【考点1】城镇道路分类、分级

【考查分值】1分

【考点频率】5年4次，2023单选、2022单选、2021单选、2020单选

【考点难度】★★

1. 城镇道路分类
（1）路面结构的设计使用年限

| 等级 | 路面结构类型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 沥青路面 | 水泥混凝土路面 | 砌块路面 |
| 快速路 | 15 | 30 | —— |
| 主干路 | 15 | 30 | —— |
| 次干路 | 15 | 20 | —— |
| 支路 | 10 | 20 | 10-预制块；20-石材 |

记忆口诀：黑心315，水泥32分，砌块支12
（2）路面材料

| 路面分类 | 类型 | 适用范围 |
| --- | --- | --- |
| 沥青路面 | 沥青混凝土 | 各交通等级道路 |
|  | 沥青贯入式、沥青表面处治 | 支路、停车场 |
| 水泥混凝土路面 | 普通、钢筋、连续配筋、钢纤维 | 各交通等级道路 |
| 砌块路面 | 石材、预制混凝土砌块等 | 支路、广场、停车场、人行道与步行街 |

（3）按路面力学

| 路面分类 | 主要代表 |
| --- | --- |
| 柔性路面 | 各种沥青类路面 |
| 刚性路面 | 水泥混凝土路面 |

（4）根据道路使用功能划分：机动车道、非机动车道、人行道。

【考点拓展】

路幅划分

2.城镇道路分级

| 分级 | 功能 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 快速路 | 完全为交通功能服务 | 解决城市大容量、长距离、快速交通的主要道路 |
| 主干路 | 以交通功能为主 | 连接城市各主要分区的干路，城市道路网的主要骨架 |
| 次干路 | 为区域交通集散服务兼有服务功能 | 城市区域性的交通干道，结合主干路组成干路网 |
| 支路 | 以服务功能为主 | 次干路与小区、工业区、交通设施等内部道路的连接线路解决局部地区交通 |

【考点经典题】

【2023单选】以集散交通功能为主，兼有服务功能的城镇路网由（）组成。

A.快速路，主干路

B.主干路，次干路
扫码关注更多内容
第 1 页共 98 页

学员专用请勿外泄

C.快速路，次干路

D.次干路，支路

【答案】B

【解析】本题考查的是城镇道路分类。主干路以交通功能为主，为连接城市各主要分区的干
路，城市道路网的主要骨架。次干路是城市区域性的交通干道，为区域交通集散服务，兼有服务功
能，结合主干路组成干路网。

【点拨】该知识点考查较为简单，属于教材原文考查，需要背诵记忆。

【2025多选】石材、预制混凝土砌块等路面材料适用于（）。

A.次干路

B.人行道

C.广场

D.支路

E.步行街

【答案】BCDE

【解析】石材、预制混凝土砌块等砌块路面适用于支路、广场、停车场、人行道与步行街。

【考点2】沥青路面结构特征

【考查分值】2分

【考点频率】5年3次，2023多选、2023单选、2020单选

【考点难度】★★
沥青路面结构自下至上由垫层、基层、面层组成。

1.垫层
（1）垫层结构组成特点
以下路段按设计要求设置垫层：

①季节性冰冻地区的中湿或潮湿路段。

②地下水位高、排水不良，路基处于潮湿或过湿状态的路段。

③水文地质条件不良的土质路堑，路床土处于潮湿或过湿状态的路段。

（2）垫层性能主要指标：

①宜采用砂、砂砾等颗粒材料，小于0.075mm的颗粒含量不大于5%。

②排水垫层应与边缘排水系统相连接，厚度宜大于150mm，宽度不宜小于基层底面的宽度。

③垫层材料选择

| 分类 | 适用 | 选材 |
| --- | --- | --- |
| 防冻 | 季节性冰冻地区，道路结构厚度小于最小防冻厚度 | 砂、砂砾等颗粒材料 |
| 排水 | 水文地质不良，路基土湿度较大 |  |
| 半刚性 | 路基可能产生不均匀沉降或变形 | 低剂量水泥、石灰等无机结合料稳定粒料或土 |

2.基层
（1）基层结构组成特点
①基层可采用刚性、半刚性或柔性材料。

②应根据道路交通等级和路基抗冲刷能力来选择基层材料。

③常用基层材料
a.无机结合料稳定粒料适用于交通量大、轴载重的道路。

b.级配类包括级配砂砾与级配砾石，可用作次干路及以下道路基层。

（2）基层性能主要指标
①应满足结构强度、扩散荷载的能力以及水稳性和抗冻性的要求。

②不透水性好。底基层顶面宜铺设沥青封层或防水土工织物；为防止地下渗水影响路基，排水
基层下应设置由水泥稳定粒料或密级配粒料组成的不透水底基层。

3.面层
（1）面层结构组成特点
扫码关注更多内容
第 2 页共 98 页

学员专用请勿外泄

| 面层类型 | 主要材料 |  | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 热拌沥青（HMA） | 密级配 3～6% | 又可分粗型（AC—C）和细型（AC— F） AC型混合料以及骨架型混合料SMA | 各等级道路的面层 |
|  | 半开级配 8～15% | 热拌沥青碎石（AM） |  |
|  | 开级配 18～23% | OGFC排水沥青混合料 |  |
| 温拌沥青 | 比同等“热拌沥青”温度低20～40℃下生产和施工。在混合前向沥青粘合剂中添加沸石、氧化蜡、沥青乳液，或水。可以显著降低拌合和铺设温度，进而降低石油资源的消耗，释放更少的二氧化碳、气溶胶和蒸汽。 |  | 施工季节放宽，尤其适用于较冷的地区 |
| 冷拌沥青 | 冷拌沥青 |  | 支路及其以下道路的面层、支路的表面层，各级沥青路面的基层、连接层或整平层 |
|  | 冷拌改性沥青 |  | 沥青路面的坑槽、井周冷补 |
| 贯入式 | 主石料层厚度应依据碎石的粒径确定，厚度不宜超过100mm |  | 城市次干路以下道路面层 |
| 表面处治 | 乳化沥青、集料（最大粒径与处置层厚度相匹配） |  | 防水层、磨耗层、防滑层或改善碎(砾）石路面 |

（2）面层路面使用指标：

①指标：承载能力、平整度、温度稳定性、抗滑能力、噪声量、透水性、水稳定性。

②降噪排水路面结构组合：上面层采用OGFC沥青混合料或透水沥青混合料PAC,中面层、下面层
采用密级配沥青混合料。

【考点拓展】沥青混合料的各类级配

【考点经典题】

【2020单选】主要起防水，磨耗，防滑或改善碎（砾）石作用的路面面层是（）。

A.热拌沥青混合料面层
扫码关注更多内容
第 3 页共 98 页

学员专用请勿外泄

B.冷拌沥青混合料面层

C.沥青贯入式面层

D.沥青表面处治面层

【答案】D

【解析】沥青表面处治面层主要起防水层、磨耗层、防滑层或改善碎(砾）石路面的作用，其
集料最大粒径应与处治层厚度相匹配。

【点拨】本题考查的是沥青路面面层类型，需要区分各类沥青路面面层的适用范围。热拌沥青
混合料适用于各种等级道路的面层。冷拌沥青混合料适用于支路及其以下道路的面层、支路的表面
层，以及各级沥青路面的基层、连接层或整平层。沥青贯入式面层宜用作城市次干路以下道路面
层。沥青表面处治面层主要起防水层、磨耗层、防滑层或改善碎（砾）石路面的作用。

【考点3】水泥混凝土路面结构特征

【考查分值】2分

【考点频率】5年3次，2023单选、2021多选、2021单选

【考点难度】★★★
水泥混凝土路面结构的组成包括垫层、基层以及面层。

1.垫层。

2.基层
①设置基层的作用：防止或减轻唧泥导致的板底脱空和错台等病害；控制或减少路基不均匀冻
胀或体积变形的不利影响；提供稳定而坚实的基础，改善接缝的荷载传递能力。

②基层的选用原则：根据交通等级和路基抗冲刷能力。

| 特重交通 | 贫混凝土、碾压混凝土或沥青混凝土 |
| --- | --- |
| 重交通 | 水泥稳定粒料或沥青稳定碎石 |
| 中、轻交通 | 水泥或石灰粉煤灰稳定粒料或级配粒料 |
| 湿润和多雨地区，繁重交通路段 | 排水基层 |

③基层的宽度应比混凝土面层每侧至少宽出：

300mm（小型机具）、500mm（轨模）或650mm（滑模）。

3.面层
（1）混凝土路面接缝

| 接缝分类 |  | 设置要求 | 钢筋 |
| --- | --- | --- | --- |
| 横向 | 缩缝 | 特重及重交通的横向缩缝应设置传力杆 | 传力杆光圆 |
|  | 胀缝 | 快速路、主干路、特重及重交通的横向胀缝应设置传力杆邻近桥梁或其他固定构筑物、板厚改变、小半径曲线等处 |  |
|  | 施工缝 | 尽可能选在缩缝或胀缝处 |  |
| 纵向 | 缩缝 | 一次铺筑宽度大于4.5m时，与路线中线平行 | 拉杆螺纹 |
|  | 施工缝 | 一次摊铺小于路面宽度时 |  |
| 补强 |  | 自由边，承受繁重交通的胀缝、施工缝，小于90°的角隅，下穿市政管线路段，雨水口和地下设施检查井周围 |  |

抗滑构造——混凝土面层应具有较大的粗糙度。可采用刻槽、压槽、拉槽或拉毛等方法形成构
造深度。

混凝土路面与沥青路面相接时，设置不少于3m的过渡段，过渡段路面应采用两种路面呈阶梯状
叠合布置。

（2）面层主要原材料选择

| 材料种类 | 选材要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 水泥 | 重交通以上、快速路、主干路 | 42.5级；道路硅酸盐或硅酸盐、普通硅酸盐水泥 |
|  | 其他道路 | 32.5级；可采用矿渣水泥 |
| 粗集料 | 碎砾石—26.5mm，碎石—31.5mm，砾石—19.0mm，钢纤维混凝土—16.0mm |  |
| 细集料 | 质地坚硬，细度模数在2.5以上的洁净粗砂、中砂。机制砂磨光值宜大于35，不宜使用抗磨性较差的水成岩类机制砂。海砂不得直接用于混凝土面层。 |  |

扫码关注更多内容
第 4 页共 98 页

学员专用请勿外泄

| 接缝处理 | 钢筋 | 不得有锈蚀、裂纹、断伤和刻痕等缺陷 |
| --- | --- | --- |
|  | 胀缝板 | 厚宜20mm，水稳定性好，柔性，防腐处理 |
|  | 填缝材料 | 硅酮、聚氨酯、树脂、橡胶沥青、聚氯乙烯胶泥、改性沥青类，并宜加入耐老化剂 |

【名词解释】

施工缝：水泥混凝土路面因施工中断而设置的接缝。

胀缝：为保证水泥混凝土路面板在温度升高时能自由延伸，在路面板上设置的横向上下贯通的
真接缝。

缩缝：为保证水泥混凝土路面板在硬化过程中和温度降低时，不致因收缩而产生不规则裂缝，
在路面板上设置的不贯穿路面板的假缝。

【考点经典题】

【2021多选】水泥混凝土路面基层材料选用的依据（）。

A.道路交通等级

B.路基抗冲刷能力

C.地基承载力

D.路基的断面形式

E.压实机具

【答案】AB

【解析】水泥混凝土道路基层材料的选用原则: 根据道路交通等级和路基抗冲刷能力来选择基
层材料。

【点拨】本题考查的是水泥混凝土道路基层材料的选用原则。根据道路交通等级和路基抗冲刷
能力来选择基层材料。特重交通宜采用贫混凝土、碾压混凝土或沥青混凝土；重交通道路宜选用水
泥稳定粒料或沥青稳定碎石；中、轻交通道路宜选择水泥或石灰粉煤灰稳定粒料或级配粒料。湿润
和多雨地区，繁重交通路段宜采用排水基层。

【2021单选】关于水泥混凝土上面层原材料使用的说法，正确的是（）。

A.主干路可采用32.5级的硅酸盐水泥

B.重交通以上等级道路可采用矿渣水泥

C.碎砾石的最大公称粒径不应大于26.5mm

D.宜采用细度模数2.0以下的砂

【答案】C

【解析】重交通以上等级道路、城市快速路、主干路应采用42.5级及以上的道路硅酸盐水泥
或硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥；其他道路可采用矿渣硅酸盐水泥，其强度等级不宜低于32.5级。

宜采用质地坚硬，细度模数在2.5以上，符合级配规定的洁净粗砂、中砂，技术指标应符合规范要
求。

【点拨】本题考查的是水泥混凝土路面主要原材料的选择。此考点属于高频考点，需要重点记
忆。重交通以上等级道路、城市快速路、主干路应采用42.5级及以上的道路硅酸盐水泥或硅酸盐水
泥、普通硅酸盐水泥。选项AB描述不正确。宜采用质地坚硬，细度模数在2.5以内，符合级配规定
的洁净粗砂、中砂，技术指标应符合规范要求。选项D数据描述不正确。此题难点在于数据容易记
混，不易拿分。

【考点4】特殊路基处理

【考查分值】1分

【考点频率】5年3次，2024多选、2021单选、2020单选

【考点难度】★★

1.常用路基土的主要性能参数
1）含水率ω：土中水的质量与干土粒质量之比，M / M
w s
2）天然密度ρ：土的单位体积的质量，M / V
3）孔隙比e：土的孔隙体积与土粒体积之比，V + V / V
a w s
4）孔隙率n：土的孔隙体积与土的体积之比，V + V / V
a w
5）塑限ωp ：土由可塑状态转为半固体状态时的界限含水率为塑性下限，称为塑性界限，简称
塑限。

扫码关注更多内容
第 5 页共 98 页

学员专用请勿外泄
6）液限ωL ：土由可塑状态转为流体状态时的界限含水率为液性上限，称为液性界限，简称液
限。

7）塑性指数Ip ：土的液限与塑限之差值，I =ω-ω；

p L p
8）液性指数 IL ：土的天然含水率与塑限之差值对塑性指数之比值， I =（ω-ω）/I
L p p
可用以判别土的软硬程度；I ＜0 坚硬、半坚硬状态，0≤ I ＜0.5 硬塑状态，
L L

0.5≤ I ＜1.0 软塑状态， I ≥1.0 流塑状态。

L L

2.不良土质路基处理
1）不良土质路基处理的分类
①土质改良：用机械（力学）、化学、电、热等手段增加密度；

②土的置换：换填；

③土的补强：采用薄膜、绳网、板桩等约束，或放入抗拉强度高的补强材料形成复合路基以加
强和改善路基土的剪切特性。

2）路基处理的方法

| 分类 | 处理方法 | 适用范围 |
| --- | --- | --- |
| 碾压及夯实 | 重锤夯实、机械碾压、振动压实、强夯（动力固结） | 碎石土、砂土、粉土、低饱和度的黏性土，杂填土等，饱和黏性土慎重对待 |
| 换土垫层 | 砂石，素土，灰土，矿渣垫层 | 暗沟、暗塘等软弱土的浅层处理 |
| 排水固结 | 天然地基预压，砂井预压，塑料排水板预压，真空预压，降水预压 | 处理饱和软弱土层对渗透性极低的泥炭土，必须慎重对待 |
| 振冲挤密 | 振冲挤密，灰土挤密桩，砂桩，砂砾桩，碎石桩，石灰桩，爆破挤密，强夯置换 | 处理松砂、粉土、杂填土及湿陷性黄土 |
| 振冲置换及拌入 | 振冲置换，深层搅拌，高压喷射注浆，石灰桩，CFG桩等 | 黏性土、冲填土、粉砂、细砂等；振冲置换法在不排水剪切强度＜20kPa时慎用 |
| 加筋 | 土工聚合物加筋，锚固，树根桩，加筋土 | 软弱土地基、填土及陡坡填土、砂土 |

【考点拓展】土的三相图

【考点经典题】

【2024多选】下列路基处理方法中，属于土的补强作用机理的有（）。

A.振动压实

B.砂石垫层

C.板桩

D.加筋土

E.砂井预压

【答案】CD

【解析】土的补强是采用薄膜、绳网、板桩等约束住路基土，或者在土中放入抗拉强度高的补
扫码关注更多内容
第 6 页共 98 页

学员专用请勿外泄
强材料形成复合路基以加强和改善路基土的剪切特性。板桩与加筋土属于土的补强。振动压实与砂
井预压属于土的改良，砂石垫层属于土的置换。

【点拨】本题考查的是不良土质路基处理的分类。需要理解土的改良、置换和补强三者的原理
并做区分。

【2021单选】液性指数I =0.8的土，软硬状态是（）。

𝐿

A.坚硬

B.硬塑

C.软塑

D.流塑

【答案】C

【解析】I 可用以判別土的软硬程度：I ＜0为坚硬、半坚硬状态，0≤I ＜0.5为硬塑状态，
𝐿𝐿𝐿

0.5≤I ＜1.0为软塑状态，I ≥1.0流塑状态。本题中液性指数I =0.8，属于0.5≤I ＜1.0的范围，
𝐿𝐿𝐿𝐿
所以为软塑状态。

【点拨】本题考查的是液限指数。液性指数: 土的天然含水量与塑限之差值对塑性指数之比
值，𝐼 = (𝜔−𝜔)/𝐼。根据公式可以看出土的天然含水量越高，I 的数值越大，可以通过下图来区
𝐿𝑃𝑃𝐿
分记忆土的软硬程度。

【考点5】城镇道路路基施工技术

【考查分值】4分

【考点频率】5年1次， 2022案例

【考点难度】★★★

1.路基施工特点与程序
（1）准备工作
①按照交通管理部门批准的交通导行方案设置围挡，导行临时交通。

②开工前，施工项目技术负责人应依据获准的施工方案向施工人员进行技术安全交底。

③对已知的测量控制点进行闭合加密，建立测量控制网，进行控制桩放线，恢复中线，补钉转
角桩、路两侧外边桩。

④施工前，应根据工程地质勘察报告，对路基土进行天然含水率、液限、塑限、标准击实、CBR
试验，必要时应做颗粒分析、有机质含量、易溶盐含量、冻膨胀和膨胀量等试验。

（2）地下管线及附属构筑物施工和保护：

①涵洞（管）等构筑物可与路基（土方）同时施工，新建地下管线施工必须遵循“先地下，后
地上”“先深后浅”的原则。

②既有地下管线等构筑物的拆改、加固保护。

③修筑地表水和地下水排除设施，为后续土、石方工程施工创造条件。

（3）路基（土、石方）施工：开挖路堑、填筑路堤、整平路基、压实路基、修整路床、修建防
护工程等。

2.路基施工要点
原地面处理：

（1）排除原地面积水，清除树根、杂草、淤泥等。

（2）应妥善处理坟坑、井穴，并分层填实至原基面高。

（3）填方段当地面坡度陡于1：5时，应修成台阶形式，每层台阶高度不宜大于300mm，宽度不
应小于1.0m。

试验段：

（1）试验目的主要有：①确定路基预沉量值；②合理选用压实机具；③确定压实遍数；④确
定每层虚铺厚度；⑤选择压实方式。

（2）路基填方高度应按设计标高增加预沉量值。

划线、运输、卸土：运输结合环境保护扬尘控制措施（篷布覆盖等）。

扫码关注更多内容
第 7 页共 98 页

学员专用请勿外泄
填筑施工：

（1）根据测量中心线桩和下坡脚桩，分层填土、压实。

（2）性质不同的填料应分类、分层填筑、压实；路基高边坡施工应制定专项施工方案。

（3）填土应分层进行，下层填土合格后，方可进行上层填筑。路基填土宽度每侧应比设计宽度
宽500mm。

（4）填土至最后一层时，应按设计断面、高程控制填土厚度并及时碾压修整。

（5）宜做成双向横坡，一般土质填筑横坡宜为2%～3%，透水性小的土类填筑横坡宜为4%。

（6）每层最大压实厚度宜不大于300mm，顶面最后一层压实厚度应不小于100mm。

压实前检查：

碾压前检查铺筑土层的宽度、厚度与含水率。

对过湿土翻松、晾干，或对过干土均匀加水，含水率接近最佳含水率范围之内（2%）。

压实作业：

（1）压实方法：重力压实（静压）和振动压实。

（2）先轻后重、先静后振、先低后高、先慢后快，轮迹重叠，压路机最快速度不宜超过
4km/h。

（3）碾压应从路基边缘向中央进行，压路机轮外缘距路基边应保持安全距离。

（4）最后碾压应采用不小于12t级压路机。

（5）碾压不到的部位（道路边缘、检查井、雨水口周围以及沟槽回填土）应采用小型夯压机夯
实，防止漏夯，夯击面积重叠1/4～1/3。

（6）压实中，随时检查有无软弹、起皮、推挤、波浪及裂纹等；压实后，不得有松散、软弹、
翻浆及表面不平整现象。

（7）路基下管道沟槽回填与压实
①管顶以上50cm范围内应采用轻型压实机具。

②结构顶面至路床覆土厚度：不大于50cm时，应对管道结构进行加固；50～80cm时，压实时应
对管道结构采取保护或加固措施。

【考点拓展】压实度的检测方法与评定标准

1.环刀法适用于细粒土及无机结合料稳定细粒土。

环刀是细粒土密度试验方法中测定土的密度的试验器具，其高度一般为52mm、内径一般为
70mm。测定时一般先擦净环刀称取重量，然后将测定地点地面进行处理并安装定向筒，将环刀与环
盖放入定向筒并调整与地面垂直，导杆保持垂直状态并用取土落锤将环刀打入压实土层直至环盖顶
面与定向筒上口齐平，去掉击实锤和定向筒，将环刀试样取出，取下环盖修整两端余土，对环刀与
土样整体称重，取出土样测定含水率，并按下式计算土样的湿度及干密度：

湿密度其中，m 为环刀与土样的质量，m 为环刀质量，V为环刀体积。

1 2
干密度其中，ω为试样的含水率。

2.灌砂法适用于土路基，不宜用于填石路堤等大空隙材料。

灌砂法的基本原理是利用粒径0.30～0.60mm或0.25～0.50mm清洁干净的均匀砂（也称标准
砂），填入试洞内，按其单位重不变的原理来测量试洞的容积，并结合集料的含水率来推算出试样
的实测干密度。测定前先对砂筒和备用标准砂称重，测定时在测定地点依据尺寸挖好试坑，将挖出
的土样收集称重并测定试样的含水率，随后将砂注入试坑，注满后测定剩余标准砂与砂筒的重量
（包含收集的余砂），根据标准砂的使用质量与标准砂的密度可推导出试坑的体积，根据挖出的土
样测定的含水率与试坑的体积推导出土样的干密度：

干密度ρ={m÷（1+0.01ω）}/V 其中，m 为土样的质量，ω为土样的含水率，V为试坑的体
d P P
积。

【考点经典题】

【2019多选】关于填土路基施工要点的说法，正确的有（）。

扫码关注更多内容
第 8 页共 98 页

学员专用请勿外泄

A.原地面标高低于设计路基标高时，需要填筑土方

B.土层填筑后，立即采用8t级压路机碾压

C.填筑前，应妥善处理井穴、树根等

D.填方高度应按设计标高增加预沉量值

E.管涵顶面填土300mm以上才能用压路机碾压

【答案】ACD

【解析】当原地面标高低于设计路基标高时，需要填筑土方；应妥善处理坟坑、井穴，并分层
填实至原基面高；碾压应采用不小于12t级的压路机；填方高度内的管涵顶面填土500mm以上才能
用压路机碾压；路基填方高度应按设计标高增加预沉量值。

【点拨】这道题考查较为基础，选项B和选项D均为数字记忆的考查，学习时需要重点关注。

【考点6】土工合成材料的应用

【考查分值】2分

【考点频率】5年4次，2024多选、2022单选、2021多选和案例

【考点难度】★★★

1.土工合成材料
可置于岩土或其他工程结构内部、表面或各结构层之间。具有加筋、防护、过滤、排水、隔离
等功能。

2.工程应用——土工合成材料选择

| 路堤加筋 |  | 土工格栅、土工织物、土工网等；其中土工格栅宜选择强度高、变形小、糙度大的产品。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 台背路基填土加筋 |  | 土工网或土工格栅 |  |
| 路面裂缝防治 |  | 玻纤网：网孔尺寸宜为其上沥青面层最大粒径0.5～1.0倍；土工织物：能耐170℃以上的高温。 |  |
| 路基防护 | 坡面 | 土质 | 拉伸网草皮、固定草种布或网格固定洒草种 |
|  |  | 岩石 | 土工网或土工格栅 |
|  | 冲刷 | 土工织物软体沉排、土工模袋等 |  |
| 过滤与排水 |  | 可单独使用土工合成材料或与其他材料配合 |  |

3.工程应用——各类应用的目的

| 工程应用 | 目标 |
| --- | --- |
| 路堤加筋 | 提升路堤的稳定性 |
| 台背路基填土加筋 | 减少路基与构造物之间的不均匀沉降 |
| 路面裂缝防治 | 可减少或延缓由旧路面或半刚性基层对沥青加铺层的反射裂缝 |
| 路基防护 | 坡面：易受自然因素影响而破坏的土质或岩石边坡冲刷：水流对路基的冲刷与淘刷 |
| 过滤与排水 | 作为过滤体和排水体用于暗沟、渗沟及坡面防护，支挡结构壁墙后排水，软基路堤地基表面排水垫层，处治翻浆冒泥和季节性冻土的导流沟等道路工程结构中 |

（1）路堤加筋
①土工合成材料应具有足够的抗拉强度，较高的撕破强度、顶破强度和握持强度等。

②原则：以能够充分发挥加筋效果为出发点。

连接：受力方向连接强度不得低于材料设计抗拉强度，叠合长度300mm，连接时搭接150mm。

铺设层表面：平整，严禁有坚硬凸出物。

填筑：48h内填筑，避免长时间受阳光直接暴晒；填料不应直接卸在土工合成材料上，必须卸在
已摊铺完毕土面上；卸土高度不宜大于1m，卸土后立即摊铺。

③第一层宜采用轻型压路机，厚度超过600mm才允许采用重型压路机。边坡防护与路堤的填筑
应同时进行。

（2）台背路基填土加筋
①加筋台背适宜高度：5～10m。

填料要求：良好的水稳定性与压实性能，碎石土、砾石土。

扫码关注更多内容
第 9 页共 98 页

学员专用请勿外泄
土工合成材料与填料间应有足够摩阻力。

②土工合成材料与构造物应相互连接。

路基顶面以下5.0m的深度内，间距宜不大于1.0m。

纵向铺设长度宜上长下短，可采用缓于或等于1:1的坡度自下而上逐层增大。

③流程：清地表→地基压实→锚固土工合成材料、摊铺、张紧并定位→分层摊铺、压实填料至
下一层铺设标高。

相邻两幅加筋材料应搭接，宽度宜不小于200mm，连接强度不低于合成材料强度60%。

应在最佳含水量分层压实，每层压实厚度不大于300mm，边角处150mm。

（3）路面裂缝防治
①材料技术要求：抗拉强度、最大负荷延伸率、网孔尺寸、单位面积质量。

②施工要点：旧路外观、弯沉值评定→确定方案→清洁与整平→材料张拉、搭接和固定→洒布
粘层油→铺筑新沥青面层。

③防止新建道路半刚性基层收缩开裂，可将土工合成材料置于半刚性基层与下封层之间。

【名词解释】

土工格栅：由有规则的网状抗拉条带形成的用于加筋的土工合成材料，其开孔可容周围土石或
其它土工材料穿入。

土工织物：透水性土工合成材料。按制造方法不同，分为织造土工织物和非织造（无纺）土工
织物。

玻纤网：以玻璃纤维为原料，通过纺织加工并经表面后处理而成的网状制品。

延伸率：材料试样受单轴拉力时的伸长量与原长度的比值。

【考点经典题】

【2021多选】土工合成材料用于路堤加筋时应考虑的指标有（）强度。

A.抗拉

B.撕破

C.抗压

D.顶破

E.握持

【答案】ABDE

【解析】土工格栅、土工织物、土工网等土工合成材料均可用于路堤加筋，其中土工格栅宜选
择强度高、变形小、糙度大的产品。土工合成材料应具有足够的抗拉强度、较高的撕破强度、顶破
强度和握持强度等性能。

【点拨】土工合成材料的性能指标应包括下列内容，并应按工程设计需要确定试验项目：

（1）物理性能：单位面积质量、厚度（及其与法向压力的关系）、材料比重、孔径等。

（2）力学性能：条带拉伸、握持拉伸、撕裂、顶破、CBR顶破、刺破、直剪摩擦、拉拔摩擦、
蠕变等。

（3）水力学性能：垂直渗透系数、平面渗透系数、淤堵、防水性等。

（4）耐久性能：抗紫外线能力、化学稳定性和生物稳定性等。

本题目问的是用于路堤加筋时考虑的指标，路堤加筋的主要目的是提高路堤的稳定性，土工合
成材料应具有足够的抗拉强度、较高的撕破强度、顶破强度和握持强度等性能。

【2022单选】土工格栅用于路堤加筋时，宜优先选用（）且强度高的产品。

A.变形小，糙度小

B.变形小，糙度大

C.变形大，糙度小

D.变形大，糙度大

【答案】B

【解析】土工格栅宜选择强度高、变形小、糙度大的产品。

【点拨】土工格栅、土工织物、土工网等土工合成材料均可用于路堤加筋，其中土工格栅宜选
择强度高、变形小、糙度大的产品。土工合成材料应具有足够的抗拉强度、较高的撕破强度、顶破
强度和握持强度等性能。

【2024多选】关于路堤加筋施工技术的说法，正确的有（）。

扫码关注更多内容
第 10 页共 98 页

学员专用请勿外泄

A.土工格栅宜选择强度高、变形小、糙度小的产品

B.土工合成材料摊铺后宜在72h内填筑填料，以避免暴晒

C.填料不应直接卸在土工合成材料上面，必须卸在已摊铺完毕的土面上

D.卸土高度不宜大于1m，以防局部承载力不足

E.边坡防护与路堤填筑应同时进行

【答案】CDE

【解析】土工格栅宜选择强度高、变形小、糙度大的产品，土工合成材料摊铺后宜在48h以内
填筑填料，以避免其遭受过长时间的阳光直晒。

【点拨】选项A属于易错选项。土工格栅宜选择强度高、变形小、糙度大的产品。这有助于增
加土体与土工格栅之间的摩擦力，从而增强加筋效果。

【考点7】沥青类混合料面层施工

【考查分值】2分

【考点频率】5年5次，2024案例、2023单选、2022单选、2020案例、2020单选

【考点难度】★★★
1）热拌沥青类混合料面层施工技术
2）改性沥青混合料面层施工技术
工序一：施工准备——透层、粘层、封层：

| 分类 | 位置 | 功能 | 材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 透层 | 非沥青基层与面层间 | 沥青面层与非沥青基层结合良好 | 渗透性好的液体沥青、乳化沥青 |
| 粘层 | 沥青层间、沥青层与混凝土路面间、沥青层与构筑物（既有结构和路缘石、检查井）间 | 加强层间粘结 | 快裂或中裂乳化、改性乳化沥青；快凝或中凝液体石油沥青；摊面层铺当天洒布 |
| 封层 | 上封层：面层表面下封层：面层下面 | 上：隔水、磨耗下：隔水、磨耗、过渡联结 | 改性或改性乳化沥青；坚硬、耐磨、洁净且粒径与级配符合要求的集料；层铺法表面处治、稀浆封层法 |

工序二：施工准备——运输与布料：

a.开展绿色运输，合理选择运输工具和线路。

b.车厢喷洒薄层隔离剂或防粘结剂，篷布覆盖保温、防雨和防污染。

c.运输车进入摊铺现场时，轮胎上不得沾有泥土等污染赃物，不符合施工温度要求或结团成
块、已遭雨淋现象不得使用。

d.对高等级道路，等候的运料车宜在5辆以上。

e.运料车应在摊铺机前100～300mm外空挡等候，摊铺时被摊铺机缓缓顶推前进并逐步卸料，避
免撞击摊铺机。每次卸料必须倒净，如有余料应及时清除，防止硬结。

改性沥青混合料——运输：

在运输、等候过程中，如发现有沥青结合料滴漏时，应采取措施纠正。

工序三：摊铺作业（机械摊铺）：

a.热拌沥青混合料应采用机械摊铺。摊铺机受料斗应涂刷薄层隔离剂或防粘结剂。

改性沥青混合料——机械摊铺：

在喷洒有粘层油的路面上铺筑改性沥青混合料时宜使用履带式摊铺机。

改性沥青SMA混合料施工温度应经试验确定，一般情况下不低于160℃。

b.城市快速路、主干路宜采用两台以上摊铺机联合摊铺，其表面层宜采用多机全幅摊铺，以减
少施工接缝。每台摊铺机的摊铺宽度宜小于6m。通常采用2台或多台摊铺机前后错开10～20m呈梯
队方式同步摊铺，两幅之间应有30～60mm宽度的搭接，并应避开车道轮迹带，上下层搭接位置宜错
开200mm以上。

c.摊铺前应提前0.5～1h预热熨平板使其不低于100℃。

扫码关注更多内容
第 11 页共 98 页

学员专用请勿外泄
d.缓慢、均匀、连续不间断，不得随意变速或中途停留；速度2～6m/min（改性1～3m/min）。

当发现沥青混合料面层出现明显的离析、波浪、裂缝、拖痕时，应分析原因，及时予以消除。

e.摊铺机应采用自动找平方式。

| 混合料类型 | 下面层 | 中面层 | 上面层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 普通沥青混合料 | 钢丝绳、路缘石、平石控制高程与摊铺厚度 | —— | 导梁、平衡梁 |
| 改性沥青混合料 | 钢丝绳、导梁 |  | 非接触式平衡梁 |

f.最低摊铺温度：铺筑层厚度、气温、沥青混合料种类、下卧层表面温度等。示例，下卧层的
表面温度为15～20℃，铺筑层厚度为小于50mm、50～80mm、大于80mm三种情况下，最低摊铺温度
分别是140℃、135℃、130℃。

g.松铺系数应通过试铺试压确定。应随时检查铺筑层厚度、路拱及横坡，并辅以铺筑的沥青混
合料总量与面积之比校验平均厚度。

h.摊铺机的螺旋布料器转动速度与摊铺速度应保持均衡。螺旋布料器两侧应保持有不少于布料
器2/3高度的混合料。摊铺的混合料不宜由人工反复修整。

i.具备条件的道路宜采用数字化、网联化、智能化集成的先进施工技术，例如利用卫星定位、
三维数据模型（BIM）、激光控制等先进技术手段，结合优化的数据设计实施的智能控制、智能引
导、智能摊铺、智能压实、无人化摊铺等。

工序四：摊铺后检查：

沥青面层施工质量控制：

铺筑现场应对混合料质量及施工温度进行检查，随时检查厚度、压实度和平整度，并逐个断面
测定成型尺寸，并应取样进行马歇尔试验，检测混合料的矿料级配和沥青用量。

工序五：压实成型：

a.压实层最大厚度不宜大于100mm。

b.压路机应以慢而均匀的速度碾压（km/h）

c.碾压温度：根据沥青和混合料种类、压路机、气温、层厚等因素经试压确定。

改性沥青混合料——碾压温度：

初压开始温度不低于150℃，碾压终了的表面温度不低于90～120℃。

d.初压：钢轮压路机静压1～2遍。驱动轮面向摊铺机。

初压后检查平整度、路拱、必要时应及时修整。

从外侧向中心碾压，超高路段和坡道上由低处向高处。

碾压路段长度宜为60～80m（改性沥青混合料保持较短）。

e.复压：复压应紧跟初压，连续进行。相邻碾压带重叠宜为10～20cm。

f.终压：紧接在复压后进行；双轮钢筒式压路机或关闭振动的振动压路机，碾压至无明显轮迹
为止。

| 热拌沥青混合料 | 匹配复压机械 |
| --- | --- |
| 密级配沥青混凝土 | 宜优先采用重型轮胎压路机；总质量不宜小于25t；重叠1/3～1/2 轮宽 |
| 粗集料为主的混合料 | 宜优先采用振动压路机（厚度宜大于30mm）；振动频率宜为35～50Hz, 振幅宜为0.3～0.8mm 层厚较大时宜高频大振幅，层厚较薄时宜低振幅相邻碾压带宜重叠100～200mm |
| 采用三轮钢筒式压路机时，总质量不小于12t，重叠后轮1/2轮宽，并不应小于200mm |  |

| 改性沥青混合料 | 匹配复压机械 |
| --- | --- |
| 改性沥青混合料 | 宜振动压路机或钢筒式压路机，不应轮胎压路机振动压路机遵循原则：紧跟、慢压、高频、低幅 |
| OGFC排水沥青混合料 | 宜采用12t以上钢筒式压路机 |
| 改性沥青SMA混合料 | 如发现有推壅现象，应复查其级配，且不得采用轮胎压路机碾压， |

g.对压路机钢轮涂刷隔离剂或防粘结剂，严禁刷柴油。可向碾轮喷淋添加少量表面活性剂雾状
水。

扫码关注更多内容
第 12 页共 98 页

学员专用请勿外泄
h.未压成型不得转向、掉头、加水或停留。当天成型不得停放机械设备或车辆，散落矿料、油
料及杂物。

接缝处理：

a.错缝距离
纵缝：150mm（热接缝）或300～400mm（冷接缝）以上；

横缝：1m（相邻两幅及上、下层）以上。应采用3m直尺检查，确保平整度达到要求。

b.纵向接缝：

热：已铺部分留100～200mm暂不碾压作为后续基准面，再跨缝压实。

冷：设挡板或将先铺混合料刨出毛槎，涂粘层油再铺新料，新料重叠50～100mm，软化下层后铲
走重叠部分，再进行跨缝压密挤紧。

c.横向接缝：高等级道路的表面层应采用垂直的平接缝，以下各层和其他等级的道路各层可采
用斜接缝。

平接缝：机械切割或人工刨除层厚不足部分→清除切割泥水→涂刷粘层油→铺筑新混合料→先
横向碾压→再纵向充分压实。

改性沥青混合料——接缝处理：

a.冷却后很坚硬，冷接缝处理很困难，因此应尽量避免出现冷接缝。

b.摊铺特别宽的路面时，可在边部设置挡板。在处理横接缝时，应在当天路面完成后，在其冷
却之前垂直切割（先用3m直尺进行检查）并冲净、干燥；第二天，涂刷粘层油，再铺新料。

