# 2026年中级注安-建筑-3页纸

学员专用请勿外泄
2026年中级注安-建筑施工安全
考前3页纸
案例先导章

【考点1】安全生产费用计算

第十七条建设工程施工企业以建筑安装工程造价为依据，于月末按工程进度计算提取企业安全生产
费用。提取标准如下：

（一）矿山工程3.5%；

（二）铁路工程、房屋建筑工程、城市轨道交通工程3%；

（三）水利水电工程、电力工程2.5%；

（四）冶炼工程、机电安装工程、化工石油工程、通信工程2%；

（五）市政公用工程、港口与航道工程、公路工程1.5%。

【考点2】安全生产管理人员的配备

| 机构安管看资质（高频考大资质） | （一）建筑施工总承包资质序列企业：特级资质企业不少于 6 人；一级资质企业不少于 4 人；二级以下资质企业不少于 3 人；（二）建筑施工专业承包资质序列企业：一级资质企业不少于 3 人； |
| --- | --- |
| 项目安管看面积和造价 | 建筑工程、装修工程项目按照建筑面积配备：（1）1 万平方米以下的项目不少于 1 人；（2）1 万～5 万平方米的项目不少于 2 人；（3）5 万平方米以上的项目不少于 3 人，且每增加 5 万平方米，应当至少增加 1 名专职安全生产管理人员；市政基础设施工程项目按照工程合同价款配备：（1）5000 万元以下的项目不少于 1 人；（2） 5000 万～2 亿元的项目不少于 2 人；（3）2 亿元以上的项目不少于 3 人，且每增加 2 亿元，应当至少增加 1 名专职安全生产管理人员；注意叠加机械类安管（背景中提示塔吊，施工升降机等字眼） |
| 分包看人数 | （1）50 人以下的，配备不少于 1 人；（2）50 人～200 人的，配备不少于 2 人；（3）200 人以上的，配备不少于 3 人，且不得少于工程施工人员总人数的 1%，并根据所承担的分部分项工程施工危险程度增加。 |
| 重点数据 | 企业安监（中A3）项目安监（初B2）带班检查25%带班生产80%原始视频6个月 |

【考点3】GB6441辨识施工现场危险有害因素
适用建筑案例背景：物体打击、机械致害、起重致害、火灾、高处坠落、坍塌、其他、中毒、窒息等

第二章建筑施工机械安全技术

【考点1】塔式起重机【重要】

| 1.特点 | 幅度利用率可达全幅度的80% |
| --- | --- |
| 2.参数 | 主参数：最大额定起重力矩；必要参数：最大起重量、起升高度、起升速度、小车变幅速度、回转速度、慢降速度 |
| 3.起升机构 | 主要由驱动装置、传动装置、制动装置和工作装置四个部件组成 |
| 4.安全装置 | 限位开关（限位器）；超载荷保险器（超载断电装置）；缓冲止挡装置；钢丝绳防脱装 |

1 环球青藤学员专用

学员专用请勿外泄

|  | 置；风速计；紧急安全开关；安全保护音响信号。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 限位器 | （1）行程限位器：起升高度限位器、回转限位器、幅度限位器[小车]、行走限位器[大车]。（2）起重量限位器：测力环。（3）力矩限制器：主弦杆 |  |
| 5.专项方案编制、交底 | 安装、顶升、附着、拆卸→编制专项施工方案（1）专项施工方案应由本单位技术、安全、设备等部门审核，技术负责人审批后，经监理单位批准实施。（2）塔式起重机在使用过程中需要附着的，亦应制定相应的附着专项施工方案，并由使用单位委托原安装单位或者具有相应资质的安装单位按照专项施工方案实施，并按规定组织验收。验收合格后，方可投入使用。（3）专项施工方案实施前，应按照规定组织安全施工技术交底并签字确认，同时将专项施工方案、安装拆卸人员名单、安装拆卸时间等资料报施工总承包单位和监理单位审核合格后，告知工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门 |  |  |
| 6.塔式起重机的验收【案例考点】 | （1）安装单位自检 | 安装单位安装完成后，应及时组织单位的技术人员、安全人员、安装组长对塔式起重机进行验收 | 【注：施工升降机、物料提升机的验收程序同塔式起重机，后续不再赘述】 |
|  | （2）委托第三方检验机构进行检验 |  |  |
|  | （3）资料审核 | 施工单位对上述资料原件进行审核，审核通过后，留存加盖单位公章的复印件，并报监理单位审核。监理单位审核完成后，施工单位组织设备验收 |  |
|  | （4）组织验收 | 施工单位组织设备供应方、安装单位、使用单位、监理单位对塔式起重机联合验收。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织验收 |  |
| 7.验收完成后的使用登记 |  | 塔式起重机安装验收合格之日起30日内，施工单位应向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理建筑起重机械使用登记 |  |
| 8.使用要求 | （1）工作环境要求 | ①工作环境温度为-20~＋40℃。②安装架设时塔式起重机顶部3S时距平均瞬时风速不大于12m/s，工作状态时不大于20 m/s。③无易燃和／或易爆气体、粉尘等非危险场所。④海拔高度1000m以下。【注意区分吊篮的工作环境要求】 |  |
|  | （2）安全操作要求 | ①塔式起重机起重司机、起重信号工等操作人员应取得特种作业人员资格证书，严禁无证上岗。塔式起重机使用前，应对起重司机、起重信号工等作业人员进行安全技术交底。④作业中遇突发故障，应采取措施将吊物降落到安全地点，严禁吊物长时间悬挂在空中。⑤在吊物荷载达到额定载荷的90％时，应先将吊物吊离地面200~500 mm后，检查机械状况、制动性能、物件绑扎情况等，确认无误后方可起吊。⑦标有绑扎位置或记号的物件，应按标明位置绑扎。钢丝绳与物件的 |  |

