resource_id: "1441497"
exam_year: 2027
exam_name: "二级建造师"
subject_name: "机电工程管理与实务"
material_type: "教材大纲"
prepare_stage: "基础"
version_status: "最终版"
has_analysis: false
date_published: "2026-08-21"
date_modified: "2026-11-21"
---
# 2027年二级建造师【机电实务】教材变动对比分析

学员专用请勿外泄
2027环球青藤二级建造师《机电工程管理与实务》教材对比
一、教材变动说明
（一）变动比例：

页码减少6页，27年新版教材整体变动比例5%，实质性影响比例4%。

（二）重点变动内容：

1.2.1通用设备的类型和性能（变动）

2.1.1测量方法与实施（删除）

2.2.1起重机械与索吊具的分类及选用要求（变动）

3.5.2电梯及自动扶梯安装技术（删除）

4.1.1机械设备安装程序与安装方法（删除）

4.1.2机械设备安装要求及精度控制（删除）

4.1.3机械设备试运行（删除）

4.7.1锅炉与汽轮发电机设备安装技术（删除）

4.8.1炼铁与炼钢设备安装技术（删除）

4.8.3炉窑砌筑施工技术（删除）

5.2.1建设用电的规定（变动新增）

5.3.2特种设备制造、安装、改造及维修的规定（删减）

6.1.4 消防和人防工程设计与施工标准（变动）

第 8 章施工招标投标与合同管理（变动）

10.1.1 施工质量计划与质量保证措施（变动）

第11章施工成本管理（变动删减）

13.1.2 绿色施工新技术（新增）

（三）变动分析：

技术篇：

第1章设备中关于泵、压缩机的性能参数变动与新增；第2章测量删除了原来的图示，综合管廊
的内容有删减；起重技术关于吊装载荷的描述有调整。第3章电梯中删除了关于自动扶梯制停距离表；

第4章机械设备安装中关于典型零部件的装配有部分内容删除、设备安装精度的控制有删减；汽轮机
的分类有删减；高炉炼铁、炉窑砌筑的施工技术有删减。

法规篇：

5.2 电力法中建设用电的规定变动新增； 5.3 特种设备法中“4.特种设备生产单位质量安全主
体责任监督管理；5.特种设备使用单位安全主体责任监督管理”删减。第6章相关标准中《建设工程
施工现场消防安全技术标准（2025年版）》GB/T50720—2011条文新增。

管理篇：

第 8 章施工招标投标与合同管理变动。第 11 章施工成本管理项目清单的组成删减。资源管理
中涉及的材料新增。13.1.2 绿色施工新技术新增。

（四）备考建议
建议紧跟网校课程来学习，首先是基础阶段（考点精讲）：回顾考点，构建知识体系；其次是强
化阶段（精题必练、案例特训、万人模考、查缺补漏等）：培养题感，强调知识输出；最后冲刺阶段
（直播密训、临考点睛、突击小灶等）：查漏补缺，强化必考点；这样大家能有效的建立完整的知识
体系，稳扎稳打，顺利通过考试。

二、细节变化解读
所有变点对比分析

| 第1章机电工程常用材料与设备 |  |
| --- | --- |
| 2026版教材 | 2027版教材 |
| 1.1.1 金属材料的分类及应用【变动】 |  |
| 变化 | 变化 |
| P4 | P4 |
| (5)耐热钢在高温下具有较高的强度和良好的化学稳定性的合金钢。它包括抗氧化钢(或称高温不起皮 | 删除①～④ |

扫码关注更多内容
第1页共26页

学员专用请勿外泄

| 钢)和热强钢两类。抗氧化钢一般要求具有较好的化学稳定性，但承受的载荷较低。热强钢则要求具有较高的高温强度和相应的抗氧化性。耐热钢按其正火组织可分为奥氏体耐热钢、马氏体耐热钢、铁素体耐热钢及珠光体耐热钢等。耐热钢和不锈耐酸钢在使用范围上互有交叉，一些不锈钢兼具耐热钢特性，既可作为不锈耐酸钢，也可作为耐热钢使用。①奥氏体耐热钢：含有较多的镍、锰、氮等奥氏体形成元素，在 600℃以上时，有较好的高温强度和组织稳定性，焊接性能良好。通常用作在 600℃以上工作的热强材料。②马氏体耐热钢：含铬量一般为7%～13%,在650℃以下有较好的高温强度、抗氧化性和耐水汽腐蚀的能力，但焊接性较差。通常用来制作汽轮机叶片、轮盘、轴、紧固件等。③铁素体耐热钢：含有较多的铬、铝、硅等元素，形成单相铁素体组织，有良好的抗氧化性和耐高温气体腐蚀的能力，但高温强度较低、室温脆性较大、焊接性较差。一般用于制作承受载荷较低而要求有高温抗氧化性的部件。④珠光体耐热钢：这类钢在 500～600℃有良好的高温强度及工艺性能，价格较低，广泛用于制作 600℃以下的耐热部件。如锅炉钢管、转子、紧固件及高压容器、管道等。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 通用设备的类型和性能【变动】 |  |  |
| 变化 |  | 变化 |
| P14 |  | P13 |
| 2)泵的性能泵的性能参数主要有：流量、扬程、功率、效率、转速等。例如：一幢30层(98m 高)的高层建筑，其消防水泵的扬程应在130m 以上。 |  | 2）泵的性能泵的性能参数主要有：流量、扬程、功率、效率、转速和汽蚀余量等。例如：一幢30层（98m高）的高层建筑，其消防水泵的扬程应在130m 以上。 |
| P13 |  | P15 |
| 压缩机的性能参数有：容积、流量、吸气压力、排气压力、工作效率、噪声等。 |  | 压缩机的性能参数有：容积、流量、排气压力、比功率、排气温度、压缩比等。 |
| 第2章机电工程专业技术 |  |  |
| 2026版教材 |  | 2027版教材 |
| 2.1.1 测量方法与实施【变动】 |  |  |
| 变化 | 变化 |  |
| P22-23 | P20-21 |  |

①奥氏体耐热钢：

含有较多的镍、锰、氮等奥氏体形成元素，在

600℃以上时，有较好的高温强度和组织稳定

性，焊接性能良好。通常用作在 600℃以上工作

的热强材料。

②马氏体耐热钢：

含铬量一般为7%～13%,在650℃以下有较好的高

温强度、抗氧化性和耐水汽腐蚀的能力，但焊

接性较差。通常用来制作汽轮机叶片、轮盘、轴、

紧固件等。

③铁素体耐热钢：

含有较多的铬、铝、硅等元素，形成单相铁素体

组织，有良好的抗氧化性和耐高温气体腐蚀的

能力，但高温强度较低、室温脆性较大、焊接性

较差。一般用于制作承受载荷较低而要求有高

温抗氧化性的部件。

④珠光体耐热钢：

这类钢在 500～600℃有良好的高温强度及工艺

性能，价格较低，广泛用于制作 600℃以下的耐

热部件。如锅炉钢管、转子、紧固件及高压容器、

管道等。

扫码关注更多内容
第2页共26页

学员专用请勿外泄

|  | 删除 |
| --- | --- |
| P25 | P25 |
| 2)综合管廊施工放样 (1)根据综合管廊施工工艺过程，确定在基础工程施工、现浇钢筋混凝土结构施工或预制拼装钢筋混凝土结构安装施工、砌体结构施工、附属工程施工等阶段的测量技术要求。 (2)各施工阶段开展前，根据施工图纸要求编写综合管廊施工测量技术方案；对施工图有疑问或发现差错时，应提出意见和建议。 (3)利用地面等级控制点测设现场施工控制点时，应在施工控制点上按照设计图纸放样线路中线桩和开挖边线桩，并应标注里程；利用水准测量方法测设高程时，应标注中线桩的开挖深度。 (4)基槽开挖完成后，应复测验算底口宽度、高程及边坡比，并应逐一将复测数据与设计要求进行比对，同时应检查点位间的几何尺寸关系及与管廊有关结构边线的相对关系尺寸并做好记录。 (5)放样综合管廊结构物相关轴线的参考线、外廊主要轴线点，内部轴线点可由主要轴线点采用内分法放样。 (6)综合管廊两侧回填前，应测设外壁角点的坐标和高程。 | 2）综合管廊施工放样【删除第2/4条】（1）根据综合管廊施工工艺过程，确定在基础工程施工、现浇钢筋混凝土结构施工或预制拼装钢筋混凝土结构安装施工、砌体结构施工、附属工程施工等阶段的测量技术要求。（2）利用地面等级控制点测设现场施工控制点时，应在施工控制点上按照设计图纸放样线路中线桩和开挖边线桩，并应标注里程；利用水准测量方法测设高程时，应标注中线桩的开挖深度。（3）放样综合管廊结构物相关轴线的参考线、外廊主要轴线点，内部轴线点可由主要轴线点采用内分法放样。（4）综合管廊两侧回填前，应测设外壁角点的坐标和高程。 |
| 2.2.1 起重机械与索吊具的分类及选用要求【变动】 |  |
| 变化 | 变化 |
| P29 | P30 |
| 1 ) 千斤顶 (1)千斤顶必须放置在稳固、平整、结实的基础上，通常在底座下垫木板或钢板，以加大承压面积，防止千斤顶下陷或歪斜。 (2)千斤顶头部与被顶物之间可垫以薄木板、铝 | 1）千斤顶（1）千斤顶必须放置在稳固、平整、坚实的基础上，通常在底座下垫木板或钢板，以加大承压面积，防止千斤顶下陷或歪斜。（2）顶升前，应确定被顶物重心，根据其结构特点 |

