resource_id: "1469969"
exam_year: 2026
exam_name: "电气工程师"
subject_name: "专业考试"
material_type: "历年真题"
prepare_stage: "考后估分"
version_status: "最终版"
has_analysis: true
date_published: "2026-11-02"
date_modified: "2026-11-18"
---
# 2026年电气工程师《专业知识（上）》(发输变电)真题及答案解析

学员专用请勿外泄
2026 年电气工程师
发输变电《专业知识》(上)
真题解析
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
一、单项选择题(共40题，每题1分。每题的备选项中只有一个最符合题意)

1、发电厂照明网络的接地电阻不应大于下列哪项数值?

A.4Ω

B.5Ω

C.10Ω

D.30Ω

【答案】A
依据《发电厂和变电站照明设计技术规定》(DL/T5390-2014)第8.9.5条，选择A。

2、关于普通限流电抗器额定电流的选择，下列哪项不符合规程、规范的要求?

A.馈线回路的电抗器应按回路最大可能工作电流选择

B.主变压器回路的电抗器一般按主变压器额定电流的70%选择

C.发电厂母线分段回路的电抗器，应根据母线上事故切断最大一台发电机时，可能通过的电流选择

D.变电站母线回路的电抗器应满足用户的一级负荷和大部分二级负荷的要求

【答案】B
依据《导体和电器选择设计规程》DL/T5222-2021第13.4.3-1条，A正确、B错误;第13.4.3-2条，C正确;

第13.4.3-3条，D正确。

3、某变电站220kV母线短路电流为40kA,220kV采用气体绝缘金属封闭开关设备，则要求其外壳在短路电
流下不被烧穿的最小耐受时间应取下列哪项数值?

A.0.05s

B.0.1s

C.0.15s

D.0.2s

【答案】B
依据《导体和电器选择设计规程》DL/T5222-2021第11.0.9条，B正确。

4、某变电站内500kVSF6全封闭组合电器(GIS)设备的接地引下线，在校验引下线导体的热稳定时，其初始
温度应取下列哪项数值?

A.0℃

B.25℃

C.40℃

D.70℃

【答案】C
依据GB/T50065-2011附录E,第E.0.2条。

5、某直流电源系统装设2组动力、控制负荷合并供电的蓄电池，采用两段单母线接线，则关于接线方式的
要求，下列哪项是错误的?

A.两段母线之间应设置联络电器，正常运行时两段母线应分别独立运行

B.2组蓄电池应满足直流系统不断电、两段直流母线长期并列运行的要求

C.2组蓄电池配置2套充电装置时，每组蓄电池及其充电装置应分别接入相应母线段

D.2组蓄电池配置3套充电装置时，每组蓄电池及其充电装置应分别接入相应母线段，充电装置应经切换
电器对2组蓄电池进行充电

【答案】B
考试好帮手资讯|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
根据《5044-2014》3.5.2-1,A正确;根据《5044-2014》3.5.2-4,B错误，不能长期并列;根据《5044-2014》

3.5.2-2,C正确;根据《5044-2014》3.5.2-3,D正确。

6、当电力系统发生不同类型故障时，关于光伏发电站低电压穿越的考核电压，下列说法哪一项是正确的?

A.当系统发生三相短路故障时，考核并网点相电压

B.当系统发生三相短路故障时，考核升压站汇集点线电压

C.当系统发生单相接地短路故障时，考核并网点线电压

D.当系统发生单相接地短路故障时，考核并网点相电压

【答案】D
依据《光伏发电站接入电力系统技术规定》(GB/T19964-2024)6.1.2条，表1,光伏发电站低电压穿越考核
电压选D。

7、某导线额定拉断力为105670N,导线安全系数为2.5,当处于稀有大风条件时，该导线悬挂点的最大张力
不应超过下列哪项数值?

A.42268NB.53425NC.66255ND.69742N

【答案】C
依据《架空输电线路电气设计规程》(DL/T5582-2020)P143条文说明：

5.1.16导地线用于工程设计的拉断力(统称设计拉断力),参照《圆线同心绞架空导线》GB/T1179—2017中
导线拉断力试验时导线应能承受不小于额定拉断力(RTS)的95%的要求，一般取导线额定拉断力的95%;

5.1.17在稀有大风或稀有覆冰气象条件时，弧垂最低点的最大张力不应超过导地线设计拉断力的60%,悬挂
点的最大张力不应超过导地线设计拉断力的66%。

8、架空输电线路导线表面最大电场强度与下列哪个选项无关?

A.相导线间的几何均距

B.导线直径

C.相导线的自几何均距

D.导线直流电阻

【答案】D
依据《电力工程高压送电线路设计手册》(第二版)(2-1-31)、(2-1-45)、(2-1-47),导线表面最大电场强度
计算公式中包含参数相导线间的几何均距、导线直径、相导线间的自几何均距，而与导线直流电阻无关。

9、晴天夜晚，电器及金具在多少倍最高工作相电压下，不应出现可见电晕?

A.1.0B.1.05C.1.1D.1.2

【答案】C
依据《导体和电器选择设计规程》DL/T5222-2021第4.0.14条，C正确。

10、某热电厂建设6台额定容量12MW的抽汽发电机组，各发电机均接至发电机电压母线。当发电机电压母
线的短路电流超过所选的开断设备允许值时，若采用限流电抗器以限制短路电流，电抗器首选安装位置为
下列哪个选项?

A.发电机电压母线分段回路

B.发电机回路

C.主变压器回路

D.直配线回路

【答案】A
依据《小型火力发电厂设计规范》GB50049-2011第17.2.4条，A正确。

11、某电厂500kV配电装置采用敞开式分相中型布置，500kV系统主保护动作时间为0.35s,后备保护动作
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
时间为1s,550kV断路器的分闸时间和开断时间分别为35ms和50ms,选择500KV配电装置主母线时，短路
电流热效应计算的时间宜采用下列哪项数值?

A.0.385sB.0.4s

C.1.035sD.1.05s

【答案】B
依据《导体和电器选择设计规程》DL/T5222-2021第3.0.15-1条，取主保护动作时间加断路器开断时间，
即0.35+0.05=0.4s,B正确。

12、某500kV变电站，关于其电压互感器配置及回路的说法，下列哪项是正确的?

