resource_id: "1292954"
exam_year: 2026
exam_name: "二级建筑师"
subject_name: "建筑结构建筑物理与设备"
material_type: "模拟试题"
prepare_stage: "冲刺"
version_status: "最终版"
has_analysis: false
date_published: "2026-01-20"
date_modified: "2026-11-10"
---
# 2026二级建筑师《建筑结构、建筑物理与设备》模拟试题（持续更新）

学员专用请勿外泄
本文档每周持续更新……
建筑结构建筑物理与设备
（2026.04.24）

1. 两个刚片用三根链杆相连构成体系，下列哪种情况能构成无多余约束的几何不变体系（）。

A.三根链杆完全平行

B.三根链杆交于同一点

C.三根链杆中有两根平行

D.三根链杆既不完全平行也不交于同一点

【答案】D

【解析】根据两刚片规则：两个刚片用三根链杆相连，且三链杆既不完全平行也不交于同一点时，才
能构成无多余约束的几何不变体系。当三根链杆完全平行时，体系可绕垂直于链杆方向转动，为几何
瞬变体系；当三根链杆交于同一点时，体系可绕该交点转动，也为几何瞬变体系；当三根链杆中有两
根平行时，体系同样不能构成几何不变体系。只有选项D符合两刚片规则的要求。所以正确答案为D
选项。

2. 根据《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068-2018，下列情况属于短暂设计状况的是（）。

A.结构正常使用阶段

B.结构施工和维修阶段

C.结构遭受火灾时

D.结构遭受地震时

【答案】B

【解析】根据《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2018第4.2.1条，建筑结构设计应区分四种
设计状况：持久设计状况适用于结构使用时的正常情况；短暂设计状况适用于结构出现的临时情况，
包括结构施工和维修时的情况等；偶然设计状况适用于结构出现的异常情况，包括结构遭受火灾、爆
炸、撞击时的情况等；地震设计状况适用于结构遭受地震时的情况。选项A属于持久设计状况，选项C
属于偶然设计状况，选项D属于地震设计状况，只有选项B属于短暂设计状况。所以正确答案为B选
项。

3. 根据《砌体结构设计规范》GB 50003-2011，关于砌体结构房屋在风荷载作用下静力计算方案的选
择，下列表述正确的是（）。

A.单层砌体房屋一般只能按刚性方案设计

B.单层砌体房屋一般可按刚性、刚弹性、弹性三种方案设计

C.多层砌体房屋一般可按刚性、刚弹性、弹性三种方案设计

D.多层砌体房屋一般只能按弹性方案设计

【答案】B

【解析】根据《砌体结构设计规范》GB50003-2011的规定，在风荷载作用下，单层砌体房屋一般可按
刚性、刚弹性、弹性三种方案进行设计，具体方案的选择取决于横墙间距的大小和屋（楼）盖结构刚
环球网校学员专用扫码关注更多内容

学员专用请勿外泄
度的大小；多层砌体房屋在风荷载作用下，一般均按刚性方案设计。所以正确答案为B选项。

4. 建筑抗震设防采用三水准的设防目标，即"小震不坏、中震可修、大震不倒"。下列关于三水准设防
目标的表述中，正确的是（）。

A.多遇地震时，结构进入非弹性工作阶段，但损坏应控制在可修复范围

B.设防地震时，建筑处于正常使用状态，结构可视为弹性体系

C.罕遇地震时，结构有较大的非弹性变形，但应控制在规定范围内，以免倒塌

D.设防地震时，结构应保持弹性工作状态，不允许出现非弹性变形

【答案】C

【解析】根据抗震设防的三水准目标：第一水准，多遇地震时，建筑处于正常使用状态，从结构抗震
分析的角度，可以视为弹性体系，即“小震不坏”；第二水准，设防地震时，结构进入非弹性工作阶
段，但非弹性变形或结构体系的损坏控制在可修复的范围，即“中震可修”；第三水准，罕遇地震时，
结构有较大的非弹性变形，但应控制在规定的范围内，以免倒塌，即“大震不倒”。选项A将多遇地
震与设防地震的情况混淆；选项B将设防地震与多遇地震的情况混淆；选项D的表述不符合设防地震
的实际要求。只有选项C正确描述了罕遇地震时的设防目标。所以正确答案为C选项。

5. 根据《建筑抗震设计标准》GB/T 50011-2010(2024年版)，关于装配式单层钢筋混凝土柱厂房的设
计要求，下列表述错误的是（）。

A. 厂房两端均应设置砖承重山墙

B.厂房单元内不应采用横墙和排架混合承重

C.厂房屋盖宜采用轻型屋盖

D. 厂房端部应设屋架，不应采用山墙承重

【答案】A

【解析】根据《建筑抗震设计标准》GB/T50011-2010(2024年版)第9.1.1条第7款规定，装配式单层
钢筋混凝土柱厂房端部应设屋架，不应采用山墙承重；厂房单元内不应采用横墙和排架混合承重。第

9.3.3条规定，厂房屋盖宜采用轻型屋盖。因此，选项A的表述错误，装配式单层钢筋混凝土柱厂房不
应采用山墙承重，更不应设置砖承重山墙，而应在厂房端部设置屋架。本题为选非题，所以正确答案
为A选项。

6. 声音的特性可由响度、音调和音色三个要素来描述。下列关于声音响度的表述中，错误的是（）。

A.响度的大小与声压级和频率有关

B.频率相同时，声压级越大声音越响

C.声压级每增加10dB，响度大约增加1倍

D.声压级相同时，人耳对所有频率的声音敏感度相同

【答案】D

【解析】响度即声音的强弱，其大小与声压级和频率有关，与声源振动的幅度有关。频率相同时，声
压级越大声音越响，声压级每增加10dB，响度大约增加1倍。但声压级相同时，人耳对不同频率声音
环球网校学员专用扫码关注更多内容

学员专用请勿外泄
的敏感度是不同的，人耳对高频声更敏感，尤其是2000~4000Hz的声音；1000Hz以下时，人耳的灵敏
度随频率的降低而减弱；4000Hz以上时，人耳的灵敏度随频率的增高也呈减弱的趋势。纯音等响曲线
表明了人耳的这一特性。因此，选项D的表述错误，答案为D选项。

7. 关于楼板撞击声隔绝的基本原理，下列表述正确的是（）。

A.楼板下的撞击声压级主要取决于楼板的材料种类

B.楼板下的撞击声压级主要取决于楼板的厚度

C.楼板下的撞击声压级主要取决于楼板的跨度

D.楼板下的撞击声压级主要取决于楼板的配筋率

【答案】B

【解析】楼板下的撞击声压级主要取决于楼板的厚度。楼板越厚，质量越大，刚度越大，在受到撞击
时产生的振动就越小，从而降低楼板下的撞击声压级。虽然楼板的材料种类、跨度、配筋率等因素也
会对撞击声有一定影响，但楼板厚度是影响撞击声压级的主要因素。所以正确答案为B选项。

8. 关于光源色和物体色的三原色，下列表述正确的是（）。

A.光源色的三原色为品红、黄、青

B.物体色的三原色为红、绿、蓝

C.光源色的三原色为红、绿、蓝

D.光源色和物体色的三原色完全相同

【答案】C

【解析】颜色分为光源色和物体色两类。光源色是由各种光源发出的光，光波的长短、强弱、比例、
性质不同，形成不同的色光，光源色的三原色为红、绿、蓝。物体色是光被物体反射或透射后的颜色，
物体色取决于光源的光谱组成和物体对光谱的反射或透射情况，物体色的三原色为品红、黄、青（靛
蓝）。因此，选项C正确。选项A错误，将物体色的三原色当作光源色的三原色；选项B错误，将光
源色的三原色当作物体色的三原色；选项D错误，光源色和物体色的三原色是不同的。所以正确答案
为C选项。

