# 2026二建机电实务案例核心50题(资料+问题+答案+解析)

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
2026 环球网校二级建造师《机电工程管理与实务》案例 50 题
案例一

【背景资料】

某钢铁厂建设一个年产100万t炼钢工程，A公司中标该工程。炼钢工程安装的内容包括原料供应系统、
吹炼精炼与出钢系统、供氧系统。烟气净化与煤气回收系统等的安装。A公司项目部进场后，按绿色施工要
求建立绿色施工管理体系，重点对施工图进行优化，对绿色施工实施动态管理，对施工各个阶段加强管理
和监督，实施炼钢工程项目的绿色施工的安全过程。

炼钢设备示意图1，转炉本体采用滑移安装，在两根滑移梁上，将托圈，炉壳等装置组成整体，并滑移
到轴承支座上进行安装。项目部设计制作的滑移梁满足强度和刚度要求。滑移梁设置在加料跨炉前平台的
主梁上，滑移梁的坐标，位置及标高适合炉体滑移和安装要求。转炉主体安装完成后，项目部对水冷炉口
进行水压试验。在试验压力0.5MPa下稳压10min。再降至工作压力0.4MPa停压30min，水压试验合格后安
装完成后，钢铁厂组织联合试运行，试运行系统设计要求全面投入运行，稳定连续运行，并达到规定的时
间。参加试运行的操作人员熟练掌握开车停车技术。联动试运行后，参加了试运行有关部门单位对联动试
运行结果进行分析评定合格后填写联动运行合格证书。

图1炼钢设备示意图

【问题】

1.项目部还应优化哪些绿色施工管理内容？绿色施工管理体系的第一责任人应该是谁？

2.图三中的①②分别是哪种设备？③是哪个部件？部件③安装前应检查哪项内容？

3.滑移梁应根据哪些条件进行设计制作？水冷炉口的水压试验操作是否正确，水冷炉口还应做哪些试
验？

4.参加联合试运行的操作人员还需要掌握哪些技术？联动运行合格书上应有哪些单位盖章确认？

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料

【参考答案】

1.项目部还应对绿色施工组织设计、绿色施工方案进行优化。

绿色施工管理体系的第一责任人是项目经理。

2.图2中，①—转炉本体，②—转炉倾动装置，③—氧枪。

部件③安装前应检查的内容：水压试验记录、脱脂记录。

3.（1）滑移梁根据炉体重量和现场条件设计制作。

（2）不正确，试验压力应为工作压力的1.5倍，在试验压力下0.6MPa（0.4×1.5=0.6）稳压10min；

再降至工作压力，停压30min。

（3）水冷炉口还应做通水试验。

4.参加联动试运行的操作人员还应掌握：事故处理和调整工艺条件的技术。

联动试运行合格证书上应有钢铁厂、设计单位、A公司盖章确认。

案例二

【背景资料】

某30层商业综合体项目大楼的土建工程由B公司承担，工程价款8000万；A公司中标设备安装工程，
并负责材料与设备的采购，合同价款3000万。B建设公司在工程防雷接地体施工时，被现场监理工程师发
现接地体施工有不规范之处，现场施工示意图如下图所示，予以纠正。

图2 防雷接地体施工示意图
在主体工程施工过程，库存区材料存放混乱，无专人管理；施工人员安全意识较弱，专职安全管理人
员职能不到位，事故频发，项目部制定了相应制度，并加强安全教育工作，使工程施工有序进行。A安装公
司对进场的设备和材料严格执行验收流程，对工程质量严格把控。

变风量空调系统工作压力1.2kPa，在风管批量制作前对风管进行了强度与严密性试验，空调系统安装
完成后进了试运行，试运行过程中发现与风机盘管机组连接的冷却水管振动较大，出现渗漏现象，经检查
发现冷却水管与风机盘管之间未设置减振装置，后经改正，空调工程试运行验收合格。工程完工后，建设
单位组织了竣工验收，顺利通过验收。

【问题】

1.防雷接地装置的施工程序是什么？图中接地体施工存在哪些问题？

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料

2.针对库存区材料管理混乱，项目部应采取哪些措施？

3.施工现场专职安全生产管理人员的职责是什么？

4.通风空调系统风管强度与严密性试验压力是多少？

【参考答案】

1.（1）防雷接地装置的施工程序：接地体施工→接地干线施工→引下线敷设→均压环施工→接闪带（接
闪杆、接闪网）施工。

（2）图中接地体施工存在的问题有：

①垂直接地体之间的间距2.5m太小；垂直接地体的水平间距应不小于5m。

②接地体埋地深度0.5m太浅；接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m。

2.项目部可以采取的措施有：

（1）专人管理，明确责任。

（2）标识清楚。

（3）安全防护。

（4）分类存放。

（5）定期盘点。

3.施工现场专职安全生产管理人员职责：

①巡查项目安全生产管理情况，阻止和处理违章指挥、违章作业和违反劳动纪律等现象，并应做好记
录；

②对危险性较大的分部分项工程应依据方案实施安全监督并做好记录；

③建立项目安全生产管理档案，定期报告项目安全生产情况。

4（. 1）中压风管的试验压力为1.2倍的工作压力，且不低于750Pa；所以风管的试验压力为：1.2×1.2=1.44
（kPa）。

（2）变风量空调系统风管的严密性试验应符合中压风管的规定，试验压力为风管的工作压力，所以风
管的严密性试验压力为1.2kPa。

案例三

【背景资料】

某施工单位中标一地铁机电总承包工程，合同包含所有机电管线、设备安装等内容。合同约定供电设
备由建设单位采购、施工单位安装。

施工中，遭遇百年不遇的暴雨灾害，造成已安装的供电设备损坏而无法使用，重新购买需65万元，安
拆费用9.8万元。施工单位5名施工人员在抢险时负伤，所需医疗费及补偿费128万元；租赁设备损坏赔偿费7
万元。洪灾发生后，因清淤工作导致施工机械闲置费3万元，现场卫生防疫费4.3万元，管理费增加2万元。

预计工程清理、修复费用325万元。

施工人员在某空气处理机组安装就位后，对设备的冷凝水实施有组织的排放（图3）。项目部质量员检
査，对设备吊架螺母及冷凝水管的安装提出整改要求，整改后通过验收。

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料
图3 空气处理机组的冷凝水管安装示意图
施工人员在系统加药清洗结束、离心泵停止后，切断供电电源，将机房门关闭落锁后，准备撤离施工
现场时，被监理工程师发现制止，要求完成停泵工作方可撤离。

工程竣工后，施工单位按合同要求递交竣工资料及质量保修书，保修书明确了工程概况，保修内容，
设备使用管理要求，保修单位名称、地址、电话、联系人。建设单位提出保修书内容不全，要求补充。

【问题】

1.计算施工单位在洪灾后可索赔的费用及自身应承担的费用。

2.图2的设备吊架螺母及冷凝水管安装应如何整改？

3.监理工程师制止施工人员撤离施工现场是否合理？离心泵停止运转后还需做哪些后续工作？

4.施工单位递交的质量保修书需补充哪些内容？

【参考答案】

1.施工单位在洪灾后可索赔的费用：9.8+325=334.8万元（注：已安装的设备属于建设单位负责）

自身应承担的费用：128+7+4.3+2+3=144.3万元

2.图中整改内容：空气处理设备吊架应采取双螺母且并紧安装；空气处理设备金属软管长度不大于
150mm；冷凝水应间接排入生活污水管。

3.监理工程师制止班组撤离施工现场合理。

离心泵停止运转后的后续工作：关闭泵的入口阀门，待泵冷却后依次关闭附属系统阀门，放尽泵内积
存液体。

4.施工单位递交的质量保修书还应增加的内容：保修范围，保修期限，保修情况记录（空白），保修说
明。

案例四

【背景资料】

某系统工程公司项目部承包某大楼空调设备的智能监控系统安装调试。监控设备、材料有直接数字控
制器、电动调节阀、电动风阀、电磁流量计、各类传感器（温度、压力、流量）及各种规格线缆（双绞线、
同轴电缆）。合同约定:设备、材料为进口产品，并确定了产品的品牌、产地、供货渠道、供货周期以及相
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
关技术要求，由外商代理负责供货，并为设备及运输购买了保险。

系统工程公司项目部进场后，大楼空调工程承包商及时提供了空调工程的施工进度计划，空调设备的
安装位置及通信接口，并配合监控设备的安装调试。系统工程公司项目部依据空调工程的施工进度计划和
监控设备、材料的到货日期，编制了监控设备的施工方案和施工进度计划。

监控设备安装调试中，发生了以下事件:

事件1：监控设备、材料在开箱验收及送检后，有一批次的电动风阀的技术参数经检测不达标，系统工
程公司项目部对不合格的电动风阀进行相应处理。

事件2：监控设备（进口）的安装中，因施工作业人员对监控设备的安装方法，质量标准掌握不够稳定，
造成部分风门驱动器、传感器安装质量不合格（偏差过大），项目部及时对作业人员进行施工技术交底，
返工后验收合格。

事件 3：系统工程公司提交的某管段的电磁流量计安装示意图如下图所示（管径为100m），遭到了监
理工程师的制止，要求施工单位改正后实施。空调设备监控系统按合同要求完工，交付使用。

【问题】

1.选择监控设备产品还应考虑哪些技术要求？

2.事件1中，验收不合格的电动风阀应如何处理？电动风阀安装前应检查哪些参数？

3.事件2中，施工技术交底的层次，阶段及交底形式应根据工程的哪些特点来确定？应在何时完成施工
技术交底？

4.针对事件3，指出图中的错误之处，并说明理由。

【参考答案】

1.（1）产品支持的系统规模及监控距离。

（2）产品的网络性能及标准化程度。

2.（1）退货处理。

（2）线圈和阀体间的电阻、供电电压、输入信号等。

3.（1）应根据工程的规模和施工的复杂程度、难易程度及施工人员的素质来确定。

（2）必须在施工前完成。

4. 错误1：电磁流量计上游段的直管段长度仅为780mm；

理由：电磁流量计的上游应有10倍管径长度的直管段，因此直管段长度不宜低于1000mm。

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料
错误2：电磁流量计上游段的直管段长度仅为300mm；

理由：电磁流量计的下游应有4～5倍管径长度的直管段，因此直管段长度应为400～500mm。

错误3：电磁流量计在垂直管道上的安装位置不符合要求；

理由：电磁流量计在垂直管道上安装时，被测流体的流向应自下而上。

案例五

【背景资料】

某市财政拨款建设一综合性三甲医院，其中通风空调工程采用电子方式公开招标。外省施工单位在电
子招标投标交易平台注册登记，但下载招标文件时，被告知外省施工单位需提前报名、审核通过后方可参
与投标。最终该施工单位中标，签订了施工承包合同，采用固定总价合同，签约合同价3000万元（含暂列
金额100万元）。合同约定：工程的主要设备由建设单位限定品牌，施工单位组织采购，预付款20%；工
程价款结算总额的3%作为质量保修金。

500台同厂家的风机盘管机组进入施工现场后，按不考虑产品节能认证等情况，施工单位抽取了一定数
量的风机盘管机组进行了节能复验，复验的性能参数包括机组的供冷量、供热量和水阻力等。排烟风机进
场报验后，安装就位于屋顶的混凝土基础上，风机与基础之间安装橡胶减振垫，设备与排烟风管之间采用
长度200mm的普通帆布短管连接（见图5）。监理单位在验收过程中，发现排烟风机的上述做法不合格，
要求施工单位整改。

工程竣工结算时，经审核预付款已经全部抵扣完成，设计变更增加费用80万元，暂列金额无其它使用。

图5 设备与排烟风机连接示意图

【问题】

1.要求外省施工单位需提前审核通过后方可参与投标是否合理？说明理由。

2.风机盘管机组的现场节能复验应在什么时间点进行？还应复验哪些性能参数？复验数量最少选取多
少台？

3.指出图5屋顶排烟风机安装的不合格项，应怎么纠正？

4.计算本工程质量保修金的金额。

【参考答案】

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料

1.不合理。

理由：外省施工单位在电子招标投标交易平台注册登记，但下载招标文件时，被告知外省施工单位需
提前报名、审核通过后方可参与投标。属于以不合理条件限制潜在投标人。

2.（1）应在风机盘管机组进场时进行复验。

（2）还应包括：风量、功率及噪声。

（3）检查数量：同厂家的风机盘管机组数量在500台及以下时，抽检2台；每增加1000台时应增加
抽检1台。因此500台同厂家的风机盘管机组应抽取2台。

3.不合格1：设备与排烟风管之间采用普通帆布短管连接；

纠正：设备与排烟风管之间采用短管必须采用不燃柔性材料，或采用直接连接。

不合格2：风机与基础之间安装橡胶减振垫；

纠正：防排烟风机应设在混凝土或钢架基础上，且不应设置减振装置。

4.质量保修金额：（3000-100+80）×3%=89.4万元。

案例六

【背景资料】

某安装公司承接了某商业综合体（地上30层，地下2层）的曳引式电梯安装工程。整个建筑设置14
台电梯和2台扶梯。电梯功能划分如下表所示：

| 电梯、扶梯编号 | 服务区域或功能 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| D1、D2、D3 | 乘客电梯-低区 | 2.5m/s |
| D4、D5、D6 | 乘客电梯-中区 | 2.5m/s |
| D7 | 乘客电梯-高区 | 7m/s |
| D8、D9 | 载货电梯 | 1m/s |
| D10、D11 | 观光电梯 | 2m/s |
| D12 | 消防电梯 | 1.5m/s |

施工过程中发生了以下事件：

事件1：电梯进场验收时，检查了曳引式电梯的随机文件，包括：门锁装置、限速器、安全钳及缓冲器
等保证电梯安全部件的型式检验证书复印件，设备装箱单，电气原理图。

事件2：自动扶梯整机验收时，自动扶梯梯级上方的垂直净高度为2m；测量控制电路的绝缘电阻为0.3M
Ω；扶手带的运行速度相对梯级的速度允许偏差为3%；自动扶梯额定速度为0.5m/s，空载制动试验时测得
制定距离为1.2m。监理工程师发现有问题，要求安装公司按规范整改。

事件3：自动扶梯整改后，进行自动扶梯试运行，某台自动扶梯试运行时，发生传动障碍，经查，是某
个梯级轴存在质量问题，影响了自动扶梯的安装精度和运行质量，经制造厂提供零部件返工返修，运行合
格。

【问题】

1.按运行速度分，D1、D7、D8、D12各属于什么电梯？

2.电梯的随机文件还缺少哪些内容？电气原理图包括哪几个电路？

3.找出自动扶梯整机验收时发现的问题，并纠正。

4.扶梯制造对安装精度产生影响的原因。

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料

【参考答案】

1.（1）D1属于中速电梯；

（2）D7属于超高速电梯；

（3）D8属于低速电梯；

（4）D12属于中速电梯。

2.（1）电梯的随机文件还缺少下列内容：①安装、使用维护说明书；②产品出厂合格证；③土建布置
图。

（2）电气原理图包括：动力电路、控制电路与安全电路的电气原理图。

3.（1）问题1：自动扶梯梯级上方的垂直净高度为2m。

正确做法：不应小于2.3m。

（2）问题2：扶手带的运行速度相对梯级的速度允许偏差为3%；

正确做法为：扶手带的运行速度相对梯级的速度允许偏差为0～+2%。

（3）错误3：空载制动试验时测得制停距离为1.2m；

正确做法：空载制动试验时测得制停距离为0.2～1m。

4.加工精度和装配精度。

案例七

【背景资料】

某安装公司中报表一项机电工程项目，承包内容有工艺设备及管道工程，暖通工程、电气工程和给排
水工程。安装公司项目部进场后，进行了成本分析，并将计划成本向施工人员进行交底，依据施工总进度
计划，组织施工，合理安排人员，材料，机械等，使工程按合同要求进行在工艺设备运输及吊装前，施工
员向施工班组进行技术交底，交底内容包括施工时间、工艺设备安装位置、安装质量标准，质量通病及预
防办法等。

在设备机房施工期间，现场监理工程师发现某工艺管道取源部件的安装位置如图7所示，认为该安装
位置不符合规范要求，要求项目部整改。施工期间，露天水平管道绝热施工验收合格后，进行金属薄板保
护层施工时施工人员未严格按照技术交底文件施工，水平管道纵向接缝不符合规范规定，被责令改正。

表7 项目部成本分析

| 序号 | 分部工程名称 | 实际发生成本（万元） | 实际成本降低率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暖通工程 | 450 | 10 |
| 2 | 电气工程 | 345 | -15 |
| 3 | 给排水工程 | 300 | 25 |
| 4 | 工艺设备及管道工程 | 597 | 0.5 |