工序六：开放交通：

应待摊铺层自然降温至表面温度低于50℃后，方可开放交通。

【考点拓展】马歇尔试验

| 内容 | 意义及特点 |
| --- | --- |
| 空隙率 | 评价沥青混合料压实程度的指标 |
| 沥青饱和度 | 压实试件中沥青实体体积占矿料骨架实体以外的空间体积的百分率，又称为沥青填隙率 |
| 稳定度M S | 破坏时最大荷载，用于配合比设计及施工质量检验沥青混合料在外力作用下抵抗变形的能力 |
| 残留稳定度 | 反映沥青混合料受水损害时抵抗剥落的能力 |
| 流值F L | 达到最大荷载时试件所产生的垂直流动变形量评价沥青混合料抗塑性变形能力的指标 |
| 试验仪器设备:沥青混合料马歇尔试验仪、恒温水槽、真空保水容器、烘箱、天平、温度计、卡尺 |  |

【考点经典题】

【2022单选】密级配沥青混凝土混合料复压优先选用（）进行碾压。

A.钢轮压路机

B.重型轮胎压路机

C.振动压路机

D.双轮钢筒式压路机

【答案】B

【解析】密级配沥青混凝土混合料复压宜优先采用重型轮胎压路机进行碾压，以增加密实性，
其总质量不宜小于25t。相邻碾压带应重叠1/3～1/2轮宽。

【点拨】初压用钢轮压路机静压1～2遍，密级配沥青混凝土复压宜优先采用重型轮胎压路机，
粗集料为主的混合料复压宜优先采用振动压路机。终压用双轮钢筒式压路机或关闭振动的振动压路
机。

【考点8】挡土墙结构形式及分类

【考查分值】2分

【考点频率】5年5次，2024多选、2022多选和案例、2021单选和案例

【考点难度】★★★
挡土墙结构形式及分类

1.挡土墙类型
常见：现浇钢筋混凝土、装配式钢筋混凝土、砌体、锚杆式和加筋土。

扫码关注更多内容
第 13 页共 98 页

学员专用请勿外泄
形式及结构：重力式、衡重式、悬臂式、扶壁式、柱板式、锚杆式、自立式、加筋土等。

| 类型 | 图示 | 特点 |
| --- | --- | --- |
| 重力式砌体挡土墙 |  | 依靠墙体自重抵挡土压力作用一般用浆砌片(块）石砌筑形式简单、就地取材、施工方便、造价低人工耗用量大、工效低、工期长、高度受限 |
| 重力式混凝土挡土墙 |  | 依靠墙体自重抵挡土压力作用现场浇筑混凝土或片石混凝土形式简单、就地取材、施工方便 |
|  |  | 依靠墙体自重抵挡土压力作用在墙背设少钢筋，墙趾展宽或基底设凸榫抵抗滑动可减薄墙体厚度，节省混凝土用量 |
| 衡重式 |  | 上墙利用衡重台上填土的下压作用和全墙重心的后移增加墙体稳定。墙胸坡陡，下墙倾斜，可降低墙高，减少基础开挖。 |
| 带卸荷板柱板式 |  | 组成：立柱、底梁、拉杆、挡板和基座，借卸荷板上的土重平衡全墙。基础开挖较悬臂式少。可预制拼装，快速施工。 |
| 悬臂式 |  | 由立壁、墙趾板、墙踵板组成；墙高时，立壁下部弯矩大，配筋多，不经济；主要依靠底板上的填土重量维持稳定 |
| 扶壁式 |  | 比悬臂式受力条件好，在高墙时较悬臂式经济；主要依靠底板上的填土重量维持稳定 |
| 锚杆式 |  | 由肋柱、挡板和锚杆组成，靠锚杆固定在岩体内拉住肋柱。锚头为楔缝式或砂浆锚杆。 |

扫码关注更多内容
第 14 页共 98 页

学员专用请勿外泄

| 自立式 (尾杆式） | 由拉杆、挡板、立柱、锚锭块组成，靠填土本身和拉杆、锚锭块形成整体稳定。结构轻便、工程量节省，可以预制、拼装，施工快速、便捷。基础处理简单，有利于地基软弱处填土施工，但分层碾压需慎重，土也要有一定选择。 |
| --- | --- |
| 加筋土挡土墙 | 拉筋与土之间的摩擦力及面板对填土的约束。柔性结构，能适应较大变形，可用于软弱地基，耐震性能好于刚性结构。可解决很高的垂直填土，减少占地面积。挡土面板、加筋条定型预制，现场拼装，施工简便、快速、工期短。造价较低，为普通挡墙造价的40%～60%。 |

【考点拓展】挡土墙识图：排水系统、反滤层、泄水孔、伸缩缝
扫码关注更多内容
第 15 页共 98 页

学员专用请勿外泄

【考点经典题】

【2021单选】利用立柱、挡板挡土，依靠填土本身、拉杆及固定在可靠地基上的锚锭块维持整
体稳定的挡土建筑物是（）。

A.扶壁式挡土墙

B.带卸荷板的柱板式挡土墙

C.锚杆式挡土墙

D.自立式挡土墙

【答案】D

【解析】自立式挡土墙是利用板桩挡土，依靠填土本身、拉杆及固定在可靠地基上的锚锭块维
持整体稳定的挡土建筑物。

【点拨】这道题考查的是挡土墙的结构形式及特点，解答此题需要先了解挡土墙各自的特点是
什么。扶壁式挡土墙由底板及固定在底板上的墙面板和扶壁构成，主要依靠底板上的填土重量维持
挡土构筑物的稳定。带卸荷板的柱板式挡土墙是借卸荷板上部填土的重力平衡土体侧压力的挡土构
筑物。锚杆式挡土墙是利用板肋式、格构式或排桩式墙身结构挡土，依靠固定在岩石或可靠地基上
的锚杆维持稳定的挡土建筑物。自立式挡土墙是利用板桩挡土，依靠填土本身、拉杆及固定在可靠
地基上的锚锭块维持整体稳定的挡土建筑物。由题目中提到的关键词“锚垫块”可以判断是自立
式挡土墙。

【2022多选】主要依靠底板上的填土重量来维持挡土构筑物稳定的挡土墙有（）。

A.重力式挡土墙

B.悬臂式挡土墙

C.扶壁式挡土墙

D.锚杆式挡土墙

E.加筋土挡土墙

【答案】BC

【解析】悬臂式挡土墙由底板及固定在底板上的悬臂式立壁构成，主要依靠底板上的填土重量
维持挡土构筑物的稳定。扶壁式挡土墙由底板及固定在底板上的墙面板和扶壁构成，主要依靠底板
上的填土重量维持挡土构筑物的稳定。

【点拨】本题考查不同形式挡土墙的结构特点，需要区分的是衡重式挡土墙与扶壁式、悬臂式
挡土墙不同，衡重式挡土墙是利用衡重台上的填土重量使全墙重心后移增加墙体的稳定性。

【考点9】桥梁基本组成与常用术语

【考查分值】1分

【考点频率】5年2次，2024单选、2022单选

【考点难度】★★★

1.基本组成：上部结构、下部结构、支座系统和附属设施。

| 受力结构 |  | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 上部结构 |  | 跨越障碍物 |
| 支座系统 |  | 在桥跨结构与桥墩或桥台的支承处所设置的传力装置传递很大的荷载、保证桥跨结构能产生一定的变位 |
| 下部结构 | 桥墩 | 多跨桥的中间支承桥跨结构 |
|  | 桥台 | 一边防止路堤滑塌，另一边支撑桥跨结构的端部 |
|  | 承台 | 为承受、分布由墩身传递的荷载，在桩基顶部设置的联结各桩顶的钢筋混凝土平台 |
|  | 墩台基础 | 保证墩台安全并将荷载传递至地基 |

| 附属设施 |  | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 桥面系 | 桥面铺装(行车道铺装） | 铺装的平整性、耐磨性、不翘曲与不渗水是保证行车舒适的关键 |
|  | 排水防水系统 | 迅速排除桥面积水，使渗水的可能性降至最低限度保证桥下无滴水和结构上无漏水 |
|  | 栏杆(防撞栏杆） | 既是保证安全的构造措施，又是有利于观赏的最佳装饰件 |

扫码关注更多内容
第 16 页共 98 页

学员专用请勿外泄

|  | 灯光照明 | 构成了城市夜景的重要组成部分 |
| --- | --- | --- |
| 伸缩缝 |  | 桥跨上部结构之间或桥跨上部结构与桥台端墙之间用以保证结构在各种因素作用下的变位，使行车顺适、不颠簸 |
| 桥头搭板 |  | 防止因桥梁与道路不均匀沉降而产生的桥头跳车病害 |
| 锥形护坡 |  | 保护路堤边坡不受冲刷 |

2.相关常用术语

| 净跨径 | 相邻桥墩(台）间净距，或拱桥拱脚截面最低点间距 |
| --- | --- |
| 计算跨径 | 支座中心间距，或拱桥两相邻拱脚截面形心点(拱轴线两端点）间距 |
| 总跨径 | 各孔净跨径之和，也称桥梁孔径，反映桥下宣泄洪水的能力 |
| 桥梁全长 | 两个桥台的侧墙或八字墙后端点之间的距离 |
| 桥梁高度 | 桥面与低水位或桥下线路路面之间的距离 |
| 桥下净空高度 | 设计洪水位、计算通航水位或桥下线路路面至桥跨最下缘之间的距离 |
| 建筑高度 | 桥上行车路面标高至桥跨结构最下缘之间距离 |
| 容许建筑高度 | 桥面或轨道顶标高对于通航净空顶部标高之差 |
| 拱轴线 | 拱圈各截面形心点的连线 |
| 净矢高 | 从拱顶截面下缘至相邻两拱脚截面下缘最低点之连线的垂直距离 |
| 计算矢高 | 从拱顶截面形心至相邻两拱脚截面形心之连线的垂直距离 |
| 矢跨比 | 计算矢高与计算跨径之比，也称拱矢度，反映拱桥受力特性的一个重要指标 |
| 涵洞 | 多孔跨径全长不到8m和单孔跨径不到5m的泄水结构物 |

【考点拓展】桥头搭板
预制搭板安装时应在与地梁、桥台接触面铺20～30mm厚水泥砂浆，搭板应安装稳固不翘曲。预
制板纵向留灌浆槽，灌浆应饱满，砂浆达设计强度后方可铺筑路面。

【考点经典题】

【2022多选】城市桥梁防水排水系统的功能包括（）。

A.迅速排除桥面积水

B.使渗水的可能性降至最小限度

C.减少结构裂缝的出现

D.保证结构上无漏水现象

E.提高桥面铺装层的强度

【答案】ABD

【解析】排水防水系统：应能迅速排除桥面积水，并使渗水的可能性降至最小限度。城市桥梁
排水系统应保证桥下无滴水和结构上无漏水现象。

【点拨】本题考查的是桥梁基本组成。桥梁由上部结构、下部结构、支座系统和附属设施组
成。附属设施:包括桥面系(桥面铺装、防水排水系统、栏杆或防撞栏杆以及灯光照明等）、伸缩
缝、桥头搭板和锥形护坡等。需要掌握各自的特点。

扫码关注更多内容
第 17 页共 98 页

学员专用请勿外泄

【2024单选】关于桥梁工程常用术语中“建筑高度”的说法，正确的是（）。

A.桥面与低水位之间的高差

B.桥下线路路面至桥跨结构最下缘之间的距离

C.桥面顶标高对于通航净空顶部标高之差

D.桥上行车路面标高至桥跨结构最下缘之间的距离

【答案】D

【解析】建筑高度：桥上行车路面（或轨顶）标高至桥跨结构最下缘之间的距离。A是桥梁高
度，B是桥下净空高度，C是容许建筑高度。

【点拨】本题考查的是桥梁工程常用术语，需要区分桥梁高度、建筑高度、容许建筑高度和桥
梁高度的概念。

【考点10】模板、支架和拱架的设计、制作、安装与拆除

【考查分值】5分

【考点频率】5年5次，2024多选、2023单选、2022案例、2021案例、2021单选

【考点难度】★★★★

1.模板、支架和拱架的设计与验算
（1）应具有足够的承载能力、刚度和稳定性。

（2）设计模板、支架和拱架时应按表进行荷载组合。

| 模板构件名称 | 荷载组合 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 计算强度 | 验算刚度 |
| 梁、板和拱的底模及支承板、拱架、支架等 | ①+②+③+④+⑦+⑧ | ①+②+⑦+⑧ |
| 缘石、人行道、栏杆、柱、梁板、拱等的侧模板 | ④+⑤ | ⑤ |
| 基础、墩台等厚大结构物的侧模板 | ⑤+⑥ | ⑤ |

①模板、拱架和支架自重。

②新浇筑混凝土、钢筋混凝土或圬工、砌体的自重力。

③施工人员及施工材料机具等行走运输或堆放的荷载。

④振捣混凝土时的荷载。

⑤新浇筑混凝土对侧面模板的压力。

⑥倾倒混凝土时产生的水平向冲击荷载。

⑦设于水中的支架所承受的水流压力、波浪力、流冰压力、船只及其他漂浮物的撞击力。

⑧其他可能产生的荷载，如风雪荷载、冬期施工保温设施荷载等。

（3）设计中，施工预拱度应考虑的因素：

①设计文件要求的结构预拱度。

②支架和拱架承受全部施工荷载引起的弹性变形。

③受载后杆件接头处的挤压和卸落设备压缩产生的非弹性变形。

④支架、拱架基础受载后的沉降。

（4）设计预应力混凝土结构模板时，应考虑施加预应力后构件的弹性压缩、上拱及支座螺栓或
预埋件的位移等。

2.支架和拱架搭设
（1）模板工程及支撑体系施工前应编制专项方案；超过一定规模时应对专项施工方案进行专家
论证。

（2）支架基础必须具有足够承载能力，并应做好地面防水排水处理，地基处理范围应宽出支架
搭设范围不小于0.5m，表面采用混凝土硬化处理，严格控制不均匀沉降。

（3）钢管满堂支架搭设完毕后，支架应进行预压，以检验结构的承载能力和稳定性、消除其非
弹性变形、观测结构弹性变形及基础沉降情况。预压加载可按最大施工荷载的60%、80%、100%分三
次加载，加载时应对称、分层进行，禁止集中加载、卸载，每级加载完毕1h后进行支架的变形观
测，加载完毕后宜每6h测量一次变形值。预压卸载时间以支架地基沉降变形稳定为原则确定，最后
两次沉落量观测平均值之差不大于2mm时，即可终止预压卸载。

如采用砂袋或土袋预压，应做好雨天防水排水工作，防止吸水加大重量。

预压支架合格并形成记录。门式钢管支架不得用于搭设满堂承重支架体系。

3.模板、支架和拱架的拆除
扫码关注更多内容
第 18 页共 98 页

学员专用请勿外泄
（1）模板、支架和拱架拆除应符合下列要求：

非承重侧模：保证结构棱角不损坏，混凝土强度2.5MPa及以上；

芯模和预留孔道：保证结构表面不发生塌陷和裂缝；

（2）浆砌石、混凝土砌块拱桥拱架的卸落应遵守下列要求：

浆砌石、混凝土砌块拱桥：砂浆强度达到设计要求，设计未规定时达到设计标准值的80%以上；

跨径：跨径＜10m——拱上结构全部完成；

中等跨径实腹式——护拱完成；

大跨径空腹式——腹拱墙完成（未砌腹拱圈）。

裸拱状态卸落时应对主拱进行强度及稳定性验算并采取必要的稳定措施。

（3）拆除原则：先支后拆、后支先拆。

卸落要求：按几个循环卸落，卸落量宜由小渐大。

循环中：横向同时、纵向对称均衡。

卸落顺序：简支梁、连续梁——从跨中向支座方向；悬臂梁——从悬臂端开始顺序卸落。

（4）预应力混凝土结构
侧模应在预应力张拉前拆除；底模应在结构建立预应力后拆除。

【考点经典题】

【2021单选】现浇混凝土箱梁支架设计时，计算强度及验算刚度均应使用的荷载是（）。

A.混凝土箱梁的自重

B.施工材料机具的荷载

C.振捣混凝土时的荷载

D.倾倒混凝土时的水平向冲击荷载

【答案】A

【解析】荷载组合表

| 模板构件名称 | 荷载组合 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 计算强度 | 验算刚度 |
| 梁、板和拱的底模及支承板、拱架、支架等 | ①+②+③+④+⑦+⑧ | ①+②+⑦+⑧ |
| 缘石、人行道、栏杆、柱、梁板、拱等的侧模板 | ④+⑤ | ⑤ |
| 基础、墩台等厚大结构物的侧模板 | ⑤+⑥ | ⑤ |

①模板、拱架和支架自重。

②新浇筑混凝土、钢筋混凝土或圬工、砌体的自重力。

③施工人员及施工材料机具等行走运输或堆放的荷载。

④振捣混凝土时的荷载。

⑤新浇筑混凝土对侧面模板的压力。

⑥倾倒混凝土时产生的水平向冲击荷载。

⑦设于水中的支架所承受的水流压力、波浪力、流冰压力、船只及其他漂浮物的撞击力。

⑧其他可能荷载：风雪、冬期施工保温设施荷载等。

【点拨】本题考查的是设计模板、支架和拱架的荷载组合。根据荷载组合表，现浇混凝土箱梁
支架设计时，计算强度及验算刚度均应使用的荷载是①+②+⑦+⑧，即①模板、拱架和支架自重；②
新浇筑混凝土、钢筋混凝土或圬工、砌体的自重力；⑦设于水中的支架所承受的水流压力、波浪
力、流冰压力、船只及其他漂浮物的撞击力；⑧其他可能荷载：风雪、冬期施工保温设施荷载等。

结合给出的选项，可以得出选线A符合题意。此考点在23、24年出过选择题考查，需要熟记表格内
容。

【2021案例节选】

背景资料
空心板预制侧模和芯模均采用定型钢模板、混凝土浇筑完成后及时组织对侧模及芯模进行拆
除，以便最大程度的满足空心板预制进度。

【问题】5.分别指出施工方案（3）中空心板预制时侧模和芯模拆除所需满足的条件。

【参考答案】

施工方案（3）中空心板侧模拆模条件：混凝土强度能保证结构棱角不损坏时方可拆除，混凝土
扫码关注更多内容
第 19 页共 98 页

学员专用请勿外泄
强度宜为2.5MPa及以上。

芯模拆模条件：混凝土抗压强度能保证结构表面不发生塌陷和裂缝时方可拔出。

【点拨】本题考查的是模板拆除的规定。本题属于问答题，直接考查教材原文，属于常规知识
点。模板、支架和拱架拆除应符合下列规定：

（1）非承重侧模应在混凝土强度能保证结构棱角不损坏时方可拆除，混凝土强度宜为2.5MPa
及以上。

（2）芯模和预留孔道内模应在混凝土抗压强度能保证结构表面不发生塌陷和裂缝时，方可拔
出。

【考点11】钢筋施工技术

【考查分值】2分

【考点频率】5年3次，2023多、2021案例、2020单

【考点难度】★★★

1.一般要求
（1）钢筋的品种、规格、性能等均应符合设计要求和现行国家标准。

（2）钢筋应按不同钢种、等级、牌号、规格及生产厂家分批验收。

（3）钢筋在运输、储存、加工过程中应防止锈蚀、污染和变形。在工地存放时应按不同品种、
规格、分批分别堆置整齐，不得混杂，并应设立识别标志，存放时间不宜超过6个月；存放场地应
有防水排水设施，且钢筋不得直接置于地面，应垫高或堆置在台座上，钢筋与地面之间应垫不低于
200mm的地楞；顶部采用合适的材料覆盖，防水浸、雨淋。

（4）进场应按现行标准抽取试件作屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能和重量偏差检验，
检验结果应符合相应标准的规定。

（5）钢筋级别、种类和直径应按设计要求采用。当需要代换时，应由原设计单位作变更设计。

（6）预制构件的吊环必须采用未经冷拉的HPB300热轧光圆钢筋制作，不得以其他钢筋替代，
且其使用时的计算拉应力应不大于65MPa。

（7）在浇筑混凝土之前应对钢筋进行隐蔽工程验收，形成记录。

2.钢筋加工
（1）弯制前应先调直。宜优先选用机械方法调直，且不得使用卷扬机调直。

（2）下料前：核对品种、规格、等级及加工数量；

下料后：按种类和使用部位分别挂牌标明。

钢筋宜采用数控化机械设备在专用厂房中集中下料和加工；加工后的钢筋，其表面不应有削弱
钢筋截面的伤痕。

（3）箍筋弯钩弯曲直径应大于被箍主钢筋的直径，且HPB300不得小于箍筋直径的2.5倍，
HRB400不得小于箍筋直径的5倍；且末端弯钩的弯折角度不应小于135°；弯钩平直部分长度，一
般结构不宜小于箍筋直径的5倍，有抗震要求不得小于箍筋直径的10倍。

（4）钢筋宜在常温状态下弯制，不宜加热。钢筋宜从中部开始逐步向两端弯制，弯钩应一次弯
成。

3.钢筋连接
（1）热轧钢筋接头
①钢筋接头宜采用焊接接头或机械连接接头。

②当普通混凝土中钢筋直径D≤22mm，在无焊接条件时，可采用绑扎连接，受拉构件主钢筋不得
采用绑扎。

③钢筋骨架和钢筋网片的交叉点焊接宜采用电阻点焊。

④钢筋与钢板的T形连接，宜采用埋弧压力焊或电弧焊。

（2）钢筋接头设置
①在同一根钢筋上宜少设接头。

②应设在受力较小区段，不宜位于构件的最大弯矩处。

③任一焊接或绑扎接头长度区段内，同一根钢筋不得有两个接头。

④接头末端至钢筋弯起点的距离不得小于钢筋直径的10倍。

⑤钢筋受力分不清受拉、受压的，按受拉处理。

⑥接头部位横向净距不得小于钢筋直径，且不得小于25mm。

扫码关注更多内容
第 20 页共 98 页

学员专用请勿外泄
⑦机械接头要求充分发挥钢筋强度或对延性要求高的部位应选用Ⅱ级或Ⅰ级接头；同一连接区
段内钢筋接头面积百分率为100%时应选用Ⅰ级接头。

⑧直螺纹钢筋丝头加工：

钢筋端部应采用带锯、砂轮锯或带圆弧形刀片的专用钢筋切断机切平，镦粗头不应有与钢筋轴
线相垂直的横向裂纹，钢筋丝头长度应满足产品设计要求，极限偏差应0～2.0p；

钢筋丝头采用专用直螺纹量规检验，通规应能顺利旋入并达到要求的拧入长度，止规旋入不得
超过3p。各规格的自检数量不应少于10%，检验合格率不应小于95%。

⑨直螺纹接头安装：管钳扳手拧紧，丝头应在套筒中央位置相互顶紧，标准型、正反丝型、异
径型接头安装后的单侧外露螺纹不宜超过2p；无法对顶的其他接头，应附加锁紧螺母、顶紧凸台等
措施紧固。

⑩直螺纹接头安装后用扭力扳手校核拧紧扭矩，扭力扳手每年校核一次。

⑪直螺纹接头现场检验：抽检项目应包括极限抗拉强度试验、加工和安装质量检验。

抽检应按验收批进行，同钢筋生产厂、同强度等级、同规格、同类型和同型式接头应以500个
为一个验收批进行检验与验收。

4.钢筋骨架和钢筋网的组成与安装
①钢筋的交叉点应采用绑丝绑牢，必要时可辅以点焊。

②钢筋网的外围两行钢筋交叉点应全部扎牢，中间部分交叉点可间隔交错扎牢，但双向受力的
钢筋网，钢筋交叉点必须全部扎牢。

【考点拓展】材料进场验收
（1）“三证”：产品合格证、质量证明书、厂家检验报告；

（2）外观：规格、数量、尺寸、表面质量等；

（3）性能：力学性能试验。

【考点经典题】

【2020单选】现场绑扎钢筋时，不需要全部用绑丝绑扎的交叉点是（）。

A.受力钢筋的交叉点

B.单向受力钢筋网片外围两行钢筋交叉点

C.单向受力钢筋网片中间部分交叉点

D.双向受力钢筋的交叉点

【答案】C

【解析】钢筋的交叉点应采用绑丝绑牢，必要时可辅以点焊。钢筋网的外围两行钢筋交叉点应
全部扎牢，中间部分交叉点可间隔交错扎牢，但双向受力的钢筋网，钢筋交叉点必须全部扎牢。

【点拨】本题考查的是钢筋的现场绑扎。中间部分交叉点可间隔交错扎牢，但双向受力的钢筋
网，钢筋交叉点必须全部扎牢。由此可知选项C符合题意。

【2023多选】关于钢筋直螺纹接头连接的说法，正确的有（）。

A.接头应位于构件的最大弯矩处

B.钢筋端部可采用砂轮锯切平

C.直螺纹接头安装时采用管钳扳手拧紧

D.钢筋丝头在套简中应留有间隙

E.直螺纹接头安装后应用扭力板手校核拧紧扭矩

【答案】BCE

【解析】钢筋接头应设在受力较小区段，不宜位于构件的最大弯矩处，故A 错，钢筋丝头应在
套简中央位置相互顶紧，故D错。

【点拨】本题考查的是钢筋连接。此考点主要以选择形式考查，需要理解记忆。

【考点12】混凝土施工技术

【考查分值】5分

【考点频率】5年4次，2023单选、2022案例、2021多选、2021案例

【考点难度】★★★

1.混凝土原材料
（1）混凝土原材料包括水泥、粗细骨料、矿物掺合料、外加剂和水。

（2）高强混凝土的矿物掺合料：优质粉煤灰、磨细矿渣粉、硅粉和磨细天然沸石粉。

扫码关注更多内容
第 21 页共 98 页

学员专用请勿外泄
（3）外加剂：减水剂、早强剂、缓凝剂、引气剂、防冻剂、膨胀剂、防水剂、混凝土泵送剂、
喷射混凝土用的速凝剂等。

2.混凝土配合比设计
（1）混凝土配合比应采用质量比，并应通过设计和试配选定试配时应使用施工实际采用的材料
配制的混凝土拌合物应满足和易性、凝结时间等施工技术条件制成的混凝土应符合强度、耐久性等
要求。

（2）预应力混凝土中的水泥用量不宜大于550kg/m³。

（3）预应力混凝土中严禁使用含氯化物的外加剂及引气剂或引气型减水剂。

（4）预应力混凝土从各种材料引入混凝土中的水溶性氯离子最大含量不超过胶凝材料用量的

0.06%。

3.混凝土施工
（1）混凝土搅拌：混凝土拌合物应均匀，颜色一致，不得有离析和泌水现象。使用机械搅拌
时，自全部材料装入搅拌机开始搅拌起，至开始卸料时止，延续搅拌的最短时间应符合要求。

混凝土拌合物的坍落度应在搅拌地点和浇筑地点分别随机取样检测。每一工作班或每一单元结
构物不应少于两次。评定时应以浇筑地点的测值为准。如混凝土拌合物从搅拌机出料起至浇筑入模
的时间不超15min时，其坍落度可仅在搅拌地点检测。在检测坍落度时，还应观察混凝土拌合物的
黏聚性和保水性。

（2）混凝土运输
①运输能力应满足凝结速度和浇筑速度的要求。

②运送混凝土拌合物的容器或管道应不漏浆、不吸水，内壁光滑平整。

③混凝土拌合物在运输过程中，应保持均匀性，不产生分层、离析等现象，如出现进行二次快
速搅拌。

④拌合物运输到浇筑地点后，应按规定检测其坍落度。

⑤预拌混凝土在卸料前需要掺加外加剂时，应在外加剂掺入后采用快挡旋转搅拌罐进行搅拌；

外加剂掺量和搅拌时间应有经试验确定的预案。

⑥严禁在运输过程中向混凝土拌合物中加水。

⑦预拌混凝土从搅拌机卸入搅拌运输车至卸料时的运输时间不宜大于90min，如需延长运送时
间，则应采取相应的有效技术措施，并应通过试验验证。

（3）混凝土浇筑
浇筑前检查：

“3要素”钢筋与预埋件：钢筋工程隐蔽验收，预埋件位置、规格符合要求，污垢清理干净。

模板与支架：承载能力、刚度及稳定性符合要求，安装质量，清洁并涂刷隔离剂。

混凝土：无异常的离析、分层等现象，坍落度符合要求。

“1接触”混凝土接触面应凿毛、清理杂质并洒水湿润且不得积水。

①一次浇筑量要适应各施工环节的实际能力，以保证连续浇筑。对于大方量混凝土浇筑，应事
先制定浇筑方案。

②自高处向模板内倾卸混凝土时，其自由倾落高度不得超过2m；倾落高度超过2m时，应通过串
筒、溜槽或振动溜管等设施下落；倾落高度超过10m时应设置减速装置。

③上层混凝土应在下层混凝土初凝前浇筑、捣实，上下层同时浇筑时，上层与下层前后浇筑距
离应保持1.5m以上。

④浇筑混凝土时，应采用振动器振捣。无特殊要求时可采用振捣棒，插入间距不应大于振动作
用半径的1.5倍，连续多层浇筑时，振捣棒应插入下层拌合物50～100mm进行振捣；振捣时不得碰
撞模板、钢筋和预埋部件。振捣持续时间宜为20～30s，以混凝土不再沉落、不出现气泡、表面呈现
浮浆为度。浇筑厚度不大于200mm的表面积较大的平面结构或构件时，宜采用表面振动成型。

⑤浇筑混凝土时，对预应力筋锚固区及钢筋密集部位，应加强振捣。

⑥混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过混凝土的初凝时间。同一施工段的混凝土应连
续浇筑，并应在底层混凝土初凝之前将上一层混凝土浇筑完毕。

⑦施工缝设置应符合下列要求：

a.施工缝宜留置在结构受剪力和弯矩较小、便于施工的部位，应在浇筑前确定，不得呈斜面。

b.先浇混凝土表面的水泥砂浆和松弱层应及时凿除。

扫码关注更多内容
第 22 页共 98 页

学员专用请勿外泄
凿除时强度：水冲法-0.5MPa，人工凿毛-2.5MPa，机械凿毛-10MPa。

c.凿毛处理混凝土面应清除干净，铺10～20mm同配比水泥砂浆。

d.重要部位及有抗震要求或钢筋稀疏：补插锚固钢筋或石榫；

有抗渗要求：宜做成凹形、凸形或设止水带。

f.施工缝处理后应待下层强度达2.5MPa后，方可浇筑后续混凝土。

（4）混凝土养护：

①养护时间：硅酸盐、普通硅酸盐或矿渣硅酸盐水泥的不得少于7d；掺用缓凝型外加剂或有抗
渗等要求及高强度混凝土的不得少于14d；

②当气温低于5℃时，应采取保温措施，不应对混凝土洒水养护。

【名词解释】各类外加剂
减水剂：在维持混凝土坍落度基本不变的条件下，能减少拌合用水量的混凝土外加剂。加入后
对水泥颗粒有分散作用，能改善其工作性，减少单位用水量，改善混凝土拌合物的流动性；或减少
单位水泥用量，节约水泥。

早强剂：能提高混凝土早期强度，并且对后期强度无显著影响的外加剂。早强剂的主要作用在
于加速水泥水化速度，促进混凝土早期强度的发展；既具有早强功能，又具有一定减水增强功能。

缓凝剂：一种降低水泥或石膏水化速度和水化热、延长凝结时间的添加剂。在商品混凝土中掺
人缓凝剂的目的是为了延长水泥的水化硬化时间，使新拌混凝土能在较长时间内保持塑性，从而调
节新拌混凝土的凝结时间。

引气剂：为改善混凝土拌合物的和易性，保水性和粘聚性，提高混凝土流动性，在混凝土拌合
物的拌和过程中引入大量均匀分布的，闭合而稳定的微小气泡的外加剂。主要用于抗冻性要求高的
混凝土结构。

防冻剂：能使混凝土在负温下硬化，并在规定养护条件下达到预期性能与足够防冻强度的外加
剂。

膨胀剂：一种可以通过理化反应引起体积膨胀的材料，主要用于补偿材料硬化过程中的收缩，
防止开裂。

防水剂：加在水泥中，当水泥凝结硬化时，随之体积膨胀，起补偿收缩和张拉钢筋产生预应力
以及充分填充水泥间隙的作用。

泵送剂：一种改善混凝土泵送性能的外加剂，具有卓越的减水增强效果和缓凝保塑性能。适用
于配制泵送混凝土、商品混凝土、大体积混凝土、大流动混凝土及夏季施工、滑模施工、大模板施
工等场合。

速凝剂：能使混凝土在5min内初凝，10min内终凝，以达到抢修或井巷中混凝土快速凝结的目
的。是喷射混凝土施工法中不可缺少的添加剂。作用是加速水泥的水化硬化，在很短的时间内形成
足够的强度，以保证特殊施工的要求。

【考点拓展】坍落度试验的方法
将混凝土拌合物按规定方法装入标准圆锥坍落度筒内，装满刮平后，垂直向上将筒提起，移到
一旁。混凝土拌合物由于自重将会产生坍落现象。然后量出向下坍落的尺寸，该尺寸（mm）就是坍
落度，作为流动性指标，坍落度越大表示流动性越好。

【考点经典题】

【2021多选】配置高强度混凝土时，可选用的矿物掺合料有（）。

A.优质粉煤灰

B.磨圆的砾石

C.磨细的矿渣粉

D.硅粉
扫码关注更多内容
第 23 页共 98 页

学员专用请勿外泄

E.膨润土

【答案】ACD

【解析】配制高强度混凝土的矿物掺合料可选用优质粉煤灰、磨细矿渣粉、硅粉和磨细天然沸
石粉。

【点拨】本题考查的是混凝土原材料。这类选择题考查的是记忆性考点，容易丢分，需要考生
在日常学习时注意考点的细节描写，对于难记忆的内容，可以进行抄写。

【2021案例节选】

背景资料

4.空心板浇筑混凝土施工时，项目部对混凝土拌合物进行质量控制，分别在混凝土拌合站和预
制厂浇筑地点随机取样检测混凝土拌合物的坍落度，其值分别为A和B，并对坍落度测值进行评定。

【问题】

6.指出施工方案（4）中坍落度值A、B的大小关系，混凝土质量评定时应使用哪个数值？

【参考答案】

6.施工方案（4）中坍落度：A＞B。混凝土质量评定时应使用B，以浇筑地点测值为准。

【点拨】本题考查的是混凝土的施工。题目要比较拌合物的塌落度，根据常识判断，混凝土在
运输过程会有水分的损失，所以运输到浇筑场地的混凝土坍落度肯定小于在拌合站检测的结果。混
凝土拌合物的坍落度应在搅拌地点和浇筑地点分別随机取样检测。每一工作班或每一单元结构物不
应少于两次。评定时应以浇筑地点的测值为准。

【考点13】预应力混凝土施工技术

【考查分值】3分

【考点频率】5年4次，2024案例、2023单、2022单、2021案例

【考点难度】★★★★

1.预应力张拉施工
（1）基本要求：

①预应力筋采用应力控制方法张拉时，应以伸长值进行校核。实际伸长值与理论伸长值的差
值，设计无要求时应控制在6%以内。

②张拉时，应先调整到初应力(σ₀），宜为张拉控制应力(σ）的10%～15%，伸长值应从初应力
时开始量测。

③张拉设备的校准期限不得超过半年，且不得超过200次张拉作业。张拉设备应配套校准，配
套使用。

（2）先张法预应力施工：

①张拉台座应具有足够的强度和刚度，抗倾覆安全系数不得小于1.5，抗滑移安全系数不得小于

1.3。张拉横梁应有足够的刚度，受力后的最大挠度不得大于2mm。锚板受力中心应与预应力筋合力
中心一致。

②预应力筋连同隔离套管应在钢筋骨架完成后一并穿入就位。就位后，严禁使用电弧焊对梁体
钢筋及模板进行切割或焊接。隔离套管内端应堵严。

③同时张拉多根预应力筋时，各根预应力筋初始应力应一致。张拉过程中应使活动横梁与固定
横梁始终保持平行。

④先张法预应力筋张拉程序。

| 种类 | 张拉程序 |
| --- | --- |
| 钢筋 | 0→初应力→1.05σ→0.9σ→σ（锚固） con con con |
| 钢丝钢绞线 | 0→初应力→1.05σ（持荷2min）→0→σ（锚固） con con 对于夹片式等具有自锚性能的锚具：普通松弛力筋0→初应力→1.03σ（锚固） con 低松弛力筋0→初应力→σ（持荷2min锚固） con |

