resource_id: "1470069"
exam_year: 2026
exam_name: "电气工程师"
subject_name: "专业考试"
material_type: "历年真题"
prepare_stage: "考后估分"
version_status: "最终版"
has_analysis: true
date_published: "2026-11-03"
date_modified: "2026-11-22"
---
# 2026年电气工程师《专业知识(供配电)》真题及答案解析(上午卷)

学员专用请勿外泄
2026 年电气工程师
《专业知识(供配电)》
真题及答案解析
(上午卷)
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
一、单项选择题(共40题，每题1分。每题的备选项中只有一个最符合题意)

【01】某栋800张床位的多层宿舍建筑，其门厅、楼梯间、主要走道和通道照明的负荷等级不应低于下列
哪一项?

A.特级负荷B.一级负荷C.二级负荷D.三级负荷

【答案】C
依据《宿舍、旅馆建筑项目规范》GB55025-2022第2.0.11条门厅(大堂)、楼梯间、主要走道和通道的照
明、安全防范系统应按不低于二级负荷供电。

【02】关于太阳能系统，下列描述与规范要求不一致的是哪一项?

A. 太阳能系统应做到全年综合利用，根据使用地的气候特征、实际需求和适用条件，为建筑物提供电力、
生活热水、供热供冷

B.光伏发电系统接入配电网时，光伏发电系统发电容量不宜超过上一级变压器额定容量的 2 5 %

C.光伏发电系统并网逆变接入应确保与电网具有相同的电压、相位、相数、频率和接线方式

D.当光伏发电系统采用非逆流并网时，应配置逆功率保护装置;当检测到逆向电流超过额定输出的8%时，
光伏发电系统应在2s 内停止向电网送电

【答案】D
依据《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第25.2.13条第2款(逆向电流超过额定输出的5%时，应在
2s 内停止向电网送电)、第8款(总容量不宜超过上一级变压器额定容量的25%);《建筑节能与可再生能
源利用通用规范》GB55015-2021第5.2.1条。

非逆流并网时逆向电流的动作限值应为额定输出的5%,而非8%,D 项数值与规范不一致。

A项为GB55015的全年综合利用原则， B 项容量限值25%、
C项逆变器并网电压/相位/相数/频率/接线方式要求均与规范一致。

【03】允许中断供电时间为下列哪一项时，可选用快速自启动低压柴油发电机组作为应急电源供电?

A.1.5s B.5s C.15s D.30s

【答案】C
依据GB50052-2009第3.0.5条选择C

【04】具有探测线路故障电弧功能的电气火灾监控探测器，其保护线路的长度不宜大于下列哪一项?

A.100m B.110m C.120m D.130m

【答案】A
依据《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第13.5节(保护线路长度不宜大于100m) 。故障电弧探测
的有效保护范围受线路长度限制，规范规定其保护线路长度不宜大于100m, 超长将影响探测可靠性。

【05】在火灾自动报警系统设计中，关于手动火灾报警按钮的设置要求，下列哪一项是错误的?

A.每个防火分区应至少设置1个手动火灾报警按钮

B.手动火灾报警按钮采用悬挂式安装时，其底边距地面高度宜为1.3m～1.5m

C.手动火灾报警按钮之间间距不应大于30m

D.住宅建筑首层明显部位应设置用于直接启动火灾声警报器的手动火灾报警按钮

【答案】C
依据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第6.3.1条、第6.3.2条。

C项偷换了概念：规范要求"从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离不应大
于30m", 而非"按钮之间间距不应大于30m"。A 、B、D 均为规范原文要求。

【06】某10kV 架空线路采用金属杆塔敷设，无地线，杆塔的接地电阻值不宜超过下列哪一项?

考试好帮手资讯|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

A.10Ω B.20Ω C.30Ω D.50Ω
答案：C
依据《GB50065-2011》5.1.1: 应接地，接地电阻不宜超过300。6kV 及以上无地线线路钢筋混凝土杆宜接
地，金属杆塔应接地，接地电阻不宜超过30Ω。

【07】以下哪一类建筑应按照第三类防雷建筑物设防?

A.35层及以上的住宅建筑

B.年预计雷击次数为0.25的10层住宅建筑

C.高度超过100m 的建筑物

D.贮存火炸药及其制品的危险建筑物，且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡

【答案】B
依据《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 第3.0.3条、第3.0.4条。

550247.1.1超过100m 建筑为二类预计雷击次数大于0.05次/a 且小于或等于0.25次/a 的一般性民用建
筑物(如10层住宅)划为第三类防雷建筑物。A 、C 属第二类(超过100m 的建筑物),D 项"贮存火炸药及其
制品且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡"属第二类(若易引起爆炸则为一类)。

【08】下列关于爆炸危险环境的说法，哪一项是正确的?

A.气体爆炸危险环境中可使用金属链做防静电接地

B.可燃性蒸气以一定比例与空气混合后会形成爆炸性气体环境

C.空气中的可燃性气体的浓度低于爆炸上限时不能形成爆炸

D.空气中的可燃性气体的浓度高于爆炸上限时能形成爆炸

【答案】B
依据GB12158-2024第4.2.3.7条A 错误
依据GB50058-2014第2.0.5条B 正确
依据GB50058-2014第2.0.11条C 错误
依据GB50058-2014 第2.0.11条D 错误

【09】人防工程中，下列做法哪一项是正确的?

