resource_id: "1452845"
exam_year: 2026
exam_name: "中级注册安全工程师"
subject_name: "建筑施工安全"
material_type: "模拟试题"
prepare_stage: "冲刺"
version_status: "最终版"
has_analysis: false
date_published: "2026-09-20"
date_modified: "2026-10-23"
---
# 2026年中级注安-建筑安全-冲刺阶段测评模考（2次提供版）

学员专用请勿外泄
2026年中级注安-建筑施工安全
冲刺阶段测评模考
一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1.根据《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33，以下说法错误的是（）

A.特种设备操作人员应经过专业培训、考核合格取得建设行政主管部门颁发的操作证，并应经过安全
技术交底后持证上岗

B.机械必须按出厂使用说明书规定的技术性能、承载能力和使用条件，正确操作，合理使用，严禁超
载、超速作业或任意扩大使用范围

C.机械上的各种安全防护和保险装置及各种安全信息装置必须齐全有效

D.机械作业中，施工技术人员应向操作人员进行安全技术交底。操作人员应熟悉作业环境和施工条件，
并应听从指挥，遵守现场安全管理规定

2.以下关于预制楼梯板的起吊与安装应符合下列规定，说法错误的是（）

A.宜采用楼梯板预埋吊装内螺母进行连接吊装；起吊前，应检查吊环连接

B.预制楼梯板吊装时，应使踏步平面呈垂直状态

C.楼梯板就位时，应从上垂直向下安装，在作业层上空600mm处略作停顿

D.楼梯构件安装前应确保预埋件安装位置准确、牢固

3.以下关于机电安装工程施工安全技术说法正确的是（）

A.在平台、楼板上用人力弯管器煨弯时，应面向楼心，操作时面部要避开

B.大管径管子灌沙煨管时，沙子直接灌入

C.用机械敲打时，下面站人

D.管子加热时，管口前不得有人停留

4.根据《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33，以下说法错误的是（）

A.新装、大修或停用10d及以上的发电机，使用前应测量定子和励磁回路的绝缘电阻及吸收比，转子
绕组的绝缘电阻不得小于1.5MΩ,吸收比不得小于1.3，并应做好测量记录

B.作业前应检查内燃机与发电机传动部分，并应确保连接可靠，输出线路的导线绝缘应良好，各仪表
应齐全、有效

C.启动前应将励磁变阻器的阻值放在最大位置上，应断开供电输出总开关，并应接合中性点接地开关，
有离合器的发电机组应脱开离合器，内燃机启动后应空载运转，并应待运转正常后再接合发电机