注：为保证施工安全，应在超张拉放张至0.9σcon时安装模板、普通钢筋及预埋件等。

⑤张拉过程中，预应力筋不得断丝、断筋或滑丝。

⑥放张强度：设计未要求时，不得低于强度设计值的75%。

放张顺序：应符合设计要求，分阶段、对称、交错地放张。放张前，应将限制位移的模板拆
除。

（3）后张法预应力施工：

扫码关注更多内容
第 24 页共 98 页

学员专用请勿外泄
①预应力管道安装应符合下列要求：

a.管道应采用定位钢筋牢固地定位于设计位置。

b.金属管道接头宜采用套管连接（大一个直径型号的同类管道），且应与金属管道封裹严密。

c.压浆孔与溢浆孔；排气孔（曲线波峰）与排水孔（最低部位）。

d.安装就位后应立即通孔检查，发现堵塞应及时疏通。管道经检查合格后，应将端面封堵，防
止杂物进入。

e.安装后需在其附近进行焊接作业时，必须对管道采取保护措施。

f.当钢筋和预应力管道或其他主要构件在空间位置上发生干扰时，可适当调整钢筋的位置，以
保证钢束管道或其他主要构件位置的准确。锚固处的普通钢筋如影响预应力施工时，可适当弯折，
完毕后及时恢复原状。如发生钢筋空间位置冲突，可适当调整其布置，但应确保净保护层厚度。

②预应力筋张拉应符合下列要求：

a.设计未要求时，不得低于强度设计值的75%；将限制位移的模板拆除后进行。

b.张拉端设置：曲线或L≥25m直宜在两端张拉；L＜25m直线可一端张拉。

当同一截面中有多束一端张拉的预应力筋时，张拉端宜均匀交错地设置在结构两端。

c.张拉前应根据设计要求对孔道的摩阻损失进行实测，以便确定张拉控制应力值，并确定预应
力筋的理论伸长值。

d.张拉顺序：设计无要求时分批、分阶段对称。宜先中间，后上、下或两侧。

e.张拉过程中，预应力筋不得断丝、断筋或滑丝。

③张拉控制应力达到稳定后方可锚固。锚具应用封端混凝土保护，当需较长时间外露时，应采
取防锈蚀措施。锚固完毕经检验合格后，方可切割端头多余的预应力筋。

后张法预应力筋锚固后的外露部分应采用机械切割工艺切除。预应力筋的外露长度不宜小于其
直径的1.5倍，且不应小于30mm。

（4）智能数控张拉技术：

数控张拉控制和张拉数据传输的施工设备。不依靠人工手动控制，通过仪器自动操作，完成预
应力筋的张拉施工。由实时张拉数据采集单元、工业遥控单元、千斤顶工作参数检测与传输单元、
数据处理单元、存储单元及辅助系统组成。

（5）孔道压浆
①张拉后，应及时进行孔道压浆，多跨连续有连接器的预应力筋孔道，应张拉完一段灌注一
段。

②灌浆前应全面检查预应力筋孔道、灌浆孔、排气孔、泌水管等是否畅通。

抽芯成型水冲洗后灌浆；

预埋管成型不得用水冲洗孔道，可采用压缩空气清孔。

③对锚具夹片空隙和其他可能漏浆处需采用高强度等级水泥浆或结构胶等方法封堵，待封堵材
料达到一定强度后方可灌浆。

采用真空辅助灌浆（孔道真空负压稳定保持在0.08～0.1MPa）时，先将张拉端多余钢绞线切
除，并用无收缩砂浆或专用灌浆密封罩将端部封闭。

④孔道宜优先采用专用成品灌浆料或专用压浆剂配置的浆体进行灌浆。

⑤压浆后应从检查孔抽查压浆的密实情况，如有不实，应及时处理。压浆作业，每一工作班应
留取不少于3组试块，标养28d，以其抗压强度作为水泥浆质量的评定依据。

⑥压浆过程中及压浆后48h内，结构混凝土的温度不得低于5℃。白天气温高于35℃时，压浆
宜在夜间进行。

⑦孔道内浆料强度达到设计要求后方可吊移；设计未要求时应不低于设计强度75%。

⑧在二类以上市政工程项目预制场内不得使用非数控管道压浆设备。

（6）封锚：

②锚具封闭保护：

a.凸出或内凹锚具应采用与预应力结构构件相同强度等级的细石混凝土或无收缩防水砂浆封闭
保护。

b.外露锚具和预应力筋的混凝土保护层厚度：

一类环境时，不应小于20mm；二类环境时，不应小于50mm；三类环境时，不应小于80mm。

c.封闭前应将周围混凝土界面凿毛并冲洗干净，凸出式锚具封锚应配置钢筋网片。

扫码关注更多内容
第 25 页共 98 页

学员专用请勿外泄
d.封闭前，锚具和夹片应涂防腐蚀油脂，并设置封端塑料盖帽封闭。二类、三类环境条件下的
无粘结预应力筋及其锚固系统应达到全封闭保护状态。

e.封闭后，封锚混凝土或砂浆应密实、无可视裂纹。

封锚混凝土强度不宜低于结构混凝土强度的80%，且不得低于30MPa。

【考点拓展】施工环境类别
一类环境：室内干燥环境；永久的无侵蚀性静水浸没环境。

二类a环境：室内潮湿环境；非严寒和非寒冷地区的露天环境；非严寒和非寒冷地区与无侵蚀
性的水或土壤直接接触的环境；寒冷和严寒地区的冰冻线以下与无侵蚀性的水或土壤直接接触的环
境。

二类b环境：干湿交替环境；水位频繁变动环境，严寒和寒冷地区的露天环境；严寒和寒冷地
区的冰冻线以上与无侵蚀性的水或土壤直接接触的环境。

三类a环境：严寒和寒冷地区冬季水位冰冻区环境；受除冰盐影响环境；海风环境。

三类b环境：盐渍土环境；受除冰盐作用环境；海岸环境。

四类环境：海水环境。

五类环境：受人为或自然的侵蚀性物质影响的环境。

【考点经典题】

【2022单选】先张法同时张拉多根预应力筋时，各根预应力筋的（）应一致。

A.长度

B.高度位置

C.初始伸长量

D.初始应力

【答案】D

【解析】同时张拉多根预应力筋时，各根预应力筋的初始应力应一致。

【点拨】本题考查先张法预应力施工技术，同时张拉多根预应力筋时，各根预应力筋的初始应
力应一致。张拉过程中应使活动横梁与固定横梁始终保持平行。

【考点14】沉入桩基础

【考查分值】2分

【考点频率】5年1次，2021案例

【考点难度】★★★
1）沉桩方式及设备选择
（1）锤击沉桩---砂类土、黏性土。

桩锤选用（液压锤、汽锤）应根据地质条件、桩型、桩身结构强度、密集程度、单桩竖向承载
力、锤的性能及现有施工条件等因素结合试桩情况确定。

（2）振动沉桩---密实的黏性土、砾石、风化岩。

（3）射水沉桩---密实的砂土、碎石土、砂砾土。黏性土中慎用、重要建筑物附近不宜采用。

（4）静力压桩---软黏土（标准贯入度N＜20）、淤泥质土。

（5）钻孔埋桩---黏土、砂土、碎石土且河床覆土较厚。

2）准备工作
（1）沉桩前应掌握工程地质钻探资料、水文资料和打桩资料。

（2）沉桩前必须处理地上（下）障碍物，平整场地，并应满足沉桩所需的地面承载力。

（3）应根据现场环境状况采取降噪声措施；城区、居民区等人员密集的场所不得进行沉桩施
工。

（4）对地质复杂的大桥、特大桥，应进行试桩。

检验承载能力（特大桥和地质复杂的大、中桥---静压试验，一般大、中桥---静载试验）

确定沉桩工艺（确定施工工艺、机具合适性、技术参数等）

（5）贯入度应通过试桩或做沉桩试验后会同监理及设计单位研究确定。

（6）用于地下水有侵蚀性的地区或腐蚀性土层的钢桩应按照设计要求做好防腐处理。

（7）沉桩前预制桩的混凝土强度等级应达到设计强度要求。

3）施工技术要点
（1）接桩：可采用焊接、法兰连接或机械连接。

扫码关注更多内容
第 26 页共 98 页

学员专用请勿外泄
（2）沉桩顺序：

宜由一端向另一端进行；密集桩群，自中间向两端(两个方向）或四周对称施打；根据基础的设
计标高，宜先深后浅；根据桩的规格，宜先大后小，先长后短；根据斜坡地形，应先坡顶后坡脚。

（3）沉桩时，桩帽或送桩帽与桩周围间隙应为5～10mm；桩锤、桩帽或送桩帽应和桩身在同一
中心线上；桩身垂直度偏差不得超过0.5%。

（4）施工中若锤击有困难时，可在管内助沉。

（5）过程中应加强邻近建筑物、地下管线等的观测、监护。

（6）在沉桩过程中发现以下情况应暂停施工，并应采取措施进行处理：

①贯入度发生剧变。

②桩身发生突然倾斜、位移或有严重回弹。

③桩头或桩身破坏。

④地面隆起。

⑤桩身上浮。

（7）锤击沉桩开始时，应控制桩锤的冲击能，低锤慢打，入土一定深度后，可按要求的落距和
正常锤击频率进行。桩终止锤击的控制应视桩端土质而定，一般情况下以控制桩端设计标高为主，
贯入度为辅，
尚应符合下列要求：

①桩端位于黏性土或较松软土层时，应以标高控制，贯入度作为校核。

②桩端位于坚硬、硬塑的黏土及中密以上的粉土、砂、碎石类土、风化岩时，应以贯入度控
制。当硬层土有冲刷时应以标高控制。

③贯入度已达到要求，而桩尖未达到设计标高时，应在满足冲刷线下最小嵌固深度后，继续锤
击3阵（每阵10锤），贯入度不得大于设计要求的数值。

（6）过程中应加强邻近建筑物、地下管线等的观测、监护。

（7）在沉桩过程中发现以下情况应暂停施工，并应采取措施进行处理：①贯入度发生剧变；②
桩身发生突然倾斜、位移或有严重回弹；③桩头或桩身破坏；④地面隆起；⑤桩身上浮。

（8）振动沉桩前，沉桩机、机座、桩帽应连接牢固，与桩的中心轴线应保持在同一直线上；振
动沉桩开始时应采取自重下沉或射水下沉，待桩身稳定后再采用振动下沉，每根桩的沉桩作业应一
次完成，中途不宜停顿过久。

（9）射水沉桩应根据土层情况选择高压泵压力和排水量，尚应符合下列要求：

①在砂类土、砾石土和卵石土层中采用射水沉桩，应以射水为主；在黏性土中采用射水沉桩，
应以锤击为主。

②当桩尖接近设计高程时，应停止射水进行锤击或振动下沉，桩尖进入未冲动的土层中的深度
应根据沉桩试验确定，一般不得小于2m。

（10）预钻孔沉桩施工时，当钻孔直径大于桩径或对角线时，沉桩就位后，桩的周围应压注水
泥浆。

（11）在“假极限①”土中的桩、射水下沉的桩、有上浮的桩均应复打，复打应达到最终贯入
度小于或等于停打贯入度。

【名词解释】

（1）标准贯入试验（SPT试验）

用63.5kg的锤，自76cm高度自由落下，将标准贯入器击入土中30cm所需锤击数称为标准贯入
击数N。

（2）贯入度
一般是指锤击桩每10击进入的深度mm，用（mm/10击）表示。

【考点经典题】

【2019单选】预制桩的接桩不宜使用的连接方法是（）。

A.焊接

B.法兰连接

C.环氧类结构胶连接

D.机械连接

【答案】C
扫码关注更多内容
第 27 页共 98 页

学员专用请勿外泄

【解析】预制桩的接桩可采用焊接、法兰连接或机械连接，接桩材料工艺应符合规范要求。

【点拨】本题考查的是沉入桩施工技术要点。此考点属于记忆性内容，需要熟悉教材原文。

【2021案例节选】

背景资料
项目部根据方案使用柴油锤击桩，遭附近居民投诉，监理随即叫停，要求更换沉桩方式。完工
后，进行挡土墙施工，挡土墙施工工序有：机械挖土、A、碎石垫层、基础模板、B、浇筑混凝土、
立强身模板、浇筑墙体、压顶采用一次性施工。

【问题】

1.监理叫停施工是否合理?柴油锤沉桩有哪些原因会影响居民?可以更换哪几种沉桩方式?

【参考答案】

2.合理。柴油锤沉桩施工噪声大，有污染。可以更换为振动沉桩、静力压桩、钻孔埋桩。

【点拨】本题考查的是桩基础施工方法与设备选择，需要结合案例背景和图示来判断。“项目
部根据方案使用柴油锤击桩，遭附近居民投诉”，考虑是柴油锤击桩的噪声和柴油排放污染物影响
到了居民的正常生活，所以监理叫停施工是合理的。沉桩方式有多种选择，振动沉桩、静力压桩、
钻孔埋桩等都可以，考虑挡土墙距离河道较近，不宜用射水沉桩。

【考点15】钻孔灌注桩基础

【考查分值】3分

【考点频率】5年2次， 2021案例、2020案例

【考点难度】★★
钻孔或挖孔时，相邻两桩孔不得同时施工，应间隔交错进行作业。

1）准备工作
（1）钻孔场地的准备和选用应根据桩位所处的场地地质和水文情况确定，其平面面积大小应满
足钻孔成桩作业的需要，尚应符合下列要求：

①桩位在旱地时，可在原地清除杂物、平整场地、填土压实形成工作平台。

②位于浅水区时，宜采用筑岛法施工。

③位于深水区时，宜搭设钢制平台；当水位、水流较平稳时，亦可采用浮式工作平台，但不适
用于水流湍急或潮位涨落较大的水域。

④平台顶面高程应高于桩基施工期间可能出现的最高水位1.0m以上，受波浪影响的水域，尚应
考虑浪高的影响。

2）工艺流程
扫码关注更多内容
第 28 页共 98 页

学员专用请勿外泄
平整场地→桩位放样→埋设护筒→钻机就位→钻进成孔→成孔检查与验收→清孔→安装钢筋笼
→安放导管→二次清孔→灌注水下混凝土→拔出护筒→成桩检查。

3）成孔方式与设备选择
可分为泥浆护壁成孔、干作业成孔、沉管成孔灌注桩及爆破成孔。

泥浆护壁成孔：正循环、反循环、冲击钻、旋挖成孔、潜水钻、钻孔扩底；

干作业成孔：长螺旋钻孔、旋挖成孔、钻孔扩底；

沉管成孔：锤击沉管、振动沉管。

4）泥浆护壁成孔
（1）护筒埋设
①护筒可用钢或混凝土制作，应坚实、不漏水。

当使用旋转钻时，护筒内径应比钻头直径大20cm；

使用冲击钻机时，护筒内径应比钻头直径大40cm。

②护筒顶面宜高出施工水位或地下水位2m，且宜高出施工地面0.3m。其高度尚应满足孔内泥浆
面高度的要求。

（2）泥浆的制备与处理
①泥浆宜选用高塑性黏土或膨润土。

②清孔后相对密度应小于1.10；含砂率不得大于2%；黏度不得大于20Pa·s。

④施工期间护筒内的泥浆面应高出地下水位1.0m以上；在受水位涨落影响时，泥浆面应高出最
高水位1.5m以上。

③现场应设置泥浆池和泥浆收集设施。泥浆池包括制浆池、储浆池、沉淀池，宜设在桥的下
游，也可设在船上或平台上。

⑤泥浆宜在循环处理后重复使用，减少排放量，对重要工程的钻孔桩施工，宜采用泥沙分离器
进行泥浆的循环。

⑥施工完成后废弃的泥浆应先集中沉淀再处理，严禁随意排放污染环境。

（3）正、反循环钻进

| 分类 | 设备 | 优势 |
| --- | --- | --- |
| 正循环 | 泥浆泵 | 泥浆护壁效果 |
| 反循环 | 泵吸、气举、喷射(射流）等 | 成孔效率、沉渣清除 |

正循环反循环
如发生斜孔、塌孔和护筒周围冒浆、失稳等现象时，应先停钻，待采取相应措施后再进行钻
进。

5）干作业成孔
（1）钻孔扩底

第一次应灌到扩底部位的顶面，随即振捣密实；桩顶以下5m范围内混凝土，每次灌注高度不大
于1.5m。

6）清孔
（1）钻至设计标高后应对孔径、孔深、垂直度进行检查，确认合格后即可清孔。

（2）清孔时，必须保持孔内水头，防止塌孔。

（3）清孔过程中，应不断置换泥浆，直至开始灌注水下混凝土时停止。

扫码关注更多内容
第 29 页共 98 页

学员专用请勿外泄
（4）清孔后应对泥浆试样进行性能指标试验。

（5）清孔后的沉渣厚度应符合设计要求；

摩擦桩的沉渣厚度不应大于300mm；端承桩的沉渣厚度不应大于100mm。

（6）灌注前应再次检查泥浆性能指标和沉淀厚度，如超过要求，应第二次清孔。

7）钢筋笼施工要点
（1）钢筋笼制作时，主筋连接，桩身纵向受力钢筋的接头应设置在桩身受力较小处；接头位置
宜相互错开，且在35d（d为主筋直径）的同一接头连接区段范围内钢筋接头不得超过钢筋数量的
50%；主筋与箍筋应点焊。

（2）钢筋笼应整体吊装，吊装时不得碰损孔壁。

钢筋笼吊放前，必须清除槽底沉渣，孔底沉渣厚度满足设计及规范要求。

钢筋笼吊放到设计位置时，应检测其水平位置和高程是否达到设计要求，检测合格后应立即固
定钢筋笼，钢筋笼入孔后至浇筑混凝土完毕的时间不超过4h。

（3）钢筋笼在制作、运输、吊装过程中应采用有效措施防止钢筋笼变形。

8）混凝土灌注
（1）桩孔检验合格，吊装钢筋笼完毕后，安置导管灌注混凝土。

（2）混凝土配合比应通过试验确定，必须具备良好的和易性，坍落度宜为180～220mm。其粗骨
料粒径不宜大于40mm。

（3）首盘浇筑：初灌量必须保证导管底部埋入混凝土中不应少于1.0m。

（4）正常灌注混凝土时，导管底部埋于混凝土中深度宜为2～6m之间。

（5）灌注水下混凝土必须连续施工，中途停顿时间不宜大于30min，控制提拔导管速度，每次
拆卸导管前均要测量混凝土面高度，计算出导管埋深后拆卸。严禁将导管提出混凝土灌注面。灌注
过程中的故障应记录备案。

（6）桩顶混凝土浇筑完成后应高出设计标高0.5～1m，确保桩头浮浆层凿除后桩基面混凝土达
到设计强度。

【考点经典题】

【2020案例节选】

某公司承建一座跨河城市桥梁，基础设计为端承桩，桩底嵌入中风化岩层2D(D为桩基直径）。

桩顶采用盖梁连接，盖梁高度为1200mm，顶面标高为20.000m。

由于设计对孔底沉渣厚度未做具体要求，灌注混凝土前，进行二次清孔，当孔底沉渣厚度满足
规范后，开始灌注水下混凝土。

【问题】

扫码关注更多内容
第 30 页共 98 页

学员专用请勿外泄

1.结合背景资料及图片，列式计算3#-①桩的桩长。

2.指出孔底沉渣厚度的最大允许值。

【参考答案】

1.桩顶标高：20.000-1.2=18.800m；桩底标高：-15.000-1.5×2=-18.000m；

3#-①的桩长为：18.800-（-18.000）=36.8m。

2.孔底沉渣厚度的最大允许值为100mm。

【点拨】在算桩长的时候，首先要确定桩的底和桩顶的标高，这里要注意标高是有正负的，在
算桩长的时候，要带着正负去做运算。对于第二问沉渣厚度，端承桩是不大于100mm，摩擦桩的沉渣
厚度不应大于300mm。

【考点16】桥梁支座施工

【考查分值】1分

【考点频率】5年1次，2020单选

【考点难度】★★★

1.桥梁支座的作用
重要传力装置：将上部结构承受的荷载和变形（位移和转角）可靠地传递给下部结构。

功能：必须具有足够的承载能力，以保证可靠地传递支座反力(竖向力和水平力）；对桥梁变形
的约束尽可能小，以适应梁体自由伸缩和转动的需要；还应便于安装、养护和维修，必要时可以进
行更换。

2.常用桥梁支座施工
1）支座产品
（1）应由具有相应资质的专业厂家制造。规格、性能应符合设计要求，且应符合相应产品标准
的规定。进场时应进行抽检。

（2）进场后，应对其规格、数量、产品合格证、出厂性能试验报告等进行检查；对有包装箱保
护的应开箱检查并按装箱单核对其规格、部件数量等，无误后重新装入包装箱内封存。检查活动支
座时，不得损伤改性聚四氟乙烯板和不锈钢冷轧钢板，同时检查凹槽内是否已注满硅脂。支座检查
时不得随意拆卸其上的固定件。

（3）应存放在干燥通风的库房内，垫高堆放整齐，不得直接置于地面；不得与酸、碱、油类、
有机溶剂和具有腐蚀性的液体、气体等接触，且应远离热源。运输和装卸时，应采取有效措施防止
产生碰撞或损伤。

2）支座施工一般要求
（1）支座垫石和挡块宜二次浇筑，应对其平面位置、顶面高程、平整度、预留地脚螺栓孔和预
埋钢垫板等的准确性进行复核检查。垫石混凝土的强度必须符合设计要求。

（2）当实际支座安装温度与设计要求不同时，应通过计算设置支座顺桥方向的预偏量。

（3）安装平面位置和顶面高程必须正确，不得偏斜、脱空、不均匀受力。

（4）滑动面上聚四氟乙烯滑板和不锈钢板位置应正确，不得有划痕碰伤。

（5）活动支座安装前应采用丙酮或酒精解体清洗其各相对滑移面，擦净后在聚四氟乙烯板顶面
凹槽内满注硅脂。重新组装时应保持精度。

（6）支座安装时，应分别在垫石和支座上标出纵横向的中心十字线，应采取有效措施确保支座
处于水平状态，其顶面高程应符合设计要求。

（7）调整支座的顶面高程时，应采用钢垫片支垫，支座安装完成后应对支垫处留下的空隙采用
环氧树脂砂浆填充密实。

（8）安装单(双）向活动支座时，应确保支座滑板的主要滑移方向符合设计要求。必要时宜考
虑环境温度、预应力、混凝土收缩与徐变等因素导致梁长方向的位移变化对支座安装的影响。

（9）安装后，支座与墩台顶钢垫板间应密贴，及时拆除支座上的各种临时固定构件和装置，全
面核对检查支座的形式、规格和安装方向等。

（10）支座安装后，应及时对垫石上的预留螺栓孔采用微膨胀灌浆材料进行填充密实，灌浆材
料宜采用环氧树脂砂浆、水泥基灌浆材料等。

3）板式橡胶支座
（1）安装前，将垫石顶面清理干净，干硬性水泥砂浆抹平，顶面标高符合设计要求。

（2）安装时，应对其顶面和底面进行检查核对，避免反置。对矩形滑板支座，应按产品表面标
扫码关注更多内容
第 31 页共 98 页

学员专用请勿外泄
注的顺桥向和横桥向的方向安装。

（3）梁、板安放时应位置准确，且与支座密贴。如就位不准或与支座不密贴时，必须重新起
吊，采取垫钢板等措施，不得使用撬棍移动。

4）盆式橡胶支座
（1）现浇梁盆式橡胶支座安装：

①安装前检查支座连接状况是否正常，不得松动上下钢板临时连接螺栓。改性聚四氟乙烯板应
密封在钢盆内，应排除空气，保持紧密。

②上、下座板可采用锚固螺栓栓接或焊接在梁底和垫石顶面的预埋钢板上。

电焊连接：预埋钢垫板应锚固可靠、位置准确，焊接应对称、间断进行，采取措施防止温度过
高烧坏改性聚四氟乙烯板、不锈钢冷轧钢板和周边混凝土；

螺栓连接：外露螺杆的高度不得大于螺母的厚度，螺栓预留孔尺寸应符合设计要求。锚固螺栓
和焊接部位均应做防腐处理。

③墩顶预埋钢板下的混凝土宜分两次浇筑，应从一端灌浆，另一端排气，直至从另一端溢出为
止，灌浆应连续进行。预埋钢板不得出现空鼓现象。

④安装前，应清除预留锚栓孔中的杂物和积水，待支座安装就位后安装灌浆用模板，确认支座
中心位置及标高符合设计要求后采用重力方式灌浆。

⑤灌浆材料终凝后，拆除模板，检查灌浆是否密实、无漏浆，待箱梁混凝土浇筑完毕后，及时
拆除各支座的上下钢板临时连接螺栓。

（2）预制梁盆式橡胶支座安装：

①生产过程中按设计位置预先将支座上钢板预埋至梁体内。

②吊装前，将支座固定在预埋钢板上并用螺栓拧紧。

③缓慢吊起，将支座下锚杆对准盖梁上预留孔，缓慢落至临时支撑上，安装支座同时盖梁上安
装支座灌浆模板，进行支座灌浆。

④安装结束检查漏浆，并拆除各支座上、下连接钢板及螺栓。

【考点拓展】支座数量的计算
该桥为4跨简支梁桥，每跨26片空心箱梁，据图计算支座数量。

该桥为简支梁，由图可知，每片梁端下设两个支座，一片梁所需支座数量即为4个。每跨梁支
座是单独设置的，先求出一跨梁板所用支座，再计算整个桥梁所用支座数量。

该桥支座数量：（2+2）*26*4=416个。

【考点经典题】

【2020】关于桥梁支座的说法，错误的是（）。

A.支座传递上部结构承载的荷载

B.支座传递上部结构荷载的位移

C.支座传递上部结构承载的转角

D.支座对桥梁变形的约束力应尽可能的大，以限制钢梁自由伸缩

【答案】D

【解析】支座对桥梁变形的约束尽可能的小，以适应梁体自由伸缩和转动的需要。

【点拨】本题考查的是桥梁支座的作用。桥梁支座是连接桥梁上部结构和下部结构的重要结构
扫码关注更多内容
第 32 页共 98 页

学员专用请勿外泄
部件，位于桥梁和垫石之间，它能将桥梁上部结构承受的荷载和变形（位移和转角）可靠的传递给
桥梁下部结构，是桥梁的重要传力装置。桥梁支座的功能要求：首先支座必须具有足够的承载能
力，以保证可靠的传递支座反力（竖向力和水平力）；其次支座对桥梁变形的约束尽可能的小，以
适应梁体自由伸缩和转动的需要；另外支座还应便于安装、养护和维修，并在必要时可以进行更
换。

【考点17】装配式桥梁施工技术

【考查分值】20分

【考点频率】5年4次，2024多选、2024案例、2022单选、2020单选

【考点难度】★★★

1.装配式梁（板）施工技术准备
在充分调研和技术经济综合分析的基础上确定梁、板架设方法，常用方法有起重机架梁法、跨
墩门式起重机架梁法和穿巷式架桥机架梁法。

2.装配式梁(板）的预制、场内移运和存放施工技术要求
1）构件预制施工技术要求
先张法梁(板）预制流程：

施工准备→张拉台座施工→穿预应力筋、调整初应力→张拉预应力筋→钢筋骨架制作→安装芯
模、立侧模→浇筑混凝土→混凝土养护→拆模→放松预应力筋→场内移运、存放。

后张法梁(板）预制流程：

施工准备→预制场布置与建设→安装底模、侧模→安装底板、腹板钢筋及预应力管道→安装内
模→安装顶板钢筋及预应力管道→安装预应力筋→安装端模→浇筑混凝土→混凝土养护→拆除端
模、内模、侧模→预应力筋张拉→预应力管道压浆→封锚→场内移运、存放。

2）构件的场内移运和存放
（1）后张梁板，在施加预应力后可将其从预制台座吊移至场内的存放台座上再进行孔道压浆，
但必须满足下列要求：

①从预制台座上移出梁、板仅限一次，不得在孔道压浆前多次倒运。

②吊移的范围必须限制在预制场内的存放区域，不得移往他处。

③吊移过程中不得对梁、板产生任何冲击和碰撞。

（2）梁式构件应竖立放置，并应采取斜撑等防止倾覆的措施；板式构件不得倒置。支承位置应
与吊点位置在同一竖直线上。

（3）移运时的吊点位置应按设计要求；设计无要求时应根据计算决定。构件的吊环应顺直。吊
绳与起吊构件的交角小于60°时，应设置吊架或起吊扁担，使吊环垂直受力。吊移板式构件时，不
得吊错上、下面。

（4）脱底模、移运、吊装时，混凝土的强度不得低于设计强度的75%，后张构件孔道压浆强度
应符合设计要求或不低于设计强度的75%。

（5）存放台座宜高出地面200mm以上。场地应有防排水设施，应保证梁、板等构件在存放期间
不致因支点沉陷而受到损坏。

（6）支点处应采用垫木和其他适宜材料支承，不得将构件直接支承在坚硬存放台座上；养护期
未满的，应继续洒水养护。

（7）存放时间不宜超过3个月，特殊情况下不应超过5个月。

（8）多层叠放时，上下层垫木应在同一条竖直线上。大型构件宜为2层，不应超3层；小型构
件6～10层。

（9）雨期和春季融冻期间，应采取有效措施防止地面软化下沉。

（10）台座基础应进行沉降验算、控制整体及不均匀沉降量。存梁台座需进行承载力、稳定性
和变形计算。

3.装配式梁（板）的安装
1）技术准备
（1）编制吊运(吊装、运输）专项方案，并按有关规定进行论证、批准。

（2）吊运方案应对各受力部分的设备、杆件、吊车等机具安全性进行验算。梁长25m以上的预
应力简支梁应验算裸梁的稳定性。

（3）按照有关规定进行技术安全交底。

扫码关注更多内容
第 33 页共 98 页

学员专用请勿外泄
2）简支梁、板安装
自行式吊车架梁流程：施工准备→运梁道修整→吊车就位→桥梁支座安装→运梁车就位→提
梁、横移架梁→梁(板）精确就位→吊车移至下一孔。

架桥机架梁流程：施工准备→架桥机在桥台后拼装→架桥机过孔→运梁车就位→桥梁支座安装
→提梁、运梁、架桥机架梁→梁(板）精确就位→架桥机移至下一孔。

（1）在电力架空线路附近作业时，必须采取相应的安全技术措施。6级（含）以上大风时，停
止吊装作业。

（2）安装构件前必须检查构件外形及其预埋件尺寸和位置。

（3）脱底模、移运、堆放和吊装就位混凝土强度：设计要求/设计的75%。后张法构件吊装时
孔道水泥浆强度：设计要求/30MPa。

（4）安装构件前，支承结构（墩台、盖梁等）的强度，支承结构和预埋件的尺寸、标高及平面
位置，桥梁支座的安装质量、规格、位置及标高应准确无误。墩台、盖梁、支座顶面清扫干净。

（5）起重机架梁时，严禁斜拉斜吊，严禁轮胎起重机吊重物行驶。双机抬吊时，设专人指挥，
单机按降效25%作业。

门式吊梁车架梁时，前后吊点升降进度一致，慢速行驶（不大于5m/min）。导梁长度为桥梁跨
径2倍另加5～10m引梁。门式起重机架梁时，应将两台门式起重机对准架梁位置，大梁运至门架下
垂直起吊，小车横移至安装位置落梁就位。

（6）架桥机安装时，其抗倾覆稳定系数应不小于1.3，架桥机过孔时，应将起重小车置于对稳
定最有利的位置，且抗倾覆系数应不小于1.5。风荷载较大时应采取防止横向失稳的措施。

（7）梁、板安装施工期间及架桥机移动过孔时，严禁行人、车辆和船舶在作业区域的桥下通
行。

（8）梁板就位后，应及时设置保险垛或支撑将构件临时固定，对横向自稳性较差的T形梁和I
形梁等，应与先安装的构件进行可靠的横向连接，防止倾倒。

（9）安装在同一孔跨的梁、板，其预制施工龄期差不宜超过10d。有预留孔洞的，其中心应在
同一轴线上，偏差应不大于4mm。梁、板之间横向湿接缝，应在一孔全部安装完成后方可施工。

3）先简支后连续梁的安装
（1）临时支座顶面的相对高差不应大于2mm。

（2）应在一联梁全部安装完成后再浇筑湿接头混凝土。

（3）对湿接头处的梁端，应按施工缝的要求进行凿毛处理。永久支座应在设置湿接头底模之前
安装。湿接头处的模板应具有足够的强度和刚度，与梁体接触面应密贴并具有一定搭接长度，各接
缝应严密、不漏浆。负弯矩区的预应力管道应连接平顺，与梁体预留管道的接合处应密封；预应力
锚固区预留的张拉齿板应保证其外形尺寸准确且不被损坏。

（4）湿接头的混凝土宜在一天中气温相对较低的时段浇筑，一联中全部湿接头应一次浇筑完
成。养护时间应不少于14d。

（5）湿接头应按设计要求施加预应力、孔道压浆；浆体达到强度后应立即拆除临时支座，按设
计程序完成体系转换。同一片梁的临时支座应同时拆除。

（6）仅为桥面连续的梁、板，应按设计要求进行施工。

【考点拓展】识图

【考点经典题】

【2020单选】关于先张法预应力空心板梁的场内移运和存放的说法，错误的是（）。

扫码关注更多内容
第 34 页共 98 页

学员专用请勿外泄

A.吊运时，硂强度不得低于设计强度的75%

B.存放时，支点处应采用垫木

C.存放时长可长达3个月

D.同长度的构件，多层叠放时，上下层垫木在竖直面上应适当错开

【答案】D

【解析】选项D说法错误。当构件多层叠放时，层与层之间应以垫木隔开，各层垫木的位置应
设在设计规定的支点处，上下层垫木应在同一条竖直线上。

【点拨】本题考查的是装配式梁板的预制、场内移运和存放。构件在脱底模、移运、吊装时，
不得低于设计强度75%。构件应按其安装的先后顺序编号存放，预应力混凝土梁、板的存放时间不宜
超过3个月，特殊情况下不应超过5个月。此考点属于记忆性考点，需要熟记。

【2024案例节选】

【问题】1.写出图5-2中A、B的名称？

【参考答案】A-盖梁，B-垫石。

【点拨】这道题考查桥梁的结构组成，构件B位于支座下面，可以确定构件B为垫石。构件A
位于B的下面，判断构件A为盖梁。

【考点18】悬臂浇筑法

【考查分值】2分

【考点频率】5年1次，2022案例

【考点难度】★★★
连续梁悬臂浇筑流程：

施工准备→0号块支架搭设、预压→0号块混凝土浇筑→0号块预应力钢束张拉→墩梁临时固结
→组拼挂篮→挂篮预压→对称悬臂浇筑1号块→1号块预应力钢束张拉→挂篮前移就位→悬臂浇筑2
号块→2号块预应力钢束张拉→挂篮前移就位→下一块段施工→边跨现浇段混凝土浇筑→边跨合龙→
解除墩梁临时固结→中跨合龙。

挂篮由主桁承重系统、底篮系统、模板系统、锚固系统、悬吊系统、行走系统、控制系统、工
作平台和安全系统组成。

1）挂篮设计与组装要求
挂篮组装后，应全面检查安装质量，并应按设计荷载做载重试验，以消除非弹性变形。

获得分级荷载下的弹性变形数据，为箱梁悬浇施工线形控制提供依据。

2）浇筑段落
悬浇梁体一般应分四大部分浇筑：（1）墩顶梁段(0号块）。（2）墩顶梁段(0号块）两侧对称
悬浇梁段。（3）边孔支架现浇梁段。（4）主梁跨中合龙段。

3）悬浇顺序及要求
（1）顺序：

①在墩顶托架或膺架上浇筑0号段并实施墩梁临时固结。

②在0号块段上安装悬臂挂篮，向两侧依次对称分段浇筑主梁至合龙前段。

③在支架上浇筑边跨主梁合龙段。

④最后浇筑中跨合龙段形成连续梁体系。

（2）要求：

①托架、膺架应经过设计，计算其弹性及非弹性变形。

②在梁段混凝土浇筑前，应对挂篮(托架或膺架）、模板、预应力筋管道、钢筋、预埋件、混
凝土材料、配合比、机械设备、混凝土接缝处理等情况进行全面检查，经有关方签认后方准浇筑。

扫码关注更多内容
第 35 页共 98 页

学员专用请勿外泄
③悬臂浇筑混凝土时，宜从悬臂前端开始，最后与前段混凝土连接。

④桥墩两侧梁段悬臂施工应对称、平衡，平衡偏差不得大于设计要求。

⑤应控制挂篮轴线两侧的不平衡荷载，防止挂篮偏载过大和内模移位。

⑥悬臂浇筑一般应全断面一次浇筑成型。如箱梁断面较大需分次浇筑时，除按相关要求处理好
施工缝外，还应采取措施消除后浇混凝土重力引起的挂篮变形，避免现浇混凝土开裂。

4）张拉及合龙要求
（1）预应力混凝土连续梁悬臂浇筑施工中，顶板、腹板纵向预应力筋的张拉顺序一般为上下、
左右对称张拉，设计有要求时按设计要求施作。

（2）合龙顺序一般是先边跨、后次跨、最后中跨。

（3）连续梁（T构）的合龙、体系转换和支座反力调整应符合下列要求：

①合龙段的长度宜为2m。

②合龙前应观测气温变化与梁端高程及悬臂端间距的关系。

③合龙前应按设计要求，将两悬臂端合龙口予以临时连接，并将合龙跨一侧墩的临时锚固放松
或改成活动支座。

④合龙前，在两端悬臂预加压重，并于浇筑混凝土过程中逐步撤除，以使悬臂端挠度保持稳
定。

⑤合龙宜在一天中气温最低时进行。

⑥合龙段的混凝土强度宜提高一级，以尽早施加预应力。宜采用微膨胀混凝土或纤维混凝土，
增加混凝土的抗裂性。

⑦连续梁的梁跨体系转换，应在合龙段及全部纵向连续预应力筋张拉、压浆完成，并解除各
墩临时固结后进行。

⑧梁跨体系转换时，支座反力的调整应以高程控制为主，反力作为校核。

⑨梁墩临时锚固的放松，应均衡对称进行，逐渐均匀释放。在放松过程中，应注意各梁段的高
程变化。

5）高程控制
确定悬臂浇筑段前端标高时应考虑：（1）挂篮前端的垂直变形值；（2）预拱度设置；（3）

施工中已浇段的实际标高；（4）温度影响。

施工过程中的监测项目为前三项；必要时，结构物的变形值、应力也应进行监测。

【考点拓展】载重试验目的
验证挂篮可靠性，消除非弹性变形，测出不同荷载作用下实际变形量，以便在挠度控制中修正
立模高程等。

【考点经典题】

【2022案例节选】

背景资料
……上部结构采用搭设满堂式钢支架施工方案；将上部结构箱梁划分为①②③④⑤等五种节
段，⑤节段为合龙段，长度2m，确定了施工顺序。上部结构箱梁节段划分如图5所示。

