resource_id: "1380577"
exam_year: 2025
exam_name: "二级建筑师"
subject_name: "场地与建筑方案设计"
material_type: "历年真题"
prepare_stage: "考后估分"
version_status: "最终版"
has_analysis: false
date_published: "2026-04-21"
date_modified: "2026-11-17"
---
# 2025二级建筑师《场地与建筑方案设计(作图题)》真题及答案

学员专用请勿外泄
二级注册建筑师场地与建筑方案设计(作图题)-25 年真题解析
相关知识
某居住街坊总平面消防设计(2025年)
一、题目
(一)设计条件
(1)某居住街坊三面邻路，场地内有3.6m的高差。

(2)基地内建筑为U字形布局，北侧为两栋高层住宅(一、二层为商业服务网点,南侧为两栋多层
住宅(地下一层为商业服务网点)，东侧为两层商业用房，在用房一层南侧设有一个过街通道，具体见
图。

(3)用地内既有建筑物耐火等级均为二级。

(二)设计要求
结合用地环境，根据规范要求，在基地内完成总平面消防设计。

(1)在用地东侧及北侧设置机动车出入口，宽度不小于4m。

(2)布置场地内的消防车道，并在场地西侧道路设计时解决场地内的高差问题，解决道路与住宅
单元出人口及地下车库出入口的连接问题。

(3)布置消防登高面。

(4)尽端道路布置回车场。

(三)作图要求
(1)绘制并注明场地机动车出入口，标注宽度及定位尺寸。

(2)绘制消防车道及住宅单元出人口道路、消防登高面、回车场，并标注名称，用粗虚线表达车
辆行驶路线。

(3)标注道路退用地红线距离，道路与建筑物间距尺寸，道路宽度、转弯半径及回车场尺
第 1 页共 44 页
环球网校学员专用扫码关注更多内容

学员专用请勿外泄

3.4.1 工业与民用建筑周围、工厂厂区内、仓库库区内、城市轨道交通的车辆基地内、其他地下
工程的地面出入口附近，均应设置可通行消防车并与外部公路或街道连通的道路。

3.4.2 下列建筑应至少沿建筑的两条长边设置消防车道：

1 高层厂房，占地面积大于3000m²的单、多层甲、乙、丙类厂房；

2 占地面积大于1500m²的乙、丙类仓库；

3 飞机库。

3.4.3 除受环境地理条件限制只能设置1条消防车道的公共建筑外，其他高层公共建筑和占地面
积大于3000m²的其他单、多层公共建筑应至少沿建筑的两条长边设置消防车道。住宅建筑应至少沿建
筑的一条长边设置消防车道。当建筑仅设置1条消防车道时，该消防车道应位于建筑的消防车登高操
作场地一侧。

3.4.4 供消防车取水的天然水源和消防水池应设置消防车道，天然水源和消防水池的最低水位应
满足消防车可靠取水的要求。

3.4.5 消防车道或兼作消防车道的道路应符合下列规定：

1 道路的净宽度和净空高度应满足消防车安全、快速通行的要求；

2 转弯半径应满足消防车转弯的要求；

3 路面及其下面的建筑结构、管道、管沟等，应满足承受消防车满载时压力的要求；

4 坡度应满足消防车满载时正常通行的要求，且不应大于10%，兼作消防救援场地的消防车
道，坡度尚应满足消防车停靠和消防救援作业的要求；

5 消防车道与建筑外墙的水平距离应满足消防车安全通行的要求，位于建筑消防扑救面一侧
兼作消防救援场地的消防车道应满足消防救援作业的要求；

6 长度大于40m的尽头式消防车道应设置满足消防车回转要求的场地或道路；

7 消防车道与建筑消防扑救面之间不应有妨碍消防车操作的障碍物，不应有影响消防车安全
作业的架空高压电线。

3.4.6 高层建筑应至少沿其一条长边设置消防车登高操作场地。未连续布置的消防车登高操作场
地，应保证消防车的救援作业范围能覆盖该建筑的全部消防扑救面。

3.4.7 消防车登高操作场地应符合下列规定：

第 2 页共 44 页
环球网校学员专用扫码关注更多内容

学员专用请勿外泄
1 场地与建筑之间不应有进深大于4m的裙房及其他妨碍消防车操作的障碍物或影响消防车
作业的架空高压电线；

2 场地及其下面的建筑结构、管道、管沟等应满足承受消防车满载时压力的要求；

3 场地的坡度应满足消防车安全停靠和消防救援作业的要求。

3.1.1 建筑的总平面布局应符合减小火灾危害、方便消防救援的要求。

3.1.2 工业与民用建筑应根据建筑使用性质、建筑高度、耐火等级及火灾危险性等合理确定防火
间距，建筑之间的防火间距应保证任意一侧建筑外墙受到的相邻建筑火灾辐射热强度均低于其临界引
燃辐射热强度。

3.1.3 甲、乙类物品运输车的汽车库、修车库、停车场与人员密集场所的防火间距不应小于50m，
与其他民用建筑的防火间距不应小于25m；甲类物品运输车的汽车库、修车库、停车场与明火或散发
火花地点的防火间距不应小于30m。

3.2 工业建筑

3.2.1 甲类厂房与人员密集场所的防火间距不应小于50m，与明火或散发火花地点的防火间距不
应小于30m。

3.2.2 甲类仓库与高层民用建筑和设置人员密集场所的民用建筑的防火间距不应小于50m，甲类
仓库之间的防火间距不应小于20m。

3.2.3 除乙类第5项、第6项物品仓库外，乙类仓库与高层民用建筑和设置人员密集场所的其他
民用建筑的防火间距不应小于50m。

3.2.4 飞机库与甲类仓库的防火间距不应小于20m。飞机库与喷漆机库贴邻建造时，应采用防火
墙分隔。

3.3 民用建筑

3.3.1 除裙房与相邻建筑的防火间距可按单、多层建筑确定外，建筑高度大于100m的民用建筑
与相邻建筑的防火间距应符合下列规定：

1 与高层民用建筑的防火间距不应小于13m；

2 与一、二级耐火等级单、多层民用建筑的防火间距不应小于9m；

3 与三级耐火等级单、多层民用建筑的防火间距不应小于11m；

4 与四级耐火等级单、多层民用建筑和木结构民用建筑的防火间距不应小于14m。

3.3.2 相邻两座通过连廊、天桥或下部建筑物等连接的建筑，防火间距应按照两座独立建筑确定。

社区活动中心设计(2025年)
一、题目
某用地西侧与南侧邻近城市道路，北侧为树林。用地内现存一栋建筑，拟改扩建为社区活动中心，
总建筑面积2184m2，用地环境见图6-21-1。

(一)设计条件
(1)基地为有三个标高的台地，标高分别为64.00m、66.10m及68.20m。

(2)原有建筑主体为钢筋混凝土框架结构，柱网为7.2mX7.2m。

(3)建筑的房间组成与建筑面积详见表6-21-1、表6-21-2，主要功能与流线关系见图6-21-2。

(4)新建部分建筑控制线退用地红线不应小于5m，退道路红线不应小于10m。

(二)设计要求
(1)新建建筑与原有建筑间距不小于3.60m。

(2)新建建筑通过门厅与已有建筑相联系。

(3)公共门厅内设置楼梯及电梯各一部。

(4)新建建筑高度的标高不超过73.20m。

(5)在用地内布置两个羽毛球场地，一个社区活动场地不小于200m2。

(6)场地内布置5个小型机动车停车位，含1个无障碍车位，机动车停车位尺寸3mX6m。非机动车
停车位100m2。

第 3 页共 44 页
环球网校学员专用扫码关注更多内容

学员专用请勿外泄
(三)作图要求
(1)分别绘制总平面及一层平面图、地下一层平面图，注明各层及总建筑面积。

(2)绘制并标注场地主、次出入口，建筑各主要出人口，主要道路，停车位和绿化;标注退用地红
线及道路红线距离。

(3)绘出柱、墙体(双实线表示)、门、楼梯、电梯、台阶和坡道。

(4)标注新增柱网轴线间距及总尺寸，注明房间名称及室内外标高。

(四)提示
建议采用7.2mX7.2m柱网。

第 4 页共 44 页
环球网校学员专用扫码关注更多内容

学员专用请勿外泄
第 5 页共 44 页
环球网校学员专用扫码关注更多内容

学员专用请勿外泄
第 6 页共 44 页
环球网校学员专用扫码关注更多内容

学员专用请勿外泄
第 7 页共 44 页
环球网校学员专用扫码关注更多内容

学员专用请勿外泄
第 8 页共 44 页
环球网校学员专用扫码关注更多内容

学员专用请勿外泄
城市公共体育馆建设标准建标202-2024
第 9 页共 44 页
环球网校学员专用扫码关注更多内容

学员专用请勿外泄

第一章总则

第一条为适应我国体育发展的需要，加强和规范城市公共体育馆的建设，合理确定建设内容和
规模，充分发挥投资效益，保障城市公共体育馆建设的高质量发展，有效满足全民健身需求，提升全
民健康水平，制定本建设标准。

