# 环球青藤2027二级建造师《机电实务》必背300句

学员专用请勿外泄
2027环球青藤二级建造师《机电工程管理与实务》必背300句
分支电缆订购时提供的参数

1.

订购分支电缆时，应根据建筑电气设计图确定各配电柜位置，提供主电缆的型号、规格及总有效长度；

各分支电缆的型号、规格及各段有效长度；各分支接头在主电缆上的位置（尺寸）；安装方式（垂直沿墙
敷设、水平架空敷设等）；所需分支电缆吊头、横梁吊挂等附件型号、规格和数量。

泵的性能参数

2.

流量、扬程、功率、效率、转速和汽蚀余量等。

柴油发电机组的性能参数

3.

功率、电压、频率、电流、冷却量及冷却方式、燃烧空气量、排风量、允许排气背压等。

机电工程测量的主要内容

4.

机电工程测量主要包括工程设备安装施工放样测量、设备基础沉降测量、设备安装变形监测、工程竣
工验收测量等。

中心标板的埋设

5.

中心标板应埋设在中心线的两端，并且标板的中心要在中心线上；中心标板露出基础表面的高度为4～
6mm；

安装基准线测设

6.

中心标板应在浇灌基础时，配合土建埋设，也可待基础养护期满后再埋设。放线就是根据施工图，按
建筑物的定位轴线来测定机械设备的纵、横中心线并标注在中心标板上，以作为设备安装的基准线。设备
安装平面线不少于纵、横两条。

管道工程的测量的主要内容

7.

管道工程测量的主要内容包括中线测量，纵、横断面测量及施工测量。

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
管线主点的测设

8.

根据控制点测设管线主点。当管道规划设计图上已给出管线起点、转折点和终点的设计坐标与附近控
制的坐标时，可先计算出测设数据，再用极坐标法或交会法进行测设。

综合管廊本体测量

9.

综合管廊本体测量宜在建造阶段进行，需分别测量干线综合管廊、支线综合管廊、缆线管廊和结构厚
度及附属设施的空间特征。

水准仪、经纬仪、全站仪

10.

水准仪：测量两点间高差，大型设备基础沉降观察的测量。

经纬仪：垂直度的控制测量，测量水平角和竖直角，测量纵向、横向中心线。

全站仪：水平角测量、距离（斜距、平距、高差）测量、水平距离测量、三维坐标测量。

卷扬机的主要参数

11.

选用卷扬机的主要参数有额定载荷、容绳量和额定速度。

起重机选用的基本参数

12.

吊装载荷（起升载荷）、额定起重量、最大幅度、最大起升高度等，这些参数是制定吊装技术方案的
重要依据。

吊装计算载荷计算

13.

Q=K ×K ×Q
j 1 2
Q—吊装计算载荷
j
Q—吊装载荷
动载荷系数K =1.1
1
不均衡载荷系数K =1.1～1.25
2
刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
起升高度

14.

设备吊装所需最小起升高度应满足下式要求：

H ＞H +H +H +H
m 1 2 3 4
H ——设备吊装所需最小起升高度（m）；

m
H ——设备基础或地脚螺栓高度（m）；

1
H ——设备腾空高度（就位时设备底部高出地脚螺栓或基础的距离）（m）；

2
H ——吊点至设备底部的距离（m）；

3
H ——吊点至起重机吊钩的垂直距离（m）；

4
设备吊装中常用的地基处理方法

15.

设备吊装中常用的地基处理方法有碾压法、换填法、强夯法（强夯置换法）、桩基法。

流动式起重机的地基处理

16.

（1）流动式起重机必须在水平坚硬的地面上进行吊装作业。吊车的工作位置（包括吊车行走路线）

的地基需进行处理。设备吊装作业地面应参考项目所在地地质资料，依据吊装区域地面实际地耐力检测结
果，当地耐力不能满足时应采取地基处理措施。

（2）根据地基土质情况或以测定的地面耐压力为依据，采用合适的方法进行处理。

（3）处理后的地基应做耐压力测试，常用压重法或请第三方测试机构进行测试。

压重块对地压强计算公式

17.

根据起重机械作业对地压强的要求，计算每个测试点需要压重块的数量n。

f=nG/S＞2f
c
式中
S—压重块接地面积（㎡）；

G—每块压重质量（t）；

f—压重块对地压强（t/㎡）；

f—路基箱对地压强（t/㎡）；

c
n—每个测试点压重块的数量。

钢丝绳安全系数

18.

钢丝绳安全系数的取值应符合下列规定：作拖拉绳时应大于或等于3.5；作卷扬机走绳时应大于或等
于5；作捆绑绳扣使用时应大于或等于6；作系挂绳扣时应大于或等于5；作载人吊篮时应大于或等于14。

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
合成纤维吊装带使用要求

19.

（1）不允许交叉或扭转使用吊装带，使用过程中，不得打结、打拧。

（2）吊装带目测损坏时不得使用。

（3）在移动吊装带和货物时不得拖曳。

（4）当物品有尖角、棱边时应有保护措施，宜采用护套或护角来保护吊装带。

（5）起吊时不得使吊装带本体挂碰其他物体，以免损坏。

（6）吊装带的使用环境温度为-40～100℃，当采用丙纶吊装带时环境温度宜为-40～80℃，不得在超
高温环境中使用。

起重机械失稳的主要原因、预防措施

20.

主要原因：超载、支腿不稳定、机械故障、起重臂杆仰角超限等。

预防措施：严禁超载；起重机站位地耐力符合要求（含行走区域）；严格进行机械检查；起重臂杆仰
角最大不超过78°，最小不低于45°。

吊装系统失稳的主要原因

21.

主要原因：多机吊装的不同步；不同起重能力的多机吊装荷载分配不均；多动作、多岗位指挥协调失
误，桅杆系统缆风绳、地锚失稳。

被吊设备或构件失稳的主要原因、预防措施

22.

①主要原因：设计与吊装时受力不一致、设备或构件的刚度偏小。

②预防措施：对于细长、大面积设备或构件采用多吊点吊装；对薄壁设备进行加固加强；对型钢结构、
网架结构的薄弱部位或杆件进行加固或加大截面，提高其刚度。

桅杆的稳定性要求

23.

（1）直立单桅杆顶部缆风绳的设置宜为6～8根，对倾斜吊装的桅杆应加设后背主缆风绳，后背主缆
风绳的设置数量不应少于2根。

（2）缆风绳与地面的夹角宜为30°，最大不超过45°；直立单桅杆各相邻缆风绳之间的水平夹角不
得大于60°。

（3）缆风绳应设置防止滑车受力后产生扭转的设施。

（4）需要移动的桅杆应设置备用缆风绳。

刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
利用已有建筑物作为地锚

24.

利用已有建筑物必须获得建筑物设计单位的书面认可。使用时应对基础、柱子的棱角进行保护。

地锚的设置要求

25.

①地锚结构形式应根据受力条件和施工地区的地质条件设计和选用。地锚的制作和设置应按吊装专项
施工方案的规定计算校核。

②埋入式地锚应用净土分层夯实，回填的高度应高于基坑周围地面400mm以上，地锚设置完成后，
受力绳扣应进行预拉紧，并做好隐蔽工程记录。

吊装方案的主要内容

26.

（1）工程概况；（2）编制依据；（3）施工计划；（4）吊装工艺技术；（5）施工安全保证措施；

（6）施工管理及作业人员配备和分工；（7）验收要求；（8）应急处置措施；（9）计算书及相关施工图
纸。

起重吊装存在严重缺陷专项方案的处置

27.

（1）在专项施工方案审核、审查、专家论证等环节，方案存在严重缺陷的，其审核、审查和专家论
证应不予通过。

（2）在专项施工方案实施环节，方案存在严重缺陷的，应判定为重大事故隐患。

焊条保管

28.

焊条入库时需按照其质量证明书进行验收，确保其包装无破损、无受潮和雨淋现象。焊条必须存放在
干燥通风、整洁的库房中，摆放在距离地面、墙面300mm以上的架子上，应保持上下、左右空气通畅，
以免受潮。焊条在库房中应按照种类、牌号、批次、规格及入库时间等分类存放，每种焊条应有明确的标
识，避免混放。焊条库房中应装有温度计和湿度计，库房内温度不得低于5℃，湿度不得大于60%。

焊接接头的组成

29.

焊接接头由焊缝、熔合区、热影响区和母材金属组成。

焊接工艺评定规则

30.

焊接工艺参数分为重要因素、补加因素和次要因素三种。

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
（1）凡是重要因素变化的情况都需要进行重新评定，如焊接方法、母材分类、母材厚度、焊丝类别、
预热、焊后热处理、保护气体种类、电流种类和极性等变化都可以成为重要因素。

（2）当有冲击韧性要求时，补加因素就上升为重要因素，如线能量、平焊改立焊、多道焊改为单道
焊等，反之则下降为次要因素。

（3）次要因素变化则无需进行再次评定，如坡口形式尺寸、焊丝规格、保护气体流量等，但需要重
新编制焊接工艺规程。

焊缝表面不允许存在的缺陷、允许存在的缺陷

31.

焊缝表面不允许存在的缺陷包括：裂纹、未焊透、未熔合、表面气孔、外露夹渣、未焊满。

焊缝表面允许存在的其他缺陷包括：咬边、角焊缝厚度不足、角焊缝焊脚不对称等。

无损检测

32.

表面无损检测：磁粉检测和渗透检测。

内部无损检测：射线检测和超声波检测。

建筑给水排水与供暖管道阀门安装前的检验

33.

阀门安装前，应国家现行相关标准的要求进行强度和严密性试验，试验应在每批（同牌号、同型号、
同规格）数量中抽查10%，且不少于1个。

安装在主干管上起切断作用的阀门，应逐个做强度试验和严密性试验。阀门的强度试验压力为公称压
力的1.5倍，严密性试验压力为公称压力的1.1倍。

散热器进场时复验的参数

34.

散热器进场时，应对其单位散热量、金属热强度等性能进行复验。

绝热材料进场时复验的参数、复验次数

35.

绝热材料进场时，应对其导热系数或热阻、密度、吸水率等性能进行复验；复验应为见证取样检验。

同厂家、同材质的绝热材料，复验次数不得少于2次。

管道穿楼板、穿墙套管的设置要求

36.

（1）管道穿过楼板时应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管，其顶部应高出装饰地面20mm，
刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
安装在卫生间及厨房内的套管，其顶部应高出装饰地面50mm，底部应与楼板底面相平，套管与管道之间
缝隙宜用阻燃密实材料和防水油膏填实，且端面应光滑。

（2）管道穿过墙壁时应设置金属或塑料套管。套管两端应与饰面相平，套管与管道之间缝隙宜用阻
燃密实材料填实，且端面应光滑。

室内给水金属立管管道支架设置

37.

楼层高度小于或等于5m，每层必须设置不少于1个；

楼层高度大于5m，每层设置不少于2个。

安装位置匀称，管道支架高度距地面为1.5～1.8m，同一区域内管架设置高度应一致。

建筑给水排水与供暖管道安装原则

38.

管道安装一般应按先主管后支管、先上部后下部、先里后外的原则进行安装，对于不同材质的管道应
先安装钢质管道，后安装塑料管道，但压力管线宜避让重力流管线。

供暖管道安装坡度

39.

汽、水同向流动的热水供暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道，坡度应为3‰，不得小
于2‰；汽、水逆向流动的热水供暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道，坡度不应小于5‰；散热器支管
的坡度应为1%。

排水通气管安装要求

40.

排水通气管不得与风道或烟道连接。通气管应高出屋面300mm，且必须大于最大积雪厚度；在通气管
出口4m以内有门、窗时，通气管应高出门、窗顶600mm或引向无门、窗一侧；在经常有人停留的平屋顶
上，通气管应高出屋面2m，并应根据防雷要求设置防雷装置；屋顶有隔热层应从隔热层板面算起。

生活饮用水水箱（池）、中水箱（池）、雨水清水池的泄水管、

41.

溢流管设置要求
生活饮用水水箱（池）、中水箱（池）、雨水清水池的泄水管、溢流管，不得与污水管道直接连接，
采用间接排水，并应留出不小于100mm的隔断空间。

建筑管道防腐施工、绝热施工分类

42.

管道防腐方法主要有涂层、衬里和阴极保护等。

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
管道绝热按热流方向可分为保温、保冷两种类型。

整体安装的泵安装偏差、解体安装的泵安装偏差

43.

整体安装的泵的安装水平，应在泵的进、出口法兰面或其他水平面上进行检测，纵向安装水平偏差不
应大于0.10/1000，横向安装水平偏差不应大于0.20/1000；

解体安装的泵的安装水平，应在水平中分面、轴的外露部分、底座的水平加工面上纵、横向放置水平
仪进行检测，其偏差均不应大于0.05/1000。

散热器水压试验

44.

散热器组对后，以及整组出厂的散热器在安装之前应做水压试验。试验压力如设计无要求时应为工作
压力的1.5倍，但不小于0.6MPa；试验时间为2～3min，压力不降且不渗不漏。

供暖分汽缸水压试验

45.

供暖分汽缸（分水器、集水器）安装前应进行水压试验，试验压力为工作压力的1.5倍，但不得小于

0.6MPa。

敞口水箱和密闭水箱试验

46.

敞口水箱安装前应做满水试验，静置24h观察，应不渗不漏；

密闭水箱（罐）安装前应以工作压力的1.5倍做水压试验，试验压力下10min应压力不降、不渗不漏。

供暖系统水压试验

47.

①蒸汽、热水供暖系统，应以系统顶点工作压力加0.1MPa做水压试验，同时在系统顶点的试验压力
不小于0.3MPa。

②高温热水供暖系统，试验压力应为系统顶点工作压力0.4MPa。

③使用塑料管及复合管的热水供暖系统，应以系统顶点工作压力加0.2MPa做水压试验，同时在系统
顶点的试验压力不小于0.4MPa。

灌水试验

48.

室内隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验。灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底
层地面高度。检验方法为满水15min水面下降后，再灌满观察5min，液面不降，管道及接口无渗漏为合格。

刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
通球试验

49.

排水主立管及水平干管管道均应做通球试验，通球球径不小于排水管道管径的2/3，通球率必须达到
100%。

室内给水系统、室外管网系统管道压力试验

50.

室内给水系统、室外管网系统管道安装完毕，应进行水压试验。水压强度试验压力必须符合设计要求，
当设计未注明时，各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍，但不得小于0.6MPa。

干式变压器施工程序

51.

干式变压器施工程序：开箱检查→二次搬运→本体安装→附件安装→交接试验→送电前检查→送电运
行验收。

三相干式电力变压器开箱检查

52.

（1）变压器型号、规格应符合设计要求，并有出厂合格证和技术文件；外观无损伤，分接开关、冷
却风机、温度计等附件齐全。

（2）变压器铭牌上应注明制造厂名称，额定容量，一次、二次额定电压、电流，阻抗电压，接线组
别等技术数据。

三相干式电力变压器的交接试验

53.

