# 2026二建建筑实务案例核心50题(资料+问题+答案+解析)

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
2026环球网校二级建造师《建筑工程管理与实务》案例50题
案例（一）

【背景资料】

某学生活动中心工程，建设面积18000m2，现浇混凝土框架结构，条形基础，地上4层，首层阶梯报
告厅局部层高21m，模板直接支撑在地基土上。施工单位为某施工总承包企业。中标后，该公司根据施工
项目的规模和复杂程度设置矩阵式项目管理组织结构。项目安全管理部门负责人具有注册安全工程师资格
证、中级工程师证。

工程实施过程中发生了下列事件：

事件一：施工单位将施工作业划分为A、B、C、D四个施工过程，分别由指定的专业班组进行施工，每
天一班工作制，组织无节奏流水施工，流水施工参数见下表（单位：d）：

流水施工参数表

| 施工过程施工段 | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 12 | 18 | 25 | 12 |
| Ⅱ | 12 | 20 | 25 | 13 |
| Ⅲ | 19 | 18 | 20 | 15 |
| Ⅳ | 13 | 22 | 22 | 14 |

事件二：在施工过程中，该工程所在地连续下了6d特大暴雨（超过了当地近10年来该季节的最大降
雨量），洪水泛滥，给建设单位和施工单位造成了较大的经济损失。施工单位认为这些损失是由于特大暴
雨（不可抗力事件）造成的，提出下列索赔要求（以下索赔数据与实际情况相符）：

（1）工程清理、恢复费用18万元；

（2）施工机械设备重新购置和修理费用29万元；

（3）工期顺延6d。

【问题】

1.确定项目管理组织机构形式还应考虑哪些因素？本项目安全管理部门负责人是否符合执业资格要
求？说明理由。

2.事件一中，列式计算四个施工过程之间的流水步距分别是多少天？流水施工的计划工期是多少天？

3.如需进行工期优化，选择优化对象应考虑哪些因素？

4.事件三中，分别指出施工单位的索赔要求是否成立？说明理由。

【参考答案】

1.（1）项目管理组织机构形式还应根据专业特点、人员素质和地域范围确定。

（2）不符合。

理由：项目安全管理部门负责人、专职安全员应取得安全生产考核合格证书C证。

2.A、B、C、D四个施工过程之间的流水步距计算如下：

A、B的流水步距K 为：

A，B
12 24 43 56
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料
- 18 38 56 78
12 6 5 0 -78
K ＝12d。

A，B

B、C的流水步距K 为：

B，C
18 38 56 78
- 25 50 70 92
18 13 6 8 -92
K ＝18d。

B，C

C、D的流水步距K 为：

C，D
25 50 70 92
- 12 25 40 54
25 38 45 52 -54
K ＝52d。

C，D
计划工期T＝（12＋18＋52）＋（12＋13＋15＋14）＝136d。

3.选择优化对象应考虑下列因素：

（1）缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作；

（2）有备用或替代资源的工作；

（3）缩短持续时间所需增加的资源、费用最少的工作。

4.事件三中，各项索赔成立与否判断和理由分别如下：

（1）工程清理、恢复费用18万元：索赔成立；

理由：不可抗力导致工程本身的损失及清理、恢复费用由发包人承担。

（2）施工机械设备重新购置和修理费用29万元：索赔不成立；

理由：不可抗力导致施工机械设备的损毁由承包人承担。

（3）工期顺延6d：索赔成立；

理由：不可抗力事件导致的工期延误可以顺延。

案例（二）

【背景资料】

某建设单位新建办公楼，与甲施工单位签订施工总承包合同。该工程门厅大堂内墙设计做法为干挂石
材，多功能厅隔墙设计做法为石膏板骨架隔墙。施工过程中发生下列事件：

事件一：装饰装修工程施工时，甲施工单位组织大堂内墙与地面平行施工。监理工程师要求补充交叉
作业专项安全措施。

事件二：施工现场入口仅设置了施工现场总平面图、工程概况牌，检查组认为制度牌设置不完整，要
求补充。工人宿舍室内净高2.3m，封闭式窗户，每个房间住20名工人，建筑施工安全检查组认为不符合相
关要求，对此下发了通知单。

事件三：工程完工后进行室内环境污染物浓度检测，结果不达标，经整改后再次检测达到相关要求。

事件四：建筑施工安全检查组按《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—2011）对本次安全检查，汇总表
总得分为78分，但某分项检查评分表得零分。

【问题】

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料

1.事件一中，交叉作业安全控制应注意哪些要点？

2.事件二中，施工现场入口还应设置哪些制度牌？现场工人宿舍应如何整改？

3.事件三中，室内环境污染物浓度再次检测时，应如何取样？

4.事件四中，建筑施工安全检查评定结论有哪些等级？本次检查应评定为哪个等级？

【参考答案】

1.交叉作业安全控制要点如下：

（1）交叉作业时，坠落半径内应设置安全防护棚或安全防护网等安全隔离措施。

（2）交叉作业人员不允许在同一垂直方向上操作，要做到上部与下部作业人员的位置错开，使下部作
业人员的位置处在上部落物的可能坠落半径范围以外，当不能满足要求时，应设置安全隔离层进行防护。

（3）在拆除模板、脚于架等作业时，作业点下方不得有其他作业人员。

（4）结构施工自二层起，凡人员进出的通道口都应搭设符合规范要求的防护棚，高度超过24m的交
叉作业，通道口应设双层防护棚进行防护。

（5）处于起重机臂架回转范围内的通道，应搭设安全防护棚。

2.（1）施工现场入口还应设置的制度牌有：管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、
文明施工牌。

（2）施工现场工人宿舍的整改：必须设置可开启式外窗，宿舍内的床铺不得超过2层；每间宿舍居住
人员不得超过16人；宿舍内通道宽度不得小于0.9m，室内净高不得小于2.5m。

3.当室内环境污染物浓度检测结果不符合规范规定时，应对不符合项目再次加倍抽样检测，并应包括原
不合格的同类型房间及原不合格房间。

4.（1）建筑施工安全检查评定结论有优良、合格、不合格三个等级。

（2）本次检查应评定为不合格。

案例（三）

【背景资料】

某酒店工程，建筑面积28700㎡，地下1层，地上15层，现浇钢筋混凝土框架结构。建设单位依法进
行招标，投标报价执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2024）。共有甲、乙、丙等8家单位
参加了工程投标。经过公开开标、评标，最后确定甲施工单位中标。建设单位与甲施工单位按照《建设工
程施工合同（示范文本）》（GF2017—0201）签订了施工总承包合同。

工程投标及施工过程中，发生了下列事件：

事件一：在投标过程中，乙、丙两家单位组成联合体参加投标。因乙单位不符合招标文件要求的资质
等级，未能中标。

事件二：本工程采取综合单价计价模式，甲施工单位投标报价书中分部分项工程量清单合价为8200万
元，措施费项目清单合价为360万元，暂列金额为50万元，其他项目清单合价120万元，总包服务费为30
万元，企业管理费15%，利润为5%，增值税税率为9%。

事件三：7月份遇到罕见特大暴雨，导致全场停工，影响总工期10天；8月份又遇到季节性降雨，导
致全场停工，影响总工期3天。施工单位在要求时限内向建设单位分别提出工期10天、工期3天两项索赔。

事件四：工程节能工程施工完成后进行了验收，验收结果为合格。

【问题】

1.事件一中，联合体的资质等级应如何确定？

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料

2.根据事件二中数据，列式计算甲施工单位的中标价是多少万元（保留两位小数）。

3.事件三中，施工单位提出的两项索赔是否成立？分别说明理由。

4.事件四中，写出建筑节能分部工程质量验收合格的规定？

【参考答案】

1.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

2.中标造价＝分部分项工程量清单合价＋措施费项目清单合价＋其他项目清单合价＋增值税＝（8200
＋360＋120）×（1＋9%）＝9461.20（万元）。

3.事件三中的两项索赔成立情况和理由分别如下：

“10天罕见特大暴雨停工索赔”成立；

理由：罕见特大暴雨，认定为不可抗力，工期延误属建设单位责任范围，应予以补偿。

“3天季节性降雨停工索赔”不成立；

理由：季节性降雨，为一个有经验的承包商可以预见的事项，造成工期延误属施工单位应承担的范围。

4.（1）分项工程应全部合格；

（2）质量控制资料应完整；

（3）外墙节能构造现场实体检验结果应符合设计要求；

（4）建筑外窗气密性能现场实体检测结果应符合设计要求；

（5）建筑设备工程系统节能性能检测结果应合格。

案例（四）

【背景资料】

某综合楼工程，地下三层，地上二十层，总建筑面积68000m2，地基基础设计等级为甲级，灌注桩筏
板基础，现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》
（GF-2013-0201）签订了施工合同。

事件一：基础桩设计桩径Ф800mm。长度35m～42m，混凝土强度等级C30，共计900根，施工单位编
制的桩基施工方案中列明，采用泥浆护壁成孔，导管法水下灌注C30混凝土：灌注时桩顶混凝土面超过设
计标高500mm，每根桩（12h内完成）留置1组混凝土试件：成桩后按总桩数的10%对桩身完整性进行检
验，监理工程师审查时认为方案存在错误，要求施工单位改正后重新上报。

事件二：装修施工单位将地上标准层（F6～F20）划分为三个施工段组织流水施工，各施工段上均包含
三个施工工序，其流水节拍如下表示：

表3标准层装修施工流水节拍参数一览表（时间单位：周）

| 流水节拍 |  | 施工过程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工序（1） | 工序（2） | 工序（3） |
| 施工段 | F6～F10 | 4 | 3 | 3 |
|  | F11～F15 | 3 | 4 | 6 |
|  | F16～F20 | 5 | 4 | 3 |

事件三：建设单位采购的材料进场复检结果不合格，监理工程师要求退场；因停工待料导致窝工，施
工单位提出8万元费用索赔。材料重新进场施工完毕后，监理验收通过；由于该部位的特殊性，建设单位
要求进行剥离检验，检验结果符合要求；剥离检验及恢复共发生费用4万元，施工单位提出4万元费用索
赔，上述索赔均在要求时限内提出，数据经监理工程师核实无误。

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
事件四：工程竣工后，幕墙专业分包单位将资料整理后移交监理工程师，再由监理工程师移交建设单
位；总包单位将自施的资料整理后直接移交建设单位。

【问题】

1.指出事件一中桩基施工方案中的错误之处，并分别写出相应的正确做法。

2.根据事件二，参照下图图示，在答题卡上相应位置绘制标准层装修的流水施工横道图。

| 施工过程 | 施工进度（周） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | … |
| 工序（1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工序（2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工序（3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.事件三中，分别判断施工单位提出的两项费用索赔是否成立，并写出相应的理由。

4.事件四中有哪些不妥之处？写出资料移交的正确做法。

【参考答案】

1.不妥之处一：灌注时桩顶混凝土面超过设计标高500mm。

正确做法：水下灌注时混凝土超灌高度应高于设计桩顶标高1.0m以上。

不妥之处二：成桩后按总桩数的10%对桩身完整性进行检验。

正确做法：工程粧的桩身完整性的抽检数量不应少于总桩数的20%，且不应少于10根。

2.施工横道图如下：

3.（1）因停工待料造成的导致的窝工，施工单位提出8万元费用索赔成立。

理由：停工待料导致的窝工属于建设单位的原因，所以索赔成立。

（2）剥离检验及恢复费用索赔成立。

理由：建设单位可以对工程质量提出异议，施工单位应当配合检测，检测合格的检测费用应由发包人
承担。

4.事件四中的不妥之处有：

（1）幕墙专业分包商将资料移交监理不妥；

（2）监理工程师将幕墙分包商资料移交建设单位不妥。

资料移交的正确做法：幕墙专业分包应将资料移交总承包商，由总承包汇总整理后将施工资料移交建
设单位；监理单位直接将监理资料移交建设单位。

案例（五）

【背景资料】

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料
某工程整体地下室2层、主楼地上24层、裙房地上4层，钢筋混凝土全现浇框架-剪力墙结构。基础
为整体筏板，外围保护结构为玻璃幕墙和石材幕墙。

施工过程中，发生如下事件：

事件一：进场后即进行场地高程测量，已知后视点高程是50.128m，测量时后视读数为1.116m，前视
点读数为1.235m。接着根据设计图纸进行平整场地，结束后，施工单位立即进行了工程定位和测量放线，
然后即进行土方开挖工作，整修基坑采取大放坡开挖。

事件二：基坑验槽经钎探检查，发现基坑内裙房部位存在局部软弱下卧层，项目总工召集所有技术人
员开现场会议，决定采取灌浆补强。并会同监理人员重新验槽且形成记录。

事件三：施工中，施工单位对幕墙防雷体系进行了检查：对幕墙的抗风压性能、气密性、水密性、层
间变形性能等有关安全和功能检测项目进行了见证取样或抽样检验。

【问题】

1.列式计算事件一中前视点高程。土方开挖过程中应检查的内容有哪些（至少列出三项）？有支护土方
工程可采用的挖土方法有哪些？

2.事件二中，施工单位对软弱下卧层的处理程序是否妥当？并说明理由。

3.事件三中，建筑幕墙的主要防雷构造做法是什么？幕墙工程中有关安全和功能的检测项目还有哪些？

【参考答案】

1.（1）前视高程＝后视高程十后视读数－前视读数＝50.128＋1.116－1.235＝50.009m。

（2）土方开挖过程中应检查平面控制桩、水准点、设计平面位置、水平标高、边坡坡率。

（3）有支护土方工程可采用中心岛式（也称墩式）挖土、盆式挖土和逆作法挖土等方法。

2.（1）施工单位对软弱下卧层的处理程序不妥。

理由：验槽时应重点观察柱基、墙角、承重墙下或其他受力较大部位，如有异常部位，要会同勘察、
设计等有关单位进行处理。

3.（1）主要防火构造做法：

①幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠连接，连接部位清除非导电保护层。

②幕墙的铝合金立柱，在不大于10m范围内宜有一根立柱采用柔性导线，把每个上柱与下柱的连接处
连通。导线截面积铜质不宜小于25mm2，铝质不宜小于30mm2。

③防雷连接的镀膜层构件应除去其镀膜层，钢构件应进行防锈油漆处理。

（2）有关安全和功能的检测项目还有：

①硅酮结构胶的相容性和剥离粘结性。

②幕墙后置埋件和槽式预埋件的现场拉拔强度。

案例（六）

【背景资料】

某新建教学楼工程，采用公开招标的方式，确定某施工单位中标。双方按《建设工程施工合同（示范
文本）》（GF-2013-0201）签订了施工总承包合同。合同约定总造价14250万元，预付备料款2800万元，
每月底按月支付施工进度款。

在招标和施工过程中，发生了如下事件：

事件一：合同约定主要材料按占总造价比重55%计，预付备料款在起扣点之后的五次月度支付中扣回。

事件二：基坑施工时正值雨季，连续降雨致停工6天，造成人员窝工损失2.2万元。一周后出现了罕见
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
特大暴雨，造成停工2天，施工机械设备损坏1.4万元。针对上述情况，施工单位分别向监理单位上报了这
四项索赔申请。

事件三：工程验收前，相关单位对一间240m2的公共教室选取4个检测点，进行了室内环境污染物浓
度的检测，其中两个主要指标的检测数据如下：

表室内环境污染物浓度检测表

| 点位 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醛（mg/m3） | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| 氨（mg/m3） | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |

事件四：为创建绿色施工示范工程，项目部编制了《施工现场建筑垃圾减量化专项方案》采取了施工
过程管控措施，从源头减少建筑垃圾的产生。

【问题】

1.事件一中，列式计算预付备料款的起扣点是多少万元？（精确到小数点后2位）

2.事件二中，分别判断四项索赔是否成立？并写出相应的理由。

3.事件三中，该房间检测点的选取数量是否合理？说明理由。该房间两个主要指标的报告检测值为多
少？分别判断该两项检测指标是否合格？

4.施工现场建筑垃圾减量化工作应遵循哪些原则？

【参考答案】

1.预付备料款的起扣点＝承包工程价款总额－（预付备料款/主要材料所占比重）＝14250－2800/55%
＝9159.09万元

2.（1）连续降雨致停工6天，造成人员窝工损失2.2万元，工期和费用索赔不成立。

理由：因为施工正值雨季，一个有经验的承包商应该能够预测到风险，应该由承包商承担。

（2）罕见特大暴雨，造成停工2天，施工机械设备损坏1.4万元，工期索赔成立，费用索赔不成立。

理由：罕见特大暴雨属于不可抗力，工期可以顺延，费用由承包商自己承担。

3.选取点数合理，房屋建筑面积≥100，＜500平方米时，检测点数不少于3处。

甲醛：（0.08＋0.06＋0.05＋0.05）/4＝0.06；氨：（0.2＋0.15＋0.15＋0.14）/4＝0.16
学校教室属于Ⅰ类建筑。甲醛浓度应该≤0.07，氨浓度应该≤0.15，所以甲醛检测指标合格，氨检测指标
不合格。

4.施工现场建筑垃圾的减量化工作应遵循“估算先行、源头减量、分类管理、就地处理、排放控制”的
总体原则。

案例（七）

【背景资料】

某办公楼工程，建筑面积45000m2，地下二层，地上二十六层，框架-剪力墙结构。共200名施工人员。

施工前，项目部编制了模板工程专项施工方案，部分内容包括：①立柱底部设置砖垫块：②模板及支
架杆件在楼层内集中码放整齐：③因设计无具体要求，井字梁混凝土强度达到设计的混凝土立方体抗压强
度标准值的75%时拆除梁底模和支架。监理单位要求进行修改，经总监理工程师审查合格后再组织召开危
大工程专项施工方案专家论证会。

施工过程中，发生了如下事件：

事件一：项目部在编制的“项目环境管理规划”中，提出了创造文明有序和安全生产条件和氛围等文明
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料
施工的工作内容。制定了一系列文明施工管理制度，并从现场实际条件出发，作了以下具体安排：现场宿
舍室内净高为2.2m，每间宿舍住宿人员为20人，通道宽度为0.6m。

事件二：监理工程师在消防工作检查时，发现义务消防队人数为10人，危险物品与易燃易爆品的堆放
距离为25m，并在易燃材料露天仓库四周内，设置宽度4m的消防通道。

事件三：施工过程中由于地形地质影响，造成设计图纸与实际情况不符，导致了设计变更。

【问题】

1.改正模板工程专项施工方案中的不妥之处。

2.危大工程专项施工方案专家论证的主要内容有哪些？

3.事件一中，文明施工还包括哪些内容？项目经理部对工人的住宿安排合理吗？请说明理由。

4.事件二中，有哪些不妥之处并说明正确做法。

5.写出事件三中的变更估价程序

【参考答案】

1.不妥之处一：立柱底部设置砖垫块。

正确做法：为合理传递荷载，立柱底部应设置木垫板，禁止使用砖及脆性材料铺垫。

不妥之处二：模板及支架杆件在楼层内集中码放整齐。

正确做法：拆除的模板必须随时清理。

不妥之处三：因设计无具体要求，井字梁混凝土强度达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的75%
时拆除梁底模和支架。

正确做法：门厅设中庭，其高度为8.4m，跨度为9.0m×9.0m，采用井字梁楼盖。对于跨度大于8m的
梁，混凝土强度达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的100%时方可拆除梁底模和支架。

