# 2025年一级结构工程师专业真题试卷(下午)

2025年一级结构工程师专业真题试卷(下午)

【题1-2】

填方区重力式挡墙如图1所示，安全等级二级，重要性系数1.0。挡墙r₁=24kN/m³, 基底水平，
墙背竖真，墙顶地面水平，墙背填土重V₂=20kN/m³。地下水在基础以下，不考虑水对挡墙影响。

图 1

【题 1】

假定，填土与挡土墙墙背间的摩擦角δ=12°,不考虑地震作用和地面荷载，挡墙每延米承受主动土压
力标准值Ea=120kN (已考虑挡墙高度影响，土压力沿竖向均匀变化),忽略墙前被动主压力有利作
用。试问：挡土墙的抗倾覆稳定安全系数与下列何项数值最为接近?

(A)2.0 (B)2.2 (C)2.4
(D)2.6

【答案】 (C)
《地规》6.7.5-2.Ea 与水平线夹角α'+δ=0°+12°,作用点距墙底处。 ( 2m 处)
Ea=Ea·cos12°=120×cos12°=117.4kN/m
E=Easin12°=24.9kN/m
29

求挡土墙抗倾覆稳定系数，对O 点求矩，
抗倾覆力矩
①Eay=24.9kN/m,aay=2.8m
,a□=1L747m
倾覆力矩≥Ms:

Eax=117.4kN/m,aax=2m
因此选(C)。

【题 2】

假定，该挡墙抗滑移不满足要求，试问，下列措施中有几项可提高该挡土墙的抗滑移能力?

I: 挡墙底设凸榫；

II:墙趾埋深不变情况下，挡墙基底设1:10逆坡；

Ⅲ:墙趾埋深不变情况下，挡墙基底设1:10顺坡。

(A)0 (B)1
(C)2 (D)3 【答案】 (C)
依据《地规》第6.7.5条，挡土墙基底增设凸榫增大咬合磨擦μ提高K 增大，I 对；

依据《地规》第6.7.4条及6.7.5条，Ⅱ对；

依据《地规》第6.7.4条及6.7.5条，Ⅲ错。

因此选(C)。

【题 3】

某乡村物资储备库，位于深厚季节性冻土地区，标准冻结深度2.6m。周边环境空旷，建筑无采暖。该物
资库采用钢筋混凝土条形基础，基础宽度为1.5m。按永久作用的荷载标准组合计算的基底平均压力
130kPa, 地基土为粉砂，冻胀类别为冻胀，基侧无切向冻胀力。试问，基底下允许冻土层最大厚度无地区
经验时，根据《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011, 基础的最小埋置深度与下列何项数值最为接近?

(A)1.1m (B)1.3m (C)1.5m
(D)1.6m

【答案】 (D)
依据《地规》第5.1.7条
①地基土为粉砂ψ=1.2
②土冻胀类别为冻胀ψ=0.9
③乡村周边环境空旷ψ==1.0
Za=Zo·Vzs·VzWV=e
Za=2.6×1.2×0.9×1.0=2.808m
30

2o=2.6m
当地基土为冻胀土，条形基础，无采暖时
依据《地规》第G.0.2 条及注
P=130×0.9=117kPa.

依据《地规》5.1.8条，d= 三a-hm=2.81-1.22=1.59m
d=max{1.59,0.5}=1.59m
因此选(D)。

【题 4】

某既有建筑，采用筏板基础，筏板尺寸20×20m, 经长期观测，沉降已稳定。拟在建筑物A 左侧新建建
筑物B, 建筑物B 采用筏板基础，与建筑物A 的基础间设置沉降缝，基底标高同建筑物A, 如图4所示
。假定，建筑物B 的准永久组合工况下基底均匀附加压应力为100kpa, 忽略结构刚度的影响，沉降计算
经验系数取ψ₅=0.7,试问，在建筑物B 的基底附加压应力作用下，建筑物A 的基底中心点O 的沉降
增加值与下列何项数值最为接近?

提示：①刚性下卧层对上覆土层变形的增大系数β₈取1.0;

②不考虑地基土压循模量变化。

新建B
既有A基础
基础
0 20m
10m
中风化岩
图 4
(A)0 (C)12.2mm (D)21.2mm
(B)6.2mm 【答案】 (B)
依据《地规》第5.3.5条及第6.2.2条第2款
β:=1.0 W₅=0
Po=100kpa
对大矩形
31

l=20m ξ,=20m l/b₁=2 ζ;/b₁=2
b₁=10m α=0.1958
对小矩形
L₂=10m z₁=20m L₂/b₂=1ξ1b=2 α=0.1746
b₂=10m
查《地规》表K.0.1-2 可得
a=α₁-a₂=0.1958-0.1746=0.0212 a=a×2=0.0424
因此选(B)。

【题5-7】

某建筑主楼下方及四周较大范围内设一层地下室，主楼及地下室均采用泥浆护壁旋挖成孔灌注桩基础，
桩径800mm, 砼重度25kN/m³,安全等级二级。主楼为承压桩，外扩地下室为承压兼抗拔，桩端持力层为强
风化砾岩。场地有较厚新近填土，桩受填土负摩阻作用，负摩阻系数ξ=0.30。中性点位于全风化砾岩顶面
，不考虑群桩效应。地下水在地面与地下室底板顶面间变化。桩土剖面如图5-7所示。

提示：按《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 作答。

图5-7

【题 5】

假定，强风化岩qsk=280kPa,qPK÷2200kPa。试问，根据岩土物理指标和承载力参数的经验关系，
估算单桩抗压承载力特征值Ra, 与下列何项数值最为接近?

