接

C.直螺纹套筒连接

D.电渣压力焊连接

E.挤压连接

【答案】ABC

【解析】预制构件间钢筋连接宜采用套筒灌浆连接、浆锚搭接连接焊接、螺栓连接以及直螺纹套
筒连接等形式。

2.【多选】下列关于钢筋混凝土装配式工程预制构件进场相关描述中，正确的是（）。

A.预制墙板可采用靠放方式时，预制墙板与地面倾斜角度不宜大于80°

B.预制构件进场后，当设计无具体要求时，混凝土同条件立方体抗压强度不应小于混凝土强度等
级的75%

C.预制构件堆放时，预制构件与支架、预制构件与地面之间宜设置柔性衬垫保护

D.预制水平类构件不可采用叠放方式

E.预制水平类构件堆放时间不宜超过2个月

【答案】CE

【解析】预制墙板可采用靠放方式时，预制墙板与地面倾斜角度不宜小于80°；预制构件进场前
（注意是进场前而不是进场后），当设计无具体要求时，混凝土同条件立方体抗压强度不应小于混凝
土强度等级的75%；预制水平类构件可采用叠放方式，层与层之间应垫平、垫实，各层支垫应上下对
齐。

3.【多选】装配式混凝土建筑施工前，应组织（）等单位对设计文件进行图纸会审，确定施工
工艺措施。

A.设计

B.生产

C.施工
刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

D.监理

E.勘察

【答案】ABCD

【解析】装配式混凝土建筑施工前，应组织设计、生产、施工、监理等单位对设计文件进行图纸
会审，确定施工工艺措施。

3.3.5常见施工脚手架

1.【单选】下列属于脚手架的安全等级Ⅰ级的是（）。

A.搭设高度30米的落地作业脚手架

B.搭设高度18米的悬挑脚手架

C.搭设高度10米的满堂支撑脚手架

D.搭设高度10米的支撑脚手架

【答案】D

【解析】见下表

| 落地作业脚手架 |  | 悬挑脚手架 |  | 满堂支撑脚手架（作业） |  | 支撑脚手架 |  | 安全等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 搭设高度（m） | 荷载标准值（kN） | 搭设高度（m） | 荷载标准值（kN） | 搭设高度（m） | 荷载标准值（kN） | 搭设高度（m） | 荷载标准值 |  |
| ≤40 | - | ≤20 | - | ≤16 | - | ≤8 | ≤15kN/m²或≤20kN/m 或≤7kN/点 | Ⅱ |
| ＞40 | - | ＞20 | - | ＞16 | - | ＞8 | ＞15kN/m²或＞20kN/m 或＞7kN/点 | Ⅰ |

2.【单选】关于施工脚手架构造要求，下列说法正确的是（）。

A.脚手架底部立杆可只设置纵向扫地杆

B.连墙件应采用能承受压力和拉力的柔性构件

C.连墙点的水平间距不得超过3跨，竖向间距不得超过3步

D.连墙点之上架体的悬臂高度不应超过3步

【答案】C

【解析】A选项，脚手架底部立杆应设置纵向和横向扫地杆，扫地杆应与相邻立杆连接稳固；B
选项，连墙件应采用能承受压力和拉力的刚性构件，并应与工程结构和架体连接牢固；D选项，连墙
点之上架体的悬臂高度不应超过2步。

3.【单选】作业脚手架的纵向外侧立面上应设置竖向剪刀撑，下列说法错误的是（）。

A.每道剪刀撑的宽度应为4～6跨，且不应小于6m，也不应大于9m

B.剪刀撑斜杆与水平面的倾角应在30～60°之间

C.当搭设高度在24米时，应在全外侧立面上由底至顶连续设置

D.附着式升降脚手架应在全外侧立面上由底至顶连续设置

【答案】B

【解析】剪刀撑斜杆与水平面的倾角应在45～60°之间

4.【多选】下列属于脚手架的永久荷载的是（）。

A.脚手架结构件自重

B.栏杆等附件的自重

C.施工荷载
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

D.支撑脚手架所支撑的物体自重

E.风荷载

【答案】ABD

【解析】脚手架的永久荷载包括：（1）脚手架结构件自重；（2）脚手板、安全网、栏杆等附件
的自重；（3）支撑脚手架所支撑的物体自重；（4）其他永久荷载。脚手架的可变荷载包括：（1）

施工荷载；（2）风荷载；（3）其他可变荷载。

3.4屋面、防水与保温工程施工

3.4.1屋面工程构造和施工

1.【单选】铺贴厚度小于3mm的地下工程高聚物改性沥青卷材时，严禁采用的施工方法是（）。

A.冷粘法

B.热熔法

C.满粘法

D.空铺法

【答案】B

【解析】厚度小于3mm的高聚物改性沥青防水卷材，严禁采用热熔法施工。若采用热熔法施工，
很容易发生烧穿卷材的情况，会严重影响防水效果。

2.【多选】关于涂膜防水层施工工艺应符合的规定有（）。

A.水乳型及溶剂型防水涂料宜选用刮涂或喷涂施工

B.反应固化型防水涂料宜选用刮涂或喷涂施工

C.聚合物水泥防水涂料不宜选用刮涂法施工

D.热熔型防水涂料宜选用刮涂施工

E.防水涂料用于细部构造时，不宜选用刮涂

【答案】BD

【解析】水乳型及溶剂型防水涂料宜选用滚涂或喷涂施工；反应固化型防水涂料宜选用刮涂或喷
涂施工；热熔型防水涂料宜选用刮涂施工；聚合物水泥防水涂料宜选用刮涂法施工；所有防水涂料用
于细部构造时，宜选用刮（刷）涂或喷涂施工。

3.4.2保温隔热工程施工

1.【单选】下列关于外墙外保温工程施工要点的说法，正确的是（）。

A.EPS板薄抹灰系统中，至少在胶粘剂使用12h后进行锚固件固定

B.采用EPS板无网现浇系统施工时，混凝土的一次浇筑高度不宜小于1m

C.胶粉EPS颗粒保温浆料保温层的厚度不宜超过100mm

D.EPS板薄抹灰系统中，拌好的胶粘剂静置5min后需二次搅拌才能使用

【答案】C

【解析】EPS板薄抹灰系统中，至少在胶粘剂使用24h后进行锚固件固定；采用EPS板无网现浇
系统施工时，混凝土的一次浇筑高度不宜大于1m；EPS板薄抹灰系统中，拌好的胶粘剂静置10min后
需二次搅拌才能使用。

2.【单选】屋面保温层可在负温度环境下进行施工的是（）。

A.干铺保温材料

B.水泥砂浆粘贴板状保温材料

C.喷涂硬泡聚氨酯
刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

D.现浇泡沫混凝土

【答案】A

【解析】干铺的保温材料可在负温度下施工。

3.4.3地下结构防水工程施工

1.【单选】关于防水混凝土施工技术的说法，错误的有（）。

A.防水混凝土胶凝材料总量不宜小于320kg/m3，其中水泥用量不宜小于260kg/m3

B.砂率宜为35%～40%，泵送时可增至45%

C.防水混凝土采用预拌混凝土时，入泵坍落度宜控制在120mm～160mm，坍落度每小时损失不应大
于20mm，坍落度总损失值不应大于40mm

D.墙体有预留孔洞时，施工缝距孔洞边缘不应小于200mm

【答案】D

【解析】防水混凝土胶凝材料总用量不宜小于320kg/m³，矿物掺合料粉煤灰的掺量宜为胶凝材料
总量的20%～30%，在满足混凝土抗渗等级、强度等级和耐久性条件下，水泥用量不宜小于260kg/m³；

砂率宜为35%～40%，泵送时可增至45%；水胶比不得大于0.50，有侵蚀性介质时水胶比不宜大于0.45；

防水混凝土宜采用预拌商品混凝土，其入泵坍落度宜控制在120～160mm，坍落度每小时损失值不应大
于20mm，总损失值不应大于40mm；掺引气剂或引气型减水剂时，混凝土含气量应控制在3%～5%；预
拌混凝土的初凝时间宜为6～8h。

2.【单选】水泥砂浆防水层可用于地下工程防水的最高温度是（）。

A.25℃

B.50℃

C.80℃

D.100℃

【答案】C

【解析】水泥砂浆防水层适用于地下工程主体结构的迎水面或背水面，不适用于受持续振动或环
境温度高于80℃的地下工程。

3.【多选】关于卷材防水层施工要求的说法，正确的是（）。

A.两层卷材不得互相垂直铺贴

B.铺贴卷材严禁在雨天、雪天、五级及以上大风中施工

C.冷粘法、自粘法施工的环境气温不宜低于10℃

D.热熔法、焊接法施工的环境气温不宜低于-15℃

E.卷材防水层应铺设在混凝土结构的迎水面上

【答案】ABE

【解析】铺贴卷材严禁在雨天、雪天、五级及以上大风中施工。卷材防水层应铺设在混凝土结构
的迎水面上。冷粘法、自粘法施工的环境气温不宜低于5℃，热熔法、焊接法施工的环境气温不宜低
于-10℃。

4.【单选】关于地下防水工程中，涂料防水层施工的说法，正确的是（）。

A.有机防水涂料宜用于地下工程主体结构的背水面

B.无机防水涂料宜用于结构主体的背水面

C.防水涂膜多遍完成，每遍涂刷时应顺同一方向交替搭接

D.涂料防水层中胎体增强材料上下两层应相互垂直铺贴

【答案】B

【解析】有机防水涂料宜用于地下工程主体结构的迎水面。防水涂料应分层刷涂或喷涂，涂层应
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
均匀，不得漏刷漏涂。涂刷应待前遍涂层干燥成膜后进行，每遍涂刷时应交替改变涂层的涂刷方向。

涂料防水层中胎体增强材料上下两层不得相互垂直铺贴。

3.4.4室内与外墙防水工程施工

1.【多选】关于室内防水工程施工说法，正确的是（）。

A.防水砂浆施工环境温度不应低于0℃

B.防水砂浆应采用抹压法施工，一次成活

C.聚合物水泥防水砂浆硬化后应采用干湿交替的养护方法

D.涂膜防水层应多遍成活

E.水乳型涂料施工环境温度为5～35℃

【答案】CDE

【解析】防水砂浆施工环境温度不应低于5℃。防水砂浆应采用抹压法施工，分遍成活。

2.【多选】下列不属于建筑外墙整体防水设计内容的是（）。

A.外墙防水工程的构造

B.防水层厚度的选择

C.防水层材料的选择

D.节点的密封防水构造

E.节点的密封防潮构造

【答案】BE

【解析】建筑外墙整体防水设计内容包括：外墙防水工程的构造、防水层材料的选择、节点的密
封防水构造。

3.5装饰装修工程施工

3.5.1抹灰工程施工

1.【单选】下列关于抹灰工程的说法符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》规定的是（）。

A.当抹灰总厚度大于25mm时，应采取加强措施

B.不同材料基体交接处表面的抹灰，采用加强网防裂时，加强网与各基层搭接宽度不应小于50mm

C.室内墙面、柱面和门洞口的阳角，当设计无要求时，应做1：2水泥砂浆暗护角

D.灰饼宜用M5水泥砂浆抹成直径50mm的圆形

【答案】C

【解析】A选项，当抹灰总厚度大于或等于35mm时，应采取加强措施。B选项，不同材料基体交
界处表面的抹灰，应采取防止开裂的加强措施，当采用加强网时，加强网与各基体的搭接宽度不应小
于100mm。D选项，灰饼宜用M5水泥砂浆抹成50mm见方形状。

2.【单选】关于抹灰工程施工流程的说法，正确的是（）。

A.基层处理→浇水湿润→墙面充筋→抹灰饼→分层抹灰→设置分格缝→保护成品

B.基层处理→浇水湿润→抹灰饼→设置分格缝→分层抹灰→墙面充筋→保护成品

C.基层处理→浇水湿润→抹灰饼→墙面充筋→分层抹灰→设置分格缝→保护成品

D.基层处理→浇水湿润→抹灰饼→墙面充筋→设置分格缝→分层抹灰→保护成品

【答案】C

【解析】抹灰工程施工流程：基层处理→浇水湿润→抹灰饼→墙面充筋→分层抹灰→设置分格缝
→保护成品。

3.5.2轻质隔墙工程施工
刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

1.【单选】符合骨架隔墙石膏板安装技术要求是（）。

A.从板的两边向中间固定

B.从板的中间向板的四周固定

C.石膏板不得采用自攻螺钉固定

D.平面石膏板应横向铺设，长边接缝应落在横向龙骨上

【答案】B

【解析】石膏板应采用自攻螺钉固定，从板的中部开始向板的四边固定。平面墙所用罩面板宜竖
向铺设，长边固定在竖向龙骨上，曲面墙宜横向铺设，长边固定在横撑龙骨上。

2.【多选】轻质隔墙特点（）。

A.自重轻

B.墙身薄

C.拆装方便

D.节能环保

E.防开裂

【答案】ABCD

【解析】轻质隔墙特点是自重轻、墙身薄、拆装方便、节能环保、有利于建筑工业化施工。

3.5.3吊顶工程施工

1.【单选】安装边龙骨时，间距不宜大于（）mm，端头不宜大于（）mm。

A.500，50

B.600，45

C.500，45

D.600，50

【答案】A

【解析】安装边龙骨时，间距不宜大于500mm，端头不宜大于50mm。

2.【单选】吊顶吊杆长度大于（）m时，应设置反支撑。

A.1.0

B.1.2

C.1.3

D.1.5

【答案】D

【解析】当吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑。

3.【多选】下列关于整体面层吊顶工程饰面板的安装，说法正确的有（）。

A.面板安装时，正面朝外，面板长边与主龙骨垂直方向铺设

B.面板安装时，正面朝外，面板长边与次龙骨垂直方向铺设

C.面板的安装固定应先从板的中间开始，然后向板的两端和周边延伸

D.面板的安装固定应先从板的两端和周边开始，然后向板的中间聚拢

E.自攻螺钉可以分多次钉入轻钢龙骨并应与板面垂直

【答案】BC

【解析】面板安装时，正面朝外，面板长边与次龙骨垂直方向铺设；面板的安装固定应先从板的
中间开始，然后向板的两端和周边延伸；自攻螺钉应一次性钉入轻钢龙骨并应与板面垂直。