第二条本建设标准是城市公共体育馆建设项目决策和建设的全国性统一标准，是编制、评估和
审批相关建设项目建议书、可行性研究报告、初步设计的重要依据，是全过程监督管理城市公共体育
馆建设项目的重要标尺。

第三条本建设标准适用于城市公共体育馆新建项目，改建、扩建项目可参照执行。不适用于残
疾人专用体育馆。

城市公共体育馆是面向公众全民健身开放，可满足单项或多项室内体育比赛、训练和体育活
动等，同时可为观众提供座席和配套服务用房的体育建筑。

第四条城市公共体育馆的建设，应坚持以人为本的原则，适应人民群众开展体育活动的基本需
求，满足体育比赛的服务功能。同时综合考虑城市公共体育馆设施的共享共用，做到规模合理、功能
适用、安全可靠、经济高效、绿色节能、低碳环保和可持续发展。

第五条城市公共体育馆建设应满足体育强国和全民健身发展需求，应符合国家体育发展总体规
划和相关建设专项规划，统筹考虑城市公共体育馆建设项目所在地经济、文化和城市发展水平，并预
留一定发展空间。作为平急两用设施的，应兼顾城市应对突发事件应急预防处置需要。

第六条城市公共体育馆的建设除执行本建设标准外，尚应符合国家现行有关标准、规范和定额、
指标的规定。

第七条城市公共体育馆建设规模应根据所在城市城区常住人口确定，并应符合表1的规定。城
市公共体育馆应根据当地体育发展规划要求，结合所在城市城区常住人口总量、经济、文化和社会发
展水平等要求确定。设区的城市的下辖县（市、区、旗）建设城市公共体育馆的建设规模总和不应超
过所在城市城区常住人口对应的最大建设规模。

第八条城市公共体育馆建设应对现有城市公共体育馆调研评估后，综合考虑城市公共体育馆设
施的共享共用，以需求为导向确定城市公共体育馆新建数量。

第九条城市公共体育馆按座席数划分为五级，并应符合表2的规定。

第十条城市公共体育馆建设项目应由房屋建筑、场馆设备和室外工程等组成。

第十一条城市公共体育馆房屋建筑应包括运动场地、看台、辅助用房和其他全民健身综合服务
用房等。具体内容构成宜符合本建设标准附录一和附录二的规定。

第十二条城市公共体育馆场馆设备应包括建筑设备和体育专用设备等。

第十三条城市公共体育馆室外工程应包括道路、广场、停车场和绿化工程等。

第 10 页共 44 页
环球网校学员专用扫码关注更多内容

学员专用请勿外泄

第三章选址与规划布局

第十四条城市公共体育馆应充分考虑城市人口的服务半径，统筹规划布局市、区各级体育设施。

第十五条城市公共体育馆应在交通便利、工程地质条件和市政基础设施条件较好的建设用地范
围内选址

第十六条城市公共体育馆的用地至少应有一面临接城市道路，道路等级及宽度应满足人员集散
等交通要求，并应根据人行和车行流线合理布置出入口。

第十七条城市公共体育馆应集约节约用地，并符合公共体育馆建设用地的相关规定。

第十八条城市公共体育馆的总平面布局及相关技术要求，应符合相关工程建设标准及其他相关
设计规范的规定。

第十九条城市公共体育馆的建设应科学规划不同功能分区。

第二十一条城市公共体育馆的比赛场地、看台的建设及辅助用房的使用面积指标应根据开展日
常全民健身活动等公共服务功能需求及体育赛事承办需求统筹确定。赛事等级要求应符合表4规定。

第二十二条运动场地的规格和设施标准应符合相应运动项目比赛规则和场地设施建设相关规定。

第二十三条看台中设有主席台的，主席台规模应符合表5的规定。

第二十四条观众服务用房中卫生间、观众休息厅的使用面积指标应满足相关体育建筑设计规范
的要求。

第三十四条其他全民健身综合服务用房的使用面积应结合当地全民健身项目特点及经营需要，
在总建筑面积指标范围内综合确定。

日常可使用的其他全民健身综合服务用房建筑面积占总建筑面积的比例（含可转化后的共用
建筑面积）宜大于15％。

第三十五条室外工程中道路、广场和绿化工程等指标应按照项目所在城市的规划控制要求确定。

城市公共体育馆停车设施应根据各地方城市规划的停车指标要求，按照因地制宜、绿色出行、
公交优先、区域资源共享等基本原则，分析评估城市公共体育馆所在区位的实际条件、日常使用特点、
土地资源利用效率、城市交通基础设施和规划条件、城市交通管理要求等因素，综合确定停车设施的
建设规模和建设形式。

城市公共体育馆人防设施的建筑面积应符合人防部门相关规定。

第五章建筑和建筑设备

第三十六条城市公共体育馆的建设应与城市风貌、城市文脉、城市精神相适应，建筑设计应符
合经济、适用、绿色、低碳、美观的原则，在城市公共体育馆空间形式、设备选型、材料选用时满足
第 11 页共 44 页
环球网校学员专用扫码关注更多内容

学员专用请勿外泄
节能、环保等可持续发展要求。

第三十七条城市公共体育馆的建设应采用多功能、智慧化等手段，提供多样化的公共体育服务，
满足体育产业和体育文化等日常多功能综合利用的发展需要。

第三十八条城市公共体育馆结构形式应满足大空间、大跨度的建筑设计要求，同时具备合理性
和经济性。

第三十九条城市公共体育馆应充分满足相应级别的体育比赛要求，同时应满足观众观看比赛所
需要的视觉及声学环境要求。

第四十条城市公共体育馆建筑应便于维护管理，同时应设有安全可靠、方便疏散的设施，能够
及时有效应对使用中突发的地震、火灾等紧急情况和意外事件。

第四十一条城市公共体育馆的建设应符合国家无障碍设施的相关规定，严格执行国家标准《建
筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019-2021，并满足老年人及儿童进行健身活动的需求。

第四十二条运动场地、材料、器材和设备的选用应满足国家体育专项标准。

第四十三条城市公共体育馆的建设应符合国家和当地节能减排的相关规定，严格执行国家标准
《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021。对暖通空调、供配电、照明、智能化、给
排水、消防、电梯等设备应采用安全、高效、节能、环保的产品。

第六章主要技术经济要求

第四十四条城市公共体育馆应依据国家现行的有关规定，在满足功能需求和质量安全的前提下，
选择经济适用的地基基础形式、结构类型、建筑造型和材料。

第四十五条城市公共体育馆的建设投资应结合当地经济条件、施工技术水平、建设工期等因素
合理确定。

第四十六条城市公共体育馆应按国家现行的相关建设项目经济评价方法与参数的规定进行经济
评价。

附录一城市公共体育馆房屋建筑具体内容构成
一、运动场地：包括比赛场地和热身场地。

二、看台：包括观众看台（含无障碍座席、运动员席、媒体席）、主席台和包厢看台等。在
满足主要体育比赛及活动场地尺寸、确保观众视线无遮挡的情况下，按照场地使用需要合理选用活动
或固定看台形式以提高空间利用率。