(A)2000kN (B)2600kN (C)3500kN
(D)5000kN

【答案】 (B)
依据《桩规》第5.4.3条及注，Ra 只计入中性点以下部分，中性点位于全风化岩顶面。

采用泥浆护壁灌注桩d=0.8 u=2.512 Ap=0.5024
Qu=u·Eqsμl,+qnkA,=2.512×(80×8+280×4)+0.5024×2200
=5526.4kN
因此选(B)。

32

【题 6】

假定，条件同题5,外扩地下室抗拔桩破坏呈非整体破坏。当根据岩土物理指标和承载力参数的经验
32

关系确定单桩抗拔承载力时，试问，相应于标准组合的桩顶拔力最大限值N, 与下列何项数值最为接近?

提示：不计桩身承载力和正常使用极限状态。

(A)1000kN (B)1150kN (C)1300kN
(D)1450kN

【答案】 (D)
条件同59k ·I=280 qp·Ic=2200kPa
依据《桩规》第5.4.5条，5.4.6条第2款
柱d=0.8 u=2.512 Ap=0.5024
Tk=ελqsikul
=2.512×(0.5×20×5.9+0.5×80×8+0.6×280×4)=2640.1kN
桩在地下水位以下
Gp·Y₆·A,-1=15×0.5024×(5.9+8+4)=134.9kN
因此选(D)。

【题 7】

假定，不考虑地震作用，相应于作用的基本组合，主楼承压桩桩顶轴向压力设计值为6840kN, 单
桩
承载力由桩身正截面承载力控制，钢筋混凝土为C35(f。=16.7N/mm²), 纵筋HRB400, 桩身配
筋符合
《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 的规定，基桩的成桩工艺系数ψc=0.7, 稳定系数φ=1.0,全长配
置螺旋箍φ8@100。计算负摩阻时，在承台底处的竖向有效应力为0。试问：需要配置的纵向钢筋最小
面积与下列何项数值最为接近?

提示：纵筋配置应考虑负摩阻引起的下拉荷载，下拉荷载分项系数取1.3。

(A)2700 mm² (B)3000 mm² (C)3500mm²
(D)5200mm²

【答案】×C)
依据《桩规》第5.8.2条，5.8.4条
桩顶以下5d范围内箍筋间距.≤100mm
φ=1.0.ψ。=0.7 f。=16.7×10³kPa
d=0.8 u=2.512 Ap=0.5024
N≤4,(W。f。Ap,+0.9f,4)
钢筋采用HRB400 时， f=360×10³.

依据《桩规》第5.4.4-2条
Q”=n·u·εq”C
中性点在全风化砾岩顶面，不考虑群桩效应，计算负摩阻时承台底处的竖向有效应力为0
6840+1.3×104.9≤1.0×(0.7×16.7×10³×0.5024+0.9×360×10³×4,)
因此选(C)。

33

【题8-10】

某方形柱下16桩承台基础，安全等级二级。如图8-10所示，长螺旋灌注桩直径400mm, 桩长
20m, 方柱边长800mm, 承台C35,f₁=1.57N/mm²。

提示：按《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 作答。

图8-10

【题 8】

假定，承台有效高度h₀=h-110mm。试问：当不考虑地震作用及柱传来的弯矩和剪力时，该承台变阶处
冲切承载力设计值与下列何项数值最为接近?

(A)6900kN (B)7200kN (C)7500kN
(D)8000kN

【答案】 (A)
依据《桩规》第5.9.7条第4款，将圆桩按算成方桩
b,=0.8d=0.8×0.4=0.32m
h=0.7+0.4=1.1m h₀=1.1-110×10⁻³=0.99m
依据《桩规》第5.9.7条及图5.9.7
ax=2.2-1.05-0.56=0.59=ay h₀=0.7-110×10⁻³=0.59
。h=0.7m β,=1.0 h=b₁=21m
因此选(A)。

【题 9】

假定，采用布辛奈斯克(Boussinesq) 解，按实体深基础分层总和法计算得到的桩基中心点沉
降量 S′=50mm, 沉降计算深度范围内压缩模量当量值=9.5Mpa, 桩沉降经验系数在当地无可靠验证。试
问，该桩基中点按等效作用分层总和法得到的最终沉降量，与下列何项数值最为接近?

(A)10 (B)13mm (C)40mm
(D)50mm
34

【答案】

(B)
依据《桩规》第5.5.6条
S=ψ·W·S
S'=50mm 依据《桩规》第

5.5.9条
Es=9.5MPa
依据《桩规》第5.5.11条及表5.5.11
ψ=1.2
∠
n₆=4 CIB=1
依据结果查询《桩规》附录
E, 可得
Co=0.036 C₁=1.726 C₂=12.292
S=4·ψe·S'=1.2×0.2077×50=12.46mm
因此选 (B)。

【题10】

假定，桩端以下有软弱下卧层，桩端软弱下卧层1.5 岩土参数如表10所示。试问：下列说法几
m,
项不违反《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008
的规定 ?

表10

| 土层 | f(kPa) | 桩极限端阻力标准值qk(kPa) |
| --- | --- | --- |
| 桩端粉砂 | 320 | 2000 |
| 下卧层粉粘 | 100 | 600 |

I:需验算软软弱下卧层承载力；

1Ⅱ:桩端持力层压力扩散角>17.0°;

Ⅲ:软弱下卧层承载力应进行深度及宽度修正，宽度修正系数大于0。

(A)1 (B)2 (C)3
(D)0
35

【答案】 (B)
600
依据《桩规》第5.4.1条，
s。Id=3≤6. 需进行软弱下卧屋的承载力强度，I对；

依据《桩规》第5.4.1条和表5.4.1
E
Ⅱ对
依据《桩规》第5.4.1条对公式参数的解释，Ⅲ错。

故而不违反的有2项。

因此选 (B)。

【题 11】

某工程抗震设防烈度为7度，标准设防类，场地下3~9m 深度范围为砂质粉土层，地基处理前，
液化判别标准贯入试验数据如表11所示。工程采用满堂正方形布置的打入式预制方桩进行大面积
处理，预制方桩边长250mm, 桩长1 0m, 间距1000mm。试问，根据《建筑抗震设计规范》
GB50011-2010(2016 年版)预制桩施工后，该孔点4.65m~4.95m 深度的桩间土标准贯入锤击数
与下列何项数值最为接近?