（1）测量绕组连同套管的直流电阻
（2）检查所有分接的电压比
（3）有载调压切换装置试验
（4）测量绕组连同套管的绝缘电阻
（5）绕组连同套管的交流耐压试验
（6）额定电压下的冲击合闸试验
三相干式电力变压器测量绕组连同套管的直流电阻

54.

①1600kVA及以下三相变压器，各相绕组相互间的差别不应大于4%；无中性点引出的绕组，线间各绕
组相互间差别不应大于2%；

1600kVA以上变压器，各相绕组相互间差别不应大于2%；无中性点引出的绕组，线间相互间差别不应
大于1%。

②变压器的直流电阻，与同温下产品出厂实测数值比较，相应变化不应大于2%；不同温度下电阻值
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
应按下式计算：

・
+  2
2=  1
+  1
三相干式电力变压器额定电压下的冲击合闸试验

55.

①在额定电压下对变压器的冲击合闸试验，应进行5次，每次间隔时间宜为5min，应无异常现象。

②冲击合闸宜在变压器高压侧进行，对中性点接地的电力系统试验时变压器中性点应接地。

③发电机、变压器组中间连接无操作断开点的变压器，可不进行冲击合闸试验。

④无电流差动保护的干式变压器可冲击3次。

配电柜柜体接地

56.

（1）柜（台、箱）的金属框架及基础型钢应与保护导体可靠连接；对于装有电器的可开启门，门和
金属框架的接地端子间应选用截面积不小于4mm2的黄绿色绝缘铜芯软导线连接，并应有标识。

（2）柜（台、箱）等配电装置应有可靠的防电击保护；装置内保护接地导体（PE）排应有裸露的连
接外部保护接地导体的端子，并应可靠连接。

高压配电柜交接试验、低压配电柜交接试验

57.

（1）高压成套配电柜应按规范规定进行交接试验，新型高压电气设备和继电保护装置应按产品技术
文件要求进行交接试验。回路中的电子元件不应参加交流工频耐压试验，50V及以下回路可不做交流工频
耐压试验。

（2）低压成套配电柜（箱）、控制柜（台、箱）间线路的线间和线对地间绝缘电阻值，馈电线路不
应小于0.5MΩ，二次回路不应小于1MΩ。

母线槽连接

58.

（1）母线槽的连接可采用搭接或插接；连接紧固应用力矩扳手，螺栓紧固力矩应符合产品技术文件
的要求。在通过建筑变形缝时，应设置伸缩节；直线段超过80m时，应在50～60m处设置伸缩节。

（2）母线槽需经电气试验合格后，再与设备端子连接；母线槽与设备连接，可采用搭接或伸缩节连
接。低压母线槽绝缘电阻测试不得低于0.5MΩ；高压母线槽绝缘电阻测试不得低于20MΩ，交流耐压试验
按支柱绝缘子的交接试验标准执行。

母线槽支吊架安装要求

59.

（1）每节母线槽应不少于一个支吊架，距拐弯0.4～0.6m处应设置支吊架，支吊架不应设置在母线槽
刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
的连接处或分接单元处，垂直安装时应设置弹簧支架。支吊架的锚固螺栓应采用金属胀管固定在结构承重
墙上或顶板上。

（2）室内配电母线槽的圆钢吊架直径不得小于8mm，室内照明母线槽的圆钢吊架直径不得小于6mm。

重力不小于150N/m母线槽应设置抗震支架。

母线槽绝缘安装前的试验

60.

安装前应做电气试验，用1000V兆欧表测量每节母线槽的绝缘电阻不得小于20MΩ。

梯架（托盘、槽盒）支吊架安装要求

61.

梯架（托盘、槽盒）在水平段时每1.5～3m设置一个支吊架；在垂直段时每1～1.5m设置一个支架；

在分支处或端部0.3～0.5m处应有固定支吊架。金属吊架的圆钢直径不得小于8mm，并应有防晃支架。

金属梯架（托盘、槽盒）保护接地的设置

62.

全长不大于30m时，不应少于2处与保护接地导体连接；

全长大于30m时，每隔20～30m应增加一个连接点，起始端和终点端均应接地。

导管施工技术要求

63.

（1）钢导管不得采用对口熔焊连接；镀锌钢导管或壁厚小于等于2mm的钢导管，不得采用套管熔焊
连接。

按每个检验批的导管连接头总数的20%进行抽查，且不得少于1处。

（2）非镀锌钢导管采用螺纹连接时，连接处的两端应熔焊焊接保护联结导体；保护联结导体宜为圆
钢，直径不应小于6mm，其搭接长度应为圆钢直径的6倍。

（3）镀锌钢导管（可弯曲金属导管、金属柔性导管）连接处的两端宜用专用接地卡固定保护联结导
体；保护联结导体应为铜芯软导线，截面积不应小于4mm2。按每个检验批的导管连接头总数的10%进行
抽查，且不得少于1处。

（4）刚性导管经柔性导管与设备、器具连接时，柔性导管的长度在动力工程中不宜大于0.8m，在照
明工程中不宜大于1.2m。金属柔性导管不应做保护导体的接续导体。

（5）导管明敷应采用支吊架安装固定，支架圆钢直径不得小于8mm，支吊架间距应符合规范要求，
并应设置防晃支架。

管内导线敷设要求

64.

（1）绝缘导线穿入金属导管时，管口在穿线前应装设护线口。

（2）绝缘导线接头不得设置在导管和槽盒内，应设置在专用接线盒或器具内，接线盒的设置位置应
便于检修。

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
（3）同一交流回路的绝缘导线不应穿于不同金属导管内。

（4）不同回路、不同电压等级和交流与直流线路的绝缘导线不应穿于同一导管内。

（5）导线敷设后，应用500V兆欧表测试绝缘电阻，线路绝缘电阻不应小于0.5MΩ。

梯架内电缆敷设要求

65.

（1）梯架内电缆固定部位：

垂直敷设时，电缆的上端及每隔1.5～2m处；

水平敷设时，电缆的首、尾两端，转弯及每隔5～10m处。

（2）梯架内电缆应在首端、尾端、转弯及每隔50m处，设有编号、型号及起、止点标记。

照明配电箱安装要求

66.

（1）N或PE（保护接地）汇流排的同一端子上不应连接不同回路的N或PE。

（2）照明配电箱安装牢固，安装高度应符合设计要求，垂直度允许偏差不应大于1.5‰。

（3）同一电器的接线端子上的导线连接不应多于2根，且防松垫圈等零件应齐全。

灯具检查

67.

①灯具内部导线应为铜芯绝缘导线，导线截面应与灯具功率相匹配，且截面积不应小于0.5mm²；灯
具内导线的绝缘层厚度不应小于0.6mm。

②I类灯具的外露可导电部分应具有专用的PE端子，并有接地标识。

③灯具的绝缘性能应进行现场抽样检测，灯具的绝缘电阻值不应小于2MΩ。

④消防应急灯具应获得消防产品型式试验合格评定，且具有认证标志。

灯具安装固定

68.

①吸顶或墙面上安装的灯具，其固定螺栓或螺钉不应少于2个，灯具应紧贴饰面。灯具固定应牢固可
靠，在砌体和混凝土结构上严禁使用木榫、尼龙塞或塑料塞固定；检查时，按每检验批的不同安装形式各
抽查5%，且不得少于1套。

②采用钢管作灯具吊杆时，其内径不应小于10mm，壁厚不应小于1.5mm。灯具与固定装置及灯具连
接件之间采用螺纹连接的螺纹啮合扣数不应少于5扣。

③质量大于3kg的悬吊灯具，固定在螺栓或预埋吊钩上，螺栓或预埋吊钩的直径不应小于灯具挂销直
径，且不应小于6mm。

④质量大于10kg的灯具、固定装置及悬吊装置应按灯具重量的5倍恒定均布载荷做强度试验，且持
续时间不得少于15min。施工或强度试验时观察检查，查阅灯具固定装置及悬吊装置的载荷强度试验记录；

应全数检查。

刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
灯具接地要求

69.

①Ⅰ类灯具的外露可导电部分必须采用铜芯软导线与保护导体可靠连接，连接处应设置接地标识；铜
芯软导线（接地线）的截面应与进入灯具的电源线截面相同，导线间的连接应采用导线连接器或缠绕搪锡
连接。

②Ⅱ类灯具的防触电保护不仅依靠基本绝缘，还具有双重绝缘或加强绝缘，因此Ⅱ类灯具外壳不需要
与保护导体连接。

③Ⅲ类灯具的防触电保护是依靠安全特低电压，电源电压不超过交流50V，采用隔离变压器供电。因
此Ⅲ类灯具的外壳不许与保护导体连接。

照明系统的测试和通电试运行

70.

（1）导线绝缘电阻测试应在导线与设备连接前完成，导线绝缘电阻应大于0.5MΩ。

（2）备用照明电源应先进行空载自动投切试验，后进行有载自动投切试验。

插座安装要求

71.

（1）单相两孔插座，面对插座板面板，右孔（或上孔）与相线（L）连接，左孔（或下孔）与中性线
（N）连接。

（2）单相三孔插座，面对插座板面板，右孔与相线（L）连接，左孔与中性线（N）连接，上孔与保
护接地线（PE）连接。

（3）相线（L）与中性导体（N）不应利用插座本体的接线端子转接供电。保护接地线（PE）在插座
之间不得串联连接。

电动机接线要求

72.

（1）电动机安装随设备（如风机、水泵等）的安装进行。

（2）电动机外露可导电部分必须与保护导体可靠连接。1kV以下电动机的绝缘电阻值不应小于0.5M
Ω，抽查的数量为50%。

（3）电动机的接线入口及接线盒应做密封处理；电动机进线电缆应有滴水弯。

（4）电动机接线应牢固可靠，接线方式应与供电电压相符。如线路电压为380V，电动机额定电压为
380V时应△接，电动机额定电压为220V时应Y接。

建筑防雷接地连接要求

73.

连接应采用搭接焊接。焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度，不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气
孔等缺陷，焊接处刷防锈漆和银粉漆或喷锌做防腐处理。

（1）扁钢（铜排）之间搭接为扁钢（铜排）宽度的2倍，不少于三面施焊。

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
（2）圆钢（铜杆）之间搭接为圆钢（铜杆）直径的6倍，双面施焊；

（3）圆钢（铜杆）与扁钢（铜排）搭接为圆钢（铜杆）直径的6倍，双面施焊。

（4）扁钢（铜排）与钢管（铜管）之间，紧贴3/4管外径表面，上下两侧施焊。

（5）扁钢与角钢焊接，紧贴角钢外侧两面，上下两侧施焊。

接闪杆的施工要求

74.

（1）接闪杆一般由不锈钢（或热镀锌）圆钢或不锈钢管（或热镀锌钢管）制成。

（2）建筑物上的接闪杆应和建筑物的接闪网连接成一个整体。接闪杆设置独立的接地装置时，其接
地装置与其他接地网的地中距离不应小于3m。

（3）对装有接闪杆的金属筒体。当金属筒体的厚度不小于4mm时，可作接闪杆的引下线，筒体底部
应有两处与接地体连接。

接闪带（网）的施工要求

75.

（1）接闪带一般使用40mm×4mm镀锌扁钢或直径为12mm的镀锌圆钢制作。

接闪带固定支架高度不宜小于150mm。采用镀锌扁钢支架的间距为0.5m，采用镀锌圆钢支架的间距
为1m。每个固定支架应能承受49N的垂直拉力。

（2）建筑物屋顶上的金属物应与接闪网连接成一体。如铁栏杆、钢爬梯、金属旗杆、透气管、金属
柱灯、冷却塔等。

引下线的施工要求

76.

（1）明敷的引下线采用热镀锌圆钢时，圆钢与圆钢的连接可采用焊接或卡夹（接）器；采用热镀锌
扁钢时，可采用焊接或螺栓连接。在离地1.5m处做断接卡。

（2）利用建筑物外立面混凝土柱内的主钢筋作防雷引下线时，应在离地0.5m处做接地测试点，接地
测试点通常不少于2个，并有明显标识。

人工接地体的施工要求

77.

（1）垂直接地体采用镀锌钢管的壁厚应不小于2.5mm，镀锌角钢的厚度应不小于4mm，镀锌圆钢的
直径不小于14mm。垂直接地体的长度一般为2.5m。埋设后垂直接地体的顶部距地面不小于0.6m，垂直接
地体的水平间距应不小于5m。

（2）水平接地体的镀锌扁钢的厚度应不小于4mm，截面积不小于100mm2；镀锌圆钢的截面积应不
小于100mm²。水平接地体距地面至少为0.6m。接地体施工完成后应填土夯实，以减少接地电阻。

刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
自然接地体的施工要求

78.

在接地体施工结束后，应及时测量接地电阻。独立接地体的接地电阻应小于4Ω，共用接地体（工作、
防雷、保护、屏蔽、防静电）的接地电阻应小于1Ω。

风管制作技术

79.

（1）金属风管规格以外径或外边长为准，非金属风管和风道规格以内径或内边长为准。

（2）金属风管板材的拼接采用咬口连接、铆接、焊接连接等方法，风管与风管连接采用法兰连接、
薄钢板法兰连接等。

（3）风管板材拼接的咬口缝应错开，不得有十字形拼接缝；板材连接缝应该达到缝线顺直、平整、
严密牢固、不露保温层，满足和结构连接的强度要求。

（4）镀锌钢板及含有各类复合保护层的钢板应采用咬口连接或铆接，不得采用焊接连接。板厚小于
或等于1.2mm的风管与角钢法兰连接时，应采用翻边铆接。中、低压系统矩形风管法兰螺栓及铆钉间距应
小于等于150mm，高压系统小于等于100mm。

（5）矩形内斜线和内弧形弯头应设导流片，以减少风管局部阻力和噪声。

风管安装就位的程序

80.

风管安装就位的程序通常为先上层后下层，先主干管后支管，先立管后水平管。

风管穿防火、防爆楼板或墙体时套管设置

81.

当风管穿过封闭的防火、防爆楼板或墙体时，必须设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管，风管与防
护套管之间应采用不燃柔性材料封堵严密。穿墙套管与墙体两侧平齐，穿楼板套管底端与楼板底面平齐，
顶端应高出楼板面30mm。

风管穿越建筑物变形缝（即伸缩缝或抗震缝）的安装

82.

①变形缝无隔断墙时，在变形缝处采用不燃或难燃的柔性短管连接风管。

②变形缝有一道隔断墙时，墙上设钢制防护套管，在隔断墙的变形缝侧设不燃的柔性短管连接风管；

隔断墙另一侧安装一个70℃防火阀，防火阀与柔性短管间采用钢板风管连接。风管与防护套管之间采用不
燃柔性材料填实。

③变形缝有两道隔断墙时，两道隔断墙上各设一个钢制防护套管；在两道隔断墙的外侧200mm处各
装一个70℃防火阀，并用钢板制作的短管穿过两道隔断墙将两个防火阀连接；在其中一道隔断墙外侧防火
阀处设不燃柔性短管连接防火阀与风管。风管与防护套管之间采用不燃柔性材料填实。

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
矩形薄钢板法兰弹簧夹连接时的要求

83.