(2)各施工阶段开展前，根据施工图纸要求编写

综合管廊施工测量技术方案；对施工图有疑问

或发现差错时，应提出意见和建议。

(4)基槽开挖完成后，应复测验算底口宽度、高

程及边坡比，并应逐一将复测数据与设计要求

进行比对，同时应检查点位间的几何尺寸关系

及与管廊有关结构边线的相对关系尺寸并做

好记录。

扫码关注更多内容
第3页共26页

学员专用请勿外泄

| 板等软性材料，使其头部与被顶物全面接触，用以增加摩擦，防止千斤顶受力后滑脱。 (3)使用千斤顶时，应在其旁边设置保险垫块，随着工件的升降及时调整保险垫块的高度；千斤顶应在允许的顶升高度内工作，当顶出至红色警示线时，应停止顶升操作。 (4)当数台千斤顶同时并用时，操作中应保持同步，使每台千斤顶所承受的载荷均小于其额定载荷。 | 合理选择顶升着力点。千斤顶头部与被顶物之间可垫以薄木板、铝板等软性材料，使其头部与被顶物全面接触，用以增加摩擦，防止千斤顶受力后滑脱。（3）使用千斤顶时，应在其旁边设置保险垫块，随着工件的升降及时调整保险垫块的高度；千斤顶应在允许的顶升高度内工作，当顶出至红色警示线时，应停止顶升操作。（4）当数台千斤顶同时并用时，操作中应保持同步，使每台千斤顶所承受的载荷均衡，且不得超过额定载荷的80%。 |
| --- | --- |
| P30 | P28 |
| 3)卷扬机 (4)由卷筒到第一个导向滑车的水平直线距离应不小于卷筒长度的 25 倍，且该导向滑车应设在卷筒的中垂线上，以保证卷筒的入绳角小于2°。 (5)卷扬机上的钢丝绳应从卷筒底部水平放出，余留在卷筒上的钢丝绳不应少于 4 圈，以减少钢丝绳在固定处的受力。当在卷筒上缠绕多层钢丝绳时，应使钢丝绳始终顺序地逐层紧缠在卷筒上，最外一层钢丝绳应低于卷筒两端凸缘一个绳径的高度。 | 3）卷扬机（4）由卷筒到第一个导向滑车的水平直线距离应不小于卷筒长度的 25 倍，且不得少于 15m。该导向滑车应设在卷筒的中垂线上，以保证卷筒的入绳角小于2°。（5）卷扬机上的钢丝绳应从卷筒底部水平放出，余留在卷筒上的钢丝绳不应少于 5 圈，以减少钢丝绳在固定处的受力。当在卷筒上缠绕多层钢丝绳时，应使钢丝绳始终顺序地逐层紧缠在卷筒上，最外一层钢丝绳应低于卷筒两端凸缘一个绳径的高度。 |
| P31 | P29 |
| (1)吊装载荷(起升载荷) 流动式起重机的吊装载荷，为吊挂在起升钢丝绳或起升链条下端起升的重物质量。包括：固定吊具质量、可分吊具(或无此类吊具) 质量和吊挂在吊具上起升的重物质量之和。也就是说，流动式起重机的起升载荷为起重机挠性件(起升钢丝绳或链条)下的起升重物质量。履带起重机的起升载荷还包括挠性件的质量。 | 流动式起重机的吊装载荷，是指被起升的设备（工件）、吊钩组件、吊索、吊具及其他附件等质量的总和，包括：固定吊具质量、可分吊具（或无此类吊具）质量和吊挂在吊具上起升的重物质量之和。 |
| ②采用单台起重机吊装设备时，计算起重机的计算载荷时，因在起重机设计时已考虑动载荷对起重机的影响，故计算载荷等于吊装载荷，不需考虑动载荷影响。 | ②采用单台起重机吊装设备时，因在起重机设计时已经考虑动载荷对起重机性能的影响，故计算载荷不再考虑动载荷系数，其数值直接等于吊装载荷。 |
| ③双机抬吊时，计算每台起重机承受的载荷时不需考虑动载荷影响，但应考虑不平衡的影响，计入动载荷系数。 | ③采用双机抬吊设备时，计算每台起重机承受的载荷时不需考虑动载荷影响，但应考虑双机受力不平衡的影响，计算载荷需要计入不均衡载荷系数。 |
| ④动载荷系数k₁。 | ⑤动载荷系数k₁。 |
| ⑤不均衡载荷系数k₂。 | ⑥不均衡载荷系数k₂。 |
| P30 | P28 |
| 4）手拉葫芦（1）使用前须检查起升结构的完好性、运转部分的灵活性及润滑是否良好，拉链应灵活自如，不许有跑链、掉链和卡滞现象，且制动有效。（2）使用时应将链条摆顺，逐渐拉紧，两吊钩受力在一条轴线上，经检查确认无问题后，再进行起重作业。（3）手拉葫芦吊挂点承载能力不得低于 1.05 | 4）手拉葫芦（1）使用前须检查起升结构的完好性、运转部分的灵活性及润滑是否良好，拉链应灵活自如，不许有跑链、掉链和卡滞现象，且制动有效。（2）使用时应将链条摆顺，逐渐拉紧，两吊钩受力在一条轴线上，经检查确认无问题后，再进行起重作业。（3）手拉葫芦吊挂点承载能力不得低于 1.05 倍的手拉葫芦额定载荷；当采用多台葫芦起重同一工件 |

扫码关注更多内容
第4页共26页

学员专用请勿外泄

| 倍的手拉葫芦额定载荷；当采用多台葫芦起重同一工件时，操作应同步，单台葫芦的最大载荷不应超过其额定载荷的70%。（4）手拉葫芦在垂直、水平或倾斜状态使用时，手拉葫芦的施力方向应在链轮平面上且尽量与葫芦受力方向一致，以防卡链或掉链。 |  | 时，操作应同步，单台葫芦的最大载荷不应超过其额定载荷的70%。（4）手拉葫芦在垂直、水平或倾斜状态使用时，手拉葫芦的施力方向应在链轮平面上且尽量与葫芦受力方向一致，以防卡链或掉链。（5）手拉葫芦放松时，起重链条不得放尽，且不得少于3个扣环。（5）手拉葫芦放松时，起重链条不得放尽，且不得少于3个扣环。 |
| --- | --- | --- |
| 2.3.1 焊接设备和焊接材料的分类及选用【变动】 |  |  |
| 变化 |  | 变化 |
| P38 |  | P37 |
| (1)焊条电弧焊设备。焊条电弧焊设备主要包括焊机、焊接电源、焊钳、焊接电缆和地线夹钳等。 (4)埋弧焊设备。 (5)电渣焊设备。 CO₂气体保护焊是我国重点推广的一种焊接技术，主要用于低碳钢及低合金钢等焊在许多金属结构的生产中焊条电弧焊和埋弧焊已逐渐被取代。④按特殊性能分为：超低氢焊条、低尘低毒焊条、立向下焊条、底层焊条、铁粉高效焊条、抗潮焊条、水下焊焊条、重力焊焊条、仰焊焊条等。焊接中，为了提高焊缝金属强度及伸长率，可以在保护气中加入0.4%的氮气，以确保焊缝金属中奥氏体的含量。 (6)焊接机器人。焊接机器人主要由机器人和焊接设备两大部分构成。机器人由机器人本体和控制柜(硬件及软件) 组成。而焊接装备则由焊接电源(包括其控制系统)、送丝机(弧焊)、焊枪(钳)等部分组成。对于智能机器人，还具有传感系统，如激光或摄像传感器及其控制装置等。接，也适用于易损零件的堆焊及铸钢件的补焊等。 |  | ①焊条电弧焊设备。焊条电弧焊设备由焊机、焊接电源、焊钳、焊接电缆和地线夹钳等组成。④埋弧焊设备。⑤电渣焊设备。 CO₂气体保护焊是我国重点推广的一种焊接技术，主要用于低碳钢及低合金钢等焊接，也适用于易损零件的堆焊及铸钢件的补焊等。在许多金属结构的生产中，CO₂气体保护焊已逐渐取代焊条电弧焊和埋弧焊。④按特殊性能分为：超低氢焊条、低尘低毒焊条、立向下焊条、底层焊条、铁粉在双相不锈钢焊接中，为了提高焊缝金属强度及伸长率，可以在保护气中加入2%～3%的氮气，以确保焊缝金属中奥氏体的含量。 |
| 第3章建筑机电工程施工技术 |  |  |
| 2026版教材 | 2027版教材 |  |
| 3.3.2 通风与空调系统施工技术【变动】 |  |  |
| 变化 | 变化 |  |
| P75 | P74 |  |

