1.石油燃烧时，产生沸溢的条件不包括(）。

A.油罐底部有自由水(水垫层)或油中含有乳化水

B.油品中含有沸点范围很宽的组分，且大部分组分的沸点超过水的沸点

C.油品有足够的黏度，能够形成稳定而黏稠的油-水蒸气泡沫

D.油品在闪燃温度下蒸发的速度快

【答案】D

【解析】沸溢的条件：1沸程宽、组分密度差异大，2油品内含有乳化水，3油品黏度大。

2.根据现行火灾统计管理规定，关于火灾等级的划分，错误的是()。

A.受灾100户以上的火灾为特别重大火灾

B.造成50人以上100人以下重伤的火灾为重大火灾

C.造成3000万元以上1亿元以下直接财产损失的火灾为较大火灾

D.造成2000元以下直接财产损失的火灾为轻微火灾

【答案】D

【解析】一般火灾是指造成3人以下死亡，10人以下重伤和死亡，受灾10户以下，3000万
元以下直接财产损失的火灾；其中，无人员伤亡且直接财产损失在1000元以下的，为轻微火
灾。

3.下列粉尘中，均具有爆炸危险性的是(）。

A.煤粉、鱼粉、磷酸二氢铵

B.橡胶、钛粉、咖啡粉

C.胡椒、除虫菊、二氧化硅

D.活性炭、氯化钠、烟草

【答案】B

【解析】磷酸二氢铵又称一铵磷酸盐，也叫酸式磷酸铵，是一种无机化合物，磷酸二氢
铵在空气中稳定，在高于它熔点（190℃）时即分解成氨和磷酸。

二氧化硅是地壳中含量第二的氧化物，由硅氧原子以四面体网络构成，常温常压下为白
色或无色固体，不溶于水，化学性质稳定。熔点1610℃。

氯化钠分子式为NaCl，为58.44，为无色立方晶体或白色粉末，味咸，易溶于水，熔点为
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
801℃。

4.下列场所或部位中，生产的火灾危险性为乙类的是()。

A.植物油加工厂的浸出车间

B.氢气站

C.樟脑油提取部位

D.液化石油气罐瓶间

【答案】C

【解析】植物油加工厂的浸出车间、氢气站、液化石油气灌瓶间危险性均为甲类，樟脑
油提取部位危险性为乙类。

5.储存下列物品的仓库中，火灾危险性为丙类的是()。

A.乙炔

B.液化天然气

C.油布制品

D.面粉

【答案】D

【解析】乙炔和液化天然气为甲类；油布制品仓库危险性为乙类；面粉仓库危险性为丙
类。

6.关于平板状建筑材料燃烧性能等级分级判据的说法，正确的是()。

A.A级材料的质量损失率Am≤60%

B.B,级材料的燃烧增长速率指数FIGRA0.2MJ≤130W/s

C.B1级材料在60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象

D.B2级材料在20s内焰尖高度Fs≤160mm

【答案】C

【解析】：B1 级（B 级、C 级）材料在 GB/T 8626 可燃性试验（点火时间 30s）中，
均要求 60s 内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。

7.关于耐火极限的说法，错误的是（）。

A.耐火极限用小时(h）表示

B.耐火极限与构件材料的属性有关

C.构件采用薄涂型防火涂料保护时，在涂层内包裹纤维可提高耐火极限
刷题好帮手扫码添加老师免费约直播领资料
真题|练习题|模拟题全都有学习少点难事备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

D.构件受力越大，耐火极限越高

【答案】D

【解析】构件受力越大，荷载效应越高，在火灾高温作用下，材料强度、构件承载力衰
减更快，会更早达到承载能力极限状态，耐火极限越低，而非越高。

8.关于二级耐火等级的单层氧气瓶库与周边建筑的防火间距，错误的是（）。

A.与建筑高度为20m的服装厂房，距离为25m

B.与建筑高度为26m的办公楼，距离为25m

C.与建筑高度为26m的二级耐火等级家具仓库，距离为13m

D.与建筑高度为28m的商场，距离为50m

【答案】B

【解析】A选项不小于12m，正确。

B选项不小于50m，错误。乙类仓库（处5、6项外）与高层建筑之间防火间距不应小于50m
。

C选项不小于13m，正确。

D选项不小于50m，正确。

9.某建筑面积为30000m2的地下1层商场分隔为2个建筑面积均为15000m2的区域，区域之
间需局部连通时，可采用的连通方式不包括()

A.下沉式广场

B.防火隔间

C.防火隔离带

D.防烟楼梯间

【答案】C

【解析】可通过下沉式广场、避难走道、防火隔间和防烟楼梯间进行连通。

10.关于防火门的设置及标识，错误的是（）。

A.设置在建筑内经常有人通行处的防火门，采用常开式防火门

B.常闭式防火门在其门扇的明显位置，设置“保持防火门关闭”标志

C.常开式防火门在火灾时自行关闭

D.变形缝附近设置的防火门，设在楼层较少的一侧

【答案】D

【解析】变形缝附近设置的防火门，设在楼层较多的一侧。

11.关于挡烟垂壁的设置及控制要求，正确的是()
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

A.挡烟高度应根据储烟仓的厚度确定，最小值不应低于600mm

B.采用金属板材时，厚度不应小于0.6mm

C.采用不燃无机复合板时，厚度不应小于8.0mm

D.火灾自动报警系统联动控制相应活动式挡烟垂壁的响应时间，不应大于15s

【答案】D

【解析】A.挡烟高度应根据储烟仓的厚度确定，最小值不应低于500mm，错误。

B.采用金属板材时，厚度不应小于0.8mm，错误。

C.采用不燃无机复合板时，厚度不应小于10.0mm，错误。

12.餐饮场所中，关于用餐区域疏散人数的计算方法，正确的是（）。

A.用餐区域使用面积除以每座最小使用面积

B.用餐区域建筑面积除以每座最大使用面积

C.用餐区域使用面积除以每座最大使用面积

D.用餐区域建筑面积除以每座最小使用面积

【答案】A

【解析】建筑面积除以每座最小使用面积得到疏散人数，这样需要疏散的人数更多。

13.关于厂房内每个楼层可设置1个安全出口的说法，错误的是（）。

A.每层建筑面积不大于100m²的甲类厂房，且同一时间作业人数不超过5人

B.每层建筑面积不大于150m²的乙类厂房，且同一时间作业人数不超过10人

C.每层建筑面积不大于300m²的丙类厂房，且同一时间作业人数不超过20人

D.每层建筑面积不大于400m²的丁类厂房，且同一时间作业人数不超过30人

【答案】C

【解析】每层建筑面积不大于250㎡的丙类厂房，且同一时间作业人数不超过 20 人可设
一个安全出口。

14.关于避难走道的设置要求，错误的是（）。

A.任一防火分区通向避难走道的门至该避难走道最近直通地面出口的距离，不应
大于60m

B.避难走道两侧应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙分隔

C.避难走道的净宽度不应小于任一防火分区通向该避难走道的设计疏散总净宽

D.防火分区至避难走道入口处应设防烟隔间，开向隔间的门应采用甲级防火门

【答案】D
刷题好帮手扫码添加老师免费约直播领资料
真题|练习题|模拟题全都有学习少点难事备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