9. 在采光口面积相等且窗底标高相同的条件下，关于窗口形状对采光量的影响，下列排序正确的是
（）。

A.横长方形窗口采光量最大，竖长方形次之，正方形最小

B.竖长方形窗口采光量最大，正方形次之，横长方形最小

C.正方形窗口采光量最大，竖长方形次之，横长方形最小

D.正方形窗口采光量最大，横长方形次之，竖长方形最小

【答案】C

【解析】在采光口面积相等且窗底标高相同的条件下，不同形状的窗口对室内采光量有不同的影响。

这是因为窗口形状影响了室内各点到天空的可见范围和立体角大小。正方形窗口能够较好地兼顾窗口
的高度和宽度，使室内获得的天空立体角最大，因此采光量最大；竖长方形窗口由于窗上沿较高，也
能获得较好的采光效果，采光量次之；横长方形窗口由于窗上沿相对较低，限制了室内深处看到天空
环球网校学员专用扫码关注更多内容

学员专用请勿外泄
的范围，采光量最小。所以正确答案为C选项。

10. 关于白炽灯和LED灯的特性及使用场所，下列表述错误的是（）。

A.白炽灯适用于要求瞬时启动和连续调光的场所

B.白炽灯适用于开关频繁、照明时间较短的场所

C.LED灯作为理论上光效最高的光源，在大部分场所的照明中被广泛应用

D.白炽灯的光效高于LED灯，更加节能环保

【答案】D

【解析】光效是光源发出的光通量与光源功率之比，单位为lm/W，是衡量光源效率的重要指标。白炽
灯适用于要求瞬时启动和连续调光，对防止电磁干扰要求严格、开关频繁、照度要求不高、照明时间
较短的场所以及对装饰有特殊要求的场所。LED灯作为理论上光效最高的光源，在大部分场所的照明中
被广泛应用，其光效远高于白炽灯，更加节能环保。因此，选项D的表述错误，白炽灯的光效低于LED
灯，不如LED灯节能。所以正确答案为D选项。

11. 根据《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021和《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019，
关于生活饮用水水池（箱）设置的规定，下列表述正确的是（）。

A.建筑物内的生活饮用水水池（箱）可以利用建筑物本体结构作为水池的壁板

B.埋地式生活饮用水贮水池周围5m内，不得有化粪池等污染源

C.生活饮用水水池（箱）可设置于与厕所毗邻的房间内

D.生活饮用水水池（箱）内贮水更新时间不宜超过48h

【答案】D

【解析】根据《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021第3.3.1条和《建筑给水排水设计标准》
GB50015-2019第3.3.17条、3.3.19条规定：建筑物内的生活饮用水水池（箱）应采用独立结构形式，
不得利用建筑物本体结构作为水池的壁板、底板及顶盖；埋地式生活饮用水贮水池周围10m内，不得
有化粪池、污水处理构筑物等污染源；建筑物内的生活饮用水水池（箱）不应设置于与厕所、垃圾间
等污染源毗邻的房间内；生活饮用水水池（箱）内贮水更新时间不宜超过48h。因此，选项D正确。选
项A错误，应采用独立结构形式；选项B错误，应为10m而非5m；选项C错误，不应与厕所毗邻。所
以正确答案为D选项。

12. 根据《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019，关于生活污水、生活废水和生活排水的定义，下
列表述正确的是（）。

A.生活排水是生活污水和生活废水的总称

B.生活废水是人们日常生活中排泄的粪便污水

C. 生活污水是人们日常生活中排出的洗涤水

D.生活污水包括洗涤水和粪便污水

【答案】A
环球网校学员专用扫码关注更多内容

学员专用请勿外泄

【解析】根据《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019的术语定义：生活污水是人们日常生活中排泄
的粪便污水；生活废水是人们日常生活中排出的洗涤水；生活排水是人们在日常生活中排出的生活污
水和生活废水的总称。这三个概念有明确的区分，生活污水特指粪便污水，生活废水特指洗涤水，生
活排水是二者的总和。所以正确答案为A选项。

13. 根据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012，当供暖管道必须穿越防火墙时，
应采取的措施包括（）。

A.应预埋钢套管，并在穿墙处两侧各设置一个固定支架

B.应预埋钢套管，并在穿墙处一侧设置固定支架，管道与套管之间的空隙应采用耐火材料封堵

C.应预埋塑料套管，并在穿墙处一侧设置固定支架

D.仅需在穿墙处两侧设置固定支架即可

【答案】B

【解析】根据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012第5.9.8条规定，当供暖管道
必须穿越防火墙时，应预埋钢套管，并在穿墙处一侧设置固定支架，管道与套管之间的空隙应采用耐
火材料封堵。这些措施的目的是：预埋钢套管可以保护管道，便于管道的安装和更换；在穿墙处一侧
设置固定支架可以限制管道的热伸缩变形，防止对防火墙造成破坏；用耐火材料封堵管道与套管之间
的空隙，可以保证防火墙的防火分隔功能，防止火灾蔓延。因此，选项B正确。选项A错误，应在一
侧而非两侧设置固定支架；选项C错误，应预埋钢套管而非塑料套管；选项D错误，必须预埋钢套管
并用耐火材料封堵。所以正确答案为B选项。

14. 根据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012，下列空调区中，宜采用全空气定
风量空调系统的是（）。

A.空间较小、人员较少的办公室

B.温湿度允许波动范围较大的储藏室

C.噪声或洁净度标准高的实验室

D.仅需要通风换气的车库

【答案】C

【解析】根据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012第7.3.4条规定，下列空调区
宜采用全空气定风量空调系统：空间较大、人员较多；温湿度允许波动范围小；噪声或洁净度标准高。

全空气定风量空调系统具有空气处理集中、便于控制、卫生条件好等优点，适用于对室内环境要求较
高的场所。因此，选项C正确，噪声或洁净度标准高的实验室宜采用全空气定风量空调系统。选项A
错误，空间较小、人员较少的办公室不适宜采用全空气定风量系统；选项B错误，温湿度允许波动范
围较大的储藏室通常不需要采用全空气定风量系统；选项D错误，车库一般只需通风系统而非空调系
统。所以正确答案为C选项。

15. 根据《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013，关于油浸变压器变电所设置的规定，下列表
述错误的是（）。

环球网校学员专用扫码关注更多内容

学员专用请勿外泄

A.高层主体建筑内不应设置油浸变压器的变电所

B.在多层建筑物或高层建筑物的裙房中，不宜设置油浸变压器的变电所

C.当受条件限制必须在裙房中设置油浸变压器变电所时，应将其设置在建筑物首层靠外墙的部位

D.油浸变压器变电所可以设置在人员密集场所的正上方

【答案】D

【解析】根据《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013第2.0.3条规定，在多层建筑物或高层
建筑物的裙房中，不宜设置油浸变压器的变电所，当受条件限制必须设置时，应将油浸变压器的变电
所设置在建筑物首层靠外墙的部位，且不得设置在人员密集场所的正上方、正下方、贴邻处以及疏散
出口的两旁。高层主体建筑内不应设置油浸变压器的变电所。这些规定是因为油浸变压器存在火灾风
险，变压器油一旦泄漏或起火，会对人员安全造成严重威胁，因此必须远离人员密集场所，并设置在
便于疏散和灭火的位置。因此，选项D的表述错误，油浸变压器变电所不得设置在人员密集场所的正
上方。选项A、B、C的表述均符合规范要求。所以正确答案为D选项。

