一、安全生产费用
（一）提取比例
以建筑安装工程造价为计提依据：

| 工程类型 | 提取比例 |
| --- | --- |
| 矿山工程 | 3.5% |
| 铁路、房屋建筑、城市轨道交通 | 3.0% |
| 水利水电、电力 | 2.5% |
| 冶炼、机电安装、化工石油、通信 | 2.0% |
| 市政、港口与航道、公路 | 1.5% |

（二）支付与管理
建设单位应当在工程开工后1个月内，向施工总包支付不低于50%的安全生产费用。

总包应当在分包开工后1个月内向分包支付不低于50%的安全生产费用；分包不再重复提取。

工程竣工决算后结余的安全生产费用应当全额退回建设单位。

企业应于月末按工程进度计算提取安全生产费用。

二、安管人员配备
（一）施工企业专职安管人员配备底线

| 企业资质/类型 | 配备人数 |
| --- | --- |
| 施工总承包特级 | ≥6人 |
| 施工总承包一级 | ≥4人 |
| 施工总承包二级及以下 | ≥3人 |
| 专业承包一级 | ≥3人 |
| 专业承包二级及不分等级 | ≥2人 |
| 劳务分包 | ≥2人 |
| 分公司/区域公司 | ≥2人 |
| 涉及建筑起重机械 | 额外+1名机械类专职安全员 |

（二）项目独立安全机构+安全总监设置条件（满足其一）

现场峰值人数＞500人；房建施工面积＞10万㎡；市政合同价款＞4亿元；隧道/城轨累计长度＞4km。

（三）项目专职安全员配备
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
房建、装修按建筑面积：＜1万㎡≥1人；1万～5万㎡≥2人；＞5万㎡≥3人，每增加5万㎡加1人。

市政工程按合同价：＜5000万≥1人；5000万～2亿≥2人；＞2亿≥3人，每增加2亿加1人。

有建筑起重设备的，应额外配备1名机械类专职安全员。

分包单位按施工人数：＜50人≥1人；50～200人≥2人；＞200人≥3人且不低于施工人员总数的1%。

（四）任职年限
企业安全总监：中级注册安全工程师+安全生产考核合格证书（A证），行业安全管理满3年。

项目安全总监：建筑类注册安全工程师+安全生产考核合格证书（B证），行业安全管理满2年。

三、带班检查、演练与档案
企业主要负责人带班检查：每年不少于全年施工时间的25%。

企业负责人重大隐患专项检查：每月至少1次。

企业应急预案演练：每半年至少1次。

项目经理、项目安全总监带班生产：每月不少于本月施工时间的80%。

项目应急演练：项目经理每半年至少组织1次。

专职安全生产管理人员使用执法记录仪，原始视频留存时间≥6个月。

四、事故等级与特种设备
（一）事故分级与补报
一般/较大/重大/特别重大事故标准同法规科目；补报：火灾、道路交通事故7日，其他30日。

（二）特种设备事故特殊数字
较大特种设备事故：死亡3～10人/重伤10～50人/直接经济损失1000万～5000万；或锅炉、压力容
器、压力管道爆炸；或起重机械整体倾覆；或客运索道高空滞留≥12h。

一般特种设备事故：死亡＜3人/重伤＜10人/直接经济损失1万～1000万；或起重机械主要受力构件
折断、起升机构坠落；或电梯轿厢滞留≥2h。

（三）特种设备界定
施工升降机：额定起重量≥0.5t。

起重机：额定起重量≥3t且提升高度≥2m。

塔式起重机额定起重力矩≥40t·m；装卸桥生产率≥300t/h；机械式停车设备层数≥2层。

汽车起重机不属于特种设备；架桥机、塔吊、施工升降机属于特种设备。

刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
五、塔式起重机核心数字
（一）安全限位/限制装置
四限位：起升高度限位、幅度限位、回转限位、行走限位。

两限制：起重量限制、起重力矩限制。

起重量保护：超载＞额定但＜110%时，切断上升方向电源，允许下降。

力矩保护：力矩＞额定但＜110%时，切断上升和变幅增大方向电源，允许下降、收小车。

无集电环塔机回转限位：旋转不超过±540°（即三圈）；非工作状态必须自由回转。

小车变幅远端力矩达到额定值80%时，变幅速度自动≤40m/min。

（二）附属设施
起重臂根部铰接高度＞50m时，必须配备风速仪。

塔机使用高度＞30m时，顶部应装障碍灯（平衡臂、回转顶、臂尖三处）。

卷筒/滑轮防脱挡板与钢丝绳间隙≤钢丝绳直径的20%。

（三）安装、登记与方案
安装验收合格之日起30日内，向工程所在地县级住建部门办理使用登记。

超危大起重机械安拆需专家论证：起重量≥300kN、搭设高度≥200m、基础标高≥200m。

危大吊装：单件起吊重量≥10kN（1吨）应编制专项施工方案。

（四）塔吊检查频次
经常性：每月一次
定期：每年全面检查一次
停工≥6个月：检查一次
吊索具：每6个月检查一次
（五）塔吊参数-倍数总结
吊索：安全系数不小于6倍
编结固结：编接长度不小于直径的20倍，并不小于300mm。