三、辅助用房：分为比赛场地辅助用房和热身场地辅助用房。

（一）比赛场地辅助用房：包括观众服务用房、运动员用房、比赛管理用房、贵宾用房、媒
体用房、体育专用设备用房、场馆运行用房、安保用房和建筑设备用房等。

1. 观众服务用房：包括观众休息厅、问讯处、医务室、卫生间、商品售卖和餐饮服务用房
等。

2. 运动员用房：包括运动员及教练员休息室、兴奋剂检查站、医务急救室和检录处等。

3. 比赛管理用房：包括组委会办公和接待用房、赛事技术用房、其他工作人员办公区和体
育器材库房等。其中，赛事技术用房包括裁判休息室、裁判办公用房、单项运动协会技术用房等。

4. 贵宾用房：包括贵宾休息室、随行人员休息室和其他接待服务用房等。

5. 媒体用房：包括新闻发布厅、媒体工作区、媒体休息区、评论员控制室、转播信息办公室和
新闻官员办公室等。

6. 体育专用设备用房：包括计时记分控制室、显示屏控制室、场地照明控制室和扩声控制室等。

7. 场馆运行用房：包括管理用房、服务用房、储藏库房、传达室、售票处和环卫用房等。

8. 安保用房：包括安保观察室和安保指挥室等。

9. 建筑设备用房：包括消防控制室、电气系统用房、设备机房和设备库房等。

（二）热身场地辅助用房：包括运动员休息室、热身管理用房和器材库房等。

四、其他全民健身综合服务用房：包括为满足日常全民健身等多样化体育综合服务需要配备
的用房等。

第 12 页共 44 页
环球网校学员专用扫码关注更多内容

学员专用请勿外泄
城市公共体育场建设标准建标201-2024

第一章总则

第一条为适应我国体育发展的需要，加强和规范城市公共体育场的建设，合理确定建设内容和
规模，充分发挥投资效益，保障城市公共体育场建设的高质量发展，有效满足全民健身需求，提升全
民健康水平，制定本建设标准。

第二条本建设标准是城市公共体育场建设项目决策和建设的全国性统一标准，是编制、评估和
审批相关建设项目建议书、可行性研究报告、初步设计的重要依据，是全过程监督管理城市公共体育
场建设项目的重要标尺。

第三条本建设标准适用于城市公共体育场新建项目，改建、扩建项目可参照执行。不适用于残
疾人专用体育场。

城市公共体育场是面向公众全民健身开放，可满足田径和足球等室外体育比赛、训练和体育
活动等，同时可为观众提供座席和配套服务用房的体育建筑。

第四条城市公共体育场的建设，应坚持以人为本的原则，适应人民群众开展体育活动的基本需
求，满足体育比赛的服务功能。同时综合考虑城市公共体育场设施的共享共用，做到规模合理、功能
适用、安全可靠、经济高效、绿色节能、低碳环保和可持续发展。

第五条城市公共体育场建设应满足体育强国和全民健身发展需求，应符合国家体育发展总体规
划和相关建设专项规划，统筹考虑城市公共体育场建设项目所在地经济、文化和城市发展水平，并预
留一定发展空间。作为平急两用设施的，应兼顾城市应对突发事件应急预防处置需要。

第六条城市公共体育场的建设除执行本建设标准外，尚应符合国家现行有关标准、规范和定额、
指标的规定。

第十条城市公共体育场建设项目应由房屋建筑、场馆设备和室外工程等组成。

第十一条城市公共体育场房屋建筑应包括主体建筑和附属配套建筑。主体建筑包括运动场地、
看台、辅助用房和其他全民健身综合服务用房等。附属配套建筑包括独立于体育场主体建筑之外的热
身场地辅助用房及看台等。具体内容构成宜符合本建设标准附录一和附录二的规定。

第十二条城市公共体育场场馆设备应包括建筑设备和体育专用设备等。

第十三条城市公共体育场室外工程应包括道路、广场、停车场和绿化工程等。

第三章选址与规划布局

第十四条城市公共体育场应充分考虑城市人口的服务半径，统筹规划布局市、区各级体育设施。

第十五条城市公共体育场应在交通便利、工程地质条件和市政基础设施条件较好的建设用地范
围内选址。

第十六条城市公共体育场的用地至少应有一面临接城市道路，道路等级及宽度应满足人员集散
等交通要求，并应根据人行和车行流线合理布置出入口。

第十七条城市公共体育场应集约节约用地，并符合公共体育场建设用地的相关规定。

第十八条城市公共体育场的总平面布局及相关技术要求，应符合相关工程建设标准及其他相关
设计规范的规定。

第十九条城市公共体育场的建设应科学规划不同功能分区。

第三十四条其他全民健身综合服务用房的使用面积应结合当地全民健身项目特点及经营需要，
在总建筑面积指标范围内综合确定。

日常可使用的其他全民健身综合服务用房建筑面积占总建筑面积的比例（含可转化后的共用
建筑面积）宜大于25％。

第三十五条室外工程中道路、广场和绿化工程等指标应按照项目所在城市的规划控制要求确定。

城市公共体育场停车设施应根据各地方城市规划的停车指标要求，按照因地制宜、绿色出行、
公交优先、区域资源共享等基本原则，分析评估城市公共体育场所在区位的实际条件、日常使用特点、
土地资源利用效率、城市交通基础设施和规划条件、城市交通管理要求等因素，综合确定停车设施的
建设规模和建设形式。

城市公共体育场人防设施的建筑面积应符合人防部门的相关规定。

第 13 页共 44 页
环球网校学员专用扫码关注更多内容

学员专用请勿外泄

第五章建筑和建筑设备

第三十六条城市公共体育场的建设要与城市风貌、城市文脉、城市精神相适应，建筑设计应符
合经济、适用、绿色、低碳、美观的原则，在城市公共体育场空间形式、设备选型、材料选用时满足
节能、环保等可持续发展要求。

第三十七条城市公共体育场的建设应采用多功能、智慧化等手段，提供多样化的公共体育服务，
满足体育产业和体育文化等日常多功能综合利用的发展需要

第三十八条城市公共体育场结构形式应满足大空间、大跨度的建筑设计要求，同时具备合理性
和经济性。

第三十九条城市公共体育场应充分满足相应级别的体育比赛要求，同时应满足观众观看比赛所
需要的视觉及声学环境要求。

第四十条城市公共体育场建筑应便于维护管理，同时应设有安全可靠、方便疏散的设施，能够
及时有效应对使用中突发的地震、火灾等紧急情况和意外事件。

第四十一条城市公共体育场的建设应符合国家无障碍设施的相关规定，严格执行国家标准《建
筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019-2021，并满足老年人及儿童进行健身活动的需求。

第四十二条运动场地、材料、器材和设备的选用应满足国家体育专项标准。

第四十三条城市公共体育场的建设应符合国家和当地节能减排的相关规定，严格执行国家标准
《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021。对暖通空调、供配电、照明、智能化、给
排水、消防、电梯等设备应采用安全、高效、节能、环保的产品。

第六章主要技术经济要求

第四十四条城市公共体育场应依据国家现行的有关规定，在满足功能需求和质量安全的前提下，
选择经济适用的地基基础形式、结构类型、建筑造型和材料。

第四十五条城市公共体育场的建设投资应结合当地经济条件、施工技术水平、建设工期等因素
合理确定。

第四十六条城市公共体育场应按国家现行的相关建设项目经济评价方法与参数的规定进行经济
评价。

附录一城市公共体育场房屋建筑具体内容构成
一、运动场地：包括比赛场地和热身场地。

二、看台：包括观众看台（含无障碍座席、运动员席、媒体席）、主席台和包厢看台等。在
满足主要体育比赛及活动场地尺寸，确保观众视线无遮挡的情况下，按照场地使用需要合理选用活动
或固定看台形式以提高空间利用率。