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
图7 工艺管道取源部件的安装示意图

【问题】

1.工艺设备施工技术交底中，还应增加哪些施工质量要求？

2.图7中气体管道压力表与温度表取源部件位置是否正确？说明理由。蒸汽管道的压力表取压点安装方
位有何要求？

3.管道绝热按热流方向可分为哪几种类型？水平管道金属保护层的纵向接缝应如何搭接？

4.列式计算本工程的目标成本。

【参考答案】

1.还应补充：质量保证措施、检验、试验质量检查验收评级依据。

2.（1）不正确。

理由：压力取源部件与温度取源部件在同一管段上时的要求：压力取源部件应安装在温度取源部件的
上游侧。

（2）测量蒸汽压力时，取压点的方位在管道的上半部，或者下半部与管道水平中心线成0～45°夹角
的范围内。

3.（1）管道绝热按热流方向可分为保温、保冷两种类型。

（2）水平管道金属保护层的纵向接缝宜布置在水平中心线下方的15°～45°处，并应缝口朝下。当侧
面或底部有障碍物时，纵向接缝可移至管道水平中心线上方60°以内。

4.实际成本降低率=(目标成本－实际成本)/目标成本
暖通工程目标成本=450/（1-10%）=500万元
电气工程目标成本=345/[1-（-15%）]=300万元
给排水工程目标成本=300/（1-25%）=400万元
工艺设备及管道工程目标成本=597/（1-0.5%）=600万元
工程的目标成本=500+300+400+600=1800万元
案例八

【背景资料】

某安装公司总承包某项目气体处理装置工程，业主已将其划分为一个单位工程，包括土建工程、设备
工程、管道工程等分部工程。其核心设备的气体压缩机为分体供货现场安装，气体处理装置厂房为钢结构，
厂房内安装2台额定吊装重量为30/5t桥式起重机。

安装公司编制了压缩机吊装专项施工方案，计划在厂房封闭和桥式起重机安装完成后，进行气体压缩
机的吊装；自重30t以上的压缩机部件采取两台桥式起重机抬吊工艺，其余部件采用单台桥式起重机吊装。

安装公司组织了吊装专项施工方案的专家论证，专家组要求完善方案审核、审查及签字手续后，进行了方
案论证。专项施工方案审批通过后，安装公司对施工人员进行方案交底，在压缩机底座吊装固定后，进行
压缩机部件的加装调整，重点是压缩机轴瓦、轴承等运动部件的间隙进行调整和压紧调整等，保证了压缩
机安装质量。

在压缩机试运行阶段，安装公司向监理提交了单机试运行申请，监理工程师经查验后，提出压缩机还
不具备单机试运行条件，因安装公司除润滑油系统循环清洗合格外，还有其他设备、系统均未进行调试。

安装公司完成调试后，压缩机单机试运行验收合格。

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料
图8 厂房吊装示意图

【问题】

1.气体处理装置工程还有哪些分部工程？

2.分别写出气体压缩机吊装专项施工方案的审核及审查人员。方案实施的现场监督应是哪个人员？

3.依据解体设备安装一般程序，压缩机固定后在试运转前有哪些工序？压缩机的装配精度包括哪些方
面？

4.压缩机单机试运行前应具备哪些资源条件？

【参考答案】

1.还包括：钢结构工程、电气工程、自动化仪表工程、防腐蚀工程、绝热工程。

2.（1）应当由安装公司总承包单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、
加盖执业印章后方可实施。

（2）项目专职安全生产管理人员应当对专项施工方案实施情况进行现场监督。

3.（1）包含工序：零部件清洗与装配、润滑与加油。

（2）解体设备的装配精度包括：各运动部件之间的相对运动精度，配合面之间的配合精度和接触质量。

4.资源条件已满足试运行所需要的动力、材料、机具、检测仪器等符合试运行的要求。润滑、液压、
冷却、水、气（汽）和电气等系统符合系统单独调试和主机联合调试要求。

案例九

【背景资料】

A机电安装公司承接了一工厂的机电安装工程，该项目施工周期短。内容包括：锅炉受热面安装、钢
结构安装、管道安装、仪表安装等。锅炉受热面的组合件外形尺寸控制在18m×7m范围之内，重量不超过
20t。

A公司项目部在安装锅炉受热面之前，对锅炉钢架的中心距离和大梁间的对角线长度、立柱的垂直度、
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
大梁的水平度和挠度进行测量。工人在板梁承重前、锅炉水压试验前测量板梁的挠度，项目技术负责人认
为其测量不全面。

A公司项目部采用汽车式起重机进行锅炉受热面的吊装，为了避免起吊时起重机发生倾覆、失稳，项
目部采用合适的方法对地基进行了处理，处理后直接开始进行吊装作业，监理工程师认为项目部的做法不
正确，要求其进行整改。

A公司在液体管道上安装质量流量计和电磁流量计如下图9所示：

图9质量流量计和电磁流量计安装示意图
A公司针对项目存在的危险源，设置了相应的安全处理措施，经过A公司加班加点的工作，在约定的
时间内完成工作任务。

【问题】

1.锅炉钢架的找正应分别采用什么仪器进行测量？板梁挠度的测量还应在什么时点进行？

2.监理工程师要求项目部整改的原因是什么？请写出正确做法。

3.A公司质量流量计和电磁流量计的安装存在什么问题？如何进行整改？

4.起重机选用的基本参数有哪些？

【参考答案】

1.钢架安装找正：用弹簧秤配合钢卷尺检查中心位置和大梁间的对角线差；用经纬仪检查立柱垂直度；

用水准仪检查大板梁水平度和挠度。

大板梁挠度在板梁承重前、锅炉水压前、锅炉水压试验上水后及放水后、锅炉整套启动前进行测量。

2.项目部对地基进行处理后直接开始进行吊装作业不符合规定。

正确做法：处理后的地面应做耐压力测试，地面耐压力应满足吊车对地基的要求。

3.（1）质量流量计箱体管安装在管道的上方存在问题。

整改：测量液体时，质量流量计箱体管应置于管道下方。

（2）电磁流量计上下游直管段的长度存在问题。

整改：电磁流量计的上游应有10倍管径长度的直管段，下游段应有4-5倍管径长度的直管段。

4.起重机选用的基本参数主要有：吊装载荷、额定起重量、最大幅度、最大起升高度。

案例十

【背景资料】

某科技公司的数据中心机电采购及安装分项工程采用电子招标，邀请行业内有类似工程经验的A、B、

C、D、E五家单位投标，工程采用固定总价合同，在合同专用条款中约定，镀锌钢板的价格随市场变动时，
风管（镀锌钢板）制作安装的工程量清单综合单价中，调整期价格与基期价格之比涨幅率在±5%以内不予
调整，超过±5%时，只对超出部分进行调整，工程预付款100万元，工程质量保修金为90万元。

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料
投标过程中，E单位在投标截止前一个小时，突然提交总价降低5%的修改标书，最终经公开评审，B
单位中标，合同价3000万元（含甲供设备暂估价200万元），其中风管（镀锌钢板）制作安装的工程量清
单综合单价为600元/m³，工程量为10000m³。

建设单位按约定支付了工程预付款，施工开始后，镀锌钢板的市场价格上涨，其风管制作安装的工程
量清单调整期综合单价为648元/m³，该项合同价款予以调整，设计变更调增价款为50万元。

施工过程中，消防排烟系统设计工作压力为750Pa，排烟风管采用角钢法兰连接，现场排烟防火阀及风
管安装见图10。监理单位在工程质量验评时，对排烟防火阀的安装和排烟风管法兰连接工艺提出整改要求。

数据中心F2层变配电室的某一段金属梯架全长45m，并敷设一条扁钢接地保护导体，监理单位对金属
梯架与接地保护导体的连接部位进行了重点检查，以确保金属梯架的可靠接地。

工程竣工后，B单位按期提交了工程竣工结算书。

图10 排烟防火阀及风管安装示意图

【问题】

1.E单位突然降价的投标做法是否违规？请说明理由。

2.请写出图10中排烟防火阀安装和排烟风管法兰连接的正确要求。

3.变配电室的金属梯架应至少设置多少个与接地保护导体的连接点？分别写出连接点的位置。

4.请计算说明风管制作安装工程的合同价款予以调整的理由。该合同价款调整金额是多少？如不考虑其
他合同价款的变化，请计算本工程竣工结算价款是多少？

【参考答案】

1.（1）E单位突然降价的投标做法没有违规。

（2）投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，
并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。投标过程中制定正确的投标策略，包括技
术突出优势的策略和商务报价策略。

2.①防火阀距防火墙350mm，
正确要求：防火分区隔墙两侧的防火阀，距墙表面应不大于200mm。

②风管法兰螺栓的间距250mm，风管法兰连接的垫片厚度2mm，
按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243—2016的规定，排烟风管法兰连接的垫片厚度不应
小于3mm；且排烟风管属于中压系统750Pa，中压系统矩形风管法兰螺栓的间距应小于等于150mm。

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
③与风管共用支吊架，
正确要求：排烟防火阀宜设独立支吊架。

3.（1）应至少设置3个连接点与接地保护导体连接。

（2）全长大于30m时，每隔20～30m应增加一个连接点，起始端和终点端均应可靠接地。根据背景
资料，金属梯架全长45m，故连接点的设置位置：起始端、终点端、20～30m位置。

4.（1）理由：（648-600）/600=8%＞5%，因此可以调整。

（2）调整金额：[648-600（1+5%）]×10000m3=18万元
（3）竣工结算价款=3000-200+18-100-90+50=2678万元
案例十一

【背景资料】

安装公司承接了某大学图书馆的消防安装工程，内容包含：消防给水及消火栓系流、自动喷水灭火系
统，高压细水雾灭火系统和火灾自动报警安装，该图书馆共三层，总建筑面积为4200平方米，高14m，其
中一、二层为阅览室，采用自动喷水灭火系统；三层为藏书室，采用高压细水雾灭火系统。工程开工前，
项目部完成了施工组织设计及施工方案编制等技术准备工作，并由方案编制人员向施工人员进行了技术交
底。交底时使用了大量的细部节点图如下图2。并对消防水泵接合器组装进行交底。

图2消防水泵接合器
工程开工后，监理单位在审查点型烟感火灾探测器进场报验资料时，发现缺少3C认证证书经补充后通
过验收。

工程完工后，建设单位组织设计单位、监理单位、施工单位进行了消防工程验收，涉及消防的各分部
分项工程验收合格，并在验收合格之日起5个工作日内向消防设计审核部门办理了消防验收备案。

【问题】

1.施工方案交底应包含哪些内容？

2.图中1.2号件的名称是？水流是流向A还是B？

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料

3.点型烟感火灾探测器的进场报验资料还应有哪些？

4.建设单位向消防主管部门办理验收备案的做法是否合规？为什么？

【参考答案】

1.施工方案交底的内容包括：工程的施工程序和顺序、施工工艺、操作方法、要领、质量控制、安全措
施、环境保护措施等。

2.（1）1-止回阀；2-安全阀。（2）水流是流向A。

3.点型烟感火灾探测器的进场报验资料还应有：使用说明书、清单、质量合格证明文件、国家法定质检
机构的检验报告等文件。

4.不合规。

理由：该大学图书馆面积为4200m2，超过2500m2，属于特殊建设工程。竣工后应向消防设计审查验收
主管部门申请消防验收。办理备案不合规。

案例十二

【背景资料】

A公司将某综合体机电安装工程以机电总承包的形式进行公开招标，通过各单位的竞标，最终B公司
中标，工程由C公司实行监理。为了加快工程施工进度，经A公司同意，B公司将工程中的自动喷水灭火系
统分包给D公司负责施工。经各建设方共同努力，工程进展顺利，按计划完成喷淋系统的各项安装工作。

工程进入系统调试工作，D公司组织了相关人员进行了消防水泵调试、稳压泵调试、报警阀调试，完成后计
划交付A公司组织进行系统联动试验。

但A公司认为D公司还有部分系统调试工作未完成，同时对自动喷水灭火系统的末端试水装置的施工
提出异议，现场实际安装情况如图12所示，并要求整改。D公司接受A公司的意见，立即组织人员按施工
规范要求对末端试水装置的施工进行整改，并完成相关的系统调试工作，交付A公司进行联动试验。最后，
在A公司的精心组织下，完成了系统的联动试验工作，各项性能指标均符合相关规定，工程验收合格。

图12 末端试水装置安装示意图
1-最不利点喷头；2-压力表组；3-球阀；4-排水管

【问题】

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料

1.请问末端试水装置安装存在哪些质量问题？并说明理由。

2.A公司认为D公司还有哪些系统调试工作未完成？

3.消防水泵调试的目的是什么？

4.自动喷水灭火系统联动试验除了组织者A公司外，参加的单位还应有哪些？

【参考答案】

1.末端试水装置安装存在的质量问题：

（1）末端试水装置缺少试水接头；

（2）末端试水装置的出水与排水管直接连接；

（3）排水总管的管径偏小。

理由：按照《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084—2017规定：末端试水装置由试水阀、压力表以
及试水接头组成；末端试水装置的出水，应取孔口出流方式排入排水管道，排水立管宜设伸顶通气管，且
管径不应小于75mm。

注：正确的图示如下（辅助理解）

2.A公司认为D公司还有未完成的系统调试工作有：水源测试、排水设施调试。

3.消防水泵调试的目的是考核消防水泵的机械性能，检验消防水泵的制造、安装质量和设备性能等是否
符合规范和设计要求。

4.自动喷水灭火系统联动试验运行除了组织者A公司外，参加的单位还应有：施工单位（D公司）、调
试单位、总承包单位（B公司）、设计单位、监理单位（C公司）、重要机械设备的生产厂家。

案例十三

【背景资料】

A公司承接某办公楼通风与空调工程，该项目冷源采用螺杆式冷水机组，办公区域采用风机盘管加新
风系统，会议室及公共大厅采用变风量（VAV）空调系统。

开工前，项目技术负责人组织召开安全技术交底会议。某厂家供应的一批风机盘管（200台）进场时，
A公司随机抽取2台送检，复验参数包括：功率，供冷量，供热量和风量，监理单位审核复验报告后，指出
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料
此次抽样复验不符合规范要求，责令整改，风机盘管重新复验后通过验收。

阀门安装前A公司完成阀门试验并提交记录至监理工程师审核，经审核发现缺失主干管闸阀试验记录，
被要求补充完善，A公司随即补检闸阀并重新提交试验记录。

通风与空调系统安装完成后，A公司委托具有调试资质的B公司进行系统试运行与调试。变风量空调
系统调试的测定数据见表，经调整风阀开度，系统风量达到规范要求。

在竣工档案编制阶段，A公司借助AI技术辅助资料分类归档及合规性检查；发现一份竣工图章签字中
不完整（仅有编制人，审核人，现场监理签字），A公司立即整改。针对应用AI技术可能存在的信息泄露
风险，A公司实施信息安全管理措施，设立信息安全岗位，明确职责分工，实施信息安全教育，确保信息安
全状态。

表13变风量空调系统测定数据（部分）

| 测量项目 | ① | ② | ③ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 总风量 | 风口1 | 风口2 |
| 测量风量（m2/h） | 4320 | 560 | 252 |
| 设计风量（m2/h） | 4000 | 500 | 300 |

【问题】

1.A公司重新复验时，应抽取多少台风机盘管送检？还应复检哪些参数？

2.风机盘管机组与供回水管道的连接，采用的金属软管柔性耐压值要求为多少？风机盘管与凝结水管连
接时透明软管长度宜为多少？

3.计算表13中的测量风量与设计风量的偏差（%）。哪几项测定数据不符合规范要求？说明理由。

4.竣工图章还缺少哪些人员的签字？信息安全管理措施还应包括哪些？

【参考答案】

1.（1）同厂家的风机盘管机组数量在500台及以下时，抽检2台；每增加1000台时应增加抽检1台。

故应抽检2台。

（2）还应复验水阻力、噪声。

2.风机盘管机组与供回水管道的连接，应采用耐压值大于或等于1.5倍工作压力的金属软管柔性连接。

（2）风机盘管与凝结水管连接时，宜设置透明软管，能观察到凝结水排水情况，长度不宜大于150mm。

3.（1）总风量与设计风量的允许偏差为-5%～+10%，（4320-4000）/4000=8%，符合要求；

（2）各风口风量与设计风量的允许偏差不应大于15%，
风口1：（560-500）/500=12%，符合要求；

风口2：（252-300）/300=-16%，不符合要求。

4.（1）还缺少技术负责人、总监理工程师签字。

（2）信息安全管理措施还应包括：规范信息安全行为；采用先进的安全技术。

案例十四

【背景资料】

A施工单位承接北方某高档酒店机电安装工程，工程范围包括通风空调、给水排水、消防、电气、建
筑智能工程。其中，通风空调工程冷源采用冰蓄冷系统，空调末端采用风机盘管加新风系统，大堂设置地
板辐射供暖系统，埋地管材采用PE-RT耐热增强聚乙烯管。消防工程设置自动喷淋、消火栓系统和防排烟系
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
统等，中压排烟风管采用镀锌钢板法兰连接（图14）。网络服务机房设置德国原装进口的恒温恒湿空调机
组。机电工程施工工期为2年，项目完工时间为2018年12月31日，该楼供暖系统已经运行。