4.【多选】当面板需留设各种孔洞时，应用专用机具开孔，（）等设备应与面板同步安装。

A.灯具
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

B.检修口

C.风口

D.设备

E.管道

【答案】AC

【解析】当面板需留设各种孔洞时，应用专用机具开孔，灯具、风口等设备应与面板同步安装。

3.5.4地面工程施工

1.【多选】建筑地面工程施工时，铺设材料温度的控制应符合下列要求（）。

A.采用掺有水泥、石灰的拌合料铺设不应低于5℃

B.用石油沥青胶结料铺贴时，不应低于5℃

C.采用有机胶粘剂粘贴时，不宜低于10℃

D.采用砂、石材料铺设时，不应低于5℃

E.采用自流平、涂料铺设时，不应低于5℃，也不应高于30℃

【答案】ABCE

【解析】建筑地面工程施工时，各构造层施工环境温度应符合下列要求：

①采用掺有水泥、石灰的拌合料铺设以及用石油沥青胶结料铺贴时，不应低于5℃；

②采用有机胶粘剂粘贴时，不宜低于10℃；

③采用砂、石材料铺设时，不应低于0℃；

④采用自流平涂料铺设时，不应低于5℃，也不应高于30℃。

3.5.5饰面板（砖）工程施工

1.【单选】墙、柱面砖粘贴前应进行挑选，并应浸水（）以上，晾干表面水分。

A.1h

B.1.5h

C.2h

D.2.5h

【答案】C

【解析】墙、柱面砖粘贴前应进行挑选，并应浸水2h以上，晾干表面水分。

2.【单选】饰面板安装工程是指内墙饰面板安装工程和高度不大于（）、抗震设防烈度不大于
8度的外墙饰面板安装工程。

A.16m

B.18m

C.20m

D.24m

【答案】D

【解析】饰面板安装工程是指内墙饰面板安装工程和高度不大于24m、抗震设防烈度不大于8度
的外墙饰面板安装工程。饰面砖工程是指内墙饰面砖和高度不大于100m、抗震设防烈度不大于8度、
满粘法施工方法的外墙饰面砖工程。

3.5.6门窗工程施工

1.【单选】砖墙结构上安装铝合金门窗时，可采用（）连接。

A.射钉
刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

B.连接件焊接

C.预埋件

D.金属膨胀螺栓

【答案】D

【解析】铝合金门窗安装时，墙体与连接件、连接件与门窗框的固定方式，应按下表选择。

| 序号 | 连接方式 | 适用范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 连接件焊接连接 | 适用于钢结构 |
| 2 | 预埋件连接 | 适用于钢筋混凝土结构 |
| 3 | 燕尾铁脚连接 | 适用于砖墙结构 |
| 4 | 金属膨胀螺栓固定 | 适用于钢筋混凝土结构、砖墙结构 |
| 5 | 射钉固定 | 适用于钢筋混凝土结构 |

2.【单选】在塑料门窗的安装过程中，环境温度不应低于（）摄氏度。

A.0℃

B.5℃

C.10℃

D.15℃

【答案】B

【解析】安装门窗时，其环境温度不应低于5℃。当存放门窗的环境温度为5℃以下时，安装前
应将门窗移至室内，在不低于15℃的环境下放置24h。

3.【多选】关于铝合金门窗框的安装，下列说法正确的是（）。

A.固定片宜用Q235钢材

B.固定片厚度不应小于1.5mm

C.固定片宽度不应小于30mm

D.固定片表面应做防腐处理

E.固定片与墙体固定点的中心位置至墙体边缘距离不应小于50mm

【答案】ABDE

【解析】铝合金门窗框采用固定片连接洞口时，固定片宜用Q235钢材，厚度不应小于1.5mm，宽
度不应小于20mm，表面应做防腐处理。铝合金门窗框与墙体连接固定点的设置应满足：角部的距离不
应大于150mm，其余部位的固定片中心距不应大于500mm；固定片与墙体固定点的中心位置至墙体边
缘距离不应小于50mm。

3.5.7涂料涂饰、裱糊、软包与细部工程施工

1.【多选】混凝土及抹灰面涂饰方法一般采用（）等方法。

A.喷涂

B.滚涂

C.刷涂

D.弹涂

E.压涂

【答案】ABCD

【解析】混凝土及抹灰面涂饰一般采用喷涂、滚涂、刷涂、抹涂和弹涂等方法。

2.【多选】建筑装饰装修细部工程是指（）。

A.移动式橱柜制作与安装

B.窗帘盒、窗台板制作与安装

C.门窗套制作与安装

D.护栏和扶手制作与安装
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

E.花饰制作与安装

【答案】BCDE

【解析】细部工程包括橱柜制作与安装，窗帘盒、窗台板制作与安装，门窗套制作与安装，护栏
和扶手制作与安装，花饰制作与安装五个分项工程。

3.5.8建筑幕墙工程施工

1.【单选】框支承玻璃幕墙的安装，立柱安装每个连接部位的受力螺栓，至少需要布置2个，螺
栓直径不宜小于（）。

A.3mm

B.6mm

C.10mm

D.12mm

【答案】C

【解析】框支承玻璃幕墙的安装，立柱安装每个连接部位的受力螺栓，至少需要布置2个，螺栓
直径不宜小于10mm。

2.【单选】关于幕墙防火防雷构造，说法正确的是（）。

A.楼层间水平防烟带的岩棉或矿棉宜采用厚度不小于1.5mm的铝板承托

B.同一幕墙玻璃单元可以跨越建筑物的两个防火分区

C.防雷连接的镀膜层构件应除去其镀膜层

D.幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠连接，连接部位可不清除非导电保护层

【答案】C

【解析】楼层间水平防烟带的岩棉或矿棉宜采用厚度不小于1.5mm的镀锌钢板承托，A选项错误；

同一幕墙玻璃单元不宜跨越建筑物的两个防火分区，B选项错误；幕墙的金属框架应与主体结构的防
雷体系可靠连接，连接部位清除非导电保护层，D选项错误。

3.6.1冬期施工技术

1.【单选】进入冬期施工期限判定标准的是（）。

A.室外日最低温度连续5d低于5℃

B.室外日平均温度连续5d低于5℃

C.当室外日最高气温连续5d稳定低于10℃

D.当室外日最低气温连续5d稳定低于5℃

【答案】B

【解析】冬期施工期限划分原则是：根据当地多年气象资料统计，当室外日平均气温连续5d稳
定低于5℃即进入冬期施工，当室外日平均气温连续5d高于5℃即解除冬期施工。

2.【多选】关于冬期施工砌体工程的说法，正确的有（）。

A.土方回填时，每层铺土厚度应比常温施工时减少20%～25%

B.不得使用遭水浸和受冻后表面结冰、污染的砖或砌块

C.砌筑砂浆宜采用普通硅酸盐水泥配制，不得使用无水泥拌制的砂浆

D.最低气温等于或低于-5℃时，砌体砂浆强度等级应较常温施工提高一级

E.暖棚法施工时，暖棚内的最低温度不应低于5℃

【答案】ABCE

【解析】当设计无要求，且最低气温等于或低于-15℃时。砌体砂浆强度等级应较常温施工提高
刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
一级；土方回填时，每层铺土厚度应比常温施工时减少20%～25%；砖、砌块在砌筑前，应清除表面污
物、冰雪等，不得使用遭水浸和受冻后表面结冰、污染的砖或砌块；砌筑砂浆宜采用普通硅酸盐水泥
配制，不得使用无水泥拌制的砂浆；冬期砌筑施工时，砂浆温度不应低于5℃。

3.【单选】某防水工程，施工环境气温-8℃，应选择的防水材料是（）。

A.高聚物改性沥青防水卷材

B.现喷硬泡聚氨酯

C.合成高分子防水涂料

D.改性石油沥青密封材料

【答案】A

【解析】现喷硬泡聚氨酯施工环境气温不低于15℃，不能选用；合成高分子防水涂料溶剂型不低
于-5℃，不能选用；改性石油沥青密封材料施工环境气温不低于0℃，不能选用；高聚物改性沥青防
水卷材热熔型不低于-10℃，可以选用。

3.6.2雨期施工技术

1.【单选】雨期施工中，砌筑工程每天砌筑高度最大限值是（）m。

A.0.8

B.1.2

C.1.5

D.1.6

【答案】B

【解析】雨期施工中，砌筑工程每天砌筑高度不得超过1.2m。

3.6.3高温天气施工技术

1.【单选】关于高温天气混凝土施工的说法，错误的有（）。

A.宜在午间进行浇筑

B.混凝土拌合物出机不宜大于35℃

C.应及时进行保湿养护

D.可采取通风、遮阳、喷雾等措施

E.宜用白色涂装混凝土运输车

【答案】ABD

【解析】混凝土浇筑宜在早间或晚间进行，且宜连续浇筑。混凝土拌合物出机温度不宜大于30℃。

应在施工作业面采取挡风、遮阳、喷雾等措施。

第二篇建筑工程相关法规与标准
第4章相关法规

4.1建筑工程施工相关法规

4.1.1建筑工程生产安全重大事故隐患判定标准有关规定

1.【单选】附着式升降脚手架使用过程中架体悬臂高度大于架体高度的（）或大于（）

m时应判定为重大事故隐患。

A.1/5；6

B.2/5；6

C.1/5；5

D.2/5；5

【答案】B

【解析】附着式升降脚于架使用过程中架体悬臂高度大于架体高度的2/5或大于6m。

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

4.1.3施工现场建筑垃圾减量化有关规定

1.【多选】下列（）属于施工现场建筑垃圾减量化应遵循的原则。

A.估算先行

B.分类管理

C.就地处置

D.集中处置

E.排放控制

【答案】ABCE

【解析】施工现场建筑垃圾的减量化工作应遵循“估算先行、源头减量、分类管理、就地处理、
排放控制”的总体原则。

4.1.4国家主管部门近年来安全生产及施工现场管理有关规定

1.【单选】项目进行超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，企业主要负责人因故不
能到现场的，可以（）对施工现场进行带班检查。

A.口头委托项目负责人

B.书面委托分支机构负责人

C.电话委托项目安全总监

D.委托当地建设主管部门

【答案】B

【解析】项目进行超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，企业主要负责人应当到施
工现场进行带班检查。其因故不能到现场的，可以书面委托分支机构负责人对施工现场进行带班检查。

企业技术负责人应当按照规定审核危险性较大的分部分项工程专项施工方案并签字确认，且不得委托
他人。

2.【单选】危险性较大的分部分项工程专项施工方案的审核签字确认应由（）负责，且不得委
托他人。

A.企业主要负责人

B.企业技术负责人

C.项目负责人

D.项目安全总监

【答案】B

【解析】企业技术负责人应当按照规定审核危险性较大的分部分项工程专项施工方案并签字确认，
且不得委托他人。

3.【单选】项目进行超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，应当在施工现场履职的
是（）。

A.企业主要负责人

B.企业技术负责人

C.项目经理

D.项目安全总监

【答案】C

【解析】项目经理、项目安全总监均应当落实带班生产制度，每月带班生产时间不得少于本月施
工时间的80%。因其他事务需短期离开施工现场时，应当书面委托项目相关负责人负责其外出时的安
刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
全生产工作。项目进行超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，项目经理应当在施工现场
履职。

4.【单选】在建筑工程施工中，以下（）不属于限制使用的施工设备。

A.龙门架、井架物料提升机用于25m及以上的建设工程

B.门式钢管支撑架用于搭设满堂承重支撑架体系

C.承插型盘扣式钢管脚手架

D.白炽灯用于工地照明

【答案】C

【解析】限制使用的施工设备：（1）限制使用门式钢管支撑架，其不得用于搭设满堂承重支撑
架体系。可使用承插型盘扣式钢管支撑架、钢管柱梁式支架、移动模架等替代。

（2）限制使用白炽灯、碘钨灯、卤素灯，其不得用于建设工地的生产、办公、生活等区域的照
明。可使用LED灯、节能灯等替代。

（3）限制使用龙门架、井架物料提升机，其不得用于25m及以上的建设工程。可使用人货两用
施工升降机等替代。

（4）限制使用轮扣式脚手架，不得用于危险性较大的分部分项工程的支撑脚手架，不得用于单
排作业脚手架和搭设高度大于15m双排作业脚手架，不得用于搭设高度大千8m的满堂作业脚手架。