矩形薄钢板法兰弹簧夹连接时，微、中、低压系统风管的弹簧夹间距不大于150mm，弹簧夹应一正一
反交错卡压固定，不应松动。

风管穿越防火分区的要求

84.

风管穿越防火分区处，穿越通风、空调机房的房间隔断墙和楼板处及穿越防火分隔处的变形缝两侧，
应安装公称动作温度为70℃的防火阀；位于防火分区隔断墙两侧的防火阀，距墙表面不应大于200mm。

边长（直径）大于或等于630mm的防火阀或边长（直径）大于1250mm的弯头和三通应设置独立的支吊
架。

通风空调水管道穿过地下室或地下构筑物外墙，套管的设置

85.

管道穿过地下室或地下构筑物外墙时，应采取防水措施，对有严格防水要求的建筑物，必须采用柔性
防水套管。管道穿楼板和墙体处应设置钢制套管。设置在墙体内的套管应与墙体两侧饰面相平，设置在楼
板的套管，其底部与楼板底部平齐，顶部应高出装饰面20～50mm（对比建筑管道），且不得将套管作为
管道支撑。当穿越防火分区时，应采用不燃材料进行防火封堵；保温管道与套管四周的缝隙应使用不燃材
料堵塞紧密。

冷凝水排水管的坡度、试验

86.

冷凝水排水管的坡度应符合设计要求。当设计无要求时，管道坡度宜大于或等于8‰，且应坡向出水
口。

凝结水系统进行通水试验，应以不渗漏、排水畅通为合格。

通风空调水系统阀门检验

87.

阀门安装前应进行外观检查，对于工作压力大于1.0MPa及在主干管上起到切断作用和系统冷、热水
运行转换调节功能的阀门和止回阀，应进行壳体强度和阀瓣密封性能的试验，且试验合格。阀门安装的位
置、高度、进出口方向应正确，且应便于操作。

空调冷冻、冷却水管道系统安装完毕，应进行的试验

88.

空调冷冻、冷却水管道系统安装完毕，外观检查合格后，应按设计要求进行水压试验（分为强度试验
和严密性试验）。

刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
当设计无要求时，应符合下列规定：冷（热）水、冷却水与蓄能（冷、热）系统的强度试验压力，当
工作压力小于或等于1.0MPa时，金属管道及金属复合管道应为1.5倍工作压力，最低不应小于0.6MPa；

当工作压力大于1.0MPa时，应为工作压力加0.5MPa。严密性试验压力为设计工作压力。

水系统管道试验合格后，与制冷机组、空调设备连接前，应进行管道系统冲洗。

制冷剂管道安装完毕后的检验试验

89.

制冷剂管道系统安装完毕，外观检查合格后，应进行强度、气密性和抽真空试验。

冷却塔的安装要求

90.

冷却塔的安装位置应符合设计要求，进风侧距建筑物应大于1000mm。冷却塔安装应水平，同一冷却
水系统多台冷却塔安装时，各台开式冷却塔的水面高度应一致，高度偏差不应大于30mm。冷却塔的积水
盘应无渗漏，布水器应布水均匀，组装的冷却塔的填料安装应在所有电、气焊接作业完成后进行。

现场组装的组合式空调机组、通用机组安装要求

91.

现场组装的组合式空调机组，组装完成后应进行漏风量的检测；通用机组在700Pa静压下，漏风率不
应大于2%。过滤器段、风机段等开门侧应预留操作维修的空间；过滤器应在单机试运行完成后安装。与机
组连接的阀门、仪器仪表应安装齐全，规格、位置正确，风阀开启方向应顺气流方向，与机组连接的风管、
水管均采用柔性连接。

风机盘管机组进场时的检验与试验

92.

风机盘管机组进场时，应对机组的供冷量、供热量、风量、水阻力、功率及噪声等性能进行见证取样
检验，同厂家的风机盘管机组数量在500台及以下时，抽检2台；每增加1000台时应增加抽检1台；复
验合格后再进行安装。安装前宜进行风机三速试运行及盘管水压试验，试验压力应为系统工作压力的1.5
倍，试验观察时间应为2min，不渗漏为合格。

绝热材料进场时检验

93.

绝热材料进场时，应对材料的导热系数或热阻、密度、吸水率等节能性能进行见证抽样复验（同散热
器）；复验合格后方可开始安装。

风管的强度和严密性试验

94.

风管批量制作前，对风管制作工艺进行检测或检验时，应进行风管强度与严密性试验。

①强度试验压力：低压风管为1.5倍的工作压力；中压风管为1.2倍的工作压力，且不低于750Pa；高
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
压风管为1.2倍的工作压力。

②排烟、除尘、低温送风及变风量空调系统风管的严密性试验应符合中压风管的标准，试验压力为风
管系统的工作压力。

风管严密性试验主要检验部位

95.

风管系统安装完成后，应对安装后的主、干风管分段进行严密性试验。严密性试验主要检验风管、部
件制作加工后的咬口缝、铆接孔、风管的法兰翻边、风管管段之间的连接严密性，检验合格后方能交付下
道工序。

系统非设计满负荷条件下的联合试运行及调试内容

96.

①监测与控制系统的检验、调整与联动运行，主要是进行控制功能和控制逻辑的验证。

②系统风量的测定和调整（通风机、风口、系统平衡）。

③空调水系统的测定和调整。

④室内空气参数的测定和调整。

⑤防排烟系统测定和调整。防排烟系统需测定风量、风压及疏散楼梯间等处的静压差，并调整至符合
设计与消防的规定。

系统非设计满负荷条件下的联合试运行及调试技术要求

97.

①系统总风量调试结果与设计风量的允许偏差应为-5%～+10%，各风口的风量与设计风量的允许偏差
不应大于15%；建筑内各区域的压差均应符合设计要求。

②空调冷（热）水系统、冷却水系统总流量与设计流量的偏差不应大于10%，定流量系统的各空气处
理机组的水流量允许偏差应为15%。

洁净风管制作技术

98.

（1）加工镀锌钢板风管应避免损坏镀锌层，如有损坏应做防腐处理。风管不得有横向接缝，尽量减
少纵向拼接缝。矩形风管边长不大于800mm时，不得有纵向接缝。风管的所有咬口缝、翻边处、铆钉处
均必须涂密封胶。

（2）净化空调系统制作风管的刚度和严密性，均按高压和中压系统的风管要求进行。

其中，净化空调系统进行风管严密性检验时，
洁净度等级N1级至N5级的按高压系统的风管制作要求；

洁净度等级N6级至N9级，且工作压力小于等于1500Pa的，按中压系统的风管制作要求。

刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
高效过滤器安装技术

99.

（1）高效过滤器安装前，洁净室的内装修工程必须全部完成，系统中末端过滤器前的所有空气过滤
器应安装完毕，且经全面清扫、擦拭，系统连续试运行12h以上。

（2）高效过滤器应在安装现场拆开包装，其外层包装不得带入洁净室，但其最内层包装必须在洁净
室内方能拆开。

（3）安装前应进行外观检查，重点检查过滤器有无破损漏泄等，并按规范要求进行现场扫描检漏，
且应合格。

（4）安装时要保证滤料的清洁和严密。

净化空调系统调试技术

100.

净化空调系统的检测和调整应在系统正常运行24h及以上，达到稳定后进行。工程竣工洁净室（区）

洁净度的检测，应在空态或静态下进行。检测时，室内人员不宜多于3人，并应穿着与洁净室等级相适应
的洁净工作服。

建筑智能化选择产品时主要考虑的因素

101.

监控设备的型号、规格应符合设计要求和国家标准，并考虑产品的品牌、产地、应用实践、供货渠道
和供货周期，产品支持的系统规模及监控距离，产品的网络性能及标准化程度等信息，各系统的设备接口
必须相匹配。

进口设备检查内容

102.

设备、材料的型号、规格及主要技术参数和性能等应符合设计要求，应有产品合格证，检测报告，安
装、使用及维护说明书等；进口设备还应提供原产地证明、商检证明、中文版的安装使用及维护说明书。

敷设光缆要求

103.

敷设光缆时，其最小动态弯曲半径应大于光缆外径的20倍。光缆的牵引端头应做好技术处理，可采
用自动控制牵引力的牵引机进行牵引。牵引力应加在加强芯上，其牵引力不应超过光缆允许张力的80%；

牵引速度宜为10m/min，一次牵引的直线长度不宜超过1km，光纤接头的预留长度不应小于8m。

主要输入设备安装要求

104.

（1）各类传感器应装在能正确反映其检测性能的位置，并远离有强磁场或剧烈振动的场所，而且便
于调试和维护。

（2）风管型传感器安装应在风管保温层完成后进行。

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
（3）水管型传感器开孔与焊接工作，必须在管道的压力试验、清洗、防腐和保温前进行。

（4）传感器至现场控制器之间的连接应符合设计要求。镍温度传感器的接线电阻应小于3Ω，铂温度
传感器的接线电阻应小于1Ω，并在现场控制器侧接地。

（5）电磁流量计应安装在流量调节阀的上游，流量计的上游应有10倍管径长度的直管段，下游段应
有4～5倍管径长度的直管段。

（6）涡轮式流量传感器应水平安装，流体的流动方向必须与传感器壳体上所示的流向标志一致。

（7）空气质量传感器的安装位置，应选择能正确反映空气质量状况的地方。

电磁阀、电动调节阀安装前应检查的内容

105.

电磁阀、电动调节阀安装前，应按说明书规定检查线圈与阀体间的电阻，进行模拟动作试验和压力试
验。阀门外壳上的箭头指向应与水流方向一致。

电动风阀控制器安装前应检查的内容

106.

电动风阀控制器安装前，应检查线圈和间体间的电阻、供电电压、输入信号等是否符合要求，宜进行
模拟动作检查。

智能化系统调试检测的管理要求

107.

分项工程检测记录、子分部工程检测记录和分部工程检测汇总记录由检测小组填写，检测负责人做出
检测结论，监理（建设）单位的监理工程师（项目专业技术负责人）签字确认。

检测公共广播系统的内容

108.

检测公共广播系统的声场不均匀度、漏出声衰减及系统设备信噪比符合设计要求。

曳引式电梯组成

109.

由机房、井道、轿厢、层站四大部分组成。

从系统功能分划分来看，由曳引系统、导向系统、轿厢系统、门系统、重量平衡系统、驱动系统、控
制系统和安全保护系统等组成。

电梯制造厂提供的资料

110.

（1）制造许可证明文件；

刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
（2）电梯整机型式检验合格证书或报告书；

（3）产品质量证明文件；

（4）门锁装置、限速器、安全钳、缓冲器、含有电子元件的安全电路、轿厢上行超速保护装置、驱
动主机、控制柜等安全保护装置和主要部件的型式检验合格证，以及限速器和渐进安全钳的调试证书。

（5）机房或井道布置图；

（6）电气原理图；

（7）安装使用维护说明书。

安装单位提供的安装资料

111.

（1）安装许可证和安装告知书；

（2）审批手续齐全的施工方案；

（3）施工现场作业人员持有的特种设备作业证。

电梯准用程序

112.

电梯安装单位自检试运行结束后，由制造单位负责进行校验和调试。电梯检验和调试符合要求后，并
经监督检验合格后，方可交付使用。获得准用许可后，按规定办理交工验收手续。

曳引式电梯土建交接验收

113.

（1）建设单位、监理单位、土建施工单位、电梯安装单位应共同参与对电梯井道和机房的检查，对
电梯土建工程进行交接验收。

（2）对电梯机房、井道、底坑土建工程进行检测鉴定；电梯机房工作区域净高不应小于2m。轿厢缓
冲器支座下的底坑地面应能承受满载轿厢静载4倍的作用力。

（3）机房通向井道的预留孔设置临时盖板；厅门预留孔必须设有高度不小于1200mm的安全保护围
封（安全防护门），采用左右开启方式，不能上下开启，应有足够的强度，保护围封下部应有高度不小于
100mm 的踢脚板。

（4）电梯机房应安装永久电气照明，其地面上的照度不应小于200lx，开关设于靠近入口位置，照明
电源应与电梯驱动主机电源分开，在周围设置一个或多个插座用于维修。机房内排风及空调等设备不宜安
装在电梯驱动主机、控制柜上方。

（5）井道内照明电压宜采用36V安全电压，井道内照度不得小于50lx，在井道最高点和最低点0.5m
各装一盏灯，中间灯间距不超过7m，并分别在机房和底坑设置控制开关。

电梯的随机文件

114.

土建布置图，产品出厂合格证，门锁装置、限速器、安全钳及缓冲器等保证电梯安全部件的型式试验
证书复印件，设备装箱单，安装、使用维护说明书，动力电路、控制电路与安全电路的电气原理图。

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
电梯整机验收

115.

（1）动力电路、控制电路、安全电路必须有与负载匹配的短路保护装置；动力电路必须有过载保护
装置。三相电源应有断相、错相保护功能，使电梯不发生危险故障。

（2）限速器、安全钳、缓冲器、门锁装置必须与其型式试验证书相符。

（3）限速器上的轿厢（或对重）下行标志必须与轿厢（或对重）的实际下行方向相符。限速器铭牌
上的额定速度、动作速度必须与被检电梯相符。

（4）上、下极限开关必须是安全触点，在端站位置进行动作试验时必须动作正常。在轿厢或对重接
触缓冲器之前必须动作，且缓冲器完全压缩时，保持动作状态。

（5）对瞬时式安全钳，轿厢应载有均匀分布的额定载重量；对渐进式安全钳，轿厢应载有均匀分布
的125%额定载重量。

（6）层门与轿门试验时，每层层门必须能够用三角钥匙正常开启，当一个层门或轿门（在多扇门中
任何一扇门）非正常打开时，电梯严禁启动或继续运行。

（7）曳引式电梯的曳引能力试验时，轿厢在行程上部范围空载上行及行程下部范围载有125%额定载
重量下行，分别停层3次以上，轿厢必须可靠地制停（空载上行工况应平层）。

（8）电梯安装后应进行运行试验；轿厢分别在空载、额定载荷工况下，按电梯设计规定的每小时启
动次数和负载持续率各运行1000次（每天不少于8h），电梯应运行平稳、制动可靠、连续运行无故障。

自动扶梯（或自动人行道）设备进场验收

116.

（1）设备技术资料必须提供梯级、踏板的型式试验报告复印件，扶手带、胶带的断裂强度证明文件
复印件。

（2）随机文件应该有土建布置图，产品出厂合格证，装箱单，安装、使用维护说明书，以及动力电
路和安全电路的电气原理图。

自动扶梯（或自动人行道）土建交接验收

117.

（1）建设单位、监理单位、土建单位、安装单位共同参与土建工程的验收，并办理交接手续。

（2）井道周围必须设有保证安全的栏杆或屏障，其高度严禁小于1.2m。

（3）根据电梯设备供应商提供的电梯设备进场所需通道和搬运空间，检查确认是否有足够空间位置
用于桁架的运输吊装。

自动扶梯（或自动人行道）桁架吊装

118.

桁架放到支撑端后，桁架支撑大角钢搭接支撑端的部分必须大于大角钢宽度的2/3。把水平仪放在前
沿板前整块露出的第一块梯级上，检查上、下驱动的水平度不大于1/1000，可通过加减垫片调整其水平度。

刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
自动扶梯（或自动人行道）围裙板安装

119.