D.启动后应检查并确认发电机无异响，滑环及整流子上电刷应接触良好，不得有跳动及产生火花现象。

应在运转稳定，频率、电压达到额定值后，再向外供电。用电负荷应逐步加大，三相应保持平衡

5.以下关于攀登作业描述正确的是（）

A.使用单梯时梯面应与水平面成65°夹角，踏步不得缺失，梯格间距宜为400mm，不得垫高使用

B.折梯张开到工作位置的倾角应符合现行国家标准《便携式金属梯安全要求》GB12142和《便携式木

梯安全要求》GB7059的规定，并应有整体的金属撑杆或可靠的锁定装置

1
环球青藤学员专用
学员专用

学员专用请勿外泄

C.固定式直梯应采用金属材料制成，并应符合现行国家标准《固定式钢梯及平台安全要求第1部

分：钢直梯》GB4053.1的规定；梯子净宽应为400mm~500mm，固定直梯的支撑应采用不小于L70×6

的角钢，埋设与焊接应牢固

D.直梯顶端的踏步应与攀登顶面齐平，并应加设1.1m~1.3m高的扶手

6.根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》以下说法正确的是（）

A.交流额定电压1KV为高压

B.施工现场临时用电工程配电线路以内的电力线路是外电线路

C.设备接地线上一处或多处通过接地装置与大地再次连接的接地为工作接地

D.钢筋混凝土基础的钢筋结构可以兼做自然接地体

7.下列总配电箱（配电柜）内配置漏电保护器的漏电动作参数正确的是（）。

A．额定漏电动作电流为500mA，额定漏电动作时间为0.1s

B．额定漏电动作电流为300mA，额定漏电动作时间为0.1s

C．额定漏电动作电流为150mA，额定漏电动作时间为0.2s

D．额定漏电动作电流为30mA，额定漏电动作时间为0.2s

8.根据《施工脚手架通用规范》GB55023-2022,以下关于荷载的说法错误的是（）

A.当作业脚手架上存在2个及以上作业层同时作业时，在同一跨距内各操作层的施工荷载标准值总和
取值不应小于5.0KN/㎡

B.支撑脚手架上移动的设备、工具等物品应按其自重计算可变荷载标准值。

C.在计算水平风荷载标准值时，高耸塔式结构、悬臂结构等特殊脚手架结构应计入风荷载的脉
动减小效应。

D.对于脚手架上的动力荷载，应将振动、冲击物体的自重乘以动力系数1.35后计入可变荷载标准
值

9.根据《施工脚手架通用规范》GB55023-2022,以下关于构造要求说法错误的是（）

A.脚手架构造措施应合理、齐全、完整，并应保证架体传力清晰、受力均匀

B.脚手架杆件连接节点应具备足够强度和转动刚度，架体在使用期内节点应无松动

C.当作业层边缘与结构外表面的距离大于100mm时，应采取防护措施

D.沿所施工建筑物每3层或高度不大于10m处应设置一层水平防护

10..施工现场常用的起爆方法有电力起爆、导爆索起爆、导爆管起爆三种。露天爆破按孔径、孔深的
不同分为深孔爆破和浅孔爆破。以下关于浅孔爆破说法正确的是（）

A.浅孔爆破不宜采用台阶爆破法，台阶高度不宜超过8m

B.装药前应进行验孔，对于炮孔间距和深度偏差大于设计允许范围的，应由爆破组长提出处理意见

C.炮孔采用人工装药时，不应过度挤压或分散装药；使用机械装填炸药时，应防止静电引起早爆

D.起爆后，应至少15min后方可进入爆破区检查

11.以下关于电梯井口防护措施描述正确的是（）

A.电梯井首层应设置双层水平安全网，两层网之间的间距为700mm

B.施工层及其他每隔三层且不大于10m设一道水平安全网
2
环球青藤学员专用

学员专用请勿外泄

C.施工层的上一层的井道内设置一道硬质隔断以防物件掉落

D.电梯井口设置高度不低于1500mm的工具式定型防护栏杆

12.以下关于吊篮的安全操作要求说法错误的是（）

A.出现雷雨、雪、浓雾、6级以上大风天不得使用吊篮，夜间不得使用吊篮

B.吊篮操作人员应经过专门的安全技术培训，掌握吊篮操作方法、注意事项和紧急情况处置方法，经
考核合格后方可操作吊篮

C.吊篮作业时，吊篮下方不得有人员停留或作业

D.吊篮不得作为垂直运输工具使用

13.吊篮安装结束后应进行验收，必须进行吊篮安全锁的（）和（）

A.锁绳试验和超载能力试验

B.动载试验和静载能力试验

C.锁绳试验和承载能力试验

D.锁绳试验和制动能力试验

14.以下关于架桥机的规定说法错误的是（）

A.架桥机的主要技术参数有额定起重量、架设跨度、起升高度、各机构的工作速度

B.架桥机正常使用的环境温度应在-20～+40℃的范围以内

C.24h内的平均温度不应超过25℃

D.当采用三相交流电供电时，频率为50Hz或60Hz

15.以下关于桥式、门式起重机的安全使用的说法错误的是（）

A.桥式、门式起重机的安全使用不允许超荷使用

B.吊运小于额定起重量50%的物件，允许两个机构同时动作

C.吊钩处于下极限位置时，卷筒上必须保留有三圈以上的安全绳圈

D.接地线可用截面积大于75mm²的镀锌扁铁或10mm²的裸铜线或大于30mm²的镀锌圆钢

16.在建筑施工过程中，存在的危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的生产安全事故
隐患称为（）。

A．一般事故隐患 B.较大事故隐患

C.重大事故隐患 D.特别重大事故隐患

17.建筑施工企业在应急预案批准公布之日起（）内，按照分级属地原则，向县级以上人民政府应急管
理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门进行备案。

A.7日B.3日

C.10个工作日D.20个工作日

18.当拆除作业采用双机同时起吊同一构件时，每台起重机载荷不得超过允许载荷的（），且应对第一
吊次进行试吊作业。

A.50%B.75%C.80%D.90%

19.在建筑施工企业，对本企业或本单位日常生产经营活动和安全生产工作全面负责、有生产经营决策
权的人员不包括（）。

3
环球青藤学员专用
学员专用

学员专用请勿外泄

A．企业法定代表人 B．经理C.安全总监 D.企业安全机构管理人员

20..履带起重机的起升机构应能保证其起升或下降的动作平稳，起升机构应设置常闭式制动器，制动
器的制动力矩应不小于（）的最大工作扭矩。

A.0.5倍B.1.5倍C.3倍D.5倍
二、案例分析题（案例1为客观题，包括单选题和多选题，案例2〜4为主观题。单选题每题的备选项
中只有1个最符合题意。多选题每题的备选项中有2个或2个以上符合题意。错选多选，本题不得分，
少选，所选的每个选项得0.5分）

