# 2026二级建造师《机电实务》最后8页纸

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
2026二级建造师《机电实务》最后8页纸

【非金属风管】

| 名称 | 适用 | 不适用 |
| --- | --- | --- |
| 酚醛复合风管 | 高压、洁净、酸碱、防排烟 | 低中压、潮湿 |
| 聚氨酯复合风管 | 低中高压洁净、潮湿 | 酸碱、防排烟 |

【泵、风机和压缩机特性参数】

泵：转速、扬程；风机：全风压、静压、动压；压缩机：容积、吸排气压力、噪声。

【流动式起重机地基处理】

必须在水平坚硬地面上吊装。

处理方法：碾压法、强夯法、桩基法。

压重法测试：f=nG/S>2fc，静置24h，沉降量≤50mm合格。

【吊装稳定性】

起重机械失稳：严禁超载；支腿垫实；臂杆仰角45°-78°。

吊装系统失稳：采用同机型吊车；制定指挥程序；缆风绳地锚按方案设置。

设备构件失稳：多吊点吊装；薄壁设备加固；提高刚度。

【焊接工艺评定】

重要因素变化：重新评定（焊接方法、母材、厚度、预热、热处理等）。

次要因素变化：重新编制工艺规程（坡口、焊丝规格、气体流量等）。

【管道连接方法】

螺纹连接：≤100mm镀锌钢管，明装。

法兰连接：非镀锌钢管，直径较大或需拆卸检修。

焊接：非镀锌钢管，暗装和直径较大。

沟槽连接：≥100mm镀锌钢管或钢塑复合管。

热熔连接：PPR、PE等塑料管。

【阀门安装】

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料

每批抽查10%且不少于1个；主干管闭路阀门逐个试验。

强度试验压力：公称压力1.5倍。

严密性试验压力：公称压力1.1倍。

【管道系统试验】

承压管道：压力试验；非承压管道：灌水试验；排水干管：通球、通水试验。

【灯具安装】

固定螺栓或螺钉不少于2个；砌体和混凝土结构严禁使用木、尼龙、塑料塞固定。

质量>10kg的灯具：按5倍重量做强度试验，持续≥15min。

【防雷装置焊接】

扁钢搭接：2倍宽度，三面焊。

圆钢搭接：6倍直径，双面焊。

圆钢与扁钢搭接：6倍直径，双面焊。

【风管穿越变形缝】

无隔断墙：柔性短管连接，不燃柔性材料填实。

一道隔断墙：设防护套管+70℃防火阀+柔性短管。

两道隔断墙：两个防护套管+两个70℃防火阀+短管连接。

【空调水系统试验】

| 管道 | 工作压力 | 试验压力 |
| --- | --- | --- |
| 冷热水、冷却水≤1.0MPa | 强度试验 | 1.5Pg，≥0.6MPa |
| 蓄能系统>1.0MPa | 强度试验 | Pg+0.5MPa |
| 冷凝水排水管 | - | 坡度≥8‰ |

