resource_id: "1459136"
exam_year: 2026
exam_name: "中级注册安全工程师"
subject_name: "化工安全"
material_type: "其他"
prepare_stage: "强化"
version_status: "最终版"
has_analysis: false
date_published: "2026-09-30"
date_modified: "2026-11-12"
---
# 2026年中级注安-化工安全-三色笔记

学员专用请勿外泄
2026 年中级注安-化工安全-三色笔记
蓝色：易混点红色：重难点绿色：理解点

第一章化工安全生产概述

【考点 1 】风险管理要求

对涉及重点监管危险化学品、重点监管危险化工工艺和危险化学品重大危险源（统称“两重点一重大”）

的生产储存装置进行风险辨识分析，要采用危险与可操作性分析（HAZOP）技术，一般每3年进行一次。

对其他生产储存装置的风险辨识分析，可每5年进行一次。

【考点 2 】变更管理分类

| 工艺技术变更 | 设备设施变更 | 管理变更 |
| --- | --- | --- |
| 包括生产能力，原辅材料（包括助剂、添加剂、催化剂等）和介质（包括成分比例的变化），工艺路线、流程及操作条件，工艺操作规程或操作方法，工艺控制参数，仪表控制系统（包括安全报警和联锁整定值的改变），水、电、汽、风等公用工程方面的改变等。 | 包括设备设施的更新改造、非同类型替换（包括型号、材质、安全设施的变更）、布局改变，备件、材料的改变，监控、测量仪表的变更，计算机及软件的变更，电气设备的变更，增加临时的电气设备等。 | 人员、供应商和承包商、管理机构、管理职责、管理制度和标准发生变化等。 |

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

【考点 3 】化学品标志、标签

简化标签样例（对于小于或等于1OOmL的化学品小包装）

第二章化工运行安全技术
刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

【考点 1 】国内重点监管危险化工工艺

（一）光气及光气化工艺

1.反应类型：放热；

2.工艺危险特点
(1)光气为剧毒气体，在储运、使用过程中发生泄漏后，易造成大面积污染、中毒事故。

(2)反应介质具有燃爆危险性。

(3)副产物氯化氢具有腐蚀性，易造成设备和管线泄漏使人员发生中毒事故。

3.重点监控单元：光气化反应釜、光气储运单元；

4.重点监控工艺参数：

①一氧化碳、氯气含水量；

②反应釜温度、压力；

③反应物质的配料比；

④光气进料速度；

⑤冷却系统中冷却介质的温度、压力、流量等。

5.安全控制的基本要求
(1）事故紧急切断阀。

(2）紧急冷却系统。

(3）反应釜温度、压力报警联锁。

(4）局部排风设施。

(5）有毒气体回收及处理系统。

(6）自动泄压装置。

(7）自动氨或碱液喷淋装置。

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
(8）光气、氯气、一氧化碳监测及超限报警。

(9）双电源供电。

6.宜采用的控制方式：

1）自控联锁装置启动紧急停车并自动切断所有进出生产装置的物料；

2）剧毒物料导入事故槽内，开启氨水、稀碱液喷淋，启动通风排毒系统。

（二）电解（氯碱）工艺

1.反应类型：吸热反应；

2.工艺危险特点：

①氢易燃，氯剧毒，两者混合易爆炸；

（当氯气中含氢量达到5％以上，则随时可能在光照或受热情况下发生爆炸；）

②盐水酸高（pH<4.5）铵超标，铵盐和氯作用可生成氯化铵，浓氯化铵溶液与氯还可生成黄色油状的三氯
化氮。三氯化氮是一种爆炸性物质，与许多有机物接触或加热至90℃以上以及被撞击、摩擦等，即发生剧
烈的分解而爆炸；

③电解溶液腐蚀强；

④液氯泄漏易中毒（生产、储存、包装、输送、运输）。

3.重点监控工艺单元：

电解槽、氯气储运单元

4.工艺安全控制的基本要求:

(1)电解槽温度、压力、液位、流量报警和联锁。

(2)电解供电整流装置与电解槽供电的报警和联锁。

(3)紧急联锁切断装置。

(4)事故状态下氯气吸收中和系统。

(5)可燃和有毒气体检测报警装置等。

刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

5.宜采用的控制方式：

①联锁槽内压力槽电压，系统设立联锁停车系统。

②安全设施，包括安全阀、高压阀、紧急排放阀、液位计、单向阀及紧急切断装置等。

（三）氯化工艺

1.反应类型：放热；

2.工艺危险特点：

a）放热过程，尤其在较高温度下进行氯化，反应更为剧烈，速度快，放热量较大；

b）所用的原料大多具有燃爆危险性；

c）常用的氯化剂氯气本身为剧毒化学品，氧化性强，储存压力较高，多数氯化工艺采用液氯生产是先汽化
再氯化，一旦泄漏危险性较大；

d）氯气中的杂质，如水、氢气、氧气、三氯化氮等，在使用中易发生危险，特别是三氯化氮积累后，容易
引发爆炸危险；

e）生成的氯化氢气体遇水后腐蚀性强；

f）氯化反应尾气可能形成爆炸性混合物。

3.重点监控单元：氯化反应釜、氯气储运单元；

4.重点监控工艺参数：

①氯化反应釜温度和压力；

②氯化反应釜搅拌速率；

③反应物料的配比；

④氯化剂进料流量；

⑤冷却系统中冷却介质的温度、压力、流量等；

⑥氯气杂质含量（水、氢气、氧气、三氯化氮等）；

⑦氯化反应尾气组成。

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

5.宜采用的控制方式：

①将氯化反应釜内温度、压力与釜内搅拌、氯化剂流量、氯化反应釜夹套冷却水进水阀形成联锁关系，设
立紧急停车系统。

②安全设施：包括安全阀、高压阀、紧急放空阀、液位计、单向阀及紧急切断装置等。

（四）硝化工艺

1.反应类型：放热反应；

2.工艺危险特点：

1）反应速度快，放热量大。

2）反应物料具有燃爆危险性；

3）硝化剂具有强腐蚀性、强氧化性，与油脂、有机化合物接触能引起燃烧或爆炸；

4）硝化产物、副产物具有爆炸危险性。

3.重点监控单元：硝化反应釜、分离单元；

4.重点监控工艺参数
1）硝化反应釜内温度、搅拌速率。

2）硝化剂流量。

3）冷却水流量。

4) pH。

5）硝化产物中杂质含量。

6）精馏分离系统温度。

7）塔釜杂质含量等。

5.安全控制的基本要求
(1）反应釜温度的报警和联锁。

刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
(2）自动进料控制和联锁。

(3）紧急冷却系统。

(4）搅拌的稳定控制和联锁系统。

(5）分离系统温度控制与联锁。

(6）塔釜杂质监控系统。

(7）安全泄放系统等。

6.宜采用的控制方式
1）反应釜内温度与釜内搅拌、硝化剂流量、硝化反应釜夹套冷却水进水阀门形成联锁关系，在硝化反应
釜处设立紧急停车系统，当硝化反应釜内温度超标或搅拌系统发生故障，能自动报警并自动停止加料。

分离系统温度与加热、冷却形成联锁，温度超标时，能停止加热并紧急冷却。

2）硝化反应系统应设有泄爆管和紧急排放系统。

（五）合成氨工艺

1.反应类型：放热反应；

2.工艺危险特点：

1）高温、高压使可燃气体爆炸极限扩宽，气体物料一旦过氧（亦称透氧），极易在设备和管道内发生爆炸；

2）高温、高压气体物料从设备管线泄漏时会迅速膨胀与空气混合形成爆炸性混合物；

3）气体压缩机等转动设备在高温下运行会使润滑油挥发裂解，在附近管道内造成积炭，可导致积炭燃烧或
爆炸；

4）高温、高压可加速设备金属材料发生蠕变、改变金相组织，还会加剧氢气、氮气对钢材的氢蚀及渗氮，
加剧设备的疲劳腐蚀，使其机械强度减弱，引发物理爆炸；

5）液氨大规模事故性泄漏会形成低温云团引起大范围人群中毒，遇明火还会发生空间爆炸

3.重点监控单元：合成塔、压缩机、氨储存系统；

4.重点监控工艺参数
合成塔、压缩机、氨储存系统的运行基本控制参数，包括温度、压力、液位、物料流量及比例等。

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

5.宜采用的控制方式：

1）将合成氨装置内温度、压力与物料流量、冷却系统形成联锁关系；

2）将压缩机温度、压力、入口分离器液位与供电系统形成联锁关系；

3）紧急停车系统。

4）合成单元自控回路：

①氨分、冷交液位；

②废锅液位；

③循环量控制；

④废锅蒸汽流量；

⑤废锅蒸汽压力。

5）安全设施，包括安全阀、爆破片、紧急放空阀、液位计、单向阀及紧急切断装置等。

（六）电石生产工艺

1.典型工艺
石灰和碳素材料（焦炭、兰炭、石油焦、冶金焦、白煤等）反应制备电石。

2.反应类型：吸热反应

3.工艺危险特点
1)具有火灾、爆炸、烧伤、中毒、触电等危险性；

2)电石遇水会发生激烈反应，生成乙炔气体，具有燃爆危险性；

3)电石的冷却、破碎过程具有人身伤害、烫伤等危险性；

4)反应产物一氧化碳有毒，与空气混合到12.5%～74%时会引起燃烧和爆炸；

5）生产中漏糊造成电极软断时，会使炉气出口温度突然升高，炉内压力突然增大，造成严重的爆炸事故。

4.重点监控单元：电石炉。

刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

5.宜采用的控制方式
(1)将炉气压力、净化总阀与放散阀形成联锁关系。

(2)将炉气组分氢、氧含量高与净化系统形成联锁关系。

(3)将料仓超料位、氢含量与停炉形成联锁关系。

(4)安全设施，包括安全阀、重力泄压阀、紧急放空阀、防爆膜等。

【总结归纳】重点记住：反应类型、重点监控单元、危险特性、工艺安全控制措施

1、反应类型：

| 工艺名称 | 反应类型 |
| --- | --- |
| 电解工艺 | 吸热 |
| 裂化裂解 |  |
| 电石 |  |

过氧化工艺比较特殊，它的反应类型：吸热反应或放热反应，单独记忆即可
剩余的危险化工工艺为放热反应。

2、重点监控单元：

| 工艺名称 | 重点监控单元 |
| --- | --- |
| 光气、光气化 | 光气化反应釜、光气储运单元 |
| 电解工艺 | 电解槽、氯气储运单元 |
| 氯化工艺 | 氯化反应釜、氯气储运单元 |