【解析】防火分区至避难走道入口处应设防烟前室，开向前室的门应采用甲级防火门

15.某5层宿舍采用室外楼梯作为疏散楼梯，关于该室外楼梯的设置，错误的是（）。

A.栏杆扶手的高度为1.20m

B.疏散门正对梯段

C.从室内通向室外楼梯的门采用乙级防火门

D.梯段的倾斜角度为45°

【答案】B

【解析】除疏散门外，楼梯周围2.0m内的墙面上不应设置其他开口，疏散门不应正对梯
段。

16.选择配电回路电线电缆的截面面积时，应考虑的主要因素不包括（）。

A.线缆负载电流

B.回路电压损失

C.线缆允许工作温度

D.回路保护电器类别

【答案】D

【解析】选择配电回路电线电缆截面时，主要考虑负载电流、回路电压损失、线缆允许工作
温度，D错误。

17.单层丁二烯聚合厂房的防爆措施可不包括（）。

A.与分控制室贴邻的外墙，采用耐火极限 3.00h 的防火隔墙

B.地面采用绝缘材料作整体面层，并采取防静电措施

C.厂房设置自然通风天窗

D.地沟与相邻厂房连通处采用防火材料密封

【答案】C

【解析】自然通风天窗属于通风措施，与防爆措施无关。

18.下列建筑构配件中，不应作为泄压设施的是（）。

A.轻质屋面板

B.普通玻璃窗

C.楔形木块固定的门

D.轻质外墙

【答案】B

【解析】泄压设施的玻璃应采用安全玻璃，普通玻璃产生尖锐碎片不适用。

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

19.在爆炸性气体环境 0 区中，正常运行时产生火花的电气设备可选用的单一防爆结构类型
是（）。

A.隔爆型

B.浇封型

C.增安型

D.油浸型

【答案】B

【解析】爆炸性气体0区是最危险的爆炸环境，设备保护级别为Ga，适用的电气设备防爆结
构：本质安全型、浇封型。正常运行时产生火花的设备仅浇封型可作为单一防爆结构选用，
将火花部件完全封裹，无法点燃外部爆炸性气体。B正确。

20.关于建筑内柴油发电机房的防火要求，错误的是（）。

A.贴邻人员密集的场所时，应采取防止机房的爆炸作用危及相邻场所的措施

B.疏散门应直通室外或安全出口

C.机房的通风管不应穿过储油间

D.单个储油间的燃油储存量不应大于2m³

【答案】D

【解析】储油间的燃油储存量不应大于1m³。

21.关于建筑内可燃油油浸变压器室的防火要求，错误的是（）。

A.应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔

B.应采用耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔

C.不应设置在地下二层及以下楼层

D.变压器室之间应采用耐火极限不低于1.00h的防火隔墙分隔

【答案】D

【解析】变压器室之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔

22.直接粘贴在 A 级基材上的纸质壁纸，作为 B1级装修材料使用时，壁纸的最大单位面积质
量应小于（）g/m²。

A.300

B.400

C.200

D.100

【答案】A
刷题好帮手扫码添加老师免费约直播领资料
真题|练习题|模拟题全都有学习少点难事备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

【解析】粘贴在 A级基材上的纸质壁纸、布质壁纸，单位面积质量小于 300g/m²，可作为 B1
级装修材料使用。

23.关于建筑屋面外保温系统的设置要求，错误的是（）。

A.屋面板的耐火极限为2.00h时，保温材材料的燃烧性能等级不应低于B2级

B.屋面板的耐火极限低于1.00h时，保温材料的燃烧性能等级不应低于B1级

C.采用B2级保温材料时，不燃材料防护层的厚度不应小于10mm

D.采用B1级保温材料时，不燃材料防护层厚度不应小于5mm

【答案】D

【解析】屋面保温材料采用B1、B2时，防护层厚度不应小于10mm

24.下列厂房和仓库中，应至少沿建筑的两个长边设置消防车道的是（）。

A.占地面积为3000m²、建筑高度为26m的4层丁类厂房

B.占地面积为2500m²、建筑高度为20m的3层丙类厂房

C.占地面积为2000m²的单层甲类厂房

D.占地面积为1200m²的多层乙类仓库

【答案】A

【解析】至少沿2个长边设置消防车道：

①高层厂房；②占地面积＞3000m²的单多层甲、乙、丙类厂房；③占地面积＞1500m²的乙、
丙类仓库。A正确。

25.关于消防车道的设置要求，错误的是（）。

A.街区内道路中心线的间距不宜大于160m

B.当建筑沿街部分的长度大于150m时，应设置穿过建筑的消防车道或环形消防车道

C.当建筑总长度大于200m时，应设置穿过穿过建筑的消防车道或环形消防车道

D.当建筑封闭内院的短边长度大于24m时，宜设置进入内院的消防车道

【答案】C

【解析】当建筑物沿街道部分的长度大于 150m 或总长度大于 220m 时，应设置穿过建筑物的
消防车道。C错误。

26.消防电梯前室在建筑首层经过专用通道通向室外时，该通道的最大长度应为（）m。

A.30

B.15

C.40

D.20

【答案】A
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

【解析】前室宜靠外墙设置，并应在首层直通室外或经过长度≤30m的通道通向室外，A正确。

27.根据现行国家标准《城市消防站设计规范》（GB51054),消防站与二级加油站的最小间距
为（）m。

A.20

B.30

C.50

D.100

【答案】C

【解析】城市消防站应位于易燃易爆危险品场所或设施全年最小频率风向的下风侧，其用地
边界距离加油站、加气站、加油加气合建站不应小于50m，距离甲、乙类厂房和易燃易爆危险
品储存场所不应小于200m。城市消防站执勤车辆的主出入口，距离人员密集的大型公共建筑
的主要疏散出口不应小于50m。C正确。

28.关于社区微型消防站的说法，错误的是（）。

A.应建立24h值守制度，分班编组值守

B.应纳入当地灭火救援联勤联动体系

C.街道辖区内有多个社区微型消防站时，应由街道统一调度

D.成员应定期开展基本技能训练，熟悉本社区情况

【答案】C

【解析】①应建立24h值守制度，分班编组值守；

②以救早、灭小和“三分钟到场”扑救初起火灾为目标；

③当社区遇有警情时、值班人员迅速指令就近人员在1min内核实警情，启动灭火处置程序，
同时拨打"119"报警电话；

④微型消防站值班的消防队员接到警情指令后，应按照“3min到场”进行现场处置；

⑤社区微型消防站应接受当地政府或辖区消防救援大队的调度，C错误。

29.根据现行国家标准《消防软管卷盘》（GB15090)，消防软管卷盘的基本组件不包括（）。

A.阀门

B.软管

C.压力表

D.喷枪

【答案】C

【解析】依据《消防软管卷盘》GB 15090，消防软管卷盘由阀门、输入管路、盘体、软管、
刷题好帮手扫码添加老师免费约直播领资料
真题|练习题|模拟题全都有学习少点难事备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
喷枪（水枪）等构成；压力表不属于它的基本组件。

30.采用临时高压消防给水系统的高层建筑，消防水箱的设置高度不满足最不利点消火栓的静
水压力要求时，应设置（）。

A.稳压设施

B.转输水泵

C.消防水泵接合器

D.转输水箱

【答案】A

【解析】依据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974，采用临时高压消防给水系统的
高层建筑，高位消防水箱设置高度不能满足最不利点消火栓静水压力时，应设置稳压设施（稳
压泵、气压水罐）。