A.战时内部电源配电回路穿越其他防护单元时，采取的防护措施不应低于所穿防护单元的防护等级

B.当电缆横穿过防空地下室密闭隔墙时，应将槽盒内部进行密闭封堵，满足防护密闭要求

C.穿过防护密闭隔墙的同类多根弱电线路可合穿在同一根直径为20mm的保护管，并进行防护密闭处理

D.电气线路穿过临空墙时，所采用热镀锌钢管的壁厚不小于2.0mm

【答案】C
依据GB50038-2005(2023 年版)第7.4.3条、第7.4.4条、第7.4.6条、第7.4.9条选择 C。

【10】下列关于电力工程电缆敷设的说法，哪一项是错误的?

A.不宜将非阻燃电缆与阻燃电缆并列配置在同一通道中

B.电缆沟通过厂区围墙处应设置防火墙或阻火段

C.防火墙或阻火段的耐火极限不应低于0.5h

D.电缆直埋敷设时，应敷设于壕沟内

【答案】C
依据《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018第7.0.3条第4款、第7.0.2条、第7.0.6 条、第5.3节。

防火封堵、防火墙和阻火段等防火封堵组件的耐火极限不应低于贯穿部位构件的耐火极限，且不应低于
1h," 不低于0.5h"错误。A 项(非阻燃与阻燃电缆不宜并列配置)、B 项 (厂区围墙处宜设防火墙或阻火段)、
D 项 (直埋电缆应敷设于壕沟内)均为规范规定。

【11】某厂区110kV系统为小电阻接地系统，则110kV 配电室内，无遮拦裸导体至地面之间的安全净距
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
为下列哪一项?

A.2500mm B.2850mm C.3150mm D.3250mm

【答案】D
安全净距表中"110J"栏仅适用于中性点直接接地(有效接地)系统;小电阻接地系统应取"110"栏数值。无遮
拦裸导体至地面之间的安全净距 ( C 值)在屋内110kV 栏为 3250mm。

依据《3～110kV 高压配电装置设计规范》GB50060-2008表5.1.1及其注释。

【12】某卫生间内一台电热水器的保护接地导体 (PE 线)采用铜芯导体，截面积为4.0mm², 现需设置辅
助等电位联结，将电热水器外露可导电部分与卫生间金属给水管道连接。辅助等电位联结导体采用单芯敷
设的无机械保护铜芯导体，则该导体的最小截面积不应小于下列哪一项?

A.1.5mm² B.2.5mm²气C.4.0mm² D.6.0mm²

【答案】C
依据《低压配电设计规范》GB50054-2011第3.2节相关条款(辅助等电位联结导体最小截面)。辅助等电位
联结导体：有机械保护时截面不应小于2.5mm², 无机械保护时不应小于4.0mm²。本题无机械保护，取

4.0mm²(PE 线本身4.0mm², 辅助等电位联结导体可按不小于相应PE 截面的一半且≥4mm²无保护取值，综
合得4.0mm²)。

【13】在爆炸性气体环境1区、2区内，引向电压为1000V 以下的鼠笼型感应电动机支线的长期允许载流
量不应小于电动机额定电流的倍数，下列哪一项是正确的?

A.1.05倍 B.1.25倍 C.1.5倍 D.2.0倍

【答案】B
依据GB50058-2014 第5.4.1.6条选B

【14】某66/10kV 变电站内，变压器低压侧母线采用硬铜导体，无绝缘层，在进行导体短路热稳定校验
时，该硬铜导体最高允许温度的取值不应超过下列哪一项? A.100℃ B.200℃ C.250℃ D.300℃

【答案】D
依据《导体和电器选择设计技术规定》DL/T5222-2005导体短路最高允许温度相关规定( GB50060-2008
第4. 1节同)。

短路热稳定校验时导体最高允许温度：硬铜为300℃、硬铝为200℃。本题硬铜母线取 300℃。

【15】存有甲烷和硫化氢场所的照明灯具应选用下列哪一种?

A.防爆保护型灯具B.防腐和防爆保护型灯具

C.洁净和防腐保护型灯具D.防爆和洁净保护型灯具

【答案】B
甲烷为可燃气体，存在爆炸危险，灯具应防爆;硫化氢为腐蚀性气体，灯具尚应防腐。故应选用防腐和防
爆保护型灯具。

依据《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014第5.2节;《建筑照明设计标准》GB/T50034-2024
第3.3.11条(腐蚀性气体场所应采用防腐蚀要求的灯具)。

【16】在海拔2500m 的地区，不得采用下列哪一类显示器?A.CRT 显示器 B.LCD 显示器 C.PDP 显示器 D.

投影

【答案】C
依据《会议电视会场系统工程设计规范》GB50635-2010第3.3.3条第4款。海拔高度小于或等于2200m 时，
可采用PDP 、LCD 、CRT、投影等显示器;海拔高度大于2200m 时，不得采用PDP 显示器(等离子屏气压绝
热保护受高海拔影响)。2500m>2200m, 故不得采用PDP。

【17】下列关于有线电视网络的说法，哪一项是正确的?