可使用承插型盘扣式脚手架等替代。

（5）限制使用扣件式钢管卸料平台，不得用于三层（或10m)及以上建筑工程施工，不得用作悬
挑卸料平台。可使用型钢卸料平台等替代。

4.2建筑工程通用规范

4.2.1《施工脚手架通用规范》有关规定

1.【单选】落地作业脚手架、悬挑脚手架的搭设应与主体结构工程施工同步，一次搭设高度不应
超过最上层连墙件（）步，且自由高度不应大于（）m。

A.1，3

B.1，4

C.2，3

D.2，4

【答案】D

【解析】落地作业脚手架、悬挑脚手架的搭设应与主体结构工程施工同步，一次搭设高度不应超
过最上层连墙件2步，且自由高度不应大于4m。

4.2.3《建筑与市政地基基础通用规范》有关规定

1.【单选】扩展基础的混凝土强度等级不应低于（），筏形基础、桩筏基础的混凝土强度等
级不应低于（）。

A.C30；C25

B.C30；C35

C.C25；C30

D.C35；C30

【答案】C

【解析】扩展基础的混凝土强度等级不应低于C25，筏形基础、桩筏基础的混凝土强度等级不应
低于C30。

2.【单选】钢筋混凝土基础设置垫层时，其纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于（）

mm。

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

A.20

B.30

C.40

D.50

【答案】C

【解析】钢筋混凝土基础设置垫层时，其纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于40mm。

4.2.4《混凝土结构通用规范》有关规定

1.【单选】应进行结构性态与安全进行监测的混凝土结构是（）。

A.高度200m及以上的高层与高耸结构

B.高度350m及以上的高层与高耸结构

C.跨度大于30m的钢筋混凝土薄壳结构

D.跨度大于35m的钢筋混凝土薄壳结构

【答案】B

【解析】应对下列混凝土结构的结构性态与安全进行监测：

（1）高度350m及以上的高层与高耸结构；

（2）施工过程导致结构最终位形与设计目标位形存在较大差异的高层与高耸结构；

（3）带有隔震体系的高层与高耸或复杂结构；

（4）跨度大于50m的钢筋混凝土薄壳结构。

4.2.7《建筑节能与可再生能源利用通用规范》有关规定

1.【单选】当墙体采用保温浆料做外保温时，厚度大于（）mm的保温浆料应分层施工。

A.10

B.15

C.20

D.25

【答案】C

【解析】当墙体采用保温浆料做外保温时，厚度大于20mm的保温浆料应分层施工；保温浆料与
基层之间及各层之间的粘结必须牢固，不应脱层、空鼓和开裂。

2.【多选】墙体节能工程采用的保温材料进场时复验内容应包括（）。

A.导热系数或热阻

B.密度

C.抗拉强度

D.吸水率

E.垂直于板面方向的抗拉强度

【答案】ABDE

【解析】墙体节能工程采用的保温材料进场时复验内容应包括：导热系数或热阻、密度、压缩强
度或抗压强度、吸水率、燃烧性能（不燃材料除外）及垂直于板面方向的抗拉强度。

第5章相关标准

5.1地基基础工程施工相关标准

5.1.1建筑地基基础工程施工质量验收有关规定

1.【多选】地基与基础工程验收资料包括（）等。

刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

A.岩土工程勘察报告

B.设计文件

C.工程测量、定位放线记录

D.施工合同

E.施工记录及施工单位自查评定报告

【答案】ABCE

【解析】地基与基础工程验收资料包括：岩土工程勘察报告；设计文件；图纸会审记录和技术交
底资料；工程测量、定位放线记录；施工组织设计及专项施工方案；施工记录及施工单位自查评定报
告；隐蔽工程验收记录；检测与检验报告；监测资料；竣工图。

2.【单选】灌注桩混凝土每浇筑（）m3必须至少留置1组试件。

A.50

B.100

C.150

D.200

【答案】A

【解析】灌注桩混凝土强度检验的试件应在施工现场随机抽取。来自同一搅拌站的混凝土，每浇
筑50m³必须至少留置1组试件；当混凝土浇筑量不足50m³时，每连续浇筑12h必须至少留置1组试
件。对单柱单桩，每根桩应至少留置1组试件。

3.【单选】土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致，并遵循（）的原则。

A开槽支撑、先挖后撑、分层开挖、严禁超挖
B开槽即挖、先挖后撑、一次开挖、严禁开挖
C开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖
D开槽支撑、先撑后挖、一次开挖、适当超挖

【答案】C

【解析】基坑土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致，并遵循“开槽支撑，先撑后挖，分
层开挖，严禁超挖”的原则。

5.2主体结构工程施工相关标准

5.2.1混凝土结构工程施工质量验收有关规定

1.【多选】关于混凝土取样与试块留置的说法，正确的有（）。

A.用于检查结构构件混凝土强度的试件，应在混凝土运至施工现场浇筑首方混凝土时抽取

B.当一次连续浇筑超过1000m3时，每200m3取样不得少于一次

C.每一楼层取样不得少于一次

D.每次取样至少留置一组标准养护试件

E.每次取样至少留置三组标准养护试件

【答案】BCD

【解析】结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件，应在
混凝土的浇筑地点随机抽取。对于同一配合比的混凝土，取样与试件留置应符合下列规定：

①每拌制100盘且不超过100m³同配合比的混凝土，取样不得少于一次；

②每工作班拌制不足100盘时，取样不得少于一次；

③每次连续浇筑超过1000m³时，每200m³取样不得少于一次；

④每一楼层取样不得少于一次；

⑤每次取样至少留置一组标准养护试件，同条件养护试件留置组数根据实际需要确定
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

5.2.2砌体结构工程施工质量验收有关规定

1.【单选】砌体结构工程检验批验收的正确做法是（）。

A.检验批的划分不超过300m²砌体

B.主控项目应全部符合规范的规定

C.一般项目应有75%以上的抽检处符合规范的规定

D.允许偏差的项目最大超差值为允许偏差值的2倍

【答案】B

【解析】砌体结构工程检验批的划分应同时符合下列规定：

①所用材料类型及同类型材料的强度等级相同；

②不超过250m³砌体；

③主体结构砌体一个楼层（基础砌体可按一个楼层计），填充墙砌体量少时可多个楼层合并。

2.【单选】在墙上留置临时施工洞口，其侧边离交接处墙面不应小于（）mm，洞口净宽度不
应超过（）m。

A.300，0.8

B.300，1

C.500，0.8

D.500，1

【答案】D

【解析】在墙上留置临时施工洞口，其侧边离交接处墙面不应小于500mm，洞口净宽度不应超过
1m。

3.【单选】宽度超过（）mm的洞口上部，应设置钢筋混凝土过梁。

A.250

B.300

C.350

D.500

【答案】B

【解析】宽度超过300mm的洞口上部，应设置钢筋混凝土过梁。

5.3装饰装修与屋面工程相关标准

5.3.3建筑内部装修设计防火的有关要求

1.【单选】装修材料按其燃烧性能应划分为A、B、B、B 四级，则下列解释正确的是（）。

1 2 3

A.A级材料为易燃材料

B.B 级材料为易燃材料
1

C.B 级材料为易燃材料
2

D.B 级材料为易燃材料
3

【答案】D

【解析】装修材料按其燃烧性能应划分为四级：A不燃性，B 难燃性，B 可燃性，B 易燃性。

1 2 3

2.【单选】以下部位可以采用不低于B 级装修材料的有（）。

1

A.疏散楼梯间和前室的顶棚、墙面和地面

B.地上建筑的水平疏散走道的墙体

C.建筑物内的厨房的顶棚、墙面、地面
刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

D.地下民用建筑的疏散走道和安全出口门厅的顶棚、墙面和地面

【答案】B

【解析】疏散楼梯间和前室的顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料；建筑物内的厨房，其顶
棚、墙面、地面均应采用A级装修材料；地下民用建筑的疏散走道和安全出口门厅，其顶棚、墙面和
地面均应采用A级装修材料。

5.4绿色建造与建筑节能相关标准

5.4.2绿色建造技术导则有关规定

1.【单选】《绿色建造技术导则》对建筑材料的选用规定，正确的是（）。

A.应符合国家和地方相关标准规范的环保要求

B.应选用获得绿色建材评价认证标识的产品

C.应采用高强、高性能材料

D.应选择当地推广使用的建筑材料

【答案】A

【解析】建筑材料的选用应符合下列规定：

①应符合国家和地方相关标准规范的环保要求；

②宜优先选用获得绿色建材评价认证标识的建筑材料和产品；

③宜优先采用高强、高性能材料；

④宜选择地方性建筑材料和当地推广使用的建筑材料。

5.4.4民用建筑工程室内环境污染控制的有关要求

1.【单选】下列污染物中，不属于民用建筑工程室内环境污染物浓度检测时必需检测的项目是（）。

A.氡

B.氯

C.氨

D.甲醛

【答案】B

【解析】民用建筑工程验收时，必须进行室内环境污染物浓度检测。其中包含氡、甲醛、苯、甲
苯、二甲苯、氨、TVOC，氯不包含在内。

2.【单选】民用建筑工程验收时，凡进行了样板间室内环境污染物浓度检测且检测结果合格的，
抽检数量减半，但不得少于（）间。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】C

【解析】民用建筑工程验收时，凡进行了样板间室内环境污染物浓度检测且检测结果合格的，抽
检数量减半，但不得少于3间。

3.【多选】室内污染物浓度监测时，其点位选择应（）。

A.均匀分布

B.紧贴内墙面

C.避开通风口

D.避开通风道

E.贴近顶面
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

【答案】ACD

【解析】民用建筑工程验收时，环境污染物浓度现场检测点应距内墙面不小于0.5m、距楼地面高
度0.8～1.5m。检测点应均匀分布，避开通风道和通风口。

4.【多选】根据室内环境污染的不同要求，下列属于Ⅱ类民用建筑的是（）。

A.商店

B.幼儿园

C.展览馆

D.书店

E.老年活动中心

【答案】ACD

【解析】民用建筑工程根据控制室内环境污染的不同要求，划分为以下两类：

（1）Ⅰ类民用建筑工程：住宅、居住功能公寓、老年人照料房屋设施、幼儿园、学校教室、学
生宿舍等民用建筑工程；

（2）Ⅱ类民用建筑工程：办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育
馆、公共交通等候室、餐厅等民用建筑工程。

第三篇建筑工程项目管理实务
第6章建筑工程企业资质与施工组织

6.1建筑工程施工企业资质

1.【单选】特级资质等级企业经理应具有（）年以上从事工程管理工作经历。

A.3

B.5

C.8

D.10

【答案】D

【解析】企业经理具有10年以上从事工程管理工作经历。

2.【单选】一级资质企业经考核或培训合格的中级工以上技术工人不少于（）人。

A.30

B.50

C.75

D.150

【答案】D

【解析】一级资质企业经考核或培训合格的中级工以上技术工人不少于150人

3.【单选】申请企业隐瞒有关真实情况或者提供虚假材料申请建筑业企业资质的，资质许可机关
不予许可，并给予警告，申请企业在（）年内不得再次申请建筑业企业资质。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】A

【解析】申请企业隐瞒有关真实情况或者提供虚假材料申请建筑业企业资质的，资质许可机关不
刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
予许可，并给予警告，申请企业在1年内不得再次申请建筑业企业资质。

6.2二级建造师执业范围

1.【单选】按照装饰装修专业工程规模标准，下列单项合同额属于中型工程的是（）万元。

A.1500

B.200

C.80

D.50

【答案】B

【解析】大型：单项工程合同额不小于1000万元；中型：单项工程合同额100～1000万元；小
型：单项工程合同额小于100万元。

2.【单选】下列工程中，超出二级建造师（建筑工程）执业资格范围的是（）。

A高度90m的公共建筑工程
B高度75m的附着脚手架安装工程
C跨度36m的钢结构建筑物工程
D单项工程合同额900万元的装饰装修工程

【答案】C

【解析】一级注册建造师可担任大中小型工程项目负责人，二级注册建造师可担任中小型工程项
目负责人。大型工程项目，超出二级建造师（建筑工程）执业资格范围。大型工程项目包括：建筑高
度不小于100m的民用与公共建筑、高度不小于80m的附着升降脚手架、跨度不小于30m的钢结构建
筑物或构筑物工程（包括轻钢结构工程）、单项工程合同额不小于1000万元的装饰装修工程。

