resource_id: "1465959"
exam_year: 2026
exam_name: "给排水工程师"
subject_name: "给排水工程师公开课"
material_type: "历年真题"
prepare_stage: "考后估分"
version_status: "最终版"
has_analysis: true
date_published: "2026-10-23"
date_modified: "2026-11-20"
---
# 2026年给排水工程师《专业知识（上）》真题及答案（完整版）

学员专用请勿外泄
2026 年注册给排水工程师《专业知识（上）》真题及答案
一、单项选择题（共 40 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意）

1.关于城镇给水系统改、扩建工程设计，对原有给水设施的处置方法，下列哪一项正确?

A.尽量拆除重建

B.应充分利用原有给水设施

C.一般保留原有管网，重建净水构筑物

D.由施工单位根据实际情况决定是否利用

【答案】B

【解析】

参《室外给水设计标准》3.0.11条原文，即可锁定B。

2.关于城镇给水系统中水塔的作用与设置，下列说法哪一项正确?

A.可调节二级泵站供水量与用户用水量之间的差值

B.主要用于调节一级泵站与二级泵站之间的流量不均衡

C.水塔高度主要由水厂清水池最低水位与二级泵站扬程决定

D.设置水塔后，二级泵站应按最高日最高时用水量连续供水

【答案】A

【解析】

选项A正确，可参《秘教给水》P22原文。

选项B错误，一泵二泵间由清水池调节。

选项C错误，由水塔与控制点间的水压关系反算。

选项D错误，水塔可降低二泵设计流量。

3.对于环状配水管网，当流量分配后，常通过经济流速来确定管径。关于经济流速的说法，下列哪一
项错误?

A.大管径可取较大的经济流速

B.管道经济流速与项目所在地区有关

C.重力流配水管网，管道经济流速与当地电价无关

D.电价较高而管网造价相对较低时，可取较大的经济流速

【答案】D

【解析】

选项A正确，参《秘教给水》P36平均经济流速表格。

选项B正确，地区不同，电价、管网造价不同，从而影响经济流速。

选项C正确，重力流管网，不存在耗用电费。

选项D错误，电价较高，则设法降低耗电量，故应减小经济流速。

第 1 页共 33 页
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

4.关于给水管网水力计算方法的说法，下列哪一项错误?

A."解节点方程”法也适用于枝状管网的水力计算

B."解节点为程”法是先迭代计算出节点水压，再根据节点水压求出各管段流量

C.“解节点方程”法计算过程终止的条件是:手工计算时，管网各环水头损失闭合差小于0.5m

D.“解环方程”法是根据节点连续性方程进行初步流量分配的，在求得环校正流量重新分配管段流
量后，仍然满足节点连续性方程

【答案】C

【解析】

选项A正确，枝状网依然满足节点连续性方程和管段压降方程。

选项B正确，参《秘教给水》P43原文。

选项C错误，“解节点方程”并不存在环水头损失闭合差。

选项D正确，可由“解环方程”步骤分析知正确。

5.关于水源原水管道布置的说法，下列哪一项错误?

A.原水输送宜采用管道或暗渠(隧洞)

B.管渠输送原水时，重力流的经济性要优于压力流，故首选重力流

C.当全线钢管的原水管道在污水管道下方穿越时，可不另行设置外套管

D.如果忽略原水输水管(渠)漏损和净水厂自用水量，水源至净水厂的原水输水管(渠)设计流量，一
般小于该净水厂至管网的清水输水管道的设计流量

【答案】B

【解析】

选项A正确，参《室外给水设计标准》7.1.5条。

选项B错误，参7.1.6条，应技术经济比较。

选项C正确，参7.4.9条。

选项D正确，前者高日均时，后者一般高日高时。

6.关于集中式生活饮用水地表水源地一级保护区的水质，适用的地表水环境质量标准类别，下列哪一
项正确？

A.Ⅰ类标准

B.Ⅱ类标准

C.Ⅲ类标准
第 2 页共 33 页
扫码添加老师免费领资料
学习少点难事备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

D.Ⅳ类标准

【答案】B

【解析】

参《秘教给水》P70。

7.关于大型江河取水构筑物设计的说法，下列哪一项错误？

A.构筑物形式应通过技术经济比较确定

B.构筑物的防洪标准可低于城市防洪标准

C.水位变化较大时，可采用竖井式取水泵房

D.河道及水文条件复杂时，构筑物形式应采用计算机仿真，水工模型试验或两者相结合的方法比
选确定

【答案】B

【解析】

选项A正确，参5.3.6条。

选项B错误，参5.3.7条。

选项C正确，参《秘教》P129。

选项D正确，参5.3.5条。

8.关于城市生活饮用水水质的说法，下列哪一项正确？

A.当发生影响水质的突发公共事件时，感官性状和一般化学指标也不可暂时放宽

B.经水厂次氯酸钠消毒后，市政供水管网末梢水游离氯余量可按0.03mg/L控制

C.当地下水水质优良且符合Ⅰ类质量标准时，该水源可不必消毒而直接供应

D.小型集中式供水因水源技术受限时，浑浊度指标限值允许按3NTU执行

【答案】D

【解析】

选项A错误，参《生活饮用水卫生标准》小注d。

选项B错误，参《生活饮用水卫生标准》按0.05mg/L。

选项C错误，消毒必需。

选项D正确，参《生活饮用水卫生标准》小注b。

9.关于水厂絮凝工艺的说法，下列哪一项正确？

A.折板絮凝池的折板可提供紊流状态，因此末段池中宜采用同波折板

B.处理低温低浊的原水时，由于水中悬浮颗粒浓度较低，折板絮凝池可适当减少絮凝时间

C.为了不破坏刚进入絮凝池的絮体，往复式絮凝池分段廊道的流速一般从小到大进行设置

D.对于水平轴式机械絮凝池当各级池中的桨板相同，则桨板相对池壁的旋转角速度在各级池中呈
从大到小分布

【答案】D
第 3 页共 33 页
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

【解析】

选项A错误，宜平行直板。

选项B错误，需增加絮凝时间。

选项C错误，应从大到小。

选项D正确。

10.关于给水处理中过滤机理的说法，下列哪一项正确？

A.截留的悬浮颗粒在滤层中的分布状况只与滤料粒径有关

B.快滤池滤层能够截留水中细小的悬浮颗粒，主要是机械筛滤作用

C.为了提高滤层含污能力，可以采用双层滤料、三层滤料及均质滤料滤池

D.进入滤层的胶体颗粒不需要经过脱稳也可以在范德华引力及某些化学键作用下完全粘附在滤料
表面

【答案】C

【解析】

选项A错误，还与滤料形状、滤速、水温等有关。

选项B错误，主要是迁移+粘附。

选项C正确，参《秘教给水》P212相关叙述。

选项D错误，未经脱稳一般不能满足粘附要求。

11.某偏远山区生猪养殖场的生活用水以地下水为水源，该地下水源中二价铁4mg/L，二价锰0.5mg/L、氨
氮1.3mg/L。宜采用的除铁除猛工艺，下列哪一项正确？

A.原水→曝气溶氧装置→除铁、除锰滤池→出水

B.原水→曝气溶氧装置→除铁滤池→除锰滤池→出水

C.原水→曝气溶氧装置→除铁、除锰滤池（滤层加厚）→出水

D.原水→曝气溶氧装置→除铁滤池→曝气溶氧装置→出水

【答案】D
第 4 页共 33 页
扫码添加老师免费领资料
学习少点难事备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

【解析】

参《室外给水设计标准》9.6.5条。

12.关于冷却塔的说法，下列哪一项错误？

A.其他条件不变，设计湿球温度越高，达到冷却水设计目标水温所需要的冷却塔尺寸越大

B.对于冷却塔，只要排出湿空气、气象条件合适，就会产生湿空气回流

C.冷幅宽很大时，说明冷却后的水温很低

D.逼近度越小，说明冷却塔的冷却效果越好

【答案】C

【解析】

选项A正确，以更不利的气象条件设计，所需冷却塔尺寸增大。

选项B正确，参《秘教给水》P372表14-2。

选项C错误，参《秘教给水》P367。

选项D正确，参《秘教给水》P376。

13.关于污水分类与排水系统划分，下列说法哪一项正确?

A.雨水属于洁净水，可不加控制，直接排入水体

B.城镇排水工程的任务包括对工业废水的源头预处理进行监管

C.工厂生产污水需经处理达到环境排放标准后才能排入市政污水管道

D.综合生活污水仅指居民家庭排出的洗涤、粪便污水，不含公共建筑排水

【答案】B

【解析】

选项A错误，“雨水一般直接就近排入水体。但初降雨时的雨水径流会受到大气、地面和屋面上各种污染
物的污染，应予以控制。”3.2.6受有害物质污染场地的雨水径流应单独收集处理，并应达到国家现行相关
标准后方可排入排水管渠。A选项描述太绝对，错误。

选项B正确，排水工程发展的趋势和面临的任务：5）大力加强水质监测、在线监测标准化和智慧排水系
统的建设。其中包含了对于工业废水源头预处理进行监管。B选项正确。

选项C错误，《排水工程项目规范》4.1.4工业企业应向园区集中，工业园区的污水和废水应单独收集处理，
其尾水不应排入市政污水管道和雨水管渠。分散式工业废水处理达到环境排放标准的尾水，不应排入市政
污水管道。C选项错误。

选项D错误，综合生活污水是指居民生活和公共服务（包括娱乐场所、宾馆、浴室、商业网点、学校和办
公楼等地方）产生的污水两部分的总和。D选项错误。

14.某化工园区有:①高浓度有机化工废水②含重金属电镀废水③区生活污水。关于这3类污、废水的收集
处理方式，下列哪一项正确?

