【非金属风管】
| 名称 | 适用 | 不适用 |
|---|---|---|
| 酚醛复合风管 | 高压、洁净、酸碱、防排烟 | 低中压、潮湿 |
| 聚氨酯复合风管 | 低中高压洁净、潮湿 | 酸碱、防排烟 |
【泵、风机和压缩机特性参数】
泵:转速、扬程;风机:全风压、静压、动压;压缩机:容积、吸排气压力、噪声。
【流动式起重机地基处理】
必须在水平坚硬地面上吊装。
处理方法:碾压法、强夯法、桩基法。
压重法测试:f=nG/S>2fc,静置24h,沉降量≤50mm合格。
【吊装稳定性】
起重机械失稳:严禁超载;支腿垫实;臂杆仰角45°-78°。
吊装系统失稳:采用同机型吊车;制定指挥程序;缆风绳地锚按方案设置。
设备构件失稳:多吊点吊装;薄壁设备加固;提高刚度。
【焊接工艺评定】
重要因素变化:重新评定(焊接方法、母材、厚度、预热、热处理等)。
次要因素变化:重新编制工艺规程(坡口、焊丝规格、气体流量等)。
【管道连接方法】
螺纹连接:≤100mm镀锌钢管,明装。
法兰连接:非镀锌钢管,直径较大或需拆卸检修。
焊接:非镀锌钢管,暗装和直径较大。
沟槽连接:≥100mm镀锌钢管或钢塑复合管。
热熔连接:PPR、PE等塑料管。
【阀门安装】