一、单项选择题（共20题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最正确或最符合题意。选对每题得1分，
没选或错选均不得分）。

1.下列选项关于电气材料的类型及应用说法错误的是（）。

A.无卤低烟阻燃电缆燃烧时的腐蚀性较低，因此对环境产生危害很小

B.铝绞线一般用于短距离电力线路

C.耐火电缆用于电缆密集的电缆隧道、电缆夹层中应首先选用B类耐火电缆

D.空气型母线槽不能用于垂直安装，因存在烟囱效应

2.下列关于机电工程常用设备的说法中，正确的是（）。

A.油浸式变压器属于按冷却式分类的变压器

B.板式输送机属于无挠往牵引件的输送设备

C.变压器的主要技术参数包括额定容量、额定电压、额定电流、空载电流等

D.结晶器属于炼钢设备

3.（）主要应用于大直径、长距离、回转型设备同心度的找正测量以及高塔体、高塔架安装过程中同
心度的测量控制。

A.水准仪

B.激光对中仪

C.经纬仪

D.激光准直仪

4.室内埋地排水管的灌水试验，灌水高度不应低于底层卫生器具的上边缘，（）水面下降后，再灌满
观察5min，液面不降、管道及接口无渗漏为合格。

A.15min

B.1h

C.8h

D.24h

5.关于灯具现场检查要求的说法，正确的是（）。

A.灯具内部接线为铝芯绝缘导线

B.Ⅰ类灯具外壳无PE端子

C.消防应急灯具有认证标志

D.灯具绝缘层厚度不小于0.5mm

6.消声器和消声弯头制作安装的说法正确的是（）。

A.边长为630mm矩形消声弯管必须设置吸声导流片

B.消声器内消声材料的织物覆盖层应逆气流方向搭接

C.消声器内织物覆盖层的保护层可使用普通铁丝网

D.消声器安装时必须设置独立的支、吊架固定牢固

7.下列关于建筑智能化施工技术的说法错误的是（）。

A.建筑智能化施工图的深化设计前，应先确定智能化设备的品牌、型号、规格

B.多芯线缆的最小弯曲半径应大于其外径的6倍

C.敷设光缆时，牵引力应加在加强芯上，速度宜为10m/min；预留长度不应小于8m

D.弱电线缆和电力电缆平行敷设时，其间距不得小于1m
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料

