1.请简述电石库设置的要求。

【答案】

（1）电石库房地势要高且干燥，不得布置在易被水淹的地方。

（2）严禁以地下室或半地下室作为电石库房。

（3）电石库距离明火不小于30米。

（4）电石库距与甲类仓库距离不小于20米，与室外配变电站距离不小于25米。

（5）电石库应备有干砂、二氧化碳灭火器或干粉灭火器。

（6）总面积不超过750平方米，并用防火墙隔成数间，每间不超过250平方米。

(7)电石库与厂内主要道路的防火间距不少于10米。

（8）电石库应是单层的一、二级耐火建筑，门窗应向外开启。

（9）电石库的门窗均应向外开启，严禁敷设给水、排水、蒸汽和凝结水管道。

（10）电石库应设置电石桶的装卸平台，平台应高出室外地面0.4~1.1米，装设于库房的照明灯
具、开关等电气装置应采用防爆型，或将灯具和开关装在室外，用反射方法把灯光从玻璃窗射入室内
，库内严禁安装采暖设备。

2.请简述加快静电电荷的逸散的方法。

【答案】

①输送液体物料时，在管道末端加缓冲器。

②经输油管注入贮罐后静置一段时间，确保电荷消散。

③消除产生静电的附加源：避免喷溅，应从底部注油或将油管延伸至容器底部液面下；过滤器不
宜离管出口太近。一般要求从罐内到出口有30秒的缓冲时间。

④消除杂质，管道内混有杂质时，有类似粉体起电的作用，静电发生量将增大。

⑤降低爆炸性混合物浓度，如充惰性气体。

⑥选用能够降低电荷的材料。

⑦适当安排物料的投入顺序。

3.请简述油库发生着火爆炸的主要原因。

【答案】

(1)油桶作业时，使用不防爆的灯具或其他明火照明。

(2)利用钢卷尺量油、铁制工具撞击等碰撞产生火花。

(3)进出油品方法不当或流速过快，或穿着化纤衣服等，产生静电火花。

(4)室外飞火进入油桶或油蒸气集中的场所。

(5)油桶破裂，或装卸违章。

(6)维修前清理不合格而动火检修，或使用铁器工具撞击产生火花。

(7)灌装过量或日光曝晒。

1 环球青藤学员专用
学员专用

学员专用请勿外泄
(8)遭受雷击，或库内易燃物(油棉丝等)、油桶内沉积含硫残留物质的自燃，通风或空调器材不
符合安全要求出现火花等。

4.请简述喷漆作业安全要求注意事项。

【答案】

(1)喷漆属于甲类生产，其车间厂房应为一、二级耐火结构，不宜设在二层以上的建筑物上。贮
存和调漆应在符合防火要求的专门房间内进行。地面应采用耐火且不易碰出火花的材料。

(2)喷漆厂房与明火操作场所的距离应大于30m。

(3)喷漆车间和喷漆料、溶剂的贮存、调配间的各种电器应符合电气防爆规范要求。如采用无防
爆灯具，可在墙外设强光灯通过玻璃照射。工作人员不得携带火柴、打火机等火种进入生产场所。

(4)动火检修时，必须采取防火措施。例如，事先清除油漆及其沉淀物、增设灭火器材、专人监
护等。还必须经相关管理部门审批同意后，才能动火。

(5)喷漆车间应根据生产情况设置足够的通风和排风装置，将可燃气体及时排出。

(6)操作时应控制喷速，空气压力应控制在0.2～0.4MPa,喷枪与工件表面的距离宜保持在300～
500mm。

(7)车间里的油漆和溶剂贮存量以不超过一日用量为宜。为减少挥发量，容器应加盖。

(8)在特殊情况下，如大型机械、机车等机件庞大且又不宜搬动的喷漆操作，若确需在现场进行
，而现场的电气设备又不防爆时，应将现场电源全部切断，待喷漆结束、可燃蒸气全部排除后方可通
电。

(9)在露天进行喷漆操作时，应避开焊割作业、砂轮、锻造、铸造等明火场所。

(10)喷漆的防火还应从改进工艺和材料着手。如采用静电喷漆，材料利用率可提高到80%～98%
以上，扩散的漆雾大大减少。又如采用电泳涂漆，以水作溶剂，消除了溶剂中毒和火灾的危险等。

5.请简述消防水池的设置要求。

【答案】

（1）消防水池用水量应满足火灾持续时间内的需水量。补水时间不宜超过48小时,但当消防水池
有效总容积大于2000立方米时，不应大于96小时。

（2）供消防车取水的消防水池，应设取水口（井），且吸水高度不应大于6米。取水口（井）与
建筑物（水泵房除外）的距离不宜小于15米,与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40米,
与液化石油气储罐的距离不宜小于60米,若有防止辐射热的
保护设施时，可减为40米。

（3）消防用水与生产、生活用水共用的水池，应有确保消防用水最不作他用的技术措施。当消
防水池的容量大于1000立方米时，应设置能独立使用的两座消防水池。对寒冷地区的消防水池，应有
防冻设施。

（4）消防水池应设就地水位显示装置，并在消防控制中心或值班室等地点设置指示器，有最高
和最低水位报警。