A.①②③合管收集至园区污水厂，处理达标后尾水与城镇污水厂尾水混合排放
第 5 页共 33 页
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

B.①②单独收集处理，达环境排放标准的尾水单独排入水体:③排入园区市政污水管道

C.①②单独处理达环境排放标准后，尾水排入园区雨水管渠:③排入园区市政污水管道

D.①②经预处理达《污水排入城镇下水道水质标准》后，与③一并排入市政污水管道

【答案】B

【解析】

《排水项目规范》4.1.4 工业企业应向园区集中，工业园区的污水和废水应单独收集处理，其尾水不应排
入市政污水管道和雨水管渠。分散式工业废水处理达到环境排放标准的尾水，不应排入市政污水管道
选项A错误，工业园区的废水和污水应单独收集处理。

选项B正确，工业园区的污废水单独收集处理，达到环境排放标准的尾水应单独排入水体。

选项C错误，达到环境排放标准的尾水不应排入雨水管道，因为①占用雨水管道的空间，影响雨水排放。

②不方便监管和监测。

选项D错误，达到环境排放标准的尾水不应排入污水管道，因为已经达到环境标准的尾水再进入污水处理
厂，会增加污水处理厂的水量负荷。无必要。

核心依据：《城乡排水工程项目规范》4.1.4（强条）：工业园区污、废水应单独收集处理，其尾水不应排
入市政污水管道和雨水管渠。

逐项精炼分析：

•A错误：工业废水含有毒有害/难降解物质，不能与生活污水混合收集，否则易破坏污水厂生化系统。

•B正确：高浓度有机废水和电镀废水（①②）单独处理达标后独立排放；生活污水（③）排入市政
管网，完全符合规范。

•C错误：工业废水处理后的尾水严禁排入雨水管渠（防旱天出流及偷排）。

•D错误：园区工业废水必须"单独收集处理"，不能经预处理后与生活污水一并纳管。

15.关于综合生活污水设计流量计算的说法，下列哪一项错误？

A.按当地用水定额的90%计算污水量，建筑内部给排水设施不完善的地区应适当提高

B.综合生活污水量变化系数Kz与平均日流量有关，在一定范围内流量越大Kz越小

C.综合生活污水量变化系数Kz根据当地实际综合生活污水量变化数据确定

D.综合生活污水量应为居民生活污水量与公共建筑污水量之和

【答案】A

【解析】

选项A错误，4.1.14条文说明：按用水定额确定污水定额时，可按用水定额的90％计，建筑内部给排水
设施水平不完善的地区可适当降低。

选项B正确，表4.1.15及总结:“总变化系数Kz与平均日流量Qp成反比”。即在一定范围内，流量越大，
第 6 页共 33 页
扫码添加老师免费领资料
学习少点难事备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
Kz越小。

选项C正确，4.1.15综合生活污水量变化系数可根据当地实际综合生活污水量变化资料确定。无测定资料
时，新建项目可按表4.1.15的规定取值；

选项D正确，综合生活污水是指居民生活和公共服务（包括娱乐场所、宾馆、浴室、商业网点、学校和办
公楼等地方）产生的污水两部分的总和。

16.关于适当提高城市雨水管渠设计重现期的区域特征，下列哪一项错误？

A.城市重要的区域

B.人口规模大的城市

C.多年平均降雨量较大的城市

D.地形条件导致积水风险较大的区域

【答案】C

【解析】

4.1.3-1人口密集、内涝易发且经济条件较好的城镇，应采用规定的设计重现期上限；

选项A正确，表4.1.3 重要地区比一般地区雨水管渠重现期高。

选项B正确，城市的类型按人口规模划分，所以人口规模大即城市类型大。

选项C错误，设计重现期取值应根据“汇水地区性质、城镇类型、地形特点和气候特征等因素”综合确定。

多年平均降雨量较大只代表当地降雨充沛，不应作为直接提高重现期的依据。重现期是概率标准，且各地
暴雨强度公式已反映了当地降雨特征，不能仅因降雨量大就提高标准。

选项D正确，属于“内涝易发”区域。

17.某高负荷生物滤池进水BOD 为300mg/L，采用处理水回流稀释，下列关于回流作用的说法，哪一项错
5
误？

A.增大了滤池水力负荷，降低了进水浓度

B.提高了池内硝化反应，提高了脱氮效率

C.增大了生物膜的冲刷，减轻了滤料堵塞

D.增大了生物膜的冲刷，提高了生物活性

【答案】B

【解析】

选项A正确，高负荷生物滤池通过采用处理水回流来增大水力负荷，稀释进水BOD指BOD5值≤200mg/L。

选项B错误，高负荷生物滤池缺点：池内不产生硝化反应，脱氮效率低。

选项C，选项D正确，高负荷生物滤池优点：通过处理水回流，增大了进水量，既稀释了进水浓度，又增
大了冲刷生物膜的力度，使其保持活性，可防止滤料堵塞，抑制臭味及滤池蝇的过度孳生。

18.关于移动床生物膜反应器（MBBR）的设计做法，下列哪一项错误？

A.悬浮填料的设计填充率为反应池容积的60%
第 7 页共 33 页
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

B.在MBBR的进水区和出水区分别设置拦截筛网

C.MBBR所需填料的容积，采用悬浮填料的容积负荷计算，水力负荷校核确定

D.MBBR池内设计水平流速为20m/h，在池内设置导流隔墙以强化悬浮填料的循环流动

【答案】C

【解析】

选项A正确，7.8.29规定悬浮填料的填充率不应超过反应池容积的2/3。题干描述设计为60%，符合规定要
求。

选项B正确，7.8.30条文说明：为防止填料随水流外泄，悬浮填料投加区和非投加区之间应设拦截筛网。

（投加区和非投加区就是MBBR部分的进水和出水）

选项C错误，7.8.28条文说明：悬浮填料生物膜工艺设计时应根据水质、水温和表面负荷等参数，计算出
所需悬浮填料的有效填料表面积，再根据不同填料的有效比表面积，转换成该类型填料的体积。

选项D正确，7.8.31规定移动床生物膜反应器池内水平流速不应大于35m/h，长宽比宜为2:1~4:1；当不满
足此条件时，应增设导流隔墙和弧形导流隔墙，强化悬浮填料的循环流动。设计符合规定要求。

19.采用UASB工艺处理高浓度食品加工废水，在UASB反应器运行期间内部温度35℃降至28℃，且出水挥
发性脂肪酸（VFA）浓度由150mg/L上升至350mg/L。下列处理措施哪一项最合理？

A.提高进水负荷，刺激产甲烷菌恢复活性

B.强化预处理，降低 UASB 进水悬浮固体浓度

C.向反应器内投加碳酸钙以增加系统的缓冲能力

D.检修加热系统，尽快恢复反应温度，并适当减少进水负荷

【答案】D

【解析】

VFA增加的原因分析：产酸和产甲烷速度不匹配，产甲烷受到抑制，导致酸积累。根据题干描述，温度下降7℃是产甲烷菌
受到抑制的原因。

选项A错误，提高进水负荷，产酸菌不断产酸，产甲烷菌速度跟不上，导致酸积累越发严重。

选项B错误，目前的问题是温度降低导致产甲烷菌受到抑制，预处理降低SS并不能解决产甲烷菌受到抑制的问题。

选项C错误，投加碳酸钙并不能降低产甲烷菌受到的抑制。

选项D正确，针对问题解决问题，恢复温度，降低因温度变化而对产甲烷菌产生的抑制。

20.下列哪种类型细格栅的过滤面积与格栅渠道宽度无关？

A.回转式细格栅

B.阶梯式细格栅
第 8 页共 33 页
扫码添加老师免费领资料
学习少点难事备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

C.倾斜转鼓式细格栅

D.内进流孔板式细格栅

【答案】D

【解析】

A、B、C错误:回转式、阶梯式细格栅属于平面格栅，倾斜转鼓式格栅的筒体直径也直接受限于渠道截
面。它们的有效过滤栅宽(或转鼓直径)均直接受格栅渠道宽度限制，过滤面积基本等于渠道有效宽度
与过水深的乘积。

D正确:内进流孔板式细格栅(网板格栅)水流由设备内部向两侧外流出，其过滤面积由孔板的展开面积
(包含较长的运行轨迹和深度)决定。在渠道宽度一定的情况下，可以通过加深设备的深度或延长网板
运行轨迹来增大过滤面积，其过滤面积的设计相对独立，不单纯受制于渠道宽度。

21.关于城镇污水处理厂污泥性质的说法，下列哪一项正确？

A.污泥的体积与含固体物浓度成正比

B.在污泥脱水处理过程中比阻不发生变化

C.污泥的热值与污水水质有关，与污水处理工艺无关

D.有机物质含量高是导致污泥易腐化、不稳定的主要因素

【答案】D

【解析】

选项A错误，同一污泥：污泥的体积与含固浓度成反比，与含水率成正比。

选项B错误，不同种类的污泥，其比阻差别较大，一般地说，比阻小于1×l011m/kg的污泥易于脱水，
大于1×l013m/kg的污泥难于脱水。机械脱水前应先进行污泥的调理以降低比阻。比阻在脱水的过程中
也会发生变化。