建筑结构建筑物理与设备
（2026.03.13）

1. 某平面杆件体系在荷载作用下发生了微小位移后即不再变形，该体系最可能属于（）。

A.几何可变体系

B.几何瞬变体系

C.无多余约束的几何不变体系

D.有多余约束的几何不变体系

【答案】B

【解析】根据几何瞬变体系的定义：约束数目够用，由于约束的布置不恰当而形成几何瞬变体系。经
微小位移后，由几何可变立刻变成几何不变的结构体系。题目中描述的“发生微小位移后即不再变形”
正是几何瞬变体系的典型特征。选项A错误，几何可变体系会持续产生机械运动，不能保持几何形状；

选项C和D错误，几何不变体系在任何荷载作用后位置和形状均能保持不变，不会发生位移。故正确
答案为B选项。

2. 根据《建筑结构荷载规范》GB50009-2012，下列荷载中属于可变荷载的是（）。

A.结构自重、预应力、温度作用

B.土压力、水压力、吊车荷载

C.楼面活荷载、雪荷载、风荷载

D.固定设备、撞击力、屋面活荷载

【答案】C

【解析】根据规范规定，可变荷载是在结构使用期间，其值随时间变化，且其变化与平均值相比不可
环球网校学员专用扫码关注更多内容

学员专用请勿外泄
以忽略不计的荷载，包括楼面活荷载、屋面活荷载和积灰荷载、吊车荷载、风荷载、雪荷载、温度作
用等。选项A错误，结构自重和预应力属于永久荷载，温度作用属于可变荷载；选项B错误，土压力
和水压力属于永久荷载，吊车荷载属于可变荷载；选项D错误，固定设备属于永久荷载，撞击力属于
偶然荷载，屋面活荷载属于可变荷载。只有选项C全部为可变荷载，故正确答案为C选项。

3. 关于钢筋混凝土结构的优点，下列说法错误的是（）。

A.自重轻，便于运输和施工

B.耐久性和耐火性较好

C.现浇钢筋混凝土结构整体性好，刚度大

D.可塑性好，能浇筑成各种形状和尺寸的构件

【答案】A

【解析】钢筋混凝土结构的优点包括：节约钢材、降低造价；耐久性和耐火性较好；可塑性好，能浇
筑成各种形状和尺寸的构件；现浇钢筋混凝土结构整体性好、刚度大，具有一定延性，适用于抗震结
构；可以就地取材等。选项B、C、D均为钢筋混凝土结构的优点。选项A错误，自重大恰恰是钢筋混
凝土结构的主要缺点之一，由于混凝土容重较大，使得结构自重大，增加了基础和下部结构的负担，
不便于运输。故正确答案为A选项。

4. 根据《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021，某重点设防类建筑位于抗震设防烈度为8
度地区，该建筑的抗震措施和地震作用应按（）确定。

A.抗震措施按8度要求，地震作用按8度确定

B.抗震措施按9度要求，地震作用按9度确定

C.抗震措施按9度要求，地震作用按8度确定

D.抗震措施按8度要求，地震作用按9度确定

【答案】C

【解析】根据《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021第2.3.2条第2款规定：重点设防类建
筑，应按本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强其抗震措施；但抗震设防烈度为9度时应按比9度
更高的要求采取抗震措施。同时，应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用。该建筑位于8度地区，
因此抗震措施应按8度提高一度即9度的要求采取，而地震作用仍按本地区的8度确定。这体现了“提
高抗震措施、不提高地震作用”的原则，通过加强构造措施来提高结构的抗震安全储备。故正确答案
为C选项。

5. 根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版），关于建筑材料选用的规定，下列说法
错误的是（）。

A.500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于60%

B.现浇混凝土应采用预拌混凝土

C.建筑砂浆应采用预拌砂浆

D.钢结构中Q235钢材用量占钢材总量的比例达到70%可得4分
环球网校学员专用扫码关注更多内容

学员专用请勿外泄

【答案】D

【解析】根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.1.10条规定：500km以内生
产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于60%；现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采
用预拌砂浆。选项A、B、C均正确。选项D错误，根据第7.2.15条规定，钢结构应使用Q355及以上
高强钢材，而非Q235普通钢材，当高强钢材用量占钢材总量的比例达到70%时得4分（达到50%得3
分）。使用高强钢材可以减少钢材用量，降低结构自重，实现节材和节能的目标。故正确答案为D选
项。

6. 声音的三要素包括响度、音调和音色，关于三者的描述，下列说法错误的是（）。

A.响度是指声音的强弱，与声压级和频率有关

B.音调是指声音的高低，主要由声源振动的频率决定

C.音色由复音中各纯音的频率和强度决定，纯音也存在音色差异

D.声源振动得越快，音调越高

【答案】C

【解析】音色是复音主观属性的反映，由复音中各纯音的频率和强度（频谱）决定，与声源振动的波
形有关。纯音不存在音色问题，选项C错误。选项A正确，响度即声音的强弱，其大小与声压级和频
率有关，与声源振动的幅度有关；选项B正确，音调即声音的高低，主要决定于声源振动的快慢（频
率）；选项D正确，声源振动得越快（频率越高），音调越高，给人的体验是声音越尖锐。故正确答
案为C选项。

7. 关于吸声材料或吸声结构的基本要求，下列说法正确的是（）。

A.吸声系数一般大于0.5

B.材料应具有一定的透气性，具有大量互相贯通的微孔

C.材料应密实无孔，以反射声波

D.材料表面应光滑平整，不能有孔隙

【答案】B

【解析】吸声材料或吸声结构是吸声系数比较大（一般吸声系数＞0.2）的材料或结构，其构造特点是
材料中具有大量的、互相贯通的、从表到里的微孔，也即具有一定的透气性，选项B正确。选项A错
误，吸声材料的吸声系数一般大于0.2，而非0.5；选项C和D错误，密实无孔、光滑平整的材料不具
备吸声功能，这类材料只能反射声波，属于反射型材料而非吸声材料。吸声材料正是通过其内部的微
孔结构，使声波进入材料内部，将声能转化为热能而被损耗，从而实现吸声效果。故正确答案为B选
项。

8. 下列材料或表面条件中，会产生规则（定向）反射的是（）。

A.石膏粉刷砖墙

B.绘图纸

C.磨光的金属表面
环球网校学员专用扫码关注更多内容

学员专用请勿外泄

D.乳白玻璃

【答案】C

【解析】规则（定向）反射发生在光线射到非常光滑的不透明材料表面时，如玻璃镜、磨光的金属等，
它遵循定向反射定律，即入射光线、反射光线与反射面的法线处在同一平面上，且入射角等于反射角，
选项C正确。选项A和B错误，石膏粉刷砖墙和绘图纸表面粗糙，光线照射到这些材料表面时会产生
扩散反射（漫反射），将光线向四面八方反射或扩散，各个角度亮度相同，看不见光源的影像；选项D
错误，乳白玻璃是半透明材料，光线照射时会产生扩散透射（漫透射），而非规则反射。故正确答案
为C选项。

