一、单项选择题（共 40 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意）

1.关于城镇给水系统的说法，下列哪一项正确？

A.采用多水源供水的给水系统应具有原水或管网水相互调度的能力

B.当水源地与供水区域有地形高差可用时，应采用重力输水

C.当用水量较大的工业企业相对集中时，应采用分质供水

D.规划长距离原水输水管道时，输水管不应少于 2 根

【答案】A

【解析】

选项A正确，参《室外给水设计标准》3.0.6条。

选项B错误，应技术经济比较。

选项C错误，经技术经济比较，可分质。

选项D错误，相关条件满足时，也可1根。

2.关于多水源供水管网的说法，下列哪一项错误？

A.由两个泵站供水的枝状管网，可通过建立一个虚环的方法进行管网平差

B.环状配水管网中虚环水头损失平衡条件与构成该虚环的两个水源的水压或水位有关

C.某供水管网由两个泵站供水，并设置了网后水塔，最高日最高时工况下，可建立两个虚环进行管网平差

D.二级泵站先供水至网前水塔，再由水塔供水至配水管网，由此构成了“泵站 + 水塔”的多水源供水管网

【答案】D

【解析】

选项A正确，如《秘教给水》例题2-4。

选项B正确，闭合差式子包含选项所述参数。

选项C正确，可画图示意。

选项D错误，是单水源系统。

3.关于给水输配水管道材质和防腐的说法，下列哪一项错误？

A.球墨铸铁管宜采用水泥砂浆衬里

B.钢管、预应力钢筋混凝土管、灰铸铁管均为国内常用的输水管道

C.管道内防腐、外防腐和阴极保护等措施都属于金属管道防腐措施

D.无论是否设有内防腐措施，管道的材质均应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》
GB/T17219 的有关规定

【答案】B

【解析】

选项A正确，参《室外给水设计标准》7.5.2条。

选项B错误，灰铸铁管不常用。

第 1 页共 28 页
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
选项C正确，参7.5.2条。

选项D正确，参7.5.3条。

4.关于离心水泵进出水管的说法，下列哪一项错误？

A.出水管不应采用无缓闭功能的普通止回阀

B.非自灌充水的每台离心泵应分别设置进水管

C.当一条吸水总管发生事故时，其余吸水总管应能通过 70% 设计水量

D.最高进水液位高于离心泵进水管时，水泵进水管应设置手动检修阀门

【答案】C

【解析】

选项A正确，参《室外给水设计标准》6.3.5条。

选项B正确，参6.3.4条第1款。

选项C错误，参6.3.4条第4款。

选项D正确，参6.3.3条。

5.某地域靠近河流，地下水含水层为中粗砂，砂层厚度约 5m，透水性良好，含水砂层顶部埋深为14.5m。该地设计最适宜
的取水构筑物是下列哪一项？

A.管井

B.大口井

C.渗渠

D.复合井

【答案】A

【解析】

含水层厚度约5m，底板埋藏深度19.5m，参《室外给水设计标准》5.2.2条，选管井。

6.关于地表水取水构筑物的说法，下列哪一项错误？

A.严寒地区的取水口不应设在陡坡、流急、水深小的河段

B.在沿海地区，取水口的选址应避免咸潮影响，禁止在咸潮河段取水

C.地表取水构筑物附近有桥梁时，取水口不宜布置在桥前 0.5~1.0km 和桥后1.0km的范围内

D.水库取水构筑物的防洪标准应与水库大坝等主要建筑物的防洪标准相同，并应采用设计和校核两级标准

【答案】B

【解析】

选项A正确，参《室外给水设计标准》5.3.4条。

选项B错误，参《室外给水设计标准》5.3.2条。

选项C正确，参《室外给水设计标准》5.3.1条条文说明。

选项D正确，参《室外给水设计标准》5.3.7条。

7.关于水处理中沉淀的说法，下列哪一项正确？

第 2 页共 28 页
扫码添加老师免费领资料
学习少点难事备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

A.细小粒径颗粒聚结为较大粒径颗粒后，若密度不变，则沉速也不变

B.絮凝颗粒自由沉淀时，颗粒之间没有干扰，即便相互碰撞也不会产生聚结

C.天然悬浮颗粒在静水中自由沉淀，当重力、浮力和绕流阻力达到平衡时，颗粒将以匀速下沉

D.天然悬浮球形颗粒在静水中自由沉淀时，当雷诺数小于 1 时，绕流阻力系数与雷诺数之比为 24

【答案】C

【解析】

选项A错误，沉速增大。

选项B错误，絮凝颗粒可碰撞聚结。

选项C正确，F1=F2。

选项D错误，C·Re=24。

D

8.关于饮用水消毒的说法，下列哪一项正确？

A.饮用水消毒的目的是灭活水中所有的微生物

B.紫外线消毒可用于灭活水中的某些病毒和原生动物（如隐孢子虫等）

C.臭氧消毒能力强，不会产生三氯甲烷等副产物，可以单独作为饮用水消毒剂使用

D.二氧化氯消毒效果要优于氯消毒且不会产生氯代有机物，短期内可全面替代饮用水氯消毒技术

【答案】B

【解析】

选项A错误，消毒不是灭菌。

选项B正确，参《秘教给水》P263相应叙述。

选项C错误，不可“单独”。

选项D错误，参《秘教给水》P261，短期内不能全面替代。

9.关于微污染水源水处理的说法，下列哪一项正确？

A．臭氧-活性炭技术只依赖活性炭对污染物的吸附作用去除水中的污染物

B．反映微污染水源水质的主要水质指标不包括氨氮、CODMn、藻类等

C．强化混凝技术可以完全解决微污染水源水中污染物的去除问题

D．生物氧化技术可以较好地去除水中生物可降解有机物

【答案】D

【解析】

选项A错误，还有生物降解。

选项B错误，包括。

选项C错误，显然不可能完全解决。

选项D正确。

10.有关软化、除盐工艺系统中过滤器的选型及设计参数要求，下列哪一项错误？

A.石灰处理系统的过滤器通常采用自反洗的虹吸滤池

B.纳滤装置保安过滤器的滤芯过滤孔径不应大于 5μm
第 3 页共 28 页
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

C.反渗透装置保安过滤器的滤芯过滤孔径不应大于 5μm

D.电除盐装置保安过滤器的滤芯过滤孔径不应大于 3μm

【答案】A

【解析】

选项A错误，参《软化除盐设计规范》4.4.2条，应设有空气和水的反洗设施，则不可能采用虹吸滤池。

选项B正确，参《软化除盐设计规范》4.5.13条。

选项C正确，参《软化除盐设计规范》4.5.13条。

选项D正确，参《软化除盐设计规范》4.5.14条。

11.关于自来水厂厂区安全管理与监控措施的设计，下列哪一项错误？

A.水厂设有 2.0m 高度的围墙

B.水厂的周界设有视频监控

C.水厂的周界设有电子围栏

D.水厂大门设置有门禁系统

【答案】A

【解析】

选项A错误，参《室外给水设计标准》8.0.19条，不宜小于2.5m。

选项B正确。

选项C正确。

选项D正确。

12.关于循环冷却水水质处理的说法，下列哪一项错误？

A.运送酸的槽罐为常压设备，禁止带压操作

B.循环冷却水系统可以使用硫酸或盐酸调节 pH 值

C.循环冷却水系统采用浓硫酸调节 pH 值时，宜直接投加

D.加酸点宜在冷却塔水池水位以上，以防止酸腐蚀池底混凝土

【答案】B

【解析】

选项A正确，参《工业循环冷却水处理设计规范》8.2.1条条文说明。

选项B错误，参《工业循环冷却水处理设计规范》8.2.4条条文说明，不用盐酸，避免带入氯离子。

选项C正确，参8.2.4条。

选项D正确，参8.2.3条及其条文说明。

13.雨水系统中，用于应对长历时降雨小概率事件、保障内涝防治设计重现期要求的设施，下列哪一项正确？

A.源头减排设施

B.排水管渠设施

C.排涝除险设施
第 4 页共 28 页
扫码添加老师免费领资料
学习少点难事备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

D.防洪堤坝设施

【答案】C

【解析】

3.2.1条文说明：（3）排涝除险设施主要应对长历时降雨的小概率事件，这一系统包括：

①城镇水体。②调蓄设施。③行泄通道。

注意区分：排涝除险和防洪设施。雨水系统包含：源头减排、排水管渠、排涝除险；雨水系统应当和防洪设施相衔接，是两套独立系统。

综上应选C选项。

14. 某中心城区平交路口内涝防治设计重现期为50年，关于内涝防治达标与否的判断，下列哪一项正确？

A.出现 100 年一遇的降雨时最高车行道积水深度 20cm，据此判断内涝防治不达标

B.出现 20 年一遇的降雨时路口最低处积水深度未超过 10cm，据此判断内涝防治达标

C.出现 20 年一遇的降雨时最高车行道积水深度 20cm，退水时间约 4h，据此判断内涝防治不达标

D.近 50 年内出现过两次最高车行道积水深度超 15cm、退水时间超过 4h，据此判断内涝防治不达标

【答案】C

【解析】

1、地面积水深度和最大允许积（退）水时间均超过规定值时，才判定为内涝。

2、只有在【内涝防治设计重现期对应的暴雨】下，才去校验积水深度 + 退水时间；更高重现期的暴雨，本就不要求满足；更低重现期的
暴雨，也需要满足指标，双指标同时超标才算不达标。