6.3施工项目管理机构

1.【单选】建立项目管理机构应遵循的步骤是（）。

①明确管理任务；②明确组织结构；③确定岗位职责及人员配置；④制定工作顺序和管理制度；

⑤管理层审核认定；

A.①②③④⑤

B.①③②④⑤

C.②①③④⑤

D.③②①④⑤

【答案】A

【解析】建立项目管理机构应遵循下列步骤：

1）根据项目管理规划大纲、项目管理目标责任书及合同要求明确管理任务；

2）根据管理任务分解和归类，明确组织结构；

3）根据组织结构，确定岗位职责、权限以及人员配置；

4）制定工作程序和管理制度；

5）由组织管理层审核认定。

6.4施工组织设计

6.4.1施工组织设计编制与管理

1.【单选】单位工程施工组织设计体现的主要内容是（）。

A.技术性和操作性

B.指导性和原则性

C.经济性和组织性

D.技术性和指导性
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

【答案】B

【解析】单位工程施工组织设计是一个工程的战略部署，是宏观定性的，体现指导性和原则性，
是一个将建筑物的蓝图转化为实物的指导组织各种活动的总文件，是对项目施工全过程管理的综合性
文件。

2.【多选】关于施工组织设计编制原则的说法，正确的有（）。

A.科学配置资源

B.合理布置现场

C.实现不均衡施工

D.达到合理的经济技术指标

E.推广建筑节能和绿色施工

【答案】ABDE

【解析】施工组织设计的编制原则：1）符合施工合同或招标文件中有关工程进度、质量、安全、
环境保护、造价等方面的要求；2）积极开发、使用新技术和新工艺，推广应用新材料和新设备；3）

坚持科学的施工程序和合理的施工顺序，采用流水施工和网络计划等方法，科学配置资源，合理布置
现场，采取季节性施工措施，实现均衡施工，达到合理的经济技术指标；4）采取技术和管理措施，
推广建筑节能和绿色施工；5）与质量、环境和职业健康安全三个管理体系有效结合。

3.【多选】单位工程施工组织设计编制的依据有（）。

A.工程设计文件

B.工程施工合同

C.非工程所在地行政主管部门的批准文件

D.工程地质及水文地质、气象等自然条件

E.施工企业的生产能力、机具设备状况、技术水平等

【答案】ABDE

【解析】单位工程施工组织设计编制依据：（1）与工程建设有关的法律、法规和文件；（2）国
家、地方现行有关标准和技术经济指标；（3）工程所在地区行政主管部门的批准文件，建设单位对
施工的要求；（4）工程施工合同或招标投标文件；（5）工程设计文件；（6）工程施工范围内的现
场条件，工程地质及水文地质、气象等自然条件；（7）与工程有关的资源供应情况；（8）施工企业
的生产能力、机具设备状况、技术水平等。

4.【多选】单位工程施工组织设计的基本内容包括（）。

A.编制依据

B.工程概况

C.施工进度计划

D.施工方法

E.施工管理计划

【答案】ABC

【解析】单位工程施工组织设计的基本内容：（1）编制依据：（2）工程概况；（3）施工部署；

（4）施工进度计划；（5）施工准备与资源配置计划；（6）主要施工方法；（7）施工现场平面布置；

（8）主要施工管理计划等。

5.【单选】组织单位工程施工组织设计交底的是（）。

A.施工单位技术负责人
刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

B.施工单位项目负责人

C.建设单位主管部门

D.施工单位主管部门

【答案】B

【解析】单位工程施工组织设计经施工单位技术负责人或其授权人审批后，应在工程开工前由施
工单位项目负责人组织，对项目部全体管理人员及主要分包单位逐级进行交底并做好交底记录。

6.【多选】施工组织设计按编制对象，可分为（）。

A.施工组织总设计

B.单位工程施工组织设计

C.单项工程施工组织设计

D.子分部工程施工组织设计

E.施工方案

【答案】ABE

【解析】施工组织设计按编制对象，可分为施工组织总设计、单位工程施工组织设计和施工方案。

7.【多选】施工部署应对项目实施过程做出统筹规划和全面安排的内容有（）。

A.任务

B.资源

C.空间

D.时间

E.重大变更

【答案】ABCD

【解析】施工部署是在对拟建工程的工程情况、建设要求、施工条件等进行充分了解的基础上，
对项目实施过程涉及的任务、资源、时间、空间作出的统筹规划和全面安排。

8.【多选】一般工程的施工顺序是（）。

A.先准备、后开工

B.先地下、后地上

C.先生活、后生产

D.先主体、后围护

E.先设备、后围护

【答案】ABD

【解析】一般工程的施工顺序：“先准备、后开工”，“先地下、后地上”，“先主体、后围护”，
“先结构、后装饰”，“先土建、后设备”。

6.4.2主要专项施工方案编制与管理

1.【多选】下列需要进行专家论证的基坑支护工程专项施工方案是（）。

A.开挖深度为4m，但地质条件、周围环境、地下管线复杂的土方开挖工程

B.开挖深度为4m的土方降水工程

C.开挖深度为10m的土方开挖工程

D.基坑上口标高为-0.5m，基底标高分别为-4m、-5m、-6m的基坑支护工程

E.桩顶标高为-0.5m，底标高为-16m的人工挖孔灌注桩工程

【答案】CD

【解析】根据中华人民共和国住房和城乡建设部下发的《危险性较大的分部分项工程安全管理办
法》规定，以下土方开挖、支护、降水工程为超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工方案
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
需要组织专家论证。开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。

2.【多选】下列属于危险性较大的分部分项工程的有（）。

A.开挖深度3m的基坑土方开挖工程

B.高处吊篮作业

C.起重机械安拆工程

D.楼地面工程

E.搭设高度24m以上的落地式钢管脚手架工程

【答案】ABCE

【解析】开挖深度3m的基坑土方开挖工程、高处吊篮作业、起重机械安拆工程、搭设高度24m
及以上的落地式钢管脚手架工程均属于危险性较大的分部分项工程。

3.【多选】下列关于专家论证的专家组成员的说法，正确的有（）。

A.论证专家不得少于5名

B.论证专家不得少于3名

C.与工程有利害关系的人员不得以专家身份参加专家论证会

D.总监理工程师可以专家身份参加专家论证会

E.建设单位技术负责人可以专家身份参加专家论证会

【答案】AC

【解析】论证专家不得少于5名。与本工程有利害关系的人员不得以专家身份参加专家论证会。

4.【单选】超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应由（）组织专家论证。

A.施工单位

B.勘察单位

C.建设单位

D.监理单位

【答案】A

【解析】对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行
论证。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。

6.5施工平面布置管理

6.5.1施工平面布置图设计

1.【多选】现场施工平面布置图的基本内容包括（）。

A.项目施工用地范围内的地形状况

B.全部拟建的建（构）筑物和其他基础设施的位置

C.施工现场必备的安全、消防、保卫和环境保护等设施

D.施工进度计划

E.相邻的地上、地下既有建（构）筑物及相关环境

【答案】ABCE

【解析】施工现场施工平面布置图应包括以下基本内容：

1）项目施工用地范围内的地形状况；

2）全部拟建的建（构）筑物和其他基础设施的位置；

3）项目施工用地范围内的加工、运输、存储、供电、供水、供热、排水、排污设施以及临时施
工道路和办公、生活用房等；

刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
4）施工现场必备的安全、消防、保卫和环保等设施；

5）相邻的地上、地下既有建（构）筑物及相关环境。

2.【单选】施工现场存放危险物品的仓库应远离现场单独设置，与在建工程的距离不小于（）

m。

A.5

B.8

C.10

D.15

【答案】D

【解析】存放危险品的仓库应远离现场单独设置，离在建工程距离不小于15m。

3.【多选】布置塔吊时，应考虑的因素包括（）等。

A.基础设置

B.构件的运输和堆放

C.附墙杆件位置

D.使用后的拆除和运输

E.导轨架的附墙位置和距离

【答案】ABCD

【解析】布置塔吊时，应考虑其基础设置、周边环境、覆盖范围、可吊构件的重量以及构件的运
输和堆放；同时还应考虑塔吊的附墙杆件位置、距离及使用后的拆除和运输。布置施工升降机时，应
考虑地基承载力、地基平整度、周边排水、导轨架的附墙位置和距离、楼层平台通道、出入口防护门
以及升降机周边的防护栏杆等。

6.5.2施工平面管理

1.【单选】下列标牌类型中，不属于施工现场安全警示牌的是（）。

A.禁止标志

B.警告标志

C.指令标志

D.指示标志

【答案】D

【解析】安全标志分为禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四大类型。

2.【单选】下列描述属于“警告”标志的是（）。

A.图形是黑色，背景为白色

B.图形是白色，背景为蓝色

C.图形是黑色，背景为黄色

D.图形是白色，背景为绿色

【答案】C

【解析】禁止标志基本形式是红色带斜杠的圆边框，图形是黑色，背景为白色。警告标志基本形
式是黑色正三角形边框，图形是黑色，背景为黄色。指令标志基本形式是黑色圆形边框，图形是白色，
背景为蓝色。提示标志基本形式是矩形边框，图形文字是白色，背景是所提供的标志，为绿色；消防
设施提示标志用红色。

3.【单选】多个安全警示牌在一起布置时，应按照（）顺序排列。

A.禁止、警告、指令、提示

B.禁止、警告、提示、指令
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

C.警告、禁止、提示、指令

D.警告、禁止、指令、提示

【答案】D

【解析】多个安全警示牌在一起布置时，应按警告、禁止、指令、提示类型的顺序，先左后右、
先上后下进行排列。各标志牌之间的距离至少应为标志牌尺寸的0.2倍。

4.【多选】下列图牌中，属于现场出入口“五牌一图”的有（）。

A.安全生产牌

B.工程概况牌

C.物料管理牌

D.消防保卫牌

E.首层平面图

【答案】ABD

【解析】现场出入口明显处应设置“五牌一图”：工程概况牌，安全生产牌、文明施工牌、消防
保卫牌、管理人员名单及监督电话牌，施工现场总平面图。

5.【多选】下列属于建筑施工企业现场综合考评内容的是（）。

A.施工组织管理

B.工程质量管理

C.施工安全管理

D.文明施工管理

E.施工单位的现场管理

【答案】ABCD

【解析】建设工程施工现场综合考评的内容，分为建筑业企业的施工组织管理、工程质量管理、
施工安全管理、文明施工管理和建设、监理单位的现场管理等五个方面。

6.【单选】行政机关对某施工单位场容场貌的违规行为进行2次警告后，应给予的处罚是（）。

A.通报批评

B.取消项目经理资格

C.降低施工单位资质登级

D.进行停工整顿

【答案】A

【解析】（1）对于施工现场综合考评发现的问题，由主管考评工作的建设行政主管部门根据责
任情况，向建筑业企业、建设单位或监理单位提出警告。

（2）对于一个年度内，同一个施工现场被两次警告的，根据责任情况，给予建筑业企业、建设
单位或监理单位通报批评的处罚；给予项目经理或监理工程师通报批评的处罚。

（3）对于一个年度内，同一个施工现场被三次警告的，根据责任情况，给予建筑业企业或监理
单位降低资质一级的处罚；给予项目经理、监理工程师取消资格的处罚；责令该施工现场停工整顿。

6.5.3施工用电用水管理

1.【单选】需编制施工现场临时用电组织设计的设备参数要求是（）。

A.4台及以上或设备总容量在30kW及以上

B.4台及以上或设备总容量在40kW及以上

C.5台及以上或设备总容量在50kW及以上
刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

D.5台及以上或设备总容量在40kW及以上

【答案】C

【解析】施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者，应编制用电组织
设计。临时用电设备在5台以下和设备总容量在50kW以下者，应制定安全用电和电气防火措施。

2.【多选】关于临时用水的说法，正确的是（）。

A.如果在同一区域新建工程，其区域内的永久消防设施可以供新建工程使用

B.消防泵的供电线路可以和其他用电设备共用

C.现场临时用水必须编制临时用水方案

D.如果降水井的水质符合要求，现场可以使用

E.消防干管的直径不得小于75mm

【答案】ACD

【解析】消防用水一般利用城市或建设单位的永久消防设施。如自行设计，临时室外消防给水干
管的直径不应小于DN100，消火栓间距不应大于120m，距拟建房屋不应小于5m且不宜大于25m，距路
边不宜大于2m。建筑高度大于24m或单体体积超过30000m³的在建工程，应设置临时室内消防给水系
统；消防竖管的数量不应少于2根，管径不应小于DN100。