A.当主接线为一个半断路器接线时，线路和变压器回路宜装设单相电压互感器;母线宜装设三相电压互感器

B.对V-V接线的电压互感器，宜采用中性点一点接地，接地线上宜串接可断开的设备

C.由配电装置至继电器室的电压互感器回路的电缆，星形接线和开口三角接线回路应使用各自独立的电缆，
中性点接地线、开口三角接线的接地线应合并引接

D.当继电保护和仪表测量共用电压互感器二次绕组时，宜各自装设自动开关或熔断器

【答案】D
依据《火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程》(DL/T5136-2012)5.4.13条，5.4.18条(3),5.4.19条，

5.4.22条。

A错误，规范原文为线路和变压器回路宜装设三相电压互感器;母线宜装设三相电压互感器，当母线上接有
并联电抗器时，母线应装设三相电压互感器。

B错误，规范原文为宜采用B相一点接地，B相接地线上不应串接有可能断开的设备。C错误，规范原文为
中性点接地线、开口三角接线的接地线应分别引接。

13、水力发电厂厂用电设计，厂用变压器的损耗值应符合国家标准，并应采用下列哪等级以上能效的变压
器?

A.1级B.2级C.3级D.4级

【答案】B
依据《水力发电厂广用电设计规范》(NB/T35044-2023)5.6.1,厂用变压器的损耗值应符合现行国家标准《电
力变压器能效限定值及能效等级》GB20052中的有关规定，并应采用2级及以上能效的节能型变压器。(B
正确)

14、1000kV母线正常运行时，下列说法哪项是错误的?

A.1000kV母线最高运行电压不应超过系统标称电压的+10%

B.1000kV母线最低运行电压不应超过系统标称电压的-5%

C.最低运行电压不应影响电力系统同步稳定

D.最低运行电压不应影响电力系统电压稳定

【答案】B
依据《电力系统电压和无功电力技术导则》(GB/T40427-2021)5.2.1,1000kV母线正常运行方式时，最高运
行电压不应超过系统标称电压的+10%,最低运行电压不应影响电力系统同步稳定、电压稳定、厂用电的正常
使用及下一级电压的调节;事故运行方式时，电压允许偏差为系统标称电压的-5%~+10%,特殊情况下电压允
许偏差上限可根据设备实际工频电压耐受能力调整(选B)。

15、110kV单芯电缆沿保护管敷设，该电缆外护套雷电冲击耐受水平至少为下列哪项数值?

A.20kV

B.24kV

C.25kV
考试好帮手资讯|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

D.37.5kV

【答案】D
依据《城市电力电缆线路设计技术规定》(DL/T5221-2016)表5.1.2-1电缆的额定电压和冲击耐受电压(kV)、
表5.1.2-2外护套雷电冲击耐受水平(kV),综合上下两个表格，D正确。

16、某架空输电线路发生故障，持续时间0.1～0.2s,则由感性耦合引起的电信明线上的人身安全电压允许
值为下列哪项数值?

A.2000V

B.1500V

C.1000V

D.650V

【答案】B
依据《交流架空输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程》(DL/T5033-2023)4.1.2,在交流线路故
障状态下，由感性耦合引起的电信明线上的感应电压(包括感应纵电动势和感应对地电压)应符合下列规定：

1基本电压允许值为650V;

2考虑交流线路故障持续时间的人身安全电压应符合表4.1.2的规定。

17、防火墙上电缆孔洞封堵材料，其耐火极限应为下列哪项数值?

A.1hB.2hC.3hD.4h

【答案】C
依据《火力发电厂与变电站设计防火标准》(GB50229-2019)6.8.4,防火墙上的电缆孔洞应采用耐火极限为

3.00h的电缆防火封堵材料或防火封堵组件进行封堵。(C正确)

18、110kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆，在短路时电缆导体最高允许温度应为下列哪项数值?

A.160℃

B.175℃

C.200℃

D.250℃

【答案】D
依据《电力工程电缆设计标准》(GB50217-2018)附录A,查表A常用电力电缆导体的最高允许温度(℃)。

附录A常用电力电缆导体的最高允许温度(℃)

19、某变电站的220kV户内GIS配电装置室长26m,共布置6个间隔，每个单元间隔宽度2.4m、间隔深度

8.5m,此GIS室净宽不小于下列哪项数值?

A.5.4mB.6.5mC.11.5mD.13m

【答案】C
依据《高压配电装置设计规范》(DL/T5352-2018)8.5,屋内GIS配电装置两侧应设置安装检修和巡视的通道，
主通道宜靠近断路器侧，宽度宜为：巡视通道不应小于1000mm。即：不宜小于11.5m。(C正确)

20、关于按双重化原则配置的两套继电保护装置，下列说法哪项是错误的?

A.电流回路应分别取自电流互感器的不同二次绕组

B.电压回路应分别取自电压互感器的不同二次绕组

C.电源回路应分别由不同的直流电源或直流分电屏供电，并分别设置专用的直流熔断器或直流空气开关

D.每套保护装置应启动断路器两组跳闸线圈跳闸

【答案】D
依据《继电保护和安全自动装置技术规程》(GB/T14285-2023)8.5.3.1条，8.5.4条，8.5.5.2a)条，及《火
力发电厂、变电站二次接线设计技术规程》(DL/T5136-2012)5.1.5条。D选项错误，规范原文为两套保护
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
的出口继电器接点，应分别接至对应的一组跳闸绕组。

21、屋外高压厂用变压器无排油设施时，应在贮油池上装设网栏罩盖，网栏上应铺设的卵石层厚度不小于
下列哪项数值?

A.150mm

B.180mm

C.200mm

D.250mm

【答案】D
依据《火力发电厂厂用电设计技术规定》(DL/T5153-2014)7.3.9,屋外油浸式变压器贮油设施的长宽尺寸应
大于变压器的外廓。当无排油设施时，应在贮油池上装设网栏罩盖，网栏上应铺设不小于250mm厚的卵石
层(D正确),卵石层的表面应低于变压器进风口75mm,油面应低于网栏50mm。

22、下列哪项设备不属于动态无功补偿设备?

A.调相机

B.静止无功补偿器(SVC)

C.静止无功发生器(SVG)

D.交流滤波器

【答案】D
依据《电力系统电压和无功电力技术导则》(DL/T1727-2021)3.6,动态无功补偿设备：包括调相机、SVC、
SVG和VSC等可对输出的无功功率进行快速、灵活调节和控制的无功补偿设备。(选D)

23、下列哪个选项不是220kV电缆接头的结构型式?