表11

| 名称 | 试验深度(m) | 地下水位(m) | 粘粒含量(%) | 实测击数N; (击) | Ner(击) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砂质粉土 | 3.65~3.95 | 0.5 | 9.00 | 5 | 4.9 |
|  | 4.65~4.95 | 0.5 | 6.50 | 5 | 6.5 |
|  | 6.15~6.45 | 0.5 | 7.90 | 6 | 6.6 |
|  | 7.65~7.95 | 0.5 | 11.70 | 6 |  |

(A)6.6击 (B)7.8击 (C)9.8击 (D)11.8
击【答案】 (C)
依据《抗规》第4.4.3条第3款
且大面积满堂打桩，可计入打桩对土的加密作用。

因此选(C)。

36

【题12】

某多层建筑，8度0.30g抗震设防，地面20m 深度范围内土层地质年代均为第四全新世，地场地土层分
布、物理参数及地下水位如图12所示。假定，采用条形基础，试问，根据《建筑抗震设计规范》
GB50011-2010(2016 年版),下列关于土层液化和震陷判断的说法，有几项正确?

提示：WL-液限含水量，ws-天然含水量，wp-塑限含水量，I- 液性指数，Ip-塑性指数。

I:②层粉质黏土，为震陷性软土；

II:④层粉砂，进行液化判别计算时，上覆非液化土层厚度应取8.5m;

Ⅲ:⑤层粉质黏土，为震陷性软土。

图12
(A)0 (B)1
(C)2 (D)3 【答案】 (B)
依据《抗规》第431I
第②层土，w,=32.4%>0.9w。=0.9×35.9=32.31%且I₁=0.76≥0.75且I,>14.7<15 满足，I对；

第⑤层土，I=0.2<0.75 硬塑，不满足震陷性软土条件，Ⅲ错；

第④层粉砂
依据《抗规》第4.3.3第3款，进行液化判别时
d 上覆非液化土层存度.应扣除淤泥及淤泥质土d=1.5+2+0=3.5m,Ⅱ错。

故正确的仅有1项。

因此选(B)。

【题13】

某多层框架结构，采用整体式筏形基础，基础埋深2.5m, 基础下存在湿陷性黄土，该土层平均干密度

1.4t/m³, 最大干密度1.65t/m³。采用灰土挤密桩进行地基处理，灰土桩直径400mm, 等边三角形布置，桩
端穿越湿陷性黄土层。假定处理后桩间湿陷性黄土的平均干密度为1.55t/m³。试问，根据《建筑地基处理技
术规范》JGJ79-2012 估算的灰土桩中心间距，与下列何项数值最为接近?

(A)800mm (B)1000mm
(C)1200mm (D)1400mm 【答案】 (C)
依据《地处规》第7.5.2条第3款，等边三角形布桩
37

因此选(C)。

【题14】

如图14所示，某双柱联合基础，钢筋混凝土C30, 钢筋HRB400, 基础高度800mm。假定，上部荷载
均匀，按基础底板全截面受弯计算的y 轴方向受力钢筋的截面面积为7200mm²6 试问，当图示方式分板带
对称配筋时，下列何项钢筋配置方案既满足规范要求，又最节省?

提示：①不必验算最小配筋率；

②可忽略绕y 轴的柱弯矩及x 向的剪力。

图14
(A) 中间板带：单16@100(41=2010mm²/m) ,边板带：虫16@125(4₂=1607mm²/m)
(B) 中间板带： ,边板带：18@200(4s₂2=1272mm²/m)
(C)中间板带：虫18@100(As₁=2543mm²/m), 边板带： 18@150(As₂=1695mm²/m)
(D) 中间板带： ,边板带：望20@200(42=1570mm²/m)

【答案】 (B)
依据《地规》第8.2.13条
@=2
中间板带： ,2543×2=5086>4800满足要求；

边板带：

,1272×2=2544>2400满足要求。

因此选(B)。

【题15~16】

某办公楼采用框架-核心筒结构，框架柱关于核心筒中心点O 对称布置，采用平板式筏板基础，安全等
级为二级，如图15-16所示。方案阶段，验算筏板厚度及砼强度等级时，仅考虑重力荷载作用，核心筒
38

底部总轴力N 作用点与核心筒平面中心点O 重合，筏板厚度h=2500mm,ho=2400mm。

图15-16

【题 15】

假定，边柱与核心筒之间的距离“较大”,相应于作用的基本组合，图中阴影区以外地区域基底平均
净反力为533kN/m², 所有柱轴力均为46000kN 。试问，不考虑钢筋对筏板抗剪提高作用，在核心筒
外边缘ho位置，按A-A 截面受剪承载力确定的砼最低强度等级，取下列何项最为合理?

