# 2026二级建造师机电实务必背3页纸（核心速记）

学员专用请勿外泄
2026环球网校二级建造师《机电工程管理与实务》★必背3页纸
使用说明

第一部分：必须掌握★★★
说明示例：

1.此部分内容为考频高、考试分值高的考点，必须做到能够灵活运用，熟写熟练。

2.部分内容需要对比掌握，尤其是以对比表格形式展现的内容。

3.部分考点将其考查形式描述在【】中，可结合提示描述掌握并记忆。

第二部分：高频重点★★
说明示例：

1.此部分内容为考频高且出题概率高的内容，应重点掌握。

2.关注其中的施工程序，注意新旧变点的理解掌握。

3.部分考点将其考查形式描述在【】中，可结合提示描述掌握并记忆。

第三部分：理解熟知★
说明示例：

1.此部分内容为历年真题考查较为集中的考点，需要理解记忆。

2.加强对考点的理解与熟知，做到能够识别，能判断，会归类。

3.部分考点将其考查形式描述在【】中，可结合提示描述掌握并记忆。

扫码关注更多内容

学员专用请勿外泄
2026环球网校二级建造师《机电工程管理与实务》★必背3页纸

第一部分：必须掌握★★★

1.2 机电工程常用设备

1.泵风机压缩机的性能参数【掌握、选择】P14
泵：流量、功率、效率、转速、扬程；风机：流量、功率、效率、转速、比转速、动压、静压、全风压
压缩机：流量、工作效率、容积、噪声、吸气压力、排气压力
第2章机电工程专业技术 2.1 机电工程测量技术

2.工程测量原理方法【掌握、选择案例】P20 3.单体设备安装基础测量【掌握、选择】P21-23

4.综合管廊施工测量【选择、注意小标题】P25-26

2.2 机电工程起重技术

5.卷扬机与起重机参数【掌握、选择案例】P30/P31
卷扬机：额定载荷、额定速度、容绳量；起重机选用参数：吊装载荷、额定起重量、最大幅度、最大起升高度。

吊装计算载荷公式：Q=k×k×Q
j 1 2

6.流动式起重机的基础处理【掌握、应用】P33

7.钢丝绳安全系数【掌握、选择案例】P34
捆绑绳扣--≥6；载人吊篮--≥14；拖拉绳--≥3.5；卷扬机走绳--≥5；系挂绳扣--≥5

8.起重吊装作业失稳的原因及预防措施【掌握、案例问答】P36

2.3 机电工程焊接技术

9.焊接工艺评定【掌握，选择】P45-46
（1）①焊接工艺评定是为验证所拟定的焊接工艺正确性而进行的试验过程及结果评价。②对拟定的焊接工艺进
行评价的报告称为焊接工艺评定报告。③焊接工艺评定应在本单位进行。焊接工艺评定所用设备、仪表应处于
正常状态，金属材料、焊接材料应符合相应标准，由本单位操作技能熟练的焊接人员使用本单位设备焊接试件。

（2）①验证施焊单位拟定焊接工艺的正确性，并评定施焊单位在限制条件下，焊接成合格接头的能力。②依据
焊接工艺评定报告编制焊接作业指导书，用于指导焊工施焊和焊后热处理工作。③一个焊接工艺评定报告可用
于编制多个焊接作业指导书。一个焊接作业指导书可以依据一个或多个焊接工艺评定报告编制。

（3）焊接工艺评定规则：凡是重要因素变化的情况都需要进行重新评定。当有冲击韧性要求时，补加因
素就上升为重要因素。③次要因素变化则无需进行再次评定，但需要重新编制焊接工艺规程。

第3章建筑机电工程施工技术 3.1 建筑给水排水与供暖工程施工技术

10.建筑给水排水与供暖管道常用的连接方法【理解掌握】P50-51
法兰连接--直径较大的管道、主干道、经常拆卸、检修；焊接连接--非镀锌钢管、直径较大、铜管（专用接头
或焊接）；沟槽连接--管径≥100mm的镀锌钢管或钢塑复合管；卡压连接--安装便捷、连接可靠及经济合理；

承插连接--柔性连接-橡胶圈；刚性连接-石棉水泥、膨胀性填料；重要场合-铅

11.排水通气管【案例改错】P53
①不得与风道或烟道连接。②通气管应高出屋面300mm，且必须大于最大积雪厚度；③在通气管出口4m以内有
门、窗时，通气管应高出门、窗顶600mm或引向无门、窗一侧；④在经常有人停留的平屋顶上，通气管应高出
屋面2m，并应根据防雷要求设置防雷装置。屋顶有隔热层应从隔热层板面算起。