考试好帮手资讯|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

A.有线电视网络只承载应用类业务和传输类业务

B.用户数为9万户的城市有线电视网络可不设分前端

C.有线电视网络可由干线网、城域干线网和接入分配网构成

D.有线电视网络的承载网络不包括HFC 体系

【答案】C
依据《有线电视网络工程设计标准》GB/T50200-2018第4.2.1条、第4.1.2条、第4.2.2条、第3.1节。

规范规定有线电视网络可由干线网、城域干线网和接入分配网构成。A 错误：

网络承载的业务包括应用类、传输类和信息服务类业务;B 错误：用户数不少于8万户应设分前端，9万
户应设;D 错误：承载网络可由HFC 体系等构成，包括HFC。

【18】下列关于工作区的信息插座模块选用原则的说法，哪一项是正确的?

A.每1个8位模块通用插座应连接1根4对对绞电缆

B.2个8位模块通用插座允许连接1根4对对绞电缆

C.每一个双工光纤连接器及适配器应连接2根2芯光缆

D.2个单工光纤连接器及适配器应连接2根2芯光缆

【答案】A
依据《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016第6.3节相关条款。每1个8位模块通用插座应连接1
根4对对绞电缆;2个8位模块不得共用1根4对电缆;每一个双工光纤连接器及适配器应连接1根2芯光
缆，2个单工光纤连接器应连接1根2芯光缆，故B、C 、D 均错误。

【19】关于安装在戏水池内灯具的电压等级，下列哪一项符合规范要求?

A.AC48V B.DC48V C.AC24V D.DC24V

【答案】D
依据GB55024-2022第4.6.7条选D

【20】某照明设计中采用的LED 灯具额定光通量是4000lm, 下列哪一款灯具的初始光通量不满足规范要
求?

A.3800lm B.4000lm C.4500lm D.5000lm

【答案】D
依据《建筑照明设计标准》GB/T50034-2024第3.2.6条。LED 灯的初始光通量不应低于额定光通量的90%,
且不应高于额定光通量的120%。4000lm 的允许区间为3600～4800lm,5000lm 超出120%上限，不满足;3800、

4000、4500lm 均在区间内。

【21】关于高风险保护对象安全防范工程信息网络的要求，下列哪一项是错误的?

A.采用专用传输网络

B.采用公共传输网络基础上的虚拟专网 ( VPN) 方式

C.采用专线方式

D.采用调制/解调无线( FM/AM)

【答案】D
依据《安全防范工程技术标准》GB50348-2018第6.3节(传输网络与传输方式)相关规定。高风险保护对
象的安全防范信息网络应采用专用传输网络、专线或基于公共网络的 VPN 等可靠方式;FM/AM 调制解调无
线方式为广播级模拟传输，可靠性、保密性均不满足要求。

【22】关于信息设施系统的设置要求，下列哪一项说法是错误的?

A.自设前端的有线电视系统用户端应设置节目源监控设施

B.紧急广播具有最高级别的优先权

C.紧急广播备用电源的连续供电时间应与消防疏散指示标志照明备用电源的连续供电时间一致
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

D.公共广播系统应能在手动警报信号触发的15s 内，向相关广播区播放警示信号(含警笛)、警报语音或实
时指挥语音

【答案】A
依据《有线电视网络工程设计标准》GB/T50200-2018 第 4.1.4 条;《公共广播系统工程技术规范》
GB50526-2010第3.7节;《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第14章。自设前端的有线电视系统，
节目源监测(监控)设施应设置在前端机房，而非"用户端",A 错误。B 正确：紧急广播具有最高级别的优先
权;C 、D 为紧急广播备用电源持续时间及 15s内播放警示信号的规定。

【23】某发电厂直流系统标称电压为DC220V, 关于直流系统电压范围的规定，下列说法哪一项是正确的?

A.正常运行时直流母线电压为标称电压的105%,事故末期出口电压不得低于标称电压的87.5%

B.正常运行时直流母线电压为标称电压的110%,事故末期出口电压不得低于标称电压的 85%

C.正常运行时直流母线电压为标称电压的110%, 事故末期出口电压不得低于标称电压的87.5%

D.正常运行时直流母线电压为标称电压的105% ,事故末期出口电压不得低于标称电压的 85%

【答案】A
根据《5044-2014》3.2.2、3.2.4,A 正确，BCD 错误。

【24】某并联电容器装置总回路设有限流电抗器，关于分组回路电抗率计算的规定，下列说法哪一项是正
确的?

A.应计入总回路限流电抗器对电容器分组回路电抗率和母线电压的影响

B.无需计入总回路限流电抗器的影响，仅按分组电容器容量计算电抗率

C.不考虑总回路限流电抗器对母线电压的影响

D.不考虑总回路限流电抗器对电抗率的影响

【答案】A
依据《GB50227-2017》5.5.6及其条文说明：

【25】发电机中性点经消弧线圈接地时，在正常情况下，长时间中性点位移电压不应超过下列哪一项?

A.额定相电压的15% B. 额定相电压的10%

C.额定线电压的10% D.额定线电压的15%

【答案】B
依据《配四》(上)P405: 中性点经消弧线圈接地的电网，在正常情况下，长时间中性点位移电压不应超过
系统相电压的15%,中性点经消弧线圈接地的发电机，在正常情况下，长时间中性点位移电压不应超过系统
相电压的10%。

【26】某10kV 单电源系统采用小电阻接地方式，下列关于该系统10kV 馈出线路保护装置的设计，哪一
项不满足规范要求?

A.采用远后备方式作为相间短路保护装置的后备保护

B.相间短路电流保护装置接于两相电流互感器上，同一网络的保护装置装在相同的两相上

C.装设两段电流保护作为相间短路保护装置

D.装设一段零序电流保护作为单相接地故障保护装置

【答案】D
依据《GB/T50062-2008》5.0.3 、5.0.4: 零序电流保护应设二段。

【27】我国第VI典型气象区架空电力线路最低气温工况下覆冰厚度的取值为下列哪一项?