9. 某大型开敞式办公室，设有办公工作区、会议讨论区和休息区，该办公室最适宜采用的照明方式是
（）。

A.一般照明

B.分区一般照明

C.混合照明

D.重点照明

【答案】B

【解析】分区一般照明是为提高特定区域照度的一般照明方式，适用于同一空间内不同区域有不同照
度需求的情况，如开敞办公室的办公区和休息区，选项B正确。题目中的开敞式办公室包含办公工作
区、会议讨论区和休息区三个功能区域，各区域的照度需求不同：办公工作区需要较高照度（通常
300-500lx）以满足阅读、书写等工作需要；会议讨论区需要中等照度；休息区照度要求相对较低以营
造放松氛围。采用分区一般照明既能满足各区域的不同需求，又能保证整体照明的协调性和经济性。

选项A错误，一般照明使整个空间照度均匀，无法满足不同区域的差异化需求；选项C错误，混合照
明是一般照明与局部照明的组合，适用于需要高照度的个别工作点，而非整个区域；选项D错误，重
点照明用于突出特定目标，不适合办公空间。故正确答案为B选项。

10. 根据《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，采用通风隔热屋面时，下列技术要求错误的是（）。

A.通风屋面的风道长度不宜大于10m

B.通风间层高度应大于0.3m

C.通风平屋面风道口与女儿墙的距离不应小于0.6m

D.通风间层高度应大于0.5m

【答案】D

【解析】根据《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016第6.2.3条第2款规定，通风隔热屋面的技术
要求为：通风屋面的风道长度不宜大于10m，通风间层高度应大于0.3m（而非0.5m），屋面基层应做
保温隔热层，檐口处宜采用导风构造，通风平屋面风道口与女儿墙的距离不应小于0.6m。选项D错误，
通风间层高度应大于0.3m即可，要求过高会增加建筑高度和造价。选项A、B、C均符合规范要求。通
风隔热屋面通过自然通风带走热量，是夏热地区常用的被动式降温措施，合理的风道长度和间层高度
能保证良好的通风效果。故正确答案为D选项。

环球网校学员专用扫码关注更多内容

学员专用请勿外泄

11. 某建筑设置埋地式生活饮用水贮水池，根据《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021，该
贮水池的设置应符合（）。

A.周围5m内不得有化粪池、污水处理构筑物等污染源

B.周围10m内不得有化粪池、污水处理构筑物等污染源

C.周围15m内不得有化粪池、污水处理构筑物等污染源

D.周围20m内不得有化粪池、污水处理构筑物等污染源

【答案】B

【解析】根据《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021第3.3.1条第2款规定：埋地式生活饮
用水贮水池周围10m内，不得有化粪池、污水处理构筑物、渗水井、垃圾堆放点等污染源。生活饮用
水水池（箱）周围2m内不得有污水管和污染物，选项B正确。这一要求是为了防止污染源通过土壤渗
透污染生活饮用水，保证饮用水安全。10m的距离是根据污染物在土壤中的扩散距离和地下水流动特性
确定的安全距离。选项A的5m距离不足以防止污染，选项C、D的距离虽然更安全但要求过高，不符
合规范规定。此外，规范还要求生活饮用水水池应设置消毒设施，采用独立结构形式，不得利用建筑
物本体结构。故正确答案为B选项。

12. 根据《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019，高出屋面的通气管设置应符合的基本要求是（）。

A.通气管高出屋面不得小于0.2m，通气管顶端不需要装设风帽或网罩

B.通气管高出屋面不得小于0.3m，且应大于最大积雪厚度，通气管顶端应装设风帽或网罩

C.通气管高出屋面不得小于0.5m，通气管顶端应装设风帽或网罩

D.通气管高出屋面不得小于0.3m，通气管顶端可不装设风帽或网罩

【答案】B

【解析】根据《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019第4.7.12条第1款规定：通气管高出屋面不
得小于0.3m，且应大于最大积雪厚度，通气管顶端应装设风帽或网罩，选项B正确。通气管高出屋面

0.3m是为了防止屋面积水倒灌进入排水系统；在积雪地区还需高于最大积雪厚度，防止积雪堵塞管口；

装设风帽或网罩是为了防止雨水、杂物、小动物进入管道，同时保证通气功能。选项A错误，0.2m高
度不足，且必须装设风帽或网罩；选项C错误，规范要求为0.3m而非0.5m；选项D错误，通气管顶端
必须装设风帽或网罩。通气管是排水系统的重要组成部分，用于平衡管道内气压，防止水封破坏。故
正确答案为B选项。

13. 某全空气空调系统设计时，允许采用较大送风温差，根据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规
范》GB 50736-2012，该系统应采用（）。

A.一次回风式系统

B.二次回风式系统

C.全新风系统

D.直流式系统

【答案】A
环球网校学员专用扫码关注更多内容

学员专用请勿外泄

【解析】根据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012第7.3.5条规定：全空气空调
系统设计应符合下列规定：宜采用单风管系统；允许采用较大送风温差时，应采用一次回风式系统；

送风温差较小、相对湿度要求不严格时，可采用二次回风式系统。题目中明确允许采用较大送风温差，
因此应采用一次回风式系统，选项A正确。一次回风式系统是将回风与新风在空气处理机组前混合后
一次性处理，当允许较大送风温差时，这种系统运行经济、控制简单。选项B错误，二次回风式系统
适用于送风温差较小的情况；选项C和D错误，全新风系统和直流式系统不回收室内空气，运行能耗
高，仅在特殊场合使用。此外，规范还要求除温湿度波动范围要求严格的空调区外，同一个空气处理
系统中不应有同时加热和冷却过程，以节约能源。故正确答案为A选项。

14. 某高层建筑主体内拟设置变电所，关于配电变压器的选择，下列做法正确的是（）。

A.可设置油浸变压器，但应设置在建筑物首层靠外墙的部位

B.可设置油浸变压器，但单台变压器油量应小于100kg

C.高层主体建筑内不应设置油浸变压器的变电所

D.可设置油浸变压器，但应设置在人员密集场所的正下方以便于管理

【答案】C

【解析】根据《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013第2.0.3条规定：在多层建筑物或高层
建筑物的裙房中，不宜设置油浸变压器的变电所，当受条件限制必须设置时，应将油浸变压器的变电
所设置在建筑物首层靠外墙的部位，且不得设置在人员密集场所的正上方、正下方、贴邻处以及疏散
出口的两旁。高层主体建筑内不应设置油浸变压器的变电所，选项C正确。这是因为油浸变压器存在
火灾风险，一旦起火会产生大量有毒烟气，在高层主体建筑内设置会严重威胁人员安全和疏散。选项A
错误，首层靠外墙部位是针对裙房的要求，高层主体建筑内不应设置；选项B错误，限制油量不是解
决方案，高层主体内应完全禁止；选项D错误，明确规定不得设置在人员密集场所的正上方、正下方。

故正确答案为C选项。

15. 根据《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019，自动旋转门、电动门、电动卷帘门、电动伸缩门
的供电和控制应符合（）。