扫码关注更多内容
第5页共26页

学员专用请勿外泄

| (12)借助BIM技术的高精度深化设计，空调冷冻站等设备机房也可采用模块化装配式施工，将机房内设备与阀门、管道、管件、法兰、支架等合理分段、组合，划分为单元模块或部件，在场外加工厂采用全自动焊机、等离子切割机等机械提前进行精细化预制；施工现场机房各模块之间、模块和部件管段之间可通过法兰螺栓连接或少量焊接快速完成装配，提高施工效率和施工品质。 |  | （12）借助BIM技术的高精度深化设计，空调冷热源机房也可采用模块化装配式施工，通过集成设计将机房内设备与阀门、管道、管件、法兰、支架等合理分段、组合，划分为设备模块和管道模块单元，在场外加工厂采用全自动焊机、等离子切割机等机械提前进行精细化预制。其中设备模块单元最常见的是空调冷冻水及冷却水水泵模块，由空调循环水泵设备、减振台座、管道及阀部件和型钢框架构成；管道模块单元一般包括管道与管件的模块、管道与阀部件的模块，以及管道、阀部件和型钢支架构成的模块。施工现场各模块单元之间的管道连接常采用法兰或卡箍等冷连接方式，或少量焊接，以快速完成装配，提高施工效率和施工品质。 |
| --- | --- | --- |
| 3.3.4 净化空调系统施工技术【变动】 |  |  |
| 变化 |  | 变化 |
| P76 |  | P76 |
| 电子厂房等工业洁净室，洁净度等级是指洁净室(区)内悬浮粒子洁净度的水平，根据每立方米空气中的规定粒径悬浮粒子浓度划分了N1级至N9级的9个洁净度等级，其中N1 级洁净度的水平最高。 |  | 根据每立方米空气中的规定粒径悬浮粒子浓度划分了 N1 级至 N9 级的9 个洁净度等级，其中N1 级洁净度的水平最高。 |
| 3.5.2 电梯及自动扶梯安装技术【变动】 |  |  |
| 变化 |  | 变化 |
| P92 |  | P91 |
| (4)液压泵站上的溢流阀应设定在系统压力为满载压力的 140%～170%时动作；液压泵站应设有过载保护，安全阀的调定压力不应超过额定工作载荷时压力的120%。 |  | 1）液压泵站安装（3）液压泵站应设有过载保护，安全阀的调定压力不应超过额定工作载荷时压力的120%。 |
| P95 |  | P94 |
|  | (5)通电空载试运行合格后进行负载试运 | 删除 |
|  | 行，并检测各安全装置动作是否准确。 |  |
| 3.6.1 消防系统的分部分项工程及施工程序【变动】 |  |  |
| 变化 |  | 变化 |
| P90 |  | P89 |
| [表格] 分部工程；子分部工程；分项工程 |  |  |
|  |  | [表格] 分部工程；子分部工程；分项工程 |
| 3.6.2 消防工程施工技术要求【变动】 |  |  |

扫码关注更多内容
第6页共26页

学员专用请勿外泄

| 变化 | 变化 |
| --- | --- |
| P97 | P96 |
| (5)室内消火栓栓口不应安装在门轴侧，栓口中心距地面应为1.1m。 | （5）室内消火栓栓口不应安装在门轴侧，栓口中心距地面应为1.1m；允许偏差为±20mm。 |
| 第4章工业机电工程安装技术 |  |
| 2026版教材 | 2027版教材 |
| 4.1.1 机械设备安装程序与安装方法【2026删除】 |  |
| 变化 | 变化 |
| P98 | P— |
| 5) 轴承装配（1）对开式滑动轴承的装配②瓦背与轴承座孔的接触要求、上下轴瓦中分面的接合情况、轴瓦内孔与轴颈的接触点数，应符合随机技术文件规定。对于厚壁轴瓦，在未拧紧螺栓时，用0 . 05mm 塞尺从外侧检查上下轴瓦接合面，任何部位塞入深度应不大于接合面宽度的 1/ 3 ;对于薄壁轴瓦，在装配后，在中分面处用0.02mm 的塞尺检查，不应塞入。 ( 2 )滚动轴承装配②轴承外圈与轴承座孔在对称于中心线 120。范围内、与轴承盖孔在对称于中心线 90。范围内应均匀接触，且用0.03mm 的塞尺检查时，塞尺不得塞人轴承外圈宽度的 1/3 。 ( 3 )部分静置的简单设备或辅助设备有时采用胀锚地脚螺栓的连接方式。胀锚地脚螺栓的安装要求如下: ①胀锚地脚螺栓中心到基础边缘的距离应不小于 7 倍的胀锚地脚螺栓直径。②安装胀锚地脚螺栓的基础强度不得小于 lOMPa 。③钻孔处不得有裂缝，钻孔时应防止钻头与基础中的钢筋、埋管等相碰。④钻孔直径和深度应与胀锚地脚螺栓相匹配。 | 删除红色内容 |
| 4.1.2 机械设备安装要求及精度控制【变动】 |  |
| 变化 | 变化 |
| P112 |  |
| 2) 设备安装精度的控制 ( 1 )选择合理的施工工艺，配备必要的施工机械和满足精度等级的计量检测设备，在适宜的环境下操作，提高安装精度。 ( 2 )为抵消过大的装配或安装累积误差，利用补偿件进行调节或修配。 ( 3 )设备安装精度的偏差控制要求:有利于抵消设备附属件安装后重量的影响;有利于抵消设备运转时产生的作用力的影响; 有利于抵消零部件磨损的影响;有利于抵消摩擦面间油膜的影响。 ( 4 )引起偏差的主要原因: ①补偿温度变 | 删除红色部分 |

扫码关注更多内容
第7页共26页

学员专用请勿外泄

| 化所引起的偏差。机械设备安装通常是在同一环境温度下进行的，设备在生产运行时则处在不同温度的条件下。例如:汽轮机、干燥机在运行中通蒸汽，其温度比与之连接的发电机、鼓风机、电动机高，在对这类机组的联轴器装配定心时，应考虑温差的影响，控制安装偏差的方向。调整两轴心径向位移时，运行中温度高的一端(汽轮机、干燥机)应低于温度低的一端;调整两轴线倾斜时，上部间隙应小于下部间隙;调整两端面间隙时选择较大值，使运行中温度变化引起的偏差得到补偿。什3 ②补偿受力所引起的偏差。机械设备安装通常仅在自重状态下进行，设备投入运行承载后，安装精度的偏差有的会发生变化。例如:带悬臂转动机构的设备，受力后会向下和向前倾斜，安装时就应控制悬臂轴水平度的偏差方向和轴线与机组中心线垂直度的方向，使其能补偿受力引起的偏差变化。③补偿使用过程中磨损所引起的偏差。装配中的许多配合间隙是可以在一定允许范围内选择的，例如:齿轮的啃合间隙、可调轴承的间隙、轴封等密封装置的间隙、滑道与导轮的间隙等。设备运行时，这些间隙都会因磨损而增大，导致设备在运行中产生振动或冲击，安装时间隙选择调整适当，能补偿磨损带来的不良后果。④相互补偿设备安装精度偏差。连续生产机组是由许多单体设备组成的，在安装中从整个机组考虑各个单体设备安装的允许偏差，控制其偏差方向，合理排列和分布，避免产生偏差积累，而是达到相互补偿的效果，这对机组的运行是很有益的。例如:控制相邻辐道轴线与机组中心线垂直度偏差。 |  |
| --- | --- |
| 4.1.3 机械设备试运行【变动】 |  |
| 变化 | 变化 |
| P113 |  |
| 2. 设备单机试运行要求 (3)机器单机试运行所采用的介质，应根据设计文件及实际条件决定。若无特殊规定，宜以水、空气或氮气为介质。选用试运行介质时的要求包括：选用试运行介质时的要求包括: ①以水为介质进行试运行所需的功率不得超过额定数值。②以空气或氮气为介质进行试运行时，所需的功率和压缩后的温升不得超过额定数值，若超过额定数值，应调整试运行参数或采用规定的介质进行试运行。 | 删除红色内容 |