提示：①βn=0.795;

②按《建筑地基基础设计规范》50007-2011及条文说明有关规定计算，A—A 截面，单位宽度
剪力设计值 (V 为距核公筒外出缘h₀处的A-A 截面总剪力设计值
(A)C35(f,=1.57N/mm²) (B)C40(f,=1.71N/mm²)
(C)C45(f₁=1.80N/mm²) (D)C50(f₁=1.89N/mm²)

【答案】 (C)
依据《地规》第8.4.10条及条文说明
V=46.5×533×(6+4+6-2.4)-6×4.6×10⁴=6.1×10⁴kN
R=0.7β·f₁·b,·h₀=0.7×0.795×f,×1×2.4=1.3356f,
故而选用砼标号 C45
f,=1.80N/mm²因此选(C)。

【题16】

假定，筏板混凝土强度C35(f₁=1.57N/mm²), 按《建筑地基基础设计规范》50007-2011验算，筏板
39

不满足受核心筒冲切承载力的要求。试问，下述措施中，有几项可提高筏板抗冲切承载力?

I: 提高砼强度等级；

IⅡ: 加大筏板厚度；

Ⅲ:在未设置抗冲切钢筋的筏板内设置抗冲切钢筋。

(A)0 (B)1
(C)2 (D)3 【答案】(D)
依据《地规》第8.4.8条，
抗冲切，应当满足S≤R. 当不满足冲切承载力要求时
提高砼等级.f 提高.R 增大.抗力可提高，I 对；

依据《地规》第8.4.7条第2款，加大筏板厚度.h 增大.Tma 减少，Ⅱ对；

依据《地规》第8.4.7条第2款，在未设置抗冲切钢筋的筏板内设置抗冲切钢筋可提高抗冲切承载力，
Ⅲ对，故I、Ⅱ、Ⅲ三项均可提高筏板冲切力。

因此选(D)。

【题17】

某基坑开挖深度20m, 地下水位在坑底以下，地面至坑底土层平均重度为19.0kN/m³。已知，挖土
至坑底后，基坑底中心点地基土回弹变形量S。=100mm, 基底土回弹再压缩设计参数由土固结回弹再压
缩试验确定，再压缩比率与再加荷比的关系如图17所示。假定，项目建成后，相应于准永久组合时基
底压力 p=200kPa 。试问，根据《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011, 基础中点回弹再压缩地基
变形量计算值与下列何项数值最为接近?

提示：YR=10=1.1。

图1 7
(A)52mm (B)70mm (C)88mm
(D)106mm
40

【答案】

(C)
开挖至坑底后，基坑底中心点土回弹之形量S。=100mm,
γ=19kN/m²
再压缩比再加荷比如下图。

δ
依据《地规》第5.3.11条
Pe=19×20=380kPa.

S 。=100×0.863=86.3mm
因此选 (C)。

【题18】

关于高层民用建筑混凝土结构的计算分析，下列何项说法与《高层建筑混凝土结构技术规程》
3-2010及其条文说明的规定不符?

JGJ
在假定结构实际刚度较弹性刚度降低50%的情况下，水平荷载作用下，当重力二
(A) P-△效应使结
构内力增量超过10%时，结构弹性计算时应考虑重力二阶效应对结构内力和位移的不利影响；

41

(B) 在竖向荷载作用下，框架梁端负弯矩调幅后，梁跨中弯矩应按平衡条件相应增大，在进行截面
设计时，框架梁跨中截面正弯矩设计值不应小于竖向荷载作用下按简支梁计算的跨中弯矩设计值的50%;

(C)7 度(0. 1g) 抗震设计时，连体结构的连接体应考虑竖向地震影响；

(D) 当连体结构与主体结构采用滑动连接时，应采用防坠落、撞击措施，应采用时程分析法对罕遇地
震下的位移及滑动构造设计进行复核。

【答案】(C)
根据《高规》第5.4.1条及条文说明，(A) 对；

根据《高规》第5.2.3条，(B) 对；

根据《高规》第10.5.3条，(C) 错；

根据《高规》第10.5.4条，(D) 对。

因此选(C)。

【题 19】

关于房屋隔振和消能减震设计，下列何项说法符合《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010(2016年版) 的
规定?

(A) 当水平向减震系数为0.30时，隔震层以上结构的所有抗震措施要求，相对于非隔震建筑的要求
均可适当降低，但烈度降低不得超过1度；

(B) 对于橡胶隔震支座，当第二形状系数不小于5.0时，丙类建筑重力荷载代表值作用下的竖向
压应力限值为15MPa;

(C) 对黏弹性消能器，消能器的性能应由第三方进行抽样检验，其数量为同一工程同一类型同一规
格数量的20%,但不少于2个，检测合格率为100%,检测后的消能器可用于主体结构；

(D) 消能减震结构的总阻尼比应为结构阻尼比和消能部件附加给结构的有效阻尼比的总和，不同地
雷
震水准下的总阻尼比应分别计算。

采

【答案】 (D)
根据《抗规》第12.2.7条，与抵抗竖向地震偶用有关的抗震构造措施不应降低，(A) 错；

根据《抗规》第12.2.3条和表12.2.3注3、4,(B) 错；

根据《抗规》第12.3.6条，黏弹性消能器并不是黏滞流体消能器，(C) 错；

根据《抗规》第12.3.3条，(D) 对。

因此选(D)。

【题20】

高层钢筋混凝土剪力墙结构，某墙截面及配筋如图20所示，抗震等级一级，钢筋采用HRB400
(fy=360N/mm²), 混凝土强度等级为C50(f。=23.1N/mm²), 抗震设计时，沿X
向剪力设计值 V=4500kN, 与V 对应的轴向拉力设计值1500kN, 轴向拉力设计值1150kN。采取在
腹板中设置锚固长度满足规程要求的附加竖向插筋来保证水平施工缝处墙的抗滑移性能。试问，按《高
构层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010的规定，附加竖向插筋的最小面积(mm²), 与下列何项
数值最为接近?