8.下列附件中，不属于消防水泵接合器组成部分的是（）。

A.控制阀

B.安全阀

C.止回阀

D.压力表

9.关于设备基础检查验收，以下描述正确的是（）。

A.汽轮发电机组可不做沉降观测

B.安装单位主要核查基础养护时间及混凝土强度

C.安装胀锚地脚螺栓的基础混凝土强度不得大于5MPa

D.预埋地脚螺栓只测根部和顶部纵向中心距

10.绝热层施工时，不必留设膨胀间隙的情形是（）。

A.填料式补偿器

B.波形补偿器

C.相邻管道的绝热结构之间

D.当滑动支座高度大于绝热层厚度时

11.关于仪表线路安装的说法，错误的是（）。

A.线路应平行敷设在高温设备和管道下方

B.线路与管道绝热层的距离应大于200mm

C.线路进入室外的盘、柜时，宜从顶部进入

D.测量电缆电线的绝缘电阻时，必须与设备断开

12.高炉风口安装过程中，大套与中套的密合面间用（）的塞尺检查。

A.0.1mm

B.0.2mm

C.0.3mm

D.0.5mm

13.项目部关于计量器具的管理，说法正确的是（）。

A.检测器具应采用相同的防护措施混合存放

B.封存的计量器具办理启用手续后不需检定

C.对检定标识不清的计量器具应视为不合格

D.使用中的钢卷尺，如尺带扭曲可继续使用

14.下列属于移动式压力容器的是（）。

A.特种气瓶

B.罐式集装箱

C.第二类压力容器

D.医用氧舱

15.施工单位在电力设施保护区施工，不正确的是（）。

A.摸清周边电力设施的实情

B.制定保护电力设施的安全技术措施

C.施工方案报电力管理部门

D.作业时邀请建设单位派员监督
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料

16.机电工程投标阶段主要工作重点不包括（）。

A.投标决策的前期阶段

B.投标决策的后期阶段

C.编制投标文件的注意事项

D.资金落实

17.机电工程施工记录资料不包括（）。

A.施工检查记录

B.交接验收记录

C.检验批质量验收记录

D.隐蔽工程验收记录

18.（）是施工过程中实际发生的可以列入成本支出的费用总和，是项目施工活动中各种消耗的综合
反映。

A.项目考核成本

B.项目计划成本

C.项目实际成本

D.计划成本-实际成本的差值

19.下列关于施工材料管理措施错误的是（）。

A.材料库房保持干燥、清洁，通风良好

B.材料堆场应场地平整，一定要做硬化处理

C.易燃易爆及有毒有害物品单独存放，专人管理

D.配备消防器材

20.在投标文件中根据招标文件要求编制（），以反映企业服务意识，增大中标率。

A.施工方案

B.施工组织设计

C.回访计划

D.投标报价
二、多项选择题（共10题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。

错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）。

21.设备吊装工艺设计中，吊装参数表的主要内容包括（）。

A.设备规格尺寸

B.设备吊装布置图

C.设备机具选用

D.设备总重量

E.设备吊点方位

22.焊缝按焊缝结合形式，分为（）。

A.对接焊缝

B.塞焊缝

C.端接焊缝

D.横焊缝

E.槽焊缝
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料

23.关于通风与空调设备安装的施工技术要求，正确的是（）。

A.冷却塔进风侧距建筑物应大于1500mm

B.空气处理机组的过滤器应在单机试运行完成后安装

C.风机与风管连接采用柔性短管

D.开式水箱连接管道前应进行压力试验

E.风机盘管安装前宜进行风机三速试运转及盘管水压试验

24.电梯制造资料包括（）。

A.土建布置图

B.产品出厂合格证

C.门锁装置型式检验证书

D.限速器的型式检验证书

E.电梯施工方案

25.关于电器设备安装技术的说法，正确的有（）。

A.在高压试验设备周围应装设遮栏并悬挂警示牌

B.10kV高压试验，不设防护栏时的最小安全距离为0.7m

C.高压试验结束后，应对直流试验设备及大电容的被测试设备多次放电

D.六氟化硫气体漏气率和含水量应符合产品技术文件的规定

E.隔离开关的各支柱绝缘子间应连接牢固，安装螺栓宜由上向下穿入

26.确定管道吹洗方法的依据（）。

A.管道设计压力

B.管道的使用要求

C.管道材质
D,工作介质

E.管道内表面的脏污程度

27.关于金属拱顶罐倒装法施工，正确的是（）。

A.基础检验合格，混凝土强度达到设计的80%以上，方可进行储罐安装施工

B.底板铺设前，底面应涂刷沥青防腐漆二道

C.罐底与罐壁连接的角焊缝应先焊外侧环形角缝，再焊内侧环形角缝

D.边缘板外侧300mm 的对接焊缝应先行组焊并进行超声探伤检测

E.底板遵循由中心向四周并隔缝对称焊接的原则

28.视频监控摄像机的设防应符合下列规定（）。

A.周界宜配合周界入侵探测器设置监控摄像机

B.公共建筑地面层出入口、门厅（大堂）、主要通道、电梯轿厢、停车库（场）行车道及出入口等应设
置监控摄像机

C.建筑物楼层通道、电梯厅、自动扶梯口、停车库（场）内宜设置监控摄像机

D.超高层建筑的避难层（间）不应设置监控摄像机

E.安全运营、安全生产、安全防范等其他场所宜设置监控摄像机

29.试运行准备工作包括（）。

A.组织准备

B.物资准备
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料

C.资金准备

D.技术准备

E.安全准备

30.烘炉应制定烘炉曲线和操作规程其主要内容包括（）。

A.烘炉期限

B.恒温时间

C.最低温度

D.烘炉措施

E.应急预案
三、实务操作与案例分析题（共4题，每题20分）。

案例一

【背景资料】

某商务楼项目由A建筑公司施工总承包，A建筑公司征得建设单位同意，把建筑电气（供电干线、照
明等）工程分包给 B 安装公司。分包合同约定：母线槽、电缆、照明配电箱、灯具等由A公司采购；开关、
插座、管材、电线等由B安装公司采购。

