---
resource_id: "1468974"
exam_year: 2026
exam_name: "一级消防工程师"
subject_name: "消防安全案例分析"
material_type: "历年真题"
prepare_stage: "考后估分"
version_status: "最终版"
has_analysis: true
date_published: "2026-10-28"
date_modified: "2026-11-16"
---
# 【完整版】2026一级消防工程师《案例分析》真题及答案

学员专用请勿外泄
2026 环球青藤一级消防工程师
《消防安全案例分析》真题答案及解析
案例一
某民办养老机构租用的某高层综合楼中的地下一、二层，地上一层局部，地上二层至五
层、地下室为汽车库及部分配套的工作用房，建筑面积约 3000㎡;地上一层为接待厅，地上
二层至五层为养老服务用房建筑面积约6000㎡，地上六层为中医院疗馆。该养老机构于2017
年4月投入使用，综合楼业主委托某物业服务公司统一实施物业管理，物业公司与养老机构、
中医院馆未明确消防安全管理职责，未明确楼梯间等建筑改扩建的管理单位。2026年8月，
养老机构进行局部室内装修和设施设备改造，并按国家标准建设避难间、接待前厅加设广告
灯箱、地下汽车库加装分散充电设施、地上一层局部架空层增设电动自行车停放充电场所等。

养老机构委托个体工商户江某安装广告灯箱，江某安排苏某焊接作业时引发火灾，火灾过火
面积10㎡，直接财产损失20000元。消防救援机构延伸调查发现，安装灯箱动火作业未办理
动火审批手续，现场未见动火作业公告;江某在接待前厅堆放大量可燃物未清理的情况下，指
使未取得特种作业操作证的苏某冒险作业，焊火花飞溅引燃可燃物发生火灾;苏某尝试泼水扑
救未果后，未报警即逃离;火灾发生时消防控制室仅有赵某1人值班，且赵某未取得消防设施
操作员资格证，赵某发现火情后，立即报告物业服务公司负责人黄某，黄某要求赵某立即通
知微型消防站全体人员到场灭火，并明确要求赵某不许拨打“119“报警;延伸调查时还发现
江某私拉电线在一楼楼梯间内为电动自行车充电;物业服务公司为配合养老机构设施改造停
用了喷淋泵和消火栓泵，延伸调查时仍处于停用状态，养老机构、中医理疗馆设置的户外广
告牌分别遮挡了该建筑地上五层、六层的消防救援口。

根据以上材料，回答下列问题(共 16 分，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以
上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得 0.5 分)

1.关于养老机构的日常消防安全管理下列说法中不符合规定的有( )。

A.建设的避难间使用的净面积约为 20m

B.在保证疏散净宽度符合标准的情况下，疏散走道放置电动轮椅、担架

C.依照规定使用人数配备过滤式自救呼吸器

D.老年人室内禁止使用电热水壶，每个楼层在公共区域统一放置了电热水炉

E.每月进行1次防火检查

【答案】BDE

【解析】老年人照料设施避难间内可供避难的净面积不应小于 12m²，A正确
养老机构应确保疏散通道、安全出口和疏散门畅通；保持常闭式防火门处于关闭状态，常
开防火门应能在火灾时自行关闭，并应具有信号反馈功能；保证消防应急照明、疏散指示标
志完好有效；保证安全出口、疏散通道上不安装栅栏，建筑每层外墙的窗口、阳台等部位不
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
设置影响逃生和灭火救援的栅栏，确需设置的，应能从内部易于开启；在各楼层的明显位置
设置安全疏散指示图，配备轮椅、担架、呼救器、过滤式自救呼吸器、疏散用手电筒等安全
疏散辅助器材。B错误，C正确
老年人照料设施、托儿所、幼儿园及儿童活动场所的厨房、烧水间应单独设置或采用耐火
极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔，墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗。D错误
高层公共建筑应当每半个月至少开展一次防火检查，E错误

2.养老机构进行室内装修和设施设备改造，下列做法符合规定的有（）

A.将地下二层办公室改造为老年人康复与医疗用房

B.货梯按消防电梯的设置要求进行改造

C.避难间增设了与室内消防供水系统直接连接的消防软管卷盘

D.地上三层避难间采用耐火极限为1.5h的防火隔墙与疏散走道分隔

E.汽车库加建的分散充电设施布置在地下一层

【答案】BCE

【解析】当老年人照料设施中的老年人公共活动用房、康复与医疗用房设置在地下、半地
下时，应设置在地下一层，每间用房的建筑面积不应大于200m²且使用人数不应大于30人。A
错误
符合消防电梯要求的客梯或货梯可兼作消防电梯。B正确
避难间内应设置消防软管卷盘、灭火器、消防专线电话和应急广播；C正确
避难间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔，D错误
新建汽车库内配建的分散充电设施在同一防火分区内应集中布置，并应符合下列规定：

布置在一、二级耐火等级的汽车库的首层、二层或三层。当设置在地下或半地下时，宜布
置在地下车库的首层，不应布置在地下建筑四层及以下。E正确

3.对该建筑内相关单位和个人的违法违规行为，下列说法符合《中华人民共和国消防法》
和《高层民用建筑消防安全管理规定》(应急管理部令第 5号)的有()。

A.对江某指使苏某违反消防安全规定冒险作业未构成犯罪的行为，应对江某处五日以下拘
留并处五千元以上五万元以下罚款

B.对物业服务公司停用喷淋泵和消火栓泵的行为，应责令物业服务公司改正并处五千元以
上五万元以下罚款

C.对中医理疗馆设置户外广告牌遮挡消防救援口的行为，应责令中医理疗馆改正并处两千
元以下罚款

D.对养老机构未办理动火作业审批手续、未就焊接作业进行公告的行为，应责令养老机构
刷题好帮手扫码添加老师免费约直播领资料
真题|练习题|模拟题全都有学习少点难事备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
改正并处两千元以上一万元以下罚款