42

3700
图20
(A)0
(B)900
(C)2000 (D)5000 【答案】 (A)
根据《高规》第7.2.12条及公式(7.2.12)
A≥21968mm²
附加竖向插筋的最小值，为钢筋总面积减去腹板内竖向钢筋和边缘构件内的钢筋面积之和
A₁=21968-(10+28)×490.9-27×113=262.8mm²
因此选(A)。

【题21 -24】

某高层钢筋混凝土住宅，地上17层，地下1层，1、2层层高4.5m, 其他层层高3.0m, 房屋高度54.45m
。抗震设防烈度8度(0.2g), 设计地震分组第二组，场地类别Ⅱ类，标准设防类，安全等级二级。

建筑采用部分框支剪力墙结构，嵌固端位于地下室顶，在第2层顶进行拖墙转换，相关结构布置见图
21-24,(构件均轴线居中，结构关于④轴对称),转换柱截面900mm×900mm, 框支梁截面
900mm×1000mm,1、2
层墙柱混凝土C45(G.=1.34×10⁴N/mm²), 地下其他层墙C35(G.=1.26×10⁴N/mm²),
钢筋HRB400
(f,=360N/mm²)。

提示：①本题不考虑风荷载及竖向地震作用；

②各楼层水平地震剪力满足规范要求，不需调整。

44

图21-24

【题21】

假定，第2层ZHZ1柱顶计算弯矩标准值如下：恒荷载作用下MGK=600kN·m, 活荷载作
用下
Mcky=100kN ·m, 水平地震作用下MEmy=600kN ·m, 分项系数Y₆=13.Yo=1.5,Ym=1.4, 该柱承受的
水平地震剪力标准值小于规程规定的最小值要求，需因此调大30%,试问，抗震设计时，按《高层建筑混凝
土结构技术规程》JGJ3-2010的规定，第2层ZHZ1 柱顶地震组合弯矩设计值M,(kN·m), 与下列
何项数值最为接近?

(A)3000 (B)4000 (C)2000
(D)2500

【答案】 (A)
根据《高规》第3.9.3条及表3.9.3,该框支柱的抗震等级为一级。

根据《高规》第5.6.3条及题干提供的分项系数
根据《高规》第10.2.11条第3款
My=1.5M=1.5×1937=29055kN·m
因此选(A)。

【题22】

假定，第2层和第3层X 向和Y向的墙体面积见表，试问，抗震设计时，按《高层建筑混凝土结构技术
规程》JGJ 3-2010的规定，关于2层和3层的等效剪切刚度比，下列何项说法正确?

| 项目 | 方向 | 第 2 层 | 第 3 层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 墙体面积(m²) | X向 | 8.5 | 13.5 |
|  | Y向 | 9.5 | 12.0 |

(A)X、Y向均>0.5 (B)X向<0.5,Y向>0.5
44

(C)X 向>0.5,Y向<0.5 (D)X、Y 向均
<0.5 【答案】 (B)
根据《高规》第E.0.1条及相关公式
对于X 方向计算：

对于Y 方向计算：

因此选(B)。

【题23】

假定，X 方向多遇水平地震作用下，经薄弱层调整后，第1层和第2层的楼层剪力标准值及第2层各框
支柱水平地震剪力标准值见表。试问，抗震设计时，按《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010规定，
2层框支柱ZHZ1和ZHZ2的X 向最小地震剪力标准值(kN), 与下列何项数值最为接近?

提示：本题不需要计算组合值。

| 楼层X向剪力标准值(kN) |  | 第2层各框支柱X向地震剪力标准值(kN) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 2层 | ZHZ1 | ZHZ2 | ZHZ3 | ZHZ4 |
| 6650 | 6000 | 100 | 150 | 90 | 120 |

(A)133,150 (B)200,200 (C)205,307 (D)100,150

【答案】(A)
根据《高规》第10.2.17条第1款
共6根柱时，每根柱所受的剪力≥2%×结构底部剪力
V.≥2%×6650=133kN
对于ZHZ1,100kN<133kN, 取133kN; 对于ZHZ2,150kN>133kN, 取150kN。

因此选(A)。

【题24】

假定，该结构第3层②轴/A~B 轴墙体与KZL3 交接面处考虑地震作用组合的水平拉应力设计值为

1.6N/mm², 墙厚为200mm, 构造配筋可满足受剪承载力要求。试问，按《高层建筑混凝土结构技术规程》
JGJ3-2010规定，第3层②轴/A~B 轴墙体与KZL3交接面以上0.2倍KZL3 净跨高度范围内的水平分布钢
筋最小宜采用下列何项配置?

(A)2 虫8@150 (B)2 虫8@200 (C)210@200 (D)2
虫12@200

【答案】 (C)
根据《高规》第10.2.22条第3款
KZL3 的净跨lₙ=7300-900=6400mm,0.21ₙ=0.2×6400=1280mm
框支梁上部0.21。高度范围内的墙体水平分布钢筋面积有如下要求
45

当配筋采取2虫10@200时，
1280mm 范围内的水平钢筋配筋量为：

,满足要求，
根据《高规》第10.2.19条
当配筋采取210@200时，
剪力墙底部加强部位墙体的水平钢筋配筋率为：

,满足要求。

因此选(C)。

【题25】

某高层钢筋混凝土办公楼，地上7层，无地下室，房屋高度28m, 按使用要求采用框架结构。平面、竖
向规则，抗震设防烈度8度(0.20g), 设计地震分组第二组，场地类别Ⅱ类，标准设防类。第2层某
边柱，截面650mm×650mm, 混凝土强度等级为C40(F=19.1N/mm²), 钢筋
HRB400(f,=360N/mm²),
剪跨比2.5。假定，考虑地震作用组合经内力调整后的柱顶内力设计值见表25,柱内纵筋总计算面积为
4400mm², 每边配筋相同，a₅=a₅=45mm。试问，按《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010规定
的规定，该柱顶全截面纵筋配置最小采用下列何项?