选项C错误，污水厂污泥的热值与污水水质、排水体制、污水及污泥处理工艺有关。

选项D正确，城市污水厂污泥的有机物含量较高，不稳定，易腐化发臭，因此，城市污水厂污泥应进
行稳定处理。

22.关于城镇污水处理厂污泥浓缩工艺设计，下列哪一项错误？

A.生物脱氮除磷工艺的剩余污泥选用重力浓缩池处理，并对污泥水除磷

B.重力污泥浓缩池的固体负荷设计取值 50kg/(m²·d)

C.间歇式污泥浓缩池沿池深设置 1 个污泥水排出口

D.污泥浓缩脱水采用一体化机械设备

【答案】C

【解析】

选项A正确，8.2.3当采用生物除磷工艺进行污水处理时，不宜采用重力浓缩。当采用重力浓缩池时，
宜对污泥水进行除磷处理。

选项B正确，8.2.1浓缩剩余污泥时，重力式污泥浓缩池的设计宜符合下列规定：1污泥固体负荷宜采
用30kg/（m2·d）～60kg/（m2·d）；

选项C错误，8.2.6 间歇式污泥浓缩池应设置可排出深度不同的污泥水的设施。设置1个显然错误。

选项D正确，8.2.5污泥浓缩脱水可采用一体化机械。

第 9 页共 33 页
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

23.关于工业废水排放标准的说法，下列哪一项错误？

A.某企业综合废水处理站排放口六价铬最高允许排放浓度设计为 0.6mg/L

B.养殖废水经处理后的水质符合《农田灌溉水质标准》，向农田灌溉渠道排放

C.啤酒废水在与城镇污水处理厂约定纳管标准限值、签订协议后，可接入城镇污水处理厂

D.工业企业排放的含高浓度重金属、难以生化降解废水及高盐工业废水，不得排入城镇下水道

【答案】A

【解析】

选项A错误，根据《污水综合排放标准》：六价铬属于第一类污染物。一是其最高允许排放浓度标准
值为0.5mg/L,选项0.6mg/L超标;二是第一类污染物一律在车间或车间处理设施排放口采样，不能在
“综合废水处理站排放口"采样，选项位置错误。

选项B正确，符合标准可排放。

选项C正确，工业废水水质达到《污水排入城镇下水道水质标准》且不影响污水处理厂运行，与污水
厂协商后可纳管。

选项D正确，高浓度重金属、难降解及高盐废水易破坏下水道设施、毒害生化系统或影响污泥资源化，
严禁排入城镇下水道。

24.关于工业废水处理中氧化还原法的特点和说法，下列哪一项错误？

A.在酸性条件下，利用还原剂亚硫酸氢钠将 Cr(Ⅵ)还原为 Cr(Ⅲ)，再调 pH 生成 Cr(OH) 沉淀去
3
除

B.化学氧化还原法对废水中的溶解性有机物和氨氮均有极高的去除率，可完全替代生物处理工艺

C.芬顿氧化法能有效氧化降解难降解有机物，但会产生含铁污泥

D.电解法处理废水时，存在电极消耗、能耗较高的问题

【答案】B

【解析】

选项A正确，含铬废水还原法处理应用：在酸性条件下，利用还原剂将Cr6+还原为Cr3+，再用碱性药
剂调pH在碱性条件下，使Cr3+形成Cr（OH）沉淀而除去。

3
选项B错误，化学氧化还原法(如臭氧、芬顿等)虽然对难降解有机物、色度、氰化物等有特效，但运
行成本极高。对于常规废水中的溶解性有机物和氨氮，生物处理法(如活性污泥法、A/O工艺)由于成
本低、技术成熟，始终是主体工艺。化学法通常只作为生物处理的预处理(破环断链、提高可生化性)
或深度处理(达标排放)，不能"完全替代"生物处理。

选项C正确，芬顿试剂能产生氧化性极强的羟基自由基(OH)，有效降解难降解有机物。但反应结束后
需加碱中和，Fe3+会生成Fe(OH) 沉淀，从而产生大量的含铁化学污泥。

3
选项D正确。

25.关于建筑给水系统供水方式的确定，与下列哪一项无关？

A.市政供水情况
第 10 页共 33 页
扫码添加老师免费领资料
学习少点难事备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

B.供水安全性

C.建筑物属性

D.最高日用水量

【答案】D

【解析】

供水方式的定义：建筑给水系统的供水方式，是指为保证建筑内部各用水点所需的水量、水压和水质，
而确定的供水系统结构形式，以及增压、贮水设备的组合与运行方案。

选项A有关，市政供水情况决定直供还是加压，是否需要储存等；

选项B有关，如医院、星级酒店等对用水安全性要求高，市政端水不能影响建筑用水，需考虑储存情
况；

选项C有关，建筑物的高度、用水要求等决定了分区方式、供水方式等；

选项D无关，供水方式与最高日用水量无关。

26.某建筑生活给水全部由市政管网直接供水，则该建筑给水引入管设计流量依据下列哪一项确定？

A.设计秒流量

B.最高日平均时用水量

C.最高日最大时用水量

D.最大时用水量与消防补水量之和

【答案】A

【解析】

选项A正确，参《26建水详解》P34/《建水标准》3.7.4：“当建筑物内的生活用水全部由室外管网直
接供水时，应取建筑物内的生活用水设计秒流量”。

注：常规建筑如住宅，不考虑一个建筑的总当量超过《建水标准》附录C表的上限的极端大型建筑，
现实没有这种建筑。

扩展：把D改为“设计秒流量与消防连续补水量之和”呢？

27.关于小区室外地下生活饮用水池设计及运维的说法，下列哪一项正确？

A.水池 8m 范围内不能有垃圾堆放点

B.不能只采用投放消毒剂方式消毒

C.不能与消防水池合并设置

D.每年清洗消毒不少于 1 次

【答案】B

【解析】

选项A错误，参《通用规范》3.3.1.2：埋地式生活饮用水贮水池周围10m内，不得有化粪池、污水处
理构筑物、渗水井、垃圾堆放点等污染源。错在8m。

第 11 页共 33 页
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
选项B正确，参《通用规范》3.3.1.5及条文说明：生活饮用水水池（箱）应设置消毒设施；条文说明：

可采用紫外线消毒器、紫外光催化氧化消毒器、臭氧发生器和水箱自洁消毒器等安全可靠的消毒设备。

参《通用规范》9.5.1 ：生活用水贮水箱（池）应定期进行清洗消毒。条文说明：应根据水池（箱）

的材质选择相应的消毒剂，不得采用单纯依靠投放消毒剂的清洗消毒方式；

选项C错误，参《建水标准》3.13.10：当小区的生活贮水量大于消防贮水量时，小区的生活用水贮水
池与消防用贮水池可合并设置，合并贮水池有效容积的贮水设计更新周期不得大于48h。

选项D错误，参《通用规范》9.5.1：生活饮用水箱（池）每半年清洗消毒不应少于1次。参《二次供
水工程技术规程》11.3.6-1：水池(箱)必须定期清洗消毒，每半年不得少于一次；

28.关于防水质污染的措施或说法，下列哪一项正确？

A.生活饮用水管设铜质普通阀门直接连接小便槽冲洗

B.生活饮用水管连接消防卷盘设置低阻力倒流防止器

C.采取防护措施的生活饮用水管也不可穿越有毒区域

D.生活饮用水管连接密闭水加热器设置压力型真空破坏器

【答案】C

【解析】

选项A错误，参《26建水详解》P111(《建水标准》3.3.13)：“严禁采用非专用冲洗阀与大便器(槽)、小便斗(槽)直接连
接”。普通阀门直接连接无空气隔断，极易产生虹吸回流污染水质。

选项B错误，参《通用规范》3.2.11-3 消防(软管)卷盘、轻便消防水龙给水管道的连接处(应设置真空破坏器等防止回流污
染措施)。

选项C正确，参《通用规范》3.2.5 给水管道严禁穿过毒物污染区。通过腐蚀区域的给水管道应采取安全保护措施。

选项D错误，参《通用规范》3.2.9-3：利用城镇给水管网水压直接供水且小区引入管无防倒流设施时，向热水锅炉、热水
机组、水加热器、气压水罐等有压容器或密闭容器注水的进水管上;参《建水标准》3.5.6-2：密闭的水加热器或用水设备的
进水管上(应设置止回阀，装有倒流防止器的管段处，可不再设置止回阀)。

29.建筑体积6630m3，建筑高度 10.5m 的办公建筑。其室内必须设置的消防灭火设施是下列哪一项？

A.手提式灭火器

B. 气体灭火系统

C. 消火栓给水系统

D. 自动喷水灭火系统

【答案】A

【解析】

选项A正确，参《建规》8.1.10（《详解》P18）：公共建筑内应设置灭火器。

选项B错误，参《建规》8.3.9，办公建筑不设置气体灭火系统。

第 12 页共 33 页
扫码添加老师免费领资料
学习少点难事备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
选项C错误，参《防火通规》8.1.7-6（《详解》P15）：建筑高度大于15m或建筑体积大于10000m3
的办公建筑、教学建筑及其他单、多层民用建筑（应设置室内消火栓系统）。题目建筑高10.5m（≤15m），
体积6630m3（≤10000m3），可不设置。