扫码关注更多内容
第8页共26页

学员专用请勿外泄

| 4.7.1 锅炉与汽轮发电机设备安装技术【变动】 |  |
| --- | --- |
| P164 |  |
| ④按结构形式划分为：单级汽轮机和多级汽轮机。⑤按气流方向划分为：轴流式、辐流式和周流(回流)式汽轮机。⑥按用途划分为：工业驱动用汽轮机和电站汽轮机。 | 删除红色内容④-⑥ |
| 4.8.1 炼铁与炼钢设备安装技术【变动】 |  |
| 变化 | 变化 |
| P170 | P165 |
| 1)高炉炼铁系统组成高炉炼铁系统主要由高炉本体、原料系统、送风系统、煤气系统及渣铁系统组成。高炉是横断面为圆形的炼铁竖炉，自上而下分为炉喉、炉身、炉腰、炉腹、炉缸5部分。高炉本体在现场组合安装，包括炉体框架、炉壳、炉体设备的安装，其安装具有高空作业多、吊装高度大、安装精度高等特点。 | 删除红色 |
| P171 | P166 |
| (2)高炉炉壳焊接①高炉炉壳为厚板压力容器结构，炉壳焊接应有相应的焊接工艺评定报告，并根据焊接工艺评定报告编制焊接作业指导书。②炉壳应先焊内侧焊缝再焊外侧焊缝，并应先焊各带立焊缝，后焊横焊缝。应由多名焊工均布圆周，采用对称方向、多层多焊道、分段退焊的方法进行焊接。③壳体结构件开孔处与管道或短管的焊接，应采用与主体材料成分和性能相同或相近的低氢型焊条。④炉壳对接焊缝内部质量等级必须符合设计文件规定。无规定时，应符合现行国家标准《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》GB/T 11345 中 B 类Ⅱ级的规定。 | 删除红色 |
| 4.8.3 炉窑砌筑施工技术【变动】 |  |
| 变化 | 变化 |
| P179 | P174 |
| 5. 耐火喷涂料施工要求 (1)应采用半干法喷涂，喷涂时，料和水应均匀连续喷射，喷涂面上不允许出现干料或流淌。 (2)喷涂方向应垂直于受喷面，喷嘴与喷涂面的距离宜为 1～1.5m, 喷嘴应不断地进行螺旋式移动，使粗细颗粒分布均匀。 (3)大面积喷涂应分单元连续进行，且在本单元内应一次达到设计厚度。喷涂内衬厚度超过300mm需分层喷涂时，应在前层耐火 | 删除 |

扫码关注更多内容
第9页共26页

学员专用请勿外泄

| 喷涂料凝结前喷完次层。 (4)施工中断时，宜将接槎处做成直槎，继续喷涂前应用水润湿。 (5)喷涂完毕后，应及时开设膨胀缝线。 6. 耐火陶瓷纤维施工要求耐火陶瓷纤维施工的主要方法有：层铺法、叠铺法、层叠混合法及耐火纤维喷涂法。 (1)制品不得受潮和挤压；制品切割时，其切口应整齐。 (2)制品表面涂刷耐火涂料时，涂料应均匀、满布，多层涂刷时，前后两层应交错。 (3)在耐火陶瓷纤维内衬上施工不定形耐火材料时，其表面应做防水处理。 |  |
| --- | --- |
| 第5章第5章 |  |
| 2026版教材 | 2027版教材 |
| 5.2.1 建设用电的规定【变动】 |  |
| 变化 | 变化 |
| P180 | P182-187 |

扫码关注更多内容
第10页共26页

学员专用请勿外泄

任何单位需新装用电或增加用电容量、变更用电都必须事先到供电企业用电营业场所提出申请，办理手续。具体规定有： (1)供电企业的用电营业机构统一归口办理用户的用电申请和报装接电工作。低压用户不超过 3 个工作日，高压单电源用户不超过 10 个工作日，高压双电源用户不超过 20个工作日。用户遇有特殊情况，需延长供电方案有效期的，应当在有效期到期前 10 日内向供电企业提出申请，供电企业应当视情况予以办理延长手续，但延长时间不得超过前款规定期限。用户需办理变更用电业务时，应当到供电企业供电营业场所或通过线上服务渠道办理申请手续，必要时应当办理变更供用电合同。 (1)如果总承包合同约定，工程项目的用电申请由承建单位负责或仅施工临时用电由承建单位负责申请，则施工总承包单位需携带建设项目受电工程设计文件和有关资料，到工程所在地管辖的供电部门，依法按程序、制度和收费标准办理用电申请手续。对不具备安装条件的，可按其用电如有不符合规定的，一次性向用户提出书面意见。 4. 用电安全规定施工现场的临时用电关系到施工安全和用电安全，施工单位应严格按照《中华人民共和国电力法》《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T 46—2024和国家有关部门的规定，重视对临时用电的安全管理。②临时用电施工组织设计应由电气技术人员编制，项目部技术负责人审核，经相关部门审核并经具有法人资质的企业技术负责人批准后实施。⑤临时用电安全技术档案应由主管现场的电气技术人员建立与管理。 (5)剩余电流动作保护器应装设在总配电箱、开关箱靠近负荷的一侧，且不得用于启动电气设备的控制操作。 (1)总配电箱应设在靠近电源的区域，分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中 (4)采用电缆线路时，埋地敷设宜选用铠装电缆，架空敷设宜选用无铠装电缆。包括用电申请书的发放及审核、供电条件勘查、供电方案及批复、有关费用收取、受电工程设计的审核、施工中间检验、供用电合同(协议) 签约、装表接电等项业务。 (2)用户申请新装或增加用电时，应向供电企业提供用电工程项目批准的文件及有关的用电 用户新装用电或增加用电容量、变更用电，都必须事先通过供电企业用电营业场所或线上服务渠道提出申请，办理手续。具体要求有：（1）供电企业的供电营业机构统一归口办理用户的新装、增容用电，包括业务受理、供电方案答复、设计审查、中间检查、竣工检验、装表接电等环节。（3）供电企业对已受理的用电申请，在以下期限内确定供电方案，正式书面通知用户：低压用户不超过3个工作日，高压单电源用户不超过10个工作日，高压双电源用户不超过20个工作日。用户如需延长供电方案有效期的，应当在有效期到期前10日内向供电企业提出申请，但延长时间不超过规定期限。有下列情况之一者，用户应到供电企业供电营业场所或通过线上服务渠道办理变更用电的申请手续，必要时还应办理变更供用电合同。（1）施工总承包单位按合同约定，办理工程项目的用电申请或施工临时用电申请时，需携带建设项目受电工程设计文件和有关资料。对不具备安装条件的，可按其用电容量、使用时间、规定的电价计收电费。一次性向用户提出书面意见。 4. 用电安全规定与临时用电的安全管理施工现场的临时用电关系到施工安全和用电安全，施工单位应严格按照《中华人民共和国电力法》《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T 46—2024、《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB 50194—2014 和国家有关部门的规定，重视对临时用电的安全管理。②临时用电施工组织设计应由电气技术人员编制，项目部技术负责人审核，经相③临时用电安全技术档案应由项目经理部电气专业技术负责人建立与管理，并于临时用电工程拆除后统一归档。（5）剩余电流动作保护器应装设在总配电箱、开关箱靠近负荷的一侧，且不得用（1）总配电箱应设在靠近电源的区域，分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域，分配电箱与开关箱的距离不应超过 30m, 开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。（5）采用电缆线路时，埋地敷设深度应不小于0.7m, 宜选用铠装电缆，架空敷设宜选用无铠装电缆。