表25

| 控制组合 | M(kN ·m) | M,(kN ·m) v | N (kN) (拉力) |
| --- | --- | --- | --- |
| 组合1 | 120 | 10 | 800 |
| 组合2 | 20 | 120 | 800 |

(A)12业22 (B)12亞20 (C)12虫32 (D)12虫
25 【答案】D)
根据《高规》第3.9.3、6.4.3条及表6.4.3-1
可判断该框架柱抗震等级为一级，其纵向受力钢筋最小面积为
A=1.05×650²=4436.3mm²
,柱为小偏心受拉构件
根据《高规》第6.4.4条第5款
Amin=1.25×4400=5500mm²
二者取大值为5500mm²
钢筋选用12425时， ,满足要求
因此选(D)。

46

【题26】

关于高层民用钢结构的抗震设计，下列何项说法与《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ99-2015及其条
文说明的规定相符?

(A) 非承重墙体与主体结构采用柔性连接时，非承重墙体不需要按非结构构件进行抗震设计；

(B) 高层民用建筑钢结构可采用单跨框架结构；

(C) 高层民用建筑钢框架-中心支撑结构中的中心支撑，宜采用十字交叉斜杆、单斜杆、人字形斜杆、K
形斜杆或V 形斜杆体系；

(D) 钢框架-偏心支撑结构，高度40m, 多遇地震下，当偏心支撑框架部分承担的地震倾覆力矩大
于地震以倾覆力矩的50%时，阻尼比可取0.045。

【答案】 (D)
根据《高钢规》第3.1.5条及其条文说明，(A) 错；

根据《高钢规》第3.2.4条，(B) 错；

根据《高钢规》第7.5.1条，(C) 错；

根据《高钢规》第5.4.6条，(D) 对。

因此选(D)。

【题27-28】

某高层办公楼，采用钢框架-偏心支撑结构，平面、竖向规则，地下1层，地下室层高4.5m, 地上
15 层，首层层高5m, 其余层高4m, 房屋高度61.5m, 抗震设防烈度8度(0.20g), 设计地震
分组第一组，场地类别Ⅱ类，标准设防类。钢材Q355(f=295N/mm²,fy=345N/mm²)

【题27】

假定，第12层某一跨偏心支撑框架中，消能梁段净长为1.5m, 梁截面为H600×300×16×30
(A=26640mm²,Aw=8640mm²,Mp=1857kN·m), 抗震设计时，该偏心支撑框架中，消能梁段的剪力设
计值V=1500kN, 与V对应的柱组合轴力计算值Nacom=2000kN。试问，该柱轴力设计值的最小值，与下列何
项最为接近?

提示：①按《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99-2015作答；

②消能梁段承载力及构造满足要求。

(A)4100kN (B)3000kN (C)4500kN
(D)3500kN
47

【答案】 (A)
根据《抗规》第8.1.3条，高层钢结构办公楼，按标准设防类考虑，房屋高度为61.5m>50m, 抗
震设防烈度8度(0 .20g), 抗震等级为二级
根据《高钢规》第7.6.5条
因此选(A)。

【题 28】

某框架梁柱刚接节点，梁截面H500×200×12×20, 采用加强型连接形式(上下翼缘相同)使节
点塑性铰外移，如图28所示。试问，仅从构造判断，下列何项符合《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ
99-2015
的构造规定?

200
185 90
早导
R=300
t=20
(I)
(II)
(III)
图28
(A) 无 (B)1 (C)Ⅱ
(D)Ⅲ【答案】 (D)
根据《高钢规》第8.3.4条
I项：梁翼缘扩翼式连接
la=(0.50～0.75)b=(0.50~0.75)×200=100mm 150mm, 图中为120mm, 满足要求；

16=(0.30～0.45)h₆=(0.30～0.45)×500=150mm~225mm, 图中为200mm, 满足要求；

b=(0.15~1025)b=(0.15~0.25)×200=30mm~50mm, 图中为40mm, 满足要求；

图中为300mm, 不满足要求，故I 项不符合。

48

Ⅱ项：梁翼缘局部加宽式连接
l=(0.50～0.75)h₆=(0.50～0.75)×500=250mm~375mm, 图中为185+90=275mm, 满足要求；

b₅=(1/4~1/3)b=(1/4~1/3)×200=50mm~66.7mm, 图中为65mm, 满足要求；

b₅=2t+6=2×20+6=46mm, 图中为20mm, 不满足要求，故Ⅱ项不符合；

ts=t.=20mm, 满足要求。

Ⅲ项：梁翼缘板式连接
1φ=(0.5~0.8)h=(0.5~0.8)×500=250mm~400mm 图中为300mm, 满足要求；

b=b₁+4t=200+4×20=280mm, 图中为280mm, 满足要求；

=(1.2~1.4)t=(1.2~1.4)×20=24mm~28mm, 图中为24mm, 满足要求；

故Ⅲ项符合。

因此选(D)。

【题29】

某高层钢框架结构，地上8层，无地下室，平面、竖向均规则，首层层高5m, 其余各层层高4.5m, 采
用天然地基上的钢筋混凝土扩展基础。该结构某框架中柱，截面为箱形
400×400×30×30 (Mp=2130kNm), 钢材Q355(fy=345N/mm²)。柱脚采
用埋入式柱脚，基础混凝土
C30(f&=20.1N/mm²) 。已知该柱底部轴力设计值与柱轴向屈服承载力之比为0.2,柱脚底板下的局部承
压满足要求。假定，该柱结构嵌固于基础顶面，在嵌固端可能出现塑性铰，柱反弯点与基础顶面的距离1 取
为3000mm, 柱脚连接系数α=1.2。试问，抗震设计时，按《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ99-2015 的规
定，该柱脚埋置深度最小应取下列何项数值，才能满足柱脚受弯承载力的要求?