31.某建筑高度为65m 的图书馆设有室内消火栓系统，该系统的最小持续供水时间应为（）

h。

A.1.0

B.2.0

C.3.0

D.4.0

【答案】C

【解析】

32.下列建筑中，当采用临时高压消防给水系统时，可不设置备用消防泵的是（）。

A.建筑高度为60m的住宅

B.室外消防给水设计流量为 30L/s的丙类厂房

C.室内消防给水设计流量为 10L/s的幼儿园

D.体积为30000m³的多层图书馆

【答案】C

【解析】消防水泵应设置备用泵，其性能应与工作泵性能一致，但下列建筑除外：

1 建筑高度小于54m的住宅和室外消防给水设计流量小于等于25L/s的建筑；

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
2 室内消防给水设计流量小于等于10L/s的建筑。

33.某建筑高度为150m 的办公建筑，室内消火栓系统的工作压力为 1.8MPa，该系统的埋地管
道宜选用（）。

A.球墨铸铁管道

B.钢丝网骨架塑料复合管道

C.加厚钢管

D.无缝钢管

【答案】D

【解析】埋地管道当系统工作压力不大于 1.20MPa 时，宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料
复合管给水管道；当系统工作压力大于1.20MPa 小于1.60MPa时，宜采用钢丝网骨架塑料复
合管、加厚钢管和无缝钢管；当系统工作压力大于1.60MPa时，宜采用无缝钢管。D正确。

34.根据现行国家标准《建筑防火通用规范》（GB55037),下列建筑中，可不设置室内消火栓
系统的是（）。

A.占地面积为500㎡的丙类厂房

B.占地面积为400㎡的丙类仓库

C.建筑高度为16m的办公楼

D.建筑高度为21m的住宅

【答案】D

【解析】下列建筑应设置室内消火栓系统：

1 建筑占地面积大于300㎡的甲、乙、丙类厂房；

2 建筑占地面积大于300㎡的甲、乙、丙类仓库；

3 高层公共建筑，建筑高度大于21m的住宅建筑；D错误。

35.根据现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084），预作用系统充气管道上
快速排气阀的入口前应设置（）。

A.止回阀

B.电动阀

C.泄水阀

D.泄压阀

【答案】B

【解析】干式系统和预作用系统的配水管道应设快速排气阀。有压充气管道的快速排气阀入
口前应设电动阀。

刷题好帮手扫码添加老师免费约直播领资料
真题|练习题|模拟题全都有学习少点难事备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

36.根据现行国家标准《自动喷水灭火系统第 6 部分：通用阀门》（GB 5135.6），下列自动
喷水灭火系统组件中，不属于通用阀门的是（）。

A.电磁阀

B.信号阀

C.报警阀

D.单向阀

【答案】C

【解析】通用阀门按产品名称可分为：a) 消防闸阀；b) 消防球阀；c) 消防蝶阀；d) 消防
电磁阀；e) 消防截止阀；f) 消防信号闸阀；g) 消防信号蝶阀；h) 消防信号球阀；i) 消防
信号截止阀；j) 消防单向阀；k) 消防地埋闸阀。

37.根据现行国家标准《自动喷水灭火系统第 7 部分：水流指示器》（GB 5135.7），按照结
构型式分类，水流指示器不包括（）。

A.法兰式

B.沟槽式

C.螺纹式

D.焊接式

【答案】D

【解析】水流指示器按结构形式可分为：a）法兰式；b）沟槽式；c）对夹式；d）螺纹式；e）

马鞍式；f）其他式。

38.根据现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084)，用于保护防火卷帘的防护
冷却系统可采用的组件是（）。

A.水幕喷头和湿式报警阀

B.水雾喷头和雨淋报警阀

C.边墙型喷头和湿式报警阀

D.边墙型喷头和雨淋报警阀

【答案】C

【解析】防护冷却系统属于闭式系统，由闭式洒水喷头 + 湿式报警阀组组成，用于冷却防火
卷帘；

自动喷水防护冷却系统可采用边墙型洒水喷头。综合考虑后，C正确。

39.某地下车库设有自动喷水灭火系统，采用扩大覆盖面积洒水喷头，该系统喷头的最大间距
应为()m。

A.5.4
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

B.4.8

C.4.2

D.3.6

【答案】C

【解析】地下车库属于中危险Ⅱ级。C正确。

40.某冷库设有预作用自动喷水灭火系统，系统由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力
开关开启。关于该系统的设置，错误的是（）。

A.一个报警阀组控制的喷头数为500只

B.每个防火分区分别设置水流指示器

C.采用隐蔽式洒水喷头

D.配水管道的充水时间为1min

【答案】C

【解析】预作用系统、干式系统，严禁采用隐蔽式喷头

41.某酒店设有自动喷水灭火系统，系统一配水管的管径为50mm，该配水管上设置的减压孔板
的孔口最小直径应为（）mm。

A.15

B.20

C.25

D.40

【答案】B

【解析】减压孔板应符合下列规定：

1 应设在直径不小于 50mm的水平直管段上，前后管段的长度均不宜小于该管段直
刷题好帮手扫码添加老师免费约直播领资料
真题|练习题|模拟题全都有学习少点难事备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
径的5倍；

2 孔口直径不应小于设置管段直径的30％，且不应小于20mm；

3 应采用不锈钢板材制作。

管道直径 50mm：50×30%=15mm；两个条件取大值，因此最小取20mm。

42.水喷雾灭火系统中，喷头有效射程应为（）。

A.喷头水平喷射时，水雾达到的最高点与喷口之间的水平距离

B.喷头水平喷射时，水雾达到的最远点与喷口之间的水平距离

C.喷头垂直喷射时，水雾达到的最高点与喷口之间的垂直距离

D.喷头垂直喷射时，水雾达到的最远点与喷口之间的水平距离

【答案】A

【解析】2.1.6 有效射程：喷头水平喷洒时，水雾达到的最高点与喷口所在垂直于喷头轴心
线的平面的水平距离。

43.水喷雾灭火系统用于液化石油气瓶库的防护冷却时，系统的最大相应时间应为（）s。

A.30

B.45

C.60

D.120

【答案】C

【解析】依据《水喷雾灭火系统技术规范》，防护冷却，液化石油气瓶库、灌瓶间，系统响
应时间不应大于 60s。

44.细水雾灭火系统的灭火机理不包括（）。

A.表面冷却

B.窒息

C.辐射热阻隔

D.抑制链式反应

【答案】D

【解析】细水雾灭火系统灭火机理包含：表面冷却、窒息、辐射热阻隔、浸湿作用。抑制链
式反应是属于化学抑制，七氟丙烷具备该灭火机理。

45.根据现行国家标准《细水雾灭火系统技术规范》（GB50898），细水雾灭火系统喷头的最
低设计工作压力应为（）MPa。

A.1.0

B.1.2
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

C.1.6

D.2.5

【答案】B

【解析】依据《细水雾灭火系统技术规范》的要求，喷头的最低设计工作压力不应小于 1.20MPa。

46.喷射型自动跟踪定位射流灭火装置的组件不包括（）。

A.探测部件

B.控制部件

C.水流指示部件

D.联动部件

【答案】C

【解析】喷射型自动跟踪定位射流灭火装置自身包含探测部件、控制部件、联动部件；水流
指示部件属于系统组件，不属于灭火装置本体自带组件。

47.下列气体灭火系统中，不属于惰性气体灭火系统的是（）。

A.七氟丙烷灭火系统

B.氩气灭火系统

C.氮气灭火系统

D.IG541灭火系统

【答案】A

【解析】惰性气体灭火系统。惰性气体灭火系统包括IGO1(氩气)灭火系统、IG100(氮气) 灭
火系统、IG55(氩气、氮气)灭火系统、IG541(氩气、氮气、二氧化碳)灭火系统。

