# 2025年电气工程师专业案例试题(供配电)(上午-下午)

2025 年注册电气工程师
专业案例试题(供配电)(上午卷)
专业案例题(共 25 题，每题 2 分。考生解答应依据准确，解答过程完整，计算结果正
确)

【题 1-5】请回答下列问题

【供 25-2-A-01】某栋六层公寓采用 2201380V 供电，两个单元，每单元一梯四户，均为单相
进户每户用电负荷按照6kW计算，功率因数cosφ取0.9,需要系数见下表

| 按单相配电计算时所连接的基本户数 | 按三相配电计算时所连接的基本户数 | 需要系数Kx |
| --- | --- | --- |
| 1～3 | 3～9 | 0.9 |
| 4～8 | 12～24 | 0.8 |
| 9～12 | 27～36 | 0.6 |
| 13～24 | 39～72 | 0.45 |

| 按单相配电计算时所连接的基本户数 | 按三相配电计算时所连接的基本户数 | 需要系数Kx |
| --- | --- | --- |
| 25～124 | 75～372 | 0.4 |

该公寓配电系统如下图所示，计算并判断配电柜AZ1的配出回路WM1、WM2的保护开关长延时脱
扣器整定值Ir1 、Ir₂是否满足负荷运行要求?

(A)Ir1满足要求，Ir₂不满足要求 (B)Ir1、Ir2都满足要求
(C)Ir₁不满足要求，Ir2满足要求 (D)Ir1、Ir₂都不满足要求

【答案】A
依据JGJ242-2011 第6.2.6、6.2.7条条文说明
(1)对于WM1,连接三相平衡的户数24户，查题目已知的，需要系数表： Kx=0.8
图中MW1 回路的断路器额定电流选为250A, 满足要求。

(2)对于WM2
依据《配电手册》(第四版)第 1,6 节，只有相负荷时，等效三相负荷取最大相负荷的 3
倍，也就是视 L2 和L3 相均假想”为 8 户。此时，可视为三相 3×8=24 户负荷。

查题日已知的需要系数表：Kx=0.8
图中MW2 回路的断路器额定电流为160 A,不满足要求
故选A。

【供 25-2-A-02】某办公建筑 10/0.4KV 变电所的一台变压器为以下用电设备供电，有功功
率同时系数取 0.85,无功功率同时系数取 0.95。采用需要系数法计算，该变压器计算有
功功率
为下列哪项数值?

| 负荷名称 | 设备功率 | 设备数量 | 需要系数 | 功率因数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通照明 | 500kW |  | 0.7 | 0.9 |  |
| 应急照明 | 80kW |  | 1 | 0.9 | 非火灾状态时，需要系数取0.8 |

| 电梯 | 15kW/部 | 6 部 | 0.8 | 0.6 | 其中2部为消防电标电 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机 | 7.5kW/台 | 12 台 | 0.8 | 0.8 | 其中4台为消防专用风 |
| 空调 | 30kW/台 | 4 台 | 0.8 | 0.8 |  |
| 水泵 | 30kW/台 | 4 台 | 0.9 | 0.8 | 其中2台为消防水泵(一用一备 |

(A)507kW (B)561kW
(C)581kW (D)651kW 【答案】C
依据《工业与民用供配电设计手册(第四版)》第 1.2 节设备功率、P10 第 1.4 节式(14-1)
至式(1.4-6)明显可以看出，非消防状态负荷比消防状态负荷大，故按照非消防状态计算变
压器计算功率。

Pc=0.85×(500×0.7+80×0.8+15×6×0.8+7.5×8×0.8+30×4×0.8+30×2×0.9)
=581.3≈581kW
故选择C选项。

【供 25-2-A-03】某区域能源站 10kV 进线电源的年平均停电时间为 24 小时，忽略其
他因素影响，该 10kV 进线电源的年供电可靠率为下列哪项数值?

