resource_id: "1469913"
exam_year: 2026
exam_name: "注册土木工程师（岩土）"
subject_name: "专业考试"
material_type: "历年真题"
prepare_stage: "考后估分"
version_status: "最终版"
has_analysis: true
date_published: "2026-11-02"
date_modified: "2026-11-22"
---
# 2026年岩土工程师《专业知识（下午卷）》真题答案及解析

学员专用请勿外泄
2026 年岩土工程师
《专业知识》真题解析
(下午卷)
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
一、单项选择题(共40题，每题1分。每题的备选项中只有一个最符合题意。)

【题1】无筋扩展基础设计需要控制基础台阶的宽高比，其主要目的是下列哪个?

( A) 防止出现剪切破坏 (B) 防止出现冲切破坏
(C) 防止出现弯曲破坏 (D) 防止出现受压破坏

【答案】(C)
根据《工程地质手册》(第五版)第954页，要求α角不大于刚性角，即b/H 不大于允许值，否则基础外
伸长度过大时，由于基础材料抗弯强度不足而断裂，C 正确。因此选C

【题2】已知同一地层上有甲乙两个条形基础，甲基础宽B₁, 埋深d₁; 乙基础宽B₂, 埋深d₂, 甲基础上作
用竖向荷载 N₁, 乙基础上作用N₂。若d₁=d₂,B₂=2B₁,N₂=2N₁, 则下面关于两基础沉降量的说法哪个正确?

(A) 无法比较 (B) 甲=乙 (C)甲> 乙 (D) 甲< 乙

【答案】 (D)

【题3】在强迫振动法测试中，共振峰对应的频率主要用于直接确定基础的哪个参数?

(A) 动剪切模量 (B) 临界阻尼比
(C) 第一阶自振频率 (D) 地基动承载力

【答案】 (B)
根据《工程地质手册》第331~335页，强迫振动的测试方法和数据处理，共振峰对应的频率可用于直接确
定临界阻尼比。因此选B

【题4】某建筑采用钢砼筏板基础，基础处于二类环境中，筏板埋深12m, 地下水在筏板上下波动。某设计
师关于该筏板的设计要求，下列哪个是错的?

(A) 筏板砼等级为C25
(B) 筏板采用防水砼，抗渗等级P10
(C) 筏板砼碱含量不得大于2.5kg/m³
(D) 筏板砼氯离子含量不得大于0.15%

【答案】 (A)
根据《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011第8.4.4条，筏形基础的混凝土强度等级不应低于C30,A 错
误;

根据表8.4.4,埋置深度12m, 设计抗渗等级P8,B 正确;

根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015年版),表3.5.3,按二b 类严格要求，混凝土最大氯离
子含量0.15%,最大碱含量3.0kg/m³,C 、D 正确
因此选A

【题5】某建筑基础为条形基础，位于稳定土坡坡顶。条形基础与边坡边缘线平行。宽度1.8m, 埋深3.5m,
边坡坡角42°。按《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011, 条基底面外边缘与坡顶的最小水平距离最接
近哪个?

(A)2.3m (B)2.4m (C)2.5m (D)2.6m

【答案】 (C)
根据《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011第5.4.2条第1款
考试好帮手资讯|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
a≥3.5b-(d/tanβ)=3.5×1.8-(3.5/tan42°)=2.41m,其基础底面外边缘线至坡顶的水平距离不得小于

2.5m, 综上a≥2.5m,C 正确。因此选C

【题6】某采用整体筏板基础的建筑物。两栋高层塔楼之间为纯地下车库，车库与主楼结构相连。基础埋
深10m; 地下车库顶板上覆土厚度1.5m, 原地下水位在地面下2m, 地下室施工期间采取降水措施。主体结
构施工完成，地下车库顶板上的覆土未回填时，停止了降水，水位回升造成纯地下车库部分墙体开裂，裂
缝形态可能是下列哪个?

【答案】 (B)
纯地下车库停止降水后，未回填土，导致车库土体有效应力偏小，沉降较高层偏小，裂缝较高层偏低，B 正
确。因此选B

【题7】某公路桥梁工程采用沉井基础，地基为密实碎石，在确定封底砼强度时，下列哪个符合《公路桥
基规范》JTG 3363-2019的最低要求?

(A)C15 (B)C20 (C)C25 (D)C30

【答案】 ( C)
根据《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG3363-2019 第7.2.6条第3款，封底混凝土强度等级，非岩石
地基不应低于C25, 岩石地基不应低于C20,C 正确。因此选C

【题8】某砼灌注桩基础，桩径1000mm, 下列关于柱、桩与承台连接设计的做法中，哪个符合《建筑桩基
技术规范》JGJ 94-2008的规定?

(A) 桩嵌入承台长度为50mm
(B) 混凝土桩的桩顶纵向主筋锚入承台长度不宜小于20倍纵向主筋直径
(C) 当采用一柱一桩时，可将桩与柱直接连接
(D) 有抗震设防要求时，对于女、二级抗震等级的柱，纵向主筋锚入承台内长度为35倍纵向主筋直径

【答案】 (C)
根据《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008第3.3.1条第3款，桩径1000mm 为大直径桩，
根据第4.2.4条第1款，桩嵌入承台内的长度对中等直径桩不宜小于50mm;对大直径桩不宜小于100mm, A
错误;

根据第4.2.4条第2款，混凝土桩的桩顶纵向主筋应锚入承台内，其锚入长度不宜小于35倍纵向主筋直
径，B错误;

根据第4.2.4条第3款，对于大直径灌注桩，当采用一柱一桩时可设置承台或将桩与柱直接连接，C 正确;

根据第4.2.5条第3款，当有抗震设防要求时，对于一、二级抗震等级的柱，纵向主筋锚固长度应乘以

1.15的系数，D错误。

因此选C

【题9】对于设计使用年限为50年，位于三类环境中的建筑桩基，无可靠工程经验时，下列哪个符合《建
筑桩基技术规范》JGJ 94-2008的耐久性规定?