12.建筑管道阀门试验【注意与工业管道阀门试验区别】P51 13.管道系统试验。【掌握】P56-57

14.管道安装【选择、案例】P53-54
1）供暖管道安装坡度应符合设计及规范规定，其坡向应利于管道的排气和泄水。

（1）汽、水同向流动的热水供暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道：坡度应为3‰，不得小于2‰。

（2）汽、水逆向流动的热水供暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道：坡度不应小于5‰。

（3）散热器支管：坡度应为1%。

2）低温热水辐射供暖系统埋地敷设的盘管不应有接头。3）生活饮用水水箱（池）、中水箱（池）、雨水清水
池的泄水管、溢流管，不得与污水管道直接连接，采用间接排水，并应留出不小于100mm的隔断空间。

3）生活给水水表前与阀门应有长度不小于 8倍水表接口直径的直线管段。

3.2 建筑电气工程施工技术

15.三相干式电力变压器安装技术要求，涉及电阻值的计算公式【必会】P59-60

16.配电柜安装【重要】P61-63 17.灯具安装【案例】P65-66
1）灯具检查 2）灯具固定要求：（1）灯具固定应牢固可靠，在砌体和混凝土结构上严禁使用木榫、尼龙塞或

| 大于10kg的 |  |
| --- | --- |
|  | 全数 |

塑料塞固定；检查时按每检验批的不同安装形式各抽查5%,且各不得少于1套。（2）质量灯具、

| 强度试验 |  |
| --- | --- |
|  | 2 个 |

固定装置及悬吊装置应按灯具重量的5倍恒定均布载荷做，且持续时间不得少于1 检查。

（3）吸顶或墙面上安装的灯具，其固定螺栓或螺钉不应，灯具应紧贴饰面。抽查 5%，且各不得少于

| 1 套 |  |
| --- | --- |
|  | 接地标识 |

接地要求：（1）I 类灯具外露可导电部分必须采用铜芯软导线与保护导体可靠连接，连接处应
；铜芯软导线（接地线）的截面应与进入灯具的电源线截面相同。（2）Ⅱ类灯具外壳不需要与
扫码关注更多内容
第 1 页，共 3 页

学员专用请勿外泄
保护导体连接。（3）Ⅲ类灯具的外壳不许与保护导体连接。

18.插座的接线应符合下列要求：【选择、案例】P66
1）单相三孔插座，面对插座面板，右孔与相线连接，左孔与中性线（N）连接，上孔与保护接地线（PE）连接。

2）保护接地线（PE）在插座之间不得串联连接。3）相线与中性线（N）不应利用插座本体的接线端子转接供电。

19.建筑防雷接地连接要求。【选择、案例】P67
第4章工业机电工程安装技术 4.1 机械设备安装技术

20.机械设备安装的一般程序：开箱检查→基础验收→测量放线→垫铁设置→吊装就位→安装调整→设备固定与
灌浆→零部件清洗与装配→润滑与加油→设备试运行→工程验收。【选择、案例补充】P104

21.设备开箱检查内容【掌握、选择案例】P104
1）箱号箱数、包装情况；2）设备名称、规格型号；3）随机技术文件、专用工具；4）有无缺损件，表面有无
损坏和锈蚀；5）其他需要记录的事项。

22.影响设备安装精度的因素：设备基础，垫铁埋设、设备灌浆、地脚螺栓、测量误差、设备制造与装配、环境
因素等。【区分，理解、掌握】【除掌握7个标题，还需掌握具体内容】P111-112

4.2 工业管道施工技术

23.铬钼合金钢、镍及镍合金、不锈钢等的管道组成件，应采用光谱分析对材质进行复查，并做好标识。P118

24.管道采用法兰连接时，法兰密封面及密封垫片不得有划痕、斑点等缺陷；大直径密封垫片需要拼接时，应采
用斜口搭接或迷宫式拼接，不得采用平口对接；法兰螺栓孔应跨中布置；法兰连接应与钢制管道同心，螺栓应
能自由穿入；法兰平面之间应保持平行，法兰接头的歪斜不得用强紧螺栓的方法消除；法兰连接应使用同一规
格螺栓，安装方向应一致，螺栓应对称紧固。【选择、案例】P119