选项D错误，参《防火通规》8.1.9-7（《详解》P19），普通办公不设自喷，集中空调建筑面积超3000m2
才设置，本题无集中空调的信息，默认无集中空调，故可不设自喷、

30.某城市主干路下设计一层平战结合的人防工程，建筑面积为900m2，层高4.5m。平时设计为开放
式（摊位）商场，战时为人员掩蔽场所，其消防给水直接利用市政给水系统供水。关于该人防工程消
防设计的说法，下列哪一项错误？

A.设置室内消火栓给水系统

B. 设置的湿式自动喷水灭火系统采用局部应用系统

C. 设置室外消火栓给水系统，其室外消火栓可直接利用符合条件的市政消火栓

D.设置的自动喷水局部应用系统，采用标准覆盖面积洒水喷头，可不设置报警阀

【答案】D

【解析】

选项A正确，参《防火通规》8.1.7-8：建筑面积大于300m2且平时使用的人民防空工程（应设置室内
消火栓系统）；

选项B正确，参《人防防火》7.2.3-5：建筑面积大于500m2的地下商店和和展览厅（应设置自动喷水
灭火系统）；参《喷规》12.0.1：局部应用系统应用于室内最大净空高度不超过8m的民用建筑中，为
局部设置且保护区域总建筑面积不超过1000m2的湿式系统。设置局部应用系统的场所应为轻危险级
或中危险级Ⅰ级场所。该商场为中危险级Ⅰ级，面积不超过1000m2，可设局部应用系统；若参《防火
通规》8.1.9-11：建筑面积大于1000m2且平时使用的人民防空工程（应设置自动灭火系统）。则可不
设自喷；

选项C正确，参《消规》7.3.4：人防工程、地下工程等建筑应在出入口附近设置室外消火栓，且距出
入口的距离不宜小于5m，并不宜大于40m；。

选项D错误，《喷规》12.0.5条（《26消防知识详解》P288）：局部应用系统只有在采用标准覆盖面
积喷头且总数不超过20只（或扩大覆盖面积喷头不超过12只）时，才可不设报警阀组。本题面积900m2，
所需喷头数远超此限值，必须设置报警阀组。

争议说明：D一定错误，若按《通规》认为B错误，则不符合单选的题设，说明出题老师认为应按人
防防火规范设计。

31.关于消防水泵吸水管和出水管均应设置的附件或设施，下列哪一项正确？

A.过滤器

B. 压力表

C. 旋流防止器

D. 水锤消除器

【答案】B
第 13 页共 33 页
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

【解析】

选项A错误，参《消规》5.1.15（《详解》P94）：吸水管可设置过滤器。出水管无设置要求。

选项B正确，参《消规》5.1.17（《详解》P94）：消防水泵吸水管和出水管上均应设置压力表（吸水
管宜设真空表或压力表，出水管应设压力表）。

选项C错误，参《消规》5.1.12（《详解》P95）：仅在吸水口处无吸水井时，吸水管才需设旋流防止
器，出水管不设。

选项D错误，参《消规》8.3.3（《详解》P172）：水锤消除器仅设于出水管（供水高度>24m时），
吸水管不设。

32.关于充气预作用系统的自动控制，下列哪一项不能直接自动启动消防水泵？

A. 消防水泵出水干管上设置的压力开关

B. 高位消防水箱出水管上的流量开关

C. 充气管道的压力开关

D. 报警阀组压力开关

【答案】C

【解析】

参《喷规》11.0.2（《详解》P285）：预作用系统应由火灾自动报警系统、消防水泵出水干管上设置
的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关直接自动启动消防水泵。A、B、
D均能直接启动。

选项C正确，参《喷规》11.0.5-2：处于准工作状态时严禁管道充水的场所和用于替代干式系统的场所，
宜由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关控制的预作用系统（控制预作用装置）。充气管
道的压力开关主要用于双联锁预作用系统中，与火灾报警系统组成“与”门信号，用于联锁开启预作
用装置，不能直接启动消防水泵。

33.关于热水供应系统的说法，下列哪一项正确？

A. 集中热水供应系统加热设备集中，便于维护管理，加热设备热效率高，制备热水成本较高

B. 局部热水供应系统加热设备分散，系统简单，热损失小，管理灵活，制备热水成本较低

C. 采用集中热水供应系统的建筑内，耗热量较大的用水部位可设置单独的热水管网

D. 大中型建筑均应采用集中热水供应系统

【答案】C

【解析】

选项A错误，《26建水详解》P215：集中热水供应系统的优点是“热效率高，制水的成本较低”。选
项称“制备热水成本较高”错误。

选项B错误，《26建水详解》P215：局部热水供应系统的缺点恰恰是“热效率低（煤气、电等转换热
第 14 页共 33 页
扫码添加老师免费领资料
学习少点难事备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
量的效率低），制水成本较高”。选项称“制备热水成本较低”错误。

选项C正确，《26建水详解》P215-P216（《建水标准》6.3.6-5）：全日集中热水供应系统中的较大
型公共浴室、洗衣房、厨房等耗热量较大且用水时段固定的用水部位，宜设单独的热水管网（定时供
应）或另设局部热水供应系统。这样可减少系统能耗并有利于供水稳定。

选项D错误，《26建水详解》P215-P216（《建水标准》6.3.6条文说明）：系统选择需根据建筑性质、
用水量、用水点分布等综合确定。例如普通住宅、无集中沐浴设施的办公楼、日用水量小于5m3的建
筑，宜采用局部热水供应系统。并非大中型建筑“均应采用”集中系统，表述过于绝对。

34.关于生活热水供应系统分区及供水压力的说法，下列哪一项正确？

A.集中热水供应系统的分区应与给水系统一致

B.集中热水供应系统中设置膨胀罐平衡冷热水压力

C.设有集中热水供应系统的高层建筑，不能采用减压阀分区

D.对于集中热水供应系统的建筑，其冷热水应来自同一压力源

【答案】A

【解析】

选项A正确，参《26建水详解》P262/《建水标准》6.3.7：“集中热水供应系统的分区及供水压力的
稳定、平衡，应遵循下列原则：1应与给水系统的分区一致”。

选项B错误，参《26建水详解》P256/P287：设置压力式膨胀罐的作用是吸收系统内水加热产生的膨
胀水量，稳定系统压力，防止超压破坏，而非用于“平衡冷热水压力”。

选项C错误，参《26建水详解》P262/《建水标准》6.3.7条文说明，“确有困难时...采用质量可靠的
减压阀等管道附件来解决系统冷热水压力平衡的问题(热水系统采用减压阀分区)。因此高层建筑是可
以采用减压阀分区的。

选项D错误，《26建水详解》P261/《建水标准》6.3.7-4:“当卫生设备设有冷热水混合器或混合龙头时，
冷、热水供应系统在配水点处应有相近的水压”。规范要求的是水压相近以平衡出水温度，并未强制
要求“应来自同一压力源”(如采用不同压力源需通过减压阀、水泵等措施平衡压力即可)。

参《建水标准》6.3.7-1-1 闭式热水供应系统的各区水加热器、贮热水罐的进水均应由同区的给水系统
专管供应。此时才是同一压力源。

35.夏热冬冷地区医院采用空气源热泵系统定时集中供应热水，原水总硬度（以碳酸钙计）为150mg/L。

有关空气源热泵热水供应系统设计的做法，下列哪一项正确？

A.空气源热泵采取直接加热系统

B.热泵机组布置在地下室热水机房内
第 15 页共 33 页
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

C.按定时连续供水时间1h的热水量计算热水贮热水箱（罐）的有效容积

D.空气源热泵的供热量按最高日设计耗热量与热泵机组设计工作时间计算确定

【答案】D

【解析】

选项A错误，参《26建水详解》P304表：空气源热泵采用直接加热系统时，要求“冷水进水总硬度
不应大于120mg/L”。题干中医院原水总硬度为150mg/L，不满足直接加热的硬度条件，宜采用间接加
热系统。

选项B错误，参《26建水详解》P302：空气源热泵是“以环境空气为低温热源的热泵”，需保证空气
流通以换热。布置在地下室无法有效吸取环境热量，机组效率极低甚至无法运行。参《建水标准》

3.3.7-6-1）：机组不得布置在通风条件差、环境噪声控制严及人员密集的场所；地下室热水机房属于
通风条件差的场所。

选项C错误，参《建水标准》6.6.7-3-2）：定时热水供应系统的贮热水箱（罐）的有效容积宜为定时
供应热水的全部热水量。

选项D正确，参《建水标准》6.6.7-1-3）：分子为最高日耗热量，分母为机组设计工作时间。

36.高层建筑热水系统设计，关于冷、热水压力平衡措施的做法，下列哪一项正确？

A.同一分区的热水管与给水管管径相同

B.低位热水箱和热水泵联合供水系统，仅竖向分区与给水系统一致

C.高位热水箱重力供水系统，热水箱与给水箱位置一致，且竖向分区与给水系统一致

D.经倒流防止器向水加热器补水时，其相应供水范围的给水管从倒流防止器前引出

【答案】C

【解析】

选项A错误，参《26建水详解》P262/《建水标准》6.3.7条文说明：冷热水系统要做到压力平衡，要
求的是“热水供水管的阻力损失要与冷水供水管的阻力损失平衡”，并非管径相同(管径相同但流量、
长度不同，阻力损失依然不同)。

选项B错误，参《26建水详解》P262/《建水标准》6.3.7-2：联合供水系统中，除了“竖向分区应与
给水系统一致”外，还要求“热水供水泵扬程应与相应供水范围的给水泵压力协调”。选项说“仅”
分区一致，遗漏了扬程协调，故错误。

选项C正确，参《26建水详解》P255及P262：高位热水箱重力供水属于开式系统，其水压取决于水
箱的设置高度。若高位热水箱与给水箱设置位置（高度）一致，且竖向分区与给水系统一致，即可实
现冷、热水同源同压，是最有效的压力平衡措施。

选项D错误，参《26建水详解》P281/《建水标准》6.3.7-2：……其相应供水范围的给水管宜从该倒流
第 16 页共 33 页
扫码添加老师免费领资料
学习少点难事备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
防止器后引出”，选项说“倒流防止器前”错误。

37.关于建筑排水系统的组成，不包含下列哪一项?