扫码关注更多内容
第11页共26页

学员专用请勿外泄

资料。包括用电地点、电力用途、用电性质、用电设备、用电负荷、保安电力、用电规划等，并依照供电企业规定如实填写用电申请书及办理所需手续。未按前项规定办理的，供电企业有权拒绝受理其用电申请。如因供电企业供电能力不足或政府规定限制用电项目，供电企业可通知用户暂缓办理。 (3)供电企业对已受理的用电申请，应尽快确定供电方案，在以下期限内正式书面通知用户。若不能如期确定供电方案时，供电企业应当向用户说明原因。用户对供电企业答复的供电方案有不同意见时，应当在1个月内提出意见，双方可以再行协商确定。用户应当根据确定的供电方案进行受电工程设计。用户之间存在用电纠纷的，应当妥善处理后再行申请办理变更用电业务。有下列情况之一者，为变更用电：例如：某送变电工程公司承建了一变电站建设工程，该公司携带施工用电设计规划到工厂所在地供电部门办理了用电申请并获得批准，但变电站地处偏僻，自电网引人的线路施工和通电还需要一段时间，而工程又急需开工，则该公司决定先用柴油发电机组解决用电问题。该公司及时把此方案告知了当地供电部门并获得了批准，同时该公司在当地供电部门指导之下积极采取安全技术措施，以防自备电源误人市政电网。用户使用的电力电量，以计量检定机构依法认可的用电计量装置的记录为准。用户受电装置的设计、施工安装和运行管理，应当符合现行国家标准或者电力行业标准。 (1)用电计量装置的量值指示是电费结算的主要依据，依照有关法规规定该装置属于强制检定范畴，应由省级计量行政主管部门依法授权的检定机构进行检定并合格，方为有效。 (2)用电计量装置的设计应征得当地供电部门认可，施工单位应严格按施工设计图纸进行安装，并符合相关现行国家标准或行业标准要求。安装完毕后应由供电部门检查确认。超过允许值时，应予以改造或采取必要的技术措施予以更正。容量、使用时间、规定的电价计收电费。电力消费有其特殊性，消费过程中一旦发生安全事故，会影响整个电网安全，所以确保用电安全至关重要。

扫码关注更多内容
第12页共26页

学员专用请勿外泄

用户用电不得危害供电、用电安全和扰乱供电、用电秩序。①临时用电工程安装完毕后，应由安全部门组织检查验收，参加人员有主管临时用电安全的项目部领导、有关技术人员、施工现场主管人员、临时用电施工组织设计编制人员、电工班长及安全员。必要时请主管部门代表和业主的代表参加。②临时用电工程检查内容包括架空线路、电缆线路、室内配线、照明装置、配电室与自备电源、各种配电箱及开关箱、配电线路、变压器、电气设备安装、电气设备调试、接地与防雷、电气防护等。③检查情况应做好记录，并要由相关人员签字确认。施工现场每月一次，基层公司每季度一次。基层公司检查时，应复测接地电阻值，对不安全因素，必须及时处理，并应履行复查验收手续。其中的“电工维修记录”可指定电工代管，并于临时用电工程拆除后统一归档。例如：某机电安装企业为强化安全生产重新修订了企业安全检查制度，其中规定，对公司所属施工项目的临时用电工程应定期检查，各个施工现场每季度检查一次，公司每半年检查一次，以确保用电安全。但在随后当地政府组织的安全联合检查活动中，却被指出该制度的不妥之处：违背了电力法律规定，施工现场应每月检查一次，公司应每季度检查一次。该企业接受批评及时依法修改了安全检查制度中的相关内容。的区域，分配电箱与开关箱的距离不应超过 30m, 开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

扫码关注更多内容
第13页共26页

学员专用请勿外泄

|  | （2）用户申请新装或增加用电时，应向供电企业提供的申请资料是：低压用户需提供用电人有效身份证件、用电地址物权证件，居民自用充电桩相关材料；高压用户需提供用电人有效身份证件、用电地址物权证件、用电工程项目批准文件、用电设备清单，国家政策规定的其他资料。计量电能表及附件的购置、安装、移动、更换、检验、拆除、加封及表计接线等，均由供电企业负责办理。证上签章。（5）用户应在提高用电功率因数的基础上，按照有关标准设计和安装无功补偿设备，通常情况下用户在当地供电企业规定的电网高峰负荷时的功率因数，应达到的要求是：100kVA以上高压供电的用户功率因数为0.90以上；其他用户和趸购转售电企业，功率因数为0.85以上。如有不符合规定的，关部门审核并经具有法人资质的企业技术负责人批准后实施。①临时用电工程安装完毕后，应经总承包单位和分包单位共同验收，合格后方可使用。每周由项目经理组织对施工现场临时用电工程的实体安全、内业资料进行检查。定期检查时，应复查接地电阻、绝缘电阻，并进行剩余电流动作保护器的剩余电流动作参数测定。临时用电安全技术档案主要内容包括：临时用电施工组织设计，技术交底，验收记录，检查记录，接地电阻、绝缘电阻测试记录，电工安装、巡检、维修、拆除工作记录。于启动电气设备的控制操作。（1）电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明设。塔式起重机供电电缆应沿塔身敷设，并应采取固定措施。（6）保护接地导体（ PE）必须是黄/绿双色绝缘线，中性导体（ N）必须是淡蓝色绝缘线，严禁混用。 |
| --- | --- |
| 5.2.2 电力设施保护区施工作业的规定【变动】 |  |
| 变化 | 变化 |
| P186 | P177 |
|  | [表格] 电压（kV）；延伸距离（m） |
| 5.3.1 特种设备的分类【变动】 |  |
| 变化 | 变化 |
| P188 | P179 |
|  | 的蒸汽和热水锅炉、有机热载体锅炉。 |
|  | [表格] 类别；品种 |
| 5.3.2 特种设备制造、安装、改造及维修的规定【变动】 |  |
| 变化 | 变化 |
| P192 | P197-198 |

扫码关注更多内容
第14页共26页

学员专用请勿外泄

|  | 4.特种设备生产单位质量安全主体责任监督管理； 5.特种设备使用单位安全主体责任监督管理”删减 |
| --- | --- |
| 第6章第 6 章相关标准 |  |
| 2026版教材 | 2027版教材 |
| 6.1.4 消防和人防工程设计与施工标准【变动】 |  |
| 变化 | 变化 |
| P203 | P209 |

扫码关注更多内容
第15页共26页

学员专用请勿外泄

| (4)建筑高度大于 100m 的住宅、建筑高度大于 50m的公共建筑等的防烟楼梯间及其前室、消防电梯的前室和合用前室应设置机械加压送风系统。 (6)建筑高度大于50m的公共建筑、建筑高度大于 100m 的住宅建筑，其机械排烟系统应竖向分段独立设置，且公共建筑中每段的系统服务高度应小于或等于50m, 住宅安装时应先安装水源控制阀、报警阀，然后进行报警阀辅助管道的连接。对于建筑高度大于 100m 的建筑中的防烟楼梯间及其前室，其机械加压送风系统应竖向分段独立设置，且每段的系统服务高度不应大于 100m。建筑中每段的系统服务高度应小于或等于 100m。 0.5m。 4)《气体灭火系统施工及验收规范》GB 50263—2007 (1)灭火剂储存容器宜涂红色油漆，正面应标明设计规定的灭火剂名称和储存容器的编号。 (2)选择阀操作手柄应安装在操作面一侧，当安装高度超过1.7m 时应采取便于操作的措施。 | （4）建筑高度大于50m 的公共建筑等的防烟楼梯间及其前室、消防电梯的前室和合用前室应设置机械加压送风系统。（6）建筑高度大于 50m 的公共建筑，其机械排烟系统应竖向分段独立设置，且每段的系统服务高度应小于或等于50m。控制阀、报警阀，然后进行报警阀和辅助管道的连接。排烟支管上。安装时应先安装水源 4）《建设工程施工现场消防安全技术标准（2025年版）》GB/T 50720—2011 （1）建设工程施工现场的防火必须纳入安全生产管理体系，建设单位、施工单位、监理单位及其他与建设工程安全生产有关的单位，应依法承担建设工程施工现场消防安全责任和义务。建设工程施工现场宜采用信息化消防安全管理技术和智能化消防设施。（ 2）施工现场办公用房、宿舍成组布置时，每组临时用房的栋数不应超过10栋；办公用房、宿舍的建筑层数设计不应超过3层，任一层建筑面积不应大于 300m²。（3）既有建筑进行扩建、改建施工时，必须明确划分施工区和非施工区。施工区不得营业、使用和居住，非施工区继续营业、使用和居住时，应符合相关规定。（4）施工现场应设置灭火器、临时消防给水系统、消防应急照明和疏散指示标志、临时疏散通道、自救呼吸器等临时消防和逃生设施、器材。临时消防和逃生设施、器材应与在建工程和临时用房的施工同步设置。房屋建筑工程临时消防设施的设置与在建工程主体结构施工进度的差距不应超过3层。（5）施工现场临时消防给水系统宜与施工现场生产、生活给水系统独立设置。（6）施工现场的消防水泵应采用专用消防配电线路。专用消防配电线路应自施工现场总配电箱保护装置的上端接入，且应能在火灾时保持不间断供电。（7）在建工程临时室内消防竖管的设置数量不应少于 2 根，管径应根据在建工程临时设计流量、竖管内水流计算速度计算确定，且不应小于DN100。（8）施工现场应建立动火作业安全管理制度，严格动火作业内部审批。动火作业审批必须明确动火作业内容、作业风险、作业地点、作业时长、审批有效期、动火操作人员、监护人员、现场管控和应急处置措施等内容。 |
| --- | --- |
| 6.2.2 电力工程设计与施工标准【变动】 |  |
| 变化 | 变化 |
| P208 | P212 |