(A) 预应力管桩砼强度等级采用C35
(B) 灌注桩砼强度等级采用C30
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
(C) 灌注桩桩身裂缝控制等级为三级，最大裂缝宽度限值为0.3mm
(D) 桩基中的受力钢筋不宜采用环氧树脂涂层的带肋钢筋

【答案】 (B)
根据《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008第3.5.2条表3.5.2,环境类别三类，混凝土最低强度等级为 C30,B
正确;根据表3,5.2注2,预应力构件混凝土最低强度等级应按表中规定提高两个等级，三类则为 C40 , A
错误;

根据表3.5.3,环境类别三类，钢筋混凝土桩裂缝控制等级为二级，最大裂缝宽度限值为0.2mm,C 错误;

根据第3.5.5条，对三、四、五类环境桩基结构，受力钢筋宜采用环氧树脂涂层带肋钢筋，D 错误。因此
选B

【题10】按《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008规定，对桩中心距不大于6倍桩径的群桩基础，采用等效
作用分层总和法计算最终沉降量时，下列哪个选项的取值方法正确?

(A) 桩端平面等效作用附加应力取承台底平均压力
(B) 等效作用面积取桩群包围的桩土投影面积
(C) 桩基沉降计算深度Z 自桩端平面位置起算
(D) 桩基等效沉降系数ψ。根据沉降计算深度范围内的压缩模量的当量值确定

【答案】 (C)
根据《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008第5.5.6条，对于桩中心距不大于6倍桩径的桩基，其最终沉降
量计算可采用等效作用分层总和法。等效作用面位于桩端平面，等效作用面积为桩承台投影面积，等效作
用附加压力近似取承台底平均附加压力，A 、B错误，C 正确;

根据第5.5.9条，桩基等效沉降系数ψ。根据矩形布桩时的短边布桩数、群桩距径比、长径比及基础长宽
比确定，D 错误。

因此选C

【题11】下列哪个是桩基变刚度调平设计的主要目的?

(A) 对承载力弱的地基进行补强
(B) 减小总沉降量
(C) 减小差异沉降
(D) 减小建筑物整体倾斜

【答案】 (C)
根据《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008第3.1.8条条文说明，变刚度调平概念设计旨在减小差异变形、降
低承台内力和上部结构次内力，C 正确。因此选C

【题12】下列关于铁路桥梁沉井基础的说法中，哪个选项不符合《铁路桥基规》TB 10093-2017的要求?

(A) 无外力沉井，沉井的自重扣除浮力应大于下沉时的井壁摩擦力
(B) 沉井封底砼厚度与受力情况、施工方法有关
(C) 沉井底节不得采用素砼
(D) 钢筋砼沉井底节截面最小配筋率不应小于0.5%‰

【答案】 (C)
根据《铁路桥涵地基和基础设计规范》TB10093-2017 第7.1.2条，沉井下沉自重扣除水浮力作用后，应
大于下沉时土对井壁的摩阻力，A 正确;

根据第7.2.5条，沉井封底混凝土厚度根据受力情况和施工方法确定，B 正确;

根据第7.1.3条，沉井底节可采用素混凝土、钢筋混凝土、钢等材料，C 错误;

根据第7.1.3条第2款，钢筋混凝土沉井底节截面最小配筋率不应小于0.5‰,D 正确。

考试好帮手资讯|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
因此选C

【题13】下列关于铁路桥梁挖井基础的说法中，哪个不符合《铁路桥基规》TB 10093—2017的要求?

(A) 挖井基础施工时应设护壁，可采用钢筋砼或钢结构
(B) 挖井基础开挖应垂直开挖，护壁及时跟进，不应放坡开挖
(C) 挖井施工时应加强排水措施，挖井施工作业平台周边应设必要的排水沟
(D) 挖井砼灌注时应设置模板，保证挖井基础表面平整

【答案】 (D)
根据《铁路桥涵地基和基础设计规范》TB10093-2017第8.1.3条，挖井基础施工时应设护壁，可采用钢
筋混凝土或钢结构，A 正确;

根据第8.1.4条，挖井基础施工应垂直开挖，护壁及时跟进，不应放坡开挖，B 正确;

根据第8.1.6条，挖井施工时应加强排水措施，挖井施工作业平台周边应设必要的排水沟，C 正确; 根据
第8.1.7条，挖井混凝土灌注时不应设置模板，应满灌基础，D 错误。

因此选D

【题14】根据《地规》GB50007-2011, 分别针对灌注桩、预制桩、预应力管桩及腐蚀环境中的灌注桩，设
计要求的砼保护层厚度最小值是下列哪个?

(A)50 、45 、35 、50 (B)35 、45 、50 、55
(C)45 、40 、55 、50 (D)50 、45 、35 、55

【答案】(D)
根据《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011第8.5.3条第11款。灌注桩主筋混凝土保护层厚度不应
小于50mm; 预制桩不应小于45mm, 预应力管桩不应小于35mm; 腐蚀环境中的灌注桩不应小于55mm,D正确。

因此选 D

【题15】两种相同材料砌筑的挡墙A 和 B, 高度分别为4m 和 8m, 无地下水，墙后都回填同样的中砂，
墙背直立且光滑，作用在墙背上的主动土压力分别为EA和Eg, 对墙底产生的倾覆力矩分别为MA和Mg, 则
比值MB/MA最接近下列哪个?

(A)2 (B)4 (C)6 (D)8

【答案】 (D)

【题16】采用抗滑桩加固重力式挡墙，关于新增抗滑桩及传力结构的抗力发挥系数，下列哪个说法正确?