A.0mm B.5mm C.10mm D.15mm

【答案】A
依据《GB50061-2025》4.0.6 架空电力线路设计采用的最高气温宜为+40℃。在最高气温工况、最低气温
考试好帮手资讯|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
工况和年平均气温工况下，应按无风、无冰计算。

【28】架空电力线路中某档距为极大档距，弧垂最低点的应力为导线瞬时破坏应力的40%,悬挂点的最小
安全系数为下列哪一项数值?

A.2.25 B.2.5 C.3.0 D.3.5

【答案】A
依据《GB50061-2025》5.2.3A: 导线、地线在弧垂最低点张力的设计安全系数不应小于2.5,悬挂点最大张
力的设计安全系数不应小于2.25。地线张力的设计安全系数不应小于导线张力的设计安全系数。

【29】关于110kV 配电装置内的母线排列顺序，下列哪一项是正确的?

A.靠变压器侧布置的母线宜为Ⅱ母

B. 靠线路侧布置的母线宜为I母

C.双层布置的配电装置内的母线排列顺序，下层布置的母线宜为I母

D.双层布置的配电装置内的母线排列顺序，下层布置的母线宜为Ⅱ母

【答案】C
依据GB50060-2008第2.0.3条选C

【30】在均衡充电运行情况下，关于直流电源系统母线电压，下列规定哪一项是正确的?

A.专供控制负荷的直流电源系统，不应高于直流电源系统标称电压的115%

B.专供动力负荷的直流电源系统，不应高于直流电源系统标称电压的112.5%

C.专供控制负荷的直流电源系统，不应高于直流电源系统标称电压的112.5%

D.对控制负荷和动力负荷合并供电的直流电源系统，不应高于直流电源系统标称电压的115 %

【答案】B
根据《5044-2014》3.2.3-1,A 错误;

根据《5044-2014》3.2.3-2,B正确;

根据《5044-2014》3.2.3-1,C 错误;

根据《5044-2014》3.2.3-3,D错误;

【31】某 YR 系列电动机，转子额定电流为128A, 所带机械的启动静转矩小于电动机额定转矩的50%,电
机启动后电刷短接，则转子回路电缆载流量最小值不宜小于下列哪一项?

A.45A B.64A C.128A D.140A

【答案】A
依据《GB50055-2011》第2.4.5-3条：128×0.35=44.8(A)。

【32】关于10kV电动机保护，下列哪一项是错误的?

A.2MW以上的电动机，应装设纵联差动保护

B.起动时间过长的电动机，过负荷保护动作作用于信号

C. 低电压保护应动作于跳闸

D.负序电流保护应动作于跳闸或信号

【答案】B
依据《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB/T50062-2008第9.0.3条、第9.0.5条、第9.0.7条。

为防止起动过程过热，起动或自起动困难、起动时间过长的电动机，其过负荷保护应动作于跳闸(而非仅
作用于信号);运行中易过负荷的电动机才可动作于信号或跳闸。A(2MW及以上装纵差)、C (低电压保护
动作于跳闸)、 D (负序电流保护动作于跳闸或信号)均正确。

【33】关于专用蓄电池室灯具选择，下列哪一项是正确的?

A.普通型B.防水型C.防尘型D.防爆型

【答案】D
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
根据《5044-2014》8.1.4,D 正确，ABC错误。

【34】电网正常运行时，关于电力系统公共连接点负序电压不平衡度限值，下列哪一项是正确的?

A.<2% B.≤2%C.<5%D.≤5%

【答案】B
依据GB/T15543-2008 第4.1条

【35】下列哪一项不能作为PE保护导体?

A.正常使用中承受机械应力的金属结构部分

B.与带电线路共用的外护物

C.固定安装的绝缘导体

D.多芯电缆中的芯线

【答案】A
依据GB/T16895.3-2024543.2.3: 承受机械应力的金属结构不能作为PE导体

【36】接至总接地端子的保护联结铜导体的最小截面为下列哪一项?

A.2.5mm²B.4mm²C.6mm²D.10mm²

【答案】C
依据GB55024-2022表7.3.2

【37】在进行绿色建筑评价时，对于采用蓄冷蓄热、建筑设备智能调荷等技术实现建筑电力交互的建筑，
当用电负荷调节比例为8%时，此项分项可得分值为下列哪一项?

A.5分 B.6 分 C.7 分 D.8 分

【答案】D
依据《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019(2024 年版)第9.2.3A条(原第9.2.3 条)。用电负荷调节比例
达到5%时得5分，每再增加1%可再得1分，最高20分。8%=5%+3%,得5+3=8分。

【38】关于卤钨灯应用场所的说法，下列哪一项是错误的?

A.不可用于博物馆的重点照明

B.可用于商场中高档商品的重点照明

C.不可用于宾馆走廊

D.可用于美术馆的重点照明

【答案】A
依据《建筑照明设计标准》GB/T50034-2024 第6.2.3条。除美术馆、博物馆等对显色要求高的场所的重
点照明可采用卤钨灯外，一般场所不应选用卤钨灯。

【39】在满足眩光限制和配光要求条件下，开敞式小功率金属卤化物灯具的灯具初始效能的最小值为下列
哪一项?