3.【单选】某临时用水支管耗水量Q=1.92L/s，管网水流速度V=2m/s，则计算水管直径d为（）。

A.25mm

B.30mm

C.35mm

D.50mm

【答案】C

【解析】临时用水管径计算公式：

（）（）（）

4.【多选】关于施工现场消火栓间距和距房屋、路边的距离的说法，正确的有（）。

d= 4  /   1000 = 4×1.92 /  ×2×1000 ≈ 35

A.消火栓间距不应大于120m

B.消火栓距路边不宜大于3m

C.消火栓距路边不宜大于2m

D.消火栓距拟建房屋不应小于10m

E.消火栓距拟建房屋不应小于5m且不宜大于25m

【答案】ACE

【解析】消火栓间距不大于120m；距拟建房屋不小于5m且不大于25m，距路边不宜大于2m。

5.【多选】现场临时用水包括（）。

A.生产用水

B.生活用水

C.施工用水

D.机械用水

E.消防用水

【答案】ABDE

【解析】现场临时用水包括生产用水、机械用水、生活用水和消防用水。

第7章施工招标投标与合同管理

7.1施工招标投标
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

7.1.1施工招投标方式与程序

1.【多选】工程项目招标程序中招标准备内容包括（）。

A.建设工程项目报建

B.组织招标工作机构

C.工程标的价格的编制

D.勘察现场

E.发出中标通知书

【答案】ABC

【解析】招标准备：①建设工程项目报建。②组织招标工作机构。③招标申请。④资格预审文件、
招标文件的编制与送审。⑤工程标的价格的编制。⑥刊登资格预审通告、招标通告。⑦资格预审。

2.【多选】关于联合体投标的说法，正确的有（）。

A.多个施工单位可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标

B.中标的联合体各方应当就中标项目向招标人承担连带责任

C.联合体各方的共同投标协议属于合同关系

D.由不同专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定业务许可范围

E.联合体中标的，应当由联合体各方共同与招标人签订合同

【答案】ABCE

【解析】由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

7.1.2合同计价方式

1.【单选】下列不属于工程预付款用途的是（）。

A.购置材料

B.搭设板房

C.组织施工队伍进场

D.用于公司资金周转

【答案】D

【解析】工程预付款又称材料备料款或材料预付款，为该承包工程开工准备和准备主要材料、结
构件所需的流动资金，不得挪作他用。

2.【单选】某项工程合同价100万，预付备料款数额为20万，主要材料、构件所占比重80%，则
起扣点为（）万元。

A.65

B.70

C.75

D.80

【答案】C

【解析】起扣点=合同造价-（预付备料款/主要材料所占比重）=100-（20%/80%）=75（万元）。

当工程量完成75万元时，本项工程预付款开始起扣。

7.1.3基于工程量清单的投标报价

1.【单选】投标总价于工程量清单各项合价总额不一致时，应保持（）不变。

A投标总价
B各项合价总额
刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
C分部分项工程项目清单合价
D分部分项工程项目清单综合单价

【答案】A

【解析】投标人的投标总价应与分部分项工程项目清单、措施项目清单、其他项目清单、增值税
的合价总额一致。如投标总价与前述合价总额不相符的，应在保持投标总价不变的前提下，按标准的
规定调整已标价工程量清单。

2.【多选】投标人应按招标工程量清单中提供的金额填报的内容主要有（）。

A.计日工单价

B.总承包服务费金额

C.暂列金额

D.安全生产措施费金额

E.专业工程暂估价金额

【答案】CE

【解析】投标人应按招标工程量清单中提供的暂列金额、专业工程暂估价金额，准确填报在相应
投标总价内。

7.1.4施工投标报价策略

1.【多选】关于不平衡报价法，下列说法正确的是（）。

A.对早日能够回收工程的前期分部分项工程适当提高报价

B.对预计工程量减少的项目适当提高报价

C.对设计图纸内容不明确的项目适当降低报价

D.对没有确定工程量的项目适当提高报价

E.对实施可能性大的暂定项目适当降低报价

【答案】ACD

【解析】不平衡报价法通常做法：（1）对早日能够回收工程的前期分部分项工程，适当提高投
标报价；对后期施工的分部分项工程，适当降低报价。

（2）预计工程量可能变更增加的项目，适当提高投标报价；而对预计工程量减少的项目，适当
降低报价。

（3）设计图纸内容不明确或者有错误，估计修改后工程量需要增加的项目，适当提高报价；对
内容没有明确的项目，适当降低报价。

（4）对没有确定工程量，只要求填报投标单价的项目，或招标人要求采用包干单价的项目，适
当提高报价。

（5）在暂定项目中，对实施可能性大的项目，适当提高投标报价，预计不一定实施的项目，适
当降低投标单价。

7.2施工合同管理

7.2.1施工承包合同管理

1.【单选】下列合同文件的排序符合优先解释顺序的是（）。

A.施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书、投标函及其附录

B.施工合同通用条款、施工合同专用条款、中标通知书、投标函及其附录

C.中标通知书、施工合同专用条款、施工合同通用条款、图纸

D.中标通知书、投标函及其附录、施工合同通用条款、施工合同专用条款

【答案】C

【解析】施工合同文件的组成及解释顺序：

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及其附录；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。

2.【单选】下列关于施工合同变更权的说法正确的是（）。

A.承包人不可以提出变更

B.变更由发包人发出变更指示

C.在施工过程中，施工单位发现图纸明显错误，可擅自更改图纸

D.涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明

【答案】D

【解析】发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前
应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得
擅自对工程的任何部分进行变更。

涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规
模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。

3.【单选】下列对变更估价程序的说法正确的是（）。

A.承包人在收到变更指示后7天内，向监理人提交变更估价申请

B.监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后14天内审查完毕并报送发包人

C.发包人在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕

D.发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为不认可承包人提交的变更估价申请

【答案】C

【解析】承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承
包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包
人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审
批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。

7.2.4材料设备采购合同管理

1.【多选】物资采购合同主要条款包括（）。

A.标的

B.数量

C.运输方式

D.价格

E.技术标准

【答案】ABCD

【解析】物资采购合同主要条款：

1）标的。标的是供应合同的主要条款。主要包括：物资名称（牌号、商标）、品种、型号、规
刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
格、等级、花色、技术标准或质量要求等。

2）数量。供应合同标的数量的计量方法要执行法律法规规定，或供需双方商定方法，计量单位
明确。

3）运输方式。运输方式可分为铁路、公路、水路、航空、管道运输及海上运输等。

4）价格。需定价的材料，按国家定价执行；应由国家定价但尚无定价的，其价格应报请物价主
管部门批准；不属于定价的产品，价格由供需双方协定。

5）结算。供需双方对产品货款、实际支付的运杂费和其他费用进行货币清算。结算方式分为现
金结算和转账结算。

2.【多选】采购过程中，为确保物资的采购符合项目需求，应遵循的原则有（）。

A.比较不同供应商提供的物资质量

B.选择距离最近的供应商以减少运输成本

C.考虑供应商的售后服务和技术支持

D.仅根据价格选择供应商

E.计算采购总成本，包括运输和其他潜在费用

【答案】ACE

【解析】本题考查的是采购的“四比一算”原则。选项A对应比质量，选项C对应比服务，选项
E对应算成本，这些都是采购时应遵循的原则。选项B虽然考虑了运距，但是没有提到比较，不能单
一地以距离作为决定因素。选项D错误，因为仅根据价格选择供应商忽略了质量、服务等其他重要因
素。

第8章施工进度管理

8.1施工进度计划方法应用

8.1.1流水施工在进度计划中的应用

1.【单选】下列各项中属于流水施工中空间参数的是（）。

A.流水强度

B.施工工期

C.施工层数

D.施工过程

【答案】C

【解析】空间参数，指组织流水施工时，表达流水施工在空间布置上划分的个数，可以是施工区
（段），也可以是多层的施工层数，数目一般用M表示。施工强度和施工过程属于工艺参数；施工工
期属于时间参数。

2.【多选】流水施工的组织方式通常有（）。

A.平行施工

B.顺次施工

C.等节奏施工

D.异节奏施工

E.无节奏施工

【答案】CDE

【解析】流水施工的组织方式通常有：

（1）等节奏流水施工。

（2）异节奏流水施工，其特例为成倍节拍流水施工。

（3）无节奏流水施工。

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

3.【单选】某工程划分为3个施工过程在5个施工流水段组织加快的成倍节拍流水施工，流水节
拍值分别为4、2、6d，该工程的施工总工期为（）d。

A.14

B.16

C.20

D.28

【答案】C

【解析】成倍节拍流水施工，流水步距：K=min（4，2，6）=2d。专业队数：ｂ=4/2=2队；ｂ=2/2=1
1 2
队；ｂ=6/2=3队；专业队总数为2+1+3=6队；

3
其工期计算公式为：T=（M+N-1）×K=（5+6-1）×2=20d。

p

8.1.2网络计划在进度计划中的应用

1.【单选】双代号时标网络计划中，波形线表示工作的（）。

A.总时差

B.自由时差

C.总时差的累积

D.工作时间

【答案】B

【解析】双代号时标网络计划中，波形线表示工作的自由时差。

2.【单选】在双代号时标网络计划中，若某工作箭线上没有波形线，则说明该工作（）。

A.在关键工作线路上

B.自由时差为零

C.总时差等于自由时差

D.自由时差不超过总时差

【答案】D

【解析】一般情况下工作箭线上没有波形线，则该工作自由时差为零。但如果该工作的几个紧后
工作都是虚工作，那么此时该工作也有自由时差。如下图的E工作。本身是没有波形线的，但是紧后
工作全部为虚工作，这时它是有自由时差的。为波形线的最小值。要记住这个特例。

3.【单选】在工程网络计划中，判别关键工作的条件是（）最小。

A.自由时差

B.总时差
刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

C.持续时间

D.时间间隔

【答案】B

【解析】当计划工期等于计算工期时，判别关键工作的条件是总时差为零的工作。当计划工期不
等于计算工期时，其总时差最小的工作为关键工作。

4.【单选】当计算工期不能满足合同要求时，应首先压缩（）的持续时间。

A.关键工作

B.非关键工作

C.总时差最长的工作

D.持续时间最长的工作

【答案】A

【解析】关键工作是网络计划中总时差最小的工作，所以当计算工期不能满足合同要求时，应首
先压缩关键工作的持续时间。

5.【多选】在工程网络计划的执行过程中，当某项工作进度出现偏差后，需要调整原进度计划的
情况有（）。

A.项目总工期不允许拖延，但工作进度偏差已超过其总时差

B.项目总工期允许拖延，但工作进度偏差已超过其自由时差

C.后续工作不允许拖延，但工作进度偏差已超过其总时差

D.后续工作允许拖延，但工作进度偏差已超过其自由时差

E.项目总工期允许拖延的时间有限，但实际拖延的时间已超过此限制

【答案】ACE

【解析】工作总时差，是指在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间；工作自由时
差，是指在不影响其所有紧后工作最早开始的前提下，本工作可以利用的机动时间。超过总时差，会
影响总工期。另外当实际拖延时间超过总工期允许拖延的时间时，需要调整原计划。

6.【单选】在酒店装饰装修工程网络计划中，已知工作F总时差和自由时差分别为6d和4d，但
在对实际进度进行检查时，发现该工作的持续时间延长了5d，则此时工作F的实际进度对其紧后工作
最早开始时间和总工期的影响（）。

A.延后1d，但不影响总工期

B.延后5d，但不影响总工期

C.延后4d，并使总工期延长1d

D.延后5d，并使总工期延长1d

【答案】A

【解析】工作总时差，是指在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间；工作自由时
差，是指在不影响其所有紧后工作最早开始的前提下，本工作可以利用的机动时间。工作F总时差和
自由时差分别为6d和4d，该工作的持续时间延长了5d，但是由于总时差6d大于延长时间5d，所以
不影响总工期，但自由时差为4d，所以紧后工作最早开始时间延后1d。

7.【单选】在双代号或单代号网络计划中，工作的最早开始时间应为其所有紧前工作（）。

A.最早完成时间的最小值

B.最早完成时间的最大值

C.最迟完成时间的最小值

D.最迟完成时间的最大值

【答案】B
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

【解析】在双代号或单代号网络计划中，所有紧前工作最早完成时间的最大值是该工作的最早开
始时间。

8.2施工进度计划编制与控制

8.2.1施工进度计划编制

1.【多选】施工进度计划按编制对象的不同可分为（）。

A.施工总进度计划

B.单位工程进度计划

C.分阶段工程进度计划

D.分部分项工程进度计划

E.月度进度计划

【答案】ABCD

【解析】施工进度计划按编制对象的不同可分为：施工总进度计划、单位工程进度计划、分阶段
（或专项工程）工程进度计划、分部分项工程进度计划四种。

2.【单选】下列对单位工程进度计划的编制依据说法错误的是（）。

A.施工图纸

B.设计单位对施工的要求

C.现场施工条件

D.劳务人员工作质量

【答案】D

【解析】单位工程进度计划的编制依据：1）主管部门的批示文件及建设单位的要求；2）施工图
纸及设计单位对施工的要求；3）施工企业年度计划对该工程的安排和规定的有关指标；4）施工组织
总设计或大纲对该工程的有关部]规定和安排；5）资源配备情况，如：施工中需要的劳动力、施工机
具和设备、材料、预制构件和加工品的供应能力及来源情况；6）建设单位可能提供的条件和水电供
应情况；7）施工现场条件和勘察资料；8）预算文件和国家及地方规范等资料。