母线槽达到施工现场，检查产品及附件等符合要求，绝缘测试合格，B安装公司项目部对作业人员进行
施工交底，室内配电母线槽安装（见下图），母线槽安装牢固、无明显扭曲，穿越防火墙和楼板的孔洞进
行了防火封堵，通电前再次进行了绝缘测试。

B安装公司项目部及时进行施工作业面的协调，检查室内吊顶和墙面的施工进度，与其他专业进行交替
施工，灯具重量在10kg以上的固定件进行载荷试验，试验记录合格。协调脚手架等临时设施的使用，便于
灯具的高空安装，协调灯具、开关等成品安装后的保护措施。

B安装公司项目部对供电干线、照明工程进行施工质量策划，确定关键工序，明确其质量控制点及控制
方法，分析了影响工程质量的因素，重点对作业人员、机具、材料进行了质量控制。在供电干线、照明工
程完工后，B 安装公司项目部自检合格，报请监理进行竣工验收时，被A建筑公司制止。

母线槽吊架安装示意图

【问题】

1.图中的母线槽圆钢吊架直径应不小于多少mm？每一节母线槽至少安装几个吊架？写出母线槽在通
电前应做哪些试验。

2.在灯具安装时，B安装公司项目部需要与哪几个专业协调？在同一工作面搭接作业时应协调好哪些工
作内容？

3.安装10kg以上灯具的固定件应如何做载荷强度试验？载荷强度试验记录应查阅多少数量？

4.本工程中影响施工质量的因素还有哪几个？A建筑公司的制止是否正确？B安装公司项目部应如何进
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料
行竣工验收？

案例二

【背景资料】

某施工单位承接了地铁工程的机电安装任务，工程内容包括：环控、消防、动照、空调及给水排水等
系统的安装。按照合同约定施工工期为145天，原计划8月15日开工，但由于前期土建施工影响，致使安
装工程实际开工时间为10月1日。

进入11 月份各地相继出现重度雾霾，建设主管部门要求11月30日工程全部停工。第二年3月15日
供暖期结束后，工程又恢复施工，但已按预定工期严重滞后，为此，建设单位提出必须加快施工进度，确
保5月1日全线通车的目标，于是施工单位补充人员加班加点抢工期，4月下旬相关单位对工程进行了预验
收，但由于抢工期原因，工程存在诸多质量问题。

在进行消防验收时，消防部门对消防水泵安装提出异议，并下达整改通知单，实际安装如图1所示。

图1
在进行电气检验批验收时，发现某型号电缆没有进场检验报告，于是进行了重新取样送检，经权威机
构检测该批电缆芯径低于设计要求，为不合格电缆，据统计该规格电缆共有5000m，价值150万元。

图2为风管穿越低压配电室防火墙处的封堵情况及防火阀安装情况。

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
图2

1.消防水泵安装存在哪些质量问题，并说明原因？

2.风管的检验试验有哪些？

3.这批电缆应如何处置？是否构成质量事故？

4.风管穿墙部位安装存在哪些错误？

案例三
某安装公司承接一高层建筑外墙亮化（泛光照明）工程。建筑高度为180m，有3个透空段，建筑结构
已完工，外幕墙正在施工；建筑泛光照明工程由LED 点源灯、LED 投光灯、控制模块、配电箱、电缆、线
槽和镀辞电线管组成。施工图纸标明：点源灯安装在外幕墙上，投光灯安装在透空段平台上，西己电箱和
控制模块安装在室内，灯具电缆需穿过幕墙接到点源灯，进入点源灯的电缆采用柔性导管保护。

安装公司项目部进场后，依据合同、施工图、有关规范和幕墙施工进度计划等编制了泛光照明工程施
工方案、施工进度计划（表1中细实线）和劳动力计划（表2）。方案中LED点源灯的安装选用吊篮施工，
才安进度计划租赁4台吊篮。