A.55% B.60% C.65% D.70%

【答案】B
依据《建筑照明设计标准》GB/T50034-2024第3.3.10条第3款及表3.3.10-3。小功率金属卤化物灯筒灯
的灯具初始效率：开敞式≥60%、保护罩≥55%、格栅≥50%。开敞式为60%。

40.关于低压配电系统防电击防护的说法，下列哪一项是错误的?

A.采用基本防护措施以防止在正常情况下危险带电部分被触及

B.采用基本防护措施以防止在单一故障情况下危险带电部分被触及

C.采用故障防护措施以防止在单一故障情况下可触及的可导电部分带危险电位

D.可触及的可导电部分在正常情况下必须带危险电位是电击防护的基本原则之一
考试好帮手资讯|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

【答案】D
依据GB/T16895.21-2020410 条 D 错误
二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中有两个或两个以上符合题意，错选、少选、多选均
不得分)

【41】某人防工程为二等人员掩蔽所，下列哪些负荷为战时一级负荷?

A.重要风机、水泵 B. 三种通风方式装置系统

C.基本通信设备 D. 防化检测配电箱

【答案】CD
依据《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 表7.2.4。二等人员掩蔽所战时一级负荷：基本通信设备、
音响警报接收设备、应急通信设备、柴油电站配套的附属设备、应急照明及防化检测(通信值班)设备用电;

重要的风机、水泵、三种通风方式装置系统、正常照明等为二级负荷。故A 、B为二级，C、D为一级。

【42】关于火灾自动报警系统的设计要求，下列哪些项是正确的?

A. 吊顶高空面积与总面积的比例大于30%时，感烟火灾探测器应设置在吊顶上方

B.一氧化碳探测器可设置在气体能够扩散到的任何部位

C.点型探测器倾斜安装时，倾斜角不应大于50°

D.点型探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m

【答案】BD
依据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第6.2.8条及相关条款。B、D 正确：一氧化碳探测器
可设置在气体能够扩散到的任何部位;点型探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m 并宜接近回
风口。A错误：规范无”吊顶面积比例大于30%应设于吊顶上方 "的规定;C 错误：点型探测器倾斜安装时
倾斜角不应大于45°。

【43】某医院的病房楼，床位数120张，地上6层，建筑高23m,无地下室，总建筑面积6000m², 下列技
术措施中哪些项是正确的?

A.消防应急广播系统备用电源的连续供电时间为0.5小时

B.设火灾自动报警系统

C.5层走道的环境噪声为40dB, 火灾警报器声压级不低于60dB

D.由消防控制室接地极引至各消防电子设备的专用接地线采用4mm²铜导线

【答案】B、C、D
依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)第 8.4.1 条;《火灾自动报警系统设计规范》
GB50116-2013第6.5节、第10.2.5条;《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第3.2.4
条。医疗建筑应设置火灾自动报警系统( B正确);火灾警报器声压级应高于背景噪声15dB 且不应低于
60dB(C 正确，40+15=55dB<60dB, 按60dB 执行);由消防控制室接地极引至各消防电子设备的专用接地
线线芯截面不应小于4mm²(D正确)。A错误：医疗建筑应急照明备用电源的持续供电时间不应少于1.0h,0.5
小时不满足。

【44】关于利用建筑物金属屋面作为防雷接闪器的做法中，下列哪些项是正确的?

A.屋面采用厚度为0.6mm 的钢板作为接闪器，板下无易燃物

B.为保持屋面电气贯通，屋面钢板之间可采用螺纹或螺栓连接，不能采用卷边压边方式

C.金属屋面和其下方的支撑钢构件作良好的电气连接

D.金属屋面板表面涂覆1mm厚沥青作为防腐层

【答案】AD
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
依据《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 第5.2.7条及其注释。A正确：金属板下面无易燃物品时，
热镀锌钢板厚度不应小于0.5mm, 0.6mm 满足;D正确：薄的油漆保护层或 1mm 厚沥青层或0.5mm 厚聚氯
乙烯层不属于绝缘被覆层，涂1mm 厚沥青防腐可利用屋面接闪。

B错误：板间连接可采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接，卷边压接是允许方式;C
无此规范要求。

【45】关于爆炸性环境电气线路的敷设，下列哪些项是正确的?

A.电气线路宜在爆炸危险性较小的环境或远离释放源的地方敷设

B.当可燃物质比空气重时，电气线路宜在较高处敷设或直接埋地

C.电气线路宜在有爆炸危险的建筑物的墙外敷设

D.爆炸性粉尘环境中采用电缆沟敷设

【答案】ABC
依据GB50058-2014 第5.4.3. 1条ABC正确

【46】某天然气钢质储罐高40m, 罐顶壁厚6mm, 下列防雷做法哪些项是正确的?

A.按二类防雷采取措施

B.可不设接闪器，罐顶应采用一点接地

C.利用罐体作接闪器，接地点为2处，接地点间距离为20m

D.每处接地点的冲击接地电阻为30Ω

【答案】ACD
依据《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010第3.0.3条第4款、第5.2.8条;4.3.10天然气储罐区为2
区爆炸危险场所，应划为第二类防雷建筑物 ( A正确);罐顶壁厚6mm>4mm, 可利用罐体作接闪器，接地点
不应少于2处、间距满足规范( C正确);B" 一点接地 "错误;D 正确：4.3.10要求，

【47】下列哪些场所不应穿过无关的电缆?