自动扶梯（或自动人行道）的围裙板在梯级、踏板或胶带的两侧，任何一侧的水平间隙不应大于4mm，
且两侧对称位置处的间隙总和不应大于7mm。

自动扶梯（或自动人行道）内外盖板安装

120.

外盖板安装在护壁板外侧，与护壁板成直角；内盖板安装在护壁板内侧，与围裙板连接；内盖板与外
盖板的接缝对齐，内外盖板的间隙不应大于0.5mm。

自动扶梯（或自动人行道）梳齿板安装

121.

调整前沿板支撑处，达到梳齿板梳齿与踏板面齿槽的啮合深度至少为4mm，间隙不应超过4mm的要
求。

自动扶梯（或自动人行道）设备绝缘检查

122.

导线之间和导线对地之间的绝缘电阻应大于1000Ω/V，动力电路和电气安全装置电路不得小于0.5M
Ω，其他电路（控制、照明、信号等）不得小于0.25MΩ。

自动扶梯（或自动人行道）设备性能验收

123.

自动扶梯（自动人行道）的性能试验，在额定频率和额定电压下，梯级、踏板或胶带沿运行方向空载
时的速度与额定速度之间的允许偏差为±5%；扶手带的运行速度相对梯级、踏板或胶带的速度允许偏差为
0～+2%。

消防给水及消火栓系统施工技术要求

124.

（1）钢筋混凝土消防水池和消防水箱的进水管、出水管应加设防水套管，钢板等制作的消防水池和
消防水箱的进出水等管道宜采用法兰连接，对有振动的管道应加设柔性接头。

（2）消防水泵出水管上应安装消声止回阀、控制阀和压力表；系统的总出水管上还应安装压力表和
压力开关；安装压力表时应加设缓冲装置。

（3）消防水泵接合器的安装应按接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进
行，止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统。

（4）地下式消火栓顶部进水口或顶部出水口应正对井口。顶部进水口或顶部出水口与消防井盖底面
的距离不应大于0.4m。

（5）室内消火栓栓口不应安装在门轴侧，栓口中心距地面应为1.1m。

（6）室内消火栓安装完成后，应取屋顶层（或水箱间内）试验消火栓和首层取两处消火栓做试射试
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
验，达到设计要求为合格。

自动喷水灭火系统安装要求

125.

（1）自动喷水灭火系统的管道横向安装宜设2‰～5‰的坡度，且应坡向排水管。

（2）直立型、下垂型洒水喷头与顶板的距离应为75～150mm；

闭式喷头安装前应进行密封性能试验，且喷头安装必须在系统试压、冲洗合格后进行。喷头安装应使
用专用扳手，严禁利用喷头的框架施拧。

（3）报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。安装时应先安装水源控制阀、报警阀，
然后进行报警阀辅助管道的连接。

（4）水流指示器应使电器元件部位竖直安装在水平管道上侧，其动作方向应和水流方向一致。

（5）自动喷水灭火系统的调试应包括：水源测试；消防水泵调试；稳压泵调试；报警阀调试；排水
设施调试；联动试验。

固定消防炮灭火系统安装要求

126.

（1）消防炮安装应在供水管线系统试压、冲洗合格后进行。

（2）固定消防炮灭火系统施工完毕后，应做喷射功能调试。

气体灭火系统的调试项目

127.

气体灭火系统的调试项目应包括模拟启动试验、模拟喷气试验和模拟切换操作试验。

防排烟系统施工技术要求

128.

（1）防火风管的本体、框架与固定材料、密封材料必须为不燃材料，其耐火等级应符合设计要求，
材料进场时应检查其燃烧性能报告。

（2）排烟防火阀的安装方向、位置应正确，阀门应顺气流方向关闭。防火分区隔墙两侧的防火阀，
距墙表面应不大于200mm。

排烟防火阀应设独立的支吊架。

（3）防排烟风机应设在混凝土或钢架基础上，且不应设置减振装置；

若排烟系统与通风空调系统共用且需要设置减振装置时，不应使用橡胶减振装置。

（4）风管系统安装完成后，应进行严密性检验；排烟风管的允许漏风量应按中压系统风管确定。

火灾自动报警及消防联动设备的施工技术要求

129.

（1）各类管路暗敷时，应敷设在不燃结构内，且保护层厚度不应小于30mm。

刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
（2）火灾自动报警系统应单独布线，穿入金属管内或金属线槽中。

（3）控制与显示类设备应与消防电源、备用电源直接连接，不应使用电源插头。

（4）火灾探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m；探测器周围0.5m内不应有遮挡物；探测器
至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m；至多孔送风口的水平距离不应小于0.5m。

（5）对于点型火焰探测器和图像型火灾探测器，安装位置应保证其视场角覆盖探测区域，并应避免
光源直接照射在探测器的探测窗口。

（6）可燃气体探测器安装时，安装位置应根据探测气体密度确定。

特殊建设工程消防验收应提交的资料

130.

（1）消防验收申报表；

（2）工程竣工验收报告；

（3）涉及消防的建设工程竣工图纸。

机械设备安装的一般程序

131.

开箱检查→基础验收→测量放线→垫铁设置→吊装就位→安装调整→设备固定与灌浆→零部件清洗
与装配→润滑与加油→设备试运行→工程验收。

开箱检查和记录的内容

132.

（1）箱号、箱数以及包装情况；

（2）设备名称、规格和型号，重要零部件需按标准进行检查验收；

（3）随机技术文件（如使用说明书、合格证明书和装箱清单等）及专用工具；

（4）有无缺损件，表面有无损坏和锈蚀；

（5）其他需要记录的事项。

螺纹连接的紧固力矩

133.

一般第一次紧固力矩为25%，第二次紧固力矩为50%，第三次紧固力矩为100%。

有预紧力矩要求螺纹连接装配

134.

①定扭矩法；②扭角法（转角法）；③扭断螺母法；④液力拉伸法；⑤加热法。

过盈配合件装配

135.

一般采用压入装配、低温冷装配和加热装配法，在安装现场主要采用加热装配法。

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
齿轮装配

136.

（1）齿轮装配时，齿轮基准面端面与轴肩或定位套端面应靠紧贴合，且用0.05mm塞尺检查不应塞入；

基准端面与轴线的垂直度应符合传动要求。

（2）用压铅法检查齿轮啮合间隙时，铅丝直径不宜超过间隙的3倍，铅丝的长度不应小于5个齿距，
沿齿宽方向应均匀放置至少2根铅丝。

（3）用着色法检查传动齿轮啮合的接触斑点：将着色材料涂在小齿轮齿侧，并用小齿轮驱动大齿轮，
使大齿轮转动3～4转。

联轴器装配

137.

联轴器装配时，两轴心径向位移、两轴线倾斜和端面间隙的测量方法：

①将两个半联轴器暂时互相连接，在圆周上画出对准线或装设专用工具，可采用塞尺直接测量、塞尺
和专用工具测量或百分表和专用工具测量。

②将两个半联轴器一起转动，应每转90°测量一次，并记录5个位置的径向位移测量值和位于同一直
径两端测点的轴向测量值。

③两轴心径向位移、两轴线倾斜计算值应符合相关规定。

④测量联轴器端面间隙时，应将两轴的轴向相对施加适当的推力，消除轴向窜动的间隙后，再测量其
端面间隙值。

对开式滑动轴承间隙的测量及调整

138.

顶间隙：轴颈与轴瓦的顶间隙可用压铅法检查，铅丝直径不宜大于顶间隙的3倍。

侧间隙：轴颈与轴瓦的侧间隙采用塞尺进行测量，单侧间隙应为顶间隙的1/2～2/3。

轴向间隙：对受轴向负荷的轴承需检查轴向间隙，检查时将轴推至极限位置，用塞尺或千分表测量。

垫铁的设置要求

139.

（1）每组垫铁的面积应符合要求。

（2）垫铁与设备基础之间应接触良好；

（3）每个地脚螺栓旁边至少应有一组垫铁，并设置在靠近地脚螺栓和底座主要受力部位下方。

（4）设备底座有接缝处的两侧，各设置一组垫铁，每组垫铁的块数不宜超过5块。

（5）放置平垫铁时，厚的宜放在下面，薄的宜放在中间，垫铁的厚度不宜小于2mm。设备调平后，
每组垫铁均应压紧。

（6）垫铁端面应露出设备底面外缘，平垫铁宜露出10～30mm，斜垫铁宜露出10～50mm，垫铁组伸
入设备底座底面的长度应超过设备地脚螺栓的中心。

（7）除铸铁垫铁外，设备调整完毕后各垫铁相互间应用定位焊焊牢。

刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
预埋地脚螺栓检查验收

140.

预埋地脚螺栓中心距、标高及露出基础长度应符合设计或规范要求，中心距应在其根部和顶部沿纵、
横两个方向测量，标高应在其顶部测量。

影响设备安装精度的因素

141.

（1）设备基础：强度、沉降；

（2）地脚螺栓：紧固力和垂直度；

（3）垫铁埋设：承载面积和接触情况；

（4）设备灌浆：强度和密实度；

（5）测量误差：仪器精度、基准精度、技能水平和责任心；

（6）设备制造与装配：设备制造精度和装配精度；

（7）环境因素：设备基础温度变形、设备温度变形和恶劣环境场所。

机械设备装配精度

142.

机械设备装配精度包括各运动部件之间的相对运动精度、配合面之间的配合精度和接触质量。

现场组装大型设备各运动部件之间的相对运动精度

143.

各运动部件之间的相对运动精度包括：直线运动精度、圆周运动精度、传动精度等。

螺杆式压缩机试运行

144.

单独启动驱动机，其旋转方向应与压缩机相符；驱动机与压缩机连接后，盘车应灵活、无阻滞。启动
压缩机并运行2～3min,无异常现象后再连续运行，连续运行时间不应少于30min；停机时，润滑油泵应在
压缩机停转15min后再停止运行；停泵后，应清洗各进油口的过滤网。

工业管道施工程序

145.

测量定位→支架制作安装→管道加工（预制）、安装→管道试验→防腐绝热→管道吹扫、清洗→系统
调试及试运行→竣工验收。

工业管道元件及材料的检验

146.

（1）管道元件及材料应有取得制造许可的制造厂的产品质量证明文件。

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
（2）使用前核对管道元件及材料的材质、规格、型号、数量和标识，进行外观质量和几何尺寸的检
查验收。管道元件及材料的标识应清晰完整，能够追溯到产品的质量证明文件。

（3）铬钼合金钢、含镍低温钢、镍及镍合金钢、不锈钢、钛及钛合金材料的管道组成件，应采用光
谱分析或其他方法对材质进行复查，并做好标识。

材质为不锈钢、有色金属的管道元件和材料，在运输和储存期间不得与碳素钢、低合金钢直接接触。

工业管道阀门检验

147.

（1）阀门外观检查。阀体应完好，开启机构应灵活，阀杆应无歪斜、变形、卡涩现象，标牌应齐全。

（2）阀门应进行壳体压力试验和密封试验，试验不合格者不得使用。

①阀门壳体试验压力和密封试验应以洁净水为介质，不锈钢阀门试验时，水中的氯离子含量不得超过
25×10-6。

②阀门的壳体试验压力为阀门在20℃时最大允许工作压力的1.5倍，密封试验为阀门在20℃时最大允
许工作压力的1.1倍，试验持续时间不得少于5min，试验温度为5～40℃，当低于5℃时，应采取升温措
施。

③对于公称压力小于1.0MPa，且公称尺寸大于或等于600mm的闸阀，壳体压力试验可按管道系统的
试验压力与系统一并进行试压。闸板的密封试验可用色印等方法对密封面进行检查，结合面上的色印应连
续。

支吊架安装

148.

（1）支吊架安装位置应准确，安装应平整牢固，与管子接触应紧密。管道安装时，应及时固定和调
整支、吊架。

（2）无热位移的管道，其吊杆应垂直安装。

有热位移的管道，吊点应于位移的相反方向偏置，设计文件无规定时，按位移值的1/2偏位安装。

（3）固定支架应按设计文件要求或标准图安装，并应在补偿器预拉伸或预压缩之前固定。没有补偿
装置的冷、热管道直管段上，不得同时安装2个及2个以上的固定支架。

（4）导向支架或滑动支架的滑动面应洁净平整，不得有歪斜和卡涩现象。

有热位移的管道，支架安装位置应从支承面中心向位移反方向偏移，设计文件无规定时，偏移量应为
位移值的1/2，绝热层不得妨碍其位移。

管道采用法兰连接时，法兰垫片和螺栓要求

149.

法兰密封面及密封垫片不得有划痕、斑点等缺陷；大直径密封垫片需要拼接时，应采用斜口搭接或迷
宫式拼接，不得采用平口对接；法兰螺栓孔应跨中布置；法兰连接应与钢制管道同心，螺栓应能自由穿入；

法兰平面之间应保持平行，法兰接头的歪斜不得用强紧螺栓的方法消除；法兰连接应使用同一规格螺栓，
安装方向应一致，螺栓应对称紧固。

刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
管道与大型设备或动设备连接要求

150.

管道与大型设备或动设备连接（如空压机、制氧机、汽轮机等），应在设备安装定位并紧固地脚螺栓
后进行。无论是焊接还是法兰连接，连接时都不应使动设备承受附加外力。管道与动设备连接前，管道内
部应清理干净。自由状态下法兰的平行度和同轴度，应符合设计要求。管道与动设备最终连接时，应在联
轴器上架设百分表监视动设备的位移。管道试压、吹扫和清洗合格后，应对该管道与机器的接口进行复位
检验。管道安装完成、检验合格后，不得承受设计以外的附加荷载。

伴热管及夹套管安装

151.

（1）伴热管与主管平行安装，并应能自行排液。当一根主管需多根伴热管伴热时，伴热管之间的相
对位置应固定。

（2）水平伴热管宜安装在主管的下方一侧或两侧，或靠近支架的侧面。铅垂伴热管应均匀分布在主
管周围。

（3）不得将伴热管直接点焊在主管上；对不允许与主管直接接触的伴热管，在伴热管与主管间应设
置隔离垫；伴热管经过主管法兰、阀门时，应设置可拆卸的连接件。

（4）夹套管外管剖切后安装时，纵向焊缝应设置于易检修部位。

（5）夹套管的连通管不得存液。

（6）夹套管支承块的材质应与主管内管的材质相同，支承块不得妨碍管内介质流动。

工业管道阀门安装

152.

（1）阀门安装前，应按设计文件核对其型号，并应按介质流向确定其安装方向；检查阀门填料，其
压盖螺栓应留有调节余量。

（2）当阀门与金属管道以法兰或螺纹方式连接时，阀门应在关闭状态下安装；以焊接方式连接时，
阀门应在开启状态下安装，对接焊缝底层宜采用氩弧焊并对阀门采取防变形措施。

（3）安全阀应垂直安装；安全阀的出口管道应接向安全地点；在安全阀的进、出管道上设置截止阀
时，应加铅封，且应锁定在全开启状态。

静电接地安装

153.