A.绕包式

B.整体预制式

C.组合预制式

D.冷缩式

【答案】D
依据《城市电力电缆线路设计技术规定》(DL/T5221-2016)3.2接头结构型式(选D)。电缆接头结构型式
电缆绝缘类型电压等级(kV)结构型式结构特征
油纸10~35金属套管式以金属套管为盒体
自容式充油66~500成型纸卷绕包式增绕绝缘采用成型纸卷
自容式充油66~500三腔式塞止接头两个环氧树脂套管连接处浇铸屏蔽电极和插座式
连接金具
交联聚乙烯10~35绕包式以自粘性橡胶带为增绕绝缘
交联聚乙烯10~35热缩式以热缩管将现场套装，经加热收缩
交联聚乙烯10~35冷缩式用弹性体材料经注射硫化扩张后，内衬螺旋状支撑物，施工时抽取支撑物收缩成
型
交联聚乙烯10~35预制式以合成橡胶材料工厂预制现场装配
交联聚乙烯10~35模塑式以辐照聚乙烯带现场绕包，再以模具加热成型
交联聚乙烯66~500绕包式以高压自粘性乙丙橡胶带绕包，铜套管外壳，灌注绝缘复合物
交联聚乙烯66~500整体预制式主要部件是橡胶预制件，预制件内径与电缆外径要过盈配合，以确保界面间
的足够压力
交联聚乙烯66~500组合预制式以预制橡胶应力锥及预制环氧绝缘件在现场组装并采用弹簧机械锁紧
考试好帮手资讯|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

24、某架空线路直线塔规划的最大垂直档距为900m,单侧允许最大垂直档距为650m,子导线最大弧垂时单位
长度荷载为14.82N/m,水平张力为26942N若要求导线一侧悬垂角不大于20°,则该侧导线允许的最大垂直
档距为下列哪项数值?

A.450mB.650mC.662mD.900m

【答案】B
依据《电力工程高压送电线路设计手册》(第二版)P605(8-2-10)。另：题干要求杆塔规划，单侧允许最大
垂直档距为650m,综上取最大垂直档距650m。

25、某风电场220kV海上升压变电站设有2台主变及2回220kV线路，其220kV配电装置宜采用下列哪种
接线方式?

A.四角形接线

B.变压器线路组或单母线接线

C.双母线接线

D.3/2断路器接线

【答案】B
依据《风电场工程110kV~220kV海上升压变电站设计规范》(NB/T31115-2017)5.1.2,海上升压变电站主变
压器高压侧接线宜采用变压器线路组接线或单母线接线，也可采用单母线分段或桥形接线(B正确)。主变
压器低压侧接线宜采用单母线接线或单母线分段接线。

26、关于SF6绝缘金属封闭开关设备快速接地开关的配置要求，下列说法哪项是错误的?

A.在气体绝缘金属封闭开关设备停运回路的最先接地点(不能预先确定该回路不带电)应选择快速接地开关

B.利用接地装置保护封闭电器外壳时应选择快速接地开关

C.快速接地开关的导电杆不应与外壳绝缘

D.出线回路的线路侧接地开关应采用具有关合动稳定电流能力的快速接地开关

【答案】C
依据《导体和电器选择设计技术规程》(DL/T5222-2021)11.0.5,选择气体绝缘金属封闭开关设备内的元件
时，尚应考虑下列情况：

气体绝缘金属封闭开关设备的接地开关的配置应满足运行检修的要求;与气体绝缘金属封闭开关设备配电
装置联接并需要单独检修的电气设备、母线和出线，均应配置接地开关;在气体绝缘金属封闭开关设备停电
回路的最先接地点(不能预先确定该回路不带电)或利用接地装置保护封闭电器外壳时，应选择快速接地开
关(AB正确);而在其他情况下应选用一般接地开关;一般情况下，出线回路的线路侧接地开关应采用具有关
合动稳定电流能力的快速接地开关(D正确);接地开关或快速接地开关的导电杆应与外壳绝缘(C错误)。

27、某110kV变压器与一回进线长度2km的架空线路连接，则避雷器至变压器最大电气距离为下列哪项数
值?

A.85mB.90mC.120mD.125m

【答案】D
依据《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》(GB/T50064-2014)

28、关于电流互感器二次回路，下列说法哪项符合规程、规范的要求?

A.仪表和保护共用电流互感器的同一个二次绕组时，保护装置接在仪表后

B.几种保护类装置接在电流互感器的一个二次绕组时，其接线顺序宜先接安全自动装置，再接保护，最后
接故障录波

C.需要引入两组及以上电流互感器二次输出构成和电流的保护装置，各组电流互感器二次输出直接和电流
后引入保护装置

D.电流互感器的二次回路不应进行切换
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

【答案】C
依据《火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程》(DL/T5136-2012)5.4.5条，5.4.7条，及《继电保护
和安全自动装置技术规程》(GB/T14285-2023)8.5.3.2条，8.5.3.3条。

A选项错误，规范原文为保护装置应在仪表之前;

B选项错误，规范原文为其接线顺序宜先接保护，再接安全自动装置，最后接故障录波;

D选项错误，规范原文为电流互感器不宜进行切换。确有必要切换时，应采取防止开路的措施。

29、水力发电厂的消防备用照明的照度标准应符合下列哪项规定?

A.不应低于正常照明的照度

B.不应低于正常照度的10%

C.不应低于正常照度的15%

D.不应低于11x

【答案】A
依据《水力发电厂照明设计规范》(NB/T35008-2023)第9.2.2条：消防备用照明的照度不应低于正常照明
的照度。

30、在高压直流输电大地返回系统的接地极设计时，对于公众可接触到的地上金属体，在一极最大过负荷
电流下，接触电位差不应超过下列哪项数值?

A.7.42+0.0318p

B.2.5Upm

C.50V

D.7.42+0.008p

【答案】D
依据规范条文，详见解析版文档。

31、500kV单回交流线路操作过电压闪络率不宜高于下列哪项数值?

A.0.05次/a

B.0.04次/a

C.0.03次/a

D.0.02次/a

【答案】B
依据《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》(GB/T50064-2014)6.1.3-3,范围Ⅱ架空线路确定
其操作过电压要求的绝缘强度时，应采用将过电压幅值和绝缘强度作为随机变量的统计法。每回线路的操
作过电压闪络率对330kV、500kV和750kV线路分别不宜高于0.05次/a、0.04次/a和0.03次/a。

32、在沿海受台风影响地区，220kV交流输电线路计算导线风荷载(用于杆塔结构设计)时，导线风荷载脉
动折减系数取值可选择下列哪项数值?