扫码关注更多内容
第 36 页共 98 页

学员专用请勿外泄

【问题】2.上部结构采用搭设满堂式钢支架施工方案；将上部结构箱梁划分为①②③④⑤等五
种节段，⑤节段为合龙段，长度2m，确定了施工顺序。上部结构箱梁节段划分如图5所示。

【参考答案】2.③→②→①→④→⑤

【点拨】本题考查的是悬臂浇筑法合龙段施工顺序，合龙顺序一般是先边跨、后次跨、最后中
跨。

【考点19】钢梁施工技术

【考查分值】10分

【考点频率】5年2次，2024案例、2020单选

【考点难度】★★★

1.钢梁制造技术要求
（1）钢梁应由具有相应资质的企业制造。

（2）钢梁制作基本要求：

①制作流程：钢材预处理→矫正→放样画线→加工切割→制孔→组装→焊接→构件变形矫正→
摩擦面加工→试拼装→工厂涂装→发送。

②钢梁制造焊接环境相对湿度不宜高于80%。

③焊接环境温度：低合金高强度结构钢不得低于5℃，普通碳素结构钢不得低于0℃。

④主要杆件应在组装后24h内焊接。

⑤出厂前必须进行试拼装，并应按设计和有关规范的要求验收。

⑥出厂前，安装企业应对钢梁质量和应交付的文件进行验收。

（3）钢梁制造企业应向安装企业提供下列文件：

①产品合格证。

②钢材和其他材料质量证明书和检验报告。

③施工图，拼装简图。

④工厂高强度螺栓摩擦面抗滑移系数试验报告。

⑤焊缝无损检验报告和焊缝重大修补记录。

⑥产品试板的试验报告。

⑦工厂试拼装记录。

⑧杆件发运和包装清单。

2.钢梁安装技术要求
1）安装方法选择
（1）城区内常用：吊机整孔架设法、门架吊机整孔架设法、支架架设法、缆索吊机拼装架设
法、悬臂拼装架设法、拖拉架设法等。

（2）选择条件：跨径大小、河流情况、交通情况、起吊能力等。

2）安装前准备
（1）支撑体系安装：

临时支撑体系一般采用型钢，如角钢、槽钢、工字钢、H型钢、钢管等，由立柱和横梁组成，也
可采用贝雷片、盘扣支架等；对于分成节段钢箱梁安装，则支撑体系设在对接环缝处。

①支撑体系需根据钢箱梁的加工分段尺寸、重量以及现场施工环境，编制专项施工方案，并进
扫码关注更多内容
第 37 页共 98 页

学员专用请勿外泄
行受力验算，也可纳入钢箱梁专项施工方案，经专家评审，相关单位审批后实施，确保施工安全。

②临时支架主柱底板与基础预埋钢板牢固连接，支架安装完成后在支架横梁上标注箱梁安装就
位控制点、高程控制点。

③临时支架旁有交通通行需要的，一方面要做好交通疏导，设立醒目安全警示标识，另一方面
在支架外侧做好防撞墙，防止汽车撞击。

2）安装前准备
（1）钢梁安装前验算：临时支架、支承、吊机等临时结构和钢梁结构本身在不同受力状态下的
强度、刚度及稳定性。

（2）应对桥台、墩顶顶面高程、中线及各孔跨径进行复测。

（3）应按照构件明细表，核对进场的构件、零件，查验产品出厂合格证及钢材的质量证明书。

（4）对杆件进行全面质量检查，对装运过程中产生缺陷和变形的杆件，应进行矫正。

3）安装要点
（1）安装前应清除附着物。摩擦面应保持干燥、清洁。采取措施防止变形。

（2）满布支架：冲钉和粗制螺栓总数不少于孔眼总数1/3，其中冲钉不得多于2/3；孔眼较少
的部位，不得少于6个或全部插入。

（3）悬臂、半悬臂法：冲钉数量按荷载计算且不得少于孔眼总数1/2，其余孔眼布置精制螺
栓。

（4）高强度螺栓栓合梁：冲钉数符合上述，其余孔眼布置高强度。

（5）冲钉直径宜小于设计孔径0.3mm。精制螺栓直径宜小于设计孔径0.4mm。粗制螺栓直径宜
小于设计孔径1.0mm。冲钉和螺栓宜Q345碳素结构钢。

（6）吊装杆件时，必须等杆件完全固定后方可摘除吊钩。

（7）每完成一节段应测量其位置、标高和预拱度。

（8）焊接顺序：纵向从跨中向两端、横向从中线向两侧对称。

（9）采用高强度螺栓连接前，应复验摩擦面的抗滑移系数。高强度螺栓连接前，每批抽验不小
于8套扭矩系数。穿入孔内应顺畅，不得强行敲入。穿入方向应全桥一致。施拧顺序为从板束刚度
大、缝隙大处开始，由中央向外拧紧，当天终拧完毕。施拧时，不得采用冲击拧紧和间断拧紧。

（10）高强度螺栓终拧完毕必须当班检查。每栓群应抽查总数的5%，且不得少于2套。抽查合
格率不得小于80%。拧紧度不足者应补拧，对超拧者应更换、重新施拧并检查。

4）落梁就位要点
（1）就位前清理支座垫石，标高及平面位置应符合设计要求。

（2）固定支座与活动支座的精确位置应按设计图，并考虑安装温度、施工误差等因素确定。

（3）落梁前后应检查其建筑拱度和平面尺寸、校正支座位置。

5）现场涂装施工规定
（1）防腐涂料应有良好的附着性、耐蚀性，底漆应具有良好的封孔性能。

（2）上翼缘板顶面和剪力连接器均不得涂装，安装前应除锈、防腐蚀。

（3）涂装前应先进行除锈。首层底漆于除锈后4h内开始，8h内完成。涂装时环境温度宜在
5～38℃，相对湿度不得大于85%；当相对湿度大于75%时应在4h内涂完。

（4）当规定层数达不到最小干漆膜总厚度时，应增加涂层层数。

（5）涂装应在天气晴朗、4级(不含）以下风力时进行，夏季避免阳光直射。涂装时构件表面不
应有结露，涂装后4h内应采取防护措施。

【名词解释】

冲钉：临时联接，直径宜小于设计孔径0.3mm。

粗制螺栓：安装螺栓，不承受安装应力；与冲钉一起将被连接板在拼装过程中予以夹紧；直径
宜小于设计孔径1.0mm。

精制螺栓：旋制螺栓，可以承受剪力和压力；用于拼装中承受较大应力的联接处；直径宜小于
设计孔径0.4mm。

高强度螺栓连接副：指高强度螺栓和与之配套的螺母及垫圈，须经热处理方可使用。

【考点经典题】

【2020单选】钢梁制造企业应向安装企业提供的相关文件中，不包括（）。

A.产品合格证
扫码关注更多内容
第 38 页共 98 页

学员专用请勿外泄

B.钢梁制造环境的温度、湿度记录

C.钢材检验报告

D.工程试拼装记录

【答案】B

【解析】钢梁制造企业应向安装企业提供下列文件：

1）产品合格证。

2）钢材和其他材料质量证明书和检验报告。

3）施工图，拼装简图。

4）工厂高强度螺栓摩擦面抗滑移系数试验报告。

5）焊缝无损检验报告和焊缝重大修补记录。

6）产品试板的试验报告。

7）工厂试拼装记录。

8）杆件发运和包装清单。

【点拨】本题考查的是钢梁制造的内容，属于记忆性考点，学习时需要理解记忆，钢梁制造环
境的温度、湿度记录对于钢梁安装过程并无影响，不需要提供给安装企业。

【2024单选】钢梁安装时，不宜用做临时支撑的是（）。

A.槽钢

B.钢管

C.盘扣式支架

D.门式钢管支架

【答案】D

【解析】临时支撑体系一般采用型钢，如角钢、槽钢、工字钢、H型钢、钢管等，由立柱和横梁
组成，也可采用贝雷片、盘扣支架等；对于分节段钢箱梁安装，则支撑体系设在对接环缝处。

【点拨】门式钢管支架结构不够牢固，负载能力有限，不得应用于承重支架体系。

【考点20】钢—混凝土组合梁施工技术

【考查分值】2分

【考点频率】5年2次，2019多选、2023案例

【考点难度】★★

1.钢—混凝土组合梁的构成与适用条件
（1）一般由钢梁和钢筋混凝土桥面板组成：

①钢梁由工字形截面或槽形截面构成，钢梁之间设横梁（横隔梁），有时在横梁之间还设小纵
梁。

②在钢梁与钢筋混凝土板之间设传剪器，二者共同工作。对于连续梁，可在负弯矩区施加预应力
或通过“强迫位移法”调整负弯矩区内力。

（2）适用于城市大跨径或较大跨径的桥梁工程，目的是减轻桥梁结构自重，尽量减少施工对现况
交通与周边环境的影响。

2.钢—混凝土组合梁施工
基本工艺流程
钢梁预制并焊接传剪器→架设钢梁→安装横梁（横隔梁）及小纵梁（有时不设）→安装预制混凝
土板并浇筑接缝混凝土或支搭现浇混凝土桥面板的模板并铺设钢筋→现浇混凝土→养护→张拉预应
力束→拆除临时支架或设施。

（1）施工前应制定专项施工方案，并应根据结构的特点和受力特性确定施工程序和施工工艺，且
应有防止桥面板混凝土和接头混凝土开裂的预防措施。

（2）对大跨度钢—混凝土组合连续梁中的钢梁，制造时应根据设计及施工控制的要求设置相应
的预拱度。

（3）钢主梁架设和混凝土浇筑前，应按设计要求或施工方案设置施工支架。施工支架设计验算应
考虑钢梁拼接荷载外，应同时计入混凝土结构和施工荷载。

扫码关注更多内容
第 39 页共 98 页

学员专用请勿外泄
（1）安装钢—混凝土组合梁中的钢构件之前，应对桥梁的墩台顶面高程、中线及各孔跨径进行
复测；

（2）安装钢—混凝土接头中的钢构件之前，应对混凝土结合面的高程、纵横向轴线和表面平整
度等进行复测。

（3）各项误差在允许偏差内方可进行安装。

（1）混凝土符合设计要求，且配合比应专门设计。缓凝、早强、补偿收缩性混凝土。

（2）浇筑前，应对钢主梁的安装位置、高程、纵横向连接及施工支架进行检查验收。传剪器焊接
检验合格，上翼缘和连接件上的锈蚀、污垢及模板内的其他杂物清理干净。

（3）混凝土桥面结构应全断面连续浇筑，浇筑顺序：顺桥向应自跨中开始向支点处交汇，或由一
端开始；横桥向应先由中间开始向两侧。保证振捣密实，对桥面板顶面进行严格整平以防混凝土开裂。

（6）桥面混凝土表面应符合纵横坡度要求，表面光滑、平整，应采用原浆抹面成型，并在其上直
接做防水层。不宜在桥面板上另做砂浆找平层。

（1）施工中，应随时监测主梁和施工支架的变形及稳定，确认符合设计要求；当发现异常应立即
停止施工并采取措施。

（2）连续梁，可在负弯矩区施加预应力或通过“强迫位移法”调整负弯矩区内力。

（3）必须待混凝土强度达到设计要求且预应力张拉完成后，方可卸落施工支架。

【考点经典题】

【2019多选】关于钢-混凝土结合梁施工技术的说法中，正确的有（）。

A.一般由钢梁和钢筋混凝土桥面板两部分组成

B.在钢梁与钢筋混凝土板之间设置传剪器的作用是使二者共同工作

C.适用于城市大跨径桥梁

D.桥面混凝土浇筑应分车道分段施工

E.浇筑混凝土桥面时，横桥向应由两侧向中间合拢

【答案】ABC

【解析】混凝土桥面结构应全断面连续浇筑；顺桥向应自跨中开始向支点处交汇，或由一端开始；

横桥向应先由中间开始向两侧。

钢—混凝土组合梁施工技术总结
大跨首选组合钢，专项方案带预防。传剪先焊后架梁，先主后次不慌忙。

可浇可制选择多，缓凝早强还补偿。浇筑从高向低推，百强张拉再上岗。

【考点21】城市轨道交通施工方法与结构形式

【考查分值】2分

【考点频率】5年5次，2023单、多选、2024多，2019多、2022单、2025单、案例

【考点难度】★★★

1.地铁车站结构形式与施工方法
1）地铁车站形式与结构组成
（1）地铁车站形式分类
——车站与地面相对位置
高架车站（路中设置、路侧设置）；

地面车站（岛式、侧式、岛侧混合式、路堑式）；

地下车站（浅埋、深埋）。

——结构横断面
矩形：一般用于浅埋、明挖车站；常选用；

拱形：多用于深埋、浅埋车站；明挖单跨也有采用；

圆形：盾构法施工常见形式；

其他形式：马蹄、椭圆等。

——站台形式

形 示意图 特点及分类

扫码关注更多内容
第 40 页共 98 页

学员专用请勿外泄

| 式 |  |
| --- | --- |
| 岛式 | 上下行线路之间；站台面积利用率高、较大客流量；曲线、双鱼腹、单鱼腹、梯形、双岛式 |
| 侧式 | 上下行线路两侧；客流量不大；曲线、单端喇叭、双端喇叭、平行错开、上下错开式 |
| 岛侧混合 | 共线车站；一岛一侧、一岛两侧 |

（2）结构组成

| 车站结构 | 组成 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 车站主体 | 站台、站厅、设备用房、生活用房 | 供乘客集散、候车、换车及上、下车；地铁运营设备设置中心、办理运营业务 |
| 出入口及通道 | 包括人行天桥 | 供乘客进、出车站 |
| 附属建筑物 | 通风道、风亭、冷却塔 | 维持地下车站内空气质量满足乘客吸收新鲜空气的需求 |

2）施工方法

| 方法 | 适用范围 |
| --- | --- |
| 明挖 | 场地开阔、建筑物稀少、交通及环境允许时 |
| 盖挖 | 城市繁忙地带；交通不能中断且必须确保一定交通流量的情况下 |
| 喷锚 | 对地层适应性较强；地面建筑物密集、交通运输繁忙、地下管线密布、对地面沉降要求严格 |

（1）明挖法施工
①优点：施工作业面多、速度快、工期短、易保证施工质量、工程造价低；

缺点：对周围环境影响较大。

②适用范围
放坡明挖：埋深较浅、地下水位较低的城郊地段，边坡需要防护。

围护结构：场地狭窄及地下水丰富的软弱围岩地区。

③常见的基坑内支撑结构：现浇混凝土支撑、钢管支撑和 H 型钢支撑等。

④地铁车站明挖法施工工序如下：

围护结构施工→降水（或基坑底土体加固）→第一层开挖→设置第一层支撑→第n层开挖→设置
第n层支撑→最底层开挖→底板混凝土浇筑→自下而上逐步拆支撑（局部支撑可能保留在结构完成后
拆除）→随支撑拆除逐步完成结构侧墙和中板→顶板混凝土浇筑。

（2）盖挖法施工
①流程：在现有道路上按所需宽度，以定型标准的预制棚盖结构（包括纵、横梁和路面板）或现
浇混凝土顶（盖）板结构置于桩（或墙）柱结构上维持地面交通→在棚盖结构支护下进行开挖和施作
主体结构、防水结构→回填土并恢复管线或埋设新的管线→恢复道路结构。

②～③盖挖法优点、缺点

|  | 盖挖法 |
| --- | --- |
| 优点 | 围护结构变形小，能够有效控制周围土体的变形和地表沉降，有利于保护邻近建筑物和构筑物。施工受外界气候影响小，基坑底部土体稳定，隆起小，施工安全。逆作法用于城市街区时，可尽快恢复路面，对道路交通影响较小。 |

扫码关注更多内容
第 41 页共 98 页

学员专用请勿外泄

缺点 盖挖法施工时，混凝土结构的水平施工缝的处理较为困难。由于竖向出口少，需水平运输，后期开挖土方不方便。作业空间小，施工速度较明挖法慢、工期长、费用高。盖挖法每次分部开挖与浇筑或衬砌的深度，应综合考虑基坑稳定、环境保护、永久结构形式和混凝土浇筑作业等因素来确定。

④盖挖法可分为盖挖顺作法、盖挖逆作法（采用最多）。

a.盖挖顺作法
利用临时性设施（较常用钢结构）作辅助措施维持道路通行，在夜间将道路封锁，掀开盖板进行
基坑土方开挖或结构施工。临时路面一般由型钢纵、横梁和路面板组成。

饱和软弱地层中，围护结构应以地下连续墙为首选方案。顺作法中围护结构常用来作为主体结构
边墙体的一部分或全部。

无法使用大型机械，需采用特殊的小型、高效机具。

b.盖挖逆作法：施工过程中不需设置临时支撑。

（3）浅埋暗挖法
在城镇软弱围岩地层中，在浅埋条件下修建的地下工程，以改造地质条件为前提，以控制地表沉
降为重点，以钢筋格栅（或其他钢拱架）和锚喷混凝土作为初期支护手段，遵循十八字方针，管超前、
严注浆、短开挖、强支护、快封闭、勤量测。

不允许带水作业。

车站施工可采用中隔壁法（CD 工法）、交叉中隔壁法（CRD 工法）、中洞法、侧洞法、柱洞法、
洞桩法等方法。

2.地铁区间隧道及联络通道施工方法与结构形式
1）区间隧道施工方法
地铁区间隧道主要采用盾构法、明（盖）挖法或浅埋暗挖法施工。

盾构隧道
机械化程度高、安全风险低、对围岩的扰动较小、控制地表沉降优势明显，在用地极度紧张的城
市中是修建地下隧道、综合管廊等构筑物的首选，加之城市中周边条件复杂、地铁选线过程中难免会
穿越一些敏感建（构）筑物，盾构具有良好的地表及建（构）筑物沉降表现。

2）联络通道施工方法
起到安全疏散乘客、隧道排水及防火、消防等作用。

相邻两个通道之间的距离不应大于600m，通道内应设并列反向开启甲级防火门。

在区间线路最低点处设置废水泵房（集水井），通道内设置废水泵房以及废水抽排和人员检修的
管道、管道井。

通道长度一般为5～9m，通道的出入口高程近似，仅在通道中部设置高点。

通道主要采用浅埋暗挖法，超前预支护方法一般采用深孔注浆或冻结法。

在有承压水的砂土地层施工联络通道风险较大，施工时必须引起注意。

【考点经典题】

【2024多选】地铁车站主体通常由（）组成。

A.站台

B.站厅

C.设备用房

D.通风道

E.生活用房

【答案】ABCE

【解析】车站主体主要由站台、站厅、设备用房、生活用房组成。

【2022单选】关于地铁车站施工方法的说法正确的是（）。

A.盖挖法可有效控制地表沉降，有利于保护临近建（构）筑物

B.明挖法具有施工速度快、造价低，对周围环境影响小的优点

C.采用钻孔灌注桩与钢支撑作为围护结构时，在钢支撑的固定端施加预应力

D.盖挖顺作法可以使用大型机械挖土和出土

【答案】A

【解析】明挖法对周围环境影响较大；采用钻孔灌注桩与钢支撑作为围护结构时，在钢支撑的活
扫码关注更多内容
第 42 页共 98 页

学员专用请勿外泄
络头端施加预应力；盖挖顺作法无法使用大型机械，需采用特殊的小型、高效机具。

【考点22】地下水控制（集水明排、井点降水）

【考查分值】5分

【考点频率】5年3次，2024单选、2022案例、2020案例

【考点难度】★★★
地下水控制方法可划分为集水明排、降水、隔水和回灌四类，可单独或组合使用。

1.集水明排
当基坑、沟槽开挖较浅，涌水量不大时，应用最广泛，最简单、经济。明沟、集水井排水是在
基坑、沟槽的四周或两侧设置排水明沟，在基坑四角或每隔30～40m设置集水井。

（1）明沟宜布置在基础边0.5m以外，沟边缘离开边坡坡脚应不小于0.3m。明沟的底面应比挖
土面低0.3～0.4m,集水井底面应比沟底面低0.5m以上，并随基坑的挖深而加深。明沟的坡度不宜小
于0.3%，沟底应采取防渗措施。

（2）集水井的净截面尺寸应根据排水流量确定，集水井应采取防渗措施。

（3）视水量多少连续或间断抽水，直至基础施工完毕、回填土为止。

（4）集水明排设施与市政管网连接口之间应设置沉淀池。明沟、集水井、沉淀池使用时应保持
排水畅通并应随时清理淤积物。

（5）开挖的土层中部夹有透水性强的砂类土，基坑侧壁出现渗水时，可在基坑边坡上透水处分
别设置明沟和集水井构成集水明排系统，分层阻截和排除上部土层中的地下水，避免冲刷基坑下部
造成塌方。

2.降水
对降水无限制，基坑、沟槽开挖较深，涌水量大时可采用。

表工程降水方法及适用条件

| 降水方法适用条件 |  | 土质类别 | 渗透系数（m/d） | 降水深度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 降水井 | 真空井点 | 粉质黏土、粉土、砂土 | 0.01～20.0 | 单级≤6，多级≤12 |
|  | 喷射井点 | 粉土、砂土 | 0.1～20.0 | ≤20 |
|  | 管井 | 粉土、砂土、碎石土、岩石 | ＞1 | 不限 |
|  | 渗井 | 粉质黏土、粉土、砂土、碎石土 | ＞0.1 | 由下伏含水层的埋藏条件和水头条件确定 |
|  | 辐射井 | 黏性土、粉土、砂土、碎石土 | ＞0.1 | 4～20 |
|  | 电渗井 | 黏性土、淤泥、淤泥质黏土 | ≤0.1 | ≤6 |
|  | 潜埋井 | 粉土、砂土、碎石土 | ＞0.1 | ≤2 |

1）降水系统布设
（1）降水系统平面布置应根据工程的平面形状、场地条件及建筑条件确定：

①面状：宜沿降水区域周边呈封闭状均匀布置，距开挖上口边线不宜小于1m。

②线状、条状：宜采用单排或双排布置，两端应外延布置降水井，外延长度为条状或线状降水
井点围合区域宽度的1～2倍。

（2）真空井点布设应符合下列要求：

①当真空井点孔口至设计降水水位的深度不超过6.0m时宜采用单级真空井点；大于6.0m且场
地条件允许时可采用多级真空井点，上下级高差宜取4.0～5.0m。

②井点系统的平面布置应根据降水区域平面形状、降水深度、地下水的流向以及土的性质确
定，可布置成环形、U形和线形（单排、双排）。

③井点间距宜为0.8～2.0m，距开挖上口线的距离不应小于1.0m；集水总管宜沿抽水水流方向
布设，坡度宜为0.25%～0.5%。

④降水区域四角位置井点宜加密。

⑤降水区域场地狭小或在涵洞、地下暗挖工程、水下降水工程，可布设水平、倾斜井点。

（3）真空井点的成孔应符合下列要求：

| 类别 | 方法选择及施工要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 垂直井点 | 易塌孔缩孔松软地层 | 泥浆钻进、高压水套管冲击钻进 |

扫码关注更多内容
第 43 页共 98 页

学员专用请勿外泄

|  | 不易塌孔缩孔地层 | 长螺旋钻进、清水或稀泥浆钻进 |
| --- | --- | --- |
| 水平井点 | 成孔后将滤水管水平顶入，通过射流喷砂器将滤砂送至滤管周围；对容易塌孔地层可采用套管钻进 |  |
| 倾斜井点 | 宜按水平井点施工要求进行，并应根据设计条件调整角度，穿过多层含水层时，井管应倾向基坑外侧 |  |

①成孔直径应满足填充滤料的要求，且不宜大于300mm。

②成孔深度不应小于降水井设计深度。

（4）真空井点施工安装应符合下列要求：

①井点管成孔后，应加大泵量、冲洗钻孔、稀释泥浆返清水3～5min，方可向孔内安放井点管。

②井点管安装到位后，应向孔内投放滤料，滤料粒径宜为0.4～0.6mm。孔内投入的滤料数量，
宜大于计算值5%～15%，滤料填至地面以下1～2m后应用黏土填满压实。

③井点管、集水总管应与水泵连接安装，抽水系统不应漏水、漏气。

④形成完整的真空井点抽水系统后，应进行试运行。

（5）喷射井点施工安装应符合下列要求：

①井管沉设前应对喷射器进行检验，每个喷射井点施工完成后，应及时进行单井试抽，排出的
浑浊水不得回流循环管路系统，试抽时间应持续到水清砂净为止。

②每组喷射井点系统安装完成后，应进行试运行，不应有漏气、翻砂、冒水现象。

③循环水箱内的水应保持清洁。

（6）管井施工应符合下列要求：

①管井施工可根据地层条件选用冲击钻、螺旋钻、回转钻或反循环等方法钻进成孔。

②吊放井管时应平稳、垂直，保持井管在井孔中心，严禁猛镦，井管宜高出地表200mm以上。

③单井完成后应及时洗井，洗井后应安装水泵进行单井试抽。

④单井、排水管网安装完成后应及时进行联网试运行。

【名词解释】井点降水，是人工降低地下水位的一种方法。故又称“井点降水法”。在基坑开
挖前，在基坑四周埋设一定数量的滤水管（井），利用抽水设备抽水使所挖的土始终保持干燥状态
的方法。所采用的井点类型有：轻型井点、喷射井点、电渗井点、管井井点、深井井点等。

【考点经典题】

【2021案例节选】

【问题】

列式计算地下水埋深h（单位m），指出可采用的地下水控制方法。

扫码关注更多内容
第 44 页共 98 页

学员专用请勿外泄

【参考答案】

地下水埋深h=3.530-0.530=3m；地下水控制方法可选择井点降水。

【点拨】这道题考查较为综合，需要具备识图能力，从图示中找出相关的数据进行计算并判断
降水方法的选择。

【2024单选】在渗透系数为0.05m/d的粉质黏土层降水时，宜采用（）降水方法。

A.真空井点

B.管井

C.喷射井点

D.辐射井

【答案】A

【解析】真空井点适用于渗透系数0.01～20.0m/d的粉质黏土、粉土、砂土；电渗井适用于渗
透系数≤0.1m/d的黏性土、淤泥、淤泥质黏土。

【点拨】这道题考查的是工程降水方法及适用条件。需要重点记忆表格中的内容。

【考点23】地下水控制施工技术（回灌）

【考查分值】5分

【考点频率】5年2次，2018案例、2022案例

【考点难度】★★★
回灌是将水引渗于地下含水层，补给地下水，稳定地下水位，防止地下水位降低使土体固结产生
不均匀沉降的工程措施。

（1）降水工程影响周边工程环境安全时可进行地下水回灌。

（2～3）

| 分类 | 回灌方法 | 适用条件 |
| --- | --- | --- |
| 回灌方法（宜井灌法） | 管井回灌 | 各种含水层 |
|  | 大口井回灌 | 埋深不深、厚度不大、透水性条件较好的含水层 |
| 回灌方式 | 重力回灌 | 地下水位较低，渗透性好的含水层 |
|  | 真空回灌 | 厚度较大，渗透性较好的含水层 |
|  | 压力回灌 | 地下水位高，渗透性差的含水层 |

（4）宜首选同层地下水回灌，当非同层回灌时，回灌水源的水质不应低于回灌目标含水层地下水
的水质，当回灌目标含水层与饮用地下水联系较紧密时，回灌水源的水质应达到饮用水的标准。

（5）地下水回灌应采取有效措施，防止恶化地下水水质。

2）回灌施工技术

| 分类方式 |  | 方法选择 / 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 目标水层 | 浅层潜水 | 回灌砂井和回灌砂沟 |
|  | 微承压水与承压水 | 回灌井 |
| 承压水层 | 坑内减压降水 | 回灌井深度不宜超过承压水层中帷幕深度 |
|  | 坑外减压降水 | 回灌井与减压井的间距不宜小于6m |
| 压力控制 | 自然回灌井 | 压力与回灌水源相同，宜为0.1～0.2MPa |
|  | 加压回灌井 | 压力宜为0.2～0.5MPa，不宜超过过滤器顶端覆土重量 |

（1）周围存在需要保护建(构)筑物或管线且基坑外水位降幅较大时可采用人工回灌。实施人工
回灌措施时，应设置水位观测井。

（2）回灌井施工结束至开始回灌，应至少有2～3周的时间间隔，以保证管井周围止水封闭层充
分密实，防止或避免因灌水沿管井周围向上反渗、从地面喷溢等情况发生。管井外侧止水封闭层顶至
地面之间，宜用素混凝土充填密实。

【考点经典题】

【例题·案例节选】背景资料【2018】

某市区城市主干道改扩建工程，本标段是在原城市主干路主路范围进行高架桥段-地面段-入地段
改扩建。高架桥段标段地下水位较高，属富水地层，有多条现状管线穿越地下隧道段，需进行拆改挪
移。降水措施采用止水帷幕，外侧设置观察井、回灌井，坑内设置管井降水，配轻型井点辅助降水。

【问题】3.观察井、回灌井、管井的作用分别是什么?

【参考答案】

扫码关注更多内容
第 45 页共 98 页

学员专用请勿外泄
观察井：观测围护结构外侧地下水位变化。

回灌井：将水引渗于地下含水层，补给地下水，稳定地下水位。

管井的：降低地下水位，利于土方开挖。

【考点24】边坡支护

【考查分值】3分

【考点频率】5年2次，2018案例、2023案例

【考点难度】★★★
常用的边坡支护形式有：基坑放坡、土钉墙支护等。

1）基坑放坡
（1）当边坡土体中的剪应力大于土体的抗剪强度时，边坡失稳坍塌。

（2）基坑边坡基本要求：

放坡应以控制分级坡高和坡度为主，必要时辅以局部支护和防护措施，放坡设计与施工时应考虑
雨水的不利影响。当条件许可时，应优先采取坡率法控制边坡的高度和坡度（无须对边坡整体进行加
固而能达成自身稳定）。

按是否设置分级过渡平台，边坡可分为一级放坡和分级放坡两种形式。

在场地土质较好、基坑周围具备放坡条件、不影响相邻建筑物的安全及正常使用的情况下，宜采
用全深度放坡或部分深度放坡。

分级放坡时，宜设置分级过渡平台，对于岩石边坡不宜小于0.5m，对于土质边坡不宜小于1.0m。

下级放坡坡度宜缓于上级放坡坡度。

（3）基坑边坡稳定控制措施：

根据土层物理力学性质及边坡高度确定边坡坡度，并于不同土层处做成折线形或留置台阶。

施工时应严格按照设计坡度进行边坡开挖，不得挖反坡。

在基坑周围影响边坡稳定的范围内，应对地面采取防水、排水、截水等防护措施，防止雨水等地
面水浸入土体，保持基底和边坡干燥。

严格禁止在边坡坡顶较近范围堆放材料、土方和其它重物以及停放或行驶较大的施工机具。

对于土质或易于软化的岩质边坡，在开挖时应及时采取相应的排水和坡脚、坡面防护措施。

在整个基坑开挖和地下工程施工期间，应严密监测坡顶位移，分析监测数据，当边坡有失稳迹象
时，应及时采取削坡、坡顶卸荷、坡脚压载或其他有效措施。

记忆口诀：定坡、顺挖、避水、禁重、护坡、监测。

（4）护坡措施：

叠放砂包或土袋：用草袋、纤维袋或土工织物袋装砂（或土），沿坡脚叠放一层或数层，沿坡面
叠放坡面一层。

覆盖塑料膜或土工织物覆盖坡面
水泥砂浆或细石混凝土抹面：在人工修平坡面后，用水泥砂浆或细石混凝土，厚度宜为30～50mm，
并用水泥砂浆砌筑砖石护坡脚，同时，将坡面水引入基坑排水沟。抹面应预留泄水孔，泄水孔间距不
宜大于3～4m。

挂网喷浆或混凝土：在人工修平坡面后，沿坡面挂钢筋网或钢丝网，然后喷射水泥砂浆或细石混
凝土，厚度宜为50～60mm，坡脚同样需要处理。

锚杆喷射混凝土护面
2）土钉墙支护
一种经济、简便、施工快速、不需大型施工设备的基坑支护形式，适用于地下水位以上或降水的
非软土基坑。当基坑潜在滑动面内有建筑物、重要地下管线时，不宜采用土钉墙。

（1）一般要求：

①土钉墙、预应力锚杆复合土钉墙的坡比不宜大于1：0.2；当基坑较深、土的抗剪强度较低时，
宜取较小坡比。

②土钉水平间距和竖向间距宜为 1～2m；当基坑较深、土的抗剪强度较低时，土钉间距应取小
值。

③根据土层性状选用合适的成孔方法，应能保证孔壁的稳定性、减小对孔壁的扰动。

（2）采用预应力锚杆复合土钉墙时，预应力锚杆符合下列要求：

①宜采用钢绞线锚杆。

扫码关注更多内容
第 46 页共 98 页

学员专用请勿外泄
②预应力锚杆应设置自由段，自由段长度应超过土钉墙坡体的潜在滑动面。

③锚杆与喷射混凝土面层之间设置腰梁连接，腰梁与喷射混凝土面层紧密接触。

④注浆时将注浆管插至孔底并由孔底注浆，且注浆管端部至孔底的距离不宜大于200mm；注浆及
拔管时，注浆管出浆口应始终埋入注浆液面内，应在新鲜浆液从孔口溢出后停止注浆；注浆后，当浆
液液面下降时，应进行补浆。

（3）土钉墙高度不大于12m时，喷射混凝土面层的构造应符合下列要求：

①喷射混凝土设计强度等级不宜低于C25，面层厚度宜取80～100mm。

②喷射混凝土面层中应配置钢筋网和通长的加强钢筋，土钉与加强钢筋宜采用焊接连接，其连
接应满足承受土钉拉力的要求。

③当土钉墙后存在滞水时，应在含水层部位的墙面设置泄水孔或采取其他疏水措施。

④喷射混凝土终凝2h后应及时喷水养护。

⑤应在土钉、喷射混凝土面层的养护时间大于2d 后，方可下挖基坑。

3）长条形基坑开挖过程中纵向放坡
（1）纵向放坡目的：保证开挖安全，防止滑坡；保证出土运输方便。

（2）应编制开挖方案，慎重确定放坡坡度。在施工期间，特别是雨天必须制定监护与保护措施。

降雨可能使安全系数降低40%～50%，应严密监护，做好坡面的保护工作。土坡越缓，沉降曲线就越平
缓。附近有需要保护的建筑或管线，应减缓坡度。

【考点经典题】

【2023案例节选】背景资料
某公司中标城市轨道交通工程，项目部编制了基坑明挖法、结构主体现浇的施工方案，根据设计
要求，本工程须先降方至两侧基坑支护顶标高后再进行支护施工，降方深度为6m，黏性土层，1：0.375
放坡，坡面挂网喷浆。横断面如图5所示。

【问题】

1.本工程施工方案只考虑采用先降方后挂网喷浆护面措施，还可以使用哪些常用的坡脚及护面措
施。

2.降方工作坡面喷浆不及时发生边坡失稳迹象可采取的措施有哪些？

【参考答案】

1.还可以使用叠放砂包或土袋、水泥砂浆或细石混凝土抹面、锚杆喷射混凝土护面、塑料膜或土
工织物覆盖坡面等措施。

2.发生边坡失稳迹象可采取削坡、坡顶卸载、坡脚压载等措施，必要时进行基坑回填。

【考点25】基坑围护结构

【考查分值】5分

【考点频率】5年4次，2023案例、2020案例、2020单

【考点难度】★★★★

1.基坑围护结构施工要求
预制混凝土板桩
特点：

①施工较为困难，对机械要求高，存在挤土现象。

②桩间采用槽榫接合方式，接缝效果较好，有时需辅以止水措施。

③自重大，受起吊设备限制，不适合大深度基坑。

扫码关注更多内容
第 47 页共 98 页

学员专用请勿外泄
④一般不能拔出，在永久性支护结构中使用较多。

工艺流程：放桩位线→布设桩点→桩机就位→桩就位→校正垂直度→打桩→测量桩顶标高→移
钻机。

接口形式及特点：

| 矩形 | 制作较方便，桩间槽榫接合，接缝效果较好，使用最多 |
| --- | --- |
| T形 | 抗弯能力较大，施打较困难，翼缘直接起挡土作用，板桩间的搭接一般采用踏步式止口 |
| 工字形 | 截面形状较合理，受力性能好、刚度大、材料省，易于施打，挤土也少 |
| 口字形 | 两块槽形板现浇组合，未组合前，槽形板的刚度较小 |

钢板桩
工艺流程：施工准备→钢板桩组装→导向架加工制造→导向架定位→插打钢板桩→基坑开挖→
基坑检验。

①成品制作，可反复使用。断面多为U形或Z形。

②施工简便、灵活，但施工有噪声。

③强度高，刚度小，变形大，与多道支撑结合，在软弱土层中也可采用。

④新的时候止水性尚好，如有漏水现象，需增加防水措施。

⑤一般最大开挖深度7～8m。

⑥含地下水的砂土地层施工时，保证齿口咬合，角部使用专门的角桩。

⑦构成方法：单层钢板桩、双层钢板桩及帷幕式（多采用）等。

钢管桩
①刚度、施工难度大于钢板桩，在软弱土层中开挖深度较大。

②需有防水措施相配合。

钻孔灌注桩
①刚度大，可用在深大基坑。

②施工对周边地层、环境影响小，噪声低、适于城区施工。

③需降水或和止水措施配合使用，如搅拌桩、旋喷桩等。

④悬臂式桩径≥600mm；拉锚式桩径≥400mm；排桩中心距不宜大于桩径的2倍；混凝土强度等
级不宜低于C25；排桩顶部应设置混凝土冠梁；间隔成桩；终凝后进行相邻孔施工。