(A)0.99999 (B)0.99995 (C)0.99726 (D)0.99721

【答案】C
依据《工业与民用供配电设计手册(第四版)》P490 第 6.6.2 节(1)2)

【供 25-2-A-04】某民用建筑设有 1 台柴油发电机组为消防负荷供电，火灾时需要供电
的总负荷为 454kW,其中最大 1 台电动机为消防水泵，单台额定功率为 132kW。按最
大单台电动机全压启动的需要，计算柴油发电机组容量不应小于下列哪项数
值?(总负荷计算效率取 0.88,负荷率取 0.9,发电机额定功率因数取 0.8,电动机启
动功率因数取 0.4,全压启动倍数取 7)
(A)580.4kVA (B)919.4kVA (C)924kVA (D)1381kVA

【答案】B
依据或《配四手册》P95 式 2.6-10 或《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019 第 6.1.3
节条文说明式(3)

【供 25-2-A-05】某全寄宿中学由 3 栋教学楼、2 栋宿舍楼(共 1200 个床位)、1 栋学
生活动中心、2栋食堂及运动场等组成。教学楼和宿舍楼属二类高层建筑，其余均为多层
建筑。下列关于负荷分级和供电要求的说法，有几项是正确的，并说明理由。

①教学楼和宿舍楼的主要通道照明、客梯、生活水泵、排水泵等为二级负荷②
从上级站同一母线段引来 2 路 10kV 市政电源
③引来 1 路 10kV 市政电源供电，并设置自备柴油发电机组作为备用
电源④若设置自备柴油发电机组，消防负荷和非消防负荷可共用柴油发
电机组 (A)1 项 (B)2 项 (C)3 项 (D)4 项

【答案】B
(1)教学楼和宿舍楼的主要通道照明、客梯、生活水泵、排水泵等为二级负荷。

依据GB55025-2022 第3.1.5条，特大型宿舍项目的客梯、生活给水泵、排水泵应按不但

于一级负何供电”。故描述①错误。

(2)依据GB51348-2019 第3.2.8条，一级负荷应由双重电源供电，当一个电源发生故障时，
另一个电源不应同时受到损坏”。描述②不满足一级负荷供电要求。

(3)依据GB51348-2019 第3.3.3条，3.3.3当符合下列条件之一时，用电单位应设置自备电源：

1一级负荷中含有特别重要负荷：

2设置自备电源比从电力系统取得第二电源更经济合理，或第二电源不能满足一级负荷要求：

3当双重电源中的一路为冷备用，且不能满足消防电源允许中断供电时间的要求：

4建筑高度超过50m 的公共建筑的外部只有一回电源不能满足用电要求。”描述③正确。

(4)依据GB55024-2022 第4.1.5条，4.1.5当民用建筑的消防负荷和非消防负荷共用柴油发
电机组时，应符合下列规定
1消防负荷应设置专用的回路：

2应具备火灾时切除非消防负荷的功能：

3应具备储油量低位报警或显示的功能。”描述④正确。

综上，正确的描述有2项。

【题6-10】请回答下列问题。

【供25-2-A-06】某室外三相380V 生活水泵，电机额定功率110kW、功率因数0.89、效
率 0.94,采用断路器作短路保护。其供电线路采用 20m 长的 VV -0.6/1KV 电缆直接埋
22
地敷设，土壤环境温度30℃,土壤热阻系数1.2K·m/W。满足该电动机持续运行载流量要
求的电缆最小截面为下列哪项数值?(电缆参数依据《电力工程电缆设计标准》
GB50217-2018 选择，忽略其他未知因素)
(A)70 mm² (B)95mm² (C)120mm² (D)150 mm²

【答案】C
(1)依据GB50217-2018 表A、表D.0.1、表C.0.1-2
电动机额定电流为：

①按GB50217-2018 表A,VV -0.6/KV 电缆的最高允许温度为70℃。按表.D.0.1,土壤环境
22
温度为30℃,查表得：温度修正系数为0.94。

②按表C.0.1-2,土壤热阻系数基准值为1.2K·m/W。已知环境土壤热阻系数1.2K·m/W。故
土壤热阻系数修正值为1。

③按表 C.0.1-2, 载流量表中的材质为铝，根据注 1:适用于铝芯电缆，铜芯电缆的持续允
许载流量值可乘以1.29。

综上，0.94×1×1.29Iz≥199.77 A,故：Iz₁≥164.75A
(2)依据《工业与民用供配电设计手册(第四版)》P960 式(11.2-1),Ic 1n Iz
Ic=IM=199.77A
≤≤
故：Iz₂≥1n≥Ic=199.77A
(3)综上，Iz≥max{lz1,Iz₂}=200A 。查GB50217-2018 表C.0.1-2, 截面选120mm²。