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

| 硝化工艺 | 硝化反应釜、分离单元 |
| --- | --- |
| 合成氨 | 合成塔、压缩机、氨储存系统 |
| 裂化裂解 | 裂解炉、制冷系统、压缩机、引风机、分离单元 |
| 氟化工艺 | 氟化剂储运单元 |
| 加氢 | 加氢反应釜、氢气压缩机 |
| 氧化工艺 | 氧化反应釜 |
| 过氧化工艺 | 过氧化反应釜 |
| (十三)磺化工艺 | 磺化反应釜 |
| (十四)聚合工艺 | 聚合反应釜、粉体聚合物料仓 |
| (十七)电石生产工艺 | 电石炉 |

3、燃爆危险工艺：

| 工艺名称 | 燃爆危险 |
| --- | --- |
| 氯化工艺 | (2)所用的原料大多具有燃爆危险性。 |
| 硝化反应 | (2)反应物料具有燃爆危险性。 |
| 氟化工艺 | (1) 反应物料具有燃爆危险性。 |
| 加氢工艺 | (1)反应物料具有燃爆危险性，氢气的爆炸极限为 4% ～75%，具有高燃爆危险特性。 |

刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

| 重氮化 | (3) 反应原料具有燃爆危险性。 |
| --- | --- |
| 裂化裂解 | (1) 反应原料及产品具有燃爆危险性。 |
| 过氧化 | (3) 反应气相组成容易达到爆炸极限，具有燃爆危险。 |
| 胺基化 | (1)反应介质具有燃爆危险性。 |
| 磺化 | (1)反应原料具有燃爆危险性； |
| 聚合 | (1)聚合原料具有自聚和燃爆危险性。 |
| 烷基化 | (1)反应介质具有燃爆危险性。 |
| 煤化工 | (1)反应介质涉及一氧化碳、氢气、甲烷、乙烯、丙烯等易燃气体，具有燃爆危险性。 |
| 电石 | (2)电石遇水会发生激烈反应，生成乙炔气体，具有燃爆危险性。 |

4、安全设施：

| 工艺名称 | 安全设施 |
| --- | --- |
| 电解工艺 | 包括安全阀、高压阀、紧急排放阀、液位计、单向阀及紧急切断装置等。 |
| 氯化工艺 | 包括安全阀、高压阀、紧急放空阀、液位计、单向阀及紧急切断装置等。 |
| 合成氨 | 包括安全阀、爆破片、紧急放空阀、液位计、单向阀及紧急切断装置等。 |
| 重氮化 | 包括安全阀、爆破片、紧急放空阀等。 |
| 氧化 | 配备安全阀、爆破片等安全设施。 |
| 胺基化 | 包括安全阀、爆破片、单向阀及紧急切断装置等。 |

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

| 聚合 | 安全泄放系统。 |
| --- | --- |
| 烷基化 | 包括安全阀、爆破片、紧急放空阀、单向阀及紧急切断装置等。 |
| 煤化工 | 包括安全阀、防爆膜、紧急切断阀及紧急排放系统等。 |
| （十七）电石 | 包括安全阀、重力泄压阀、紧急放空阀、防爆膜等。 |
| 偶氮化 | 包括安全阀、爆破片、紧急放空阀等。 |

【考点 2 】开停工过程技术要求

| 吹扫 | （1）一般采用蒸汽或惰性气体进行吹扫；（2）吹扫介质压力不能过低,以防止被吹扫介质倒流至氮气管网；（3）存放酸碱介质的设备、管线，应先中和或加水冲洗；（4）低沸点物料倒空置换一定要先排液后放压；（5）吹扫合格后，应先关闭有关阀门再停气。 |
| --- | --- |
| 置换 | 置换介质：蒸汽、氮气、注水排气取样位置：置换介质的密度大于被置换介质，取样点宜设置在顶部及易产生死角的部位；反之则改变其方向，以免置换不彻底。通风介质采用自然通风或强制通风的方法将惰性气体置换掉 |
| 蒸煮和清洗 | （1）用蒸汽、热水、溶剂、洗涤剂或酸、碱溶液来蒸煮或清洗；（2）黏稠性物料可先用蒸汽吹扫，再用热水煮洗，对那些不溶于水或在安全上有特殊要求的积附物，可用化学清洗的方法除去。 |

【考点 3 】动火作业

（一）动火作业的要求

作业前 1.凡在生产、储存、输送可燃物料的设备、容器及管道上动火，应首先切断物料来源

刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

|  | 并加好盲板； 2.打开人孔时，应自上而下依次打开，并经分析合格后方可动火； 3.在设备外部动火，应在动火点10m范围内进行动火分析； 4.动火分析与动火作业时间的间隔不应超过30min，特级、一级动火作业中断时间超过 30 min, 二级动火作业中断时间超过 60 min, 应重新进行气体分析；每日动火前均应进行气体分析；特级动火作业期间应连续进行监测。 5.当可燃气体爆炸下限≥4%时，被测浓度≤0.5%（体积分数，下同）为合格；可燃气体爆炸下限小于4%时，被测浓度≤0.2%为合格。 6.设备内的气体比空气重时，应在底部采样；设备内的气体比空气轻时，应在上部采样。 7.动火证办理要求：一个动火点，一张动火证；不得涂改与转让；不得异地使用或扩大使用范围；过期重新办理。 |
| --- | --- |
| 作业中 | 1.使用气焊、气割作业时，乙炔瓶应直立； 2. 氧气瓶与乙炔瓶之间不小于5m。 |
| 作业后 | 完工料净场地清 |