E.对黄某阻拦赵某报告火警的行为，应对赵某处警告并处五千元以上五万元以下罚款

【答案】BD

【解析】违反本法规定，有下列行为之一，尚不构成犯罪的，处十日以上十五日以下拘留，
可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处警告或者五百元以下罚款：

（一）指使或者强令他人违反消防安全规定，冒险作业的；A错误
（三）在火灾发生后阻拦报警，或者负有报告职责的人员不及时报警的；E错误
单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：

（二）损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的；B正确

第四十七条违反本规定，有下列行为之一的，由消防救援机构责令改正，对经营性单位和
个人处 2000 元以上10000 元以下罚款，对非经营性单位和个人处 500 元以上 1000 元以下罚
款：

（一）在高层民用建筑内进行电焊、气焊等明火作业，未履行动火审批手续、进行公告，
或者未落实消防现场监护措施的；D正确
（二）高层民用建筑设置的户外广告牌、外装饰妨碍防烟排烟、逃生和灭火救援，或者改
变、破坏建筑立面防火结构的；C错误

4.关于该建筑消防控制室的关于该建筑消防控制室的值班管理，下列做法不符合现行国家
标准《建筑消防设施的维护管理》(GB25201)的有()。

A.实行每日24小时值班制度

B.正常工作状态下，值班人员将自动喷水灭火系统、防烟排烟系统和联动控制的防火卷帘
等防火分隔设施设置在手动控制状态

C.火灾发生后值班人员赵某在黄某阻止下未拨打“119“火警电话报警

D.值班人员在值班期间每3小时记录一次消防控制室内消防设备的运行情况

E.正常工作状态下，值班人员接到报警信号确认属于误报后，查找误报原因并填写《建筑
消防设施故障维修记录表》

【答案】BCD

【解析】消防控制室实行每日24h值班制度。A正确
正常工作状态下，不应将自动喷水灭火系统、防烟排烟系统和联动控制的防火卷帘等防火
分隔设施设置在手动控制状态。其他消防设施及其相关设备如设置在手动状态时，应有在火
灾情况下迅速将手动控制转换为自动控制的可靠措施。B错误
火灾确认后，立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态（处于自动状态的除外），同时
拨打“119”火警电话报警。C错误
值班期间每2h记录一次消防控制室内消防设备的运行情况，及时记录消防控制室内消防设
备的火警或故障情况。D错误，
确认属于误报时，查找误报原因并填写《建筑消防设施故障维修记录表》E正确
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

5.2026 年 5 月，该养老机构组织开展灭火和应急预案演练。下列做法不符合规定的有()。

A.对失能失智老年人明确专门的疏散和安置措施，逐一落实负责疏散的工作人员

B.该消防安全重点单位每年组织一次灭火和应急预案演练

C.演练前通知工作人员具体的演练时间，提前做好准备

D.为避免在演练过程中受伤，未通知老年人参与演练

E.演练中启动应急广播时先启动模拟着火层及相邻的上下楼层，再启动其他楼层

【答案】BCDE

【解析】针对失能失智老年人，预案应当明确专门的疏散和安置措施，逐一明确负责疏散
的工作人员。A正确
养老机构应当每年至少组织 1 次消防演练。其中，属于消防安全重点单位的养老机构应当
至少每半年组织1次消防演练。B错误
消防演练应当通知老年人积极参加。D错误
消防应急广播系统的联动控制信号应由消防联动控制器发出。当确认火灾后，应同时向全
楼进行广播。E错误

6. 对该养老机构进行检查，下列检查结果符合《重大火灾隐患判定规则》重大火灾隐患直
接判定要素条件的有（）。

A. 养老机构未与物业公司明确消防安全管理职责，未明确楼梯间等管理单位

B. 未设置独立的疏散楼梯

C. 地上五层的消防救援口设置影响灭火救援的障碍物

D. 安全出口设置影响疏散的栅栏

E. 疏散楼梯间的地上与地下部分未进行防火分隔

【答案】ACDE

【解析】多产权建筑，具有多个使用方的甲、乙、丙类厂房或仓库，多业态混合生产经营
场所未明确消防安全管理职责，未对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通
道明确统一管理单位或管理人；A正确
3 儿童活动场所、老年人照料设施和医院的门诊楼、病房楼具有以下情形之一的，应判定
为重大火灾隐患：

a）儿童活动场所和老年人照料设施所在楼层位置不符合GB55037的规定；

b）安全出口的数量不符合 GB 55037、GB 50016 的规定，或安全出口被完全占用、堵
塞、封闭；D正确
c）避难间的设置不符合GB 55037、GB50016的规定；

d）设置在高层建筑内的儿童活动场所未设置独立的安全出口或疏散楼梯；

e）未按 GB 55037 的规定设置火灾自动报警系统或固定灭火设施，或已设置的火灾自
刷题好帮手扫码添加老师免费约直播领资料
真题|练习题|模拟题全都有学习少点难事备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
动报警系统和固定灭火设施按照附录A判定为不能正常运行；