图14 排烟风管法兰连接示意图
在工程组织竣工验收时，验收人员检查发现了以下几个问题：

（1）因业主采购的设备延期到场，酒店地下洗衣房的蒸汽管道工程未按约定的时间连接到位，业主方
对A单位进行罚款。

（2）酒店未进行带冷源的系统联合调试。

（3）进口的恒温恒湿空调机组竣工资料的产品说明书为德语版。

【问题】

1.业主对A单位进行罚款是否合理。说明理由。

2.酒店工程未进行带冷源的联合试运转，是否可以进行竣工验收？说明理由。

3.竣工资料中进口的恒温恒湿空调机组的产品资料是否符合要求？应如何处理？

4.图14中排烟风管法兰连续的螺栓间距是否合理？说明理由。

【参考答案】

1.业主对施工单位A因酒店洗衣房蒸汽管道工程未按期完成而进行罚款是不合理的。

因为洗衣机房的洗衣设备是业主采购，业主采购延期才造成A单位未将蒸汽管道连接到位，故业主方
的罚款不合理。

2.工程可以进行竣工验收。

因酒店工程竣工时是12月份，正值北方地区冬季，不具备空调冷源的试运转条件，故只做带热源的试
运转即符合要求，可以在验收报告中注明系统未进行带冷源的试运转，待室外温度条件合适时完成。

3.竣工资料中进口的恒温恒湿空调机组的产品说明书为德语版，没有中文标识，不符合要求。施工单位
应提供中文说明书，如没有，应积极与设备供应商联系，获取中文说明书，保证物业今后的运行。

4.图中排烟风管法兰连接的螺栓间距为250mm，不合理。

排烟风管属中压系统矩形风管《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016规定：中压系统矩
形风管法兰螺栓间距应小于等于150mm。

案例十五
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料

【背景资料】

某住宅小区建设一座热力站，小区住宅楼采用低温地板辐射采暖系统供热，该热力站内的设备、管道、
电气、台控系统等安装工程由某施工单位承担，该热力站主要工艺设计参数见表4，管道均采用无缝钢管，
材质为20号钢。

表4 热力站主要工艺设计参数见表

|  | 设计压力（MPa） | 供水温度（℃） | 回水温度（℃） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一次网 | 1.6 | 120 | 60 |
| 二次网 | 1.6 | 45 | 35 |

热力站设计文件规定，管道在安装完成后以设计压力的1.5倍进行水压试验。项目部现有满足精度要求
的量程分别为0～2.5MPa、0～4.0MPa、0～6.0MPa三种规格压力表。施工单位在机组安装完毕后，根据工
程实际绘制的热力站内供热机组主要设备、工艺管道系统图如图4。经审查发现图4中管件、压力表及温度
计安装存在多处错误，要求整改。

图4 热力站内供热机组主要设备、工艺管道系统
施工合同要求热力站必须在规定的供热时间投入正常运行，以保证居民的供暖。为确保热力站工程按
工期完成，施工单位确定机电工程施工进度目标，建目标控制体系，明确施工现场进度控制人员及其分工，
落实各管理层进度控任务和责任。

工程竣工后，施工单位向热力站工程的建设单位提交竣工资料时，建设施工单位应同时提交特种设备
管理的有关技术资料，要求施工单位补齐相关资料。

【问题】

1.找出图中的错误之处并写出整改措施。

2.根据一二次网水压试验要求，判断项目部三种规格的压力表是否合适？

3.补充完整施工单位工程进度控制的组织措施中有哪些制度。

4.建设单位要求施工单位提交特种设备管理资料是否合理？说明理由。

【参考答案】

1.（1）二次网供水管道上压力表和温度计安装错误。

整改：压力计应该安装在温度计的上游部位。

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
（2）温度计安装在球阀、闸阀及热网循环泵附近错误。

整改：温度计应安装在温度介质变化灵敏及具有代表性的地方，不宜安装在阀门等阻力部件的附近。

（3）可曲挠橡胶接头安装在止回阀后错误。

整改：应安装在热网循环泵后。

（4）安全阀和止回阀安装错误。

整改：应安装在水泵总出水管上。

2.一二次管网水压试验压力为1.6×1.5=2.4MPa。压力表的满刻度值应为被测最大压力的1.5～2倍，即

2.4×1.5=3.6MPa，2.4×2=4.8MPa，选用的压力变满刻度值应为3.6～4.8MPa之间。

所以：0～4.0MPa的压力表合适。

3.（1）确定机电工程施工进度目标，建立进度目标控制体系；明确工程现场进度控制人员及其分工；

落实各层次的进度控制人员的任务和责任。

（2）建立工程进度报告制度，建立进度信息沟通网络，实施进度计划的检查分析制度。

（3）建立施工进度协调会议制度，包括协调会议举行的时间、地点、参加人员等。

（4）建立机电工程图纸会审、工程变更和设计变更管理制度。

4.合理。

理由：最高工作压力大于或者等于0.1MPa，介质最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体，且公称
直径大于或者等于50mm的管道属于压力管道。

背景中一次网设计压力为1.6MPa，输送的是120°的热水，且公称直径为159mm，属于特种设备中的
压力管道。所以建设单位要求施工单位提交特种设备管理资料是合理的。

案例十六

【背景资料】

某公司承接一项体育馆机电安装工程，建筑高度35m，屋面结构为复杂钢结构，其下方布置空调除湿、
虹吸雨等机电管线，安装高度18m～28m。混凝土预制看台板下方机电管线的吊架采用焊接H型钢作为转
换支架，规格为WH350×350。

公司组建项目部，配备了项目部负责人、技术负责人和技术人员。其中现场施工管理人员包括施工员、
材料员、安全员、质量员和资料员。项目部将人员名单、数量和培训等情况上报，总包单位审查后认为人
员配备不能满足项目管理的需求，要求进行补充。

在H型钢转换支架制作过程中，监理工程师检查发现有H型钢存在拼接不符合安装要求的情况，详见
图16，项目部组织施工人员返工后合格。

体育馆除湿风管采用直径DN800的镀锌圆形螺旋缝风管，为外购风管，标准节长度4m，总计140节。

风管加工前进行现场实测实量，成品直接运至现场，检验合格后随即安装。为加快施工进度和降低成本，
项目部进行了风管吊装重力计算和安装工艺研究，采取每3节风管在地面组装并局部保温后整体吊装的施
工方法，自行研制风管吊装卡具，用4组电动葫芦配合2台曲臂车完成风管的起吊、支架固定和风管连接。

根据需求限定7-8人配合操作，并购买了上述人员的意外伤害险，曲臂车操作人员取得了高空作业操作证。

除湿风管安装共节约成本约10万元。

项目部对空调机房安装质量进行检查，情况如下：风管安装顺直，支吊架制作采用机械加工方法,穿过
机房墙体部位风管的防护套管与保温层间有20mm的缝隙；防火阀距离墙体500mm；为确保调节阀手柄操
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料
作灵敏，调节阀体未进行保温，因空调机组即将单机试运行，项目部已将机组的过滤器安装完成。

图16H型钢现场拼接示意图

【问题】

1.机电项目部现场施工管理人员应补充哪类人员？

2.请指出H型钢拼接有哪些做法不符合安装要求？正确做法是什么？

3.项目部安装除湿风管在哪些方面采取了降低成本的措施？

4.请指出本项目空调机房安装存在的问题有哪些？

【参考答案】

1.机电项目部现场施工管理人员还应补充：机械员、劳务员、标准员。

2.不符合要求1：焊接H型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距150mm不符合安装要。

正确做法：焊接H型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距，不宜小于200mm；

不符合要求2：翼缘板拼接长度为500mm不符合安装要求；

正确做法：翼缘板拼接长度不应小于600mm。

3.（1）技术措施：每3节风管整体吊装，为采用先进的施工方案，缩短工期；自制风管吊装卡具，通
过4组电动葫芦配合2台曲臂吊车，实施吊装为采用新技术。

（2）经济措施：限定7～8人配合操作，操作人员持证上岗。加强员工技术教育和培训工作，为提高
员工工作水平，控制现场非生产人员比例，压缩非生产和辅助用功费用。

（3）合同措施：为施工人员购买了意外伤害保险，属于合同措施。

4.问题1：防火阀距离墙体500mm存在问题，
正确做法：防火阀距离墙体应不大于200mm。

问题2：为确保调节阀手柄操作灵敏，调节阀体未进行保温存在问题，
正确做法：风管部件的绝热不得影响操作功能，调节阀绝热要保留调节手柄的位置，保证操作灵活方
便。调节阀需要进行保温。

问题3：空调机组即将单机试运行，项目部已将机组的过滤器安装完成存在问题，
正确做法：过滤器应在单机试运转完成后安装。

问题4：穿过机房墙体部位风管的防护套管与保温层间有20mm的缝隙，
正确做法：缝隙应该用不燃柔性材料封堵。

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
案例十七

【背景资料】

A公司承接某油田设备安装工程，其中压缩厂房的工程内容包括：往复式天然气压缩机组安装、工艺
管道及20t/5t桥式起重机安装。压缩机组大件重量见表。

A公司进场后组建了项目部，并按要求配备了专职安全生产管理人员，完成了施工组织设计及各施工
方案的编制，并对项目中涉及到的特种设备进行了识别。按《大件设备运输方案》，在厂房封闭前，用300t、
75t汽车吊将桥式起重机大梁、压缩机主机和电机等大件设备采用“空投”方式预存在起重机轨道及设备基
础上，待厂房封闭后再进行安装。

| 部件名称 | 主机 | 电机 | 最大检修部件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重量（t） | 65.0 | 53 | 16.1（一级汽缸） |

桥式起重机到货后，项目部及时进行吊装就位。项目部就压缩机进场及厂房封闭与建设单位进行沟通
时被告知：由于压缩机制造的原因，设备进场时间推后3个月；1个月内完成厂房封闭；要求A公司对原《大
件设备运输方案》进行修订。方案修订为利用倒链、拖排、滚杠配合完成设备的水平运输，再用自制吊装
门架配合卷扬机、滑轮组进行设备的垂直运输。

桥式起重机在安装前已进行了施工告知，设备安装完成、自检及试运行合格后，经建设单位和监理验
收合格，安装及验收资料完整。施工人员在使用桥式起重机进行压缩机辅机设备吊装就位时，被市场监督
管理部门特种设备安全监察人员责令停止使用，经整改后完成了压缩机辅机设备吊装就位工作。

在压缩机负荷试运行中，压缩机的振动和温升超标，经拆检发现：3只一级排气阀损坏；中体与汽缸的
3条连接螺栓断裂。相关方启动质量事故处理程序，立即报告并对事故现场进行保护。事故发生后，经分析，
因进气中富含的凝析油和水蒸气在压缩过程中析出造成液击所致。建设单位随后指令施工单位在压缩机进
气管路上加装凝析油捕集器和丙烷制冷干燥装置，问题得到解决。A公司项目经理安排合同管理人员准备后
续索赔工作。

【问题】

1.编制的哪个方案需要组织专家论证，说明理由。

2.桥式起重机被市场监督管理部门特种设备安全监察人员责令停止使用的原因是什么？应该怎样整
改？

3.负荷试运行应由哪个单位组织实施？

4.索赔成立的三个必要条件是什么？

【参考答案】

1.编制的《大件设备运输方案》中的自制吊装门架配合卷扬机、滑轮组进行设备的垂直运输方案需要进
行专家论证。

原因：采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN（10t）及以上的起重吊装工程属于超过
一定规模的危大工程，需要组织专家论证。

2.原因：桥式起重机安装完成由建设和监理单位验收后就开始使用不符合规定。

整改：桥式起重机属于特种设备，自检合格后应履行报检程序，特种设备安装、改造及重大修理过程
中及竣工后，应当经相关检验机构监督检查，未经检验或检验不合格者，不得交付使用。

3.负荷试运行由建设单位组织实施。

4.索赔成立的三个必要条件：

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料
（1）与合同对照，事件已造成了承包商工程项目成本的额外支出，或直接工期损失。

（2）造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包商的行为责任或风险责任。

（3）承包商按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。

案例十八

【背景资料】

某钢厂建设一个年产100万t的板带轧机工程项目，通过招标，具有冶金施工总承包一级资质的A公
司中标，A公司近几年安装过多种类型的轧机设备，轧机工程施工业绩较好。

项目主要内容：土建基础施工厂房钢结构安装，车间300t双梁桥式起重机安装、轧机设备安装调试及
试运行等。

A公司考虑项目施进度和质量要求，在征得建设单位同意后，将土建基础施工分包给B公司，车间300t
双梁桥式起重机安装分包给C公司。分包合同中明确分包单位的任务、责任及相应的权利等。A公司指派专
人对分包公司进行施工管理，使土建基础施工和桥式起重机安装按合同要求完工。

轧机安装前，A公司对施工人员进行施工技术交底：轧机设备基础验收合格，确定中心标板和基准点
位置，设立永久基准线和基准点；并在设备基础周边埋设沉降观测点。使用已验收合格的桥式起重机进行
轧机设备吊装，轧机底座、机架安装后检查精度达到设计要求。

机架安装固定后，以轧机列中心线、轧机底座标高为基准进行轧辊装置、传动装置、工作辊等部件的
安装与调整。在传动装置（见图5）安装后的检查中，测量复核传动电机的水平度；用百分表和专用工具测
量联轴器的径向和轴向偏差；检查齿轮时，发现齿轮啮合间隙不符合规范要求，经重新调整后，传动装置
验收合格。

轧机设备安装后，A公司在组织、技术，物资三个方面进行试运行准备。单机试运行时主传动电机，
传动装置等部件分别空载试运行0.5h，轧机按额定转速的25%、50%、75%、100%分别试运行2h，且高低
速往返运行5次，设备轴承温度正常，单机试运行后由建设单位组织实施联动试运行和负荷试运行。

【问题】

1.轧辊在机座中的布置形式有哪几种？

2.轧机机架安装精度调整是以哪个观测为依据？安装精度应达到哪个等级？机架地脚螺栓的紧固通常
采用哪种方法？

3.联轴器转动测量时应记录几个位置的径向和轴向位移值？A公司对图5的①、②、③中哪个部件进行
了重新调整？检查齿轮的啮合间隙可采用哪种方法？

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料

4.轧机设备单机试运行是否合格？试运行前的技术准备工作有哪些内容？

【参考答案】

1.按轧辊在机座中的布置形式有：水平轧棍轧机、立式轧辊轧机、水平和立式轧辊组合轧机、倾斜轧辊
轧机以及其他轧机五种形式。

2.（1）安装精度应达到Ⅰ级。

（2）机架地脚螺栓的紧固通常使用液压螺母拉伸法。

3.（1）电机水平度的测量复核应以转子轴颈为测量面。

（2）联轴器转动测量时应记录5个位置的径向和轴向位移值。

（3）A公司对图中的部件②进行了重新调整。

（4）检查齿轮的啮合间隙可采用压铅法。

4.（1）合格。

（2）试运行的技术准备工作有：确认可以试运行的条件、编制试运行总体计划和进度计划，制定试运
行技术方案，确定试运行合格评价标准。

案例十九

【背景资料】

总承包单位将一商场的通风空调工程分包给B安装单位，工程内容包括：风系统、水系统和冷热（媒）

系统。该工程的风冷式热泵机组、水泵、吸顶式新风空调机组、风机盘管和排风机，均由业主采购，通风
空调工程的电气系统由总承包单位施工。

B安装单位进场后，依据施工验收规范和施工图纸制定了金属风管的安装程序，施工后，风管板材拼接，
风管制作、风管法兰连接等检查均符合质量要求，但防火阀安装和风管穿墙（见下图）存在质量问题，监
理工程师要求项目部返工。

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料
通风空调设备安装完工后，对风机盘管等做了水压试验，在总承包单位的配合下，安装单位对通风空
调的风系统、水系统和冷热（媒）系统进行了系统调试。调试人员在风机盘管、新风机和排风机单机试车
合格后，用热球风速仪对各风口进行测定与调整及其他内容的调试，在全部数据达到设计要求后，通风空
调工程在夏季做了带冷源的试运转，并通过竣工验收。