扫码关注更多内容
第16页共26页

学员专用请勿外泄

| 3)《光伏发电站设计规范》GB 50797—2012 (3)光伏发电系统中，同一个逆变器接入的光伏组件串的电压、方阵朝向、安装倾角宜一致。制造厂家未规定安装风速的，叶片和风轮安装风速不宜超过 8m/s, 塔架、机舱安装风速不宜超过10m/s。 | 3）《光伏发电站设计标准（2024 年版）》GB 50797—2012 （3）光伏发电系统中，逆变器同一个最大功率点跟踪回路接入的光伏组件串的电压、组件朝向、安装倾角、阴影遮挡影响等宜一致。制造厂家未规定安装风速的，叶片和风轮安装风速不宜超过8m/s, 塔架、机舱安装风速不宜超过10m/s。 |
| --- | --- |
| 第8章第 8 章施工招标投标与合同管理 |  |
| 2026版教材 | 2027版教材 |
| 8.1.1 施工招标投标管理要求【变动】 |  |
| 变化 | 变化 |
| P231 | P241 |
| 投标函及附录，法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书，联合体协议书，投标保证金，商务报价，施工组织设计，项目管理机构，拟分包项目情况表，资格审查资料，规定的其他材料等。 (1)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件做出响应。 (1)主要内容包括：施工组织机构及主要成员情况；施工进度计划及保证措施；质量标准及其保证措施；职业健康、安全、环境保证措施；主要施工装备配备计划；主要设备及专业施工方案。 | 投标函及附录，法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书，联合体协议书，投标保证金，商务投标书，资格审查资料，技术投标书，经济报价，规定的其他材料等。（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件做出响应，如质量标准、工期、报价有效期、主要技术参数、保修期限等。（1）主要内容包括：工程概况、对工程的理解或者工程特点、重难点分析及应对措施；施工部署；主要设备及专业施工方案；深化设计及BIM实施方案；施工进度计划及保证措施；主要施工机械或机具、仪器仪表配备计划；质量管理及保障措施；成品保护管理措施；安全文明施工管理体系及保障措施；消防保卫管理措施；职业健康、环境保证措施；应急预案；规定的其他内容等。（1）按招标文件规定的格式填写投标函及附录，提交法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书，联合体协议书，企业基本情况、体系认证证书、类似工程业绩及财务审计报告，项目组织架构及拟派主要管理人员的类似工程业绩，其他资格审查资料等。（3）暗标不符合招标文件的格式要求，或者出现了明显的标记。 |
| 8.1.2 施工投标条件与程序【变动】 |  |
| 变化 | 变化 |
| P234 | P243 |

扫码关注更多内容
第17页共26页

学员专用请勿外泄

| 2)投标人不得参与投标的情况 (1)研究招标文件的重点内容包括：投标人须知，工程范围，招标方式，评标办法，付款条件，供货范围，合同条款，工程量清单，计价和报价方式，技术规范要求，工期、质量、安全及环境保护要求，投标要求格式，设计图纸等。工程所在地的地方法律法规及特殊政策；当地的施工条件、气象条件等；工程所在地的资源情况，包括劳动力资源、材料设备供应情况、设备租赁情况；工程投资方的资金落实情况以及对工程项目如工期、质量、成本等的关注重点；工程竞争对手的状况，尤其是经验、业绩、技术水平、当地的资源等；招标工程的特点、难点、社会影响 (4)工程特点及交付标准、地勘水文资料、现场踏勘情况。②对响应招标文件实质性要求的投标文件，可就投标文件中的算术误差、细微偏差、报价合理性、报价完整性(漏报或未报)等要求投标人澄清或说明，但要求投标人澄清或说明的文件以及投标人的澄清或说明文件不可变更招标文件规定的工程范围、工期要求及合同条件，也不可对投标总价和投标工期进行修改。 (4)投标人参加依法招标的项目的投标，不受地区或者部门的限制，任何单位和个人不得非法干涉。 (1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人。 (2)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目投标。力以及参与各方情况；对拟分包的专业承包公司的考察，重点是资质、价格、技术及业绩等。 | 2）投标人应放弃投标的情况法，付款条件，供货范围，合同条款，工程量清单，计价和报价方式，技术规范要求，工期、质量、安全及环境保护要求，投标文件格式要求，设计图纸等。工程所在地的地方法律法规及特殊政策；当地的施工条件、气象条件等；工程所在地的资源情况，包括劳动力资源、材料设备供应情况、设备租赁情况；工程投资方的资金落实情况以及对工程项目如工期、质量、成本等的关注重点；工程竞争对手的状况，尤其是经验、业绩、技术水平、当地的资源等；招标工程的特点、难点、社会影响力以及参与各方情况；对拟分包的专业承包公司的考察，重点是资质、价格、技术及业绩等。（4）工程特点及交付标准、现场踏勘情况。②对响应招标文件实质性要求的投标文件，可就投标文件中的算术误差、细微偏差、报价合理性、报价完整性（漏报或未报）等要求投标人澄清或说明，但要求投标人澄清或说明的文件以及投标人的澄清或说明文件不可变更招标文件规定的工程范围、工（1）招标文件中的垫资要求、资金支付条件或主要合同条件不符合企业风控管理要求的。（2）招标文件中有明确的资质要求，无法满足的。（3）招标有投资需要，投资评审未通过企业立项的。（4）有联合体需要，但未能签订联合体协议的。（1）研究招标文件的重点内容包括：投标人须知，工程范围，招标方式，评标办（6）措施项目清单的准确性及完整性，以及因自身原因造成实施方案变化引起的措施费用调整的风险。（7）招标文件规定由承包人承担范围及幅度内的风险费用无法准确计量带来的承包风险。期要求及合同条件，也不可对投标总价和投标工期进行修改。 |
| --- | --- |
| 8.2.1 施工合同的履约与实施【变动】 |  |
| 变化 | 变化 |
| P237 | P246 |