A.1.00B.0.80C.0.70D.0.50

【答案】C
依据《架空输电线路荷载规范》(DL/T5551-2018)表6.1.1-2,220kV交流输电线路导线风荷载脉动折减系数
在沿海受台风影响地区可取0.7。

33、关于线路高抗回路的设备配置要求，下列说法哪项符合规程、规范的要求

A.330kV～750kV线路并联电抗器回路不应装设断路器

B.330kV～750kV线路并联电抗器回路应装设隔离开关

C.330kV～750kV线路并联电抗器和线路同投同退时，可不装设隔离开关
考试好帮手资讯|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

D.330kV～750kV线路并联电抗器回路宜装设隔离开关

【答案】C
依据《220kV～750kV变电站设计技术规程》(DL/T5218-2012)5.1.10,330kV～750kV线路并联电抗器回路不
宜装设断路器(A错误),可根据线路并联电抗器的运行方式确定是否装设隔离开关(BD错误)。

5.1.10条文说明：原标准DL/T5218—2005第7.1.8条修改条文。线路并联电抗器通常与所接线路一同投
退。目前工程中在电抗器电源侧装设的隔离开关系检修需要，当采取其他措施能够满足要求时，可不装设
此隔离开关(C正确)。

34、关于普通导体本体正常最高工作温度的规定，下列说法哪项是错误的?

A.普通导体的正常最高工作温度不宜超过70℃

B.在计及太阳辐照度影响时，管形导体可按不超过85℃考虑

C.在计及太阳辐照度影响时，钢芯铝线可按不超过80℃考虑

D.当普通导体接触面处有镀(搪)锡的可靠覆盖层时，可提高到85℃

【答案】B
依据《导体和电器选择设计技术规程》(DL/T5222-2021)5.1.4,普通导体的正常最高工作温度不宜超过
70℃(A正确),在计及太阳辐照度影响时，钢芯铝线及管形导体可按不超过80℃考虑(B错误、C正确)。当
普通导体接触面处有镀(搪)锡的可靠覆盖层时，可提高到85℃(D正确)。特种耐热导体的最高工作温度可
根据制造厂提供的数据选择使用，但要考虑高温导体对连接设备的影响，并采取防护措施。

35、330kV空载线路合闸和重合闸产生的相对地统计操作过电压，不宜超过下列哪项数值?

A.533kVB.593kVC.652kVD.684kV

【答案】C
依据GB/T50064第4.21条4款。

36、关于自动重合闸，下列说法哪项是错误的?

A.3kV及以上电压等级的架空线路，在装设断路器的条件下，应配置自动重合闸功能

B.110kV及以下电压等级的单侧电源线路，宜采用不检同期的三相一次重合闸方式

C.配置于发电厂出口线路的重合闸，宜在确认线路对端断路器重合成功后再重合，以防止重合于永久性故
障对发电机可能造成的冲击

D.对330kV～1000kV线路，一般情况下应采用三相重合闸方式

【答案】D
依据《继电保护和安全自动装置技术规程》(GB/T14285-2023)7.4.1.1条，7.4.1.6条，7.4.1.10条，7.4.1.11
条。D选项错误，规范原文为宜采用单相重合闸方式。

37、当设计电源接入系统时，下列说法哪项是错误的?

A.每一组送电回路的输送能力应保证送出所接入的电源容量

B.每一组送电回路的最大输送功率占受端总负荷的比例不宜过大

C.送到同一方向的几组送电回路不宜在送端连在一起

D.在电源送出系统设计中，应尽量避免输电通道紧密布置

【答案】C
依据《电力系统技术导则》(GB/T38969-2020):

6.2.2每一组送电回路的输送能力应保证送出所接入的电源容量。(A正确)

6.2.3每一组送电回路的最大输送功率占受端总负荷的比例不宜过大，具体比例可结合受端系统的具体条
件确定。(B正确)

6.2.4除共用一组送电回路的电源外，应避免大电源在送端连在一起，送到同一方向的几组送电回路不宜
在送端连在一起，经论证需要在送端或中途连在一起时，应能在严重故障时可靠快速解列。(C错误)
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

6.2.6在电源送出系统设计中，应尽量避免输电通道紧密布置。(D正确)

38、某海上风电场装设50台6MW风力发电机组，汇集至220kV升压站接入系统，关于升压站变压器的数量
和容量选择，下列哪个选项是合理的

A.1台300MVA

B.2台150MVA

C.2台180MVA

D.3台150MVA

【答案】C
依据《风电场工程110kV~220kV海上升压变电站设计规范》(NB/T31115-2017):

5.1.3装机容量200MW及以下的海上升压变电站主变压器的数量宜为1台~2台，200MW以上的海上升压变
电站主变压器的数量不应少于2台。

总装机容量为50×6=300MW,故主变压器的数量不应少于2台，排除A。

5.2.2-2海上升压变电站内设置2台及以上主变压器时，单台主变压器容量宜考虑冗余，当一台主变压器
故障退出运行时，剩余的主变压器可送出风电场60%及以上的容量。

当选2台时，单台容量应不小于300×60%=180MVA,故排除B。

C选项2×180MVA满足要求;当选3台时，D选项3×150MVA虽可满足容量要求，但台数增多、投资与占地
增加，因此对比C和D,C更经济合理，综上选C。

39、某接地极线路全线架设避雷线，则靠近接地极极址至少多远范围内的避雷线对地应有绝缘?

A.1kmB.2kmC.5kmD.10km

【答案】D
依据《高压直流输电大地返回系统设计技术规程》(DL/T5224-2014)第10.2.9条。

40、关于影响电线振动强度的因素，下列说法哪项是错误的?

A.平坦、开阔地区，易形成强烈振动的条件，并延长振动的持续时间

B.一般线路的振动上限风速为4~6m/s

C.电线产生振幅的大小与档距长度无关

D.电线张力提高，其自阻尼作用下降，振幅增大且波长也增大

【答案】C
依据《电力工程高压送电线路设计手册》(第二版):

P221右下：平坦、开阔地区有利于气流的均匀流动，易形成强烈振动的条件，并延长振动的持续时间。(A
正确)
P222:一般线路的振动上限风速为4～6m/s。(B正确)
P222:在没有安装防振器和忽略档端金具等部件消耗振能的情况下，电线输入风能和自身耗能以及产生振幅
的大小与档距长度无关，但若安装了相同数量的防振器后(其阻尼耗能假定相同),则小档距振幅会下降多，
而大档距振幅会下降少(因长档距输入风能多)。(C错误)导线张力对振动的影响：提高电线张力不仅会增
加振动强度(振幅和振动次数),而且会降低导线的疲劳极限。因电线张力提高后，其自阻尼作用下降，振幅
增大且波长也增大。(D正确)
二、多项选择题(每小题2分，共60分)

41、海上升压变电站的海上安装，宜同时满足下列哪几项环境条件?

