# 环球青藤2027二级建造师《建筑实务》必背300句

学员专用请勿外泄
2027环球青藤二级建造师《建筑工程管理与实务》必背300句
第1篇建筑工程技术
第1章建筑工程设计与构造要求

1.建筑物按使用性质分类，包括哪几类建筑？

建筑物通常按使用性质分为工业建筑、民用建筑和农业建筑。

2.民用建筑按使用功能分类，包括哪几类建筑？

民用建筑按使用功能又可分为居住建筑和公共建筑两大类。

居住建筑：住宅建筑、宿舍建筑；

公共建筑：图书馆、车站、办公楼、电影院、宾馆、医院等。

3.建筑物由哪几个体系组成？分别包括哪些？

①建筑物由结构体系、围护体系和设备体系组成。

②结构体系包括上部结构：包括墙、柱、梁、屋顶等；地下结构：建筑物的基础结构。

③围护体系包括屋面、外墙、门、窗等。

④设备体系通常包括给水排水系统、供电系统和供热通风系统。供电系统又分为强电系统和弱电
系统。

4.建筑构造的影响因素有哪些？

建筑构造的影响因素有：荷载因素、环境因素、技术因素、建筑标准。

5.建筑构造的设计原则有哪些？

建筑构造的设计原则有：坚固实用、技术先进、经济合理、美观大方。

6.实行建筑高度控制区内的建筑，建筑高度如何计算？

实行建筑高度控制区内的建筑，其建筑高度应以绝对海拔高度控制建筑物室外地面至建筑物和构
筑物最高点的高度。

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

7.室内净高计算，起算点与终算点分别是？

起算点：楼地面完成面。终算点：吊顶、楼板或梁底面；当楼盖、屋盖的下悬构件或管道底面影
响有效使用空间时，终算点为下悬构件下缘或管道底面。

8.居室布置在半地下室时，必须采取的措施有哪些？

当居室布置在半地下室时，必须采取满足采光、通风、日照、防潮、防霉及安全防护等要求的措
施。

9.应设置防护栏杆的临空处主要包括哪些？

主要包括：阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等。

10.临空处防护栏杆的高度应满足哪些规定？

①栏杆应以坚固、耐久的材料制作，并能承受荷载规范规定的水平荷载。②临空高度在24m以下
时，栏杆高度不应低于1.05m，临空高度在24m及以上时，栏杆高度不应低于1.10m。③上人屋面和
交通、商业、旅馆、学校、医院等建筑，临开敞中庭的栏杆高度不应低于1.2m。

11.住宅项目建设目标有哪些？

住宅项目建设应以安全、舒适、绿色、智慧为目标。

12.住宅项目建设应遵循的原则是哪些？

遵循的原则是：经济合理，安全耐久；以人为本，健康舒适；因地制宜，绿色低碳；科技赋能，
智慧便利。

13.住宅建筑中各工程的设计年限要求各是多少？

住宅建筑的设计工作年限规定：建筑结构不应低于50年；屋面防水工程不应低于20年；室内防
水工程不应低于25年；地下防水工程不应低于建筑结构设计工作年限；外窗不应低于25年；外墙外
保温系统不应低于25年。

刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

14.住宅套内卧室、厨房、卫生间的使用面积应符合的规定分别是
多少？

卧室的使用面积应符合规定：卧室使用面积不应小于5㎡；兼起居室的卧室使用面积不应小于9
㎡；卧室短边净宽不应小于1.80m。厨房的使用面积不应小于3.5㎡。便器、洗浴器和洗面器集中配
置的卫生间的使用面积不应小于2.5㎡。

15.新建住宅项目套内层高及卧室、起居室、厨房、卫生间等空间
的净高分别是多少？

新建住宅建筑的层高不应低于3.00m；卧室、起居室的室内净高不应低于2.60m，局部净高不应
低于2.2m，厨房、卫生间的室内净高不应低于2.20m。

16.新建住宅建筑电梯设置台数应满足哪些要求？

新建住宅建筑最高入户层为四层及四层以上，或最高入户层楼面距室外设计地面高度超过9m的
住宅建筑，每个住宅单元应至少设置l台电梯；最高入户层为十二层及十二层以上，或最高入户层楼
面距室外设计地面高度超过33m的住宅建筑，每个住宅单元应至少设置2台电梯。

17.采光设计时，应采取哪些措施？

①作业区应减少或避免直射阳光。

②工作人员的视觉背景不宜为窗口。

③可采用室内外遮挡设施。

④窗结构的内表面或窗周围的内墙面宜采用浅色饰面。

18.照明的种类有哪些？

①室内工作及相关辅助场所，均应设置正常照明。

②当场所正常照明供电电源失效时，应设置应急照明。

③在夜间非工作时间值守或巡视的场所，应设置值班照明。

④需警戒的场所，应根据警戒范围的要求设置警卫照明。

⑤在可能危及航行安全的建（构）筑物上，应设置障碍照明。

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

19.应设置应急照明的场所有哪些？

①工作或活动不可中断的场所，应设置备用照明。

②人员处于潜在危险之中的场所，应设置安全照明。

③人员需有效辨认疏散路径的场所，应设置疏散照明。

20.照明光源的选择需要考虑哪些因素？

光源应根据使用场所光色、启动时间、电磁干扰等要求进行选择。

21.照明设计选择光源有哪些条件？

①灯具安装高度较低的房间宜采用LED光源、细管径直管形三基色荧光灯。

②灯具安装高度较高的场所宜采用LED光源、金属卤化物灯、高压钠灯或大功率细管径直管形荧
光灯。

③重点照明宜采用LED光源、小功率陶瓷金属卤化物灯。

④室外照明场所宜采用LED光源、金属卤化物灯、高压钠灯。

⑤照明设计不应采用普通照明白炽灯，但对电磁干扰有严格要求，且其他光源无法满足的特殊场
所除外。

22.卧室、起居室室内允许噪声级的要求分别是多少？

住宅卧室、起居室（厅）内噪声级：昼间卧室内的等效连续A声级不应大于45dB，夜间卧室内的
等效连续A声级不应大于37dB；起居室（厅）的等效连续A声级不应大于45dB。

23.有噪声和振动的设备用房应采取哪些措施？

有噪声和振动的设备用房应采取隔声、隔振和吸声的措施，并应对设备和管道采取减振、消声处
理。

24.防止夏季结露的方法有哪些？

防止夏季结露的方法：将地板架空、通风，用导热系数小的材料装饰室内墙面和地面。

刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

25.建筑隔热的方法有哪些？

①外表面采用浅色处理②增设墙面遮阳以及绿化③设置通风间层，内设铝箔隔热层。

26.采用直接自然通风的厨房通风开口有效面积的要求有哪些？

厨房的通风开口有效面积不应小于该房间地板面积的1/10，并不得小于0.60㎡。

27.我国规范中抗震设防的“三个水准”目标是什么？

我国规范中抗震设防的目标简单地说就是“小震不坏、中震可修、大震不倒”。

28.抗震设防类别的划分依据主要有哪些因素？

各类建筑与市政工程抗震设防类别的划分，主要依据有：根据其遭受地震破坏后可能造成的人员
伤亡、经济损失、社会影响程度及其在抗震救灾中的作用等因素。

29.框架结构震害的严重部位及特点分别是什么？

框架结构震害的严重部位多发生在框架梁柱节点和填充墙处；一般是柱的震害重于梁，柱顶的震
害重于柱底，角柱的震害重于内柱，短柱的震害重于一般柱。

30.砌体房屋应设置的抗震结构主要有哪些？

砌体房屋应设置：现浇钢筋混凝土圈梁、构造柱或芯柱。

31.消能器与主体结构的连接形式主要有哪些？

消能器与主体结构的连接一般分为：支撑型、墙型、柱型、门架式和腋撑型等。

32.消能器采用支撑型连接时，可采用哪些形式？

当消能器采用支撑型连接时，可采用单斜支撑布置、“V”字形和人字形等布置，不宜采用“K”
字形布置。

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

33.隔震结构宜采用的隔震支座类型，主要包括哪些？

隔震结构宜采用的隔震支座类型，主要包括天然橡胶支座、铅芯橡胶支座、高阻尼橡胶支座、弹
性滑板支座、摩擦摆支座及其他隔震支座。

34.隔震层中的隔震支座出厂检验的数量要求有哪些？

隔震层中的隔震支座应在安装前进行出厂检验，并应符合下列规定：①特殊设防类、重点设防类
建筑，每种规格产品抽样数量应为100%。②标准设防类建筑，每种规格产品抽样数量不应少于总数的
50%；有不合格试件时，应100%检测。③每项工程抽样总数不应少于20件，每种规格的产品抽样数量
不应少于4件，当产品少于4件时，应全部进行检验。

35.大跨屋盖建筑中的隔震支座宜采用哪些类型？

大跨屋盖建筑中的隔震支座宜采用隔震橡胶支座、摩擦摆隔震支座或弹性滑板支座。采用其他隔
震支座时，应进行专门研究。

36.框架结构的优点及缺点分别有哪些？

主要优点：建筑平面布置灵活，可形成较大的建筑空间，建筑立面处理也比较方便。

主要缺点：侧向刚度较小，当层数较多时，会产生过大的侧移，易引起非结构性构件（如隔墙、
装饰等）破坏进而影响使用。

37.剪力墙结构优点及缺点分别有哪些？

优点：侧向刚度大，水平荷载作用下侧移小。

缺点：剪力墙的间距小，结构建筑平面布置不灵活，结构自重也较大。

38.平板网架结构的主要优点有哪些？

平板网架采用较多，其优点是：空间受力体系，杆件主要承受轴向力，受力合理，节约材料，整
体性能好，刚度大，抗震性能好。

刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

39.结构的可靠性指的是什么？

结构的可靠性包括结构的安全性、适用性、耐久性。

40.装饰装修常见的施工荷载主要有哪几种类型，并举例。

装饰装修常见的施工荷载主要有：面荷载、线荷载、集中荷载。

举例：面荷载：在楼面上加铺任何材料。线荷载：在室内增加隔墙、封闭阳台。集中荷载：在室
内增加装饰性的柱子，特别是石柱，悬挂较大的吊灯，房间局部增加假山盆景。

41.影响梁变形的因素有哪些？

影响梁变形的因素除荷载外，还有材料的性能（与材料的弹性模量E成反比）、构件的截面（与
截面的惯性矩I成反比）、构件的跨度（与跨度l的n次方成正比），其中构件的跨度影响最大。

42.裂缝控制的三个等级分别是什么？

裂缝控制分为三个等级：①构件不出现拉应力。②构件虽有拉应力，但不超过混凝土的抗拉强度。

③允许出现裂缝，但裂缝宽度不超过允许值。对①、②等级的混凝土构件，一般只有预应力构件才能
达到。

43.引起建筑结构失去平衡或破坏的外部作用主要有哪两类？

一类是直接施加在结构上的各种力，亦称为荷载。包括永久作用（如结构自重、土压力、预加应
力等），可变作用（如楼面和屋面活荷载、起重机荷载、雪荷载和覆冰荷载、风荷载等），偶然作用
（如爆炸、撞击、火灾、地震等）。

另一类是间接作用，指在结构上引起外加变形和约束变形的其他作用，例如温度作用、混凝土收
缩、徐变等。

44.钢筋混凝土结构的优点和缺点分别有哪些？

优点：①就地取材。②耐久性好。③整体性好。④可模性好。⑤耐火性好。

缺点：自重大，抗裂性能差，现浇结构模板用量大、工期长等。

45.混凝土结构构件的最小截面尺寸应满足哪些方面的要求？

混凝土结构构件的最小截面尺寸应满足结构承载力极限状态、正常使用极限状态的计算要求，并
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
应满足结构耐久性、防水、防火、配筋构造及混凝土浇筑施工要求。