f）消防救援口设置影响逃生和灭火救援的障碍物。C正确
除特殊工艺要求外，甲、乙类生产场所和仓库设置在建筑的地下室或半地下室；E正确

7.关于电动自行车的停放充电管理，下列说法不符合《高层民用建筑消防安全管理规定》
（应急管理部令第 5 号）的有（）。

A.对江某应处一万元以上两万元以下罚款

B.应责令江某改正，拒不改正的，才可以处罚

C. 若江某仅将电动自行车停放在楼梯间内不进行充电，则不违法

D. 若江某将电动自行车停放在接待前厅不进行充电，则不违法

E. 架空层增设的电动自行车充电桩应具备充满自动断电功能

【答案】ACD

【解析】条违反本规定，有下列行为之一的，由消防救援机构责令改正，对经营性单位和
个人处 2000 元以上10000 元以下罚款，对非经营性单位和个人处 500 元以上 1000 元以下罚
款：

（七）在高层民用建筑的公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口停放电动自行车或者为
电动自行车充电，拒不改正的。ACD错误，B正确
电动自行车存放、充电场所应当配备必要的消防器材，充电设施应当具备充满自动断电功
能，E正确

8.养老机构在地上一层局部的架空层增设电动自行车停放充电场所，下列做法符合《建筑
架空层电动自行车停放充电消防安全要求》的有（）。

A.电动自行车采用分组停放，每组停车数量不大于 15 辆

B.采用无门窗、洞口的防火墙和耐火极限为 1.0h 的楼板与接待前厅进行分隔

C.供人员和车辆进出的 2 个出入口之间最近边缘的水平距离为 5m

D.充电区域设置专用配电箱，配电箱设置于具有明显标识和便于操作的部位

E.电动自行车停车位组与组之间采用高度为 1m 的实体隔墙分隔

【答案】ABCD

【解析】架空层电动自行车停放充电场所应规范有序、分组设置，每组停车数量不应超过
20辆。A正确
电动自行车停放充电场所设置在建筑架空层时，应采用没有门窗、洞口的防火墙和耐火极
限不低于 1小时的楼板，与建筑的采光通风井、公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口等
其他部分进行有效的防火分隔。B正确
架空层电动自行车停放充电场所内停车位数量大于 200 辆时，其供人员和车辆进出的出入
口应不少于2个，2个出入口之间最近边缘的水平距离不应小于5米。C正确
充电区域应设置专用配电箱，配电箱应设置在具有明显标识和便于操作的部位，安装于室
外的配电箱应具备防火防虫措施。D正确
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
电动自行车停车位组与组之间应设置间距不小于 2 米的隔离带，或采用高度不低于 1.5 米
的实体隔墙分隔。E错误
案例二
2024 年投入使用的某客运服务中心办公综合楼，地上6层，地下1层，每层净高4.5m。

该综合楼设置了火灾自动报警系统和七氟丙烷气体灭火系统等消防设施。地下一层变配电室
设机械排风机和两套柜式七氟丙烷气体灭火装置，变配电室与值班室之间的隔墙上开设观察
用固定式防火窗。地上五层设置 1#、2# 两个电子设备机房，地上六层设置 1#、2# 两个通
讯机房和一个电源室，5 个防护区共用 1 套组合分配式七氟丙烷气体灭火系统，钢瓶储瓶间
位于 1# 电子设备机房隔壁。机房均设置活动式防火窗和空调系统。各防护区内火灾探测器
接入对应气体灭火控制器。组合分配系统中的储存容器与管网的连接等情况如图 2-1 所示。

2026 年 8 月，某消防技术服务机构接受委托对该综合楼进行检查并对消防设施进行测
试，情况如下：

（1）对钢瓶储瓶间进行检查，储瓶间设置通风外窗，入口处采用防火门，门向内开启；

钢瓶设置固定铭牌，容器阀与集流管之间采用挠性连接，选择阀操作手柄安装在靠墙一侧。

（2）对气体灭火系统管道进行检查，电源室的管道末端采用防晃支架固定，支架与末
端喷嘴间的距离为 0.5m；DN50 管道采用螺纹连接；安装在吊顶下的不带装饰罩的喷嘴，其
连接管管端螺纹露出吊顶；DN40 的管道支架的安装间距为 2.0m；DN80 主干管道垂直和水平
方向共用 1 个防晃支架。

（3）对地下一层变配电室气体灭火装置进行手动模拟启动试验，其中一套柜式七氟丙
烷气体灭火装置电磁阀未动作，经维修后，重新测试该电磁阀动作正常。

（4）对地上五层 1# 电子设备机房气体灭火系统进行自动模拟启动试验。

刷题好帮手扫码添加老师免费约直播领资料
真题|练习题|模拟题全都有学习少点难事备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
（5）对地上六层 1# 通讯机房进行紧急停止按钮功能试验。

