2025年电气工程师专业案例试题(供配电)(上午-下午)
适用考试:电气工程师《电气工程师公开课》
资料简介
电气历年真题


还剩14页,请下载阅读
下载2025 年注册电气工程师
专业案例试题(供配电)(上午卷)
专业案例题(共 25 题,每题 2 分。考生解答应依据准确,解答过程完整,计算结果正
确)
【题 1-5】请回答下列问题
【供 25-2-A-01】某栋六层公寓采用 2201380V 供电,两个单元,每单元一梯四户,均为单相
进户每户用电负荷按照6kW计算,功率因数cosφ取0.9,需要系数见下表
| 按单相配电计算时所连接的基本户数 | 按三相配电计算时所连接的基本户数 | 需要系数Kx |
|---|---|---|
| 1~3 | 3~9 | 0.9 |
| 4~8 | 12~24 | 0.8 |
| 9~12 | 27~36 | 0.6 |
| 13~24 | 39~72 | 0.45 |
| 按单相配电计算时所连接的基本户数 | 按三相配电计算时所连接的基本户数 | 需要系数Kx |
|---|---|---|
| 25~124 | 75~372 | 0.4 |
该公寓配电系统如下图所示,计算并判断配电柜AZ1的配出回路WM1、WM2的保护开关长延时脱
扣器整定值Ir1 、Ir₂是否满足负荷运行要求?
(A)Ir1满足要求,Ir₂不满足要求 (B)Ir1、Ir2都满足要求
(C)Ir₁不满足要求,Ir2满足要求 (D)Ir1、Ir₂都不满足要求
【答案】A
依据JGJ242-2011 第6.2.6、6.2.7条条文说明
(1)对于WM1,连接三相平衡的户数24户,查题目已知的,需要系数表: Kx=0.8
图中MW1 回路的断路器额定电流选为250A, 满足要求。
(2)对于WM2
依据《配电手册》(第四版)第 1,6 节,只有相负荷时,等效三相负荷取最大相负荷的 3
倍,也就是视 L2 和L3 相均假想”为 8 户。此时,可视为三相 3×8=24 户负荷。
查题日已知的需要系数表:Kx=0.8
图中MW2 回路的断路器额定电流为160 A,不满足要求
故选A。
【供 25-2-A-02】某办公建筑 10/0.4KV 变电所的一台变压器为以下用电设备供电,有功功
率同时系数取 0.85,无功功率同时系数取 0.95。采用需要系数法计算,该变压器计算有
功功率
为下列哪项数值?
| 负荷名称 | 设备功率 | 设备数量 | 需要系数 | 功率因数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通照明 | 500kW | 0.7 | 0.9 | ||
| 应急照明 | 80kW | 1 | 0.9 | 非火灾状态时,需要系数取0.8 |
仅预览部分内容,请下载阅读完整版