2026中级注安-化工-数字考点总结(2026版)
适用考试:中级注册安全工程师《化工安全》
作者:中级注册安全工程师教研组
资料简介
2026版《化工》数字考点总结,按科目顺序梳理到位,帮你把零散数字串成体系。复习更高效,点下方下载,随时翻看。


请下载阅读完整版
下载学员专用请勿外泄
2026 中级注安-化工-数字考点总结(2026 版)
一、精细化工反应工艺危险度
依据反应工艺危险度等级,采取分级安全措施:
| 危险度等级 | 安全技术措施要求 |
|---|---|
| 1级 | 配置常规的自动控制系统,对主要反应参数进行集中监控及自动调节 |
| 2级 | 在非正常条件下有可能超压的反应系统,应设置爆破片和安全阀等泄放设施;根据评估建议设置相应的安全仪表系统 |
| 3级 | 应设置紧急切断、紧急终止反应、紧急冷却降温等控制设施;根据评估建议设置相应的安全仪表系统 |
| 4级 | 应进行保护层分析(LOPA),配置独立的安全仪表系统 |
| 5级 | 应设置在防爆墙隔离的独立空间中,并配置完善的超压泄爆设施,实现全面自控 |
二、特殊作业安全(GB 30871-2022)
(一)作业票有效期
| 作业类型 | 有效期 |
|---|---|
| 动火作业(特级、一级) | 8小时 |
| 动火作业(二级) | 72小时 |
| 受限空间作业 | 24小时 |
| 高处作业 | 7天 |
| 临时用电 | 15天,最长不超过30天 |
| 盲板抽堵 | 一张作业票只进行一块盲板的一项作业 |
(二)气体分析与中断
动火、受限空间作业前应在30min内进行气体分析;取样点要有代表性,较大设备应上、中、下各部位取
样。
动火作业中断:特级、一级超过30min,二级超过60min,应重新分析;受限空间作业中断超过60min,应
重新分析。
受限空间作业应连续监测,至少每2h记录一次。
氧气含量合格范围:19.5%~23.5%(体积分数)。
可燃气体浓度合格标准:爆炸下限≥4%时,被测浓度≤0.5%;爆炸下限<4%时,被测浓度≤0.2%。
(三)安全间距
氧气瓶、乙炔瓶与动火点距离均≥10m,二者之间距离≥5m;电焊机距动火点≤10m。
厂区内运输危险化学品的火车距动火点≥25m。
距动火点30m内不得排放可燃气体;15m内不得排放可燃液体;10m内不得进行可燃溶剂清洗/喷漆,不得
清扫可燃粉尘。
扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究
仅预览部分内容,请下载阅读完整版
下载