46.混凝土结构构件的最小截面尺寸应符合的规定有哪些？

①矩形截面框架梁的截面宽度不应小于200mm。②矩形截面框架柱的边长不应小于300mm，圆形
截面柱的直径不应小于350mm。③高层建筑剪力墙的截面厚度不应小于160mm，多层建筑剪力墙的截
面厚度不应小于140mm。④现浇钢筋混凝土实心楼板的厚度不应小于80mm，实心屋面板的厚度不应小
于100mm；现浇空心楼板的顶板、底板厚度均不应小于50mm。⑤预制钢筋混凝土实心叠合楼板的预制
底板及后浇混凝土厚度均不应小于50mm。

47.设计工作年限为 50 年的混凝土结构，结构混凝土的强度等级应
符合哪些规定？

①素混凝土结构构件的混凝土强度等级不应低于C20。钢筋混凝土结构构件的混凝土强度等级不
应低于C25。预应力混凝土楼板结构的混凝土强度等级不应低于C30，其他预应力混凝土结构构件的
混凝土强度等级不应低于C40。钢—混凝土组合结构构件的混凝土强度等级不应低于C30。②承受重
复荷载作用的钢筋混凝土结构构件，混凝土强度等级不应低于C30。③抗震等级不低于二级的钢筋混
凝土结构构件，混凝土强度等级不应低于C30。④采用500MPa及以上等级钢筋的钢筋混凝土结构构件，
混凝土的强度等级不应低于C30。

48.混凝土结构构件的钢筋、预应力筋代换时应符合的要求有哪
些？

混凝土结构构件的钢筋、预应力筋代换时，应符合设计规定的构件承载能力、正常使用、配筋构
造及耐久性能要求，并应取得设计变更文件。

49.砌体结构的特点有哪些？

砌体结构具有如下特点：①容易就地取材。②具有较好的耐久性、良好的耐火性。③保温隔热性
能好，节能效果好。④施工方便，工艺简单。⑤具有承重与围护双重功能。⑥自重大，抗拉、抗剪、
抗弯能力低。⑦抗震性能差。⑧砌筑工程量繁重，生产效率低。

50.砌体结构施工质量控制等级划分依据的因素有哪些？

砌体结构施工质量控制等级应根据现场质量管理水平、砂浆和混凝土质量控制、砂浆拌合工艺、
刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
砌筑工人技术等级四个要素从高到低分为A、B、C三级。

51.圈梁的截面尺寸、配筋、箍筋的构造要求有哪些？

圈梁宽度不应小于190mm，高度不应小于120mm，配筋不应少于4φ12，箍筋间距不应大于200mm。

52.钢结构的主要优点有哪些？

①材料强度高，自重轻，塑性和韧性好，材质均匀。②便于工厂生产和机械化施工，便于拆卸，
施工工期短。③具有优越的抗震性能。④无污染、可再生、节能、安全，符合建筑可待续发展的原则。

53.钢结构承重构件所用的钢材应具有哪些合格保证？

钢结构承重构件所用的钢材应具有屈服强度、断后伸长率、抗拉强度和磷、硫含量的合格保证，
在低温使用环境下尚应具有冲击韧性的合格保证；对焊接结构尚应具有碳或碳当量的合格保证。

54.钢结构承受动荷载且需进行疲劳验算时，严禁使用哪些接头形
式？

钢结构承受动荷载且需进行疲劳验算时，严禁使用塞焊、槽焊、电渣焊和气电立焊接头。

55.构件的装配方法及钢筋连接方式主要有哪些？

构件的装配方法一般有现场后浇叠合层混凝土、钢筋锚固后浇混凝土连接等。钢筋连接可采用套
筒灌浆连接、焊接、机械连接及预留孔洞搭接连接等做法。

56.装配式混凝土建筑的主要优点有哪些？

装配式混凝土建筑具有提高质量、缩短工期、节约能源、减少消耗、清洁生产等许多优点。

57.高层装配整体式结构哪些部位宜采用现浇混凝土？

高层装配整体式结构宜采用现浇混凝土的部位有地下室、剪力墙结构底部加强部位的剪力墙、框
架结构首层柱、顶层现浇楼盖结构。

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

58.预制剪力墙宜采用的形式有哪些？

预制剪力墙宜采用一字形，也可采用L形、T形或U形。

第2章主要建筑工程材料的性能与应用

59.钢筋混凝土结构用钢主要品种有哪些？

钢筋混凝土结构用钢主要品种有热轧钢筋、预应力混凝土用热处理钢筋、预应力混凝土用钢丝和
钢绞线等。

60.国家标准规定，有较高要求的抗震结构适用的钢筋应满足的要
求有哪些？

①抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25。

②屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30。

③最大力总延伸率实测值不应小于9%。

61.钢材的力学性能主要包括哪些？

钢材的力学性能是钢材最重要的使用性能，包括拉伸性能、冲击性能、疲劳性能等。

62.建筑钢材拉伸性能的指标包括哪些？

建筑钢材拉伸性能的指标包括屈服强度、抗拉强度和伸长率。屈服强度是结构设计中钢材强度的
取值依据。

63.水泥的初凝时间和终凝时间的定义及标准分别是什么？

定义：水泥的凝结时间分初凝时间和终凝时间。初凝时间是从水泥加水拌合起至水泥浆开始失去
可塑性所需的时间；终凝时间是从水泥加水拌合起至水泥浆完全失去可塑性并开始产生强度所需的时
间。

国家标准规定，六大常用水泥的初凝时间均不得短于45min，硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6.5h，
其他五类常用水泥的终凝时间不得长于10h。

刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

64.水泥的化学要求有哪些？

通用硅酸盐水泥的化学指标有不溶物、烧失量、三氧化硫、氧化镁和氯离子。

65.矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥与其他水泥不同的独特特
性分别是什么？

矿渣水泥：耐热性好；火山灰水泥：抗渗性较好；粉煤灰水泥：抗裂性较高。

66.影响混凝土拌合物和易性的主要因素主要包括哪些，其中最主
要因素是哪个？

影响混凝土拌合物和易性的主要因素包括单位体积用水量、砂率、组成材料的性质、时间和温度
等。单位体积用水量决定水泥浆的数量和稠度，它是影响混凝土和易性的最主要因素。

67.混凝土立方体抗压强度、抗水渗透性、抗硫酸盐侵蚀三项试验
试件尺寸分别是多少？

混凝土立方体抗压强度：边长为150mm的立方体试件；

抗水渗透试验：上口内部直径为175mm、下口内部直径为185mm、高度为150mm的圆台体；

抗硫酸盐侵蚀试验：100mm×100mm×100mm的立方体试件。

68.混凝土外加剂按主要功能分类有哪几类？

①改善混凝土拌合物流动性能的外加剂。包括各种减水剂、引气剂和泵送剂等。

②调节混凝土凝结时间、硬化性能的外加剂。包括缓凝剂、早强剂和速凝剂等。

③改善混凝土耐久性的外加剂。包括引气剂、防水剂和阻锈剂等。

④改善混凝土其他性能的外加剂。包括膨胀剂、防冻剂、防水剂和泵送剂等。

69.影响砂浆强度的因素主要有哪些？

影响砂浆强度的因素主要有：砂浆的组成材料、配合比、施工工艺、施工及硬化时的条件、砌体
材料的吸水率等。

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

70.影响砂浆稠度的因素主要有哪些？

影响砂浆稠度的因素有：所用胶凝材料种类及数量；用水量；掺合料的种类与数量；砂的形状、
粗细与级配；外加剂的种类与掺量；搅拌时间。

71.天然花岗石的主要特点有哪些？

花岗石构造致密、强度高、密度大、吸水率极低、质地坚硬、耐磨，为酸性石材，因此其耐酸、
抗风化、耐久性好，使用年限长。

72.天然大理石的主要特点有哪些？

大理石质地较密实、抗压强度较高、吸水率低、质地较软，属中硬石材。天然大理石易加工，开
光性好，常被制成抛光板材，其色调丰富、材质细腻、极富装饰性。

73.建筑陶瓷按吸水率分类可以分为几类，并分别举例？

按吸水率分类，可分为低吸水率砖、中吸水率砖和高吸水率砖。

低吸水率砖包括：瓷质砖和炻瓷砖；中吸水率砖包括：细炻砖和炻质砖；高吸水率砖为陶质砖。

74.安全玻璃包括哪些？

安全玻璃包括钢化玻璃、均质钢化玻璃、夹层玻璃、安全中空玻璃及防火玻璃。

75.节能装饰玻璃包括哪些？

节能装饰型玻璃包括着色玻璃、镀膜玻璃和中空玻璃。

76.影响保温隔热材料导热系数的因素有哪些？

①材料的性质。导热系数以金属最大，非金属次之，液体较小，气体更小。

②表观密度与孔隙特征。表观密度小的材料，导热系数小。孔隙率相同时，孔隙尺寸越大，导热
系数越大。

③湿度。材料吸湿受潮后，导热系数就会增大。

④温度。材料的导热系数随温度的升高而增大
刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
⑤热流方向。当热流平行于纤维方向时，保温性能减弱；而热流垂直于纤维方向时，保温材料的
阻热性能发挥最好。

第3章建筑工程施工技术

77.水准仪的主要等级及适用条件分别有哪些？

我国的水准仪系列分为DS05、DS1、DS3等几个等级。其中DS05型和DS11型水准仪称为精密水
准仪，用于国家一、二等水准测量和其他精密水准测量；DS3型水准仪称为普通水准仪，用于国家三、
四等水准测量和一般工程水准测量。

78.浅基坑支护类型主要有哪些？

浅基坑支护主要有水平锚拉柱桩支撑、型钢桩横挡板支撑、短桩横隔板支撑、临时挡土墙支撑、
挡土灌注桩支护。

79.深基坑支护结构类型主要有哪些？

深基坑支护结构的类型有灌注桩排桩围护墙、板桩围护墙、咬合桩围护墙、型钢水泥土搅拌墙、
地下连续墙、水泥土重力式围护墙、土钉墙等。

80.土钉墙有哪些类型？

土钉墙可分为单一土钉墙、预应力锚杆复合土钉墙、水泥土桩复合土钉墙、微型桩复合土钉墙等
类型。

81.应实施监测的基坑工程有哪些？

①设计安全等级为一、二级的基坑。

②开挖深度大于或等于5m的下列基坑：

a.土质基坑。

b.极软岩基坑、破碎的软岩基坑、极破碎的岩体基坑。

C.上部为土体，下部为极软岩、破碎的软岩、极破碎的岩体构成的土岩组合基坑。

③开挖深度小于5m但现场地质情况和周围环境较复杂的基坑工程。

82.基坑工程现场监测的对象宜包括哪些？

①支护结构。②基坑及周围岩土体。③地下水。④周边环境中的被保护对象，包括周边建筑、管
线、轨道交通、铁路及重要的道路等。⑤其他应监测的对象。

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

83.基坑监测前应确定的内容有哪些？

基坑工程监测项目、监测点布置、监测方法、监测频率和监测预警。

84.基坑监测应立即进行预警的情形有哪些?

