resource_id: "1469942"
exam_year: 2026
exam_name: "给排水工程师"
subject_name: "公共基础（数理化）"
material_type: "历年真题"
prepare_stage: "考后估分"
version_status: "最终版"
has_analysis: false
date_published: "2026-11-02"
date_modified: "2026-11-19"
---
# 2026年给排水工程师《专业案例（下）》真题及答案（完整版）

学员专用请勿外泄
2026 年注册给排水工程师《专业案例（下）》真题及答案

1.某城镇水厂设计规模为2.4 万 m³/d，自用水率为 5%，净水构筑物产水 24h 均匀连续进入清水池。若二级泵
站在最高日分两级工作，其中 6:00~18:00 按 1300m³/h 供水，试计算清水池所需的调节容积（m³）为下列哪
一项？

A.3000

B.3600

C.6000

D.7200

【答案】B

【解析】（1300－24000÷24）×（18-6）=3600

2.如图所示的给水管网，拟进行并联分区给水。A 为 M 区控制点，地面标高为 40m；B 为 N 区控制点，地
面标高为 55m；泵站地面标高 30m。两区的用水量均为 Q，各用水点所需最小服务水头均为 14m；泵站到 A
点的水头损失为 20m，泵站到 B 点的水头损失为 25m；泵站吸水井水位恒高于泵站地面标高 2.0m，泵站内
部水头损失均按 3.0m 计，泵站各机组的效率均相等。试计算：并联分区给水方式相较于不分区给水方式节约
能量百分比（%）最接近下列哪一项？（注：M 区、N 区均无网中增压、水库泵站，水塔和高位水池）

A.14.49

B.15.38
第 1 页共 20 页
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

C.16.13

D.25.00

【答案】B

【解析】

①H =（40+14-30-2）+20+3=45；H =（55+14-30-2）+25+3=65；H =65
分M 分N 统一

3.某城市供水全部由一座设计规模为20 万 m³/d 的水厂供应，日变化系数为 1.2，时变化系数为 1.3。该水厂
设有 2 根平行敷设的 DN1200 清水输水管与城市配水管网连接，配水管网的漏损率为 9%。该水厂清水输水管
事故水量（m³/h）至少为下列哪一项？

A.9100

B.8266

C.7583

D.7000

【答案】C

【解析】

200000÷24×1.3×70%=7583

4.某合建式岸边取水构筑物从无冰絮的河道取水，设计流量Q=9000m³/h，进水间的进水孔设有格栅，栅条厚度
s=15mm，中心距 100mm。试计算进水孔总面积（F₀）不应小于下列哪一项（m²）？

（注：F₀=Q/(K₁K₂v₀)，v₀、K₂、K₁分别为过栅流速、格栅阻塞系数（K₂=0.75）、栅条引起的面积减少系数；取水
不受鱼类产卵区的影响）

A.3.83

B.3.92

C.6.22
第 2 页共 20 页
扫码添加老师免费领资料
学习少点难事备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

D.6.54

【答案】B

【解析】

①K =（100-15）÷100=0.85、K =0.75、v =1m/s
1 2 0
②F =9000÷3600÷0.85÷0.75÷1=3.92
0

5.某水厂在进水设计流量下，1 根进水管上设 3 段同型号的管式静态混合器，每段水头损失 0.40m，3 段 G 值
为 775s⁻¹。水厂运行初期，该进水管进水流量为设计流量的 80%，此时静态混合器每段水头损失为 0.25m，若
继续增设同型号的 1 段静态混合器，则该 4 段混合器 G 值（s⁻¹）最接近下列哪一项？

（注：G 值为速度梯度；水的运动黏度均为 1.139×10⁻⁶m²/s）

A.548

B.632

C.693

D.1033

【答案】A

【解析】

G ÷G =[（h ÷h ）×（T ÷T ）]0.5=[（h ÷h ）×（Q ÷Q ）]0.5
后前后前前后后前后前
=[0.25÷0.4×0.8÷1]0.5

6.某地表原水的总碱度为15mg/L（以 CaCO₃计），混凝剂投加液体氯化铁（Fe³⁺质量分数 14%）为 40mg/L。

若希望混凝后的剩余碱度为 30mg/L（以 CaCO₃计），则纯度 60% 的石灰投加量最接近下列哪一项（mg/L）？

（已知：混凝剂不计游离酸；国际相对原子质量：Ca=40；O=16；C=12；Fe=56）

A.42

B.39

C.28
第 3 页共 20 页
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

D.23

【答案】C

【解析】

（40×14%÷56×1.5-15÷100+30÷100）×56÷60%=28

7.设计一座过滤水量为6250m³/h 的 V 型滤池，设计滤速为 9m/h，反冲洗过程中全程有表面扫洗，表面扫洗
强度为 2.0L/(s·m²)。当有一格滤池检修、一格滤池反冲洗时，其它格的强制滤速不大于 12m/h。试计算该座滤
池可采用的最大单格滤池面积（m²）最接近下列哪一项？

