resource_id: "1465957"
exam_year: 2026
exam_name: "给排水工程师"
subject_name: "给排水工程师公开课"
material_type: "历年真题"
prepare_stage: "考后估分"
version_status: "最终版"
has_analysis: false
date_published: "2026-10-23"
date_modified: "2026-11-20"
---
# 2026年给排水工程师《专业案例（上）》真题及答案（完整版）

学员专用请勿外泄
2026 年注册给排水工程师《专业案例（上）》真题及答案

1.某城镇拟建设一座自来水厂为整个城镇供水。该城镇在规划年限内最高日综合生活用水量为1.8万 m³/d，工
业企业用水量为0.9万 m³/d，浇洒市政道路、广场和绿地用水量为0.3万m³/d。若未预见水量按10%计、水厂
自用水量按5%计，原水输水管和配水管网的漏损率分别按3%和10%计。则该水厂设计规模的计算值（万m³/d）

为下列哪一项？

A.3.00

B.3.27

C.3.63

D.3.81

【答案】C

【解析】

(1.8+0.9+0.3)×1.1×1.1=3.63

2.某泵站供水的配水管网及水流方向见图示，节点M、N、O、P、Q的地面标高均为43.00m，节点R的地面标
高为35.00m。最高日最大用水时节点R的流量为0.17m³/s，各管段长度及环状管网平差后的水头损失见下表，
各节点要求的最小服务水头均为20.00m，管网控制点为Q。试计算设计管段PR的适宜管径（mm）为下列哪一
项？

（注：水头损失计算采用海曾威廉公式，C=120）

h

管段 泵站-M M-O O-P P-Q M-N N-Q N-P P-R

第 1 页共 17 页
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

| 管长(m) | 100 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 300 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水头损失 (m) | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 1.5 |  |

A.300 B.400

C.500 D.600

【答案】A

【解析】

h=(20+3+43)-(35+20)=10.67×0.171.852×500÷1201.852÷dj4.87
dj=0.297，取300mm

3.某泵房安装有4台（3用1备）同型号离心泵，工频运行。单泵测试结果表明，当流量分别为0.264m³/s和0.313
m³/s时，对应的水泵扬程分别为37m和30m。如果泵站常用水泵全开，各泵出水管汇合点处相对于水泵入口水
位的水头为33m，此时泵房总流量（m³/s）最接近下列哪一项？

（注：单台水泵工作特性方程可表达为 Hp=Hb-S₁q1.852；已知水泵入口水位为吴淞高程6m，各工况下每台水泵吸水
管端至各泵出水管汇合点处水头损失均按2m 计算）

A.0.837 B.0.919 C.0.958 D.1.116

【答案】D

【解析】

①联立工况点（0.264，37）和（0.313，30）解得Hb和S1，得水泵特性方程
②泵站常用泵（4台）全开时，扬程=33+2=35m，带入特性方程后求得单泵流量q
③4台泵合起来=4q=1.116

4.某市以江水为水源拟建岸边式取水泵站，站址处江水的设计洪水位标高为120m，水体浪高0.5m，试确定该泵
第 2 页共 17 页
扫码添加老师免费领资料
学习少点难事备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
站进口地坪的最低设计标高（m）为下列哪一项？

A.120.0

B.120.5

C.121.0

D.121.5

【答案】C

【解析】

120+0.5+0.5=121

5.某上向流斜板沉淀池与絮凝池合建(剖面见图示)，絮凝池和沉淀池平面净尺寸分别为5mx10m和6mx10m。该
沉淀池清水区液面负荷为9m3/(m2·h)，所设单层斜板的板长为1m、倾角为60°，则斜板间轴向流速(mm/s)最接近
下列哪一项?(注:不计斜板厚度的结构尺寸影响)A.2.50

B.2.89

C.3.04

D.3.15

【答案】D

【解析】

η=（6-1×cos60）÷6=11/12
v=9÷3.6÷η÷sin60=3.15
0
第 3 页共 17 页
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

6.设计一座规模为5万m3/d的机械搅拌澄清池，24h连续运行，水厂自用水量为5%，泥渣回流量为设计进水流
量的4倍，第二絮凝室流速为50mm/s。试计算第二絮凝室(上升段)的有效面积(m2)为下列哪一项?