案例一
杨亚男工程公司项目上采用行走式塔式起重机，开展常规安全检查，依据《建筑机械使用安全技术规
程》，对轨道基础、接地电阻、装拆前检查、人员进行检查。

根据以上背景回答下列问题（共5个选择题，1~2个为单选题，3~5题为多选题）

1.依据《建筑机械使用安全技术规程》，以下行走式塔式起重机的轨道基础说法错误的是（）

A.路基承载能力应满足塔式起重机使用说明书要求

B.每间隔6m应设轨距拉杆一个，轨距允许偏差应为公称值的1/1000,且不得超过±3mm

C.在纵横方向上，钢轨顶面的倾斜度不得大于1/1000

D.塔机安装后，轨道顶面纵、横方向上的倾斜度，对上回转塔机不应大于 3/1000;对下回转塔机不应
大于5/1000

E.距轨道终端1m处应设置缓冲止挡器，其高度不应大于行走轮的半径

2.依据《建筑机械使用安全技术规程》，塔式起重机的金属结构、轨道应有可靠的接地装置，接地电阻
不得大于（）。高位塔式起重机应设置防雷装置。

A.1Ω

B.4Ω

C.10Ω

D.30Ω

E.100Ω

3.依据《建筑机械使用安全技术规程》，以下塔式起重机高强度螺栓说法错误的是（）

A.塔式起重机高强度螺栓应由专业厂家制造

B.塔式起重机高强度螺栓应有合格证明

C.塔式起重机高强度螺栓可以焊接

D.安装高强螺栓时，应采用扭矩扳手或普通扳手

E.安装高强螺栓时，应按装配技术要求预紧

4.依据《建筑机械使用安全技术规程》，以下关于塔式起重机升降作业时说法错误的是（）

A.升降作业应有专人指挥，专人操作液压系统，专人拆装螺栓
4
环球青藤学员专用

学员专用请勿外泄

B.非作业人员不得登上顶升套架的操作平台

C.操作室内应只准两人操作

D.升降作业宜在白天进行

E.顶升前应预先放松电缆，电缆长度应大于顶升总高度，并应紧固好电缆。下降时应适时收紧电缆

5.依据《建筑机械使用安全技术规程》，以下说法错误的是（）

A.配电箱应设置在距塔式起重机3m范围内或轨道端部

B.电箱中应设置带熔断式断路器及塔式起重机电源总开关

C.电缆卷筒应灵活有效，不得拖缆

D.塔式起重机在无线电台、电视台或其他电磁波发射天线附近施工时，与吊钩接触的作业人员，应戴
绝缘手套和穿绝缘鞋，并应在吊钩上挂接临时放电装置

E.配电箱应设置在距塔式起重机5m范围内或轨道端部
案例二
杨亚男工程有限公司对项目的临时用电、模板支撑工程、卷扬机进行专项检查，根据《建筑机械使用
安全技术规程》，检查结果汇总如下：

1.卷扬机地基与基础平整、坚实，场地应排水畅通，地锚设置可靠。卷扬机未搭设防护棚。

2.操作人员的位置应在安全区域，视线应良好。

3.卷扬机卷筒中心线与导向滑轮的轴线垂直，且导向滑轮的轴线应在卷筒中心位置，钢丝绳的出绳偏
角符合相应表格的规定

4.施工现场使用摩擦式卷扬机

5.抽查临时用电工程图纸不全

6.抽查临时用电安全技术档案不全
根据以上背景回答下列问题：

一、请指出检查结果中的错误并改正
二、请写出临时用电工程图纸的内容
三、请写出临时用电安全技术档案的内容
四、请写出模板支撑工程的重大隐患都有哪些情形？

案例三
杨亚男工程有限公司对项目的施工升降机进行专项检查，根据《建筑机械使用安全技术规程》，检查结
果汇总如下：

1.作业前重点检查了下列项目：

结构不得有变形，连接螺栓不得松动；齿条与齿轮、导向轮与导轨应接合正常；钢丝绳应固定良好，
不得有异常磨损；运行范围内不得有障碍；安全保护装置应灵敏可靠。

2.启动前，应检查并确认供电系统、接地装置安全有效，控制开关应在零位。电源接通后，应检查并
确认电压正常。应试验并确认各限位装置、吊笼、围护门等处的电气连锁装置良好可靠，电气仪表应
灵敏有效。作业前应进行试运行，测定各机构制动器的效能。