3、本题需要用举重以明轻，举轻以明重的逻辑来判断。

A选项错误，超标准暴雨，本来就不要求它不积水，所以不能说不达标。

B选项错误，更低重现期的暴雨未超标不能据此判断为内涝防治达标。

C选项正确。更低重现期的暴雨，也需要满足指标，双指标同时超标才算不达标。

15.某城区径流污染初期效应明显，拟设置调蓄池控制径流污染，按单位面积调蓄深度8mm 设计、控制 60% 以上的污染量，
下列设置方式哪一项正确？

A.调蓄池与雨水管道串联

B.采用雨水管道溢流进入调蓄池的方式

C.采用通过池形式，调蓄池充满后继续进水、出水口溢流

D.采用接收池形式，调蓄池充满后不再进水、进水口前溢流

【答案】D

【解析】

选项A错误，串联形式，是削峰用的调蓄池；控制污染必须并联，不能串联。

选项B错误，“雨水管道溢流进入调蓄池”，这是合流制溢流调蓄的模式，不是初期雨水按固定深度截污的形式。

选项C错误，通过池：充满之后水继续进、从池的出水口溢流出去，它自带沉淀净化功能，溢流出去的是经过池内沉
淀后的水；不是单纯储存初期高污染雨水
选项D正确，接收池：只做储存，没有沉淀净化功能；池子满了之后，进水口前的分流井直接溢流，后面后期低污染
雨水不再进池，正好实现：只收集前面 8mm、高污染的初期雨水，控制 60% 以上污染量。

16.关于排水管渠及附属构筑物的说法或做法，下列哪一项正确？

第 5 页共 28 页
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

A.某地地震设防烈度为 7 度，采用聚乙烯双壁波纹管橡胶密封圈承插连接、砂石基础

B.高流速污水管道流速发生较大降低处的检查井采用密闭井盖，以防止臭气向外逸散

C.敷设在最高地下水位以上的雨水管及检查井可不进行严密性功能试验

D.在合流排水明渠底部设置流槽，以减少在较小流量时的泥沙淤积

【答案】A

【解析】

选项A正确，5.3.4 在地震设防烈度为7度及以上设防区时，应采用柔性接口。

《抗震规范》10.3.3 地下直埋圆形排水管道应符合下列要求：2.8度Ⅲ、Ⅳ类场地或9度时，应采用承插式管或企口管，其接口处填料应采
用柔性材料。

选项B错误，5.4.18 高流速排水管道坡度突然变化的第一座检查井宜采用高流槽排水检查井，并采取增强井筒抗冲击和冲刷能力的措施，
井盖宜采用排气井盖。封闭错误。

选项C错误，5.1.12 污水、合流管道及湿陷土、膨胀土、流沙地区的雨水管道和附属构筑物应保证其严密性，并应进

17.关于排水管渠非开挖修复的做法，下列哪一项错误? （26年新增规范考点）

A.对结构发生损坏且强度削弱的管道整体修复，采用自立内衬管强度进行设计

B.对内部发生破裂、渗漏的检查井经技术分析后采用现场固化内衬方法修补

C.某项目进行整体修复后的管道过水面积为原管道的75%

D.某项目采用局部内衬法修复局部缺陷的钢筋混凝土管

【答案】C

【解析】

《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ68-2016)
A正确:依据P13，3.6.5条第3款:“强度已削弱的管道，在选择整体修理时应采用自立内衬管强度进行设计。"
B正确:依据P13，3.6.5条第4款:“排水管道检查井内部发生破裂、渗漏等缺陷时，应采用嵌补法、现场固化内衬、涂层内衬等方法修理。

C错误:依据P13，3.6.4条第2款:“局部修理后的过水面积不应小于原管的75%，整体修理后的过水面积不应小于原管的85%。"选项将整体
修复的限值写为75%，不满足规范要求。

.D正确:依据P13，表3.6.4:“局部内衬法”适用于所有管材(包含钢筋混凝土管)，可用于修复局部缺陷。

18.城镇污水处理厂AAO生物池后接辐流式二沉池，运行中监测到生物池内污泥浓度MLSS=4.5g/L，生物池出水SV=85%。最
可能出现的状况为下列哪一项?

A.二沉池翻泥

B.好氧区溶解氧降低

C.出水氨氮指标增高

D.生物池污泥活性降低

【答案】A

【解析】

SVI=(SV×10）/MLSS=(85×10）/4.5=189ml/g
SVI值过高，说明污泥沉降性能不好，并且有产生膨胀现象的可能。

第 6 页共 28 页
扫码添加老师免费领资料
学习少点难事备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
P243，污泥变质时，污泥不易沉淀，SVI值增高，污泥的结构松散和体积膨胀。

选项A正确，二沉池污泥随出水流失，也就是翻泥、出水带泥，是膨胀最直接后果
选项B错误，DO 低是造成膨胀的原因之一，不是 SV=85% 这个现象带来的结果；题目问监测到这个指标之后，会发生什么状况，不是问
诱因。

选项C错误，氨氮升高一般是硝化菌受抑制、污泥龄太短、DO 不足；污泥膨胀不等于硝化一定失效，不是最必然现象。选项D错误，丝
状菌膨胀的时候，污泥活性不一定下降，只是沉降性变差，菌还在代谢，活性不一定低。

19.城镇污水再生利用工程设计供水量不包括下列哪一项? （小规范）

A.城镇再生水利用水量

B.再生水管网漏损水量

C.再生水厂自用水量

D.未预见水量

【答案】C

【解析】

《城镇污水再生利用工程设计规范》4.3.1 设计供水量应由再生水利用水量、管网漏损水量、未预见水量等组成。

可知选C。

20.城市污水再生水处理厂出水就近回用于公园娱乐性水景，关于消毒工艺设计的做法，下列
哪一项正确? （小规范）

A.采用紫外线消毒与加氯消毒工艺联用

B.单独采用紫外线消毒工艺，紫外线有效剂量不低于80mJ/cm²

C.尾水采用超滤工艺处理后直接回用，未设置消毒工艺

D.采用加氯消毒工艺，在满足粪大肠菌群达标的前提下，出厂水余氯值越低越好

【答案】A

【解析】

《城镇污水再生利用景观环境用水水质》--表1 景观环境用水的再生水水质。

对于娱乐性景观环境用水---水景类有余氯要求，要求0.05-0.1mg/L。

选项A正确，因为公园娱乐性水景有余氯要求。

选项B错误，单独紫外线无持续消毒能力。

选项C错误，《城镇污水再生利用工程设计规范》5.12.1 再生水应进行消毒处理。

选项D错误，余氯要求0.05-0.1mg/L。

21.生活污水采用重力流管道长距离输送到污水处理厂，污水在管道流动过程中DO<0.2mg/L，不考虑任何外水因素，下列哪
一项指标最有可能升高？

A．COD

B．BOD₅

C．NH₃-N

D．TP

【答案】C
第 7 页共 28 页
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

【解析】

选项A错误，总 COD 基本不变，只是形态变化，不会升高。

选项B错误，厌氧条件下，可降解有机物转化为 VFA，BOD₅是下降，不是升高。

选项C正确，管道内厌氧，有机氮发生氨化反应，有机氮转化成氨氮，氨氮上升。没有 DO，硝化反应无法进行，氨氮没法被消耗，持续累
积升高。

（注意与给水中开式循环系统，温度合适，持续循环（长污泥龄），会产生硝化细菌，在有氧气的条件下会发生硝化反应区分）选项D错
误，总磷是元素守恒，总量不变；只是聚磷菌厌氧释磷，是溶解性磷升高，总 TP 不变，题目指标是 TP（总磷）。

22.关于污泥消化池设计的做法，下列哪一项正确？

A．两级厌氧消化的第一级消化池中设计了污泥加热和搅拌，并设计有防止浮渣结壳和排出上清液措施

B．设计按照最冷月最冷日平均气温计算厌氧消化池总热量

C．污泥气储罐超压时，及时向大气排放，以保护罐体

D．厌氧消化池溢流管出口放到室内

【答案】A

【解析】

选项A正确，8.3.5 单级厌氧消化池（两级厌氧消化池中的第一级）污泥应加热并搅拌，宜有防止浮渣结壳和排出上
清液的措施。设计负荷规范要求。

选项B错误，8.3.12-1 厌氧消化池总耗热量应按全年最冷月平均日气温通过热工计算确定。

选项C错误，8.3.20 污泥气贮罐超压时，不得直接向大气排放污泥气，应采用污泥气燃烧器燃烧消耗，燃烧器应采用内燃式。

选项D错误，8.3.16 厌氧消化池溢流和表面排渣管出口不得放在室内，且必须设置水封装置。

23.关于城市污水厂污泥利用与填埋的说法，下列哪一项错误？

A.污泥与水泥窑协同焚烧时，水泥窑内碱性环境可起到抑制酸性气体和重金属排放的效果

B.污泥与生活垃圾混合填埋，污泥应进行稳定化、卫生化处理，并满足填埋土力学要求

C.污泥高温烧结制取的污泥陶粒，可以直接用于人居与公共建筑的建筑材料

D.污泥不可直接用于生活垃圾填埋场覆盖土

【答案】C

【解析】

选项A正确，P421：③回转窑内碱性环境在一定程度内可抑制酸性气体和重金属排放；

选项B正确，P424:污泥与生活垃圾混合填埋，原则上污泥必须进行稳定化、卫生化处理，并满足垃圾填埋场填埋土
力学要求。

选项C错误，污泥制陶粒：2）适用条件：污泥陶粒不宜用于人居及公共建筑，（该部分从2021年开始教材已删除）

选项D正确，P425 污泥用于垃圾填埋场覆盖土时，必须对污泥进行改性处理。

24.关于工业废水处理中调节池的设计和说法，下列哪一项错误？

A.具有酸碱中和功能的调节池，设置混合搅拌装置以保证混合均匀

B.水质水量变化大的工业废水处理厂，采用穿孔导流槽式调节池，出水采用水泵提升
第 8 页共 28 页
扫码添加老师免费领资料
学习少点难事备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