9.对五层钢瓶储瓶间进行检查，下列检查结果符合标准要求的有（）

A. 储瓶间的门采用防火门，门向内开启

B. 储瓶间设有通风外窗

C. 容器阀与集流管之间采用挠性连接

D. 集流管上安全泄放装置朝向墙面

E. 选择阀操作手柄安装在靠墙一侧

【答案】BCD

【解析】储瓶间门应向外开启，选择阀操作手柄应安装在操作面一侧。

10.对气体灭火系统管道进行检查，下列检查结果符合要求的有（）

A. 电源室内管道末端采用防晃支架固定，支架与末端喷嘴间的距离为 0.5m

B. 电源室内 DN50 管道采用螺纹连接

C. 电源室内安装在吊顶下的不带装饰罩的喷嘴，其连接管管端螺纹露出吊顶

D. 电源室内 DN40 的管道支架的间距为 2.0m

E. DN80 主干管道垂直方向和水平方向共用 1 个防晃支架

【答案】ABD

【解析】管道末端应采用防晃支架固定，支架与末端喷嘴间的距离不应大于500mm，A符
合要求。气体灭火系统管道可采用螺纹或法兰连接，B符合要求。安装在吊顶下的不带装饰罩
的喷嘴，其连接管管端螺纹不应露出吊顶，C不符合。DN40管道支架间距最大2.7m，D符合
要求。公称直径大于或等于50 mm的主干管道，垂直方向和水平方向至少应各安装1个防晃
支架，E不符合要求。

11.根据图 2-1，关于储气瓶与防护区对应关系的说法，正确的有（）

A. 1# 电子设备机房发生火灾时，1# 储气瓶应喷放气体

B. 2# 电子设备机房发生火灾时，1# 和 2# 储气瓶应喷放气体

C. 1# 通讯机房发生火灾时，2# 和 3# 储气瓶应喷放气体

D. 2# 通讯机房发生火灾时，3# 和 4# 储气瓶应喷放气体

E. 电源室发生火灾时，1#、2#、3# 和 4# 储气瓶应喷放气体

【答案】ABE

【解析】1# 、2#通讯机房发生火灾时，均应为1# 和 2# 储气瓶喷放气体。

12.对地下一层变配电室气体灭火装置进行手动模拟启动试验，电磁阀未动作，分析电磁
阀未动作的原因，不能排除的有（）。

A. 电磁阀运输保护安全销未拆除

B. 电磁阀接线松动

C. 气体灭火控制器未输出启动信号

D. 电磁阀卡阻
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

E. 消防控制室的消防联动控制器处于手动状态

【答案】ABD

【解析】另一灭火装置动作，说明气体灭火控制器已经输出启动信号，C可以排除。各防
护区内火灾探测器接入对应气体灭火控制器。气体灭火系统联动与联动控制器状态无关，E
可以排除。ABD均会导电磁阀不动作，不能排除。

13.对地下一层变配电室进行检查测试，下列检查测试结果不符合标准要求的有（）。

A.两套柜式灭火装置的电磁阀动作响应时差为 5s

B. 核查变配电室与值班室隔墙上固定式防火窗的测试报告，耐压值为 1500Pa

C. 紧急停止按钮安装高度为 2.0m

D. 机械排风口设置在防护区上部，直通室外

E. 电磁阀运输保护安全销未拆除

【答案】ACDE

【解析】同一防护区内的预制灭火系统装置多于1台时，必须能同时启动,其动作响应
时差不得大于2s，A不符合标准要求。防护区围护结构承受内压的允许压强，不宜低于1200Pa，
B符合要求。手动启动、停止按钮应安装在防护区入口便于操作的部位，安装高度为中心点距
地（楼）面1.5m，C不符合要求。排风口宜设在防护区的下部并应直通室外，D不符合要求。