A.卫生器具

B.排水管道

C.阻火装置

D.通气管

【答案】C

【解析】

选项A包含，它是排水系统的起点，用于收集污废水；

选项B包含，包括器具排水管、横支管、立管、横干管和排出管等，是系统的核心通道。

选项C不包含，阻火装置（如阻火圈）是在高层建筑塑料排水立管穿越楼板、管道穿越防火墙时设置
的防火安全防护措施（见《26建水详解》P124），它属于管道防护附件，而非排水系统为了实现“收
集、输送、排气”基本功能所必需的常规组成部分。

选项D包含，用于平衡管内压力、保护水封、排出有害气体。

38.有关排水通气管的说法，下列哪一项正确？

A.特殊单立管乙字管处应设置结合通气管

B. 副通气立管的管径不可小于排水立管

C. 结合通气管是连接排水立管和环形通气管的管道

D. 专用通气立管是为排水立管内空气流通而设置的垂直通气管道

【答案】D

【解析】

选项A错误，参《26建水详解》P143/《建水标准》4.7.3条及4.7.7条：“特殊单立管偏置时”应设
置辅助通气管，而不是结合通气管。结合通气管是用于连接排水立管与通气立管的。

选项B错误，参《26建水详解》P147/《建水标准》4.7.13条及表4.7.13：通气立管（包含副通气立管）

的管径通常按排水立管管径查表确定，一般小于排水立管管径（如DN10O的排水立管，通气立管查
表通常为DN75或DN50）。只有当通气立管长度大于5Om时，才要求与排水立管同径。

选项C错误，参《26建水详解》P139/《建水标准》2.1.60及2.1.58：结合通气管是“排水立管与通气
立管的连接管段”；而连接排水横支管与通气立管的叫环形通气管。该选项概念混淆。

选项D正确，参《26建水详解》P139/《建水标准》2.1.54：“专用通气立管：仅与排水立管连接，为
排水立管内空气流通而设置的垂直通气管道。”
第 17 页共 33 页
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

39.关于建筑和小区雨水排水设计的做法，下列哪一项错误？

A. 海绵城市建设的小区有两个市政雨水的接口，在两个接口前均布置雨水调蓄池

B. 敞开式生活阳台的洗衣机排水与阳台雨水共用排水立管，该立管排入室外污水管道

C. 为避免雨水立管外墙布置影响美观，雨水管穿电梯机房后，连接至楼梯间管井内敷设

D. 压力流屋面雨水斗系统中雨水斗对称布置在雨水立管两边，立管顶部不连接雨水斗

【答案】C

【解析】

选项A正确，该做法没问题。

选项B正确，参《26建水详解》P129/《建水标准》5.2.4.6条文说明：当生活阳台设有洗衣机等生活
排水设备时，其洗涤废水中含有洗涤剂，排入雨水系统会污染水体，应纳入污水系统。阳台雨水和洗
衣废水可共用排水立管排入室外污水管道，不需另设专门的雨水立管。

选项C错误，参《26建水详解》P123/《建水标准》4.4.1条：室内排水管道（含雨水管道）“不得敷
设在...电气机房和电梯机房内”。

选项D正确，参《26建水详解》P185-P186：满管压力流系统利用负压抽吸。当雨水斗对称布置于立
管两边，通过悬吊管接入立管时，立管顶部无需连接雨水斗（甚至可封闭以利于形成满管负压），系
统依然可以正常工作。

40.关于雨水回用供水系统的设计，下列哪一项错误？

A.供水管网覆盖回用水部位

B.雨水供水箱设自动补水管

C. 补水管上设有水表计量装置

D. 供水管上未设水表计量装置

【答案】D

【解析】

选项A正确，参《雨水回用》7.3.2：“供水管网的服务范围应覆盖水量计算的用水部位。”
选项B正确，参《雨水回用》7.3.3：“雨水供水系统应设自动补水，并应符合下列要求...”条文说明中
提到，应在雨水储罐、雨水清水池或雨水供水箱上设置自动补水装置，以应对雨水水源不稳定的情况。

选项C正确/D错误，参《雨水回用》7.3.7条：“供水管道和补水管道上应设水表计量装置。”
二、多项选择题（共30题，每题2分，每题的备选项中有两个或两个以上符合题意，多选，少选，错
第 18 页共 33 页
扫码添加老师免费领资料
学习少点难事备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
选，均不得分）

41.城镇给水系统选择时，需综合考虑的因素，包括下列哪几项？

A.地形条件

B.施工单位的常规施工习惯

C.城镇规划、城乡统筹发展要求

D.供水规模、水质、水压及安全供水要求

【答案】ACD

【解析】

参《室外给水设计标准》3.0.1条。

42.关于城镇给水输水管道系统的说法，下列哪几项正确？

A.瞬态水力过渡过程分析计算结果是确定管道工作压力的依据

B.重力输水系统的管道工作压力需考虑静压状态的工况

C.长距离重力流输水系统因无泵站，故无需进行瞬态水力过渡过程分析计算

D.采取水锤综合防护措施后的泵加压输水管道系统，发生水锤时水泵出口工作阀门后的最高压力
不应超过水泵出口额定压力的 1.5 倍

【答案】BD

【解析】

选项A错误，参7.3.4条条文说明，按各种设计工况确定管道工作压力。

选项B正确，参7.3.4条条文说明。

选项C错误，无泵站时依然存在充水、管阀等。

选项D正确，参《泵站设计标准》10.4.2条第3款原文。

43.关于城镇输配水管网的说法，下列哪几项正确？

A.负有消防给水任务管道的管径应≥ DN100

B.应确保城市配水管网持续稳定正压运行

C.应对给水管网进行降低能耗和漏损的优化设计

D.如果不考虑事故及消防工况，管网中任一管段的最大流量都出现在最高日最高时

【答案】ABC
第 19 页共 33 页
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

【解析】

选项A正确，参《消规》8.1.1条。

选项B正确，参《项目规范》3.3.2条。

选项C正确，参《项目规范》7.1.2条。

选项D错误，反例，参《秘教》P29——高位水池与管网之间的连接输水管。

44.关于城市供水应急和备用水源的表述，下列哪几项正确？

A.备用水源应采用与常用水源相同的保护标准和措施

B.为保障供水安全，应急水源输水干管应采用双管布置

C.应急水源和备用水源可选择地表水、地下水，包括可利用的自备井

D.备用水源水质应符合现行国家地表水及地下水水质标准的规定，应急水源条件受限时水质可适
当放宽

【答案】ACD

【解析】

选项A正确，参《应急和备用水源》3.0.6条。

选项B错误，参《应急和备用水源》5.3.4条。

选项C正确，参《应急和备用水源》4.2.8条。

选项D正确，参《应急和备用水源》4.2.10条。

45.关于水处理中混凝和混凝剂的说法，下列哪几项正确？

A.水中浑浊度的高低只与水中胶体颗粒的重量浓度有关，而与胶体颗粒的分散程度无关

B.在不同的水体中，同一种胶体颗粒附着了不同的细菌、藻类等杂质，表现出相同ζ电位值

C.非离子型或阴离子型的聚合电解质向原水中投加，只发挥吸附架桥作用，而没有电性中和作用

D.向原水中同时投加两种分子量不同的高分子电解质，分子量大、正电荷价数高的电解质会优先
被胶粒吸附

【答案】CD

【解析】

选项A错误，与分散程度也有关。

选项B错误，此时ζ电位可不相同。

第 20 页共 33 页
扫码添加老师免费领资料
学习少点难事备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
选项C正确。