【问题】

1.风机盘管安装前应做什么试验，试验要求及合格标准分别是什么？

2.风机盘管在进场验收时应对哪些参数进行复试？

3.通风空调工程竣工验收的系统调试由哪些单位负责，监督及参与。

4.图3的示意图中有哪些不符合规范要求？写出正确的做法。

【参考答案】

1.风机盘管机组安装前宜进行风机三速试运行及盘管水压试验。试验压力应为系统工作压力的1.5倍，
试验观察时间应为2min，不渗漏为合格。

2.风机盘管机组要对供冷量、供热量、风量、水阻力、噪声及功率等参数进行复试。

3.通风空调工程竣工验收的系统调试，应由施工单位负责，监理单位监督，设计单位与建设单位参与和
配合。

4.（1）“穿墙套管壁度1.2mm”不符合规范要求。

正确做法：风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时应设钢板厚度不小于1.6mm的钢制防护套管。

（2）“风管与防护套管之间采用聚氨酯发泡封堵”不符合规范要求。

正确做法：风管与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵。

（3）“边长（直径）大于或等于630mm 的防火阀没有设置独立的支吊架”不符合规范要求。

正确做法：边长（直径）大于或等于630mm的防火阀应设置独立的支吊架。

案例二十

【背景资料】

A公司承接一机电工程项目，承包内容包括通风空调工程，建筑智能化工程，建筑给排水及供暖和消
防工程。其中通风空调和供暖工程分包给B公司施工，工程设备（热泵、风机盘管）、管材（钢管、塑料
管）、传感器、阀门等均由A公司采购。其中热泵、风机盘管设备由建设单位指定生产厂家。

施工中，A公司发现以下问题并进行了整改：

（1）空气传感器安装不符合规范要求，如图20所示。

（2）空调水系统（钢管）、供暖系统（塑料管）的水压试验记录显示：钢管在试验压力下稳压5min，
压力降不超过0.2MPa，塑料管在试验压力下稳压1h，压力降不超过0.5MPa。

竣工验收资料检查时发现施工计量检测登录表内容不完整，登记内容为：计量器具的名称、规格、数
量，编号，规定的日期。

工程竣工投入使用2个月后，个别风机盘管噪音过大，经检查是产品质量所致。建设单位要求A公司
对所有质量问题风机盘管更换并承担费用，A公司拒绝建设单位的要求。

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
图20 室内传感器安装示意图（尺寸单位：mm）

【问题】

1.图20中空气传感器安装应如何整改？写出空气传感器安装位置要求。

2.钢管和塑料管的水压试验检测方法是否正确？说明理由。

3.计量检测登记表还应补充那些内容？

4.A公司拒绝建设单位要求是否合理，风机盘更换费用由谁负责？

【参考答案】

1.图1中空气传感器整改：

（1）CO传感器应安装在房间的上部（2000mm）。

（2）CO 传感器应安装在房间的下部（1200mm）。

2
（3）温湿度传感器距的安装位置宜距门、窗和出风口大于2m。

空气传感器安装位置的要求：应装在能正确反映空气质量状况的地方。

2.钢管和塑料管的水压试验检验方法是否正确的判断及理由：

（1）空调水系统中的钢管水压试验不正确，理由：钢管在试验压力下应稳压10min，压力降不超过

0.02MPa。

（2）塑料管道水压试验正确。

3.施工用计量检测设备登记表还应补充的内容，领用人、下次检定日期、使用状态。

4.A公司拒绝建设单位的要求不合理。

风机盘管应由A公司更换，费用应由厂家负责。

案例二十一
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料

【背景资料】

某电力工程公司承接一35kV电力架空线路工程，跨越公路、河流、铁路，线路长度23km，沿线海拔
1000～2000m，属于覆冰区，工程合同价为3000万元。该电网工程公司组建了项目经理部，并根据成本控
制中心对工程人工费、材料费、机械费、企业管理费、措施费、规费、税金等费用的测算，给项目下达的
考核目标成本为2760万元，符合投标时确定的企业利润。

该项目部根据工程实际情况，认真编排施工程序，优化施工方案，严格控制质量，按项目成本的分类
编制了成本计划，计划成本为2540万元，并制定了突发事件的应急预案。施工过程中加大了成本控制力度。

经过一年的紧张施工，架空线路某电杆及附件的安装示意图如图2所示。按基础、电杆组立、架线、
接地实施的中间验收合格后，进入竣工验收，由国网公司等单位专家组成的验收组，分成三个现场组及一
个资料组，涵盖测量、通道、铁塔、走线等相关专业，严格按照竣工验收的规定，对工程进行检查，现场
共抽查三个耐张段，全面细致地检查基础、铁塔、架线、接地、线防等相关内容。

图1 电杆及附件的安装示意图
通过检查，验收组一致认为，由该公司承建的工程施工质量优良，工程资料档案符合要求，现场实物
抽检项目及数据符合设计要求，满足验收规范要求。项目经分析核算，实际成本为2500万元，取得了较好
的经济效益。

【问题】

1.导线钳压管连接强度试验的合格要求有哪些？

2.按照施工生产划分，架空线路架设过程中可能的突发事件有哪些？

3.说明图2中A、B部件的名称及作用。

4.试计算项目的计划成本降低率和实际成本降低率。

【参考答案】

1.导线钳压管连接强度试验的合格要求：

（1）钳压管连接的导线握着强度不得小于导线设计使用拉断力的95%，
（2）握着强度试验的试件不得少于3组，并应由具有资质的检测单位进行。

2.架空线路架设过程中可能的突发事件有：塔基坑的坍塌事件、高空物体打击事件、高处坠落事件、缺
氧和冻伤环境事件等。

3.A是横担，作用：用来固定绝缘子架设导线，有时也用来固定开关设备或避雷器等。

B是绝缘子，作用：用来支持固定导线，使导线对地绝缘，并还承受导线的垂直荷重和水平拉力。

4.计划成本降低率=（目标成本-计划成本）/目标成本=（2760-2540）/2760=7.97%
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
实际成本降低率=（目标成本-实际成本）/目标成本=（2760-2500）/2760=9.42%
案例二十二

【背景资料】

某安装公司承包一商务楼（地上20层，地下2层，地上1～5层为商场）的变配电安装工程。工程主
要设备：三相干式电力变压器（10/0.4kV）、配电柜（开关柜）设备由业主采购，已运抵施工现场。其他设
备、材料由安装公司采购。因1～5层的商场要提前开业，变配电工程需配合送电。

安装公司项目部进场后，依据合同、施工图纸及施工总进度计划，编制了变配电工程的施工方案、施
工进度计划（见图22-1），报建设单位审批时被否定，要求优化进度计划，缩短工期，并承诺赶工费由建
设单位承担。

图22-1 施工进度计划
项目部依据公司及项目所在地的资源情况，优化施工资源配置，列出进度计划可压缩时间及费用增加
表（见表22）。

| 序号 | 工作内容 | 持续时间 | 可压缩时间（天） | 增加费用（万元/天） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 施工准备 | 10 | -- | -- |
| B | 基础框架安装 | 8 | 3 | 0.5 |
| C | 接地施工 | 10 | 4 | 0.5 |
| D | 桥架安装 | 10 | 3 | 1 |
| E | 变压器安装 | 20 | 4 | 1.5 |
| F | 开关柜、配电柜安装 | 25 | 6 | 1.5 |
| G | 电缆敷设 | 10 | 4 | 2 |
| H | 母线安装 | 15 | 5 | 1 |
| I | 二次线路敷设连接 | 5 | -- | -- |
| J | 试验调整 | 20 | 5 | 1 |
| K | 计量仪表安装 | 5 | -- | -- |
| L | 试运行验收 | 10 | 4 | 1 |

项目部施工准备充分，落实资源配置，依据施工方案要求向作业人员进行技术交底，明确变压器、配
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料
电柜等主要分项工程的施工程序，明确各工序之间的逻辑关系、技术要求、操作要点和质量标准。进行了
交接试验。变配电工程完工后，供电部门检查合格送电，经过验电、校相无误。分别合高、低压开关，空
载运行24h，无异常，办理验收手续，交建设单位使用，同时整理技术资料，准备在商务楼竣工验收时归档。

【问题】

1.项目部编制的施工进度计划（图22-1）的工期为多少天？最多可压缩工期多少天？需增加多少费用？

2.作业人员优化配置的依据是什么？项目部应根据哪些内容的变化对劳动力进行动态管理？

3.项目部的施工准备包括哪几个方面的准备？应落实哪些资源配置？

4.各工序之间的逻辑关系主要有哪几个？

【参考答案】

1.（1）工期为90天。

（2）可压缩工期24天。

（3）压缩费用=4×0.5+6×1.5+5×1+5×1+4×1+2×0.5+1×1.5=27.5万元。

2.（1）优化配置的依据：

1）劳动力的种类及数量；

2）项目的进度计划；

3）项目的劳动力资源供应环境。

（2）劳动力的动态管理根据生产任务和施工条件的变化进行动态控制。

3.（1）施工准备包括：技术准备、现场准备和资金准备。

（2）资源配置计划包括：劳动力配置计划和物资配置计划。

4.各工序之间的逻辑关系有先后顺序、平行、交叉。

案例二十三

【背景资料】

某建设项目由A公司施工总承包，A公司征得业主同意，把变电所及照明工程分包给B公司。分包合
同约定，电力变压器，配电柜等设备由A公司采购；灯具、开关、插座、管材和电线电缆等由B公司采购。

B公司项目部进场后，按公司的施工资源现状，编制了变电所及照明工程施工作业进度计划（见表23-1），
工期需150天，在审批时被A公司否定，要求增加施工人员，优化变电所及照明工程作业进度计划，缩短
工期。B公司项目部按A公司要求，在工作持续时间不变的情况下，将照明线管施工的开始时间提前到3
月1日，变电所和照明工程平行施工。

在设备、材料到达施工现场后，B公司项目部依据施工图纸和施工方案，对灯具、开关及插座的安装进
行技术交底，灯具类型及安装高度（见表23-2）。在施工质量的检查中，监理工程师发现单项三孔插座的
保护接地线（PE线）在插座间串联连接（见图23），相线与中性线利用插座本体的接线端子转接供电。监
理工程师要求返工，使用连接器对插座的保护接地线、相线和中性线进行分路连接，施工人员按要求整改
后通过实验。

表23-1 变电所及照明工程施工作业进度计划
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
表23-2 照明灯具安装高度统计表

| 灯具类型 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高于2.4m | 3050个 | 200个 |  |
| 低于2.4m | 300个 | 190个 | 200个 |

图23 保护接地线在插座间串联连接示意图

【问题】

1.B公司项目部编制的施工作业进度计划表（表23-1）为什么被A公司否定？优化后的进度计划工期缩
短为多少天？

2.B公司项目部在编制施工作业进度计划前，应充分了解哪些内容？

3.本照明工程有多少个灯具外壳需要与保护导体连接？写出连接的要求。

4.图23中的插座接线会有什么不良后果？画出正确的插座保护接地线连接的示意图。

【参考答案】

1.未充分考虑工作间的衔接关系及符合工艺规律的逻辑关系。

优化后的进度计划工期为90天。

调整后的施工作业进度计划：

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料

2.B公司项目部在编制施工作业进度计划前应对：施工现场条件、作业面现状、人力资源配备、物资供
应状况等做充分了解，并对执行中可能遇到的问题及其解决的途径提出对策。

3.I类灯具需要与保护导体可靠连接。灯具外壳与保护导体连接的数目：3050+300=3350个。

I类灯具外露可导电部分必须用铜芯软导线与保护导体可靠连接，连接处应设置接地标识，铜芯软导线
的截面积应与进入灯具的电源线截面积相同。

4.保护接地导体（PE）在插座之间不得串联连接。相线与中性导体（N）不应利用插座本体的接线端子
转接供电。

不良后果：容易造成保护接地导线出现短路，导致插座接地保护失败。

保护接地线在插座间并联连接示意图
案例二十四

【背景资料】

某安装公司签订了20MWp并网光伏发电项目的施工总承包合同，主要工作内容：光伏场区发电设备及
线路（包括光伏阵列设备，逆变及配电设备，箱式变压器，35kV电缆集电线路等）安装工程，35kV架空线
路安装工程、开关站安装工程（包括一次设备、母线和二次设备）等。

安装公司项目部进场后，认真开展项目开工前的各项准备工作，项目经理组织编制了机电安装工程施
工组织总设计，技术人员编制了主要施工方案，方案中的绿色施工管理的重点是草原土壤保护。

施工前，施工方案编制人员向作业人员进行了安全技术交底，光伏场区集电线路设计为35kV直埋电缆，
根据施工方案要求，采用机械开挖电缆沟，由于沟底有少量碎石，施工人员在沟底铺设一层细沙，完成直
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
埋电缆工程的相关工作。

在施工过程中，公司总部多次对项目部进行综合检查，发现下列事件，存在施工质量问题，并监督项
目部进行了整改。

事件1：现场作业人员使用的经纬仪检定合格证超过有效期，电气试验人员使用的兆欧表检定合格证丢
失，项目部计量管理员对施工使用的计量器具没有进行跟踪管理。

事件2：室内配电装置的母线采用螺栓连接，作业人员在母线连接处涂了凡士林，母线平置连接时的螺
栓由上向下穿，螺栓连接的母线两外侧只有平垫圈，并用普通扳手紧固。

【问题】

1.本工程在绿色施工管理中，对草原土壤保护的要求有哪些？

2.沟底铺设一层细沙后，直埋电缆工程的相关工作还有哪些？

3.事件1中，项目部计量管理员的管理是否合格？简述项目部计量管理员的工作内容。

4.在事件2中，项目部是如何整改的。

【参考答案】

1.（1）保护地表环境，防止土壤侵蚀、流失。因施工造成的裸土应及时覆盖。

（2）污水处理设施等不发生堵塞、渗漏、溢出等现象。

（3）防腐保温用油漆、绝缘脂和易产生粉尘的材料等应妥善保管，对现场地面造成污染时应及时进行
清理。

（4）对于有毒有害废弃物应回收后交有资质的单位处理，不能作为建筑垃圾外运。

（5）施工后应恢复施工活动破坏的植被。

2.（1）再盖上混凝土保护板、红砖或警示带，覆盖宽度应超过电缆两侧以外各50mm，覆土分层夯实
及土方回填。

（2）电缆敷设及接头防护。

（3）电缆标桩埋设。

3.不合格。

项目经理部必须设专（兼）职计量管理员对施工使用的计量器具进行现场跟踪管理。工作内容包括：

（1）建立现场使用计量器具台账。

（2）负责现场使用计量器具周期送检。

（3）负责现场巡视计量器具的完好状态。

4.（1）母线在加工后并保持清洁的接触面上涂以电力复合脂。

（2）母线连接时，必须采用规定的螺栓规格。当母线平置时，螺栓应由下向上穿，在其余情况下，螺
母应置于维护侧。

（3）螺栓连接的母线两外侧均应有平垫圈，相邻螺栓垫圈间应有3mm以上的净距，螺母侧应装有弹
簧垫圈或锁紧螺母。

（4）母线的螺栓连接必须采用力矩扳手紧固。

案例二十五

【背景资料】

某电力工程公司项目部承接了一个建筑机电安装工程。工程内容包括建筑灯具（95盏)、导管配线、防
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料
雷接地安装。

灯具施工时,作业班组按照技术交底的要求对灯具的绝缘性能现场抽样检测抽样结果如下表所示。

灯具安装前绝缘性能抽样表

| 灯具编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绝缘电阻 | 0.5MΩ | 2.5MΩ | 5MΩ | 1.8MΩ | 2MΩ |
| 灯具内绝缘导线绝缘层厚度 | 0.8mm | 0.5mm | 1mm | 0.3mm | 0.6mm |

项目部对灯具安装质量进行检查，发现如下问题:

问题1:灯具固定抽检数量不满足要求，要求按规定进行抽检。

问题2:由接线盒引至槽灯的绝缘导线被长度为2m的金属柔性导管保护并且金属柔性导管作为槽灯的
接地导体。

在防雷接地施工检查时,发现屋面中12mm 镀锌圆钢接闪带及引下线施工如图所示，项目部质量工程师
要求施工班组整改。

图25 屋面接闪带及引下线施工示意图
接地体采用镀锌角钢，接地线采用镀锌扁钢，接地装置施工完毕后，施工完毕自检合格后,以书面形式
通知监理申请隐蔽工程验收。第二天进行土方回填时,被监理工程师制止。