（1）有静电接地要求的管道，各段管子间应导电。每对法兰或螺纹接头间电阻值超过0.03Ω时，应
设导线跨接。管道系统的接地电阻值、接地位置及连接方式符合设计文件的要求，静电接地引线宜采用焊
接形式。

（2）有静电接地要求的不锈钢和有色金属管道，导线跨接或接地引线不得与管道直接连接，应采用
同材质连接板过渡。

（3）静电接地安装完毕后，必须进行测试，电阻值超过规定时，应进行检查与调整。

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
工业管道试验的主要类型

154.

压力试验、泄漏性试验、真空度试验。

管道试验应具备的条件

155.

（1）试验范围内的管道安装工程已按设计图纸全部完成，安装质量符合设计及有关标准规定。管道
的防腐和绝热在试验前可部分完成或不完成，但焊缝和管道的待检部位在试验前不得进行防腐、绝热。

（2）试验方案已经过批准，并已进行技术和安全交底；压力试验所需的液体、气体等试验介质已准
备充足。

（3）在压力试验前，相关资料已经建设单位和有关部门复查。包括：管道元件的质量证明文件、管
道元件的检验或试验记录、管道加工和安装记录、焊接检查记录、检验报告和热处理记录、管道轴测图、
设计变更及材料代用文件。

（4）管道上的膨胀节已设置临时约束装置或采用临时短管代替。管道上的安全阀、爆破片及仪表元
件等已经拆下或已隔离。待试管道与无关系统已用盲板或其他措施隔离。管道已按试验方案进行了加固。

（5）试验用压力表已经校验并在检验周期内，其精度不得低于1.6级，表的满刻度值应为被测最大压
力的1.5～3倍，压力表不得少于2块。其中至少1块压力表安装于液位最高点，且以安装于液位最高点的
压力表读数为准。

管道压力试验技术要求

156.

①压力试验是以液体和气体为介质，对管道逐步加压到试验压力，以检验管道的强度和严密性。

②压力试验应以液体为试验介质，当管道的设计压力小于或等于0.6MPa时，也可采用气体为试验介
质，但应采取有效安全措施。

③脆性材料（铸铁、陶瓷、玻璃）严禁使用气体进行试验。压力试验温度严禁接近金属材料的脆性转
变温度。

④试验过程发现泄漏时，不得带压处理。消除缺陷后应重新进行试验。

⑤试验结束后，应及时拆除盲板、膨胀节临时约束装置。

⑥试验介质的排放应符合环保要求。

⑦压力试验完毕，不得在管道上进行修补或增添物件。当在管道上进行修补或增添物件时，应重新进
行压力试验。经设计或建设单位同意，对采取了预防措施并能保证结构完好的小修和增添物件，可不重新
进行压力试验。

管道压力试验的替代

157.

替代试验必须取得建设单位和设计单位的同意。

①当管道的设计压力大于0.6MPa，设计和建设单位认为液压试验不切实际时（如：管道系统设计未考
刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
虑充水载荷、生产中不允许残留微量水渍等），可按设计要求和施工技术标准的规定以气压试验代替液压
试验。

②现场条件不允许进行管道的液压试验和气压试验时，可同时采用下述方法代替压力试验：

所有环向、纵向对接焊缝和螺旋缝焊缝应进行100%射线检测或100%超声检测。其他焊缝（包括管道
支承件与管道组成件连接的焊缝）应进行100%渗透检测或100%磁粉检测。应由设计单位进行管道系统的
柔性分析。管道系统应采用敏感气体或浸入液体的方法进行泄漏试验，试验要求应在设计文件中明确规定。

管道液压试验

158.

①液压试验应使用洁净水，对不锈钢管、镍及镍合金钢管道，或对连有不锈钢管、镍及镍合金钢管道
或设备的管道，水中氯离子含量不得超过25ppm。

②试验前，注入液体时应排尽空气。

③水压试验时环境温度不宜低于5℃，当环境温度低于5℃时应采取防冻措施。

④承受内压的地上钢管道及有色金属管道试验压力应为设计压力的1.5倍。

埋地钢管道的试验压力应为设计压力的1.5倍，且不得低于0.4MPa。

⑤管道的设计温度高于试验温度时，试验压力按式计算：

P =1.5P[σ] /[σ]（4.2-1）

T T t
式中P ——试验压力（表压）（MPa）；

T
P——设计压力（表压）（MPa）；

[σ] ——试验温度下，管材的许用应力（MPa）；

T
[σ]——设计温度下，管材的许用应力（MPa）。

t
当比值[σ] /[σ] 大于6.5时，应取6.5；应校核管道在试验压力条件下的应力，当试验压力在试验温
T t
度下产生超过管材屈服强度的应力时，应将试验压力降至不超过管材屈服强度的应力。

⑥当管道与设备作为一个系统进行试验，管道的试验压力等于或小于设备的试验压力时，应按管道的
试验压力进行试验；当管道试验压力大于设备的试验压力，并无法将管道与设备隔开，以及设备的试验压
力大于管道试验压力的77%时，经设计单位或建设单位同意，可按设备的试验压力进行试验。

⑦液压试验应缓慢升压，待达到试验压力后，稳压10min，再将试验压力降至设计压力，稳压30min，
检查压力表有无压降、管道所有部位有无渗漏和变形。

管道气压试验

159.

①承受内压钢管及有色金属管道的试验压力应为设计压力的1.15倍，真空管道的试验压力应为0.2MPa。

②试验介质应采用干燥洁净的空气、氮气或其他不易燃和无毒的气体。

③试验时应装设压力泄放装置，其设定压力不得高于试验压力的1.1倍。

④试验前，应用空气进行预试验，试验压力宜为0.2MPa。

⑤试验时，应缓慢升压，当压力升至试验压力的50%时，如未发现异常或泄漏，继续按试验压力的10%
逐级升压，每级稳压3min，直至试验压力。应在试验压力下稳压10min，再将压力降至设计压力，采用发
泡剂或其他手段检验应无泄漏。

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
管道泄漏性试验

160.

泄漏性试验是以气体为试验介质，在设计压力下，采用发泡剂、显色剂、气体分子感测仪或其他手段
检查管道系统中泄漏点的试验，应符合下列规定：

①输送极度和高度危害介质以及可燃介质的管道，必须进行泄漏性试验。

②泄漏性试验应在压力试验合格后进行，试验介质宜采用空气。

③泄漏性试验压力为设计压力。

④泄漏性试验可结合试车一并进行。

⑤泄漏性试验应逐级缓慢升压，当达到试验压力，并且停压10min后，采用涂刷中性发泡剂或采用显
色剂、气体分子感测仪等其他方法，巡回检查阀门填料函、法兰或螺纹连接处、放空阀、排气阀、排净阀
等所有密封点应无泄漏。

真空度试验

161.

真空系统在压力试验合格后，还应按设计文件规定进行24h的真空度试验，增压率不应大于5%。

管道吹扫与清洗前应编制吹扫与清洗方案的内容

162.

①吹扫与清洗的方法、程序、介质、设备与管道的布置；

②吹扫与清洗介质的压力、流量、流速的操作与控制方法；

③检查方法、合格标准；

④安全技术措施。

管道吹扫的顺序

163.

吹扫与清洗的顺序应按主管、支管、疏排管依次进行。

水冲洗

164.

（1）水冲洗应使用洁净水。冲洗不锈钢、镍及镍合金钢管道，水中氯离子含量不得超过25×10-6。

（2）水冲洗流速不得低于1.5m/s，冲洗压力不得超过管道的设计压力。

（3）水冲洗排放管的截面积不应小于被冲洗管截面积的60%，排水时不得形成负压。

（4）水冲洗应连续进行，当设计无规定时，排出口的水色和透明度应与入口处目测一致。管道冲洗
合格后，应及时将管内积水排净并吹干。

刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
空气吹扫

165.

（1）宜利用生产装置的大型空压机或大型储气罐进行间断性吹扫。吹扫压力不得大于系统容器和管
道的设计压力，吹扫流速不宜小于20m/s。

（2）吹扫忌油管道时，气体中不得含油，应使用无油压缩空气或其他不含油的气体进行吹扫。

（3）空气吹扫时，应在排气口设置贴有白布或涂刷白色涂料的木制靶板检验，吹扫5min后靶板上无
铁锈、尘土、水分及其他杂物即为合格。

蒸汽吹扫

166.

（1）蒸汽管道吹扫前，管道系统的绝热工程应已完成。

（2）蒸汽管道应以大流量蒸汽进行吹扫，流速≥30m/s，吹扫前先行暖管、及时疏水，暖管时应检查
管道的热位移。

（3）蒸汽吹扫时，管道上及其附近不得放置易燃、易爆物品及其他杂物。

（4）蒸汽吹扫应按加热、冷却、再加热的顺序循环进行，并采取每次吹扫一根，轮流吹扫的方法。

化学清洗

167.

（1）当进行管道化学清洗时，应与无关设备及管道进行隔离。

（2）化学清洗液的配方应经试验鉴定后再采用。

（3）管道酸洗钝化应按脱脂去油、酸洗、水洗、钝化、水洗、无油压缩空气吹干的顺序进行。当采
用循环方式进行酸洗时，管道系统应预先进行空气试漏或液压试漏检验合格。

（4）对不能及时投入运行的化学清洗合格的管道，应采取封闭或充氮保护措施。

油清洗

168.

（1）润滑、密封、控制系统的油管道，应在机械设备及管道酸洗合格后、系统试运转前进行油冲洗。

不锈钢油系统管道，宜采用蒸汽吹净后进行油清洗。

（2）油清洗应采用循环的方式进行。每8h应在40～70℃内反复升降油温2～3次，并及时更换或清
洗滤芯。

（3）当设计文件或产品技术文件无规定时，管道油清洗后应采用滤网检验。

（4）油清洗合格后的管道，采取封闭或充氮保护措施。

油浸式电力变压器的施工程序

169.

开箱检查→二次搬运→设备就位→吊芯检查→附件安装→滤油、注油→交接试验→验收。

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
变压器运输

170.

（1）充干燥气体运输的变压器，油箱内的气体压力应保持在0.01～0.03MPa，干燥气体露点必须低于
-40℃，始终保持为正压力，并设置压力表进行监视。

（2）机械牵引变压器时，牵引着力点应在变压器重心以下，运输倾斜角不得超过15°，并采取防滑、
防溜措施，牵引速度不应超过2m/min。

油浸式变压器吊装就位

171.

（1）变压器吊装时，钢丝绳必须挂在油箱的吊钩上，变压器顶盖上部的吊环仅作吊芯检查用，严禁
用此吊环吊装整台变压器。

（2）装有气体继电器的变压器，应使变压器顶盖沿气体继电器的气流方向有1.0%～1.5%的升高坡度。

油浸式变压器吊芯检查

172.

（1）油浸式电力变压器是否需要吊芯检查，应根据变压器的大小、制造厂规定、存放时间、运输过
程中有无异常和建设单位要求来确定。

（2）吊芯时的吊索与铅垂线的夹角不宜大于30°，器身不得与箱壁有接触。器身检查完毕后，必须
用合格的变压器油进行冲洗。

（3）检查内容：铁芯、绕组检查；绝缘围屏，引出线绝缘检查；无励磁调压切换装置、有载调压切
换装置检查；绝缘屏障检查；强迫油循环管路与下轭绝缘接口部位检查。

油浸式变压器附件安装

173.

冷却装置安装前，应按制造厂规定的压力值用气压或油压进行密封试验，冷却器、强迫油循环风冷却
器，持续30min应无渗漏；强迫油循环水冷却器，持续1h应无渗漏，水、油系统应分别检查渗漏。水冷
却装置管道安装后，油管应涂黄漆，水管应涂黑漆，并应有流向标志。

油浸式变压器交接试验

174.

（1）绝缘油试验。

（2）SF₆气体含水量检验。

（3）绕组连同套管的直流电阻测量。

（4）绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比测量。

（5）绕组连同套管的交流耐压试验。

（6）铁芯及夹件的绝缘电阻测量。

（7）分接开关电压比检查。

刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
（8）变压器三相连接组别检查。

绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比测量

175.

用2500V兆欧表测量各相高压绕组对外壳的绝缘电阻值，用500V兆欧表测量各相低压绕组对外壳的
绝缘电阻值。测量后应将高、低压绕组进行放电处理。吸收比是通过计算得出的，测量绝缘电阻时，兆欧
表摇15s和60s时，阻值有差异，此时的比值就是吸收比。

绕组连同套管的交流耐压试验

176.

电力变压器新装注油以后，大容量变压器必须静置12h才能进行耐压试验。

10kV以下小容量的变压器，一般静置5h以上才能进行耐压试验
变压器送电试运行

177.

（1）变压器第一次投入时，可全压冲击合闸，冲击合闸宜由高压侧投入。变压器应进行5次空载全
压冲击合闸，每次间隔时间宜为5min，应无异常情况；全电压冲击合闸时，励磁涌流不应引起保护装置的
误动作。

（2）试运行要注意冲击电流、空载电流、一、二次电压、温度，并做好试运行记录。

（3）变压器空载运行24h，无异常情况，方可投入负荷运行。并联运行应核对好相位。

真空断路器交接试验内容

178.

测量绝缘电阻，测量每相导电回路电阻，交流耐压试验，测量断路器的分、合闸时间，测量断路器的
分、合闸同期性，测量断路器合闸时触头弹跳时间，测量断路器的分、合闸线圈绝缘电阻及直流电阻，断
路器操动机构试验。

六氟化硫断路器交接试验内容

179.

测量绝缘电阻，测量每相导电回路电阻，交流耐压试验，测量断路器的分、合闸时间，测量断路器的
分、合闸速度，测量断路器的分、合闸线圈绝缘电阻及直流电阻，测量断路器操动机构试验，断路器内六
氟化硫气体含水量。

配电系统送电试运行

180.

（1）先进行二次回路通电检查，后再进行一次回路通电检查；二次回路（弱电）绝缘电阻测量按制
造厂规定进行；一次回路经过绝缘电阻测定和耐压试验，均符合规定。

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
（2）已具备可靠的操作、信号和合闸等二次系统的交、直流电源；电流互感器二次侧无开路现象，
电压互感器二次侧无短路现象；继电器和仪表等均经校验合格。

（3）断路器经过手动、电动跳合闸试验合格；其保护定值已按实际要求整定完毕。配电系统的设备
和电缆绝缘合格。

（4）安全警示标志和消防设施已布置到位，消防设施能正常投用。带电部分挂好安全标示牌。供电
回路应核对相序无误，电源和特殊电源应具备供电条件。

（5）按已批准的受电作业指导书，接受电网侧（变压器高压侧）供电，配电系统应按先高压后低压、
先干线后支线的原则逐级试通电。

电动机的干燥处理

181.

1kV及以下电动机使用500～1000V兆欧表，绝缘电阻值低于1MΩ/kV的；1kV以上电动机使用2500V
摇表，定子绕组绝缘电阻低于1MΩ/kV，转子绕组绝缘电阻低于0.5MΩ/kV，并做吸收比（R60/R15）试验，
吸收比小于1.3的；以上两种情况电动机必须进行干燥处理。

电动机的干燥处理的方法

182.