C.采用空气搅拌的调节池能够均化水质，但会增加运行能耗，并可能造成挥发性有机物逸散

D.调节池能够去除废水中大部分胶体颗粒和溶解性有机物，减轻后续生化处理单元的有机负
荷

【答案】D

【解析】

选项A正确，《化学工业污水处理与回用设计规范》5．2．5 调节、均质设施应设搅拌设施。具有酸碱中和功能的调
节池属于PH调节池。

选项B正确，穿孔导流槽本身只均质；但如果它后面配水泵连续恒流量抽水，整套组合就实现了“均质 + 均量”。

池子本身水位变化很小，不依靠池子蓄水调量；调量的功能交给后面的泵，泵恒定出水，把波动进水拉平。一定要区
分：池子本体功能≠整套单元的功能。（本题的坑点反常规，但是可以通过排除法选D，明显错误）

对比记：靠水位升降蓄水的，才是依靠池容调量的均量池；穿孔导流槽是靠流程差均质，调量靠后端泵。

25.关于水池（箱）及其房间设计的说法，下列哪一项正确？

A. 所有生活饮用水水池应设置导流装置

B. 生活饮用水水箱间应设入侵报警系统

C. 生活饮用水水池的储水更新时间不应超过 24 小时

D. 设倒流防止器的生活饮用水管可采用淹没式浮球阀向中水池补水

【答案】B

【解析】

选项A错误，参《26建水详解》P108/《建水标准》3.3.18：水池（箱）进出水管布置不得产生水流短路，必要时应设导流装置。并不是“所
有”水池都必须强制设置，只有结构容易产生死水区时才需要。

选项B正确，参《26建水详解》P100/《建水标准》3.9.11：“泵房和水箱间应设置入侵报警等防范和监控措施。”
选项C错误，参《26建水详解》P107/《建水标准》3.3.19：生活饮用水水池（箱）内贮水更新时间不
宜超过48h，而非24h。

选项D错误，参《26建水详解》P109/《通用规范》3.2.8：从生活饮用水管网向中水、雨水等非生活饮
用水池补水时，补水管口应设空气间隙，且“严禁采用淹没式浮球阀补水”。

26.关于游泳池 / 水上游乐池设计的说法，下列哪一项正确？（小规范）

A.游泳池补水水质仅需满足现行游泳池水质标准

B. 游泳池可采用液氯消毒，但严禁直接注入游泳池

C. 满足一定条件下，多座游乐池可共用池水循环净化系统

D. 启停臭氧消毒时，应先启停循环水泵，后启停消毒剂投加装置

【答案】C

【解析】

选项A错误，参《游泳池规程》3.1.1：“游泳池和水上游乐池的初次充水及补充水的水质，应符合现行国家标准《生
活饮用水卫生标准》GB5749的规定。”
选项B错误，参《游泳池规程》6.3.3条：“严禁采用将氯消毒剂直接注入游泳池内的投加方式。”规范确实严禁直
接注入。但关于“可采用液氯”，液氯属于剧毒化学品，泄漏风险极大，现行规范及工程实践中通常不推荐甚至限制
第 9 页共 28 页
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
在民用及公共泳池中使用液氯，而是更倾向于使用次氯酸钠、二氯异氰尿酸钠等相对安全的氯制品。该选项表述存在
争议。

选项C正确，参《游泳池规程》4.1.5条：“多座游泳池、水上游乐池共用池水循环净化系统时，应满足下列条件：1 池水水质要求相同；2 水
深相同；3 池水温度相同；4 循环周期相同等。”因此，满足一定条件下是可以共用的。

选项D错误，参《游泳池规程》6.2.4-2：“应采用全自动控制投加系统，并应与循环水泵联锁。”条文说明：为防止
臭氧过量进入泳池池水中，当循环水泵停止运行时，臭氧投加系统应同时停止运行，不再向系统投加臭氧，以防止出

27.关于建筑节水设计的说法或做法，下列哪一项正确？

A.生活给水箱设置溢流水位报警装置，未设自动关闭进水阀

B.公共建筑卫生器具配水点水压不大于 0.35MPa 时可不减压

C.节水用水定额是指采用节水型生活用水器具后的最高日用水量

D.高速公路服务区公共卫生间洗手盆采用感应式或延时自闭式水嘴

【答案】D

【解析】

选项A错误，参《26建水详解》P101/《建水标准》3.8.6：生活给水箱无论采用市政压力直接进水还是
水泵加压进水，都必须设置自动水位控制阀或控制水泵启停的装置。仅设报警装置而不设自动关闭/控制装置，会导致水箱持续溢流，造成
极大的水资源浪费，不符合节水要求。

选项B错误，参《26建水详解》P53/《建水标准》3.4.4/《通用规范》3.4.4：为了节水，生活给水系统
用水点处供水压力（动压）不宜大于 0.20MPa。

选项C错误，参《节水标准》2.1.1，节水用水定额是指采用节水型生活用水器具后的平均日用水量。

选项D正确，《26建水详解》P103《建水标准》3.2.14：“公共场所卫生间的卫生器具设置应符合下列规定：1 洗手盆应采用感应式水嘴或
延时自闭式水嘴等限流节水装置”。高速公路服务区卫生间属于典

28.管道直饮水系统的循环流量，根据下列哪一项确定？

A.最高日设备累计工作时间、系统工作制度、水嘴使用概率

B.系统服务的人数、系统工作制度、水嘴使用概率

C.瞬时高峰用水量、系统服务的人数、循环时间

D.系统总容积、循环时间、系统工作制度

【答案】D

【解析】

A项、B项、C项错误。这几个选项中的“最高日设备累计工作时间”、“水嘴使用概率”、“瞬时高峰用水量（设计秒流量）”、“系统服务的人
数”等，主要用来确定直饮水系统的最高日用水量（Q=Nq ）和设计秒流量（q=mq），以及净水设备的产水量，不直接用于确定循环流
d d​ g 0
量。

选项D正确，参《26建水详解》P310及《直饮水规程》5.0.9：建筑与小区管道直饮水系统宜采用定时循环，供配水
系统中的直饮水停留时间不应超过12h。6.0.5：其循环流量计算公式为：

q=V/T 。

x 1
式中 V 为循环系统的总容积（包括供回水管网和净水水箱容积）；

第 10 页共 28 页
扫码添加老师免费领资料
学习少点难事备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
T​为循环时间；

1
同时，系统的工作制度（如采用定时循环，每天至少循环2次，每次不超过4h）决定了循环时间T​的取值。

1

29.对于室内消防灭火系统，有可能不设置消防水泵接合器的是下列哪一项？

A．水喷雾灭火系统

B．消火栓给水系统

C．开式自动喷水灭火系统

D．闭式泡沫—水喷淋系统

【答案】B

【解析】

A、C、D必须设置，参《防火通规》8.1.12：下列建筑应设置与室内消火栓等水灭火系统供水管网直接
连接的消防水泵接合器，且消防水泵接合器应位于室外便于消防车向室内消防给水管网安全供水的位置：1 设置自动喷水、水喷雾、泡沫
或固定消防炮灭火系统的建筑；

B正确（有可能不设），参《防火通规》8.1.12：室内消火栓给水系统只有在符合特定条件时（如高层
民用建筑、超过5层的其他多层民用建筑、超过2层或面积大于10000㎡的地下建筑等）才应设置水泵接
合器。如果是一栋层数较低（如≤5层的公共建筑或≤4层的厂房）、面积较小的建筑，设置了室内消火栓，但未达到上述条件，则可不设置
消防水泵接合器。

30.建筑总高度59m 的民用建筑，一、二层为总高度8m的社区服务用房，三至十九层为总高度51m的住宅，关于屋顶高位消防水箱的最
小有效容积（m³），下列哪一项正确？

A．12

B．18

C．30

D．36

【答案】B

【解析】

选项B正确，该建筑为住宅与公建的组合。参《建规》5.4.10-3：住宅部分和非住宅部分的安全疏散、防火分区和室
内消防设施配置，可根据各自的建筑高度分别按照本规范有关住宅建筑和公共建筑的规定执行；高位消防水箱属于室
内消防设施，分别按公建与住宅查表，同时，高位消防水箱同时为公建与住宅服务，都满足=取大值。