【问题】

1.表中哪些灯具绝缘性能测试合格？本工程灯具固定抽检数量为多少？金属柔性导管的设置应如何整
改？

2.找出图中的错误并进行改正。

3.镀锌角钢和镀锌扁钢应该如何连接？接地体施工完毕后，应完成哪种测试？

4.说明监理工程师制止土方回填的理由。隐蔽工程验收通知内容有哪些？

【参考答案】

1. （1）编号3和编号5的灯具绝缘性能测合格；

（2）本工程灯具固定抽检数量为5盏；

（3）金属柔性导管长度不应大于1.2m，不应作为槽灯的接地导体，

2.错误1:支架高度100mm；

改正1：接闪带固定支架高度不宜小于150mm。

错误2：支架间距800mm；

改正2：采用镀锌圆钢支架的间距为1m。

错误3：接闪带通过建筑变形缝无补偿措施；

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
改正3：接闪带在过建筑物变形缝处的跨接应采取补偿措施

3.（1）镀锌扁钢应紧贴镀锌角钢外侧两面，上下两侧施焊；

（2）接地施工完毕后，应完成接地电阻的测试。

4.（1）监理制止土方回填理由：隐蔽工程验收通知时间不满足隐蔽前48h。

（2）隐蔽工程验收通知内容：隐蔽验收的内容、隐蔽方式、验收时间和地点等。

案例二十六

【背景资料】

某机电工程安装公司中标一汽车制造厂厂房建设工程以及厂房车间设备安装工程。该工程厂房由汽车
冲压车间、焊装车间、涂装车间、总装车间四个车间厂房组成。车间厂房结构柱由H型钢拼接而成,车间厂
房屋面由钢网架结构配合保温彩钢瓦制作而成。在施工过程中出现下列事件。

事件一：在厂房钢结构工程多节柱的安装过程中每节柱的定位轴线从下层柱的轴线引上，被监理工程
师发现并及时制止。钢网架结构工程施工中，施工安装单位仅在总拼完成后测量其挠度值，所测的挠度值
为设计值的1.15倍。

事件二：在冲压车间设备安装过程中，某台设备采用桅杆起重机进行设备的安装，安装过程施工图如
下图所示。桅杆长度为30m，直线度偏差为25mm。

事件三：在车间厂房房屋保温彩钢瓦施工作业前期采购了屋面喷涂所用的油漆等相关材料，进行了材
料验收与保管。在屋面钢瓦油漆涂装施工作业时，油漆干燥后出现了油漆大面积剥落的情况，后经建设单
位、监理单位和施工单位共同研究发现是涂装作业时施工环境不符合相关规定要求。后期整改后完成了车
间屋面涂装作业工程。

【问题】

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料

1.事件一中工程师的做法是否正确并说明理由？钢网架结构工程挠度值的测量是否符合要求并说明理
由？

2.找出事件二中（包括图）错误的做法并改正。

3.材料保管要求是什么？

4.事件三中涂装技术要求中施工作业环境的具体要求是什么？

【参考答案】

1.（1）监理工程师做法正确。

理由：多节柱安装时，每节柱的定位轴线应从地面控制轴线直接引上，不得从下层柱的轴线引上，避
免造成过大的积累误差。

（2）仅在总拼完成后测量其挠度值不符合要求。

理由：钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后应分别测量其挠度值，且所测的挠度值不应超过相应
设计值的1.15倍。

2.（1）错误之处一：桅杆的缆风绳与地面夹角60°错误。

正确做法：缆风绳与地面的夹角宜为30°，最大不得超过45°。

（2）错误之处二：桅杆长度30m，卷扬机距离桅杆的距离为25m，小于桅杆长度。

正确做法：使用桅杆吊装时，卷扬机与杆之间的距离必须大于杆的长度。

（3）错误之处三：卷扬机钢丝绳从卷筒的上部放出。

正确做法：卷扬机上的钢丝绳应从卷筒底部放出。

（4）错误之处四：桅杆长度为30m，直线度偏差为25mm。

正确做法：桅杆组装应执行使用说明书的规定，桅杆组装的直线度应小于其长度的1/1000，且总偏差
不应超过20mm。

3.（1）专人管理；

（2）建立台账；

（3）标识清楚；

（4）安全防护；

（5）分类存放；

（6）定期盘点。

4.施工环境温度宜为10～30℃，相对湿度不大于85%，或涂覆的基体表面温度比露点温度高3℃。

案例二十七

【背景资料】

某工厂的管道安装改造工程由A安装公司承包施工。A安装公司与业主按照《建设工程施工合同（承
包文本）》签订合同，合同约定由业主负责工程设备和材料的采购。工程开工前，A公司向监理单位提交了
管道安装主要施工计划（如下图，单位：天），监理单位同意并批准。

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
施工过程中，发生如下事件。

事件一：A公司在对管道不锈钢部件进行材质复查时发现大量部件不符合标准，遂要求业主进行更换
处理。业主对本次采购的不锈钢部件进行整体调换，由于供货方跨地区调货，10天后新部件才送至现场。

由于部件调换导致D工作停工10天，A公司向业主进行索赔，业主以停工时间未超过D工作总时差为由拒
绝。

事件二：安装单位在管道安装结束后进行了管道试验、防腐绝热、管道吹扫、清洗等一系列工作，在
进行管道清洗的时候不锈钢管道水中氯离子含量经过检测为30ppm，水冲洗的流速为1m/s，冲洗压力为管
道的压力试验时的压力，水冲洗排放管的截面积为被冲洗管截面积的50%，监理单位认为水冲洗过程有错
误，要求改正。

【问题】

1.事件一中，对于管道的不锈钢部件该如何进行材质复查？该类型部件储存时有何要求？

2.用节点代号表示施工进度计划的关键线路，并计算总工期。

3.事件一中业主拒绝索赔是否合理，并说明理由。计算A公司应索赔的工期？

4.找出事件二中水冲过程的错误之处，并写出正确的做法？

【参考答案】

1.（1）不锈钢材料的管道组成件，应采用光谱分析或其他方法对材质进行复查，并做好标识。

（2）材质为不锈钢、有色金属的管道元件和材料，在运输和储存期间不得与碳素钢、低合金钢接触。

2.（1）关键线路①→②→④→⑥→⑦→⑨
（2）总工期为70天。

3.（1）事件一中业主拒绝索赔不合理。

（2）理由：D工作总时差为9天，停工时间为10天，超过了D工作总时差。

D工作总时差为9天，停工时间10天，10-9=1天，所以A公司应索赔的工期为1天。

4.错误1：不锈钢管道水中氯离子含量经过检测为30ppm。

正确做法：水冲洗应使用洁净水。冲洗不锈钢管道时，水中氯离子含量不得超过25ppm。

错误2：水冲洗的流速为 1m/s。

正确做法：水冲洗的流速不得低于1.5m/s。

错误3：冲洗压力为管道的压力试验时的压力。

正确做法3：冲洗压力不得超过管道的设计压力。

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料
错误4：水冲洗排放管的截面积为被冲洗管截面积的50%。

正确做法4：水冲洗排放管的截面积不应小于被冲洗管截面积的60%。

案例二十八

【背景资料】

A公司于2020年8月承接一学校体育馆的采暖工程，合同额为650万元。采暖热源由风冷热泵提供，
供回水温度为45/40℃，健身房、教研室等附属房间采用低温热水地板辐射供暖，比赛场馆、训练馆采用散
热器供暖，供热管道采用铝塑复合管。

2020年11月散热器进场，A公司对其外观和金属热强度进行了检查和复验。2021年4月，供暖系统
安装完毕，A公司依次对管道系统进行了水压试验、保温、试运行和调试，其中水压试验压力未在设计中注
明，供暖管道系统水压试验系统图见图28。本工程于2021年6月顺利通过验，项目目标成本为540万元，
实际成本降低率达5%。该供暖系统于2021年10月正式投入使用。

图28 供暖管道系统水压试验系统图
2022年6月，建设单位按照约定将工程质量保证金返还至A公司。2022年12月，体育馆管理员反映
部分散热器温度偏低，建设单位通知A公司进行检修，A 公司检查后发现由于施工质量问题造成部分管道
出现气塞和堵塞现象，对这些管道进行了疏通和清理，并更换了部分散热器。

【问题】

1.本工程供暖管道的水压试验压力是多少?水压试验合格的判定标准是什么?

2.本工程项目的实际成本是多少?

3.指出A公司在采暖工程施工中可能导致部分散热器温度偏低的质量问题，并说明理由。

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料

4.供暖系统维修费用应由谁承担?说明理由。

【参考答案】

1.供暖管道的水压试验压力：0.35+0.2=0.55MPa；

合格的判定标准：在系统试验压力下10min内压力降不大于0.02MPa，然后降至工作压力检查，压力
应不降，不渗不漏。

2.实际成本=目标成本-目标成本×实际成本降低率=540-540×5%=513万元

3.（1）散热器进场时未对其单位散热量性能进行复验单位散热量不符合规定要求的会导致散热器温度
偏低。

（2）散热器支管的坡度为0.003规范规定的散热器支管坡度应为1%即0.01，坡度未达到要求导致散热
器温度偏低。

4.供暖系统维修费用应由施工单位A公司承担。

理由：供暖系统的保修期为2个供暖期，2021年6月通过验收，2022年12月在保修期内，且由于施
工质量问题造成部分管道出现气塞和堵塞现象，故应由施工单位来承担维修费用。

案例二十九

【背景资料】

B公司通过市场招投标方式承接一高档办公楼机电安装项目，工程内容包括：建筑电气、建筑智能化、
建筑给排水、通风与空调、消防、防雷接地等工程。项目开工后，B公司安排施工队与土建单位配合，进行
电气预埋导管、水管预留洞、防雷接地等工程施工。

办公楼电气安装工程中，楼板内电气预埋导管采用DN20、DN25等非镀锌钢管进行施工，导管接头采
用螺纹连接，接头两端焊接圆钢跨接地线，非镀锌钢管接头示意图见图29。导管敷设完成后，B公司通知
专业监理工程师进行隐蔽工程验收，并拍照保存影像资料。隐蔽验收合格，B公司与土建单位办理中间交接
手续。

在穿线阶段，施工人员按施工方案要求进行施工，穿线的同时清理线盒内杂物，线盒内管口设置PVC
电线护口，防止穿线过程中电线绝缘皮破损。穿线完成后用兆欧表测量各个回路的绝缘电阻，并做好记录。

工程竣工验收阶段，B公司按要求整理竣工资料。提交的施工文件中有：施工管理文件、施工进度及造
价文件、施工记录、施工质量验收记录、竣工验收文件。监理工程师审核后提出“施工文件内容不完整，
需补齐所缺文件”的审核意见。

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料
图29 非镀锌钢管接头示意图

【问题】

1.圆钢跨接地线直径最小为多少?并计算最小搭接长度L。

2.指出电线回路绝缘电阻值的合格范围?

3.B公司与土建单位进行中间交接时，对交接现场环境有哪些要求?

4.B公司提交的施工文件中还缺少哪些文件?

【参考答案】

1.（1）非镀锌钢导管采用螺纹连接时，连接处的两端应熔焊焊接保护联结导体；保护联结导体宜为圆
钢，直径不应小于6mm。

（2）其搭接长度应为圆钢直径的6倍，故最小搭接长度为36mm。

2.导线敷设后，应用500V兆欧表测试绝缘电阻，线路绝缘电阻不应小于0.5MΩ。

3.（1）“三查四定”的问题整改消缺完毕，遗留尾项已处理完。

（2）影响投料的设计变更项目已施工完。

（3）现场清洁，施工用临时设施已全部拆除，无杂物，无障碍。

4.施工文件还包括：施工技术文件、施工物资文件、施工试验记录及检测报告。

案例三十

【背景资料】

A公司应邀参加氮制造厂合成压缩工段技改工程投标，招标书说明，以工期安排最短、最合理为中
标主要条件。A公司技术部门依据招标书指出的工程内容编制了网络计划，如下图所示。

A公司总工程师审核认为网络图不符合最短工期要约，退回重编，要求附加说明。经修改重编网络
图，A公司最后中标。

施工中无损检测发现甲供的高压管件焊缝存在缺陷，退货重供，延误施工10d，A公司为保证总工
期不变，加大投入，实施加班作业，最终如期完工。为此，A公司向业主发出索赔意向书。

附加说明：

1.配管包括机泵本体配管25d，塔器本体配管20d，塔机间连接配管15d；

2.试运行包含空负荷单机和联动试运转，考虑不可预见因素较多，计划安排15d的试运行时间。

监理工程师在检查时发现温度取源部件安装在管道的拐弯处，顺着物料流向，取源部件轴线应与
管道轴线相重合，且该部位容易出现机械振动，监理工程师指出安装有不妥之处。

【问题】

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料

1.以不压缩各工序的工作时间为前提条件，画出重编的网络计划图。工期可缩短多少天？以节点
符号表示出关键线路。并以重编的网络计划为前提，附加说明如何再进一步缩短工期？

2.高压管件焊缝常用哪几种无损检测方法检测？

3.发现高压管件不合格，A公司应如何处理？A公司索赔成立的条件是什么？

4.管道上温度取源部件安装有什么要求？请绘制出示意图。

【参考答案】

1.缩短工期20d，关键线路为①→②→⑤→⑥→⑦→⑧→⑨。

附加说明：管道试压吹扫与管道、设备防腐保温两工作之间有搭接作业的可能；考虑试运行不可
预见因素多，试运行15d时间有压缩余地，这三项工作存在缩短工期的潜力。

2.施工现场对高压管件焊缝的无损检测方法有：

（1）射线探伤方法（RT）；

（2）超声波探伤（UT）；

（3）渗透探伤（PT）；

（4）磁性探伤（MT）。

3.将不合格的高压管件作不合格品的处理，明显标志，单独存放，及时退货。A公司索赔成立的条
件：

（1）高压管件为甲供不合格品，不属于承包人责任；

（2）已造成承包人的额外损失；

（3）A公司及时发出了索赔意向书。

4.温度取源部件的安装位置要选在介质温度变化灵敏和具有代表性的地方，不宜选在阀门等阻力
部件的附近和介质流束呈现死角处以及振动较大的地方。

在管道的拐弯处安装时，宜逆着物料流向，取源部件轴线应与管道轴线相重合。

案例三十一
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料

【背景资料】

E公司中标某煤化工项目安装工程，工程中合成气净化装置的洗涤塔，重量690（t 上段220t、下段470t），
属于第二类压力容器，分两段制造、进场。根据合同约定，E公司负责洗涤塔的安装（吊装、就位），F公
司负责洗涤塔现场组焊。E公司持有GC1级压力管道安装许可证、A级起重机械安装许可证。

根据现场条件及E公司装备情况，洗涤塔采用“正装法”进行安装。考虑洗涤塔对口及焊接操作，F
公司提前在洗涤塔下段塔体合缝处下方内外搭设了作业平台，外部平台设置踢脚板及防护栏杆。

洗涤塔吊装采用“单主机抬吊递送法”吊装工艺，主吊车选用1250t履带起重机，辅助吊车（溜尾吊
车）选用260t履带吊，主吊车按部件进场，现场组装后使用。洗涤塔上段吊装索具配置示意图见图4-1，
洗涤塔下段安装就位示意图见图4-2。上段塔筒就位时，腾空高度以500mm计算。

在施工准备阶段，项目部组织技术人员按计划编制完成各项施工方案，并按规定完成方案的审批、论
证。洗涤塔吊装前，E公司进行了基础验收。基础的混凝土强度、预埋地脚螺栓中心距等验收项目全部符合
要求。E公司按方案要求对吊装机索具、主辅吊车站位处地面承载能力等条件安全进行验收合格后，实施了
洗涤塔吊装就位工作。

【问题】

1.E公司是否具备洗涤塔安装资格？说明理由。

2.本工程中哪个方案需要组织论证？说明理由。方案论证应由哪个单位组织？

3.指出图4-1中序号小1、2、3代表的部件名称。计算洗涤塔吊装就位时，主吊车所需的最小起升高度。

4.洗涤塔基础验收项目还有哪些？

【参考答案】

1.具备洗涤塔的安装资格。

理由：任一级别安装资格的锅炉安装单位或压力管道安装单位均可进行压力容器安装，E公司具有GC1
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
压力管道安装资质，可以安装该二级压力容器。

2.（1）需要组织论证的内容：洗涤塔吊装采用“单主机抬吊递送法”吊装工艺；履带起重机现场组装。

（2）理由：采用“单主机抬吊递送法”属于2台（或以上）起重设备联合作业属于非常规方法，且
吊装重量超过了100KN；“履带起重机现场组装”属于起重量300KN及以上的起重机自身的安装和拆卸均
属于超过一定规模的危大工程。

（3）方案论证由总承包单位（E公司）组织。

3.（1）1-吊耳；2-吊索；3-平衡梁。（2）起升高度＞设备高度+索具高度+设备吊装到位后底部高出地
脚螺栓高的高度+基础和地脚螺栓高度。故最小起升高度为：12000+24000-6000+54000+500+500=85000mm。