选项D正确。

46.关于澄清池的说法，下列哪几项正确？

A.悬浮型澄清池中上升水流的上托力与悬浮泥渣在水中的重量须保持平衡

B.机械搅拌澄清池是通过水力提升使泥渣在池内循环流动，属于泥渣循环型澄清池

C.机械搅拌澄清池清水区的液面负荷可采用 2.9～3.6m³/(m²・h)，低温低浊时应采用较高值

D.澄清池是利用新进入的颗粒与池内已经形成的絮凝体碰撞粘附、聚结成较大的颗粒提高颗粒的
沉淀速度

【答案】AD

【解析】

选项A正确，《秘教给水》原文。

选项B错误，非“水力提升”。

选项C错误，应“较低值”。

选项D正确，澄清池的接触絮凝作用。

47.关于滤池反冲洗的说法，下列哪几项错误？

A.气水反冲洗相比高速水流反冲洗，只是为了节约反冲洗水量

B.高速水流反冲洗过程中，随着反冲洗强度的增加，水头损失不断增加

C.一组重力式无阀滤池合用一座冲洗水箱时，水箱的深度可以减少，所以分格数越多越好

D.翻板阀滤池的排水翻板阀，根据反冲洗时膨胀滤料复原过程调整阀板开启度，及时排出冲洗废
水

【答案】ABC

【解析】

选项A错误，还能提高冲洗效果、延长过滤周期。

选项B错误，超过vmf后，h不变。

选项C错误，一般不超过3，否则反冲洗无法自动停止。

选项D正确。

48.对于设在室内的除铁除锰工艺系统的曝气溶氧装置，下列哪几项不用考虑通风设施？

第 21 页共 33 页
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

A.接触式曝气塔

B.射流曝气装置

C.叶轮表面曝气装置

D.压缩空气曝气装置

【答案】BD

【解析】

参《室外给水设计标准》9.6.16条。

49.关于开式冷却塔冷却原理的说法，下列哪几项错误？

A.冷却水水温高于当地当时空气干球温度时，水被冷却

B.冷却水水温等于当地当时空气湿球温度时，水不能被冷却

C.冷却水水温等于当地当时空气干球温度时，水不能被冷却

D.冷却水水温低于当地当时空气干球温度时，水不能被冷却

【答案】CD

【解析】

显然CD错误。

50.关于城市排水工程的内容与任务，下列说法哪几项正确？

A.排水工程的主要内容包括城市污水收集、输送、处理与再生回用

B.城市分散式工业废水必须由企业进行单独处理，不得排入城镇市政污水管网

C.排水工程规划的雨水部分应包含雨水径流管理，如海绵城市设施的规划内容

D.在确定排水工程方案时，需统筹考虑污水水质、水量变化规律以及受纳水体的环境容量

【答案】ACD

【解析】

选项A正确，排水工程主要内容：各类污水的收集、输送、处理与再生回用。题干描述的是主要内容包括，而非主要内容只
有。比如手机主要功能是打电话、发信息、看视频;描述手机的主要功能包括语音通话，是否正确?

选项B错误，分散式工业废水达到排入下水道标准时，可直接排入下水道(成本低)。

第 22 页共 33 页
扫码添加老师免费领资料
学习少点难事备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
选项C正确，现代雨水系统规划已从单纯的快排，转变为包含源头减排(海绵城市)、过程控制和末端排涝的全过程管理，雨
水径流管理是核心规划内容。

选项D正确，确定污水处理程度及排水方案时，必须统筹考虑污水水质、水量，以及受纳水体的稀释自净能力(环境容量)。

51.关于污水管渠设计的说法，下列哪几项正确？

A.按雨季流量校核时，采用满管流进行计算

B.重力流污水管道连接时，尽量使用管底平接，以降低下游管道埋深

C.重力流污水管道按非满流设计，以便排除其中的有害气体和容纳未预见水量

D.重力流污水管道的设计充满度与最小设计坡度，应协同确定以满足系统的自清要求

【答案】ACD

【解析】

选项A正确，4.1.21条文说明:污水管道在雨季设计流量下校核时，可采用满管流。

选项B错误，为降低下游管道埋深，一般采用水面平接。管底平接一般用于缓坡变陡坡的“大管接小管"
特殊情况。

（降低下游埋深：管底＜水面＜管顶＜跌水，但是同时要保证水面和管底顺坡）。一般情况下管径是从小
变大，管底是不适用的。

选项C正确，5.2.4条及条文说明，重力流污水管道按非满流设计，原因包括预留末预见水量、利于通风排
除有害气体以及便于维护疏通。

选项D正确，最小设计坡度是指在给定设计充满度条件下，满足最小设计流速(自清流速)时的管道坡度。

两者必须协同确定，以保证不淤积。

52.关于排水系统设计的做法，下列哪几项正确？

A.乡村粪便污水处理达标后就近排入水体

B.工程建设施工降水预处理后排入市政污水管道

C.分流制污水系统与雨水系统之间设置应急连通管

D.采用分流制的城镇污水系统之间设置互联互通管道

【答案】AD

【解析】

选项A正确，达到相应标准后即可排。

选项B错误，《排水工程项目规范》4.1.5工程建设施工降水不应排入市政污水管道。(施工降水应排入水
体或雨水管渠，排入污水管会严重稀释进水浓度、冲击污水厂)。

选项C错误，5.1.14分流制排水系统禁止污水接入雨水管网。

选项D正确，《排水工程项目规范》4.2.5城镇污水输送干管设计应考虑污水系统之间的互连互通，保障系
统运行安全，并应便利检修。

53.能够有效减轻受纳水体富营养化风险的污水处理工艺改造的做法和运行措施，下列哪几项正确？

A.将延时曝气活性污泥工艺改为 AAO 工艺
第 23 页共 33 页
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

B.将辐流式二沉池改为斜板斜管沉淀池

C.增加高密沉淀池前混凝剂的投加量

D.将氯消毒改为紫外线消毒

【答案】AC

【解析】

水体富营养化主要是N、P超标，改造主要目的是脱氮除磷。

选项A正确，AAO可以同时脱氮除磷。

选项B错误，沉淀池不影响除磷，另外斜管沉淀池不宜作为二沉池。

选项C正确，P480，增加高密沉淀池前混凝剂(如铝盐、铁盐)的投加量，属于化学除磷措施，能有效生成
难溶性磷酸盐沉淀，降低出水总磷(TP)，从而减轻富营养化风险。

选项D错误，消毒对N、P无去除作用。

54.采用两相厌氧消化工艺处理高浓度有机废水，关于控制相分离的做法或说法，下列哪几项正确？

A.在产酸相反应器中投加四氯化碳以抑制产甲烷菌

B.产酸相反应器 pH 控制在 6.0 左右，产甲烷相反应器 pH 控制在 7.0 左右

C.控制产酸相反应器的水力停留时间为 10d，产甲烷相反应器的水力停留时间为 5d

D.产酸相反应器中主要存在水解发酵菌和产氢产乙酸菌，而产甲烷相反应器中仅存在产甲烷菌

【答案】AB

【解析】

选项A正确，物理化学法：可以通过在产酸相反应器中投加产甲烷细菌的选择性抑制剂(如氯和四氯化碳等)
来抑制产甲烷菌的生长，从而实现相的分离。

选项B正确，产酸相pH控制范围为5.0~6.5，产甲烷相pH控制范围为6.6~7.4。选项表述(6.0左右和7.0
左右)符合该范围。

选项C错误，产酸菌世代时间短(10~30min)，所需HRT也短(6~24h);产甲烷菌世代时间长(4~6d)，所需HRT
长。选项将两者的水力停留时间弄反了。

选项D错误，产算相反应器内主要存在水解酸化菌、同型产乙酸菌，没有产甲烷菌。而产甲烷相存在产氢
产乙酸菌和产甲烷菌（其实同型产乙酸和水解酸化菌也少量存在）。

55.关于污水中含磷污染物的形态、组成及去除方法，下列说法或做法哪几项错误？

A.有机磷不能采用生物法去除

B.无机磷不能采用化学沉淀法去除

C.总磷指无机磷酸盐和有机磷酸盐的总含量

D.污水中磷通过好氧释磷、厌氧吸磷从水中去除

【答案】ABD

【解析】

选项A错误，P317，生物除磷过程中，聚磷菌在厌氧释放磷、好氧吸收磷，可有效去除水体中的溶解性磷。

有机磷在水解酸化等生化反应中会转化为无机磷酸盐，进而被生物去除。

第 24 页共 33 页
扫码添加老师免费领资料
学习少点难事备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
选项B错误，化学除磷(如投加钙盐、铝盐、铁盐等)正是通过生成难溶性的金属磷酸盐沉淀，来去除水中
溶解性无机磷的。

选项C正确，“总磷(TP)指正磷酸盐、焦磷酸盐、偏磷酸盐、聚合磷酸盐和有机磷酸盐的总含量”，即总
磷是有机磷与无机磷的总和。

选项D错误，厌放好吸。好氧池吸的盆满钵满才立马进入二沉池控制住。

56.关于矩形平流沉淀池和矩形侧进侧出沉淀池的构造和刮泥、排泥方式相同之处的说法，下列哪几项错
误？

A.配水方式相同，都是采用长边布水

B.刮泥设备相同，都可采用链条刮泥机

C.排泥方式相同，都可采用集中泥斗排泥

D.出水方式相同，都需要在池末端设置指形集水槽

【答案】ACD

【解析】

选项A错误，常规矩形平流（端进端出）：短边进水、沿池长流动，是短边端布水，不是长边布水；矩形
侧进侧出：才是长边布水。二者配水方式不一样。

选项B正确，两种池子都是矩形池底，都可以用链条刮泥机，把污泥刮到一侧的污泥渠，这个是共同点。

选项C错误，矩形侧进侧出二沉池，一般是刮泥机刮至侧边污泥槽，连续排泥，不采用集中泥斗排泥；普
通端进端出平流池可以设末端泥斗排泥。排泥方式不同。

选项D错误，矩形平流沉淀池：在池末端（另一端短边）设指形出水槽；

矩形侧进侧出：进水、出水都在同一条长边，没有“池末端”的指形集水槽，出水堰就在进水同侧长边。

57.关于城镇污水处理厂污泥中不同种类水分去除方法的说法，下列哪几项正确？

A.空隙水可采用浓缩脱水法

B.毛细水可采用机械脱水法

C.内部水可采用自然干化法

D.吸附水可采用污泥焚烧法

【答案】ABD

58.关于废水活性炭吸附法，下列说法哪几项错误？

A.苯酚吸附量比丁醛吸附量小

B.有机物溶解度越低越易被吸附

C.有机物分子量越大越易被吸附

D.吸附质的亲水性越强越易被吸附

【答案】ACD

【解析】

第 25 页共 33 页
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
选项A错误，芳香族化合物一般比脂肪族化合物更易于被吸附，“例如苯酚的吸附量大于丁醛的吸附量约
一倍"。选项表述相反。