电磁阀运输保护安全销应拆除，E不符合要求。

14.对地上五层 1# 电子设备机房气体灭火系统进行自动模拟启动试验，下列做法和试验
结果符合标准要求的有（）。

A.用 1 个启动电压、电流相同的负载代替 1#N₂启动瓶电磁阀

B. 第二个火灾探测器动作后，机房内警铃鸣响

C. 第二个火灾探测器动作，延时结束后 1#N₂启动瓶电磁阀动作

D. 第二个火灾探测器动作后，机房内空调系统关闭

E. 第二个火灾探测器动作后，联动打开防火窗

【答案】ACD

【解析】第一个火灾探测器动作后，机房内警铃应鸣响，B不符合标准。第二个火灾探测
器动作后，联动关闭防火窗，E不符合标准。

15.对地上六层 1# 通讯机房紧急停止按钮进行功能试验，在延时启动时间内按下该防护
区紧急停止按钮，下列试验结果符合标准要求的有（）。

A.3#N₂启动瓶电磁阀动作

B. 声报警器停止鸣响

C. 启动动作停止

D. 防护区门外气体喷放指示灯点亮
刷题好帮手扫码添加老师免费约直播领资料
真题|练习题|模拟题全都有学习少点难事备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

E. 消防控制室消防联动控制器收到气体灭火控制器的停止信号

【答案】BCE

【解析】延时期间，手动操作防护区域内设置的现场停止按钮、灭火控制器应停止正在
进行的操作；消防联动控制器应接收并显示灭火控制器的启动信号、停止信号；

16.按现行国家标准《建筑消防设施检测技术规范》（GB/T44481）对该建筑气体灭火系
统进行检测，下列做法符合要求的有（）。

A.万用表经计量检定合格但不在有效期内，继续使用该万用表进行检查

B. 信号反馈装置动作后，查看防护区外放气指示灯被点亮情况

C. 故障报警期间，先后触发同一回路中的两个火灾探测器，查看控制器的显示和记录情
况

D. 先后触发防护区内的两个火灾探测器，在延时启动时间内，触发紧急停止按钮，达到
延时启动时间后，观察电磁阀动作情况

E. 在气体灭火控制器备用直流电源供电状态下，模拟火灾探测器断路故障，查看控制器
的显示情况

【答案】BCDE

【解析】6.1.4 检查检测用仪器、仪表、量具等的计量检定合格证及其有效期。A错误
当进行模拟启动试验和模拟喷气试验时，应符合GB 50263的要求，B正确

6.12.3.5故障报警期间，先后触发同一回路中的两个探测器，查看控制器的显示和记录
情况，用万用表测量联动输出信号。C正确

6.12.4.3 先后触发防护区内的两个火灾探测器，查看气体灭火控制器的显示情况。在延
时启动时间内，触发紧急停止按钮，达到延时启动时间后，查看万用表的显示情况及相关联
动设备的联动情况。D符合要求。

6.12.3.4 在备用直流电源供电状态下，模拟下列故障并查看控制器的显示情况：

a）火灾探测器断路；

b）启动瓶组的启动信号线断路；

c）选择阀后主管道上压力讯号器的接线短路。E正确
案例三
某三甲医院。院区包括门诊楼、病房楼、医技办公楼、体检中心等多栋医疗建筑。门诊
楼建筑高度为 42m，建筑面积为 36000m²；病房楼建筑高度为 48m，地下 2 层，地上 12 层，
建筑面积为 22000m²，每层为 1 个防火分区；医技办公楼建筑高度为 18m，建筑面积为 6000m
²；体检中心建筑高度为 16m，建筑面积为 4800m²。上述建筑均设置了火灾自动报警系统、
消防应急照明和疏散指示系统等消防设施，其中火灾自动报警系统采用集中报警系统，消防
应急照明和疏散指示系统选用了集中控制集中电源型。

医院计划对病房楼的火灾自动报警系统进行升级改造，统计每层现有消防设备，情况如
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
下：与报警信号总线连接的感烟火灾探测器 24 个、手动火灾报警按钮 3 个；与联动信号总
线连接的声光警报器 3 个、消火栓按钮 6 个和消防联动控制模块 8 个。

某消防技术服务机构接受委托对医院内建筑消防设施进行了测试，情况如下：

（1）医技办公楼的应急照明控制器上显示 2 处消防应急疏散标志灯具故障。

（2）模拟火灾状态，切断各栋建筑的消防应急照明和疏散指示系统主电源，测试备用电
源的连续供电时间，测量病房楼内各部位消防应急照明灯具的地面水平照度。

（3）测试防火门监控系统功能，在防火门监控器上手动关闭门诊楼地上三层的一樘常开
防火门，该防火门没有关闭。

（4）测试机械加压送风系统联动控制功能，在消防联动控制器上手动开启病房楼地上六
层楼梯间前室的加压送风系统送风阀，经现场确认送风阀仍处于关闭状态。

17.医技办公楼的应急照明控制器显示 2 处消防应急疏散标志灯具故障，分析产生故障
的原因，不能排除的有（）。

A．火灾报警控制器与应急照明控制器之间通信线路故障

B．消防应急疏散标志灯具损坏

C．该 2 处消防应急疏散标志灯具配电线路故障

D．集中电源故障

E．应急照明控制器和消防应急疏散标志灯具之间通信线路故障

【答案】 BC

【解析】A应报通信故障，D应报集中电源故障，E应急照明控制器和灯具间无直接通信
线路。

18.对消防应急照明和疏散指示系统备用电源连续供电时间进行测试，测试结果符合现行
国家标准《建筑防火通用规范》（GB 55037）要求的有（）。

A．门诊楼连续供电时间为 1.5h

B．病房楼连续供电时间为 1.2h

C．医技办公楼连续供电时间为 1.0h

D．体检中心连续供电时间为 0.5h

E．地下停车场连续供电时间为 1.5h

【答案】ABCE

【解析】系统应急启动后，在蓄电池电源供电时的持续工作时间应满足下列要求：

1 建筑高度大于100m的民用建筑，不应小于1.5h。

2 医疗建筑、老年人照料设施、总建筑面积大于100000m²的公共建筑和总建筑面积大于
20000m²的地下、半地下建筑，不应少于1.0h。

3 其他建筑，不应少于0.5h。。

刷题好帮手扫码添加老师免费约直播领资料
真题|练习题|模拟题全都有学习少点难事备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

19.对病房楼应急照明的地面水平照度进行检测，下列检测结果符合现行国家标准《建筑
防火通用规范》（GB 55037）要求的有（）。

A．疏散楼梯间照度为 12.0lx

B．避难间照度为 11.0lx

C．疏散楼梯间前室照度为 7.0lx

D．疏散走道照度为 5.5lx

E．疏散楼梯间和消防电梯合用前室照度为 10.0lx

【答案】ABDE

【解析】建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定： 1 疏散楼梯间、疏
散楼梯间的前室或合用前室、避难走道及其前室、避难层、避难间、消防专用通道，不应低
于10.0lx； 2 疏散走道、人员密集的场所，不应低于3.0lx； 3 本条上述规定场所
外的其他场所，不应低于1.0lx。

20.医院制订各建筑消防应急照明和疏散指示系统的年度检查计划，下列说法符合现行国
家标准《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB 51309）要求的有（）。