A.174

B.116

C.87

D.63

【答案】B

【解析】

①（9n-2×3.6）÷（n-2）≤12，解得n≥5.6，取n=6
②Fmax=6250÷9÷6=116

8.某道路汇水面积S1、S2、S3分别为4500m2、5000m2、3000m2(道路径流系数为0.9),分别通过Y1、Y2、Y3下游
雨水管道排放(见图示)。Y1、Y2最大排水能力按管道设计重现期5年、暴雨强度
458L/(s·hm2)设计。Y3为低洼点，无地面行泄通道，S1、S2的路面泄流量和S3的全部雨水量都依赖Y3管道排涝。

内涝防治校核流量按重现期50年、暴雨强度706L/(s·hm2)设计。试计算Y3处内涝防治
第 4 页共 20 页
扫码添加老师免费领资料
学习少点难事备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
校核流量(L/s)最接近下列哪一项?

A.212 B.403 C.492 D.883

【答案】C

9.某小学校区低影响开发雨水系统径流控制设计情况如下表所示，试计算该项目年径流总量控制率（%）最接近
下列哪一项？

| 海绵设施 | 受控下垫面面积（m² | ）综合径流系数 | 年径流总量控制率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 雨水花园 | 1600 | 0.85 | 80 |
| 下沉式绿地 | 2000 | 0.2 | 75 |
| 绿色屋顶和透水铺装 | 2200 | 0.3 | 70 |
| 无设施控制 | 300 | 0.9 | / |

A.44

B.70

C.74

D.75

【答案】B

【解析】

第 5 页共 20 页
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

10.某合流管道截流井上游平均日综合生活污水流量200L/s，无工业废水，设计截流倍数为2。拟通过分流改造
和设置溢流调蓄池将总截流倍数提高至5。分流改造已将截流井上游平均日综合生活污水流量减少了80L/s。在
该截流井溢流管路上设调蓄池，进水时间按1h计算，安全系数取1.1。不改变截流井的截流量，调蓄池所需的
有效调蓄容积(m3)最接近下列哪一项?

A.480

B.800

C.1430

D.2400

【答案】A

【解析】原截留量=（n+1）(Qd+Qm)=(2+1)×200=600L/s
改造后截留量=（n+1）(Qd+Qm)=（5+1）×（200-80）=720L/s
进入调蓄池流量Q=720-600=120L/s
调蓄池容积V=Qtβ=120x1x3.6x1.1=475.2m³
选A

11.某城镇污水处理厂生物池采用AAO+MBR工艺，膜池内污泥浓度MLSS=10g/L，系统回流比如图所示，进水SS
忽略不计，厌氧段污泥浓度（g/L）最接近下列哪一项？

第 6 页共 20 页
扫码添加老师免费领资料
学习少点难事备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

A.4.0

B.5.0

C.6.7

D.8.3

【答案】B

【解析】

12.某污水处理厂AAO生物池设计流量为50000m3/d，进水指标见下表。为达到理想的脱氮除磷效果，设计投加
乙酸钠补充碳源，乙酸钠的BOD 当量按0.95gBOD /g计算。求设计投加乙酸钠的技术经济合理量(kg/d)，最接近
5 5
下列哪一项?

第 7 页共 20 页
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

A.1050

B.1580 进水各指标浓度（mg/L）

| COD | BOD 5 | 总凯氏氮 | 氨氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 | 140 | 50 | 40 | 10 |

C.3160

D.10520

【答案】C

【解析】

BOD5/TN＞4，要求BOD5＞4*50=200mg/L
BOD5/TP＞17，要求BOD5＞10*17=170mg/L
综上要求BOD5＞200mg/L。

即投加量=50000*（200-140）/（1000*0.95）=3157
选C

13.某市政污水处理厂设计规模10万m3/d，总变化系数1.5，采用臭氧消毒，配置氧气源臭氧发生器，其臭氧气
体中臭氧含量为100g/Nm3。设计臭氧最大投加量4mg/L,剩余臭氧量0.4mg/L。则臭氧尾气消除装置的最大设计
气量（Nm3/h）为下列哪一项？