参《消规》5.2.1（《详解》P107）：

住宅部分：建筑高度为8+51=59m，属于一类高层住宅建筑（54m<H≤100m），其高位消防水箱有效容积不应小于 18m³。

公共建筑部分（社区服务用房）：总高度8m，属于多层公共建筑（H≤24m），其高位消防水箱有效容积不应小
于 18m³。

31.关于自动喷水灭火系统报警阀组的设置，下列说法哪一项错误？

A．串联接入湿式系统配水干管的其他自动喷水灭火系统，可与该湿式系统共用报警阀组

B．并联设置雨淋阀组时，各雨淋报警阀控制腔的入口应设止回阀

C．保护室内钢屋架的闭式系统，应设独立报警阀组

D．报警阀距地面高度宜为 1.2m
第 11 页共 28 页
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

【答案】A

【解析】

选项A错误。参《喷规》6.2.2（《详解》P247）：串联接入湿式系统配水干管的其他自动喷水灭火系
统（如干式、预作用、雨淋等），应分别设置独立的报警阀组……。

选项B正确。参《喷规》6.2.5（《详解》P247）：并联设置雨淋报警阀组的雨淋系统，其雨淋报警阀
控制腔的入口应设止回阀。

选项C正确。参《喷规》6.2.1（《详解》P247）：保护室内钢屋架等建筑构件的闭式系统，应设独立
的报警阀组。

选项D正确。参《喷规》6.2.6（P248）：报警阀距地面的高度宜为1.2m。

32.建筑工程设计中不适用泡沫—水喷淋系统的场所，是下列哪一项？

A．柴油发电机房

B．燃油锅炉房

C．普通办公楼

D．Ⅰ类地下汽车库

【答案】C

【解析】

参《泡沫标准》6.1.1泡沫-水喷淋系统可用于下列场所：1 具有非水溶性液体泄漏火灾危险的室内场所；2 存放量不超过25L/㎡或超过25L/
㎡但有缓冲物的水溶性液体室内场所。

A、B（适用或部分适用）。柴油发电机房和燃油锅炉房内部存在燃油及储油设施，燃油是非水溶性液
体。

C（不适用）。普通办公楼主要火灾风险为A类固体火灾，直接采用普通自动喷水灭火系统即可。

D（适用）。参《汽车库规范》7.2.3（《详解》P41）：Ⅰ类地下、半地下汽车库宜采用泡沫-水喷淋
系统。

33.关于生活热水供应系统及热源选择的说法，下列哪一项正确？

A．升温后的冷却水，满足水量、水压要求，可直接作为生活热水

B．地热水满足水温、水量、水压的要求，可直接作为生活热水

C．采用集中热水供应的系统，不能用电作为热源制备生活热水

D．采用烟气作热源时，水加热设备应做防腐处理

【答案】D

【解析】

选项A错误。参《26建水详解》P294/《建水标准》6.3.3：“升温后的冷却水，当其水质符合本标准第6.2.2条规定
的要求时，可作为生活用热水。”
选项B错误。参《26建水详解》P252/《建水标准》6.3.1条文说明）：当以地热为热源时，应“按地热水的水温、水
质、水量和水压，采取相应的技术措施处理满足使用要求”。

第 12 页共 28 页
扫码添加老师免费领资料
学习少点难事备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
选项C错误。参《26建水详解》P252/《建水标准》6.3.1：集中热水供应系统的热源选择中包含了“低谷电蓄热设
备”。用电能制备生活热水，除个别电力供应充沛的地方用于集中生活热水系统的热水制备外，一般用作分散集热、
分散供热太阳能等热水供应系统的辅助能源。

并非不能用。

选项D正确。依据《26建水详解》P253《建水标准》6.3.4：“当采用废气、烟气、高温无毒废液等废热作为热媒时，应符合下列规定：1 加
热设备应防腐，其构造应便于清理水垢和杂物……”烟气往往含有酸性气体，冷凝后具有腐

34.设置全日集中热水系统的宾馆，其热水用水定额所对应的温度，下列哪一项正确？

A．55℃

B．60℃

C．65℃

D．与温度无关

【答案】B

【解析】

选项B正确，参《26建水详解》P222/《建水标准》6.2.1 及表6.2.1-1下方的注2：“本表以 60℃热水水温为计算温度，卫生器具的使用水
温见表6.2.1-2。”
此外，在《详解》P223的总结中也明确指出：“60℃为规范为统一起见，假设的配水点热水水
温……60℃用于计算耗热量，与定额对应。”
因此，在进行热水系统的耗热量计算时，所查取的“热水用水定额”默认对应的计算温度标准就是60℃。

35.关于建筑内热水管网水力计算的说法，下列哪一项错误？

A．热水供水管管径按设计秒流量确定

B．回水管管径按热水供水管管径小 2 号确定

C．局部水头损失可按沿程水头损失的百分数计算

D．计算沿程水头损失时，应考虑管道计算内径过水断面减小的影响

【答案】B

【解析】

选项A正确，《26建水详解》P247/《建水标准》6.7.2：建筑物内热水供水管网的设计秒流量可分别按
本标准第3.7.4条～第3.7.10条计算。

选项B错误，参《26建水详解》P248/《建水标准》6.7.9：热水供应系统的循环回水管管径，应按管路
的循环流量经水力计算确定。

选项C正确，参《26建水详解》P247/《建水标准》6.7.4-2：局部水头损失，可按本标准第3.7.15条的
规定计算。

选项D正确，参《26建水详解》P247/《建水标准》6.7.4-1：单位长度水头损失，应按本标准第3.7.14
条确定，管道的计算内径dj应考虑结垢和腐蚀引起的过水断面缩小的因素；（计算内径通常按内径减

36.对于集中设置热水系统和管道直饮水系统的酒店，关于其生活排水定额的描述，下列哪一项正确？

A．按生活用水定额取值

B．按生活用水平均日定额的 85%～95% 取值
第 13 页共 28 页
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

C．按生活用水与生活热水用水定额之和取值

D．按生活用水与管道直饮水定额之和取值

【答案】A

【解析】

选项A正确。参《26建水详解》P170/《建水标准》4.10.5：“住宅和公共建筑的生活排水定额和小时变化系数应与其相应生活给水用水定额
和小时变化系数相同。”

37.关于生活排水通气管的设计做法，下列哪一项正确？

A．酒店建筑卫生间设器具通气管，不设环形通气管

B．住宅建筑底层各个卫生间分别单独排出，不设通气管

C．办公建筑底层男女卫生间共设 7 个蹲便器，共用一根排出管，不设通气管

D．商业建筑男卫生间连接大小便器各 3 个且横支管起点距立管长度 12m，不设环形通气管

【答案】D

【解析】

选项A错误，参《26建水详解》P142/《建水标准》4.7.3：“设有器具通气管”是应设置环形通气管的条件之一。

选项B错误，参《26建水详解》P141/《建水标准》4.7.1：住宅底层排水管以户排出可不设通气管，但必须同时满足
“排水横管长度不应大于12m”的条件。

选项C错误，参《26建水详解》P141/《建水标准》4.7.1及表4.7.1：公共建筑底层单独排出不设通气管的条件是，
连接的卫生器具数量不能超过限值（DN100管大便器限值为5个）。选项中共设7个蹲便器且共用排出管，超过了限
值，必须设置通气管。

选项D正确，参《26建水详解》P142/《建水标准》4.7.3：应设环形通气管的条件是：①连接4个及4个以上卫生器具且横支管长度大于
12m；②连接6个及6个以上大便器。选项中共6个器具、3个大便器，且横管长度刚好为12m（未
“大于”），两个条件均未触及，因此可不设环形通气管。

38.关于污水、废水局部处理设施的设计做法，下列哪一项错误？

A.生活污水处理设施的调节池有效容积取 6h 平均小时排水流量

B.新建宿舍楼排水系统采取污、废水分流制，可减少化粪池的有效容积

C.锅炉排污水间断排放，降温池的有效容积保证污水与冷却水能充分混合即可

D.餐饮厨房隔油处理设施，按照厨房废水设计秒流量选用成品隔油装置的处理水量

【答案】C

【解析】

选项A正确，参《26建水详解》P152/《建水标准》4.10.20：生活排水调节池的有效容积不得大于6h生活排水平均
小时流量。选项说“取6h”满足要求。

选项B正确，参《26建水详解》P117/《建水标准》4.2.2条文说明：生活污水与生活废水分流的目的是为了减小化粪
池的容积。分流后废水不进池，只有高浓度的污水进池，化粪池容积自然可以变小。

选项C错误，参《26建水详解》P156/《建水标准》4.10.12：“降温池的容积应按下列规定确定：1）间断排放污水
第 14 页共 28 页
扫码添加老师免费领资料
学习少点难事备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
时，有效容积应按一次最大排水量与所需冷却水量的总和计算；2）连续排放污水时，应保证污水与冷却水能充分混
合。”选项把“间断排放”的要求套用了“连续排放”的规则，因此错误。

选项D正确，参《26建水详解》P155/《建水标准》4.9.2：成品隔油装置应“按照排水设计秒流量选用隔油装置的处
理水量”。

39.关于排水管道布置、敷设的说法，下列哪一项错误？

A.不得穿越卧室、客房、病房和宿舍等人员居住的房间

B.不应穿过变配电间、电梯机房，不得穿越生活饮用水箱上方

C.排水管道不得布置在食堂厨房的主副食操作、烹调、备餐、主副食库房的上方

D.为避免检查井设在道路上，小区雨水排水管道平行布置在人行道或乔灌木下面

【答案】D

【解析】

选项A正确，参《26建水详解》P123/《通用规范》4.3.6：排水管道不得穿越卧室、客房、病房和宿舍
等人员居住的房间。

选项B正确，参《26建水详解》P123/《建水标准》4.4.1及《通用规范》4.3.6：排水管道不得敷设在电气机房和电梯机房内（防水患影响
设备），不得穿越生活饮用水池（箱）上方（防污染水质）。