1.气焊与气割作业要注意以下事项：

(2)在进行气焊与气割作业前应对气瓶系统进行气密性检查，系统有泄漏时不得使用。

(3)乙炔瓶使用时必须垂直放置，应有防倒措施，不得卧放使用，使用时应安装阻火器，乙炔气瓶上的易熔
塞朝向无人处。

(4)乙炔减压器与瓶连接必须牢固可靠，严禁在漏气情况下使用；如发现瓶阀、减压器、易熔塞着火时，
用于粉灭火器或二氧化碳灭火器扑救，禁用四氯化碳灭火器扑救。

(6)乙炔瓶用完之前要保留瓶内最低余压，减少瓶内丙酮损失。

(7)氧气瓶阀口处不得沾染油脂。

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
(8)氧气瓶、乙炔瓶存放于通风良好的专用棚内，不得靠近火源或在烈日下暴晒；

冬季如发现瓶阀冻结，严禁用明火烘烤，宜用40℃以下的温水解冻，存放地点悬挂警示标识。氧气瓶不得
与乙炔瓶或易燃气瓶混放。氧气瓶、乙炔瓶应避免同车运输，装卸气瓶时严禁摔、抛、滚动和碰撞，无防
护帽、防震圈的气瓶不得搬运或装车。

(9)使用气焊、气割动火作业时，乙炔瓶应直立放置，不应卧放使用；氧气瓶与乙炔瓶的间距不应小于5m，
二者与动火点间距间不应小于10 m，并应采取防晒和防倾倒措施；乙炔瓶应安装防回火装置。

【考点 4 】受限空间作业

| 受限空间（与其他设备）安全隔绝 | 1.管道拆除或添加盲板；（不允许以关闭阀门代替添加盲板）； 2.与受限空间连通可能危及安全作业的孔、洞进行严密封堵； 3.切断受限空间内设备电源、停止运行、上锁挂牌。 |
| --- | --- |
| 对受限空间进行清洗或置换 | 1.氧含量满足19.5%～21%，富氧环境下不应大于23.5%； 2.当可燃气体爆炸下限≥4%时，其被测浓度不大于0.5%为合格；爆炸下限小于4%时，其被测浓度不大于0.2%为合格。 |
| 气体浓度监测 | 1.作业前：30min内进行气体分析，检测分析合格后方可进入； 2.作业中：①作业现场应配置移动式气体检测报警仪，连续检测受限空间内可燃气体、有毒气体及氧气浓度，并2 h记录1次；②气体浓度超限报警时，应立即停止作业、撤离人员、对现场进行处理。处理后应再次使用色谱仪对受限空间内的气体采样分析，合格后方允许人员再次进入受限空间。 3.作业中断：中断时间超过60min，应进行重新进行气体检测分析。 |

刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

【考点 5 】化工过程控制和检测技术

一、仪表的设计、选型和安装的总体要求

1.压力表的选用
工作压力小于2.45 MPa的锅炉及低压容器，压力表精度不得低于2.5级；

工作压力等于或大于2.45 MPa的锅炉及中高压容器，压力表精度不得低于1.5级；

压力表的量程应与设备工作压力相适应，通常为工作压力的1.5～3.0 倍。

二、检测报警设施安全技术
设置可燃气体和有毒气体检测报警系统的基本规定：

(1) 泄漏气体中可燃气体浓度可能达到报警设定值时，应设置可燃气体探测器；

泄漏气体中有毒气体浓度可能达到报警设定值时，应设置有毒气体探测器；

既属于可燃气体又属于有毒气体的单组分气体介质，应设有毒气体探测器；

可燃气体与有毒气体同时存在的多组分混合气体，泄漏时可燃气体浓度和有毒气体浓度有可能同时达到
报警设定值，应分别设置可燃气体探测器和有毒气体探测器。

(2)可燃气体和有毒气体的检测报警应采用两级报警。同级别的有毒气体和可燃气体同时报警时，有毒
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
气体的报警级别应优先。

(3)需要设置可燃气体、有毒气体探测器的场所，宜采用固定式探测器；需要临时检测可燃气体、有毒气
体的场所，宜配备移动式气体探测器。

(4)进入爆炸性气体环境或有毒气体环境的现场工作人员，应配备便携式可燃气体和（或）有毒气体探测
器。进入的环境同时存在爆炸性气体和有毒气体时，便携式可燃气体和有毒气体探测器可采用多传感器
类型。

三、检（探）测器和指示报警设备的安装

1.探测器的安装
(1)探测器应安装在无冲击、无振动、无强电磁场干扰、易于检修的场所，探测器安装地点与周边工艺
管道或设备之间的净空不应小于0.5 m。

(2)检测比空气重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜距地坪（或楼地板） 0.3～0.6m；