A.17

B.25

C.170

D.250

【答案】D
第 8 页共 20 页
扫码添加老师免费领资料
学习少点难事备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

14.某城市污水厂初沉污泥量为50m3/d，含水率95%，挥发性固体质量浓度为1.5%；重力浓
缩后的剩余污泥量为100m3/d，含水率96%，挥发性固体质量浓度为3.0%。两种湿污泥的相
对密度均按1.02g/cm3计算。采用单级中温厌氧消化处理污泥，则消化池设计最小有效容积
(m3)最接近下列哪一项?

A.2550

B.3000

C.4420

D.4500

【答案】B

15.某精细化工废水经预处理后，COD浓度为180mg/L，拟采用粉末活性炭吸附处理，要求处理后出水COD浓度
不高于15mg/L，处理水量为1000m3/d。由实验已知弗兰德里希吸附等温式q=8.4C0.56(式中:q为吸附容量，mg/g；

C为废水中吸附质平衡浓度，mg/L)。则每日所需
活性炭的设计用量(kg/d)最接近下列哪一项?

A.1070

B.1170

C.4310

D.4700

【答案】C

【解析】

16.某建筑地下室的生活饮用水池、消防水池的示意图如下，水池补水管均接自建筑生活饮用水管。为了节水，
第 9 页共 20 页
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
消防水池主要水源使用雨水回用水。图中①～⑤编号有几处属于防水质污染设计错误？注明错误编号并说明错
误的理由（图中标高单位为 m）。

A．2 处

B．3 处

C．4 处

D．5 处

【答案】B

【解析】

①错误，不得利用建筑本体结构楼板作为水池顶盖；《通用规范》3.3.1
③错误，不得小于进水管管径的2.5倍，补水管严禁采用淹没式浮球阀补水。《通用规范》3.2.8 ，条文说明：

当需向雨水蓄水池（箱）补水时，必须采用间接补水方式，要求补水管口应设在池外，且应高于室外地面。图
上属于淹没式浮球阀补水。多重错误。

④错误，生活饮用水水池（箱）与消防用水水池（箱）并列设置时，应有各自独立的池（箱）壁。《通用规范》

3.3.1综上，选B。

第 10 页共 20 页
扫码添加老师免费领资料
学习少点难事备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
②正确，地下室生活水箱一般无虹吸回流，不要求设置倒流防止器

17.某 11 层住宅首层设居委会、物业服务中心等配套用房，设有延时自闭式冲洗阀大便器等卫生器具，给水当
量共 7.5，日使用人数按 150 人次计，最高日用水定额为 30L/ 人次，小时变化系数 1.5，使用时数 8h，α取

1.5。2～11 层为住宅，每层计算人数 9.5 人、给水当量 27，最高日用水定额 300L/（人・d），小时变化系
数 2.5。低区 1 ～6 层由市政给水管直接供水，高区 7～11 层采用贮水池‑水泵供水。高、低区分别单独引
入给水干管（住宅卫生器具给水当量的同时出流概率均按 0.1045）。该建筑低区给水干管设计流量（L/s）是下
列哪一项？

A.2.98

B.3.05

C.3.23

D.4.84

【答案】A

【解析】

低区给水干管：直接供水，按秒流量，2-5层住宅+首层配套 = 大秒+小均
N =5×27=135
g,住
q ​ =0.2×U×N =0.2×0.1045×135=2.8215L/s
住 g,住​
q ​ =0.2×α×Ng​ 0.5​ +1.2=0.2×1.5×7.50.5+1.2=2.0216L/s
公
Q ​ =150 人次/d×30L/人次/[8h×3600s/h]​ =0.15625L/s
p,公
Q ​ =q ​ +Q ​ =2.8215+0.15625=2.97775≈2.98L/s，选A。

低区住 p,公
若秒+秒，则选D。

第 11 页共 20 页
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

18.某综合楼的建筑高度为 86.8m，由地下 4 层和地上 26 层组成，其中：地下 1 层(层高4.0m)为超市、地下
2～4 层为汽车库以及水泵房、配电房等设备配套用房（每层建筑面积在 3000～3500m²之间）；地上 1 ～5 层
为商业用房（每层建筑面积在 2000～2500m²之间），6～26 层为办公用房。下列关于该建筑消防设计的叙述，
有几项正确？请列出设计正确编号并说明理由。