A.潮位位于低潮位
考试好帮手资讯|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

B.风速不大于10m/s

C.浪高不大于1.5m

D.流速不大于0.7m/s

【答案】BCD
依据《风电场工程110kV~220kV海上升压变电站设计规范》(NB/T31115-2017)12.3.10,海上升压变电站的
海上安装，宜同时满足下列环境条件：

1风速不大于10m/s。

2浪高不大于1.5m。

3流速不大于0.7m/s。

综上，选BCD。

42、关于高压并联电抗器的主要技术条件，下列说法哪几项是正确的?

A.连接方式应是星形连接，中性点应经小电抗接地

B.在1.4倍额定电压以下，其励磁特性不应低于原斜率的33%～66%

C.每相感抗的偏差不应大于±5%,三相间的偏差不应大于±2%

D.在额定电压下运行时，油箱振动的最大双振幅值不应大于200μm

【答案】CD
依据《220kV~750kV变电站无功补偿装置设计技术规定》(DL/T5014-2010)7.3.2,高压并联电抗器的主要技
术条件应满足：

2连接方式为星形连接，中性点经(或不经)小电抗接地。(A错误)
3励磁特性：在1.4倍额定电压以下励磁特性应为线性，在1.4与1.7倍额定电压连线的斜率不应低于原
斜率的33%～66%。(B错误)
4感抗偏差：每相偏差不大于±5%,三相间偏差不大于±2%。(C正确)
5在额定电压下运行时，油箱振动的最大双振幅值不应大于200μm。(D正确)

43、某220kV枢纽变电站抗震设防烈度为8度，下列哪几项满足规程、规范的要求?

A.管型母线采用悬挂式结构

B.蓄电池安装装设抗震架

C.钢筋混凝土结构的集中控制楼抗震等级为一级

D.多层配电装置楼采用单跨框架结构

【答案】ABC
依据《电力设施抗震设计规范》(GB50260-2013):

6.5.2当抗震设防烈度为8度及以上时，电力设施布置宜符合下列要求：2电压为110kV及以上的管型母线
配电装置的管型母线，宜采用悬挂式结构。(A正确)

6.7.7蓄电池、电力电容器的安装设计应符合下列要求：1蓄电池安装应装设抗震架。(B正确)

7.1.2电力设施中的建(构)筑物应根据设防分类、烈度、结构类型和结构高度采用不同的抗震等级，并应
符合相应的计算和构造措施要求。电力设施中丙类建筑的抗震等级应按表7.1.2确定。表7.1.2电力设施
中丙类建(构)筑物的抗震等级：集中控制楼、屋内配电装置楼(钢筋混凝土结构)在设防烈度8度时的抗震
等级为一级。(C正确)

7.6.4变电站多层配电装置楼不应采用单跨框架结构。(D错误)

44、关于直流设备之间连接电缆最大允许电压降的说法，下列哪几项符合规程、规范的要求?

A.蓄电池组与直流柜之间连接电缆的最大允许电压降为直流电源系统标称电压的1%

B.采用集中辐射形供电方式时，直流柜与直流终端负荷之间连接电缆的最大允许电压降为直流电源系统标
称电压的6.5%
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

C.采用分层辐射形供电方式时，直流柜与直流终端负荷之间连接电缆的最大允许的总电压降为直流电源系
统标称电压的10%

D.直流柜与直流电动机之间连接电缆的最大允许电压降为直流电源系统标称电压的10%

【答案】AB
根据《5044-2014》6.3.3-2,A正确;根据《5044-2014》6.3.5-2,B正确;根据《5044-2014》

6.3.6-3,总压降应该是6.5%,C错误;根据《5044-2014》6.3.7-2,总压降应该是5%,D错误。

45、下列说法哪几项符合规程、规范的要求?

A.电网无功补偿以补偿公网和系统无功需求为主

B.电网无功补偿以补偿公网和负荷侧无功需求为主

C.220kV及以下电网电压的调整，宜采用逆调压方式

D.220kV及以下电网电压的调整，宜采用顺调压方式

【答案】AC
依据《电力系统电压和无功电力技术导则》(GB/T40427-2021):

6.1电网无功补偿以补偿公网和系统无功需求为主，电力用户无功补偿以补偿负荷侧无功需求为主。(A正
确，B错误)

9.3为保证用户受电端电压质量和降低线损，220kV及以下电网电压的调整，宜采用逆调压方式。(C正确，
D错误)

46、关于架空输电线路接地的说法，下列哪几项是正确的?

A.有地线的杆塔应接地

B.土壤电阻率≤100Ωm地区，杆塔自然接地电阻不大于10Ω时，可不装设人工接地体

C.通过耕地的输电线路，其接地体应埋设在耕作深度以上

D.位于水田的接地体应敷设成环形

【答案】ABD
依据GB/T5582-23020第7.4条。

47、燃煤电厂汽机房至网络继电器室电缆沟规划，当未采取防火分隔措施时，下列哪几项符合规程、规范
的要求?

A.2台200MW机组电缆共用一条电缆沟

B.2台150MW机组电缆共用一条电缆沟

C.3台125MW机组电缆共用一条电缆沟

D.3台80MW机组电缆共用一条电缆沟

【答案】BD
依据《火力发电厂与变电站设计防火标准》(GB50229-2019)6.8.5,主厂房到网络控制楼或主控制楼的每条
电缆隧道或沟道所容纳的电缆回路，应满足下列规定：

1单机容量为200MW及以上时，不应超过1台机组的电缆;(A错误)
2单机容量为100MW及以上且200MW以下时，不宜超过2台机组的电缆;(B正确、C错误)
3单机容量为100MW以下时，不宜超过3台机组的电缆。(D正确)当不能满足上述要求时，应采取防火分隔
措施。

48、在选择保护电压互感器的熔断器时，只需按下列哪几项条件选择?