2.危大工程专项施工方案专家论证的主要内容：

①专项施工方案内容是否完整、可行；

②专项施工方案计算书和验算依据、施工图是否符合有关标准规范；

③专项施工方案是否满足现场实际情况，并能够确保施工安全。

3.（1）现场文明施工的内容还包括：

①规范场容、场貌，保持作业环境整洁卫生。

②减少施工过程对居民和环境的不利影响。

③树立绿色施工理念，落实项目文化建设。

（2）不合理。

理由：通道宽度不得小于0.9m。宿舍室内净高不得小于2.5m，且每间宿舍居住人员不得超过16人。

4.（1）不妥之处一：义务消防队人数为10人；

理由：义务消防队人数不少于施工总人数的10%，至少应有20人。

不妥之处二：危险物品与易燃易爆品的堆放距离为25m；

理由：危险物品与易燃易爆品的堆放距离不得小于30m。

不妥之处三：并在易燃材料露天仓库四周内，设置宽度4m的消防通道；

理由：易燃材料露天仓库四周内，应有宽度不小于6m的平坦空地作为消防通道。

5.变更估价程序
①承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。

②监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申
请有异议的，通知承包人修改后重新提交。

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
③发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。

④发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。

⑤因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

案例（八）

【背景资料】

某建筑工程，建筑面积3.8万㎡，地下1层，地上16层。施工单位（以下简称“乙方”）与建设单位（以
下简称“甲方”）签订了施工总承包合同，合同期600d。合同约定工期每提前（或拖后）1d奖励（或罚款）

1万元。乙方将屋面和设备安装两项工程的劳务进行了分包，分包合同约定，若造成乙方关键工作的工期延
误，每延误1d，分包方应赔偿损失1万元。主体结构混凝土施工使用的大模板采用租赁方式，租赁合同约
定，大模板到货每延误1d，供货方赔偿1万元。乙方提交了施工网络计划，并得到了监理单位和甲方的批
准。网络计划示意图如图所示。

图4网络计划示意图
施工过程中发生了以下事件：

事件一：底板防水工程施工时，因特大暴雨突发洪水原因，造成基础工程施工工期延长5d，因人员窝
工和施工机械闲置造成乙方直接经济损失10万元。

事件二：主体结构施工时，大模板未能按期到货，造成乙方主体结构施工工期延长10d，直接经济损失
20万元。

事件三：屋面工程施工时，乙方的劳务分包方不服从指挥，造成乙方返工，屋面工程施工工期延长3d，
直接经济损失0.8万元。

事件四：中央空调设备安装过程中，甲方采购的制冷机组因质量问题退换货，造成乙方设备安装工期
延长9d，直接费用增加3万元。

事件五：因为甲方对外装修设计的色彩不满意，局部设计变更通过审批后，使乙方外装修晚开工30d，
直接费损失0.5万元；其余各项工作，实际完成工期和费用与原计划相符。

【问题】

1.指出该网络计划的关键线路。

2.指出乙方向甲方索赔成立的事件，并分别说明索赔内容和理由。

3.分别指出乙方可以向大模板供货方和屋面工程劳务分包方索赔的内容和理由。

4.该工程实际总工期多少天？乙方可得到甲方的工期补偿为多少天？工期奖（罚）款是多少万元？

【参考答案】

1.该网络计划的关键线路为：①→②→③→④→⑥→⑧。

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料

2.索赔成立的有事件一、事件四、事件五。

事件一，按不可抗力处理，又是在关键线路上，所以只索赔工期5天，不索赔费用。

事件四，安装是甲方的责任，也是在关键线路上，所以可索赔工期9天，还可索赔费用3万元。

事件五，是甲方的责任，但工作不在关键线路上，有总时差存在，所以只索赔费用，不索赔工期。

3.乙方可向模板供应商索赔10万元，向劳务分包商索赔0.8万元；因为它们之间有合同关系，而且责
任不在乙方，索赔成立。

4.实际总工期为：600＋5＋10＋9＝624天，乙方可得到甲方的工期补偿为：5＋9＝14天，
甲方认可的合同工期为：600+14=614天，实际工期延误624-614=10天，工期罚款为：1万元×10天＝
10万元。

案例（九）

【背景资料】

某市大学城园区新建音乐学院教学楼，其中，中庭主演播大厅层高5.4m，双向跨度19.8m，设计采用
现浇混凝土井字梁。施工过程中发生了如下事件：

事件一：模架支撑方案经施工单位技术负责人审批后报监理签字，监理工程师认为其支撑高度超过5m，
需进行专家论证。

事件二：按监理工程师提出的要求，施工单位组织成立由企业总工程师、监理、设计单位技术负责人
以及外单位相关专业专家共计七人组成的专家组，对模架方式进行论证。专家组提出口头论证意见后离开，
论证会结束。

事件三：施工过程中对施工现场进行了综合考评。

事件四：该工程使用工程量清单计价，对人工费、材料费价格变化可以根据政府公布的价格指数进行
调整；实行月度结算。9月完成施工产值为3450万元，基准期9月份价格指数见表

| 可调整因素 | 人工 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用比重（%） | 20 | 12 | 8 | 21 | 14 |
| 基期价格指数 | 100 | 120 | 115 | 108 | 115 |
| 9月份价格指数 | 105 | 127 | 105 | 120 | 129 |

【问题】

1.事件一中，监理工程师说法是否正确？为什么？该方案是否需要进行专家论证？为什么？

2.指出事件二中不妥之处，并分别说明理由。

3.事件三中，写出综合考评的主要内容。

4.事件四中，工程量清单计价的特点有哪些？计算本工程的计算价款。

【参考答案】

1.（1）监理工程师的说法不正确。

理由：搭设高度8m及以上的混凝土模板支撑工程施工方案才需要进行专家论证。

（2）本方案需要进行专家论证。

理由：搭设跨度18m及以上的混凝土模板支撑工程施工方案需要进行专家论证，本工程跨度19.8m，
故此方案需进行专家论证。

2.事件二中不妥之处和理由分别如下：

不妥之处一：本单位总工程师，监理、设计单位技术负责人组成专家组。

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
理由：根据相关规范规定，与本工程有利害关系的人员不得以专家身份参加专家论证会。

不妥之处二：专家组提出口头论证意见后离开，论证会结束。

理由：专家论证会后，应当形成论证报告，对专项施工方案提岀通过、修改后通过或者不通过的一致
意见。专家对论证报告负责并签字确认。

3.建设工程施工现场综合考评的内容，分为建筑业企业的施工组织管理、工程质量管理、施工安全管理、
文明施工管理和建设、监理单位的现场管理等五个方面。

4.（1）强制性、统一性、完整性、规范性、竞争性、法定性
（2）a ＝1－（20%＋12%＋8%＋21%＋14%）＝0.25；

0
将相关数据代入调值公式，则9月份完成产值为：

P＝3450×（0.25＋0.2×105/100＋0.12×127/120＋0.08×105/115＋0.21×120/108＋0.14×129/115）＝

3623.95万元。

案例（十）

【背景资料】

某新建住宅楼，框剪结构，地下2层，地上18层，建筑面积2.5万平方米。甲公司总承包施工。新冠
疫情后，项目部按照住建部《房屋市政工程复工复产指南》（建办质（2020）8号）和当地政府要求组织复
工。复工前，项目部盘点工作内容，结合该住宅楼3个单元相同的特点，依据原有施工进度计划，按照分
析检查结果、确定调整对象等调整步骤，调整施工进度。同时，针对某分部工程制定流水节拍（如表1-1），
就施工过程Ⅰ～Ⅳ组织4个施工班组流水施工，其中施工过程Ⅲ因工艺要求需待施工过程Ⅱ完成后2天方
可进行。

表1-1某分部工程流水节拍表

| 施工过程编号 | 施工过程 | 流水节拍（天） |
| --- | --- | --- |
| ① | Ⅰ | 2 |
| ② | Ⅱ | 6 |
| ③ | Ⅲ | 4 |
| ④ | Ⅳ | 2 |

项目部质量月活动中，组织了直螺纹套筒连接、现浇构件拆模管理等知识竞赛活动，以提高管理人员、
操作工人的质量意识和业务技能，减少质量通病的发生。

（1）钢筋直螺纹加工、连接常用检查和使用工具的作用（如图1）。

序号工具名称待检（施）项目
1 量尺丝扣通畅
2 通规有效丝扣长度
3 止规校核扭紧力矩
4 管钳扳手丝头长度
5 扭力扳手连接丝头与套筒
图1钢筋直螺纹加工、连接常用检查和使用工具的作用连线图（部分）

表1-2底模拆除时的混凝土强度要求

| 构件类型 | 构件跨度（m） | 达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的百分率（%） |
| --- | --- | --- |
| 板 | ≤2 | ≥A |

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料

|  | ＞2，≤8 | ≥B |
| --- | --- | --- |
|  | ＞8 | ≥C |
| 梁、拱、壳 | ≤8 | ≥D |
|  | ＞8 | ≥E |
| 悬臂结构 |  | ≥F |

门窗工程完工后，总监理工程师组织相关人员进行门窗子分部工程质量验收，检查了观感质量，并对
门窗工程有关安全和功能的检测项目报告、相关的检查文件和记录进行核查，验收结论为合格。

室内装饰装修验收时，根据《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325普通教室的室内环境污
染物浓度进行检测。先进行了普通教室样板间检测，结果合格后，确定了普通教室的抽检量和检测点。

【问题】

1.画出该分部工程施工进度横道图，总工期是多少天？调整施工进度还包括哪些步骤？

2.对图1中钢筋直螺纹加工、连接常用工具及待检（施）项目对应关系进行正确连线。（在答题卡.上
重新绘制）

3.写出表1-2中A、B、C、D、E、F对应的数值。（如F：100）

4.门窗工程有关安全和功能的检测项目有哪些？

5.普通教室间数的抽检量和每间应设置的检测点数分别是多少？若每层只抽检3间，是否满足标准规
定？

【参考答案】

1.①各施工过程流水节拍的累加数列：

施工过程Ⅰ：2，4，6
施工过程Ⅱ：6，12，18
施工过程Ⅲ：4，8，12
施工过程Ⅳ：2，4，6
②错位相减，取最大值得流水步距：

2 4 6
- 6 12 18
K 2 -2 -6 -18
Ⅰ，Ⅱ
所以，K ＝2（天）

Ⅰ，Ⅱ
6 12 18
- 4 8 12
K 6 8 10 -12
Ⅱ，Ⅲ
所以，K ＝10（天）

Ⅱ，Ⅲ
4 8 12
- 2 4 6
K 4 6 8 -6
Ⅱ，Ⅲ
所以，K ＝8（天）

Ⅲ，Ⅳ
③总工期：

T＝ΣK＋Σtn＋ΣG＝（2＋10＋8）＋（2＋2＋2）＋2＝28（天）。

施工 施工进度/天

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料

| 过程 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅱ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅲ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅳ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

调整施工进度的步骤：分析进度计划检查结果，分析进度偏差的影响并确定调整的对象和目标，选择
适当的调整方法，编制调整方案，对调整方案进行评价和决策，调整，确定调整后付诸实施的新施工进度
计划。

2.

序号工具名称待检（施）项目
1 量尺丝扣通畅
2 通规有效丝扣长度
3 止规校核扭紧力矩
4 管钳扳手丝头长度
5 扭力扳手连接丝头与套筒

3.A：50；B：75；C：100；D：75；E：100；F：100。

4.门窗工程有关安全和功能的检测项目：

建筑外窗的气密性能、水密性能和抗风压性能。

5.（1）普通教室间数的抽检量不得少于24间。

理由：幼儿园、学校教室、学生宿舍、老年人照料房屋设施室内装饰装修验收时，室内空气中氡、甲
醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC的抽检量不得少于房间总数的50%，且不得少于20间。当房间总数不
大于20间时，应全数检测。普通教室房间总数＝8＋10×4＝48间，48×50%＝24间。

（2）每间应设置的检测点数：2个。

理由：50㎡≤房间使用面积＜100㎡时，检测点数为2个。

（3）若每层只抽检3间，不满足标准规定。

理由：每层抽检3间，5层共抽检15间。15间小于24间。

案例（十一）

【背景资料】

某新建商住楼工程，钢筋混凝土框架-剪力墙结构。地下1层，地上16层，建筑面积2.8万平方米。基
础桩为泥浆护壁钻孔灌注桩。

项目部进场后，在泥浆护壁灌注桩钢筋笼作业交底会上，重点强调钢筋笼制作和钢筋笼保护层垫块的
注意事项。要求钢筋笼分段制作，分段长度要综合考虑成笼的三个因素。钢筋保护层垫块，每节钢筋笼不
少于2组。长度大于12m的中间加设1组。每组块数2块，垫块可自由分布。

在回填土施工前，项目部安排人员编制了回填土专项方案，包括：按设计和规范规定，严格控制回填
土方的粒径和含水率。要求在土方回填前做好清除基底垃圾等杂物，按填方高度的5%预留沉降量等内容。

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料
现场使用潜水泵抽水过程中。在抽水作业人员将潜水泵倾斜拎放入水中时，发现泵体根部防水型橡胶
电缆老化，并有一处接头断裂，在重新连接处理好后继续使用。下午1时15分，抽水作业人员发现，潜水
泵体已陷入污泥，在拉拽出水管时触电，经抢救无效死亡。

模板工程在检查过程中被判定为了重大事故隐患。

【问题】

1.写出灌注桩钢筋笼制作和安装综合考虑的三个因素。指出钢筋笼保护层垫块的设置数量及位置的错误
之处并改正。

2.土方回填预留沉降量是否正确并说明理由？土方回场前清除基底垃圾外，还有哪些清理内容及相关工
作？

3.写出现场抽水作业人员的错误之处并改正。

4.写出模板工程应判定为重大事故隐患的情形。

【参考答案】

1.（1）钢筋笼宜分段制作，分段长度视成笼的整体刚度、材料长度、起重设备的有效高度三因素综合
考虑。

（2）不妥一：每组块数2块。

正确做法：每组块数不得小于3块。

不妥二：垫块可自由分布。

正确做法：垫块应均匀分布在同一截面的主筋上。

2.（1）土方回填预留沉降量不正确。

正确做法：填方应按设计要求预留沉降量，一般不超过填方高度的3%。

（2）土方回填前应清除基底的垃圾、树根等杂物，抽除积水，挖出淤泥，验收基底高程。

3.不妥一：抽水作业人员将潜水泵倾斜领放入水中。

正确做法：潜水泵在水中应直立放置。

不妥二：发现泵体根部防水型橡胶电缆老化，并有一处接头断裂。

正确做法：潜水泵的电源线应采用防水型橡胶电缆，并不得有接头。

不妥三：潜水泵体已陷入污泥。

正确做法：潜水泵不得陷入污泥或露出水面。

不妥四：在拉拽出水管时触电。

正确做法：放入水中或提出水面时应提拉系绳，禁止拉拽电缆或出水管，并应切断电源。

4.模板工程有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：

（1）模板工程的地基基础承载力和变形不满足设计要求；

（2）模板支架承受的施工荷载超过设计值；

（3）模板支架拆除及滑模、爬模爬升时，混凝土强度未达到设计或规范要求。

案例（十二）

【背景资料】

某住宅楼工程，地下2层，地上20层，建筑面积2.5万平方米，基坑开挖深度7.6m，地上2层以上为
装配式混凝土结构，某施工单位中标后组建项目部组织施工。

基坑施工前，施工单位编制了《XXX工程基坑支护方案》，并组织召开了专家论证会，建设单位项目负
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
责人、专家组成员、监理单位项目总监理工程师及专业监理工程师参加了会议，会议期间，总监理工程师
发现施工单位没有按规定要求的人员参会，要求暂停专家论证会。

预制墙板吊装前，工长对施工班组进行了预制墙板吊装工艺流程交底，内容包括从基层处理、测量到
摘钩、堵缝、灌浆全过程。

公司相关部门对该项目日常管理检查时发现；进入楼层的临时消防竖管直径50mm，平时作为施工用
取水点；二级动火作业申请表由工长填写，生产经理审查批准；现场污水排放手续不齐，不符合相关规定；

上述一些问题要求项目部整改。

经检查，施工单位在建筑内部装修工程的防火施工过程中（包括隐蔽工程的施工过程中及完工后）的
抽样检验结果和现场进行阻燃处理、喷涂、安裝作业的抽样检验结果均符合设计要求。建设单位项目负责
人组织施工单位项目负费人、监理工程师和设计单位项目负责人等进行了工程质量验收。

【问题】

1.施工单位参加专家论证会议人员还应有哪些？

2.预制墙板吊装工艺流程还有哪些主要工序？

3.项目日常管理行为有哪些不妥之处？并说明正确做法，施工现场污水排放如何处理？

4.根据《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354，工程质量验收还应符合哪些要求？

【参考答案】

1.施工单位参加专家论证的会议人员还有：总承包单位和分包单位技术负责人或授权委派的专业技术人
员、项目负责人、项目技术负责人、专项施工方案编制人员、项目专职安全生产管理人员及相关人员，勘
察、设计单位项目技术负责人及相关人员。

2.预制墙板吊装工艺流程还有预制墙板起吊、下层竖向钢筋对孔、预制墙体就位、安装临时支撑、预制
墙体校正、临时支撑固定主要工序。

3.不妥之处一：进入楼层的临时消防竖管直径50mm，平时作为施工用取水点；

正确做法：高度超过24m的建筑工程，应安装临时消防竖管，管径不得小于75mm，严禁消防竖管作
为施工用水管线。

不妥之处二：二级动火作业申请表由工长填写，生产经理审查批准；

正确做法：二级动火作业申请表由项目责任工程师填写，报项目安全管理部门和项目负责人审查批准
后，方可动火。

施工现场污水排放申领《临时排水许可证》。雨水排入市政雨水管网，污水经沉淀处理后二次使用或
排入市政污水管网。现场产生的泥浆、污水未经处理不得直接排入城市排水设施、河流、湖泊、池塘。

4.工程质量验收还应符合下列要求：

（1）技术资料应完整；

（2）所用装修材料或产品的见证取样检验结果应满足设计要求；

（3）施工过程中的主控项目检验结果应全部合格；

（4）施工过程中的一般项目检验结果合格率应达到80%。

案例（十三）

【背景资料】

建设单位投资兴建写字楼工程，地下1层，地上5层，建筑面积为6000平方米，总投资额4200.00万
元，建设单位编制的招标文件部分内容有：“质量标准为合格；工期自2024年5月1日起至2025年9月
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料
30日止；采用工程量清单计价模式；项目开工日前7天内支付工程预付款，工程款预付比例为10%”。经
公开招投标，在7家施工单位里选定A施工单位中标，B施工单位因为在填报工程量清单价格（投标文件组
成部分）时，所填报的工程量与建设单位提供的工程量不一致以及其他原因导致未中标。A施工单位经合约、
法务等部门认真审核相关条款，并上报相关领导同意后，与建设单位签订了工程施工总承包合同，签约合
同价部分明细有：分部分项工程费为2118.50万元，脚手架费用为49.00万元，措施项目费92.16万元，其
他项目费110.00万元，专业工程暂估价30.00万元，增值税206.16万元（增值税税率为9%）。

建设单位于2023年4月26日支付了工程预付款，A施工单位收到工程预付款后，用部分工程预付款
购买了用于本工程所需的塔吊、轿车、模板，支付其他工程拖欠劳务费、其他工程的材料欠款。