5
环球青藤学员专用
学员专用

学员专用请勿外泄

3.施工升降机应按使用说明书要求，进行维护保养，并应定期检验制动器的可靠性，制动力矩应达到
使用说明书要求

4.吊笼内乘人或载物时，出现偏重，超载运行。

5.操作人员应按指挥信号操作。作业前未鸣笛示警。在施工升降机未切断总电源开关前，操作人员离
开操作岗位。

6.施工升降机运行中发现有异常情况时，立即停机并采取有效措施将吊笼就近停靠楼层，排除故障后
再继续运行。在运行中发现电气失控时，应立即按下急停按钮，在未排除故障前，不得打开急停按钮。

7.在风速达到25m/s及以上大风、大雨、大雾天气以及导轨架、电缆等结冰时，施工升降机停止运行，
并将吊笼降到底层，切断电源。暴风雨等恶劣天气后，对施工升降机各有关安全装置等进行一次检查，
确认正常后运行。

8.当需在吊笼的外面进行检修时，另外一个吊笼正常使用
根据以上背景回答下列问题：

一、根据检查结果，指出错误并改正
二、请写出施工升降机的重大事故隐患
三、请写出施工升降机安装单位自检时的参加的人员
四、施工总承包单位应当履行哪些安全职责？

案例四
杨亚男工程有限公司对项目的塔式起重机、蛙式打夯机、振动冲击夯、基坑工程进行专项检查，根据
《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33,《深基坑工程安全技术标准》JGJ311检查结果汇总如下：

一、蛙式打夯机检查结果：

1.蛙式打夯机夯实灰土和素土。并冒雨作业。

2.负荷线应采用耐气候型的四芯橡皮护套软电缆。电缆线长为60m。

3.夯实机作业时，应一人扶夯，一人传递电缆线，并应戴绝缘手套和穿绝缘鞋。递线人员跟随夯机后
或两侧拖顺电缆线。电缆线扭结或缠绕

4.作业时，用力压扶手。转弯时用力平稳，未急转弯。

5.在斜坡上夯行

6.多机作业时，其平行间距不得小于5m,前后间距不得小于10m。

二、振动冲击夯检查结果：

1.振动冲击夯压实黏性土、砂及砾石等散状物料，在水泥路面和其他坚硬地面作业。

2.内燃机冲击夯作业前，检查并确认有足够的燃油，油门控制器应转动灵活。

3.内燃机冲击夯启动后，直接加足油门开始作业。

4.振动冲击夯作业时，正确掌握夯机倾斜，手把不握得过紧。

5.正常作业时，使劲往下压手把。

6.内燃冲击夯在高速下连续作业。

7.当短距离转移时，先将冲击夯手把稍向上抬起，将运转轮装入冲击夯的挂钩内，再压下手把，使重
6
环球青藤学员专用

学员专用请勿外泄
心前倾，再推动手把转移冲击夯。

三、检查深基坑工程专家论证人员参加不全
四、检查需要论证的基坑工程发现问题很多
根据以上背景回答下列问题：

一、请指出蛙式打夯机的错误并改正
二、请指出振动式冲击夯的错误并改正
三、请写出蛙式打夯机和振动式冲击夯工作人员的劳动防护用品是什么？

四、哪些基坑工程的监测方案应进行专门论证？

五、总承包单位和分包单位哪些人员应当参加专家论证会？

【参考答案】

一、单项选择题

1.【答案】D

【解析】特种设备操作人员应经过专业培训、考核合格取得建设行政主管部门颁发的操作证，并应经
过安全技术交底后持证上岗。机械必须按出厂使用说明书规定的技术性能、承载能力和使用条件，正
确操作，合理使用，严禁超载、超速作业或任意扩大使用范围。机械上的各种安全防护和保险装置及
各种安全信息装置必须齐全有效。机械作业前，施工技术人员应向操作人员进行安全技术交底。操作
人员应熟悉作业环境和施工条件，并应听从指挥，遵守现场安全管理规定。

2.【答案】B

【解析】预制楼梯板的起吊与安装应符合下列规定：

①宜采用楼梯板预埋吊装内螺母进行连接吊装；起吊前，应检查吊环连接。

②预制楼梯板吊装时，应使踏步平面呈水平状态。

③楼梯板就位时，应从上垂直向下安装，在作业层上空600mm处略作停顿，施工人员在保证安全操作
前提下，将楼梯板的边线与梯梁上的安装位置线对准，放下时应停稳慢放。

④楼梯构件安装前应确保预埋件安装位置准确、牢固。

⑤楼梯构件安装后应及时安装临边防护设施。

3.【答案】D

【解析】在平台、楼板上用人力弯管器煨弯时，应背向楼心，操作时面部要避开。大管径管子灌沙煨
管时，沙子必须用火烘干后灌入。用机械敲打时，下面不得站人；人工敲打时，上下要错开，不得在
同一立面进行交叉作业。管子加热时，管口前不得有人停留。