电动机的干燥处理可采用外部加热干燥法或电流加热干燥法。

电动机试运行中检查

183.

（1）电动机旋转方向不符合要求时，可在电源侧或电动机接线盒内对调任意两根导线。

（2）检查电动机的轴承温升不应超过规定值。

（3）检查电动机振动（双振幅值）不应大于标准规定值。

（4）电动机第一次启动一般在空载情况下进行，空载运行时间一般为2h，并记录电动机空载电流。

电杆水泥杆要求

184.

水泥杆不应出现纵向裂纹，横向裂纹的宽度不应超过0.1mm，长度不应超过电杆的1/3周长；杆长弯
曲值不应超过杆长的1/1000。

电杆基坑施工

185.

（1）一般地形的电杆测量定位采用经纬仪、测距仪、水准仪实施，复杂地形的测量宜用全站仪、GPS
测量仪实施。直线杆的顺线路方向位移，35kV架空电力线路不应超过设计档距的1%；10kV及以下架空电
力线路不应超过设计档距的3%。

（2）卡盘安装位置、方向、深度应符合设计要求，深度允许偏差为±50mm。当设计无要求时，上平
刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
面距地面不应小于500mm。

导线架设固定

186.

（1）放线有拖放法、展放法；拖放法采用人力、机械力牵行；展放法是将线盘架设在汽车上，一边
行驶一边展放导线。

（2）导线固定在绝缘子上的方法有顶绑法、侧绑法、终端绑扎法、耐张线夹固定法等。

（3）紧线应分段进行；横担两侧的导线应同时收紧，避免横担受力不均匀而歪斜；并按照规定的垂
度来松紧导线。

导线连接要求

187.

（1）不同金属、不同规格、不同绞制方向的导线或架空地线严禁在一个耐张段内连接。

（2）导线或架空地线应使用配套接续管及耐张线夹进行连接。

（3）导线采用螺栓式耐张线夹或钳压管连接时，其试件应分别制作。应由具有资质的检测单位对试
件进行连接后的握着强度试验，（耐张线夹握力试验）握着强度试验的试件不得少于3组。

（4）液压握着强度不得小于导线设计使用拉断力的95%；

螺栓式耐张线夹的握着强度不得小于导线设计使用拉断力的90%；

钳压管直线连接的握着强度不得小于导线设计使用拉断力的95%。

架空地线的连接强度应与导线相对应。

（5）66kV及以下架空输电线路，在一个档距内每根导线或架空地线上不应超过一个接续管和三个补
修管，当张力放线时不应超过两个补修管；110kV架空输电线路，在一个档距内每根导线或架空地线上不
应超过一个接续管和两个补修管。

架空线路试验

188.

（1）测量线路的绝缘电阻应不小于验收规范规定。

（2）用红外线测温仪测量导线接头的温度，来检验接头的连接质量。

（3）测量杆塔防雷接地线与接地装置的接地电阻值应符合设计的规定。

（4）检查架空线各相的两侧相位应一致。

（5）在额定电压下对空载线路的冲击合闸试验应进行3次。

电缆（本体）敷设要求

189.

（1）检查电缆型号、规格应符合设计要求。电缆外观应无损伤、绝缘良好。

（2）按设计和实际路径计算每根电缆的长度，合理安排每盘电缆，减少电缆接头。

电缆放线架放置应稳妥，钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相匹配。

（3）电缆切断后应在4h之内进行封头。塑料绝缘电力电缆应有防潮的封端。油浸纸质绝缘电力电缆
必须铅封；充油电缆切断处必须高于邻近两侧电缆。

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
（4）电缆应从电缆盘上端拉出施放。

施放时必须每隔1.5～2m放置滑轮一个，电缆从电缆盘上端拉出后放在滑轮上，再用绳子扣住向前拖
拉，不得把电缆放在地上拖拉。

（5）用机械牵引敷设电缆时，应缓慢前进，一般速度不超过15m/min，牵引头必须加装钢丝套。长
度在300m以内的大截面电缆，可直接绑住电缆芯牵引。

（6）并列敷设电缆，有中间接头时宜将接头位置错开；明敷电缆的中间接头应用托板托置固定。电
缆导管内、路口、门口、通道狭窄处和与其他管线交叉处不应有接头。

（7）电缆终端头处、接头处、分支处；电缆隧道转弯处、直线段每隔50～100m处，电缆竖井及隧道
的两端应挂标志牌。标志牌上应注明线路编号、电缆型号、规格及起讫地点。

电缆直埋敷设要求

190.

（1）直埋电缆应使用铠装电缆，铠装电缆的金属保护层要可靠接地，接地电阻不得大于10Ω。高压
电缆敷设前应进行交接试验。

（2）电缆沟的沟深一般为0.9m，沟底是松软土时，可直接敷设电缆；

如果沟底有石块或硬质杂物要铺设100mm厚的软土或细沙。一般电缆埋深应不小于0.7m，穿越农田
时应不小于1m。电缆敷设后，上面要铺100mm厚的软土或细沙，再盖上混凝土保护板、警示带，覆盖宽
度应超过电缆两侧以外各50mm，覆土分层夯实。

（3）直埋电缆的中间接头外面应有防止机械损伤的保护盒（环氧树脂接头盒除外），盒下面应垫以
混凝土基础板，长度要伸出接头保护盒两端600～700mm。

电力电缆的交接试验

191.

测量绝缘电阻；测量直流电阻；交流耐压试验；直流耐压试验；泄漏电流测量；线路相位检查。例如：

6kV以上的橡塑电缆，应做交流耐压试验或直流耐压试验及泄漏电流测试；lkV及以下的橡塑电缆应用2500V
兆欧表测试绝缘电阻代替耐压试验，电缆绝缘电阻无明显变化，并做好记录。

母线加工和固定

192.

对母线进行平直矫正；根据图纸与现场安装路径将母线切断、弯曲、钻孔、锉磨加工。

（1）弯曲有立弯、平弯及扭弯三种，弯曲应采用冷弯，不得采用热弯。

（2）母线钻孔的位置及孔径的大小和数量都必须符合规范规定；螺孔间中心距离误差允许为±0.5mm，
螺孔直径不应大于螺栓直径1mm。

（3）母线连接处的锉磨加工后的铜母线不可超过原截面的3%，铝母线不可超过原截面的5%。加工
后在接触面上涂以电力复合脂（导电膏）。

母线在支柱绝缘子上的固定方法有：螺栓固定、夹板固定和卡板固定。

刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
接地模块安装

193.

接地模块的安装除满足有关规范的规定外，还应参阅制造厂提供的有关技术说明。通常接地模块顶面
埋深不应小于0.6m，接地模块间距不应小于模块长度的3～5倍。

取源部件的安装的一般规定

194.

（1）取源部件的安装，应在工艺设备制造或工艺管道预制、安装的同时进行。

（2）安装取源部件的开孔与焊接必须在工艺管道或设备的防腐、衬里、吹扫和压力试验前进行。

在高压、合金钢、有色金属的工艺管道和设备上开孔时，应采用机械加工的方法。

（3）在砌体和混凝土浇筑体上安装的取源部件应在砌筑或浇筑的同时埋入，当无法做到时，应预留
安装孔。

（4）安装取源部件时，不应在焊缝及其边缘上开孔及焊接。

（5）当设备及管道有绝热层时，安装的取源部件应露出绝热层外。

（6）取源阀门与设备或管道的连接不宜采用卡套式接头。

（7）取源部件安装完毕后，应与设备和管道同时进行压力试验。

温度取源部件的安装要求

195.

（1）温度取源部件的安装位置
要选在介质温度变化灵敏和具有代表性的地方。

不宜选在阀门等阻力部件的附件和介质流束呈现死角处以及振动较大的地方。

（2）温度取源部件与管道安装要求
①温度取源部件与管道垂直安装时，取源部件轴线应与管道轴线垂直相交。

②在管道的拐弯处安装时，宜逆着物料流向，取源部件轴线应与管道轴线相重合；

③与管道呈倾斜角度安装时，宜逆着物料流向，取源部件轴线应与管道轴线相交。

压力取源部件与管道安装要求

196.

（1）压力取源部件的安装位置应选在被测物料流束稳定的位置。

（2）压力取源部件与温度取源部件在同一管段上时，压力取源部件应安装在温度取源部件的上游侧。

（3）在水平和倾斜管道上的安装要求：

①当测量气体压力时，取压点的方位在管道的上半部；

②测量液体压力时，取压点的方位在管道的下半部与管道的水平中心线成0～45°夹角的范围内；

③测量蒸汽压力时，取压点的方位在管道的上半部，或者下半部与管道水平中心线成0～45°夹角的
范围内。

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
流量取源部件与管道安装要求

197.

（1）在上、下游直管段的最小长度范围内，不得设置其他取源部件或检测元件。

（2）直管段内表面应清洁，无凹坑和凸出物。

（3）采用均压环取压时，取压孔应在同一截面上均匀设置，且上、下游取压孔的数量应相等。

（4）节流装置在水平和倾斜的管道上时，取压口的方位设置要求：

①当测量气体流量时，取压口应在管道的上半部。

②测量液体流量时，取压口在管道的下半部与管道水平中心线成0～45°夹角的范围内；

③测量蒸汽时，取压口在管道的上半部与管道水平中心线成0～45°夹角的范围内。

物位取源部件的安装要求

198.

（1）物位取源部件的安装位置应选在物位变化灵敏，且不使检测元件受到物料冲击的地方。

（2）静压液位计取源部件的安装位置应远离液体进、出口。

（3）内浮筒液位计和浮球液位计采用导向管或其他导向装置时，导向管或导向装置应垂直安装，导
向管内液流应畅通。

（4）安装浮球式液位仪表的法兰短管应使浮球能在全量程范围内自由活动。

（5）电接点水位计的测量筒应垂直安装，筒体零水位电极的中轴线与被测容器正常工作时的零水位
线应处于同一高度。

可燃气体检测器和有毒气体检测器的安装位置

199.

可燃气体检测器和有毒气体检测器的安装位置应根据被测气体的密度确定。其密度大于空气时，检测
器应安装在距地面200～300mm处，其密度小于空气时，检测器应安装在泄漏区域的上方。

涂装技术要求

200.

（1）涂料进场时，供料方除提供产品质量证明文件外，尚应提供涂装的基体表面处理和施工工艺等
要求。产品质量证明文件应包括产品质量合格证、质量技术指标及检测方法、材料检测报告或技术鉴定文
件。

（2）施工环境温度宜为5～30℃，相对湿度不大于85%，或涂覆的基体表面温度比露点温度高3℃。

附件保冷

201.

保冷设备及管道上的裙座、支座、吊耳、仪表管座、支吊架等附件，必须进行保冷，其保冷层长度不
得小于保冷层厚度的4倍或敷设至垫块处，保冷层厚度应为邻近保冷层厚度的1/2，但不得小于40mm。

设备裙座里外均应进行保冷。

刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
管道绝热保护层

202.

①水平管道金属保护层的环向接缝应沿管道坡向，顺水搭接，其纵向接缝宜布置在水平中心线下方的
15°～45°处，并应缝口朝下。当侧面或底部有障碍物时，纵向接缝可移至管道水平中心线上方60°以内。

②管道金属保护层的纵向接缝，当为保冷结构时，应釆用金属抱箍固定，间距宜为250～300mm；当
为保温结构时，可采用自攻螺钉或抽芯铆钉固定，间距宜为150～200mm，间距应均匀一致。

塔器安装垫铁设置

203.

设备每个地脚螺栓近旁至少设置一组垫铁，设置在加强筋下；

每组垫铁的块数不宜超过5块，放置平垫铁时，厚的宜放在下面，薄的宜放在中间；斜垫铁应成对相
向使用，搭接长度不应小于全长的3/4；垫铁组高度宜为30～80mm，平垫铁宜露出10～30mm，斜垫铁宜
露出10～50mm；垫铁端面应露出设备底面外缘，垫铁组伸入设备底座底面的长度应超过设备地脚螺栓的
中心；每组垫铁应放置整齐、平稳，接触良好；设备调平后，每组垫铁均应压紧。若是卧式带滑动端的设
备，滑动端预埋板上严禁放置垫铁。

塔器水压试验

204.

在塔器最高与最低点且便于观察的位置各设置一块量程相同并经检定合格的压力表。压力表精度不低
于1.6级；压力表量程不低于1.5倍且不高于3倍试验压力；压力表的直径不应小于100mm；试验压力以
装设在设备最高处的压力表读数为准；充液后缓慢升至设计压力，确认无泄漏后继续升压至试验压力，保
压时间不少于30min，然后将压力降至设计压力，对所有焊接接头和连接部位进行检查，无渗漏、无可见
变形、试验过程中无异常的响声为合格。

储罐顶圈壁板安装和包边角钢安装

205.

组对顶圈壁板，控制好其椭圆度，完成顶圈壁板立缝焊接；

安装包边角钢，包边角钢本身对接缝须离开壁板立缝200mm以上；焊接顺序是先焊内侧断续焊，后
焊外侧角缝；焊工均匀分布，同向施焊。

储罐试验

206.

罐底板的所有焊缝采用真空箱试漏法进行严密性试验；

罐壁的严密性和强度试验采用注水到设计要求的充水高度，静置48h，罐壁无异常变形，罐壁、罐底
各部分焊缝无渗漏，则罐壁的严密性和强度试验合格；

罐顶的严密性试验、强度试验和稳定性试验前封闭储罐，通过适当排水或注水的方法，使罐顶处的负
压或正压力达到试验所需要的参数值，正压时在罐顶涂以肥皂水检查，无泄漏则罐顶严密性合格，正压和
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
负压试验后立即将罐顶孔开启，使储罐内部与大气相通，恢复到常压，罐顶无异常变形，则罐顶的强度和
稳定性合格。

矫正焊接变形技术措施

207.

（1）机械矫正：采用龙门架、千斤顶对局部变形处加压，产生与焊接变形相反方向的塑性变形，矫
正焊后残余变形；采用锤击法使材料延伸以补偿焊接收缩产生的变形。

（2）火焰加热矫正：焊接变形可以采取火焰加热急冷的方法消除，在高温时，材料的热膨胀受到本
身的刚性制约，产生局部压缩塑性变形，冷却收缩后，抵消了在该部位的伸长变形，达到矫正的目的。火
焰加热矫正壁板时，可采用梅花点状加热，以增强矫正效果。

型钢的焊接

208.H
焊接H型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距，不宜小于200mm；翼缘板拼接长度不应小于600mm；

腹板拼接宽度不应小于300mm，H型钢端头到拼接缝的长度不应小于600mm。

钢结构安装要求

209.

（1）多节柱安装时，每节柱的定位轴线应从地面控制轴线直接引上，不得从下层柱的轴线引上，避
免造成过大的累积误差。

（2）吊车梁和吊车桁架安装就位后不应下挠。

（3）钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后应分别测量其挠度值，且所测的挠度值不应超过相应
设计值的1.15倍。

（4）涂料、涂装遍数、涂层厚度均应符合设计要求；薄涂型防火涂料的涂层厚度应符合有关耐火极
限的设计要求；厚涂型防火涂料涂层的厚度，80%及以上面积应符合有关耐火极限的设计要求，且最薄处
厚度不应低于设计要求的85%。

水冷壁的结构及其作用

210.