检测比空气轻的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜在释放源上方2.0 m 内。

检测比空气略重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜在释放源下方0.5～1.0 m；

检测比空气略轻的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜高出释放源0.5～1.0 m。

(3)环境氧气探测器的安装高度宜距地坪或楼地板 1.5～2.0m。

(4)线型可燃气体探测器宜安装于大空间开放环境，其检测区域长度不宜大于100 m。

四、安全仪表系统

1.安全仪表系统的组成
安全仪表系统(以下简称SIS）是由传感器、逻辑运算器、最终执行元件及相应软件等组成。

1）传感器
2）逻辑运算器
3）最终执行元件

【考点 6 】化工企业重大隐患判定

化工重大事故隐患判定，引用《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》
AQ3067-2026，主要分为7类：

类别 具体情形

刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

| 1.重点从业人员 | 主负、安管未考核合格（任职6个月内） |
| --- | --- |
|  | “两重点一重大”装置主要负责人和安全管理人员无化工、安全类大专且无化工类中级职称 |
|  | 重大危险源/重点监管化工工艺操作人员无高中且无化工中职教育；涉及爆炸类操作人员无化工类大专及以上学历 |
|  | 特种作业人员未持证上岗（包括工艺操作岗和自动仪表工） |
|  | 重大危险源主要负责人、技术负责人、操作负责人未履责 |

| 2.设计与规划 | 化工装置/储存设施无正规设计且未做安全诊断；发生重大变化未重新设计；设计单位资质不符 |
| --- | --- |
|  | “两重点一重大”装置/设施外部安全防护距离不符规范要求； |
|  | 甲、乙类/急性毒性1、2类物料管线/公共管廊穿（跨）无关装置、储罐组 |
|  | 光气、氯气、硫化氢管道穿（跨）厂区外公共区域 |
|  | 地区架空电力线路穿越生产区且不符合规范要求； |
|  | 爆炸装置区域设置控制室/交接班室；甲、乙类装置场所布置控制室/交接班室未按照要求布置或者抗爆设计不符合要求； |
|  | 甲、乙类、爆炸、急性毒性1、2类化学品、爆炸性粉尘环境等场所设置办公、休息、外操等人员聚集场所； |
|  | 硝酸铵企业未按要求核算最大储存量；固体硝酸铵仓库周边50m有易燃易爆物品的生产装置或储存设施； |
|  | 液化烃储罐区专用泵布置在管廊下，不符合AQ3059 |
|  | 硝化工艺未实现全流程自动化控制；硝化反应器未设紧急冷却系统；相关蒸馏设备未配紧急冷却系统 |

| 3.工艺技术 | 使用淘汰落后设备目录里的工艺、技术、设施、设备 |
| --- | --- |
|  | 新化工工艺未进行小试、中试、工业化试验直接应用；中试、工业化试验装置作为工业化生产装置国内首次使用化工工艺未经省级人民政府安全可靠性论证 |
|  | 工艺技术来源不明；引进/转让工艺未提供完整技术资料 |
|  | 硝化装置物料危险特性、热稳定性及工艺、设备等安全信息缺失 |
|  | 精细化工装置未开展反应安全风险评估或评估与实际不符；工艺、材料变更后未重新评估；未按照风险评估报告落实管控措施 |
|  | 硝基化合物、有机过氧化物、重氮化合物等爆炸性固体物料摩擦感度，撞击感度不明，且未采取防控措施 |

| 4.设备设施 | 化工装置未按照规范要求设双电源供电； BPCS、GDS、SIS未设UPS |
| --- | --- |
|  | 可燃/有毒气体泄漏场所未设探测器或探测器失效；GDS未投用 |
|  | 爆炸危险场所未使用防爆电气设备 |
|  | 液化烃、液氨、液氯、无水氟化氢充装未用万向管道系统； |

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

液化烃充装接头无锁定、防脱落和脱落自封闭功能

可燃液体储罐油气收集管道未设阻爆轰型阻火器；混合反应气体共用收集系统

安全阀、爆破片未按要求设置或未正常投用

全压力式液化烃球罐未按照AQ3059设注水设施

硝酸铵溶液储罐热源、浓度、温度不符合要求；硝酸铵溶液储罐未实现浓度在线监测

液氯相关场所未采用封闭结构；集装箱、槽罐车等作为固定储罐使用；事故氯吸收装置不具备24h连续运行能力；碱循环吸收罐不具备切换、备用和配液条件

| 5.生产运行 | 建设项目试生产前未完成“三查四定”、试产方案未审查、未做PSSR即投料 |
| --- | --- |
|  | 未制定操作规程和工艺指标；未按照操作规程处置重要报警信息 |
|  | “两重点一重大”装置未实现自动化控制或控制系统功能失效 |
|  | 重点监管危险化工工艺装置未实现紧急停车功能或功能失效 |
|  | 一级、二级重大危险源（有毒、液化气体、剧毒液体）未配备SIS |
|  | 一级、二级重大危险源罐区储罐进出液相管道未实现紧急切断功能或失效 |
|  | 重点监管危险化工工艺、构成重大危险源的设施的安全联锁摘除未审批或未按要求恢复；涉及有热分解失控风险装置控制联锁未投用/失效 |
|  | 危险化学品储存未分区分类、超量超品种、禁配物质混存 |
|  | 生产现场违规存放爆炸危险性化学品 |
|  | 甲类、剧毒物料压力管道及元件用临时堵漏措施继续运行 |
|  | 可燃液体常压储罐未设氮气密封或未定期检测气相可燃气体浓度 |
|  | 内浮顶储罐低低液位报警设置点低于支柱或浮顶落底 |