4.【答案】A

【解析】新装、大修或停用10d及以上的发电机，使用前应测量定子和励磁回路的绝缘电阻及吸收比，
转子绕组的绝缘电阻不得小于0.5MΩ,吸收比不得小于1.3，并应做好测量记录。

3.3.3 作业前应检查内燃机与发电机传动部分，并应确保连接可靠，输出线路的导线绝缘应良好，各
7
环球青藤学员专用
学员专用

学员专用请勿外泄
仪表应齐全、有效。

3.3.4 启动前应将励磁变阻器的阻值放在最大位置上，应断开供电输出总开关，并应接合中性点接地
开关，有离合器的发电机组应脱开离合器，内燃机启动后应空载运转，并应待运转正常后再接合发电
机。

3.3.5 启动后应检查并确认发电机无异响，滑环及整流子上电刷应接触良好，不得有跳动及产生火花
现象。应在运转稳定，频率、电压达到额定值后，再向外供电。用电负荷应逐步加大，三相应保持平
衡。

5.【答案】B

【解析】(1)固定式直梯应采用金属材料制成，并符合现行国家标准《固定式钢梯及平台安全要求第

1部分：钢直梯》(GB4053.1)的规定；梯子内侧净宽应为400～600mm,固定直梯的支撑应采用不小于

L70×6的角钢，埋设与焊接应牢固。直梯顶端的踏棍应与攀登顶面齐平，并应加设高1.1～1.5m的

扶手。

(2)梯子的上端应有固定措施且不得垫高使用。立梯工作时与地面的夹角以75⁰±5°为宜，梯子踏板

间距以300mm为宜，不得有缺档。梯子如需接长使用，必须有可靠的连接措施，且接头不得超过1

处，连接后梯梁的强度不应低于单梯梯梁的强度。

(3)折梯张开到工作位置的倾角应符合现行国家标准《便携式金属梯安全要求》(GB12142)和《便携

式木梯安全要求》(GB7059)的规定，并应有整体的金属撑杆或可靠的锁定装置。折梯使用时上部夹

角以35°~45°为宜，连接铰链必须牢固，并有可靠的拉撑措施。

6.【答案】D

【解析】交流额定电压1KV为低压，施工现场临时用电工程配电线路以外的电力线路是外电线路，设备
接地线上一处或多处通过接地装置与大地再次连接的接地为保护接地

7.【答案】C

【解析】总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但
其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s。

8.【答案】C

【解析】在计算水平风荷载标准值时，高耸塔式结构、悬臂结构等特殊脚手架结构应计入风荷
载的脉动增大效应。

9.【答案】C

【解析】4.4.1 脚手架构造措施应合理、齐全、完整，并应保证架体传力清晰、受力均匀。

4.4.2 脚手架杆件连接节点应具备足够强度和转动刚度，架体在使用期内节点应无松动。

4.4.3 脚手架立杆间距、步距应通过设计确定。

4.4.4 脚手架作业层应采取安全防护措施，并应符合下列规定：

1作业脚手架、满堂支撑脚手架、附着式升降脚手架作业层应满铺脚手板，并应满足稳固可靠的要求。

当作业层边缘与结构外表面的距离大于150mm时，应采取防护措施。

2采用挂钩连接的钢脚手板，应带有自锁装置且与作业层水平杆锁紧。

3木脚手板、竹串片脚手板、竹芭脚手板应有可靠的水平杆支承，并应绑扎稳固。

8
环球青藤学员专用

学员专用请勿外泄
4脚手架作业层外边缘应设置防护栏杆和挡脚板。

5作业脚手架底层脚手板应采取封闭措施。

6沿所施工建筑物每3层或高度不大于10m处应设置一层水平防护
7作业层外侧应采用安全网封闭。当采用密目安全网封闭时，密目安全网应满足阻燃要求。

8脚手板伸出横向水平杆以外的部分不应大于200mm

4.4.5 脚手架底部立杆应设置纵向和横向扫地杆，扫地杆应与相邻立杆连接稳固。

10.【答案】C

【解析】(1)浅孔爆破宜采用台阶爆破法，台阶高度不宜超过 5m,在台阶形成之前进行爆破时应加大警
戒范围。

(2)装药前应进行验孔，对于炮孔间距和深度偏差大于设计允许范围的，应由爆破技术负责人提出处理
意见。

(3)炮孔采用人工装药时，不应过度挤压或分散装药；使用机械装填炸药时，应防止静电引起早爆，
(4)起爆后，应至少5min后方可进入爆破区检查。

11.【答案】D

【解析】①电梯井首层应设置双层水平安全网，两层网之间的间距为600mm。施工层及其他每隔两层且
不大于10m设一道水平安全网。施工层的下一层的井道内设置一道硬质隔断以防物件掉落。电梯井口
设置高度不低于1500mm的工具式定型防护栏杆。