提示：不需要进行抗剪承载力验算。

(A)900mm (B)1000mm (C)1100mm
(D)1200mm

【答案】 (D)
根据《高钢规》第8.1.5条第1款、第8.6.4条
根据《高钢规》第8.6.4条
M≥aMp=1.2×1959.6=2351.5kN·m
解方程，√(6000+hg)²+h≥6097.5+h₆→(6000-hg²+h³≥(6097.5+hg)
得h≥1188mm
因此选(D)。

【题30~33】

某45层办公楼，地上层高4m, 房屋高度180.5m,2 层地下室，层高4.5m。平面、竖向规则，无加强层
及转换层，抗震设防烈度7度(0.10g), 设计地震分组第一组，场地类别Ⅱ类，重点设防类，安全等级二
级。采用矩形钢管混凝土柱-钢梁-钢筋混凝土核心筒结构，柱最大截面1200mm×1200mm, 嵌固端位于地
49

下室顶。基本风压0.75kN/m², 地面粗糙度类别B 类，钢筋HRB400(f,=360N/mm²), 钢材
Q355
49

(f295N/mm²,fy=345N/mm²)。

【题30】

关于该结构的设计，下列何项说法与《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010和《组合结构设
计规范》JGJ 138-2016的规定不相符?

(A) 外围框架平面内梁与柱应采用刚性连接，楼面梁与钢筋混凝土筒体及外围框架柱的连接可采
用刚接或铰接；

(B) 风荷载作用下楼层位移验算和构件设计时，阻尼比可取0.03;

(C) 每层矩形钢管混凝土柱下部的钢管壁上应对称设置两个排气孔，孔径宜为20mm;

(D) 当矩形钢管混凝土柱的钢管为四块钢板焊接而成时，钢管角部拼接焊缝应沿柱全高采用全熔
透焊缝，确保使用时传力可靠。

【答案】 (D)
根据《高规》第11.2.5条，WA) 项正确；

根据《高规》第11.3.5条，阻尼比0.3在0.2~0.4之间，(B) 项正确；

根据《组合规》第7.3.3条，(C) 项正确；

根据《组合规》第7.5.8条，钢管角部的拼接焊缝在节点区以及框架梁上、下不小于600mm以及底层
柱柱根以上1/3柱净高范围内应采用全熔透焊缝，其余部位可采用部分熔透焊缝，(D) 项不正确。

因此选(D)。

【题31】

假定，上部楼层核心筒某墙肢，混凝土C40(f=19.1N/mm²), 轴压比为0.4,设置约束边缘构件
。试问，根据《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010的规定，该墙肢约束边缘构件阴影区的箍筋
体积配箍率，宜取下列何项数值?

(A)1.3% (B)0.9% (C)1.1%
(D)0.7%

【答案】 (A)
根据《高规》第3.9.1条，重点设防类，抗震措施提高1度
根据《高规》第11.1.4条，8度，房屋高度>100m, 钢管混凝土框架核心筒结构中核心筒的抗震等
级为特一级
根据《高规》表7.2.15,Hɴ=0.4>0.3,λ=0.2
根据《高规》第3.10.5第3款，7度、特一级增大20%,
因此选(A)。

【题32】

假定，该结构柱调整为型钢混凝土柱，中部楼层某外框柱截面1000mm×1000mm; 混凝
土C50
(f.=23.1N/mm²), 该柱周围的钢框架梁梁高600mm, 楼板厚120mm, 该柱剪跨比为

1.7,考虑地震
组合的柱轴力设计值25000kN 。试问，满足《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010关于轴压比的
规定时，该柱内的型钢截面积取下列何项数值最为经济?

提示：不考虑验算最小含钢率。

(A)40000mm² (B)70000mm² (C)60000mm²
(D)50000mm²

【答案】 (C)
根据《高规》第3.9.1条，重点设防类，抗震措施提高1度
50

根据《高规》第11.1.4条，8度，房屋高度>100m, 钢管混凝土框架-核心筒结构中的框架抗震构造
措施为一级
50

根据《高规》第11.4.4条
λ=1.7<2,[μ、]=0.7-0.05=0.65
解得A≥56497mm²
因此选(C)。V

【题33】

假定，仅从控制横风向风振的角度考虑，该建筑各层外形从上到下不变，各层质量基本相同，结构横风
向第1阶振型的频率0.2Hz, 结构顶部风速53.3m/s, 为降低横风向风荷载，拟在不采取其他措施的前
提下，对建筑外形进行优化，图33为部分优化方案的平面外形示意图。试问，下列哪项方案横风向广
义风力功率谱的角沿修正系数最小?