【供 25-2-A-07】某三相负荷配电回路的断路器长延时脱扣器整定电流为 160A,
选用 YV-0.6/1kV电缆无间距单层敷设在封闭槽盒内，槽盒单层吊装，环境温度27C, 敷
设该电缆后槽盒内共有 5 根电缆，电缆总截面积与槽盒内截面积比值小于 40%,均满载
运行。适配长延时脱扣器整定值的电缆最小截面为下列哪项数值?(下表为单根多
芯电缆在环境温度 30℃时在吊装电缆槽盒中的载流量，其他参数依据《工业与民用供
配电设计手册》第四版选择，忽略其他未知因素)

| YJV-0.6/1kV | 载流量 |
| --- | --- |
| 70mm² | 194 |
| 95mm² | 233 |
| 120mm² | 268 |
| 150mm² | 300 |

(A)70 mm² (B)95mm² (C)120mm² (D)150mm²

【答案】C
（1）考虑修正系数
①按表 9.3-1，交联聚乙烯绝缘电缆允许温度为 90℃
按式（9.3-1），
②查表 9.3-7 选择 B1 敷设，查表 9.3-2,敷设校正系数为 0.6
(2)依据《配电手册》(四)(11.2-3)Ic Isetl Iz
故：Iz≥Iset₁,1.025×0.6×Iz≥160A, 则：Iz≥260.16A
≤≤
(3)根据题目给的载流量表，选截面 120mm²,即选C。

【供25-2-A-08】某车间380V 三相平衡负荷的计算视在功率为50kVA,功率因数为0.7,
采用550m 长的VV-0.6/1kV电缆供电。若要求此电缆压降不超过4.0%,该电缆最小截面应
为下列哪项数值?(电缆相关参数见《工业与民用供配电设计手册》第四版，忽略未知
因素)
(A)70mm² (B)95mm² (C)120mm² (D)150
mm²

【答案】B
(1)依据《配电手册(四)》式(1.4-6)

计算电流：

(2)依据《配电手册(四)》P459 式(6.2-5)
Δu=ILΔu;%=76×0.55×△u;%=41.8Δu;%≤4%
故：Δu;%≤0.0957
(3)查《配电手册(四)》表9.4-21按表9.4-21,当截面 95mm²时，Δu%≤0.0957, 此
时满足要求。

≥

【供25-2-A-09】某办公楼采用TN-S 系统供电，配电电压为220/380V,插座回路采用专用
金属机槽盒沿同一路径敷设，每回路为3根BYJ-1×4mm²导线(L、N、PE),导线外径5mm。

金属槽盒尺寸 80mm×40mm,无防干扰要求。该槽盒内导线根数不宜超过下列哪项数值?

(忽略其他未知因素)
(A)30根 (B)45 根 (C)65根 (D)81 根

【答案】B
依据《配电手册(四)》第 P902 页 10.1.6(3),(3)同一路径、且无防干扰要求的线路，可
敷设在同一线槽内。线槽内导线的总截面积不宜超过线槽截面积的40%,且线槽内载流导
线不超过 30 根。

(1)根据线槽内导线的总截面积不宜超过线槽截面积的40%得： ,故n≤65.22
(2)己知每回路为3根BYJ-1×4mm²导线(L 、N、PE), 其中载流导体根数和总根数的比值
为 2/3, 根据线槽内载流导线不超过 30 根”, 设槽盒内导线根数为 n, 则²n
30,n 45。

≤综上考≤虑，选择 45 根，选择 B

【供 25-2-A-10】某手术室层高 3.5m,室内设有 380V 空调设备，其供电线路采用接地金
属槽盒敷设。下列关于电动手术床(AC24V 、SELV)配电线路的做法，有几项是正确的，
并说明错误项的原因。

①SELV回路采用铜包铝电缆，穿金属管敷设
②SELV 回路采用带镀锡铜丝编织屏蔽的铜芯电缆，屏蔽层接地
③SELV 回路铜芯电缆与空调供电电缆同槽敷设，槽盒内加设金属隔板，全程独立空间敷设，金
属隔板与槽盒本体保持电气连通
④SELV 回路铜芯电缆单独穿金属管，金属管接地
(A)1项 (B)2项 (C)3项 (D)4项

【答案】B
(1)依据GB55024-2022 第4.4.2条第1款，4.4.2特低电压配电回路的布线应符合下列规
定： 1特低电压配电回路的线缆应选用铜芯导体，2铜芯导体应满足最小截面面积和机械
强度的要求：3当特低电压配电回路与低压配电回路敷设在同一金属槽盒内时，应采用带
接地的金属隔离措施。”描述①采用铜包铝电缆，说法错误。