扫码关注更多内容
第18页共26页

学员专用请勿外泄

| (3)紧急抢险、救灾或特别复杂的工程宜采用成本加酬金合同。 (1)采用单价合同的工程，合同总价应包括按招标文件规定完成合同工程量清单所需的全部费用。 (2)分部分项工程项目清单存在缺陷的，应按规定调整合同价格。 (2)已标价工程量清单仅反映合同总价的价格构成，出现工程量清单缺陷的，其价格应视为已包含在合同总价中。 (3)已标价工程量清单的单价可作为合同文件的组成部分，按合同约定应用于工程变更、新增工程等合同价格调整的计价。 (9)分包方如达不到合同约定的环境安全标准化要求，总承包方有权责成分包方 (1)合同管理人员在对合同的主要内容进行分析、解释和说明的基础上，组织分 (2)发包人可根据工程的招标图纸设计深度、技术难度、建设规模、项目实施计划及工程量清单计价风险等因素，选择采用单价合同或总价合同。 (4)实行招标的机电工程，合同价格应由发承包双方依据招标文件和投标文件在合同中约定，合同约定不得背离招标文件中关于工程范围、工期、价款、质量等实质性内容。进行整改，由此造成的一切工期、经济损失由分包方全额承担。 (10)分包单位与所招用的农民工应签订劳动合同，采取措施保障农民工的工资支付。包单位与项目有关人员进行交底。 | 紧急抢险、救灾和技术特别复杂的工程项目，宜采用成本加酬金合同，这种合同方式，可在较短时间内完成合同签订并开始施工。采用单价合同的工程，合同总价包括了完成合同约定的工程量清单所需的全部费用；但工程量清单的项目、项目特征以及工程数量均可能有变化，故当分部分项工程项目清单存在缺陷时，应按规定调整合同价格。已标价工程量清单仅反映合同总价的价格构成，故出现工程量清单缺陷时，其价格应视为已包含在合同总价中；当新增工程或发生工程索赔时，应按规定调整合同价格。（2）已标价工程量清单的单价可按合同约定应用于工程变更、新增工程等合同价格调整的计价。（9）分包方如达不到合同约定的环境安全标准化要求，总承包方有权责成分包方进行整改，由此造成的一切工期、经济损失由分包方全额承担。（1）合同管理人员在对合同的主要内容进行分析、解释和说明的基础上，组织分包单位与项目有关人员进行交底。（2）单价合同是以工程量清单所列的清单项目及其项目特征和工程数量确定合同总价，单价合同明确了工程项目的范围及品质。当招标投标时，工程项目需求不够明确、图纸设计深度不够、技术难度高、工程量清单编制时间不充分、投标报价计量计价风险控制难度高、合同价格波动风险较大的工程，常采用单价合同。（3）总价合同是以合同图纸及合同规范的要求确定合同总价。与单价合同相对比，招标投标时工程项目需求明确、图纸设计深度满足报价要求、技术难度不高、工程量清单编制时间较充裕、投标报价计量计价风险可控、合同价格波动风险较小的工程，可采用总价合同。（4）成本加酬金合同是按合同约定的计量与计价文件确定工程成本，再加上按合同约定方式计算的酬金，共同确定合同总价。意见并批复。③合同支付条件，如有无预付款、工程进度款支付比例和支付形式，以及延期支付的处理方式和责任等。 |
| --- | --- |
| 8.2.2 施工合同风险防范【变动】 |  |
| 变化 | 变化 |
| P240 | P250 |
|  | 新增（8）联合体协议的对外承担连带责任风险。 |
| 8.2.3 合同变更与施工索赔【变动】 |  |
| 变化 | 变化 |
| P241 | P251 |
| 计划、施工方案、技术说明和适用的规范等工程目标和工程实施情况的各种文件做相应的修改和变更。 | 导致设计图纸、成本计划和支付计划、工期计划、施工方案、技术说明和适用的规范等工程目标和工程实施情况的各种文件做相应的修改和变更。 |

扫码关注更多内容
第19页共26页

学员专用请勿外泄

| 8.2.3 合同变更与施工索赔【变动】 |  |
| --- | --- |
| 变化 | 变化 |
| P241 | P253 |
| (2)因工程变更造成的时间、费用的损失。 (5)索赔文件：索赔申请表、批复的索赔意向书、编制说明及与本项施工索赔有 | （4）工程变更造成工期、费用损失的，可索赔。（5）索赔文件：索赔申请表、批复的索赔意向书、编制说明及与本项施工索赔有关的证明材料及详细计算资料等附件。 |
| 第10章施工质量管理 |  |
| 2026版教材 | 2027版教材 |
| 10.1.1 施工质量计划与质量保证措施【变动】 |  |
| 变化 | 变化 |
| P257 | P276 |
| (1)项目的质量目标、指标和要求。 (2)项目的质量控制组织与职责。工程项目管理班子的组成，不仅要注意个人的素质和能力，更要重视管理班子的整体性。项目质量计划是指为确定项目应该达到的质量标准和如何达到这些质量标准而进行的相关策划。 (3)项目质量控制所需要的过程、文件和资源；文件包括了项目执行的标准规范和规程。 (4)实施项目质量目标和要求采取的措施。采取的措施应包括项目所要求的评审、验证、确认、监视、检验和试验活动。 | (1)确定项目质量目标、指标。 (2)建立健全项目质量组织机构，落实各部门、人员职责。工程项目管理班子的组成，不仅要注意个人的素 (3)策划质量控制点，明确控制环节、控制级别及责任人等。 (4)制定质量保证措施，包括施工人员、施工机具、施工方法、施工环境以及施工测量等方面的控制措施等。质和能力，更要重视管理班子的整体性。 |
| 10.3.1 施工质量问题处理【变动】 |  |
| 变化 | 变化 |
| P263 | P282 |
| 质量问题包括质量缺陷、质量不合格和质量事故等。 | 质量问题包括质量缺陷、质量不合格等。 |
| 第11章施工成本管理 |  |
| 2026版教材 | 2027版教材 |
| 11.1.1 安装定额与工程量清单【变动】 |  |
| 变化 | 变化 |
| P267 | P290 |

扫码关注更多内容
第20页共26页

学员专用请勿外泄

| 措施项目是为履行合同责任和义务、全面完成工程所发生的施工准备和施工及验收过程中的技术、生活、安全生产等方面的非工程实体项目，包括组织措施项目和技术措施项目。安装工程预算定额是完成规定计量单位分项工程计价所需的人工、材料、施工机械台班的消耗量标准，是编制施工图预算和最高投标限价、确定建筑安装工程造价的基础。 (1)项目编码分部分项工程项目清单的编码由数字组成，应能体现国家标准的专业工程类别，分部、分项工程的类别和项目名称的顺序，整个工程分部分项工程清单项目的编码必须统一、不重号。 (2)项目名称应结合拟建工程的实际确定。 (3)项目特征应结合项目具体的技术规范、标准图集、施工图纸，按照工作内容、使用材质及规格或安装位置等，由清单编制人准确描述清单项目的独有特征。 (4)计量单位除各专业另有特殊规定外，计量单位应采用基本单位。采用基本单位的，例如，以重量计算的项目：吨或千克(t 或 kg); 以体积计算的项目：立方米(m³); 以面积计算的项目：平方米(m²); 以长度计算的项目：米(m); 以自然计量单位计算的项目：个、套、块、组、台等。专业特殊规定的，例如，通风工程检测、调试以图纸中通风空调风系统的个数计算，计量单位是“系统”。两种情况综合应用的，例如，常规型钢支吊架、基础型钢计量单位采用基本单位 kg, 成品支吊架计量单位采用专业特殊规定“套”。 (5)工程量按照各分部工程清单项目的计算规则，清单项目的工程量应按图示数量计算，并包括预留长度和附加长度，但不包括各种损耗；损耗应在单价中考虑。如建筑工程电气电缆接入各种配电箱、配电柜时，算至配电箱、配电柜、配电盘的外边线后按盘面尺寸的“高+宽”预留长度。 | 2)措施项目清单措施项目是为履行合同责任和义务、全面完成工程所发生的施工准备和施工及验收过程中的技术、生活、安全生产等方面的非工程实体项目，包括组织措施项目和技术措施项目，如冬雨期施工增加、二次搬运、材料设备的保管费、施工现场降噪防尘措施费等组织措施项目，如BIM建模、深化设计费和工程检测费用(含防雷检测、节能复试、节能检测等)等技术措施项目。 |
| --- | --- |
| 11.2.1 施工成本计划【变动】 |  |
| 变化 | 变化 |
| P270 | P292-294 |

扫码关注更多内容
第21页共26页

学员专用请勿外泄

| (4)相关设计文件。 (7)类似项目的成本资料。 (8)其他相关资料等。 | 1. 施工成本计划的编制依据 (4)相关设计文件、清单、答疑及技术规格说明书。 (7)类似项目的成本资料(如可参考的成本测算和商务策划)。 (8)其他相关资料等(如项目自身特点及盈利空间)。 |
| --- | --- |
| 编制技术组织措施表的目的是从技术、组织、管理方面采取措施，降低施工成本，如采用新技术、新材料、新工艺以提高施工水平，加强施工过程 | (4)项目技术组织措施表编制技术组织措施表的目的是从技术、组织、管理方面采取措施，降低施工成本，如采用新技术、新材料、新工艺以提高施工水平，加强施工过程材料、机械机具的使用管理，推广工业化装配式和机械化施工方法，以及通过采纳合理化建议达到降低成本的目的。 |
| 大中型工程项目通常是由若干单项工程构成的，每个单项工程包括了多个单位工程，每个单位工程又由若干个分部分项工程所构成。可以把项目总成本分解到单项工程和单位工程中，再进一步分解到分部工程和分项工程中。 | 2)按项目构成编制成本计划大中型工程项目通常是由若干单项工程构成的，如某工程分为建筑、钢结构、装饰装修、变配电、电气、景观、给水排水、通风空调、室外热力、智能化工程等多个单项工程；每个单项工程包括了多个单位工程，如地下室、裙房、商业、办公楼等单位工程；每个单位工程又由若干个分部分项工程所构成。和单位工程中，再进一步分解到分部工程和分项工程中。 |
| 11.2.2 施工成本控制方法及内容【变动】 |  |
| 变化 | 变化 |
| P273 | P295 |
| 施工过程中要“以收定支”,控制资源消耗和费用支出。施工项目部应对项目成本进行全面、全过程的控制，控制一般包括以下几个阶段：在工程保修期间，应由公司管理部门或项目部指定保修工作的责任者，并责成保修责任者根据实际情况提出保修计划(包括费用计划), 以此作为控制保修费用的依据。 (1)偏差控制法的基本原理：施工成本偏差的控制法是在成本计划的基础上，通过对比分析找出实际成本与计划成本之间的偏差，分析产生偏差的原因及变化趋势，采取措施以减少或消除偏差，实现目标成本的一种科学管理方法。准、推行限额设计、确保设计图纸质量和进度。②重视竣工验收工作，顺利交付使用，在验收以前要准备好验收所需要的各种书 | 2. 施工成本控制的原则施工过程中要“以收定支”,控制资施工项目部应按项目成本形成的以下几个阶段进行成本控制：应由公司管理部门或项目部指定保修工作的责任者，并根据实际情况提出保修计划(包括费用计划),以此作为控制保修费用的依据。 (1)偏差控制法的基本原理：是在成本计划的基础上，通过对比分析找出实际成本与计划成本之间的偏差，分析产生偏差的原因及变化趋势，采取措施以减少或消除偏差，实现目标成本。 |
| 12.2.3 安全事故调查与处理【变动】 |  |
| 变化 | 变化 |
| P291 | P316 |
| (3)有关机关按照事故调查的人民政府的批复，依照法律及行政法规规定的权限 | (3)有关机关按照事故调查的人民政府的批复，依照法律及行政法规规定的权限和程序，对事故发生单位和有关人员进行行政处罚；事故发生单位应按照批复，对本单位负有事故责任的人员进行处理。 |
| 第13章绿色施工及现场环境管理 |  |
| 2026版教材 | 2027版教材 |