⑤与帷幕联合使用：搅拌桩、旋喷桩（上部条件受限时采用）。

⑥素混凝土桩与钢筋混凝土桩间隔布置的咬合桩可直接作为帷幕。

SMW工法桩
（1）结构特点
①强度大，止水性好。

②内插的型钢可拔出反复使用，经济性好。

③用于软土地层时，一般变形较大。

（2）技术要点
①搅拌桩直径：650/850/1000mm。

②28d无侧限抗压强度不应小于设计要求，且不宜小于0.5MPa。

③水泥：不低于P·O 42.5级普通硅酸盐水泥。

④特别软弱或较硬地层，钻进速度较慢时水泥用量宜适当提高。砂性土宜外加膨润土。

⑤型钢布置形式：密插型、插二跳一型、插一跳一型。

⑥单根型钢接头不宜超过2个，应避免设在支撑位置或开挖面附近等型钢受力较大处；相邻型
钢接头宜错开，距离不宜小于1m，接头距基坑底面不宜小于2m。

⑦拟拔出型钢插入前应先在干燥条件下除锈，再涂刷减摩材料。

咬合桩
①配筋率较低，受力整体性好，施工灵活。

②可采用液压钢套管全长护壁、机械冲抓成孔工艺。

③桩顶应设置导墙，导墙宽度宜取3～4m，厚度宜取0.3～0.5m。

④顺序：先施工素混凝土桩、后施工钢筋混凝土桩。素混凝土桩初凝前，通过成孔时切割部分
素混凝土桩身形成互相咬合。

扫码关注更多内容
第 48 页共 98 页

学员专用请勿外泄
⑤吊设第一节钢套管时，应采用两个测斜仪贴附于套管外壁并用经纬仪复核套管垂直度，其垂
直度允许偏差应为0.3%，液压套管应正反扭动加压下切；抓斗取土时套管底部应始终位于抓土面下
方，且抓土面与套管底的距离应大1.0m。

⑥孔内虚土和沉渣应清除干净，抓斗夯实孔底；灌注混凝土时，套管应随混凝土浇筑逐段提
拔，阻力过大时应在转动套管的同时缓慢提拔。

重力式水泥土挡墙
①无支撑，止水性好，造价低。墙体变位大。开挖深度不宜大于7m。

②格栅式面积转换率：一般黏性土、砂土，不宜小于0.6；淤泥质土，不宜小于0.7；淤泥，不
宜小于0.8。

③嵌固深度和墙体宽度：淤泥质土不宜小于，1.2h，0.7h；淤泥不宜小于，1.3h，0.8h。

④28d无侧限抗压强度不宜小于0.8MPa。

⑤需增加墙体抗拉性能时可在桩内插入钢筋、钢管或毛竹等杆筋。

⑥板厚不宜小于150mm，混凝土强度等级不宜低于C20。

地下连续墙
（1）结构特点
①强度大、刚度大，开挖深度大，变位小、隔水性好。

②可兼作主体结构一部分；造价高。

③振动小、噪声低，对周边地层扰动小，可临近建、构筑物使用。

④可适用于多种土层（各种土层）。除夹有孤石、大颗粒卵砾石等局部障碍物地层影响成槽效
率，对黏性土、无黏性土、卵砾石层等各种地层均能高效成槽。

施工要点：

①专用的挖槽设备：抓斗式、冲击式和回转式等。

②槽段长度宜取4～6m。

③转角处或有特殊要求：平面形状可采用L形、T形等。

（2）槽段接头
①柔性接头：圆形锁口管、波纹管、楔形、工字形钢或混凝土预制等。

②刚性接头：作为主体地下结构外墙且需形成整体墙时，一字形或十字形穿孔钢板、钢筋承插
式等。

墙顶设通长冠梁、墙内接缝位置设结构壁柱、底板与地连墙刚性连接时也可采用柔性接头。

（3）导墙及泥浆技术要点
导墙是控制挖槽精度的主要构筑物，应建于坚实的地基之上，其作用有：

| 导墙作用 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 挡土 | 挖掘时地表土松软容易坍陷，导墙起挡土作用 |
| 基准 | 作为测量地下连续墙挖槽标高、垂直度和精度的基准 |
| 承重 | 支承挖槽机械轨道，钢筋笼接头管等搁置支点，承受其他设备荷载 |
| 存蓄泥浆 | 泥浆液面始终保持在导墙面以下20cm，并高出地下水位1m |
| 其他 | 防止泥浆漏失，阻止雨水等地面水流入槽内；距现有建(构）筑物很近时还起到一定的补强作用 |

一般为现浇钢筋混凝土结构，应具有必要的强度、刚度和精度。泥浆应根据地质和地面沉降控
制要求经试配确定，配制和施工中对泥浆的相对密度、黏度、含砂率和pH值等进行检验和控制。

【考点拓展】围护结构主控项目

| 围护结构 | 主控项目 |
| --- | --- |
| 预制桩、灌注桩旋喷桩、水泥土桩墙和咬合桩 | 混凝土强度 |
| 地下连续墙 | 墙体混凝土抗压强度和抗渗强度等级，钢筋骨架和预埋件的安装应无变形，预埋件应无松动和遗漏，标高、位置，裸露墙面应表面密实、无渗漏，垂直度允许偏差满足规范要求。 |

【考点经典题】

【2020单选】地铁基坑采用的围护结构形式很多，其中强度大、开挖深度大，同时可兼作主体
结构一部分的围护结构是（）。

扫码关注更多内容
第 49 页共 98 页

学员专用请勿外泄

A.重力式水泥挡墙

B.地下连续墙

C.预制混凝土板桩

D.SMW工法桩

【答案】B

【解析】地下连续墙：①刚度大，开挖深度大，可适用于所有地层；②强度大，变位小，隔水
性好，同时可兼作主体结构的一部分；③可邻近建筑物、构筑物使用，环境影响小；④造价高。

【点拨】本题考查的是地下连续墙的结构特点，需要区分记忆不同类型围护结构的特点，尤其
是SMW工法桩、钢板桩。SMW工法桩：①强度大，止水性好；②内插的型钢可拔出反复使用，经济性
好；③用于软土地层时，一般变形较大。钢板桩：①成品制作，可反复使用；②施工简便，但施工
有噪声；③刚度小，变形大，与多道支撑结合，在软弱土层中也可采用；④新的时候止水性尚好，
如有漏水现象，需增加防水措施。

【考点26】地基加固处理方法

【考查分值】6分

【考点频率】5年4次，2024案例、2022单、2021案例、2021单

【考点难度】★★★★
地基加固处理方法
1）基坑地基加固的目的
（1）基坑外：主要是止水，并可减少围护结构承受的主动土压力。

（2）基坑内：提高土体的强度和土体的侧向抗力，减少围护结构位移，保护基坑周边建筑物及
地下管线；防止坑底土体隆起破坏；防止坑底土体渗流破坏；弥补围护墙体插入深度不足等。

2）基坑地基加固的方式
（1）被动土压区土体加固

| 墩式加固 | 基坑周边阳角位置或跨中区域 |
| --- | --- |
| 裙边加固 | 基坑面积较大 |
| 抽条加固 | 长条形基坑 |
| 格栅式加固 | 地铁车站的端头井 |
| 满堂加固 | 环境保护要求高，或为了封闭地下水 |

（2）较浅基坑：换填法；提高地基承载力为主。

（3）深基坑：注浆法、水泥土搅拌法和高压喷射注浆法等；提高土体强度和土体侧向抗力为
主。

3）常用方法与技术要点
（1）注浆法
②浆液组成：主剂（原材料）、溶剂（水或其他）及外加剂。

外加剂：固化剂、催化剂、速凝剂、缓凝剂和悬浮剂等。

③

| 注浆方法 | 适用范围 |
| --- | --- |
| 渗透 | 只适用于中砂以上的砂性土和有裂隙的岩石；适用于碎石土、砂卵土夯填料的路基 |
| 劈裂 | 低渗透性的土层 |
| 压密 | 中砂地基，黏土地基中若有适宜排水条件也可采用；排水困难引起高孔隙水压力，必须采用很低的注浆速率；可用于非饱和土体 |
| 电动化学 | 地基土的渗透系数k<10-4 cm/s；只靠一般静压力难以使浆液注入土的孔隙的地层 |

④工艺参数：注浆量、布孔、注浆有效范围、注浆流量、注浆压力、浆液配方等，没有经验可
供参考时应通过现场试验确定上述工艺参数。

（2）水泥土搅拌法
①分类：浆液搅拌和粉体搅拌；单、双、三、多轴搅拌机或连续成槽搅拌机。

②适用：淤泥、淤泥质土、素填土、黏性土（软塑和可塑）、粉土（稍密和中密）、粉细砂
（稍密和中密）、中粗砂（松散和稍密）、饱和黄土等。

扫码关注更多内容
第 50 页共 98 页

学员专用请勿外泄
不适用：含有大孤石或障碍物较多且不易清除的杂填土、欠固结的淤泥和淤泥质土、硬塑及坚
硬的黏性土、密实的砂类土，以及地下水影响成桩质量的土层。地下水含水量小于30%（黄土25%）

不宜粉体。

现场和室内试验：泥炭土、有机质土、pH值小于4、塑性指数大于25的黏土，在腐蚀环境及无
工程经验地区使用时。

③优点：a.最大限度地利用了原土；b.无振动、无噪声和无污染，可在密集建筑群中进行施
工，对周围原有建筑物及地下管线影响很小；c.可灵活地采用柱状、壁状、格栅状和块状等加固形
式；d.与钢筋混凝土桩基相比，可节约钢材并降低造价。

④水泥土搅拌法施工步骤
搅拌机械就位、调平→预搅下沉至设计加固深度→边喷浆（粉）、边搅拌提升直至预定的停浆
（灰）面→重复搅拌下沉至设计加固深度→喷浆（粉）或仅搅拌提升直至预定的停浆（灰）面→关
闭搅拌机械。

在预（复）搅下沉时，也可采用喷浆（粉）的施工工艺，但必须确保全桩长上下至少再重复搅
拌一次。

（3）高压喷射注浆
①适用范围：淤泥、淤泥质土、黏性土（流塑、软塑和可塑）、粉土、砂土、黄土、素填土和
碎石土等。

现场试验：硬黏性土，含有较多的块石或大量植物根茎；含有过多有机质的土层；湿陷性黄
土地基。

③形状与介质
定喷和摆喷常用双管和三管法
④施工参数应通过试验或根据工程经验确定。单及双管法的水泥浆和三管法的高压水：应大于
20MPa。宜采用强度等级为42.5级及以上的普通硅酸盐水泥。外加剂和掺合料的用量应通过试验确
定水灰比通常取0.8～1.5，常用为1.0。

⑤工艺流程：钻机就位→钻孔→置入注浆管→高压喷射注浆→拔出注浆管。

⑥旋喷桩加固体强度和直径，应通过现场试验确定。

（4）超高压喷射注浆（N-Jet工法）技术
采用具有前端喷射注浆装置的专用设备，通过多个可变角度的喷嘴喷射出包裹着主动空气的超
高压浆液切削土体，并与土体均匀混合形成加固体的方法。

【考点拓展】旋喷、定喷、摆喷

【考点经典题】

【2022单选】高压旋喷注浆法在（）中使用影响其加固效果。

A.淤泥质土

B.素填土

C.硬黏性土

D.碎石土

【答案】C
扫码关注更多内容
第 51 页共 98 页

学员专用请勿外泄

【解析】高压喷射注浆法在硬黏性土中使用时影响加固效果。

【点拨】本题考查的是高压喷射注浆施工工艺，高压喷射注浆法对淤泥、淤泥质土、黏性土
（流塑、软塑和可塑）、粉土、砂土、黄土、素填土和碎石土等地基都有良好的处理效果。但对于
硬黏性土，含有较多的块石或大量植物根茎的地基，因喷射流可能受到阻挡或削弱，冲击破碎力急
剧下降，切削范围小或影响处理效果。

【2024案例题节选】

背景资料
事件一：项目部依据设计图纸编制了基坑支护及开挖施工专项方案，钻孔灌注采用旋挖钻机施
工，工艺流程为：测量定位→下挖成孔→下钢筋笼→浇筑混凝土→跳桩挖孔。高压旋喷桩采用双管
法施工，工艺流程为：钻机就位→钻孔→置入注浆管→A→拔出注浆管。基坑采用机械分层、分段挖
土，每层挖土厚度不超过1.5m，基坑分段开挖长度为 20m，分层开挖高度至钢筋混凝土内支撑底标
高时，施工冠梁及钢筋混凝土内支撑。当第一道支撑混凝土强度达到设计要求的80%后，进行第二层
土方开挖。桩间采用挂网喷射混凝土支护，随土方开挖及时支护严格遵守基坑开挖原则。

【问题】

1.事件一中双管法高压旋喷的介质有哪些？高压旋喷注浆的工艺流程中A代表哪项工作？旋喷
注浆参数通过何种方式确定？

【参考答案】

1.（1）高压水泥浆（或水泥浆）、压缩空气（或空气）。

（2）A：高压喷射注浆；施工参数应根据土质条件、加固要求通过试验或根据工程经验确定。

【点拨】单管法：喷射高压水泥浆液一种介质。双管法：喷射高压水泥浆液和压缩空气两种介
质。三管法：喷射高压水流、压缩空气及水泥浆液三种介质。高压喷射注浆的施工参数应根据土质
条件、加固要求通过试验或根据工程经验确定，并在施工中严格加以控制。高压喷射注浆的工艺流
程：钻机就位、钻孔、置入注浆管、高压喷射注浆和拔出注浆管。

【考点27】支撑结构

【考查分值】2分

【考点频率】5年3次，2024案例、2023案例、2021多选

【考点难度】★★★
支撑结构包括内支撑和外拉锚两种形式。

（1）内支撑结构体系：

①内支撑有钢撑、钢管撑、钢筋混凝土撑及钢与钢筋混凝土的混合支撑等。

②应力传递路径：围护（桩）墙→围檩（冠梁）→支撑。

③深基坑支护结构常用现浇钢筋混凝土支撑体系和钢支撑体系两类。

截面形式
钢筋混凝土：根据断面要求确定；

钢结构：单/双钢管、单/双工字钢、H形钢、槽钢及组合。

布置形式
钢筋混凝土：对撑、边桁架、环梁结合边桁架等；

钢结构：竖向—水平撑、斜撑；平面—对撑、井字撑、角撑。

特点
钢筋混凝土：刚度大、变形小；强度大，安全、可靠性强；施工方便；浇筑和养护时间长，软
土中被动区土体位移大；工期长、拆除困难。

钢结构：安装、拆除方便，材料可周转使用；可调整轴力而有效控制围护墙变形，施工工艺要
求较高。

组成构件
钢筋混凝土：围檩（圈梁）、对撑及角撑、立柱和其他附属构件。

钢结构：围檩、角撑、对撑、预应力设备（包括千斤顶自动调压或人工调压装置）、轴力传感
器、支撑体系监测监控装置、立柱及其他附属装配式构件组成。

④内支撑体系的布置原则：

a.宜采用受力明确、连接可靠、施工方便的结构形式。

b.宜采用对称平衡性、整体性强的结构形式。

扫码关注更多内容
第 52 页共 98 页

学员专用请勿外泄
c.应与主体结构的结构形式、施工顺序协调，以便于主体结构施工。

d.应利于基坑土方开挖和运输。

⑤内支撑体系的施工：

a.必须坚持先支撑后开挖的原则。

b.围檩与围护结构之间紧密接触，不得留有缝隙。有间隙用强度不低于C30细石混凝土填充或
其他可靠措施。

c.钢支撑应按设计要求施加预应力。当监测到预应力出现损失时，应再次施加预应力。

d.支撑拆除应在替换支撑的构件达到换撑要求承载力后进行。当主体结构的底板和楼板分块浇
筑或设置后浇带时，应在分块部位或后浇带处设置可靠的传力构件。拆除采用人工、机械等方法。

【考点经典题】

【2021多选】关于深基坑内支撑体系施工的说法，正确的有（）。

A.各支撑体系的施工，必须坚持先开挖后支撑的原则

B.围檩与围护结构之间的间隙，可以用C30细石混凝土填充密实

C.钢支撑预加轴力出现损失时，应再次施加到设计值

D.结构施工时，钢筋可临时存放于钢支撑上

E.支撑拆除应在替换支撑的结构构件达到换撑要求的承载力后进行

【答案】BCE

【解析】各支撑体系的施工，必须坚持先支撑后开挖的原则；结构施工时，若需将支撑结构作
为临时施工平台，应进行专门的设计。

|  | 深基坑施工中需严格遵循"先支撑后开挖"原则，以控制基坑变形。选项B间隙填充的 |
| --- | --- |
| 作用：确保支撑体系与围护结构协同受力。支撑体系拆除属于重大工况转换，当水平结构达到设计 |  |
| 要求的强度后，方可拆除相应范围内的支撑。 |  |

【2023案例节选】

某公司承建一项城市综合管廊项目，明挖法施工，基坑支护结构采用SMW工法桩。项目部补充
了钢围檩与支护结构连接节点图，如图4-2所示。

【问题】

图4-2中构件A的名称是什么？施加预应力应在钢管撑的哪个部位？支撑轴力有损失时，应如
何处理？附着在H型钢上的钢丝绳起什么作用？

【参考答案】

（1）构件A-牛腿（托架）。

（2）施加预应力应在钢管撑的活动端（活络头）。

（3）支撑轴力有损失时，应再次施加预应力至设计值。

（4）钢丝绳的作用：防止安装、拆除时钢管撑脱落。

【点拨】本题属于识图题目考查，需要结合图示作答。构件A的辨识与作用，牛腿是SMW工法
桩体系中钢围檩与支护桩的关键传力构件，通常焊接在支护桩的H型钢芯材上，保围檩与支护桩形
成刚性连接体系。预应力施加应在支撑活络端进行。活动端设置液压千斤顶，通过调节楔形块实现
轴力加载。钢丝绳的作用主要是止安装、拆除时钢管撑脱落。

【考点28】防水工程施工技术——细部构造
扫码关注更多内容
第 53 页共 98 页

学员专用请勿外泄

【考查分值】2分

【考点频率】5年3次，2019案例、2022案例、2024案例

【考点难度】★★★
包括施工缝、变形缝、后浇带、穿墙管、预埋件、预留通道接头、桩头等。

（1）施工缝：

施工缝的留设位置应在浇筑前确定，特殊结构部位留设施工缝应经设计单位确认。

①墙体水平施工缝应高出底板表面不小于300mm。

拱、板与墙结合的水平施工缝，宜留在拱、板与墙交接处以下150～300mm处；

垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段，并宜与变形缝相结合。

②水平施工缝浇筑混凝土前，应将其表面浮浆和杂物清除，然后铺设净浆、涂刷混凝土界面处
理剂或水泥基渗透结晶型防水涂料，再铺 30～50mm 厚的与结构混凝土成分相同的水泥砂浆，并及时
浇筑混凝土。

③垂直施工缝浇筑混凝土前，应将其表面清理干净，再涂刷混凝土界面处理剂或水泥基渗透结
晶型防水涂料，并及时浇筑混凝土。

④施工缝处已浇筑混凝土的强度不应小于1.2MPa。

⑤中埋式止水带及外贴式止水带埋设位置应准确，固定应牢靠。

⑥遇水膨胀止水条应具有缓膨胀性能；止水条中间不得有空鼓、脱离等现象；应牢固地安装在
缝表面或预留凹槽内；止水条采用搭接时，宽度不得小于30mm。

⑦预埋注浆管应设置在施工缝断面中部，注浆管与施工缝基面应密贴并固定牢靠，固定间距宜
为200～300mm；注浆导管与注浆管的连接应牢固、严密，导管埋入混凝土内的部分应与结构钢筋绑扎
牢固，导管的末端应临时封堵严密。

（2）变形缝：

①变形缝处的端头模板应钉填缝板，填缝板与嵌入式止水带中心线应与变形缝中心线重合，并
应用模板固定牢固。止水带埋设位置应准确，其中间空心圆环应与变形缝的中心线重合。

②中埋式止水带的接缝应设在边墙较高位置上，不得设在结构转角处；接头宜采用热压焊接，
接缝应平整、牢固，不得有裂口和脱胶现象。

③中埋式止水带在转弯处应做成圆弧形；顶板、底板内止水带应安装成盆状，并宜采用专用钢
筋套或扁钢固定。

④外贴式止水带在变形缝与施工缝相交部位宜采用十字配件；外贴式止水带在变形缝转角部位
宜采用直角配件。

⑤止水带埋设位置应准确，固定应牢靠，并与固定止水带的基层密贴，不得出现空鼓、翘边等现
象。

⑥变形缝处表面粘贴卷材或涂刷涂料前，应在缝上设置隔离层和加强层。

扫码关注更多内容
第 54 页共 98 页

学员专用请勿外泄
⑦嵌填密封材料的缝内两侧基面应平整、洁净、干燥，并应涂刷基层处理剂；嵌缝底部应设置背
衬材料；密封材料嵌填应严密、连续、饱满，粘结牢固。

⑧变形缝设置中埋式止水带时，混凝土浇筑符合下列要求：

a.浇筑前应校正止水带位置，表面清理干净，止水带损坏处应修补。

b.应先浇筑嵌入式止水带下部的混凝土，待嵌入式止水带压紧其上表面后，方可继续浇筑。

c.边墙处止水带应位置正确、平直、无卷曲现象、固定牢固，内外侧混凝土应对称、均匀、水平
浇筑。

（3）穿墙管：

①固定式穿墙管应加焊止水环或环绕遇水膨胀止水圈，并作好防腐处理；穿墙管应在主体结构
迎水面预留凹槽，槽内应用密封材料嵌填密实。

②套管式穿墙管的套管与止水环及翼环应连续满焊，并做好防腐处理；套管内表面应清理干净，
穿墙管与套管之间应用密封材料和橡胶密封圈进行密封处理，并采用法兰盘及螺栓进行固定。

③当主体结构迎水面有柔性防水层时，防水层与穿墙管连接处应增设加强层。

（4）其他细部防水构造：

①后浇带补偿收缩混凝土浇筑前，后浇带部位和外贴式止水带应采取保护措施。

②后浇带两侧接缝应先清理干净，再涂刷界面处理剂或水泥基渗透结晶型防水涂料。

③后浇带混凝土应一次浇筑，不得留设施工缝；养护时间不得少于28d。

记忆口诀：

后浇补偿收缩材，钢筋整体不断开；

止水保护缝清理，防水涂料界面来；

一次浇筑不留缝，浇完立养 28 外。

④桩头顶面和侧面裸露处应涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料，并延伸到结构底板垫层150mm处；

桩头四周300mm范围内应抹聚合物水泥防水砂浆过渡层。

⑤结构底板防水层应做在聚合物水泥防水砂浆过渡层上并延伸至桩头侧壁，其与桩头侧壁接缝
处应采用密封材料嵌填。

⑥受力钢筋根部应采用遇水膨胀止水条或止水胶，并应采取保护措施。

⑦预埋件端部或预留孔、槽底部的混凝土厚度不得小于250mm；当混凝土厚度小于250mm时，应
局部加厚或采取其他防水措施。

⑧用于固定模板的螺栓必须穿过混凝土结构时，可采用工具式螺栓或螺栓加堵头，螺栓上应加
焊止水环。拆模后留下的凹槽应用密封材料封堵密实，并用聚合物水泥砂浆抹平。

【知识拓展】

基坑回填
（1）基坑回填材料不应使用淤泥、粉砂、杂土、有机质含量大于 8%的腐殖土、过湿土、冻土和
大于150mm粒径的石块。

（2）基坑回填质量验收的主控项目：

①基坑回填土的土质、含水率应符合设计文件要求。

②基坑回填宜分层、水平机械压实，压实后的厚度不应大于0.3m；结构两侧应水平、对称同时
填压；基坑分段回填接搓处，已填土坡应挖台阶，其宽度不应小于1.0m，高度不应大于0.5m。

【考点经典题】

【2022案例节选】背景资料
某公司承建一项污水处理厂工程，水处理构筑物为地下结构，富水地层。底板倒角壁板施工缝止
扫码关注更多内容
第 55 页共 98 页

学员专用请勿外泄
水钢板安装质量是影响构筑物防渗质量的关键，施工员质量检查时发现止水钢板安装如图4所示。

【问题】

2.指出图4中的错误之处，写出可与止水钢板组合应用的提高施工缝防水质量和止水措施。

【参考答案】

（1）错误之处：止水钢板安装方向错误，止水钢板开口方向应朝向迎水面。

（2）遇水膨胀止水条、预埋注浆管、外贴式水带。

【考点29】浅埋暗挖法施工技术——开挖掘进

【考查分值】2分

【考点频率】5年2次，2017案例、2019单

【考点难度】★★

1.全断面开挖法
（1）适用于土质稳定、断面较小的隧道施工，适宜人工开挖或小型机械作业。

（2）自上而下一次开挖成型，沿着轮廓开挖，一次进尺并及时进行初期支护。

（3）优点：减少开挖对围岩的扰动次数，有利于围岩天然承载拱的形成，工序简便；

缺点：对地质条件要求严格，围岩必须有足够的自稳能力。

2.台阶开挖法
1）台阶开挖法特点
（1）适用于土质较好的隧道施工，以及软弱围岩、第四纪沉积地层隧道。

（2）将结构断面分成上下两个工作面分步开挖。

（3）优点是具有足够的作业空间和较快的施工速度，灵活多变，适用性强。

（4）土质隧道台阶长度不宜超过隧道宽度的1倍。

下部台阶应在拱部初期支护结构变形基本稳定且喷射混凝土达到设计文件规定强度的 70%后，方
可进行开挖。

2）正台阶法
地层较好的Ⅲ、IV级围岩，上台阶长度一般控制在1～1.5倍洞径以内。

3）上台阶环形开挖预留核心土法
（1）适用于一般土质或易坍塌的软弱围岩、断面较大的隧道施工。

（2）开挖进尺为0.5～0.75m，不宜过长。台阶长度一般以控制在1D内为宜。

（3）方法的主要优点：

①上台阶有核心土支承，迅速及时地建造拱部初期支护，开挖工作面稳定性好。

②核心土和下台阶开挖都在拱部初期支护保护下进行，施工安全性好。

【知识拓展】

本图施工顺序为：d→a→f→g→e→h→b→c。

扫码关注更多内容
第 56 页共 98 页

学员专用请勿外泄

3.单侧壁导坑法
（1）适用于断面跨度大，地表沉降难于控制的软弱松散围岩。

（2）侧壁导坑宽度不宜超过0.5倍洞宽，高度以到起拱线为宜。

4.双侧壁导坑法（眼镜工法）

（1）当隧道跨度很大，地表沉陷要求严格，围岩条件特别差，单侧壁导坑法难以控制围岩变形
时，可采用双侧壁导坑法。

（2）导坑宽度不宜超过断面最大跨度的1/3。

5.中隔壁法（ CD）和交叉中隔壁（CRD）

（1）CD：地层较差，不稳定岩体且沉降要求严格。

（2）CRD：在CD工法基础上加设临时仰拱。

（3）CD和CRD在大跨度隧道中应用普遍。

6.中洞法、侧洞法、柱洞法、洞桩法
当地层条件差、断面特大时，一般设计成多跨结构，跨与跨之间有梁、柱连接，核心思想是变大
断面为中小断面，提高施工安全度。

【补充】中洞法、侧洞法、柱洞法、洞桩法的区别
中洞法：先开挖中间部分（CRD方式施工中洞），在中洞内施作梁、柱结构，然后再开挖两
侧部分（侧洞），并逐渐将侧洞与中洞连接成整体。

侧洞法：先开挖隧道两侧的侧洞，在侧洞内施作边墙、柱等结构，然后再开挖中间部分。适
用于浅埋大跨度隧道或地下工程。

柱洞法：先在隧道拱部开挖若干个小导洞，在导洞内施作柱和拱顶结构，形成类似柱列式的
支撑体系，然后再开挖柱间土体，逐步完成整个隧道的施工。

洞桩法：先在隧道周边按一定间距施工钻孔灌注桩或挖孔桩，然后在桩顶施作冠梁，形成桩-
梁支撑体系，再在桩间进行土体开挖，并逐步施作隧道衬砌结构。适用于各种地质条件下的隧道
及地下工程，尤其是在城市复杂环境中，对地层变形控制要求较高的情况下更为适用。

掘进（开挖）方式及其选择条件

| 方法 |  | 结构与适用地层 | 沉降 | 工期 | 防水 | 拆除 | 造价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全断面 |  | 地层好、 D≤8m | 一般 | 最短 | 好 | 无 | 低 |
| 台阶法 | 正台阶 | 地层差、 D≤10m | 一般 | 短 | 好 | 无 | 低 |
|  | 上台阶环形开挖预留核心土 | 地层差、 D≤12m | 一般 | 短 | 好 | 无 | 低 |
| 单侧壁导坑 |  | 地层差、 D≤14m | 较大 | 较短 | 好 | 小 | 低 |
| 双侧壁导坑 |  | 小跨，连续扩成大跨度 | 较大 | 长 | 效果差 | 大 | 高 |
| 中隔壁法-CD |  | 地层差、 D≤18m | 较大 | 较短 | 好 | 小 | 偏高 |
| 交叉中隔壁法-CRD |  | 地层差、 D≤20m | 较小 | 长 | 好 | 大 | 高 |
| 中洞法 |  | 小跨，连续扩成大跨度 | 小 | 长 | 效果差 | 大 | 较高 |
| 侧洞法 |  | 小跨，连续扩成大跨度 | 大 | 长 | 效果差 | 大 | 高 |
| 柱洞法 |  | 多层多跨 | 大 | 长 | 效果差 | 大 | 高 |
| 洞桩法 |  | 多层多跨 | 较大 | 长 | 效果差 | 较大 | 高 |

【考点经典题】

【2019单选】沿隧道轮廓采取自上而下一次开挖成形，按施工方案一次进尺并及时进行初期支护
的方法称为（）。

A.正台阶法

B.中洞法

C.全断面法

D.环形开挖预留核心土法

【答案】C
扫码关注更多内容
第 57 页共 98 页

学员专用请勿外泄

【解析】全断面法自上而下一次开挖成型，沿着轮廓开挖，一次进尺并及时进行初期支护。

【考点30】浅埋暗挖法施工技术——二次衬砌

【考查分值】2分

【考点频率】5年2次，2017案例、2022单

【考点难度】★★

1.模板体系
可采用组合钢模板或模板台车模板，施工前应编制专项方案。

2.施工节点
结构变形基本稳定的条件下施作。

3.模板施工质量保证措施：

（1）模板支架的强度、刚度和稳定性应满足设计要求。拱部模板支架预留沉落量为 10～30mm。

模板接缝拼接严密，不得漏浆。

（2）变形缝端头模板处的填缝中心应与初期支护变形缝位置重合。

应采取措施做好施工缝、变形缝等接缝防水构造处理。止水带安装应在两侧加设支撑筋，并固定
牢固，浇筑混凝土时不得有移动位置、卷边、跑灰等现象。

4.二次衬砌施工
（1）浇筑前应进行隐蔽工程验收：应对组立模板的外形尺寸、中线、标高、各种穿墙管、预埋件、
预留通道接头等节点防水构造进行隐蔽工程验收，并填写记录。

（2）泵送混凝土质量保证措施：

a.坍落度宜为150～180mm。

b.碎石级配，骨料最大粒径不大于25mm。

c.减水型、缓凝型外加剂，其掺量应经试验确定；掺加防水剂、微膨胀剂时应以动态运转试验控
制掺量；严禁在浇筑过程中向混凝土中加水。

（3）混凝土施工：

泵送模筑，两侧边墙插入式振动器（不得触及防水层），底部附着式振动器。从下向上，连续进
行，两侧对称、水平，不得出现水平和倾斜接缝。

（4）拆模规定：

①拆模时间：矩形断面顶板应达到100%。

②仰拱混凝土强度达到5MPa后人员方可通行，达到设计的100%后车辆方可通行。

5.二次衬砌背后回填注浆
二次衬砌施工完成后进行，注浆应密实，可采用雷达探测进行空洞检测。

记忆口诀：二衬台车编方案，连续对称环缝连；两边插入底附着，坍落15~8之间。

扫码关注更多内容
第 58 页共 98 页

学员专用请勿外泄

【拓展】仰拱与仰拱回填

【考点经典题】

【2017单选】背景资料
某公司承建城区防洪排涝应急管道工程，受环境条件限制，其中一段管道位于城市主干路基动车
道下，采用浅埋暗挖隧道形式。井室、隧道均为复合式衬砌结构，初期支护为钢隔栅+钢筋网+喷射混
凝土，二衬为模筑混凝土结构，衬间层设塑料板防水层。隧道穿越土层主要为砂层、粉质粘土层、无
地下水。

【问题】

二衬层钢筋安装时，应对防水层采取哪些防护措施。

【参考答案】

（1）钢筋绑扎时钢筋头加装保护套，安装时注意角度不要对向防水层，防止刺破、磨损防水层，
如果损坏及时修复；

（2）焊接时在防水层前增挂防护板，防止焊接过程中灼烧损坏防水层。

【考点31】盾构法施工技术

【考查分值】2分

【考点频率】5年4次，2023单、2022多、2021单、2020单

【考点难度】★★★★
一般分为始发、正常掘进和接收三个阶段。

1.盾构始发施工技术要点
洞门土体加固是盾构始发、到达技术的一个重要组成部分。

2.盾构接收施工技术要点
1）盾构接收施工流程
扫码关注更多内容
第 59 页共 98 页

学员专用请勿外泄
2）接收施工要点
（1）可分为常规接收、钢套筒接收和水(土）中接收。

（2）接收前，应对洞口段土体进行质量检查，合格后方可接收掘进。

（3）到达距接收工作井100m时，应对盾构姿态进行测量和调整。

（4）到达距接收工作井10m内，应控制掘进速度和土仓压力等。

（5）到达接收工作井时，应使管片环缝挤压密实，确保密封防水效果。

（6）盾构主机进入接收工作井后，应及时密封管片环与洞门间隙。

3.土压平衡盾构掘进施工要点
（1）设定合理的土仓压力并保持土仓压力稳定。排土量与开挖土量相平衡。

（2）实时向刀盘前方及土仓注入改良剂改良渣土状态。

4.泥水平衡盾构掘进施工要点
（1）泥浆压力与开挖面的水土压力应保持平衡，排出渣土量与开挖渣土量应保持平衡。

（2）泥水管路延伸和更换，应在泥水管路完全卸压后进行。

5.管片拼装
1）拼装方法
（1）拼装顺序：标准(A型）管片→邻接(B型）管片→楔形(K型）管片。

（2）楔形管片安装方法：拼装径向插入型楔形管片时，先径向重叠顶起，再纵向插入。

（3）拼装时，禁止盾构千斤顶同时全部缩回。

（4）紧固连接螺栓：先环向(管片之间），后轴向(环与环之间）。

（5）复紧连接螺栓
一环拼装后，利用全部盾构千斤顶均匀施加压力，充分紧固轴向连接螺栓。

推进到千斤顶推力影响不到的位置后，用扭矩扳手等再一次紧固连接螺栓。

2）真圆保持
管片环从盾尾脱出后，到注浆浆体硬化，达到约束管片变形的条件时。

6.壁后注浆

| 分类 | 时间点 | 目的 | 材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 同步 | 与掘进同时 | 充填盾尾孔隙，有效防止岩体坍塌，控制地表沉降 | 水泥砂浆 |
| 二次 | 同步注浆后 | 提升管片背后土体的密实度，治理渗漏 | 单浆或双浆 |

7.盾构姿态控制
（1）推进管理测量原则上每天进行两次。对于已组装管片，测定盾构相对位置，盾构纵向、横
向和转动偏差等。

（2）应控制单次纠偏量，应逐环和小量纠偏，不得过量纠偏。

【考点拓展】

矿物类——膨润土、蒙脱石，流动性和不透水性；

高吸水性树脂类——吸收地下水形成胶凝状态，防止喷涌；

水溶性高分子类——CMC，黏性增大；

界面活性材料类——泡沫，流动性、不透水性。

扫码关注更多内容
第 60 页共 98 页

学员专用请勿外泄

【考点经典题】

【2022多选】关于盾构壁后注浆的说法，正确的有（）。

A.同步注浆可填充盾尾空隙

B.同步注浆通过管片的吊装孔对管片背后注浆

C.二次注浆对隧道周围土体起加固止水作用

D.二次注浆通过注浆系统及盾尾内置注浆管注浆

E.在富水地区若前期注浆效果受影响时，在二次注浆结束后进行堵水注浆

【答案】ACE

【解析】二次注浆的浆液充填时间要滞后掘进一段时间，对隧道周围土体起到加固和止水的作
用。为提高背衬注浆层的防水性及密实度，在富水地区考虑前期注浆受地下水影响以及浆液固结率
的影响，必要时在二次注浆结束后进行堵水注浆。

【点拨】同步注浆与盾构掘进同时进行，是通过同步注浆系统，在盾构向前推进盾尾空隙形成
的同时进行，浆液在盾尾空隙形成的瞬间及时起到充填作用。管片背后二次补强注浆则是在同步注
浆结束以后，通过管片的吊装孔对管片背后进行补强注浆。