12.【答案】A

【解析】(1)出现雷雨、雪、浓雾、5级以上大风天不得使用吊篮，夜间不得使用吊篮。

(2)吊篮操作人员应经过专门的安全技术培训，掌握吊篮操作方法、注意事项和紧急情况处置方法，经
考核合格后方可操作吊篮。

(3)吊篮作业时，吊篮下方不得有人员停留或作业，不得交叉作业。

(4)吊篮内的荷载应均匀分布，不得超过额定荷载。

(5)吊篮不得作为垂直运输工具使用。

13.【答案】C

【解析】吊篮安装结束后应进行验收，必须进行吊篮安全锁的锁绳试验和承载能力试验。

14.【答案】C

【解析】架桥机的主要技术参数有额定起重量、架设跨度、起升高度、各机构的工作速度。架桥机正常
使用的环境温度应在-20～+40℃的范围以内，24h内的平均温度不应超过35℃。当采用三相交流电供
电时，频率为50Hz或60Hz,额定电压为380～460V。在正常工作条件下供电，供电系统在架桥机接人
处的电压波动不应超过额定值的 10%。采用发电机组供电时，在架桥机的使用环境条件下，其功率应
满足工作需要，波动不应超过额定电压的±5%。

15.【答案】C

【解析】(1)每台起重机必须在明显的地方挂上额定起重量的标牌。

(2)工作中，桥架上不许有人或用吊钩运送人。

(3)起重机不允许超荷使用。

9
环球青藤学员专用
学员专用

学员专用请勿外泄
(4)起重机在没有障碍物的线路上运行时，吊钩或吊具以及吊物底面，必须离地面2m以上。越过障碍
物时，须超过障碍物0.5m高。

(5)吊运小于额定起重量50%的物件，允许两个机构同时动作；吊运大于额定起重
量50%的物件，则只可以一个机构动作。

(6)具有主、副钩的桥式起重机，不应同时上升或下降主、副钩(特殊情况除外)。

(7)不允许用碰限位开关作为停车的办法。

(8)吊钩处于下极限位置时，卷筒上必须保留有两圈以上的安全绳圈。

(9)桥式起重机所有的电气设备外壳均应接地。如小车轨道不是焊接在主梁上，应采取焊接地线措施。

接地线可用截面积大于75mm²的镀锌扁铁或10mm²的裸铜线或大于30mm²的镀锌圆钢。司机室或起重机
体的接地位置应多于两处。起重机上任何一点到电源中性点间的接地电阻，均应小于4Ω。

16.【答案】C

【解析】根据隐患危害程度及整改难度，分为一般事故隐患和重大事故隐患、可能导致群死群伤或造
成重大经济损失的生产安其中，重大事故隐患是指在建筑施工过程中，存在的危害程度较大，故选择
C选项；

17.【答案】D

【解析】建筑施工企业在应急预案批准公布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，向县级以上人
民政府应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门进行备案，并依法向社会公布。故选择
D选项。

18.【答案】C

【解析】当拆除作业采用双机同时起吊同一构件时，每台起重机载荷不得超过允许载荷的80%,且应对

第一吊次进行试吊作业，施工中两台起重机应同步作业。故选择C选项。

19.【答案】D

【解析】在建筑施工企业，对本企业或本单位日常生产经营活动和安全生产工作全面负责、有生产经
营决策权的人员，包括企业法定代表人、经理、企业分管生产和安全的副经理、安全总监及技术负责
人等，D选项属于干扰选项。

20.A.0.5倍B.1.5倍C.3倍D.5倍

【答案】B

【解析】履带起重机的起升机构应设置常闭式制动器，制动器的制动力矩应不小于1.5倍的最大工作
扭矩。在紧急状态下制动不应导致结构、钢丝绳、卷筒及机构的损害
二、案例分析题
案例一

1.【答案】E

【解析】路基承载能力应满足塔式起重机使用说明书要求；

每间隔6m应设轨距拉杆一个，轨距允许偏差应为公称值的1/1000,且不得超过±3mm;