①每层均设置消火栓
②每层均设置自动喷水灭火系统
③6～26 层自动喷水灭火系统按中危险Ⅰ级设计
④地上 1 ～5 层及地下 1 ～4 层自动喷水灭火系统均按中危险Ⅱ级设计
⑤室内消火栓给水系统及自动喷水灭火系统均采用临时高压消防给水系统，但不宜共用消防水泵

A.2 项 B.3 项 C.4 项 D.5 项

【答案】D

【解析】

①正确，公建建筑面积＞300m2，应设室内消火栓系统；每层包括设备层均应设室内消火栓；

②正确，一类高层公建，应设自动灭火，除不能用水扑救的场所，应设自动喷水，每层均有可以用水扑救的场
所；

③正确，高层办公楼自喷按中危险Ⅰ级设计；《喷规》附录A
④正确，汽车库按中危险Ⅱ级设计；超市、商业总建筑面积超过5000m2，按中危险Ⅱ级设计；《喷规》附
录A
⑤正确，自喷宜设置独立的消防水泵，换个表达，不宜共用消防水泵。《喷规》10.2.1
第 12 页共 20 页
扫码添加老师免费领资料
学习少点难事备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
综上，选D。

19.某建筑的室内消火栓系统竖向示意图如下。消防加压泵设计参数为 40L/s、H=80m，吸水管路在 40L/s 时总
水头损失为 0.02MPa,稳压泵启、停泵压力设计值分别为0.40MPa、0.53MPa。则该室内消火栓系统的系统工作
压力最大设计值(MPa)，为下列哪一项?(注:1m水头按0.01MPa计)

A.0.81 B.0.93 C.0.99 D.1.15

【答案】D

【解析】

消防水泵零流量时的压力=1.4×0.80=1.12MPa
吸水口最大静压 =3m=0.03MPa
两者之和=1.12+0.03=1.15MPa，选D。

核算稳压泵维持的压力 =0.53+40/100=0.93MPa
第 13 页共 20 页
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

20.某学生宿舍，仅在走廊设置了自动喷水灭火闭式系统，最大疏散距离对应的袋型走道长29m，宽 1.4m，采
用 K=80 喷头，喷头最低工作压力 P=0.05MPa。试计算各层走廊内应至少布置多少个喷头？

A．3

B．7

C．8

D．9

【答案】C

【解析】

轻危险级，喷水强度4，喷头q=80×(10×0.05)0.5=56.568L/min
单只喷头保护面积A=56.568÷4=14.14m2
R=(14.14/π)0.5=2.12m
最大间距S=2(2.122-0.72)0.5=4.0m
布置喷头n=29÷4=7.25，取8个，选C。

第 14 页共 20 页
扫码添加老师免费领资料
学习少点难事备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

21.某地最冷月平均气温6℃。拟建设高校研究生宿舍，套内设独立卫生间，采用全日集中太阳能热水供应系统，
且水源热泵热水系统、空气源热泵热水系统均有条件采用。如直接太阳能热水系统所需总集热面积为A。关于
太阳能热水系统设计的比较分析，下列说法有几项是错误的?写明错误编号并分析原因。

①如采用间接太阳能热水系统，其集热总面积应大于A
②如采用空气源热泵系统做辅助热源，则应另设置其他形式的辅助热源
③采用水源热泵系统与采用空气源热泵系统做辅助热源，其设计小时供热量相同
④采用集中集热太阳能系统，其集热水箱与供热水箱的有效容积均与集热总面积有关
⑤间接太阳能热水系统比直接太阳能热水系统能效低，故不可采用间接太阳能热水系统

A.1项 B.2项 C.3项 D.4项

【答案】D

【解析】

①正确，A =A （1+UA /KF ）＞A
jj jz L jz jr jz
②错误，参《建水标准》6.6.7.5-2）最冷月平均气温小于10℃且不小于0℃的地区，空气源热泵热水供应系统
宜采取设置辅助热源，或采取延长空气源热泵的工作时间等满足使用要求的措施；

③错误，根据《建水标准》6.6.7-1公式，采用水源热泵或空气源热泵，分子一样，但是分母可以不一样，因此
说设计小时供热量相同太绝对；

④错误，集热水箱按6.6.5-1计算，供热水箱按6.5.11查表，供热水箱与加热设施有关，与集热总面积无关；

⑤错误，前半句正确，后半句错误，并非不可用，《建水标准》6.6.1-4太阳能热水系统应根据集热器构造、
第 15 页共 20 页
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
冷水水质硬度及冷

22.某地区每天有6h的低谷用电政策支持，集中热水供应系统的热源拟利用低谷电，60℃最高日热水量为30m3/d、
平均日热水量为21m3/d，设计小时耗热量为2600000kJ/h。则至少需配置电热水机组的功率(kW)，为下列哪一项?