| 6.作业安全 | 特殊作业未审批；动火作业未升级管理 |
| --- | --- |
|  | 动火、受限空间作业前未有效隔离、未确认具备作业条件 |
|  | 动火/受限空间作业未做气体分析；受限空间未连续监测；特级动火未全程视频监控 |
|  | 未开展入厂安全教育；作业前未开展特殊作业安全交底；未管理检查特殊作业 |

| 7.安全管理 | 危险化学品生产、经营、使用未经许可或超范围 |
| --- | --- |
|  | 未对物理危险性不明化学品进行物理危险的鉴定与分类 |
|  | 重大危险源、高危工艺企业未投用人员定位系统；进厂人员未携带定位终端重大危险源监测数据未接入预警系统 |
|  | 异常工况处置时现场人员超过6人；高危工艺、及精细化工4级危险度及以上超过2人 |
|  | 未建立变更管理制度；发生变更未评估、未审批、未培训 |
|  | 未建立全员安全生产责任制、未制定实施事故隐患排查治理制度 |

刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

未进行安全风险承诺；承诺公告与现场严重失实

第三章化工防火防爆安全技术

【考点 1 】化工防火防爆措施

| 助燃剂的控制 | 1.密闭设备系统：对有燃爆危险物料的设备和管道，尽量采用焊接，减少法兰连接；输送燃爆危险性大气体、液体管道，最好用无缝钢管。 2.惰性气体保护：如氮气、二氧化碳、水蒸气等，其中使用最多的是氮气。 3.隔绝空气储存：遇到空气或受潮、受热极易自燃的物品，可以隔绝空气进行安全储存。如金属钠储存于煤油中，黄磷存于水中，活性镍存于酒精中，烷基铝封存于氮气中，二硫化碳用水封存等。 |
| --- | --- |
| 点火源的控制 | 1.生产用明火、加热炉宜集中布置在厂区的边缘，且应位于有易燃物料的设备全年最小频率风向的下风侧。 2.全厂性的高架火炬应布置在生产区全年最小频率风向的上风侧。 3.可能携带可燃性液体的高架火炬与相邻居住区、工厂应保持不小于120m的防火间距，与厂区内装置、储罐、设施保持不小于90m的防火间距。距火炬筒30m范围内，禁止可燃气体放空。 |
| 控制工艺 | 控制投料顺序：氯化氢的合成应先投氢后投氯，三氯化磷的生产应先投磷后投氯，硫磷脂与一甲胺反应时应先投硫磷脂后滴加一甲胺等，否则，就有发生燃爆的危险。 |

【考点 2 】爆炸性危险环境分类

| 类别 | 爆炸危险区域 | 特征 |
| --- | --- | --- |
| 可燃气体或易燃液 | 0区 | 爆炸性气体混合物连续出现或长期出现的环境。 |

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

| 体蒸气爆炸危险的场所 | 1区 | 在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境。 |
| --- | --- | --- |
|  | 2区 | 在正常运行时不太可能出现爆炸性气体混合物的环境，或即使出现也仅是短时存在的爆炸性气体混合物的环境。 |
| 有可燃粉尘和可燃纤维爆炸危险的场所 | 20区 | 空气中的可燃性粉尘云持续地、长期地、频繁地出现于爆炸性环境中。 |
|  | 21区 | 在正常运行时，空气中的可燃性粉尘云很可能偶尔出现于爆炸性环境中。 |
|  | 22区 | 在正常运行时，空气中的可燃粉尘云一般不可能出现于爆炸性粉尘环境中，即使出现，持续时间也是短暂的。 |

3)爆炸性粉尘环境中粉尘分级
(1)ⅢA级为可燃性飞絮。

(2)ⅢB级为导电性粉尘。

(3)ⅢC级为非导电性粉尘。

【考点 3 】防爆电气设备

1.防爆电气设备类型
(1)Ⅰ类电气设备。用于煤矿瓦斯气体环境。Ⅰ类防爆型式考虑了甲烷和煤粉的点燃及地下用设备的机械
增强保护措施。

(2)Ⅱ类电气设备。用于爆炸性气体环境。

(3)Ⅲ类电气设备。用于爆炸性粉尘环境。

2.设备保护等级(EPL)
刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
引入设备保护等级(EPL)目的在于指出设备的固有点燃风险，区别爆炸性气体环境、爆炸性粉尘环境和煤矿
有甲烷的爆炸性环境的差别。

用于煤矿有甲烷的爆炸性环境中的I类设备EPL分为Ma、Mb两级。

用于爆炸性气体环境的Ⅱ类设备的EPL分为Ga、Gb、Gc三级。

用于爆炸性粉尘环境的Ⅲ类设备的EPL分为Da、Db、Dc三级。

口诀“一二三，买个单”
其中，Ma、Ga、Da级的设备具有“很高”的保护等级，该等级具有足够的安全程度，使设备在正常运行过
程中、在预期的故障条件下或者在罕见的故障条件下不会成为点燃源。