A.消防控制室 B.普通电梯井

C. 电缆井 D.附设在建筑内的柴油发电机房的储油间

【答案】ABD
依据《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第13.11节(消防控制室)、第6.1节(柴油发电机房储油间);

《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)第6.2.9条。消防控制室内不应穿过与消防设施无关的
电气线路及管路 (A); 电梯井内不应敷设与电梯无关的电缆、电线(B); 柴油发电机房储油间为油气聚集
的火灾危险场所，不应穿过无关电缆 (D) 。C 电缆井本身即敷设电缆的竖井，不属于”无关电缆不应穿
过”的场所。

【48】下列关于变电站防火的设计要求，哪些项与规范规定一致?

A.110/10kV 变电站防火墙上的电缆孔洞应采用电缆防火封堵材料或防火封堵组件进行封堵，并应采取防
止火焰延燃的措施，其防火封堵组件的耐火极限为2.00h

B.地下变电站、无人值班变电站的控制室、配电装置室、户内无人值班变电站的电缆夹层应设置火灾自动
报警系统

C.干式变压器室、柴油发电机室火灾危险性为丙类，无含油电气配电室为丁类

D.商业建筑10kV 变电站设于地下室时，通向相邻房间或过道的门应为甲级防火门

【答案】BD
依据GB50229-2019第11.4.4条、11.5.25条、表11.1.1,GB50053-2013第6.1.3.4条

【49】关于35kV及以下电缆穿管敷设的设计要求，下列符合规范规定的是哪些项?

A.每根电缆保护管内最多可穿2根不同回路电力电缆
考试好帮手资讯|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

B.电缆保护管的内径不宜小于电缆外径的1.5倍

C.每根电缆保护管的弯头不宜超过3个，直角弯不宜超过2个

D.交流单芯电缆不得单独穿入未分隔磁路的钢管内

【答案】BCD
依据《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018第5.4节相关条款。B正确：电缆保护管内径不宜小于电缆
外径的1.5倍;C正确：每根保护管弯头不宜超过3个、直角弯不宜超过2 个;D正确：交流单芯电缆不得
单独穿入未分隔磁路的钢管内(防止涡流发热)。A错误：一根保护管宜只穿一根电缆，不应穿2根不同回
路电力电缆。

【50】关于建筑照明功率密度限值的要求，下列说法哪些项是正确的?

A.当房间或场所的室形指数值大于1时，其照明功率密度限值可增加，但增加值不应超过限值的20%

B.当房间或场所的照度标准值降低一级时，其照明功率密度限值应按比例折减

C.当高档商店营业厅需装设重点照明时，其照明功率密度限值应增加5W/m²

D. 设有装饰性灯具场所，可将实际采用的装饰性灯具总功率的50%计入照明功率密度值的计算

【答案】BCD
依据《建筑照明设计标准》GB/T50034-2024第6.3.6条、第6.3.16条、第6.3.17条、第6.3.18条。B、

C、D正确：照度标准值提高或降低一级时，LPD限值应按比例提高或折减;高档商店营业厅需装设重点照明
时 LPD 限值应增加5W/m²; 装饰性灯具总功率的50%可计入 LPD计算。A错误：是"室形指数值等于或小于
1时"LPD限值可增加且不超过20%,非"大于 1 "。

【51】关于商场照度标准值的要求，下列哪些项是正确的?

A.一般营业厅0.75m水平面照度为3001x

B.收银台台面水平面混合照度为3001x

C.一般室内商业街道地面照度为2001x

D.备用照明的平均水平照度为251x

【答案】AC
依据《建筑照明设计标准》GB/T50034-2024 表5.3.3、第5.5.3条。

按商店建筑照明标准值：一般商店营业厅0.75m 水平面为3001x(A 正确);一般室内商业街地面为2001x(C
正确) 。B错误：收款台台面混合照明照度标准值为5001x;D错误：一般场所的备用照明照度不应低于
该场所一般照明照度标准值的10%。

【52】防止或减少光幕反射和反射眩光可采取下列哪些措施?

A.应将灯具安装在不形成眩光的区域内

B.可采用高光泽度的表面装饰材料

C.应限制灯具出光口表面发光亮度

D.选用发光面积大、亮度低、宽配光、但在临界方向亮度锐减的灯具

【答案】ACD
依据《建筑照明设计标准》GB/T50034-2024第4.3.2条、照明设计手册第三版P16 第四节第2点。规范措
施：应将灯具安装在不易形成眩光的区域内 (A); 应限制灯具出光口表面发光亮度(C); 选用发光面积大、
亮度低、宽配光、但在临界方向亮度锐减的灯具(D) 。 B错误：应采用低光泽度的表面装饰材料。

【53】下列哪些项属于音频处理设备?

A.调音台B.自动反馈抑制器 C.媒体矩阵等D.光栅机

【答案】ABC
依据《电子会议系统工程设计规范》GB50799-2012 第7.4.3条(调音及信号处理设备)。调音台、自动反
馈抑制器、媒体矩阵(数字音频处理器)均属音频处理设备;光栅机属视频/显示类设备，不是音频设备。

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

【54】下列哪些系统的配线可纳入综合布线系统?

A.信息网络系统 B.安全技术防范系统

C.建筑设备监控系统 D.火灾自动报警系统

【答案】ABC
依据《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016第3.5节及条文说明。信息网络系统、安全技术防范
系统、建筑设备监控系统等的配线可纳入综合布线系统;火灾自动报警系统应采用专用布线系统，其消防
线路有独立的耐火、阻燃及专用性要求，不应纳入综合布
线。

【55】下列关于会议讨论系统的说法，哪些项是正确的?