(A) 对鉴定等级为Cu级，当抗滑桩埋入段为岩层时，发挥系数取0.8
(B) 对鉴定等级为D 级，考虑传力构件重力作用时，发挥系数取0.9
(C) 对鉴定等级为C 级，考虑新增抗滑桩重力时，发挥系数取0.8
(D) 对鉴定等级为B 级，当抗滑桩埋入段为土层时，发挥系数取0.85

【答案】 (A)
根据《建筑边坡工程鉴定与加固技术规范》GB50843-2013表6.3.2,鉴定等级为Csu, 重力式挡墙新增抗
滑桩及传力结构的抗力发挥系数为0.8,A正确;

根据表6.3.2注3,考虑抗滑桩及传力结构构件重力时，抗力发挥系数取1.0,BC错误;

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
根据表 6.3.2 及注 2,鉴定等级为 Bsu, 抗滑桩埋入段为土层，抗力发挥系数比表中数值降低 0.05,

0.85-0.05=0.80,D 错误。

因此选A

【题17】某铁路桥梁基坑采用锚索桩加固支护，桩上设置2孔锚索，每孔锚索采用6束φ$15.2mm 型预应
力钢绞线，在锚索抗拔稳定性验算时，锚索束外表直径取值是下列哪个?

(A)37.2mm (B)44.2mm (C)74.4mm (D)88.4mm

【答案】 (B)
根据《铁路路基支挡结构设计规范》TB 10025-2019表 K.0.2,6 束φ15.2mm 型，直径为44.2mm,B 正确。

因此选 B

【题18】某直立岩质边坡高10m, 无外倾结构面，边坡岩体类型为Ⅲ型，坡顶重要建筑物基础外边缘至坡
顶边缘的距离为4.5m, 对边坡变形控制要求较高，采用桩板式挡墙支护。据《建筑边坡工程技术规范》GB
50330-2013,计算的主动岩石压力合力为486kN/m, 作用在桩板上的侧向岩石压力取值为下列哪个?

(A)486kN/m (B)551kN/m (C)631kN/m (D)705kN/m

【答案】 (D)
根据《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013第7.2.4条，边坡岩体类型为Ⅲ型，根据表注2,坡顶有重
要既有建(构)筑物对边坡变形控制要求较高时取大值，β₁=1.45;

根据第7.2.3条，岩质边坡，a=4.5m<0.5H=0.5×10=5m,E'=β₁Ea=1.45×486=704.7kN/m,D 正确。因此选
D

【题19】某安全等级为二级的直立土质边坡，采用永久锚杆支护，锚杆倾角为15°,锚固体直径为130mm,
土体与锚固体极限粘结强度标准值为50kPa, 锚杆横向和纵向间距均2m, 其主动土压力标准值水平分量e
为 15kPa。按《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013 计算，以锚固体与地层间锚固破坏为控制条件，最
小锚固段长度最接近下列哪个?

(A)6m (B)8m (C)10m (D)12m

【答案】 (B)

【题20】高度H的建筑岩质边坡采用锚喷支护，设计计算时，下列哪个选项的岩石侧压力分布符合《建筑
边坡工程技术规范》GB50330-2013的规定?

(A) 呈三角形分布
(B) 呈矩形分布
(C) 呈梯形分布
(D)0.2H 以上为三角形分布，0.2H~H为矩形分布

【答案】 (D)
《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013 第10.2.1、9.2.5条，对岩质边坡的锚杆挡墙侧压力，0.2H 以
上为三角形分布，0.2H~H为矩形分布，D 正确。因此选D
考试好帮手资讯|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

【题21】据《建筑边坡工程技术规范》GB 50330-2013,下列关于重力式挡墙的说法哪个是错的?

(A) 土质边坡高度大于10m 时，不宜采用重力式挡墙
(B) 岩质边坡采用重力式挡墙支挡时宜优先用仰斜式
(C) 重力式挡墙地基纵向坡度较大时基底应做成台阶形
(D) 重力式挡墙墙底可做成逆坡，逆坡坡度越大，挡墙稳定性越高

【答案】 (D)
根据《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013 第11.1.2条，采用重力式挡墙时，土质边坡高度不宜大于
10m,A 正确;

根据第11.1.4条，对岩质边坡和挖方形成的土质边坡宜优先采用仰斜式挡墙，B 正确;

根据第11.3.3条，挡墙地基表面纵坡大于5%时，应将基底设计为台阶式，C 正确;

根据第11.3.2条条文说明，挡墙基底做成逆坡对增加挡墙的稳定性有利，但基底逆坡坡度过大，将导致
墙踵陷入地基中，也会使保持挡墙墙身的整体性变得困难，D 错误。

因此选D

【题22】图示挡土墙，墙高6m, 墙背垂直光滑，已知砂土的重度为17.5KN/m³,φ=30°。粘性土重度为

18.5kN/m³,φ=18°,c=10kPa 。按朗肯主动土压力理论，为保证墙后粘性土不与墙背脱离，砂土的最小
厚度h 最接近下列哪个?

(A)1.4m
(C)1.8m
(B)1.6m
(C)2.0m

【答案】(B)

【题23】某西北地区盐渍土建筑场地，初步勘察查明盐渍土下限深度为12m, 按《盐渍土地区建筑技术规
范》 GB/T 50942—2014详勘阶段的取样要求，单个取样勘探点对盐渍土层采取扰动土样的数量不应小于
下列那个?

(A) 10 个 (B)11 个 (C) 12 个 (D)16 个

【答案】 (D)
根据《盐渍土地区建筑技术规范》GB/T50942-2014第4.1.4条，对扰动土试样的采取，其取样间距为：在
深度小于5m 时，应为0.5m;在深度为5m~10m 时，应为1m; 在深度大于10m 时应为2m; 题目共12m, 故
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
采样点为10+5+1=16个。因此选D。

【题24】某黄土场地拟建建筑物基础埋深2.0m, 据勘察采取原状土样进行室内湿陷性试验结果计算的黄土
场地自重湿陷量为△=95mm 、地基湿陷量△=240mm, 另外通过现场试坑浸水试验测得黄土场地自重湿陷
量△=60mm, 该建筑黄土地基湿陷等级为下列哪个?