A．每月应进行一次手动应急启动功能检查

B．每年应对每一个防火分区进行一次火灾状态下自动应急启动功能检查

C．每季度应对每一台灯具进行一次蓄电池电源供电状态下的应急工作持续时间检查

D．每季度应对集中电源进行一次电源转换手动测试功能检查

E．检查项目应包括手动应急启动功能、火灾状态下自动应急启动功能以及持续应急工作
时间检查

【答案】ABE

【解析】对集中控制型系统，应保证每月、季对系统进行一次手动应急启动功能检查。

应保证每年对每一个防火分区至少进行一次火灾状态下自动应急启动功能检查。应保证每月
对每一台灯具进行一次蓄电池电源供电状态下的应急工作持续时间检查。

21．在防火门监控器上手动关闭门诊楼地上三层的常开防火门无效，分析产生问题的原
因，不能排除的有（）。

A．防火门监控模块故障

B．电动闭门器故障

C．消防联动控制器通信模块故障

D．防火门释放器故障

E.火灾报警控制器电源故障

【答案】ABD

【解析】防火门监控器上手动关闭常开防火门,此操作与联动控制器和报警控制器无关。

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
而防火门监控模块故障、电动闭门器故障和防火门释放器故障均可能导致敞开防火门无法远
程手动关闭。

22．关于病房楼火灾自动报警系统总线短路隔离器及总线回路的设置，下列做法符合标
准要求的有（）。

A．总线短路隔离器安装在各楼层配电柜内

B．总线穿越防火分区处设置总线短路隔离器

C．每层设置 2 个总线短路隔离器

D．设置 3 个报警信号总线回路

E．设置 3 个联动信号总线回路

【答案】BCDE

【解析】模块不应安装在配电柜内，A不符合标准。报警设备数量=（24+3）×14=378，
设置3条报警信号总线可满足要求，D符合标准。联动设备数量=（3+6+8）×14=238，设置3
条联动信号总线可满足要求，E符合标准。

23．对各建筑内控制模块的设置与安装情况进行检查，下列检查结果符合标准要求的有
（）。

A．医技办公楼的火灾声光警报器控制模块的连接导线留有 100mm 的余量

B．病房楼所有楼层送风阀的控制模块集中安装在地上一层电缆竖井模块箱内

C．门诊楼的消防应急广播系统控制模块安装在金属模块箱内

D．门诊楼排烟阀控制模块隐蔽安装在排烟阀旁边，模块下方墙面上设置 100mm×100mm
的标识

E．门诊楼消防电梯控制模块安装在电缆竖井的金属模块箱内

【答案】CDE

【解析】控制模块的连接导线余量不用小于150mm，A不符合标准。

本报警区域内的模块不应控制其他报警区域的设备。B错误

24．测试病房楼地上六层楼梯间前室的加压送风系统送风阀开启无效，分析产生问题的
原因，不能排除的有（）。

A．送风阀状态反馈信号线路故障

B．送风阀故障

C．送风阀控制模块故障

D．送风阀控制模块所在线路上的总线短路隔离器动作

E．送风阀控制模块编码错误

【答案】BCDE
刷题好帮手扫码添加老师免费约直播领资料
真题|练习题|模拟题全都有学习少点难事备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

【解析】消防联动控制器上手动开启病房楼地上六层楼梯间前室的加压送风系统送风阀,
需操作总线控制盘或者联动控制器，向其对应的控制模块发送启动指令，模块收到动作指令
后控制送风阀动作。反馈信号线路故障不影响设备动作。

案例简答题一
某住宅建筑，地上16层，地下2层，建筑高度为49m，每层建筑面积均为1500㎡，框架
剪力墙结构，地下二层为采用普通车道的汽车库，地下一层为设备用房和管理用房，管理用
房建筑面积为500m²。首层及地上二层为商业服务网点，地上三层至十六层为住宅部分。该住
宅建筑上下层相邻的窗之间设置了高度为 1.2m~1.5m 的实体墙，窗口与窗口最近边缘之间的
水平距离1.0m~2.2m。

住宅部分与商业服务网点之间进行了防火分隔。住宅部分设置了 1 部剪刀楼梯间，楼梯
间直通屋面，并采用机械加压送风系统。自地下二层至地上十六层设置 2 台客梯和1 台消防
电梯。剪刀楼梯梯段之间的防火隔墙耐火极限为0.5h，楼梯间前室与消防电梯前室合用。该
合用前室净尺寸为5.8m×2.2m。地上一至二层每层设置6个商业服务网点，每个网点的建筑
面积分别为200㎡~400㎡不等；其中有2个网点层数为地下一层至地上二层，其余网点分别
设置在地上一层或地上二层；每个网点均设有 1 个安全出口或疏散门。网点之间均采用耐火
极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙分隔。

该建筑配置了室内外消火栓系统、防烟排烟系统、消防应急照明和疏散指示系统及灭火
器等消防设施和器材。

根据以上材料，回答下列问题(共24分):

1.根据《建筑设计防火规范》(GB50016)规定的建筑分类，该建筑类别是什么?耐火等级不应
低于几级?

答：该建筑属于二类高层住宅建筑，
耐火等级不应低于二级。

2.该建筑各层至少应划分几个防火分区?

答：地下二层至少划分1个防火分区；

地下一层至少划分2个防火分区；

地上1至16层至少划分1个防火分区。

3.该建筑住宅部分与商业服务网点之间应如何进行防火分隔?