施工过程中，发生以下事件：

事件一：开工前，项目部编制了施工组织总设计，监理工程师审核后，指出施工总平面图设计要求有
以下不妥之处：1.工作有关联的加工厂适当分散布置；2.货物装卸时间长的仓库靠近路边；3.主干道单行循
环，兼作消防车道，宽度3.5m。

事件二：在地下室施工过程中，突遇百年不遇特大暴雨，A施工单位在雨后立即组织工程抢险抢修，
抽排基坑内雨污水，发生费用8.00万元；检修受损水电线路，发生费用1.00万元；停工期间应建设单位要
求留守施工现场值守安全保卫人员工资1万元。A施工单位及时将上述抢险抢修等费用以签证方式上报建设
单位。建设单位审核后的意见是；上述抢险抢修工作内容均属于A施工单位已经计取的措施费范围。不同
意另行支付上述三项费用。

事件三：施工单位组织安全检查，在附着式升降脚手架检查评定表保证项目中除施工方案、安全装置
评分为满分，其他项均有扣分。

【问题】

1.B施工单位在填报工程量清单价格时，除工程量外，还有哪些内容必须与建设单位提供的内容一致？

2.A施工单位的签约合同价、工程预付款分别是多少万元（保留小数点后两位）？指出A施工单位使用
工程预付款的不妥之处，工程预付款的正确使用用途还有哪些？

3.答出施工总平面图设计中不妥之处的正确做法。

4.分别说明建设单位对A施工单位上报的三项签证费用的审核意见是否正确，并说明理由。

5.附着式升降脚手架安全检查评定保证项目还有哪些？

【参考答案】

1.投标人应按招标人提供的工程量清单填报价格。除工程量外，还有项目编码、项目名称、项目特征、
计量单位必须与招标人提供的一致。

2.（1）签约合同价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+增值税
=2118.50+92.16+110.00+206.16=2526.82万元
（2）工程预付款=（签约合同价-暂列金额-专业工程暂估价）×10%
=（2526.82-50.00×（1+9%）-30.00）×10%=244.23万元
（3）A施工单位使用工程预付款的不妥之处：用部分工程预付款购买了用于本工程所需的轿车、支付
其他工程拖欠劳务费、其他工程的材料欠款。

（4）工程预付款的正确使用用途还有：用于承包人为合同所约定的工程施工购置材料、工程设备、购
置或租赁施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等所用的费用。

3.不妥之处的正确做法：

（1）工作有关联的加工厂适当集中。

（2）货物装卸需要时间长的仓库应远离道路边。

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
（3）主干道单行道，兼作消防车道，宽度不小于4m。

4.（1）建设单位对组织工程抢险抢修，抽排基坑内雨污水发生的8万元审核意见不正确。

理由：百年一遇特大暴雨属不可抗力，该情况下，工程所需清理、修复费用应由建设单位承担。

（2）建设单位对检修受损水电线路发生的1万元审核意见正确。

理由：百年一遇特大暴雨属于不可抗力，该情况下，承包人的施工机械设备损坏（包括检修受损水电
线路的费用）应由承包人A施工单位自己承担。

（3）建设单位对施工单位挖掘机械故障发生的2万元费用审核意见不正确。

理由：百年一遇特大暴雨属于不可抗力，该情况下，停工期间必须留守的人员的工资应由建设单位承
担。

5.附着式升降脚手架安全检查评定保证项目还有：架体构造、附着支座、架体安装、架体升降。

案例（十四）

【背景资料】

某新建住宅工程，地上18层，首层为非标准层，结构现浇，工期8天。2层～18层为标准层，采用装
配式结构体系。其中，墙体以预制墙板为主，楼板以预制叠合板为主。所有构件通过塔吊吊装。

施工前编制了专项施工方案，经验收合格的预制构件按计划要求分批进场，构件生产单位向施工单位
提供了相关质量证明文件。

某A型预制叠合板，进场后在指定区域按不超过6层码放。最下层直接放在通长型钢支垫上，其他层
与层之间使用垫木。垫木距板端300mm，间距1800mm。

预制叠合板安装工艺包含：①测量放线；②支撑架体搭设；③叠合板起吊；④位置、标高确认；⑤叠
合板落位；⑥支撑架体调节；⑦摘钩。

存放区靠放于专用支架的某B型预制外墙板，与地面倾斜角度为60°。即将起吊时突遇6级大风及大
雨，施工人员立即停止作业，塔吊吊钩仍挂在外墙板预埋吊环上。风雨过后，施工人员直接将该预制外墙
板吊至所在楼层，利用外轮廓线控制就位后，设置2道可调斜撑临时固定。

【问题】

1.装配式结构的专项施工方案包括哪些内容？预制构件进场时，构件生产单位提供的质量证明文件包含
哪些内容？

2.针对A型预制叠合板码放的不妥之处，写出正确做法。

3.根据背景资料，写出预制叠合板安装的正确顺序（用序号表示，示例如①②③④⑤⑥⑦）

4.针对B型预制外墙板在靠放和吊装过程中的不妥之处，写出正确做法。

【参考答案】

1.（1）工程概况、编制依据、进度计划、施工场地布置、预制构件运输与存放、安装与连接施工、成
品保护、绿色施工、安全管理、质量管理、信息化管理、应急预案。

（2）预制构件进场时，构件生产单位应提供的质量证明文件应包括以下内容：

1）出厂合格证；

2）混凝土强度检验报告；

3）钢筋套筒等其他构件钢筋连接类型的工艺检验报告；

4）合同要求的其他质量证明文件。

2.不妥之处一：最下层直接放在通长型钢支垫上。

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料
正确做法：预制构件堆放时，预制构件与支架、预制构件与地面之间宜设置柔性衬垫保护。

不妥之处二：垫木距板端300mm，间距1800mm。

正确做法：垫木距板端部大于200mm，且间距不大于1600mm。

3.预制叠合板安装的正确顺序：①②⑥③⑤④⑦。

4.不妥之处一：与地面倾斜角度为60°。

正确做法：采用靠放方式时，预制外墙板宜对称靠放、饰面朝外，且与地面倾斜角度不宜小于80°。

不妥之处二：风雨过后，施工人员直接将该预制外墙板吊至所在楼层，利用外轮廓线控制就位后，设
置2道可调斜撑临时固定。

正确做法：墙板以轴线和轮廓线为控制线，外墙应以轴线和外轮廓线双控制。

不妥之处三：塔吊吊钩仍挂在外墙板预埋吊环上。

正确做法：大风大雨中塔吊吊钩应升起。

案例（十五）

【背景资料】

某保障性住房工程，地下1层、地上均为12层，建筑面积5万平方米，结构形式为钢筋混凝土剪力墙
结构。

项目经理部根据施工总平面图对施工现场进行了布置。将存放危险品的仓库单独布置在距离在建工程
12m处。并在仓库大门设置了安全警示牌，模板工程施工前，监理工程师对模板设计是否合理，图纸及设
计中的安全措施是否齐全等设计资料进行了审查验证。施工过程中监理工程师在安全检查时发现以下问题：

脚手架搭设达到设计高度后，立即投入使用，配电架空线架设在脚手架上，桶装油漆，放置在距离厨
房20m处。根据《建筑施工安全查标准》JGT59的要求，该项目建筑施工安全检查评分汇总表如表3所示，
且分项检查评分表无零分。

| 安全管理（满分10分） | 文明施工（满分15分） | 脚手架（满分10分） | 其他（基坑工程、模板支架等，满分65分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 12 | 8 | 52 |

工程施工前，建设单位组织了单位工程绿色施工评价，施工单位和监理单位参加，评价结果由建设监
理和施工单位三方签认。

【问题】

1.针对施工总平面布置中的不妥之处，指出正确做法。施工现场安全标志有哪些类型？

2.模板设计资料还需要审查验证哪些项目？

3.针对监理工程师在安全检查时发现的问题，指出正确做法。

4.本项目的建筑施工安全检查评定为哪个等级？并说明理由。

5.在绿色施工评价框架体系的顺序中，单位工程评价前还需要进行哪些评价？

【参考答案】

1.（1）正确做法：存放危险品的仓库应远离现场单独设置，离在建工程距离不小于15m。

（2）施工现场安全标志有：禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志。

2.模板设计资料还需要审查验证的项目有：

（1）模板结构设计计算书的荷载取值是否符合工程实际，计算方法是否正确、审核手续是否齐全。

（2）模板设计图（包括：结构构件大样及支撑体系、连接件等）设计是否安全合理，图纸是否齐全。

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料

3.监理工程师在安全检查时发现的问题正确做法如下：

正确做法1：脚手架搭设达到设计高度或安装就位后，应进行验收。验收不合格的，不得使用。

正确做法2：架空线必须架设在专用电杆上，严禁架设在树木、脚手架及其他设施上。

正确做法3：有明火的生产辅助区和生活用房与易燃材料之间，至少应保持30m的防火间距。

4.本项目的建筑施工安全检查评定等级为：优良。

理由：分项检查评分表无零分，汇总表得分值为8+12+8+52=80分，故评定等级为优良。

5.在绿色施工评价框架体系的顺序中，单位工程评价前还需要进行的评价有：基本规定评价、指标评价、
要素评价、批次评价、阶段评价。

案例（十六）

【背景资料】

A住宅小区工程，建筑面积为5.1万平方米，招标文件要求按工程量清单计价规范报价。某建筑企业采
用不平衡报价法编制投标报价并中标，合同工期为20个月。由于配套的供热工程设计图纸内容不明确。估
计确定后会增加工程量，建筑企业适当降低了供热工程的投标报价；因前期的土方工程能够早日回收工程
款，建筑企业适当降低了土方工程的投标报价。

该工程中标价组成中，分部分项工程费为9000万元，措施项目费600万元，其他项目费400万元，以
上费用均不含增值税进项税额，增值税税率为9%。工程开工后第三个月，建设单位指令增加工程量5100
平方米，按原中标单价计价。

在施工阶段，上级主管机构组织开展了工程质量管理考评活动和施工安全管理检查评定。

【问题】

1.指出该企业投标报价时不平衡报价法使用的不妥之处，给出正确做法。

2.该工程中标价中增值税和中标总价分别是多少？

3.建设单位指令的工程量增加后，该企业可索赔工期是多少月？

4.工程质量管理考评的主要内容是什么？

5.施工安全管理检查评定的保证项目除了施工组织设计及专项施工方案之外，还包括哪些？

【参考解析】

1.不妥之处一：由于配套的供热工程设计图纸内容不明确。估计确定后会增加工程量，建筑企业适当降
低了供热工程的投标报价。

正确做法：预计工程量可能变更增加的项目，适当提高投标报价。

不妥之处二：因前期的土方工程能够早日回收工程款，建筑企业适当降低了土方工程的投标报价。

正确做法：对早日能够回收工程的前期分部分项工程（例如土方、基础），适当提高投标报价。

2.增值税＝（9000＋600＋400）×9%＝900万元
中标总价＝9000＋600＋400+900＝10900万元

3.索赔工期＝5100÷（5.1×10000）×20＝2月
该企业可索赔工期是2月。

4.工程质量管理考评的主要内容是：质量管理与质量保证体系、工程实体质量、工程质量保证资料等情
况。

5.施工安全管理检查评定的保证项目除了施工组织设计及专项施工方案之外，还包括：安全生产责任制、
安全技术交底、安全检查、安全教育、应急救援。

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料
案例（十七）

【背景资料】

某体能训练场馆工程，建筑面积3300㎡，建筑物长72m，宽45m，地上一层，钢筋混凝土框架结构，
屋面采用球形网架结构。框架柱、梁均沿建筑物四周设置，框架柱轴线间距9000mm，框架梁截面尺寸450mm
×900mm，梁底标高9.6m。现场配置一部塔吊和一台汽车吊进行材料的水平与垂直运输。

本工程框架梁模板支撑体系高度9.6m，属于超过一定规模危险性较大的分部分项工程。施工单位编制
了超过一定规模危险性较大的模板工程专项施工方案。

建设单位组织召开了超过一定规模危险性较大的模板工程专项施工方案专家论证会，设计单位项目技
术负责人以专家身份参会。

施工方案中，采用扣件式钢管支撑体系，框架梁模板支撑架立杆下垫设页岩砖；架体顶层步距1500mm；

梁底支撑架立杆均采用下部一根6m定尺钢管与上部一根定尺短钢管搭接连接。

项目部针对工程特点，进行了重大危险源的辨识，编制了专项应急救援预案。

施工单位进行绿色施工管理，在施工组织没计中增加了专门的绿色施工章节，下表是部分绿色施工管
理量化指标。

表绿色施工管理量化指标

| 项目 | 目标控制点 | 控制指标 |
| --- | --- | --- |
| 噪声控制 | 昼间噪声 | 昼间监测≤70db |
|  | 夜间噪声 | 夜间监测≤55db |
| 节材控制 | 建筑垃圾回收利用率 | 建筑垃圾回收利用率达到50%，建筑材料包装物回收利用率达到80% |
| 节能控制 | 能源消耗 | 比定额用量节省不低于8% |
|  | 材料运输 | 采购地距现场500km内采购量占比不低于50% |

【问题】

1.对于模板支撑工程，除搭设高度超过8m及以上外，还有哪几项属于超过定规模危险性较大分部分项
工程范围？

2.指出专家论证会组织形式的错误之处，说明理由。专家论证包含哪些主要内容？

3.针对施工方案的错误之处写出模板支撑架搭设的正确做法。

4.根据重大危险源辨识，本工程专项应急救援预案中包括哪几项主要内容？

5.改正表中控制指标中的不妥之处。

【参考答案】

1.除搭设高度超过8m及以上外，以下几项模板支撑工程属于超过一定规模危险性较大分部分项工程范
围：

搭设跨度18m及以上，施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上；集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。

2.（1）

不妥之处一：建设单位组织召开了超过一定规模危险性较大的模板工程专项施工方案专家论证会。

正确做法：超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会。

不妥之处二：设计单位项目技术负责人以专家身份参会。

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
正确做法：与本工程有利害关系的人员不得以专家身份参加专家论证会。

（2）专家论证的主要内容
①专项方案内容是否完整、可行；

②专项方案计算书和验算依据、施工图是否符合有关标准规范；

③专项施工方案是否满足现场实际情况，并能够确保施工安全。

3.

不妥之处一：框架梁模板支撑架立杆下垫设页岩砖；

正确做法：立柱底部应设置木垫板，禁止使用砖及脆性材料铺垫。

不妥之处二：梁底支撑架立杆均采用下部一根6m定尺钢管与上部一根定尺短钢管搭接连接。

正确做法：立柱接长严禁搭接，必须采用对接扣件连接，相邻两立柱的对接接头不得在同步内，且对
接接头沿竖向错开的距离不宜小于500mm

4.工程项目部应针对工程特点，进行重大危险源的辨识。应制定防触电、防坍塌、防高处坠落、防起重
及机械伤害、防火灾、防物体打击等主要内容的专项应急救援预案，并对施工现场易发生重大安全事故的
部位、环节进行监控。

5.改正表3控制指标中的不妥之处：

（1）建筑垃圾回收利用率：建筑垃圾回收利用率达到30%，建筑材料包装物回收利用率达到100%；

（2）能源消耗：比定额用量节省不低于10%
（3）材料运输：采购地距现场500km内采购量占比不低于70%。

案例（十八）

【背景资料】

某单位中标一汽车修理厂项目，包括1栋七层框架结构的办公楼、1栋钢结构的车辆维修车间及相关配
套设施。施工中发生了以下事件。

事件一：维修车间吊车梁设计使用40mm厚Q235钢板（设计有Z向性能要求），材料进场后专业监理
工程师要求全数抽样复验。施工单位以设计无特殊要求为由拒绝了专业监理工程师的要求。

事件二：维修车间屋面梁设计为高强度螺栓摩擦连接。专业监理工程师在巡检时发现，施工人员正在
用钢丝刷人工除锈法处理摩擦面，当螺栓不能自由穿入时，工人现场用气割扩孔，扩孔后部分孔径达到设
计螺栓直径的1.35倍。

事件三：维修车间主体结构完成后，总监理工程师组织了主体分部验收，质量为合格。

事件四：办公楼外防护架采用扣件式钢管脚手架，搭设示意如图1。

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料
图1扣件式钢管脚手架构造剖面示意图

【问题】

1.事件一中专业监理工程师的要求是否合理，并说明理由。

2.指出事件二中错误之处，并说明理由。高强度螺栓连接摩擦面的处理方法还有哪些？

3.事件三中分部工程质量验收合格的规定是什么？

4.分别阐述图1中A、B、C做法是否符合要求？并写出正确做法。写出D的名称。

【参考答案】

1.合理。

属于下列情况之一的钢材，需要全数抽样复检：

1）国外进口钢材；

2）钢材混批；

3）板厚等于或大于40mm，且设计有Z向性能要求的厚板；

4）建筑结构安全等级为一级，大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材；

5）设计有复验要求的钢材；

6）对质量有疑义的钢材。

2.（1）不妥一：工人现场用气割扩孔。

正确做法：螺栓不能自由穿入时，可采用铰刀或锉刀修整螺栓孔，不得采用气割扩孔。

不妥二：扩孔后部分孔径达到设计螺栓直径的1.35倍。

正确做法：修整或扩孔后的孔径不应超过1.2倍螺栓直径。

（2）喷砂、喷（抛）丸、酸洗、砂轮打磨。

3.分部工程质量验收合格应符合下列规定：

（1）所含分项工程的质量均应验收合格；

（2）质量控制资料应完整；

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
（3）有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检验结果应符合相应规定；

（4）观感质量应符合要求。

4.（1）A做法不符合要求，作业层应在1.2m处设置上道防护栏杆；

B做法符合要求，作业层应在0.6m处设置中道防护栏杆；

C做法不符合要求，挡脚板高度不应小于180mm。

（2）D的名称为连墙件
案例（十九）

【背景资料】

某住宅小区工程，地下1层，地上14～23层不等，总建筑面积5.6万m2。施工总承包企业中标后组建
项目部进场施工。项目部依据实用性、安全性和经济性等模板工程设计原则，针对不同的工程结构或构件
分别采用了砖胎模、铝合金模板、钢大模板和胶合板模板等模板体系。各类模板体系施工记录图片见图1-1～
图1-4。

图1-1 图1-2
图1-3 图1-4
开工前，项目部编制了施工组织总设计，监理工程师审核后，指出施工总平面图设计要求有以下不妥
之处：

1.危险品仓库远离现场单独设置，距在建工程不小于10m；

2.工作有关联的加工厂适当分散布置；

3.货物装卸时间长的仓库靠近路边；

4.主干道单行循环，兼作消防车道，宽度3.5m。

项目部遵循“先准备、后开工”，“先地下、后地上”等施工顺序，编制了某单位工程施工进度计划
网络图见图1-5。施工中先后发生如下事件：设计变更增加工作量，使C工作延长2周：当地持续暴雨无法
施工，使E工作延长1周；采用新技术，使K工作压缩2周。项目部及时对施工进度计划进行了调整。

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料
项目工程师根据《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》制定了塔式起重机安装拆除专
项施工方案，主要内容包含工程概况、编制依据、管理及作业人员配备和分工验收要求、计算书及相关图
纸等。编制完成后报送企业技术部门审核企业技术负责人指出，塔式起重机附着仅验算了附墙耳板各部位
的强度、附着杆强度和稳定性，要求补充完整后重新报审。