三、辅助用房：分为比赛场地辅助用房和热身场地辅助用房。

（一）比赛场地辅助用房：包括观众服务用房、运动员用房、比赛管理用房、贵宾用房、媒
体用房、体育专用设备用房、场馆运行用房、安保用房和建筑设备用房等。

1. 观众服务用房：包括观众休息厅、问讯处、医务室、卫生间、商品售卖和餐饮服务用房
等。

2. 运动员用房：包括运动员及教练员休息室、兴奋剂检查站、医务急救室、第二检录处和
赛后控制室等。

3. 比赛管理用房：包括组委会办公和接待用房、赛事技术用房、其他工作人员办公区、体
育器材库房等。其中：赛事技术用房包括裁判休息室、裁判办公用房、单项运动协会技术用房等。

4. 贵宾用房：包括贵宾休息室、随行人员休息室和其他接待服务用房等。

5. 媒体用房：包括新闻发布厅、媒体工作区、媒体休息区、评论员控制室、转播信息办公
室和新闻官员办公室等。

6. 体育专用设备用房：包括计时记分控制室、终点摄像机房、显示屏控制室、场地照明控
制室和扩声控制室等。其中计时记分控制室一般由计时控制、计时与终点摄像转换、数据处理等部分
组成。

7. 场馆运行用房：包括管理用房、服务用房、储藏库房、传达室、售票处和环卫用房等。

8. 安保用房：包括安保观察室和安保指挥室等。

第 14 页共 44 页
环球网校学员专用扫码关注更多内容

学员专用请勿外泄

9. 建筑设备用房：包括消防控制室、电气系统用房、设备机房和设备库房等。

（二）热身场地辅助用房：包括第一检录处（运动员休息室、检录处、热身管理用房）、器
材库房和看台等。

四、其他全民健身综合服务用房：包括为满足日常全民健身等多样化体育综合服务需要配备的用
房等。

第 15 页共 44 页
环球网校学员专用扫码关注更多内容

学员专用请勿外泄
第 16 页共 44 页
环球网校学员专用扫码关注更多内容

学员专用请勿外泄
第 17 页共 44 页
环球网校学员专用扫码关注更多内容

学员专用请勿外泄
第 18 页共 44 页
环球网校学员专用扫码关注更多内容

学员专用请勿外泄
第 19 页共 44 页
环球网校学员专用扫码关注更多内容

学员专用请勿外泄
第 20 页共 44 页
环球网校学员专用扫码关注更多内容

学员专用请勿外泄
第 21 页共 44 页
环球网校学员专用扫码关注更多内容

学员专用请勿外泄
第 22 页共 44 页
环球网校学员专用扫码关注更多内容

学员专用请勿外泄
第 23 页共 44 页
环球网校学员专用扫码关注更多内容

学员专用请勿外泄
第 24 页共 44 页
环球网校学员专用扫码关注更多内容

学员专用请勿外泄
第 25 页共 44 页
环球网校学员专用扫码关注更多内容

学员专用请勿外泄
第 26 页共 44 页
环球网校学员专用扫码关注更多内容

学员专用请勿外泄
第 27 页共 44 页
环球网校学员专用扫码关注更多内容

学员专用请勿外泄
第 28 页共 44 页
环球网校学员专用扫码关注更多内容

学员专用请勿外泄
第 29 页共 44 页
环球网校学员专用扫码关注更多内容

学员专用请勿外泄
中华人民共和国行业标准
体育建筑设计规范
Design code for sports buildilng
JGJ 31-2003
批准部门:中华人民共和国建设部
国家体育总局
1 总则

1.0.1 为保证体育建筑的设计质量，使之符合使用功能、安全、卫生、技术、经济及体育工艺等
方面的基本要求，制定本规范。

1.0.2 本规范适用于供比赛和训练用的体育场、体育馆、游泳池和游泳馆的新建、改建和扩建工
程设计。

1.0.3 当体育建筑有多种用途(或功能)时，其技术标准应按其主要用途确定建筑标准，其他用途
则适当兼顾。

1.0.4 体育建筑设计应为运动员创造良好的比赛和训练环境，为观众创造安全和良好的视听环境，
为工作人员创造方便有效的工作环境。

1.0.5 体育建筑设计应结合我国国情，根据各地区的气候和地理差异、经济和技术发展水平、民
族习惯以及传统因素，因地制宜地进行设计。应遵循可持续性发展的原则。

1.0.6 体育设施，尤其是为重大赛事所建的设施应充分考虑赛后的使用和经营，以保证最大地发
挥其社会效益和经济效益。

1.0.7 体育建筑等级应根据其使用要求分级，且应符合表1.0.7规定。

1.0.8 不同等级体育建筑结构设计使用年限和耐火等级应符合表1.0.8的规定
第 30 页共 44 页
环球网校学员专用扫码关注更多内容

学员专用请勿外泄

1.0.9 在进行正式比赛时，体育建筑设计必须符合国家体育主管部门颁布的各项体育竞赛规则中
对建筑提出的要求。进行国际比赛时，同时还必须满足相关国际体育组织的有关标准和规定。

1.0.10 体育建筑设计除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。

2 术语

2.0.1 体育建筑 sports building
作为体育竞技、体育教学、体育娱乐和体育锻炼等活动之用

2.0.2 体育设施 sports facilities
作为体育竞技、体育教学、体育娱乐和体育锻炼等活动的体育建筑、场地、室外设施以及体育器
材等的总称。

2.0.3 体育场 stadium
具有可供体育比赛和其他表演用的宽敞的室外场地同时为大量观众提供座席的建筑物。

2.0.4 体育馆 sports hall
配备有专门设备而供能够进行球类、室内田径、冰上运动、体操(技巧)、武术、拳击、击剑、举
重、摔跤、柔道等单项或多项室内竞技比赛和训练的体育建筑。主要由比赛和练习场地、看台和辅助
用房及设施组成。体育馆根据比赛场地的功能可分为综合体育馆和专项体育馆；不设观众看台及相应
用房的体育馆也可称训练房。

2.0.5 游泳设施 natatorial facilities
能够进行游泳、跳水、水球和花样游泳等室内外比赛和练习的建筑和设施。室外的称作游泳池(场)，
室内的称作游泳馆(房)。主要由比赛池和练习池、看台、辅助用房及设施组成。

2.0.6 竞赛区 arena
由观众席围合的运动场地及其辅助区域，包括竞技场地和缓冲区。

2.0.7 跑道 track
体育场内用作径赛的场地。正式比赛的跑道为全长400m的长圆形，并对场地方位、面层、规格
有严格的要求。

2.0.8 合成面层 synthetic surface
用人工合成方法制成的地面面层，在田径及一些球类项目中，要求采用符合该项目要求的合成面
层。

2.0.9 足球场 football pitch
供进行足球比赛的长方形场地。

2.0.10 看台 stands
体育设施中设置有观众席位，并能为观众提供良好的观看条件和安全方便的疏散条件的结构体。

2.0.11 观众席 seats for the spectator
体育设施中供观众观看比赛的席位。

2.0.12 视线 sightline
由观众眼睛至场地设计视点的连线。

2.0.13 视点 focus point
为保证观众的观看质量，在视线设计时，根据不同竞赛项目和不同标准，保证观众看到比赛场地
的全部或绝大部分时所确定的场地设计平面位置。