表1 泛光照明工程施工进度计划
表2 泛光照明工程劳动力计划
因工程变化，建筑幕墙到4月底才能完工，安装公司调整了LED点源灯和LED 投光灯的作业进度计划
（表1中粗实线）和劳动力计划，作业人员增加到24人，增加2台吊篮作业，同时进行了施工技术和施工
安全的交底。施工中质量检查，存在以下问题：

问题1：透空段平台上安装LED 投光灯接线盒使用室内接线盒，接到灯具的金属柔性导管长度有2m以
上，并将金属柔性导管作为投光灯的接地导体。

问题2：外幕墙上的点源灯的金属柔性导管穿越外幕墙时没有做防水处理，灯具与金属柔性导管的连接
用胶布粘贴，并且个别电缆保护层内的导线有外露现象。

经过整改，质量问题得到解决。

【问题】

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料

1.针对该工程吊篮施工方案，应制定哪些安全技术措施和主要的应急预案？

2.调整劳动力计划后的4、5、6月分别有多少作业人员？

3.问题l中，投光灯的施工质量问题应如何整改？

4.问题2中，点源灯的施工质量问题应如何整改？

案例四

【背景资料】

A公司总承包某办公楼的机电安装工程。经建设单位认可，将消防工程分包给B公司消防工程所用的
管材和阀门由B公司购买，材料进场后，A公司组织相关人员对阀门的数量和管材的质量等进行验收，发现
部分管材质量不符合要求，要复检。

A公司负责现场安全施工管理，要求B公司确定消防安全负责人，明确安全生产管理职责，B公司负责
制定消防安全管理制度和操作规程，并在施工现场入口处设置明显标志B公司在消防工程的自动喷水灭火
系统施工中,自动喷水灭火系统试压冲洗合格后直接进行闭式喷头安装，被监理工程师制止，提出缺少必要
的试验项目：在对消防水箱的人孔溢流管、安装位置等检查时，指出消防水箱的安装（见下图）不符合规
范，要求B公司整改。

消防水箱安装立面示意图

【问题】

1.材料进场时的验收依据有哪些？复检管材验收需要出具什么报告？

2.消防工程的施工现场安全生产管理还应设置和配备哪些内容？

3.自动喷水灭火系统闭式喷头安装前应进行何种试验？并写出合格的试验过程。

4.写出图中存在的安装错误并说明正确的做法。

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
参考答案及解析
2026环球网校二级建造师《机电工程管理与实务》万人模考（三）

一、单项选择题（共20题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最正确或最符合题意。选对每题得1分，
没选或错选均不得分）。

1.【答案】C

【解析】此题考查电气材料的类型及应用。

【C选项】耐火电缆是指在火焰燃烧情况下能够保持一定时间安全运行的电缆。分A、B两种类别，A
类是在火焰温度950～1000℃时，能持续供电时间90min；B类是在火焰温度750～800℃时，能持续供电时
间90min。

当耐火电缆用于电缆密集的电缆隧道、电缆夹层中，或位于油管、油库附近等易燃场所时，应首先选
用A类耐火电缆。除上述情况外且电缆配置数量少时，可采用B类耐火电缆。

2.【答案】C

【解析】此题考查机电工程常用设备。

【A选项】按变压器的冷却介质分为油浸式变压器、干式变压器、充气式变压器。

【B选项】无挠性牵引件的输送设备，如螺旋输送机、辊子输送机、振动输送机、气力输送机等。

【D选项】结晶器属于轧制机械设备。

3.【答案】D

【解析】激光准直（铅直）仪主要应用于大直径、长距离、回转型设备同心度的找正测量以及高塔体、
高塔架安装过程中同心度的测量控制。如高层建筑、烟囱、电梯等施工过程中的垂直定位及以后的倾斜观
测。

4.【答案】A

【解析】室内隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验。灌水高度应不低于底层卫生器具的上
边缘或底层地面高度。检验方法为满水15min 水面下降后，再灌满观5min，液面不降，管道及接口无渗漏
为合格。