提示：按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012 附录H 作答。

(A)
(B)
4000
40000
(C)
(D) 图33

【答案】 (D)
根据《荷规》附录第H.2.4 条、第H.2.5 条3款
f=f₁B/U 日=9.2×40/53.3=0.15Hz
削角：

(A) 项：b/B=2/40=5%, 查表H2.5,Csm=1.2
51

(B) 项：b/B=4/40=10%, 查表H.2.5,Cm=0.568
凹角：

(C) 项：b/B=2.40=5%, 查表 H.2.5,Csm=0.98
(D) 项：b/B=4/40=10%, 查表H2.5,Cm=0.45, 故 (D) 项最小
因此选(D)。

【题34】

某高层办公楼，抗震设防烈度为8度(0.20g), 场地类别为I 类，标准设防类，采用带加强层的的
钢筋混凝土框架-核心筒结构，根据结构体系和房屋高度判定，未经调整的结构抗震等级为一级，加强层下一层
某框柱，截面1000mm×1000mm, 混凝土采用C60(f=27.5N/mm²), 钢筋采用HRB400(f=260N/mm²),
剪跨比1.8,箍筋采用井字复合箍，考虑地震组合的轴向力设计值为17900kN, 轴压比满足规范要求。试
问，按《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010的规定，该柱端部箍筋最小体积配箍率，与下列何项数
值最为接近?

(A)1.2 (B)1.4 (C)1.25
(D)1.55

【答案】 (B)
根据《高规》第10.3.3条，加强层下一层框架柱的抗震等级应提高一级，为特一级
根据《高规》第3.10.2条第3款、第6.4.7条
A=0.16+0.02=0.18,
因此选 (B)。

【题35】

某高速公路上一座车辆单向行驶的预应力砼现浇简支箱梁桥，桥面净宽12.75m, 计算跨径30m。假
定，该桥承受恒载和汽车荷载，汽车冲击系数μ=0.15,不计偏载增大系数影响，上部结构恒载作用弯矩值为
3000kN·m。试问，在计算上部结构梁跨中截面抗弯极限承载力时，对应的弯矩设计值
提示：按《公路桥》作答
(A)51000 (B)52500 (C)54000
(D)60000

【答案】 (D)
qk=10.5 Pk=2×(130+30)=320
设计连道数为3
=9637.1kNm
恒载
M=1.1×(1.2×33750+1.4×9637.1)=59391.1kN.m
因此选(D)。

52

【题36】

某二级公路上的一座计算跨径20m 的钢筋混凝土桥，C40, 假定，未考虑长期效应的影响时，该桥承受
恒载和汽车荷载，跨中截面，恒载标准值引起的挠度计算值为13mm, 汽车荷载引起的(不计冲击力) 为
8mm, 试问，正常使用极限状态下，预拱度设置数值?

提示：荷载代表值与挠度可按线性关系
(A)0 (B)16 (C)23
(D)30

【答案】 (C)
由《公路桥规》6.5.5、6.5.3 qg=1.45
(13+0.7×8)×1.45=26.97>2000/1600=12.5mm
因此选(C)

【题37】

某交通量较大的二级公路上一座跨河桥，桥跨布置为4×20m(桥面连续)简支梁桥，桥面净宽16m, 双
向2×2车道行驶，下部结构板式墩+盖梁形式，支座全部板式橡胶支座。假定，简支梁计算跨径20m, 汽
车荷载冲击系数μ=0.25,各墩(台)考虑支座刚度后，计算出的顺桥向抗推变成刚度：0#台0.1K,1# 墩

2.4K,2# 墩3K,3# 墩3K,4# 台0.5K, 试问，2#墩汽车荷载制动力分配值?

(A)38 (B)55 (C)74
(D)110

【答案】 (D)
9o=10.5 Pk=2×(130+20)=300
(300+105×4×20)×10%=114<165
2x165=330kN

0.1+2.4+3+3+0.5=9k
因此选(D)。

53

【题38】

某高速公路上一座跨河桥，桥跨布置为一联30m+40m+30m 连续梁桥，下部结构板式墩+盖梁，支
座全部板式橡胶支座。桥址处设防烈度VII度，0.15g,Ⅲ类场地，特征周期0.35s。假定，顺桥向结构基
本周期 T=1.05s, 阻尼比0.05。试问，在EI 地震下，桥的地震波地震作用加速度及左漂值?

提示：g=10m/s²
(A)0.65m/s² (B)0.72m/s² (C)0.83m/s² (D)0.93m/s²

【答案】(D)
Ci=0.5 cd=1.0
Cs=1.15 Tg=0.45
Smax =2.5×0.5×1.15×1.0×0.159=0.2169
Tg<T≤10
因此选(D)。

【题39】

某高速公路上一简支预应力混凝土空心梁，C50, 假定，经正截面抗裂验算知，该受弯梁跨中截面下缘
的σ,=11μpaon=9μPaOpc=10MPa。试问，上述正截面抗裂验算的结果满足下列哪类构件的要求?

(A) 全预应力混凝土预制构件 (B) 全预应力混凝土分段浇筑构件
(C) 全预应力混凝土对梁端缝的纵向分块构件 (D)A 类预应力混凝土构件

【答案】 (D)
Tst-0.85√5bc=11-0.85×10=2.5≥0
tst-0.80pᴄ=11-0.8×10=330
σ_st-σ_PC=11-10=1≤0.7×2.65=1.85
A 类构件
因此选(D)

【题40】

某一级公路上一座桥梁，上部结构为预应力砼先张板梁结构，C50, 预应力钢筋1×7钢绞线，公称直径
d=15.2, 抗拉强度标准值1860MPa, 且梁端不设置失效套管，支座中心线距离梁端300mm, 假定，该预
应力砼先张板梁经正常养护达到100%强度标准时，采用骤然放松预应力钢筋的施工工艺，扣除各种预应
力损失影响后，ope=1000MPa, 试问，抗裂验算时，距梁端800 处梁截面预应力钢筋的实际应力?

提示：采用骤然放松工艺，Ltr 应从距离构件末端0.25Ltr 处开始计算，Ltr 为预应力钢筋的预应
力传递长度
(A)625MPa (B)750 (C)880
(D)1000

【答案】 (A)
Lη=60d=60×15.2=912mm

0.25L=0.25×912=228mm
因此选(A)。

54