(注:热水的密度取1kg/L;水的比热C=4.187kJ/(kg·℃);3600kJ/h=1kW:冷水温度取 10℃;C 取 1.1)
Y

A.722 B.327 C.245 D.230

【答案】B

【解析】

N=[m·qr⋅ C⋅ (tr​−tl​)⋅ρr​⋅ Cγ]/[3600⋅ T4​⋅ M]
=[30000×4.187×(60−10)×1×1.1]/[3600×6×0.98]
=326.37kW

23.某中餐酒楼，每餐2小时内最大用餐人数400人，生活用水定额(L/顾客·次)最高日、平均日分别为60、35，
小时变化系数K =2.0。酒楼厨房设有单、双格洗涤池各4个。计量显示厨房用水量占酒楼用水量的50%。厨房
h
单独排水经过隔油池处理后排放，该隔油池设计排水流量(L/s)为下列哪一项?

A.0.97 B.1.94 C.4.68 D.6.66

【答案】C
第 16 页共 20 页
扫码添加老师免费领资料
学习少点难事备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

【解析】

q ​ =∑q ​ n ​ b ​ =1.0×4×70%+0.67×4×70%=4.676L/s≈4.68L/s
p p0 0 p

24.某别墅卫生间采用平均用水量 5L 坐便器、排水铸铁管，排水系统原理如右图。主要设计做法如下: （26
新增）

①厨房就近接排水立管
第 17 页共 20 页
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
②卫生间排水横管坡度为 0.015
③立管重力流直接排至室外检查井
④底层排水支管连接在排出管上
⑤排水立管管井内隔声后固定在卧室隔墙上
针对以上设计做法，指出错误的有几项?列出错误序号，并分析说明错误原因。

A.1项 B.2项 C.3项 D.4项

【答案】D

【解析】

第 18 页共 20 页
扫码添加老师免费领资料
学习少点难事备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
①错误，参《住宅项目规范》7.1.5 厨房和卫生间的排水立管应分别设置。

②错误，参《建水标准》4.5.5 节水型大便器的横支管应按表4.5.5中通用坡度
确定，DN100铸铁管通用坡度为0.020；（5L坐便器属于节水型大便器）

④错误，底层室内地面低于室外，有暴雨倒灌风险，应提升排放；

⑤错误。参《建水标准》4.4.1-6 排水立管不宜靠近与卧室相邻的内墙；

虽然采取了管井内隔声措施，但是管井内隔声只能解决空气传声，无法解决固体
传声，且是固定在卧室隔墙，错误。

综上，选D。

25.某公共建筑仅有洗涤废水和空调冷凝水可收集回用，计算洗涤废水和空调冷凝水量分别为200m3/d和 40
m3/d;拟用于绿化、车库地面冲洗和浇酒路面，其回用水量分别为40m3/d、96m3/d 和 60m3/d。则需要收集设
计原水量(m3/d)最小为下列哪一项?

A.196 B.216 C.240 D.275

【答案】B

【解析】

回用水量Q=40+96+60=196m3/d
z
196×(1+10%)=216m3
第 19 页共 20 页
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
考后服务入口
围绕考试结束后的核心需求，环球青藤将陆续提供以下服务，请通过对应入口进入。

| 服务模块 | 服务说明 | 入口 |
| --- | --- | --- |
| 免费预约短信提醒 | 成绩预计2027年1月公布，最终时间以官方信息为准，可通过预约入口及时获取查分通知。 | https://www.hqwx.com/xiaomishu/gpsgcs/ |
| 后续备考/课程入口 | 考后复盘及下一阶段备考，可进入环球青藤课程页面查看对应课程与学习方案。 | https://www.hqwx.com/leraning/class_gpsgcs/kecheng/ |

环球青藤给排水工程师考试频道：https://www.hqwx.com/gpsgcs-kaoshi/
第 20 页共 20 页
扫码添加老师免费领资料
学习少点难事备考干货多学习有收获