(A)I (B)Ⅱ (C)Ⅲ (D)IV

【答案】 (A)
根据《湿陷性黄土地区建筑标准》GB 50025-2018第4.4.2条，△=95mm>70mm,△=60mm<70mm,二者矛盾，
应采用实测值，判定为非自重湿陷性黄土场地;A₅ =240mm∈[100,300], 查表4.4.6,可判定为I级轻微。

因此选A。

【题25】某季节性冻土地区建筑场地位于城市近郊、地基土为粘性土，冻胀，标准冻深为2.0m, 据《建筑
地基基础设计规范》GB50007-2011, 场地冻结深度最接近下列那个?

(A)1.4m (B)1.6m (C)1.7m (D)1.9m

【答案】 (C)
根据《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011第5.1.7条，za=Zo·中s·中z·中z, 其中，zo=2; 城
市近郊，中z=0.95; 冻胀，中zw =0,9; 黏性土，中=1;带入得za=2 ×1×0.9×0.95=1.71m。因此选C。

二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中有两个或三个符合题意，错选、少选、多选均不得
分。)

【题41】根据《地规》,关于软弱下卧层地基承载力验算的说法，正确的是?

(A) 软弱下卧层顶面附加压力是按照静力平衡条件计算确定的。

(B) 基底直接持力层厚度与基础宽度之比小于0.25时，软弱下卧层顶面附加压力可以取基底附加压力。

(C) 基底直接持力层厚度与基础宽度之比大于0.5时，可不验算软弱下卧层承载力，只验算持力层承载力。

(D) 软弱下卧层承载力要按基础宽度和下卧层埋置深度宽修正。

【答案】( AB)
根据《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011第5.2.7条第2款公式可知，软弱下卧层顶面处的附加压
力值由基底附加应力扩散后得到，两者总值相等，A 正确;

根据表5.2.7注2,z/b<0.50 时θ=0°,B 正确;z/b>0.50时θ值不变，但仍需验算软弱下卧层地基承载力，
C 错误;

根据5.2.7条第1款，faz的定义，软弱下卧层顶面处经深度修正后的地基承载力特征值，D 错误。

因此选AB

【题42】根据《地规》,根据抗剪强度指标确定地基承载力特征值公式，正确的是?

(A) 公式来源于地基土临塑荷载公式。

(B) 公式已经考虑基础埋深的影响。

(C) 基底压力等于地基承载力特征值时，地基已发生局部剪切。

(D) 公式是在荷载偏心距等于三十分之一倍基础宽度条件下推导得来的。

【答案】(BC)
根据《清华土力学》(第3版)第327页，该公式与确定塑性区深度的临界荷载p1/4的公式是相近的，A 错
误;

根据《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011 第5.2.5条公式可知，考虑基础埋深的影响，B 正确;

根据《清华土力学》(第3版)第324页，临界荷载P1/4与pi13具有如下的特性：地基内即将产生或已产
考试好帮手资讯|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
生局部极限平衡状态，但尚未发展成整体失稳，C 正确。

根据《清华土力学》(第3版)第328页，该公式也是在竖向中心荷载条件下推导的， D 错误。

因此选BC

【题43】在地基基础与上部结构协同设计时，下列哪些因素要通过共同作用分析确定?

(A) 上部结构竖向承重构件的底部内力
(B) 结构整体刚度对基础变形的约束作用
(C) 地基与基础接触面的反力分布模式
(D) 基础砼的抗压强度设计值

【答案】 (ABC)
地基基础与上部结构协同设计时需满足：静力平衡条件，整体受力必须满足静力平衡，荷载由上部结构通
过基础传递至地基，三者共同承担，A' 正确;刚度的影响，上部结构、基础和地基三者的相对刚度决定变
形和内力分配。上部结构刚度可减小差异沉降，基础刚度影响基底反力分布，BC 正确。混凝土抗压强度设
计值仅与材料强度有关，与协同设计无关，D 错误因此选ABC

【题44】根据《地规》,关于扩展基础，正确的是?

(A) 柱下扩展基础需进行抗冲切验算。

(B) 加大基础高度可提高基础的抗冲切能力。

(C) 提高混凝土强度可提高基础的抗冲切能力。

(D) 墙下扩展基础需进行抗冲切验算。

【答案】 ( BC)
根据《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 第8.2.7条第1款，对柱下独立基础，当冲切破坏锥体落
在基础底面以内时，应验算柱与基础交接处以及基础变阶处的受冲切承载力;第2款，对基础底面短边尺
寸小于或等于柱宽加两倍基础有效高度的柱下独立基础，应验算柱与基础交接处的基础受剪切承载力，则
A 错误;

根据第8.2.8条公式，加大基础高度、提高混凝土强度可以提高抗冲切承载力，B 、C 正确;

根据第8.2.7条第2款，墙下条形基础，应验算柱(墙)与基础交接处的基础受剪切承载力，D 错误。因此
选BC

【题45】根据《地规》,关于确定基础埋深，正确的是?