2.0.14 视距 viewing distance
由观众眼睛到比赛场地中被观察物体的距离。

2.0.15 视角 angle of sight
第 31 页共 44 页
环球网校学员专用扫码关注更多内容

学员专用请勿外泄
观众视线与视平线之间的夹角，视角过大将造成视觉上的透视变形。

2.0.16 固定座席 fixing seating
体育设施中固定在看台结构上的观众席位。

2.0.17 活动座席 retractable seating
具有特殊构造可将座椅收纳和移动的座席。

2.0.18 记者席 press seats
在正式比赛中，看台座位中供文字记者和广播电视记者等媒体记者使用的专用座位。

2.0.19 包厢 box
在看台观众席中，为满足部分观众的特殊要求而设置的房间。一般由观看席位和休息室等构成。

2.0.20 座宽 seats width
观众席位的宽度。

2.0.21 排深 row depth
观众席位排与排之间的距离。

2.0.22 多功能使用 multi-purpose usage
体育设施满足多种体育项目的使用或除体育项目外其他功能的使用方式。

2.0.23 训练房 practice room
供体育项目训练用的厅室。

2.0.24 热身场地 warming up area
体育竞赛时，可供运动员在正式比赛之前热身活动的区域。其规格应符合各不同项目的要求。

2.0.25 兴奋剂检测室 doping control room
在正式体育比赛中，对运动员是否服用违禁药物进行测试取样的专用房间。

3 基地和总平面

3.0.1 体育建筑基地的选择，应符合城镇当地总体规划和体育设施的布局要求，讲求使用效益、
经济效益、社会效益和环境效益。

3.0.2 基地选择应符合下列要求：

1 适合开展运动项目的特点和使用要求；

2 交通方便。根据体育设施规模大小，基地至少应分别有一面或二面临接城市道路。该道路应有
够的通行宽度，以保证疏散和交通；

3 便于利用城市已有基础设施；

4 环境较好。与污染源、高压线路、易燃易爆物品场所之间的距离达到有关防护规定，防止洪涝、
滑坡等自然灾害，并注意体育设施使用时对周围环境的影响。

3.0.3 市级体育设施用地面积不应小于表3.0.3的规定。

3.0.4 总平面设计应符合下列要求：

1 全面规划远、近期建设项目，一次规划、逐步实施，并为可能的改建和发展留有余地；

第 32 页共 44 页
环球网校学员专用扫码关注更多内容

学员专用请勿外泄
2 建筑布局合理，功能分区明确，交通组织顺畅，管理维修方便，并满足当地规划部门的相关规
定和指标；

3 满足各运动项目的朝向、光线、风向、风速、安全、防护等要求；

4 注重环境设计，充分保护和利用自然地形和天然资源(如水面、林木等)，考虑地形和地质情况，
减少建设投资。

3.0.5 出入口和内部道路应符合下列要求：

1 总出入口布置应明显，不宜少于二处，并以不同方向通向城市道路。观众出入口的有效宽度不
宜小于0.15m/百人的室外安全疏散指标；

2 观众疏散道路应避免集中人流与机动车流相互干扰，其宽度不宜小于室外安全疏散指标；

3 道路应满足通行消防车的要求，净宽度不应小于3.5m，上空有障碍物或穿越建筑物时净高不应
小于4m。体育建筑周围消防车道应环通；当因各种原因消防车不能按规定靠近建筑物时，应采取下列
措施之一满足对火灾扑救的需要：

1) 消防车在平台下部空间靠近建筑主体；

2) 消防车直接开入建筑内部；

3) 消防车到达平台上部以接近建筑主体；

4) 平台上部设消火栓。

4 观众出入口处应留有疏散通道和集散场地，场地不得小于0.2m2/人，可充分利用道路、空地、
屋顶、平台等。

3.0.6 停车场设计应符合下列要求：

1 基地内应设置各种车辆的停车场，并应符合表3.0.6的要求，其面积指标应符合当地有关主管
部门规定。停车场出人口应与道路连接方便；

2 如因条件限制，停车场也可在邻近基地的地区，由当地市政部门统一设置。但部分专用停车场
(贵宾、运动员、工作人员等)宜设在基地内；

3 承担正规或国际比赛的体育设施，在设施附近应设有电视转播车的停放位置。

3.0.7 基地的环境设计应根据当地有关绿化指标和规定进行，并综合布置绿化、花坛、喷泉、坐
凳、雕塑和小品建筑等各种景观内容。绿化与建筑物、构筑物、道路和管线之间的距离，应符合有关
规定。

3.0.8 总平面设计中有关无障碍的设计应符合现行行业标准《城市道路和建筑物无障碍设计规范》
JGJ 50 的有关规定。

4 建筑设计通用规定

4.1 一般规定

4.2 运动场地

4.3 看台

4.4 辅助用房和设施

4.1 一般规定

4.1.1 体育建筑应根据所在地区、使用性质、服务对象、管理方式等合理确定建筑的等级和规模。

4.1.2 比赛建筑主要由比赛场地、训练场地、看台、各种辅助用房和设施等组成。应在根据竞赛
规则和有关规定满足比赛使用的同时，兼顾训练的需要。训练建筑由运动场地和一些辅助用房及设施
组成，可不设看台或仅设少量观摩席位。

第 33 页共 44 页
环球网校学员专用扫码关注更多内容

学员专用请勿外泄

4.1.3 确定建筑平台、剖面、结构选型和空间造型时，应根据建筑位置、项目特点和使用要求注
意其合理性、经济性和先进性。

4.1.4 根据比赛和训练的使用要求，应确定建筑功能分区。可分为竞赛区、观众区、运动员区、
竞赛管理区、新闻媒体区、贵宾区、场管运营区等。应根据分区妥善安排运动场地、看台、各类用房
和设施的位置，解决好各部分之间的联系和分割要求。

4.1.5 根据功能分区应合理安排各类人员出入口。比赛用建筑和设施应保证观众的安全和有序入
场及疏散，应避免观众和其他人流（如运动员、贵宾等）的交叉。

4.1.6 在同一场地上应能开展不同的运动项目。内部辅助用房应有一定的适应性和灵活性，当若
干体育设施相连时，应考虑设备、附属设施的综合利用。

4.1.7 应结合运动项目的特点解决朝向、光线、风向、风速等对运动员和观众的影响。

4.1.8 根据当地气候条件，应充分利用自然通风和天然采光。

4.1.9 应合理确定围护结构，采取节能、节水措施。

4.1.10 在建筑处理上应考虑身材高大运动员的使用特点；对一般群众开放时，应考虑儿童、妇
女老人等不同使用对象的特殊要求。

4.1.11 应考虑残疾人参加的运动项目特点和要求，并应满足残疾观众的需求。

4.1.12 体育建筑应考虑维护管理的方便和经济性，使用中发生紧急情况和意外事件时应有安全、
可靠的对策。

4.2 运动场地

4.2.1 运动场地包括比赛场地和练习场地，其规格和设施标准应符合各运动项目规则的有关规定；

当规则对比赛场地和设施的规格尺寸有正负公差限制时，必须严格遵守。

4.2.2 运动场地界线外围必须按照规则满足缓冲距离、通行宽度及安全防护等要求。裁判和记者
工作区域要求、运动场地上空净高尺寸应满足比赛和练习的要求。

4.2.3 场地设计应符合下列要求：

1 场地地面材料应满足不同比赛和训练的要求并符合规则规定；在多功能使用时，应考虑地面材
料变更和铺设的可能性；

2 应满足运动项目对场地的背景、划线、颜色等方面的有关要求；

3 场地应满足不同比赛项目的照度要求；

4 应考虑场地运动器械的安装、固定、更换和搬运需求。

4.2.4 场地的对外出入口应不少于二处，其大小应满足人员出入方便、疏散安全和器材运输的要
求。

4.2.5 室外场地应采取有效的排水措施，设置必要的洒水设备，并应符合本规范第10.1.5条的
规定。

4.2.6 场地和周围区域的分隔应符合下列要求：

1 比赛场地与观众看台之间应有分隔和防护，保证运动员和观众的安全，避免观众对比赛场地的
干扰；

2 室外练习场地外围及场地之间，应设置围网，以方便使用和管理。

4.2.7 室外运动场地布置方向(以长轴为准)应为南北向；当不能满足要求时，根据地理纬度和主
导风向可略偏南北向，但不宜超过表4.2.7的规定。

4.3 看台

4.3.1 看台设计应使观众有良好的视觉条件和安全方便的疏散条件。

4.3.2 看台平面布置应根据比赛场地和运动项目，使多数席位处于视距短、方位好的位置。在正
式比赛时，根据各项比赛的特殊需要应考虑划分专用座席区。

4.3.3 观众看台功能分类应符合表4.3.3的规定。

第 34 页共 44 页
环球网校学员专用扫码关注更多内容

学员专用请勿外泄

4.3.4 观众席位宜符合表4.3.4的规定。

4.3.5 观众席尺寸不应小于表4.3.5的规定。

4.3.6 观众席纵走道之间的连续座位数目，室内每排不宜超过26个；室外每排不宜超过40个。

当仅一侧有纵走道时，座位数目应减半。

4.3.7 主席台的规模宜符合表4.3.7的规定。包厢的设置和位置可根据使用情况决定，主席台和
包厢宜设单独的出入口，并选择视线较佳的位置。主席台应与其休息室联系方便，并能直接通达比赛
场地，与一般观众席之间宜适当分隔。