绳夹固接：绳夹间距不小于直径6倍。

六、脚手架与基坑
扣件式钢管脚手架：单排脚手架搭设高度≤24m；双排脚手架高度≤50m；一次悬挑脚手架高度≤20m。

落地式钢管脚手架基础：垫板长度≥2跨，厚度≥50mm，宽度≥200mm。

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
脚手架立杆基础不在同一高度时，应将高处纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定，高低差≤1m。

基坑工程：开挖深度≥3m应编制专项方案；≥5m或地质复杂等为超危大，需专家论证。

基坑周边堆载：一般距坑边≥1.0m，堆载高度≤1.5m。

七、操作平台

1.移动式操作平台：面积≤10㎡，高度≤5m，高宽比≤2:1；

2.落地式操作平台：面积≤10㎡，高度≤15m，高宽比≤3:1；

3.悬挑钢平台：悬挑长度≤5m；均布荷载≤5.5kN/㎡；集中荷载≤15kN；三面临边防护栏杆1.5m高；

钢丝绳夹不少于4个；严禁花篮螺栓调松紧。

八、临时用电-配电室布置

1.配电柜正面的操作通道宽度，单列布置或双列背对背布置不应小于1.5m，双列面对面布置不应小于
2m；

2.配电柜后面的维护通道宽度，单列布置或双列面对面布置不应小于0.8m，双列背对背布置不应小于

1.5m；个别建筑结构梁柱凸出的位置，通道宽度可减少0.2m；

3.配电柜侧面的维护通道宽度不应小于1m；

4.配电室顶棚至地面的距离不应小于3m；

5.配电室内设置值班室或检修室时，值班室或检修室边缘至配电柜的水平距离应大于1m，并采取隔离
措施；

6.配电室内的裸母线至地面的垂直距离不大于2.5m时，应采用遮栏隔离，遮栏或外护物底部距地面的
高度不应小于2.2m；

10.配电室的建筑物和构筑物的耐火等级不应低于3级，室内应配置砂箱和可用于扑灭电气火灾的消防
器材；

11.配电室的门应向外开启，并应配锁；

12.配电室照明应分别设置正常照明和应急照明。

九、有限空间

1.原则：先通风、再检测、后作业、有监护

2.作业前强制通风≥30min；作业中断超过30min重新通风检测。

3.通风换气次数≥12次/h，新风量每小时≥30m³/h。

4.有限空间照明：普通≤36V；金属容器≤24V；潮湿积水≤12V。

5.检测仪校准周期≤1年；检验周期≤3年。

6.有限空间内作业人员不宜超过2人；单次作业不宜超过2h。

刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄

7.企业每半年至少开展1次有限空间专项应急演练。

8.报警参考：硫化氢10mg/m³；一氧化碳30mg/m³；氧含量19.5 23.5%VOL；可燃气体≤10%LEL。

‑
十、风险分级与危险等级系数
风险四色分级：重大风险（红）、较大风险（橙）、一般风险（黄）、低风险（蓝）。

建筑施工危险等级系数（GB50870）：

| 等级 | 特征 | 系数 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级 | 很严重（超危大） | 1.10 | 基坑开挖深度＞7m |
| Ⅱ级 | 严重（危大） | 1.05 | 搭设高度35m落地式脚手架 |
| Ⅲ级 | 不严重 | 1.00 | 一般分部分项工程 |

十一、易混数字速记

| 数字 | 适用场景 |
| --- | --- |
| 1.5%/2.0%/2.5%/3.0%/3.5% | 市政/港口/公路；冶炼机电化工石油通信；水利水电电力；房建铁路轨道；矿山工程安措费提取 |
| 50% | 建设单位/总包/分包开工1个月内支付安措费比例 |
| 1人/2人/3人 | 房建<1万㎡/1～5万㎡/>5万㎡；市政<5000万/5000万～2亿/>2亿安全员配备 |
| 25%/80% | 企业主要负责人/项目经理带班时间占施工时间比例 |
| 30m/50m | 塔机障碍灯/风速仪设置高度 |
| 10kN/300kN/200m | 危大吊装/超危大起重安拆起重量及高度门槛 |
| 3m/5m | 基坑编专项方案/超危大专家论证深度 |
| 1.10/1.05/1.00 | 建筑施工危险等级系数Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ级 |