A.额定电压

B.开断电流

C.动稳定
考试好帮手资讯|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

D.热稳定

【答案】AB
依据《导体和电器选择设计规程》DL/T5222-2021第17.0.8条，AB正确。

49、不同电压等级的输变电系统，其MOA的持续运行电压和额定电压的选择，下列哪几项是正确的?

A.66kV高电阻接地系统，相地MOA持续运行电压取1.25Um

B.66kV不接地系统，相地MOA持续运行电压取1.1Um

C.110kV有效接地系统，相地MOA额定电压取0.75Um

D.35KV谐振接地系统，相地MOA额定电压取1.25Um

【答案】BCD
依据《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》(GB/T50064-2014)表4.4.3。

50、火力发电厂直流系统设计，关于直流负荷分类的说法，下列哪几项不符合规程、规范的要求?

A.直流负荷按功能可分为控制负荷和动力负荷

B.高压断路器电磁操动合闸机构属于控制负荷

C.热工动力负荷属于经常负荷

D.交流不间断电源装置属于控制负荷

【答案】BCD
根据《5044-2014》4.11,A 正确;根据《5044-2014》4.1.1-2,电磁操动机构是动力负荷，B 错误;根据
《5044-2014》4.1.2-2,热工动力负荷是事故负荷，C错误;根据《5044-2014》

4.1.1-2,交流不间断电源装置是动力负荷，D错误。

51、关于500kV变电站中35kV并联电容器组的说法，下列哪几项是正确的?

A.回路中应采用重击穿越概率极低的断路器

B.作为后备保护，在电容器电源侧并联MOA以限制回路断路器单相重击穿过电压

C.作为主保护，采用能耗极低的R-C阻容吸收装置以限制回路断路器单相重击穿过电压

D.设计工况取断路器发生两相重击

【答案】AB
依据《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》(GB/T50064-2014)4.2.7,6kV~66kV系统中，开断
并联电容补偿装置应采用重击穿越概率极低的断路器。限制单相重击穿过电压宜将并联电容补偿装置的
MOA保护作为后备保护。断路器发生两相重击可不作为设计的工况。(AB正确)

52、架空输电线路导线设计覆冰厚度10mm,在设计杆塔时，下列哪几项需考虑地线设计冰厚增加5mm?

A.地线水平、垂直荷载

B.地线纵向张力荷载

C.断线工况地线不平衡张力

D.不均匀覆冰工况地线不平衡张力

【答案】AB
依据《架空输电线路荷载规范》(DL/T5551-2018)P56,3.0.10对于一般线路，地线设计冰厚增加5mm,仅针
对杆塔的机械强度设计，即地线水平、垂直荷载、纵向张力(地线张力计算时，按导线设计冰厚作为覆冰控
制工况，计算冰厚增加5mm情况下的张力，计入杆塔荷载中),不涉及地线机械特性、间隙验算、断线情况
和不均匀覆冰情况(地线不平衡张力取值时应与导线采用的冰区相对应)。(AB正确、CD错误)

53、水力发电厂中下列哪些回路在发电机出口应装设断路器?

A.双绕组变压器回路

B.三绕组变压器回路

C.自耦变压器回路
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

D.扩大单元回路

【答案】BCD
依据《水力发电厂机电设计规范》(NB/T10878-2021)4.2.6,发电机出口处宜装设断路器，但下列回路在发
电机出口处应装设断路器：

1扩大单元回路。(D正确)
2三绕组变压器或自耦变压器回路。(BC正确)
3发电电动机出口回路。

54、关于无镀层接头接触面的电流密度，若回路工作电流为1500A,下列说法哪几项是正确的?

A.铜导体接触面电流密度不应超过0.12A/mm²

B.铝导体接触面电流密度不应超过0.135A/mm²

C.铜导体接触面电流密度不应超过0.17A/mm²

D.铜导体接触面电流密度不应超过0.31A/mm²

【答案】BC
依据《导体和电器选择设计技术规程》(DL/T5222-2021)表5.1.10,无镀层接头接触面的电流密度(A/mm²):

表5.1.10无镀层接头接触面的电流密度(A/mm²)

55、水力发电厂接地设计时，可利用下列哪些自然接地体?

A.大坝泄洪闸门金属门槽

B.大坝下游面钢筋

C.引水系统压力钢管

D.进水口拦污栅金属结构

【答案】ACD
依据《水力发电厂接地设计技术规范》(NB/T35050-2023)10.1.1,水力发电厂中可利用的自然接地体有下列
结构：

1与水或潮湿土壤相接触的钢筋混凝土水工建筑物的表层钢筋，蜗壳、尾水管、护坦、水下挡水墙、进水
口、引水隧洞、导流洞和船闸闸室底板、输水管道、大坝等处迎水面层钢筋网和潮湿廊道的钢筋网。

2压力钢管、尾水锥管、尾水肘管和尾水管金属里衬。(C正确)
3各种闸门、拦污栅的金属结构。(AD正确)
4建筑物用的金属板桩、钢筋笼、锚索、锚杆。

5埋设地中的供水用钢管。

6金属井管。

56、火力发电厂厂用电抗器容量选择时应对厂用电负荷进行统计，下列哪些设备应予计算?

A.连续运行的设备

B.当机组运行时，不经常而连续运行的设备

C.不经常而短时及不经常而断续运行的设备

D.同一厂用电源供电的互为备用的设备

【答案】ABC
依据《火力发电厂厂用电设计技术规定》(DL/T5153-2014),选择厂用电电源容量时，应对厂用电负荷进行
统计，并按机组辅机可能出现的最大运行方式计算，计算原则应遵循以下要求：

1连续运行的设备应予计算;(A正确)
2当机组运行时，不经常而连续运行的设备也应予计算;(B正确)
4不经常而短时及不经常而断续运行的设备不予计算，但由电抗器供电的应全部计算;(C正确)
考试好帮手资讯|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
5由同一厂用电源供电的互为备用的设备只计算运行的部分;(D错误)
6互为备用而由不同厂用电源供电的设备应全部计算。

57、为保证电缆在敷设时不受损坏，电缆敷设需满足弯曲半径要求，下列哪几项是正确的?