【考点32】构筑物施工技术

【考查分值】8分

【考点频率】5年5次，2024多选、2022单、2021单、2020案例、2020多

【考点难度】★★★

1.厂站构筑物结构形式与特点

| 构筑物 | 结构形式及特点 |
| --- | --- |
| 水处理构筑物 | 地下或半地下，构件断面较薄；配筋率较高（小直径、小间距；全断面不小于 0.3%）；具有较高抗渗性和良好的整体性要求 |
| 工艺辅助构筑物 | 多数采用混凝土结构，断面较薄，结构尺寸要求精确；少数采用钢结构预制，现场安装，如出水堰等 |
| 工艺管线 | 水流性能好、抗腐蚀性高、抗地层变位性好的PE管、球墨铸铁管等新型管材 |

2.构筑物与施工方法
1）整体式现浇混凝土施工
（1）圆柱形池壁高度大(12～18m）时宜采用整体现浇，满堂支模(支架使用量大）及滑升模板
(不小于15m）。

（2）浇筑层高度：

插入式振动器——分层最大厚度≤作用长度1.25倍，且不超过500mm；

平板振动器——分层最大厚度≤200mm；

附着式振动器——分层最大厚度根据设置方式，试验确定。

浇筑预留孔洞、预埋管、预埋件及止水带等周边时应辅以人工振捣。

2）单元组合现浇混凝土施工
（1）一般不设顶板。底板用聚氯乙烯胶泥嵌缝，壁板用橡胶止水带接缝。

（2）大型矩形水池，各块（单元）间留设后浇缝带：池体钢筋按设计要求一次绑扎好，缝带处
不切断，养护42d后，再采用强度高一个等级或掺加UEA的补偿收缩混凝土灌注，后浇缝带且养护
时间不应低于14d，使其连成整体。

（3）膨胀加强带
连续式：加强带部位的混凝土与两侧相邻混凝土同时浇筑；大大缩短工期。

间歇式：加强带部位的混凝土与一侧相邻的混凝土同时浇筑；一道施工缝。

后浇式：与常规后浇带的浇筑方式相同；两道施工缝。

补偿收缩混凝土的设计强度等级应比两侧提高一个等级。

3.构筑物施工
1）施工方案与流程
（1）整体式施工流程：测量定位→土方开挖及地基处理→垫层施工→防水层施工→底板浇筑→
池壁及柱浇筑→顶板浇筑→功能性试验
扫码关注更多内容
第 61 页共 98 页

学员专用请勿外泄
（2）单元组合式施工流程：测量定位→土方开挖及地基处理→中心支柱浇筑→池底防渗层施工
→浇筑池底混凝土垫层→池内防水层施工→池壁分块浇筑→底板分块浇筑→底板嵌缝→池壁防水层
施工→功能性试验
2）施工技术要点
（1）模板、支架施工
①承载能力、刚度和稳定性，安装牢固。

②穿墙套管直径应至少比管道直径大50mm，缝隙防水处理。池壁最下一层模板适当位置预留清
扫杂物用窗口；浇筑前应将模板内部清扫干净，检验合格再封闭。

③穿墙螺栓应选用两端能拆卸的螺栓或在拆模时可拔出螺栓。

池壁模板可先安装一侧，绑完钢筋后分层安装另一侧模板，或采用一次安装到顶而分层预留操
作窗口。分层安装模板，每层层高不宜超过1.5m；分层留置的窗口的层高不宜超过3m，水平净距不
宜超过1.5m。

（2）钢筋施工
预埋件、预埋螺栓及插筋等，埋入部分不得超过结构厚度3/4。

（3）无粘结预应力施工
需采用I类锚具，锚具进场时，应检验其静载锚固性能。

①施工工艺流程：钢筋加工→安装内模板→铺设非预应力筋→安装托架筋、承压板、螺旋筋→
铺设无粘结预应力筋→外模板→混凝土浇筑→混凝土养护→拆模及锚固肋混凝土凿毛→割断外露塑
料套管并清理油脂→安装锚具→安装千斤顶→同步加压→量测→回油撤泵→锁定→切断无粘结筋
（留100mm）→锚具及钢绞线防腐→封锚混凝土
②无粘结预应力筋布置安装：

a.锚固肋：应保证张拉段不超过50m，双数。

b.上下相邻两无粘结预应力筋锚固位置应错开一个锚固肋；以锚固肋数量一半为预应力筋分段
数量；计算长度应加入一个锚固肋宽度及两端张拉工作长度和锚具长度。

d.不应有死弯，有死弯时应切断。

e.严禁有接头。

③无粘结预应力张拉：

a.长度小于25m时，宜采用一端张拉；长度大于25m而小于50m时，宜两端张拉；长度大于50m
时，宜采用分段张拉和锚固。

b.对直线筋，应使张拉力作用线与预应力筋中心重合；对曲线筋，应使张拉力作用线与预应力
筋中心线末端重合。

c.张拉时同条件试块抗压强度不应低于设计强度的75%。

④封锚要求：

a.b.凸出式锚具、外露预应力筋保护层厚度不应小于50mm。

c.封锚混凝土强度不得低于结构强度等级，且不得低于C40。

（4）混凝土施工
浇筑后的12h以内，加以覆盖保湿养护（洒水、覆盖、喷涂）。洒水宜在裸露表面覆盖麻袋或
草帘后进行，也可直接洒水、蓄水。

应保持表面处于湿润状态，养护时间不应少于14d。当日最低温度低于5℃时，不应洒水养护。

后浇带养护时间不应少于14d。大体积混凝土应进行保温保湿养护，持续时间不得少于14d。

控制内外温差不大于25℃。强度达到1.2MPa前，不得在其上踩踏、堆放物料或安装模板支架。

（5）止水带安装
①②塑料或橡胶止水带
形状、尺寸及其材质的物理性能应符合设计要求，无裂纹、无气泡。采用热接，不得叠接。

T字、十字、Y字形接头应在工厂加工成型。

③④⑤金属止水带
平整、尺寸准确，表面铁锈、油污应清除干净，不得有砂眼、钉孔。折叠咬接或搭接：搭接长
度不得小于20mm，双面焊接。金属止水带伸缩缝中部分应涂刷防锈和防腐涂料。

⑥止水带安装应牢固，无孔洞、撕裂、扭曲、褶皱，位置准确，其中心线应与变形缝中心线对
正，带面不得有裂纹、孔洞等。不得在止水带上穿孔或用铁钉固定就位。

扫码关注更多内容
第 62 页共 98 页

学员专用请勿外泄
⑦止水带、遇水膨胀止水条和预埋注浆管可组合应用。

（6）施工缝设置
①底板和顶板，应连续浇筑不得留置施工缝；设计有变形缝，应按变形缝分仓浇筑。

②构筑物池壁的施工缝：

a.池壁与底部相接处，宜留在底板上面不小200mm处；有腋角时，宜留在腋角上面不小于200mm
处。

b.池壁与顶部相接处，宜留在顶板下面不小于200mm处；有腋角时，宜留在腋角下部。

c.构筑物处地下水位或设计运行水位高于底板顶面8m时，宜设置高度不小于200mm、厚度不小
于3mm的止水钢板。

（7）模板及支架拆除
侧模板：强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏时方可拆除。

底模板：结构同条件养护试块达到表中规定强度方可拆除。

整体现浇混凝土底模板拆模时所需混凝土强度

| 构件类型 | 构件跨度L(m） | 达到混凝土设计抗压强度的百分率(%） |
| --- | --- | --- |
| 板 | ≤2 | ≥50 |
|  | 2＜L≤8 | ≥75 |
|  | ＞8 | ≥100 |
| 梁、拱、壳 | ≤8 | ≥75 |
|  | ＞8 | ≥100 |
| 悬臂构件 | --- | ≥100 |

【考点拓展】穿墙螺栓

【考点经典题】

【2022单选】混凝土水池无粘结预应力筋张拉前，池壁混凝土（）应满足设计要求。

A.同条件试块的抗压强度

B.同条件试块的抗折强度

C.标养试块的抗压强度

D.标养试块的抗折强度

【答案】A

【解析】无粘结预应力筋张拉时，混凝土同条件立方体试块抗压强度应满足设计要求；当设计
无具体要求时，不应低于设计混凝土强度等级值的75%。

【点拨】本题考查的是无粘结预应力筋张拉条件。结构混凝土一般均判定抗压强度是否达标。

【2020多选】关于直径50m的无粘结预应力混凝土沉淀池施工技术的说法，正确的有（）。

A.无粘结预应力筋不允许有接头

B.封锚外露预应力筋保护层厚度不小于50mm

C.封锚混凝土强度等级不得低于C40

D.安装时，每段预应力筋计算长度为两端张拉工作长度和锚具长度

E.封锚前无粘结预应力筋应切断，外露长度不大于50mm

【答案】AB

【解析】本题考查的是现浇（预应力）混凝土水池施工技术。无粘结预应力筋中严禁有接头。

每段无粘结预应力筋的计算长度应加入一个锚固肋宽度及两端张拉工作长度和锚具长度。凸出式锚
固端锚具的保护层厚度不应小于50mm。外露预应力筋的保护层厚度不应小于50mm。封锚混凝土强度
扫码关注更多内容
第 63 页共 98 页

学员专用请勿外泄
等级不得低于相应结构混凝土强度等级，且不得低于C40。

【点拨】本题考查的是现浇预应力钢筋混凝土水池的无粘结预应力筋布置安装要求。题目难度
属于中等，选项中设有多个陷阱，但考查的都是基本考点，在教材中可以找到原文。

【考点33】构筑物满水试验的规定

【考查分值】4分

【考点频率】5年4次，2024 单选、2021多、2020单选、案例

【考点难度】★★
水处理构筑物施工完毕必须进行满水试验。消化池满水试验合格后，还应进行气密性试验。

满水试验是给水排水构筑物的主要功能性试验。

1.构筑物满水试验
1）试验必备条件与准备工作
（1）满水试验前必备条件
①编制专项试验方案，并经监理单位、建设单位、运营单位审批合格。

②已达到设计强度要求；池内清理洁净，池内外缺陷修补完毕。

③现浇：防水层、防腐层施工之前；

装配式预应力：施加预应力且封锚以后，保护层喷涂前；

砌筑：砖砌防水层施工以后，石砌勾缝以后。

④设计预留孔洞、预埋管口及进出水口等已做临时封堵，且经验算能安全承受试验压力。

⑤与构筑物连接的管道、相邻构筑物，应采取相应的防差异沉降的措施。

⑥池体抗浮稳定性满足设计要求。

（2）满水试验准备工作
①选定好洁净、充足的水源；注水和放水系统设施及安全措施准备完毕。

②有盖池体顶部的通气孔、人孔盖已安装完毕，必要的防护设施和照明等标志已配备齐全。

③安装水位观测标尺、标定水位测针。

④现场测定蒸发量设备：严密不渗，直径500mm、高300mm的敞口钢板水箱，设水位测针，注水
深200mm。将水箱固定在水池中。

⑤对池体有观测沉降要求时，应选定观测点，并测量记录池体各观测点初始高程。

2）水池满水试验与流程
（1）试验流程：试验准备→水池注水→水池内水位观测→蒸发量测定→整理试验结论。

（2）试验要求
①池内注水：注水应分3次进行，每次为设计水深的1/3。对大、中型池体，可先注水至池壁底
部施工缝以上。上升速度不宜大于2m/d，相邻两次间隔不应小于24h。每次注水宜测读24h的水位
下降值，计算渗水量。

②水位观测：水位测针的读数精确度应达1/10mm。注水至设计水深24h后，开始测读水位测针
初读数。初读数与末读数之间的间隔时间应不少于24h。测定时间必须连续，符合标准须连续测定两
次以上。

③蒸发量测定：有盖时，可忽略不计。无盖时，必须做蒸发量测定。每次测定水池中水位时，
同时测定水箱中水位。

3）满水试验标准
（1）水池渗水量，按池壁(不含内隔墙）和池底的浸湿面积计算。

（2）合格标准：钢筋混凝土不得超过2L/(㎡·d）；砌体不得超过3L/(㎡·d）。

2.构筑物气密性试验
1）试验必备条件与准备工作
（1）满水试验合格后，再进行气密性试验。

2）试验要求
（1）初读数与末读数之间的间隔时间应不少于24h。

（2）每次测读池内气压同时测读池内气温和池外大气压，换算成同于池内气压的单位。

3）气密性试验标准
（1）试验压力宜为池体工作压力的1.5倍。

（2）24h的气压降不超过试验压力的20%。

扫码关注更多内容
第 64 页共 98 页

学员专用请勿外泄

【考点拓展】水池渗水量的计算

【考点经典题】

【2024单选】水池满水试验，注水时水位上升速度应不大于（）m/d，间隔时间不小于（）

h。

A.2，24

B.3，12

C.2，12

D.3，24

【答案】A

【解析】注水时水位上升速度不宜大于2m/d，相邻两次注水的间隔时间不应小于24h。

【点拨】此题属于数据考查的问题，需要熟记水池满水试验的流程。

【考点34】城市排水体制

【考查分值】1分

【考点频率】5年2次， 2023单选、2021单选

【考点难度】★★

1.我国城市排水体制和建设要求
排水系统主要形式：截流式合流制、分流制、或混流制，除干旱地区外，新建地区应采用分流
制。

水环境污染原因：合流制溢流、管道混接、雨水非点源污染严重。

2.城市新型排水体制
催生新型排水体制发展的主要因素是城市雨水控制利用、中水回用的发展。

新型排水体制指在合流制和分流制中利用源头控制和末端控制技术使雨水渗透、回用、调蓄排
放的体制。

新型分流制
雨水源头控制：雨水下渗、净化和收集回用技术；

末端集中控制：雨水湿地、塘体及多功能调蓄等。

新型合流制
源头雨水控制利用可有效减少合流制溢流的频率、水量和污染物总量；合流干管设置储存池或
调蓄池实现合流制污水的完全处理，首先进入储存池，雨后送到污水处理厂，溢流较大时，超过存
储能力的溢流水经简单处理(如旋流分离、沉淀、消毒）后排放。

【考点拓展】雨水湿地
雨水湿地利用物理、水生植物及微生物等作用净化雨水，是一种高效的径流污染控制设施，雨
水湿地分为雨水表流湿地和雨水潜流湿地，一般设计成防渗型以便维持雨水湿地植物所需要的水
量，雨水湿地常与湿塘合建并设计一定的调蓄容积。雨水湿地与湿塘的构造相似，一般由进水口、
前置塘、沼泽区、出水池、溢流出水口、护坡及驳岸、维护通道等构成。

【考点经典题】

【2023单选】下列新型雨水分流处理制水，属于末端处理的是（）。

A.雨水下渗

B.雨水湿地

C.雨水收集回用

D.雨水净化

【答案】B
扫码关注更多内容
第 65 页共 98 页

学员专用请勿外泄

【解析】末端集中控制：雨水湿地、塘体及多功能调蓄等。

【点拨】这道题考查的是城市排水体制，这种类型的题目都是教材原文的考查，雨水源头控制利
用技术有雨水下渗、净化和收集回用技术；末端集中控制技术包括雨水湿地、塘体及多功能调蓄等。

【考点35】开槽管道施工方法

【考查分值】4分

【考点频率】5年4次， 2018单、案例、2019单、2020单、案例、2023单、2025单

【考点难度】★★★

1.给水排水管道分类
（1）按受力变形：刚性管道（混凝土管）和柔性管道（化学建材管、钢管）。

（2）按管材：钢管、球墨铸铁管、钢筋混凝土管、预（自）应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管、
玻璃钢管、硬聚氯乙烯管（UPVC）、聚乙烯管（PE）、聚丙烯管（PP）及其钢塑复合管、聚乙烯缠绕
结构壁管等。

（3）按接口形式：平口管、企口管、承插口管等。

2.开槽施工工艺流程
（1）压力管道：测量放线→沟槽开挖→验槽→管道基础→管道安装→检查井砌筑→压力管道管
节回填夯实→功能性试验→填土夯实。

（2）无压管道：测量放线→沟槽开挖→验槽→管道基础→管道安装→检查井砌筑→功能性试验
→填土夯实。

3.沟槽开挖施工
1）确定沟槽底部开挖宽度确定
经验公式：B=D+2×（b+b+b）

0 1 2 3

| 管道的外径D 0 （mm） | 管道一侧的工作面宽度b（mm） 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 混凝土类管道 |  | 金属类、化学建材管道 |
| D≤500 0 | 刚性接口 | 400 | 300 |
|  | 柔性接口 | 300 |  |
| 500＜D≤1000 0 | 刚性接口 | 500 | 400 |
|  | 柔性接口 | 400 |  |
| 1000＜D≤1500 0 | 刚性接口 | 600 | 500 |
|  | 柔性接口 | 500 |  |
| 1500＜D≤3000 0 | 刚性接口 | 800～1000 | 700 |
|  | 柔性接口 | 600 |  |

注：①槽底须设排水沟时， b 应适当增加。

1
②现场施工外防水层， b 宜取800mm。

1
③机械回填管道侧面， b 需满足机械作业宽度。

1
④有支撑要求时，b₂可取150～200mm。

2）沟槽边坡确定
（1）地质良好、土质均匀、地下水位低于沟槽底面，且开挖深度在5m以内、沟槽不设支撑时的
最陡坡度：

| 土的类别 | 坡顶无荷载 | 坡顶有静载 | 坡顶有动载 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中密砂土 | 1：1.00 | 1：1.25 | 1：1.50 |
| 中密碎石（充填砂土） | 1：0.75 | 1：1.00 | 1：1.25 |
| 硬塑的粉土 | 1：0.67 | 1：0.75 | 1：1.00 |
| 中密碎石（充填黏性土） | 1：0.50 | 1：0.67 | 1：0.75 |
| 硬塑粉质黏土、黏土 | 1：0.33 | 1：0.50 | 1：0.67 |
| 老黄土 | 1：0.10 | 1：0.25 | 1：0.33 |
| 软土（经井点降水后） | 1：1.25 | —— | —— |

（2）当沟槽无法自然放坡时，边坡应有支护设计，并应计算每侧临时堆土或施加的其他荷载，验
算边坡稳定性。

4.沟槽开挖与支护施工要点
1）分层开挖及深度
扫码关注更多内容
第 66 页共 98 页

学员专用请勿外泄
（1）人工开挖沟槽的槽深超过3m时应分层开挖，每层的深度不超过2m。

（2）人工开挖多层沟槽的层间留台宽度：

放坡开槽时不应小于0.8m；直槽时不应小于0.5m；安装井点设备时不应小于1.5m。

（3）采用机械挖槽时，沟槽分层的深度按机械性能确定。

2）沟槽开挖要求
（1）槽底原状地基土不得扰动，机械开挖时槽底预留200～300mm土层，由人工开挖至设计高程，
整平。

（2）槽壁平顺、边坡坡度符合施工方案的要求。

（3）在沟槽边坡稳固后设置供施工人员上下沟槽的安全梯。（不得攀登支撑）

（4）开挖深度≥3m，或＜3m 但地质条件、周边环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑物、构筑
物安全时，沟槽土方开挖、支护、降水应按照危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案；开挖深
度超过5m（含5m）的，还需进行专家论证。

3）支撑与支护
圆木桩、木方、木板、钢板桩(含拉森钢板桩、工字钢、H 型钢等)、钢管等。

拉森钢板桩支护有止水、挡土作用，可用于地下水丰富、土质较差、沟槽较深、沟槽附近有构筑
物等。

（1）拉森钢板桩施工工艺：

测量→拉森钢板桩打设→沟槽开挖和支撑安装→施作管道基础→管道安装→沟槽回填和支撑体
系拆除→拉森钢板桩拔除→桩孔回填。

测量：根据给水排水管线图纸要求对拉森钢板桩进行测量定位。

a.运至现场时，应检查其长度、厚度，板桩立面应平直，锁扣符合标准规定。

b.钢板桩应保持竖直，位置准确，以便锁口能顺利咬合，保证止水效果。

c.桩位与管道基础间安全距离一定要足够，避免拔桩时管道接口受损。

钢支撑端头设置活络头，钢支撑采用吊机拼装、吊装，并施加预应力，采取防坠落措施。支撑体
系施作完毕后才能进行沟槽土方开挖作业。挖至设计标高后进行管道基础及管道施工。

扫码关注更多内容
第 67 页共 98 页

学员专用请勿外泄
支撑应遵循“先撑后挖”的原则。

对支撑体系受力、沟槽及周边建(构)筑物变形进行监测。雨期及春季解冻时应加大监测频率。

支撑应经常检查，当发现支撑构件有弯曲、松动、移位或劈裂等迹象时，应及时处理。

施工人员应由安全梯上下沟槽，不得攀登支撑。

沟槽回填和支撑体系拆除：支撑体系应分层、分段拆除，沟槽回填到一定高度后方可拆除相应支
撑。

拆除支撑前，应对沟槽两侧的建筑物、构筑物和槽壁进行安全检查，并应制定拆除支撑的作业要
求和安全措施。

拆除撑板应制定安全措施，配合回填交替进行。

在全部地下工程完成且回填后进行钢板桩拔除。

a.根据土质情况，可在拔桩前靠桩边沿灌入清水，减少摩阻力。

b.拔出的桩摆放整齐，堆放在坚实的地面上，高度不宜超过1.0m。

桩孔回填：拔桩后出现的孔隙，应立即灌砂或注浆。

采用灌砂回填时，非湿陷性黄土地区可冲水助沉；有地面沉降控制要求时，宜采取边拔桩边注浆
等措施。

5.沟槽回填
1）沟槽回填一般要求
（1）水压试验前，除接口外，管道两侧及管顶以上回填高度不应小于 0.5m。水压试验合格后，
应及时回填沟槽的其余部分；

无压管道在闭水或闭气试验前，除接口外可回填至胸腔，并应在试验合格后及时回填其余部分；

部分城市要求第三方CCTV或QV检测合格、管道测绘完成后方可回填。

（2）沟槽内杂物清除干净、无积水、不得带水回填，回填应密实，压实度符合设计要求。

（3）井室、雨水口及其他附属构筑物周围回填应与管道沟槽回填同时进行，不便同时进行时，应
在压实土层距井室不小于400mm处预留台阶形接槎。井室周围回填夯实时应沿井室中心对称、分层进
行，且不得漏夯；回填材料夯实后应与井壁紧贴。路面范围内的井室周围，应采用石灰土、砂、砂砾
等材料回填，回填宽度不小于400mm。

回填过程中不得影响构筑物的安全，并应检查墙体结构强度、盖板或其他构件安装强度，当能承
受施工操作动荷载时，方可进行回填。回填压实应不得影响管道或结构的安全。

（4）回填土的含水率，宜控制在最佳含水率±2%范围内。

（5）采用观察和检查检测报告的方法进行回填材料的质量检查，回填材料条件变化或来源变化
时，应分别取样检测。

（6）回填应达到设计高程，表面应平整。

（7）每层虚铺厚度，应根据所采用的压实机具按表选取。每层土的压实遍数，应按压实度要求、
夯压机具、虚铺厚度和含水率，经现场试验确定。

压实机具木夯、铁夯轻型压实设备压路机振动压路机
虚铺厚度(mm) ≤200mm 200～250mm 200～300mm ≤400mm
2）刚性管道沟槽回填
（1）管道两侧和管顶以上 500mm 范围内胸腔夯实，应采用轻型压实机具，管道两侧压实面的高
差不应超过300mm。

管顶或结构顶以上500mm范围内应采用人工夯实，不得采用动力夯实机或压路机压实。

（2）分段回填压实时，相邻段的接槎应呈台阶形。

采用轻型压实设备时，应夯夯相连；采用压路机时，碾压的重叠宽度不得小于200mm。

3）柔性管道回填

【联系】 5.4.2 城市管道工程质量控制要点
（1）柔性管道回填施工质量控制是柔性管道工程施工质量控制的关键。

扫码关注更多内容
第 68 页共 98 页

学员专用请勿外泄
（2）选取长度为一个井段或不少于 50m 的试验段；按照施工方案的回填方式进行现场试验，明
确压实遍数、压实工具、虚铺厚度和含水率。

（3）回填材料：

①沟槽回填材料符合设计要求，采用观察和检查检测报告的方法进行回填材料的质量检查，回
填材料条件变化或来源变化时，应分别取样检测。

②管基基础支承角范围应采用中粗砂填充并捣固密实，与管壁紧密接触部位，不得用土或其他
材料填充。

（4）回填前：

①检查管道有无损伤或变形，对于有损伤的管道应修复或更换。

②回填前，须将槽底施工遗留的杂物清除干净。

③特殊地段，应经监理或建设单位认可并采取有效的技术措施，方可在管道焊接防腐检验合格
后全部回填。

（5）特殊要求：

①管内径大于800mm，回填时应在管内采取预防变形措施，并不得损坏管道。

②管道中心标高以下回填时应采取防止管道上浮、位移的措施。

③分段回填压实时，相邻段的接槎应呈台阶形，且不得漏夯。

（6）材料运入：

管道两侧和管顶以上500mm内，应由沟槽两侧对称运入，不得直接扔在管道上；回填其他部位时，
应均匀运入槽内，不得集中推入。

（7）回填与压实施工：

①从管底基础部位开始到管顶以上 500mm 范围内，必须采用人工回填；管顶 500mm 以上部位，
可用机械从管道轴线两侧同时夯实；每层回填高度应不大于200mm。

②压实时，管道两侧应对称进行，且不得使管道产生位移或损伤。

（7）回填与压实施工：

③双排或多排管道基础底面位于同一高程时，管道间应与槽壁间的回填压实对称进行；

底面高程不同时应先回填基础较低的沟槽；当回填至较高基础底面高程后再进行回填。

④采用轻型压实设备时，夯夯相连；

采用压路机时，碾压的重叠宽度不得小于200mm。

⑤采用重型压实机械压实或较重车辆在回填土上行驶时，管道顶部以上应有一定厚度的压实回
填土，其最小厚度应按压实机械的规格和管道的设计承载力，通过计算确定。

⑥回填土压实度应符合设计要求。回填应达到设计高程，表面应平整。回填时管道及附属构筑物
无损伤、沉降、位移。

（8）管道变形率测量：

柔性管道回填至设计高程时，应在12～24h内测量并记录管道变形率，管道变形率应符合设计要
求；当设计无要求时，钢管或球墨铸铁管道变形率应不超过2%，化学建材管道变形率应不超过3%；

当超过时，需采取处理措施。

管壁不得出现纵向隆起、环向扁平和其他变形情况。

【考点经典题】

【2023单选】关于柔性管道回填的说法，正确的是（）。

A.回填时应在管内设横向支撑，防止两侧回填时挤压变形

B.钢管变形率应不超过 3%，化学建材管道变形率应不超过 2%

C.回填时，每层的压实遍数根据土的含水量确定

D.管道半径以下回填时应采取防止管道上浮、位移的措施

【答案】D

【解析】若柔性管道管内径大于 800mm，回填时应在管内采取预防变形措施，并不得损坏管道，
预防变形措施多以竖向支承为主；钢管或球墨铸铁管道变形率应不超过2%，化学建材管道变形率应不
超过 3%；应按照施工方案的回填方式进行现场试验，明确压实遍数、压实工具、虚铺厚度和含水率。

【考点36】不开槽管道施工方法

【考查分值】4分

【考点频率】5年3次， 2017多、2017案例、2019案例
扫码关注更多内容
第 69 页共 98 页

学员专用请勿外泄

【考点难度】★★

1.施工方法与适用条件

| 工法 | 密闭式顶管改(扩)建给水排水管道工程多数采用 | 盾构给水排水主干管道 | 浅埋暗挖城区地下障碍物较复杂地段 | 水平定向钻燃气、给水等 | 夯管城镇区域下穿较窄道路 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 优点 | 精度高 | 速度快 | 适用性强 | 速度快 | 速度快、成本较低 |
| 缺点 | 成本高 | 成本高 | 速度慢、成本高 | 控制精度低 | 控制精度低 |
| 适用范围 | 给水排水管道综合管道 | 给水排水管道综合管道 | 给水排水管道综合管道 | 钢管、PE管 | 钢管 |
| 管径 | 300～4000 | 3000以上 | 1000以上 | 300～1200 | 200～1800 |
| 精度 | 不大于±50mm | 不大于50mm | 不大于30mm | 不超过0.5倍管道内径 | 不可控 |
| 距离 | 较长 | 长 | 较长 | 较短 | 短 |
| 适用地质 | 各种土层 | 除硬岩外的相对均质地层 | 各种土层 | 砂卵石地层不适用 | 含水地层不适用砂卵石地层困难 |

记忆口诀：

高精顶管低精定夯，盾定夯快浅埋磨洋，顶盾浅埋成本高昂，夯管便宜下穿再忙。

三个大招 3431，定 312 夯 218。定夯短距斥砂卵，夯管含水不适用。

【联系】5.4.1 城市管道工程安全技术控制要点

4.不开槽管道施工安全控制
（1）施工设备、主要配套设备和辅助系统安装完成后，应经试运行及安全性检验合格后方可掘进
作业。

（2）操作人员应经过培训，掌握设备操作要领，熟悉施工方法、各项技术参数，考试合格方可上
岗。

（3）管道内涉及的水平运输设备、注浆系统、喷浆系统以及其他辅助系统应满足施工技术要求和
安全、文明施工要求。

（4）施工供电应设置双路电源，并能自动切换；动力、照明应分路供电，作业面移动照明应采用
低压供电。

（5）顶管、浅埋暗挖应根据管道长度、施工方法和设备条件等确定通风系统模式。

（6）采用起重设备或垂直运输系统，满足下列要求：

①起重设备必须经过起重荷载计算。

②使用前应按有关规定进行检查验收，合格后方可使用。

③起重作业前应试吊，吊离地面 100mm左右时，应检查重物捆扎情况和制动性能，确认安全后
方可起吊；起吊时工作井内严禁站人，当吊运重物下井距作业面底部小于500mm时，操作人员方可近
前工作。

④严禁超负荷使用。

⑤工作井上、下作业时必须有联络信号。

（7）顶管工作坑支撑应形成封闭式框架，矩形工作坑的四角应加设斜支撑。

扫码关注更多内容
第 70 页共 98 页

学员专用请勿外泄
（8）暗挖法施工前应备好抢险物资，并应在现场堆码整齐。隧道开挖应控制循环进尺、留设核心
土。核心土面积不得小于断面面积的1/2。

（9）定向钻施工应根据土质情况、地下水位、顶进长度和管道直径等因素，在保证工程质量和施
工安全的前提下选用设备机型。施工前应采用地质勘探钻取样或局部开挖的方法，取得定向钻施工路
由位置的地下土层分布、地下水位、土壤和水分的酸碱度等资料。

【考点37】顶管施工法

【考查分值】4分

【考点频率】5年3次， 2018多、2019案例、2022案例、2025多、2025案例

【考点难度】★★
1）顶管施工工艺流程（泥水平衡）

施工前需要进行前期准备工作（测量、施工场地平整、便道搭设、围挡等）。

2）工作井、接收井施工（明挖法、倒挂井壁法、沉井法等）

沉井：井筒、刃脚、隔墙、梁、底板。

扫码关注更多内容
第 71 页共 98 页

学员专用请勿外泄
2）工作井、接收井施工
（1）基坑准备：

①按施工方案要求，进行施工平面布置，设定沉井中心桩，轴线控制，基坑开挖深度及边坡。

②沉井施工影响附近建(构)筑物、管线或河岸设施时，应采取控制措施，并应进行沉降和位移
监测，测点应设在不受施工干扰和方便测量的地方。

③地下水位应控制在沉井基坑以下0.5m，基坑内的水应及时排除；采用沉井筑岛法制作时，岛
面标高应比施工期最高水位高出0.5m以上。

④基坑开挖应分层有序进行，保持平整和疏干状态。

（2）地基与垫层施工：

①制作沉井的地基应具有足够的承载力，地基承载力不能满足沉井制作的荷载时，除按设计进
行地基加固外，刃脚的垫层采用砂垫层上铺垫木或素混凝土方式。

②沉井刃脚采用砖模时，其底模和斜面部分可采用砂浆、砖砌筑；每隔适当距离砌成垂直缝。砖
模表面可采用水泥砂浆抹面，并应涂一层脱模剂。

（3）沉井预制：

①结构的钢筋、模板、混凝土工程施工应符合设计要求；

应对称、均匀、水平连续分层浇筑，并应防止沉井偏斜。

②分节制作沉井：

设计无要求时，混凝土强度应达到设计强度等级75%后，
方可拆除模板或浇筑后节混凝土。

（4）下沉施工：排水下沉和不排水下沉。

（5）沉井封底：干封底和水下封底。

3）顶管施工技术
根据已知的控制点准确无误地测放进出洞口的标高和顶管轴线。导轨、千斤顶支架、后背墙等设
备必须安放准确牢固。在保证所有设备机械运行无故障后，才可开门进洞。

扫码关注更多内容
第 72 页共 98 页

学员专用请勿外泄
①应保证顶管进、出工作井和顶进过程中洞圈周围的土体稳定。

②应考虑顶管机的切削能力。

③洞口含地下水时，条件允许可采取降水措施，或采取注浆等措施加固土体；在拆除封门时，顶
管机外壁与工作井洞圈之间应设置洞口止水装置。

④工作井洞口封门拆除应符合下列要求：

a.钢板桩工作井，可拔起或切割钢板桩露出洞口，采取措施上方钢板桩下落。

b.工作井为沉井，先拆除洞圈内侧的临时封门，再拆除井壁外侧的封板或其他封填物。

c.在不稳定土层中顶管时，封门拆除后应将顶管机立即顶入土层。

⑤拆除封门后，顶管机应连续顶进，直至洞口及止水装置发挥作用为止。

①应根据土质条件、周围环境控制要求、顶进方法、各项顶进参数和监控数据、顶管机工作性能
等，确定顶进、开挖、出土的作业顺序和调整顶进参数。

②顶力计算：计算顶力时，应综合考虑管节材质、顶进工作井后背墙结构的允许最大荷载、顶进
设备能力、施工技术措施等因素。

顶进阻力计算应按当地的经验公式，或经过计算确定。

施工最大顶力应大于顶进阻力，但不得超过管材或工作井后背墙的允许顶力。

施工最大顶力有可能超过允许顶力时，应采取减少顶进阻力、增设中继间等措施。

③掘进过程中应严格量测监控，实施信息化施工；并控制顶进速度、挖土和出土量，减少土体扰
动和地层变形。

④应遵循“勤测量、勤纠偏、微纠偏”的原则，控制顶管机的前进方向和姿态。

⑤开始顶进阶段，应严格控制顶进的速度和方向。

⑥软土层中顶进混凝土管时为防止管节飘移，将前3～5节管体与顶管机连成一体；顶进钢管时
为增强顶管机纠偏能力，宜采用多铰接式顶管机或在尾部增设活络节。

⑦钢管接口焊接完成后，应进行防腐层补口，焊接及防腐层检验合格后方可顶进。

⑧对于柔性接口管道，其相邻管间转角不得大于该管材的允许转角。

（管外压注触变泥浆）

①在砂砾层或卵石层顶管时，应采取管节外表面熔蜡、触变泥浆技术等减少顶进阻力和稳定周
围土体的措施。为了减小管道外壁的摩阻力，必须在管道外围压注触变泥浆。

②泥浆材料的选择、组成和技术指标要求，应经现场试验确定。

③施工中应对触变泥浆的黏度、重力密度、pH 值，注浆压力，注浆量进行检测。

④注浆工艺方案应包括下列内容：

a.泥浆配合比、注浆量及压力的确定。

b.制备和输送泥浆的设备及其安装。

c.注浆工艺、注浆系统及注浆孔的布置。

⑤确保顶进时管外壁和土体之间的间隙能形成稳定、连续的泥浆套。

⑥顶管机尾部同步注浆宜选择黏度较高、失水量小、稳定性好的材料；

补浆的材料宜黏滞小、流动性好。

⑦遵循“同步注浆与补浆相结合”和“先注后顶、随顶随注、及时补浆”原则。

⑧触变泥浆应搅拌均匀，并具有下列性能：

a.在输送和注浆过程中应呈胶状液体，具有相应的流动性。

b.注浆后经一定的静置时间应呈胶凝状，具有一定的固结强度。

c.管道顶进时，触变泥浆被扰动后胶凝结构破坏，但应呈胶状液体。

d.触变泥浆材料对环境无危害。

⑨顶管机尾部的后续几道管节应连续设置注浆孔。

①一次顶进距离大于100m时，应采用中继间技术。

②由顶管允许推顶力，顶管总阻力以及顶进安全系数来确定中继站的位置。

扫码关注更多内容
第 73 页共 98 页

学员专用请勿外泄
③钢管顶管的中继间闭合焊接完成后，应对焊接部位进行100%的无损检测。

④中继间壳体应有足够的刚度；千斤顶数量应根据该段施工长度的顶力计算确定，并沿周长均
匀分布安装；其伸缩行程应满足施工和中继间结构受力的要求。

⑤中继间外壳在伸缩时，滑动部分应具有止水性能和耐磨性，且滑动时无阻滞。

⑥中继间安装前应检查各部件，确认正常后方可安装；安装完毕应通过试运转检验后方可使用。

⑦中继间的启动和拆除应由前向后依次进行。

①施工过程中应对管道水平轴线和高程、顶管机姿态等进行测量。

②顶进测量前 / 工作井位移、沉降、变形时，应对井内的测量控制基准点进行复核。

③管道水平轴线和高程测量符合下列要求：

a.进入土层时，每顶进300mm，测量不应少于一次；

正常顶进时，每顶进1000mm，测量不应少于一次。

b.进入接收工作井前30m应增加测量，每顶进300mm，测量不应少于一次。

c.全段顶完后，应在每个管节接口处测量其水平轴线和高程；有错口时测出相对高差。

d.纠偏量较大或频繁纠偏时应增加测量次数。

④距离较长的顶管，宜采用计算机辅助的导线法（自动测量导向系统）进行测量；管道内增设
中间测站时，宜采用少设测站的长导线法，每次测量均复核中间测站。

⑤长距离（顶进距离大于300m ）顶管应采用激光定向等测量控制技术。

①顶管中应绘制顶管机水平与高程轨迹图、顶力变化曲线图、管节编号图，随时掌握顶进方向
和趋势。

②应遵循“勤测量、勤纠偏、微纠偏”的原则。在顶进中及时纠偏。采用小角度纠偏方式。

③纠偏时开挖面土体应保持稳定。挖土纠偏，超挖量应符合地层变形控制和施工设计要求；刀
盘式顶管机应有纠正顶管机旋转措施；宜采用多铰接式顶管机或在尾部增设活络节。

记忆口诀：

顶进之前先画图，方向趋势都掌握。出现偏斜及时改，勤测勤纠微小纠。

挖土纠偏控超挖，调整顶力改方向，机械多铰尾活络，刀盘顶管纠旋转。

顶进应连续作业，顶进过程中遇下列情况之一时，应暂停顶进，及时处理，并应采取防止顶管机
前方塌方的措施：

①顶管机前方遇到障碍。

②后背墙变形严重。

③顶铁发生扭曲现象。

④管位偏差过大且纠偏无效。

⑤顶力超过管材的允许顶力。

⑥油泵、油路发生异常现象。

⑦管节接缝、中继间渗漏泥水、泥浆。

⑧地层、邻近建(构)筑物、管线等周围环境的变形量超出控制允许值。

⑨顶管穿越铁路、公路或其他设施时，应遵守铁路、公路或其他设施的有关技术安全的规定。

①工作井中的管端应按如下要求处理：

a.进入接收工作井的顶管机和管端下部应设枕垫。

b.管道两端露在工作井中的长度不小于0.5m，且不得有接口。

c.工作井中露出的混凝土管道端部应及时浇筑混凝土基础。

②顶管结束后进行触变泥浆置换时，应采取下列措施：

a.采用水泥砂浆、粉煤灰水泥砂浆等易于固结或稳定性较好的浆液置换泥浆填充管外侧超挖、塌
落等原因造成的空隙。

b.拆除注浆管路后，将管道上的注浆孔封闭严密。

扫码关注更多内容
第 74 页共 98 页

学员专用请勿外泄
c.将全部注浆设备清洗干净。

③中继间拆除时，应具有对接接头的措施；外壳若不拆除，应在安装前进行防腐处理。

④钢筋混凝土管顶进结束后，管道内的管节接口间隙应按设计要求处理；设计无要求时，可采
用弹性密封膏密封，其表面应抹平、不得凸入管内。

【考点38】给水排水管道功能性试验

【考查分值】4分

【考点频率】5年3次，2018单、2020案例、2023多、2023案例

【考点难度】★★
分为压力管道的水压试验和无压管道的严密性试验。

给水管道应进行水压试验，并网运行前进行冲洗与消毒，经检验水质达到标准后，方可允许并网
通水投入运行。

排水管道严密性试验，分为闭水和闭气试验两种。

湿陷性黄土及膨胀土、流砂地区的雨水管道需要进行严密性试验，污水管必须经严密性试验合格
后方可投入运行。

1.水压试验
1）基本要求

| 分类 | 基本要求 |
| --- | --- |
| 试验判定 | 判定依据：允许压力降值和允许渗水量值。采用两种（两种以上）管材时，宜分别进行试验；不具备分别试验的条件必须组合试验，应采用不同管段中试验控制最严的标准进行试验。 |
| 特殊管道 | 大口径球墨铸铁、玻璃钢、预应力钢筒混凝土或预应力混凝土管等，单口水压试验合格，且设计无要求时，可免去预试验，直接进行主试验 |
| 试验长度 | 不宜大于1.0km |