当基坑监测达到变形预警值，或基坑出现流砂、管涌、隆起、陷落，或基坑支护结构及周边环境
出现大的变形时，应立即进行预警。

85.不可用于回填土的类型有哪些？

淤泥、淤泥质土、膨胀土、有机质大于5%的土、含水溶性硫酸盐大于5%的土、含水量不符合压
实要求的黏性土。

86.基坑降排水时防止或减少降水影响周围环境的技术措施有哪
些？

①采用回灌技术。②采用砂沟、砂井回灌。③减缓降水速度。

87.验槽时必须具备的资料有哪些？

①详勘阶段的岩土工程勘察报告。

②附有基础平面和结构总说明的施工图阶段的结构。

③其他必须提供的文件或记录。

88.基坑验槽应由谁组织，哪些人参加？

由总监理工程师或建设单位项目负责人组织建设、监理、勘察、设计及施工单位的项目负责人、
技术质量负责人，共同按设计要求和有关规定进行。

89.观察法验槽时应重点观察哪些部位？

验槽时应重点观察柱基、墙角、承重墙下或其他受力较大部位。

刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

90.应在基底进行轻型动力触探的情形有哪些？

①持力层明显不均匀。

②局部有软弱下卧层。

③有浅埋的坑穴、古墓、古井等，直接观察难以发现时。

④勘察报告或设计文件规定应进行轻型动力触探时。

91.锤击沉桩法一般施工程序？

确定桩位和沉桩顺序→桩机就位→吊桩喂桩→校正→锤击沉桩→接桩→再锤击沉桩→送桩→收
锤→转移桩机。

92.静力压桩法一般施工程序？

测量定位→桩机就位→吊桩、插桩→桩身对中调直→静压沉桩→接桩→再静压沉桩→送桩→终止
压桩→转移桩机。

93.泥浆护壁法钻孔灌注桩施工工艺流程。

场地平整→桩位放线→开挖浆池、浆沟→护筒埋设→钻机就位、孔位校正→成孔、泥浆循环、清
除废浆、泥渣→第一次清孔→质量验收→下钢筋笼和钢导管→第二次清孔→清孔质量检验→水下浇筑
混凝土→成桩。

94.沉管灌注桩成桩施工工艺流程？

桩机就位→锤击（振动）沉管→上料→边锤击（振动）边拔管，并继续浇筑混凝土→下钢筋笼，
继续浇筑混凝土及拔管→成桩。

95.基础底板大体积混凝土温控指标有哪些？

①混凝土浇筑体的入模温度不宜大于30℃，最大温升值不宜大于50℃。

②混凝土浇筑体的里表温差（不含混凝土收缩的当量温度）不宜大于25℃。

③混凝土浇筑体的降温速率不宜大于2.0℃/d。

④混凝土浇筑体的表面与大气温差不宜大于20℃。

96.大体积混凝土裂缝的控制措施主要有哪些？

①优先选用低水化热的矿渣水泥拌制混凝土，并适当使用缓凝减水剂。

②在保证混凝土设计强度等级的前提下，适当降低水胶比，减少水泥用量。

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
③降低混凝土的入模温度，控制混凝土内外的温差。如降低拌合水温度；骨料用水冲洗降温等。

④及时对混凝土覆盖保温、保湿材料。

⑤可在基础内预埋冷却水管，通入循环水，强制降低混凝土水化热产生的温度。

⑥设置后浇缝，以减小外应力和温度应力。

⑦大体积混凝土可采用二次抹面工艺，减少表面收缩裂缝。

97.模板工程设计的主要原则有哪些？

①实用性。②安全性。③经济性。

98.模板工程设计的安全性具体内容有哪些？

要具有足够的强度、刚度和稳定性，保证施工中不变形、不破坏、不倒塌。

99.模板及支架设计应包括哪些主要内容？

①模板及支架的选型及构造设计。

②模板及支架上的荷载及其效应计算。

③模板及支架的承载力、刚度验算。

④模板及支架的抗倾覆验算。

⑤绘制模板及支架施工图。

100.模板的拆除顺序有哪些要求？

当设计无规定时，可采取先支的后拆、后支的先拆，先拆非承重模板、后拆承重模板的顺序，并
应从上而下进行拆除。

101.当设计无具体要求时，同条件养护试件的混凝土抗压强度应符
合哪些规定？

| 构件类型 | 构件跨度（m） | 达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的百分率（%） |
| --- | --- | --- |
| 板 | ≤2 | ≥50 |
|  | ＞2，≤8 | ≥75 |
|  | ＞8 | ≥100 |
| 梁、拱、壳 | ≤8 | ≥75 |
|  | ＞8 | ≥100 |

刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

悬臂结构 ≥100

102.各种钢筋下料长度应如何计算？

①直钢筋下料长度=构件长度－保护层厚度＋弯钩增加长度。

②弯起钢筋下料长度=直段长度＋斜段长度－弯曲调整值＋弯钩增加长度。

③箍筋下料长度=箍筋周长＋箍筋调整值。

④上述钢筋如需要搭接，还要增加钢筋搭接长度。

103.钢筋加工内容主要包括哪些？

调直、除锈、下料切断、接长、弯曲成型等。

104.钢筋除锈的方法主要有哪些？

在钢筋冷拉或调直过程中除锈、机械除锈机除锈、喷砂除锈、酸洗除锈和手工除锈等。

105.板的钢筋网绑扎主要有哪些规定？

①四周两行钢筋交叉点应每点扎牢，中间部分交叉点可相隔交错扎牢，但必须保证受力钢筋不移
位。

②双向主筋的钢筋网，则须将全部钢筋相交点扎牢。

③采用双层钢筋网时，在上层钢筋网下面应设置钢筋撑脚，以保证钢筋位置正确。

④绑扎时应注意相邻绑扎点的铁丝要成八字形，以免网片歪斜变形。

106.板、次梁、主梁交叉处的钢筋布置顺序应符合哪些要求？

板、次梁与主梁交叉处，板的钢筋在上，次梁的钢筋居中，主梁的钢筋在下；当有圈梁或垫梁时，
主梁的钢筋在上。

107.柱、墙混凝土浇筑时自由倾落高度的要求有哪些？

①粗骨料粒径大于25mm时，≤3m。

②粗骨料粒径不大于25mm时，≤6m。

③当不能满足时，应加设串筒、溜管、溜槽等装置。

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

108.混凝土在梁、板中的浇筑顺序有哪些要求？

梁和板宜同时浇筑混凝土，有主次梁的楼板宜顺着次梁方向浇筑，单向板宜沿着板的长边方向浇
筑。

109.混凝土浇筑在竖向构件中的施工缝应如何设置？

①柱、墙施工缝可留设在基础、楼层结构顶面，柱施工缝与结构上表面的距离宜为0～100mm，墙
施工缝与结构上表面的距离宜为0～300mm。

②柱、墙施工缝也可留设在楼层结构底面，施工缝与结构下表面的距离宜为O～50mm；当板下有
梁托时，可留设在梁托下0～20mm范围内。

③墙的施工缝宜设置在门洞口过梁跨中1/3范围内，也可留设在纵横墙交接处。

110.混凝土浇筑在水平构件中的施工缝应如何设置？

①有主次梁的楼板垂直施工缝应留设在次梁跨度中间1/3范围内。

②单向板施工缝应留设在平行于短边的任何位置。

③楼梯梯段施工缝宜设置在梯段板跨度端部1/3范围内。

111.后浇带的设置和处理有哪些要求？

设置要求：后浇带根据设计要求留设。若设计无要求，则至少保留14d后再浇筑。

接缝处理要求：①后浇带应采取钢筋防锈或阻锈等保护措施。②填充后浇带，可采用微膨胀混凝
土，强度等级比原结构强度提高一级，并保持至少14d的湿润养护。

112.混凝土的养护时间应符合的规定有哪些？

①采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥配制的混凝土，不应少于7d；采用其他品
种水泥时，养护时间应根据水泥性能确定。

②采用缓凝型外加剂、大掺量矿物掺合料配制的混凝土，不应少于14d。

③抗渗混凝士、强度等级C60及以上的混凝土，不应少于14d。

④后浇带混凝土的养护时间不应少于14d。

⑤地下室底层墙、柱和上部结构首层墙、柱，宜适当增加养护时间。

⑥基础大体积混凝土养护时间应根据施工方案及相关规范确定。

113.现场拌制的砂浆限制使用时间是多少？

现场拌制的砂浆应随拌随用，拌制的砂浆应在3h内使用完毕；当施工期间最高气温超过30℃时，
刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
应在2h内使用完毕。

114.砌筑方法主要有哪些？

砌筑方法有“三一”砌筑法、挤浆法（铺浆法）、刮浆法和满口灰法四种。

115.不得设置脚手眼的墙体或部位有哪些？

①120mm厚墙、清水墙、料石墙、独立柱和附墙柱。

②过梁上部与过梁成60°角的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内。

③宽度小于1m的窗间墙。

④门窗洞口两侧石砌体300mm，其他砌体200mm范围内；转角处石砌体600mm，其他砌体450mm
范围内。

⑤梁或梁垫下及其左右500mm范围内。

⑥设计不允许设置脚手眼的部位。

⑦轻质墙体。

⑧夹心复合墙外叶墙。

116.砖砌体留直槎处加设的拉结筋应符合的要求有哪些？

①每120mm墙厚应设置1φ6拉结钢筋；当墙厚为120mm时，应设置2φ6拉结钢筋。

②间距沿墙高不应超过500mm，且竖向间距偏差不应超过100mm。

③埋入长度从留槎处算起每边均不应小于500mm；对抗震设防烈度6度、7度的地区，不应小于
1000mm。

④末端应设90°弯钩。

117.砌体结构构造柱施工的构造要求有哪些？

①设有钢筋混凝土构造柱的抗震多层砖房，应先绑扎钢筋，然后砌砖墙，最后浇筑混凝土。

②墙与柱应沿高度方向每500mm设2φ6拉筋（一砖墙），每边伸入墙内不应少于1m。

③构造柱应与圈梁连接。

④砖墙应砌成马牙槎，每一马牙槎沿高度方向的尺寸不超过300mm，马牙槎从每层柱脚开始，先
退后进。

118.混凝土小型空心砌块搭接尺寸要求具体是多少？

单排孔小砌块的搭接长度应为块体长度的1/2；多排孔小砌块的搭接长度可适当调整，但不宜小
于小砌块长度的1/3，且不应小于90mm。

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

119.轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块墙如无切
实有效措施，不得使用于哪些部位或环境？

①建筑物防潮层以下墙体。②长期浸水或化学侵蚀环境。③砌体表面温度高于80℃的部位。④长
期处于有振动源环境的墙体。

120.在厨房、卫生间、浴室等处砌块砌筑墙体时应采取的构造措施
是什么？

在厨房、卫生间、浴室等处采用轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时，
墙底部宜现浇混凝土坎台，其高度宜为150mm。