3.【多选】下列文件中，属单位工程进度计划应包括的内容有（）。

A.工程建设概况

B.建设单位可能提供的条件和水电供应情况

C.施工现场条件和勘察资料

D.分阶段进度计划

E.主要施工方案及流水段划分

【答案】ADE

【解析】单位工程进度计划的内容一般应包括：

（1）工程建设概况。

（2）工程施工情况。

（3）单位工程进度计划，分阶段进度计划，单位工程准备工作计划，劳动力需用量计划，主要
材料、设备及加工计划，主要施工机械和机具需要量计划，主要施工方案及流水段划分，各项经济技
术指标要求等。

4.【单选】下列关于“三通”工程顺序安排说法错误的是（）。

A.先场外后场内

B.由近而远
刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

C.先主干后分支

D.排水工程下下游后上游

【答案】B

【解析】“三通”工程应先场外后场内，由远而近，先主干后分支，排水工程要先下游后上游。

8.2.2施工进度计划的检查与调整

1.【多选】对工程网络计划进行优化，其目的是使该工程（）。

A.资源强度最低

B.总费用最低

C.资源需用量尽可能均衡

D.资源需用量最少

E.计算工期满足要求工期

【答案】BCE

【解析】对工程网络计划进行优化，其目的是使该工程总费用最低、资源需用量尽可能均衡、计
算工期满足要求工期。

2.【多选】在进行工期-成本调整时，选择调整对象的原则正确的有（）。

A.必须是关键工作

B.有压缩潜力的工作

C.总时差比较大的工作

D.自由时差比较大的工作

E.与其他可压缩对象比较赶工费率最低的工作

【答案】ABE

【解析】总时差比较大的工作，自由时差比较大的工作不属于进行工期-成本调整时，选择调整
对象的原则。

3.【单选】某工程双代号时标网络图如下（时间：月）：

其中：工作箭线上方的数字为该工作每月完成的投资额。实际施工时，工作⑧→⑨由于业主变更
图纸，施工单位停工待图拖延了2月，但业主还要施工单位在规定时间内完成，施工单位据此向业主
提出赶工费索赔5万元（单位：万元）。下列说法正确的是（）。

A.6月底工作③→⑥进度拖后一个月

B.6月底工作②→④进度超前一个月

C.⑧→⑨总时差为3月

D.施工单位向业主索赔赶工费5万元成立

【答案】C

【解析】6月底检查结果：工作③→⑥进度超前一个月，工作②→④进度滞后一个月。工作⑧→
⑨总时差为3月，目前停工待图2月，没有超过工作⑧→⑨总时差，并不影响总工期，故工作⑧→⑨
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
不需要赶工也能按合同工期完工，施工单位向业主索赔赶工费5万元不成立。

前锋线可以直观地反映出检查日期有关工作实际进度与计划进度之间的关系：

①工作实际进展位置点落在检查日期的左侧—该工作实际进度拖后。

②工作实际进展位置点与检查日期重合—该工作实际进度与计划进度一致；

③工作实际进展位置点落在检查日期的右侧—表明该工作实际进度超前。

第9章施工质量管理

9.1结构工程施工

9.1.1地基基础工程施工质量管理

1.【单选】地基施工结束，宜在一个间歇期后，进行质量验收，间歇期由（）确定。

A.建设单位

B.设计单位

C.勘察单位

D.监理单位

【答案】B

【解析】地基施工结束，宜在一个间歇期后，进行质量验收，间歇期由设计确定。

2.【单选】土方开挖必须做好基坑排水、截水和降水措施，地下水位应保持低于开挖面至少（）

mm。

A.200

B.300

C.400

D.500

【答案】D

【解析】挖土必须做好地表和坑内排水、地面截水和地下降水，地下水位应保持低于开挖面500mm
以下。

3.【单选】土料应采用就地挖出的黏性土及塑性指数大于（）的粉质黏土，土内不得含有松软
杂质和腐殖土；土料应过筛，最大粒径不应大于（）mm。

A.5；15

B.5；20

C.4；15

D.4；20

【答案】C

【解析】土料应采用就地挖出的黏性土及塑性指数大于4的粉质黏土，有机质含量不应大于5%；

土料应过筛，最大粒径不应大于15mm。

9.1.2混凝土结构工程施工质量管理

1.【单选】同一生产厂家、同一品种、同一等级且连续进场的水泥袋装不超过（）t为一检验
批，散装不超过（）t为一检验批。

A.200；200

B.150；500

C.200；300

D.200；500

【答案】D
刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

【解析】同一生产厂家、同一品种、同一等级且连续进场的水泥袋装不超过200t为一检验批，
散装不超过500t为一检验批。

2.【单选】钢筋混凝土结构中，严禁使用（）。

A.含氟化物的水泥

B.含氟化物的外加剂

C.含氯化物的水泥

D.含氯化物的外加剂

【答案】C

【解析】预应力混凝土结构、钢筋混凝土结构中，严禁使用含氯化物的水泥。预应力混凝土结构
中严禁使用含氯化物的外加剂；钢筋混凝土结构中，当使用含有氯化物的外加剂时，混凝土中氯化物
的总含量必须符合现行国家标准的规定。

3.【单选】大体积混凝土的拆模时间除应满足混凝土强度要求外，还应使混凝土内外温差降低到
（）℃以下时方可拆模。否则应采取有效措施防止产生温度裂缝。

A.15

B.20

C.25

D.30

【答案】D

【解析】大体积混凝土的拆模时间除应满足混凝土强度要求外，还应使混凝土内外温差降低到
25℃以下时方可拆模。否则应采取有效措施防止产生温度裂缝。

4.【单选】下列关于模板工程的立杆，说法正确的有（）。

A.立柱接长严禁搭接，必须采用对接扣件连接

B.相邻两立柱的对接接头沿竖向错开的距离不宜小于300mm

C.立杆底部未设置垫板

D.立杆的步距不应大于1.8m

【答案】A

【解析】立柱接长严禁搭接，必须采用对接扣件连接；相邻两立柱的对接接头不得在同步内，且
对接接头沿竖向错开的距离不宜小于500mm；立杆底部应设置垫板，在立杆底部的水平方向上应按纵
下横上的次序设置扫地杆；立杆的纵、横向间距应满足设计要求，立杆的步距不应大于1.8m，顶层立
杆步距应适当减小，且不应大于1.5m。

9.1.3砌体结构工程施工质量管理

1.【单选】填充墙与承重主体结构间的空（缝）隙部位施工，应在填充墙砌筑（）d后进行。

A.3

B.7

C.10

D.14

【答案】D

【解析】填充墙砌体砌筑，应在承重主体结构检验批验收合格后进行；填充墙与承重主体结构之
间的空（缝）隙部位施工，应在填充墙砌筑14d后进行。

9.1.4钢结构工程施工质量管理

1.【多选】使用前，必须按照产品说明书及有关焊接工艺的规定进行烘焙的有（）。

A.焊条
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

B.电渣焊熔嘴

C.母材

D.焊钉用的瓷环

E.焊剂

【答案】ABDE

【解析】焊条、焊剂、药芯焊丝、电渣焊熔嘴和焊钉用的瓷环等在使用前，必须按照产品说明书
及有关焊接工艺的规定进行烘焙。

2.【单选】高强度大六角头螺栓连接副的初拧、复拧、终拧宜在（）h内完成

A.6

B.12

C.15

D.24

【答案】D

【解析】高强度大六角头螺栓连接副的初拧、复拧、终拧宜在24h内完成。扭矩检查或转角检查
均宜在螺栓终拧1h以后、24h之前完成。

9.1.5装配式混凝土结构施工质量管理

1.【多选】装配式结构质量证明文件应包括（）。

A.钢筋套筒的工艺检验报告

B.模板复验单

C.出厂合格证

D.混凝土强度检验报告

E.预制构件生产日期

【答案】ACD

【解析】质量证明文件应包括：

1）出厂合格证；

2）混凝土强度检验报告；

3）钢筋套筒等其他构件钢筋连接类型的工艺检验报告；

4）合同要求的其他质量证明文件。

9.3屋面与防水工程施工

9.3.1屋面工程施工质量管理

1.【单选】热熔法和焊接法不宜低于（）℃。

A.-10

B.-5

C.0

D.5

【答案】A

【解析】卷材防水层的施工环境温度应符合下列规定：

①热熔法和焊接法不宜低于-10℃；

②冷粘法和热粘法不宜低于5℃；

③自粘法不宜低于10℃
刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

9.3.2防水工程施工质量管理

1.【单选】防水工程施工完成后的检查与检验，说法错误的是（）。

A.做蓄水试验的屋面，其蓄水时间不应少于24h

B.厨房、厕浴间防水层完成后，应做24h蓄水试验

C.设备与饰面层施工完后还应在其上继续做第二次24h蓄水试验

D.墙面间淋水试验应达到1h以上不渗漏

【答案】D

【解析】墙面间歇淋水试验应达到30min以上不渗漏。

2.【单选】建筑地面检查防水隔离层应采用蓄水方法，蓄水深度最浅处不得小于（），蓄
水时间不得少于（）h。

A.10mm，48h

B.20mm，48h

C.20mm，24h

D.10mm，24h

【答案】D

【解析】检查防水隔离层应采用蓄水方法，蓄水深度最浅处不得小于10mm，蓄水时间不得少于
24h；检查有防水要求的建筑地面的面层应采用泼水方法。

9.4工程质量验收管理

9.4.1检验批及分项工程的质量验收

1.【单选】将建筑装饰装修工程检验批进行划分时的依据不包括（）。

A.楼层

B.自由端

C.施工段

D.变形缝

【答案】B

【解析】建筑装饰装修工程的检验批可根据施工及质量控制和验收需要按楼层、施工段、变形缝
等进行划分。一般按楼层划分检验批，对于工程量较少的分项工程可统一划分为一个检验批。

2.【多选】建筑工程质量验收应划分为（）。

A.分项工程

B.检验批

C.专项工程

D.单位工程

E.分部工程

【答案】ABDE

【解析】建筑工程质量验收应划分为单位工程、分部工程、分项工程、检验批。

9.4.2分部工程的质量验收

1.【单选】主体结构验收应由（）组织。

A.项目经理

B.建设单位项目负责人

C.设计总工

D.企业技术负责人

【答案】B
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

【解析】由建设单位负责组织实施建设工程主体验收工作，建设工程质量监督部门对建设工程主
体验收实施监督，该工程的施工、监理、设计等单位参加。

9.4.3室内环境质量验收

1.【单选】对民用建筑室内环境污染物浓度初次检验结果不合格时，通常做法是（）。

A.对不合格房间开窗通风,再次进行检测

B.对不符合项目再次加倍抽样检测,并应包括原不合格同类型房间及原不合格房间

C.直接对不合格房间返工,采用合格材料施工完成后再次进行检测

D.采用活性炭、空气清新剂等物品对室内空气处理,一周后再次检测

【答案】B

【解析】当室内环境污染物浓度检测结果不符合规范规定时，应对不符合项目再次加倍抽样检测，
并应包括原不合格的同类型房间及原不合格房间；当再次检测的结果符合规范规定时，应判定该工程
室内环境质量合格。再次加倍抽样检测的结果不符合规范规定时，应查找原因并采取措施进行处理，
直至检测合格。

9.4.4节能工程质量验收

1.【单选】建筑节能工程应按照（）为单位进行验收。

A.检验批

B.分项工程

C.分部工程

D.子分部工程

【答案】B

【解析】建筑节能工程应按照分项工程为单位进行验收。当建筑节能某分项工程的工程量较大时，
可以将分项工程划分为若干个检验批进行验收。

9.4.5工程施工资料管理

1.【多选】下列关于工程资料分类中，属于按工程准备阶段文件分类的是（）。

A.工程竣工文件

B.建设用地文件

C.勘察设计文件

D.招投标及合同文件

E.施工技术资料

【答案】BCD

【解析】工程资料分类：

（1）工程资料可分为工程准备阶段文件、监理资料、施工资料、竣工图和工程竣工文件5类；

（2）工程准备阶段文件可分为决策立项文件、建设用地文件、勘察设计文件、招投标及合同文
件、开工文件、商务文件6类；

（3）施工资料可分为施工管理资料、施工技术资料、施工进度及造价资料、施工物资资料、施
工记录、施工试验记录及检测报告、施工质量验收记录、竣工验收资料8类；

（4）工程竣工文件可分为竣工验收文件、竣工决算文件、竣工交档文件、竣工总结文件4类。

9.4.6单位工程竣工验收

1.【单选】关于单位工程质量验收组织的说法，正确的是（）。

A.单位工程中分包工程验收时，总包单位无需派人参加
刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

B.应由专业监理工程师组织单位工程竣工预验收

C.预验收通过后，施工单位应向监理单位提交工程竣工报告，申请竣工验收

D.单位工程中有分包工程时，分包单位负责人也应参加单位工程竣工验收

【答案】D

【解析】单位工程中分包工程验收时，总包单位应派人参加；应由总监理工程师组织单位工程竣
工预验收；预验收通过后，施工单位应向建设单位提交工程竣工报告，申请竣工验收。