10
环球青藤学员专用

学员专用请勿外泄
在纵横方向上，钢轨顶面的倾斜度不得大于 1/1000;塔机安装后，轨道顶面纵、横方向上的倾斜度，
对上回转塔机不应大于3/1000;对下回转塔机不应大于5/1000。在轨道全程中，轨道顶面任意两点的
高差应小于100mm;

钢轨接头间隙不得大于4mm,与另一侧轨道接头的错开距离不得小于1.5m,接头处应架在轨枕上，接头
两端高度差不得大于2mm;

距轨道终端1m处应设置缓冲止挡器，其高度不应小于行走轮的半径。在轨道上应安装限位开关碰块，
安装位置应保证塔机在与缓冲止挡器或与同一轨道上其他塔机相距大于 1m 处能完全停住，此时电缆
线应有足够的富余长度；

2.【答案】B

【解析】塔式起重机的金属结构、轨道应有可靠的接地装置，接地电阻不得大于4Ω。高位塔式起重机
应设置防雷装置

3.【答案】CD

【解析】塔式起重机高强度螺栓应由专业厂家制造，并应有合格证明。高强度螺栓严禁焊接。安装高强
螺栓时，应采用扭矩扳手或专用扳手，并应按装配技术要求预紧。

4.【答案】CD

【解析】升降作业应有专人指挥，专人操作液压系统，专人拆装螺栓。非作业人员不得登上顶升套架的
操作平台。操作室内应只准一人操作；

升降作业应在白天进行；

顶升前应预先放松电缆，电缆长度应大于顶升总高度，并应紧固好电缆。下降时应适时收紧电缆；

5.【答案】AE

【解析】配电箱应设置在距塔式起重机3m范围内或轨道中部，且明显可见；电箱中应设置带熔断式断
路器及塔式起重机电源总开关；电缆卷筒应灵活有效，不得拖缆。

塔式起重机在无线电台、电视台或其他电磁波发射天线附近施工时，与吊钩接触的作业人员，应戴绝
缘手套和穿绝缘鞋，并应在吊钩上挂接临时放电装置。

案例二
一、请指出检查结果中的错误并改正

【答案】错误一：卷扬机未搭设防护棚
改正措施：卷扬机应搭设防护棚
错误二：施工现场使用摩擦式卷扬机
改正措施：施工现场不得使用摩擦式卷扬机
二、请写出临时用电工程图纸的内容

【答案】绘制临时用电工程图纸，主要包括临时用电工程总平面图、配电装置布置图、配电系统接线
图、接地装置设计图。

三、请写出临时用电安全技术档案的内容

【答案】1临时用电工程组织设计编制、修改、审核和审查的全部资料;

11
环球青藤学员专用
学员专用

学员专用请勿外泄
2施工现场临时用电工程主要设备、材料的产品合格证、相关认证报告、检测报告等;

3临时用电工程技术交底资料;

4临时用电工程检查验收表;

5电气设备的试验、检验凭单和调试记录;

6接地电阻、绝缘电阻和剩余电流动作保护器的剩余电流动作参数测定记录表;

7定期检(复)查表;

8电工安装、巡检、维修、拆除工作记录;

9.施工现场临时用电工程管理制度、分包单位临时用电安全生产管理协议、电工特种作业操作资格证
等
四、请写出模板支撑工程的重大隐患都有哪些情形？

【答案】（1）模板支架的基础承载力和变形不满足设计要求；

（2）模板支架承受的施工荷载超过设计值；

（3）模板支架拆除及滑模、爬模爬升时，混凝土强度未达到设计或规范要求；

（4）危险性较大的混凝土模板支撑工程未按专项施工方案要求的顺序或分层厚度浇筑混凝土。

案例三
一、根据检查结果，指出错误并改正

【答案】错误1：吊笼内乘人或载物时，出现偏重，超载运行。

改正措施：吊笼内乘人或载物时，不得偏重，不得超载运行。

错误 2：操作人员应按指挥信号操作。作业前未鸣笛示警。在施工升降机未切断总电源开关前，操作
人员离开操作岗位。

改正措施：操作人员应按指挥信号操作。作业前应鸣笛示警。在施工升降机未切断总电源开关前，操
作人员不得离开操作岗位。

错误 3：在风速达到 25m/s 及以上大风、大雨、大雾大气以及导轨架、电缆等结冰时，施工升降机停
止运行，并将吊笼降到底层，切断电源。暴风雨等恶劣天气后，对施工升降机各有关安全装置等进行
一次检查，确认正常后运行。

改正措施：在风速达到20m/s及以上大风、大雨、大雾大气以及导轨架、电缆等结冰时，施工升降机
停止运行，并将吊笼降到底层，切断电源。暴风雨等恶劣天气后，对施工升降机各有关安全装置等进
行一次检查，确认正常后运行。