121.钢结构摩擦面的处理可采用哪些方法？

摩擦面的处理：可采用喷砂、喷丸、酸洗、打磨等方法。

122.钢结构的连接方法有哪些？

钢结构的连接方法有焊接、普通螺栓连接、高强度螺栓连接和铆接。

123.应在钢结构制作及安装前进行焊接工艺评定试验的参数？

首次采用的钢材、焊接材料、焊接方法、接头形式、焊接位置、焊后热处理等各种参数及参数的
组合。

124.钢结构自动焊、半自动焊分别包括哪些？

半自动焊主要包括：气体保护焊、埋弧半自动焊、自保护焊、重力焊、螺柱焊。

全自动焊主要包括：埋弧焊、气体保护焊、熔化嘴电渣焊、非熔化嘴电渣焊。

125.焊缝缺陷通常分为哪些？

裂纹、孔穴、固体夹杂、未熔合、未焊透、形状缺陷和上述以外的其他缺陷。

刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

126.高强度螺栓不能自由穿入时应采取的措施有哪些？

①可采用铰刀或锉刀修整螺栓孔，不得采用气割扩孔，扩孔数量应征得设计单位同意。

②修整后或扩孔后的孔径不应超过螺栓直径的1.2倍。

127.高强度螺栓连接副施工顺序原则是什么？

高强度螺栓连接副初拧、复拧和终拧的顺序原则上是从接头刚度较大的部位向约束较小的部位、
从螺栓群中央向四周进行。

128.钢结构油漆防腐涂料可采用哪些方法？

油漆防腐涂装可采用涂刷法、手工滚涂法、空气喷涂法和高压无气喷涂法。

129.厚型防火涂料宜在涂层内设置与钢构件相连的钢丝网或其他
相应的措施的情形有哪些？

①承受冲击、振动荷载的钢梁。

②涂层厚度等于或大于40mm的钢梁和柜架。

③涂料粘结强度小于或等于0.05MPa的钢构件。

④钢板墙和腹板高度超过1.5m的钢梁。

130.装配式结构施工专项施工方案内容宜包括哪些？

宜包括工程概况、编制依据、进度计划、施工场地布置、预制构件运输与存放、安装与连接施工、
成品保护、绿色施工、安全管理、质量管理、信息化管理、应急预案等内容。

131.预制竖向构件、水平构件在运输及堆放过程中的方式及具体要
求主要有哪些？

①预制墙板可采用插放或靠放的方式，采用靠放方式时，预制外墙板宜对称靠放、饰面朝外，且
与地面倾斜角度不宜小于80°。

②预制水平类构件可采用叠放方式，层与层之间应垫平、垫实，各层支垫应上下对齐。垫木距板
端部大于200mm，且间距不大于1600mm，最下面一层支垫应通长设置，堆放时间不宜超过两个月。

③预制构件堆放时，预制构件与支架、预制构件与地面之间宜设置柔性衬垫保护。

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

132.竖向预制构件安装临时支撑时应符合的规定主要有哪些？

①对预制柱、墙板的上部斜支撑，其支撑点距离板底不宜小于柱、板高的2/3，且不应小于柱、
板高的1/2。

②下部支承垫块应与中心线对称布置。

③对单个构件高度超过10m的预制柱、墙等，需设缆风绳。

133.预制柱的吊装工艺流程？

吊装工艺流程：基层处理→测量放线→预制柱起吊→下层竖向钢筋对孔→预制柱就位→安装临时
支撑→预制柱位置、标高调整→临时支撑固定→摘钩→堵缝、灌浆。

134.预制柱的吊装顺序及控制线要求分别是什么？

顺序：如方案未明确要求宜按照角柱、边柱、中柱顺序进行安装，与现浇结构连接的柱先行吊装。

控制线：预制柱的就位以轴线和外轮廓线为控制线，对于边柱和角柱，应以外轮廓线控制为准。

135.预制剪力墙板的吊装工艺流程？

基层处理→测量放线→预制墙板起吊→下层竖向钢筋对孔→预制墙板就位→安装临时支撑→预
制墙板校正→临时支撑固定→摘钩→堵缝、灌浆。

136.预制剪力墙板的吊装顺序及控制线要求分别是什么？

顺序：与现浇连接的墙板宜先行吊装，其他墙板先外后内吊装。

墙板以轴线和轮廓线为控制线，外墙应以轴线和外轮廓线双控制。

137.预制梁或叠合梁、叠合板的吊装工艺流程？

吊装工艺流程：测量放线→支撑架体搭设→支撑架体调节→预制梁或叠合梁/叠合板起吊→预制
梁或叠合梁/叠合板落位→位置、标高确认→摘钩。

138.预制楼梯的吊装工艺流程？

吊装工艺流程：量放线→钢筋调直→垫片找平→预制楼梯起吊→钢筋对孔校正→位置、标高确认
→摘钩→灌浆。

刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

139.预制构件间钢筋连接的形式有哪些？

预制构件间钢筋连接宜采用套筒灌浆连接、浆锚搭接连接焊接、螺栓连接以及直螺纹套筒连接等
形式。

140.常温型灌浆料的使用温度要求有哪些？

①灌浆料拌合物温度：不应低于5℃，不宜高于30℃。

②确保从灌浆施工开始24h内，施工环境温度、灌浆部位温度：不低于5℃，之后宜继续封闭保
温2d。

③当灌浆施工过程的气温低于0°c时，不得采用常温型灌浆料施工。

141.低温型灌浆料、低温型封浆料的使用温度要求有哪些？

①当连续3d的施工环境温度、灌浆部位温度的最高值均低于10℃时，可采用低温型灌浆料及低
温型封浆料。

②灌浆施工过程中的施工环境温度、灌浆部位温度不应高于10℃。

③确保灌浆施工过程中，施工环境温度：不低于0℃；确保从灌浆施工开始24h内，灌浆部位温
度：不低于-5℃。

④当连续3d平均气温大于5℃时，可换回常温型灌浆料及常温型封浆料。

142.常用施工脚手架的分类有哪些？

脚手架包括作业脚手架和支撑脚手架。

作业脚手架包括落地作业脚手架、悬挑脚手架、附着式升降脚手架等，简称作业架。

支撑脚手架包括结构安装支撑脚手架、混凝土施工用模板支撑脚手架等，简称支撑架。

143.常用施工脚手架的安全等级如何分类？

| 落地作业脚手架 |  | 悬挑脚手架 |  | 满堂支撑脚手架（作业） |  | 支撑脚手架 |  | 安全等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 搭设高度（m） | 荷载标准值（KN） | 搭设高度（m） | 荷载标准值（KN） | 搭设高度（m） | 荷载标准值（KN） | 搭设高度（m） | 荷载标准值 |  |
| ≤40 | - | ≤20 | - | ≤16 | - | ≤8 | ≤15KN/m²或≤20KN/m 或≤7kN/点 | Ⅱ |
| ＞40 | - | ＞20 | - | ＞16 | - | ＞8 | ＞15KN/m²或＞ 20KN/m或＞ 7KN/点 | Ⅰ |

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

144.脚手架的永久荷载应包括哪些内容？

脚手架的永久荷载应包括下列内容：①脚手架结构件自重。②脚手板、安全网、栏杆等附件的自
重。③支撑脚手架所支撑的物体自重。④其他永久荷载。

145.脚手架的可变荷载应包括哪些内容？

①施工荷载。②风荷载。③其他可变荷载。

146.作业脚手架连墙件的设置要求？

①连墙件应采用能承受压力和拉力的刚性构件，并应与工程结构和架体连接牢固。

②连墙点的水平间距不得超过3跨，竖向间距不得超过3步，连墙点之上架体的悬臂高度不应超
过2步。

③在架体的转角处、开口型作业脚手架端部应增设连墙件，连墙件竖向间距不应大于建筑物层高，
且不应大于4m。

147.作业脚手架的竖向剪刀撑设置要求？

①每道剪刀撑的宽度应为4～6跨，且不应小于6m，也不应大于9m；剪刀撑斜杆与水平面的倾角
应在45°～60°之间；

②当搭设高度在24m以下时，应在架体两端、转角及中间每隔不超过15m各设置一道剪刀撑，并
应由底至顶连续设置；当搭设高度在24m及以上时，应在全外侧立面上由底至顶连续设置；

③悬挑脚手架、附着式升降脚手架应在全外侧立面上由底至顶连续设置。

148.脚手架可调底座和可调托撑的设置要求？

脚手架可调底座和可调托撑调节螺杆插入脚手架立杆内的长度不应小于150mm，且调节螺杆伸出
长度应经计算确定，并应符合下列规定：

①当插入的立杆钢管直径为42mm时，伸出长度不应大于200mm；

②当插入的立杆钢管直径为48.3mm及以上时，伸出长度不应大于500mm。

149.屋面的防水等级和防水做法要求？

| 防水等级 | 防水做法 | 防水层 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 防水卷材 | 防水涂料 |
| 一级 | 不应少于3道 | 卷材防水层不应少于1道 |  |

刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

| 二级 | 不应少于2道 | 卷材防水层不应少于1道 |
| --- | --- | --- |
| 三级 | 不应少于1道 | 任选 |

150.屋面卷材防水层铺贴主要有哪些要求？

①卷材防水层施工时，应先进行细部构造处理，然后由屋面最低标高向上铺贴。

②檐沟、天沟卷材施工时，宜顺檐沟、天沟方向铺贴，搭接缝应顺流水方向。

③卷材宜平行屋脊铺贴，上下层卷材不得相互垂直铺贴。

④立面或大坡面铺贴卷材时，应采用满粘法，并宜减少卷材短边搭接。

⑤平行屋脊的搭接缝应顺流水方向。

⑥同一层相邻两幅卷材短边搭接缝错开不应小于500mm。

⑦上下层卷材长边搭接缝应错开，且不应小于幅宽的1/3。

151.檐口、屋面、天沟、女儿墙等细部防水施工有关的附加层分别
要求是多少？

①屋面檐口800mm范围内的卷材应满粘。

②檐沟和天沟，附加层伸入屋面的宽度不应小于250mm。

③女儿墙泛水处的附加层在平面和立面的宽度均不应小于250mm。

152.常用的墙体保温主要有几种形式？

我国常用的墙体保温主要有三种形式，即外墙外保温、外墙内保温和夹芯保温。

153.屋面保温材料按材料形状分为哪几类，并举例？

①板状材料：聚苯乙烯泡沫塑料、硬质聚氨酯泡沫塑料、膨胀珍珠岩制品、泡沫玻璃制品、加气
混凝土砌块、泡沫混凝土砌块。

②纤维材料：玻璃棉制品，岩棉、矿渣棉制品。

③整体材料：喷涂硬泡聚氨酯、现浇泡沫混凝土。

154.现浇泡沫混凝土保温层施工浇筑及养护分别有哪些要求？

浇筑：①泡沫混凝土的浇筑出料口离基层的高度不宜超过1m。②泵送时应采取低压泵送。③泡沫
混凝土应分层浇筑，一次浇筑厚度不宜超过200mm。

养护：①终凝后应进行保湿养护。②养护时间不得少于7d。

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

155.进场的保温材料应检验哪些项目？

①板状保温材料：表观密度或干密度、压缩强度或抗压强度、导热系数、燃烧性能。

②纤维保温材料：表观密度、导热系数、燃烧性能。

156.地下结构防水混凝施工缝应留置在哪些位置？

①墙体水平施工缝不应留在剪力最大处或底板与侧墙的交接处；应留在高出底板表面不小于
300mm的墙体上。

②拱（板）墙结合的水平施工缝，宜留在拱（板）墙接缝线以下150～300mm处。

③墙体有预留孔洞时，施工缝距孔洞边缘不应小于300mm。

④垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段，并宜与变形缝相结合。

157.地下卷材防水层施工要求主要有哪些？

①铺贴卷材严禁在雨天、雪天、五级及以上大风中施工；冷粘法、自粘法施工的环境气温不宜低
于5℃，热熔法、焊接法施工的环境气温不宜低于-10℃。

②卷材防水层应铺设在混凝土结构的迎水面上。

③卷材防水层的基面应坚实、平整、清洁、干燥，阴阳角处应做成圆弧或45°坡角。

④如设计无要求时，阴阳角等特殊部位铺设的卷材加强层宽度不应小于500mm。

⑤结构底板垫层混凝土部位的卷材可采用空铺法或点粘法施工，侧墙采用外防外贴法的卷材及顶
板部位的卷材应采用满粘法施工。

⑥铺贴双层卷材时，上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3～1/2幅宽，且两层卷材不得相
互垂直铺贴。