A.35kV无铠装三芯电缆不宜小于15D要求

B.35KV有铠装单芯电缆不宜小于12D要求

C.110kV铝护套单芯电缆不宜小于15D要求

D.220kV铝护套单芯电缆不宜小于20D要求

【答案】AD
依据《城市电力电缆线路设计技术规定》(DL/T5221-2016)表4.1.1,电缆敷设和运行时的最小弯曲半径(AD
正确、BC错误):

表4.1.1电缆敷设和运行时的最小弯曲半径项目单芯电缆无铠装单芯电缆有铠装三芯电缆无铠装三芯电缆
有铠装66kV及以上电缆敷设时20D15D15D12D20D运行时15D12D12D10D15D
注：D为成品电缆标称外径。

58、在海拔不超过1000m的地区，某500kV交流线路从下表中选择导线，可采用的组合型式为下列哪几项?

A.2×JL/G1A-630/45

B.4×JL/G1A-240/30

C.4×JL/G1A-400/50

D.6×JL/G1A-300/40

【答案】BC
导线型号参数表
导线型号截面积(mm²)直径(mm)
JL/G1A-240/3027621.6
JL/G1A-300/4033923.9
JL/G1A-400/5045227.6
JL/G1A-630/4567333.8
依据《架空输电线路电气设计规程》(DL/T5582-2020)5.1.3,P116条文说明：我国投入运行的500kV架空
输电线路除个别大跨越外一般采用4分裂，今后工程中宜选用与此相同的分裂根数，有利于施工单位现有
施工机具的使用，且有定型金具零件可供选择。(D错误)

59、关于电气主接线设备的配置，下列说法哪几项是正确的?

A.220kV电压等级的每组母线的三相上应装设电压互感器

B.对于一个半断路器接线，应在每回出线和主变进线的三相上装设电压互感器，母线上，应根据继电保护
装置、自动装置或测量仪表的要求，在一相或三相上装设电压互感器

C.安装在出线上的避雷器、耦合电容器、电压互感器以及接在变压器引出线或中性点上的避雷器，不应装
设隔离开关

D.容量为50MW的发电机与三绕组变压器为单元接线时，在发电机与变压器之间宜装设断路器和隔离开关

【答案】BCD
依据《电流互感器和电压互感器选择及计算规程》(DL/T866-2015)4.2.2,电压互感器配置应符合下列规定：

2220kV及以下电压等级双母线接线宜在每组母线三相上装设1组电压互感器(A错误)。

当需要监视和检测线路侧有无电压，可在出线侧一相上装设1组电压互感器。对于220kV大
型变电工程双母线接线，通过技术经济比较，也可按线路或变压器单元配置三相电压互感器。3500kV及以
上电压等级双母线接线宜在每回出线和每组母线的三相上装设1组电压互感
器。对3/2断路器接线，应在每回出线包括主变压器进线回路三相上装设1组电压互感器;

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
对每组母线可在一相或三相上装设1组电压互感器。(B正确)
依据《220kV~750kV变电站设计技术规程》(DL/T5218-2012)5.1.8,双母线或单母线接线中母线避雷器和电
压互感器，宜合用一组隔离开关;一个半断路器接线中母线避雷器和电压互感器不应装设隔离开关。安装在
出线上的避雷器、耦合电容器、电压互感器以及接在变压器引出线或中性点上的避雷器，不应装设隔离开
关。(C正确)在一个半断路器接线中，初期线路和变压器组成两个完整串时，各元件出口处宜装设隔离开
关。

依据《小型火力发电厂设计规范》(GB50049-2011)17.2.7,发电机与双绕组变压器为单元接线时，对供热式
机组可在发电机与变压器之间装设断路器。发电机与三绕组变压器为单元接线时，在发电机与变压器之间
宜装设断路器和隔离开关(D正确)。厂用分支应接在变压器与该断路器之间。

60、220kV隔离开关具备的小容性电流和小感性电流最小切合能力的额定值应满足下列哪些要求?

A.小容性电流切合能力的额定值为1.0A

B.小容性电流切合能力的额定值为2.0A

C.小感性电流切合能力的额定值为0.5A

D.小感性电流切合能力的额定值为1.0A

【答案】AC
依据《导体和电器选择设计规程》DL/T5222-2021第9.0.9条，A正确、B错误;第9.0.10条，C正确、D
错误。

61、根据规范要求，下列哪些回路应测量有功功率?

A.同步发电电动机的定子回路

B.发电机励磁变压器低压侧

C.内桥断路器回路

D.双绕组高压厂用变压器高压侧

【答案】AD
依据《电力装置的电测量仪表装置设计规范》(GB/T50063-2017)3.4.1条，A正确、D正确;B选项应为励磁
变压器高压侧(低压侧错误),C选项应为外桥断路器回路(内桥错误)。

62、火力发电厂化学水处理室应设置哪些照明?

A.正常照明

B.备用照明

C.疏散照明

D.局部照明

【答案】ABD
依据《发电厂和变电站照明设计技术规定》(DL/T5390-2014)第3.1.3条表3.1.3,化学水处
理室装设局部照明(D正确);依据DL/T5390-2014第3.2.1条第1点，工作场所均应设置正常照明(A正确);

依据DL/T5390-2014第3.2.2条P10续表，应装设备用照明(B正确)。综上，选ABD。

63、关于500kV架空线路大跨越档的雷电过电压保护，下列说法哪几项是正确的?

A.大跨越档在雷电过电压下安全运行年数不宜低于100a

B.大跨越档距中央导线与地线间的距离按S1=0.0121+1计算即可

C.大跨越杆塔绝缘子串的长度宜根据雷电过电压计算进行校核

D.随杆塔高度增加宜增加杆塔的绝缘水平

【答案】CD
依据《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》(GB/T50064-2014)5.3.3-2,范围Ⅱ架空线路大跨
考试好帮手资讯|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
越档的雷电过电压保护应符合下列要求：大跨越档在雷电过电压下安全运行年数不宜低于50a。(A错误)
依据《架空输电线路电气设计规程》(DL/T5582-2020)7.2.8,750kV及以下交流大跨越线路档距中央导线与
地线之间距离应按公式(7.2.8)计算，并与公式(7.2.6)计算结果比较，取其中较小者。(B错误)

6.2.3-3大跨越雷电过电压下所要求的实际绝缘子片数应根据大跨越雷电过电压计算结果和运行经验确定。

(C正确)
P175最后一段：大跨越杆塔很高，需要根据具体工程情况通过计算确定在雷电过电压下所要求的实际绝缘
子片数。随着杆塔高度的增加，大跨越杆塔的反击耐雷水平呈下降趋势，宜适当增加杆塔的绝缘水平。(D
正确)

64、关于架空输电线路的荷载，下列说法哪几项是正确的?