48.下列气体灭火系统中，设有加压单元气体瓶组的是（）。

A.高压二氧化碳灭火系统

B.内储压式七氟丙烷灭火系统

C.惰性气体灭火系统

D.外储压式七氟丙烷灭火系统

【答案】D

【解析】外储压式气体灭火系统是指系统动作时灭火剂由专设的充压气体瓶组按设计压力对
其进行充压的灭火系统。

49.关于全淹没二氧化碳灭火系统防护区的设置要求，错误的的是（）。

A.对于液体火灾，在喷放二氧化碳前不能自动关闭的开口面积不应大于总内表面面积的3%
刷题好帮手扫码添加老师免费约直播领资料
真题|练习题|模拟题全都有学习少点难事备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

B.对于电气火灾，在喷放二氧化碳前不能自动关闭的开口应设在底面

C.对于固体深位火灾，除泄压口以外的开口在喷放二氧化碳前应自动关闭

D.防护区通风管道中的防火阀，在喷放二氧化碳前应自动关闭

【答案】B

【解析】对气体、液体、电气火灾和固体表面火灾，在喷放二氧化碳前不能自动关闭的开口，
其面积不应大于防护区总内表面积的3%，且开口不应设在底面。

50.闭式泡沫-水喷淋系统的分类不包括（）。

A.泡沫-水预作用系统

B.泡沫-水雨淋系统

C.泡沫-水干式系统

D.泡沫-水湿式系统

【答案】B

【解析】依据《泡沫灭火系统技术标准》闭式泡沫‑水喷淋系统包含：泡沫‑水湿式系统、
泡沫‑水干式系统、泡沫‑水预作用系统；泡沫‑水雨淋系统采用开式喷头，属于开式系统。

51.关于高倍数全淹没泡沫灭火系统的泡沫淹没深度要求，错误的是（）。

A.扑救A类火灾时，泡沫淹没深度不应小于最高保护对象高度的1.1倍

B.扑救汽油火灾时，泡沫淹没深度应高于起火部位2m

C.扑救综合管廊火灾时，泡沫淹没深度应高于起火部位1m

D.扑救电缆隧道火灾时，泡沫淹没深度应按泡沫充满防护区计算

【答案】C

【解析】依据《泡沫灭火系统技术标准》5.2.3：

当用于扑救 A 类火灾时，泡沫淹没深度不应小于最高保护对象高度的 1.1倍，且应高于最高
保护对象最高点0.6m；A正确；

当用于扑救B类火灾时，汽油、煤油、柴油或苯火灾的泡沫淹没深度应高于起火部位2m；其
他B类火灾的泡沫淹没深度应由试验确定；B正确；

当用于扑救综合管廊或电缆隧道火灾时，淹没深度应按泡沫充满防护区计算，综合管廊或电
缆隧道的每个防火分隔区域应作为一个防护区。C错误，D正确。

52.组合分配式干粉灭火系统中，关于选择阀的设置要求，错误的是（）。

A.应采用快开型阀门

B.应有机械应急操作方式

C.应在输出容器阀动作之后打开

D.公称压力不应小于干粉储存容器的设计压力

【答案】C
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

【解析】依据《干粉灭火系统设计规范》：

5.2.2：选择阀应采用快开型阀门，其公称直径应与连接管道的公称直径相等。A 正确

5.2.3：选择阀可采用电动、气动或液动驱动方式，并应有机械应急操作方式。阀的公称压力
不应小于干粉储存容器的设计压力。BD正确。

5.2.4：系统启动时，选择阀应在输出容器阀动作之前打开。C错误。

53.根据现行国家标准《独立式感烟火灾探测报警器》（GB20517），火灾探测报警器发出火
灾报警声信号的初始声压级，在其正前方3m处最大应为（）dB（A记权）。

A.45

B.30

C.60

D.65

【答案】A

【解析】在自由声场中报警器正前方3m处测量报警器的火灾报警声信号声压级，初始声压级
不应大于45dB（A计权），在3s～10s期间声压级应能逐步升至80dB（A计权）～105dB（A
计权）。

54.按探测火灾特征参数分类，下列火灾探测器中，属于感光火灾探测器的是（）。

A.线型光束感烟火灾探测器

B.光电感烟火灾探测器

C.红外火焰探测器

D.图像型火灾探测器

【答案】C

【解析】感光火灾探测器，即响应火焰发出的特定波段电磁辐射的探测器，又称火焰探测器，
进一步可分为紫外、红外及复合式等火灾探测器。

55.火灾自动报警系统中，火灾警报装置的基本功能是（）。

A.联动控制声警报器启动

B.警示区域内人员迅速疏散

C.监测火灾探测器故障

D.发送联动控制指令至消防设施

【答案】B

【解析】火灾警报装置是用于发出区别于环境声、光的火灾警报信号的装置，是火灾自动报
警系统的基本组成部分之一。它以声、光和音响等方式向报警区域发出火灾警报信号，以警
刷题好帮手扫码添加老师免费约直播领资料
真题|练习题|模拟题全都有学习少点难事备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
示人们迅速采取安全疏散、灭火救灾措施。

56.发生火灾时，火灾自动报警系统中火灾报警信息的传递顺序，正确的是（）。

A.火灾探测器→火灾警报装置→火灾报警控制器

B.火灾警报装置→火灾报警控制器→火灾探测器

C.火灾手动报警按钮→火灾报警控制器→火灾警报装置

D.火灾探测器→火灾手动报警按钮→火灾警报装置

【答案】C

【解析】

57.消防联动控制器任一联动总线宜连接的最大设备总数和应留有的最小余量，分别为（）。

A.3200点和额定容量的10%

B.1600点和额定容量的20%

C.200点和额定容量的20%

D.100点和额定容量的10%

【答案】D

【解析】任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器（联动型）所控制的各类模块总
数不应超过1600点，每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过100点，且应留有不少于额
定容量10%的余量。

58.某商场营业厅设有火灾自动报警系统，关于该营业厅消防应急广播扬声器的设置要求，正
确的是（）。

A.营业厅内任一部位到最近扬声器的直线距离不应大于25m

B.营业厅内任一部位到最近扬声器的步行距离不应大于25m
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

C.营业厅内任一部位到最近扬声器的步行距离不应大于30m

D.营业厅内任一部位到最近扬声器的直线距离不应大于30m

【答案】A

【解析】6.6.1 消防应急广播扬声器的设置，应符合下列规定：

民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所。每个扬声器的额定功率不应小于3W，其
数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于25m ，走道
末端距最近的扬声器距离不应大于12.5m 。

59.房间选择点型感温火灾探测器类型时，可不考虑的因素是（）。

A.房间的最高环境温度

B.探测器的动作温度

C.房间的高度

D.房间的面积

【答案】D

【解析】最高环境温度、动作温度和房间高度均影响感温探测器的选择。

60.某多层商场设有火灾自动报警系统和机械排烟系统，每层划分为5个防烟分区。商场一排
烟口联动控制对应的报警区域为该排烟口（）。

A.所在楼层

B.所在防烟分区

C.所在防烟分区及相邻防烟分区

D.所在防火分区

【答案】B

【解析】排烟系统联动控制是以防烟分区为基本单元，进联动控制本防烟分区设备动作。

61.某建筑设有防烟楼梯间，该建筑的机械加压送风系统启动后，下列部位中，送风系统余压
最大的是（）。

A．房间

B．疏散走道

C．楼梯间

D．前室

【答案】C

【解析】前室、合用前室、封闭避难层（间）、封闭楼梯间与疏散走道之间的压差应为25Pa～
30Pa；防烟楼梯间与疏散走道之间的压差应为40Pa～50Pa。

刷题好帮手扫码添加老师免费约直播领资料
真题|练习题|模拟题全都有学习少点难事备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