A.60.76

B.57.87

C.48.61

D.46.30

【答案】A

【解析】50000×1.05÷86400×（4+1）÷50×1000=60.76

7.某工业用水离子交换除盐系统共设有4台同型号除二氧化碳器，采用母管制系统，共用1座除碳器水箱，除二
氧化碳器并联后总出力为40m3/h，试计算除碳器水箱的最小有效容积(m3)最接近下列哪一项?

A.2.0

B.2.5

C.3.4

D.10.0

【答案】D

【解析】

按15min容积，40×15÷60=10

8.某工业循环冷却水系统的补充水量为75m3/h，浓缩倍数3，补充水总碱度为3mmol/L(当量粒子摩尔浓度)，溶
解总固体850mg/L，控制总碱度90mg/L(以CaCO计)，采用浓硫酸调整补充水的总碱度。试计算浓硫酸(纯度98%)
3
投加量(kg/h)最接近下列哪一项？(注：原子量：C=12；Ca=40；O=16)

A.4.5 B.9.0 C.9.2 D.11.5

【答案】B
第 4 页共 17 页
扫码添加老师免费领资料
学习少点难事备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

【解析】

①考虑题干的“控制总碱度90”默认指的是‘控制系统内循环水的浓度C为90’，则带入
X
C/C=3后知补充水的碱度C=30
X B B
②（3-30÷50）×75000×49÷98%÷1000000=9

9.地下水位较高的某城镇拟新建分流制污水系统，设计人口为 16.8 万人，综合生活污水定额取 180L/(人·d)，
设计工业废水量为 10800m³/d。该系统的旱季设计流量（L/s）最接近下列哪一项？（注：工业废水量变化系数取 1.3）

A.564 B.720 C.758 D.830

【答案】D

10.某合流管道通过截流井接入截污干管和溢流管(见图所示）。截流井上游合流管道平均日综合生活污水流量 1
00L/s、变化系数 1.9，雨水设计流量 1000L/s，无工业废水，设计截流倍数 3.0。试计算截流管和溢流管的设
计流量（L/s）最接近下列哪一项？

A.300，800 B.400，700 C.760，430 D.760，340

【答案】B
第 5 页共 17 页
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

12.某城镇污水处理厂，设计流量 6000m³/h，AAO 生物池悬浮污泥浓度 MLSS=4.5g/L，设计污泥回流量4000m³/h，
设置 4 座相同池径的周进周出辐流二沉池。则单池设计池径（m）最小值最接近下列哪一项？

A.36 B.42 C.48 D.57

【答案】B

13.某城镇污水处理厂生物池采用多级 AO 工艺，设计进水 TN=TKN=60mg/L，出水 TN 要求≤10mg/L，NH₃-N≈0
mg/L，污泥回流比 100%，每级等比例分配进水量。假设每一级 O 段都能实现完全硝化，A 段都能实现完全
顺流反硝化，忽略细胞合成消耗的 TN，在无内回流的情况下，至少采用几级 AO 才能达到处理要求？( )

A.3 B.4 C.5 D.6

【答案】A
第 6 页共 17 页
扫码添加老师免费领资料
学习少点难事备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

【解析】

14.某城镇污水处理厂剩余污泥量为1000m³/d，其污泥固体浓度为 6000mg/L，采用 2 座重力式污泥浓缩池，
池有效设计水深为 4m，试计算浓缩池最小设计直径（m）为下列哪一项？

A.8 B.9 C.13 D.18

【答案】B

15.某高浓度含乳化油污水，设计流量为2000m³/d，拟采用混凝破乳气浮 - 芬顿氧化预处理，预实验破乳剂采用
PAC（化学纯），结果如表所示。请根据实验结果，确定处理工程设计的工业级 PAC 最优的消耗量（kg/d）最
接近下列哪一项？