【问题】

1.分别答出图1-1～图1-4代表的模板体系，（如图1-1胶合板模板）。模板工程设计安全性原则的主
要内容有哪些？

2.答出施工总平面图设计中不妥之处的正确做法。

3.一般工程的施工顺序还有哪些？答出图1-5经各项事件调整后的关键线路和总工期。（关键线路用工
作表示如A-B-C）

4.危大工程专项施工方案的主要内容还有哪些？塔式起重机附着验算还有哪些内容？

【参考解析】

1.（1）图1-1胶合板模板
图1-2钢大模板
图1-3铝合金模板
图1-4砖胎模
（2）模板工程设计安全性原则的主要内容有：要具有足够的强度、刚度和稳定性，保证施工中不变形、
不破坏、不倒塌。

2.不妥之处的正确做法：

（1）存放危险品的仓库应远离现场单独设置，离在建工程距离不小于15m。

（2）工作有关联的加工厂适当集中。

（3）货物装卸需要时间长的仓库应远离道路边。

（4）主干道单行道，兼作消防车道，宽度不小于4m。

3.（1）一般工程的施工顺序还有：“先主体、后围护”“先结构、后装饰”“先土建、后设备”。

（2）调整后的关键线路：B-E-G-J；总工期：21周

4.（1）危大工程专项施工方案的主要内容还有：施工计划、施工工艺技术、施工安全保证措施、应急
处置措施。

（2）塔式起重机附着验算还有：附着点强度、穿墙螺栓、销轴和调节螺栓等。

案例（二十）

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料

【背景资料】

某新建办公楼工程，地下2层，地上20层，建筑面积24万m²，钢筋混凝土框架剪力墙结构，M公司
总承包施工。

事件一：M公司编制了施工进度计划网络图，如图3所示：

事件二：M公司将图3的施工进度计划网络图报送监理单位后，总监理工程师发现E工作应该在B工
作完成后才能开始，要求M公司修改，M公司按监理单位提出的工序要求调整了进度计划，各项工作持续
时间不变。

事件三：监理单位对M公司修改后的施工进度计划进行审核，要求M公司在计划实施中确保修改后的
进度计划总工期应与原计划总工期保持不变。原计划各工作相关参数见表3。

表3 相关参数表

| 工作 | 最大可压缩时间（天） | 赶工费用（元/天） |
| --- | --- | --- |
| A | 1 | 3000 |
| B | 2 | 2500 |
| C | 1 | 3000 |
| D | 2 | 1000 |
| E | 2 | 1000 |
| F | 4 | 1000 |
| G | 1 | 1200 |
| H | 1 | 1500 |

事件四：M公司拟在工程施工中推广应用“四新”技术，以加快进度，提高工程量和安全生产水平。

【问题】

1.写出事件一中施工进度计划的关键线路（以工作表示）并计算总工期。

2.写出事件二中，M公司修改后的进度计划的关键线路（以工作表示）并计算总工期。

3.事件三中，从赶工费用最优的角度考虑，写出应压缩的工作项，每项工作压缩天数，列式计算所需赶
工费用（元）。

4.在进行工期优化时，选择优化对象，应考虑哪些因素？

5.事件四中，四新技术，是指哪四个方面的内容？

【参考答案】

1.A→C→E→G→H
总工期＝5＋4＋9＋2＋3＝23天

2.A→B→E→G→H
总工期＝5＋7＋9＋2＋3＝26天
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料

3.工作E压缩2天，1000×2＝2000（元）

工作G压缩1天，1200×1＝1200（元）

赶工费：2000＋1200＝3200（元）

4.①缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作；

②有备用或替代资源的工作；

③缩短持续时间所需增加的资源、费用最少的工作。

5.“四新”技术包括：新技术、新工艺、新材料、新设备。

案例（二十一）

【背景资料】

某安居工程建设项目，地上6层、钢筋混凝土结构。地基土局部为软弱土层、设计采用3：7灰土垫层
换填的地基处理方案。

施工前，根据《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB55032的有关规定，施工单位项目负责人
组织对施工管理人员和作业人员进行技术交底。

开挖基坑后，施工单位按照设计要求进行灰土垫层分层铺填夯实，并通过现场试验检验压实系数。

钢筋进场时，项目部检查了钢筋的外观质量、生产企业的生产许可证及钢筋的质量证明文件，并按照
国家现行有关标准抽样检验了钢筋性能及重量。

混凝土结构子分部工程完工后，施工项目技术负责人组织具有相应资质的实验室，在监理工程师的见
证下，对涉及混凝土结构安全的代表性部位进行了结构实体检验，检验结果满足规范要求。

屋面工程施工前，施工单位编制了屋面工程专项施工方案部分内容包括：①屋面找平层分格缝纵横间
距为8m；②卷材防水层施工由屋面最高标高向下铺贴；③防水卷材冷粘施工环境温度不低于0℃；④女儿
墙的压顶向内排水坡度为2%；⑤高温天气施工防水材料混合料在24h内用完。总监理工程师审查时指出方
案中存在错误，要求整改。

【问题】

1.该项目施工前技术交底的内容应该包括哪些？

2.灰土垫层施工中应检查的内容除压实系数外还有哪些？

3.钢筋进场时，需抽样检验的钢筋性能指标有哪些？

4.混凝土结构子分部工程结构实体检验项目有哪些？

5.针对屋面工程专项施工方案的不妥之处，给出正确做法？

【参考答案】

1.施工前技术交底的内容应包括：施工作业条件、施工方法、技术措施、质量标准以及安全与环保措施
等。

2.灰土垫层施工中应检查的内容除压实系数外还有：分层铺设厚度、夯实时的加水量、夯压遍数。

3.钢筋进场时，需抽样检验的钢筋性能指标有：屈服强度、抗拉强度、伸长率及单位长度重量偏差。

4.混凝土结构子分部工程结构实体检验项目有：混凝土强度、钢筋保护层厚度、结构位置与尺寸偏差以
及合同约定的项目；必要时可检验其他项目。

5.屋面工程专项施工方案的不妥之处正确做法如下：

正确做法一：屋面找平层分格缝纵横间距不宜大于6m；

正确做法二：卷材防水层施工由屋面最低标高向上铺贴；

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
正确做法三：防水卷材冷粘施工环境温度不应低于5℃；

正确做法四：女儿墙的压顶向内排水坡度不应小于5%；

正确做法五：高温天气施工防水材料混合料宜在2h用完。

案例（二十二）

【背景资料】

某新建职业技术学校工程，由教学楼、实验楼、办公楼及3栋相同的公寓楼组成，均为钢筋混凝土现
浇框架结构，合同中有创省优质工程的目标。

施工单位中标进场后，项目部项目经理组织编制施工组织设计。施工部署作为施工组织设计的纲领性
内容，项目经理重点对“重点和难点分析”“四新技术应用”等方面进行详细安排，要求为工程创优策划
打好基础。

施工组织设计中，针对3栋公寓楼组织流水施工，各工序流水节拍参数见表1。

表1流水施工参数表

| 工序编号 | 施工过程 | 流水节拍（周） | 与前序工序的关系（搭接/间隔）及时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 土方开挖与基础 | 3 |  |
| ② | 地上结构 | 5 | A、B |
| ③ | 砌筑与安装 | 5 | C、D |
| ④ | 装饰装修及收尾 | 4 |  |

绘制流水施工横道图1-1如下，核定公寓楼流水施工工期满足整体工期要求。

图1-1流水施工横道图
项目部编制的施工组织设计中，对消防管理做出了具体要求，强调建立健全各种消防安全职责并落实
责任，包括落实消防安全制度、建立消防组织机构等。办公区域的灭火器按照要求设置在明显的位置，如
房间出入口，走廊等，方便使用。

公司对项目部进行安生检查时发现以下违规之处：

（1）安生帽使用期超过3年；

（2）地下室后浇带附近水平模板随其他模板一起拆除后回顶后浇带两边楼板；

（3）木工作业人员佩戴防护手套进行平刨操作；

（4）三层结构施工时，开始按要求搭设人员进出的通道防护棚；

（5）办公区域配电箱PE线上装设了开关。

裙房在结构施工期间，外围搭设了落地式作业钢管脚手架，脚手架的设计考虑了永久荷载和可变荷载，
包括：脚手板、安全网、栏等附件的自重，其他永久荷载和其他可变荷载等。

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料

【问题】

1.除背景材料中提及的“重点和难点分析”“四新技术应用”外，施工部署的主要内容还有哪些？

2.写出流水节拍参数表中：A、C对应的工序关系，B、D对应的时间。

3.消防安全管理职责和责任还有哪些？办公区域还有哪些位置需要设置灭火器？

4.答出安全检查出来的违规之处的正确做法？

5.脚手架设计永久荷载和可变荷载还包括哪些？作业脚手架还有哪些类型？

【参考答案】

1.除背景材料中提及的“重点和难点分析”“四新技术应用”外，施工部署的主要内容还有：工程目标、工
程管理的组织、进度安排和空间组织、资源配置计划、项目管理总体安排。

2.流水节拍参数表中：

A对应的工序关系：搭接；C对应的工序关系：间隔。

B对应的时间：1周；D对应的时间：2周。

理由如下：

①各施工过程流水节拍的累加数列：

土方开挖与基础：3，6，9
地上结构：5，10，15
砌筑与安装：5，10，15
装饰装修及收尾：4，8，12
②错位相减，取最大值得流水步距
3 6 9
- 5 10 15
3 1 -1 -15
所以土方开挖与基础与地上结构之间K＝3周。所以B＝3-2＝1周。

5 10 15
- 5 10 15
5 5 5 -15
所以地上结构与砌筑与安装之间K＝5周。所以D＝7-5＝2周。

3.（1）消防安全管理职责和责任还有消防安全操作规程、消防应急预案及演练、消防设施平面布置、
组织义务消防队等；

（2）办公区域还有通道、楼梯及门厅等位置需要设置灭火器。

4.正确做法1：安全帽使用年限不得超过2年；

正确做法2：后浇带附近的水平模板及支撑严禁随其他模板一起拆除，待后浇带浇筑并达到拆模要求后
方可拆除；

正确做法3：平刨的护手装置必须齐全有效，严禁拆除安全护手装置进行刨削，严禁戴手套进行操作；

正确做法4：结构施工自二层起，凡人员进出的通道口都应搭设符合规范要求的防护棚。

正确做法5：PE线上严禁装设开关。

5.（1）①脚手架的永久荷载还应包括：脚手架结构件自重、支撑脚手架所支撑的物体自重。②脚手架
的可变荷载还应包括：施工荷载、风荷载。

（2）作业脚手架还有悬挑脚手架、附着式升降脚手架等。

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
案例（二十三）

【背景资料】

某新建住宅工程，建筑面积1.5万平方米，地下2层，地上11层，钢筋混凝土剪力墙结构，室内填充
墙体采用蒸压加气混凝土砌块，水泥砂浆砌筑。室内卫生间采用聚氨酯防水涂料，水泥砂浆粘贴陶瓷饰面
板。

一批φ8钢筋进场后，施工单位及时通知见证人员到场进行取样等见证工作，见证人员核查了检测项目
等有关见证内容。

监理工程师审查“填充墙砌体施工方案”时，指出以下错误内容：砌块使用时，产品龄期不小于14d；

砌筑砂浆可现场人工搅拌；砌块使用时提前2d浇水湿润，卫生间墙体底部用灰砂砖砌200mm高坎台；填
充墙砌筑可通缝搭砌；填充墙与主体结构连接钢筋采用化学植筋方式，进行外观检查验收。要求改正后再
报。

卫生间装修施工中，记录有以下事项：陶瓷饰面板进场时检查放射性限量检测报告合格；地面饰面板
与水泥砂浆结合层分段先后铺设；防水层、设备和饰面板层施工完成后，一并进行一次蓄水、淋水试验。

施工单位依据施工工程量等因素，按照一个检验批不超过300m³砌体，单个楼层工程量较少时可多个
楼层合并等原则，制订了填充墙砌体工程检验批计划，报监理工程师审批。

【问题】

1.见证检测时，见证人员制作的见证记录应包括哪些内容？检测报告应包含哪些内容？

2.逐项改正填充墙砌体施工方案中的错误之处。

3.检验批划分的考虑因素有哪些？指出砌体工程检验批划分中的不妥之处，写出正确做法。

【参考答案】

1.（1）见证人员应当制作见证记录，记录取样、制样、标识、封志、送检以及现场检测等情况，并签
字确认。

（2）检测报告中应当包括检测项目代表数量（批次）、检测依据、检测场所地址、检测数据、检测结
果、见证人员单位及姓名等相关信息。

2.错误之一：砌块使用时，产品龄期不小于14d。

正确做法：砌筑填充墙时，蒸压加气混凝土砌块的产品龄期不应小于28d。

错误之二：砌筑砂浆可现场人工搅拌。

正确做法：砂浆应采用机械搅拌。

错误之三：砌块使用时提前2d浇水湿润。

正确做法：蒸压加气混凝土砌块采用专用砂浆或普通砂浆砌筑时，应在砌筑当天对砌块砌筑面浇水湿
润。

错误之四：卫生间墙体底部用灰砂砖砌200mm高坎台。

正确做法：在厨房、卫生间、浴室等处采用蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时，墙底部宜现浇混凝土坎
台，其高度宜为150mm。

错误之五：填充墙砌筑可通缝搭砌。

正确做法：蒸压加气混凝土砌块填充墙砌筑时应上下错缝，搭砌长度不宜小于砌块长度的1/3，且不应
小于150mm。

错误之六：填充墙与主体结构连接钢筋采用化学植筋方式，进行外观检查验收。

正确做法：填充墙与主体结构连接钢筋采用化学植筋方式，需要进行钢筋拉拔试验检验。

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料

3.（1）检验批划分的考虑因素有工程量、楼层、施工段、变形缝。

（2）不妥之一：按不超过300m³砌体的原则划分砌体结构工程检验批。

正确做法：砌体结构工程按“不超过250m³砌体划分为一个检验批”的规定进行划分。

案例（二十四）

【背景资料】

某住宅工程，建筑面积1.2万平方米，地下1层，地上12层，剪力墙结构，公共区域及室内地面装修
为石材，墙、顶饰面均为涂料，工程东侧距基坑上口线8m处有一座六层老旧砖混结构住宅，市政管线从两
建筑间穿过，为了保证既有住宅的安全，项目部对东侧边坡采用钢筋混凝土排桩支护，其余部位采用喷描
支护。

基础底板混凝土量较大，项目部决定组织夜间施工，因事先准备不足，施工过程中被附近居民投诉，
后经协调取得了大家谅解。

地下室管道安装时，一名工人站在2.2m高移动平台上作业，另一名工人在地面协助其工作，安全完成
了工作任务。

该住宅工程竣工验收前，按照规定对室内环境污染物浓度进行了检测，部分检测项及数值如下：

表3室内环境污染物浓度检测结果统计表

| 序号 | 检测项 | 浓度值（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛 | 0.08 |
| 2 | 甲苯 | 0.12 |
| 3 | 二甲苯 | 0.20 |
| 4 | TVOC | 0.40 |

【问题】

1.写出夜间施工规定的时间区段和噪声排放最大值。夜间施工前应做哪些具体准备工作？

2.在该高度移动平台上作业是否属于高处作业？高处作业分为几个等级？操作人员必备的个人安全防
护用具、用品有哪些？

3.根据控制室内环境污染的不同要求，该建筑属于几类民用建筑工程？表3中符合规范要求的检测项有
哪些？还应检测哪些项目？

【参考答案】

1.（1）夜间施工规定的时间区段：一般指当日22时至次日6时，特殊地区可由当地政府部门另行规定。

根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》，建筑施工场界环境噪声排放最大值为：55dB。

（2）夜间施工前应做的具体准备工作：需办理夜间施工许可证明，并公告附近社区居民。

2.（1）在该高度移动平台上作业属于高处作业。

理由：高处作业是指凡在坠落高度基准面2m以上（含2m）有可能坠落的高处进行的作业。

（2）根据国家标准规定，建筑施工高处作业分为四个等级（一级高处作业、二级高处作业、三级高处
作业、四级高处作业四个等级）。

（3）操作人员必备的个人安全防护用具、用品有：合格的安全帽、安全带、防滑鞋等。

3.（1）根据控制室内环境污染的不同要求，该建筑属于Ⅰ类民用建筑工程。

（2）表3中符合规范要求的检测项有：甲苯、二甲苯、TVOC。

理由：Ⅰ类民用建筑工程，甲苯浓度≤0.15mg/m³，二甲苯浓度≤0.20mg/m³，TVOC浓度≤0.45mg/m³，
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
即判断为合格。

（3）还应检测的项目包括：氡、氨、苯。

案例（二十五）

【背景资料】

建设单位投资兴建酒店工程，建筑面积为2.20万平方米，钢筋混凝土框架结构，建设单位编制了招标
文件，发布了招标公告，招标控制价为1.056亿元。项目实行施工总承包，承包范围为土建、水电、通风空
调、消防、装饰装修及园林景观工程，消防及园林景观由建设单位单独发包，主要设备由建设单位采购。

先后有13家单位通过了资格预审后参加投标，最终D施工单位以9900.00万元中标。双方按照《建设工程
施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）签订了施工总承包合同，部分条款约定为：工程质量合格；实际
工程量差异在±5%（含±5%）以内时按照工程量清单综合单价结算，超出幅度大于5%时按照工程量清单综合
单价的0.9倍结算，减少幅度大于5%时按照工程量清单综合单价的1.1倍结算。

有两项分项工程完成后，双方及时确认了实际完成工作量。如表4：

表4分项工程单价及工作量统计表

| 分项工程 | A 1 | A 2 |
| --- | --- | --- |
| 清单综合单价（元/m³） | 420 | 560 |
| 清单工程量（m³） | 5450 | 6230 |
| 实际完成工程量（m³） | 5890 | 5890 |

工程按期进入安装调试阶段时，由于雷电引发了一场火灾。火灾结束后48小时内，D施工单位向项目
监理机构通报了火灾损失情况：价值80.00万元的待安装设备报废；D施工单位人员烧伤所需医疗费及误工
补偿费35.00万元；租赁施工设备损坏赔偿费15.00万元；必要的现场管理保卫人员费用支出2.00万元；其
他损失待核实后另行上报。监理机构审核属实后上报了建设单位。

【问题】

1.按照工程施工成本费用目标划分，施工成本有哪几类？

2.分析计算A 、A 分项工程的清单综合单价是否需要调整？并计算A1、A2分项工程实际完成的工作量
1 2
是多少元。

3.指出在火灾事故中，建设单位、D施工单位各自应承担哪些损失。（不考虑保险因素）

【参考答案】

1.按照建筑工程施工项目成本的费用目标划分为：生产成本、质量成本、工期成本、不可预见成本（例
如罚款等）

2.A 分项工程：（5890-5450）÷5450＝8.07%；

1

8.07%＞5%，故超出部分的综合单价应进行调整；

5450×1.05×420＋（5890-5450×1.05）×420×0.9＝2466765元，A 分项工程实际完成量为2466765元。

1
A 分项工程：（6230-5890）÷6230＝5.46%；

2

5.46%＞5%，故综合单价应调整；

5890×560×1.1＝3628240元，A2实际完成工程量为3628240元。

3.建设单位承担的损失有，价值80.00万元的待安装设备；必要的现场管理保卫人员费用支出2.00万元。

施工单位承担的损失有，施工单位人员烧伤所需医疗费及误工补偿费35.00万元；租赁施工设备损坏赔
偿费15.00万元。

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料
案例（二十六）

【背景资料】

某办公楼工程，建筑面积2400㎡，地下一层，地上十二层，筏板基础，钢筋混凝土框架结构，砌筑工
程采用蒸压灰砂砖砌体。建设单位依据招投标程序选定了监理单位及施工总承包单位并约定部分工作允许
施工总承包单位自行分包。