对Ma级来说，甚至在气体突出时设备带电的情况下也不可能成为点燃源。

Mb、Gb、Db级的设备具有“高”的保护等级，在正常运行过程中，在预期的故障条件下不会成为点燃源。

对Mb级来说，在从气体突出到设备断电的时间范围内，预期的故障条件下不可能成为点燃源。

Gc、Dc级的设备具有爆炸性气体环境用设备。具有“加强”的保护等级，在正常运行过程中不会成为点燃
源，也可采取附加保护，保证在点燃源有规律预期出现的清况下（如灯具的故障），不会点燃。

第四章化学品储运安全技术
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

【考点 1 】储罐一般附件

刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

【考点 2 】储罐的维护

储罐定期检查维护一般由管理人员组织实施分为外部检查维护和全面检查维护。

根据罐存介质和地区特点，一般情况下每年最少应进行一次外部检查维护储罐外部检查的主要内容应包括：

(1)罐体检查。检查罐顶和罐壁是否变形，有无严重的凹陷、鼓包褶皱及渗漏穿孔。对有保温的储罐，罐
体无明显损坏，保温层无渗漏痕迹时可不拆除保温层进行检查。

(2)罐顶、罐壁测厚检查。每年对储罐顶、壁进行一次测厚检查。测厚点宜固定，设有测量标志并编号。有
保温的储罐，其测点处保温应做成活动块便于拆装。

(3)配件、附件检查。检查进出口阀门、人孔、清扫孔等处的紧固件是否牢靠；消防泡沫管是否有油气排
出，端盖是否完好；储罐盘梯、平台、抗风圈、栏杆、踏步板的腐蚀程度；储罐照明设施的完好程度。

(4)焊缝检查。用5 ～ 10倍放大镜观察罐体焊缝，尤其要重点检查壁板与边缘板之间角焊缝及下部两圈
壁板的纵、环焊缝及T形焊缝；注意检查进出口接管与罐体的联接焊缝有无渗漏和裂纹。若边缘板己做防
水处理，没有异常可不检查角焊缝。

(5)防腐、保温（冷）层及防水檐检查。检查罐体外部防腐层有无脱落、起皮等缺陷，保温（冷）及防水
檐是否完好。若发现保温（冷）层破损严重，应检查罐壁的腐蚀程度。

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
在用常压储罐要定期进行全面检验，一般情况下全面检验每年应进行一次。

进行全面检查时，必须确认常压容器内已清扫干净，人孔、透光孔全部打开，气体分析合格，人员可以安
全进入罐内检查。检验内容如下：

(1)罐底检查。利用超声波测厚仪或其他检测设备检查罐底的腐蚀减薄程度，当底板厚度少于规定厚度时，
底板必须进行补焊或更换。罐底板擦洗干净后，目视检查所有焊缝和底板，需要进一步确定渗漏点时，使
用真空试验或漏磁探伤来检查。检查加热器的腐蚀和渗漏情况，加热器支架有无损坏，管接头有无断裂，
进出蒸汽管阀门、法兰连接是否完好。

(2)罐壁检查。使用超声波测厚仪检查罐壁的剩余厚度，重点检查下部两圈板的剩余厚度，各圈板的剩余
腐蚀裕量应满足下一使用周期要求；若不能满足要求，必须对罐壁进行加固。分散点蚀的最大深度不得大
于原设计壁厚的20% ，且不得大于3mm;密集的点蚀最大深度不得大于原设计壁厚的10%（点蚀数大于3个，
且任意两点间最大距离小于50mm 时，可视为密集点蚀）。

(3)罐壁焊缝检查。对壁板的纵焊缝进行超声波探伤抽查。抽查焊缝的长度不小于该部分纵焊缝总长的
10% ，其中 T 形焊缝占80%。对抽查出的超标缺陷，应采取相应的措施处理。目视检查罐底与壁板内角
焊缝、边缘板与罐壁的外角焊缝腐蚀情况，情况异常时，应对焊缝进行修补和无损检测。

【考点 3 】气柜运行安全管理要求

（一）气柜的运行
(1) 气柜应设上、下限位报警装置，进出气柜管道应设自动连锁切断装置。

(2) 气柜活塞升降速度不能太快，20000 m3 的干式气柜的活塞升降速度不能超过2m/min。

(3) 气柜运行中，每月要测试活塞的倾斜度指标，倾斜度不能超过工艺卡片规定的数值。

(4) 气柜密封油每周要对其闪点分析一次，每月对其黏度分析一次，各项技术指标要符合技术要求。(5)
气柜的电梯、吊笼等重要附属设施，要建立定期试验制度，保证其完好备用。

(6) 气柜的柜容指示仪表至少要有两种测量方式。

(7) 气柜活塞上部应设可燃气体报警仪表。

刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
(8) 气柜的静电接地电阻每半年检测一次，发现不合格时，立即整改。