错误4：当需在吊笼的外面进行检修时，另外一个吊笼正常使用
改正措施：当需在吊笼的外面进行检修时，另外一个吊笼应停机配合，检修时应切断电源，并应有专
人监护。

二、请写出施工升降机的重大事故隐患

【答案】（一）施工升降机未经验收合格即投入使用，或未按规定办理使用登记；

（二）施工升降机附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度不符合规范要求；

12
环球青藤学员专用

学员专用请勿外泄
（三）施工升降机安装、拆卸、顶升加节以及附着前未对结构件、顶升机构和附着装置以及高强度螺
栓、销轴、定位板等连接件及安全装置进行检查；

（四）施工升降机的安全装置不齐全、失效或者被违规拆除、破坏；

（五）施工升降机防坠安全器超过定期检验有效期，标准节连接螺栓缺失或失效；

（六）施工升降机的地基基础承载力和变形不满足设计要求。

（七）施工升降机特种作业人员未取得特种作业人员操作资格证书
（八）危险性较大的分部分项工程未编制、未审核专项施工方案，或未按规定组织专家对“超过一定
规模的危险性较大的分部分项工程范围”的专项施工方案进行论证。

三、请写出施工升降机安装单位自检时的参加的人员

【答案】技术人员，安全人员，安装组长
四、施工总承包单位应当履行哪些安全职责？

【答案】(1)向安装单位提供拟安装设备位置的基础施工资料，确保建筑起重机械进场安装、拆卸所需
的施工条件。

(2)审核建筑起重机械的特种设备制造许可证、产品合格证、备案证明等文件。

(3)审核安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书。

(4)审核安装单位制定的建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案和生产安全事故应急救援预案。

(5)审核使用单位制定的建筑起重机械生产安全事故应急救援预案。

(6)指定专职安全生产管理人员监督检查建筑起重机械安装、拆卸、使用情况。

(7)施工现场有多台塔式起重机作业时，应当组织制定并实施防止塔式起重机相互碰撞的安全措施。

案例四
一、请指出蛙式打夯机的错误并改正

【答案】错误1：蛙式打夯机夯实灰土和素土。并冒雨作业
改正：蛙式打夯机夯实灰土和素土。不得冒雨作业
错误2：负荷线应采用耐气候型的四芯橡皮护套软电缆。电缆线长为60m。

改正：负荷线应采用耐气候型的四芯橡皮护套软电缆。电缆线长不应大于50m。

错误3：电缆线扭结或缠绕
改正：电缆线不得扭结或缠绕
错误4：作业时，用力压扶手。转弯时用力平稳，未急转弯。

改正：作业时，不得用力压扶手。转弯时用力平稳，未急转弯。

错误5：在斜坡上夯行
改正：不得在斜坡上夯行
二、请指出振动式冲击夯的错误并改正

【答案】错误1：振动冲击夯压实黏性土、砂及砾石等散状物料，在水泥路面和其他坚硬地面作业。

改正：振动冲击夯压实黏性土、砂及砾石等散状物料，不得在水泥路面和其他坚硬地面作业。

错误2：内燃机冲击夯启动后，直接加足油门开始作业。

13
环球青藤学员专用
学员专用

学员专用请勿外泄
改正：内燃机冲击夯启动后，逐渐加大油门，夯机跳动稳定后始作业。

错误3：正常作业时，使劲往下压手把
改正：正常作业时，不得使劲往下压手把
错误4：内燃冲击夯在高速下连续作业。

改正：内燃冲击夯不宜在高速下连续作业。

三、请写出蛙式打夯机和振动式冲击夯工作人员的劳动防护用品是什么？

【答案】绝缘鞋，绝缘手套，防噪声耳塞耳罩，安全帽
四、哪些基坑工程的监测方案应进行专门论证？

【答案】

（1）地质和环境条件复杂的基坑工程。

（2）临近重要建筑和管线，以及历史文物、优秀近代建筑、地铁、隧道等破坏后果很严重的基坑工程。

（3）已发生严重事故，重新组织施工的基坑工程。

（4）采用新技术、新工艺、新材料、新设备的一、二级基坑工程。

（5）其他需要论证的基坑工程。

五、总承包单位和分包单位哪些人员应当参加专家论证会？

【答案】(1)专家。

(2)建设单位项目负责人。

(3)有关勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员。

(4)总承包单位和分包单位技术负责人或授权委派的专业技术人员、项目负责人、项目技术负责人、专
项施工方案编制人员、项目专职安全生产管理人员及相关人员。

(5)监理单位项目总监理工程师及专业监理工程师。

14
环球青藤学员专用