（注：工业级 PAC 的有效处理成分按 30% 计）

A.300 B.840 C.1000 D.1167

【答案】c

16.某两班制（8h/班）企业共有员工 250 人，其中白班员工 210 人，晚班 40 人。员工生活用水定额 40L/(人·班)。

最大时用水量（m³/h）为下列哪一项？（注：小时变化系数 2.0）

A.0.83 B.1.25 C.2.10 D.2.50

【答案】C

【解析】

第 7 页共 17 页
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
Q ​ =K ·m ·q /T​ =2.0×210×40​ /(8×1000)=2.10m3/h，选C。

h h max​ d

17.某18层高级宾馆，4层及以上均为客房（层高均为4.2m）；4层地面标高15m，屋顶机房地面标高78.5m。

客房卫生间设坐便器、洗脸盆、浴缸（带淋浴）三件套。酒店管理方要求客房给水系统水压稳定且能耗要低。

关于客房供水系统方案的如下几条设计叙述，有几条不合理？给出编号并说明理由。

①采用高位屋顶水箱重力供水
②高位水箱有效容积为其供水区域的1h最大时水量
③按底部最不利点静压不超过0.45MPa分为2个区
④各区分别设置供水干管，按最大时流量确定干管管径
⑤低区供水干管设减压阀减压供水

A.2 项 B.3 项 C.4 项 D.5 项

【答案】B

【解析】水压稳定 = 开式，设高位水箱，高区用屋顶高位水箱，低区设中间水箱。能耗低 = 变频或不减压；

有高位水箱不用变
频，则系统应为各自高位水箱供水。

①不合理，满足“系统水压稳定”的要求，但不满足“能耗要低”的要求，低区用水也加压到屋顶，再减压，能耗
高且浪费；

②合理，＞50%供水Q ；（如果认为①不合理则②连带不合理，则②也可以认为不合理，但出题老师是这种
h
意思的概率低）

③合理，共15层客房，按7/8层一个分区，分区高度为8×4.2=33.6m，最高与最低卫生器具高差=4.2×7+同层最
第 8 页共 17 页
扫码添加老师免费领资料
学习少点难事备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
高最低卫生器具高差(如淋浴器与坐便器)=29.4m+，能满足最低卫生器具静压不超过0.45MPa时最高卫生器具工
作压力不低于0.1MPa。

④不合理，供水应按设计秒流量确定管径；

18.某高层普通旅馆给水系统分区供水简图见图示，1# 水箱由市政给水管补水，中区采用 2# 水箱重力供水，高
区采用变频加压泵（2# 泵）供水。中、高区可住宿总人数均为 800 人，最高日用水定额 90
L/(人·d)，小时变化系数 3.0；1# 泵按其服务区的最大时流量工频供水，则 1# 水箱补水管设计流量（L/s）和 2#
水箱最小有效容积（m³），正确（仅考虑规范符合性）的是下列哪一项？

A.1.67，5.25 B.2.00，9.00 C.3.50，19.90 D.5.00，28.80

【答案】B

【解析】

1#水箱补水管=（高区+中区）平均时~最高时流量
=(800×2×90÷86400)~((800×2×90÷86400)×3)=1.67~5L/s
第 9 页共 17 页
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
2#水箱有效容积为50%（高区+中区）Q
h
=50%×(800×2×90÷24000)×3=9m3，选B

19.某六层旅馆，首层高 3.6m，二至六层层高均为 3.3m，室内外高差 0.3m，每层建筑面积均为 1500m²；该
旅馆内设有室内消火栓给水系统，并设有自动喷水灭火系统全保护（设计流量为 30L/s）。则该旅馆总
设计消防用水量（m³）不小于下列哪一项？

A.180 B.252 C.396 D.468

【答案】C

【解析】

总 = 室外栓+室内栓+自喷
建筑高度H=3.6+3.3×5+0.3=20.4m，多层公建（旅馆），体积V=1500×20.1=30150m3
室外栓Q=30L/s，室内栓Q=20L/s（自喷全保护-50%=10L/s），火灾延续时间2h
V=(30+10)×2×3.6+30×1×3.6=396m3
分析：不考虑全保护折减则选D；若忽略“总设计消防用水量”，只计算室内，则为252（全保护为180）。四个
答案都有，怎么算都有答案。