选项C正确，参《26建水详解》P123/《通用规范》4.3.6：排水管道不得布置在食堂厨房和饮食业厨房
的主副食操作、烹调、备餐、主副食库房的上方（以防结露滴水或漏水污染食品）。

选项D错误，参《26建水详解》P176/《建水标准》4.10.1：“1 宜与道路和建筑物的周边平行布置，
且在人行道或草地下；2 管道中心线距建筑物外墙的距离不宜小于3m，管道不应布置在乔木下面；”

40.关于建筑中水和雨水回用的说法，下列哪一项错误？

A.雨水蓄水池有沉淀或过滤处理功能且出水水质满足要求时，可兼作清水池

B.中水回用供水管道应与生活饮用水管道分开设置，中水管道的标识为淡绿色环

C.当绿地和路面浇洒限于夜间时，回用雨水可不消毒；滴灌绿化时回用雨水必须消毒

D.处理后的中水回用水同时用于多种用途时，水质应按其所供用途中的最高水质标准确定

【答案】C

【解析】

选项A正确，参《雨水规范》7.1.4：“当蓄水池具有沉淀或过滤处理功能且出水水质满足要求时，可不
另设清水池。”（即蓄水池可兼作清水池）。

选项B正确，参《通用规范》7.1.2：非传统水源（包含中水）供水系统必须独立设置。参《中水标准》

8.1.5：中水管道应涂浅绿色。

选项C错误，参《雨水规范》8.1.10条文说明：“当绿地和路面浇洒限于夜间时，可不消毒。滴灌雨水
不宜消毒。”（因为滴灌直接接触植物根部土壤，残留消毒剂可能伤害植物）。

选项D正确，参《通用规范》7.2.1：建筑中水水质应根据其用途确定，当分别用于多种用途时，应按不
同用途水质标准进行分质处理；当同一供水设备及管道系统同时用于多种用途时，其水质应按最高水质
二、多项选择题（共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中有两个或两个以上符合题意，多选、少选、错
第 15 页共 28 页
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
选均不得分）

41.关于水厂生活饮用水清水池的说法，下列哪几项正确？

A.多格清水池应能单独工作和分别泄空

B.有特殊措施能保证供水要求时，可仅修建 1 座清水池

C.生活饮用水清水池排空、溢流等管道可直接与下水道连通

D.生活饮用水清水池四周应排水畅通，严禁污水倒灌和渗漏

【答案】ABD

【解析】

参《室外给水设计标准》7.6.7条和7.6.9条。

42.关于城镇输配水（分区）给水系统的说法，下列哪几项错误？

A.重力输水系统在中途设置中间水池的主要目的之一是降低输水管道的压力

B.分区供水时，分区界线的划分应主要考虑能量节约、加压泵站及管线造价等因素

C.用水量沿程均匀分布、地形均匀升高的泵加压配水管网，以串联分区方式任意分成两个区供水后，供水能耗较分区前节约 1/4

D.高低分区边界相同时，因并联分区高区水泵的扬程大于串联分区高区水泵的扬程，故并联分区方式节省的供水能量比串联分区方式少

【答案】BCD

【解析】

选项A正确，分区可对压力过高处降压、负压处升压。

选项B错误，参《秘教给水》P59，主要从能量节约方面来考虑，因为泵站、管网和水池的造价很少受到分界线位置变动的影响。

选项C错误，忽略Hc且分界线在中部时则节约1/4，而分界线在其他位置时则不为1/4。

选项D错误，相同。

43.关于给水管道穿越河道的说法，下列哪几项正确？

A.采用管桥穿越河道时，应在河两岸设立标志

B.采用管桥穿越河道时，应在管桥最高处设置排气阀

C.穿越河床底的给水管应避开锚地，应有检修和避免冲刷的措施

D.穿越通航航道河床底的给水管道，其管顶应考虑 1m 的安全埋深

【答案】ABC

【解析】

选项A正确，参《室外给水设计标准》7.4.11条第1款。

选项B正确，参《室外给水设计标准》7.4.4条。

选项C正确，参《室外给水设计标准》7.4.11条第2款。

选项D错误，参《室外给水设计标准》7.4.11条条文说明。

44.关于给水泵站水泵选择和机组布置的说法，下列哪几项正确?

A.泵房内工作水泵和备用水泵不是固定不变的，应交替运行、互为备用
第 16 页共 28 页
扫码添加老师免费领资料
学习少点难事备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

B.受平面尺寸限制，地下式泵房的大型立式离心泵机组的水平净距可适当减小至 1.2m

C.自河道取水的取水泵房，水泵选用台数、流量和扬程由水厂规模和原水输水系统决定，与
水源没有关联

D.应优先选择高效区宽、气蚀余量变化缓的水泵，其次再经过技术经济比较考虑大小规格搭
配、机组调速等干预措施

【答案】AD

【解析】

选项A正确，参6.1.1条。

选项B错误，参6.5.3条。

选项C错误，水泵扬程与水源水位有关。

选项D正确，参6.1.4条条文说明。

45.关于寒冷地区以江河为水源的工业用水取水构筑物位置选择的说法，下列哪几项错误？

A.应靠近主要用水地区或用水企业

B.应位于城镇和工业企业上游的清洁河段

C.应不受泥沙、漂浮物、冰凌、冰絮等影响

D.取水口不宜设在流冰容易堆积的浅滩、沙洲和桥孔的上游附近

【答案】BC

【解析】

选项A正确，参5.3.1条第6款。

选项B错误，参5.3.1条第7款。

选项C错误，参5.3.1条第3款。

选项D正确，参5.3.4条。

46.关于理想沉淀池的说法，下列哪几项正确？

A.平流沉淀池通过设置纵向隔墙，可以增大弗劳德数和雷诺数

B.平流沉淀池增加池深或降低水平流速有利于延长沉淀时间、提高沉淀效果、减小对应的颗粒截留速度

C.对于斜板间距和倾角均为定值的上向流斜板沉淀池，增大斜板长度会增加斜板高度，并会影响截留速
度

D. 若平流沉淀池沉淀池加设三层水平底板（不计板厚），沉淀池长度和宽度均减少为原来的二分之一，可维持悬浮颗粒去除率和处理水量
均不变

【答案】CD

【解析】

选项A错误，Fr增大，而Re减小。

选项B错误，仅H增大时u不变。

0
选项C正确。

选项D正确。

47.关于饮用水氯消毒的说法，下列哪几项错误？

第 17 页共 28 页
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

A.经过一定接触时间后水中剩余的有效氯称为余氯，余氯中不包括化合性余氯

B.氯胺的稳定性好，可以在管网中维持较长时间，特别适合于大型城市和长距离管网

C.自由氯消毒是通过次氯酸和次氯酸根的氧化作用来实现，起主要作用的是次氯酸根

D.当采用液氯与液氨的氯胺消毒时，氯与氨的投加比例应通过试验确定，可采用摩尔比 3:1~6:1

【答案】ACD

【解析】

选项A错误，包括化合氯。

选项B正确。

选项C错误，主要作用是次氯酸。

选项D错误，质量比非摩尔比。

48.关于自来水厂厂区周围设置绿化带的说法，下列哪几项正确？

A.设置宽度不应小于 10m

B.用地应计入水厂用地指标

C.有利于自来水厂的安全防护

D.降低水厂噪声对周围环境的影响

【答案】ACD

【解析】

参《城市给水工程规划规范》7.0.6条及其条文说明。

49.关于机械通风冷却塔的设计，下列哪几项错误？

A.横流式冷却塔的进风口，未设置百叶窗

B.因逼近度小于 4℃，故采用横流开式冷却塔

C.因为冷却水中悬浮物较多，故采用槽式配水

D.横流点滴式冷却塔，采用池式配水，并使池底标高一致

【答案】AB

【解析】

选项A错误，参《机械通风冷却塔工艺设计规范》6.3.1条。

选项B错误，参6.1.5条，宜逆流。

选项C正确，参6.5.2条。

选项D正确，参6.5.7条。

50.关于城乡排水工程设计的做法，下列哪几项正确？

A.乡村雨水管道系统采用正交布置形式，雨水就近排入水体

B.为保障用水安全，雨水利用管道与自备水源供水管道连通

C.分流制排水系统中，相邻污水系统之间设置了有控制的连通设施

D.分流制排水系统中，相邻雨水和污水系统之间设置了有控制的连通设施
第 18 页共 28 页
扫码添加老师免费领资料
学习少点难事备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

【答案】AC

【解析】

选项A正确，《城乡排水工程项目规范》2.1.9乡村雨水系统应结合地势实现收集利用或就近排放，并应和区域防洪相
衔接。正交式：各排水流域的干管可以最短距离沿与水体垂直相交的方向布置。

选项B错误，《城乡排水工程项目规范》2.2.11 城镇再生水和雨水利用设施应满足用户对水质、水量、水压的要求，
并应保障用水安全，其管道严禁和饮用水管道、自备水源供水管道连接。

选项C正确，《城乡排水工程项目规范》4.2.5 城镇污水输送干管设计应考虑污水系统之间的互连互通，保障系统运
行安全，并应便利检修。

选项D错误，《城乡排水工程项目规范》2.2.5 分流制排水系统应分别设置雨水管渠和污水管道，不得混接、误接。

51.关于城区雨水管渠设计的做法，下列哪几项正确?