A.可由任一配电装置的备用回路供电，控制箱位置不限

B.应由就近的配电装置单独回路供电，控制箱应设置在操作和维护方便处

C.可与照明回路共用，控制箱应设置在门体内部

D.应由远端配电装置集中供电，控制箱应设置在配电室内

【答案】B

【解析】根据《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第9.4.2条和第9.4.3条规定：自动旋转门、
电动门、电动卷帘门、电动伸缩门应由就近的配电装置单独回路供电；自动旋转门、电动门控制箱应
设置在操作和维护方便处，配出回路应设置过负荷保护、短路保护和剩余电流动作保护电器，选项B
正确。采用单独回路供电可以避免与其他负荷相互干扰，提高供电可靠性；就近供电可以减少线路损
耗和电压降；控制箱设在操作维护方便处便于日常管理和应急处理。选项A错误，必须是单独回路而
非备用回路，控制箱位置有明确要求；选项C错误，不能与照明回路共用，控制箱不应设在门体内部
环球网校学员专用扫码关注更多内容

学员专用请勿外泄
不便维护；选项D错误，应就近供电而非远端集中供电，控制箱应在现场而非配电室。此外，电动卷
帘门控制箱应设置在卷帘门附近，在卷帘门的一侧或两侧应设置手动控制按钮，其安装高度宜为中心
距地1.4m。故正确答案为B选项。

建筑结构建筑物理与设备
（2026.01.23）

1. 按地面堆载量控制要求，当堆载量超过地基承载力特征值时应采取的措施是（）。

A.继续按原方案堆载

B.减少堆载量至承载力特征值以下

C.进行专项设计

D.改变堆载位置

【答案】C

【解析】地面堆载荷载应满足地基承载力、变形、稳定性要求，并应考虑对周边环境的影响。当堆载量超
过地基承载力特征值时，应进行专项设计。专项设计需要对地基进行详细的承载力分析、变形计算和稳定
性验算，可能需要采取地基处理措施（如换填、加固等）或结构加强措施，确保建筑物和地基的安全性。

简单地减少堆载量或改变位置可能无法满足使用要求，而继续按原方案堆载则存在安全隐患，因此该题答
案为 C 选项。

2. 按钢筋混凝土结构填充墙材料强度要求，下列规定中不正确的是（）。

A.砌体的砂浆强度等级不应低于M5

B.实心块体的强度等级不宜低于MU2.5

C.空心块体的强度等级不宜低于MU2.5

D.墙顶应与框架梁密切结合

【答案】C

【解析】根据钢筋混凝土结构中砌体填充墙的技术要求，砌体的砂浆强度等级不应低于M5；实心块体的强
度等级不宜低于MU2.5；空心块体的强度等级不宜低于MU3.5；墙顶应与框架梁密切结合。选项C中空心块
体强度等级要求错误，应该是不宜低于MU3.5，而不是MU2.5。这是因为空心块体由于其结构特点，需要更
高的强度等级来保证填充墙的整体性能和抗震能力，因此该题答案为 C 选项。

3. 按抗震墙墙段设置要求，各墙段的高度与墙段长度之比不宜小于（）。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】B

【解析】根据抗震墙结构设计要求，剪力墙不宜过长，较长剪力墙宜设置跨高比较大的连梁将其分成长度
较均匀的若干墙段，各墙段的高度与墙段长度之比不宜小于3，墙段长度不宜大于8m。这个高宽比要求是
为了保证墙段具有良好的抗震性能，避免墙段过于细长而产生稳定性问题。当高宽比过小时，墙段相对较
宽较矮，容易发生剪切破坏；合理的高宽比能确保墙段在地震作用下具有良好的延性和耗能能力，因此该
题答案为 B 选项。

4. 高强度螺栓连接中，依靠板件接触面间的摩擦力传递剪力，且适用于地震区的类型是（）。

环球网校学员专用扫码关注更多内容

学员专用请勿外泄

A. 承压型

B. 摩擦型

C. 抗拉型

D. 挤压型

【答案】B

【解析】摩擦型高强度螺栓连接仅依靠板件接触面间的摩擦力传递剪力，保证连接在整个使用期间剪力不
超过最大摩擦力。这种连接板件间不会产生相对滑移，工作性能可靠、耐疲劳，适用于地震区及非地震区。

承压型高强度螺栓连接则依靠板件间的摩擦力与栓杆承压和抗剪共同承受剪力，但变形较大，不宜用于地
震区，因此该题答案为 B 选项。

5. 结构构件裂缝控制等级中，按荷载标准组合计算时，要求构件受拉边缘混凝土不应产生拉应力的等级是
（）。

A. 一级

B. 二级

C. 三级

D. 四级

【答案】A

【解析】裂缝控制等级分为三级：一级为严格要求不出现裂缝的构件，按荷载标准组合计算时，构件受拉
边缘混凝土不应产生拉应力；二级为一般要求不出现裂缝的构件，要求拉应力不大于混凝土抗拉强度标准
值；三级为允许出现裂缝的构件，但需限制裂缝宽度，因此该题答案为 A 选项。

6. 在楼板表面直接铺设地毯、橡胶板等弹性材料，对降低（）的撞击声效果最显著。

A. 低频声

B. 中高频声

C. 全频段声

D. 极低频声

【答案】B

【解析】在楼板表面直接铺设弹性材料（如地毯、橡胶板），可以降低楼板本身的振动，从而减弱撞击声
的声能。这种做法对降低中高频声的效果最显著，因此该题答案为 B 选项。

7. 为控制反射眩光，视觉作业的表面应优先选择（）。

A. 高亮度表面

B. 无光泽表面

C. 镜面反射表面

D. 规则纹理表面

【答案】B

【解析】反射眩光是通过反射影响观察者的眩光。其控制方法包括：视觉作业的表面为无光泽表面（减少
规则反射）；避开光源与眼睛的规则反射区域；使用大面积低亮度光源；降低规则反射光源的照度占比。

无光泽表面可有效减少反射眩光，因此该题答案为 B 选项。

8. 在工业建筑总图设计中，冷热源机房的布置应优先考虑（）。

A. 厂区主导风向的下风向

B. 靠近厂区主要出入口

C. 位于或靠近冷热负荷中心
环球网校学员专用扫码关注更多内容

学员专用请勿外泄

D. 地下隐蔽设置

【答案】C

【解析】根据总图设计原则，冷热源机房宜位于或靠近冷热负荷中心位置集中设置，这样可以尽量缩短能
源供应输送距离，减少管道热损失，提高能源利用效率，因此该题答案为 C 选项。

9. 关于等温面的特性，下列描述正确的是（）。

A. 不同温度的等温面可以相交

B. 沿等温面法线方向温度变化最小

C. 沿等温面切线方向温度变化最显著

D. 沿等温面法线方向温度变化最显著

【答案】D

【解析】等温面的特性包括：不同温度的等温面绝对不会相交；沿与等温面相交的任何方向温度都有变化，
但只有在等温面的法线方向上温度变化最显著，因此该题答案为 D 选项。

10. 建筑的主朝向选择应优先考虑（）。

A. 避开夏季主导风向

B. 本地区最佳朝向或适宜朝向

C. 与周边建筑形成对称布局

D. 尽量扩大南立面窗墙面积比

【答案】B

【解析】建筑的主朝向宜选择本地区最佳朝向或适宜朝向，且宜避开冬季主导风向，以利于夏季自然通风
和冬季日照。这是总平面设计中充分利用气候条件的基本原则，因此该题答案为 B 选项。

11. 当二类高层住宅中的客梯兼作消防电梯时，发现灾情后电梯应能（）。

A. 继续原运行程序

B. 停运并关闭轿厢

C. 停落至首层或指定楼层

D. 自动返回顶层

【答案】C

【解析】兼作消防电梯的客梯必须具有相应的应急操作功能。其中一条重要要求是：发现灾情后，客梯应
能迅速停落至首层或事先规定的楼层，以便于消防救援工作的开展，因此该题答案为 C 选项。