2
环球青藤学员专用

学员专用请勿外泄

夹角宜为45°~60°，且不得小于30°。⑧作业完毕后，应松开回转制动器，各部件应置于非工作状态，控制开关应置于零位，并应切断总电源。移动式塔式起重机停止作业时，应锁紧夹轨器。⑨塔式起重机使用高度超过30m时应配置障碍灯，起重臂根部铰点高度超过50m时应配备风速仪。【注：结合“十不吊”的内容进行记忆】

第四章安全防护技术

【考点1】高处作业分级、分类【必会】

| 作业高度 | 2~5m | ＞5~15m | ＞15~30m | ＞30m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坠落半径 | 3 m | 4 m | 5 m | 6m |

【考点2】临边作业

| 基本要求 | （1）坠落高度基准面2m及以上进行临边作业时，应在临空一侧设置防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。（2）分层施工的楼梯口、楼梯平台和梯段边→安装防护栏杆、密目式安全立网封闭。（3）建筑物外围边沿处→密目式安全立网全封闭，有脚手架工程的密目式安全立网应设置在脚手架外侧立杆上，并与脚手杆紧密连接；无外脚手架的工程，应采用密目式安全立网将临边全封闭。 |
| --- | --- |
| 防护栏杆设置的要求 | （1）临边作业的防护栏杆应由横杆、立杆及高度不低于180 mm的挡脚板组成。防护栏杆应为两道横杆，上杆距地面高度应为1200 mm，下杆应在上杆和挡脚板中间设置。当防护栏杆高度大于1200 mm时，应增设横杆，横杆间距不应大于600 mm；防护栏杆立柱间距不应大于2000 mm。（4）防护栏杆的整体构造，应使栏杆上杆能承受来自任何方向的1000N 的外力。 |

第六章脚手架、模板工程安全技术

【考点2】扣件式钢管脚手架

1.扣件。扣件在螺栓拧紧扭力矩达到65N·m时，不得发生破坏。扣件按结构形式分直角扣件、旋转
扣件、对接扣件，直角扣件是用于垂直交叉杆件间连接的扣件；旋转扣件是用于平行或斜交杆件间
连接的扣件；对接扣件是用于杆件对接连接的扣件。

2.连墙件。宜靠近主节点设置，偏离主节点的距离不应大于300 mm。连墙件中的连墙杆应呈水平设
置，当不能水平设置时，应向脚手架一端下斜连接。对高度24m以上的双排脚手架，应采用刚性连
墙件与建筑物连接。架高超过40m且有风涡流作用时，应采取抗上升翻流作用的连墙措施。

3.斜道
（1）人行并兼作材料运输的斜道的型式。高度不大于6m的脚手架，宜采用一字形斜道；高度大于
6m的脚手架，宜采用之字形斜道。（2）斜道应附着外脚手架或建筑物设置；运料斜道宽度不应小于

1.5m，坡度不应大于1：6；人行斜道宽度不应小于lm，坡度不应大于1：3；拐弯处应设置平台，其
宽度不应小于斜道宽度；斜道两侧及平台外围均应设置栏杆及挡脚板。栏杆高度应为1.2m，挡脚板
高度不应小于180mm。

3 环球青藤学员专用