A.某新建地区因海绵设施建设良好，雨水管渠设计采用低于规定的设计重现期

B.某中心城区下沉式广场最低点高于河道防洪水位10m，但出水口低于防洪水位，采用提升排放

C.某中心城区平交路口低洼点雨水口设计流量已达到管渠重现期计算流量的3倍，进一步增加雨水口

D.某中心城区车行地下通道低洼点管渠排水能力满足内涝重现期要求，仍设置积水自动监测和报警装置

【答案】BCD

【解析】

选项A错误，海绵设施是源头减排、削减径流，不能降低雨水管渠规范规定的最低重现期。管渠的重现期是强制底线，
海绵只是配套，不能下调标准。但是在同样的标准下建设了海绵可以接纳更大重现期的雨水。（两层逻辑）

选项B正确，下沉广场最低点虽然高，但出水口低于河道防洪水位，洪水期会被顶托、倒灌，不能自流排出，采用提
升排放正确。

选项C正确，5.7.2：雨水口、连接管设计流量取管渠重现期流量的1.5～3 倍。已经到上限 3 倍，说明单个雨水口
已经拉满，想要继续收集更多雨水，只能增加雨水口数量。

选项D正确，车行地下通道属于高风险点位。哪怕排水能力满足内涝重现期，依然建议设置积水自动监测、报警，属
于安全冗余措施。

52.某合流制区域的合流管道通过槽堰结合式截流井接入沿河敷设的截污主干管，近年发现干管末端雨季溢流严重，下列改
造方式哪几项正确?

A.降低截流井堰高

B.主干管增设溢流口

C.在截流管路上设置限流设施

D.上游逐步实施雨污分流改造

【答案】CD

【解析】

雨季溢流严重说明溢流量过多。

选项A错误，降低堰高，会导致截流倍数减小，增加溢流量。

选项B错误，在主干管沿线增设溢流口，虽然能减轻末端水力负荷，但会导致合流污水多点分散排入水体，增加污染
源，不符合环保减排原则。截污干管是输送管，不是溢流井；沿途开溢流口，沿途排混合污水，多点溢流，违背截流
第 19 页共 28 页
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
集中输送、集中控制溢流的思路，污染风险变大，不推荐。

选项C正确，5.8.5截流井内宜设流量控制设施。在截流管路上设置限流设施(如限流阀、调节堰等)，可以精准控制进
入截污干管的流量，使其不超过下游干管和污水厂的输送处理能力，从而避免末端严重溢流，均衡系统负荷。

选项D正确，雨污分流，雨水单独走雨水管，不再进合流管、不再进入截流主干管，从源头减少进入截污干管的雨水

53.关于排水泵站设计的说法或做法，下列哪几项正确? 《小规范》

A.蓄涝区排水泵站，根据设计暴雨、蓄涝区入流过程线和设计排涝历时计算的最大出流流量为设计流量

B.合流污水泵站按泵站的设计流量设置试车水回流管和阀门(闸门)，防止泵站试车时污水污染水体

C.对既排涝区涝水又排蓄涝区积水的泵站，分别计算两者的排水流量，以其流量之和作为泵站设计流量

D.地下式污水泵站和雨水泵站均设置硫化氢(HS)和甲烷(CH)监测仪表和报警装置
2 4

【答案】AD

【解析】

选项A正确，《泵站设计标准》4.1.2-2 从蓄涝区向外排水的泵站,应根据设计暴雨、相应蓄涝区
的入流过程线和设计排涝历时进行调蓄计算,以最大出流流量作为设计流量。

选项B错误，《室外排水设计标准》6.5.4合流污水泵站和雨水泵站应设置试车水回流管，出水井通向河道一侧应安装
出水闸门，防止试车时污水和受污染雨水排入河道。条文说明：6.5.4 合流污水泵站试车时，关闭出水井内通向河道
一侧的出水闸门或临时封堵出水井，可使泵出的水通过管道回至集水池。回流管管径宜按最大一台水泵的流量确定。

选项C错误，《泵站设计标准》4.1.2-3 对既排涝区涝水又排蓄涝区积水的泵站,可先排涝区涝
水、后排蓄涝区积水,按本条第1款、第2款方法分别计算排涝流量,以其大者作为设计流量。

选项D正确，9.2.2下列位置应设相关监测仪表和报警装置： 4 地下式泵房、地下式雨水调蓄池和地下式污水厂箱体：

水达标，冬季出水氨氮达标，但TN超标。下列提高冬季出水TN达标率的措施，哪几项正确?

A.在缺氧区投加碳源

B.在缺氧区投加悬浮填料

C.在好氧区投加悬浮填料

D.增设内回流泵，提高内回流比

【答案】AB

【解析】

冬季出水NH3-N达标，但TN超标。证明好氧池能力富裕，缺氧池反硝化能力卡脖子。（低温导致反硝化菌活性下
降、反应速率降低。此时硝化菌不再是矫情的小公举）

选项A正确，反硝化反应需要有机碳源作为电子供体，冬季水温低，反硝化菌活性下降，碳源利用效率不足。在缺
氧区投加碳源，可直接提升反硝化反应效率，是解决 TN 超标的核心常规措施。

选项B正确，缺氧区投加悬浮填料，可在填料表面富集反硝化生物膜，大幅提升缺氧区内的反硝化菌生物量，弥补
低温下活性污泥反硝化速率不足的问题，强化单位池容的脱氮能力。

选项C错误，好氧区投加悬浮填料的作用是强化硝化反应、提升氨氮去除效果。题干中氨氮已经达标，硝化并非系
统瓶颈，该措施对降低 TN 无直接帮助，无法解决反硝化不足的问题。

第 20 页共 28 页
扫码添加老师免费领资料
学习少点难事备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
选项D错误，内回流的作用是将好氧区的硝态氮输送至缺氧区。当前氨氮达标说明硝化充分，硝态氮供应充足；且
设计最大内回流比已达 300%，处于较高水平。盲目提高内回流比会带入更多溶解氧，破坏缺氧环境，反而抑制反硝化反应，无法提升 TN 去
除率。

55.污水处理厂AO生物除磷工艺设计中，为保障除磷效率，下列设计参数取值，哪几项正确？A.污泥龄设计值为5d
P

B.混合液回流比设计值为200%

C.进水投加甲醇，控制BOD/TP大于20
5

D.厌氧段水力停留时间设计值为2h

【答案】ACD

【解析】

选项A正确，表7.6.18 规定污泥龄为3.5-7天，设计为5天符合要求。

选项B错误，AO工艺不需要混合液回流，混合液回流是ANO工艺中为缺氧池提供NOx的。

P
选项C正确，BOD/Tp要求大于17，投加甲醇（VFA），大于20，满足聚磷菌对于高负荷VFA的要求。

5
选项D正确，表7.6.18规定厌氧段水力停留时间为1~2h，设计满足要求。

56.关于城镇污水再生利用工程设计的做法，下列哪几项正确？

A.利用城镇污水再生水作为城镇生态景观水体的补充水源

B.为提高再生水水质，采用活性炭吸附法去除水中的新污染物

C.再生水经反渗透膜处理工艺后，进入二氧化氯消毒设施消毒

D.再生水储水池溢流管直接连接雨水管渠，流入城市景观水体

【答案】ABC

【解析】

选项A正确，《排水工程项目规范》4.3.12再生水应优先作为城市水体的景观生态用水或补充水源，并应考虑排水防涝，
确保城市安全。

选项B正确，P338，活性炭吸附常用于深度处理，能有效去除常规生化难以降解的有机物(新污染物)、色度、异味等，是
提高再生水水质的有效措施。

选项C正确，《污水再生利用》5.12.1再生水必须设置消毒设施。反渗透能去除绝大部分细菌和病毒，但出厂前仍需投加二氧化氯等消毒剂
以保障水质安全并提供持续抑菌能力。

选项D错误，《排水工程项目规范》4.3.13城镇再生水储存设施的排空管道、溢流管道严禁直接和污水管道或雨水管渠连
接，并应做好卫生防护工作，保障再生水水质安全。

57.关于污水处理消毒工艺设计的做法，下列哪几项正确?

A.臭氧接触池采用密封顶板

B.臭氧接触池采用穿孔管曝气方式

C.氯消毒接触池的峰值流量停留时间采用 30min

D.明渠紫外线灯管发光部分露出水面的高度不超过100mm

【答案】AC

【解析】

选项A正确，7.11.2 去除水中色度、嗅味及有毒有害及难降解有机物，可采用臭氧氧化技术，设计参数宜通过试验确
第 21 页共 28 页
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
定，无试验资料时，应符合下列规定：1.接触池应加盖密封，并应设置呼吸阀及安全阀。

选项B错误，P331 用管式或板式微孔扩散器扩散臭氧。

选项C正确，氯消毒接触池的接触时间，按高日高时（峰值）设计流量计算，7.13.10要求接触时间不应小于30min，
取值30min符合规范下限要求。

选项D错误，7.13.7-1 照射渠水流均匀，灯管前后的渠长度不宜小于1m。明渠式紫外线消毒主流为浸没式，灯管发
光部分应全部浸没在水中，才能保证消毒效果；水面式灯管则整体位于水面上方。不存在“发光部分露出水面不超

58.关于有毒有害工业废水的处理，下列说法哪几项正确?