62.某地上8层公共建筑，防烟楼梯间高度均为 24m，楼梯间和前室均设有机械加压送风系统。

计算开门状态下维持开启门洞处达到规定风速值所需的送风量时，疏散门开启的楼层数量（N）

取值正确的是（）。

A．前室，N=1

B．楼梯间，N=2

C．楼梯间，N=3

D．前室，N=2

【答案】C

【解析】N1——设计疏散门开启的楼层数量；楼梯间：采用常开风口，当地上楼梯间为 24m
以下时，设计2层内的疏散门开启，取N1=2；当地上楼梯间为24m及以上时，设计3层内的
疏散门开启，取N1=3；当为地下楼梯间时，设计1层内的疏散门开启，取N1=1。前室：采用
常闭风口，计算风量时取N1=3。

63.集中控制型消防应急照明和疏散指示系统中，灯具采用集中电源供电方式时，应急照明控
制器直接连接的系统设备是( )。

A.集中电源型出口标志灯

B.应急照明集中电源

C.应急照明配电箱

D.集中控制型照明灯

【答案】B

【解析】

64.集中控制型消防应急照明和疏散指示系统中，灯具采用自带蓄电池供电时，非火灾状态下，
系统主电源断电后，连锁控制系统灯具改变工作状态的设备是（）。

A.应急照明分配电装置
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

B.应急照明控制器

C.应急照明配电箱

D.应急照明集中电源

【答案】C

【解析】集中控制型应急照明配电箱的主电源断电连锁控制功能满足下述要求：

a）主电源断电后，应在 5s 内连锁控制其配接灯具的光源应急点亮，并将主电源断电连
锁控制信号反馈至应急照明控制器；

65.某高层办公楼，每层为1个防火分区，设有集中控制型消防应急照明和疏散指示系统，灯
具采用集中电源供电方式。该系统应急照明控制器的基本功能不包括（）。

A.显示火灾报警控制器的火灾报警输出信号

B.接收其配接消防应急灯具的工作状态信号

C.显示其配接应急照明集中电源的工作状态信号

D.接收消防联动控制器发出的火灾报警区域信号

【答案】D

【解析】应急照明控制器的控制、显示功能要求
(1)应能接收、显示、保持火灾报警控制器的火灾报警输出信号。具有两种及以上疏散指示方
案的场所中设置的应急照明控制器还应能接收、显示、保持消防联动控制器发出的火灾报警
区域信号或联动控制信号。

(2)应能按预设逻辑自动、手动控制系统的应急启动。

(3)应能接收、显示、保持其配接的灯具、集中电源或应急照明配电箱的工作状态信息

66.某商场设有集中控制型消防应急照明和疏散指示系统，在非火灾状态下，系统主电源断电

0.6h且未恢复供电时，系统灯具运行状态正确的是（）。

A.非持续型照明灯的光源熄灭

B.楼层标志灯的光源应急点亮

C.方向标志灯的光源节电点亮

D.持续型照明灯的光源节电点亮

【答案】A

【解析】在非火灾状态下，系统主电源断电后，集中电源或应急照明配电箱应连锁控制其配
接的非持续型照明灯的光源应急点亮、持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式；

灯具持续应急点亮时间应符合设计文件的规定，且不应超过0.5h。灯具持续点亮时间达到设
计文件规定的时间，且系统主电源仍未恢复供电时，集中电源或应急照明配电箱应连锁其配
接灯具的光源熄灭。

刷题好帮手扫码添加老师免费约直播领资料
真题|练习题|模拟题全都有学习少点难事备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

67.某商场设有火灾自动报警系统和集中控制型消防应急照明和疏散指示系统，商场1#防火分
区需要借用相邻2#防火分区疏散。1#防火分区2只点型感烟火灾探测器发出火灾报警信号后，
该防火分区消防应急照明和疏散指示系统设备工作状态，错误的是（）。

A.非持续型照明灯的光源应急点亮

B.持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式

C.双向方向标志灯改变箭头指示方向

D.A型集中电源保持主电源输出

【答案】C

【解析】被借用防火分区需要变换指示方向的方向标志灯改变箭头指示方向，而着火分区不
需要改变方向。

68.根据现行国家标准《手提式灭火器》（GB 4351），手提式干粉灭火器永久性钢印的内容
不包括（）。

A.灭火器的水压试验压力

B. 灭火器的生产年份

C. 灭火器生产商的名称、地址

D. 灭火器瓶体的生产商名称或代号

【答案】C

【解析】灭火器（除二氧化碳灭火器外）瓶体上的永久性标志（应用钢印打在不受压的底圈
或颈圈等处）：

——灭火器的水压试验压力，MPa（同时还应印刷在铭牌上）；

——灭火器的生产年份；

——灭火器瓶体的生产商名称或代号。

69.某宾馆消防设备的用电负荷等级为一级负荷，消防设备的一路电源取自低压柴油发电机组，
该柴油发电机组采用自动启动方式时，从启动至开始供电的最大时间差应为（）s。

A.15

B.30

C.60

D.90

【答案】B

【解析】一级负荷，当消防应急电源由低压发电机组提供时，应设自动启动装置，并应在30s
内供电。当采用高压发电机组时，应在60s内供电，B正确。

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

70.根据现行国家标准《石油化工企业设计防火标准》（GB50160），关于液化石油气灌装站
的设置要求，错误的是（）。

A. 灌瓶间的室内地面应高于室外地坪，其高差不应小于 0.5m

B. 半敞开式灌瓶间的下部应采取防止油气集聚的措施

C. 灌装站内应设环形消防车道，其宽度不应小于4m

D. 液化石油气缓冲罐与灌瓶间的距离不应小于10m

【答案】

【解析】6.5.1 液化石油气的灌装站应符合下列规定：

1. 液化石油气的灌瓶间和储瓶库宜为敞开式或半敞开式建筑物，半敞开式建筑物下部
应采取防止油气积聚的措施；

2. 液化石油气的残液应密闭回收，严禁就地排放；

3. 灌装站应设不燃烧材料隔离墙。如采用实体围墙，其下部应设通风口；

4. 灌瓶间和储瓶库的室内应采用不发生火花的地面，室内地面应高于室外地坪，其高
差不应小于0.6m；A错误。

5. 液化石油气缓冲罐与灌瓶间的距离不应小于10m；

6. 灌装站内应设有宽度不小于4m的环形消防车道，车道内缘转弯半径不宜小于6m。

71.根据现行国家标准《地铁设计防火标准》(GB51298)，关于地铁车站安全出口的设置要求，
错误的是( )。

A．每个站厅公共区应至少设置 2 个直通室外的安全出口

B．相邻两个安全出口之间的最小水平距离不应小于 20m

C．站厅公共区与商业的连通口可作为相互间的安全出口

D．换乘车站共用的站厅公共区，安全出口应按每条线不少于2个设置

【答案】C

【解析】每个站厅公共区应至少设置 2 个直通室外的安全出口。安全出口应分散布置，且相
邻两个安全出口之间的最小水平距离不应小于20m。换乘车站共用一个站厅公共区时，站厅公
共区的安全出口应按每条线不少于2个设置。ABD正确
站厅公共区与商业等非地铁功能的场所的安全出口应各自独立设置。两者的连通口和上、下
联系楼梯或扶梯不得作为相互间的安全出口。C错误。

72.关于城市交通隧道的防火分隔要求，错误的是（）。

A. 隧道的防火分区应按照功能分区划分

B. 隧道内地下设备用房每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于 1500m²

C. 防火分区间应采用防火墙和甲级防火门分隔
刷题好帮手扫码添加老师免费约直播领资料
真题|练习题|模拟题全都有学习少点难事备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

D. 隧道内的辅助用房应采用耐火极限不低于 1.00h 的防火隔墙与车行隧道分隔

【答案】D

【解析】隧道内地下设备用房的每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于1500m²，每个防
火分区的安全出口数量不应少于 2 个，与车道或其他防火分区相通的出口可作为第二安全出
口，但必须至少设置1个直通室外的安全出口；建筑面积不大于500m²且无人值守的设备用房
可设置1个直通室外的安全出口。