158.地下结构防水卷材的施工顺序如何规定？

①外防外贴法：先铺平面，后铺立面，交接处应交叉搭接。

②外防内贴法：先铺立面，后铺平面；铺贴立面时，应先铺转角，后铺大面。

159.聚合物水泥防水涂料按物理力学性能分为几种类型，各适用范
围分别是什么？

分类：按物理力学性能分为Ⅰ型、Ⅱ型和Ⅲ型。

适用范围：①Ⅰ型适用于变形较大的基层。②Ⅱ型和Ⅲ型适用于变形较小的基层。③建筑外墙受
温度的影响，墙体基层产生的变形较大，宜选择Ⅰ型产品。

刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

160.抹灰工程主要的分项工程有哪些？

抹灰工程分为一般抹灰、保温层薄抹灰、装饰抹灰和清水砌体勾缝等分项工程。

161.一般抹灰与装饰抹灰主要包括哪些？

一般抹灰包括水泥砂浆、水泥混合砂浆、聚合物水泥砂浆和粉刷石膏等抹灰。

装饰抹灰包括水刷石、斩假石、干粘石和假面砖等装饰抹灰。

162.抹灰工程的施工工艺流程？

基层处理→浇水湿润→抹灰饼→墙面充筋→分层抹灰→设置分格缝→保护成品。

163.抹灰工程墙面冲筋要求有哪些？

①充筋根数应根据房间的宽度和高度确定。

②一般标筋宽度为50mm。

③当墙面高度小于3.5m时宜做立筋，两筋间距不大于1.5m。

④当墙面高度大于3.5m时宜做横筋，做横向冲筋时灰饼的间距不宜大于2m。

164.轻质隔墙主要包括哪些分类？

按构造方式和所用材料不同分为板材隔墙、骨架隔墙、活动隔墙和玻璃隔墙等。

165.骨架隔墙的施工工艺流程？

墙位放线→安装沿顶龙骨、沿地龙骨→安装门洞口框的龙骨→竖向龙骨分档→安装竖向龙骨→安
装横向贯通龙骨、横撑、卡档龙骨→水电暖等专业工程安装→安装一侧的饰面板→墙体填充材料→安
装另一侧的饰面板→板缝处理。

166.吊顶工程施工工艺流程？

弹吊顶标高水平线→画主龙骨分档线→吊顶内管道、设备的安装、调试及隐蔽验收→吊杆安装→
龙骨安装（边龙骨安装、主龙骨安装、次龙骨安装）→填充材料的安装→安装饰面板→安装收口、收
边压条。

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

167.吊顶主龙骨、次龙骨、吊杆设置距离要求是多少？

①主龙骨间距不应大于1200mm。

②次龙骨间距宜为300～600mm，在潮湿地区，当采用纸面石膏板时，间距不宜大于300mm。

③主龙骨上吊杆之间的距离应小于1000mm。

④吊杆距主龙骨端部和距墙的距离不应大于300mm。

⑤当吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑。当吊杆与设备相遇时，应调整增设吊杆。

168.板、块面层地面（不包括活动地板面层、地毯面层）的施工工
艺流程？

清理基层→找面层标高、弹线→设标志→天然石材“防碱背涂”处理→板、块试拼、编号→分格
条镶嵌（设计有时）、板材浸湿、晾干（需要时）→分段铺设结合层、板材→铺设楼梯踏步和台阶板
材、安装踢脚线→勾缝、压缝或填缝→养护（保护成品）→竣工清理。

169.石材饰面板安装有哪些安装方法？

石材饰面板安装：采用湿作业法、粘贴法和干挂法。

170.涂饰工程基层含水率的主要要求有哪些？

混凝土或抹灰基层涂刷溶剂型涂料时，含水率不得大于8%；涂刷乳液型涂料时，含水率不得大于
10%。木材基层的含水率不得大于12%。

171.金属板幕墙主要包括哪些？

金属板幕墙：包括铝板幕墙、不锈钢板幕墙、搪瓷钢板幕墙、锌合金板幕墙、钛合金板幕墙等。

172.关于建筑幕墙预埋件有哪些要求？

①锚板宜采用Q235级钢，锚筋应采用HPB300、HRB400级热轧钢筋，严禁使用冷加工钢筋；

②直锚筋与锚板应采用T形焊。

③预埋件都应采取有效的防腐处理；

④埋设预埋件主体结构混凝土强度等级不应低于C20。轻质填充墙不应作幕墙的支承结构。

刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

173.建筑幕墙防火构造要求主要有哪些？

①上下层外墙上开口之间应设置高度不小于1.2m的实体墙。

②挑出宽度不小于1.0m、长度不小于开口宽度的防火挑檐。

③当室内设置自动喷水灭火系统时，上、下层开口之间的实体墙高度不应小于0.8m。

④当上、下层开口之间设置实体墙确有困难时，可设置防火玻璃墙，但高层建筑的防火玻璃墙的
耐火完整性不应低于1.00h，多层建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于0.50h。

⑤幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙应采用防火封堵材料封堵，填充材料可采用岩棉或矿棉。外墙
上下开口处应各设置一道防火封堵，其厚度不应小于200mm。

⑥楼层间水平防烟带的岩棉或矿棉宜采用厚度不小于1.5mm的镀锌钢板承托。

174.建筑幕墙防雷构造要求主要有哪些？

①幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠连接，连接部位清除非导电保护层。

②幕墙的铝合金立柱，在不大于10m范围内宜有一根立柱采用柔性导线，把每个上柱与下柱的连
接处连通。导线截面积铜质不宜小于25mm2，铝质不宜小于30mm2。

③防雷连接的镀膜层构件应除去其镀膜层，钢构件应进行防锈油漆处理。

175.混凝土受冻临界强度的主要要求有哪些？

①采用蓄热、暖棚法、加热法等施工的普通混凝土采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥配制时，其
受冻临界强度不应小于设计混凝土强度等级值的30%。

②采用蓄热、暖棚法、加热法等施工的普通混凝土采用矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、火
山灰质硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥时，不应小于设计混凝土强度等级值的40%。

③对强度等级等于或高于C50的混凝土，不宜小于设计混凝土强度等级值的30%。

④对有抗渗要求的混凝土，不宜小于设计混凝土强度等级值的50%。

176.防水混凝土冬季施工养护主要有哪些方法？

宜采用蓄热法、综合蓄热法、暖棚法、掺化学外加剂法等。

177.高温混凝土施工主要有哪些措施？

①对原材料进行直接降温时，宜采用对水、粗骨料进行降温的方法。

②混凝土拌合物出机温度不宜大于30°C。

③混凝土宜采用白色涂装的混凝土搅拌运输车运输；对混凝土输送管应进行遮阳覆盖，并应洒水
降温。

④混凝土浇筑入模温度不应高于35℃。

⑤混凝土浇筑宜在早间或晚间进行，宜连续浇筑。

⑥在施工作业面采取挡风、遮阳、喷雾等措施。

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
第2篇建筑工程相关法规与标准
第4章相关法规

178.应判定为重大事故隐患的基坑工程有哪些情形？

①对因基坑工程施工可能造成损害的毗邻重要建筑物、构筑物和地下管线等，未采取专项防护措
施。

②基坑土方超挖且未采取有效措施。

③深基坑施工未进行第三方监测。

④有下列基坑坍塌风险预兆之一，且未及时处理：

a.支护结构或周边建筑物变形值超过设计变形控制值；

b.基坑侧壁出现大量漏水、流土；

c.基坑底部出现管涌；

d.桩间土流失，孔洞深度超过桩径。

179.应判定为重大事故隐患的模板工程及支撑体系有哪些情形？

①模板支架的地基基础承载力和变形不满足设计要求。

②模板支架承受的施工荷载超过设计值。

③模板支架拆除及滑模、爬模爬升时，混凝土强度未达到设计或规范要求。

180.应判定为重大事故隐患的脚手架工程有哪些情形？

①脚手架工程的地基基础承载力和变形不满足设计要求。

②未设置连墙件或连墙件整层缺失。

③附着式升降脚手架的防倾覆、防坠落或同步升降控制装置不符合设计要求、失效或缺失。

④附着式升降脚手架使用过程中架体悬臂高度大于架体高度的2/5或大于6m。

181.基坑工程专项施工方案中计算书及相关施工图纸主要包括哪
些？

①计算书：施工设计计算书（如基坑为专业资质单位正式施工图设计，此附件可略）。

②相关施工图纸：施工总平面布置图、基坑周边环境平面图、监测点平面图、基坑土方开挖示意
图、基坑施工顺序示意图、基坑马道收尾示意图等。

刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

182.模板支撑体系工程专项施工方案中计算书及相关施工图纸主
要包括哪些？

①计算书：支撑架构配件的力学特性及几何参数，荷载组合（包括永久荷载、施工荷载、风荷载），
模板支撑体系的强度、刚度及稳定性的计算，支撑体系基础承载力、变形的计算等。

②相关图纸：支撑体系平面布置、立（剖）面图（含剪刀撑布置），梁模板支撑节点详图与结构
拉结节点图，支撑体系监测平面布置图等。

183.施工现场建筑垃圾减量的原则是什么？

施工现场建筑垃圾的减量化工作应遵循“估算先行、源头减量、分类管理、就地处理、排放控制”
的总体原则。

184.施工现场建筑垃圾计量有哪些规定？

①工程弃土、工程泥浆应按体积计量。

②工程弃料应按金属类、无机非金属类、有机非金属类与混合类分别按重量计量。

185.项目进行超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，
对企业主要负责人带班检查有什么规定？

企业主要负责人应当到施工现场进行带班检查。其因故不能到现场的，可以书面委托分支机构负
责人对施工现场进行带班检查。

186.企业技术负责人对危大工程专项施工方案有什么职责？

应当按照规定审核危险性较大的分部分项工程专项施工方案并签字确认，且不得委托他人。

187.项目经理、项目安全总监带班生产有什么规定？

项目经理、项目安全总监均应当落实带班生产制度，每月带班生产时间不得少于本月施工时间的
80%。因其他事务需短期离开施工现场时，应当书面委托项目相关负责人负责其外出时的安全生产工
作。项目进行超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，项目经理应当在施工现场履职。

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

188.项目安全总监应当具备什么条件？

项目安全总监应当具备注册安全工程师执业资格（建筑施工安全类），取得建筑施工企业项目负
责人安全生产考核合格证书，且在本行业领域内从事安全管理工作满2年。

189.施工总承包企业项目专职安全生产管理人员应当如何配备？

①建筑工程、装修工程项目按照建筑面积配备：1万m²以下的项目不少于1人；1万～5万m²的
项目不少于2人；5万m²以上的项目不少于3人，且每增加5万m²，应当至少增加1名专职安全生产
管理人员。

②应当在分包合同中明确分包企业项目专职安全生产管理人员的配备要求，且人员数量应当至少
满足下列要求：50人以下的，配备不少于1人；50～200人的，配备不少于2人；200人以上的，配
备不少于3人，且不得少于工程施工人员总人数的1%。