A.臭氧氧化适合高浓度含酚废水处理

B.低浓度含氰废水可采用碱性氯化法处理

C.农药废水可采用 Fenton 氧化或臭氧氧化进行预处理

D.含重金属废水采用硫化物沉淀法比氢氧化物沉淀法效果更好

【答案】BCD

【解析】

选项A错误，P484,虽然臭氧能氧化酚，但消耗量极大(实际需要量达25molO/mol酚左右)，运行成本极高。高浓度
3
含酚废水通常优先考虑溶剂萃取回收或生物处理，臭氧一般用于低浓度废水的深度处理。

选项B正确，P482碱性氯化法是在碱性条件下，利用次氯酸根的氧化作用处理含氰废水。对于电镀等行业的低浓度含氰废水，该方法操作
简单、效果稳定，是常用工艺。

C选项正确，P485，Fenton氧化和臭氧氧化属于高级氧化技术，能产生强氧化性的羟基自由基。对于含有难降解有
机物(如农药、芳香化合物等)的废水，常作为预处理手段，以破坏大分子结构、提高废水的可生化性(B/C比)。

D正确:P478“由于金属硫化物的溶度积远小于金属氢氧化物的溶度积，所以此法(硫化物沉淀法)去除重金属的效果更佳。“且硫化物沉淀法受
pH影响相对较小，泥渣量较少。

59.从城镇给水管道直接接管或向水池补水时，关于防水质污染的说法或做法，下列哪几项错误?

A.连接满足国家标准的淋浴花洒无需设置防回流设施

B.连接优于饮用水水质的自备水源管道必须设置倒流防止器

C.接入三级生物安全实验室用水时，应在防护区内设隔断水箱

D.向室外雨水蓄水池补水时，设在池内的补水管口最低点与溢流水位的空气间隙不应小于150mm

【答案】BCD

【解析】

选项A正确，参《26建水详解》P110/《通用规范》3.2.7：生活饮用水管道配水至卫生器具时，只要配水件出水口高
出承接用水容器溢流边缘的最小空气间隙不小于出水口直径的2.5倍（形成有效空气间隙），即符合防回流污染要求。淋浴花洒本身属于开
放出流，满足此条件即可，无需额外设置倒流防止器等设施(不假设把花洒放到水池里）。

选项B错误，参《26建水详解》P109/《通用规范》3.1.4及其条文说明：“自建供水设施的供水管道严禁与城镇供水
管道直接连接”。无论自备水源水质是否优于城市自来水，都绝对不能通过管道（包含设置倒流防止器）直接连接，
必须通过水池（或调节池）间接连接并设空气隔断。

第 22 页共 28 页
扫码添加老师免费领资料
学习少点难事备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
选项C错误，《26建水详解》P89/《通用规范》3.2.10：生活饮用水管道向三级及以上的生物安全实验室等有毒有害
场所供水时，应在引入管上设置带空气间隙的水箱，且位置应在防护区外。选项称“防护区内”错误，以防防护区内
的污染物污染供水系统。

选项D错误，《26建水详解》P109/《通用规范》3.2.8条及《雨水规范》7.3.4条：向室外雨水蓄水池补水时，为防

60.关于建筑节水设计的做法或说法，下列哪几项错误?

A.游泳池水循环系统的排水直接排入外排管道系统

B.住宅卫生间选用一次冲洗水量 4.5L的坐便器

C.集中空调系统的冷凝水不应单独设置回收系统

D.小区雨水利用与中水合用系统的原水调节池分别设置

【答案】AC

【解析】

选项A错误，参《节水标准》4.3.2-2：“游泳池、水上娱乐池等水循环系统的排水应重复利用。”条文说明指出，循环处理过程排出的废水量
大且水质较好，应充分重复利用或作为中水水源。

选项B正确，参《节水标准》6.1.3：“居住建筑中不得使用一次冲洗水量大于6L的坐便器。”4.5L 小于 6L，符合节水要求。

选项C错误，参《节水标准》4.3.5：“设有集中空调系统的建筑，当无中水、雨水回用供水系统时，可设置单独的空调冷凝水回收系统，将
其用于水景、绿化等用水。”选项称“不应单独设置”与规范相悖。

选项D正确，参《节水标准》5.1.15：“建筑或小区中没有雨水回用和中水合用系统时，原水应分别调蓄和净化处理，出水可在清水池混合。”
原水调节池分别设置符合规范要求。

61.关于管道直饮水系统设计的说法，下列哪几项错误?

A.高层宾馆直饮水系统分区的低区最不利点饮水嘴水压不宜小于0.40MPa

B.高层建筑直饮水系统的分区压力应与建筑给水系统的取值相同

C.采用定时循环的直饮水系统全天循环次数不应小于2次

D.应采用经验法确定瞬时高峰用水时的水嘴使用数量

【答案】ABD

【解析】

选项A错误，参《26建水详解》P309/《直饮水规程》6.9.3-5：高层建筑管道直饮水系统分区，公共建筑（如宾馆）

最低处配水点的静水压不宜大于 0.40MPa。《26建水详解》P306/《直饮水规程》6.9.3.2：最低工作压力不得小于

0.03MPa。

选项B错误，参《26建水详解》P309/《直饮水规程》6.9.3.5：高层建筑管道直饮水系统应竖向分区，各分区最低处
配水点的静水压，住宅不宜大于0.35MPa，公共建筑不宜大于0.40MPa；参《26建水详解》P53/《建水标准》3.4.3：当生活给水系统分区
供水时，各分区的静水压力不宜大于0.45MPa；当设有集中热水系统时，分区静水压力不宜大于0.55MPa。因此并非取值“相同”。

选项C正确，参《26建水详解》P310/《直饮水规程》5.0.9：建筑与小区管道直饮水系统宜采用定时循环，供配水
系统中的直饮水停留时间不应超过12h。

选项D错误，参《26建水详解》P306/《直饮水规程》6.9.3.8：计算管段上同时使用饮水水嘴的数量m，应根据其水

62.关于临时高压消防给水系统的消防水泵设计的说法，下列哪几项错误？

A．采用清水潜水电泵作为消防水泵
第 23 页共 28 页
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

B．因消防水泵无法自灌式吸水，采取设置底阀等措施

C．室内消防给水设计流量小于等于 10L/s 的建筑，可不设备用泵

D．消防水泵从市政管网直接抽水时，应在消防水泵吸水管上设置倒流防止器

【答案】ABD

【解析】

选项A错误，参《消规》5.1.6-3（《详解》P90）：当采用电动机驱动的消防水泵时，应选择电动机干
式安装的消防水泵。清水潜水电泵属于湿式安装，一旦漏水漏电极易引发安全事故，且维修困难，严禁作为消防水泵使用。

选项B错误，参《设施通规》3.0.11：消防水泵应采取自灌式吸水。

选项C正确，参《消规》5.1.10-2（《详解》P91）：室内消防给水设计流量小于等于10L/s的建筑，可不设置备用泵。

选项D错误，参《消规》5.1.12-2（《详解》P95）：消防水泵从市政管网直接抽水时，应在消防水泵出

63.关于自动喷水灭火系统配水管道的设计做法，下列哪几项正确？

A.预作用系统配水管采用内外壁热镀锌钢管

B.雨淋系统配水管道充水时间大于5min

C.干式系统配水管道设自动排气阀

D.喷头工作压力不大于 1.2MPa

【答案】AD

【解析】

选项A正确，参《喷规》8.0.2（《详解》P267）：配水管道可采用内外壁热镀锌钢管、涂覆钢管、铜管、不锈钢管等，预作用系统配水管
采用内外壁热镀锌钢管符合规范。

选项B错误，参《喷规》8.0.11（《详解》P268）：雨淋系统配水管道的充水时间不宜大于2min。

选项C错误，参《喷规》4.3.2-4（《详解》P235）：干式系统和预作用系统的配水管道应设快速排气阀（以便快速排气充水），而非普通
的“自动排气阀”（自动排气阀主要用于湿式系统管道最高点排净空
气）。

选项D正确，参《喷规》6.2.1（《详解》P127）：喷头处的工作压力大于1.20MPa时应分区供水。即
配水管道及喷头工作压力不应大于1.2MPa。

64.关于自动喷水灭火系统末端试水装置与试水阀的设置，下列哪几项正确？

A.试水接头出水口的流量系数应等同于同楼层或防火分区内的最大流量系数洒水喷头

B.除末端试水装置，其他防火分区、楼层设直径为25mm的试水阀

C.每个报警阀组控制的最不利点喷头处设末端试水装置

D.末端试水装置有明显标识，距地面的高度为1.5m

【答案】BCD

【解析】

选项A错误，参《喷规》6.5.2（《详解》P252）：试水接头出水口的流量系数，应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数洒水喷头。

选项B正确，参《喷规》6.5.1（《详解》P252）：每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处应设末端试水装置，其他防火分区、楼层均应
第 24 页共 28 页
扫码添加老师免费领资料
学习少点难事备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
设直径为25mm的试水阀。

选项C正确，参《喷规》6.5.1（《详解》P252）：每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处应设末端试水装置。

选项D正确，参《喷规》6.5.3（《详解》P252）：末端试水装置和试水阀应有标识，距地面的高度宜为1.5m，并应采取不被他用的措施。

65.关于生活热水供应系统热源选择的说法，下列哪几项错误?