4.洗涤塔基础验收项目还包括：①基础位置、标高、几何尺寸；②基础外观质量；③预埋地脚螺栓的标
高、露出基础的长度。

案例三十二

【背景资料】

建设单位通过招标与施工单位签订了某工业项目的施工合同，主要工作内容包括设备基础、钢架基础、
设备钢架制作安装、工艺设备、工艺管道、电气和仪表设备安装等。开工前施工单位按照合同约定向建设
单位提交了施工进度计划（如图32）。

图32 施工进度计划
施工单位在组织土方开挖、余土外运时，开挖现场、厂外临时堆土及运输道路上经常是尘土飞扬，运
送土方的汽车也存在漏土现象。

在使用250t履带吊进行大型工艺设备吊装作业时，250t履带吊的车身突然发生倾斜，起重指挥人员立
即停止了吊装作业，经检查发现履带吊的右侧腹带前部的地面出现了下陷，施工单位立即组织人员进行了
妥善处理。

在蒸汽主管道上安装流量取源部件时，施工单位发现图纸所示的安装位置的直管段长度不符合设计要
求，立即通知了建设单位，建设单位通过设计变更修改了流量取源部件的安装位置，使该部件的安装工作
顺利进行。

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料

【问题】

1.用节点代号表示施工进度计划的关键线路。该施工进度计划的总工期是多少？

2.在土方开挖施工过程中，需要采取哪些环境保护措施？

3.250t履带吊进行大型工艺设备吊装作业时，吊车的工作位置地面有哪些要求？

4.安装流量取源部件的管道直管段应符合哪些要求？

【参考答案】

1.关键线路1→5→6→10→11→12。总工期191。

2.（1）运送土方、垃圾、设备及建筑材料等，不污损场外道路。运输容易散落、飞扬、流漏的物料的
车辆，必须采取措施封闭严密，施工现场出口应设置洗车设施，保证开出现场车辆的清洁。

（2）土方作业阶段，采取酒水、覆盖等措施，达到作业区目测扬尘高度小于1.5m，不扩散到场区外。

3.（1）流动式起重机必须在水平坚硬的地面上进行吊装作业。吊车的工作位置（包括吊车行走路线）

的地基需进行处理。

（2）根据地基土质情况或以测定的地面耐压力为依据，采用合适的方法进行处理。在复杂地基上吊装
重型设备，应请专业人员对基础进行专门设计，并编制地基处理方案。设备吊装中常用的地基处理方法有
碾压法、强夯法（强夯置换法）、桩基法。

（3）处理后的地基应做耐压力测试，常用压重法或请第三方测试机构进行测试。

4.（1）在上、下游直管段的最小长度范围内，不得设置其他取源部件或检测元件。

（2）直管段内表面应清洁，无凹坑和凸出物。

（3）采用均压环取压时，取压孔应在同一截面上均匀设置，且上、下游取压孔的数量应相等。

案例三十三

【背景资料】

某安装公司承接一商务楼通风与空调安装工程，项目施工过程中，由于厂家供货不及时，空调设备安
装超出计划6天，该项工作的自由时差和总时差分别为3天和8天，项目部通过采用CFD模拟技术缩减了3
天空调系统调试时间，压缩了总工期。

项目部编制了质量预控方案表，对可能出现的质量问题采取了质量预控措施，例如针对风管矩形内弧
形弯头设置了导流片。同时通过加强与装饰装修、给水排水、建筑电气及建筑智能化等专业之间的协调配
合，有效保证了项目质量目标的实现。

在施工过程中，监理工程师巡视发现空调冷热水管道安装中存在质量问题（见图33）要求限期整改，
其中管道支架的位置和数量满足规范要求。

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
图33 空调冷热水管道示意图

【问题】

1.空调设备安装的进度偏差对后续工作和总工期是否有影响？说明理由，空调系统调试采用了哪种施工
进度控制的主要措施？

2.风管矩形内弧形弯头内设置导流片的作用是什么？

3.图33中空调冷热水管道安装存在的质量问题有哪些？应如何整改？

【参考答案】

1.①对后续工作有影响，理由：空调设备安装超出计划6天，大于该项工作的自由时差3天，故对后续
工作有影响。

对总工期没有影响，理由：空调设备安装超出计划6天，小于该项工作的总时差8天，故对总工期没
有影响。

②采用了技术措施进行了施工进度控制。

2.风管矩形内弧形弯头内设置导流片的作用：减少风管局部阻力和噪声。

3.问题一：管道穿楼板的钢制套管顶部与装饰面齐平。

整改：管道穿楼板的钢制套管顶部应高出装饰面20～50mm，且不得将套管作为管道支撑。

问题二：管道穿楼板采用阻燃材料封堵。

整改：应采用不燃材料封堵。

问题三：热水管在冷水管的下方。

整改：热水管应设置在冷水管的上方。

案例三十四

【背景资料】

某工业生产厂设有一座压缩空气站为生产车间提供生产工艺所需的无油压缩空气。压缩空气站的装设
规模为3×10Nm³/min，供气能力为17Nm³/min，空气管道供压压力为0.7MPa。压缩空气输送管道采用无
缝不锈钢管(材料数字代号为S30408，牌号为（06Cr19Ni10)，焊接连接。空气压缩机冷却水管道采用镀锌焊
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料
接钢管。设备的随机文件显示储气罐的水压试验压力为1.25MPa。压缩空气站工艺系统的安装工程由C公司
承担，D监理公司担任现场工程监理。压缩空气站的主要设备及材料见表34。

施工中，C公司将储气罐与压缩空气管道系统作为一个系统进行水压试验，且试验压力取管道的试验压
力。安装完成后，经压缩机单机及系统试运行合格，本项目进行了竣工验收。

表34 主要设备及材料表

【问题】

1.判定该压缩空气站中有哪些特种设备，并指出特种设备的种类。

2.C公司将储气罐与压缩空气管道系统作为一个系统进行水压试验的做法是否正确，并说明理由。

3.在该压缩空气站工艺管道施工过程中，压缩空气管道和冷却水管道的施工工艺主要有哪些差异（从材
料管理和管道加工两方面叙述）。

4.压缩空气站的单机试运行由哪个单位负责?有哪些工作内容?

【参考答案】

1. （1）储气罐、空压管道属于特种设备；

（2）储气罐属于压力容器；空压管道属于压力管道。

2.正确。

理由：理由:承受内压的地上钢管道及有色金属管道试验压力应为设计压力的1.5倍。即管道试验压力
为：0.7MPa×1.5=1.05MPa＜1.25MPa。当管道与设备作为一个系统进行试验，管道的试验压力等于或小于
设备的试验压力时，应按管道的试验压力进行试验。

3.材料管理方面：压缩空气输送管道采用无缝不锈钢管，应采用光谱分析或其他方法对材质进行复査，
并做好标识；在运输和储存期间不得与碳素钢、低合金钢直接接触。

管道加工方面：冷却水管是镀锌钢管焊接，焊接完成后应进行二次镀锌或防腐。

4.施工单位。

工作内容包括：负责编制试运行方案，并报建设单位、监理审批；组织实施试运行操作，做好测试、
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
记录并进行单机试运行验收。

案例三十五

【背景资料】

某安装公司承包大型制药厂的机电安装工程，工程内容包含：设备、管道和通风空调等工程安装。安
装公司在施工前，确定了内部协调的部门，主要有：工程管理部门、质量与安全监督部门、技术部门、经
营管理部门等。

不锈钢管道系统安装后，施工人员用洁净水(氯离子含量小于25ppm)对管道系统进行试压（如图35所
示），该段管道设计压力为0.2MPa。施工人员准备将管道分为两部分进行试压：第一部分进行地上管道试
压；第二部分进行埋地管道试压。监理工程师认为图中地上管道压力试验条件不符合规范规定，要求整改。

在工厂的运行中，检查人员发现储罐与管道的法兰连接处有渗水现象：查明原因后，施工单位按照保
修条例进行修理，后续使用中再无问题。

图35

【问题】

1.确定的内部协调部门是否全面？如不全面请补充。

2.图35中的水压试验有哪些不符合规范规定？写出正确的做法。

3.背景中的工艺管道系统的试验压力应该为多少？说明理由。试验应如何进行？

4.法兰处渗水有可能是哪些原因导致的？

【参考答案】

1.（1）不全面。

（2）还应补充：人力资源管理部门、劳务管理部门、材料设备管理部门、财务部门后勤及保卫部门。

2.（1）图中压力表精度等级不符合要求
正确做法：压力表精度不低于1.6级。

（2）加压系统的碳钢管与系统的不锈钢管道直接连接不符合要求
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料
正确做法：更换加压系统碳钢管为不锈钢管，或者采用不锈钢法兰或过渡接头连接。

（3）安全阀安装在试压系统管段上不符合要求
正确做法：安全阀应当拆下或加以隔离。

（4）爆破片安装在试压系统管段上不符合要求
正确做法：爆破片应当拆下或加以隔离：

（5）连接压力表的管道没设置表弯不合理。

正确做法：连接压力表的管道应设置表弯。

3.（1）背景中，地上不锈钢管道的试验压力应为0.3MPa，埋地不锈钢管道的试验压力应为0.4MPa
理由：承受内压的地上钢管道及有色金属管道试验压力应为设计压力的1.5倍；埋地钢管道的试验压力
应为设计压力的1.5倍，并不得低于0.4MPa。

（2）试验应缓慢升压，待达到试验压力后，稳压10min，再将试验压力降至设计压力，稳压30min，
检查压力表有无压降、管道所有部位有无渗漏。

4.法兰处渗水有可能是以下原因导致的：

（1）法兰连接前没有对储罐进行液压或充水试验。

（2）储罐基础强度不足发生沉降。

（3）法兰安装时法兰平行度、同心度不符合要求。

（4）法兰螺栓松动，垫片密封性不好。

（5）水泵运行过程中出现位移。

案例三十六

【背景资料】

某安装公司承接某工业工艺用蒸汽管道安装工程，蒸汽管道由锅炉房至工艺车间架空敷设，管道中心
高度5.5m。主要工程量为φ219×6mm无缝钢管（材质为20号钢）约900mm，各类阀门（包括电动阀门），
流量计、安全附件等共90套（件），补偿方式为方形补偿器，工作内容：管道运输、管道切割、坡口打磨、
焊接及压力试验，不包括管道防腐绝热，无损检测由第三方负责。

为方便施工，在管道下方搭设施工脚手架，管道系统安装完成后，公司工程部组织技术部、质量安全
部对项目部的竣工资料整理情况进行检查，部分检查情况为：工程的施工组织设计由项目经理主持编制，
项目技术负责人审批，工程使用的管材、阀门、安全附件、焊接材料等都按规范进行进场质量检验或验收，
记录齐全，各合格证，质量证明文件完备，管道水压试验记录显示：试压时共使用3块精度为1.0级的压力
表，使用时均校验合格且在有效期内，检定记录完备。

【问题】

1.工程中施工组织设计的编制，审批是否符合规定？说明理由。

2.管道水压试验时压力表的使用是否正确？说明原因

3.指出安装公司在蒸汽管道安装施工中的危险源。

4.蒸汽管道安装前和交付使用前应办理什么手续？分别在哪个部门办理？

【参考答案】

1.不符合。施工组织设计应由项目负责人主持编制，由安装公司技术负责人审批。

2.正确。管道压力试验用压力表已校验，并在有效期内，其精度不得低于1.6级，表的满刻度值应为被
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
测最大压力的1.5～2倍，压力表不得少于2块。本工程中试压时共使用3块精度为1.0级的压力表，使用
时均校验合格且在有效期内，检定记录完备。

3.蒸汽管道安装施工中的危险源：坍塌、倒塌、高处坠落、火灾、爆炸、触电、高空作业、物体打击等。

4.（1）与锅炉安装的蒸汽管道属于特种设备，安装前办理书面告知手续。交付使用前应办理监督检验
手续。

（2）施工前还需将拟进行的特种设备安装情况书面告知直辖市或设区的市级特种设备安全监督管理部
门。监督检验手续向相关检验机构办理。

案例三十七

【背景资料】

安装公司中标某化工建设项目压缩厂房安装工程，主要包括厂房内设备、工艺管道安装（到厂房外第
一个法兰口）。厂房内主要设备有压缩机组及32/5吨桥式起重机（跨度30.5m）。压缩机组由活塞式压缩
机、汽轮机、联轴器、分离器、冷却器、润滑油站、高位油箱、干气密封系统、控制系统等辅助设备、系
统组成。

安装公司进场后，编制了工程《施工组织设计》及各项施工方案。《压缩机组安装方案》对安装所用
计量器具进行了策划，计划配备百分表、螺纹规、千分表、钢卷尺、钢板尺、深度尺。监理工程师审核后，
认为方案中计量器具的种类不能满足安装测量需要，要求补充。

《桥式起重机安装安全专项施工方案》的“验收要求”中，针对施工机械、施工材料、测量手段三项
验收内容，明确了验收标准、验收人员及验收程序。该方案在专家论证时，专家提出“验收要求”中验收
内容不完整，需要补充。

在压缩机组安装过程中，检查发现钳工使用的计量器具无检定标识，但施工人员解释：在用的计量器
具全部检定合格，检定报告及检定合格证由计量员统一集中保管。

压缩机组地脚螺栓安装前，已将基础预留孔中的杂物，地脚螺栓上的油污、氧化皮等清除干净，螺纹
部分也按规定涂抹了油脂，并按方案要求配置了垫铁，高度符合要求。在压缩机组初步找平、找正，地脚
螺栓孔灌浆前（如图37），监理工程师检查后，认为压缩机组地脚螺栓和垫铁的安装存在质量问题，要求
整改。压缩机组安装完成后，按规定的运转时间进行了空负荷试运行，运行中润滑油油压保持0.3MPa，曲
轴箱及机身内润滑油的温度不高于65°C，各部位无异常。

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料
图37 压缩机地脚螺栓、垫铁安装示意图

【问题】

1.本工程需办理特种设备安装告知的项目有哪几个？在哪个时间段办理安装告知？

2.桥式起重机安装方案论证时，还需要补充哪些验收内容？方案论证应由哪个单位来组织？

3.压缩机组安装方案中还需补充哪几种计量器具？安装现场计量器具的使用存在什么问题？应如何整
改？

4.图37垫铁和地脚螺栓安装存在哪些质量问题？

【参考答案】

1.（1）工艺管道安装、32/5吨桥式起重机安装。

（2）应该在施工前办理安装告知。

2.（1）施工人员、施工方法、施工环境。

（2）安装公司组织专家论证。

3.（1）温度计，压力表，塞尺、卡尺、兆欧表、接地电阻测量仪。

（2）问题1：钳工使用的计量器具无检定标识。

整改1：施工中使用的计量器具必须有合格的检定标识。

问题2：检定报告及检定合格证由计量员统一集中保管。

整改2：检定合格证应随附在计量器具上。

4.（1）问题一：平垫铁薄的在厚的下边，
整改一：厚度15mm平垫铁应放在中间。

问题二：斜垫铁露出底座60mm，
整改二：斜垫铁宜露出10-50mm。

问题三：地脚螺栓距离孔壁10mm，
整改三：地脚螺栓距孔壁一般大于15mm。

案例三十八
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料

【背景资料】

A公司承包一个风力发电变电和输电工程项目。该项目位于北方某草原，通过风力发电设备发电后通
过变电站升至35kV，用架空线路与电网连接。

A公司项目部进场后，依据合同、设计要求和工程特点编制了施工进度计划、施工方案、安全技术措
施和绿色施工要点，包括土壤防护以及水污染控制等措施。A公司按照合同要求采购了相关设备和材料，在
电缆、导线等材料进场后，按照相关要求，进行了进场验收。验收合格后进行了妥善的储存与保管。

A公司因施工资源等因素的制约，将35kV变电站和35kV架空线路分包给B公司和C公司，并要求B
公司和C公司依据风力发电工程的系统要求进行送电验收。依据A公司项目部的要求，B公司按计划完成
35kV变电站的安装调试工作，C公司按照进度要求完成了导线的架设连接（见下图架空线路），在开始35kV
架空导线测量、试验时，被A公司项目部要求暂停整改，导线架设连接返工后检查符合规范要求。

风力发电工程、35kV变电站和35kV架空线路在计划工期前系统验收合格，按合同要求将工程及竣工
资料移交给建设单位。

【问题】

1.电缆材料的进场验收的依据和内容分别有哪些？

2.说明架空导线在测试时被叫停的原因。

3.C公司应完成35kV架空线路的哪些测试内容？

4.塔杆的中心桩应根据什么进行设定，在塔架动工前应采用什么方法进行控制？

【参考答案】

1.（1）在材料进场时必须根据进料计划、送料凭证、质量保证书或产品合格证，进行材料的数量和质
量验收。

（2）进场验收内容应完整。包括品种、规格、型号、质量、数量、证件等。

2（. 1）图中一个档距之间的架空导线出现了2个接续管和3个修补管；因为66kV及以下架空输电线路，
在一个档距内每根导线或架空地线上不应超过一个接续管和三个补修管。