5.【答案】C

【解析】此题考查电气照明施工技术。

【选项A】灯具内部导线应为铜芯绝缘导线，导线截面应与灯具功率相匹配。

【选项B】Ⅰ类灯具的外露可导电部分应具有专用的PE 端子，并有接地标识。

【选项D】灯具内导线的绝缘层厚度不应小于0.6mm。

6.【答案】D

【解析】矩形消声弯管平面边长大于800mm时，应设置吸声导流片；消声器内消声材料的织物覆面层
应平整，不应有破损，并应顺气流方向进行搭接；消声器内的织物覆面层应有保护层，保护层应采用不易
锈蚀的材料，如镀锌钢丝网，当使用穿孔板保护层时，穿孔率应大于20%。

7.【答案】D

【解析】此题考查建筑智能化工程的施工程序及工序。

【选项D】弱电线缆和电力电缆平行敷设时，其间距不得小于0.3m。

8.【答案】D

【解析】消防水泵接合器的安装，应按接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺
序进行，止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统。

9.【答案】B
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料

【解析】此题考查机械设备安装的一般要求。

【选项A】设备基础有预压和沉降观测要求时，应经预压合格，并有预压和沉降观测详细记录。如汽
轮发电机组、透平压缩机组、大型储罐等。

【选项C】安装胀锚地脚螺栓的基础混凝土强度不得小于10MPa。

【选项D】预埋地脚螺栓中心距、标高及露出基础长度符合设计或规范要求，中心距应在其根部和顶
部沿纵、横两个方向测量。

10.【答案】D

【解析】此题考查绝热层施工技术要求。

有下列情况时，必须在膨胀移动方向的另一侧留有膨胀间隙：

1）填料式补偿器和波形补偿器；

2）当滑动支座高度小于绝热层厚度时；

3）相邻管道的绝热结构之间；

4）绝热结构与墙、梁、栏杆、平台、支撑等固定构件和管道所通过的孔洞之间。

11.【答案】C

【解析】此题考查自动化仪表线路安装要求。

线路进入室外的盘、柜、箱时，宜从底部进入，并应有防水密封措施。

12.【答案】A

【解析】此题考查高炉炼铁设备安装技术。

风口固定装置顶紧后，顶板与大套法兰之间的间隙应不小于10mm。大套与中套的密合面间用0.1mm
塞尺检查，塞入深度不应大于接触长度的1/3。

13.【答案】C

【解析】此题考查项目部对计量器具的管理。

【A选项】检测器具应分类存放、标识清楚，针对不同要求采取相应的防护措施。

【B选项】封存的计量器具重新启用时，必须经检定合格后，方可使用。

【D选项】使用中的钢卷尺，若有自卷或制动式钢卷尺拉出、收缩经常卡住，有阻滞失灵现象；尺带
表面镀铬、镍或涂塑大面积脱皮或氧化；分度、断线或不清楚；尺带扭曲或折断；尺盒严重残缺等情况之
一的应停止使用，由工程项目部计量管理员办理报废手续。

14.【答案】B

【解析】压力容器类别及品种

15.【答案】D

【解析】此题考查电力设施保护范围和保护区内规定。

【D选项】在作业时应请电力设施的管理部门派员监管。

16.【答案】D
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料

【解析】机电工程投标阶段主要工作重点：研究招标文件及招标工程、投标决策，编制投标文件的注
意事项。

17.【答案】C

【解析】此题考查竣工档案的主要内容。

施工记录：隐蔽工程验收记录、施工检查记录、交接验收记录；质量事故处理记录。

18.【答案】C

【解析】项目实际成本。施工过程中实际发生的可以列入成本支出的费用总和，是项目施工活动中各
种消耗的综合反映。

19.【答案】B

【解析】材料堆场应场地平整，并尽可能做硬化处理，保持排水及道路畅通，堆场清洁卫生，防雨设
施到位。

20.【答案】C

【解析】在投标文件中根据招标文件要求编制回访计划，以反映企业服务意识，增大中标率。

二、多项选择题（共10题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。

错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）。

21.【答案】ADE

【解析】此题考查吊装方案的主要内容。

吊装参数表，主要包括：设备规格、尺寸、设备总重量、吊装总重量、重心标高、吊点方位及标高等。

若采用分段吊装法，应注明设备分段尺寸、分段重量。

22.【答案】ABCE

【解析】焊缝按焊缝结合形式，分为对接焊缝、角焊缝、塞焊缝、槽焊缝、端接焊缝五种。

23.【答案】BCE

【解析】此题考查设备安装的施工技术要求。

【A选项】冷却塔的安装位置应符合设计要求，进风侧距建筑物应大于1000mm。冷却塔安装应水平，
同一冷却水系统多台冷却塔安装时，各台开式冷却塔的水面高度应一致，高度偏差不应大于30mm。