扫码关注更多内容
第22页共26页

学员专用请勿外泄

| 13.1.1 绿色施工要点与评价【2026删除】 |  |
| --- | --- |
| 13.1.2 绿色施工新技术【变动】 |  |
| 变化 | 变化 |
| P297 | P325-326 |

扫码关注更多内容
第23页共26页

学员专用请勿外泄

(1)绿色施工的新技术包括新技术、新设备、新材料与新工艺。 (2)发展适合绿色施工的资源利用与环境保护技术，对落后的施工方案进行限制或淘汰，鼓励绿色施工技术的发展，推动绿色施工技术的创新。 (3)大力发展现场监测技术、低噪声的施工技术、“工厂化预制，模块化安装”的施工技术、现场环境参数检测技术、太阳能利用技术、绝热材料施工技术、LED 照明控制技术等的研究与应用。 (4)加强信息技术应用，如绿色施工的虚拟现实技术、三维建模的工程量自动统计、绿色施工组织设计数据库建立与应用系统、数字化工地、基于电子商务的工程材料、设备与物流管理系统等。通过应用信息技术，进行精密规划、设计、精心建造和优化集成，实现与提高绿色施工的各项指标。 13.1.2 绿色施工新技术机电工程绿色施工的“四新”技术包括新技术、新设备、新材料与新工艺。研发绿色施工新技术，对落后的施工工艺进行限制或淘汰，鼓励绿色施工技术发展，推动绿色施工技术创新。 1. 机电工程“四新”技术重点推广环保、节能、低碳、可持续的施工工艺和技术，提高资源利用效率，减小对环境的影响。 1)“互联网+BIM”的项目管理“互联网+BIM”的项目管理是通过项目模拟、信息交互与共享来优化项目管理流程。包括项目施工进场、现场布置、施工组织、设备材料采购、施工进度控制、质量控制、安全等环节的动态管理，以及项目建成后的运维管理。 2)三维扫描和三维放样技术在施工前进行现场三维扫描，复核现场土建施工误差，调整设计和施工方案，避免施工后的拆改。通过BIM技术创建三维模型，对机电工程进行施工模拟；对风管、管道、桥架等进行合理布局，避免碰撞，提高空间利用率。提前发现设计冲突和施工难点，优化施工方案，避免返工和变更，从而节约材料和时间，降低成本。 3) 模块化装配式施工技术以建筑信息模型( BIM) 为基础，拆分和组合机电安装单元，采用工业化生产的方式、结合现代物料配送技术，实现机电设备及管线高效精准的模块化装配式施工。例如：将空调风管、机组等部件在工厂预制，运到施工现场组装，减少现场施工的工作量，缩短施工周期，提高了安装效率和质量，降低了噪声和粉尘污染。 2. “四新”技术在机电工程中的应用 1)建筑机电工程新技术的应用 (1)智能照明控制系统智能照明控制系统可根据环境光照度、人员活动等因素自动调节照明亮度，实现节能效果。通过安装传感器、控制器和智能灯具等设备，实现对照明系统的智能化管理。 (2)预制立管成套施工技术预制立管成套施工技术突破传统的工程立管逐节、逐根、逐层安装的施工方法，将一个管井内拟组合安装的管道作为一个单元，以一个或几个楼层分为一个单元模块，模块内所有管道及管道支架预先在工厂制作并装配，运输到施工现场进行整体安装。 (3)综合支吊架施工技术城市综合管廊、大型民用及工业等建筑中大量运用了装配式综合支吊架。采用工厂标准化预制、现场模块化安装的方式，其安装灵活、更换便捷、可重复利用等特点，极大提

扫码关注更多内容
第24页共26页

学员专用请勿外泄

高了施工效率和管线安全系数，具有良好的经济效益及社会效益。 2)工业机电工程新技术的应用 (1)自平衡液压提升大型吊装技术自平衡液压提升大型吊装技术采用双塔架、双支点、双悬臂梁承重结构和杠杆平衡原理；吊装梁采用了双悬臂结构和载荷平衡系统，使双塔架受力保持均衡，操作安全平稳；具有变矩自平衡控制功能；具有设备同步提升集群控制功能；双塔架系统结构设计合理，整体稳定性强。 (2)大型整体模块化建造技术大型整体模块化建造技术的临时基础设计与制作、海运的结构建模计算与加固、运输托架计算与设计、运输保护、SPMT 现场安装，有效地解决了制作、组装、运输过程中的变形等难题。具有控制精细、效率高、质量好、缩短施工工期、节地、节能、安全环保等优势。 (3)电缆智能敷设技术电缆智能敷设技术采用全自动电缆盘自驱动滚轮架，带动电缆盘转动， PLC 控制柜控制转速与同步启停。敷设机上配有张紧传感器来检测电缆拉伸的张力，自动调节电动滚轮架的滚轮速度，电缆盘转动速度与电缆敷设机同步，避免电缆拉伤或扭折；电动滚轮架两侧设置防跑偏开关和防跑偏滚轮，维持电缆盘的正常转动。 (4)电气设备带电水冲洗技术电气设备带电水冲洗技术采用静电消除仪对被清洗设备进行静电消除，静电消除后采用防静电刷清扫并吸尘，再采用清洗技术对被清洗设备实施清洗，施工中采用吸水纸回收污渍。在带电清洗中能快速切换清洗液形态，转换成雾状或竖状，操作安全可靠。

扫码关注更多内容
第25页共26页

学员专用请勿外泄

| 第15章机电工程试运行及竣工验收管理 |  |
| --- | --- |
| 2026版教材 | 2027版教材 |
| 15.1.3 工业机电工程试运行【变动】 |  |
| 变化 | 变化 |
| P318 | P358 |
| (3)联动试运行后，参加试运行的有关单位、部门对联动试运行结果进行分析评定，合格后填写“联动试运行合格证书”。 (1)生产装置连续运行，生产出合格产品，一次投料负荷试运行成功。⑤轴承温度应符合产品技术文件或设计文件的规定；若无规定，滚动轴承的温升不超过40℃, 其最高温度不超过 80℃,滑动轴承的温升不超过35℃,其最高温度不超过70℃。“联动试运行合格证书”内容包括：工程名称；装置、车间、工段或生产系统名称；试运行时间；试运行情况；试运行结果评定；附件；建设单位盖章，现场代表签字确认；设计单位盖章，现场代表签字确认；施工单位盖章，现场代表签字确认。 (2)负荷试运行的主要控制点正点到达。 (5)负荷试运行不得超过试车预算，经济效益好。 | 4)联动试运行应达到的标准 (3)联动试运行后，参加试运行的有关单位、部门对联动试运行结果进行分析评 (1)生产装置连续运行，生产出合格产品。⑤轴承温度应符合产品技术文件或设计文件的规定。定，合格后填写“联动试运行合格证书”。 |

扫码关注更多内容
第26页共26页