答：住宅部分与商业服务网点之间应采用耐火极限不低于2.00h，且无开口的防火隔墙和耐火
极限不低于2.00h的不燃性楼板完全分隔。

4.指出该建筑商业服务网点设置存在的问题。

答：问题一：每个网点的建筑面积分别为200㎡~400㎡不等；

问题二：有2个网点层数为地下一层至地上二层；

问题三：每个网点均设有1个安全出口或疏散门。

问题四：有网点仅设置在地上二层

5.该建筑住宅部分与商业服务网点的疏散楼梯间能否共用?为什么?指出剪刀楼梯及其前室中
存在的问题？

答：（1）不能共用疏散楼梯间，
原因：住宅部分与商业服务网点的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置。

（2）问题一：剪刀楼梯梯段之间的防火隔墙耐火极限为0.5h；

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
问题二：该合用前室净尺寸为5.8m×2.2m。

6.该建筑应设置哪些消防设施设备?

答：消防车道、救援场地、消防救援口、消防电梯、应急排烟窗
案例简答题二
某商业建筑2019年竣工并投入使用，地上6层，地下2层，层高5.4m，每层建筑面积为
5000㎡。地下一层设有超市，地下二层为汽车库和设备用房，地上一至四层为商场，地上五
至六层为餐饮。该建筑设置了火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、机械排烟系统、机械
加压送风系统以及室内消火栓系统等，并配置了灭火器，排烟风机设在屋面的专用风机房内，
每层利用结构梁、固定或活动挡烟垂壁等构件划分为多个防烟分区，防烟分区不跨越防火分
区。某消防技术服务机构对该建筑消防设施进行检查与测试，情况如下:

（1）现场抽查地下一层超市内的排烟阀，进行手动开启试验，其中1个无法开启，1个
能正常开启但相应排烟风机未联动启动。

（2）在地上一层商场触发某一防烟分区内2个独立的火灾探测器，防烟分区内的排烟口
(阀)及相应排烟风机正常启动，在排烟口处测得风速偏小，经计算未达到设计排烟量。

（3）在地上三层商场1个防火分区内模拟火灾情景，火灾模拟信号确认后，开启了地上
一至六层前室的常闭加压送风口和加压送风机，在25s时联动开启了该防火分区全部疏散楼
梯间的加压送风机。

（4）检查地上五层餐饮场所配置的灭火器，其中有2具灭火器铭牌朝向墙面，1具手提
式灭火器挂钩挂在墙上，其顶部离地面高度为1.8m，1具灭火器筒体有凹坑。

根据以上材料，回答下列问题(共24分)：

1.根据现行国家标准《建筑防烟排烟系统检测技术规范》(GB/T44481)对该建筑的机械加压送
风系统进行检测，简述对机械加压送风机的检测技术要求。

答：（1）风机的铭牌应清晰，技术指标应符合设计要求；风机上应有注明系统名称和编号的
标志，新风入口的防护网应完好。

（2）风机启、停应正常，运转平稳，叶轮旋转方向正确，无异常振动与声响，反馈信号应正
常。

2.地下一层超市排烟阀无法开启的原因有哪些?应如何处理?

答：（1）执行机构损坏；

处理：维修或更换执行机构。

（2）排烟阀转轴锈死；

处理：对转轴除锈或润滑。

（3）阀体内有异物卡住叶片；

处理：清除异物，重新安装。

（4）排烟阀拉筋线松脱或断开；

处理：维修或更换拉筋线。

（5）手动启动装置损坏
处理：维修或更换手动启动装置

3.地下一层超市排烟风机不能联动启动的原因有哪些?应如何处理?

刷题好帮手扫码添加老师免费约直播领资料
真题|练习题|模拟题全都有学习少点难事备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
答：（1）风机故障或电源故障
处理：检查维修风机
（2）风机控制柜故障或状态处于手动；

处理：检查维修风机控制柜。

（3）消防联动控制器故障或处于手动工作状态；

处理：检查维修消防联动控制器。

（4）排烟口内部触点故障；

处理：检查或更换相应组件。

（5）联动逻辑未编写或编写错误；

处理：重新编写联动逻辑。

（6）模块或连线故障；

处理：检查维修或进行更换。

4.分析地上一层商场排烟口风速偏小的原因。

答：（1）风机选型错误
（2）风机故障或电压过低
（3）风管漏风量过大；

（4）风管堵塞
（5）未设置导流装置；

5.地上三层商场的加压送风系统测试结果是否符合要求?说明理由。

答：不符合
理由1：应开启该防火分区内着火层及其相邻上下层前室及合用前室的常闭送风口，同时开
启加压送风机。

理由2：当防火分区内火灾确认后，应能在15s内联动开启常闭加压送风口和加压送风机。

6.地上五层餐饮场所灭火器配置存在哪些问题?应如何处理?