【D选项】开式水箱（罐）在连接管道前，应进行满水试验。

24.【答案】ABCD

【解析】E属于电梯安装单位提交资料。

25.【答案】ABCD

【解析】E错误：隔离开关的各支柱绝缘子间应连接牢固，安装螺栓宜由下向上穿入。

26.【答案】BDE

【解析】此题考查管道吹扫与清洗。

管道吹扫与清洗方法应根据对管道的使用要求、工作介质、系统回路、现场条件及管道内表面的脏污
程度确定。

27.【答案】BE

【解析】此题考查金属拱顶罐倒装法施工。

【选项A】基础检验合格，混凝土强度达到设计的75%以上，方可进行储罐安装施工。

【选项C】罐底与罐壁连接的角焊缝应先焊内侧环形角缝，再焊外侧环形角缝.

【选项D】边缘板外侧300mm 的对接焊缝应先行组焊并进行射线探伤检测

28.【答案】ABCE
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料

【解析】视频监控摄像机的设防要求：

①周界宜配合周界入侵探测器设置监控摄像机。

②公共建筑地面层出入口、门厅（大堂）、主要通道、电梯轿厢、停车库（场）行车道及出入口等应
设置监控摄像机。

③建筑物楼层通道、电梯厅、自动扶梯口、停车库（场）内宜设置监控摄像机。

④建筑物内重要部位应设置监控摄像机；超高层建筑的避难层（间）应设置监控摄像机。

⑤安全运营、安全生产、安全防范等其他场所宜设置监控摄像机。

29.【答案】ABD

【解析】试运行的准备工作：

试运行的技术准备
试运行的组织准备
试运行的物资准备

30.【答案】ABDE

【解析】烘炉应制定烘炉曲线和操作规程。其主要内容包括：烘炉期限、升温速度、恒温时间、最高
温度、更换加热系统的温度、烘炉措施、操作规程及应急预案等。烘炉后需降温的炉窑，在烘炉曲线中应
注明降温速度。

三、实务操作与案例分析题（共4题，每题20分）。

案例一

【参考答案】

1.（1）图中的母线槽圆钢吊架直径应不小于8mm。

（2）每一节母线槽应至少安装1个吊架；

（3）母线槽通电前，绝缘电阻测试和交流工频耐压试验应合格。

2.在灯具安装时，项目部需要与建筑、装饰专业协调。

在同一工作面搭接作业应协调好搭接的作业时间、搭接的初始部位和作业完成后的现场清理工作。

3.安装10kg以上灯具的固定件应按灯具重量的5倍恒定均布载荷做强度试验，且持续时间不得少于
15min。预埋件的载荷强度试验记录应全数检查。

4.本工程影响施工质量的因素还有：施工环境、施工方法。

A公司的制止正确。

B公司项目部应事先通知A公司组织预验收，预验收合格后，由A公司通知建设单位组织竣工验收。

案例二

【参考答案】

1.消防水泵安装存在如下质量问题：

（1）水泵入口异径管应使用偏心异径管，且保持上平，使用同心异径管容易形成气囊。

（2）水泵出口压力表应加表弯，以便起到缓冲作用。

（3）消防水池应采用柔性防水套管；如果使用刚性防水套管，水泵吸入管上应设置柔性接头。

（4）按照标注尺寸计算，吸入管存在倒坡现象，容易形成气囊。

（5）水泵与水池为独立基础，可能存在沉降变形，水泵入口应采用柔性连接。

2.（1）风管批量制作前，对风管制作工艺进行检测或检验时，应进行风管强度与严密性试验。如试验
压力，低压风管为1.5倍的工作压力；中压风管为1.2倍的工作压力，且不低于750Pa；高压风管为1.2倍
的工作压力。排烟、除尘、低温送风及变风量空调系统风管的严密性应符合中压风管的规定。试验压力为
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
风管系统的工作压力。