2.【单选】单位工程质量验收程序正确是（）。

①竣工预验收②单位工程验收③施工单位自检④提交工程竣工报告
A：①-③-②-④
B：③-①-②-④
C：③-②-①-④
D：③-①-④-②

【答案】D

【解析】单位工程质量验收程序和组织：

（1）单位工程完工后，施工单位应组织有关人员进行自检；

（2）总监理工程师应组织各专业监理工程师对工程质量进行竣工预验收；

（3）存在施工质量问题时，应由施工单位整改；

（4）预验收通过后，由施工单位向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收；

（5）建设单位收到工程竣工报告后，应由建设单位项目负责人组织监理、施工、设计、勘察等
单位项目负责人进行单位工程验收。

第10章施工成本管理

10.1施工成本影响因素及管理流程

1.【单选】以下各项中，不属于工程直接成本的是（）。

A.人工费

B.机械费

C.材料费

D.企业管理费

【答案】D

【解析】工程施工成本分为直接成本和间接成本，两者构成工程的完全成本。

（1）直接成本，又称直接费，由人工费、材料费、机械费构成。

（2）间接成本，又称间接费，由企业管理费组成，是指施工企业、项目部为组织和管理工程施
工生产发生的各项管理相关费用。

10.2施工成本计划及分解

1.【单选】按施工项目成本的费用目标分类，环保部门对项目的罚款属于（）。

A.生产成本

B.质量成本

C.工期成本

D.不可预见成本

【答案】D

【解析】按照建筑工程施工项目成本的费用目标划分为：生产成本、质量成本、工期成本、不可
预见成本（例如罚款等）。

10.3施工成本分析与控制
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

1.【单选】提高价值同时降低成本的途径的不包括（）。

A.功能提高，成本降低

B.成本稍微提高，大大提高功能

C.降低辅助功能、大幅度降低成本

D.功能不变，成本降低

【答案】B

【解析】用价值工程控制成本的原理按价值工程的公式V=F/C分析，提高价值的途径有5条：（1）

功能提高，成本不变；（2）功能不变，成本降低；（3）功能提高，成本降低；（4）降低辅助功能，
大幅度降低成本；（5）成本稍有提高，大大提高功能。

第11章施工安全管理

11.1施工作业安全管理

11.1.1脚手架工程安全管理

1.【单选】建筑物高度超过（）m，不宜搭设单排脚手架。

A.15

B.20

C.24

D.28

【答案】C

【解析】单排脚手架搭设高度不应超过24m；双排脚手架一次搭设高度不宜超过50m，高度超过
50m的双排脚手架，应采用分段搭设的措施。

2.【单选】对高度在24m以上的双排脚手架，必须采用（）与建筑可靠连接。

A.刚性连墙件

B.柔性连墙件

C.刚性或柔性连墙件

D.拉筋和顶撑配合使用的连墙方式

【答案】A

【解析】对高度24m以上的双排脚手架，必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。

3.【多选】脚手架搭设过程中，应在下列（）阶段进行检查，检查合格后方可使用，不合格应
进行整改，整改合格后方可使用。

A.基础完工后及脚手架搭设前

B.首层水平杆搭设后

C.作业脚手架每搭设一个楼层高度

D.搭设支撑脚手架，高度每2～4步或不大于8m

E.外挂防护架在首次安装完毕、每次提升前、提升就位后

【答案】ABCE

【解析】脚手架搭设过程中，应在下列阶段进行检查，检查合格后方可使用；不合格应进行整改，
整改合格后方可使用：

①基础完工后及脚手架搭设前；

②首层水平杆搭设后；

③作业脚手架每搭设一个楼层高度；

刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
④附着式升降脚手架支座、悬挑脚手架悬挑结构搭设固定后；

⑤附着式升降脚手架在每次提升前、提升就位后，以及每次下降前、下降就位后；

⑥外挂防护架在首次安装完毕、每次提升前、提升就位后；

⑦搭设支撑脚手架，高度每2～4步或不大于6m。

11.1.2.模板工程安全管理

1.【多选】关于后张预应力混凝土梁模板拆除的说法，正确的有（）。

A.梁侧模应在预应力张拉前拆除

B.梁侧模应在预应力张拉后拆除

C.混凝土强度达到侧模拆除条件即可拆除侧模

D.梁底模应在预应力张拉前拆除

E.梁底模应在预应力张拉后拆除

【答案】ACE

【解析】后张法预应力混凝土结构或构件模板的拆除，侧模应在预应力张拉前拆除，其混凝土强
度达到侧模拆除条件即可。进行预应力张拉，必须在混凝土强度达到设计规定值时进行，底模必须在
预应力张拉完毕方能拆除。

11.1.3吊装工程安全管理

1.【多选】吊装用钢丝绳报废的要求有（）。

A.一个节距中断丝数5%

B.表面磨损10%

C.死弯

D.结构变形

E.绳芯挤出

【答案】CDE

【解析】钢丝绳断丝数在一个节距中超过10%、钢丝绳锈蚀或表面磨损达40%以及有死弯、结构
变形、绳芯挤出等情况时，应报废停止使用。

2.【单选】吊装作业使用行灯照明时，电压不得超过（）V。

A.12

B.24

C.36

D.48

【答案】C

【解析】吊装作业使用行灯照明时，电压不得超过36V。

11.1.4.高处作业安全管理

1.【单选】工人在10m高的脚手架上作业，根据国家标准，属于（）高处作业。

A.一级

B.二级

C.三级

D.四级

【答案】B

【解析】根据国家标准规定，建筑施工高处作业分为四个等级：

(1)高处作业高度在2≤h≤5时，为Ⅰ级高处作业，其可能坠落半径为3m。

w
(2)高处作业高度在5＜H≤15时，为Ⅱ级高处作业，其可能坠落半径为4m。

w
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
(3)高处作业高度在15＜h≤30m时，为Ⅲ级高处作业，其可能坠落半径为5m。

w
(4)高处作业高度h＞30m时，为Ⅳ级高处作业，其可能坠落半径为6m。

w

2.【多选】关于落地式操作平台安全控制要点，说法正确的有（）。

A.高度不应大于15m

B.高度不应大于5m

C.高宽比不应大于3：1

D.高宽比不应大于2：1

E.不得与脚手架连接

【答案】ACE

【解析】落地式操作平台高度不应大于15m，高宽比不应大于3：1，与建筑物应进行刚性连接或
加设防倾措施，不得与脚手架连接。

3.【单选】下列关于交叉作业的说法正确的有（）。

A.上部人员与下部人员的位置错开不能满足时，设置安全隔离层

B.拆下的模板等堆放时过于靠近楼层边沿

C.高度超过12m的交叉作业，通道口应设双层防护棚进行防护

D.结构施工自一层起，凡人员进出的通道口都应搭设符合规范要求的防护棚

【答案】A

【解析】（1）交叉作业时，坠落半径内应设置安全防护棚或安全防护网等安全隔离措施。

（2）交叉作业人员不允许在同一垂直方向上操作，要做到上部与下部作业人员的位置错开，使
下部作业人员的位置处在上部落物的可能坠落半径范围以外，当不能满足要求时，应设置安全隔离层
进行防护。

（3）在拆除模板、脚手架等作业时，作业点下方不得有其他作业人员。

（4）施工现场人员进出的通道口，应搭设安全防护棚，高度超过24m的交叉作业，通道口应设
双层防护棚进行防护。

（5）处于起重机臂架回转范围内的通道，应搭设安全防护棚。

11.1.5施工用电安全管理

1.【多选】下列关于施工现场照明用电的说法，正确的是（）。

A.有导电灰尘的场所，电源电压不得大于AC36V

B.室外220V灯具距地面不得低于2.5m

C.易触及带电体的场所，电源电压不得大于AC24V

D.隧道工程，电源电压不得大于AC36V

E.灯具离地面高度低于2.5m的场所，电源电压不得大于AC36V

【答案】ACDE

【解析】隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、潮湿场所的照明，电源电压不应大于AC36V。灯
具离地面高度小于2.5m场所的照明，电源电压不应大于AC36V。潮湿和易触及带电体场所的照明，电
源电压不得大于AC24V。导电良好的地面、锅炉或金属容器等受限空间作业的照明，电源电压不应大
于AC12V。室外220V灯具距地面不得低于3m，室内220V灯具距地面不得低于2.5m。

2.【多选】关于施工用电配电箱设置的说法，正确的有（）。

A.按照“总一分一开一单”顺序作分级设置，形成“四级配电”模式

B.总配电箱可下设若干台分配电箱
刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

C.动力配电箱与照明配电箱宜分别设置

D.配电箱、开关箱电源进线端不得采用插头和插座做活动连接

E.分配电箱应尽量安装在用电设备或负荷相对分散区域的中心地带

【答案】BCD

【解析】施工用电配电系统应设置总配电箱（配电柜）、分配电箱、开关箱，并按照“总-分-开”
顺序作分级设置，形成“三级配电”模式。分配电箱应尽量安装在用电设备或负荷相对集中区域的中
心地带，确保三相负荷保持平衡。

11.1.6施工机具安全管理

1.【多选】手持电动工具的安全控制要点有（）。

A：在一般作业场所应使用Ⅰ类手持电动工具，外壳应做接零保护，并加装防溅型漏电保护装置
B：潮湿场所或在金属构架上操作，严禁使用Ⅱ类手持电动工具
C：手持电动工具自带的软电缆不允许任意拆除或接长，插头不得任意拆除更换
D：工具中运动的危险部件，必须按有关规定装设防护罩
E：在锅炉、金属容器宜采用Ⅱ类工具

【答案】ACD

【解析】手持电动工具的安全控制要点：

（1）在一般作业场所应使用Ⅰ类手持电动工具，外壳应做接零保护，并加装防溅型漏电保护装
置。潮湿场所或在金属构架等导电性良好的作业场所应使用Ⅱ类手持电动工具。在狭窄场所（锅炉、
金属容器、地沟、管道内等）宜采用Ⅲ类工具。

（2）手持电动工具自带的软电缆不允许任意拆除或接长，插头不得任意拆除更换。

（3）工具中运动的危险部件，必须按有关规定装设防护罩。

2.【单选】下列现场使用潜水泵抽水过程中的做法，正确的是（）。

A.抽水作业人员将潜水泵倾斜拎放入水中

B.泵体根部防水型橡胶电缆有一处接头断裂，重新连接处理好后继续使用

C.抽水作业人员见潜水泵体陷入污泥，拉拽出水管

D.抽水作业人员见潜水泵体陷入污泥，提拉系绳并切断电源

【答案】D

【解析】潜水泵在水中应直立放置，水深不得小于0.5m，泵体不得陷入污泥或露出水面。放入水
中或提出水面时应提拉系绳，禁止拉拽电缆或出水管，并应切断电源。

11.2安全防护管理

11.2.1“三宝”“四口”“五临边”安全防护

1.【多选】电梯井口应设置的防护门要求包括（）。

A.高度不小于1.5m

B.底端距地面高度不大于50mm

C.必须设置挡脚板

D.施工前电梯井道内每隔2层加设安全平网

E.电梯井内的施工层上部，应设置隔离防护设施

【答案】ABCE

【解析】电梯井口应设置防护门，其高度不应小于1.5m，防护门底端距地面高度不应大于50mm，
并应设置挡脚板。在电梯施工前，电梯井道内应每隔2层且不大于10m加设一道安全平网。电梯井内
的施工层上部，应设置隔离防护设施。

2.【单选】防护栏杆的安全要求中，不正确的是（）。

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

A.上横杆离地高度最高为1.2m

B.下横杆离地高度最低为0.5m

C.横杆长度超过2m必须加设栏杆柱

D.挡脚板与地面间隙不大于10mm

【答案】D

【解析】防护栏杆应由上、下2道横杆及栏杆柱组成，上杆离地高度为1.0～1.2m，下杆离地高
度为0.5～0.6m。除经设计计算外，横杆长度大于2m时，必须加设栏杆柱。

3.【单选】楼板面等处边长为25～500mm的洞口、安装预制构件时的洞口以及因缺件临时形成的
洞口，可采取的措施是（）。

A：用坚实的盖板，盖板有防止挪动移位的固定措施
B：采用承载力满足使用要求的盖板覆盖，盖板四周搁置应均衡，且应防止盖板移位
C：必须设置一层以扣件扣接钢管而成的网格栅，并在其上满铺竹笆或脚手板
D：四周必须设防护栏杆，洞口下张设安全平网

【答案】B

【解析】当非竖向洞口短边边长为25～500mm时，应采用承载力满足使用要求的盖板覆盖，盖板
四周搁置应均衡，且应防止盖板移位。

11.2.2基坑工程安全管理

1.【多选】基坑支护破坏的主要形式有由（）引起的破坏。

A.人工降水处理不好

B.止水帷幕处理不好，导致管涌

C.原状土因素导致坍塌

D.支护埋置深度不足，导致基坑隆起

E.支护的强度、刚度和稳定性不足

【答案】ABDE

【解析】基坑支护破坏的主要形式有：①由支护的强度、刚度和稳定性不足引起的破坏；②由支
护埋置深度不足，导致基坑隆起引起的破坏；③由止水帷幕处理不好，导致管涌等引起的破坏；④由
人工降水处理不好引起的破坏。

