# 2026中级注安-化工-数字考点总结（2026版）

学员专用请勿外泄
2026 中级注安-化工-数字考点总结（2026 版）

一、精细化工反应工艺危险度
依据反应工艺危险度等级，采取分级安全措施：

| 危险度等级 | 安全技术措施要求 |
| --- | --- |
| 1级 | 配置常规的自动控制系统，对主要反应参数进行集中监控及自动调节 |
| 2级 | 在非正常条件下有可能超压的反应系统，应设置爆破片和安全阀等泄放设施；根据评估建议设置相应的安全仪表系统 |
| 3级 | 应设置紧急切断、紧急终止反应、紧急冷却降温等控制设施；根据评估建议设置相应的安全仪表系统 |
| 4级 | 应进行保护层分析（LOPA），配置独立的安全仪表系统 |
| 5级 | 应设置在防爆墙隔离的独立空间中，并配置完善的超压泄爆设施，实现全面自控 |

二、特殊作业安全（GB 30871-2022）

（一）作业票有效期

| 作业类型 | 有效期 |
| --- | --- |
| 动火作业（特级、一级） | 8小时 |
| 动火作业（二级） | 72小时 |
| 受限空间作业 | 24小时 |
| 高处作业 | 7天 |
| 临时用电 | 15天，最长不超过30天 |
| 盲板抽堵 | 一张作业票只进行一块盲板的一项作业 |

（二）气体分析与中断
动火、受限空间作业前应在30min内进行气体分析；取样点要有代表性，较大设备应上、中、下各部位取
样。

动火作业中断：特级、一级超过30min，二级超过60min，应重新分析；受限空间作业中断超过60min，应
重新分析。

受限空间作业应连续监测，至少每2h记录一次。

氧气含量合格范围：19.5%～23.5%（体积分数）。

可燃气体浓度合格标准：爆炸下限≥4%时，被测浓度≤0.5%；爆炸下限＜4%时，被测浓度≤0.2%。

（三）安全间距
氧气瓶、乙炔瓶与动火点距离均≥10m，二者之间距离≥5m；电焊机距动火点≤10m。

厂区内运输危险化学品的火车距动火点≥25m。

距动火点30m内不得排放可燃气体；15m内不得排放可燃液体；10m内不得进行可燃溶剂清洗/喷漆，不得
清扫可燃粉尘。

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄
盲板抽堵作业点30m内不得有动火作业。

（四）临时用电、动土与断路
临时用电架空线最大弧垂距地面≥2.5m，跨越机动车道≥5.0m；埋地电缆深度≥0.7m；线缆耐压等级≥500V。

动土作业：堆土距坑边缘≥1.0m，堆土高度≤1.5m。

断路作业警示灯高度1.0～1.5m，红灯闪烁应保证150m外可见。

（五）高处作业分级

| 高度h | 常规分级 | 升级分级 |
| --- | --- | --- |
| 2m≤h≤5m | Ⅰ级 | Ⅱ级 |
| 5m＜h≤15m | Ⅱ级 | Ⅲ级 |
| 15m＜h≤30m | Ⅲ级 | Ⅳ级 |
| h＞30m | Ⅳ级 | Ⅳ级 |

三、可燃/有毒气体检测报警（GB/T 50493-2019）

（一）报警设定值
可燃气体：一级报警设定值≤25%LEL；二级报警设定值≤50%LEL。

有毒气体：一级报警设定值≤100%OEL；二级报警设定值≤200%OEL。

环境氧气：过氧报警设定值宜为23.5%VOL；欠氧报警设定值宜为19.5%VOL。

线型可燃气体检测：一级报警设定值为1LEL·m；二级报警设定值为2LEL·m。

（二）探测器安装
可燃和有毒气体检测器应采用固定式，且与生产系统独立设置；宜采用UPS不间断电源供电。

探测器安装地点与周边工艺管道或设备之间的净空不应小于0.5m。

检测比空气重的气体：安装高度宜距地坪（或楼地板）0.3m～0.6m（依据 GB/T 50493—2019）。

检测比空气轻的气体：安装高度宜在释放源上方0.5m～2.0m。

检测比空气略重的气体：安装高度宜在释放源下方0.5m～1.0m。

检测比空气略轻的气体：安装高度宜高出释放源0.5m～1.0m。

四、重大危险源与应急管理
重大危险源分级：R≥100为一级；100＞R≥50为二级；50＞R≥10为三级；R＜10为四级。

重大危险源安全评估：每3年至少1次；完成评估/评价报告后15日内向县级应急管理部门备案。

重新评估条件：评估已满3年、装置改扩建、品种/数量/工艺重大变化、外部安全防护距离变化、发生死
亡或10人以上受伤事故、有关标准变化。

重大危险源电子监控数据保存时间≥30日。

应急预案演练：综合/专项预案每年至少1次；现场处置方案每半年至少1次；高危企业每半年至少组织1
刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获

学员专用请勿外泄
次综合/专项演练。

应急预案评估：每3年至少1次。

五、化工设备与储运安全
安全阀：盛装有毒、易燃、易爆介质或设计不允许介质微量泄漏的压力容器，应选用全封闭式安全阀；安
全阀应每年至少校验一次。

爆破片装置：爆破片应定期更换，一般每年至少一次；苛刻条件下应缩短更换周期。

压力管道：在线检验每年至少一次；全面检验按检验规程周期执行。

危险化学品装卸：液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害介质装卸应采用万向管道充装系统；

储罐防火堤：防火堤有效容积不应小于最大储罐的容量；防火堤内侧基脚线至立式储罐外壁距离不应小于
罐壁高度的一半；卧式储罐至防火堤内基脚线水平距离不应小于3m。

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究