（2）风管系统安装完成后，应对安装后的主、干风管分段进行严密性试验。严密性检验，主要检验风
管、部件制作加工后的咬口缝、铆接孔、风管的法兰翻边、风管管段之间的连接严密性，检验合格后方能
交付下道工序。

3.电缆属于不合格品，截面不够直接影响使用安全，必须更换，不可能通过返修、返工、让步接收和降
级使用来处置。由于不含施工费用，经济损失已经超过100万元，故构成质量事故。

4.风管穿墙部位安装图中存在的问题：

（1）风管穿墙套管厚度应不小于1.6mm，而本案例套管厚度只有1.2mm。

（2）穿墙封堵材料应为不燃材料，而图中的聚氨醋及PVC装饰板，均为可燃材料。

（3）防火阀与防火墙距离应不大于200m，而图中为400mm。

案例三

【参考答案】

l.（1）应制定的安全技术措施有高处作业安全技术措施、安全用电安全技术措施、机械操作安全技术
措施。

（2）应编制吊篮高空作业的应急预案。

2.调整后的劳动力计划中，劳动力变化的只有4、5、6三个月，根据原有劳动力计划表得知，敷设电缆
每月12人，点源灯安装每月16人，共16×3=48人，投光灯安装每月12人。

计划调整后的点源灯安装两个月，每月的平均人数应为24人，投光灯安装还是两个月，每月平均还是
12人。

据以上分析得出：4月为12+12=24人；

5 月为12+24+12=48人；

6月为24人。

3.问题l中，投光灯的接线盒应采用防护等级不小于IPX5的防水接线盒，盒盖防水密封垫应齐全、完整。

金属柔性导管与投光灯连接的长度不宜大于l.2m，并且金属柔性导管不应作为接地保护导体的接续导体。

4.问题2中，外幕墙上的点源灯的柔性导管穿越外幕墙时应设直防水套管，且应做好防水处理；点源灯
壳体与金属柔性导管的连接应采用专用接头，电缆应采用金属柔性导管保护，电缆内导线不得外露。

案例四

【参考答案】

1.（1）材料进场时的验收依据有：进料计划、送料凭证、质量保证书、产品合格证。

（2）复检管材需要出具取样送检证明报告。

2.消防工程的施工现场安全生产管理还应设置消防通道、消防水源；配备消防设施、灭火器材。

3.（1）自动喷水灭火系统闭式喷头安装前应进行密封性试验。

（2）合格的试验过程：试验压力应为3.0MPa，保证时间不少于3min，以无渗漏、无损伤为合格，并
填写试验记录。

4.图中存在的安装错误：

（1）消防水箱至墙的距离0.8m，
（2）顶板面至楼板的距离0.7m，
（3）溢流管直接排至生活污水管。

正确做法：

（1）消防水箱安装时，安装有管道的侧面，净距不小于1.0m；

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料
（2）设有人孔的水箱，顶板面与楼板的净距不小于0.8m；

（3）消防水箱的溢流管不得与生活排水系统直接连接。

一、【时间提醒】

使用“考试小秘书功能”选择自己所在考区预约，二级建造师考试全程重要时间节点（含大纲发布、考试
报名、准考证打印、考试时间、成绩查询等具体时间）提前接收短信通知。

预约通道：https://www.hqwx.com/xiaomishu/jzs2/
二、【信息共享】

汇集 2026 年二级建造师全科考试大纲、新旧大纲对比、重点变动解析等全套汇总资料，紧跟官方动态实
时更新，备考可长期关注。

二建资料列表页：https://m.hqwx.com/ejjzs-kaoshi/ziliaolm/
三、【持续关注】

二级建造师全年考试资讯、各科备考干货不间断更新，锁定【环球网校二级建造师考试频道】，随时获取
最新备考资源。

2026二建考生专用资料包：https://m.hqwx.com/ejjzs-kaoshi/ziliaolm/1178643.html
二建经典课程大全：https://m.hqwx.com/leraning/class_jzs2/kecheng/
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究