A.座席不固定的临时会场，可采用无线方式

B. 同一建筑物内安装多套无线会议讨论系统时，应采用射频会议讨论系统

C.无线会议讨论系统有保密性和防恶意干扰要求时，可采用红外线会议讨论系统

D.采用红外线会议讨论系统时，应对门、窗等采取防红外线泄漏措施

【答案】ACD
依据《电子会议系统工程设计规范》GB50799-2012 第6章(会议讨论系统)。 A正确：座席不固定的临时
会场可采用无线会议讨论系统;C 正确：有保密性和防恶意干扰要求时，应采用红外线会议讨论系统(红外
不穿透门窗墙体);D正确：采用红外线系统时，应对门、窗等采取防红外线泄漏措施。B错误：同一建筑
物内安装多套无线会议讨论系统时，应采用红外线系统(多套射频系统会互相干扰)。

【56】某普通办公室0.75m 工作面的照度标准值为3001x, 下列哪些项的说法是正确的?

A.项目竣工时，工作面平均照度要求为3001x

B.照明灯具定期维护时，工作面平均照度要求不低于3001x

C.项目投入运营后，工作面任意一点照度要求不低于3001x

D.工作面维持平均照度要求不低于3001x

【答案】BD
依据《建筑照明设计标准》GB/T50034-2024第2.0.9条、第5.1.1条。照度标准值系指维持平均照度：

定期维护(维护周期末)时工作面平均照度不应低于 3001x(B 正确),工作面维持平均照度不应低于
3001x(D 正确)。 A错误：竣工(新装灯具)时的初始照度应高于维持值;C错误：标准值为平均值，并非"
任意一点"均不低于3001x。

【57】下列场所的一般显色指数( Ra), 符合规范要求的是哪些项?

A.长时间工作的场所，不应小于60

B.对辨色要求高的场所，不应低于80

C.在灯具安装高度大于8m 的工业建筑场地，可低于80,但必须能够辨别安全色

D.室外活动场地，不应低于60

【答案】CD
依据《建筑环境通用规范》GB55016-2021第3.3.5条、第3.3.8条、表 3.4.1;《建筑照明设计标准》
GB/T50034-2024第4.5.3条。C 正确：在灯具安装高度大于8m 的工业建筑场所，Ra可低于80,但必须
能够辨别安全色;D 正确：室外活动场地(室外公共区域)一般显色指数最低值为60。A 错误：长时间工作
或停留场所 Ra不应低于80(非60);B错误：对辨色要求高的场所 Ra不应低于90(非80)。

【58】关于建筑设备管理系统的设置要求，下列哪些说法是正确的?

A.大型商场的建筑设备管理系统可不支持开放式系统技术

B.应具备系统自诊断和故障部件自动隔离、自动唤醒、故障报警及自动监控功能
考试好帮手资讯|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

C.设有建筑设备管理系统的地下机动车库应设置与排风设备联动的CO 监测装置

D.当通风空调系统采用电加热器时，建筑设备管理系统应具有电加热器与送风机关联功能

【答案】BCD
依据《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第17章(建筑设备管理系统)。

B、C、D正确：应具备系统自诊断和故障部件自动隔离、自动唤醒、故障报警及自动监控功能;设有建筑
设备管理系统的地下机动车库应设置与排风设备联动的CO 监测装置;通风空调系统采用电加热器时，应
具有电加热器与送风机的联锁功能。A错误：建筑设备管理系统应支持开放式系统技术，"可不支持"错误。

【59】关于电子会议系统工程中扬声器的选择和安装要求，下列哪些说法是正确的?

A.主席台返送监听扬声器应安装在靠近舞台台口位置，并应独立控制

B.扬声器采用暗装方式时，饰面材料孔率宜大于或等于40%

C.功率放大器与扬声器系统之间的线路功率损耗应小于扬声器系统功率的20%

D.扬声器系统承重结构改动时，应对建筑结构的安全性进行核验、确认

【答案】AD
依据《电子会议系统工程设计规范》GB50799-2012 第7.4.2条。A、D为规范原文：主席台返送监听音箱
应安装在靠近舞台台口位置并独立控制;扬声器系统承重结构改动或荷载增加时，必须由原结构设计单位
或具备相应资质的设计单位对既有建筑结构的安全性进行核验、确认。B错误：暗装时饰面材料穿孔率宜
大于或等于50%(非40%);C错误：功放与扬声器系统之间的线路功率损耗应小于扬声器系统功率的10%(非
20%)。

【60】依据规范规定，下列哪些回路应测量双方向的无功功率?

A.电压等级为6kV的用电线路

B.电压等级为35kV的并联电容器回路

C.电压等级为10kV, 同时接有并联电容器和并联电抗器的总回路

D.具有进相、滞相运行要求的同步发电机

【答案】CD
依据《GB/T50063-2017》3.4.5: 只有并联电容器没有并联电抗器不用测量双方向无功功率。

【61】选择架空线路悬垂绝缘子时，下列哪些工况是必须要考虑的?

A.最大风 B.覆冰 C.雷电过电压 D.操作过电压

【答案】ACD，据《线路手册》P68

【62】关于爆炸性环境内电缆和导线的选择，下列说法哪些项是正确的?