【净化空调系统】

N1-N5级：按高压系统要求。

N6-N9级且工作压力≤1500Pa：按中压系统要求。

【监控设备安装】

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料

传感器装在能正确反映检测性能的位置，远离强磁场和振动，便于调试维护。

镍温度传感器接线电阻<3Ω，铂温度传感器接线电阻<1Ω。

电磁流量计：上游10倍管径直管段，下游4-5倍管径直管段。

【电梯设备进场验收】

随机文件：土建布置图+产品合格证+安全部件型式检验证书+装箱单+说明书+电气原理图。

【特殊建设工程】

2万：体育场馆、会堂、展览馆。

1.5万：机场航站楼、车站候车室、码头候船厅。

1万：宾馆、商场、影剧院、医院门诊楼、大学教学楼。

2500：托儿所、幼儿园。

1000：养老院、福利院、医院病房、中小学、集体宿舍。

500：歌舞厅、网吧、酒吧等娱乐场所。

【消防验收提交资料】

消防验收申报表；工程竣工验收报告；消防竣工图纸。

【影响设备安装精度的因素】

设备基础：强度、沉降。

地脚螺栓：紧固力和垂直度。

垫铁埋设：承载面积和接触情况。

设备灌浆：强度和密实度。

测量误差：仪器精度、基准精度、技能水平。

环境因素：温度变形。

【工业管道施工程序】

测量定位→支架制作安装→管道加工安装→管道试验→防腐绝热→吹扫清洗→系统调试试运行→竣工

验收。

【阀门检验】

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料

壳体压力试验：1.5倍最大工作压力，≥5min，5-40℃。

密封试验：1.1倍最大工作压力。

不锈钢阀门水中氯离子含量≤25ppm。

【压力试验规定】

设计压力≤0.6MPa可用气体，但应采取安全措施。

压力试验应以液体为介质。

脆性材料严禁使用气体。

发现泄漏不得带压处理。

试验后不得修补或增添物件，否则重新试验。

【液压试验】

不锈钢管、镍及镍合金钢管道水中氯离子含量≤25ppm。

环境温度≥5℃，低于5℃采取防冻措施。

地上钢管试验压力：设计压力1.5倍。

埋地钢管试验压力：设计压力1.5倍，且≥0.4MPa。

升压至试验压力后稳压10min，降至设计压力保持30min，无压降、无渗漏。

【气压试验】

试验压力：设计压力1.15倍；真空管道0.2MPa。

介质：干燥洁净的空气、氮气或其他不易燃无毒气体。

压力泄放装置设定压力≤试验压力1.1倍。

预试验：0.2MPa。

升压：至50%未发现异常，按10%逐级升压，每级稳压3min；试验压力下稳压10min，降至设计压力，

发泡剂检验无泄漏。

【泄漏性试验】

输送极度和高度危害介质、可燃介质的管道必须进行。

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料

试验介质：空气。

试验压力：设计压力。

可结合试车进行。

升压至试验压力停压10min后，发泡剂检查所有密封点无泄漏。

经气压试验合格且未拆卸过的管道可不进行。

【变压器交接试验】

绝缘油试验：外观、水溶性酸值、闪点、水含量、击穿电压等。

直流电阻：与出厂值比较，变化≤2%。

绝缘电阻：高压绕组用2500V兆欧表，低压绕组用500V兆欧表，测量后放电。

交流耐压：大容量静置12h，10kV以下小容量静置5h以上。

铁芯及夹件绝缘电阻：2500V兆欧表，持续1min，无闪络击穿。

电压比允许偏差：35kV以下且电压比<3的变压器为±1%。

【电力电缆敷设】

从集中点向分散点敷设。

先长大后短小，先电力后控制。

每隔1.5-2m放置滑轮，不得在地上拖拉。

机械牵引速度≤15m/min。

中间接头位置错开。

直线段每隔50-100m挂标志牌。

【电缆直埋敷设】

使用铠装电缆，接地电阻≤10Ω。

沟深0.9m，埋深≥0.7m，穿越农田≥1m。

铺100mm软土或细沙，盖混凝土板、警示带，覆盖超过电缆两侧各50mm。

每隔50-100m、接头处、转弯处、进建筑物处设标志或标桩。

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料

【取源部件安装】

温度取源部件

与管道垂直安装：取源部件轴线与管道轴线垂直相交。

管道拐弯处：逆流向，取源部件轴线与管道轴线相重合。

倾斜安装：逆流向，取源部件轴线与管道轴线相交。

流量取源部件

测气体：取压口在管道上半部。

测液体：取压口在管道下半部与水平中心线0°-45°范围内。

测蒸汽：取压口在管道上半部与水平中心线0°-45°范围内。

【储罐试验】

罐底板：真空箱试漏法。

罐壁：注水至设计高度，静置48h，无变形无渗漏。

罐顶：负压或正压达试验值，正压涂肥皂水检查无泄漏，无异常变形。

【转子安装】

转子吊装：使用专用横梁和吊索，否则进行200%工作负荷试验（1h）。

转子测量：轴颈椭圆度和不柱度、转子跳动、转子弯曲度、联轴器配合间隙。

【发电机安装程序】

定子就位→水压试验→穿转子→氢冷器安装→端盖轴承密封瓦安装→励磁机安装→对轮复找中心连接

→整体气密试验。

【架空电力线路保护区】

1-10KV：5m；35-110KV：10m；154-330KV：15m；500KV：20m。

【特种设备安装】

施工前书面告知设区的市级特种设备安全监督管理部门。

竣工后经检验机构监督检查，未经检验或不合格不得交付使用。

验收后30日内将技术资料移交使用单位。

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料

移交资料：设计文件、产品合格证、安装使用维护说明、监督检验证明、安装技术文件、能效测试报

告。

【施工组织设计审批】

施工组织总设计：总承包单位技术负责人。

单位工程施工组织设计：施工单位技术负责人。

专项施工方案：项目技术负责人。

临时用电：企业技术负责人批准。

【索赔成立条件】

已造成成本额外支出或工期损失。

原因不属于承包商责任或风险。

按合同规定程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。

【进度计划编制要点】

施工顺序：先地下后地上，先干线后支线；突出主要工程；满足质量安全需要。

优先安排工程量大的工艺生产主线。

满足连续均衡施工，提高资源利用。

留出后备工程作平衡调剂。

【三检制】

自检：操作人员自我检验，防止不合格品进入下道作业。

互检：操作人员相互检查，复核确认，相互监督。

专检：质检员检验，弥补自检互检不足。

【降低成本措施】

组织措施：组建强有力项目部，成本责任分解落实，确定合理工作流程。

技术措施：采用BIM技术，装配式建造，提高劳动生产率。

经济措施：控制人工、材料、机械、间接费。

合同措施：选用适当合同模式，严谨合同条款，全过程控制。

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料

【危险源分级】

一级（A级）：特别重大事故。

二级（B级）：重大事故。

三级（C级）：较大事故。

四级（D级）：一般事故。

【施工现场环境保护】

扬尘控制；噪声振动控制（低噪声机具、隔音隔振）；光污染控制（遮挡电焊弧光、控制照明角度）；

水污染控制（设处理设施、检测、保护地下水）；垃圾控制（减量化、回收率达30%、袋装化清运）。

【项目部人员配备】

项目经理：机电建造师资格+安全生产考核合格证。

项目技术负责人：相关专业职称+施工技术管理经历。

八大员：培训考试持证上岗。

技术工人：持证上岗。

【试运行组织】

单机试运行：施工单位负责，编制方案报审，组织实施。

联动试运行：建设单位负责，提供资源，审批方案，组织操作。

负荷试运行：建设单位组织共同编制，生产部门指挥操作。

【保修期限】

保修期自竣工验收合格之日起计算。

电气管线、给排水管道、设备安装：2年。

供热供冷系统：2个供暖期或供冷期。

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究