25.管道试验应具备的条件【案例改错】P121

26.工业管道压力试验、泄漏性试验、真空度试验【掌握、案例】P121-123
管道的设计温度高于试验温度时，试验压力计算：P=1.5P[σ]/[σ]
T T t

27.水冲洗、空气吹扫、蒸汽吹扫、化学清洗、油清洗实施要点。【选择、案例】P124-125

第二部分：高频重点★★
第3章建筑机电工程施工技术 3.2 建筑电气工程施工技术

1.母线槽施工技术要求【案例判断】P63-64
（1）安装前检查---电气试验（每节母线槽---绝缘电阻≥20MΩ；高压---交流耐压试验）

（2）支吊架安装---每节不少于1个；转弯0.4～0.6m处，不应在连接处；垂直---弹簧支架；

配电母线槽---圆钢φ≥8mm；照明母线槽---圆钢φ≥6mm；重力≥150N/m的母线槽---抗震支架
（3）母线槽连接---搭接或插接，力矩扳手紧固；建筑变形缝、直线段超80m---设置伸缩节

绝缘电阻---低压≥0.5MΩ；高压≥20MΩ

处

（4）母线槽接地---金属外壳应与保护接地导体连接可靠，不少于 2
测试和交流工频耐压试验应合格

2.梯架（托盘、槽盒）施工要求【选择、案例】P64
（1）支吊架设置---圆钢φ≥8mm；水平段1.5～3m；垂直段每1～1.5m；分支处或端部0.3～0.5m

连接应牢固可靠

增加

| ≤30m |  | 时， | 不应少于2处 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 终点端 |  |  |

（2）金属梯架（托盘、槽盒）的。全长与保护接地导体可靠连接；

全长＞30m 时，每隔20～30m 应起始。

3.3 通风与空调工程施工技术

3.风管制作技术【掌握、案例】P71-72
（1）风管与配件的制作宜选用机械加工方式。（2）金属风管板材的拼接采用咬口连接、铆接、焊接连接等方
法；风管板材拼接的咬口缝应错开，不得有十字形拼接缝。板厚≤1.2mm的风管与角钢法兰连接时，应采用翻

|  | 油烟 |
| --- | --- |
| 防止油烟泄漏、串味和火 |  |

边铆接。中、低压系统矩形风管法兰螺栓及铆钉间距小于等于150mm，高压系统小于
系统采用不锈钢风管法兰连接时，法兰应采用不锈钢材质，风管与法兰应采用满焊，
灾发生。

4.通风与空调设备安装技术：（4）（5）（9）（10）P74-75

5.系统非设计满负荷条件下的联合试运行及调试技术要求包括：P76
总风量：-5%～+10%；各风口的风量：15%；水系统总流量：10%；定流量：15%
第4章工业机电工程安装技术 4.1 机械设备安装技术

6.典型零部件的装配【掌握、案例补充】P106-108
（1）有预紧力要求的螺纹连接装配：定扭矩法、扭角法（转角法）、扭断螺母法、液力拉伸法、加热法。

加热装配法

0.05mm塞尺

（2）过盈配合件的装配方法，一般采用压入装配、低温冷装配和加热装配法，主要采用。

（3）齿轮装配：①齿轮装配时，齿轮基准面端面与轴肩或定位套端面应靠紧贴合，且用检查不应

直径

着色法

塞入；基准端面与轴线的垂直度应符合传动要求。②用压铅法检查齿轮啮合间隙时：1）铅丝宜超过间
隙的 3倍，2）铅丝的长度不应小于 5个齿距，3）沿齿宽方向应均匀放置至少 2根铅丝。③用检查传动
齿轮啮合的接触斑点，应符合下列要求：1）应将颜色涂在小齿轮侧，并用小齿轮驱动大齿轮，使大齿轮转动 3～
扫码关注更多内容
第 2 页，共 3 页