易错点：折减套错高层，多层无超过20L/s的条件。

20.某超高层综合楼(建筑高度为 137m）室内消火栓设计流量为 40L/s，自动喷水灭火系统设计流量为 30L/s，
室内消防给水系统分高、低两区供水，高区采用临时高压消防给水系统，低区采用高压消防给水系统。高位消
第 10 页共 17 页
扫码添加老师免费领资料
学习少点难事备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
防水池
设置位置面积受限，火灾时补水可靠。其室内消防给水系统原理图如图所示。图中：泵 1 为高区消火栓泵，泵
2 为高区喷淋泵。关于图中屋顶消防水箱、高位消防水池的设计，下列①~④哪几项正确？请列出正确项编号
并说明理由。

①屋顶消防水箱的总有效容积 50m³，设计 1 座
②屋顶消防水箱设计为有效蓄水容积相等且可独立使用的 2 座，每座有效容积 30m³
③高位消防水池的总有效容积 60m³，设计 1 座
④高位消防水池总有效容积 270m³，并设计为有效蓄水容积相等且可独立使用的 2 座

A.1 项 B.2 项 C.3 项 D.4 项

【答案】C

【解析】

第 11 页共 17 页
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
高位消防水箱：根据高区临时高压系统供水高度确定，题目及图上均不能确定其供水高度，
所以考虑各种可能的情况，会有争议，我们按常规情况考虑：

若高区临时高压系统供水高度内的功能为二类高层，则为18m3，若为一类高层，则为36m3，
①②都正确。

高位消防水池：室内消防用水量=40×3×3.6+30×3.6=540m3,50%则为270m3，

21.某园区招待所，客房内设单独卫生间，床位数360床。并设有供园区300(人·次/天）用餐的餐厅及厨房。采
用全日集中生活热水供应系统，由一组换热设备换热后供应生活热水，冷水温度为10℃。试计算最合理的设计
小时耗热量(kJ/h)是下列哪一项？

(注:60℃热水用水定额见下表;60℃热水密度是0.9832kg/L;热水供应系统的热损失系数取 1.1:K 取 3.75)
h

A.764154.7

B.820758.8
第 12 页共 17 页
扫码添加老师免费领资料
学习少点难事备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

C.832079.6

D.1018872.9

【答案】C

【解析】

多部门共用集中热水系统，按大耗热量+小平均计算设计小时耗热量
Q =K ·mq·C(t​−t​)ρ​ /T·C =3.75×360×60×4.187×(60−10)×0.9832/24×1.1=764154.7kJ/h
客,h h r r l r γ
Q =m·q​·C(t​−t​)ρ​ /T·C​ =300×12×4.187×(60−10)×0.9832/12×1.1=67924.9kJ/h
餐,p r r l r γ
Q ​ =Q +Q ​ =764154.7+67924.9=832079.6kJ/h，选C。

h 客,h 餐,p
易错点：洗澡不吃饭，吃饭不洗澡。

22.某全日集中热水供应系统，设计小时热水量q =4.0m3/h，5根立管采用异程循环，设温控循环阀的方式（见
rh
图示）。温控阀口径需根据流经此阀件的全开循环流量（q ）理论值确定，则各温控循环阀的最小q （L/h）为
ix ix
下列哪一项？

（注：各立管设计流量相同，配水管道热损失按设计小时耗热量的3%取值）

A.132 B.138 C.660 D.990
第 13 页共 17 页
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

【答案】A

【解析】

根据设计小时热水量qrh计算设计小时耗热量Qh
Q =q ​⋅ C⋅ρ​⋅ (t ​−t )⋅ Cγ
h rh r r2 l​
热损失Q =0.03q ​⋅ C⋅ρ​⋅ (t ​−t )⋅ Cγ
s rh r r2 l​
qx= [Q]/[C⋅ρ​⋅Δt ] = [0.03 q ​⋅ C⋅ρ​⋅ (t ​−t )⋅ Cγ]/[C⋅ρ​⋅Δt ] = [0.03 q ​⋅ (t ​
s r s​ rh r r2 l​ r s​ rh r2
−t )⋅ Cγ]/Δt
l​ s​
=0.03×4000×(60-10)×1.10/10=660L/h
立管流量相同，则循环流量相同，均分循环流量
qix=660÷5=132L/h，选A