(2)依据GB55024-2022 第4.4.2条第2款，描述②正确。

(3)依据GB55024-2022 第4.2.2条条文说明，当特低电压配电回路与交流220V/380V 低
压

配电回路敷设在同一金属槽盒内时，应全程采用可靠的带接地的金属隔离措施，且金属隔离
全程中不能断开”。描述③没有强调采用可靠的带接地的金属隔离措施”,表述不严谨。

(4)依据GB55024-2022 第4.2.2条，描述④正确。

【题11-15】请回答下列问题。

【供 25-2-A-11】山坡下有两个相邻的建筑物(如图),建筑物 1 长 100m,宽 100m,高
20m; 建筑物 2 长 50m,宽 50m,高 25m:两个建筑物之间相距 30m。已知建筑物所在地
土壤电阳率较小，年平均雷暴日为34.9 d/a,计算建筑物1的年预计雷击次数接近下列哪
项数值?

(A)0.147次/a (B)0.157次/a (C)0.22次/a (D)0.235 次/a

【答案】C
(1)依据GB50057-2010 式(A.0.3-1)、式(A.0.3-2)
H<100m,D= = =60m
两个建筑物之间相距 30m, 小于 2D,故属于周边在 2D 范围内有比它高的建筑物”,
×(200−  ) 20×(200−20)
按 GB50057-2010(A.0.3 条第3 款计算：按式(A.0.3-2) 算出的Ae 可减去D× (这些建筑
物与所考虑建筑物边长平行以米计的长度总和)×10-6km²
[√20×(200-20)×50×10-⁶=0.042304km²
(2)依据GB50057-2010 式(A)0.1)
N=kNgAe=1.5×(0.1×34.9)×0.042304=0.22145次/a,故选C。

【供25-2-A-12】某建筑物四周数设一圈环形水平接地体，该接地体与建筑物混凝土基础内
的钢筋相连接，接地体拟采用如下做法：

①采用直径 10mm 的单根圆铝导体敷设在土壤内
②采用直径 8mm 的单根圆铜导体敷设在土壤内
③采用直径10mm 的镀铜圆钢敷设在土壤内，镀铜厚度和铜纯度满足相关要求
④采用25mm×4mm 的热镀锌扁钢，用素混凝土包封，混凝土厚度满足相关要求

判断上述做法，有几项是正确的，并说明错误项的原因。

(A)1 项 (B)2项 (C)3项 (D)4 项

【答案】C
(1)依据GB50057-2010 表5.4.1,没有采用铝材质的情况。描述①错误。

(2)依据 GB50057-2010 表 5.4.1,单根圆铜，要求截面为 50mm².采用直径 8mm,满足。

描述②正确。

(3)依据GB50057-2010 表5.4.1,镀铜圆钢，要求截面为50 mm²。采用直径10mm,满足。

描述③正确。

(4)依据 GB50057-2010 表 5..4.1,热镀锌扁钢，要求截面为 90mm², 厚度为 3mm。采用
25mm×4mm 的热镀锌扁钢，满足。描述④正确。

【供25-2-A-13】某办公楼室外土壤电阻率为100Ω·m,当地年平均雷暴日为36.3 d/a,楼内设
有电子信息系统，低压电源采用电缆埋地引入，长度为80m;信号线采用带金属铠装的光缆
埋地引入，长度为150m。已知建筑物年预计雷击次数为0.067次/a,电子信息系统设备可
接受的年平均最大雷击次数 Nc 为0.026 次/a 。按防雷装置拦截效率确定该办公楼电子
信息系统雷电防护等级为下列哪一项?(忽略其他未知因素)
(A)A 级 (B)B 级 (C)C 级 (D)D 级

【答案】C
(1)依据GB50343-2012 附录A 式(A)1.4)
N₂=(0.1T )(A’ +A’)=(0.1T )(2×d×L+2×d₅×L)
d e1 e2 d s
=(0.1×36.3)×(2×100×80+2×100×150)×10-6=0.16698 km²
(2)依据GB50343-2012 附录A式(A)1.5)
N=N₁+N₂=0.067+0.16698=0.23398km²
(3)依据GB50343-2012 第4.2.1条
E=1-Nc/N=1-0.026/0.23398=0.89
当 E 大于 0.80 小于或等于 0.90 时，定为 C 级。

【供25-2-A-14】某新建生产厂房所在地区年平均雷暴日为32.8 d/a, 拟在屋面安装光伏发
电系统，光伏阵列布线沿屋面线槽明敷，当逆变器与光伏模块连接点间的距离超过下列哪项
数值时，光伏装置直流侧应装设电涌保护器?