第一批钢筋原材到场，项目试验员会同监理单位见证人员进行见证取样，对钢筋原材相关性能指标进
行复检。

本工程混凝土设计强度等级：梁板均为C30，地下部分框架柱为C40，地上部分框架柱为C35。施工总
承包单位针对梁柱核芯区（梁柱节点部位）混凝土浇筑制定了专项技术措施：拟采取竖向结构与水平结构
连续浇筑的方式：地下部分梁柱核芯区中，沿柱边设置隔离措施，先浇筑框架柱及隔离措施内的C40混凝
土，再浇筑隔离措施外的C30梁板混凝土；地上部分，先浇筑柱C35混凝土至梁柱核芯区底面梁底标高处，
梁柱核芯区与梁、板一起浇筑C30混凝土。针对上述技术措施，监理工程师提出异议，要求修正其中的错
误和补充必要的确认程序，现场才能实施。

工程完工后，施工总承包单位自检合格，再由专业监理工程师组织了竣工预验收。根据预验收所提出
问题施工单位整改完毕，总监理工程师及时向建设单位申请工程竣工验收，建设单位认为程序不妥拒绝验
收。

项目通过竣工验收后，建设单位、监理单位、设计单位、勘察单位、施工总承包单位与分包单位会商
竣工资料移交方式，建设单位要求各参建单位分别向监理单位移交资料，监理单位收集齐全后统一向城建
档案馆移交。监理单位以不符合程序为由拒绝。

【问题】

1.钢筋原材的复检项目有哪些？

2.针对混凝土浇筑措施监理工程师提出的异议，施工总承包单位应修正和补充哪些措施和确认？

3.指出竣工验收程序有哪些不妥之处？并写出相应正确做法。

4.针对本工程的参建各方，写出正确的竣工资料移交程序。

【参考答案】

1.钢筋进场时，应按国家现行有关标准抽样检验屈服强度、抗拉强度、伸长率及单位长度重量偏差。

2.不妥之处一：地下部分梁柱核芯区中，沿柱边设置隔离措施，先浇筑框架柱及隔离措施内的C40混凝
土，再浇筑隔离措施外的C30梁板混凝土。

理由：柱、墙混凝土设计强度比梁、板混凝土设计强度高两个等级及以上时，应在交界区域采取分隔
措施。分隔位置应在低强度等级的构件中，且距高强度等级构件边缘不应小于500mm。

不妥之处二：地上部分，先浇筑柱C35混凝土至梁柱核芯区底面梁底标高处，梁柱核芯区与梁、板一
起浇筑C30混凝土浇筑柱C35混凝土至梁柱核芯区底面梁底标高处。

理由：柱、墙混凝土设计强度比梁、板混凝土设计强度高一个等级时。柱、墙位置梁、板高度范围内
的混凝土采用与梁、板混凝土设计强度等级相同的混凝土进行浇筑，需经设计单位同意。

3.不妥之处一：专业监理工程师组织了竣工预验收。

正确做法：应由总监理工程师组织各专业监理工程师对工程质量进行竣工预验收。

不妥之处二：总监理工程师及时向建设单位申请工程竣工验收。

正确做法：预验收通过后，由施工单位向建设单位提交工程竣工报告。

4.工程竣工资料移交的程序是：（1）施工单位应向建设单位移交施工资料。（2）实行施工总承包的，
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
各专业承包单位应向施工总承包单位移交施工资料。（3）监理单位应向建设单位移交监理资料（4）工程
资料移交时应及时办理相关移交手续，填写工程资料移交书、移交目录。（5）建设单位应按国家有关法规
和标准规定向城建档案管理部门移交工程档案，并办理相关手续。有条件时，向城建档案管理部门移交的
工程档案应为原件。

案例（二十七）

【背景资料】

某洁净厂房工程，项目经理指示项目技术负责人编制施工进度计划，并评估项目总工程，项目技术负
责人编制了相应施工进度安排（如图1所示），报项目经理审核。项目经理提出：施工进度计划不等同于
施工进度安排，还应包含相关施工计划必要组成内容，要求技术负责人补充。

图1施工进度计划网络图（时间单位：周）

因为本工程采用了某项专利技术，其中工序B、工序F、工序K必须使用某特种设备，且需按“B→F→
K”先后顺次施工。该设备在当地仅有一台，租赁价格昂贵，租赁时长计算从进场开始直至设备退场为止，
且场内停置等待的时间均按正常作业时间计取租赁费用。

项目技术负责人根据上述特殊情况，对网络图进行了调整，并重新计算项目总工期，报项目经理审批。

项目经理二次审查发现：各工序均按最早开始时间考虑，导致特种设备存在场内停置等待时间。项目
经理指示调整各工序的起止时间，优化施工进度安排以节约设备租赁成本。

【问题】

1.写出图1网络图的关键线路（用工作表示）和总工期。

2.项目技术负责人还应补充哪些施工进度计划的组成内容？

3.根据特种设备使用的特殊情况，重新绘制调整后的施工进度计划网络图，调整后的网络图总工期是多
少？

4.根据重新绘制的网络图，如各工序均按最早开始时间考虑，特种设备计取租赁费用的时长为多少？优
化工序的起止时间后，特种设备应在第几周初进场？优化后特种设备计取租赁费用时长为多少？

【参考答案】

1.关键线路为A→C→F→H→I→L。

总工期＝2＋7＋10＋1＋7＋3＝30周。

2.还应补充内容有：工程建设概况、工程施工情况、单位工程进度计划，分阶段进度计划，单位工程准
备工作计划，劳动力需用量计划，主要材料、设备及加工计划，主要施工机械和机具需要量计划，主要施
工方案及流水段划分，各项经济技术指标要求等。

3.（1）重新绘制调整后的施工进度计划网络图如下图所示：

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料
图调整后的施工进度计划网络图（时间单位：周）

（2）调整后的关键线路为：A→C→F→K→L。

调整后的网络图总工期为：2＋7＋10＋9＋3＝31周。

4.各工序均按最早开始时间考虑，特种设备计取租赁费用时长为7＋10＋9＝26周。

优化工序的起止时间后，特种设备应在第7周初进场。

理由：工序B与工序F间有4周闲置时间，优化的思路即工序B延迟4周后再开始，即该特种设备于2
＋4＝6周结束后进场，即第7周初进场。

优化后，工序B、F、K可连续施工，无闲置，则特种设备计取租赁时间为3＋10＋9＝22周。

案例（二十八）

【背景资料】

某新建保障性住房工程，总建筑面积4.8万平方米，出12栋12层住宅楼及地下车库组成。基础采用钢
筋混凝土灌注桩基础，地下车库为现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构。受力钢筋采用直螺纹连接，住宅楼地
上三层及以上为装配式钢筋混凝土剪力墙结构。竖向构件钢筋采用套筒灌浆连接。

项目部编制了桩基工程专项施工方案，公司审核时认为不妥，要求改正：

（1）钢筋笼起吊，吊点设在主筋上，安装时采取变形措施。

（2）泥浆循环清孔后，护壁泥浆相对密度已控制在1.15～1.35。

（3）地下灌注桩桩顶标高比设计标高高出500～1000mm。

地下车库施工中，质检人员对钢筋分项工程进行隐蔽验收，检查内容包括了受力钢筋接头的连接方式、
接头位置和箍筋的牌号、规格、数量、位置等。

总监理工程师组织施工单位、设计单位相关人员对各分部工程进行验收，明确建筑节能分部分工程质
量验收合格规定包括：

（1）分项工程验收应全部合格。

（2）质量控制资料应完整等。

【问题】

1.答出桩基工程专项施工方案不妥内容的正确做法。

2.钢筋分项工程受力钢筋接头和箍筋隐蔽工程检查验收内容有哪些？

3.需要设计单位参加验收的分部工程有哪些？节能分部工程质量验收合格规定还有哪些？

【参考解析】

1.正确做法1：钢筋笼起吊，吊点设在加强箍筋部位，安装时采取变形措施。

正确做法2：泥浆循环清孔时，清孔后的泥浆相对密度控制在1.15～1.25。

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
正确做法3：地下灌注桩桩顶顶标高至少要比设计标高高出1.0m以上。

2.（1）钢筋分项工程受力钢筋接头隐蔽工程检查验收内容有：连接方式、接头位置、接头质量、接头
面积百分率、搭接长度。

（2）钢筋分项工程箍筋隐蔽工程检查验收内容有：牌号、规格、数量、间距、位置，箍筋弯钩的弯折
角度及平直段长度。

3.（1）需要设计单位参加验收分部工程有：地基与基础工程、主体结构工程、节能工程、装饰装修工
程、屋面工程等。

（2）节能分部工程质量验收合格规定还有：

①外墙节能构造现场实体检验结果应符合设计要求；

②建筑外窗气密性能现场实体检测结果应符合设计要求；

③建筑设备工程系统节能性能检测结果应合格。

案例（二十九）

【背景资料】

某住宅工程，建筑面积21600㎡，基坑开挖深度6.5m，地下二层，地上十二层，筏板基础，现浇钢筋
混凝土框架结构。工程场地狭小，基坑上口北侧4m处有1栋六层砖泥结构住宅楼，东侧2m处有一条埋深
2m的热力管线。

工程由某总承包单位施工，基坑支护由专业分包单位承担，基坑支护施工前，专业分包单位编制了基
坑支护专项施工方案，分包单位技术负责人审批签字后，报总承包单位备案并直接上报监理单位审查，总
监理工程师审核通过。随后分包单位组织了3名符合相关专业要求的专家及参建各方相关人员召开论证会，
形成论证意见：“方案采用土钉喷护体系基本可行，需完善基坑监测方案，修改完善后通过”。分包单位
按论证意见进行修改后拟按此方案实施但被建设单位技术负责人以不符合相关规定为由要求整改。

主体结构施工期间，施工单位安全主管部门进行施工升降机安全专项检查，对该项目升降机的限位装
置、防护设施、安装、验收与使用等保证项目进行了全数检査，均符合要求。

施工过程中，建设单位要求施工单位在3层进行了样板间施工，并对样板间室内环境污染物浓度进行
检测，检测结果合格；工程交付使用前对室内环境污染物浓度检测时，施工单位以样板间已检测合格为由
将抽检房间数量减半，共抽检7间，经检测甲醛浓度超标。施工单位査找原因并采取措施后，对原检测的7
间房再次进行检测，检测结果合格，施工单位认为达标，监理单位提出不同意见，要求调整抽检的房间并
增加抽检房间数量。

【问题】

1.本项目基坑支护专项施工方案编制到专家论证的过程有何不妥？说明正确做法。

2.施工升降机检查和评定的保证项目除背景资料中列出项目外还有哪些？

3.施工单位对室内环境污染物抽检房间数量减半的理由是否成立？并说明理由。请说明再次检测时对抽
检房间的要求和数量。

【参考答案】

1.不妥之处一：专业分包单位仅编制了基坑支护专项施工方案。

正确做法：基坑支护与降水、土方开挖必须编制专项施工方案，并出具安全验算结果。开挖深度超过
3m（含3m）的基坑的土方开挖、支护、降水工程均需要编制安全专项施工方案。开挖深度超过5m（含5m）

的基坑的土方开挖、支护、降水工程，需要组织专家论证。

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料
不妥之处二：分包单位技术负责人审批签字后报总承包单位备案并直接上报监理单位审查，总监理工
程师审查通过。

正确做法：危大工程实行分包并由分包单位编制专项施工方案的，专项施工方案应当由总承包单位技
术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章。

不妥之处三：分包单位组织召开专家论证会。

正确做法：对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论
证。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。专家论证前专项施工方案应当通过施工
单位审核和总监理工程师审查。

不妥之四：3名符合相关专业要求的专家及参建各方相关人员召开论证会。

正确做法：与本工程有利害关系的人员不得以专家身份参加专家论证会。

不妥之处五：分包单位按论证意见进行修改后拟按此方案实施，但被建设单位技术负责人以不符合相
关规定为由要求整改。

正确做法：专家论证会后，应当形成论证报告，对专项施工方案提出通过、修改后通过或者不通过的
一致意见。专家对论证报告负责并签字确认。

2.施工升降机检查和评定的保证项目还包括：安全装置、附墙架、钢丝绳、滑轮与对重。

3.施工单位对室内环境污染物抽检房间数量减半的理由成立。

理由：民用建筑工程验收中，凡进行了样板间室内环境污染物浓度检测且检测结果合格的，抽检数量
减半并不得少于3间。

当室内环境污染物浓度检测结果不符合规范规定时，应对不符合项目再次加倍抽样检测，并应包括原
不合格的同类型房间及原不合格房间；当再次检测的结果符合规范规定时，应判定该工程室内环境质量合
格。再次加倍抽样检测的结果不符合规范规定时，应查找原因并采取措施进行处理，直至检测合格。

案例（三十）

【背景资料】

某框架-剪力墙结构，填充墙体采用蒸压加气混凝土砌块，钢筋现场加工。其中，筏板基础混凝土等级
为C30，内配双层钢筋网，主筋为三级20螺纹钢，基础筏板下三七灰土夯实，无混凝土垫层。

施工过程中，发生如下事件：

事件一：项目部编制《施工组织设计》中规定：钢筋接头位置设置在受力较小处。柱钢筋的绑扎应在
柱模板安装后进行；框架梁、牛腿及柱帽等钢筋，应放在柱子纵向钢筋的外侧。基础筏板钢筋保护层厚度
控制在40mm。监理工程师审查时，认为存在诸多错误，指令修改后重新报审。

事件二：监理单位巡视第四层施工现场时，发现蒸压加气混凝土砌块填充墙墙体直接从结构楼面开始
砌筑，砌筑到梁底间歇7天后立即将其补砌挤齐。

事件三：砌筑施工时，监理工程师现场巡查，发现砌筑工程中留设脚手眼位置不符合相关规范规定，
下发监理通知书，责令施工单位整改后复工。

事件四：主体结构分部工程完工后，施工总承包单位向项目监理单位提交了该子分部工程验收申请报
告和相关资料。监理工程师审核相关资料时，发现缺少结构实体检验资料，提出了“结构实体检验应在专
业监理工程师见证下，由施工单位项目负责人组织实施的要求”。

【问题】

1.指出事件一中不妥之处，并分别写出正确做法。

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料

2.根据《砌体工程施工质量验收规范》，指出事件二中填充墙砌筑过程中的错误做法，并分别写出正确
做法。

3.针对事件三中监理通知书的事项，写出砌体工程不能设置脚手眼的部位。

4.根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》，指出事件四中监理工程师要求中的错误之处，并写出正
确的做法。结构实体检验的内容包括哪些方面？

【参考答案】

1.不妥之处一：柱钢筋的绑扎应在柱模板安装后进行。

正确做法：柱钢筋的绑扎应在柱模板安装前进行。

不妥之处二：框架梁、牛腿及柱帽等钢筋，应放在柱子纵向钢筋的外侧。

正确做法：框架梁、牛腿及柱帽等钢筋，应放在柱子纵向钢筋的内侧。

不妥之处三：基础筏板钢筋保护层厚度控制在40mm。

正确做法：无混凝土垫层（直接接触土体浇筑的构件），混凝土保护层厚度不应小于70mm。

2.错误之处一：加气混凝土砌块填充墙墙体直接从结构楼面开始砌筑。

正确做法：在厨房、卫生间、浴室等处采用轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙
体时，墙底部宜现浇混凝土坎台，其高度宜为150mm。

错误之处二：蒸压加气混凝土砌块砌筑到梁底并间歇7天后立即补砌挤紧。

正确做法：填充墙与承重主体结构间的空（缝）隙部位施工，应在填充墙砌筑14d后进行。

3.事件三中砌体工程不能设置脚手眼的部位有：

（1）120mm厚墙、清水墙、料石墙、独立柱和附墙柱。

（2）过梁上与过梁成60°角的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内。

（3）宽度小于1m的窗间墙。

（4）门窗洞口两侧石砌体300mm，其他砌体200mm范围内；转角处石砌体600mm，其他砌体450mm
范围内。

（5）梁或梁垫下及其左右500mm范围内。

（6）设计不允许设置脚手眼的部位。

（7）轻质墙体。

（8）夹心复合墙外叶墙。

4.（1）事件四中监理工程师要求中的错误之处：提出了“结构实体检验应在专业监理工程师见证下，
由施工单位项目负责人组织实施的要求”。

正确做法：结构实体检验应在监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）见证下，由施工项目技术
负责人组织实施。

（2）结构实体检验包括：混凝土强度、钢筋保护层厚度、结构位置与尺寸偏差以及合同约定的项目，
必要时可检验其他项目。

案例（三十一）

【背景资料】

某办公楼工程，钢筋混凝土框架结构，地下1层，地上8层，层高4.5m，工程桩采用泥浆护壁钻孔灌
注桩，墙体采用普通混凝土小砌块，工程外脚手架采用双排落地扣件式钢管脚手架，位于办公楼顶层的会
议室，其框架柱间距为8m×8m。项目部按照绿色施工要求，收集现场施工废水循环利用。

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料
在施工过程中，发生了下列事件：

事件一：项目部完成灌注桩的泥浆循环清孔工作后，随即放置钢筋笼、下导管及桩身混凝土灌注，混
凝土浇筑至桩顶设计标高。

事件二：会议室顶板底模支撑拆除前，试验员从标准养护室取一组试件进行试验，试验强度达到设计
强度的60%，项目部据此开始拆模。

事件三：因工期紧，砌块生产7d后运往工地进行砌筑。墙体一次砌筑至梁底以下200mm位置，留待
14d后砌筑顶紧。监理工程师进行现场巡视后责令停工整改。

事件四：施工总承包单位对项目部进行专项安全检查时发现：①安全管理检查评分表内的保证项目仅
对“安全生产责任制”“施工组织设计及专项施工方案”两项进行了检查；②外架立面剪刀撑间距12m，
由底至顶连续设置；③电梯井口处设置活动的防护栅门，电梯井内每隔四层设置一道安全平网进行防护。

检查组下达了整改通知单。

【问题】

1.分别指出事件一中的不妥之处，并写出正确做法。

2.事件二中，项目部的做法是否正确？说明理由，当设计无规定时，通常情况下模板拆除顺序的原则是
什么？

3.针对事件三中的不妥之处，分别写出相应的正确做法。

4.事件四中，安全管理检查评分表的保证项目还应检查哪些？写出施工现场安全设置需整改项目的正确
做法。

【参考答案】

1.不妥之处一：项目部完成灌注桩的泥浆循环清孔工作后，随即放置钢筋笼、下导管及桩身混凝土灌注。

正确做法：下导管之后进行二次循环清孔。

不妥之处二：混凝土浇筑至桩顶设计标高。

正确做法：混凝土超灌高度应高于设计桩顶标高1.0m以上。

2.（1）事件二中项目部的做法不正确。

理由：试样应该在同样条件下养护后测试，框架间距为8m×8m时，强度达到75%后才能拆模。

（2）拆模顺序为：后支先拆、先支后拆，先拆除非承重部分后拆除承重部分。

3.不妥之处一：砌块生产7d后运往工地进行砌筑。

正确做法：砌块应达到28d龄期再使用。

不妥之处二：墙体一次砌筑至梁底以下200mm位置。

正确做法：正常施工条件下，小砌块砌体每日砌筑高度宜控制在1.4m或一步脚手架高度内。

4.（1）安全管理检查评定保证项目还应包括：安全技术交底、安全检查、安全教育、应急救援。

（2）整改项目的正确做法：

1）电梯井口应设置防护门。

2）电梯井内每隔两层且不大于10m设一道安全平网进行防护。

3）因层高大于24m，应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑。

案例（三十二）

【背景资料】

某大学城工程，包括结构形式与建筑规模一致的四栋单体建筑，每栋建筑面积为21000㎡，地下2层，
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
地上18层，层高4.2m，钢筋混凝土框架-剪力墙结构。A施工单位与建设单位签订了施工总承包合同。合
同约定：除主体结构外的其他分部分项工程施工，总承包单位可以自行依法分包；建设单位负责供应油漆
等部分材料。合同约定总造价14250万元。