12. 公共安全系统主要针对的危害不包括（）。

A. 火灾

B. 非法入侵

C. 网络病毒攻击

D. 重大安全事故

【答案】C

【解析】公共安全系统的功能是应对危害人们生命和财产安全的突发事件，包括：火灾、非法入侵、自然
灾害、重大安全事故等。网络病毒攻击属于信息安全范畴，通常由信息安全管理系统（属于信息化应用系
统）负责，而非公共安全系统的直接防范对象，因此该题答案为 C 选项。

13. 下列哪种情况会导致人体电阻显著下降？（）

A. 皮肤干燥洁净
环球网校学员专用扫码关注更多内容

学员专用请勿外泄

B. 接触电压降低

C. 皮肤潮湿出汗

D. 电流频率增高

【答案】C

【解析】体电阻值受皮肤状态影响极大。干燥洁净状态下电阻可达4万～10万Ω，但皮肤潮湿（如出汗）、
受损或沾染导电粉尘时，电阻会骤降至1000Ω左右，显著增加触电危险，因此该题答案为 C 选项。

14. 关于埋地输配管道的最小直埋深度，车行道下的要求是（）。

A. 不应小于0.9m

B. 不应小于0.6m

C. 不应小于1.2m

D. 不应小于1.5m

【答案】A

【解析】根据规范要求，车行道下输配管道的最小直埋深度不应小于0.9m，这是为了保证管道在车辆荷载
作用下的安全性；而人行道及田地下输配管道的最小直埋深度要求较低，不应小于0.6m，因此该题答案为 A
选项。

15. 下列哪种情况下的排水应采取间接排水方式（）。

A. 厨房洗涤盆排水

B. 生活饮用水箱的泄水管

C. 卫生间地漏排水

D. 洗衣机排水

【答案】B

【解析】生活饮用水箱（池）、中水箱（池）、雨水清水池的泄水管和溢流管应采取间接排水方式，即不
能直接与生活排水管道连接，需保持空气间隙，防止虹吸作用导致污水污染饮用水源，因此该题答案为 B 选
项。

建筑结构物理与设备
（2026.01.09）

1. 超静定结构的特点不包括（）。

A. 反力和内力仅靠静力学平衡条件无法全部确定

B. 是具有多余约束的几何不变体系

C. 荷载作用下的内力与各杆相对刚度无关

D. 支座沉降可能引起内力

【答案】C

【解析】超静定结构在荷载作用下的反力和内力与各杆的相对刚度有关，一般相对刚度较大的杆，其反力
和内力也较大；各杆内力之比等于各杆刚度之比。因此选项C表述错误。

2. 纵墙承重方案的优点是（）。

A. 房间布置灵活性差

B. 房屋横向刚度大

C. 房间空间大、平面布置灵活

D. 抗震性能好
环球网校学员专用扫码关注更多内容

学员专用请勿外泄

【答案】C

【解析】纵墙承重方案中横墙间距较大，房间的空间可以较大，平面布置比较灵活，这是其主要优点；而
房间布置灵活性差、房屋横向刚度大、抗震性能好是横墙承重方案的特点，因此正确答案为C选项。