A.太阳能生活热水供应系统，当定时供应时，可不做辅助热源

B.大型公共建筑设集中热水供应系统，不可采用太阳能作为热源

C.水质良好、水温高且水量稳定的空调冷却水，可作为热源

D.工业企业废气含油杂质，压力不稳定，不能作为热源

【答案】ABD

【解析】

选项A错误，参《建水标准》6.6.6：太阳能热水系统应设辅助热源及加热设施。

选项B错误，参《26建水详解》P298/《建水标准》6.6.1：“公共建筑宜采用集中集热、集中供热太阳
能热水系统”。大型公共建筑屋顶面积大，是非常适合采用太阳能作为热源的，并非“不可采用”。

选项C正确，参《26建水详解》P252/《建水标准》6.3.1-1：集中热水系统的热源首选“采用具有稳定、可靠的余热、废热”。空调冷却水（冷
凝热）属于典型的余热，只要水质、水温、水量满足条件，完全
可作为热源（如热回收机组）。

选项D错误，参《26建水详解》P253/《建水标准》6.3.4：当采用废气等废热作为热媒时，应采取措施
消除废气压力波动和除油。规范并没有禁止使用含油或压力不稳定的废气，而是要求必须采取相应的技

66.集中热水供应系统，其水加热器出水温度的设定与下列哪几项因素有关？

A.原水水温

B.使用要求

C.灭菌效果

D.原水硬度

【答案】BCD

【解析】

参《26建水详解》P233/《建水标准》6.2.6：集中热水供应系统的水加热设备出水温度应根据原水水质、使用要求、系统大小及消毒设施灭
菌效果等确定。A错误，B、C、D正确。

选项A无关。原水水温主要影响的是系统的耗热量计算（温差大小）以及加热设备的加热面积，它并不直接决定水加热器最终将水加热到
多少度（出水温度设定值）。

选项B有关。出水温度应根据“使用要求”确定。例如，生活热水一般设定为60℃，而某些特殊生产工艺可能需要更高或较低的温度。

选项C有关。水加热设备的出水温度应根据“消毒设施灭菌效果”确定。具体规定为：系统不设灭菌消毒设施时（如医院等易感人群建筑），
出水温度应为60℃~65℃（需利用高温杀菌）；系统设灭菌消毒设施时，出水温度均宜相应降低5℃。选项D有关。水加热设备的出水温度
应根据“原水水质（硬度）”确定。具体规定为：冷水总硬度（以碳酸钙计）小于120mg/L时，最高出水温度应≤70℃；大于或等于120mg/L
时，最高出水温度应≤60℃（主要是为了防止高温加剧管道和

67.关于建筑生活排水通气管的设计做法，下列哪几项正确？

A.成品隔油器的通气采用通风排气装置排至室外
第 25 页共 28 页
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

B.环形通气管在排水立管检查口下与通气立管连接

C.特殊单立管系统在中间楼层偏置，设置辅助通气管

D.感染疾病门急诊污水排水系统通气管单独设置，采用循环式紫外线空气消毒方式（26新增规范考点）

【答案】CD

【解析】

选项A错误，参《26建水详解》P155/《建水标准》4.9.2：隔油器的通气管应单独接至室外。通风排气
装置是设备间使用，非隔油器使用。

选项B错误。参《26建水详解》P143/《建水标准》4.7.7：器具通气管、环形通气管应在最高层卫生器
具上边缘0.15m或检查口以上与通气立管连接。选项说“检查口下”错误。

选项C正确。参《26建水详解》P142-P143/《建水标准》4.7.3及4.7.7：特殊单立管偏置时，应设置辅
助通气管（位于中间楼层时，从下层接至上层特殊管件）。

选项D正确。排除法确定D正确。参《综合医院》6.3.2-1：感染疾病门急诊和病房的污水应单独收集处
理；推理：污水单独，通气也应单独，合理；参《综合医院》6.3.8：排水系统的通气管出口应采取高空排放的技术措施，也可根据消毒安
全性和经济合理性的要求，选择高效过滤器过滤或消毒处理等。推测

68.关于屋面雨水排水系统的设计做法，下列哪几项正确?

A.屋面雨水与阳台雨水分设立管

B.居住建筑屋面雨水立管设在敞开式阳台

C.风沙大、粉尘大、降雨量小的大型屋面雨水排水采用满管压力流系统

D.87型雨水斗屋面雨水系统采用管道和接口的负压承受能力不小于80kPa的塑料管（小规范考点）

【答案】ABD

【解析】

选项A正确，《26建水详解》P188/《通用规范》4.5.4：阳台雨水不应与屋面雨水共用排水立管。

选项B正确，《26建水详解》P205/《建水标准》5.2.20：居住建筑设置雨水内排水系统时，除敞开式阳台外应设在公共部位的管道井内。

因此，设在敞开式阳台是允许的。

选项C错误，《26建水详解》P187/《建水标准》5.2.13-5：在风沙大、粉尘大、降雨量小地区不宜采用满管压力流排水系统。因为满管压
力流悬吊管坡度极小，在这些地区极易造成管道淤堵。

选项D正确，《26建水详解》P205/《建水标准》5.2.39：满管压力流雨水排水系统……管材抗负压力
应大于-80kPa（即不小于80kPa）。参《屋面雨水规程》3.4.17 设雨水斗的屋面雨水排水管道系统应
能承受正压和负压，正压承受能力不应小于工程验收灌水高度产生的静水压力，塑料管的负压承受能力

69.关于化粪池的设计做法，下列哪几项正确?

A.化粪池通气管接至建筑屋面高空排放

B.化粪池的进、出水口分别通过连接井与进、出水管相接

C.某近郊城市更新民宿园区集中设置化粪池，与其自建地下取水供水站的距离为20m

D.共用化粪池的有效容积分别计算不同生活用水定额的不同人员污水量和污泥量后，叠加确定
第 26 页共 28 页
扫码添加老师免费领资料
学习少点难事备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

【答案】ABD

【解析】

选项A正确，《26建水详解》P160/《建水标准》4.10.14：化粪池应设通气管，通气管排出口设置位置应满足安全、环保要求。条文说明指
出，通气管可在顶板或顶板下侧壁上引出，出口设在人员稀少或远离明火的安全地方。接至屋面高空排放符合要求；

选项B正确，《26建水详解》P160/《建水标准》4.10.17-4：“化粪池进水口、出水口应设置连接井与进水管、出水管相接。”
选项C错误，《26建水详解》P160/《通用规范》4.4.7：“化粪池与地下取水构筑物的净距不得小于30m。”选项中距离为20m，不满足规
范要求。

选项D正确，《26建水详解》P159/《建水标准》4.10.16：“小区内不同的建筑物或同一建筑物内有不同生活用水定额等设计参数的人员，
其生活污水排入同一座化粪池时，应……分别计算不同人员的污水量和污泥量，以叠加后的总容量

70.关于中水水源的选择及水质要求的说法，下列哪几项正确?

A.医院内康复中心的淋浴废水可作为建筑中水原水

B.以餐饮废水作为中水原水时，经成套隔油装置处理后，再进入原水收集管道

C.以生活污水作为中水原水时，设化粪池作为前处理设施，防止堵塞原水收集管道

D.体育学校收集盥洗排水、空调循环冷却水系统排水和游泳池排水作为建筑中水原水

【答案】BCD

【解析】

选项A错误，7.2.3 医疗污水、放射性废水、生物污染废水、重金属及其他有毒有害物质超标的排水，不得作为建
筑中水原水。条文说明:现行国家标准《综合医院建筑设计规范》GB51039已明确规定，医疗污水不得作为
中水水源。（有争议，康复中心的淋浴废水算不算医疗污水？）。

选项B正确，参《中水标准》5.2.5：“职工食堂和营业餐厅的含油脂污水进入原水收集系统时，应经除油装置处理后，方可进入原水收集系
统。”成套隔油装置即除油装置。

选项C正确，参《中水标准》6.2.1及条文说明：“以生活污水为原水的中水处理工程，宜在建筑物粪便排水系统中设置化粪池。……为使含
有较多的固体悬浮物质的水不致堵塞原水收集管道，并把它们带入中水处理系统，仍需利用原有或新建化粪池。”
选项D正确，参《中水标准》3.1.3：建筑物中水原水可选择的种类包含“盥洗排水”、“空调循环冷却水系统排水”、
《综合医院规范》
第 27 页共 28 页
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
考后服务入口
围绕考试结束后的核心需求，环球青藤将陆续提供以下服务，请通过对应入口进入。

| 服务模块 | 服务说明 | 入口 |
| --- | --- | --- |
| 免费预约短信提醒 | 成绩预计2027年1月公布，最终时间以官方信息为准，可通过预约入口及时获取查分通知。 | https://www.hqwx.com/xiaomishu/gpsgcs/ |
| 后续备考/课程入口 | 考后复盘及下一阶段备考，可进入环球青藤课程页面查看对应课程与学习方案。 | https://www.hqwx.com/leraning/class_gpsgcs/kecheng/ |

环球青藤给排水工程师考试频道：https://www.hqwx.com/gpsgcs-kaoshi/
第 28 页共 28 页
扫码添加老师免费领资料
学习少点难事备考干货多学习有收获