合同履行过程中，发生了下列事件：

事件一：施工总承包单位进场后，采购了110吨Ⅲ级钢筋，钢筋出厂合格证明资料齐全。复试合格后，
施工总承包单位在现场采用冷拉方法调直钢筋，冷拉率控制为3%。监理工程师责令施工总承包单位停止钢
筋加工工作。

事件二：油漆作业完成后，发现油漆成膜存在质量问题，经鉴定，原因是油漆材质不合格。B施工单位
就由此造成的返工损失向A施工单位提出索赔。A施工单位以油漆属建设单位供应为由，认为B施工单位
应直接向建设单位提出索赔。B施工单位直接向建设单位提出索赔，建设单位认为油漆在进场时已由A施工
单位进行了质量验证并办理接收手续，其对油漆材料的质量责任已经完成，因油漆不合格而返工的损失由A
施工单位承担，建设单位拒绝受理该索赔。

事件三：合同中约定，根据人工费和四项主要材料的价格指数对总造价按调值公式法进行调整。各调
值因素的比重、基准和现行价格指数见表4-1：

表4-1各调值因素的比重、基准和现行价格指数

| 可调项目 | 人工费 | 材料Ⅰ | 材料Ⅱ | 材料Ⅲ | 材料Ⅳ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 因素比重 | 0.15 | 0.30 | 0.12 | 0.15 | 0.08 |
| 基期价格指数 | 0.99 | 1.01 | 0.99 | 0.96 | 0.78 |
| 现行价格指数 | 1.12 | 1.16 | 0.85 | 0.80 | 1.05 |

【问题】

1.指出事件二中施工总承包单位做法的不妥之处，写出正确做法。钢筋的加工内容有哪些？

2.分别指出事件三中的错误之处，并说明理由。

3.事件四中，列式计算经调整后的实际结算价款应为多少万元？（精确到小数点后两位）

【参考答案】

1.（1）不妥之处：调直钢筋时，冷拉率控制为3%。

正确做法：调直钢筋时，带肋钢筋冷拉率不应超过1%。

（2）钢筋加工包括调直、除锈、下料切断、接长、弯曲成型等。

2.错误之处一：A施工单位认为B施工单位应直接向建设单位提出索赔。

理由：B施工单位只与A施工单位有合同关系，与建设单位没有合同关系。

错误之处二：B施工单位直接向建设单位提出索赔。

理由：B单位与建设单位之间没有合同关系。

错误之处三：建设单位认为油漆在进场时已由A施工单位进行了质量验证并办理接收手续，因油漆不
合格而返工的损失由A施工单位承担，建设单位拒绝。

理由：建设单位拒绝受理索赔不合理，A施工单位进行了验证不能免除建设单位购买材料的质量责任。

3.经调整后的实际结算价款＝14250×（0.2＋0.15×1.12/0.99＋0.30×1.16/1.01＋0.12×0.85/0.99＋0.15
×0.80/0.96＋0.08×1.05/0.78）＝14962.13（万元）。

案例（三十三）

【背景资料】

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料
某新建综合楼工程，现浇钢筋混凝土框架结构，地下1层，地上10层，建筑檐口高度45米，某建筑
工程公司中标后成立项目部进场组织施工。

在施工过程中，发生了下列事件：

事件一：根据施工组织设计的安排，施工高峰期现场同时使用机械设备达到8台。项目土建施工员仅
编制了安全用电和电气防火措施报送给项目监理工程师。监理工程师认为存在多处不妥，要求整改。

事件二：施工过程中，项目部要求安全员对现场固定式塔吊的安全装置进行全面检查，但安全员仅对
塔吊的力矩限制器、爬梯护圈、小车断绳保护装置、小车断轴保护装置进行了安全检查。

事件三：公司例行安全检查中，发现施工区域主出入通道处多种类型的安全警示牌布置混乱，要求项
目部按规定从左到右正确排列。

事件四：公司按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—2011）对现场进行检查评分，汇总表总得分为
85分，但施工机具分项检查评分表得零分。

【问题】

1.事件一中，存在哪些不妥之处？并分别说明理由。

2.事件二中，项目安全员还应对塔吊的哪些安全装置进行检查（至少列出四项）？

3.事件三中，安全警示牌通常都有哪些类型？各种类型的安全警示牌按一排布置时，从左到右的正确排
列顺序是什么？

4.事件四中，按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—2011），确定该次安全检查评定等级，并说明
理由。

【参考答案】

1.“项目土建施工员仅编制了安全用电和电气防火措施报送给项目监理工程师，”不妥。

理由：施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50KW及以上时，应编制用电组织设计。

用电编制者也应为电气工程技术人员编制，不应为土建施工员，并应经相关部门审核及具有法人资格企业
的技术负责人批准。

2.项目安全员还应对塔吊的超高、变幅、行走限位器，吊钩保险，卷筒保险等装置进行检查。

3.（1）安全警示牌分为禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四大类型。

（2）多个安全警示牌在一起布置时，应按警告、禁止、指令、提示类型的顺序，先左后右、先上后下
进行排列。

4.等级不合格。

理由：

优良：分项检查评分表无零分，汇总表得分值应在80分及以上。

合格：分项检查评分表无零分，汇总表得分值应在80分以下，70分及以上。

不合格：①当汇总表得分值不足70分时；②当有一分项检查评分表得零分时。

检查施工机具检查评分表得0分，根据施工安全评定等级第3点要求，当有一分项检查评分表得零分
时，则评定等级为不合格。

案例（三十四）

【背景资料】

某开发商拟建一城市综合体项目，预计总投资十五亿元。发包方式采用施工总承包，施工单位承担部
分垫资，按月度实际完成工作量的75%支付工程款，工程质量为合格，保修金为3%，合同总工期为32个
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
月。

某总包单位对该开发商社会信誉，偿债备付率，利息备付率等偿债能力及其他情况进行了尽职调查。

中标后，双方对工程造价进行了全面审核。最终确定有关费用如下：分部分项工程费8200.00万元，措施费

2050.00万元，其他项目费1280.00万元，暂列金额820.00万元，增值税1037.00万元。双方依据《建设工
程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201签订了工程施工总承包合同。

项目部对基坑围护提出了三个方案：A方案成本为8750.00万元，功能系数为0.33；B方案成本为8640.00
万元，功能系数为0.35；C方案成本为8525.00万元，功能系数0.32，最终运用价值工程方法确定了实施方
案。

竣工结算时，总包单位提出索赔事项如下：

1.特大暴雨造成停工7天，开发商要求总包单位安排20人留守现场照管工地，发生费用5.60万元。

2.本工程设计采用了某种新材料，总包单位为此支付给检测单位检验试验费4.60万元，要求开发商承
担。

3.工程主体完工3个月后，总包单位为配合开发商自行发包的燃气等专业工程施工，脚手架留置比计划
延长2个月拆除。为此要求开发商支付2个月脚手架租赁费68.00万元。

4.总包单位要求开发商按照银行同期同类贷款利率，支付垫资利息1142.00万元。

【问题】

1.对总包合同实施管理的原则有哪些？

2.计算本工程签约合同价（单位万元，保留2位小数）。

3.列式计算三个基坑维护方案的成本系数、价值系数（保留小数点后三位），并确定选择哪个方案。

4.总包单位提出的索赔是否成立？并说明理由。

【参考答案】

1.依法履约原则；诚实信用原则；全面履行原则；协调合作原则；维护权益原则；动态管理原则；合同
归口管理原则；全过程合同风险管理原则；统一标准化原则。

2.本工程签约合同价＝分部分项工程费＋措施费＋其他项目费＋增值税
＝8200.00＋2050.00＋1280.00＋1037.00
＝12567.00万元。

3.根据价值工程原理，价值系数V＝功能系数F/成本系数C。

A方案成本系数C＝8750.00/（8750.00＋8640.00＋8525.00）＝0.338，
功能系数F＝0.33，则A方案的价值系数V＝F/C＝0.33/0.338＝0.976。

B方案成本系数C＝8640.00/（8750.00＋8640.00＋8525.00）＝0.333，
功能系数F＝0.35，则B方案的价值系数V＝F/C＝0.35/0.333＝1.051。

C成本系数C＝8525.00/（8750.00＋8640.00＋8525.00）＝0.329，
功能系数F＝0.32，则C方案的价值系数V＝F/C＝0.32/0.329＝0.973。

B方案的价值系数为1.051，应选取B方案。

4.特大暴雨造成停工7天，开发商要求总包单位安排20人留守现场照管工地，发生费用5.60万元，索
赔成立。

理由：特大暴雨属于不可抗力，停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保
卫人员的费用由发包人承担。

本工程设计采用了某种新材料，总包单位为此支付给检测单位检验试验费4.60万元，要求开发商承担，
索赔成立。

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料
理由：工程造价中企业管理费中的虽包括检验试验费，但检验试验费不包括新材料的试验费。此外，
工程设计采用了某种新材料为设计变更，属于开发商责任范畴。

工程主体完工3个月后，总包单位为配合开发商自行发包的燃气等专业工程施工，脚手架留置比计划
延长2个月拆除。为此要求开发商支付2个月脚手架租赁费68.00万元索赔成立。

理由：脚手架留置比计划延长2个月拆除，配合范围超过总承包单位与分包单位的约定范畴时，则收
取一定比例的配合费或按实记取。

总包单位要求开发商按照银行同期同类贷款利率，支付垫资利息1142.00万元，索赔不成立。

理由：本题中并未对垫资利息进行约定，因此利息不予补偿。

案例（三十五）

【背景资料】

某高校新建一栋办公楼和一栋实验楼，均为现浇钢筋混凝土框架结构。办公楼地下1层、地上11层，
建筑檐高48m；实验楼6层，建筑檐高22m。建设单位与某施工总承包单位签订了施工总承包合同。合同
约定：①电梯安装工程由建设单位指定分包；②保温工程保修期限为10年。

施工过程中，发生了下列事件：

事件一：总承包单位上报的施工组织设计中，办公楼采用1台塔式起重机；在7层单独设置移动式操
作平台；外架采用悬挑脚手架，从地上2层开始分3次到顶。实验楼采用1台物料提升机；外架采用落地
式钢管脚手架。监理工程师按照《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建办质[2018]31号）规定，
要求总承包单位单独编制与之相关的专项施工方案并上报。

事件二：实验楼物料提升机安装总高度26m，采用一组缆风绳锚固。与各楼层连接处搭设卸料通道，
与相应的楼层连通后，仅在通道两侧设置了临边安全防护设施，地面进料口处仅设置安全防护门，且在相
应位置挂设了安全警示标志牌。监理工程师认为安全设施不全，要求整改。

事件三：在办公楼7层单独设置的移动式操作平台，面积12㎡，高2.5m。

【问题】

1.事件一中，总承包单位必须就哪些工程单独编制专项施工方案？

2.指出事件二中错误之处，并分别给出正确做法。

3.指出事件三中错误之处，并分别给出正确做法。除了面积及高度以外，移动式操作平台还有哪些安全
控制要点？

【参考答案】

1.总承包单位必须就以下工程单独编制的专项施工方案：起重机械安装和拆卸工程、悬挑式脚手架工程、
操作平台工程。

2.事件2中错误之处及正确做法分别如下：

错误一：采用一组缆风绳；

正确做法：实验楼物料提升机安装总高度26m，据相关规定，当高度30m以下，缆风绳应不少于2组。

错误二：仅设置通道两侧的临边安全防护设施；

正确做法：在各楼层的通道口处应设置（常闭型）防护门。

错误三：地面进料口处仅设置安全防护门；

正确做法：结构施工自二层起，凡人员进出的通道口都应搭设符合规范要求的防护棚，高度超过24m
的交叉作业，通道口应设双层防护棚进行防护。

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料

3.（1）错误之处：移动式操作平台，面积12㎡，高2.5m。

正确做法：移动式操作平台面积不宜大于10㎡，高度不宜大于5m。

（2）除了面积及高度以外，移动式操作平台的安全控制要点还包括：高宽比不应大于2：1。台面脚手
板要铺满钉牢，台面四周设置防护栏杆。平台移动时，作业人员必须下到地面，不允许带人移动平台。

案例（三十六）

【背景资料】

某厂综合楼，地处闹市区，场地狭小，为现浇钢筋混凝土框架结构，基础为钢筋混凝土灌注桩基，地
上16层，建筑高度55m。施工过程中发生了下列事件：

事件一：项目经理部为了搞好现场管理，加快施工进度，制定了一系列管理制度，并从现场实际条件
出发，作了以下几项的具体安排：

（1）场地四周设置1.5m高的现场围挡，进行封闭管理。

（2）因临时建筑不足，安排部分工人住在已建成的该工程地下室内。

（3）为保证消防用水，安装了一根管径50mm的消防竖管，平时兼做楼层施工供水
事件二：由于工期紧，混凝土需用量大，项目部在施工过程中实行三班倒浇注混凝土，施工扰民，引
起附近居民强烈不满，纷纷到有关部门投诉、并封堵工地。

事件三：外墙保温工程施工时，外墙保温采用EPS板无网现浇系统，其构造图如下图所示：

无网现浇系统构造图
事件四：工程完工后，施工总承包单位自检合格，再由专业监理工程师组织了竣工预验收。根据预验
收所提出问题施工单位整改完毕，总监理工程师及时向建设单位申请工程竣工验收，建设单位认为程序不
妥拒绝验收。

【问题】

1.事件一中，工作安排是否妥当？并指出正确的做法。

2.事件二中，施工现场因特殊情况，确需夜间施工的应如何处理？

3.事件三中，分别写出图中数字代号所示各构造做法的名称。（如：②-现浇混凝土外墙）

4.指出竣工验收程序有哪些不妥之处？并写出相应正确做法。

【参考答案】

1.不妥之一：场地四周设置1.5m高的现场围挡不妥当。

正确做法：场地四周必须采用封闭围档，并沿场地四周连续设置，一般路段的围挡高度不得低于1.8m，
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料
市区主要路段的围挡高度不得低于2.5m。

不妥之二：安排部分工人住在已建成的该工程地下室内不妥。

正确做法：在建工程内严禁住人。

不妥之三：安装了一根管径50mm的消防竖管，平时兼做楼层施工供水不妥。

正确做法：高度超过24m的建筑工程，安装临时消防竖管，管径不小于75mm，严禁消防竖管作为施
工用水管线。

2.除采取一定降噪措施外，还需办理夜间施工许可证明，并公告附近社区居民。

3.图中数字代号所示各构造做法的名称如下：②-现浇混凝土外墙；③-EPS板；①-锚栓；④-抗裂砂浆薄
抹面层；⑤-饰面层。

4.不妥之处一：专业监理工程师组织了竣工预验收。

正确做法：应由总监理工程师组织各专业监理工程师对工程质量进行竣工预验收。

不妥之处二：总监理工程师及时向建设单位申请工程竣工验收。

正确做法：预验收通过后，由施工单位向建设单位提交工程竣工报告。

案例（三十七）

【背景资料】

某建设工程合同工期为25个月，施工单位编制的双代号网络计划图如图1所示。在施工过程中发生了
下列事件：

事件一：当该计划执行7个月后，经监理工程师检查发现，施工过程C和施工过程D已完成，而施工
过程E将拖后2个月。

双代号网络计划图（单位：月）

事件二：为了不影响工期，施工单位在施工过程E的实际进度拖后2个月后，组织施工过程H、I、K
进行流水施工。各施工过程中的施工段及其流水节拍见表1
表1各施工过程中的施工阶段及其流水节拍

| 施工过程 | 流水节拍（月） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ① | ② | ③ |
| H | 2 | 3 | 2 |
| I | 1 | 2 | 2 |
| K | 2 | 3 | 1 |

事件三：为了不影响工期，施工单位又采取了第二个方案，即压缩某些施工过程的持续时间。各施工
过程的直接费用率及最短持续时间见表2
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
表2各施工过程的直接费用率及最短持续时间

| 过程 | F | G | H | I | J | K | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用率（万元/月） | - | 10.0 | 6.0 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 4.5 |
| 最短持续时间 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 |

【问题】

1.该网络计划能否满足合同工期要求？为确保工程按期完工，哪些施工过程应作为重点控制对象？

2.事件一中施工过程E的实际进度是否影响总工期？如果实际进度确实影响到总工期，为保证总工期不
延长，对进度计划的调整方法有哪些？

3.事件二中施工过程H、I、K的流水施工工期是多少？此时工程总工期能否满足原合同工期的要求？为
什么？

4.事件三中进度计划的最优调整方案是什么？为什么？此时直接费用将増加多少万元。

【参考答案】

1该网络计划能否满足合同工期要求。

理由：经计算，该网络计算工期＝4＋3＋7＋5＋6＝25个月，合同工期25个月，能满足合同工期要求。

为确保工程按期完工，应作为重点控制对象的工作：A、E、H、I、K。

2.事件一中施工过程E的实际进度影响总工期。

理由：E为关键工作，总时差为0个月，拖后2个月会影响实际进度。

如果实际进度确实影响到总工期，为保证总工期不延长，对进度计划的调整方法有：关键工作的调整
（工期优化）；改变逻辑关系；对后面的工作重新编制进度计划。

3.事件二，根据流水节拍表，判断施工过程H、I、K的流水施工属于无节奏流水施工。

采用“累加数列错位相减取大差法”计算流水步距：

（1）各施工过程流水节拍的累加数列：

施工过程H：2，5，7
施工过程I：1，3，5
施工过程K：2，5，6
（2）错位相减，取最大值得流水步距：

K 2 5 7
H，I
- 1 3 5
2 4 4 -5
K ＝4（月）

H，I
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料
K 1 3 5
I，K
- 2 5 6
1 1 0 -6
K ＝1（月）

I，K
（3）计算工期：T＝ΣK＋Σt ＝（4＋1）＋（2＋3＋1）＝11（月）。

n
此时工程总工期能满足原合同工期的要求。

理由：流水施工工期是11（月），11＋2＝13（月），小于18个月（原H、I、K持续时间18个月），
满足合同要求。

4.事件三中进度计划的最优调整方案：

压缩K工作1月，増加直接费4万。

压缩I工作1月；増加直接费4.5万。

此时直接费用将増加4＋4.5＝8.5万。

案例（三十八）

【背景资料】

某学校活动中心工程，建筑面积5000㎡，地下1层，地上9层，层高4.0m，基础埋深为自然地面以
下6.5m。建设单位委托监理单位对工程实施全过程监理。建设单位和某施工单位根据《建设工程施工合同
（示范文本）》GF-2017-0201签订了施工承包合同。工程施工过程中发生了下列事件：