(A)20m (B)25m (C)30 m (D)35m

【答案】D
(1)依据《配电手册(四》P1257 式(13.8-2)
Ng=0.1T =0.1×32.8=3.28次/km²a
d
(2)依据《配电手册(四)》P1496式(15.3-11)
光伏电源装置在建筑物上，故：L =115/N=115/3.28=35.06m,L L =35.06m
crit g crit
≥

【供25-2-A-15】某低压三相四线平衡系统的配电回路，负荷电流为60 A,电缆的相导体与中
性导体截面和材料均相同。己知系统中仅含有三次谐波电流，中性导体上的电流为72A。

三次谐波电流含量及选择电缆截面时依据的计算电流值最接近下列哪一项?

(A)20%,60A (B)20%,72A (C)40%,72A (D)40%,84A

【答案】D
(1)三次谐波含有率：

(2)依据GB50054-2011 表3.2.9,当相电流中三次谐波分量(%):>33,且 45,按按中性导体电
流选择截面，降低系数0.86。故：选择电缆截面时依据的计算电流值最接≤

【题16-20】请回答下列问题

【供25-2-A-16】一台鼠笼式75kW 异步电动机，额定电压380V,功率因数0.87,效率93.6%,
启动电流倍数为 7.2,瞬动过电流脱扣器动作电流为12倍额定电流，计算满足要求的主回
路断路器脱扣器最小额定电流为下列哪项数值。

(A)140A (B)200 A (C)225A (D)250 A

【答案】B
(1)依据《配电手册(四)》式(12.1-1)
电机额定电流：

(2)依据 GB50055-2011第 2.3.5 条第 3款，瞬动过电流脱扣器或过电流继电器瞬动元件
的整定电流应取电动机起动电流周期分量最大有效值的2倍~2.5倍。或《配电手册(四)》
P1087, 为 2.2 倍。

12In≥(2～2.5)×(7.2×139.94),I ≥(168~210)A
n
选B。

【供 25-2-A-17】某 10kV 异步电动机，额定功率 1000kW,效率 95.1%,功率因数 0.85,
启动电流倍数为 6.5,装设 3 个 150/5 的电流互感器，采用星形接法，计算该电动机
的电流速断保护的保护装置动作电流值接近下列哪项数值?

(A)16A (B)17A (C)18 A (D)20 A

【答案】D
(1)依据《配电手册(四)》式(121-1)
电机额定电
(2)依据《配电手册(四)》P584 表7.6-2
异步电动机，躲过电动机的启动电流：

【供25-2-A-18】某人站在干燥梯上双手同时触及交流220V、50Hz 带电体，已知流经人
体电流为 250mA,电流持续时间为 200ms, 该电流对人体可产生的生理效应为下列哪一
项?

(A)不自主地肌肉收缩，无有害电生理学效应
(B)强烈地不自主地肌肉收缩，呼吸困难
(C)心脏停搏，呼吸停止
(D)心室纤维性颜动

【答案】B
(1)依据 GB/T13870.1-2022《电流对人和家育的效应第 1 部分：通用部分》表 12 及第

5.10 节双手同时触及，心脏电流系数F=0.4,I =I×F=250×0.4=100mA
rel
(2)依据 GB/T13870.1-2022 图 20,100mA 电流、200 ms 时间，查图得：位于AC-3 区
(3)依据GB/T138701-2022 表11,在AC-3 区，强烈地不自主地肌肉收缩，呼吸困难。

【供 25-2-A-19】某 220/380V 配电回路如下图所示，设备 1、设备 2 均为阻性设备，
设备 1 电阻值为 10Ω,设备 2 电阻值为 20Ω。若 2 台设备运行时中性导体发生断线，
下列说法哪一项是正确的，并说明理由。(忽略其他未知因素)
(A)RCBO 不跳闸，设备 2 承受的工作电压约为 253V
(B)RCBO 不跳闸，设备 2承受的工作电压 220V
(C)RCBO 跳闸，设备 2承受的工作电压约 253V
(D)RCBO 跳闸，设备2承受的工作电压为220V

【答案】A
(1)如图所示
故障电流为：

短路保护由内置的过流脱扣器(MCB 曲线)决定，常见为B、C、D曲线。典型整定范围如下：

B 曲线：约3~5ln(约48~80A)开始磁脱扣，用于阻性/轻感性负载：

C曲线：约 5~10ln(约80~160A)开始磁脱扣，用于一般照明/插座等：

D 曲线：约 10~20ln(约160~320A)开始磁脱扣，用于电机、变压器等冲击性负载。

故障电流没有达到动作范围，不会脱扣动作：另外故障没有产生泄漏电流。故CBO 不动作。

(2)设备2的压降：I ×20Ω=253V
d

【供25-2-A-20】某餐厅天然气的燃气表间的电气设计拟采取如下方案：

①燃气表间可划分为爆炸性气体环境中的 22 区
②设置可燃气体探测器，安装高度距地面0.3m
③可燃气体探测器报警时，自动切断燃气阀门
④采用ExdIIA T4 Gb的防爆型灯具
判断上述做法，有几项是正确的，并说明错误项的原因。