隧道内的变电站、管廊、专用疏散通道、通风机房及其他辅助用房等，应采取耐火极限不低
于2.00h的防火隔墙和乙级防火门等分隔措施与车行隧道分隔。

73.根据现行国家标准《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156），管沟敷设的油品管道
应设防静电和防感应雷的共用接地装置，其接地电阻最大应为（）Ω。

A.30

B.40

C.50

D.100

【答案】A

【解析】地上或管沟敷设的油品管道、LPG管道、LNG管道、CNG管道、氢气管道和液氢管道
应设防静电和防感应雷的共用接地装置，接地电阻不应大于30Ω。

74.关于汽车库人员安全出口及救援设施的设置要求，错误的是（）。

A. 室内无车道且无人员停留的机械式汽车库，可不设人员安全出口

B. 总建筑面积为 2000m²、停车数量为 40 辆的汽车库，可设置1个人员安全出口

C. 汽车库室内任一点至最近人员安全出口的疏散距离，不应大于75m

D. 室内无车道且无人员停留的机械式汽车库供灭火救援用的楼梯净宽，不应小于0.9m

【答案】C

【解析】汽车库室内任一点至最近人员安全出口的疏散距离不应大于45m，当设置自动灭火系
统时，其距离不应大于60m。对于单层或设置在建筑首层的汽车库，室内任一点至室外最近出
口的疏散距离不应大于60m。

75.根据现行国家标准《数据中心设计规范》（GB50174），关于数据中心主机房的防火要求，
错误的是（）。

A. 主机房的耐火等级应为一级

B. 主机房与其他建筑合建时，应单独设置防火分区

C. 主机房的疏散门应保证在任何情况下均能从机房内开启

D. 主机房出入口处或值班室应设置应急断电装置

【答案】A

【解析】数据中心的耐火等级不应低于二级。A错误。

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
主机房的疏散门应向疏散方向开启，应自动关闭，并应保证在任何情况下均能从机房内开启。

C正确。

76.根据现行国家标准《人民防空工程设计防火规范》（GB 50098）,人防工程设有自动喷水
灭火系统时，关于不同场所平面布置和防火分区的设置要求，错误的是（）。

A.医院病房不应设置在地下二层及以下层

B.旅店设置在地下二层时，应划分独立的防火分区

C.员工宿舍防火分区的最大允许建筑面积不应大于1000㎡

D.汽车库的防火分区间可采用防火卷帘分隔

【答案】B

【解析】工程内设置有旅店、病房、员工宿舍时，不得设置在地下二层及以下层，并应划分
为独立的防火分区，且疏散楼梯不得与其他防火分区的疏散楼梯共用。B错误。

77.根据现行国家标准《城市综合管廊工程技术标准》（GB/T50838），关于综合管廊舱室逃
生口间距的说法，错误的是（）。

A.电力电缆舱室，逃生口间距不宜大于500m

B.天然气管道舱室，逃生口间距不宜大于200m

C.热力管道舱室，逃生口间距不应大于400m

D.污水管道舱室，逃生口间距不宜大于400m

【答案】A

【解析】①敷设电力电缆的舱室、其他管道的舱室，逃生口间距宜≤400m，A错误。

②敷设天然气管道的舱室，逃生口间距宜≤200m
③敷设热力管道的舱室，逃生口间距应≤400m。当热力管道采用蒸汽介质时，逃生口间距应
≤100m

78.确定建筑的耐火等级时，不需要考虑建筑构件的（）。

A.燃烧性能

B.分隔完整性

C.承重稳定性

D.使用年限

【答案】D

【解析】耐火等级与构件的燃烧性能和耐火极限相关。ABC均符合题意。

使用年限属于建筑结构耐久性设计范畴，与构件的火灾耐受能力无直接关联，确定建筑耐火
等级时无需考量该因素。

刷题好帮手扫码添加老师免费约直播领资料
真题|练习题|模拟题全都有学习少点难事备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

79.采用事故树法开展火灾风险评估时，下列符号中，不属于事故树采用的符号是（）。

A．事件符号

B．预防符号

C．转移符号

D．逻辑门符号

【答案】B

【解析】事故树采用的符号包括：事件符号，转移符号，逻辑门符号。

80.评价建筑构件的耐火性能时，设定火灾场景可不考虑的火灾阶段是（）。

A．阴燃阶段

B．衰退阶段

C．增长阶段

D．全面发展阶段

【答案】A

【解析】在设定火灾时，一般不考虑火灾的阴燃阶段、衰退阶段，而主要考虑火灾的增长阶
段及全面发展阶段。但在评价火灾探测系统时，不应忽略火灾的阴燃阶段;在评价建筑构件的
耐火性能时，不应忽略火灾的衰退阶段。

二、多项选择题（共 20 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1
个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

81.某燃气锅炉房设置在地下一层，关于该锅炉房的防火要求，正确的有（）。

A.疏散门均应直通室外或安全出口

B.与相邻其他部位之间隔墙的耐火极限不应低于 2.00h

C.楼板的耐火极限不应低于1.50h

D.应设置独立的通风系统

E.燃气的相对密度应大于0.75

【答案】ABCD

【解析】用相对密度（与空气密度的比值）不小于0.75的可燃气体为燃料的锅炉，不得设置在地下
或半地下。

82.关于物流建筑防火分区的划分，正确的有（）。

A.以分拣作业为主的丙类一级耐火等级单层建筑，分拣区防火分区的建筑面积为10000m²

B.以仓储为主的丙类固体二级耐火等级单层建筑，仓储区防火分区的建筑面积为1500m²

C.以分拣作业为主的丁类二级耐火等级单层建筑，分拣区防火分区的建筑面积为20000m²

D.以仓储为主的丁类二级耐火等级单层建筑，仓储区防火分区的建筑面积为3000m²

E.以仓储为主的丙类固体一级耐火等级单层建筑，建筑内全部设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
系统，仓储区防火分区的建筑面积为8000m²

【答案】ABCD

【解析】物流建筑的防火设计应符合下列规定：1 当建筑功能以分拣、加工等作业为主时，应按本规
范有关厂房的规定确定，其中仓储部分应按中间仓库确定；

分拣区按丙类一级耐火单层厂房执行。根据规范，丙类一级耐火等级的单层厂房防火分区最大允许建
刷题好帮手扫码添加老师免费约直播领资料
真题|练习题|模拟题全都有学习少点难事备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
筑面积不限，因此 10000㎡符合要求。A正确。

仓储区按丙类固体（丙类2项）二级耐火等级单层仓库执行，其防火分区最大允许建筑面积为1500
㎡.B正确。分拣区按丁类二级耐火单层厂房执行。丁类一、二级耐火等级的单层厂房防火分区最大允
许建筑面积不限，因此 20000㎡符合要求。C正确。仓储区按丁类二级耐火单层仓库执行，其防火分
区最大允许建筑面积为3000㎡，选项数值与规范限值一致，符合要求。D正确。丙类 2 项一级单层
仓库防火分区基础值为 1500㎡，设自喷后可增加 1 倍，最大仅为 3000㎡；E错误。