190.根据《国务院关于调整完善工业产品生产许可证管理目录的决
定》实施工业产品生产许可证管理的产品有哪些？

冷轧带肋钢筋、钢丝绳、胶合板、细木工板、安全帽等产品。

191.禁止使用的施工工艺有哪些？

①现场简易制作钢筋保护层垫块工艺。

②卷扬机钢筋调直工艺。

③饰面砖水泥砂浆粘贴工艺。

④钢筋“热弯”加工工艺。

⑤石材及瓷板落后挂接工艺，包括销钉连接工艺、板材边部槽式连接的T型挂件及蝶型挂件连接
工艺、板材背部直插或斜插入槽口的挑件连接工艺、胶粘接连接工艺等。

192.限制使用的施工工艺有哪些？

①钢筋闪光对焊工艺，在非固定的专业预制厂（场）或钢筋加工厂（场）内，对直径大于或等于
22mm的钢筋进行连接作业时，不得使用钢筋闪光对焊工艺。

②基桩人工挖孔工艺，存在下列条件之一的区域不得使用：地下水丰富、软弱土层、流沙等不良
地质条件的区域；孔内空气污染物超标准；机械成孔设备可以到达的区域。

③钢筋电渣压力焊连接工艺，不得用于焊接直径20mm及以上的钢筋，不得用于焊接直径12mm以
下的钢筋。

④灌注桩桩头“直接凿除法”工艺，不得用于地基基础设计等级乙级及以上房屋建筑工程。

刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

193.禁止使用的施工设备有哪些？

①竹（木）脚手架。②手动吊篮（现场组装）。③三点式安全带。

194.限制使用的施工设备有哪些？

①门式钢管支撑架，其不得用于搭设满堂承重支撑架体系。

②白炽灯、碘钨灯、卤素灯，其不得用于建设工地的生产、办公、生活等区域的照明。

③龙门架、井架物料提升机，其不得用于25m及以上的建设工程。

④限制使用轮扣式脚手架，不得用于危险性较大的分部分项工程的支撑脚手架，不得用于单排作
业脚手架和搭设高度大于15m双排作业脚手架，不得用于搭设高度大于8m的满堂作业脚手架。可使
用承插型盘扣式脚手架等替代。

⑤限制使用扣件式钢管卸料平台，不得用于三层（或10m)及以上建筑工程施工，不得用作悬挑卸
料平台。

195.禁止使用的工程材料有哪些？

①废机油脱模剂。②非阻燃型密目式安全网。

196.哪些部位的作业脚手架需要采取可靠的构造加强措施？

①附着、支承于工程结构的连接处。

②平面布置的转角处。

③塔式起重机、施工升降机、物料平台等设施断开或开洞处。

④楼面高度大于连墙件竖向设置高度的部位。

⑤工程结构突出物影响架体正常布布置处。

197.单位工程、分部工程、分项工程和检验批施工质量验收的划分
依据？

①检验批应根据施工组织、质量控制和专业验收需要，按工程量、楼层、施工段划分。

②分项工程应根据工种、材料、施工工艺、设备类别划分。

③分部工程应根据专业性质、工程部位划分。

④单位工程应为具备独立使用功能的建筑物或构筑物。

198.灌注桩、混凝土预制桩、钢桩施工验收分别应检查哪些内容？

①灌注桩应对桩长、桩径和桩位偏差进行检验；嵌岩桩应对桩端的岩性进行检验；灌注桩混凝土
强度检验的试件应在施工现场随机留取。

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
②混凝土预制桩应对桩位偏差、桩身完整性进行检验。

③钢桩应对桩位偏差、断面尺寸、桩长和矢高进行检验。

199.墙体、屋面和地面节能工程采用的材料、构件和设备施工进场
复验应包括哪些内容？

①保温隔热材料的导热系数或热阻、密度、压缩强度或抗压强度、吸水率、燃烧性能（不燃材料
除外）及垂直于板面方向的抗拉强度（仅限墙体）。

②复合保温板等墙体节能定型产品的传热系数或热阻、单位面积质量、拉伸粘结强度及燃烧性能
（不燃材料除外）。

③保温砌块等墙体节能定型产品的传热系数或热阻、抗压强度及吸水率。

④墙体及屋面反射隔热材料的太阳光反射比及半球发射率。

⑤墙体粘结材料的拉伸粘结强度。

⑥墙体抹面材料的拉伸粘结强度及压折比。

⑦墙体增强网的力学性能及抗腐蚀性能。

200.建筑围护结构节能工程施工完成后，应进行哪些现场实体检
验？

应对建筑外墙节能构造包括墙体保温材料的种类、保温层厚度和保温构造做法进行现场实体检验。

201.哪些建筑的外窗应进行气密性能实体检验？

①严寒、寒冷地区建筑。

②夏热冬冷地区高度大于或等于24m的建筑和有集中供暖或供冷的建筑。

③其他地区有集中供冷或供暖的建筑。

第5章相关标准

202.砂和砂石地基在施工前、施工中及施工后分别应检查哪些内
容？

①施工前应检查砂、石等原材料质量和配合比及砂、石拌合的均匀性。

②施工中应检查分层厚度、分段施工时搭接部分的压实情况、加水量、压实遍数、压实系数。

③施工结束后，应进行地基承载力检验。

刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

203.灌注桩混凝土强度检验的试件留置有哪些要求？

①施工现场随机抽取。②每浇筑50m³必须至少留置1组试件。③当混凝土浇筑量不足50m³时，
每连续浇筑12h必须至少留置1组试件。④对单柱单桩，每根桩应至少留置1组试件。

204.工程桩承载力试验、桩身完整性试验检验桩数要求分别有哪
些？

①设计等级为甲级或地质条件复杂时，应采用静载试验的方法对桩基承载力进行检验，检验桩数
不应少于总桩数的1%，且不应少于3根，当总桩数少于50根时，不应少于2根。

②在有经验和对比资料的地区，设计等级为乙级、丙级的桩基可采用高应变法对桩基进行竖向抗
压承载力检测，检测数量不应少于总桩数的5%，且不应少于10根。

③工程桩的桩身完整性的抽检数量不应少于总桩数的20%，且不应少于10根。每根柱子承台下的
桩抽检数量不应少于1根。

205.土石方工程开挖原则？

开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖。

206.钢筋隐蔽工程验收的内容有哪些？

①纵向受力钢筋的牌号、规格、数量、位置。

②钢筋的连接方式、接头位置、接头质量、接头面积百分率、搭接长度、锚固方式及锚固长度。

③箍筋、横向钢筋的牌号、规格、数量、间距、位置，箍筋弯钩的弯折角度及平直段长度。

④预埋件的规格、数量和位置。

207.结构混凝土的强度等级试件留置有哪些规定？

①每拌制100盘且不超过100m³同配合比的混凝土，取样不得少于一次。

②每工作班拌制不足100盘时，取样不得少于一次。

③每次连续浇筑超过1000m³时，每200m³取样不得少于一次。

④每一楼层取样不得少于一次。

⑤每次取样至少留置一组标准养护试件，同条件养护试件留置组数根据实际需要确定。

208.混凝土结构实体检验的内容包括哪些？

对涉及混凝土结构安全的有代表性的部位应进行结构实体检验，结构实体检验包括：混凝土强度、
钢筋保护层厚度、结构位置与尺寸偏差以及合同约定的项目；必要时可检验其他项目。

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

209.混凝土结构子分部工程施工质量验收合格应符合的规定有哪
些？

①所含分项工程质量验收应合格。②应有完整的质量控制资料。③观感质量符合要求。④结构实
体检验结果满足规范要求。

210.当混凝土结构施工质量不符合要求时，应如何处理：

①经返工、返修或更换构件、部件的，应重新进行验收。

②经有资质的检测机构检测鉴定达到设计要求的，应予以验收。

③经有资质的检测机构检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算并确认仍可满足结构安全
和使用功能的，可予以验收。

④经返修或加固处理能够满足结构可靠性要求的，可根据技术处理方案和协商文件进行验收。

211.专业企业生产的预制构件进场时，预制构件结构性能检验应符
合哪些规定？

①梁板类简支受弯预制构件进场时应进行结构性能检验。

②对于不可单独使用的叠合板预制底板，可不进行结构性能检验。对叠合梁构件是否进行结构性
能检验、结构性能检验的方式应根据设计要求确定。

③对第①、②条以外的其他预制构件，除设计有专门要求外，进场时可不做结构性能检验。

212.对规定中不做结构性能检验的预制构件，应采取哪些措施？

①施工单位或监理单位代表应驻厂监督生产过程。

②当无驻厂监督时，预制构件进场时应对其主要受力钢筋数量、规格、间距、保护层厚度及混凝
土强度等进行实体检验。

213.外围护系统应根据工程实际情况进行的现场试验和测试有哪
些？

①饰面砖（板）的粘结强度测试。②墙板接缝及外门窗安装部位的现场淋水试验。③现场隔声测
试。④现场传热系数测试。

刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

214.建筑地面工程子分部工程观感质量综合评价应检查哪些项
目？

①变形缝、面层分格缝的位置和宽度以及填缝质量应符合规定。

②室内建筑地面工程按各子分部工程经抽查分别作出评价。

③楼梯、踏步等工程项目经抽查分别作出评价。

215.建筑内部装修防火施工质量验收应符合哪些规定？

①技术资料应完整。

②所用装修材料或产品的见证取样检验结果应满足设计要求。

③装修施工过程中的抽样检验结果，包括隐蔽工程的施工过程中及完工后的抽样检验结果应符合
设计要求。

④现场进行阻燃处理、喷涂、安装作业的抽样检验结果应符合设计要求。

⑤施工过程中的主控项目检验结果应全部合格。

⑥施工过程中的一般项目检验结果合格率应达到80%。

216.建筑装饰装修子分部工程有关安全和功能检测项目？

①门窗工程：建筑外墙金属窗的抗风压性能、气密性能和水密性能。

②饰面板工程：饰面板后置埋件的现场拉拔力。

③饰面砖工程：外墙饰面砖样板及工程的饰面砖粘结强度。

④幕墙工程：a.硅酮结构胶的相容性试验和剥离粘结性；b.幕墙后置埋件和槽式预埋件的现场拉
拔力；c.幕墙的耐风压性能、气密性、水密性及层间变形性能。

217.《智能建造技术导则（试行）》（建办市[2025]l4 号）规规
定的通用要求有哪些？

以“提品质、降成本”为目标，因地制宜集成应用数字勘察、数字设计、智能生产、智能施工、
智慧运维等各阶段的关键技术产品，实现高效益、高质量、低消耗、低排放的建造过程，提升建筑业
工业化、数字化、绿色化水平。

218.地面节能工程应进行隐蔽工程验收的部位有哪些？

①基层及其表面处理。②保温材料种类和厚度。③保温材料粘结。④地面热桥部位处理。

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

219.民用建筑工程根据控制室内环境污染的不同要求，划分为哪两
类？

①Ⅰ类民用建筑工程：住宅、居住功能公寓、老年人照料房屋设施、幼儿园、学校教室、学生宿
舍等。

②Ⅱ类民用建筑工程：办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、
公共交通等候室、餐厅等。

220.民用建筑工程室内环境污染物浓度限量？

| 污染物 | Ⅰ类民用建筑工程 | Ⅱ类民用建筑工程 |
| --- | --- | --- |
| 氡（Bq/m3） | ≤150 | ≤150 |
| 甲醛（mg/m3） | ≤0.07 | ≤0.08 |
| 氨（mg/m3） | ≤0.15 | ≤0.20 |
| 苯（mg/m3） | ≤0.06 | ≤0.09 |
| 甲苯（mg/m3） | ≤0.15 | ≤0.20 |
| 二甲苯（mg/m3） | ≤0.20 | ≤0.20 |
| TVOC（mg/m3） | ≤0.45 | ≤0.50 |

221.民用建筑工程验收时，应抽检每个建筑单体有代表性的房间的
数量要求有哪些？

①氡、甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC的抽检量不得少于房间总数的5%，每个建筑单体不
得少于3间，当房间总数少于3间时，应全数检测。

②幼儿园、学校教室、学生宿舍、老年人照料房屋设施室内装饰装修验收时，室内空气中氡、甲
酸、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC的抽检量不得少于房间总数的50%，且不得少于20间。当房间总
数不大于20间时，应全数检测。