水冷壁是锅炉主要的辐射蒸发受热面，一般分为管式水冷壁和膜式水冷壁两种。小容量中、低压锅炉
多采用管式水冷壁，大容量高温高压锅炉均采用膜式水冷壁。

锅炉钢架安装找正

211.

钢架安装找正主要是用拉钢卷尺检查立柱中心距离和大梁间的对角线长度；用经纬仪检查立柱垂直度；

用水准仪检查大板梁水平度和挠度。板梁挠度在板梁承重前、锅炉水压前、锅炉水压试验上水后及放水后、
锅炉机组整套启动试运行前进行测量。

刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
锅炉化学清洗的范围

212.

锅炉化学清洗的设备包括省煤器、汽包（汽水分离器）、水冷壁、省煤器至汽包（汽水分离器）连
接管道、下降管等水系统管道及设备。

锅炉吹管范围

213.

锅炉吹管范围应包括减温水管系统和锅炉过热器、再热器及过热蒸汽管道。

汽轮机的组成

214.

汽轮机设备主要由汽轮机本体设备，蒸汽系统设备、凝结水系统设备、给水系统设备和其他辅助设备
组成。

凝汽器壳体的就位和连接

215.

鉴于凝汽器结构尺寸相当庞大，其支承方式多釆取直接坐落在凝汽器基础上的支承形式。

凝汽器组装完成后，汽侧应进行灌水试验。灌水高度宜在汽封洼窝以下100mm，维持24h应无渗漏。

转子安装技术要点

216.

转子安装可以分为：转子吊装、转子测量和转子、汽缸找中心。

转子吊装应使用有制造厂提供并具备出厂试验证书的专用横梁和吊索，否则应进行200%的工作负荷
试验（时间为1h）。

转子测量应包括：轴颈椭圆度和不柱度的测量、转子跳动测量（径向、端面和推力盘瓢偏度）、转子
弯曲度测量、联轴器端面止口配合间隙测量。

汽轮机试扣空缸

217.

试扣空缸要求在自由状态下间隙符合制造厂技术要求；按冷紧要求紧固 1/3 螺栓后，从内外检查

0.05mm塞尺不入。

组合时汽缸找中心的基准方法

218.

组合时汽缸找中心的基准可以用激光、拉钢丝、假轴、转子等。目前多采用拉钢丝法。

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
轴系对轮中心找正

219.

高中压对轮中心、中低压对轮中心、低压对轮中心和低压转子—电转子对轮中心的找正。

某工程亚临界机组轴系中心找正内容

220. 125MW
轴系中心找正要进行多次，即轴系初找、汽缸扣盖前的复找、基础二次灌浆前的复找、基础二次灌浆
后的复找、轴系联结时的复找。

发电机安装技术要点

221.

①发电机定子吊装技术要点
发电机定子吊装通常有采用液压提升装置吊装、专用吊装架吊装和行车改装系统吊装三种方案。

②发电机转子穿装前进行单独气密性试验。待消除泄漏后，应再经漏气量试验，试验压力和允许漏气
量应符合制造厂规定。

发电机转子穿装

222.

发电机转子穿装工作必须在完成机务（如支架、千斤顶、吊索等服务准备工作）、电气与热工仪表的
各项工作后，会同有关人员对定子和转子进行最后清扫检查，确信其内部清洁，无任何杂物并经签证后方
可进行。

发电机转子穿装，不同的机组的穿转子方法

223.

常用的方法有滑道式方法、接轴的方法、用后轴承座作平衡重量的方法、用两台跑车的方法等。

光伏发电设备的安装程序

224.

基础验收→设备检查→光伏支架安装→光伏组件安装→汇流箱安装→逆变器安装→电气设备安装→
调试→验收。

风力发电设备的安装程序

225.

基础及锚栓安装→塔底变频器、电器柜安装→塔架安装→机舱安装→发电机安装→叶片与轮毂地面组
合→叶轮安装→其他零部件安装→电气设备安装→调试试运行→验收。

刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
高炉炼铁系统主要设备组成

226.

由高炉本体及原料系统、送风系统、煤气系统、渣铁系统组成。

高炉炉壳的安装方法

227.

可采用正装法、倒装法、上部倒装下部正装法、线外拼装整体滑移法等安装工艺。采用正装法时，炉
壳安装与框架安装应同步进行；采用倒装法、上部倒装下部正装法、线外拼装整体滑移法时，框架应先于
炉壳的安装。

高炉炉体冷却设备安装

228.

冷却壁通球试验合格后应进行压力试验，试验压力应为工作压力的1.5倍，应稳压10min，再将压力
降至工作压力，应停压30min，以压力不降、无渗漏为合格。

高炉风口装置安装

229.

（1）带水冷装置的大套、中套及小套，安装前进行压力试验，试验压力应为工作压力的1.25倍，稳
压10min，再将试验压力降至工作压力，停压30min，以压力不降、无渗漏为合格。安装后应在工作压力
下进行通水试验。

（2）风口大套、中套及小套，可采用高炉热风环管下的电动单轨吊并辅以链式起重机吊装就位，中
套及小套可采用配重平衡法吊装。

（3）风口固定装置顶紧后，顶板与大套法兰之间的间隙应不小于10.0mm。大套与中套的密合面间用

0.1mm塞尺检查，塞入深度不应大于接触长度的1/3。

转炉托圈水冷系统试验

230.

托圈水冷系统应做水压试验和通水试验，试验压力应为工作压力的1.25倍，应在试验压力下稳压10min，
再降至工作压力，停压30min，以压力不降、无渗漏为合格；通水试验进出水应畅通无阻，连续通水时间
不应少于24h，应无渗漏。

转炉水冷炉口试验

231.

水冷炉口必须进行水压试验和通水试验，试验压力应为工作压力的1.5倍，在试验压力下稳压10min；

再降至工作压力，停压30min，以压力不降、无渗漏为合格；通水试验进出水应畅通无阻，连续通水时间
不应少于24h，以无渗漏为合格。

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
轧机主机列设备

232.

由工作机座、传动装置（接轴、齿轮座、减速机、联轴器）及主电机组成。

轧机机架安装应检查的参数

233.

轧机机架的安装应检查机架垂直度、水平度、纵横向中心线、机架窗口在水平方向扭斜、两机架窗口
中心线的水平偏斜等参数。

轧机机架吊装

234.

轧机机架吊装方法有桥式起重机吊装法、移动式起重机吊装法、专用起重装置吊装法等。

轧机机架垂直度测量

235.

机架垂直度测量时，应在轧机机架窗口面和侧面测量，可用激光跟踪仪或全站仪检测，或用吊垂线、
内径千分尺、耳机或灯光检查，以保证检测的精确度，Ⅰ级精度允许偏差为0.05/1000，Ⅱ级精度允许偏差
为0.10/1000。

轧机机架水平度测量

236.

机架水平度测量时，一般选用框式水平仪检测机架窗口底面，沿轧制方向及垂直于轧制方向各测一组
数据，Ⅰ级精度允许偏差为0.05/1000，Ⅱ级精度允许偏差为0.10/1000；两机架窗口底面水平度，可用平
尺、块规和框式水平仪检查。

主机列设备试运行

237.

①轧机低速压下装置、高速压下装置往返运转均不应少于5次，高低极限位置准确。

②主传动电动机空载试运行不应少于0.5h；电动机带动减速机试运行不应少于0.5h；电动机带动减速
机、齿轮机座试运行不应少于0.5h；电动机带动减速机、齿轮机座和轧机试运行，按额定转速的25%、50%、
75%、100%分别试运行，且不应少于2h。

③换辊装置及其他设备往返运行均不应少于5次，停止位置应符合设计文件的规定。

④试运行设备轴承温度应正常，滚动轴承温升不超过40℃，且最高温度不得超过80℃；滑动轴承温
升不得超过35℃，且最高温度不得超过70℃。

刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
卷取机

238.

卷取机设备精度等级划分为Ⅰ、Ⅱ级；卷取速度大于10m/s为I级，如酸连轧机组、酸洗涂层机组、
连续退火机组、热镀机组、冷轧重卷横切机组等；卷取速度小于10m/s为Ⅱ级，如热连轧地下卷取机。

开卷机没备安装技术要求

239.

开卷机的水平度允许偏差：Ⅰ级为0.05/1000，Ⅱ级为0.10/1000，要求卷筒悬臂端高于驱动端；开卷
机卷筒相对机组中心线的垂直度允许偏差：Ⅰ级为0.05/1000，Ⅱ级为0.10/1000，要求卷筒悬臂端背离出
料方向侧。

列入国家强制检定目录的工作计量器具

240.

用于安全防护的压力表、电能表、接地电阻测量仪、声级计、透射式烟度计、电力测量用互感器；用
于测绘的手持式激光测距仪、全站仪、测地型GNSS接收机；用于有毒有害、易燃易爆气体检测（报警）

的二氧化硫气体检测仪、硫化氢气体分析仪、一氧化碳检测报警器、一氧化碳和二氧化碳红外线烟气分析
仪、化学发光法氮氧化物分析仪、甲烷测定器。

用电计量装置使用规定

241.

用电计量装置包括计费电能表（有功、无功电能表及最大需量表）和电压、电流互感器及二次连接线
导线。计量电能表及附件的购置、安装、移动、更换、检验、拆除、加封及表计接线等，均由供电企业负
责办理。供电企业在新装、换装及现场校验后应对用电计量装置加封，并请用户在工作凭证上签章。

新建住宅小区供电设施技术标准和建设要求

242.

①高层小区一级负荷应当采用双重电源供电；特级负荷除双重电源供电外，还应增设应急电源供电，
并严禁将其他负荷接入应急供电系统；二级负荷宜采用双回线路供电。

②新建居民住宅小区应当合理规划确定配用电设施位置，满足防洪防涝相关要求，设置应急移动电源
接口。

临时用电施工组织设计的编制

243.

①施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者，应编制临时用电工程组织设
计；施工现场临时用电设备在5台以下或设备总容量在50kW以下的，应制定安全用电和电气防火措施。

②临时用电施工组织设计应由电气技术人员编制，项目部技术负责人审核，经相关部门审核并经具有
法人资质的企业技术负责人批准后实施。

③临时用电工程组织设计应在现场勘测和确定电源进线、变电所或配电室位置及线路走向后进行，并
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
应包括下列主要内容：工程概况；编制依据；施工现场用电容量统计；负荷计算；选择变压器；设计配电
系统和装置；确定防护措施；制定安全用电措施和电气防火措施；制定临时用电设施拆除措施；制定应急
预案，并开展应急演练。

配电线路施工技术要求

244.

（1）架空线应采用绝缘导线或电缆，架设在专用电杆上，不得架设在脚手架及其他设施上。

（2）架空导体的计算负荷电流不得大于其长期连续负荷允许载流量；线路末端电压允许偏移值应为
其额定电压的士5%；绝缘铜线截面面积不应小于10mm²，绝缘铝线截面面积不应小于16mm²。

（3）架空线路在一个档距内，每层导线的接头数不得超过该层导线条数的50%且一条导线最多只允
许有一个接头。

（4）采用电缆线路时，埋地敷设深度应不小于0.7m，宜选用铠装电缆，架空敷设宜选用无铠装电缆。

当选用无铠装电缆时，应采取防水、防腐措施。

系统中的保护接地导体

245.T-NS
T-NS系统中的保护接地导体（PE）除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外，还必须在配电系统的
中间处和末端处做重复接地。保护接地导体（PE）每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于10Ω。

配电（开关）箱的维修、检查

246.

配电（开关）箱定期维修、检查时，应将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电，设置专人监护，并
悬挂"禁止合闸、有人工作"的停电标识牌，不得带电作业。

禁止取土的范围

247.

35kV的禁止取土范围为4m；110～220kV的禁止取土范围5m；330～500kV的禁止取土范围为8m。

特种设备的定义

248.

特种设备是指对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重
机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆，以及法律、行政法规规定适用《中华人民共
和国特种设备安全法》的其他特种设备。

刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
特种设备的开工告知

249.

特种设备安装、改造、修理的施工单位应当在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、修理情况书面
告知直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理的部门，告知后即可施工。

特种设备生产单位质量安全主体责任监督管理

250.

特种设备生产单位应当依法配备质量安全总监和质量安全员，明确质量安全总监和质量安全员的岗位
职责。

特种设备生产单位主要负责人对本单位特种设备质量安全全面负责，建立并落实特种设备质量安全主
体责任的长效机制。质量安全总监和质量安全员应当按照岗位职责，协助单位主要负责人做好特种设备质
量安全管理工作。

特种设备使用单位安全主体责任监督管理

251.

特种设备使用单位应当依法配备安全总监和安全员，明确安全总监和安全员的岗位职责。

特种设备使用单位主要负责人对本单位特种设备使用安全全面负责，建立并落实特种设备使用安全主
体责任的长效机制。安全总监和安全员应当按照岗位职责，协助单位主要负责人做好特种设备质量使用安
全管理工作。

交流照明配电系统要求

252.

①三相配电干线的各相负荷宜平衡分配，最大相负荷不宜大于三相负荷平均值的115%，最小相负荷
不宜小于三相负荷平均值的85%。

②正常照明单相分支回路的电流不宜大于16A，所接光滑、数或LED灯具数不宜超过25个；当连接建
筑装饰性组合灯具时，回路电流不宜大于20A，光源数不宜超过60个；连接高强度气体放电灯的单相分支
回路的电流不宜大于25A。

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

253. GB50242-2002
（1）安装固定式太阳能热水器，应朝向正南。如受条件限制时，其偏移角不得大于15。

（2）热交换器应以工作压力的1.5倍做水压试验。蒸汽部分应不低于蒸汽供汽压力加0.3MPa，热水
部分应不低于O.4MPa。

（3）蒸汽锅炉安全阀应安装通向室外的排汽管。热水锅炉安全阀泄水管应接到安全地点。在排汽管
和泄水管上不得装设阀门。

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
紧固件连接要求

254.

①永久性普通螺栓紧固应牢固、可靠外露丝扣不应少于2扣。

②高强度螺栓连接副终拧后，螺栓丝扣外露应为2～3扣，其中允许有10%的螺栓丝扣外露l扣或4扣。

③涂层摩擦面钢材表面处理应达到Sa2级，涂层最小厚度应满足设计要求。

④连接薄钢板采用的自攻钉、拉铆钉、射钉等规格尺寸应与被连接钢板相匹配，并满足设计要求，其
间距、边距等应满足设计要求。检查数量：应按连接节点数抽查1%，且不应少于3个。

⑤高强度螺栓应能自由穿入螺栓孔，当不能自由穿入时，应用饺刀修正。修孔数量不应超过该节点螺
栓数量的25%，扩孔后的孔径不应超过1.2倍的螺栓直径。

《光伏发电站施工规范》—

255. GB 50794 2012
（1）固定式支架及手动可调支架安装过程中不应强行敲打，不应气割扩孔。对热镀锌材质的支架，
现场不宜打孔。

（2）同一光伏组件或光伏组件串的正负极不应短接。

（3）严禁在雨中进行光伏组件的连线工作。

（4）汇流箱进线端及出线端与汇流箱地端绝缘电阻不应小于20MΩ。

（5）逆变器交流侧和直流侧电缆接线前应检查电缆绝缘，校对电缆相序和极性。

施工组织设计交底的内容

256.