（2）图中一个测量视距为600m，因为考虑架空送电线路钢塔之间的弧垂综合误差不应超过确定的裕
度值，一段架空送电线路，其测量视距长度，不宜超过400m。

3.（1）测量线路的绝缘电阻应不小于验收规范规定。

（2）用红外线测温仪测量导线接头的温度，以检验接头的连接质量。

（3）测量杆塔防雷接地线与接地装置的接地电阻值应符合设计的规定。

（4）检查架空线各相的两侧相位应一致。

（5）在额定电压下对空载线路的冲击合闸试验应进行3次。

4.（1）起止点和转折点及沿途障碍物的实际情况来设定中心桩。

（2）一般采用十字线法或平行基线法进行控制。

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料
案例三十九

【背景资料】

A安装公司承包某大楼的空调设备的智能监控系统安装工程。主要监控设备有现场控制器DDC、电动
调节阀、电动风阀驱动器（驱动风阀）和温度传感器（水管型、风管型）等。大楼的空调工程是B安装公
司承包施工。合同约定：全部监控设备由A公司采购，但其中电动调节阀和电动风阀驱动器由B安装公司
安装，空调系统的调试由两家公司共同负责。

A安装公司项目部进场后，依据B安装公司提供的空调工程施工组织设计、空调工程施工方案、变风
量空调机组监控设计方案（见图）和空调工程施工进度计划（见表）等资料，编制空调监控设备的施工方
案、监控设备施工进度计划和监控设备材料采购计划。因施工场地狭小，为减少仓储保管，A安装公司项目
部在制定的监控设备材料采购计划时，考虑集中采购与分批到货的采购计划，要求设备的采购计划涵盖空
调工程施工的全过程，使设备材料采购计划与施工进度合理搭接，处理好它们间的接口管理关系。

A安装公司在监控工程实施过程中，积极与B安装公司协调，及时调整偏差，使监控工程的施工符合
空调工程的施工进度计划，A安装公司和B安装公司共同实施对通风空调系统的联动试运行调试，使空调监
控工程按合同要求完工。变风量空调机组监控示意图如图所示。

空调工程施工进度计划表
变风量空调机组监控示意图
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料

【问题】

1.项目部在选择智能监控产品时，应考虑产品的哪些因素？

2.电动调节阀最迟到货时间是哪天？安装前主要检验内容是哪几项？

3.写出铂温度传感器（风管型）的安装起止时间及连接到现场控制器的接线电阻要求。

4.空调机组联合试运转调试由哪个安装公司为主组织实施，变风量空调机组联合试运转调试中主要检测
哪些参数？

【参考答案】

1.选择产品时，应考虑产品的品牌和生产地、应用实践以及供货渠道和供货周期，产品支持的系统规模
及监控距离，产品的网络性能及标准化程度等信息。

2.在空调工程施工进度计划中，冷热水管道在4月11日开始安装，故电动调节阀到货的最迟时间是4
月11日。

电动调节阀安装前应按说明书规定检查线圈与阀体间的电阻，进行模拟动作试验和压力试验。

3.因风管型传感器安装应在风管保温层完成后进行，在空调工程施工进度计划中，风管制作安装保温工
作是在5月5日结束，5月16日开始风口安装，故铂温度传感器安装的起止时间是5月6日～5月15日，
铂温度传感器与现场控制器之间接线电阻应小于1Ω。

4.通风与空调系统联合试运转及调试由B施工单位为主组织实施，A施工单位为辅联合组织实施。

空调机组调试时的主要检测内容：空调机组的送风量的大小，送回风温度的设定值；过滤网的压差开
关信号、风机故障报警信号等。

案例四十

【背景资料】

某机电工程公司通过招标承包了一台660MW火电机组安装工程，工程开工前，施工单位向监理工程师
提交了工程安装主要施工进度计划（如下图所示，单位：d），满足合同工期的要求并获业主批准。

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料
在施工进度计划中，因为工作E和G需吊装载荷基本相同，所以租赁了同一台吊车安装，并计划定在
第76d进场。

在锅炉设备搬运过程中，由于叉车故障在搬运途中失控，所运设备受损，返回制造厂维修，工作B中
断20d，监理工程师及时向施工单位发出通知，要求施工单位调整进度计划，以确保工程按合同工期完工。

对此施工单位提出了调整方案，即将工作E调整为工作G完成后开工。在吊车施工前，由施工单位组
织编制了吊装专项施工方案，并经审核签字后组织了实施。

该工程安装完毕后，施工单位在组织汽轮机单机试运转中发现，在轴系对轮中心找正过程中，轴系联
结时的复找存在一定的误差，导致设备运行噪音过大，经再次复找后满足了要求。

【问题】

1.在原计划中如果先工作E后工作G组织吊装，塔吊应安排在第几天投入使用可使其不闲置？说明理
由。

2.工作B停工20d后，施工单位提出的计划调整方案是否可行？说明理由？

3.吊车专项施工方案在施工前应由哪些人员签字盖章？

4.汽轮机轴系对轮中心找正除轴系联结时的复找外还包括哪些找正？

【参考答案】

1.①按照原计划，吊车应安排在第91天进场投入使用。

②如果先工作E后工作G组织吊装，则E与G工作会有15天时间间隔，因此可以让E工作开始时间晚
15天开始即可使塔吊不闲置。即塔吊第91天（76+15）安排吊车入场可使其不闲置。

2.①调整方案可行
②因为：E和G共用一台吊车，B工作延误20天后，先进行G工作，G工作第165天（45+75+45）完
工；而E工作的总时差为95天，工期延误天数=165-75=90天小于总时差95天，所以不会影响总工期，方
案可行。

3.机电工程公司单位（施工单位）技术负责人审核、签字、盖单位公章，总监理工程师审核、签字、盖
执业印章。

4.轴系初找；汽缸扣盖前的复找；基础二次灌浆前的复找，基础二次灌浆后的复找。

案例四十一
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料

【背景资料】

某施工单位通过投标与建设单位签订了一工业项目的施工合同，合同内容包括设备基础、设备钢架（多
层）、工艺设备、工业管道和电气仪表安装等。

开工前，施工单位按合同约定向建设单位提交了施工进度计划（图41）。在施工进度计划中，设备钢
架吊装和工艺设备吊装两项工作共用一台塔式起重机，其他工作不使用塔式起重机。经建设单位审核确认，
施工单位按该进度计划进场组织施工。

在施工过程中，由于建设单位要求变更设计图纸，致使设备钢架制作工作停工10天（其他工作持续时
间不变），建设单位及时向施工单位发出通知，要求施工单位塔式起重机按原计划进场，调整进度计划，
保证该项目按原计划工期完工。

工艺设备安装前，按设计要求对设备基础的混凝土强度、外观质量等检查验收，并进行设备基础的预
压和沉降观测，施工记录详细。

图41 施工进度计划
在施工过程中，由于建设单位要求变更设计图纸，致使设备钢架制作工作停工10天（其他工作持续时
间不变），建设单位及时向施工单位发出通知，要求施工单位塔式起重机按原计划进场，调整进度计划，
保证该项目按原计划工期完工。

工艺设备安装前，按设计要求对设备基础的混凝土强度、外观质量等检查验收，并进行设备基础的预
压和沉降观测，施工记录详细。

施工单位采取措施将工艺设备调整工作的持续时间压缩3天，得到建设单位同意。

施工单位提出的费用补偿要求如下，但建设单位没有全部认可。

（1）工艺设备调整工作压缩3天，增加赶工费10000元。

（2）塔式起重机闲置10天损失费：1600元/天（含运行费300元/天）×10天=16000元。

（3）设备钢架制作工作停工10天造成其他有关机械闲置、人员窝工等综合损失费15000元。

【问题】

1.施工单位按原计划安排塔式起重机在工程开工后最早投入使用的时间是第几天？按原计划设备钢架
吊装与工艺设备吊装工作能否连续作业？说明理由。

2.说明施工单位调整方案后能保证原计划工期不变的理由。

3.设备基础检查中，还需核查哪些内容需符合设计要求？如何检查基础中心线位置？

4.施工单位提出的3项费用补偿要求是否合理？计算建设单位应补偿施工单位的总费用。

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料

【参考答案】

1.按原计划塔式起重机在工程开工后第37天投入使用。吊装作业不能连续作业；

因为设备钢架吊装完成后，工艺设备基础施工尚未完成，还需闲置7天。

2.施工单位调整方案后能保证原计划工期不变的理由：虽然设备钢架制作耽误10天，但有7天总时差，
采取压缩关键工作（工艺设备调整）3天后，虽然改变了关键线路，可实现总工期不变。

3.设备基础检查中，还需核查设备基础位置、标高、几何尺寸是否符合设计要求。

基础的中心线位置应沿纵、横两个方向测量检查，并取其中的最大值。

4.施工单位提出的3项费用补偿要求：

（1）工艺设备调整工作压缩3天，增加赶工费10000元；要求合理。

（2）塔式起重机闲置10天损失费：1600元/天（含运行费300元/天）×10天=16000元；要求不合理。

（3）设备钢架制作工作停工10天造成其他有关机械闲置、人员窝工等综合损失费15000元；要求合
理。

建设单位应补偿施工单位的总费用：10000+（1600-300）×3+15000=28900元。

案例四十二

【背景资料】

某安装公司承接一商业中心的建筑智能化工程的施工。工程包括：建筑设备监控系统、安全技术防范
系统、公共广播系统、防雷与接地和机房工程。

安装公司项目部进场后，了解商业中心建筑的基本情况、建筑设备安装位置、控制方式和技术要求等，
依据监控产品进行深化设计。再依据商业中心工程的施工总进度计划，编制了建筑智能化工程施工进度计
划（表42），该进度计划在报安装公司审批时被否定，要求重新编制。

项目部根据施工图纸和施工进度编制了设备、材料供应计划。在材料送达施工现场时，施工人员按验
收工作的规定，对设备、材料进行验收，还对重要的监控器件进行复检，均符合设计要求。

项目部依据工程技术文件和智能建筑工程质量验收规范，编制了建筑智能化系统检测方案，该检测方
案经建设单位批准后实施，分项工程、子分部工程的检测结果均符合规范规定，检测记录的填写及签字确
认符合要求。

建筑智能化工程施工进度计划
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
在工程的质量验收中，发现机房和弱电井的接地干线搭接不符合施工质量验收规范要求，监理工程师
对40×4镀锌扁钢的焊接搭接（图42）提出整改要求，项目部返工后，通过验收。

40×4镀锌扁钢焊接搭接示意图

【问题】

1.项目部编制的施工进度计划为什么被安装公司否定？这种表示方式的施工进度计划有哪些欠缺？

2.材料进场验收及复检有哪些要求？验收工作应按哪些规定进行？

3.绘出正确的扁钢焊接搭接示意图。扁钢与扁钢搭接至少几面施焊？

4.本工程系统检测合格后，需填写几个子分部工程检测记录？检测记录应由谁来做出检测结论和签字确
认？

【参考答案】

1.项目部编制的施工进度计划被安装公司否定的理由：施工进度计划中缺少防雷与接地的工作内容；施
工程序有错，系统检测应在系统试运行合格后进行。

这种表示方式（横道图）的施工进度计划不能反映工作所具有的机动时间，不能反映影响工期的关键
工作、关键线路，也就无法反映整个施工过程的关键所在，因而不便于施工进度控制人员抓住主要矛盾，
不利于施工进度的动态控制。

2.材料进场验收及复检的要求：必须根据进料计划、送料凭证、质量保证书或产品合格证进行材料的验
收。要求复检的材料应有取样送检证明报告。验收工作应按质量验收规范和计量检测规定进行。

3.正确的扁钢焊接搭接示意图如图所示：

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料
正确的40×4镀锌扁钢焊接搭接示意图
40×4镀锌扁钢的焊接搭接长度，不应小于扁钢宽度的2倍，40×2=80mm，扁钢搭接应至少三面施焊。

4.本工程系统检测合格后，需填写4个子分部工程检测记录（防雷与接地是智能化中的分项，不是子分
部工程）。检测记录应由检测负责人做出检测结论，由监理工程师或项目专业技术负责人签字确认。

案例四十三

【背景资料】

某安装A公司承包一商务楼（1～5层为商场，6～30层为办公楼）的电气安装工程，工程包括变配电室、
供电干线、电气照明及防雷接地工程；主要设备由业主采购，设备已运抵施工现场。其他设备、材料由安
装公司采购，合同工期60天。A公司将电气照明及防雷接地工程分包给B公司。

开工前，B公司项目部遵循“开源与节流相结合的原则及项目成本全员控制原则”签订了分包合同，制
定了成本控制目标和措施．施工中由于计划多变、设计变更多，管理不到位，因而造成工程成本严重超过
预期。

A公司项目部根据安装公司管理手册和程序文件的要求，结合项目实际情况编制了《项目质量计划》，
为了控制工程安装质量，在施工现场，进行了工序检验，实行“三检制”检查，有效保证工程的质量。

照明工程的施工方案中确定：高处作业使用A公司在供电干线施工时的脚手架和移动登高设施，进行镀
锌钢导管敷设、管内穿线及灯具安装等，在作业时存在与A公司的专业施工队伍的同一作业面搭接作业，要
求A公司予以协调。

在供电干线施工中，按施工图设计位置施工，碰到热水管线，使供电干线施工受阻，安装公司项目部
向设计单位提出设计变更，要求改变供电干线的走向。

B公司在完成了电气照明施工后，报A公司项目部检查验收，A公司专检员指出悬吊式灯具的安装存在问
题（如图），要求B公司进行整改。

【问题】

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料

1.简要说明施工现场工序检查的“三检制”含义。

2.A公司对B公司和本公司专业施工班组的搭接作业协调的内容包括哪些？

3.写出安装公司提出设计变更修改图纸的流程？

4.悬吊式灯具安装存在哪些问题？悬吊式灯具还应该进行什么试验？

【参考答案】

1.三检制是指操作人员的“自检”、“互检”和专职质量管理人员的“专检”相结合的检验制度。

自检是指由操作人员对自己的施工作业或已完成的分项工程进行自我检验，实施自我控制、自我把关，
及时消除异常因素，以防止不合格品进入下道作业。

互检是指操作人员之间对所完成的作业或分项工程进行的相互检查，是对自检的一种复核和确认，起
到相互监督的作用。互检的形式可以是同组操作人员之间的相互检验，也可以是班组的质量检查员对本班
组操作人员的抽检，同时也可以是下道作业对上道作业的交接检验。

专检是指质量检验员对分部、分项工程进行检验，用以弥补自检、互检的不足。

2.应协调好开始搭接的作业时间、搭接的初始部位和作业完成后现场的清理工作。

3.施工单位提出变更，报监理审核；审核技术是否可行、施工难易程度和工期是否增减；审核后报建设
单位审批，核算造价影响；建设单位同意后，通知设计单位；设计单位认可变更方案，实施设计变更，出
变更图纸或变更说明。建设单位将变更图纸或变更说明发至监理、施工单位。

4.存在的问题：

（1）预埋吊钩和灯具挂钩直径不少于6mm；

（2）钢管吊杆壁厚不少于1.5mm；

（3）灯具绝缘导线的截面积不少于1mm2；

（4）柔性导管的长度不超过1.2m；

（5）柔性导管与灯具和接线盒应采用专用接头。

悬吊式灯具质量大于10kg，应按灯具重量的5倍恒定均布载荷做强度试验。

案例四十四

【背景资料】

某安装公司承接一项公共建筑的电梯安装工程，工程有28层，28站曳引式电梯8台，工期为90天，
开工日期3月18日，其中2台消防电梯需在4月30日前交付，在通过消防验收后，作为施工电梯使用，
电梯井道的脚手架工程、机房及厅门预留孔的安全防护设施由建筑工程公司实施，验收合格。

安装公司项目部编制了电梯施工方案，书面告知了工程所在地的特种设备安全监督管理部门，工程按
期开工，电梯施工进度计划见表。电梯安装采用流水搭接平行施工，电梯安装前，项目部对机房和井道进
行交接检验，均符合电梯安装要求，工程按施工进度计划实施，电梯验收合格，交付业主。

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料

【问题】

1.电梯安装前，项目部书面告知的方式有哪些？

2.厅门预留孔安全防护装置的设置有什么要求？

3.消防电梯从开工到验收合格用了多少天？电梯安装工期比合同工期提前了多少天？

4.电梯运行试验时，运行载荷和运行次数（时间）各有哪些规定？

【参考答案】

1.施工单位可以采用派人送达、挂号邮寄或特快专递、网上告知、传真、电子邮件等方式进行书面告知。

2.电梯安装之前，所有厅门预留孔必须设有高度不小于1200mm的安全保护围封（安全防护门），并
应保证有足够的强度；保护围封下部应有高度不小于100mm的踢脚板，并应采用左右开启方式，不能上下
开启。