③民用建筑工程验收时，凡进行了样板间室内环境污染物浓度检测且检测结果合格的，其同一装
饰装修设计样板间类型的房间抽检量可减半，并不得少于3间。

222.室内环境污染物浓度检测结果不符合规范规定的处理办法？

当室内环境污染物浓度检测结果不符合规范规定时，应对不符合项目再次加倍抽样检测，并应包
括原不合格的同类型房间及原不合格房间；当再次检测的结果符合规范规定时，应判定该工程室内环
境质量合格。再次加倍抽样检测的结果不符合规范规定时，应查找原因并采取措施进行处理，直至检
测合格。

刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
第3篇建筑工程项目管理实务
第6章建筑工程企业资质与施工组织

223.施工总承包二级资质企业可承担的建筑工程有哪些？

①高度100m以下的工业、民用建筑工程。

②高度120m以下的构筑物工程。

③建筑面积4万㎡以下的单体工业、民用建筑工程。

④单跨跨度39m以下的建筑工程。

224.项目部主要人员执业资格有哪些？

| 岗位 | 资格要求 |
| --- | --- |
| 项目经理 | 注册建造师职业资格证 |
|  | 安全生产考核合格证书B证 |
| 项目安全管理部门负责人、专职安全员 | 安全生产考核合格证书C证 |
| 特殊工种操作人员 | 专业特殊工种操作证 |
|  | 如电工操作证、电（气）焊工操作证、施工机械操作证、起重机操作证、高空作业操作证等 |

225.项目管理绩效等级划分？

组织应根据项目管理绩效评价需求规定适宜的评价结论等级，以百分制形式进行项目管理绩效评
价的结论，分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。

226.单位工程施工组织设计编制与审批？

单位工程施工组织设计由项目负责人主持编制，项目经理部全体管理人员参加，施工单位主管部
门审核，施工单位技术负责人或其授权的技术人员审批。

227.施工组织设计应及时进行修改或补充的情况？

①工程设计有重大修改。

②有关法律、法规、规范和标准实施、修订和废止。

③主要施工方法有重大调整。

④主要施工资源配置有重大调整。

⑤施工环境有重大改变。

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

228.单位工程施工组织设计的基本内容？

①编制依据；②工程概况；③施工部署；④施工进度计划；⑤施工准备与资源配置计划；⑥主要
施工方法；⑦施工现场平面布置；⑧主要施工管理计划等。

229.专项施工方案应由哪个单位编制？

建筑工程实行施工总承包的，专项方案应当由施工总承包单位组织编制。其中，起重机械安装拆
卸工程、深基坑工程、附着式升降脚手架等专业工程实行分包的，其专项方案可由专业承包单位组织
编制。

230.专项施工方案应如何审批？

①专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签
字、加盖执业印章后方可实施。

②危大工程实行分包并由分包单位编制专项施工方案的，专项施工方案应当由总承包单位技术负
责人及分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章。

231.专家论证会应由哪个单位组织，哪些人员参加？

①超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会。实
行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。

②专家论证会参加人员：专家组成员；建设单位项目负责人；监理单位项目总监理工程师及专业
监理工程师；总承包单位和分包单位技术负责人或授权委派的专业技术人员、项目负责人、项目技术
负责人、专项施工方案编制人员、项目专职安全生产管理人员及相关人员；勘察、设计单位项目技术
负责人及相关人员。

232.危大工程验收人员有哪些？

①总承包单位和分包单位技术负责人或授权委派的专业技术人员、项目负责人、项目技术负责人、
专项施工方案编制人员、项目专职安全生产管理人员及相关人员。

②监理单位项目总监理工程师及专业监理工程师。

③有关勘察、设计和监测单位项目技术负责人。

233.专家论证的主要内容有哪些？

①专项施工方案内容是否完整、可行。②专项施工方案计算书和验算依据、施工图是否符合有关
标准规范。③专项施工方案是否满足现场实际情况，并能够确保施工安全。

刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

234.超过一定规模的危险性较大的脚手架工程有哪些？

①搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程。

②提升高度150m及以上的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程。

③分段架体搭设高度20m及以上的悬挑式脚手架工程。

235.超过一定规模的危险性较大的混凝土模板支撑工程有哪些？

①搭设高度5m及以上。②搭设跨度10m及以上。③施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，
以下简称设计值）lOkN/㎡及以上。④集中线荷载（设计值）15kN/m及以上。⑤高度大于支撑水平投
影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。

236.施工总平面布置图设计要点包括哪些内容？

①设置大门，引入场外道路。②布置大型机械设备。③布置仓库、堆场。④布置加工厂。⑤布置
场内临时运输道路。⑥布置临时房屋。⑦布置临时水、电管网和其他动力设施。⑧施工总平面布置图
应按绘图规则、比例、规定代号和规定线条绘制，把设计的各类内容分类标绘在图上，标明图名、图
例、比例尺、方向标记、必要的文字说明等。

237.施工现场管理目的和总体要求分别是什么？

目的：使场容美观、整洁，道路畅通，材料放置有序，施工有条不紊，安全文明，相关方都满意，
管理方便、有序。

总体要求：满足施工需求，现场文明、安全有序、整洁卫生，不扰民、不损害公众利益，绿色环
保。

238.“五牌一图”的内容有哪些？

工程概况牌、安全生产牌、文明施工牌、消防保卫牌、管理人员名单及监督电话牌，施工现场总
平面图。

239.施工现场安全警示牌的类型有哪些？

安全标志分为禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四大类型。

240.施工现场安全警示牌的设置原则有哪些？

标准、安全、醒目、便利、协调、合理。

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

241.现场哪些位置应当设置安全警示标牌？

现场出入口、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞、基坑
边沿、爆炸物及有毒有害物质存放处等存在安全风险的重要部位，应当设置明显的安全警示标牌。

242.现场临时用水主要包括哪些？

生产用水、机械用水、生活用水和消防用水。

第7章施工招标投标与合同管理

243.共同投标的联合体的基本条件有哪些？

①联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力。

②国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资
格条件。

③由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

④联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连
同投标文件一并提交招标人。

⑤联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

244.政策制定机关不得制定的政策措施主要有哪些？

①为招标人指定投标资格、技术、商务条件。

②要求招标人依照本地区创新产品名单、优先采购产品名单等地方性扶持政策开展招标投标活动。

③要求经营主体在本地区设立分支机构、缴纳税收社保或者与本地区经营主体组成联合体。

④根据经营主体取得业绩的区域、所有制形式或投标产品的产地设置差异性得分。

⑤规定直接以抽签、摇号、抓阉等方式确定合格投标人、中标候选人或者中标人。

⑥要求经营主体缴纳除投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、农民工工资保证金以外的其
他保证金。

⑦限定经营主体缴纳保证金的形式。

245.建筑工程造价的特点？

大额性、个别性、差异性、动态性、层次性。

刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

246.施工机具使用费主要包括哪些费用？

施工作业所发生的施工机具、仪器仪表使用费或其租赁费。机具台班单价组成包括固定费用（包
括折旧费、大修理费、经常修理费、安拆费及场外运费）和可变费用（包括人工费、燃料动力费、养
路费及车船使用费）。

247.企业管理费主要包括哪些费用？

管理入员工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保险和职工福利
费、劳动保护费、检验试验费、工会经费、职工教育经费、财产保险费、财务费、规费、税金等费用。

248.工程量清单应由哪些内容组成？

工程量清单应按分部分项工程项目清单、措施项目清单、其他项目清单、增值税分别编制及计价。

249.工程量清单的清单项目综合单价及合价应由哪些内容组成？

工程量清单的清单项目综合单价及合价应为不含增值税的税前全费用价格，由人工费、材料费、
施工机具使用费、管理费、利润等组成，包括相应清单项目约定或合理范围的风险费，以及不可或缺
的辅助工作所需的费用。

250.合同价款计量内容应包括哪些内容？

合同价款计量内容包括分部分项工程项目、措施项目、其他项目、材料暂估价调整、物价变化调
差、法律法规及政策性变化、工程变更、新增工程、工程索赔、发承包双方约定的其他项目调整等。

251.调值公式？

P=P(a+aA/A+aB/B+aC/C+aD/D)。

0 0 1 0 2 0 3 0 4 0

252.预付款计算公式？

工程预付款＝中标合同造价×预付款比例。

其中合同造价通常不包含不属于承包商使用的费用，例如暂列金额、计日工价款及专业工程暂估
价等。

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

253.预付款起扣点公式？

起扣点＝合同造价-（预付备料款/主要材料所占比重）。

254.工程量清单中应按国家及行业工程量计算标准和补充工程量
清单计算规则进行编制的内容包括哪些？

无论采用单价合同还是总价合同，分部分项工程项目清单的项目编码、项目名称、项目特征、计
量单位、工作内容应按国家及行业工程量计算标准和补充工程量清单计算规则进行编制。

255.不平衡报价法的通常做法有哪些？

①对早日能够回收工程的前期分部分项工程（例如土方、基础），适当提高投标报价；对后期施
工的分部分项工程（例如装饰、室外管网等），适当降低报价。

②预计工程量可能变更增加的项目，适当提高投标报价；而对预计工程量减少的项目，适当降低
报价。

③设计图纸内容不明确或者有错误，估计修改后工程量需要增加的项目，适当提高报价；对内容
没有明确的项目，适当降低报价。

④对没有确定工程量，只要求填报投标单价的项目，或招标人要求采用包干单价的项目，适当提
高报价。

⑤在暂定项目中，对实施可能性大的项目，适当提高投标报价，预计不一定实施的项目，适当降
低投标单价。

256.建设工程施工合同管理的原则有哪些？

①依法履约原则②诚实信用原则③全面履行原则④协调合作原则⑤维护权益原则⑥动态管理原
则⑦合同归口管理原则⑧全过程合同风险管理原则⑨统一标准化原则。

257.施工合同文件与解释顺序？

《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201由“协议书”“通用条款”“专用条款”三部
分组成。施工合同文件的组成及解释顺序：①合同协议书；②中标通知书；③投标函及其附录；④专
用合同条款及其附件；⑤通用合同条款；⑥技术标准和要求；⑦图纸；⑧已标价工程量清单或预算书；

⑨其他合同文件。

刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

258.变更估价程序有哪些？

①承包人应在收到变更指示后14d内，向监理人提交变更估价申请。

②监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7d内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估
价申请有异议的，通知承包人修改后重新提交。

③发包人应在承包人提交变更估价申请后14d内审批完毕。

④发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。

⑤因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

259.索赔必须符合的基本条件有哪些？

①客观性②合法性③合理性。

260.索赔证据的基本要求有哪些？

①真实性②全面性③法律证明效力④及时性。

261.比例分析法工期索赔计算公式？

总工期索赔＝附加工程或新增工程量价格×原合同总工期/原合同总价。

262.标的主要包括哪些内容？

物资名称（牌号、商标）、品种、型号、规格、等级、花色、技术标准或质量要求等。

263.设备供应合同条款主要包括哪些？

设备的名称、品种、型号、规格、等级、技术标准或技术性能指标；数量和计量单位；包装标准
及包装物的供应与回收；交货单位、交货方式、运输方式、到货地点、接货单位、交货期限；验收方
法；产品价格，结算方式；违约责任等。

264.采购的“四比一算”指的是？

比质量、比价格、比运距、比服务、算成本。

265.采购 5R 原则指的是？

适时—正确的时间，适地—正确的地点，适价—正确的价格，适质—正确的质量，适量—正确的
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
数量。

第8章施工进度管理

266.施工进度计划按编制对象的不同如何分类？

施工总进度计划、单位工程进度计划、分阶段（或专项工程）工程进度计划、分部分项工程进度
计划。

267.施工进度计划调整的内容有哪些？

工程量、起止时间、持续时间、工作关系、资源供应等。

268.进度计划的调整方法有哪些？

①关键工作的调整。

②改变某些工作间的逻辑关系。

③剩余工作重新编制进度计划。

④非关键工作调整。

⑤资源调整。

269.选择优化对象应考虑的因素？

①缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作。

②有备用或替代资源的工作。

③缩短持续时间所需增加的资源、费用最少的工作。

第9章施工质量管理

270.混凝土浇筑前现场应先检查验收的工作有哪些？

①隐蔽工程验收和技术复核。

②对操作人员进行技术交底。

③根据施工方案中的技术要求，检查并确认施工现场具备实施条件。

④应填报浇筑申请单，并经监理工程师签认。

刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

271.卷材防水层的施工环境温度应符合哪些规定？

①热熔法和焊接法不宜低于-10℃。

②冷粘法和热粘法不宜低于5℃。

③自粘法不宜低于l0℃。

272.分部工程质量验收合格的规定有哪些？

①所含分项工程的质量均应验收合格.