4.3.8 看台安全出口和走道应符合下列要求：

1 安全出口应均匀布置，独立的看台至少应有二个安全出口，且体育馆每个安全出口的平均
疏散人数不宜超过400～700人，体育场每个安全出口的平均疏散人数不宜超过1000～2000人。

注：设计时，规模较小的设施宜采用接近下限值；规模较大的设施宜采用接近上限值；

2 观众席走道的布局应与观众席各分区容量相适应，与安全出口联系顺畅。通向安全出口的
纵走道设计总宽度应与安全出口的设计总宽度相等。经过纵横走道通向安全出口的设计人流股数应与
安全出口的设计通行人流股数相等；

3 安全出口和走道的有效总宽度均应按不小于表4.3.8的规定计算；

第 35 页共 44 页
环球网校学员专用扫码关注更多内容

学员专用请勿外泄

4.每一安全出口和走道的有效宽度除应符合计算外，还应符合下列规定：

1) 安全出口宽度不应小于1.1m，同时出口宽度应为人流股数的倍数，4股和4股以下人流
时每股宽按0.55m计，大于4股人流时每股宽按0.5m计；

2) 主要纵横过道不应小于1.1m(指走道两边有观众席)；

3) 次要纵横过道不应小于0.9m(指走道一边有观众席)；

4) 活动看台的疏散设计应与固定看台同等对待。

4.3.9 看台栏杆应符合下列要求：

1 栏杆高度不应低于0.9m，在室外看台后部危险性较大处严禁低于1.1m；

2 栏杆形式不应遮挡观众视线并保障观众安全。当设楼座时，栏杆下部实心部分不得低于

0.4m；

3 横向过道两侧至少一侧应设栏杆；

4 当看台坡度较大、前后排高差超过0.5m时，其纵向过道上应加设栏杆扶手；采用无靠背
座椅时不宜超过10排，超过时必须增设横向过道或横向栏杆；

5 栏杆的构造做法应经过结构计算，以确保使用安全。

4.3.10 看台应进行视线设计，视点选择应符合下列要求：

1 应根据运动项目的不同特点，使观众看到比赛场地的全部或绝大部分，且看到运动员的全
身或主要部分；

2 对于综合性比赛场地，应以占用场地最大的项目为基础；也可以主要项目的场地为基础，
适当兼顾其他；

3 当看台内缘边线(指首排观众席)与比赛场地边线及端线(指视点轨迹线)不平行(即距离不
等)时，首排计算水平视距应取最小值或较小值；

4 座席俯视角宜控制在28°～30°范围内；

4.3.11 看台各排地面升高应符合下列要求：

1 视线升高差(C值)应保证后排观众的视线不被前排观众遮挡，每排C值不应小于0.06m；

2 在技术、经济合理的情况下，视点位置及C值等可采用较高的标准，每排C值宜选用0.12m；

4.3.12 室外看台上空的罩棚设计应符合下列要求：

1 罩棚的大小(覆盖观众看台的面积)可根据设施等级和使用要求等多种因素确定，主席台
(贵宾席)、评论员和记者席等宜全部覆盖；

2 应合理确定罩棚的造型和结构型式，并防止或减少罩棚结构和支柱对观众观看比赛场地和
大屏幕的影响；

3 当罩棚设检修天桥时，应有高度不低于1.05m的防护栏杆。

4.4 辅助用房和设施

4.4.1 辅助用房应包括观众(含贵宾、残疾人)用房、运动员用房、竞赛管理用房、新闻媒介用房、
计时记分用房、广播电视用房、技术设备用房和场馆运营用房等，其功能布局应满足比赛要求，便于
第 36 页共 44 页
环球网校学员专用扫码关注更多内容

学员专用请勿外泄
使用和管理，并应解决好平时与赛时的结合，具有通用性和灵活性。

4.4.2 观众用房应符合下列要求：

1 观众用房(含贵宾、残疾人)应与其看台区接近，面积应与其使用要求及使用人数相一致，并配
置相应的服务设施；

2 一般观众休息区可根据场、馆性质和当地气候条件，采取位于室内、室外或室内外结合的方式；

3 贵宾休息区应与一般观众休息区分开，并设单独出入口；

4 观众用房最低标准应符合表4.4.2-1的规定。

5 应设观众使用的厕所。厕所应设前室，厕所门不得开向比赛大厅，卫生器具应符合表4.4.2-2
和表4.4.2-3的规定。6 男女厕内均应设残疾人专用便器或单独设置专用厕所。