23.某宾馆地下室公共卫生间设有感应式冲洗阀的小便器2个、自闭式冲洗阀蹲便器1个、感应水嘴的洗手盆1
个。生
活给水最大小时流量为3.6m3/h。采用污水提升装置提升排水，污水泵设2台。试计算单台污水泵的最小设计流
量
(m3/h)为下列哪一项？

A.2.70 B.3.60 C.5.40 D.5.70

【答案】C
第 14 页共 17 页
扫码添加老师免费领资料
学习少点难事备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

【解析】

设计秒流量q =0.12×(2.0~2.5)×(0.3×2+3.6+0.3)0.5+1.2=1.71~1.84L/s
p
额定流量累加值=0.1×2+1.2+0.1=1.5L/s，取q =1.5L/s
p
污水泵一用一备，则单泵流量为1.5×3.6=5.4m3/h，选C。

24.某机场物流建筑，压型钢板屋面面积为3600m2，屋面排水坡度为5%。采用内檐天沟汇流雨水，天沟两端头
设有溢流口;檐沟内设置雨水斗，采用重力流单斗排水系统，雨水立管采用铸铁管。则经济合理的雨水立管设计，
为下列哪一项 ?(已知 : 该地区 5min 降雨历时，不同重现期下暴雨强度分别
为:P=5a,q=418L/(s·hm2);P=10a,q=487L/(s·hm2)；

j j
P=50a,q=647L/(s·hm2)；P=100a,q=716L/(s·hm2)）

j j

A.DN100 立管16根或DN125 雨水立管9根
第 15 页共 17 页
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

B.DN100 立管19根或DN125 雨水立管11根

C.DN100 立管28根或DN125 雨水立管16根

D.DN100 立管32根或DN125 雨水立管18根

【答案】C

【解析】

按重要公共建筑屋面计算，P=10a,q=487L/(s·hm2)，径流系数1.0，坡屋面大于2.5%且内檐沟，系数1.5
j
Q=1.5×1.0×487×0.36=262.98L/s
铸铁管、单斗、重力流，DN100立管排水能力9.5L/s；DN125立管排水能力17L/s
需DN100立管数量=262.98÷9.5=27.68，取28根；需DN125立管数量=262.98÷17=15.47，取16根，选C。

按一般性建筑屋面，P=5a,q=418L/(s·hm2)，径流系数1.0，坡屋面大于2.5%且内檐沟，系数1.5
j
Q=1.5×1.0×418×0.36=225.72L/s
铸铁管、单斗、重力流，DN100立管排水能力9.5L/s；DN125立管排水能力17L/s
需DN100立管数量=225.72÷9.5=23.76，取24根，无答案；

需DN125立管数量=225.72÷17=13.28，取14根，无答案。

25.某市在现状为绿地的近郊地区开发一建筑小区。根据当地海绵城市建设规划要求，开发前
后不增加雨水径流量和外排雨水径流总量，拟收集8000m2硬质屋面雨水回用，计算雨水处理设施储存设施的最
小储水量(m3)为下列哪一项?(注:当地设计降雨量为50mm/d，初期雨水弃流厚度3mm)

A.236 B.260 C.296 D.320
第 16 页共 17 页
扫码添加老师免费领资料
学习少点难事备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

【答案】A

【解析】

开发前φ=0.15，开发后φ=0.8~0.9
W=10（φ-φ）hF=10×(0.8-0.15)×50×0.8=260m3
c 0 y
初期径流弃流 =10×3×0.8=24m3
储存设施最小出水量 =260-24=236m3
考后服务入口
围绕考试结束后的核心需求，环球青藤将陆续提供以下服务，请通过对应入口进入。

| 服务模块 | 服务说明 | 入口 |
| --- | --- | --- |
| 免费预约短信提醒 | 成绩预计2027年1月公布，最终时间以官方信息为准，可通过预约入口及时获取查分通知。 | https://www.hqwx.com/xiaomishu/gpsgcs/ |
| 后续备考/课程入口 | 考后复盘及下一阶段备考，可进入环球青藤课程页面查看对应课程与学习方案。 | https://www.hqwx.com/leraning/class_gpsgcs/kecheng/ |

环球青藤给排水工程师考试频道：https://www.hqwx.com/gpsgcs-kaoshi/
第 17 页共 17 页
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究