②质量控制资料应完整。

③有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检验结果应符合相应规定。

④观感质量应符合要求。

273.建筑节能分部工程质量验收合格规定有哪些？

①分项工程应全部合格。

②质量控制资料应完整。

③外墙节能构造现场实体检验结果应符合设计要求。

④建筑外窗气密性能现场实体检测结果应符合设计要求。

⑤建筑设备工程系统节能性能检测结果应合格。

274.归档文件要求？

①归档的工程文件应为原件，内容必须真实、准确，与工程实际相符合。

②计算机输出文字、图件及手工书写材料，其字迹的耐久性和耐用性应符合现行国家标准的规定。

③归档的建设工程电子文件的内容必须与其纸质档案一致，且应采用开放式文件格式或通用格式
进行存储，并采用电子签名等手段。

④工程文件中文字材料幅面尺寸规格宜为A4幅面。图纸宜采用国家标准图幅。不同幅面的工程
图纸应统一折叠成A4幅面，图纸标题栏露在外面。

⑤所有竣工图均应加盖竣工图章，竣工图章的基本内容应包括：“竣工图”字样、施工单位、编
制人、审核人、技术负责人、编制日期、监理单位、现场监理、总监理工程师。

275.工程文件的移交程序如何规定？

①施工单位应向建设单位移交施工资料。

②实行施工总承包的，各专业承包单位应向施工总承包单位移交施工资料。

③监理单位应向建设单位移交监理资料。

④工程资料移交时应及时办理相关移交手续，填写工程资料移交书、移交目录。

⑤建设单位应按国家有关法规和标准的规定向城建档案管理部门移交工程档案，并办理相关手续。

276.单位工程质量验收程序和组织？

①单位工程完工后，施工单位应组织有关人员进行自检。

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
②总监理工程师应组织各专业监理工程师对工程质量进行竣工预验收。

③存在施工质量问题时应由施工单位整改。

④预验收通过后，由施工单位向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收。

⑤建设单位收到工程竣工报告后，应由建设单位项目负责人组织监理、施工、设计、勘察等单位
项目负责人进行单位工程验收。

277.当建筑工程施工质量不符合要求时应如何处理？

①经返工或返修的检验批，应重新进行验收。

②经有资质的检测机构检测鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收。

③经有资质的检测机构检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能够满足安全和使用
功能的检验批，可予以验收。

④经返修或加固处理的分项、分部工程，满足安全及使用功能要求时，可按技术处理方案和协商
文件的要求予以验收。

第10章施工成本管理

278.直接成本和间接成本分别包括哪些内容？

①直接成本，又称直接费，由人工费、材料费、机械费构成。

②间接成本，又称间接费，由企业管理费组成，是指施工企业、项目部为组织和管理工程施工生
产发生的各项管理相关费用。

279.施工成本影晌因素包括哪些？

施工成本的影响因素主要有：政策法规、工程设计水平、工程项目管理水平、工程范围、资源耗
用数量、市场价格、项目质量、项目安全、项目工期等。

280.按照施工项目成本费用目标划分主要有哪几类？

生产成本、质量成本、工期成本、不可预见成本（例如罚款等）。

281.建筑工程成本分析基本分析方法主要包括哪些？

有比较法、因素分析法、差额分析法和比率法。

刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

282.因素分析法排序的原则？

先工程量，后价值量；先绝对数，后相对数。

283.项目成本考核内容主要有哪些？

①项目施工目标成本和阶段性成本目标的完成情况。

②建立以项目经理为核心的成本责任制落实情况。

③成本计划的编制和落实情况。

④对各部门、岗位的责任成本的检查和考核情况。

⑤施工成本核算的真实性、符合性。

⑥考核兑现。

第11章施工安全管理

284.脚手架搭设过程中，应在哪些阶段进行检查？

①基础完工后及脚手架搭设前。

②首层水平杆搭设后。

③作业脚手架每搭设一个楼层高度。

④附着式升降脚手架支座、悬挑脚手架悬挑结构搭设固定后。

⑤附着式升降脚手架在每次提升前、提升就位后，以及每次下降前、下降就位后。

⑥外挂防护架在首次安装完毕、每次提升前、提升就位后。

⑦搭设支撑脚手架，高度每2～4步或不大于6m。

285.脚手架的验收应包括哪些内容？

①材料与构配件质量。

②搭设场地、支承结构件的固定。

③架体搭设质量。

④专项施工方案、产品合格证、使用说明及检测报告、检查记录、测试记录等技术资料。

286.钢丝绳应报废停止使用的情形有哪些？

钢丝绳断丝数在一个节距中超过10%、钢丝绳锈蚀或表面磨损达40%，以及有死弯、结构变形、
绳芯挤出等情况时，应报废停止使用。

287.移动式操作平台的安全控制要点有哪些？

①移动式操作平台台面不得超过10m²。②高度不得超过5m。③高宽比不应大于2：1。④平台移
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
动时，作业人员必须下到地面，不允许带人移动平台。

288.配电箱、开关箱的操作顺序应符合哪些规定？

①送电操作顺序应为：总配电箱→分配电箱→开关箱。

②停电操作顺序应为：开关箱→分配电箱→总配电箱。

289.特殊场所应使用安全特低电压照明器的情形有哪些？

①隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、潮湿场所的照明，电源电压不应大于AC36V。

②灯具离地面高度小于2.5m场所的照明，电源电压不应大于AC36V。

③易触及带电体场所的照明，电源电压不应大于AC24V。

④导电良好的地面、锅炉或金属容器等受限空间作业的照明，电源电压不应大于AC12V。

290.工程施工“三宝”“四口”“五临边”分别指的是什么？

“三宝”：安全帽、安全带、安全网。

“四口”：预留洞口、电梯井口、通道口、楼梯口的防护。

“五临边”：在建工程的楼面临边、屋面临边、平台或阳台临边、升降口临边、基坑临边。

291.洞口防护措施？

|  | 短边边长 | 防护要求 |
| --- | --- | --- |
| 竖向洞口 | 小于500mm | 采取封堵措施 |
|  | 大于或等于500mm | 在临空一侧设置高度不小于1.2m的防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭，设置挡脚板 |
| 非竖向洞口 | 25～500mm | 采用承载力满足使用要求的盖板覆盖，盖板四周搁置应均衡，且应防止盖板移位 |
|  | 500～1500mm | 采用盖板覆盖或防护栏杆等，并应固定牢固 |
|  | 大于或等1500mm | 在洞口作业侧设置高度不小于1.2m的防护栏杆，洞口应采用安全平网封闭 |

292.防护栏杆的设置要求？

①防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱组成，上杆离地高度为1.0～1.2m，下杆离地高度为0.5～

0.6m。

②横杆长度大于2m时，必须加设栏杆柱。

③当栏杆在基坑四周固定时，可采用钢管打入地面50～70cm深，钢管离边口的距离不应小于50cm。

刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
当基坑周边采用板桩时，钢管可打在板桩外侧。

④防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭，或在栏杆下边设置高度不低于18cm的挡脚板或40cm
的挡脚笆，板与笆下边距离底面的空隙不应大于10mm。

293.安全检查等级划分？

| 分值 | 等级 |
| --- | --- |
| 分项检查评分表无零分，汇总表得分值应在80分及以上 | 优良 |
| 分项检查评分表无零分，汇总表得分值应在80分以下，70分及以上 | 合格 |
| ①当汇总表得分值不足70分时；②当有一分项检查评分表得零分时。 | 不合格 |

第12章绿色施工及现场环境管理

294.绿色施工管理现场环境保护的主要项目及控制指标分别是什
么？

主要项目为：噪声控制和建筑垃圾处置。

控制指标：①噪声控制：昼间噪声≤70dB，夜间噪声≤50dB。②固体废弃物排放量：现浇混凝土
结构现场不大于300（不宜大于210)t/万㎡，装配式混凝土结构现场不大于200（不宜大于140)t/万
㎡，建筑垃圾回收利用率达到30%（宜达到50%），建筑材料包装物回收利用率达到100%。

295.绿色施工评价框架体系由哪些内容组成？

由基本规定评价、指标评价、要素评价、批次评价、阶段评价、单位工程评价及评价等级划分等
构成。

296.现场文明施工管理基本要求有哪些？

①施工现场应当做到围挡、大门、标牌标准化、材料码放整齐化（按照现场平面布置图确定的位
置集中、整齐码放）、安全设施规范化、生活设施整洁化、职工行为文明化、工作生活秩序化。

②施工现场要做到工完场清、施工不扰民、现场不扬尘、运输无遗撒、垃圾不乱弃，努力营造良
好的施工作业环境。

297.施工现场动火审批程序？

①一级动火作业由项目负责人组织编制防火安全技术方案，填写动火申请表，报企业安全管理部
门审查批准后，方可动火，如钢结构的安装焊接。

②二级动火作业由项目责任工程师组织拟定防火安全技术措施，填写动火申请表，报项目安全管
理部门和项目负责人审查批准后，方可动火。

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
③三级动火作业由所在班组填写动火申请表，经项目责任工程师和项目安全管理部门审查批准后，
方可动火。

④动火证当日开具、当日有效，如动火地点发生变化，则需重新办理动火审批手续。

298.施工现场临时消防设施有哪些要求？

①施工现场应设置灭火器、临时消防给水系统、消防应急照明和疏散指示标志、临时疏散通道、
自救呼吸器等临时消防和逃生设施、器材。

②临时消防和逃生设施、器材应与在建工程和临时用房的施工同步设置。房屋建筑工程中，临时
消防设施的设置与在建工程主体结构施工进度的差距不应超过3层。

③在建工程及临时用房的易燃易爆危险品存放及使用场所、动火作业场所、可燃材料存放加工及
使用场所、厨房操作间、锅炉房、发电机房等临时用房及其他具有火灾危险的场所应配置灭火器，配
置数量按相关国家标准的规定确定，且每个场所的灭火器数量不应少于2个。

299.临时室外消防给水系统的设置有哪些要求？

①临时用房建筑面积之和大于1000m²或在建工程单体体积大于10000m³时，应设置临时室外消防
给水系统。

②给水管网宜布置成环状。

③临时室外消防给水干管的管径不应小于DN100。

④室外消火栓应沿在建工程、临时用房和可燃材料堆场及其加工场均匀布置，与在建工程、临时
用房和可燃材料堆场及其加工场的外边线的距离不应小于5m。

⑤消火栓的间距不应大于120m，其最大保护半径不应大于150m。

300.施工现场宿舍的设置要求？

现场的施工区域应与办公、生活区划分清晰，并应采取相应的隔离防护措施，在建工程内、伙房、
库房不得兼作宿舍。宿舍必须设置可开启式外窗，床铺不得超过2层，通道宽度不得小于0.9m。宿舍
室内净高不得小于2.5m，住宿人员人均面积不得小于2.5m2，且每间宿舍居住人员不得超过16人。