(A) 要考虑相邻建筑物基础埋深，新基础埋深不宜大于原有建筑基础埋深，否则要采取措施保证原有基础
安全。

(B) 地基中存在地下水时，基础应埋在地下水位以下，以保证基础稳定性。

(C) 季节性冻土地区，基础埋深应大于场地冻结深度，避免地基土冻胀对基础产生不利影响。

(D) 为减小基础施工对周边环境的影响，在满足设计要求的前提下，宜尽量减小基础埋深。

【答案】 ( ACD)
根据《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 第5.1.6条条文说明，当相邻建筑物较近时，应采取措施
减小相互影响：1尽量减小新建建筑物的沉降量;2新建建筑物的基础埋深不宜大于原有建筑基础;3选择
对地基变形不敏感的结构形式;4采取有效的施工措施，如分段施工、采取有效的支护措施以及对原有建
筑物地基进行加固等措施，AD正确;

根据第5.1.5条，基础宜埋置在地下水位以上，当必须埋在地下水位以下时，应采取地基土在施工时不受
扰动的措施，B 错误;

根据第5.1.8条，季节性冻土地区基础埋置深度宜大于场地冻结深度，根据第5.1.8条条文说明，基础浅
埋后如果使用过程中地基浸水，会造成地基土冻胀性的增强，导致房屋出现冻胀破坏，C 正确。

因此选ACD
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

【题46】某既有建筑为独立基础，拟增层改造，对独立基础进行扩大并增加桩基加固，进行桩基设计时，
符合《既有建筑地基基础加固技术规范》的是哪些?

(A) 地基土承担部分新增荷载的基础面积，按扩大后增加的基础面积计算。

(B) 承载力验算时，新增加的荷载由原既有建筑地基增加的承载力和新增加桩共同承担。

(C) 地基变形计算时，可按新增加的桩承担全部新增荷载，采用桩基础沉降计算方法计算。

(D) 地基变形计算时，可按新增加的荷载由原既有基础和新增加桩共同承担，采用桩基础沉降计算方法计
算。

【答案】 ( BC)
根据《既有建筑地基基础加固技术规范》JGJ123-2012第5.2.8条对既有建筑的独立基础、条形基础进行
扩大基础，并增加桩时，可按既有建筑原地基增加的承载力承担部分新增荷载、其余新增加的荷载由桩承
担进行承载力计算，A 错误，B 正确;

根据第5.3.5条第2款，既有建筑独立基础、条形基础扩大基础增加桩时，可按新增加的桩承担的新增荷
载，采用桩基础沉降计算方法计算，C 正确，D 错误。

因此选BC

【题47】受上拔荷载作用的混凝土灌注桩，桩径800mm, 桩长24m, 下列关于基桩构造和设计的说法中，
哪些不符合《桩规》要求?

(A) 纵向主筋配筋6φ14 (B) 配筋长度18m
(C) 桩身混凝土强度 C30 (D) 混凝土保护层厚55mm

【答案】 (AB)

【题48】下列哪些选项的措施可以明显提高高承台桩基水平承载力?

(A) 增大承台厚度
(B) 增加桩身混凝土保护层厚度
(C) 增大桩径
(D) 提高桩身配筋率

【答案】 (CD)
根据《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008第5.7.2条第4款公式可知，截面模量和桩身配筋率可以明显提
高单桩水平承载力特征值，C 、D 正确;承台厚度和保护层厚度公式中未体现，A 、B 错误。因此选CD

【题49】按照《桩规》,关于钻孔灌注桩沉渣控制的表述，下列正确的?

(A) 抗压灌注桩沉渣会影响桩侧阻力发挥。

(B) 端承型桩沉渣不应大于50mm。

(C) 摩擦型桩沉渣不应大于100mm。

(D) 抗水平力的桩沉渣不应大于300mm。

考试好帮手资讯|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

【答案】 (ABC)
根据《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 第6.3.9条条文说明，沉渣厚度大小不仅影响端阻力的发挥，而
且也影响侧阻力的发挥值，A 正确
根据第6.3.9条第1款，对端承型桩，孔底沉渣厚度不应大于50mm,B 正确;

根据第6.3.9条第2款，对摩擦型桩，孔底沉渣厚度不应大于100mm, C 正确;

根据第6.3.9条第3款，对抗拔、抗水平力桩，孔底沉渣厚度不应大于200mm,D 错误。

因此选ABC

【题50】为减小预应力管桩在饱和黏性土层中挤土效应对周边环境的不利影响，以下合适的是?

(A) 采用开口桩尖 (B) 采用厚位引孔
(C) 设置排水板 (D) 对基桩采用复压

【答案】 (BC)
根据《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008第7.5.15条当桩较密集，或地基为饱和淤泥、淤泥质土及黏性土
时，应设置塑料排水板、袋装砂井消减超孔压或采取引孔等措施，BC 正确。因此选BC

【题51】根据《桩规》,影响群桩效应的因素有下列哪些选项?

(A) 土的性质 (B) 桩距 (C) 桩长 (D) 上部结构荷载

【答案】 (AB)
根据《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008第3.3.3条第1款，群桩试验表明对于非挤土桩，桩距3~4d 时，
侧阻和端阻的群桩效应系数接近或略大于1;砂土、粉土略高于黏性土，AB 正确。因此选AB

【题52】关于灌注桩后注浆施工，下列哪些说法不符合《桩规》的?

(A) 对于细颗粒土，土的饱和度越高浆液水灰比应越大
(B) 对于桩群注浆宜先外围，后内部。

(C) 对于饱和土中的复式注浆顺序宜先桩端后桩侧。

(D) 当注浆量达到设计值的80%,且注浆压力超过设计值时，可终止注浆。

【答案】 ( ACD)
根据《建筑桩基技术规范》 JGJ94-2008第6.7.4条第1款，浆液的水灰比应根据土的饱和度、渗透性确
定，对于饱和土，水灰比宜为0.45~0.65;对于非饱和土，水灰比宜为0.7~0.9(松散碎石土、砂砾宜为 0.5～

0.6), A 错误;

根据第6.7.5条第5款，对于桩群注浆宜先外围、后内部，B 正确;

根据第6.7.5条第3款，对于饱和土中的复式注浆顺序宜先桩侧后桩端，C 错误;

根据第6.7.6条第2款，注浆总量已达到设计值的75%, 且注浆压力超过设计值时可终止注浆，D 错误。

因此选ACD

【题53】根据《边坡》,关于边坡支护形式的说法，下列哪些正确?