2）管道试验方案与准备工作
（1）试验方案主要内容包括：后背及堵板的设计；进水管路、排气孔及排水孔的设计；加压设备、
压力计的选择及安装的设计；排水疏导措施；升压分级的划分及观测制度的规定；试验管段的稳定措
施和安全措施。

（2）准备工作：

①所有敞口应封闭，不得有渗漏水现象。开槽施工管道顶部回填高度不应小于0.5m，宜留出接
口位置以便检查渗漏处。

②不得用闸阀作为堵板，不得含有消火栓、水锤消除器、安全阀等附件。

③水压试验前应清除管道内的杂物。

④应做好水源引接、排水等疏导方案。

（3）管道内注水与浸泡
①应从下游缓慢注入，试验管段上游的管顶及管段中的高点应设置排气阀。

②试验管段注满水后，宜在不大于工作压力条件下充分浸泡：

a.不少于24h：球墨铸铁与钢管（有水泥砂浆衬里）、化学建材管；

b.不少于48h：内径小于1000mm的混凝土类；

c.不少于72h：内径大于1000mm的混凝土类。

3）试验要求与合格判定

| 阶段 | 压力 | 合格标准 |
| --- | --- | --- |
| 预试验 | 缓慢升至试验压力并稳压30min 期间如有压力下降可注水补压 | 接口、配件无漏水损坏现象 |
| 主试验 | 试验压力 15min ＋工作压力 30min | 15min 压力下降不超允许值 30min 恒压，外观检查无漏水 |

2.严密性试验
1）基本要求

| 分类 | 基本要求 |
| --- | --- |
| 内渗法 | ①全断面整体现浇钢筋混凝土无压管渠，处于地下水位以下时，混凝土强度等级、 |

扫码关注更多内容
第 75 页共 98 页

学员专用请勿外泄

|  | 抗渗等级检验合格，可采用内渗法。②不开槽施工内径≥1500mm钢筋混凝土结构管道，设计无要求且地下水位高于管道顶部时可采用内渗法。 |
| --- | --- |
| 试验长度 | ①一次试验不超过5个连续井段。②内径大于700mm，抽样选取1/3井段，不合格加倍。 |

2）管道试验方案与准备工作
（1）试验方案同水压试验。

（2）试验准备工作：

| 分类 | 准备工作 |
| --- | --- |
| 闭水试验 | ①管道及检查井外观质量已验收合格。②开槽施工管道未回填土且沟槽内无积水。③全部预留孔应封堵，不得渗水。④管道两端堵板承载力经核算应大于水压力的合力；除预留进出水管外，应封堵坚固，不得渗水。⑤顶管施工，其注浆孔封堵与管口按设计要求处理完毕，地下水位于管底以下。⑥应做好水源引接、排水疏导等方案。 |
| 闭气试验 | ①混凝土类的无压管道在回填土前进行的严密性试验。②地下水位应低于管外底150mm，环境温度为－15～50℃。③下雨时不得进行闭气试验。 |

3）试验过程与合格判定

| 阶段 | 压力 | 合格标准 |
| --- | --- | --- |
| 闭水 | ①设计水头不超：管顶内壁加2m ②设计水头超过：设计水头加2m ③计算试验水头小于10m，超过井口：检查井井口高度 | 保持水头恒定观测时间不得小于30min 渗水量不超过允许值 |
| 闭气 | 气体压力达到2000Pa时开始计时，计时结束实测气体压力p≥1500Pa 管道内径≥1600mm时，应记录测试时管内气体温度起始值及终止值，计算出管内气压降的修正值△P，△P＜500Pa时合格。 |  |

【考点经典题】

【2023多选】关于给水管道水压试验的说法，正确的有（）。

A.水压试验分为预试验和主试验阶段

B.水压试验在管道回填之前进行

C.水泵、压力计安装在试验段两端部与管道轴线相垂直的支管上

D.试验合格的判定依据可根据设计要求选择允许压力降值和允许渗水量值

E.水压试验合格后，即可并网通水投入运行

【答案】ACD

【解析】给水管道水压试验前，所有敞口应封闭，不得有渗漏水现象，管道顶部回填高度不应小
于0.5m，宜留出接口位置以便检查渗漏处；并网运行前进行冲洗与消毒，经检验水质达到标准后，方
可允许并网通水投入运行。

【考点39】燃气管道穿（跨）越施工技术

【考查分值】2分

【考点频率】5年4次，2018案例、 2021单、2023多、2024单

【考点难度】★★
常用的非开挖管道敷设方法有水平定向钻、顶管和夯管等。

1）水平定向钻
（1）一般要求：

①施工前，应勘察施工现场，重要施工地层的类别和厚度、地下水分布、现场周边的建(构)筑物
与地下管线的位置以及交通状况等。

②对设计穿越段进行探测，核实施工现场既有地下管线或设施的埋深和位置，编制施工组织设
计，危险性较大的工程、重要部位、关键环节等应编制专项方案。

③测量放线应符合下列规定：

扫码关注更多内容
第 76 页共 98 页

学员专用请勿外泄
a.测量放线前，根据设计确定的控制桩位、设备情况、工程情况、地形地貌等编制施工场地平面
布置图。

b.用测量仪器确定穿越中心线及穿越入土点、出土点。入土点、出土点至少放桩1个。

c.根据穿越入土点、出土点及穿越中心线，确定钻机安装场地、管道侧施工场地、泥浆池以及穿
越管段预制场地的边界线，并做好标记。

④根据穿越场地实际情况，合理布设钻机、工作井、材料堆放和管道地面安装等工作区的位置。

施工场地地面根据土层的稳定性和密实性采取防止塌陷的措施。

⑤泥浆宜循环使用。在出土点设置接纳泥浆涌出的泥浆池或泥浆罐。施工完成后，使用槽车将
废浆清运至环保部门指定的地点排放。

⑥钻机的选用根据计算的最大回拖力确定，最大回拖力不宜小于计算值的2倍。

⑦设备进场前应进行维护、调试，进场后应对设备包含钻具、仪器进行验收。检验设备应在标定
的检验期内。

⑧钢管焊接后应进行外观检验和射线检测，并进行防腐处理。PE管热熔焊接翻边宽度值不应超
过平均值的±2mm，并应经外观检验合格。

⑨根据土层条件和环境要求选择适宜的施工方法和技术措施，不宜选择在砾石层铺管。

⑩施工工作坑位于道路内时，应按管理部门的要求进行申报，路面恢复处理应符合道路管理部
门的要求。施工涉及既有交通基础设施、河湖、绿地时应按相关管理部门的要求进行申报。

（2）导向孔理想轨迹：斜直线段→曲线段→水平直线段→曲线段→斜直线段
①轨迹设计包含：轨迹分段形式、出（入）土点、直线段最大深度、曲线段曲率半径、出土角与
入土角、直线段与曲线段长度等。

②轨迹应根据设备的特性、已掌握的地下障碍物情况、地质条件状况、周边环境、地下水及地层
情况等采用作图法或计算法确定。

③钢管或钻杆导向孔曲线段允许的最小曲率半径
R =（1200～1500）D
1 1
R—钢管或钻杆的导向孔的曲率半径最小值（m）；

1
D—钢管外径（m）。

1
④ PE材质的非金属管导向孔曲线段允许的最小曲率半径
R =（E·D）/（2δ）

2 2 p
R—PE材质管的导向孔的曲率半径最小值（mm）；

2
E —弹性模量（MPa）；

D—PE材质管的外径（mm）；

2
δ—弯曲应力（MPa）。

p
⑤入土角宜取α =8°～18°，出土角α宜为=4°～12°。

1 2
⑥涉及建筑物、公路、道路、河道以及既有管线穿越时，应合理控制安全距离。在涉及道路、铁
路、构筑物等对沉降要求较高区域应采取防护或保护措施。

⑦钻机额定回拉力不超过估算值的70%，结合施工工艺及现场条件等确定。

导向、扩孔钻头：应根据地层、铺管长度、铺管外径、施工工艺等选定。

导向仪：应根据工程规模、穿越障碍的类型、铺设深度及现场周边环境选择。

| 地层 | 导向钻头 | 示例 | 地层 | 扩孔器 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 淤泥质黏土 | 较大掌面铲形钻头 |  | 松软的地层 | 挤压型或组合型 |  |
| 软黏土 | 中等掌面铲形钻头 |  |  |  |  |

扫码关注更多内容
第 77 页共 98 页

学员专用请勿外泄

|  |  | 软土层 | 切削型或组合型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 砂性土 | 小锥型掌面铲形钻头 |  |  |
| 砂、砾石层 | 镶焊硬质合金中等尺寸弯接头钻头 |  |  |
|  |  | 硬土和岩石 | 牙轮组合型或滚刀组合型 |
| 岩石层 | 泥浆马达驱动的牙轮钻头或气动冲击锤 |  |  |

（3）钻进施工要点：

①导向孔钻进施工要点：

导向孔施工的关键是钻孔轨迹的监测和控制。随钻测量的顶角、方位角及工具面向角，计算出钻
头的空间位置，并随时进行调整。钻孔时应匀速钻进，并严格控制钻进给进力和钻进方向。

钻进应保持钻头正确姿态，发生偏差应及时纠正，且采用小角度逐步纠偏；钻孔的轨迹偏差不得
大于终孔直径，超出误差允许范围宜退回进行纠偏。

第一根钻杆入土钻进时，应采取轻压慢转的方式，入土段和出土段应为直线钻进，其直线长度宜
控制在20m左右。每进一根钻杆应进行钻进距离、深度、侧向位移等的导向探测，曲线段和有相邻管
线段应加密探测。

②扩孔、清孔施工要点：

扩孔钻头连接顺序：钻杆、扩孔钻头、分动器、转换卸扣、钻杆。

最终扩孔直径大小应根据地层条件和生产管道类型确定。扩孔根据终孔孔径、管道曲率半径、土
层条件、设备能力可一次完成或分多次完成。

a.软土层可使用铣刀型扩孔钻头或组合型扩孔钻头，硬土层和岩层可使用组合型扩孔钻头、硬质
合金扩孔钻头或牙轮扩孔钻头。

b.分次扩孔时每次回扩的级差宜控制在 100～150mm，终孔孔径宜控制在回拖管节外径的 1.2～

1.5倍。

c.管线铺设之前应作一次或多次清孔，清除扩孔后孔内残留的泥渣。

③管线铺设施工要点：

扩孔孔径达到终孔要求、清孔完成后应及时进行回拖管道施工。管线回拉铺设施工前，检查已焊
接完成的管线长度、焊缝、防腐。管段质量、拖拉装置安装及其与管段连接等检验合格并经压力试验
合格后进行。

回拖应采用匀速慢拉的方法，严禁硬拉硬拖。回拖过程中应有发送装置，避免管段与地面直接接
触和减小摩擦力；发送装置可采用水力发送沟、滚筒管架发送道等形式。

管道进入设计位置后，钻孔与管道之间的空隙宜进行填充。

④定向钻施工的泥浆（液）配制要点：

导向钻进、扩孔及回拖时，及时向孔内注入泥浆（液）。注入泥浆（液）的材料、配合比和技术
性能指标应满足施工要求，并可根据地层条件、钻头技术要求、施工步骤进行调整。

泥浆应在专用搅拌装置中配制，通过泥浆循环池使用；从钻孔中返回的泥浆经处理后回用，剩余
泥浆应妥善处置。

⑤出现下列情况时必须停止作业，待问题解决后方可继续作业：

a.设备无法正常运行或损坏，钻机导轨、工作井变形。

b.钻进轨迹发生突变、钻杆发生过度弯曲。

扫码关注更多内容
第 78 页共 98 页

学员专用请勿外泄
c.回转扭矩、回拖力等突变，钻杆扭曲过大或拉断。

d.塌孔、缩孔或地面冒浆。

e.待回拖管表面及钢管外防腐层损伤。

f.遇到未预见的障碍物或意外的地质变化。

g.地层、邻近建（构）筑物、管线等周围环境的变形量超出控制允许值。

2）夯管施工
夯进管道应为钢管，在燃气管道铺设中一般作为钢套管使用。长度一般不超过 80m。在卵石层、
杂填土层中，最大卵砾石粒径或块状物尺寸不得超过0.5倍管外径。

记忆口诀：夯管只用钢套管，覆土2D1米外，长度不超80m，粒径别与半径齐。

（1）一般要求：

①施工前应对施工区域地质条件、地下管线和周边障碍物进行调查、复核。

②穿越城市道路时，夯管覆土不小于2倍管径，且不得小于1.0m。夯管锤应根据管径、夯管长
度、地质条件等选择夯管锤外径。

记忆口诀：长径地质
（2）夯进施工前准备要点：

①工作井结构施工符合要求，其尺寸应满足单节管长安装、接口焊接作业、夯管锤及辅助设备
布置、气动软管弯曲等要求。

②气动系统、各类辅助系统的选择及布置符合要求，管路连接结构安全、无泄漏阀门及仪器仪
表的安装和使用安全可靠。

③工作井内的导轨安装方向与管道轴线一致，安装稳固、直顺，确保夯进过程中导轨无位移和
变形。

④成品钢管及外防腐层质量检验合格，接口外防腐层补口材料准备就绪。

⑤连接器与穿孔机、钢管刚性连接牢固、位置正确、中心轴线一致，第一节钢管顶入端的管靴制
作和安装符合要求。

⑥设备、系统经检验、调试合格后方可使用；滑块与导轨面接触平顺、移动平稳。

⑦进、出洞口范围土体稳定。

（3）夯进施工要点：

①开始夯进时应先进行试夯，试夯长度宜为3～5m，试夯时应控制供气量慢速夯进，正常夯进时
可增加供气量。

首节管宜设置管靴。管靴外径宜大于被夯管外径 15～25mm，内径宜小于被夯管内径 15～25mm。

管靴后宜设置减阻泥浆注浆孔。在管外壁注润滑液或涂抹润滑脂等减阻措施。夯进前应测量管道(线)
中心线的偏差，夯进结束后应进行贯通测量。

②后续管节每次夯进前，应待已夯入管与吊入管的管节接口焊接完成，按设计要求进行焊缝质
量检验和外防腐层补口施工后，方可与连接器及穿孔机连接夯进。

④夯管完成后进行排土作业，排土方式采用人工结合机械方式；小口径管道可采用气压、水压
方法；排土完成后应进行余土、残土的清理。

【考点经典题】

【2023多选】关于水平定向钻施工的说法，正确的有（）。

A.导向孔施工主要是控制和监测钻孔轨迹

B.导向孔第一根钻杆入土钻进时，采取轻压慢转方式

C.扩孔直径越大越易于管道钻进

D.回扩和回拖均从出土点向入土点进行

E.导向钻进、扩孔及回拖时，应控制泥浆的压力和流量

【答案】ABDE

【解析】扩孔根据终孔孔径、管道曲率半径、土层条件、设备能力可一次完成或分多次完成。终
孔孔径宜控制在回拖管节外径的1.2～1.5倍。

【考点40】埋地钢质燃气管道安装

【考查分值】2分

【考点频率】5年3次，2022案例、2022多、2020多

【考点难度】★★★
扫码关注更多内容
第 79 页共 98 页

学员专用请勿外泄
（1）管道安装基本要求：

①不得从建筑物和大型构筑物(不含架空的建筑物和大型构筑物）的下面穿越。

②埋设在车行道下时，最小直埋深度不应小于0.9m；人行道及田地下时，最小直埋深度不应小
于0.6m。

③不得在堆积易燃、易爆材料和具有腐蚀性液体的场地下面穿越，不宜与其他管道或电缆同沟
敷设。需要同沟时，必须采取有效的安全防护措施。

④输配管道不应在排水管(沟）、供水管渠、热力管沟、电缆沟、城市交通隧道、城市轨道交通
隧道和地下人行通道等地下构筑物内敷设。当确需穿过时，应采取有效的防护措施。

⑤～⑥
铁路或高速公路：套管；

电车轨道或主要干道：套管或管沟。

套管埋设深度应符合铁路管理部门的要求；

宜采用钢管或钢筋混凝土管；套管内径应比燃气管道外径大100mm以上；

两端与间隙应采用柔性防腐、防水材料密封，重要地段端部应装设检漏管；

端部距铁路路堤坡脚外、电车道边轨不应小于2.0m，距道路边缘不应小于1.0m。

宜垂直穿越。

穿越高铁、电气化铁路、轨道交通时应采取防止杂散电流腐蚀的措施。

⑦燃气管道通过河流时，可采用穿越河底或管桥跨越的形式。

当条件许可时也可利用道路桥梁跨越河流，其输气压力不应大于0.4MPa；

随桥梁敷设，宜采取如下安全防护措施：

a.采用加厚的无缝或焊接钢管，尽量减少焊缝，对焊缝进行100%无损检测。

b.管底高程应符合通航净空的要求，管架外侧应设置护桩。

c.在确定管道位置时，应与其他可燃气体管道保持一定间距。

d.管道应设置必要的补偿和减震措施。

e.过河架空的向下弯曲时，与水平管夹角宜采用45°形式。

f.对管道应做较高等级的防腐保护。

g.采用阴极保护的埋地钢管与随桥管道之间应设置绝缘装置。

⑧燃气管道穿越河底时，应符合下列要求：

a.宜采用钢管。

b.燃气管道至河床覆土厚度应根据水流冲刷条件及规划河床标高确定，对于通航河流，还应满
足疏浚和投锚深度要求。

c.稳管措施应根据计算确定。

d.在埋设燃气管道位置的河流两岸上、下游应设立标志。

e.燃气管道对接安装引起的误差不得大于3°，否则应设置弯管；次高压燃气管道的弯管应考虑
盲板力。

【名词解释】

盲板力是指在管道系统中，由于流体压力作用在封闭端（如盲板、封头或封堵件）上所产生的
力。

【考点经典题】

【2022多选】关于穿越铁路的燃气管道套管的说法，正确的有（）。

A.套管的顶部埋深距铁路路肩不得小于1.5m

B.套管宜采用钢管或钢筋混凝土管

C.套管内径应比燃气管外径大100mm以上

D.套管两端与燃气管的间隙均应采用柔性的防腐、防水材料密封

E.套管端部距路堤坡脚处距离不应小于2.0m

【答案】BCDE

【解析】穿越铁路的燃气管道的套管，应符合下列要求：套管埋设的深度应符合铁路管理部门
的要求。套管宜采用钢管或钢筋混凝土管。套管内径应比燃气管道外径大100mm以上。套管两端与
燃气管的间隙应采用柔性的防腐、防水材料密封，其一端应装设检漏管。套管端部距路堤坡脚外距
离不应小于2.0m。

扫码关注更多内容
第 80 页共 98 页

学员专用请勿外泄

【点拨】这道题考查的是教材原文掌握程度，需要理解记忆相关内容。选项A的数据应该是不得小
于1.7m，对于不确定的选项，可以不选。

【考点41】燃气管道附属设备安装

【考查分值】2分

【考点频率】5年3次，2017单、2021单、2022单

【考点难度】★★★
为了保证管网的安全运行，并考虑到检修、接线的需要，在管道的适当地点设置必要的附属设备。

包括阀门、补偿器、凝水缸、放散管等。

1）阀门
（1）阀门特性
①用于启闭管道通路或调节管道介质流量。

②阀体的机械强度高，转动部件灵活，密封部件严密耐用，对输送介质的抗腐性强。

③阀体上通常有标志，箭头所指方向即介质的流向，不得装反。

④要求介质单向流通的阀门有：安全阀、减压阀、止回阀等。

⑤要求介质由下而上通过阀座的阀门有截止阀等，作用是便于开启和检修。

（2）阀门安装要求
①根据工作原理确定安装位置。

②安装位置，尽可能方便操作维修，同时还要考虑到组装外形美观。

③阀门手轮不得向下；落地阀门手轮朝上，不得歪斜；阀门手轮宜位于齐胸高；明杆闸阀不要安
装在地下，以防腐蚀。

④减压阀（及安全阀）要求直立地安装在水平管道上，不得倾斜。

⑤连接的法兰应保持平行，偏差不应大于法兰外径1.5‰，且不得大于2mm。

⑥严禁强力组装，安装中应保证受力均匀，阀门下部应设置承重支撑。

⑦安装前应做强度和严密性试验，合格后方可安装。

2）波形补偿器
（1）补偿器特性
①补偿器作用是消除管段的胀缩应力。

②通常安装在架空管道上。

（2）安装要求
①补偿器常安装在阀门的下侧（按气流方向）。上阀下补
②安装应与管道同轴，不得偏斜；不得用补偿器变形来调整管位的安装误差。

3）绝缘接头与绝缘法兰
同时具有埋地钢质管道要求的密封性能和电化学保护工程所要求的电绝缘性能。其作用是将燃气
输配管线的各段间、燃气调压站与输配管线间相互绝缘隔离，保护其不受电化学腐蚀，延长使用寿命。

| 类型 | 构造 |
| --- | --- |
| 绝缘接头自紧型阴极保护 | 一对钢质凸缘法兰、固定套、密封件、法兰间的绝缘环及法兰与固定套间的绝缘环、绝缘填料及与法兰小端分别焊接的一对钢质短管 |
| 绝缘法兰紧固型阴极保护 | 一对钢法兰、两法兰间的绝缘环或绝缘密封件、法兰紧固件和绝缘套管、绝缘垫片以及两片法兰分别焊接的一对钢制短管 |

（1）安装环境要求
①埋地的绝缘接头应位于管道的水平或竖直管段上，不应安装在常年积水或管道走向的低洼处。

②宜设置在进、出场站紧急关断阀（ESD 阀）组外。

③与管件之间宜有不少于6倍公称直径且不小于3m的距离。

④安装两端12m范围内不宜有待焊接死口。

⑤不应作为应力变形的补偿器、补偿件。

（2）安装焊接要求：

①与管道组焊前，应将焊接部位打磨干净，确保焊接部位无油脂或其他有可能影响焊接质量的
缺陷。

②与管道焊接时应保证与管道对齐，不得强力组对，且应保证焊接处自由伸缩、无阻碍。绝缘接
头中间部位温度不应超过 120℃，必要时应采取冷却措施。焊接过程中，不应损坏绝缘接头内、外表
扫码关注更多内容
第 81 页共 98 页

学员专用请勿外泄
面防腐层，确保绝缘接头不受到机械损坏、不出现变形。

③焊接后的绝缘接头、绝缘法兰与管线应按管线补口要求进行防腐。

4）凝水缸与放散管
（1）凝水缸
①作用：排除燃气管道中的冷凝水和石油伴生气管道中的轻质油。

②敷设时应有一定坡度，在低处设凝水缸。

（2）放散管
①用来排放管道内部的空气（投入运行时）或燃气（检修时）。

②应装在最高点和每个阀门之前（按燃气流动方向）。放散管上安装球阀，正常运行中必须关
闭。

5）阀门井
应坚固耐久，有良好的防水性能，并保证检修时有必要的空间。井筒结构可采用砌筑、现浇混凝
土、预制混凝土等结构形式。

【考点经典题】

【2021单选】关于燃气管网附属设备安装要求的说法，正确的是（）。

A.阀门手轮安装向下，便于启阀

B.可以用补偿器变形调整管位的安装误差

C.凝水缸和放散管应设在管道高处

D.燃气管道的地下阀门宜设置阀门井

【答案】D

【解析】阀门手轮不得向下,宜位于齐胸高；不得用补偿器变形来调整管位的安装误差；在低处设
凝水缸，放散管应装在最高点和每个阀门之前。

【考点42】供热管网附件安装要求

【考查分值】2分

【考点频率】5年4次，2023单、2022多、2022单、2021单

【考点难度】★★★
1）管道支、吊架安装
作用：支承管道并限制管道的变形和位移，承受管道的内压力、外载荷及温度变形的弹性力，
并传递到支承结构。

（1）固定支架

| 作用 | 特点 | 安装规定 |
| --- | --- | --- |
| 固定管道 | 无任何方向位移多设置在补偿器和附件旁 | 支架处不得有环焊缝，不得与管道直接焊接。固定角板只允许与管道焊接，不得损伤母材，严禁与固定支架焊接。直埋的折点处应设置钢筋混凝土固定墩。固定支架的混凝土强度达到设计要求后方可与管道固定，固定支架卡板和支架结构接触面应贴实不得焊接。有轴向补偿器的管段，补偿器安装前，管道和固定支架不得进行固定。有角向型、横向型补偿器的管段应与管道同时进行安装及固定。 |

（2）活动支架（滑动、导向、滚动、悬吊）

| 名称 | 作用 | 特点 | 安装规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 滑动支架 | 自由滑动 | 形式简单，加工方便，使用广泛 | 按设计间距安装。顶钢板高程按管道坡度逐个测量。偏移量、偏移方向应符合设计要求。不得有歪斜及卡涩现象。 |
| 导向支架 | 滑动时不致偏离轴线 | 设置在只允许沿自身轴向移动位置 |  |
| 滚动支架 | 滚动摩擦代替滑动摩擦 | 滚柱 | 直径较大、无横向位移 |
|  |  | 滚珠 | 介质温度较高、管径较大、无横向位移 |

扫码关注更多内容
第 82 页共 98 页

学员专用请勿外泄

| 名称 | 适用管道 | 特点 | 安装规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 刚性吊架 | 伸缩性较小 | 加工、安装方便，卡箍、吊杆、支承结构 | 安装高度应按设计要求调整。临时固定件应在管道安装、试压、保温完毕后拆除。 |
| 弹簧吊架 | 伸缩性和振动性较大 | 形式较复杂使用在重要场合 |  |

| 名称 | 作用 | 安装规定 |
| --- | --- | --- |
| 弹簧支架 | 减振提高管道使用寿命 | 安装前其底面基层混凝土应达到设计要求。弹簧临时固定件应在管道安装、试压、保温完毕后拆除。 |

（3）支架、吊架制作和安装基本要求
①焊接在钢管外表面的弧形板应采用模具压制成型，当采用同径钢管切割制作时，应采用模具
进行整形，不得有焊缝。

②管道支架支撑面的标高可采用加设金属垫板的方式进行调整，但金属垫板不得大于两层，并
与预埋钢板或钢结构进行焊接。

③管道支架、吊架处不应有管道焊缝。

④架、吊架焊接不得有漏焊、缺焊、咬边、裂纹等缺陷。

⑤热偏移管道的支架、吊杆应垂直安装。有热位移管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏
移。

2）补偿器安装
（1）补偿器
①补偿器的作用：补偿因供热管道升温导致的管道热伸长，从而释放温度变形，消除温度应
力，避免因热伸长或温度应力的作用而引起管道变形或破坏，以确保管网运行安全。

| 类型 | 名称 | 特点 | 补偿能力 | 变形特征 | 原理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自然 | L型 | 简单经济利用管路几何形状所具有的弹性 | 补偿管段不能很大 | 会产生横向位移 | 变形 |
|  | Z型 |  |  |  |  |
| 人工 | 方形 | 制造方便，维修方便，运行可靠，占地面积大 | 补偿量大 | 轴向推力小 |  |
|  | 波形 | 分为一波、二波、三波和四波结构紧凑，占据空间小，制造比较困难，耐压低 | 能力小 | 轴向推力大只发生轴向变形 |  |
|  | 套筒填料 | 组成：带底脚的套筒、插管和填料安装方便，占地面积小，流体阻力较小，抗失稳性好，易漏水漏汽，需经常检修更换 | 能力较大 | 轴向推力较大横向变形要求严格 | 位移 |
|  | 球形 | 由外壳、球体、密封圈压紧法兰组成占用空间小，节省材料，易漏水漏汽，要加强维修 | 能力较大 | 三向位移管道不产生推力 |  |

②补偿器安装要点：

a.补偿器安装前，管道和固定支架之间不得进行固定。临时固定装置在管道安装、试压、保温
完毕后，拆除。补偿器应与管道保持同轴安装时不得损伤，不得采用使补偿器变形的方法来调整偏
差。

b.在靠近补偿器的两端应设置导向支架，保证沿轴线自由伸缩。

c.当安装时环境温度低于补偿零点（设计最高与最低差值的1/2），应对补偿器预拉伸安装过程
中预拉伸不被释放。

d.L形、Z形、方形补偿器一般在施工现场制作。方形水平安装时，平行臂应与管线坡度及坡向
相同，垂直臂应呈水平放置。垂直安装时，不得在弯管上开孔安装放风管和排水管。

扫码关注更多内容
第 83 页共 98 页

学员专用请勿外泄
e.波纹管或套筒式补偿器安装时，补偿器应与管道保持同轴，不得偏斜，有流向标记(箭头）的
补偿器，流向标记与介质流向一致。填料式补偿器芯管的外露长度应大于设计要求的变形量。

f.球形补偿器安装时，相连接的两垂直臂的倾斜角度应符合设计要求，外伸部分应与管道坡度
保持一致。

g.采用直埋补偿器时，在回填后其固定端应可靠锚固，活动端应能自由变形。

【考点拓展】阀门示意图

【考点经典题】

【2023单选】关于热力管支吊架的说法，正确的是（）。

A.固定支架仅承受管道、附件、管内介质及保温结构的重量

B.滑动支架主要承受管道及保温结构的重量和因管道热位移摩擦而产生的水平推力

C.滚动支架的作用是使管道在支架上滑动时不偏离管道轴线

D.导向支架的作用是减少管道热伸缩时的摩擦力

【答案】B

【解析】固定支架承受作用力较为复杂，不仅承受管道、附件、管内介质及保温结构的重量，
同时还承受管道因温度、压力的影响而产生的轴向伸缩推力和变形应力，并将作用力传递到支承结
构。

滚动支架是以滚动摩擦代替滑动摩擦，以减少管道热伸缩时的摩擦力。可分为滚柱支架及滚珠
支架两种。

滑动支架是能使管道与支架结构间自由滑动的支架，其主要承受管道及保温结构的重量和因管
道热位移摩擦而产生的水平推力。

导向支架的作用是使管道在支架上滑动时不致偏离管轴线。一般设置在补偿器、阀门两侧或其
他只允许管道有轴向移动的地方。

【点拨】这道题考查的是教材原文掌握程度，需要理解记忆相关内容。选项A描述太过绝对，不
选。选项C混淆了滚动支架和导向支架的作用。选项D混淆了滚动支架和导向支架的作用。

【考点43】综合管廊分类

【考查分值】4分

【考点频率】5年3次，2022单、2022多、2024多

【考点难度】★★

1.综合管廊基本概念及特点
1）综合管廊的基本概念
建于城市地下用于容纳两类及以上城市工程管线的构筑物及附属设施。综合管廊包括管廊本体、
附属设施、入廊管线等。

主体结构：现浇混凝土综合管廊结构和预制拼装综合管廊结构。

附属设施：消防系统、通风系统、供电系统、照明系统、监控与报警系统、排水系统、标识系统
等。

容纳：给水、雨水、污水、再生水、天然气、热力、电力、通信等。

2）综合管廊的特点
（1）综合管廊缓解了直埋管线存在的各种问题，如：

①检修及敷设管线需不断破挖路面。

②各种管线分属不同部门管理，信息不畅，重复建设。

③直埋管线与土壤接触，易造成管线腐蚀、损坏。

④电力线缆占地大，影响城市规划及市容，且高压线易造成电磁辐射污染。

（2）综合性强。

（3）自动化程度高。信息化管理，安装有感应器和探测器，即时反映在主控室。

2.综合管廊类型
覆土深度应根据地下设施竖向综合规划、行车荷载、绿化种植及当地的冰冻深度等因素综合确定。

扫码关注更多内容
第 84 页共 98 页

学员专用请勿外泄

| 分类 | 位置 | 容纳 | 结构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 干线 | 机动车道、道路绿化带下 | 主干工程管线 | 独立分舱方式 |
| 支线 | 道路绿化带、人行道或非机动车道下 | 配给工程管线 | 单舱或双舱 |
| 缆线 | 人行道下 | 电力电缆通信线缆 | 浅埋沟道方式不能满足人员正常通行（盖板） |

3. 综合管廊断面形式

| 形状 | 受力 | 材料用量 | 成本 | 空间利用率 | 结构特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矩形 | 不利 | 用量较多 | 增加 | 高 | 常见形状简单，空间大大尺寸只适用开槽工法箱型构件顶进难度大、费用高 |
| 圆形 | 有利 | 用量较少 | 低廉 | 低 | 常见预制工艺成熟布置管道不方便 |
| 异形 | 合理 | 节省较多 | —— | 中 | 新型全部采用橡胶柔性接口闭水性能、抗震功能较好 |

4）管线的布置要求
记忆口诀：危险分子关禁闭，发热不能找电力，高压通信不同侧，水下热上污最低。

（1）天然气管道应在独立舱室内敷设。

（2）热力管道采用蒸汽介质时应在独立舱室内敷设。

（3）热力管道不应与电力电缆同舱敷设。

（4）110kV及以上电力电缆不应与通信电缆同侧布置。

（5）给水管道与热力管道同侧布置，给水宜布置在热力下方。

（6）进入综合管廊的排水管道应采取分流制，雨水纳入综合管廊可利用结构本体或采用管道方
式；污水应采用管道排水方式，宜设置在综合管廊底部。

（7）每个舱室应设置人员出入口、逃生口、吊装口、进风口、排风口、管线分支口等。

（8）管线分支口应满足预留数量、管线进出、安装敷设作业的要求。

（9）压力管道进出综合管廊时，应在综合管廊外部设置阀门。

（10）应预留管道排气阀、补偿器、阀门等附件在安装、运行、维护作业时所需要的空间。

【考点44】结构施工技术

【考查分值】2分

【考点频率】5年3次，2023多、2025单

【考点难度】★★

1.施工准备
（1）施工前应熟悉和审查施工图纸，应实行自审、会审（交底）和签证制度。当需变更设计时，
应按相应程序报审，并经相关单位签证认定后实施。

（2）施工前应根据工程需要进行下列调查：

①现场地形、地貌、地下管线、地下构筑物、其他设施和障碍物情况。

②工程用地、交通运输、施工便道及其他环境条件。

③地表水水文资料，在寒冷地区施工时尚应掌握地表水的冻结资料和土层冰冻资料。

④与施工有关的其他情况和资料。

（3）材料：

②主要材料宜采用高性能混凝土、高强度钢筋；地下工程部分宜采用自防水混凝土。

③天然气管道——无缝钢管（预制管）；热力管道——钢管（预制管）。

电力电缆——阻燃电缆或不燃电缆；通信线缆——阻燃线缆。

2.结构施工技术
1）现浇钢筋混凝土结构
扫码关注更多内容
第 85 页共 98 页

学员专用请勿外泄
（1）模板及支撑的强度、刚度及稳定性应满足受力要求。模板工程应编制专项施工方案，超过一
定规模的危险性较大的分部分项工程（模板工程及支撑体系）应组织专家论证会对专项施工方案进行
论证。