3.（1）从3月18日到4月21日，一共35天。

（2）提前了15天。

4.电梯安装后应进行运行试验。轿厢分别在空载、额定载荷工况下，按产品设计规定的每小时启动次数
和负载持续率各运行1000次（每天不少于8h），电梯应运行平稳、制动可靠、连续运行无故障。

案例四十五

【背景资料】

A公司承包某项目的机电工程，工程内容：建筑给排水、建筑电气和通风空调工程等。工程设备、材
料由A公司采购。A公司经业主同意后，将室内给排水及照明工程分包给B公司施工。A公司进场后，依据
项目施工总进度计划和施工方案，编制了设备、材料采购计划，并及时订立采购合同。在材料送达施工现
场时，施工人员按验收工作的规定，对材料进行验收，还对重要材料进行了复检，均符合要求。

B公司依据本公司的人力资源现状，编制了照明工程和室内排水施工作业进度计划（见表），工期122
天。该计划被A公司否定，要求B公司修改作业进度计划，加快进度。B公司在工作持续时间不变的情况
下，将排水、给水管道施工的开始时间提前到6月1日，增加施工人员，使室内给排水和照明工程按A公
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
司要求完工。在工程质量验收中，A公司指出水泵管道接头和压力表安装存在质量问题（见图），要求B
公司组织施工人员进行返工，返工后质量验收合格。

水泵安装示意图

【问题】

1.材料采购合同履行内容有哪些？

2.材料进场时应根据哪些文件进行材料数量和质量的验收？要求复检的材料应有什么报告？

3.B公司编制的施工作业进度计划为什么被A公司否定？修改后的作业进度计划工期为多少天？这种表
示方式的作业进度计划有哪些欠缺？

4.图中安装的水泵在运行中会有哪些不良后果？B公司应如何进行返工？

【参考答案】

1.材料采购合同履行内容有产品交付、检验依据、产品数量验收、质量检验等。

2.（1）在材料进场时必须根据进料计划、送料凭证、质量保证书或产品合格证，进行材料的数量和质
量验收。

（2）要求复检的材料应有取样送检证明报告；对不符合计划要求或质量不合格的材料应拒绝接收。

3.（1）被否定的原因是：B公司在编制作业进度计划时，未充分考虑给排水工程和建筑电气工程之间
的衔接的逻辑关系，工期安排不合理。

（2）修改后的作业进度计划工期为92天。

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料
（3）横道图不能反映工作的逻辑关系，不能反映出工作所具有的机动时间，不能明确地反映出影响工
期的关键工作、关键线路和工作时差，不利于施工进度的动态控制。

4.（1）不良后果：

①水泵进水口采用同心异径管，会使水泵工作时进气，产生气蚀破坏水泵叶轮；

②压力表上没有设置三通旋塞阀，压力表损坏不方便进行更换。

（2）整改措施：①水泵进水口的异径接头应采用偏心异径接头。

②在压力表弯的上方安装三通旋塞阀。

案例四十六

【背景资料】

A公司承接某商业园区的变配电工程，工程内容有变电机房、供电线路、室内电气。建设单位负责采
购主要设备（三相变压器、开关柜），目前设备已运抵施工现场，其他设备材料由A公司自行采购。A公司
为此组建了项目部，配备了管理人员，制定了相关的管理制度，编制了进度计划，了进度计划采用横道图。

事件一：变压器安装前，A项目进行变压器器身检查。

事件二：铠装电缆采用直埋形式，电缆示意图如下，监理单位认为有错误，要求改正。

事件三：电力电缆采用机械牵引，电缆从电缆盘下端引出，牵引机设定速度是15m/mim，电缆施工前，
施工单位进行了交接试验，交接试验内容仅检查了测量电缆的直流电阻和绝缘电阻，监理单位发现施工单
位电缆表皮有摩擦拖动的痕迹，要求施工单位增加交接试验内容。因商务园区供电需要，建设单位要求变
电站提前单独验收，A公司的整理变电所工程验收资料，及时办理了验收手续。

【问题】

1.除了横道图，进度计划还有哪些表示方法，写出本工程采用横道图的优点。

2.事件二中，变压器器身检查的内容有哪些？

3.事件二中图示，直埋电缆的示意图中有哪些错误？如何改正。

4.事件四中，电缆表面有拖动摩擦痕迹最有可能的原因是什么？电力电缆的交接试验内容还应增加哪
些。

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料

【参考答案】

1.施工进度计划表示方法有横道图、网络图（双代号、单代号）、流水作业图表等。机电工程常用的是
横道图施工进度计划和网络图（双代号）施工进度计划。横道图优点：编制方法简单，便于实际进度与计
划进度比较，便于计算劳动力、机具、材料和资金的需要量。

2.检查内容：铁芯检查，绕组检查，绝缘围屏检查，引出线绝缘检查，无励磁调压切换装置的检查，有
载调压切换装置的检查，绝缘屏障检查，强迫油循环管路与下轭绝缘接口部位检查。

3.（1）电缆埋深500mm错误；

正确做法：电缆埋深应不小于700mm。

（2）电缆距离混凝土保护板中间铺沙厚度50mm错误；

正确做法：电缆敷设后，上面要铺100mm厚的软土或细沙。

（3）电缆下铺沙厚度50mm错误；

正确做法：沟底有石块，要铺设100mm厚的软土或细沙。

（4）混凝土保护板覆盖宽度超出电缆边缘40mm错误；

正确做法：混凝土保护板覆盖宽度应超过电缆两侧50mm。

4.（1）可能的原因是电缆应从电缆盘下端拉出施放，会造成电缆拖地，造成绝缘破坏。

（2）交流耐压电阻、直流耐压试验、泄漏电流测量、线路相位检查等。

案例四十七

【背景资料】

某工程主要包括建筑管道、消防管道、建筑电气的安装。A施工单位承接后通过质量策划，编制了施
工组织设计和相应的施工方案，并建立了现场质量保证体系，制定了检验试验卡，要求严格执行三检制。

但是为了赶工期，采用加班加点办法加快工程施工进度，由此造成了质量与进度的矛盾。

质检员在进行质量检查时，发现如下几个问题：

问题1：某段建筑直径为200mm的供暖管道，施工情况如下图所示。

问题2：室内消火栓系统的局部管道，质检员检查发现焊接变形过大，整条管道形成折线状，不得不拆
除重新组对焊接。经返工后达到要求并进行试验。

问题3：项目完工后，按施工方案进行检查和试验，其中因热水管道的试验压力设计未注明，项目部按
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料
验收规范进行水压试验，并验收合格。

施工期间，当地发生地震，造成工期延误20d，项目部应建设单位要求，为防止损失扩大，直接投入抢
险费用50万元；外用工因待遇低而怠工，造成工期延误3d；在调试时，因运营单位技术人员误操作，造成
设备损坏，回厂修复，直接经济损失20万元，工期延误40d。

【问题】

1.指出管道施工中有哪些错误并改正？

2.三检制的作用是什么？出现管道焊接变形过大是哪个检查环节失控？

3.热水管道的试验压力要求有哪些？

4.计算本工程可以索赔的工期和费用。

【参考答案】

1.（1）穿越楼板的套管与楼板平齐错误。正确做法：安装在楼板内的套管，其顶部高出装饰地面20mm。

（2）吊杆与管道垂直安装错误。正确做法：有热位移的管道，其吊杆应设在位移的相反方向，并按位
移值的1/2偏位安装。

（3）焊缝设在套管内错误。正确做法：管道焊缝不应设置在套管内。

（4）直径为200mm的管道用螺纹连接错误。正确做法：可采用法兰连接。

（5）安全阀水平安装错误。正确做法：安全阀应垂直安装，安全阀的出口管道应接向安全地点。

2.（1）三检制的作用：自检防止不合格产品进入下道作业；互检对自检的复核和确认；专检用以弥补
自检、互检的不足。

（2）管道焊接变形过大是自检和互检两个环节上失控。

3.当设计未注明时，热水管道水压试验的压力应为系统顶点的工作压力加0.1MPa，同时在系统顶点的
试验压力不小于0.3MPa。

4.计算本工程可以索赔的工期和费用。

答案：索赔工期：20+40=60d；索赔费用：50+20=70万元。

案例四十八

【背景资料】

某施工单位承接了地铁工程的机电安装任务，工程内容包括：环控、消防、动照、空调及给水排水等
系统的安装。按照合同约定施工工期为145天，原计划8月15日开工，但由于前期土建施工影响，致使安
装工程实际开工时间为10月1日。

进入11 月份各地相继出现重度雾霾，建设主管部门要求11月30日工程全部停工。第二年3月15日
供暖期结束后，工程又恢复施工，但已按预定工期严重滞后，为此，建设单位提出必须加快施工进度，确
保5月1日全线通车的目标，于是施工单位补充人员加班加点抢工期，4月下旬相关单位对工程进行了预验
收，但由于抢工期原因，工程存在诸多质量问题。

在进行消防验收时，消防部门对消防水泵安装提出异议，并下达整改通知单，实际安装如图48-1所示。

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
图48-1
在进行电气检验批验收时，发现某型号电缆没有进场检验报告，于是进行了重新取样送检，经权威机
构检测该批电缆芯径低于设计要求，为不合格电缆，据统计该规格电缆共有5000m，价值150万元。

图48-2为风管穿越低压配电室防火墙处的封堵情况及防火阀安装情况。

【问题】

1.消防水泵安装存在哪些质量问题，并说明原因？

2.风管的检验试验有哪些？

3.这批电缆应如何处置？是否构成质量事故？

4.风管穿墙部位安装存在哪些错误？

【参考答案】

1.消防水泵安装存在如下质量问题：

（1）水泵入口异径管应使用偏心异径管，且保持上平，使用同心异径管容易形成气囊。

（2）水泵出口压力表应加表弯，以便起到缓冲作用。

（3）消防水池应采用柔性防水套管；如果使用刚性防水套管，水泵吸入管上应设置柔性接头。

（4）按照标注尺寸计算，吸入管存在倒坡现象，容易形成气囊。

（5）水泵与水池为独立基础，可能存在沉降变形，水泵入口应采用柔性连接。

2.（1）风管批量制作前，对风管制作工艺进行检测或检验时，应进行风管强度与严密性试验。如强度
试验压力，低压风管为1.5倍的工作压力；中压风管为1.2倍的工作压力，且不低于750Pa；高压风管为1.2
倍的工作压力。排烟、除尘、低温送风及变风量空调系统风管的严密性试验应符合中压风管的标准，试验
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料
压力为风管系统的工作压力。

（2）风管系统安装完成后，应对安装后的主、干风管分段进行严密性试验。严密性试验，主要检验风
管、部件制作加工后的咬口缝、铆接孔、风管的法兰翻边、风管管段之间的连接严密性，检验合格后方能
交付下道工序。

3.电缆属于不合格品，截面不够直接影响使用安全，必须更换，不可能通过返修、返工、让步接收和降
级使用来处置。由于不含施工费用，经济损失已经超过100万元，故构成质量事故。

4.风管穿墙部位安装图中存在的问题：

（1）风管穿墙套管厚度应不小于1.6mm，而本案例套管厚度只有1.2mm。

（2）穿墙封堵材料应为不燃材料，而图中的聚氨醋及PVC装饰板，均为可燃材料。

（3）防火阀与防火墙距离应不大于200m，而图中为400mm。

案例四十九

【背景资料】

某机电安装公司承包了一个炼油厂装置的安装工程，该安装工程内容包括：单重30-110t的28台设备
安装、4500m的工艺管道安装、全厂的电气仪表安装等。其中有一台大型设备分馏塔，塔自身重量110t，
尺寸（直径×高度）为φ2800×40000mm，已整体运至现场。机电安装公司项目部根据吊车的调配情况，
租赁两台履带式起重机，采用双吊车抬吊的吊装方法，为此编制了吊装技术方案。项目部将吊装过程分馏
塔倾倒识别为重大危险源，编制了分馏塔吊装安全事故应急处置方案。

分馏塔吊装专项方案中，选用200t履带式起重机和150t履带式起重机各一台，根据现场适宜作业的条
件和吊车的站位情况，选用了适合本次吊装的起重机，均满足要求。

【问题】

1.分析该安装工程施工还有哪些主要危险源？

2.履带式起重机吊装过程中，应重点监测哪些部位的变化情况？

3.履带式起重机的选用步骤有哪些？

4.若施工作业中发生重大生产伤亡事故，应采取哪些应急措施？

【参考答案】

1.主要危险源还有：履带式起重机失稳；焊缝射线探伤；焊接烟尘中毒或弧光辐射；管道压力试验；高
处作业；高空坠物；临时用电等。

2.重点监测部位：

1）吊点及吊索具受力；

2）起升卷扬机及变幅卷扬机；

3）超起系统工作区域；

4）起重机吊装主要参数仪表显示变化情况；

5）吊装安全距离；

6）起重机水平度及地基变化情况。

3.履带式起重机的选用步骤：

（1）根据被吊装设备（构件）的就位平面位置、现场情况确定起重机的站车位置。站车位置一旦确定，
起重机的幅度也就确定了。

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
（2）根据被吊装设备（构件）的就位高度、设备尺寸、吊索高度等确定设备吊装的最小起升高度，再
由起重机的起升高度曲线确定起重机臂长。

（3）通过起重机的起重量性能表，查阅起重机在同一幅度时不同臂长的额定起重量。

（4）如果起重机的额定起重量大于计算载荷，则起重机选择合格，否则重新选择。

（5）计算吊臂与设备、吊臂与附近构筑物、设备与构筑物等之间的安全距离，若计算结果符合规范要
求，则选择合格，否则应重选。

4.（1）立即启动“高空坠落伤亡事故应急处置方案”。

（2）有组织，听指挥，立即抢救伤员，争取抢救时间，并立即联系急救医院。

（3）排除险情，防止事故进一步扩大。

（4）保护事故现场。

（5）立即向本单位负责人报告；若情况紧急，可直接向当地政府安全生产监督管理部门和负有安全生
产监督管理职责的有关部门报告。

案例五十

【背景资料】

某机电单位通过招标、总包超高层商务楼机电安装工程。工程范围：给排水、建筑电气、通风空调、
消防、电梯。工程需三联供机组、电梯、自动扶梯等，由建设单位通过招标选厂家，且与制造商签订三联
供机组与设备的供货合同。

招标文件中、电梯和自动扶梯是由电梯制造厂负责安装及运维的。为方便现场协调，建设单位授权机
电施工单位按主合同的招标条件与电梯制造厂签订供货和安装合同，工期为210d，不可延误，每延误一天
扣罚5万元人民币。因电梯、自动扶梯是特种设备，机电施工单位对电梯制造厂进行安装资质等内容的审
核，并检查了电梯制造厂提交的安装资料。

自动扶梯等设备进场验收合格，资料齐全。安装后，某台自动扶梯试运行时，发生机械传动部分故障，
经检查是某个梯级轴（见下图）存在质量问题，影响了自动扶梯的安装精度和运行质量，损坏了中间传动
环节，经制造厂提供零部件返工返修后，自动扶梯安装试运行合格，使整个工期耽误了14d，为此，建设单
位扣罚了机电施工单位的延误费用，机电施工单位对扣罚的费用提出异议。

自动扶梯传动部位示意图

【问题】

1.自动扶梯进场验收的技术资料提供哪些文件的复印件？随机文件有哪些？

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料

2.自动扶梯传动部位示意图中123分别表示什么？

3.扶梯制造对安装精度产生影响的原因？哪些直接影响扶梯设备运行质量？

4.建设单位应扣除施工单位多少延误费？对施工单位的处理是否正确？为什么？

【参考答案】

1.（1）设备技术资料必须提供梯级或踏板的型式试验报告复印件，对公共交通型自动扶梯、自动人行
道应有扶手带（胶带）的断裂强度证明复印件。

（2）随机技术文件有土建布置图，产品出厂合格证，装箱单，安装、使用维护说明书，动力电路和安
全电路的电气原理图。

2.1-是梯级踏板；2-是梯级链；3-是回转导轨。

3.（1）扶梯制造对安装精度的影响主要是加工精度和装配精度。

（2）直接影响自动扶梯设备运行质量的原因有：各运动部件之间的相对运动精度，配合面之间的配合
精度和接触质量。

4.（1）建设单位应扣除延误费用=5×14=70万元。

（2）正确。理由：为方便现场协调，建设单位授权机电施工单位按主合同的招标条件与电梯制造厂签
订供货和安装合同，因此，自动扶梯是机电施工单位提供的，自动扶梯安装导致了工程延误。机电施工单
位应根据供货合同的相应条款，向电梯制造厂追讨相关的费用。

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究