学员专用请勿外泄
4转。2）圆柱齿轮和蜗轮的接触斑点，应趋于齿侧面中部；圆锥齿轮的接触斑点，应趋于齿侧面的中部并接近
小端；齿顶和齿端棱边不应有接触。（4）联轴器装配时，两轴心径向位移、两轴线倾斜和端面间隙的测量方
法，应符合相关要求。将两个半联轴器一起转动，应每转 90°测量一次，并记录 5个位置的径向位移测量值和
位于同一直径两端测点的轴向测量值。（5）轴承装配要求：①滑动轴承装配：1）轴颈与轴瓦的侧间隙：塞尺

| 1/2～2/3 |  |
| --- | --- |
|  | 温差法（-80℃～120℃） |

检查，单侧间隙应为顶间隙的隙：压铅法检查，铅丝直径不宜大于顶间隙的
3倍。②滚动轴承装配：压力。

7.垫铁的设置要求（3）-（7）【案例判断】P110

5.3 特种设备的规定

8.许可参数覆盖【掌握、案例】P200

第三部分：理解熟知★
第1章机电工程常用材料与设备 1.1 机电工程常用材料

1.母线槽的分类【选择、掌握】P12

空气

紧密

高强

耐火

| 烟囱效应 |  |
| --- | --- |
|  | 垂直输配电 |

（1）型母线槽---不能用于垂直安装、存在
（2）型母线槽---散热差、噪声大、防潮差
（3）度母线槽---强度好、防潮散热好、噪声小、导电排截面积大
（4）型母线槽---专供消防电源、应急电源
（5）树脂浇注母线槽--防护等级高达IP68，防水、阻燃、耐腐蚀；散热性较差、成本高

2.石油化工设备【选择，会对应】P15
反应设备---反应器、反应釜、分解锅、聚合釜；换热设备---管壳式余热锅炉、热交换器、冷却器、冷凝器、
蒸发器；分离设备---分离器、过滤器、集油器、缓冲器、洗涤器。

3.控制设备、电力电子设备类别、性能特点【选择】P17-P18

3.2 建筑电气工程施工技术

4.箱式变电所施工要求【选择】P60 12.柴油发电机组安装技术要求【选择】P60-61

5.导管施工技术要求【案例】P64
（1）非镀锌钢导管采用螺纹连接时，连接处的两端应熔焊焊接保护联结导体；保护联结导体宜为圆钢，直径
不应小于 6mm，其搭接长度应为圆钢直径的6倍。

（2）刚性导管经柔性导管与设备、器具连接时，柔性导管的长度在动力工程中≤0.8m，在照明工程中≤1.2m。

金属柔性导管不应做保护导体的接续导体。

（3）导管明敷应采用支吊架安装固定，支架圆钢直径≥8mm，并应设置防晃支架。

6.电动机接线---外露可导电部分必须与保护接地导体可靠连接；绝缘电阻≥0.5MΩ，抽查50%；接线入口及接
线盒应做密封处理；电动机进线电缆应有滴水弯；380V---△接；220V---Y接【案例】P67

7.接地线的施工要求；等电位联结施工要求【选择、案例】P68-69

3.3 通风与空调工程施工技术

8.金属风管应采取加固措施：①直咬缝圆形风管直径≥800mm ，且管段长度＞1250mm或总表面积＞4m2 ；

用于高压系统的螺旋风管直径＞2000mm。②矩形风管边长＞630mm或矩形保温风管边长＞800mm，管
段长度＞1250mm；或低压风管单边平面面积＞1.2m2，中、高压风管＞1.0m2。【选择、案例】P72

9.绝热材料进场时，应对材料导热系数或热阻、密度、吸水率等性能进行见证抽样复验，复验合格后方可开始
安装。P75

10.净化空调系统的施工技术【选择】P77-78
1）洁净风管制作技术3）高效过滤器安装技术4）净化空调系统调试技术

4.7 发电设备安装技术

11.锅炉试运行【案例】P163

12.凝汽器组装完成后，汽侧应进行灌水试验，灌水高度应在汽封洼窝以下100mm，维持24h应无渗漏。P165

13.发电机转子穿装前进行单独气密性试验。待消除泄漏后，应再进行漏气量试验，试验压力和允许漏气量应符
合制造厂规定。发电机转子穿装方法：①滑道式方法②接轴的方法③用后轴承座作平衡重量的方法④用两台跑
车的方法等。P167

14.光伏组件安装：光伏组件之间的接线在组串后应进行光伏组件串的开路电压和短路电流的测试，施工时严禁
接触组串的金属带电部位。【掌握、选择】P168

4.8 冶炼设备安装技术

15.主机列设备试运行要求【选择】P176-177

16.炉窑砌筑工序交接证明书应包括的内容【掌握、选择】P177 17.耐火喷涂料施工技术要求【选择、掌握】

P179
扫码关注更多内容
第 3 页，共 3 页