交底的内容包括：工程特点、难点；主要施工工艺及施工方法；施工进度安排；项目组织机构设置与
分工；质量、安全技术措施等。

应编制危大工程安全专项施工方案的工程

257.

①危大工程：采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程；采用起
重机械进行安装的工程；起重机械安装和拆卸工程。

②超过一定规模的危大工程：采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊
装工程；起重量300kN及以上，或搭设总高度200m及以上，或搭设基础标高在200m及以上的起重机械
安装和拆卸工程；跨度36m及以上的钢结构安装工程，或跨度60m及以上的网架和索膜结构安装工程；

重量1000kN及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺。

下列电力建设工程应编制安全专项施工方案：

258.

电力建设工程中，采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程；起
重量600kN及以上的超重设备安装工程；高度200m及以上的内爬起重设备的拆除工程；风机（含海上）

刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
吊装工程均属超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。

危大工程专项施工方案审核

259.

（1）施工单位应当在危大工程施工前，组织工程技术人员编制专项施工方案。实行施工总承包的，
专项施工方案应当由施工总承包单位组织编制。实行分包的，专项施工方案可以由相关专业分包单位组织
编制。

（2）专项施工方案应当由总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公
章。由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。

（3）对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。

与本工程无利害关系的专家人数不得少于5名。专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和总监理
工程师审查。

（4）超过一定规模的危大工程专项施工方案经专家论证后结论为“通过”的，施工单位可参考专家意见
自行修改完善。结论为“修改后通过”的，专家意见要明确具体修改内容，施工单位应当按照专家意见进
行修改，并履行有关审核和审查手续后方可实施，修改情况应及时告知专家。专项施工方案经论证“不通
过”的，施工单位修改后应当重新组织专家论证。

施工方案实施

260.

施工方案的编制人员应向施工作业人员做施工方案的技术交底。

交底内容包括工程的施工程序和顺序、施工工艺、操作方法、要领、质量控制、安全措施、环境保护
措施等。

施工技术交底的依据

261.

施工组织设计、工程设计文件、项目质量策划、施工方案、施工工艺及质量标准等。

竣工档案的验收与移交

262.

（1）工程档案的编制不得少于两套，一套应由建设单位保管，一套（原件）应移交当地城建档案管
理机构保存。

（2）施工单位向建设单位移交工程档案资料时，应编制“工程档案资料移交清单”，双方按清单查
阅清点。移交清单一式两份，移交后双方应在移交清单上签字盖章，双方各保存一份存档备查。

施工合同交底

263.

（1）合同管理人员在对合同的主要内容进行分析、解释和说明的基础上，组织分包单位与项目有关
人员进行交底。

（2）学习合同条文和合同分析结果，熟悉合同的主要内容、各种规定和管理程序，了解合同双方的
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
合同责任和工作范围、各种行为的法律后果等。

（3）将各项任务和责任分解，落实到具体的部门、人员和合同实施的具体工作上，明确工作要求和
目标。

索赔成立的前提条件

264.

（1）与合同对照，事件已造成了承包商工程项目成本的额外支出或直接工期损失。

（2）造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包商的责任。

（3）承包商按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。

影响施工计划进度的因素

265.

（1）工程资金不落实
（2）施工图纸提供不及时
（3）气候及周围环境的不利因素
（4）供应商违约
（5）设备、材料价格上涨
（6）“四新”技术的应用
（7）施工现场管理混乱
施工进度计划调整的内容

266.

施工内容、工程量、起止时间、持续时间、工作关系、资源供应等。

施工进度控制措施

267.

1.组织措施；2.合同措施；3.经济措施；4.技术措施。

质量控制点的确定原则：

268.

①施工过程中的关键工序或环节，如电气装置的高压电器和电力变压器、钢结构的梁柱板节点、关键
设备的基础、压力试验、垫铁设置等。

②工序的关键质量特性，如焊缝的无损检测，设备安装的水平度和垂直度偏差等。

③施工中的薄弱环节或质量不稳定的工序，如焊条烘干，坡口处理等。

④质量特性的关键因素，如管道安装的坡度、平行度的关键因素是施工人员，冬季焊接施工的焊接质
量关键因素是环境温度等。

⑤对后续工程（后续工序）施工质量或安全有重大影响的工序、部位或对象。

刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
⑥采用新工艺、新技术、新材料的部位或环节。

⑦隐蔽工程。

工程项目质量检验的三检制

269.

（1）"三检制"是工序交接检查，对于重要的工序或对工程质量有重大影响的工序应严格执行"三检制"。

未经监理工程师（或建设单位技术负责人）检查认可，不得进行下道工序施工。

（2）"三检制"是指操作人员的"自检""互检"和专职质量管理人员的"专检"相结合的检验制度。它是施
工企业确保现场施工质量的一种有效的方法。

①自检是指由操作人员对自己的施工作业或已完成的分项工程进行自我检验，实施自我控制、自我把
关，及时消除异常因素，以防止不合格品进入下道作业。

②互检是指操作人员之间对所完成的作业或分项工程进行的相互检查，是对自检的一种复核和确认，
起到相互监督的作用。互检的形式可以是同组操作人员之间的相互检验，也可以是班组的质量检查员对本
班组操作人员的抽检，同时也可以是下道作业对上道作业的交接检验。

③专检是指质量检验员对分部工程施工班组完成的作业或分项工程进行检验，用以弥补自检、互检的
不足。

④实行"三检制"，要合理确定好自检、互检和专检的范围。一般情况下，原材料、半成品、成品的检
验以专职检验人员为主，生产过程的各项作业的检验则以施工现场操作人员的自检、互检为主，以专职检
验人员巡回抽检为辅。成品的质量必须进行终检认证。

隐蔽工程验收

270.

在工程具备隐蔽条件时，施工单位进行自检，并在隐蔽前48h以书面形式通知建设单位（监理单位）

或工程质量监督、检验单位进行验收。

通知内容包括：隐蔽验收的内容、隐蔽方式、验收时间和地点等。

质量问题的处理方式

271.

工程发生施工质量问题的处理方式有：返工处理、返修处理、限制使用、不作处理、报废处理五种情
况。

质量事故上报

272.

工程质量事故发生后，事故现场有关人员应立即向工程建设单位负责人报告；工程建设单位负责人接
到报告后，应于1个小时内向事故发生地县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门及有关部门报告。

投标商务交底

273.

工程中标后，投标负责人应组织审核、编制成本计划的相关人员，召开投标商务交底会，交底投标重
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
大商务事项和投标策略，整理并移交成本相关的商务资料，以及出标时的预算成本测算书。

计划成本降低率与实际成本降低率

274.

计划成本降低率=（目标成本－计划成本）/目标成本
实际成本降低率=（目标成本－实际成本）/目标成本
施工安全重大危险源的主要类型

275.

脚手架搭设（包括落地架、悬挑架、爬架等）、支撑、起重作业、物料提升作业、施工电梯安装与运
行，局部结构工程或临时建筑（工棚、围墙等）失稳，造成坍塌、倒塌意外；高度大于2m的作业面（包
括高空、洞口、临边作业），因安全防护设施不符合或无防护设施、人员未配系防护绳（带）等造成人员
踏空、滑倒、失稳等意外。

安全技术交底分类

276.

施工工种安全技术交底，分项、分部工程施工安全技术交底，采用新技术、新设备、新材料、新工艺
施工的安全技术交底。

应急预案培训

277.

（1）使应急救援人员熟悉应急救援预案的实际内容和应急方式，明确各自在应急行动中的任务和行
动措施。

（2）使有关人员及时知道应急救援预案和实施程序修正和变动的情况。

（3）使应急救援人员熟悉安全防护用品的正确使用和维护。

（4）使员工熟知紧急事故的报警方法和报警程序一旦发现紧急情况能及时报警。

（5）使员工懂得在紧急情况发生后有效的逃生方法。

安全事故报告

278.

事故发生后，事故现场有关人员应立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当在1个小
时内向事发地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事发地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安
全生产监督管理职责的有关部门报告。

刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
安全报告事故的内容

279.

（1）事故发生单位概况；

（2）事故发生的时间、地点以及施工现场情况；

（3）事故的简要经过；

（4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

（5）已经采取的措施；

（6）其他应报告的情况。

绿色施工评价频次

280.

工程项目绿色施工批次评价次数每季度不应少于1次，且每阶段不应少于1次。

单位工程绿色施工评价应按标准填写资料

281.

基本规定评价表、要素与批次评价表、技术创新与阶段评价表及单位工程评价表。

绿色施工评价组织

282.

①单位工程绿色施工评价应由建设单位组织，施工单位和监理单位参加。

②)单位工程绿色施工阶段评价应由建设单位或监理单位组织，建设单位、监理单位和施工单位参加。

③单位工程绿色施工批次评价应由施工单位组织，建设单位和监理单位参加。

④企业应对本企业范围内绿色施工的项目进行随机检查，并对工程项目绿色施工完成情况进行评估。

评价程序

283.

①单位工程绿色施工评价应由施工单位书面申请，在工程竣工前进行评价。

②单位工程绿色施工评价应检查相关技术和管理资料，井昕取施工单位绿色施工总体情况报告，综合
确定绿色施工评价等级。

水污染控制

284.

（1）在施工现场应针对不同的污水，设置相应的处理设施。

（2）污水排放应委托有资质的单位进行废水水质检测，提供相应的污水检测报告。

（3）保护地下水环境。采用隔水性能好的边坡支护技术。

（4）对于化学品等有毒材料、油料的储存地，应有严格的隔水层设计，做好渗漏液收集和处理。

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
土壤保护

285.

（1）保护地表环境，防止土壤侵蚀、流失。因施工造成的裸土应及时覆盖。

（2）污水处理设施等不发生堵塞、渗漏、溢出等现象。

（3）防腐保温用油漆、绝缘脂和易产生粉尘的材料等应妥善保管，对现场地面造成污染时应及时进
行清理。

（4）对于有毒有害废弃物应回收后交有资质的单位处理，不能作为建筑垃圾外运。

（5）施工后应恢复施工活动破坏的植被。

劳动力的优化配置

286.

（1）优化配置的依据
项目所需劳动力的种类及数量；项目的进度计划；项目的劳动力供给市场状况，包括劳动力供给方的
议价能力和可获得性。

（2）优化配置的方法。按照充分利用、提高效率、降低成本的原则确定每项工作所需劳动力的种类
和数量；根据项目进度计划进行劳动力配置的时间安排；进行劳动力资源的平衡和优化，同时考虑劳动力
来源，最终形成劳动力优化配置计划。

劳动力的动态管理

287.

劳动力的动态管理是指根据生产任务和施工条件的变化对劳动力进行跟踪平衡、协调，以解决劳务失
衡、劳务与生产要求脱节的动态过程。

材料进场验收要求

288.

（1）进场验收、复检。在材料进场时必须根据进料计划、送料凭证、质量保证书或产品合格证，进
行材料的数量和质量验收；要求复检的材料应有取样送检证明报告。

（2）按验收标准、规定验收。验收工作按质量验收规范和计量检测规定进行；

（3）验收内容应完整。验收内容包括品种、规格、型号、质量、数量、证件等；

（4）做好记录、办理验收。验收要作好记录、办理验收手续；

（5）不合格的材料拒绝接收。

材料保管

289.

（1）专人管理。（2）标识清楚。（3）安全防护。（4）分类存放。（5）定期盘点。

刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
材料领发要求

290.

（1）建立领发料台账。记录领发和节超状况。

（2）限额领料。凡有定额的工程用料，凭限额领料单领发材料。

（3）定额发料。施工设施用料也实行定额发料制度，以设施用料计划进行总控制。

（4）超限额用料经签发批准。在用料前应办理手续，填制限额领料单，注明超耗原因，经签发批准
后实施。

内部协调管理的措施

291.

（1）组织措施。（2）制度措施。（3）教育措施。（4）经济措施。

对政府相关部门或单位的协调

292.

工程质量监督机构；施工安全监督机构；特种设备安全监督机构；消防安全监督机构；环保监察机构；

海关和检验检疫机构及其他单位。

通风与空调系统非设计满负荷条件下的联合试运行

293.

通风系统的连续试运行应不少于2h，空调系统带冷（热）源的连续试运行应不少于8h。联合试运行
及调试不在制冷期或供暖期时，仅做不带冷（热）源的试运行及调试，并在第一个制冷期或供暖期内补做。

防烟与排烟系统

294.

（1）加压送风机和排烟风机的公称风量，在计算风压条件下不应小于计算所需风量的1.2倍。

（2）机械加压送风系统的送风量应满足不同部位的余压值要求。前室、合用前室封闭避难层（间）、
封闭梯间与疏散走道之间的压差应为25～30Pa；防烟楼梯间与疏散走道之间的压差应为40～50Pa。

（3）排烟防火阀应具有在280℃时自行关闭和联锁关闭相应排烟风机、补风机的功能。

试运行的准备工作

295.

试运行的技术准备；试运行的组织准备；试运行的物资准备。

负荷试运行应达到的标准

296.

(1)生产装置连续运行，生产出合格产品。

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
(2)不发生重大设备、操作、人身事故，不发生火灾和爆炸事故。

(3)环保设施做到“三同时”，不污染环境。

工程结算编制依据

297.

（1）工程施工合同文件及补充协议（包括已标价的工程量清单及投标报价澄清或说明文件）。

（2）相关工程的国家及行业工程量计算标准。

（3）合同图纸、实际施工图纸及相关工程勘察与设计资料。

（4）规范、标准、发包人在施工过程中补充的技术文件。

（5）工程投标文件、招标文件。

（6）经批准或确认的工程变更、计日工、工程索赔等资料。

（7）发承包双方己确认计入当期施工过程结算的工程量及其价款、合同调整价款。

（8）其他相关依据及资料。

系统维护工作包括常规维护保养和定期维护保养

298.

①常规维护保养。日常开展的维护保养工作，主要包括系统运行效果检查、设备运行状态检查、安全
检查以及日常清理工作。

②定期维护保养。定期开展的维护保养工作，一般半年或一年一次，通常在系统运行的淡季进行，主
要包括系统重要功能及效果的检测、易损部件的更换及设备的全面清理。

机电工程保修期限

299.

根据《建设工程质量管理条例》规定，建设工程在正常使用条件下的最低保修期限为：

（1）建设工程的保修期自竣工验收合格之日起计算。

（2）电气管线、给水排水管道、设备安装工程保修期为2年。

（3）供热和供冷系统为2个供暖期或供冷期。

（4）其他项目的保修期由发包单位与承包单位约定。

保修证书的内容

300.

工程简况，设备使用管理要求，保修范围和内容，保修期限、保修情况记录（空白），保修说明，保
修单位名称、地址、电话、联系人等。

刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究