4.4.2-2 贵宾厕所厕位指标(厕位/人数）

表4.4.2-3 观众厕所厕位指标

4.4.3 运动员用房应符合下列规定：

1 运动员用房应包括运动员休息室、兴奋剂检查室、医务急救室和检录处等；

2 运动员休息室应由更衣室、休息室、厕所、盥洗室、淋浴等成套组合布置，根据需要设置按摩
台等；

3 医务急救室应接近比赛场地或运动员出人口，门外应有急救车停放处；

4 检录处应位于比赛场地运动员入场口和热身场地之间；

5 运动员用房除比赛时运动员使用外，也应具有一般使用者利用的可能性；

第 37 页共 44 页
环球网校学员专用扫码关注更多内容

学员专用请勿外泄
兴奋剂检查室的分布、安装和设备
1-入口处；2-等候室；3-杂志；4-电视机；5-冰箱/饮料；6-兴奋剂检查官员室；7-仪器桌和柜；

8-冰箱；9-厕所间
6 运动员用房最低标准应符合表4.4.3规定。

4.4.4 竞赛管理用房应符合下列要求：

1 竞赛管理用房应包括组委会、管理人员办公、会议、仲裁录放、编辑打字、复印、数据处理、
竞赛指挥、裁判员休息室、颁奖准备室和赛后控制中心等；

3 根据实际需要安排场馆工作人员的休息及更衣室。

4.4.5 新闻媒介用房应符合下列要求：

1 新闻媒介用房应包括新闻官员办公、记者工作用房、电传室、邮电所和无线电通讯机房等。

2 新闻媒介用房最低标准应符合表4.4.5的规定。

第 38 页共 44 页
环球网校学员专用扫码关注更多内容

学员专用请勿外泄

4.4.6 计时记分用房应符合下列要求：

1 计时记分用房应包括计时控制，计时与终点摄影转换，屏幕控制室，数据处理室等；

2 计时记分牌位置应能使全场绝大部分观众看清，其尺寸及显示方式宜根据不同项目特点和使用
标准确定；

3 室外计时记分装置显示面宜朝北背阳，室内馆侧墙上计时记分装置底部距地应大于2.5m，当置
于赛场上空时，其位置和安放高度不应影响比赛；

4 控制室应能直视场地、裁判席和显示牌面；

5 控制室内应设升降旗的控制台；

6 计时记分用房最低标准应符合表4.4.6的规定。

4.4.7 广播电视用房应符合下列要求：

1 宜设置广播电视人员专用出入口和通道，出入口附近应能停放电视转播车，设置电视设备接线
室，并提供临时电缆的铺放条件；

2 应考虑架设电视摄像机和微波天线位置；

3 广播电视用房配置标准应符合表4.4.7的规定。

4 播音室、评论员室应能直视比赛场地、主席台和显示牌等。

4.4.8 技术设备用房应符合下列要求：

1 应包括灯光控制室，消防控制室，器材库，变配电室和其他机房等；

2 灯光控制室应能看到主席台、比赛场地和比赛场地上空的全部灯光；

第 39 页共 44 页
环球网校学员专用扫码关注更多内容

学员专用请勿外泄
3 消防控制室宜位于首层并与比赛场内外联系方便，应有直通室外的安全出口；

4 器材库和比赛、练习场地联系方便；器材应能水平或垂直运输；应有较好的通风条件；出入口
大小及门的开启方向应符合器材的运输需要；

5 技术设备用房最低标准应符合表4.4.8规定。

6 当泵房、发电机房、空调机组等设备安放在场馆内时，应避免设备产生的噪声对比赛区和观众
区的影响。

5 体育场

5.1 一般规定

5.2 径赛场地

5.3 田赛场地

5.4 足球场地

5.5 比赛场地综合布置

5.6 练习场地

5.7 看台、辅助用房和设施补充规定

5.8 田径练习馆

5.7 看台、辅助用房和设施补充规定

5.7.1 进行正式比赛的体育场，应采取适当措施减小比赛场地内的风速，使比赛能正常进行。

5.7.2 正式比赛时，应设置径赛自动计时系统。跑道终点线处地面至1.5m高度范围内的空间照
度标准应不低于1500Lx。

5.7.3 正式比赛时，应设置固定式大型电子计时记分牌一块，重大比赛时宜另设一块电视式屏幕
显示活动图像，或者将二块牌的功能合一。田赛成绩分别由场地上临时安装的活动式小型记分牌显示。

5.7.4 比赛场地出入口的数量和大小应根据运动员出入场、举行仪式、器材运输、消防车进入及
检修车辆的通行等使用要求综合解决。

5.7.5 比赛场地的出入口应符合下列要求：

1 至少应有二个出入口，且每个净宽和净高不应小于4m；当净宽和净高有困难时，至少其中一个
出入口满足宽度，高度要求；

2 供入场式用的出入口，其宽度不宜小于跑道最窄处的宽度，高度不低于4m；

3 供团体操用的出入口，其数量和总宽度应满足大量人员的出入需要，在出入口附近设置相应的
集散场地和必要的服务设施；

4 田径运动员进入比赛区的入口位置宜靠近跑道起点，离开比赛区的出口宜靠近跑道终点；

5 足球运动员进入比赛区的出人口宜位于主席台同侧，并靠近运动员检录处及休息室。

5.7.6 举行重大比赛时，田径检录处宜设在练习场地或进入比赛区之前的区域。由运动员检录处
至比赛场地应采用专用通道(或地道)，并应采用塑胶或其他弹性材料地面。当不作永久性的时，可临
时铺设塑胶地毯。

5.8 田径练习馆

5.8.1 田径练习馆的场地根据设施级别和使用要求，宜包括200m长的长圆形跑道，其内侧应设
短跑和跨栏跑直跑道，以及跳高、撑竿跳高、跳远、三级跳远，和推铅球的场地。需要时也可设置少
第 40 页共 44 页
环球网校学员专用扫码关注更多内容

学员专用请勿外泄
量观摩席位。

5.8.2 200m长圆形跑道应采用200m室内标准跑道的规格，其弯道半径应为17.50m(第一分道的
跑程的计算半径)，弯道倾斜角不应超过15°。

5.8.6 室内田径练习馆还应符合以下要求：

1 室内墙面要平整光滑，距地面至少2m高度内不应有突出墙面的物件或设施，以保证运动员安
全；

2 在直道终点后缓冲段的尽端应有缓冲挂垫墙，应能承受运动员冲撞力；

3 地板电气插孔，临时安装用挂钩或插穴等，应有盖子与地面平；

4 从弯道过渡区到下一个直道开始前的弯道外缘应提供一个保护性的跑道；

5 如果跑道内缘的垂直下降超过0.10m，就要实施保护性措施；

6 训练馆应附有厕所、更衣、淋浴、库房等附属设施；

7 宜结合当地条件采用天然光和自然通风。

6 体育馆

6.1 一般规定

6.2 场地和看台

6.3 辅助用房和设施

6.4 练习房

6.1 一般规定

6.1.1 体育馆规模分类应符合表6.1.1规定。

6.1.2 当体育馆作为综合性设施进行多项竞技和训练使用时，应根据所开展的运动项目和相应的
竞赛规则要求，合理确定比赛场地尺寸、设备标准和配套设施，并据此进行建筑设计。

6.1.3 当体育馆除体育项目外考虑多功能使用时，应符合下列要求：

1 应为多功能使用留有余地和灵活性；

2 在场地、出入口、相关专用设备、配套设施上提供可能性，并考虑原有专用场地面层的保护和
拆卸；

3 屋盖结构应留有增加悬吊设备的余地；

4 应满足相关使用功能的安全要求。

6.1.4 当体育馆进行正式比赛时，除比赛场地外，应考虑竞赛规则或有关国际单项组织所提出的
对热身场地和练习场地的要求。

6.1.5 当体育馆利用自然采光时，应考虑项目比赛和多功能使用时对光线的要求，配备必要的遮
光和防止眩光措施。

6.1.6 学校用体育馆在场地尺寸、座席布置上应符合学校的教学要求和使用特点。

6.2 场地和看台

6.2.1 体育馆的比赛场地要求及最小尺寸应符合表6.2.1的规定。

第 41 页共 44 页
环球网校学员专用扫码关注更多内容

学员专用请勿外泄

6.2.2 体育馆的场地设计除满足本规范第4.2.1、 4.2.2、 4.2.3条的规定外，还应提供其他多
功能使用的可能性。

6.2.3 比赛场地的面层除应根据设施级别、项目和使用要求和室内项目的特点决定其材料、弹性、
硬度、平整度、防滑、颜色、不反光等要求外，还应兼顾维护、管理、更换等方面的要求。

6.2.4 比赛场地周围应根据比赛项目的不同要求满足在高度、材料、色彩、悬挂护网等方面的要
求，当场地周围有玻璃门窗时，应考虑防护措施。

6.2.5 场地出入口的数量除满足本规范第4.2.4条要求外，还应考虑体育馆在多功能使用时，设
备和器材的出入、场地内观众的疏散等。

6.2.6 比赛场地及周围缓冲区、工作区的外轮廓形状应结合项日特点、座席布局方式、体育馆结
构选型及体型等因素合理选定，以保证场地的使用效果和观众的视觉质量。

6.2.7 综合体育馆比赛场地上空净高不应小于15.0m，专项用体育馆内场地上空净高应符合该专
项的使用要求。

6.2.8 体育馆看台观众席的布置形式应根据项目和使用特点、疏散方式、视觉质量、体育馆造型
等多方面因素综合选定，其观众席、出入口、走道设置应符合本规范第4.3.4～第4.3.9条规定。

6.2.9 体育馆看台的视线和剖面设计，应遵守本规范第4.3.10、第4.3.11条规定。

6.2.10 当体育馆内设置活动看台时，应考虑其分区、形状、走道设置、与固定看台的联系、疏
散方式、看台收纳方式等要求。

6.2.11 看台应预留残疾人轮椅席位，其位置应便于残疾观众入席及观看，应有良好的通行和疏
散的无障碍环境，并应在地面或墙面设置明显的国际通用标志。

6.2.12 当比赛场地内因使用需设置大量临时座椅时，应同时考虑座椅的存放、搬运方式，并留
有足够的储存空间。

6.2.13 应充分利用观众看台下部的空间作为辅助面积，并在条件允许时采用天然采光和自然通
风。

6.2.14 比赛场地和观众厅内除应有固定的计时记分显示牌外，还应考虑一些比赛项目在比赛场
地内临时设置计时记分牌的可能性。

6.3 辅助用房和设施

6.3.1 体育馆的辅助用房和设施应包括：观众用房、贵宾用房、运动员用房、竞赛组织工作用房、
新闻工作用房、广播电视技术用房、计时记分用房、其他技术用房及体育器材库等。要求应符合本规
范第4章第4．4节的有关规定。