83.下列房间中，可设置 1 个疏散门的有（）

A.幼儿园内位于两个安全出口之间建筑面积为50㎡的房间

B.老年人照料设施内位于袋形走道两侧建筑面积50㎡的房间

C.教学楼内位于两个安全出口之间建筑面积为60㎡的房间

D.办公楼内位于两个安全出口之间建筑面积为120㎡的房间

E.病房楼内位于走道尽端建筑面积为50m²的房间

【答案】ABCD

【解析】7.4.2 公共建筑内每个房间的疏散门不应少于2个；儿童活动场所、老年人照料设施中的老
年人活动场所、医疗建筑中的治疗室和病房、教学建筑中的教学用房，当位于走道尽端时，疏散门不
应少于2个；公共建筑内仅设置1个疏散门的房间应符合下列条件之一：

1 对于儿童活动场所、老年人照料设施中的老年人活动场所，房间位于两个安全出口之间或袋形
走道两侧且建筑面积不大于50㎡；

2 对于医疗建筑中的治疗室和病房、教学建筑中的教学用房，房间位于两个安全出口之间或袋形
走道两侧且建筑面积不大于75㎡；

3 对于歌舞娱乐放映游艺场所，房间的建筑面积不大于50㎡且经常停留人数不大于15人；

4 对于其他用途的场所，房间位于两个安全出口之间或袋形走道两侧且建筑面积不大于120㎡；

5 对于其他用途的场所，房间位于走道尽端且建筑面积不大于50㎡；

6 对于其他用途的场所，房间位于走道尽端且建筑面积不大于200㎡、房间内任一点至疏散门的
直线距离不大于15m、疏散门的净宽度不小于1.40m。

84.关于超高层建筑避难层的设置要求，正确的有（）。

A.应设置消防电梯出口

B.应设置室内消火栓

C.外窗应采用固定乙级防火窗

D.应设置消防专线电话

E.应设置消防软管卷盘

【答案】ABDE

【解析】应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施，外窗应采用乙级防火窗。不能采用固
定窗
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

85.民用建筑的下列部位中，应采用 A 级装修材料的有（）。

A.地下建筑疏散走道的墙面

B.地上建筑安全出口的门厅墙面

C.地上建筑疏散走道的墙面

D.地下建筑疏散走道的地面

E.地下建筑安全出口的门厅地面

【答案】ADE

【解析】地上建筑的水平疏散走道和安全出口的门厅，其顶棚应采用A级装修材料，其他部位应采用
不低于B1级的装修材料；地下民用建筑的疏散走道和安全出口的门厅，其顶棚、墙面和地面均应采
用A级装修材料。

86.某 6 层丙类厂房，每层设有外窗。利用外窗作为消防救援口时，关于该建筑消防救援口的设置，
错误的有（）。

A.净高和净宽均为1.0m

B.从四层起每层设置

C.救援口下沿距室内地面高度为1.2m

D.相邻两个救援口的水平间距为20m

E.每个防火分区设置1个消防救援口

【答案】BE

【解析】除有特殊要求的建筑和甲类厂房可不设置消防救援口外，在建筑的外墙上应设置便于消防救
援人员出入的消防救援口，并应符合下列规定：

1 沿外墙的每个防火分区在对应消防救援操作面范围内设置的消防救援口不应少于2个；

2 无外窗的建筑应每层设置消防救援口，有外窗的建筑应自第三层起每层设置消防救援口；

3 消防救援口的净高度和净宽度均不应小于1.0m，当利用门时，净宽度不应小于0.8m；

4 消防救援口应易于从室内和室外打开或破拆，采用玻璃窗时，应选用安全玻璃；

5 消防救援口应设置可在室内和室外识别的永久性明显标志。

87.关于室内消火栓系统消防水泵控制柜的设置要求，正确的有（）。

A.在准工作状态时应处于自动状态

B.机械应急启泵功能应确保消防水泵在报警后5min 内开启

C.应采取防止被水淹没的措施

D.设置在专用控制室时，防护等级不应低于IP55

E.应设有紧急打开柜门的装置
刷题好帮手扫码添加老师免费约直播领资料
真题|练习题|模拟题全都有学习少点难事备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

【答案】ABCE

【解析】消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时，其防护等级不应低于IP30；与消防水泵设置
在同一空间时，其防护等级不应低于IP55。D错误

88.干式自动喷水灭火系统报警阀组的组件包括（）。

A.自动滴水阀

B.延迟器

C.压力开关

D.试警铃阀

E.水力警铃

【答案】ACDE

【解析】干式报警阀组包含：干式报警阀、自动滴水阀、压力开关、水力警铃、试警铃阀、排水阀等；

B 错误：延迟器是湿式报警阀组专属组件，干式系统没有延迟器；

89.关于防火分隔水幕的设置要求，正确的有（）。

A.应采用雨淋报警阀组

B.应保证水幕的宽度不小于6m

C.应采用开式喷头或水幕喷头

D.持续喷水时间不应小于3.0h

E.喷头的工作压力不应低于0.10MPa

【答案】ABCE

【解析】防火分隔水幕：由开式洒水喷头或水幕喷头、雨淋报警阀组或感温雨淋报警阀等组成，发生
火灾时密集喷洒形成水墙或水帘的水幕系统。A正确
水幕系统的设计基本参数应符合表 5.0.14的规定：

注：1 防护冷却水幕的喷水点高度每增加1m，喷水强度应增加0.1L/（s·m），但超过9m时喷水强
度仍采用1.0L/（s·m）。

2 系统持续喷水时间不应小于系统设置部位的耐火极限要求。

防火分隔水幕的喷头布置，应保证水幕的宽度不小于6m。采用水幕喷头时，喷头不应少于3排；采用
开式洒水喷头时，喷头不应少于2排。防护冷却水幕的喷头宜布置成单排。

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

90.某棉纺生产车间，室内最大净空高度为 12m，设有湿式自动喷水灭火系统，该系统的设置，错误
的有（）。

A.采用隐蔽式洒水喷头

B.喷水强度为 20L/（min·m²）

C.喷头间距为 3.6m

D.采用水流指示器控制消防泵的启动

E.配水干管的工作压力为 0.80MPa

【答案】ACD

【解析】不宜选用隐蔽式洒水喷头；确需采用时，应仅适用于轻危险级和中危险级Ⅰ级场所。该厂房
为中Ⅱ，A错误
B正确，C错误
水流指示器只报位置，不能直接启泵；D错误
配水管道的工作压力不应大于1.20MPa，并不应设置其他用水设施。E正确

91.关于水喷雾灭火系统雨淋报警阀组的设置要求，正确的有（）。

A.宜设在环境温度不低于 0℃并有排水设施的室内场所

B.水雾喷头带滤网时，雨淋报警阀后的管道应设置过滤器

C.雨淋报警阀和水力警铃应采用热镀锌钢管连接

D.设置在室内的雨淋报警阀宜距地面 1.2m

E.宜布置在靠近保护对象且便于人员安全操作的位置

【答案】CDE

【解析】5.3.1 雨淋报警阀组宜设置在温度不低于4℃并有排水设施的室内。设置在室内的雨淋报警
阀宜距地面1.2m，两侧与墙的距离不应小于0.5m，正面与墙的距离不应小于1.2m，雨淋报警阀凸出
部位之间的距离不应小于0.5m。A错误，D正确
刷题好帮手扫码添加老师免费约直播领资料
真题|练习题|模拟题全都有学习少点难事备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

4.0.5 雨淋报警阀前的管道应设置可冲洗的过滤器，过滤器滤网应采用耐腐蚀金属材料，B错误

5.3.5 水力警铃应设置在公共通道或值班室附近的外墙上，且应设置检修、测试用的阀门。雨淋报警
阀和水力警铃应采用热镀锌钢管进行连接，其公称直径不宜小于20mm，当公称直径为20mm时，其长
度不宜大于20m。C正确