(A) 变形有严格要求的边坡和开挖土石方危及边坡稳定性的边坡不宜采用重力式挡墙。

(B) 扶壁式挡墙在填方高度10m~15m的边坡中采用是较为经济合理的。

(C) 具有严重腐蚀性的边坡，不应采用锚喷支护。

(D) 钢筋混凝土装配式锚杆挡墙适用于填方地段。

【答案】 ( AC)
根据《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013 第11.1.3条，对变形有严格要求或开挖土石方可能危及边
坡稳定的边坡不宜采用重力式挡墙，A 正确;

根据第12.1.2条，扶壁式挡墙不宜超过10m,B 错误;

根据第10.1.2条，膨胀性岩质边坡和具有严重腐蚀性的边坡不应采用锚喷支护，C 正确;

根据第9.1.4条，高度较大的新填方边坡不宜采用锚杆挡墙方案，D 错误。

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
因此选AC

【题54】对永久性边坡工程采用锚杆加固，其锚杆的锚固段不宜设置在下列哪些选项的土质中?

(A) 含有高压水的松散碎石层
(B) 淤泥土层
(C) 可塑到硬塑的一般黏土层
(D) 含有潜水的松散碎石层

【答案】 ( ABD)
根据《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013第8.1.4条第3款，锚杆的锚固段不应设置在未经处理的
松散的砂土或碎石土，A 、D 错误;

根据第8.1.4条第1款，锚杆的锚固段不应设置在未经处理的有机质土，淤泥质土，B 错误。

因此选ABD

【题55】根据《边坡》,关于有外倾结构面的岩质边坡，以下正确的?

(A) 存在临空外倾结构面的岩质边坡，支护结构基础可以不置于外倾结构面以下稳定地层内。

(B) 由外倾软弱结构面控制、破坏后果严重的边坡工程，其安全等级应定为一级。

(C) 当边坡沿外倾软弱结构面破坏时，侧向岩石压力计算时的破裂角应取该外倾结构面的倾角。

(D) 对于有外倾结构面的岩质边坡，边坡开挖后不应使建筑物的基础置于有临空且有外倾软弱结构面的岩
体上。

【答案】 (BD)
根据《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013第7.2.1条第6款，对于有外倾结构面的岩质边坡以及土
质边坡，边坡开挖后不应使建(构)筑物的基础置于有临空且有外倾软弱结构面的岩体上和稳定性极差的土
质边坡塌滑区，A 错误，D 正确;

根据第3.2.2条第1款，由外倾软弱结构面控制的边坡工程，破坏后果很严重、严重的下列边坡工程，其
安全等级应定为一级，B 正确;

当边坡沿外倾软弱结构面破坏时，侧向岩石压力应按本规范第6.3.1条和第6.3.2条计算，破裂角取该外
倾结构面的倾角，同时应按本条第1款进行验算，C 错误。

因此选BD

【题56】根据《边坡》,动态设计法是边坡支护设计的基本原则，以下正确的?

(A) 设计时应提出对施工方案的特殊要求和监测要求。

(B) 对边坡边勘察，边施工，边设计，以达到掌握更多的资料，使设计更符合实际。

(C) 根据施工现场反馈的信息，必要时对原设计做校核、修改和补充。

(D) 安全等级为二级及以上边坡工程应采用动态设计法。

【答案】(AC)
根据《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013第3.1.2条条文说明，采用动态设计时，应提出对施工方
案的特殊要求和监测要求，应掌握施工现场的地质状况、施工情况和变形、应力监测的反馈信息，并根据
实际地质状况和监测信息对原设计作校核、修改和补充，A 、C 正确;

根据第3.1.2条条文说明第2款，设计者掌握施工开挖反映的真实地质特征、边坡变形量、应力测定值等，
对原设计作校核和补充、完善设计，确保工程安全，设计合理，B 错误;

根据第3.1.2条，一级边坡工程应采用动态设计法。二级边坡工程宜采用动态设计法，D 错误。

因此选AC

【题57】某干旱地区的碾压式土石坝高58m, 防渗心墙采用黏土填筑，建筑物级别为3级，坝址区地震设
计烈度为6度，以下符合《碾压式土石坝设计规范》规定的?

考试好帮手资讯|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
(A) 接触土料含水量控制在最优含水率的+1%~+4%范围内。

(B) 在冬季负气温下填筑时，砂砾料中的细料含水率小于4%。

(C) 黏性土防渗心墙渗透系数不大于1×10⁻⁴cm/s。

(D) 大坝灌浆帷幕透水率为3Lu~5Lu。

【答案】 (AB)
根据《碾压式土石坝设计规范》NB/T10872-2021第5.3.5条，接触土料的施工填筑含水率宜控制在最优
含水率的+1%~+4%偏差范围以内， A正确;

根据第5.3.8条，在冬季负气温下填筑时，砂和砂砾料中的细料含水率应小于4%,B正确;

根据第5.2.7条第2款，用作接触土料的黏性土碾压后渗透系数不宜大于1×10-⁶cm/s,C错误;

根据第3.0.1条，坝高58m为中坝，根据第7.3.11条第1款，3级及以下的中坝、低坝的透水率宜为 5Lu~10Lu,
D错误。

因此选AB

【题58】根据《湿陷性黄土地区建筑标准》,现场采用静载荷试验测定湿陷性黄土的湿陷起始压力，下列
哪些选项的说法是正确的?