2.【多选】可以对基坑周围管线进行保护的应急措施有（）。

A.垫层随挖随浇

B.加厚垫层

C.采用配筋垫层

D.管线架空

E.开挖隔离沟

【答案】DE

【解析】对基坑周围管线保护的应急措施一般包括打设封闭桩或开挖隔离沟、管线架空等方法。

11.2.3垂直运输机械安全管理

1.【单选】下列对外用电梯安全控制要点说法错误的是（）。

A.外用电梯在安装时需要制定施工方案

B.外用电塔在拆卸时需要制定施工方案

C.外用电梯的安装和拆卸作业必须由取得相应资质的专业队伍进行
刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

D.外用电梯安装完毕后经监理工程师验收后才可投入使用

【答案】D

【解析】外用电梯的安装和拆卸作业必须由取得相应资质的专业队伍进行，安装完毕经验收合格
之日起30日内，由使用单位向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理建筑起重机械使
用登记。

2.【单选】关于塔式起重机安全控制要点的说法，正确的是（）。

A.雨雪过后，应先经过试吊，确认制动器灵敏可靠后方可进行作业

B.塔式起重机的金属结构、轨道应有可靠的接地装置，接地电阻不得大于4Ω

C.高位塔式起重机不应设置防雷装置

D.塔式起重机安装完毕后，经监理工程师验收合格即可投入使用

【答案】B

【解析】雨雪过后，应先经过试吊，确认安全装置灵敏可靠后方可进行作业。塔式起重机的金属
结构、轨道应有可靠的接地装置，接地电阻不得大于4Ω，高位塔式起重机应设置防雷装置。塔式起
重机安装完毕经验收合格之日起30日内，由使用单位向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管
部门办理建筑起重机械使用登记。

3.【单选】关于物料提升机的说法，正确的是（）。

A.龙门架、井架物料提升机可用于25m及以上的建设工程施工

B.龙门架、井架物料提升机不得用于25m及以上的建筑工程施工

C.人货两用施工升降机禁止在建设工程中使用

D.物料提升机司机无需取得建筑起重机械司机资格证书

【答案】B

【解析】限制使用龙门架、井架物料提升机，其不得用于25m及以上的建设工程，可使用人货两
用施工升降机等替代。建筑起重机械司机（操作项目含物料提升机）应当依法参加专门的安全作业培
训并考核合格，取得建筑施工特种作业操作资格证书，方可上岗从事相应的施工作业。

11.2.4施工安全检查与评定

1.【多选】施工现场文明施工检查评定保证项目的内容包括（）。

A.现场围挡

B.材料管理

C.现场防火

D.生活设施

E.封闭管理

【答案】ABCE

【解析】文明施工检查评定保证项目应包括：现场围挡、封闭管理、施工场地、材料管理、现场
办公与住宿、现场防火。一般项目应包括：综合治理、公示标牌、生活设施、社区服务。

2.【单选】《建筑施工安全检查标准》规定，合格的标准是（）。

A.分项检查评分表无零分，汇总表得分值应在80分及以上

B.一分项检查评分表得零分，汇总表得分值不足70分

C.分项检查评分表无零分，汇总表得分值应在80分以下，70分及以上

D.分项检查评分表无零分，汇总表得分值应在85分及以上

【答案】C

【解析】建筑施工安全检查评定的等级划分应符合下列规定：

①优良：分项检查评分表无零分，汇总表得分值应在80分及以上；

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
②合格：分项检查评分表无零分，汇总表得分值应在80分以下，70分及以上；

③不合格：a.当汇总表得分值不足70分时；b.当有一分项检查评分表为零分时。

当建筑施工安全检查评定的等级为不合格时，必须限期整改达到合格。

3.【多选】安全管理检查评定一般项目的内容有（）。

A.安全标志

B.持证上岗

C.应急救援

D.分包单位安全管理

E.生产安全事故处理

【答案】ABDE

【解析】安全管理检查评定，保证项目应包括：安全生产责任制、施工组织设计及专项施工方案、
安全技术交底、安全检查、安全教育、应急救援。一般项目应包括：分包单位安全管理、持证上岗、
生产安全事故处理、安全标志。

4.【单选】坑内供施工人员上下专用的梯道宽度最小值是（）m。

A.1

B.1.2

C.1.3

D.1.5

【答案】A

【解析】基坑内应设置供施工人员上下的专用梯道。梯道应设置扶手栏杆，梯道的宽度不应小于
1m，梯道搭设应符合规范要求。

第12章绿色施工及现场环境管理

12.1绿色施工及环境保护

12.1.1绿色施工及环境保护要求

1.【单选】根据建筑垃圾处置规定，建筑材料包装物回收利用率应达到（）。

A.100%

B.90%

C.80%

D.70%

【答案】A

【解析】建筑垃圾处置规定：建筑材料包装物回收利用率达到100%

2.【多选】关于施工现场环境保护做法，正确的是（）。

A.夜间施工需办理夜间施工许可证

B.现场土方应采取覆盖、绿化等措施

C.现场生活垃圾可作为回填再利用

D.食堂应设置隔油池

E.厕所的化粪池应做抗渗处理

【答案】ABDE

【解析】夜间施工的（一般指当日22时至次日6时，特殊地区可由当地政府部门另行规定），
需办理夜间施工许可证明，并公告附近社区居民。现场的主要通道、进出道路、材料加工区及办公生
刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
活区地面应全部进行硬化处理，土方应集中堆放。裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或
绿化等措施。现场土方作业应采取防止扬尘措施。施工现场内严禁焚烧各类废弃物，禁止将有毒有害
废弃物作土方回填。食堂应设置隔油池，并应及时清理。厕所的化粪池应做抗渗处理。

12.1.2施工现场卫生防疫及职业健康

1.【单选】发生法定传染病、食物中毒或急性职业中毒时，必须在（）h内向所在地建设行政
主管部门和有关部门报告。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】B

【解析】发生法定传染病、食物中毒或急性职业中毒时，必须在2h内向所在地建设行政主管部
门和有关部门报告。

2.【多选】在卫生方面，施工现场应配备常用的（）。

A.止血带

B.绷带

C.轮椅

D.颈托

E.担架

【答案】ABDE

【解析】施工现场应配备常用药品及绷带、止血带、颈托、担架等急救器材。

12.1.3施工现场文明施工及成品保护

1.【多选】下列情形中，属于现场文明施工管理要求的有（）。

A.施工不扰民

B.进度不拖后

C.现场不扬尘

D.质量不出事

E.垃圾不乱弃

【答案】ACE

【解析】施工现场要做到工完场清、施工不扰民、现场不扬尘、运输无遗撒、垃圾不乱弃，努力
营造良好的施工环境。

2.【多选】关于施工现场宿舍管理的说法，正确的有（）。

A.必须设置可开启式窗户

B.床铺不得超过2层

C.宿合室内净高2.4m

D.每间居住人员不得超过16人

E.宿舍内通道宽度不得小于0.9m

【答案】ABDE

【解析】宿舍必须设置可开启式外窗，床铺不得超过2层，通道宽度不得小于0.9m。宿合室内净
高不得小于2.5m，住宿人员人均面积不得小于2.5m2，且每间宿舍居住人员不得超过16人。

3.【多选】关于现场成品保护要点的说法正确的有（）。

A.先做顶棚装修后做地面体现的是合理安排施工顺序
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

B.对柱角进行包角体现的是“包”

C.铝合金门窗可用塑料布包扎保护体现的是“护”

D.走道部位大理石块材地面，采用软物辅以木（竹）胶合板覆盖加以保护体现的是“盖”

E.房间地面砖铺贴完成后，将该房间局部封闭体现的是“封”

【答案】ADE

【解析】对柱角进行包角体现的是“护”；铝合金门窗可用塑料布包扎保护体现的是“包”。

12.2施工现场消防

12.2.1施工现场防火要求

1.【单选】二级动火作业由（）组织拟定防火安全技术措施，填写动火审批表。

A.技术负责人

B.项目负责人

C.项目责任工程师

D.所在班组

【答案】C

【解析】施工现场动火审批程序：

（1）一级动火作业由项目负责人组织编制防火安全技术方案，填写动火申请表，报企业安全管
理部门审查批准后，方可动火。

（2）二级动火作业由项目责任工程师组织拟定防火安全技术措施，填写动火申请表，报项目安
全管理部门和项目负责人审查批准后，方可动火。

（3）三级动火作业由所在班组填写动火申请表，经项目责任工程师和项目安全管理部门审查批
准后，方可动火。

（4）动火证当日开具、当日有效，如动火地点发生变化，则需重新办理动火审批手续。

2.【单选】下列施工作业中，动火等级最低的是（）。

A.钢构焊接

B.登高焊接

C.设备管道焊接

D.办公区大门焊接

【答案】D

【解析】在非固定的、无明显危险因素的场所进行用火作业，均属三级动火作业，动火等级最低。

3.【单选】关于施工现场动火审批的说法，正确的是（）。

A.一级动火作业应编制防火安全技术措施报批

B.二级动火作业由企业安全管理部门审查批准

C.三级动火作业由项目责任工程师填写动火申请表

D.动火证当日开具、当日有效，如动火地点发生改变，需重新办理

【答案】D

【解析】（1）一级动火作业由项目负责人组织编制防火安全技术方案，填写动火申请表，报企
业安全管理部门审查批准后，方可动火。

（2）二级动火作业由项目责任工程师组织拟定防火安全技术措施，填写动火申请表，报项目安
全管理部门和项目负责人审查批准后，方可动火。

（3）三级动火作业由所在班组填写动火申请表，经项目责任工程师和项目安全管理部门审查批
刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
准后，方可动火。

（4）动火证当日开具、当日有效，如动火地点发生变化，则需重新办理动火审批手续。

12.2.2施工现场消防管理

1.【多选】关于施工现场临时消防和逃生设施的说法，正确的有（）。

A.施工现场应设置灭火器、临时消防给水系统、消防应急照明和疏散指示标志、临时疏散通道、
自救呼吸器等临时消防和逃生设施、器材

B.临时消防和逃生设施、器材应与在建工程和临时用房的施工同步设置

C.房屋建筑工程中，临时消防设施的设置与在建工程主体结构施工进度的差距不应超过3层

D.每个场所的灭火器数量不应少于4个

E.动火作业场所可不配置灭火器

【答案】ABC

【解析】（1）施工现场应设置灭火器、临时消防给水系统、消防应急照明和疏散指示标志、临
时疏散通道、自救呼吸器等临时消防和逃生设施、器材。

（2）临时消防和逃生设施、器材应与在建工程和临时用房的施工同步设置。房屋建筑工程中，
临时消防设施的设置与在建工程主体结构施工进度的差距不应超过3层。

（3）在建工程及临时用房的易燃易爆危险品存放及使用场所、动火作业场所、可燃材料存放加
工及使用场所、厨房操作间、锅炉房、发电机房等临时用房及其他具有火灾危险的场所应配置灭火器，
配置数量按相关国家标准的规定确定，且每个场所的灭火器数量不应少于2个。

2.【单选】临时室外消防给水干管的管径不应小于（）。

A.DN50

B.DN75

C.DN100

D.DN150

【答案】C

【解析】临时室外消防给水干管的管径，应根据施工现场临时消防用水量和干管内水流计算速度
计算确定，且不应小于DN100。临时用房建筑面积之和大于1000m²或在建工程单体体积大于10000m³
时，应设置临时室外消防给水系统。室外消火栓应沿在建工程、临时用房和可燃材料堆场及其加工场
均匀布置，与外边线的距离不应小于5m；消火栓的间距不应大于120m，其最大保护半径不应大于150m。

3.【单选】建筑高度大于24m或单体体积超过（）m³的在建工程，应设置临时室内消防给水系
统。

A.10000

B.20000

C.30000

D.50000

【答案】C

【解析】建筑高度大于24m或单体体积超过30000m³的在建工程，应设置临时室内消防给水系统。

消防竖管的设置位置应便于消防人员操作，其数量不应少于2根，当结构封顶或消火栓系统分区所在
的结构楼层完成时，应将消防竖管设置成环状；消防竖管的管径不应小于DN100。

4.【多选】关于施工现场用火的消防规定，说法正确的有（）。

A.动火作业审批必须明确动火作业内容、作业风险、作业地点、作业时长等内容

B.监护人员在动火作业结束后，应至少在现场监护30min

C.施工现场可采用明火取暖
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

D.裸露的可燃材料上严禁直接进行动火作业

E.聚光灯、碘钨灯等高热灯具与易燃物的距离不宜小于300mm

【答案】ABD

【解析】（1）建立动火作业安全管理制度。动火作业审批必须明确动火作业内容、作业风险、
作业地点、作业时长、审批有效期、动火操作人员、监护人员、现场管控和应急处置措施等内容。

（2）动火作业后，应对现场进行检查，并应在确认无火灾危险后，动火操作人员再离开，监护
人员在动火作业结束后，应至少在现场监护30min。

（3）施工现场不应采用明火取暖；裸露的可燃材料上严禁直接进行动火作业。

（4）普通灯具与易燃物的距离不宜小于300mm，聚光灯、碘钨灯等高热灯具与易燃物的距离不宜
小于500mm。

刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获