答：问题一：有2具灭火器铭牌朝向墙面；

处理：将灭火器铭牌朝外。

问题二：，1具手提式灭火器挂钩挂在墙上，其顶部离地面高度为1.8m；

处理：重新安装挂钩，使其顶面离地高度不大于1.5m。

问题三：1具灭火器筒体有凹坑；

处理：报废并按照等效替代的原则进行更换。

案例简答题三
某休闲酒店，由1#~4#四栋建筑及围合区组成，总建筑面积约15500㎡。围合区为单层建
筑，建筑高度7m，其他建筑均为地上4层，建筑高度17m。酒店功能包括住宿、洗浴、游泳、
餐饮、娱乐等。1#~3#楼为客房，4#楼为酒店办公楼，围合区为洗浴、水上乐园、餐厅和娱乐
用房。建筑设有火灾自动报警系统、室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统等消防设施。2026
年6月某消防技术服务机构对消防设施进行检查，情况如下：

(1)对消防水池、水泵和管网等进行检查测试。

(2)检查设在4#楼的消防水泵房及高位消防水箱间。消防水泵额定流量40L/s、扬程 55m。

高位消防水箱材质为玻璃钢、无保温，尺寸 2mx5mx2.5m(H)。4#楼消防给水系统原理图见图
6-1。

(3)4#楼于 2026年1月进行过重新装修。为增加室内净高拆除吊顶，并将自动喷水灭火
系统管道(DN≤80mm)更换为 PVC-C 管材，采用专用胶粘接；其他室内消防管道均采用热浸镀
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
锌钢管，采取螺纹或沟槽卡箍连接方式。

(4)消防给水系统设3个消防水泵接合器。

根据以上材料，回答下列问题（共24分）：

1.参考图 6-1，指出图中编号 1~5 的部件名称，并分别简述其功能。

答：1止回阀，只允许介质单向流动，防止水流倒流
2安全泄压阀，防止管道超压
3湿式报警阀，开启时，水力警铃管路充水，水力警铃报警
4信号阀，控制阀，阀门关闭时输出电信号
5末端试水装置，检验系统可靠性，显示系统末端压力

2. 4#楼拆除吊顶，自动喷水灭火系统进行相应改造，洒水喷头应如何选型?喷头与顶板间的
距离应为多少?

答：（1）应选用快速响应喷头，
（2）溅水盘与顶板距离应为75---150mm。

3. 4#楼更换的消防管道管材选用是否正确?该建筑消防管道设计及安装应考虑哪些因素?

答：（1）正确
（2）系统工作压力；覆土深度；土壤的性质；管道的耐腐蚀能力；可能受到土壤、建筑基础、
机动车和铁路等其他附加荷载的影响；管道穿越伸缩缝和沉降缝。

4.水泵接合器设置数量是否符合规定?简述消防水泵接合器使用方法。

答：（1）不符合要求
（2）①确认铭牌，系统，分区，压力等
②进行前期准备，清理接口，关闭泄水阀，确认闸阀处于开启状态
③进行水带连接
④缓慢加压供水
刷题好帮手扫码添加老师免费约直播领资料
真题|练习题|模拟题全都有学习少点难事备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
⑤灭火结束后撤收，停泵，拆水带，打开泄水阀

5.根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)，简述如何确定消防水泵
出水管压力表的量程，简述消防水泵出流量和压力的测试方法。

答：（1）消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压2倍，且不应低于1.60MPa
（2）按要求设置流量计，启动消防水泵，观察是否平稳运行，有无异常噪声、振动情况。启
闭控制阀门，使待测消防泵以零流量、额定流量、1.5倍的额定流量出流，观察压力表，分别
记录上述流量下对应的压力值,核对与设计文件或标准要求的符合性。。

6.根据现行国家标准《建筑消防设施检测技术规范》(GB/T44481)对该建筑消防设施进行检测，
高位消防水箱检测的技术要求有哪些?

答：（1）水箱的水位及保证消防用水不被他用的设施应符合设计要求。

（2）消防出水管上的止回阀应能严密关闭并处于正常工作位置。

（3）对于严寒和寒冷地区，消防水箱和管道的防冻措施应完好并符合设计要求。

（4）水箱的补水管道及其设置位置和其他补水设施，应正常并符合设计要求。

（5）就地水位显示装置、消防控制中心或值班室等地点设置的显示消防水箱水位的装置应正
常，同时应有最高和最低报警水位。

（6）在屋顶露天设置的高位消防水箱，水箱的人孔及进出口水管阀门的保护措施应完好。

（7）细水雾灭火系统的储水箱在进、出水口或控制阀前设置的过滤装置应正常并符合设计要
求。

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
以下为 2026 年一级消防工程师考后考生关注的内容，请认真阅读！！！事关考后估分、真题
下载、真题直播、查分、领证等一系列事宜！！！最终预祝考生顺利拿到证书

考生可扫码进入 2026 年一级消防工程师真题下载 + 估分系统

扫码领取各科目2026一级消防工程师真题及答案解析下载渠道 进入真题估分入口在线对答案、预估分数，更快了解考试成绩！

【一级消防工程师查分时间提醒】

使用“考试小秘书功能”选择自己所在考区预约，届时免费提醒2026年一级消防工程师考试
重要时间节点(含教材发布、大纲发布、报名、准考证打印、考试时间、成绩查询时间、证书
领取时间)短信通知服务。

刷题好帮手扫码添加老师免费约直播领资料
真题|练习题|模拟题全都有学习少点难事备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
考生可直接使用手机微信扫下方二维码，即可进入预约页面
2026 年一级消防工程师查分+领证信息，直接复制链接即可查看
查分时间汇总：https://www.hqwx.com/yjxfgcs-kaoshi/news/17796951207488.html
考后资格审核汇总：https://www.hqwx.com/yjxfgcs-kaoshi/news/17796947163656.html
证书领取汇总：https://www.hqwx.com/yjxfgcs-kaoshi/news/17796954084024.html
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究