A.导地线的重力荷载属于永久荷载

B.绝缘子串的冰荷载属于永久荷载

C.导线张力属于可变荷载

D.导线在稀有风速下的风荷载属于可变荷载

【答案】ACD
依据《架空输电线路荷载规范》(DL/T5551-2018)4.1.1,荷载和作用的分类应符合下列规定：1永久荷载：

包括导线及地线、绝缘子及其附件、杆塔结构、各种固定设备等的重力荷载;土压力、拉线或纤绳的初始张
力、预应力等荷载;

2可变荷载：包括风和冰(雪)荷载;导线、地线的张力;安装检修的各种附加荷载;结构变形引起的次生作用
以及各种振动力荷载。(A、C、D正确;B错误，绝缘子串的冰荷载属于可变荷载)

65、关于短路电流实用计算的方法，下列哪几项是正确的?

A.考虑短路点的电弧阻抗和变压器的励磁电流

B.电气系统中各元器件的磁路不饱和

C.采用多支路叠加法计算三相短路电流非周期分量时，衰减时间常数相近的支路可以归并化简

D.在做粗略计算时，远离发电厂的短路点等效时间常数推荐值为15

【答案】BCD
依据《导体和电器选择设计规程》DL/T5222-2021附录A:第A.1.2-1条，A错误;第A.1.1-5条，B正确;

第A.3.2条，C正确;表A.3.3-1,D正确。

66、在平原地区220kV屋外高压配电装置中，下列哪几种带电安全距离采用B1值进行校验?

A.设备运输时，设备外廓至无遮拦带电部分之间距离

B.单柱垂直开启式隔离开关在分闸状态下，动静触头之间的距离

C.平行的不同时停电检修的无遮拦带电部分之间距离

D.栅状遮栏至绝缘体和带电部分之间距离

【答案】ABD
依据《高压配电装置设计规范》(DL/T5352-2018)表 5.1.2-1,3kV~500kV 屋外配电装置的最小安全净距
(mm)(AD正确、C错误):

表5.1.2-1屋外配电装置的最小安全净距(mm)(摘录)符号适应范围220J(kV)备注
A1①带电部分至接地部分之间;②网状遮栏向上延伸线距地2.5m处与遮栏上方带电部分之间1800
A2①不同相的带电部分之间;②断路器和隔离开关的断口两侧引线带电部分之间2000
B1①设备运输时，其设备外廓至无遮拦带电部分之间;②交叉的不同时停电检修的无遮拦带电部分之间;③
栅状遮栏至绝缘体和带电部分之间2550B1=A1+750
B2网状遮栏至带电部分之间2600B2=A1+70+30
C①无遮拦裸导体至地面之间;②无遮拦裸导体至建筑物、构筑物顶部之间4300
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
C=A1+2300+200
D①平行的不同时停电检修的无遮拦带电部分之间;②带电部分与建筑物、构筑物的边沿部分之间
3800D=A1+1800+200

4.3.3单柱垂直开启式隔离开关在分闸状态下，动静触头间的最小电气距离不应小于配电装置的最小安全
净距值。(B正确)

67、关于二次回路的屏蔽与接地，下列哪几项说法符合规程、规范的要求?

A.连接开关站和继电保护室的二次电缆应采用屏蔽电缆

B.开关站电流互感器端子箱内的接地铜排通过截面积不小于50mm²的铜缆与主接地网相连

C.继电保护室内变压器保护柜的接地铜排通过截面积不小于50mm²的铜缆与电缆沟内的等电位接地母线相
连

D.传送保护用数字信号的屏蔽同轴电缆，屏蔽层在电缆两端分别接地

【答案】ACD
依据《继电保护和安全自动装置技术规程》(GB/T14285-2023)8.5.2.3.2条，8.5.2.3.4条，及《火力发电
厂、变电站二次接线设计技术规程》(DL/T5136-2012)16.2.5条，16.2.6条。B选项错误，应为不小于100mm²。

68、火力发电厂照明系统的设计，应遵循下列哪几项原则?

A.安全

B.实用

C.环保

D.经济

【答案】ACD
依据《大中型火力发电厂设计规范》(GB50660-2014)16.8.2,火力发电厂照明系统设计应符合安全、环保、
维护检修方便、经济、美观的原则，并应积极地采用先进技术和节能设备。火力发电厂的照明应提倡绿色
照明和节能环保，并应符合国家的节能政策。

依据《小型火力发电厂设计规范》(GB50049-2011)17.9.1,发电厂照明系统设计应遵循安全、环保、维护检
修方便、经济、美观的原则，并积极地采用先进技术和节能设备。发电厂的照明应提倡绿色照明和节能环
保，符合国家的节能政策。(综上两本规范，ACD正确)

69、关于架空输电线路安装绝缘子并联间隙的措施保护绝缘子，下列说法哪几项是正确的?

A.绝缘子并联间隙不应降低线路耐雷水平

B.绝缘子并联间隙应在冲击放电后有效引导工频短路电流离开绝缘子本体

C.330kV～1000kV交流线路均应安装绝缘子并联间隙

D.绝缘子并联间隙本体应有一定耐电弧能力

【答案】BD
依据GB/T50064-20145.3.6,中雷区及以上地区或地闪密度较高的地区，可采取安装绝缘子并联间隙的措施
保护绝缘子，并应符合下列要求：

1绝缘子并联间隙与被保护的绝缘子的雷电放电电压之间的配合应做到雷电过电压作用时并联间隙可靠动
作，同时不宜过分降低线路绕击或反击耐雷水平。

2绝缘子并联间隙应在冲击放电后有效引导工频短路电流电弧离开绝缘子本体，以免其灼伤。3绝缘子并联
间隙的安装应牢固，并联间隙本体应有一定的耐电弧和防腐蚀能力。

70、500kV架空输电线路经过易舞动区时，下列哪几项规定是正确的?

A.导线与地线间的电气间隙校验按动态接近距离不小于工频电压的间隙值

B.导线与地线间的电气间隙校验按动态接近距离不小于操作过电压的间隙值
考试好帮手资讯|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

C.导线与地线间的电气间隙校验按动态接近距离不小于雷电过电压的间隙值

D.导线间的电气间隙校验按动态接近距离不小于工频电压的间隙值(相间)

【答案】AD
依据《架空输电线路电气设计规程》(DL/T5582-2020)9.2.4,经过易舞动区时，导线间和导线与地线间的电
气间隙校验应按动态接近距离不小于工频(工作)电压的间隙值。(AD正确、BC错误)
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究