事件一：施工单位进场并做好相应准备工作后，需进行施工测量。

事件二：工程楼板组织分段施工，某一段各工序的逻辑关系见下表：

| 工作内容 | 材料准备 | 支撑搭设 | 模板铺设 | 钢筋加工 | 钢筋绑扎 | 混凝土浇筑 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作编号 | A | B | C | D | E | F |
| 紧后工作 | B、D | C | E | E | F | - |
| 工作时间/d | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 |

事件三：工程完工后，施工单位自行组织有关人员进行检查评定，评定结论为合格。建设单位项目负
责人组织各专业监理工程师对工程质量进行了竣工预验收。预验收通过后，施工单位向监理单位提交了工
程竣工报告，申请工程竣工验收。

事件四：该工程交付使用7d后，建设单位委托有资质的检测单位进行室内环境污染检测，在对室内环
境的甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氨、TVOC浓度进行检测时，检查人员将集中通风关闭后进行检测；在对室
内环境的氡浓度检测时，检测人员将房间对外门窗关闭12h后进行检测。

【问题】

1.事件一中，建筑物施工测量的主要工作有哪些？

2.根据事件二表中给出的逻辑关系，绘制双代号网络计划图，并计算该网络计划图的工期。

3.事件三中有哪些不妥之处并说明正确做法。

4.事件四中，有哪些不妥之处？分别说明正确做法。

【参考答案】

1.事件一中，施工测量现场主要工作有：施工控制网的建立、已知长度的测设、已知角度的测设、建筑
物细部点平面位置的测设、建筑物细部点高程位置及倾斜线的测设等。

2.本工程的双代号网络计划图如下：

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
本工程双代号网络计划图（单位：天）

工期＝3＋4＋3＋5＋1＝16（d）。

3.不妥之一：建设单位项目负责人组织各专业监理工程师对工程质量进行了竣工预验收。

正确做法：总监理工程师应组织各专业监理工程师对工程质量进行竣工预验收。

不妥之二：预验收通过后，施工单位向监理单位提交工程竣工报告。

正确做法：预验收通过后，施工单位应向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收。

4.事件四中的不妥之处：

（1）不妥之一：工程交付使用7d后，建设单位委托有资质的检验单位进行室内环境污染检测。

正确做法：民用建筑工程及室内装修工程的室内环境质量验收，应在工程完工至少7d以后、工程交付
使用前进行。

（2）不妥之二：在对室内环境的甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氨、TVOC浓度进行检测时，检查人员将
集中通风关闭后进行检测。

正确做法：民用建筑工程室内环境的甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氨、TVOC浓度进行检测时，对采用集
中通风的民用建筑工程，应在通风系统正常运行的条件下进行。

（3）不妥之三：对室内环境氡浓度进行检测时，检测人员将房间对外门窗关闭1h后进行检测。

正确做法：民用建筑工程室内环境中氡浓度检测时，采用自然通风的民用建筑工程，应在房间对外门
窗关闭24h以后进行。

案例（三十九）

【背景资料】

某医院门诊楼，位于市中心区域，建筑面积28326㎡，地下1层，地上10层，檐高33.7m，框架剪力
墙结构，筏板基础，基础埋深7.8m，底板厚度1100mm，混凝土强度等级C30，抗渗等级P8。

室内地面铺设实木地板，工程精装修交工。2024年3月15日开工，外墙结构及装修施工均采用钢管扣
件式双排落地脚手架。

事件一：基坑开挖前，施工单位委托具备相应资质的第三方对基坑工程进行现场监测，监测单位编制
了监测方案，经建设方、监理方认可后开始施工。

事件二：底板混凝土施工中，混凝土浇筑从高处开始，沿短边方向自一端向另一端进行。在混凝土浇
筑完12h内对混凝土表面进行保温保湿养护，养护持续7d。养护至72h时，测温显示混凝土内部温度70℃，
混凝土表面温度35℃。

事件三：基础底板混凝土量较大，项目部决定组织夜间施工，因事先准备不足，施工过程中被附近居
民投诉，后经协调取得了大家谅解。

事件四：主体结构工程完工后，总监理工程师组织了分部工程的验收，结论合格。

【问题】

1.事件一中，本工程在基坑监测管理工作中有哪些不妥之处？并说明理由。

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料

2.指出事件二中底板大体积混凝土浇筑及养护的不妥之处，并简要说明理由或给出正确做法。

3.写出夜间施工规定的时间区段和噪声排放最大值。夜间施工前应做哪些具体准备工作？

4.分部工程质量验收合格的规定是什么？

【参考答案】

1.不妥之处一：基坑开挖前，施工单位委托具备相应资质的第三方对基坑工程进行现场监测。

理由：基坑工程施工前，应由建设方委托具备相应资质的第三方对基坑工程实施现场检测。

不妥之处二：经建设方、监理方认可后开始施工。

理由：监测单位应编制监测方案，经建设方、设计方、监理方等认可后方可实施。

2.不妥之一：混凝土浇筑从高处开始，沿短边方向自一端向另一端进行；

正确做法：混凝土浇筑从低处开始，沿长边方向自一端向另一端进行。

不妥之二：养护持续7d；

正确做法：养护应连续14d及以上（含14d）。

不妥之三：混凝土内部温度70℃，混凝土表面温度35℃，混凝土表里温差达35℃；

理由：大体积混凝土养护期间，表里温差不宜大于25℃。

3.夜间施工，一般指当日22时至次日6时，特殊地区可由当地政府部门另行规定。

施工期间的噪声排放应当符合国家规定的建筑施工场界噪声排放标准，白天施工限值不超过75dB，夜
间施工限值不超过55dB。

办理夜间施工许可证明，并公告附近社区居民。

4.分部工程质量验收合格的规定如下：

①所含分项工程的质量均应验收合格；

②质量控制资料应完整；

③有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检验结果应符合相应规定；

④观感质量应符合要求。

案例（四十）

【背景资料】

某市中心区新建一座商业中心，建筑面积26000m2，地下二层，地上十六层，一至三层有裙房，结构
形式为钢筋混凝土框架结构，其中二层南侧有通长悬挑露台。某施工总承包单位承接了该商业中心工程的
施工任务。该施工总承包单位进场后，立即着手进行施工现场平面布置。

①在临市区主干道的南侧采用1.6m高的砖砌围墙做围挡。

②为节约成本，施工总承包单位决定直接利用原土便道作为施工现场主要道路。

③为满足模板加工的需要，搭设了一间50m2的木工加工间，并配置了一支灭火器。

④主体结构施工期间，施工单位安全主管部门进行施工升降机安全专项检查，对该项目升降机的限位
装置、防护设施、安装、验收与使用等保证项目进行了全数检查，均符合要求。

⑤主体结构施工阶段，为赶在雨季来临之前完成基槽回填土任务，施工总承包单位在露台同条件混凝
土试块抗压强度达到设计强度的80%时，拆除了露台下模板支撑。

【问题】

1.指出施工总承包单位现场平面布置①～③中的不妥之处，并说明正确做法。

2.施工升降机检查和评定的保证项目，除背景资料中列出项目外还有哪些？

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料

3.完成下表中a、b、c的内容（无需复制表格，在答题卡上按顺序写出答案）。

底模拆除时的混凝土强度要求

| 构件类型 | 构件跨度（m） | 达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的百分率（%） |
| --- | --- | --- |
| 梁 | 7.2 | ≥a |
|  | 8.4 | ≥b |
| 悬挑露台 | 3m | ≥c |

4.请列出模板及支架设计应包括的主要内容。

【参考答案】

1.（1）不妥之处：在临市区主干道的南侧采用1.6m高的砖砌围墙做围挡。

正确做法：市区主要路段的围挡高度不得低于2.5m。

（2）不妥之处：施工总承包单位决定直接利用原土便道作为施工现场主要道路。

正确做法：施工现场的主要道路必须进行硬化处理，土方应集中堆放。

（3）不妥之处：一间50m2的木工加工间配置了一支灭火器。

正确做法：临时木料间、油漆间、木工机具间等，每25m2配备1只灭火器，50m2的木工加工间至少
应配置2支灭火器。

2.施工升降机检查和评定的保证项目还包括：安全装置、附墙架、钢丝绳、滑轮与对重。

3.a为75；b为100；c为100。

4.模板及支架设计应包括的主要内容：模板及支架的选型及构造设计；模板及支架上的荷载及其效应计
算；模板及支架的承载力、刚度验算；模板及支架的抗倾覆验算；绘制模板及支架施工图。

案例（四十一）

【背景资料】

某开发商投资新建一住宅小区工程，包括住宅楼五栋、会所一幢以及小区市政管网和道路设施，总建
筑面积24000m2。经公开招投标，某施工总承包单位中标，双方依据《建设工程施工合同（示范文本）》
（GF-2017-0201）签订了施工总承包合同。

施工总承包合同中约定的部分条款如下：

（1）合同造价3600万元，除设计变更、钢筋与水泥价格变动，及承包合同范围外的工作内容据实调
整外，其他费用均不调整；

（2）合同工期306天，自2020年3月1日起至2020年12月31日止。工期奖罚标准为2万元/天。

在合同履行过程中，发生了下列事件：

2020年3月22日，施工总承包单位在基础底板施工期间，因连续降雨发生了排水费用6万元。2020
年4月5日，某批次国产钢筋常规检测合格，建设单位以保证工程质量为由，要求施工总承包单位还需对
该批次钢筋进行化学成分分析，施工总承包单位委托具备资质的检测单位进行了检测，化学成分检测费用8
万元，检测结果合格。针对上述问题，施工总承包单位按索赔程序和时限要求，分别提出6万元排水费用、
8万元检测费用的索赔。

项目通过竣工验收后，建设单位、监理单位、设计单位、勘察单位、施工总承包单位与分包单位会商
竣工资料移交方式，建设单位要求各参建单位分别向监理单位移交资料，监理单位收集齐全后统一向城建
档案馆移交。监理单位以不符合程序为由拒绝。

【问题】

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料

1.《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）由哪三个部分组成？写出施工合同文件的组成
及解释顺序。

2.分别指出施工总承包单位的两项索赔是否成立？并说明理由。

3.针对本工程的参建各方，写出正确的竣工资料移交程序。

4.写出本项目单位工程质量验收合格的规定？

【参考答案】

1.（1）《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）由“协议书”“通用条款”“专用条款”
三部分组成。

（2）施工合同文件的组成及解释顺序：

①合同协议书；

②中标通知书；

③投标函及其附录；

④专用合同条款及其附件；

⑤通用合同条款；

⑥技术标准和要求；

⑦图纸；

⑧已标价工程量清单或预算书；

⑨其他合同文件。

2.（1）施工总承包单位提出6万元排水费用索赔不成立。

理由.连续降雨属于一个有经验的承包商可以预见的事情，该降雨造成的费用损失应该包含在合同价款
中。

（2）施工单位提出的8万元钢筋检测费用成立。

理由.在建筑施工领域一般对国产钢筋不做化学检测，8万元钢筋检测费用在项目承包（合同）范围之
外。

3.工程竣工资料移交的程序是：

施工单位应向建设单位移交施工资料。

实行施工总承包的，各专业承包单位应向施工总承包单位移交施工资料。

监理单位应向建设单位移交监理资料。

建设单位应按国家有关法规和标准规定向城建档案管理部门移交工程档案，并办理相关手续。

有条件时，向城建档案管理部门移交的工程档案应为原件。

4.1）所含分部工程的质量均应验收合格；

2）质量控制资料应完整；

3）所含分部工程中有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料应完整；

4）主要使用功能的抽查结果应符合相关专业验收规范的规定；

5）观感质量应符合要求。

案例（四十二）

【背景资料】

某建设项目，经总监理工程师批准的双代号网络施工进度计划如图1所示。

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
图1双代号网络施工进度计划图（单位：月）

施工过程中发生了如下事件：

事件一：施工单位为了保证A工作的施工质量，扩大基底处理面积，导致费用增加3万元，A工作持
续时间增加了1个月。

事件二：项目施工9个月后，由于设计变更，总监理工程师通知施工单位新增K工作。K工作持续时间
为4个月，在B和C工作完成后开始，且在H和G工作开始前完成。

事件三：因施工图设计错误原因，F工作实际工程量有所增加，从而导致费用增加20万元，工作持续
时间增加1个月。

事件四：G工作施工期内连续降雨累计达1个月（日降雨量超过当地50年气象资料记载的最大强度），
导致G工作实际完工时间比原计划拖后1个月，施工单位应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及
保卫人员的费用3万元。

事件五：由于施工单位采购的材料质量不合格造成返工，H工作实际完工时间比原计划拖后0.5个月，
经济损失5万元。

施工单位就以上事件向建设单位提出了费用补偿和工期顺延要求。

【问题】

1.计算图示施工进度计划的总工期，并列出关键线路（用节点表示）。

2.对施工过程中发生的五个事件进行合同责任分析，并逐项说明施工单位提出的费用补偿和工期顺延能
否成立。

3.总监理工程师应批准施工单位顺延的工期是多少？说明理由。

4.绘制总监理工程师批准施工单位工期顺延后的双代号网络施工进度计划图。

【参考答案】

1.该双代号网络计划共由5条线路组成，分别是：

线路1：①→②→③→⑥→⑧，持续时间之和为15个月；

线路2：①→②→③→⑥→⑦→⑧，持续时间之和为18个月；

线路3：①→②→③→⑤→⑦→⑧，持续时间之和为17个月；

线路4：①→②→④→⑧，持续时间之和为13个月；

线路5：①→②→④→⑤→⑦→⑧，持续时间之和为16个月。

该施工进度计划的总工期为18个月，关键线路为①→②→③→⑥→⑦→⑧。

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料
图1双代号网络施工进度计划图（单位：月）

2.合同责任分析：

事件1的责任由施工单位承担。施工单位提出的费用补偿和工期顺延不能成立。

事件2的责任由建设单位承担。施工单位提出的费用补偿和工期顺延可以成立。

事件3的责任由建设单位承担。施工单位提出的费用补偿可以成立，提出工期顺延不能成立。

事件4的责任由建设单位和施工单位分别承担。施工单位提出的费用补偿可以成立，工期顺延不能成
立。

事件5的责任由施工单位承担。施工单位提出的费用补偿和工期顺延不能成立。

3.总监理工程师应批准施工单位顺延的工期是1个月。

理由：事件2增加的新工作K会影响工期1个月。

4.总监理工程师批准施工单位工期顺延后的双代号网络施工进度计划图如下图。

图：批准工期顺延后的双代号网络施工进度计划图（单位：月）

案例（四十三）

【背景资料】

某房屋建筑工程，地上12层，建筑面积6000m2，钢筋混凝土独立基础，现浇钢筋混凝土框架结构，
填充墙采用蒸压加气混凝土砌块砌筑。根据《建设工程施工合同（示范文本）和《建设工程监理合同（示
范文本）》，建设单位分别与中标的施工总承包单位和监理单位签订了施工总承包合同和监理合同。

在合同履行过程中，发生了如下事件：

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
事件一：主体结构分部工程完成后，施工总承包单位向项目监理机构提交了该子分部工程验收申请报
告和相关资料。监理工程师审核相关资料时，发现欠缺结构实体检验资料，提出了“结构实体检验应在监
理工程师旁站下，由施工单位项目经理组织实施”的要求。

事件二：监理工程师巡视第四层浴室填充墙砌筑施工现场时，发现加气混凝土砌块填充墙墙体直接从
结构楼面开始砌筑，砌筑到梁底并间歇7d后立即将其补砌挤紧。

事件三：外装修施工时，施工单位搭设了扣件式双排钢管脚手架。横向扫地杆采用对接扣件固定在紧
靠纵向扫地杆上方的立杆上。连墙件采用刚性构件，并与工程结构和架体连接牢固，连墙点的水平间距为5
跨，竖向间距为3步，连墙点之上架体的悬臂高度超过3步。外侧立面两端设置一道剪刀撑，中间各道剪
刀撑净距为15m，剪刀撑斜杆与地面的倾角为30°。监理工程师提出了整改意见。

事件四：施工总承包单位按要求向项目监理机构提交了室内装饰工程的时标网络计划图（如下图所示），
经批准后按此组织实施。在室内装饰工程施工过程中，因合同约定由建设单位采购供应的某装饰材料交付
时间延误，导致工作F的结束时间拖延14天。为此，施工总承包单位以建设单位延误供应材料为由，向项
目监理机构提出工期索赔14天的申请。

室内装饰工程时标网络计划图（时间单位：周）

【问题】

1.指出事件一中监理工程师要求中的错误之处并写出正确做法。

2.指出事件二中填充墙砌筑过程中的错误做法，并分别写出正确做法。

3.指出事件三中脚手架搭设的错误之处并说明正确做法。

4.事件四中，室内装饰工程的工期为多少天？写出该网络计划的关键线路（用节点表示）。施工总承包
单位提出的工期索赔14天是否成立？说明理由。

【参考答案】

1.错误之处一：结构实体检验应在监理工程师旁站。

正确做法：结构实体检验应在监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）见证下实施。

错误之处二：项目经理组织实施。

正确做法：结构实体检验应由施工单位项目技术负责人组织实施。

2.错误之处一：加气混凝土砌块填充墙墙体直接从结构楼面开始砌筑。

正确做法：在厨房、卫生间、浴室等处采用轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙
体时，墙底部宜现浇混凝土坎台，其高度宜为150mm。

错误之处二：砌筑到梁底并间歇7d后立即将其补砌挤紧。

正确做法：填充墙顶部与承重主体结之间的空隙部位应在填充墙砌筑14d后进行砌筑。

3.错误之处一：横向扫地杆采用对接扣件固定在紧靠纵向扫地杆上方的立杆上。

正确做法：横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料
错误之处三：连墙件的连墙点的水平间距为5跨，竖向间距为3步，连墙点之上架体的悬臂高度超过3
步。

正确做法：连墙件的连墙点，水平间距不得超过3跨，竖向间距不得超过3步，连墙点之上架体的悬
臂高度不应超过2步。

不妥之处四：外侧立面两端设置一道剪刀撑，中间各道剪刀撑净距为15m。

正确做法：建筑地上12层，高度大于24m，应在外侧全立面连续设置剪刀撑。

不妥之处五：剪刀撑斜杆与地面的倾角为30°。

正确做法：剪刀撑斜杆与地面的倾角应在45°～60°之间。

4.室内装饰工程的工期：12×7＝84天。

关键线路：①→②→④→⑧→⑨→⑩。

施工总承包单位提出的工期索赔14天不成立。

理由：建设单位延误供应材料，属于非施工总承包单位原因。工作F有7天的总时差，合理索赔的天
数为7天。

案例（四十四）

【背景资料】

某教学楼工程，建筑面积1700㎡，地下1层，地上6层，檐高25.2m，主体为框架结构，砌筑及抹灰
用砂浆采用现场拌制。施工单位进场后，项目经理组织编制了《某教学楼施工组织设计》，经批准后开始
施工。在施工过程中，发生了以下事件：

事件一：为了充分体现绿色施工在施工过程中的应用，项目部提出了节约用地的相关规定。

事件二：结构施工期间，安排某消防保卫人员负责该工地的消防安全管理，并做了如下工作：

（1）木材场两侧设置4m宽通道，端头处设置10m×10m回车场，消防车道宽度为6m，载重车转弯
半径为10m；

（2）沿消防车道或堆料场内交通道路的边缘设置了消火栓，消火栓之间的距离为150m；消防箱内消
防水管长度为20m。

事件三：在一次塔吊起吊荷载达到其额定起重量90%的起吊作业中，安全人员让操作人员先将重物吊
起离地面一定高度后，对重物各项内容进行了检查，确认安全后同意其继续起吊作业。