(A)1项 (B)2 项 (C)3 项 (D)4 项

【答案】B
天然气的核心成分是甲烷(CH4)。

(1)依据GB50058-2014 第3.2.1条及附录C。22 区是粉尘爆炸性环境，描述①错误。

(2)依据GB50116-2013 第7.3.2第3款，甲烷探测器设置在厨房顶部，描述②错误。

(3)依据GB51348-2019 第13.3.5条，设有可燃气体探测器场所，应在探测器报警后自动关

闭可燃气体阀门。描述③正确。

(4)依据GB50058-2014 附录C、表52.2-1、表5.2.3-1、表5.2.3-2,描述④正确。

【题21-25】请回答下列问题。

【供25-2-A-21】下图为某10/0.4KV 变电所平面布置图，图中高压开关柜为金属铠装移开式
中置柜，手车长度为 710 mm; 低压开关柜为抽屉式，柜体尺寸为8 0 0mm×
1000mm800mm (宽)×1000mm(深)×2200mm(高):变压器为额定容量1000kVA的干式
变压器，并带有P2X 防护等级的金属外壳，外壳尺寸为 2100mm(宽)×1400mm
(深)× 2015mm(高)。指出图中①~⑥标注的尺寸有几处与规范不符，并逐项说明原因。(图
中所示尺寸单位为 mm,忽略所有未示内容)
(A)1 处 (B)2 处 (C)3 处 (D)4 处

【答案】C
(1)依据GB50054-2011 表4.2.5,双排面对面布置时应为2300mm,图中①正确。

(2)依据GB50053-2013 第4.2.8条，当配电屏与干式变压器靠近布置时，干式变压器通道
的最小宽度应为 800mm,图中为 600 mm(②错误。

(3) 依据 GB50053-2013 表 4.2.7, 双排面对面布置时应为：双手车长度
+900=710×2+900= 2320mm, 图中为2300 mm(③)错误。

(4)依据GB50053-2013 表4.2.7,柜后尺寸应为800 mm,图中为800mm(④) 正确。

(5)依据GB50054-2011 表42.5,屏侧距离应为1000 mm,图中为800 mm(⑥错误。

(6)依据 GB50053-2013 表4.2.7,柜侧距离应为 800mm, 图中为 800mm(⑤) 正确

【供25-2-A-22】下图为某民用建筑内柴油发电机房局部平面布置图，图中 2台柴油发电
机组均为400V、300kW。请指出图中①~④标注的尺寸有几处与规范不符，并逐项说明
原因。 (图中所示尺寸单位为 mm, 忽略所有未示内容)
(A)1 处 (B)2 处 (C)3处 (D)4处

【答案】B
依据GB51348-2019 表6.14、图6.1.4
(1)发电机端应为1.5m,图中为1.3m,①错误。

(2)柴油机端应为1.0 m,图中为1.0 m,②正确。

(3)发电机间应为1.5m,图中为1.2m,③错误。

(4)机组操作面(或机组背面)应为 1.5m,图中为 1.5m,⑤正确。

【供 25-2-A-23】某2 0kV 室外配电装置位于海拔2000m 处，裸导体安装高度 2.8m,裸
导体之间最小净距应为下列哪项数值?

(A)180mm (B)198 mm (C)300 mm (D)330 mm

【答案】D
(A)0 处 (B)1 处 (C)2 处 (D)3 处

【答案】C
依据GB51348-2019 附录C 图C-2
(1)淋浴区侧视图中 0区的高度应为 10cm。图中为100mm, 正确。

(2)淋浴区侧视图中 1 区的由已固定的淋浴头或出水口的最高点对应的水平面或地面
上方 225cm 的水平面中较高者与地面所限定区域。图中 2250错误。

(3)淋浴区俯视图中 2 区：由边界线出的垂直面与相距该边界线 60cm 平行于该垂直面
的界面两者之间所形成区域：对于没有浴盆或淋浴器，是没有区的”。2区是有边界的，
图中错误。