（2）混凝土的浇筑应在模板和支架检验合格后进行。入模时应防止离析；连续浇筑时，每层浇筑
高度应满足振捣密实的要求。预留孔、预埋管、预埋件及止水带等周边混凝土浇筑时，应加强振捣。

（3）先浇筑底板，待底板强度大于5MPa，再搭设满堂支架施工侧墙与顶板。混凝土侧墙和顶板，
应连续浇筑不得留置施工缝；设计有变形缝时，应按变形缝分仓浇筑。

2）预制拼装钢筋混凝土结构
（1）构件堆放的场地应平整夯实，并应有良好的排水措施。

（2）构件的标识应朝向外侧。

（3）构件运输及吊装时，混凝土强度应符合设计要求。当设计无要求时，不应低于设计强度的
75%。

扫码关注更多内容
第 86 页共 98 页

学员专用请勿外泄
（4）预制构件安装前应对其外观、裂缝等情况进行检验。

（5）预制构件安装前，应复验合格。当构件上有裂缝且宽度超过0.2mm时，应进行鉴定。

3.综合管廊防水技术
（1）防水等级为二级以上，结构耐久性要求100年以上。

（2）现浇混凝土主体结构采用防水混凝土进行自防水。

（3）在结构自防水的基础上，辅以柔性防水层（防水卷材和涂料防水层为主）。

（4）迎水面阴阳角处做成圆弧或45°折角；在转角或阴阳角等特殊部位应增加设置1～2层相同
的防水层，且宽度不宜小于500mm。

（5）管廊纵向区段有错台处，卷材铺设前应用砂浆将错台抹成倒角。

（6）止水带埋设位置准确，其中间空心圆环与沉降缝及结构厚度中心线重合。

（7）止水带接槎不得甩在结构转角处，应设置在较高部位，接头宜热压焊接。

（8）背水面变形缝口可以采用密封胶加强防水，与混凝土要有良好的粘结。

（9）预制拼装综合管廊密封圈应紧贴混凝土基层，接头部位应采用对接，接口应紧密，一环接头
不宜超过两处。插口部位宜设置两道弹性橡胶密封条。

（10）预制拼装承插式接口密封材料安装在预留的沟槽中，并应环向密闭；接缝部位的空腔，应
采用弹性注浆材料进行注浆封闭。

4.基坑回填
（1）基坑回填回填应在综合管廊结构及防水工程验收合格后进行。

（2）回填高度符合设计要求；基坑不得带水回填，应对称分层夯实。

（3）回填时不得损伤管廊主体、管廊无沉降和位移。

（4）综合管廊两侧回填应对称、分层、均匀。管廊顶板上部1000mm范围内回填材料不得使用重
型及振动压实机械碾压。

（5）基坑分段回填接槎处应挖台阶，宽度不应小于1.0m、高度不应大于0.5m。

（6）对特殊狭窄空间、回填深度大、回填夯实困难等回填质量难以保证的施工，采用预拌流态固
化土新技术。

（7）基坑回填施工时，应采取措施防止管廊上浮。

（8）综合管廊回填土压实系数应符合设计要求，当设计无要求时，
人行道、机动车道路下压实系数应不小于0.95，填土宽度每侧应比设计宽50cm。

绿化带下应回填到种植土底标高，压实系数不小于0.90。

【考点经典题】

【2023多选】关于综合管廊明挖沟槽施工的说法，正确的有（）。

A.沟槽支撑遵循“开槽支撑、先挖后撑、分层开挖、严禁超挖”的原则

B.采用明排降水时，当边坡土体出现裂缝征兆时，应停止开挖，采取相应的处理措施

C.综合管廊底板和顶板可根据施工需要留置施工缝

D.顶板上部1000mm范围内回填应人工分层压实

E.设计无要求时，机动车道下综合管廊回填土压实度应不小于95%

【答案】BDE

【解析】沟槽支撑遵循“开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖”的原则；混凝土侧墙和顶
板，应连续浇筑不得留置施工缝。

【考点45】生活垃圾填埋施工技术

【考查分值】10分

【考点频率】5年5次，2024单选、2024案例、2023案例、2022单选、2021单选

【考点难度】★★★

1.单层防渗系统基本结构包括：渗沥液收集导排系统、防渗层及上下保护层和基础层。

双层防渗系统基本结构包括：渗沥液导排系统、主防渗层及上下保护层、渗沥液检测层、次防
渗层及上下保护层和基础层。

扫码关注更多内容
第 87 页共 98 页

学员专用请勿外泄

2.防渗层施工技术
防渗层是由透水性小的防渗材料铺设而成，渗透系数小、稳定性好、价格便宜。

常用四种：黏土、膨润土、HDPE膜、钠基膨润土防水毯（GCL）。

1）泥质防水层施工
核心是掺加膨润土的拌合土层施工技术。

（1）质量技术控制要点
①施工队伍的资质与业绩
②膨润土进货质量：材料招标方法选择供货商，审核厂家资质；

“三证”：产品合格证、产品说明书、产品试验报告单。

③膨润土掺加量的确定
④拌合均匀度、含水量（最大偏差2%）及压实度（4～6遍）。

⑤质量检验：压实度试验、渗水试验。

2）膨润土防水毯铺设
（1）膨润土防水毯施工
应贮存在防水、防潮、干燥、通风的库房内，并应避免暴晒、直立与弯曲。未正式施工铺设前
严禁拆开包装。不应在雨雪天气下施工。

应符合规定：

①应自然松弛与基础层贴实，不应折皱、悬空。

②应以品字形分布，不得出现十字搭接。

③边坡不应存在水平搭接。

应铺放平整无折皱，不得在地上拖拉，不得直接在其上行车，当边坡铺设膨润土防水毯时，严
禁沿边坡向下自由滚落铺设。坡顶处材料应埋入锚固沟锚固。

连接应符合下列规定：

①采用搭接。应在下层防水毯的边缘150mm处撒上膨润土粉状密封剂，其宽度宜为50mm，重量
宜为0.5kg/㎡。当膨润土防水毯材料的一面为土工膜时，应焊接。

②搭接宽度为250±50mm。

③局部可用钠基膨润土粉密封。

④坡面铺设完成后，应在底面留下不少于2m的膨润土防水毯余量。

铺设时应随时检查外观有无缺陷，发现缺陷应及时修补，修补范围宜大于破损范围300mm。如有
撕裂等损伤应全部更换。

任何人员不得穿钉鞋等在上面踩踏，车辆不得直接在上面碾压。

3）高密度聚乙烯（HDPE）膜防渗层施工技术
高密度聚乙烯（HDPE）膜不易被破坏、寿命长且防渗效果极强，其自身质量及焊接质量是防渗
层施工质量的关键。

焊接工艺与焊缝检测技术
a.非破坏性检测技术
双缝热熔焊缝：气压检测；

单缝挤压焊缝：真空检测/电火花检测。

b.破坏性测试
场地观感检查
场底、边坡基础层、锚固平台及回填材料要平整、密实，无裂缝、松土、积水、裸露泉眼，无
明显凹凸不平、石头砖块，无树根、杂草、淤泥、腐殖土，场底、边坡及锚固平台间过渡平缓。

扫码关注更多内容
第 88 页共 98 页

学员专用请勿外泄
材料观感检验、抽样检验
卷材应标识清楚，表面无折痕损伤，厂家、产地、性能检测报告、产品质量合格证、海运提单
等资料齐全；

由供货单位和建设单位双方在现场抽样检查。

由建设单位送到国家认证的专业机构检测。

HDPE膜贮存
应存放在干燥、阴凉、清洁场所，远离热源、并与其他物品分开。贮存时间超过两年以上的，
使用前应进行重新检验。

HDPE膜铺设
a.铺设前应检查膜下保护层，每㎡平整度误差不宜超过20mm。

b.铺设时应符合下列要求：

应一次展开到位，不宜展开后再拖动；(拉膜钳）

为材料热胀冷缩导致的尺寸变化留出伸缩量；

对膜下保护层采取适当的防水、排水措施。

边坡上接缝须与坡向平行，场底横向接缝距坡脚线距离应大于1.5m。

HDPE膜试验性焊接
a.每班或每日工作前，须对焊接设备进行清洁、重新设置和测试。

b.每个焊接人员和焊接设备每天在进行生产焊接之前，应在监理的监督下进行HDPE膜试验性焊
接。

c.人员、设备、材料和机器配备应与生产焊接相同。

d.热熔焊接试焊样品规格为300mm×2000mm，挤压焊接试焊样品规格为300mm×1000mm。

3块25.4mm宽的试块，测试撕裂强度和抗剪强度。

e.在试焊样品上标明样品编号、焊接人员编号、焊接设备编号、焊接温度、环境温度、预热温
度、日期、时间和测试结果；填写试样焊接记录表，经现场监理和技术负责人签字后存档。

HDPE膜生产焊接
a.焊接过程中要将焊缝搭接范围内影响焊接质量的杂物清除干净。

b.焊接中，要保持焊缝的搭接宽度，确保足以进行破坏性试验。

c.除修补和加帽的地方外，坡度大于1:10处不可有横向的接缝。

d.边坡底部焊缝应从坡脚向场底延伸至少1.5m。

【名词解释】抗剪强度
HDPE膜的抗剪强度是指材料在受到剪切力作用时抵抗破坏的能力。

【考点经典题】

【2024单选】关于膨润土防水毯施工技术的说法，正确的是（）。

A.正式施工铺设前，应逐包拆开包装进行质量检验

B.下雨时，应加快铺设

C.现场铺设应采用十字搭接

D.坡面铺设完成后，在底面留下3m余量

【答案】D

【解析】膨润土防水毯未正式施工铺设前严禁拆开包装。应以品字形分布，不得出现十字搭
接；坡面铺设完成后，应在底面留下不少于2m的膨润土防水毯余量；膨润土防水毯不应在雨雪天气
施工。

|  | 膨润土防水毯在正式施工前严禁拆开包装，目的是防止毯子受潮或受到损坏。膨润土 |
| --- | --- |
| 防水毯在雨雪天气不宜施工，因为雨水可能导致防水毯受潮，影响其防水效果。膨润土防水毯的搭 |  |
| 接方式应为品字形搭接，避免出现十字搭接，十字搭接会影响防水效果。 |  |

【2024案例节选】

背景资料
库区地基处理验收合格后便进行库区渗沥液防渗系统与收集导排系统工程施工，如图3-1所
示，库区渗沥液防渗系统与收集导排系统由五道工序组成：①铺设 4800g/㎡GCL（纳基膨润土防水
毯）、②铺设HDPE膜（2.0mm）、③铺设200g/㎡土工布、④铺设600g/㎡土工布、⑤铺300mm厚卵
石渗沥液导流层。铺设 HDPE膜（2.0mm）质量验收合格后，进行余下三道工序施工。

扫码关注更多内容
第 89 页共 98 页

学员专用请勿外泄

【问题】

1.在施工现场铺设HDPE膜（2.0mm）的焊接工艺有哪几种？分别用什么方法进行质量检测？

2.填写图3-1中3～5的编号。

【参考答案】

1.（1）单缝挤压焊接、双缝热熔焊接；

（2）单缝挤压焊接：真空或电火花检测，破坏性（剪切、剥离）检测；

双缝热熔焊接：气压检测，破坏性（剪切、剥离）检测。

2.3-④，4-⑤，5-③。【参考《生活垃圾卫生填埋处理技术规范 GB 50869-2013》】

【点拨】第2问考查的是焊接工艺与焊缝检测技术，HDPE膜焊接工艺包括双缝热熔焊接和单缝
挤压焊接。焊缝检测技术包括非破坏性检测技术和破坏性测试。 HDPE膜焊缝非破坏性检测主要有双
缝热熔焊接气压检测法和单缝挤压焊接的真空及电火花测试法。第3问属于识图题目，需要灵活应
用基础考点。单层防渗系统基本结构包括：渗沥液收集导排系统、防渗层及上下保护层和基础层。

图示可以看出生活垃圾填埋顶部植被下为序号5，此位置垃圾渗沥液往下流，需起到过滤作用，所以
用密度小的土工布较为合适。序号2为HDPE膜，上面序号3位置起到保护膜的作用，选用厚度大、
密度大的土工布较为合适。

【考点46】海绵城市建设施工技术

【考查分值】2分

【考点频率】5年2次，2024单、2025多

【考点难度】★★
雨水渗透设施分表面渗透和埋地渗透两大类。

表面入渗：透水铺装、下沉式绿地、生物滞留设施、渗透塘与绿色屋顶等；

埋地渗透：渗井等。

1.透水铺装
1）一般要求
（1）透水铺装地面材料宜首选材料本身透水的透水砖进行铺装。

（2）透水路面自上而下宜设置透水面层、透水找平层和透水基层，透水找平层及透水基层渗透系
数应大于面层。

（3）透水铺装地面施工前，应对基层（垫层）进行检查验收，透水基层应满足高程、横坡、强度，
厚度、材料要求。

2）施工要求
（1）透水砖路面一般应用于城市人行道、建筑小区及城市广场人行通道。

扫码关注更多内容
第 90 页共 98 页

学员专用请勿外泄
（2）铺装面层孔隙率不小于 20%，透水基层孔隙率不小于30%，透水铺装路面横坡宜采用1.0～

1.5%。存在冬季冻融风险的城市，应慎重选择透水铺装。透水铺装对道路路基强度和稳定性的潜在风
险较大时，可采用半透水铺装结构。

（3）当土壤透水能力有限或容易出现地质灾害时，应在透水基层内设置排水管或排水板，及时排
除雨水。透水铺装结构与不透水铺装结构之间应采用防渗措施。

（4）透水铺装位于地下室顶板上时，顶板覆土厚度不应小于600mm，为避免对地下构筑物造成渗
水危害时，应设置排水层，及时排除雨水。

2.下沉式绿地
狭义：绿地高程低于周边铺砌地面或道路200mm以内的绿地；

广义：具有一定的调蓄容积，且可用于调蓄和净化径流雨水的绿地，包括生物滞留设施、渗透塘、
湿塘、雨水湿地、调节塘等。

（1）下沉式绿地施工：

①应尽量采用本地的、耐淹、耐旱、耐污种类的植物，宜采用草本植物。

②与路面、广场等硬化地面相连接的绿地，宜低于硬化地面100～200mm，进水口拦污设施应正
确设置，以初期净化雨水。

③绿地内溢流口（雨水口）顶面标高应高于绿地50～100mm。

④在地下水位较高的地区，应在绿地低洼处设置出流口。

（2）绿地内表层土壤入渗能力不够时，通过措施改良土壤渗透能力，也可另设置渗透设施。渗透
设施宜根据汇水面积、绿地地形、土壤质地等因素选用浅沟、洼地、渗渠、渗透管沟、入渗井、入渗
地、渗透管—排放系统等形式或其他组合。

（3）道路红线内外绿地的高程一般低于路面并与道路景观相结合，通过在绿化带内设置植草沟、
雨水花园、下沉式绿地等设施滞留、消纳雨水径流，减少雨水排放。

2）施工要求
（1）栽植土以排水良好的砂质壤土为宜，如渗透性较差应通过改良措施增大。

（2）在下沉式绿地的雨水集中入口、坡度较大的植被缓冲带，应按设计要求放置隔离纺织物料，
栽种临时或永久性的植被，以及在裸露的地方添加覆盖物等稳固方法，防止雨水径流对土壤的侵蚀。

记忆口诀：隔离纺织、临时植被、裸露覆盖。

（3）对于土壤渗透性较差的地区，可适当缩小雨水溢流口高程与绿地高程的差值，使得下沉式绿
地集蓄的雨水能够在24h内完全下渗。

3.生物滞留带
地势较低的区域，通过植物、土壤和微生物系统蓄渗、净化雨水径流的设施。

分为简易型生物滞留设施和复杂型生物滞留设施，由植物层、土壤层、过滤层（或排水层）、蓄
水层构成。按应用位置不同又称作雨水花园、生物滞留带、高位花坛、生态树池等。

扫码关注更多内容
第 91 页共 98 页

学员专用请勿外泄
1）一般要求
（1）对于污染严重的汇水区应选用植草沟、植被缓冲带或沉淀池等对径流雨水进行预处理，去除
大颗粒的污染物并减缓流速；应按设计要求设置弃流措施防止石油类高浓度污染物侵害植物。

（2）应用于绿化带时，道路纵坡不应大于设计要求；靠近路基部分应防渗处理。

（3）溢流设施(溢流竖管、盖箅溢流井或雨水口)，顶部一般应低于汇水面100mm。

（4）生物滞留设施面积与汇水面面积之比一般为1：20～1：10。

（5）复杂型结构层外侧及底部应设置透水土工布，防止周围原土侵入。如经评估认为下渗会对周
围建(构)筑物造成塌陷风险，或拟将出水集蓄回用时，可在生物滞留设施底部和周边设置防渗膜。

2）施工要求
复杂型生物滞留设施的施工应符合以下要求：

（1）砾石应洗净且粒径不小于穿孔管的开孔孔径。

（2）为防止换土层介质流失，换土层底部应铺设透水土工布隔离层，或厚度不小于 100mm 的砂
层。

4. 渗透塘
用于雨水下渗补充地下水的洼地，具有一定的净化雨水和消减峰值流量的作用。

1）一般要求
（1）适用于汇水面积较大（大于1公顷）且具有一定空间条件的区域。

（2）可有效补充地下水、削减峰值流量，建设费用较低，但对场地条件要求较严格，对后期维护
管理要求较高。

（3）入渗池(塘)前应按设计要求设置沉砂池、前置塘等预处理设施，去除大颗粒的污染物并减缓
流速。外围应按设计要求设安全防护措施和警示牌。

（4）入渗池(塘)底部应设置放空管（距池底不应小于100mm）并在出口处加装放空阀门。

2）施工要求
（1）降雪后应采取弃流、排盐等措施防止融雪剂侵害植物。

（2）边坡坡度（垂直：水平）一般不大于1：3，塘底至溢流水位一般不小于600mm。渗透塘底部
一般为200～300mm种植土、透水土工布及300～500mm过滤介质层。渗透塘排空时间不应大于24h。

（3）应设溢流设施，并与城市雨水管渠系统衔接。

【考点经典题】

【2025单选】关于海绵城市透水铺装施工技术的说法，正确的有（）。

A.透水砖路面自上而下宜设置透水面层、透水基层、透水找平层

B.透水铺装基层验收内容主要有高程、横坡、强度、厚度、材料等
扫码关注更多内容
第 92 页共 98 页

学员专用请勿外泄

C.冬季冻融风险地区宜优先选择透水铺装

D.透水铺装结构与不透水铺装结构之间应采用防渗措施

E.透水铺装结构位于地下室顶板上时，顶板覆土厚度不应小于500mm

【答案】BD

【解析】透水路面自上而下宜设置透水面层、透水找平层和透水基层；存在冬季冻融风险的城市，
应慎重选择透水铺装；透水铺装位于地下室顶板上时，顶板覆土厚度不应小于600mm。

【考点47】沥青路面病害及微表处理

【考查分值】4分

【考点频率】5年3次，2019案例、2024多、2025单

【考点难度】★★★
1）病害处理

| 病害 | 技术措施 |
| --- | --- |
| 裂缝 | 缝宽在 10mm 及以内，应采用专用灌缝(封缝)材料或热沥青灌缝，缝内潮湿时应采用乳化沥青灌缝。缝宽在10mm以上，应按坑槽要求进行修补。记忆口诀：缝10 |
| 坑槽 | ①坑槽深度已达基层，应先处治基层，再修复面层。②修补的坑槽应为顺路方向切割成矩形，坑槽四壁不得松动，加热坑槽四壁，涂刷粘层油，铺筑混合料，压实成型，封缝，开放交通。槽深大于50mm时应分层摊铺压实。③采用就地热再生修补方法时，应先沿加热边线退回100mm，翻松被加热面层，喷洒乳化沥青，加入新的沥青混合料，整平压实。 |

| 病害 | 技术措施 |
| --- | --- |
| 拥包 | ①峰谷高差不大于15mm，可采用机械铣刨平整。②峰谷高差大于 15mm 且面积大于 2m²，应采用铣刨机将拥包全部除去，并应低于路表面 30mm及以上。③基础拥包，应更换已变形的基层，再重铺面层。记忆口诀：辙15 |
| 车辙 | ①车辙在15mm以上，可采用铣刨机清除。②联结层损坏，应将损坏部位全部挖除，重新修补。③因基层局部下沉而造成，应先修补基层。 |

| 病害 | 技术措施 |
| --- | --- |
| 沉陷翻浆 | 采取换土回填、挤密、化学加固等方法对病害进行处治。回填应使用砂砾或水稳性能良好的材料。①土基和基层已经密实稳定后，可只修补面层。②土基或基层被破坏，应先处理土基，再修补基层，重铺面层。③桥涵台背填土沉降，应先处理台背填土后再修补面层。当正常沉降时，可直接加铺面层。 |
| 唧浆 | ①可采用注浆固化的方法对病害内部进行处理，或进行局部翻建改造。②应对原路面中央分隔带、路肩、路基边坡、边沟及相应排水设施进行排查，消除积水隐患。 |

| 病害 | 技术措施 |
| --- | --- |
| 剥落 | ①已成松散状态的面层，应将松散部分全部挖除，重铺面层，或应按0.8～1.0kg/m²的用量喷洒沥青，撒布石屑或粗砂进行处治。②因不贫油出现的轻微麻面，可在高温季节撒布适当的沥青嵌缝料处治。③大面积麻面应喷洒沥青，并撒布适当粒径的嵌缝料处治，或重设面层。④封层的脱皮，应清除已脱落和松动的部分，再重新做上封层。⑤层间产生脱皮，应将脱落及松动部分清除，在下层沥青面上涂刷粘层油，并应重铺沥青层。 |

2）旧路罩面
（1）微表处工艺
扫码关注更多内容
第 93 页共 98 页

学员专用请勿外泄
采用机械设备将改性乳化沥青、粗细集料、填料、水和添加剂等按照设计配合比拌合成稀浆混合
料并摊铺到原路面上的薄层。

①微表处适用以下条件：

a.微表处宜用于城镇快速路和主干路的上封层。

b.原有路面结构应能满足使用要求，原路面的强度满足要求、路面基本无损坏，经微表处理后可
恢复面层使用功能。

c.微表处理技术应用于城镇道路维护，可单层或双层铺筑，具有封水、防滑、耐磨和改善路表外
观的功能，MS-3型混合料还具有填补车辙功能。可达到延长道路使用期目的，且工程投资少、工期短。

②微表处理基本要求：

a.对原有路面病害进行处理、刨平或补缝，使其符合要求。

b.改性乳化沥青中的沥青应符合道路石油沥青标准。

c.采用的集料应坚硬、耐磨、棱角多、表面粗糙、不含杂质，砂当量宜大于65%。

d.微表处应采用稀浆封层摊铺机进行施工。

③施工程序和技术应符合下列要求：

原路面清理（泥土、杂物、积水）→试验段（长度不小于200m ）→湿润原路面或喷洒乳化沥青
→摊铺稀浆混合料（半幅施工，不中断行车；专用摊铺机具，速度1.5～3.0km/h）→找平→初期养护
（找平后必须立即初期养护，禁止一切车辆和行人通行；25～30℃养护30min ）→开放交通
（2）(含砂)雾封层：

①宜用于城镇快速路和主干路的上封层。

②宜采用专用喷洒设备施工。施工前应清除路面的灰尘、砂土及其他杂物等，路面温度应大于
等于15℃，环境湿度宜小于等于80%，下雨前和下雨中不得进行施工。

③路面抗滑性能应满足规范要求，喷洒完毕后路面应封闭养护，待干涸后方可开放交通。

（3）碎石封层：

①洒布沥青时气温不得低于20℃，路面温度不得低于25℃，严禁在雾天或雨天施工。

②封层初期通车，车速不宜过快，2h后可完全开放交通。

（4）薄层热拌沥青混凝土：

①宜采用改性沥青、高粘度改性沥青或橡胶粉改性沥青，厚度不宜超过30mm。

②施工时气温不得低于10℃，雨天、路面潮湿或大风等情况下严禁施工。

【考点经典题】

【2024多选】微表处理技术应用于城镇道路维护，具有（）等功能。

A.封水

B.防滑

C.耐磨

D.防车辙

E.改善路表外观

【答案】ABCE

【解析】微表处理技术应用于城镇道路维护，可单层或双层铺筑，具有封水、防滑、耐磨和改善
路表外观的功能，MS-3型混合料还具有填补车辙功能。

【考点48】水泥混凝土路面病害处理

【考查分值】4分

【考点频率】5年4次，2017案例、2018单、2022案例、2023案例、2025案例

【考点难度】★★

| 病害 | 技术措施 |
| --- | --- |
| 路面裂缝 | ①＜2mm宽的轻微裂缝，可采用直接灌浆法处治。② 2mm≤缝宽＜15mm且贯穿板厚的中等裂缝，可采取扩缝补块处治，扩缝补块的最小宽度不应小于100mm。③≥15mm的严重裂缝，挖补法全深度补块；基层强度应符合设计要求。④扩缝补块、挖补法全深度补块时应植筋，植筋深度不应小于板厚2/3。裂缝记忆口诀：小2灌浆，中等扩补，大15挖补 |
| 板边和 | ①板边存在轻度剥落，快速路和主干路的养护不得采用沥青混合料修补。 |

扫码关注更多内容
第 94 页共 98 页

学员专用请勿外泄

板角修补 ②板角断裂应按破裂面确定切割范围；宜采用早强补偿收缩混凝土。③凿除破损部分时，应保留原有钢筋，没有钢筋时应植入钢筋，新旧板面间应涂刷界面剂。④与原有路面板的接缝面，应涂刷沥青，如为胀缝，应设置胀缝板。

| 病害 | 技术措施 |
| --- | --- |
| 填缝料损坏维修 | ①填缝料的更换周期应为 2～3 年；宜选在春秋两季或在当地年气温居中且较干燥的季节进行。②清缝、灌缝宜使用专用机具，更换后的填缝料应与面板粘结牢固。③城镇快速路、主干路不得凸出板面，次干路和支路超过3mm时应铲平。④填缝料外溢流淌到面板应清除。⑤填缝料局部脱落、缺损时应进行灌缝填补，脱落、缺损长度大于1/3缝长应及时进行整条接缝的更换。 |
| 接缝维修 | ①因传力杆设置不当引起的损坏，应将原传力杆纠正到正确位置。②在胀缝修理时，应先将热沥青涂刷缝壁，再将胀缝板压入缝内；胀缝板接头及胀缝板与传力杆之间的间隙，采用沥青或其他胀缝料抹平，上部采用嵌缝条的胀缝板应及时嵌入嵌缝条。③在低温季节或缝内潮湿时应将接缝烘干。④当接缝出现碎裂时，应先扩缝补块，再做接缝处理。 |

| 病害 | 技术措施 |
| --- | --- |
| 坑洞补修 | （1）深度＜30mm且数量较多的浅坑，或成片的坑洞可采用适宜材料修补。（2）深度≥30mm的坑槽，应先做局部凿除，再补修面层。坑洞记忆口诀：小30修补，大30凿补 |
| 面板拱胀及错台 | 板端拱胀，将拱胀板两侧横缝切宽，释放应力，使板逐渐恢复原位。高差大于20mm的错台，采用适当材料修补，且接顺的坡度不得大于1%。记忆口诀：拱胀切宽，错台修补 |
| 面板沉陷 | （1）沉陷小于或等于20mm，应采用适当材料修补。（2）沉陷大于20mm或面板整板发生碎裂，应对整块面板进行翻修。（3）沉陷面积较小且积水不严重，可采用适当材料修补。（4）沉陷面积较大且积水严重，应对沉陷、积水范围内的面板进行翻修。沉陷记忆口诀：小20补，大20翻修 |

| 病害 | 技术措施 |
| --- | --- |
| 面板脱空唧浆处理 | 采用弯沉仪或探地雷达等设备检测水泥混凝土路面板的脱空。板边实测弯沉值在 0.20～1.00mm，应钻孔注浆处理，注浆后两相邻板间弯沉差宜控制在0.06mm以内。板边实测弯沉值大于1.00mm或整块水泥混凝土面板破碎，应拆除原有破损混凝土面板，重新铺筑。 |

【考点经典题】

【2023案例节选】背景资料
某公司承建了城市主干路改扩建项目。根据旧水泥混凝土路面评定结果，项目部对现状道路面层
及基础病害进行了修复处理。沥青摊铺前，项目部对全线路缘石、检查井、雨水口标高进行了调整，
完成路面清洁及整平工作，随后对新旧缝及原水泥混凝土路面做了裂缝控制处治措施，随即封闭交通
开展全线沥青摊铺施工。

【问题】根据水泥混凝土路面板不同的弯沉值范围，分别给出 0.2mm～1.0mm 及 1.0mm 以上的维
修方案；基础脱空处理后，相邻板间弯沉差宜控制在多少以内？

【参考答案】

（1）当弯沉值在0.2mm～1.0mm时，应钻孔注浆处理；当弯沉值大于1.0mm时，应拆除后铺筑混
凝土面板。

扫码关注更多内容
第 95 页共 98 页

学员专用请勿外泄
（2）脱空处理后，两相邻板间弯沉差宜控制在0.06mm以内。

【考点49】旧路加铺沥青混合料面层工艺

【考查分值】4分

【考点频率】5年4次，2022多、2022案例、2023案例、2025案例

【考点难度】★★
旧路加铺沥青混凝土面层时，应注意原有雨水管以及检查井的位置和高程，为配合沥青混凝土加
铺应将检查井高程进行调整。

加铺程序：现况调查→资料分析→确定方案→处理病害→设置应力消减层（土工合成材料张
拉、搭接和固定）→既有构造标高提升→洒布粘层油→加铺沥青层
1）旧沥青路面作为基层加铺沥青混合料面层
2）旧水泥混凝土路作为基层加铺沥青混合料面层
②开挖式基底处理：将破坏部位凿除，换填基底并压实后，重新浇筑混凝土。工艺简单，修复也
比较彻底，却对交通影响较大，适合交通不繁忙的路段。

③非开挖式基底处理：对于脱空部位的空洞，采用注浆的方法进行基底处理，通过试验确定注
浆压力、初凝时间、注浆流量、浆液扩散半径等参数。道路大修工程中使用比较广泛和成功。处理前
应采用探地雷达进行详细探查。

3）加铺沥青面层技术要点
（1）面层水平变形反射裂缝预防措施：

①沥青加铺层与旧水泥路面间设应力消减层，具有延缓和抑制反射裂缝产生的效果。

②采用玻纤网、土工织物等土工合成材料，铺设于加铺层或新建道路沥青面层底部。玻纤网和
土工织物应满足抗拉强度、最大负荷延伸率、网孔尺寸、单位面积质量。

记忆口诀：拉伸面孔
网孔尺寸宜为沥青面层材料最大粒径的0.5～1.0倍。土工织物能耐170℃以上高温。

③为防止新建道路的半刚性基层养护期间的收缩开裂，可将土工合成材料置于半刚性基层与下
封层之间，以防止裂缝反射到沥青面层上。

（2）面层垂直变形破坏预防措施：

①在大修前对局部破损部位进行修补，应将这些破损部位彻底剔除并重新修复；不需要将板体
整块凿除重新浇筑，采用局部修补的方法即可。

②使用沥青密封膏处理旧水泥混凝土板缝。沥青密封膏具有很好的粘结力和抗水平与垂直变形
能力，有效避免雨水渗入引发冻胀。

首先采用切缝机结合人工剔除缝内杂物、破除所有破碎边缘，按设计剔除到足够深度；

其次用高压空气清除缝内灰尘，保证其洁净；

再次用M7.5水泥砂浆灌注板体裂缝或用防腐麻绳填实板缝下半部，上部预留70～100mm，待水泥
砂浆初凝后，砂浆表面及接缝两侧涂抹接缝粘合剂后，填充密封膏，厚度不小于40mm。

【考点50】危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案编制与论证

【考查分值】5分

【考点频率】5年4次，2024单选、2023案例、2022案例、2020案例

【考点难度】★★★

1.危险性较大的分部分项工程范围
施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项施工方案；对于超过一定规模的危
险性较大的分部分项工程，施工单位应当组织专家对专项施工方案进行论证。

| 分部分项 | 专项施工方案 | 专家论证 |
| --- | --- | --- |
| 开挖、支护、降水 | ≥3m 未超3m但条件复杂或影响毗邻 | ≥5m |
| 模板工程支撑体系 | 滑模、爬模、飞模、隧道模 H≥5m；L≥10m 总荷载≥10kN/㎡线荷载≥15kN/m | 滑模、爬模、飞模、隧道模 H≥8m；L≥18m 总荷载≥15kN/㎡线荷载≥20kN/m 用于钢结构安装等满堂支撑体系承受单点集中荷载7kN及以上 |

扫码关注更多内容
第 96 页共 98 页

学员专用请勿外泄

| 起重吊装、安拆 | 非常规起重≥10kN 采用起重机械进行安装的工程，起重机安装、拆卸 | 非常规起重单件≥100kN、起重量≥ 300kN、搭设总高度≥200m、基础标高≥ 200m的起重机械安装和拆卸工程 |
| --- | --- | --- |
| 脚手架 | 落地式钢管≥24m 附着式、悬挑式、高处作业吊篮、卸料平台、操作平台、异形脚手架 | 落地式钢管≥50m 提升高度≥150m附着式分段架体搭设高度≥20m悬挑式 |
| 拆除工程 | 可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其他建（构）筑物安全的 | 特殊建(构）筑物或文物、历史影响范围内拆除 |
| 暗挖工程 | 矿山、盾构、顶管隧道、洞室 | 矿山、盾构、顶管隧道、洞室 |
| 其他工程 | 建筑幕墙；钢结构；网架和索膜结构安装；人工挖扩孔；水下；装配式；四新 | 施工高度≥50m建筑幕墙；跨度≥36m钢结构；跨度≥60m网架和索膜结构安装；人工挖扩孔≥16m；水下；重量≥1000kN 的大型结构整体顶升、平移、转体；四新 |

2.专项方案的编制与审核

| 专项方案 | 总承包单位 | 专业承包单位 |
| --- | --- | --- |
| 主持编制 | 总承包单位 | 专业分包单位 |
| 主要内容 | 工程概况；编制依据；施工计划；施工工艺技术；施工安全保证措施；施工管理及作业人员配备和分工；验收要求；应急处置措施；计算书及相关图纸 |  |
| 审批 | 施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章总监理工程师审查签字、加盖执业印章 | 总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章 |
| 交底 | 编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认 |  |

3.专项方案的专家论证
论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审查。

| 应出席论证会人员 | ①专家。②建设单位项目负责人。③有关勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员。④总承包单位和分包单位技术负责人或授权委派的专业技术人员、项目负责人、项目技术负责人、专项施工方案编制人员、项目专职安全生产管理人员及相关人员。⑤监理单位项目总监理工程师及专业监理工程师。 |
| --- | --- |
| 专家组构成 | 专家库，符合专业要求且不得少于5名；与本工程有利害关系的人员不得以专家身份参加 |
| 主要内容 | ①专项施工方案内容是否完整、可行。②专项施工方案计算书和验算依据、施工图是否符合有关标准规范。③专项施工方案是否满足现场实际情况，并能够确保施工安全。 |
| 论证报告 | ①意见(通过、修改后通过或者不通过）。专家对论证报告负责并签字确认。②需修改后通过的，根据报告修改完善后，重新履行审核程序。③经论证后不通过的，按照论证报告修改，重新组织专家进行论证。 |

【考点拓展】

专项方案编制、论证与实施要求是高频且性价比极高的考点。

单选、多选多是考查对于分部分项对应“两专”的数值；比如：对于开挖工程，若深度为3
米，则要编制专项施工方案，但不用专家论证；若高度是5米及以上，要在编制专项施工方案之
后，进行专家论证；倘若开挖深度在3-5米之间呢？只需编制专项施工方案，不用进行专家论证。

建议按照这个思路，多找些对应的真题进行对比，加深记忆。

案例题更侧重专项施工方案专家论证的组织、专家组及论证报告的处理，掌握流程，明确论证
扫码关注更多内容
第 97 页共 98 页

学员专用请勿外泄
报告的不同结果之后的处理方式。建议可以找相关案例题，誊抄答案，体会答题思路。

【考点经典题】

【2024单选】下列危险性较大的分部分项工程中，需要组织专家论证的项目是（）。

A.跨度30m的钢结构安装工程

B.施工高度40m的建筑幕墙安装工程

C.搭设高度50m的落地式钢管脚手架工程

D.提升高度60m的附着式升降脚手架工程

【答案】C

【解析】跨度36m及以上的钢结构安装工程，施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程，搭设
高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程，提升高度在150m及以上的附着式升降脚手架工程或附着
式升降操作平台工程应组织专家论证。

【点拨】不同分部分项工程，在什么情况下需要编制专项施工方案，在什么情况需要进行专家
论证，数字要记忆。

扫码关注更多内容
第 98 页共 98 页