A.照明线路采用的绝缘导线的额定电压应高于或等于工作电压，且 Uo/U不应低于工作电压

B.电力电缆的中性线的额定电压应与相线电压相等，并应与相线在同一护套或保护管内敷设

C.在1区内应采用铜芯电缆

D.敷设在爆炸性粉尘环境22区内有剧烈振动区域的回路，可采用铝芯电缆

【答案】ABC
依据GB50058-2014 第5.4.1条选择ABC

【63】特级用电负荷应由3个电源供电，下列关于特级负荷供电电源的说法，哪些项是正确的?

A.3个电源应由满足一级负荷要求的两个电源和一个应急电源组成

B.应急电源的容量应满足同时工作最小特级用电负荷的供电要求

C.应急电源的切换时间，应满足特级用电负荷允许最长中断供电时间的要求

D.应急电源的供电时间，应满足特级用电负荷最长持续运行时间的要求【答案】AD
依据《建筑电气与智能化通用规范》GB55024第3.1.3条。特级负荷(一级负荷中特别重要负荷)除由满足
一级负荷要求的两个电源供电外，尚应增设应急电源(A正确) ; 应急电源的供电时间应满足特级负荷
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
最长持续运行时间的要求 (D正确) 。B错误：应急电源容量应满足全部(最大同时工作)特级用电负荷
的供电要求，而非"最小";C错误：应急电源的切换时间应满足特级负荷允许的最短中断供电时间，而非
最长”;。

【64】低压供配电系统中，关于隔离电器和功能开关电器的说法，下列哪些项是正确的?

A.隔离电器可采用半导体器件

B.功能性开关电器可采用隔离电器

C.功能性开关电器不得采用熔断器

D.功能性开关电器不得采用连接片

【答案】CD，依据GB50054-2011第3.1.7条、3.1.10选择CD

【65】关于公共厨房用电设备的低压电击防护，下列哪些项是正确的?

A.应设置剩余电流动作保护电器 B. 应设置特低电压

C.应设置辅助等电位联结 D. 剩余电流保护动作值不大于30mA

【答案】ACD
依据GB51348-2019第9.8.6条、第7.5.5.5条选择ACD

【66】在可能发生对地闪击的地区，下列哪些项应划为第二类防雷建筑物?

A.国家级档案馆

B.高度为23m 的烟囱

C.预计雷击次数为0.32次/a 的办公楼

D.预计雷击次数为0.12次/a 的展览馆

【答案】ACD
依据《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010第3.0.3条、第3.0.4条。A正确：国家级档案馆属第二类防
雷建筑物;C 正确：预计雷击次数大于0.25次/a 的一般性民用建筑物(办公楼)属第二类。B错误：23m 烟
囱按平均雷暴日划分属第三类(雷暴日≤15d/a 地区20m 及以上、>15d/a 地区15m 及以上的孤立高耸建筑
物为三类); D大型展览馆是二类，题目没说，只能按人员密集场所，大于0.05。也属于二类。

【67】在设有火灾自动报警系统的建筑物内，下列哪些场所应设置消防专用电话?

A.避难层B.电梯机房C.变配电室D.消防电梯轿厢

【答案】ACD，依据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 第 6.7.4 条;《建筑防火通用规范》
GB55037-2022 第2.2.10条第6款。消防水泵房、发电机房、配变电室、防排烟机房、消防电梯机房等经
常有人值班的机房应设置消防专用电话分机(含B电梯机房、C 配变电室);各避难层应每隔20m 设置一个
消防专用电话分机或电话插孔( A); 消防电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话 ( D)。

【68】关于爆炸性环境的电力装置设计，下列哪些项符合规范规定?

A.在满足工艺生产及安全的前提下，应减少防爆电气设备的数量

B.对于保护接地，在不良导电地面处，交流额定电压为1000V以下和直流额定电压为 1500V 及以下的设备
正常不带电的金属外壳不进行接地

C.当选用正压型电气设备及通风系统时，电气设备外壳及通风系统的门或盖子应采取联锁装置或加警告标
志等安全措施

D.当爆炸性环境危险区域划分为20区时，其电气设备保护级别( EPL) 为 Db

【答案】AC
依据GB50058-2014第5.1.1条、第5.5.3条、第5.2.4条、表5.2.2-1

【69】关于光伏发电系统设计的说法，下列哪些项符合标准规定?

A.室外直流箱箱体的防护等级不低于IP54
考试好帮手资讯|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

B.逆变器的直流侧不应设隔离开关

C.逆变器应设置通信接口

D.光伏发电系统与配电网之间的开关应具有同时切断相导体和中性导体的功能

【答案】CD
依据《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第25.2节(光伏发电系统)。 A 错误：25.2.10第3款：室
外箱体防护等级不低于IP65, 不是IP54B错误：25.2.11第1款：逆变器直流侧应设置隔离开关，题目写
“不应”,C正确：25.2.11第7款：逆变器应设置通信接口建标库D 正确：25.2.10第4款：光伏系统和
配电网之间的开关应具有同时切断相导体和中性导体的功能

【70】关于加快静电消散的措施，下列哪些说法是正确的?

A.在静电危险场所，所有属于静电导体的物体应接地

B.防静电接地线可利用防直击雷的专设引下线

C.每组专设的静电接地体的接地电阻值一般不应大于1000

D.增加气体爆炸危险场所0区的湿度

【答案】AC
依据GB12158-2024第4 . 2条
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究