6.3.2 当进行正式比赛时，辅助用房同时还应满足竞赛规则和有关国际单项体育组织提出的各项
要求。在运动员用房、竞赛组织工作用房、新闻工作用房、计时记分用房、其他技术用房等用房的设
计中，应具有一定通用性和灵活性，便于根据不同要求进行调整。

6.3.3 观众休息厅应满足使用、方便管理，其面积分配应与看台观众席的分区分布情况相一致。

当体育馆多功能使用时，在观众使用部分宜根据其使用性质和特点，增加服务用房相关内容。

6.3.4 在比赛场地的运动员人口处宜设供赛前点名、成绩登记的检录处，面积应根据其使用要求
确定。

6.4 练习房
第 42 页共 44 页
环球网校学员专用扫码关注更多内容

学员专用请勿外泄

6.4.1 体育馆练习房与比赛厅之间应联系方便，练习房的规格和内容应结合比赛和练习项目的要
求确定，以满足比赛热身或平时练习要求。其更衣、淋浴、存衣等服务设施可以独立设置，也可与比
赛厅合并集中设置。

6.4.2 训练场地净高不得小于10m。专项训练场地净高不得小于该专项对场地净高的要求。

6.4.3 训练房除应根据设施级别、使用对象、训练项目等合理决定场地大小、高度、地面材料和
使用方式，并应符合下列要求：

1 训练房场地四周墙体及门、窗玻璃、散热片、灯具等应有一定的防护措施，墙体应平整、结实，
2m以下应能承受身体的碰撞，并无任何突出的障碍物，墙体转角处应无棱角或呈弧形；

2 训练房应考虑减低噪声的措施；

3 训练房可根据需要设置简易的计时记分设备；

4 训练房宜充分结合当地条件，采用天然光和自然通风；

5 训练房应附有必需的厕所、更衣、淋浴、库房等附属设施，根据需要设置按摩室等；

6 训练房的门应向外开启并设观察窗；其高度、宽度应能适应维修设备的进出；

7 训练房可根据需要适当设置观摩席位(固定或活动)；

8 训练房的地面材料应根据训练项目和使用对象的情况而定；

9 当训练房面积较大时，应考虑用灵活隔断加以分隔使用的可能性。

8 防火设计

8.1 防火

8.2 疏散与交通

8.1 防火

8.1.1 体育建筑的防火设计除应按照现行国家标准《建筑设计防火规范》GBJ16执行外，还应符
合本章的规定。

8.1.2 室内比赛设施的耐火等级，应符合本规范第1.0.8条的规定。

8.1.3 防火分区应符合下列要求：

1 体育建筑的防火分区尤其是比赛大厅，训练厅和观众休息厅等大空间处应结合建筑布局、功能
分区和使用要求加以划分，并应报当地公安消防部门认定；

2 观众厅、比赛厅或训练厅的安全出口应设置乙级防火门；

3 位于地下室的训练用房应按规定设置足够的安全出口。

8.1.4 室内、外观众看台结构的耐火等级，应与本规范第1.0.8 条规定的建筑等级和耐久年限相
一致。室外观众看台上面的罩棚结构的金属构件可无防火保护，其屋面板可采用经阻燃处理的燃烧体
材料。

8.1.5 用于比赛、训练部位的室内墙面装修和顶棚(包括吸声、隔热和保温处理)，应采用不燃烧
体材料。当此场所内设有火灾自动灭火系统和火灾自动报警系统时，室内墙面和顶棚装修可采用难燃
烧体材料。

固定座位应采用烟密度指数50以下的难燃材料制作，地面可采用不低于难燃等级的材料制作。

8.1.6 比赛或训练部位的屋盖承重钢结构在下列情况中的一种时，承重钢结构可不做防火保护：

1 比赛或训练部位的墙面(含装修)用不燃烧体材料；

2 比赛或训练部位设有耐火极限不低于0.5h的不燃烧体材料的吊顶；

3 游泳馆的比赛或训练部位。

8.1.7 比赛训练大厅的顶棚内可根据顶棚结构、检修要求、顶棚高度等因素设置马道，其宽度不
应小于0.65m，马道应采用不燃烧体材料，其垂直交通可采用钢质梯。

8.1.8 比赛和训练建筑的灯控室、声控室；配电室、发电机房、空调机房、重要库房、消防控制
室等部位，应采取下列措施中的一种作为防火保护：

1 采用耐火极限不低于2.0h的墙体和耐火极限不小于1.5h的楼板同其他部位分隔。门、窗的耐
火极限不应低于1.2h；

2 设自动水喷淋灭火系统。当不宜设水系统时，可设气体自动灭火系统，但不得采用卤代烷1211
或1301灭火系统。

第 43 页共 44 页
环球网校学员专用扫码关注更多内容

学员专用请勿外泄

8.1.9 比赛、训练大厅设有直接对外开口时，应满足自然排烟的条件。没有直接对外开口时，应
设机械排烟系统。

无外窗的地下训练室、贵宾室、裁判员室、重要库房、设备用房等应设机械排烟系统。

8.1.10 消火栓应按《建筑设计防火规范》GBJ 16的规定设置。消火栓宜设在门厅、休息厅、观
众厅的主要人口及靠近楼梯的明显位置。

8.1.11 自动喷水灭火系统的设置应符合下列要求：

1 贵宾室、器材库、运动员休息室等应按《建筑设计防火规范》GBJ-16对体育馆的规定设自动喷
水灭火系统，可按自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084的中危险级Ⅰ级设计。

2 赛后用做其他用途的房间，应按平时使用功能确定设置自动喷水灭火系统；

8.1.12 甲级以上体育馆中当消火栓、自动喷水灭火系统还不能满足消防要求时，应设其他可行
的消防给水设施。

8.2 疏散与交通

8.2.1 体育建筑应合理组织交通路线，并应均匀布置安全出口、内部和外部的通道，使分区明确，
路线短捷合理。

8.2.2 体育建筑中人员密集场所走道的设置应符合本规范第4.3.8条的规定，其总宽度应通过计
算确定。

8.2.3 疏散内门及疏散外门应符合下列要求：

1 疏散门的净宽度不应小于1.4m，并应向疏散方向开启；

2 疏散门不得做门槛，在紧靠门口1.4m范围内不应设置踏步；

3 疏散门应采用推闩外开门，不应采用推拉门，转门不得计入疏散门的总宽度。

8.2.4 观众厅外的疏散走道应符合下列要求：

1 室内坡道坡度不应大于1:8，室外坡道坡度不应大于1:10，并应有防滑措施。为残疾人设置的
坡道，应符合现行行业标准《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ 50的规定；

2 穿越休息厅或前厅时，厅内陈设物的布置不应影响疏散的通畅；

3 当疏散走道有高差变化时宜做坡道。当设置台阶时应有明显标志和采光照明。疏散通道上的大
台阶应设便于人员分流的护栏；

4 疏散走道宜有天然采光和自然通风(设有排烟和事故照明者除外)。

8.2.5 疏散楼梯应符合下列要求：

1 踏步深度不应小于0.28m，踏步高度不应大于0.16m，楼梯最小宽度不得小于1.2m，转折楼梯
平台深度不应小于楼梯宽度。直跑楼梯的中间平台深度不应小于1.2m；

2 不得采用螺旋楼梯和扇形踏步。踏步上下两级形成的平面角度不超过10°，且每级离扶手0.25m
处踏步宽度超过0.22m时，可不受此限。

8.2.6 观众席的安全出口上方和疏散走道出口、转折处应设疏散标志灯。疏散走道内应设疏散指
示标志。疏散路线的疏散指示、导向标志灯、疏散标志灯，必须满足疏散时视觉连续的需要。

第 44 页共 44 页
环球网校学员专用扫码关注更多内容