5.3.2 雨淋报警阀、电动控制阀、气动控制阀宜布置在靠近保护对象并便于人员安全操作的位置。E
正确

92.下列场所中，宜选择全淹没应用方式细水雾灭火系统的有（）。

A.采用密集柜存储的图书库

B.电缆夹层

C.文物库

D.配电室

E.液化石油气瓶库

【答案】ABCD

【解析】3.1.3 系统选型应符合下列规定：

1 液压站，配电室、电缆隧道、电缆夹层，电子信息系统机房，文物库，以及密集柜存储的图书
库、资料库和档案库，宜选择全淹没应用方式的开式系统；

2 油浸变压器室、涡轮机房、柴油发电机房、润滑油站和燃油锅炉房、厨房内烹饪设备及其排烟
罩和排烟管道部位，宜采用局部应用方式的开式系统；

3 采用非密集柜储存的图书库、资料库和档案库，可选择闭式系统。

93.关于自动跟踪定位射流灭火系统的设置，正确的有（）。

A.由插座供电回路供电

B.配电回路设置具有漏电报警功能的保护装置

C.供电回路和控制回路采用铝芯电缆

D.报警回路采用阻燃耐火电缆

E.视频回路采用视频同轴电缆

【答案】BDE

【解析】消防设备严禁由插座回路供电。A错误
供电的保护不应采用漏电保护开关，但可采用具有漏电报警功能的保护装置。B正确
系统的供电电缆和控制线缆应采用耐火铜芯电线电缆，系统的报警信号线缆应采用阻燃或阻燃耐火电
线电缆。C错误，D正确
视频信号传输应采用视频同轴电缆或者光缆传输。当采用视频同轴电缆传输时，电缆中间不宜有接头。

E正确
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

94.关于高压二氧化碳灭火系统储存装置的设置要求，正确的有（）。

A.储存容器的工作压力不应小于15.0MPa

B.储存容器或容器阀上应设泄压装置

C.储存装置的环境温度应为0~49℃

D.容器阀应能在喷出要求的二氧化碳量后自动关闭

E.储存装置的高压报警压力设定值应为25.0MPa

【答案】ABC

【解析】储存容器的工作压力不应小于15MPa，储存容器或容器阀上应设泄压装置，其泄压动作压力
应为19MPa±0.95MPa。储存装置的环境温度应为0℃～49℃。

D为低压二氧化碳的要求

95.火灾探测报警系统的基本组成部分包括( )。

A.火灾探测器

B.手动火灾报警按钮

C.火灾报警装置

D.火灾警报装置

E.区域显示器

【答案】ABCD

【解析】火灾探测报警系统由火灾报警控制器、触发器件和火灾警报装置等组成。触发器件，主要包
括火灾探测器和手动火灾报警按钮。

96.某办公楼设有火灾自动报警系统，系统形式为区域报警系统，控制该办公楼火灾声光警报器启动
的信号不包括（）。

A.火灾报警控制器的火灾报警输出信号

B.火灾报警控制器的火灾报警区域信号

C.消防联动控制器的联动控制信号

D.火灾探测器的火灾报警信号

E.输出模块的控制信号

BCE （ D ）

【答案】

【解析】区域报警系统无联动控制功能，所以没有火灾报警区域信号、联动控制信号、输出模块的控
制信号。火灾探测器的火灾报警信号不能直接控制声光警报器启动。

刷题好帮手扫码添加老师免费约直播领资料
真题|练习题|模拟题全都有学习少点难事备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

97.某 10 层宾馆，每层为 1 个防火分区，设有火灾自动报警系统和机械防烟排烟系统。该宾馆二层
1只点型感烟火灾探测器和1只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号后，应联动启动的消防设备有（）。

A.三层防烟楼梯间前室的常闭送风口

B.四层防烟楼梯间前室的常闭送风口

C.三层的火灾声光警报器

D.四层的火灾声光警报器

E.二层的排烟口

【答案】ACD

【解析】防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号，
作为送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号,应开启该防火分区内着火层及其相邻上下层前室
及合用前室的常闭送风口，同时开启加压送风机。

应在确认火灾后启动建筑内的所有火灾声光警报器。应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的
报警信号，作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号。

98.关于防烟分区的设置要求，正确的有（）。

A.防烟分区不应跨越防火分区

B.吊顶均匀开孔、开孔率为 30% 时，吊顶内空间高度不应计入储烟仓厚度

C.设置排烟设施的建筑内，敞开楼梯穿越楼板的开口部应设置挡烟垂壁等设施

D.空间净高为5m 的商场，防烟分区的最大允许建筑面积为1000m²

E.空间净高为8m的厂房，防烟分区的最大允许建筑面积为2000m²

【答案】ACDE

【解析】防烟分区不应跨越防火分区。A正确
对于有吊顶的空间，当吊顶开孔不均匀或开孔率小于或等于25%时，吊顶内空间高度不得计入储烟仓
厚度。B错误
设置排烟设施的建筑内，敞开楼梯和自动扶梯穿越楼板的开口部应设置挡烟垂壁等设施。C正确
DE正确

99.某住宅建筑设有非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统，消防应急照明灯具兼用日常照明，
不属于该系统的灯具有（）。

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

A．自带电源 B 型照明灯

B．集中电源 B 型出口标志灯

C．自带电源 B 型地埋灯

D．集中电源 B 型照明灯

E．集中电源 B 型方向标志灯

【答案】BCDE

【解析】未设置消防控制室的住宅建筑，疏散走道、楼梯间等场所可选择自带电源B型灯具。

100.根据现行国家标准《建筑防火通用规范》（GB 55037），下列场所或部位中，不设置灭火器的有
（）。

A．地铁区间

B．综合管廊的燃气舱

C．建筑面积为200m²的小商铺

D．建筑面积为300m²的小作坊

E．住宅建筑套内

【答案】ABE

【解析】8.1.1 建筑应设置与其建筑高度（埋深），体积、面积、长度，火灾危险性，建筑附近的消
防力量布置情况，环境条件等相适应的消防给水设施、灭火设施和器材。除地铁区间、综合管廊的燃
气舱和住宅建筑套内可不配置灭火器外，建筑内应配置灭火器。

刷题好帮手扫码添加老师免费约直播领资料
真题|练习题|模拟题全都有学习少点难事备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
以下为 2026 年一级消防工程师考后考生关注的内容，请认真阅读！！！事关考后估分、真题
下载、真题直播、查分、领证等一系列事宜！！！最终预祝考生顺利拿到证书

考生可扫码进入 2026 年一级消防工程师真题下载 + 估分系统

扫码领取各科目2026一级消防工程师真题及答案解析下载渠道 进入真题估分入口在线对答案、预估分数，更快了解考试成绩！

【一级消防工程师查分时间提醒】

使用“考试小秘书功能”选择自己所在考区预约，届时免费提醒2026年一级消防工程师考试
重要时间节点(含教材发布、大纲发布、报名、准考证打印、考试时间、成绩查询时间、证书
领取时间)短信通知服务。

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
考生可直接使用手机微信扫下方二维码，即可进入预约页面
2026 年一级消防工程师查分+领证信息，直接复制链接即可查看
查分时间汇总：https://www.hqwx.com/yjxfgcs-kaoshi/news/17796951207488.html
考后资格审核汇总：https://www.hqwx.com/yjxfgcs-kaoshi/news/17796947163656.html
证书领取汇总：https://www.hqwx.com/yjxfgcs-kaoshi/news/17796954084024.html
刷题好帮手扫码添加老师免费约直播领资料
真题|练习题|模拟题全都有学习少点难事备考干货多学习有收获