(A) 可采用单线法或双线法静载荷试验。

(B) 单线法静载荷试验应在同一场地相邻地段和相同标高的天然湿度土层上至少设2个静载荷试验。

(C) 双线法静载荷试验应在同一场地的相邻地段和相同标高设2个静载荷试验。

(D) 每级加压增量不宜大于25kPa, 试验终止压力不应小于200kPa。

【答案】 ( ACD)
根据《湿陷性黄土地区建筑标准》GB50025-2018第4.3.5条，现场测定湿陷性黄土的湿陷起始压力，可
采用单线法静载荷试验或双线法静载荷试验，A 正确;

根据第4.3.5条第1款，单线法静载荷试验应在同一场地相邻地段和相同标高的天然湿度土层上设3 个或
3个以上静载荷试验， B 错误;

根据第4.3.5条第2款，双线法静载荷试验在同一场地的相邻地段和相同标高应设2个静载荷试验，C 正
确;

根据第4.3.6条第2款，每级加压增量不宜大于25kPa, 试验终止压力不应小于200kPa,D 正确。

因此选ACD。

【题59】根据《膨胀土地区建筑技术规范》,关于膨胀土性质，以下正确的?

(A) 膨胀土初始含水量与胀后含水量差值越大，膨胀量越大。

(B) 当上覆压力超过膨胀力时，土体不会产生膨胀。

(C) 对于同一性质的膨胀土，在相同条件下，初始含水量越大，线缩率越大。

(D) 同一土样，密度越大，失水收缩越强。

【答案】 (ABC)
根据《膨胀土地区建筑技术规范》GB50112-2013第4.2.1条，胀后含水量高说明体积差大，因此膨胀率
高，膨胀量大，A 正确;

根据附录F 及膨胀土受力特点，在大于膨胀力后，土体膨胀受到约束，因此不再产生膨胀变形，B 正确;

根据附录G.0.4 条，线缩率为试样变化高度除以初始高度，因此初始含水量越大，初始高度越大，试样
脱水后变化越大，线缩率也越大，C 正确;失水收缩与土体密度无关，D 错误。

因此选ABC。

【题60】某地停采多年的四个小密采空矿区A 、B 、C 、D, 地表已经稳定，采深/采厚比分别为15、28、

35、46,根据《岩土工程勘察规范》,下列哪些选项的矿区可不对次要建筑进行稳定性评价?

(A)A (B) B (C) C (D)D
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

【答案】 (CD)
根据《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009版)第5.5.7条，对次要建筑且采空区采深采厚比大于30,
地表已经稳定时可不进行稳定性评价，因此C 、D 可不进行稳定性评价。因此选CD 。

【题61】根据《膨胀土地区建筑技术规范》,进行膨胀地基承载力验算时，以下正确的?

(A) 膨胀土地基承载力的宽度修正系数取0。

(B ) 膨胀土地基承载力的深度修正系数取1。

(C) 在偏心荷载作用下，基底最大压力不应超过地基承载力特征值f 的1.2倍。

(D) 在轴心荷载作用下，基底平均压力不应超过修正后的地基承载力特征值。

【答案】 ( ABD)
根据《膨胀土地区建筑技术规范》GB50112-2013第5.2.6条，公式中无宽度修正，即宽度修正系数为 0,
无深度修正系数，即深度修正系数为1,A 、B正确;

根据第5.2.5条第2款，在偏心荷载作用下，基底最大压力不应超过修正后的地基承载力特征值的1.2 倍，
C 错误;

根据第5.2.5条第1款，在轴心荷载作用下，基底最大压力不应超过修正后的地基承载力特征值，D 正确。

因此选ABD。

【题62】某膨胀土场地坡度为6°,拟建建筑地基稳定性好，基础外边缘至坡肩的水平距离为8m 时，根据
《膨胀土地区建筑技术规范》,确定基础埋深时应考虑下列哪些?

(A) 坡地高度 (B) 大气影响深度
(C) 地基承载力 (D) 地基胀缩等级

【答案】 (BCD)
根据《膨胀土地区建筑技术规范》GB50112-2013第5.2.1条，基础埋深应考虑大气影响深度、地基胀缩
等级、地基承载力。因此选BCD。

【题63】污染对土的工程特性影响可根据下列哪些工程特性指标进行综合评价?

(A) 颜色 (B) 变形 (C) 强度 (D) 渗透性

【答案】 ( BCD)
根据《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009 版)第6.10.12条，污染对土的工程特性的影响程度可按
表6.10.12划分。根据工程具体情况，可采用强度、变形、渗透等工程特性指标进行综合评价。因此选BCD。

【题64】某盐渍土场地拟建3层建筑，该建筑对地基变形有特殊要求，该地区盐渍土为硫酸盐渍土，含盐
量4%。根据《盐渍土地区建筑技术规范》GB/T 50942-2014,进行建筑物设计时，以下正确的?

(A) 按浸水载荷试验确定地基承载力
(B) 考虑盐渍土对地基基础的腐蚀性
(C) 宜采用石灰桩或者灰土桩处理地基
(D) 基础下应设置防水垫层

【答案】 ( ABD)
根据《盐渍土地区建筑技术规范》 GB/T50942-2014 表3.0.7,对地基变形有特殊要求的建筑，判定基础
设计等级为甲级，根据第5.1.4条第1款，设计等级为甲级的建筑物应安浸水载荷试验确定地基承载力特
征值， A 正确;

根据第5.1.3条，盐渍土地区应考虑对地基基础及地下构筑物、管线的腐蚀性，B 正确;

根据第5.4.7条，硫酸盐为主的环境下不宜采用灰土基础、石灰桩、灰土桩等，C 错误;

根据表3.0.4,含盐量4%,硫酸盐，判定为强盐渍土，根据第5.2,4条，在中盐渍土至超盐渍土地区，建筑
物基础下应设置防水垫层，D 正确。

考试好帮手资讯|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
因此选ABD。

【题65】根据《建设工程安全生产管理条例》,以下关于施工单位安全责任，正确的?