选项B正确，溶质溶解度越小，越容易被吸附。

选项C错误，一般分子量越大吸附性越强，但分子量过大，在活性炭细孔内扩散速率会降低。如果分子量
大于1500时，吸附速度会显著下降。选项表述绝对化。

选项D错误，活性炭是疏水性物质，吸附质的疏水性越强越易被吸附，极性基团(亲水性)越多吸附量越少。

选项表述相反。

59.关于人防地下室给水管道选用、敷设的说法，下列哪几项错误？

A.人防内、外给水管道均采用钢塑复合管

B. 给水管道穿过人防围护结构时，宜采取防震措施

C. 给水引入管穿人防地下室外墙处应设柔性防水套管

D. 给水管穿入人防围护结构时，应在内侧设不锈钢防爆波阀

【答案】ACD

【解析】

选项A错误，参《26建水详解》P80/《人防》6.2.14：“穿过人防围护结构的给水管道应采用钢塑复合管
或热镀锌钢管；防护阀门以后的管道可采用其他符合现行规范及产品标准要求的管材。”
选项B正确，参《26建水详解》P80/《人防》6.2.15：“给水管道穿过人防围护结构时，宜采取防震、防
不均匀沉降措施。”
选项C错误，参《26建水详解》P80/《人防》6.1.2：管径不大于DN150的管道穿过防空地下室外墙时，应设置刚性防水套
管。

选项D错误，参《26建水详解》P80/《人防》6.2.13/：防护阀门应采用阀芯为不锈钢或铜材质的闸阀或截止阀。“防爆波
阀”出自旧版人防规范，用于地漏排水管。

60.体育场设直饮水管道系统供应饮用水，下列设计做法哪几项错误?

A.水嘴最低工作压力取 0.02 MPa

B. 设循环管道系统，回水经消毒处理

C. 以自来水为原水时不设过滤和消毒

D. 管道、阀门、喷嘴等均采用食品级不锈钢材质
第 26 页共 33 页
扫码添加老师免费领资料
学习少点难事备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

【答案】AC

【解析】

选项A错误，参《26建水详解》P306/《建水标准》6.9.3.2：“管道直饮水水嘴额定流量宜为0.04L/s~0.06L/s，最低工作
压力不得小于0.03MPa。“
选项B正确，参《26建水详解》P313/《建水标准》6.9.5：“当中小学校、体育场馆等公共建筑设饮水器时...2应设循环
管道，循环回水应经消毒处理。”
选项C错误，参《26建水详解》P313/《建水标准》6.9.5-1：“以温水或自来水为原水的直饮水，应进行过滤(一般指膜过
滤)和消毒处理。“
选项D错误，参《26建水详解》P310(6.9.6条及6.9.8条)和P313(6.9.5条)：直饮水管道可采用薄壁不锈钢管、薄壁铜管、
优质塑料管;饮水器(非管材)可采用不锈钢、铜镀铬或瓷质、搪瓷制品;阀门、水嘴等要求“符合食品级卫生要求，并与管材
匹配”。选项“采用食品级不锈钢”符合要求。

61.关于生活给水系统加压水泵或泵组的说法，下列哪几项错误?

A.加压水泵应选择 Q～H 特性曲线无驼峰水泵

B.当系统供水量小于15m3/h时，可只设一台水泵

C.加压泵组的供水能力应满足系统最大时用水量

D.在最不利工况时，变频泵组工作点应在其高效区起始端

【答案】BCD

【解析】

选项A正确，参《26建水详解》P46/《建水标准》3.9.1条：“水泵的Q-H特性曲线应是随流量的增大，
扬程逐渐下降的曲线（泵工作稳定，并联使用时可靠）”。“无驼峰”即保证曲线单调下降，这是防止水
泵运行不稳定的基本要求。

选项B错误，参《26建水详解》P46-P47/《建水标准》3.9.1及条文说明：“生活加压给水系统的水泵机组
应设备用泵”。3.9.3条文说明中的“当系统供水量小于15m2/h~20m2/h时，宜配置1台工作泵”，强调的
是工作泵的数量，并非“只设一台水泵”（即不能不设备用泵）。

选项C错误，参《26建水详解》P39/《建水标准》3.9.3：“生活给水系统采用变频调速泵组供水时..1工作
水泵组供水能力应满足系统设计秒流量。“如果是水泵向高位水箱供水，才按“最大时用水量”计算（3.9.2
条）。选项表述不全面，直接加压时秒流量远大于最大时流量，仅满足最大时流量是不够的。

第 27 页共 33 页
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
选项D错误，参《26建水详解》P46/《建水标准》3.9.3：“变频调速泵在额定转速时的工作点，应位于水
泵高效区的末端”。选项错在“起始端”。

62.关于建筑灭火设施设置场所火灾危险等级及灭火系统选择的叙述，下列哪几项正确？

A.对于地上或地下汽车库，其设置的自动喷水灭火系统均应按中危险Ⅱ级设计

B.寒冷地区建筑高度不超过27m的住宅建筑，需要设置室内消火栓时，可采用干式消防竖管设施

C.民用公共建筑室内外消火栓设计流量确定与其建筑面积、建筑高度等有关，与其建筑分类无关

D.工业建筑室内外消火栓设计流量确定与其火灾危险性分类有关，与其建筑面积、建筑高度等无关

【答案】AB

【解析】

选项A正确，参《喷规》附录A（《详解》P210）：汽车停车场（库）的火灾危险等级统一划定为中危险
Ⅱ级。无论地上还是地下汽车库，其自动喷水灭火系统均按此等级设计。

选项B正确，参《消规》第7.1.4条（《详解》P141)：建筑高度不大于27m的多层住宅建筑，设置室内湿
式消火栓系统确有困难时，可设置干式消防竖管。寒冷地区冬季易冻结，确有困难，采用干式竖管设施符
合规范。

选项C错误，参《消规》表3.5.2（《详解》P61)：高层公共建筑的室内消火栓设计流量，需根据其是“一
类公共建筑”还是“二类公共建筑”分别查表。因此，流量确定与建筑分类直接相关，并非无关。

选项D错误，参《消规》表3.3.2（《详解》P59）及表3.5.2（《详解》P61)：工业建筑的消火栓设计流量
不仅与火灾危险性分类（甲、乙、丙、丁、戊）有关，还须根据建筑体积（V）和建筑高度（H）查表确定。

选项称“与建筑面积、建筑高度等无关”错误。

63.关于城市交通隧道消防设施设计的说法，下列哪几项错误?

A.隧道内均应设置灭火器

B.隧道内均应设置消火栓给水系统

C.隧道内均应设置自动喷水灭火系统

D.隧道内均应设置排水设施，排除渗水、雨水及灭火时的消防用水等

【答案】BC

【解析】

选项A正确，参《建规》第12.2.4条（《详解》P47或P24），隧道内均应设置ABC类灭火器，作为初期
火灾扑救的基本配置。

选项B错误，参《建规》第12.2.1条（《详解》P46），四类隧道和行人或通行非机动车辆的三类隧道，
第 28 页共 33 页
扫码添加老师免费领资料
学习少点难事备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
可不设置消防给水系统。选项“均应”表述绝对，故错误。

选项C错误，参《建规》相关条文及《详解》P46提示：“隧道、地铁不需设自喷”。隧道内应设消火栓
系统及灭火器，但规范并未强制要求所有隧道设置自动喷水灭火系统，故错误。

选项D正确，参《建规》第12.2.3条（《详解》P47），隧道内应设置排水设施，且应考虑排除渗水、雨
水、隧道清洗等水量和灭火时的消防用水量，并防止可燃液体漫流。

64.关于建筑室外消火栓系统及其引入管设计的说法，下列哪几项正确?