【供25-2-A-25】某养老院共50床位，建筑面积2000m², 地上两层，采用自然排烟方式。

判断下列做法有几项是错误的，并说明错误项的原因。

①疏散通道火灾自动报警系统的报警总线采用燃烧性能B 级的线缆
②火灾时消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间为0.5h
③非消防用电负荷设置电气火灾监控系统
④设置火灾自动报警系统
(A)1 项 (B)2 项 (C)3 项 (D)4项

【答案】B
(1)依据GB55036-2022 第12.0.16条，火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路
应

采用燃烧性能不低于 B 级的耐火铜芯电线电缆，报警总线、消防应急广播和消防专
用电话等传输线路应采用燃烧性能不低于 B 级的铜芯电线电缆”。描述①错误。

(2)依据 GB55037-2022 表 10.1.4,应为 1h,题中描述②错误。

(3)依据GB50016-2014(2018 年版)第 10.2.7 条，老年人照料设施的非消防用电负荷应设置
电气火灾监控系统。描述③正确。

(4)依据GB50016-2014(2018 年版)第8.4.1条，老年人照料设施应设置。描述④正确。

2025 年注册电气工程师
专业案例试题 (供配电)(下午卷)

【题1-5】请回答下列问题。

【供25-2-P-01】某灯具电气参数如下图所示，己知该灯具光源的光效90lm/W, 灯具的光通
量为900 lm,灯具效率值接近下列哪项数值?

附件 2W
光源13W
灯具
(A)67% (B)77% (C)87% (D)97%

【答案】B
依据《建筑照明设计标准》GB/T50034-2024
第2.0.36条灯具效率：在规定的使用条件下，灯具发出的总光通量与灯具内所有光源发出的
总光通量之比，也称灯具光输出比。

已知该灯具光源的光效90lmW, 灯具的光通量为900lm,灯具效率值：

提示：2.0.61照明功率密度(LPD):正常照明条件下，单位面积上一般照明的额定功率(包括
光源，镇流器、驱动电源或变压器等附属用电器件)。单位为瓦特每平方米(W/m²)。

【供25-2-P-02】某会展建筑多功能厅照度标准值为300lx, 房间长12m, 宽 5m,距地4.5m
处设有一般照明灯具和装饰灯具，装饰灯具总功率为 200W,该房间允许安装的一般照明
灯具总功率最大限值是下列哪项数值?

(A)620W (B)664W (C)720W
(D)764W

【答案】D
依据《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021表3.3.7-8,300Lx时，宴会厅、
多功能厅LPD:≤12.0W/m²
依据《建筑照明设计标准》GB/T50034-2024 第5.3.10条，多功能厅参考平面及其高度：0.75m

水平面
依据《照明设计手册(第三版)》P146 注①,
依据《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021 第3.3.7条，建筑照明功率密度
应符合表3.3.7-1~表3.3.7-12的规定：当房间或场所的室形指数值等于或小于1时，其照
明功率密度限值可增加，但增加值不应超过限值的 20%;房间或场所的照度标准值提
高或降低一级时，其照明功率密度限值应按比例提高或折减。

限值LPD:12.0W/m²×(1+20%)=14.4W/m²
依据《建筑照明设计标准》GB/T50034-2024 第6.3.18条，设有装饰性灯具场所，可将
实际采用的装饰性灯具总功率的 50%计入照明功率密度值的计算。

故实际
实际

【供25-2-P-03】某办公室长10m,宽7.2m,灯具安装高度距地3.15m,照度标准值300lx, 采
用 24W 的LED 平板灯均匀布置，光源的光通量为24001m,灯具维护系数0.8,利用系数
为0.9,
满足设计标准要求的灯具数量为下列哪项数值?

(A)9个 (B)12 个 (C)15 个 (D)I8 个

【答案】C
依据《照明设计手册(第三版)》式(5-48)
取N=15 个，此时设计照度值偏差：15/12.5=1.2,满足《建筑照明设计标准》GB/T50034-2024 第

4.1.5条，设计照度计算值与照度标准值的允许偏差应为+20%。

【供25-2-P-04】某安全出口标志灯尺寸600mm×350mm×25mm (宽×高×厚),灯具
周圈不发光，要求灯具在水平方向(0°)的平均亮度值为200cd/m²,该灯具水平(0°)方向的发光强
度最小值为下列哪项数值?