(A) 施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位的项目负责人应当由取得相应
执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责。

(B) 建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。

(C) 施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对达到一定规模的危险
性较大的分部分项工程还应编制专项施工方案。

(D) 施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，保险期限自施工单位进场之日起至
工程竣工之日止。

【答案】 (ABC)
根据《建设工程安全生产管理条例》第二十一条，施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面
负责。施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落
实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点
组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故，A 正确;

根据第二十四条，建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责，B 正确;

根据第二十六条，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达
到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责
人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督，C 正确;

根据第三十八条，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。

意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险
期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止，D 错误。

因此选ABC。

【题66】根据《注册土木工程师(岩土)执业及管理工作暂行办法》,注册土木工程师(岩土)在执业过程中，
以下正确的?

(A) 可同时在两个建设工程勘察单位执业。

(B) 在规定的执业范围内以个人名义从事岩土工程相关执业活动。

(C) 有权拒绝在不合格或有弄虚作假内容的技术文件上签章。

(D) 注册有效期内调离聘用单位，应按照相关规定办理变更注册后方可执业。

【答案】 (BCD)
根据《注册土木工程师(岩土)执业及管理工作暂行规定》第三章第一条，注册土木工程师(岩土) 必须受聘
并注册于一个建设工程勘察、设计、检测、施工、监理、施工图审查、招标代理、造价咨询等单位方能执
业，A 错误;

根据第三章第二条，注册土木工程师(岩土)可在规定的执业范围内，以注册土木工程师(岩土)的名义在全
国范围内从事相关执业活动，B 正确;

根据第三章第七条，有权拒绝在不合格或有弄虚作假内容的技术文件上签章，C 正确;

根据第三章第十条，注册土木工程师(岩土)在注册有效期内调离聘用单位，应按照相关规定办理变更注册
后方可执业，D 正确。

因此选BCD。

【题67】关于危大工程安全管理的说法，以下正确的?

(A) 勘察单位应当根据工程实际及工程周边环境资料，在勘察文件中说明地质条件可能造成的工程风险。

(B) 专项施工方案应当由施工单位项目负责人审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字，加
盖执业印章后方可实施。

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
(C) 监理单位发现施工单位未按照专项施工方案施工的，应当要求整改，情节严重的，应当要求其暂停施
工，并及时告知建设单位。

(D ) 危大工程发生险情或者事故时，建设单位应当立即采取应急处置措施，并报告工程所在地住房和城
乡建设主管部门。

【答案】 (AC)
根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第六条，勘察单位应当根据工程实际及工程周边环境资
料，在勘察文件中说明地质条件可能造成的工程风险，A 正确;

根据第十一条，专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审
查签字、加盖执业印章后方可实施，B 错误;

根据第十九条，监理单位发现施工单位未按照专项施工方案施工的，应当要求其进行整改;情节严重的，
应当要求其暂停施工，并及时报告建设单位，C 正确;

根据第二十二条，危大工程发生险情或者事故时，施工单位应当立即采取应急处置措施，并报告工程所在
地住房城乡建设主管部门，D 错误。

因此选AC。

【题68】根据《中华人民共和国建筑法》关于建筑工程质量管理的相关规定，下列哪些选项是正确的?

(A) 建筑工程实行总承包的，工程质量由总承包负责，总承包将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包
工程的质量与分包单位承担连带责任。

(B) 建筑施工企业必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料。施工中发现问题时，建筑
施工企业应及时修改工程设计图纸。

(C) 建筑工程竣工时，屋顶、墙面不得留有渗漏、开裂等质量缺陷;对已发现的质量缺陷，建筑施工企业
应当修复。

(D) 建筑工程竣工经验收合格后方可交付使用，未经验收或验收不合格的，不得交付。

【答案】 (ACD)
根据《中华人民共和国建筑法》第五十五条，建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责，
总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任，A 正确;

根据第五十八条，建筑施工企业必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料。工程设计的
修改由原设计单位负责，建筑施工企业不得擅自修改工程设计，B 错误;

根据第六十条，建筑工程竣工时，屋顶、墙面不得留有渗漏、开裂等质量缺陷;对已发现的质量缺陷，建
筑施工企业应当修复，C 正确;

根据第六十一条，建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用;未经验收或者验收不合格的，不得交付使
用，D正确。

因此选ACD。

【题69】根据《中华人民共和国招标投标法》,下面违法的?

(A) 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员信息。

(B) 招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的。

(C) 投标人之间竞争的。

(D) 投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的。

【答案】 ( ABD)
根据《中华人民共和国招标投标法》第二十二条，招标人不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的
名称，数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。招标人设有标底的，标底必须保密， A 违
法;

考试好帮手资讯|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
根据第十八条，招标人不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人，不得对潜在投标人实行歧视待遇，
B 违法;

根据第三十二条，投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他
投标人的合法权益。投标人不得与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益，
D 违法。

因此选ABD。

【题70】《住房城乡建设部关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》关于工程总承包，下列正确的?

(A) 政府投资项目和装配式建筑应当积极采用工程总承包模式。

(B) 建设单位必须采用招标的方式选择总承包企业。

(C) 工程总承包企业自行实施设计的，不得将工程总承包项目工程主体结构的施工业务分包给其他单位。

(D) 工程总承包企业按照合同约定对建设单位负责，分包企业按照分包合同的约定对工程总承包企业负责。

【答案】( AD)
根据《住房城乡建设部关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》第(三)条，政府投资项目和装配式建
筑应当积极采用工程总承包模式，A 正确;

根据第(六)条，建设单位可以依法采用招标或者直接发包的方式选择工程总承包企业，B 错误;

根据第(九)条，仅具有设计资质的企业承接工程总承包项目时，应当将工程总承包项目中的施工业务依法
分包给具有相应施工资质的企业，C 错误;

根据第(十一)条，工程总承包企业按照合同约定对建设单位负责，分包企业按照分包合同的约定对工程总
承包企业负责，D 正确。

因此选AD。

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究