3. 钢结构适用于动荷载作用的主要原因是（）。

A. 钢材塑性好，变形过程中能吸收能量

B. 钢结构自重小

C. 钢材强度高

D. 钢结构工业化程度高

【答案】A

【解析】钢材塑性好，结构在荷载作用下可承受较大变形，且钢材的韧性在变形过程中能吸收能量，因此
对动荷载（尤其是地震作用）的适应性较强，因此正确答案为A选项。

4. 建筑结构隔震设计中，风荷载和其他非地震作用的水平荷载产生的总水平力，不宜超过结构总重力的（）。

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

【答案】B

【解析】隔震设计的要求中明确规定，风荷载和其他非地震作用的水平荷载标准值产生的总水平力不宜超
过结构总重力的 10%，因此正确答案为B选项。

5. 地基土抗剪强度指标的代表值应取（）。

A. 标准值

B. 平均值

C. 特征值

D. 最大值

【答案】A

【解析】地基土工程特性指标中，抗剪强度指标的代表值应取标准值，因此正确答案为A选项。

6. 下列关于受迫对流的说法，正确的是（）。

A. 由温度差形成

B. 传热强度弱于自然对流

C. 由外力作用形成

D. 属于热传导的一种形式

【答案】C

【解析】受迫对流是由外力作用形成的对流类型，其传递热量的强度大于自然对流；自然对流由温度差形
成，对流是独立的热传递形式（非热传导），因此正确答案为C选项。

7. 标准大气压下，饱和蒸汽压的变化规律是（）。

A. 温度越高，饱和蒸汽压值越小

B. 温度越高，饱和蒸汽压值越大

C. 温度与饱和蒸汽压无关

D. 温度越低，饱和蒸汽压值越大
环球网校学员专用扫码关注更多内容

学员专用请勿外泄

【答案】B

【解析】标准大气压下，不同温度对应不同的饱和蒸汽压值，温度越高，饱和蒸汽压值越大，因此正确答
案为B选项。

8. 绝热材料导热系数随温度的变化规律是（）。

A. 随温度升高而减小

B. 随温度升高而增大

C. 温度对导热系数无影响

D. 仅在常温下有影响

【答案】B

【解析】绝热材料的导热系数随温度的升高而增大，一般在高温或负低温情况下才重点考虑其影响，因此
正确选项为B选项。

9. 城市的主要噪声源是（）。

A. 工业噪声

B. 交通噪声

C. 建筑施工噪声

D. 社会生活噪声

【答案】B

【解析】交通噪声（含道路交通、铁路、飞机、船舶噪声等）是城市的主要噪声源，车速增加一倍时，噪
声级将增加 9dB，因此正确答案为B选项。

10. 生活饮用水水池（箱）的进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙，不应小于（）。

A.15mm

B.25mm

C.100mm

D.200mm

【答案】B

【解析】生活饮用水水池（箱）的进水管宜在溢流水位以上接入，进水管口最低点高出溢流边缘的空气间
隙不应小于进水管管径，且不应小于 25mm，因此正确答案为B选项。

11. 当卫生间排水支管不得穿越楼板进入下层用户时，应采用的排水方式是（）。

A. 明沟排水

B. 同层排水

C. 重力排水

D. 压力排水

【答案】B

【解析】当卫生间的排水支管不得穿越楼板进入下层用户时，应设置成同层排水，避免影响下层空间使用，
因此正确答案为B选项。

12. 热泵的核心作用是（）。

A. 将能量从高位热源流向低位热源

B. 利用驱动能使能量从低位热源流向高位热源

C. 直接产生热量
环球网校学员专用扫码关注更多内容

学员专用请勿外泄

D. 仅能实现单一方向的能量传递

【答案】B

【解析】热泵的定义是利用驱动能使能量从低位热源流向高位热源的装置，这是其核心作用，因此正确答
案为B选项。

13. 燃气直燃型制冷机房建筑面积大于 200㎡时，泄压口面积不应小于机房占地面积的（）。

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

【答案】B

【解析】燃气直燃型制冷机房建筑面积大于200㎡时，泄压口面积不应小于机房占地面积的 10%（通风管
道或通风井直通室外时，面积可计入），因此正确答案为B选项。

14. 事故通风排风口与进风口的水平距离不足 20m 时，排风口应高出进风口至少（）。

A.3m

B.5m

C.6m

D.8m

【答案】C

【解析】事故通风排风口与进风口水平距离不足 20m 时，排风口应高出进风口 6m，避免排出的有害气体
被重新吸入，因此正确答案为C选项。

15. 柴油发电机房布置在地下层时，门应采用的防火门等级是（）。

A. 甲级防火门

B. 乙级防火门

C. 丙级防火门

D. 丁级防火门

【答案】A

【解析】柴油发电机房布置在地下层时，门应采用甲级防火门，以满足防火分隔要求，因此正确答案为A
选项。

建筑结构建筑物理与设备
（2025.12.12）

1. 拱结构与梁结构的核心区别在于（）。

A. 外形不同

B. 在竖向荷载作用下是否产生水平推力

C. 材料不同

D. 跨度不同

【答案】B

【解析】拱结构与梁结构的区别不仅在于外形，更重要的是在竖向荷载作用下是否产生水平推力，这是二
者的核心差异，因此该题答案为 B 选项。

环球网校学员专用扫码关注更多内容

学员专用请勿外泄

2. 高强度螺栓摩擦型连接的传力方式是（）。

A. 依靠板件间的摩擦力传递剪力

B. 依靠螺栓承压和抗剪共同传力

C. 依靠螺栓的抗拉强度传力

D. 依靠板件的变形传力

【答案】A

【解析】高强度螺栓摩擦型连接仅依靠板件接触面间的摩擦力传递剪力，保证使用期间剪力不超过最大摩
擦力，板件间无相对滑移，因此该题答案为A选项。

3.建筑结构隔震设计中，风荷载和其他非地震作用的水平荷载标准值产生的总水平力，不宜超过结构总重
力的（）。

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

【答案】B

【解析】根据《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010），建筑结构隔震设计时，风荷载和其他非地震作用
的水平荷载标准值产生的总水平力，不宜超过结构总重力的10%，因此该题答案为B选项。

4. 分期建造房屋的交界处，应设置的构造缝是（）。

A. 伸缩缝

B. 沉降缝

C. 防震缝

D. 分格缝

【答案】B

【解析】沉降缝的作用：沉降缝是从基础到屋顶将建筑物完全垂直分开的构造缝。其核心目的是为了解决
建筑物不同部位可能因不均匀沉降而产生的内应力和破坏。

分期建造房屋的特点：房屋分期建造时，先建部分和后续建造部分在时间上存在间隔。在自重、荷载、地
基应力等方面，两部分从建造到最终稳定的过程是不同步的，产生不均匀沉降的可能性非常大。因此，为
了防止分期建造部分因差异沉降导致结构开裂或损坏，必须在交界处设置沉降缝，将其彻底分割为两个独
立的结构单元，故本题应选B选项。

5. 材料层的热惰性指标D的物理意义是（）。

A. 表示材料层传导热量的能力

B. 表示有一定厚度的材料层抵抗温度波动的能力

C. 表示材料层储存热量的总量

D. 表示材料层的导热性能

【答案】B

【解析】材料层的热惰性指标是表示具有一定厚度的材料层受到波动热作用后，背波面温度波动剧烈程度
的指标，体现了材料层抵抗温度波动的能力，因此该题答案为B选项。

6. 种植屋面的隔热原理不包括（）。

A. 遮挡阳光，减少太阳辐射吸收

B. 植物光合作用转化热能
环球网校学员专用扫码关注更多内容

学员专用请勿外泄

C. 种植基质增加热阻与热惰性

D. 直接反射太阳辐射热

【答案】D

【解析】植物可遮挡强烈的阳光，减少屋顶对太阳辐射的吸收；植物的光合作用将转化热能为生物能；植
物叶面的蒸腾作用可增加蒸发散热量；种植植物的基质材料（如土）还可增加屋顶的热阻与热惰性。“直
接反射太阳辐射热”是热反射材料的隔热原理，并非种植屋面的，因此该题答案为D选项。

7. 大跨度或大进深的建筑改善采光的方式是（）。

A. 仅采用侧面采光

B. 采用顶部采光或导光管系统采光

C. 增加人工照明亮度

D. 缩小建筑进深

【答案】B

【解析】顶部采光：通过在屋顶开设天窗、采光罩等方式，将阳光直接从建筑上方引入，能够均匀地照亮
下方的大片区域，从根本上解决了大进深建筑内部采光的难题。

导光管系统采光：这是一种更先进的被动式采光技术。它通过屋顶的集光器收集阳光，经过特殊管道（管
壁具有高反射率）的多次反射，将光线传输并漫射到建筑内部的任何需要位置（即使是地下室或无窗房间）。

它特别适用于无法直接开天窗或需要光线定向传输的情况。因此顶部采光和导光管系统是改善大空间内部
自然采光最有效、最常用的技术手段。

8. 消防电梯排水的集水井容量不应小于（）。

A.1m³

B.2m³

C.3m³

D.4m³

【答案】B

【解析】根据国家强制性工程建设规范《消防设施通用规范》（GB 55036-2022）的规定，消防电梯排水集
水井的有效容量不应小于2.00m³。因此，这道题的正确选项是B选项。

9. 冬季制冷机房内设备和管道存水时，机房内的供热措施应保证室温不低于（）。

A.0℃

B.5℃

C.10℃

D.15℃

【答案】B

【解析】根据制冷机房的空间要求，当冬季机房内设备和管道存水或不能完全放空时，机房内应采取供热
措施，保证房间温度达到 5℃以上，因此该题答案为 B 选项。

10. 公共建筑采用自然通风时，进深超过 40m 时应设置的设施是（）。

A. 加大窗户面积

B. 通风中庭或天井

C. 增加排风扇

D. 缩小建筑宽度

【答案】B
环球网校学员专用扫码关注更多内容

学员专用请勿外泄

【解析】根据国家强制性标准《民用建筑热工设计规范》（GB 50176-2016）的规定，公共建筑采用自然通
风时，进深超过40m时应设置通风中庭或天井。

11. 总等电位联结的连接部位不包括（）。

A. 保护干线、接地干线

B. 总水管、供暖和空调管

C. 建筑物内的木质家具

D. 建筑物金属构件

【答案】C

【解析】总等电位联结是在建筑物电源进线处，将保护干线、接地干线、总水管、供暖和空调管以及建筑
物金属构件相互作电气联结，不包括木质家具（非导电构件），因此该题答案为C选项。

12. 公共厨房采用机械排风时，机械补风量宜为排风量的（）。

A.50%～60%

B.80%～90%

C.100%～110%

D.120%～130%

【答案】B

【解析】公共厨房采用机械排风时，机械补风量应与排风量相匹配，且宜为排风量的 80%～90%，严寒和
寒冷地区还需对机械补风采取加热措施，因此该题答案为 B 选项。