(9) 必须时刻注意气柜内氧含量变化。

(10) 每月对气柜进行厚度检测一次，并如实记录。

（二）气柜的运行管理
(1)加强对气柜运行的监控，进柜压力不能超过工艺卡片规定的数值。

(2) 每日检查一次活塞导轮运行情况。导轮应运行灵活、轻松，导轮与导轨垂直运动时应紧贴滑板、无
声响；每周两次对导轮加注润滑脂。

(3) 装置开停工吹扫瓦斯管线，严禁向柜内吹扫，禁止蒸汽进入气柜内。

(4) 每日检查一次活塞防回转装置。防回转装置不准松动、脱槽、卡住，与滑道接触面不能严重磨损。(5)
气柜运行过程中严禁打开运行高度以下的柜壁门。

(6) 气柜运行中，应每天到柜顶部观察活塞运行情况，出现卡阻，要及时处理。

(7) 每两小时检查一次油泵房内封油泵的运行情况，记录封油泵启动次数。

(8) 冬季及时启用柜底油沟的加温措施，将封油温度控制在 20-30℃, 以保证封油的流动性。

(9) 监控好柜容及进柜压力，每2h记录一次。

(10)供油系统停电或配电设施发生故障时，应关闭回油管总阀，当柜容较低且停电时间不超过4h时，应
使用备用油箱向活塞内供油，以保持活塞油沟油位。备用油箱应在停电0.5h之内，先打开其中一个备用
油箱一侧的阀门，待油流净后再开另一侧阀门。如此操作能维持向活塞内供油4h。

(11) 若供油系统停电时间超过4h, 应迅速将火炬水封罐内的水撤掉，将柜内低压瓦斯（含装置排放的低
压瓦斯）从火炬排放掉。

【考点 4 】装卸安全要求

（1）装车前检查装车设备，阀门与管线无泄漏；鹤管、梯子状态良好；静电绳完好等措施。装车前应先
接静电接地线后接输油管路；装车完成后也应该先拆输油管路后拆接地线。

（2）作业人员应穿戴防静电服装和鞋帽，使用铜质工具，活动照明要使用防爆灯。

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
（3）鹤管或输油臂装油时要插至底部。

（4）铁路罐车的装油速度，在出油口淹没前的初始阶段，要控制在1m/s以下。

（5）雷雨天气禁止装卸油作业。

（6）装拆油管时必须正确使用防爆工具，连接船岸间油管时，必须先装接地线，然后再装接油管。全船装
油结束后，要先拆除软管，后拆除接地线。

（7）卸油船与船之间用铜制导线连接，再与陆地静电地线连接，卸油完毕前，等岸上关闭阀门后再关闭船
上阀门，先拆除软管，后拆除静电地线。

（8）油品装车流量不宜小于30m³／h，但装卸车流速不得大于4.5m/s。

（9）当采用上装鹤管向汽车油罐车灌装甲、乙、丙A类油品时，应采用能插到油罐车底部的装油鹤管。

第五章化工建设项目安全技术
刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

【考点 1 】危险化学品外部防护距离确定的流程

(1) 涉及爆炸物的危险化学品生产装置和储存设施应采用事故后果法确定外部安全防护距离。

(2)涉及有毒气体或易燃气体，且其设计最大量与《危险化学品重大危险源辨识》 (GB 18218) 中规定的
临界量比值之和大于或等于1的危险化学品生产装置和储存设施，应采用定量风险评价方法确定外部安
全防护距离。

当企业存在上述装置和设施时，应将企业内所有的危险化学品生产装置和储存设施作为一个整体进行定量
风险评估，确定外部安全防护距离。

第六章化工事故应急管理及救援

【考点 1 】化工品泄漏事故处理注意事项

1.化工品泄漏事故处理注意事项：

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
（1）进入现场人员必须配备必要的个人防护器具；

（2）如果泄漏化学品是易燃易爆的，应严禁火种，扑灭任何明火及任何其他形式的热源和火源；所用
的电气设备全部为防爆型。

（3）应急处理时严禁单独行动，要有监护人，必要时用水枪、水炮掩护；

（4）从上风、上坡处接近现场，严禁盲目进入。

【考点 2 】应急救援装备可以按照适用性进行分类

| 通用性应急装备 | 个体防护装备：如呼吸器、护目镜、安全带等； |
| --- | --- |
|  | 消防装备：如灭火器、消防揪等； |
|  | 通信装备：如固定电话、移动电话、对讲机等； |
|  | 报警装备：如手摇式报警、电铃式报警等装备。 |
| 专业性应急装备 | 特殊专业性应急装备因专业不同而各不相同，可分为消火装备、危险品泄漏控制装备、专用通信装备、医疗装备、电力抢险装备等，例如： (1)危险化学品抢险用的防化服，易燃易爆、有毒有害气体监测仪等。 (2)消防人员用的高温避火服、举高车、救生垫等。 (3)医疗抢险用的铲式担架、氧气瓶、救护车等。 (4)水上救生用的救生艇、救生圈、信号枪等。 (5)电工用的绝缘棒、电压表等。 (6)煤矿用的抽风机、抽水机等。 (7)环境监测装备，如水质分析仪、大气分析仪等。 (8)气象监测仪，如风向标、风力计等。 |

刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

(9)专用通信装备，如卫星电话、车载电话等。 (10)专用信息传送装备，如传真机、无线上网笔记本电脑等。

特殊专业性应急装备因专业不同而各不相同，可分为消火装备、危险品泄漏控制装备、专用通信备、
医疗装备、电力抢险装备等:专用通信备，如卫星电话、车载电话等。

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究