A.大型公共建筑采用临时高压制更安全

B.严寒地区采用干式系统应采取可靠措施

C.采用临时高压时，宜与室内消火栓系统合用

D.引入管设置倒流防止器时，在该倒流防止器前应设置一个室外消火栓

【答案】CD

【解析】

选项A错误，参《消规》6.1.3（《详解》P121），建筑物室外宜采用低压消防给水系统。大型公共建筑室
外采用临时高压制不仅增加投资，且并非规范推荐的安全首选方式。

选项B错误，参《消规》7.1.1（《详解》P140），市政消火栓和建筑室外消火栓应采用湿式消火栓系统。

严寒地区的防冻措施通常是采用“干式地上式室外消火栓”（仅栓体干式），而非将整个室外系统改为干
式系统。

选项C正确，参《消规》6.1.6（《详解》P122），当室外采用高压或临时高压消防给水系统时，宜与室内
消防给水系统合用。

选项D正确，参《设施通规》3.0.4-2（《详解》P7），当室外消火栓系统的室外消防给水引入管设置倒流
防止器时，应在该倒流防止器前增设1个室外消火栓。

65.关于自动喷水灭火系统供水设计的说法，下列哪几项正确?

A.应满足最不利点喷头最低工作压力

B.不可与消火栓系统共用消防水泵

C.应满足作用面积内设计喷水强度

D.可不设备用泵

【答案】AC

【解析】

选项A正确，参《喷规》9.2.4：P 为最不利点处喷头的工作压力。

0
选项B错误，参《喷规》10.2.1：系统宜设置独立的消防水泵；当独立设置确有困难时，可与消火栓系统
合用消防水泵（但管道应在报警阀前分开）。规范并未绝对禁止共用，选项“不可”表述错误。

选项C正确，参《喷规》4.1.3-3（《详解》P214）：作用面积内开放的洒水喷头，应在规定时间内按设计
选定的喷水强度持续喷水。

第 29 页共 33 页
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
选项D错误，参《喷规》10.2.1：“并应按一用一备或二用一备，及最大一台消防水泵的工作性能设置备
用泵。“临时高压自喷系统标准配置应设备用泵，选项称“可不设”错误
（区别：《消规》有≤10L/s可不设备用泵的规定，但《喷规》规定应设备用泵，局部应用可不设，一般不
专门提及局部应用系统，默认是常规自喷系统，应设备用泵）。

66.保证单栋建筑集中热水供应系统循环效果的措施，下列哪几项正确?

A.循环管道同程布置

B.热水支管用水点少于3个

C.热水支管设置自调控电伴热保温措施

D.循环管异程布置的回水立管设置导流循环管件及温控阀

【答案】ACD

【解析】

选项A正确，参《26建水详解》P260/《建水标准》6.3.14：单栋建筑内集中热水供应系统的热水循环管“1）

循环管道同程布置”，可以有效防止短路循环，保证循环效果（优先采用同程）。

选项B错误，参《26建水详解》P258/《建水标准》6.3.10.3：规范规定“对使用水温要求不高且不多于3
个的非沐浴用水点，当其热水供水管长度大于15m时，可不设热水回水管”。这是不设回水的豁免条件，
而非“保证”循环效果的措施。

选项C正确，参《26建水详解》P258/《建水标准》6.3.13：当系统布置不能满足配水点出水时间要求时，
应采取的措施之一是“支管应设自调控电伴热保温”（适用于设分户水表的情况），以保证出水温度。

选项D正确，参《26建水详解》P260/《建水标准》6.3.14：单栋建筑内循环管道“异程布置”时，应在回
水立管上设“导流循环管件、温度控制或流量控制的循环阀件”，以克服异程带来的水力失调，保证循环
效果。

67.医院集中热水供应系统的设计小时耗热量为Q ，关于其半容积式水加热设备台数配置及每台供热能力
h
的确定，下列哪几项错误?（26新增规范考点）

A.1台、100%Q
h

B.2台、50%Q
h

C.2台、70%Q
h
第 30 页共 33 页
扫码添加老师免费领资料
学习少点难事备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

D.3台、35%Q
h

【答案】AB

【解析】

《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014第6.4.4条：“医院热水系统的热水制备设备不应少于2台，当
一台检修时，其余设备应能供应70%以上的设计用水量。”
选项A错误，“不应少于2台”，1台直接违规。

选项B错误，配置2台、每台50%Q 。当其中一台检修时，剩余的1台只能提供50%Q 的供热能力。50%
h h
＜70%，不满足医院规范要求。

选项C正确，配置2台、每台70%Q 。当一台检修时，剩余1台能提供70%Q 。刚好满足规范“70%”。

h h
选项D正确，配置3台、每台35%Q 。当一台检修时，剩余2台总供热能力为2×35%=70%Q 。同样刚好卡
h h
在70%的界线上。

(争议：如果命题人极度抠字眼，认为“70%以上”不能包含本数70%，那C/D选项也错）

68.关于建筑内必须单独设置的排水管道系统，下列哪几项正确?

A.卫生间废水

B.厨房含油脂废水

C.医疗保健站排水

D.实验室有毒有害废水

【答案】BCD

【解析】

选项A错误，参《26建水详解》P116-P117/《建水标准》4.2.2：卫生间废水（如洗脸盆排水）与生活污水
（如大便器排水）在建筑内通常可采用合流制（同一套排水管道系统），只有在当地有关部门要求且需设
化粪池、或废水需回收利用等特定情况下才宜分流。且分流≠单独设置。

选项B正确，参《26建水详解》P117/《建水标准》4.2.4：“职工食堂、营业餐厅的厨房含有油脂的洗涤
废水”应单独排水至水处理（隔油池/器）或回收构筑物。因为含油废水混入其他排水会影响隔油效果或造
成管道堵塞。住宅厨房排水≠厨房含油脂废水，或者说到“厨房含油脂废水”默认不是住宅厨房，因为住
宅厨房厨房一般就只有洗涤池，洗菜洗碗洗锅都在这里，都稀释了，一般算不上含油脂废水（有争议）

选项C正确，参《26建水详解》P117/《建水标准》4.2.4及《通用规范》4.3.1.4：“应急防疫隔离区及医
疗保健站的排水”以及含有致病菌的医疗污水，必须单独收集处理（消毒），严禁与普通生活污水混合排
第 31 页共 33 页
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
放。

选项D正确，参《26建水详解》P117/《建水标准》4.2.4：“实验室有害有毒废水”必须单独排水至专门
的水处理构筑物进行无害化处理，绝不能直接排入建筑生活排水管道。

69.住宅与商业合建的建筑，生活污废水合流排放，关于其室外生活排水系统设计计算,下列哪几项正确？

A.化粪池有效容积按平均日生活用水定额的90%计算

B.管道设计流量按住宅与商业最大时用水量之和的90%计算

C.管道设计流量按住宅与商业最高日用水时段内的平均小时用水量之和的90%计算

D.管道设计流量按住宅与商业最高日最大用水时段内的小时用水量之和的90%计算

【答案】BD

【解析】

选项A错误，参《26建水详解》P159/《建水标准》4.10.15：计算化粪池污水部分容积时，合流排入的每
人每日计算污水量应按最高日生活用水定额的85%~95%计算，而非“平均日”。

选项B正确，参《26建水详解》P170/《建水标准》4.10.5：小区室外生活排水管道设计流量按“最大小时
排水流量”计算。这里的“最大时用水量之和”在通常语境下即指高日高时流量。

选项C错误，参《26建水详解》P170/《建水标准》4.10.5：管道设计流量应取最大小时流量，而不是“最
高日用水时段内的平均小时用水量”。最高日用水时段内的平均小时用水量 = 高日均时。

选项D正确，参《26建水详解》P170/《建水标准》4.10.5：……应按住宅生活给水最大小时流量与公共建
筑生活给水最大小时流量之和的85%~95%确定。D选项中的“最高日最大用水时段内的小时用水量”正是
“最大小时流量”的准确物理定义，表述最严谨。

《建水标准》2.1.5 最大时用水量：最高日最大用水时段内的小时用水量。

70.影响雨水水质处理成本和运行费用的主要因素，是下列哪几项?

A.雨水回用水量

B.雨水原水水质

C.雨水回用水质

D.雨水储存设施

【答案】ABC

【解析】

第 32 页共 33 页
扫码添加老师免费领资料
学习少点难事备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
参《雨水利用》8.1.1条文说明：影响雨水回用处理工艺的主要因素有：雨水能回收的水量（对应A），雨
水原水水质（对应B），雨水的回用部位的水质要求（对应C）。三者相互联系，影响雨水回用水处理成
本和运行费用。”
为什么不选D?

D.雨水储存设施：在规范中，雨水储存设施（如蓄水池、景观水体等）主要属于工程建设成本（基建投资）。

虽然设施大一点可能后期清淤维护的绝对费用会高一点，但它并不属于“水质处理”本身的核心决定因素。

规范在条文说明中也强调了，“雨水储蓄和设备时常闲置期”是工艺流程选择中需要考虑的其他因素，以
节省投资。

考后服务入口
围绕考试结束后的核心需求，环球青藤将陆续提供以下服务，请通过对应入口进入。

| 服务模块 | 服务说明 | 入口 |
| --- | --- | --- |
| 免费预约短信提醒 | 成绩预计2027年1月公布，最终时间以官方信息为准，可通过预约入口及时获取查分通知。 | https://www.hqwx.com/xiaomishu/gpsgcs/ |
| 后续备考/课程入口 | 考后复盘及下一阶段备考，可进入环球青藤课程页面查看对应课程与学习方案。 | https://www.hqwx.com/leraning/class_gpsgcs/kecheng/ |

环球青藤给排水工程师考试频道：https://www.hqwx.com/gpsgcs-kaoshi/
第 33 页共 33 页
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究