事件四：项目部对装饰装修工程门窗子分部进行过程验收中，检查了塑料门窗安装等各分项工程，并
验收合格；检查了外窗气密性能等有关安全和功能检测项目合格报告，观感质量符合要求。

【问题】

1.事件一中，节约用地应符合下列规定？

2.指出事件二中有哪些不妥之处，写出正确方法。

3.当塔吊起重荷载达到额定起重量90%以上时，应先将吊物吊离地面的高度为多少？对起重设备和重物
的检查项目有哪些？

4.门窗子分部工程中还包括哪些分项工程？门窗工程有关安全和功能检测的项目还有哪些？

【参考答案】

1.事件一中，节约用地应符合下列规定：

（1）施工总平面布置应紧凑，并应尽量减少占地。

（2）应在经批准的临时用地范围内组织施工。

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
（3）应根据现场条件，合理设计场内交通道路。

（4）施工现场临时道路布置应与原有及永久道路兼顾考虑并应充分利用拟建道路为施工服务。

（5）应采用预拌混凝土。

2.事件二中的不妥之处及正确做法具体如下：

（1）不妥之处一：木材场两侧设置4m宽通道，端头处设置10m×10m回车场，消防车道宽度为6m，
载重车转弯半径为10m。

正确做法：木材场两侧应有6m宽通道，端头处应有12m×12m回车场，消防车道宽度不小于4m，载
重车转弯半径不宜小于15m。

（2）不妥之处二：沿消防车道或堆料场内交通道路的边缘设置了消火栓，消火栓之间的距离为150m；

消防箱内消防水管长度为20m。

正确做法：室外消火栓应沿消防车道或堆料场内交通道路的边缘设置，消火栓之间的距离不应大于
120m；消防箱内消防水管长度不小于25m。

3.在吊物载荷达到额定载荷的90%时，应先将吊物吊离地面200～500mm后，检查机械状况、制动性
能、物件绑扎情况等，确认无误后方可起吊。对有晃动的物件，必须拴拉溜绳使之稳固。

4.（1）门窗子分部工程还包括：木门窗安装，金属门窗安装，特种门安装，门窗玻璃安装分项工程。

（2）门窗工程的安全和功能检测项目还有：建筑外窗的水密性能和抗风压性能。

案例（四十五）

【背景资料】

某施工单位承建城中村改造工程，建筑面积65000平方米，钢筋混凝土结构。工程计价采用工程量清
单计价模式，与建设单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》GF—2017—0201签约了施工总承包合同。

施工单位签约合同价的有关费用如下：分部分项工程费22000.00万元：暂列金额4000.00万元；总包
服务费1000.00万元；措施项目费以建筑面积为基数，按照200.00元每平米记取；增值税税率为9%。经分
析测算包括人工费在内的工程直接成本为19900.00万元。

施工单位按照合同约定进场后，及时开展了各项准备工作，按合同约定工程预付款付款之日向建设单
位提交工程预付款申请。工程预付款约定支付期满七天内，建设单位仍未支付，施工单位向建设单位发出
停工通知书，并采用了停工措施，在停工七天后向建设单位提交了索赔申请报告。

施工过程中因砌块市场供应紧张，不能满足工程进度需要，施工单位向监理单位提交了采用ALC隔墙
板替代砌块的合理化建议说明，监理单位核实确认之后，上报建设单位。

【问题】

1.列式计算本工程中的中标造价是多少万元？（保留小数点后两位）

2.直接成本由哪些费用构成？

3.施工单位采用停工的做法是否正确？施工单位能够获得的索赔事项有哪些？

4.施工单位提交的合理化建议说明书包括的主要内容有哪些？

【参考解析】

1.分部分项工程费：22000.00万元，
措施项目费：65000×200.00/10000=1300.00万元，
其他项目费：4000.00+1000.00=5000.00万元，
工程中标价=（22000.00+1300.00+5000.00）×（1+9%）=30847.00万元
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料

2.直接成本由人工费、材料费、机械费构成。

3.（1）正确。

（2）施工单位能够获得的索赔事项有：

①停工所增加的费用；

②延误的工期；

③合理利润。

4.主要内容记录：建议的内容和理由，以及实施该建议对合同价格和工期的影响。

案例（四十六）

【背景资料】

某新建办公楼工程，建筑面积1.5万平方米，地下2层，地上6层，层高3.2m。钢筋混凝土框架结构。

其中1-3层为大堂，且大堂为中空结构，钢筋混凝土井字梁楼板。建设单位和某施工总承包单位根据《建设
工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201签订了施工总承包合同。

工程开工前，施工单位的项目技术负责人主持编制了施工组织设计，经项目负责人审核、施工单位技
术负责人审批后，报项目监理机构审查。

其中的装饰装修工程，施工单位提交了进度计划网络图，下图1-2为施工进度网络计划图的一部分。

图1-2部分网络计划图（单位：d）

该网络计划图的其余部分计划工作及持续时间见下表1-1：

表1-1网络计划图其余部分的计划工作及持续时间表

| 工作 | 紧前工作 | 紧后工作 | 持续时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | B1 | C2 | 3 |
| C2 | C1 | C3 | 3 |

监理在审核时发现网络图中的一处错误，C2工作必须在B2工作完成之后开始施工。要求调整该网络
计划图。后在施工中，B2工作施工时，由于设计单位提出设计变更，导致该工作延误了3d。

【问题】

1.指出施工组织设计编制、审核、审批程序上的不妥之处，并写出正确做法。

2.按背景资料给出的其余部分的计划工作及持续时间表补全网络计划图的其余部分。根据监理的指示重
新调整网络计划图。

3.找出调整后的网络计划图的关键线路（用工作表示）和工期。并判定B2工作延误的工期能否索赔？

并说明理由。

【参考答案】

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料

1.不妥之处一：项目技术负责人主持编制施工组织设计；

正确做法：应由项目负责人主持编制施工组织设计。

不妥之处二：经项目负责人审核；

正确做法：由施工单位主管部门审核。

2.补全后的网络计划图如下图所示：

调整后的网络计划图如下图所示：

3.关键线路为：A1→A2→A3→B3→C3
工期23天。

可以索赔2d。

因为此事件是由设计方设计变更导致的，属于非施工方原因，且延误的时间为3d，大于该工作的总时
差，故可以提出工期索赔，索赔工期为3-1＝2d。

案例（四十七）

【背景资料】

某新建住宅工程项目，建筑面积13000m2，地下2层，地上18层，现浇钢筋混凝土剪力墙结构，地基
基础设计等级为甲级，灌注桩筏板基础。项目实行施工总承包管理。施工合同约定：钢筋、混凝土、防水、
保温等和结构及主要性能相关的材料由建设单位采购提供。

钢筋进场时，施工单位按照国家有关规定抽样检验了屈服强度等参数，质量验证合格后直接加工使用。

当节能验收工程验收时，因墙体的保温材料质量不合格出现了工程质量问题，必须返工。建设单位认为，
此次质量问题，属于施工单位在材料验证时把控不严，因此导致的返工费用，应该由施工单位自己承担。

基础桩设计桩径800mm、长度42m，混凝土强度等级C30，共计90根，施工单位编制的桩基施工方案
中列明。采用泥浆护壁成孔、导管法水下灌注C35混凝土；灌注时桩顶混凝土面超过设计标高500mm；每
个柱子下有3根桩，每根桩留置1组混凝土试件；成桩后按总桩数的10%对桩身完整性进行检验。监理工
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料
程师审查时认为方案存在错误，要求施工单位改正后重新上报。

土方回填时，恰逢冬季。根据施工单位的施工条件，室内地面进行土方回填时，使用柴油打夯机进行
压实。土料铺填厚度比常温施工时减少约15%，每层为350mm，每层压实2遍。监理工程师审查时，要求
进行整改。

工程完工后，建设单位指令施工各单位组织相关人员进行竣工预验收，并要求总监理工程师在预验收
通过后立即组织参建各方相关人员进行竣工验收。建设行政主管部门提出验收组织安排有误，责令建设单
位予以更正。

竣工验收通过后，总承包单位、专业分包单位分别将各自施工范围的工程资料移交到监理机构，监理
机构整理后将施工资料与工程监理资料一并向当地城建档案管理部门移交，被城建档案管理部门以资料移
交程序错误为由予以拒绝。

【问题】

1.补充钢筋进场时，还应复验的内容。

2.指出桩基础施工方案中的不妥之处，并给出正确做法。

3.室内地面进行土方回填时，合理选择施工机械的条件还有哪些？土方回填是否有不妥之处？不妥之处
有哪些？

4.工程竣工验收程序有哪些不妥之处？并分别指出总包单位、专业分包单位、监理单位的工程资料的正
确移交程序。

【参考答案】

1.抗拉强度、伸长率及单位长度重量偏差。

2.不妥之处一：灌注时桩顶混凝土面超过设计标高500mm；

正确做法：灌注时桩顶混凝土面超过设计标高1.0m以上。

不妥之处二：每个柱子下有3根桩，每根桩留置1组混凝土试件；

正确做法：单柱单桩时，每根桩留置1组试件。

不妥之处三：成桩后按总桩数的10%对桩身完整性进行检验；

正确做法：桩身完整性试验，抽检数量不应少于总桩数的20%，且不应少于10根。

3.（1）还有工程特点、土料性质、设计压实参数
（2）有。

不妥之处一：土料铺填厚度比常温施工时减少约15%；

正确做法：冬季施工，每层铺土厚度应比常温施工时减少20～25%。

不妥之处二：每层厚度为350mm，每层压实2遍；

正确做法：柴油打夯机进行压实，每层厚度为200～250mm，冬季更低，且每层压实3～4遍。

4.（1）不妥之处一：建设单位指令施工各单位组织相关人员进行竣工预验收；

不妥之处二：要求总监理工程师在预验收通过后立即组织参建各方相关人员进行竣工验收。

（2）

①施工单位应向建设单位移交施工资料；

②实行施工总承包的，各专业承包单位应向施工总承包单位移交施工资料；

③监理单位应向建设单位移交监理资料；

④工程资料移交时应及时办理相关移交手续，填写工程资料移交书、移交目录；

⑤建设单位应按国家有关法规和标准的规定向城建档案管理部门移交工程档案，并办理相关于续。有
条件时，向城建档案管理部门移交的工程档案应为原件。

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
案例（四十八）

【背景资料】

某厂综合楼，地处闹市区，场地狭小，为现浇钢筋混凝土框架结构，基础为钢筋混凝土灌注桩基，地
下2层，基坑开挖深度达到了5.4m，选用悬臂式混凝土灌注桩排桩支护结构。地上16层，建筑高度55m。

施工过程中发生了下列事件：

项目部按照专项施工方案进行基坑开挖，开挖过程中，支护结构出现了变形，并出现了深层移动，施
工现场及时浇筑垫层，最后才避免了基坑坍塌事故。

施工至五层，在安全检查时，发现电梯井口设置了固定式的栅门，除此以外在没有任何防范措施。另
发现2处洞口，一处在屋面上，洞口大小为300×450mm，其上仅设置了盖板。另一处在墙面上，洞口较大
且落地，仅设置了防护栏杆。

由于出现了季节性降雨，为了不延误工期，施工总承包单位于晚上11点后安排了钢结构构件进场和焊
接作业施工。附近居民以施工作业影响夜间休息为由进行了投诉。当地相关主管部门在查处时发现：施工
总承包单位未办理夜间施工许可证；检测夜间施工场界噪声值达到60分贝。

【问题】

1.现场文明施工的主要内容有哪些？

2.基坑开挖专项施工方案是否需要进行专家论证？支护结构变形的应急措施还有哪些？

3.五层出现的洞口其安全防护措施应该还有哪些？

4.写出施工总承包单位对所查处问题应采取的正确做法，并说明施工现场避免或减少光污染的防护措
施。

【参考答案】

1.①规范场容、场貌，保持作业环境整洁卫生；

②创造文明有序和安全生产的条件和氛围。

③减少施工过程对居民和环境的不利影响；

④树立绿色施工理念，落实项目文化建设。

2.需要。

还有：加设支撑或锚杆、支护墙背卸土、加厚垫层。

3.电梯井口还应有：电梯井道内应每隔2层且不大于10m加设一道安全平网；

屋面上洞口还应有：应采用盖板覆盖或防护栏杆等措施，并应固定牢固；

墙面上洞口还应有：采用密目式安全立网或工具式栏板封闭，防护栏杆下还应加设挡脚板。

4.制订降噪措施，应办理夜间施工许可证明，并公告附近社区居民。

避免或减少光污染的防护措施：①夜间焊接作业时，应采取挡光措施。②工地设置大型照明灯具时，
应有防止强光线外泄的措施。

案例（四十九）

【背景资料】

某公共建筑工程，建筑面积18700m2，地下1层，地上12层，现浇钢筋混凝土框架结构。建设单位依
法进行招标，投标报价执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2024。共有甲、乙、丙等8家单位
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料
参加了工程投标。经过公开开标、评标，最后确定甲施工单位中标。建设单位与甲施工单位按照《建设工
程施工合同（示范文本）》GF—2017—0201签订了施工总承包合同。

工程投标及施工过程中，发生了下列事件：

事件一：某土方工程清单工程量为4500m³，投标人投标报价时根据施工方案计算的工程量为6000m³。

已知土方开挖定额人工单价为9元/m³，材料单价为1元/m³，施工机械费1.6元/m³。管理费取人、材、机
之和的8%，利润取人、材、机、管之和的5%。分部分项的清单合价为8000万元，措施项目清单合价为1300
万元，暂列金额50万元，其他项目清单合价120万元，增值税为850万元。

事件二：施工单位与建设单位签订施工总承包合同后，按照相关的规范进行合同的管理工作。

事件三：某商品混凝土分项工程成本分析资料如图所示。项目部拟采用因素分析法对混凝土成本进行
分析。

表4-1成本分析资料

| 项目 | 单位 | 目标 | 实际 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产量 | m³ | 600 | 620 |
| 单价 | 元/m³ | 700 | 740 |
| 损耗率 | % | 4 | 3 |

【问题】

1.事件一中，施工单位所报土石方分项工程的综合单价为多少？（单位：元/m³）

2.中标造价是多少万元，预付款为多少万元？（均需列式计算，结果保留2位小数）。

3.事件三中，施工单位进行合同管理应执行的管理程序有哪些？

4.分析事件四中，各个因素的变化对混凝土成本的影响程度。

【参考答案】

1.土方开挖总价：

（9＋10＋1.6）×（1＋8%）×（1＋5%）×6000＝140162.40元
应填报的土方开挖综合单价＝140162.40÷6000＝23.36元/m³

2.中标造价＝8000＋1300＋120＋850＝10270.00万元

3.合同管理程序
①合同订立；②合同备案；③合同交底；④合同履行；⑤合同变更；⑥争议与诉讼；⑦合同分析与总
结。

4.目标成本为：600×700×（1＋4%）＝436800元。

（1）代换“产量”：620×700×（1＋4%）＝451360元。

所以，产量的增加，使混凝土分项工程成本增加：451360-436800＝14560元。

（2）代换“单价”：620×740×（1＋4%）＝477152元。

所以，单价的增加，使混凝土分项工程成本增加：477152-451360＝25792元。

（3）代换“损耗率”：620×740×（1＋3%）＝472564元。

所以，损耗率的降低，使混凝土分项工程成本降低：472564-477152＝-4588元。

案例（五十）

【背景资料】

某新建别墅群项目，总建筑面积45000m2，各幢别墅均为地下1层，地上3层，砖混结构。

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
某施工总承包单位项目部按幢编制了单幢工程施工进度计划。某幢计划工期为180d，施工进度计划见
图1。现场监理工程师在审核该进度计划后，要求施工单位制定进度计划，以确保该幢工程在计划日历天内
竣工。

该别墅工程开工后第46天进行的进度检查时发现，土方工程和地基基础工程基本完成，已开始主体结
构工程施工，工期进度滞后5天。项目部依据赶工参数（具体见表一），对相关施工过程进行压缩，确保
工期不变。

表一：赶工参数表

|  | 施工过程 | 最大可压缩时（天） | 赶工费用（元/天） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土方工程 | 2 | 800 |
| 2 | 地下工程 | 4 | 900 |
| 3 | 主体结构 | 2 | 2700 |
| 2 | 水电安装 | 3 | 450 |
| 5 | 室内装修 | 8 | 3000 |
| 4 | 屋面工程 | 5 | 420 |
| 6 | 外墙面装修 | 2 | 1000 |
| 7 | 室外工程 | 3 | 4000 |
| 8 | 扫尾竣工 | 0 |  |

项目部对地下室M5水泥砂浆防水层施工提出了技术要求；采用普通硅酸盐水泥、自来水、中砂、防
水剂等材料拌和，中砂含泥量不得大于3%；防水层施工前应采用强度等级M5的普通砂浆将基层表面的孔
洞、缝隙堵塞抹平；防水层施工要求一遍成型，铺抹时应压实、表面应提浆压光并及时进行保湿养护7天。

监理工程师对室内装饰装修工程检查验收后，要求在装饰装修完工后第5天进行TVOC等室内环境污染
物浓度检测。项目部对检测时间提出异议。

【问题】

1.单位工程进度计划包括哪些内容？

2.按照经济、合理原则对相关施工过程进行压缩，请分别写出最适宜压缩的施工过程和相应的压缩天数。

3.找出项目部对地下室水泥砂浆防水层施工技术要求的不妥之处，并分别说明理由。

4.项目部对检测时间提出异议是否正确？并说明理由。针对本工程，室内环境污染物浓度检测不符合规
范规定时应如何处理？

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料

【参考答案】

1.工程建设概况、工程施工情况、单位工程进度计划，分阶段进度计划，单位工程准备工作计划，劳动
力需用量计划，主要材料、设备及加工计划，主要施工机械和机具需要量计划，主要施工方案及流水段划
分，各项经济技术指标要求等。

2.依据工期压缩的原则，即优先压缩赶工费增加最少的工作，则
（1）将主体结构施工过程压缩2天；

（2）将室内装修施工过程压缩3天。

3.不妥之一：采用普通硅酸盐水泥、自来水、中砂、防水剂等材料拌和，中砂含泥量不得大于3%；

理由：水泥砂浆应使用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或特种水泥。宜采用中砂，含泥量不应大于1%。

不妥之二：防水层施工前应采用强度等级M5的普通砂浆将基层表面的孔洞、缝隙堵塞抹平；

理由：应采用与防水层防水砂浆相同等级的防水砂浆将基层表面的孔洞、缝隙堵塞抹平；

不妥之三：防水层施工要求一遍成活；

理由：防水砂浆宜采用多层抹压法施工。

不妥之四：保湿养护7天；

理由：水泥砂浆防水层至少养护14天。

4.（1）项目经理部提出异议，正确。

理由：民用建筑工程及室内装修工程的室内环境质量验收，应在工程完工至少7d以后、工程交付使用
前进行。

（2）①当室内环境污染物浓度检测结果不符合规范规定时，应对不符合项目再次加倍抽样检测，并应
包括原不合格的同类型房间及原不合格房间；

②当再次检测的结果符合规范规定时，应判定该工程室内环境质量合格。再次加倍抽样检测的结果不
符合规范规定时，应查找原因并采取措施进行处理，直至检测合格。

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究