13. 室内生活废水排水沟与室外生活污水管道连接处，水封装置的水封深度不得小于（）。

A.30mm

B.50mm

C.80mm

D.100mm

【答案】B

【解析】根据室内环境卫生条件的要求，室内生活废水排水沟与室外生活污水管道连接处的水封装置，其
水封深度不得小于 50mm，因此该题答案为 B 选项。

14. 背后留有空气层的多孔吸声材料，除了吸收中、高频声外，还能吸收的声波频段是（）。

A. 低频

B. 超高频

C. 超声

D. 次声

【答案】A

【解析】根据多孔吸声材料的特性，多孔吸声材料主要吸收中、高频声，而背后留有空气层的多孔吸声材
料还能吸收低频声，因此该题答案为 A 选项。

15. 描述被照面的物理量是（）。

A. 光通量

B. 照度

C. 亮度

D. 发光强度
环球网校学员专用扫码关注更多内容

学员专用请勿外泄

【答案】B

【解析】照度是描述被照面的物理量，而亮度是描述观察者处得光情况的物理量，因此该题答案为 B 选项。

建筑结构物理与设备
（2025.11.28）

1.桁架结构的各杆件属于（）。

A. 受弯杆

B. 二力杆（受拉或受压）

C. 扭转轴

D. 剪切杆

【答案】B

【解析】桁架的各杆自重不计，属于仅受拉或受压的二力杆。此答案为 B。

2. 无荷载区段的剪力图（V 图）和弯矩图（M 图）形式分别是（）。

A.V 图为斜直线，M 图为平直线

B.V 图为平直线，M 图为斜直线

C.V 图为二次抛物线，M 图为斜直线

D.V 图为平直线，M 图为二次抛物线

【答案】B

【解析】无荷载区段的 V 图为平直线，M 图为斜直线。

3. 三铰拱与梁结构的核心区别在于（）。

A. 外形不同

B. 竖向荷载作用下是否产生水平推力

C. 是否为静定结构

D. 构件数量不同

【答案】B

【解析】拱结构与梁结构的区别不仅是外形，更核心的是竖向荷载作用下是否产生水平推力。

4. 去掉一个固定铰，相当于去掉的联系数目是（）。

A.1 个

B.2 个

C.3 个

D.4 个

【答案】B

【解析】根据去掉多余约束的方法，去掉一个固定铰或中间铰，相当于去掉两个联系。

5. 超静定结构在荷载作用下，各杆内力的分布与（）有关。

A. 各杆的相对刚度

B. 构件的长度

C. 荷载的大小

D. 支座的类型

【答案】A
环球网校学员专用扫码关注更多内容

学员专用请勿外泄

【解析】超静定结构在荷载作用下的反力和内力仅与各杆的相对刚度有关，相对刚度大的杆，内力通常也
较大。

6. 材料层的热惰性指标 D 的核心作用是（）。

A. 衡量材料的导热能力

B. 表示材料层抵抗温度波动的能力

C. 反映材料的密度大小

D. 计算材料的比热容

【答案】B

【解析】热惰性指标 D 是建筑热工领域的关键参数，核心作用是表示材料层抵抗温度波动的能力，其值越
大，材料层蓄热性能越强，在周期性热作用下背波面温度波动越平缓。衡量材料导热能力的是导热系数，
材料密度与比热容均为独立物理指标，与热惰性指标的核心作用无关。

7. 下列属于甲类公共建筑的是（）。

A. 单栋建筑面积280㎡的建筑

B. 单栋建筑面积320㎡的建筑

C. 单栋290㎡且总建筑面积800㎡的建筑群

D. 单栋250㎡的独立建筑

【答案】B

【解析】依据相关建筑节能设计规范，甲类公共建筑的核心划分标准为单栋建筑面积大于 300㎡。选项 A、

C、D 的单栋建筑面积均未达到该阈值，仅选项 B 的 320㎡满足甲类公共建筑的定义要求。

8. 普通教室的采光等级不应低于（）。

A. Ⅱ级

B. Ⅲ级

C. Ⅳ级

D. Ⅴ级

【答案】B

【解析】根据《建筑采光设计标准》GB50033-2013 及《建筑环境通用规范》GB55016-2023 的强制性要
求，普通教室作为人员长时间开展学习活动的场所，为保障视觉舒适度和学习效率，采光等级不应低于Ⅲ
级，对应平均采光系数≥2.0%、采光均匀度≥0.7 的技术指标。

9. 《住宅建筑规范》规定，（）及以上住宅建筑的楼梯间、电梯间及其前室应设置应急照明。

A.5 层

B.8 层

C.10 层

D.12 层

【答案】C

【解析】根据《住宅建筑规范》GB50368-2005中第9.7.3条规定，10 层及 10 层以上住宅建筑的楼梯间、
电梯间及其前室应设置应急照明。

10. 附设在建筑内的消防水泵房，其防火隔墙的耐火极限不应低于（）。

A.1.00h

B.1.50h
环球网校学员专用扫码关注更多内容

学员专用请勿外泄

C.2.00h

D.3.00h

【答案】C

【解析】根据规定，附设在建筑内的消防水泵房应采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙与其他部位分隔。

11. 高层建筑屋面雨水排水的设计流态宜采用（）。

A. 满管压力流

B. 重力流

C. 压力流与重力流结合

D. 任意流态

【答案】B

【解析】根据《建筑给水排水设计标准》规定，高层建筑屋面雨水排水宜按重力流设计。重力流排水系统
具有构造简单、造价低廉、维护方便的特点，能满足大多数高层建筑的排水需求，且安全性更高，可有效
避免因管道堵塞导致的屋面积水问题。

12. 室外计算温度在 0℃以下的地区，冬季不运行的冷却塔及其室外管道应采取的措施是（）。

A. 防冻措施

B. 泄空措施

C. 保温措施

D. 加热措施

【答案】B

【解析】冬季不运行的冷却塔及室外管道，若内部残留积水，在室外计算温度 0℃以下环境中会结冰体积
膨胀，导致管道破裂、设备冻损。防冻措施适用于冬季运行设备，保温措施无法阻止残留水结冰，加热措
施不符合节能要求，因此应采取泄空措施将内部积水完全排空，从根本上避免冻损。

13. 围护结构防潮设计中，隔汽层的正确设置位置是（）。

A. 低温侧

B. 高温侧

C. 任意侧

D. 中间层

【答案】B

【解析】隔汽层的作用是阻挡水蒸气渗透：若围护结构两侧存在温度差（如冬季室内高温、室外低温），
高温侧的水蒸气更易向低温侧扩散，将隔汽层设在高温侧，能直接阻挡高温侧的水蒸气进入围护结构内部，
避免水蒸气在低温侧冷凝；若设在低温侧，水蒸气会先进入结构内部再被阻挡，易在结构内形成冷凝水。

因此隔汽层必须设在高温侧。

14. 平开窗开启角度为60°时，其开启有效面积的计算方式是（）。

A. 按窗面积计算

B. 按最大开启时水平投影面积计算

C. 按最大开启时竖向投影面积计算

D. 按窗 1/4 周长与平推距离乘积计算

【答案】C

【解析】平开窗的有效面积规则为：开启角度大于 70°按窗面积计算，不大于 70°按最大开启时竖向
投影面积计算。题目中平开窗开启角度为 60°（不大于 70°），因此应按最大开启时竖向投影面积计算。

环球网校学员专用扫码关注更多内容

学员专用请勿外泄

15. 消防控制室的设置要求不包括（）。

A. 预留向上级消防控制中心报警的通信接口

B. 设置消防水泵、防烟排烟风机的手动控制启动装置

C. 无需与消防水泵、防烟排烟风机实现联动控制

D. 具备消防联动控制的功能接口

【答案】C

【解析】消防水泵、防烟和排烟风机应采用联动连锁控制方式，且消防控制室需设置相关控制装置，因此“无
需联动控制”不符合要求，选项 C 错误。

环球网校学员专用扫码关注更多内容