(A)lcd (B)15cd (C)30 cd (D)42 cd

【答案】D
依据《照明设计手册(第三版)》 P81 式(3-2)
Ie=Ig×Ap=200×(0.6×0.35)=42cd

【供25-2-P-05】某地下汽车库长27m,宽27m,停车位区域与行车道区域分别采用两种功率
的LED 平板灯A、B,如下图所示。灯具的利用系数取0.98,维护系数0.6。若要满足平均
照度要求，该车库总光通量φ最可能在下列哪一个选项范围内，并说明理由。

(A)Φ<37000/m (B)370001m≤Φ≤40000lm
(C)40000lm<Φ<75000lm (D)Φ≥75000 lm

【答案】C
依据《建筑照明设计标准》GB/T50034-2024 第5.2.2条，公共机动车库车道和车位的照度要
求分别为 50lx和 30lx。

依据《照明设计手册(三)》式(539)
车道照度：

车位照度：

总的光通量：φ=φ +φ =41326+12398=53724lm
1 2

【题6-10】某35/10kV 变电站远离发电厂、所在地区海拔高度小于 1000m,一次接线系统
如下图所示，两台变压器分列运行，互为备用。变压器 TI、T2 参数一致，额定容量 10MVA,
高压侧额定电压 35kV、低压侧额定电压 10kV, 额定阻抗电压百分数 8%,额定电阻电

压分量百分数 0.5%,阻抗校正系数 0.95。系统参数(已归算到 10kV测)如下：

(1)电源 1:系统阻抗ZQ1=(0.015+j0.15)Ω
(2)电源 2:系统限抗ZQ2=(0.024+j0.24)Ω
(3)电缆线路L:阻抗Z₁=(0.04+j0.04)Ω
(4)电缆线路L2:阻抗Z2=(0.02+j0.02)Ω

请回答下列问题(忽略未知阻抗)。

【供25-2-P-06】k1 点发生三相短路故障时，该点的最大三相短路电流初始值最接近下列哪
项数值?(采用 IEC 法计算，不考虑温度对线路电阻的影响)
(A)5.6kA (B)6.05kA (C)6.18kA (D)6.62kA

【答案】D
依据《工业与民用供配电设计手册(第四版)》式(4.2-5)~式(4.2-8)
变压器阻抗：

修正后：Z =0.95×(0.05+j0.798)=0.0475+10.7581
TK
电源 1 回路总阻抗(由电源 1、电缆线路 1、变压器 T1 组成):

Z₁=0.015+0.04+0.0475+j(0.15+0.04+0.7581)=0.1025+j0.9481
电源 2 回路总阻抗(由电源 1、电缆线路 1、变压器T1 组成):

Z₂=0.024+0.02+0.0475+j(0.24+0.02+0.7581)=0.0915+j1.0181
依据《工业与民用供配电设计手册(第四版)》式(4.3-1)
|Z₁|=0.9536<|Z₂|=1.0222, 显然电源1的回路阻抗更小，故kl 点的最大三相短路电流初始
值为：

【供25-2-P-07】若变电站室内三相10kV 母线每相选用单根同规格圆形硬导体，且在同一水
平面内等距离布置，支柱绝缘子间中心距离为0.8m,导体间中心距离为0.2m。假设母线三
相短路电流初始值为 15kA,短路电流峰值系数为 1.85,系统频率为 50Hz。采用 IEC标准
方法，计算三相短路时作用在母线中间主导体上的最大受力最接近下列哪项数值?

(A)156N (B)312N (C)534N (D)1067N

【答案】D

依据《工业与民用供配电设计手册(第四版)》P334, 由圆形截面组成的主导体，当中心
线距离为a时，am=a。无需考虑修正。

依据《工业与民用供配电设计手册(第四版)》P333 式(5.5-2)

【供 25-2-P-08】若变电站 10kV 采用硬铜母线，工作温度为 70℃,母线所解电产生的热
效应为 612kA²·s, 母线的热稳定系数取 171,不考虑其它未知因素，母线最小截面应
为下列哪项数值?

(A)160 mm² (B)200mm² (C)300mm² (D)250
mm²

【答案】A
依据《导体和电器选择设计技术规定》DL/T5222-2021 式(5.1.9)
,选160 mm²

【供 25-2-P-09】变电站 10kV 系统采用单母线分段接线方式，母联断路器采用弹簧动机
构，下图为该断路器的控制回路图(局部),其中 QA1 、QA2、QA3 分别近线一、进
线二及母联断路器，三个断路器不能同时闭合。判断下列哪一个选项满足母联断路器
的合闸闭锁条件，并说明理由。

更多真题和答案正在整理中，我们会及时更新……

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
扫码关注勘察设计微信公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究