resource_id: "1274717"
exam_year: 2025
exam_name: "结构工程师"
subject_name: "专业考试"
material_type: "历年真题"
prepare_stage: "考后估分"
version_status: "最终版"
has_analysis: false
date_published: "2025-11-12"
date_modified: "2026-11-02"
---
# 2025年一级结构工程师真题试卷(上午)

2025年一级结构工程师真题试卷(上午)

【题1~2】

某排架，简图如下，安全等级二级，普通钢筋混凝土排架柱的截面均为b×h=40mm×400mm,
a,≠a,'=40mm。混凝土强度等级为C30, 钢筋采用 HRB400。斜杆BC为刚性杆(不考虑轴向、弯曲变
形),不考虑柱轴向变形对内力影响，不考虑二阶效应，忽略自重，不考虑地震。

图1

【题1】

其中设计值P,P2=0,q=50kN/m,BC 轴力图应为下列何选项?

提示：①日为压，④为拉。

②柱内无剪力。

(A) (B) (C) (D)

【答案】 (A)
实则为斜梁分析，如图所示
1

a) b)
B
o
2oso
固 20ss
c)M图 d)V图
N=(RAy-qx)×sinθ=05×ql-qx)xsinθ
斜梁轴力为：左测受压，右侧受拉；x=0.51时，轴力为0
因此选(A)。

【题2】

假定，设计值：P=30kN,P₂=90kN,q=0。问，对称配筋，满足正截面承载力要求，柱AB 在支座A
处所需配置最小单侧纵向钢筋面积?

提示：①不考虑腹部钢筋作用；

②不验算Pmin;

③NcD=30.67kN (压)VAB=VcD=8:1
(A)1200mm² (B)1600mm² (C)2000mm² (D)2600mm²

【答案】 (C)
取构件BC 研究
根据竖向力平衡：NAB=NcD=30.67kN (拉)
取整体研究，根据水平力平衡：VcD+VAB=VcD+8VcD=120kN
得VAB=106.67kN, 则VBA=VAB=106.67kN
MA=106.67×2=213.34kNm
偏拉构件，对称配筋
根据《混规》第6.2.23条
es=213.34×10⁶130670+200-40=7116mm
As=30670×7116/(360×320)=1894.5mm²
因此选 (C)。

【题3】

多层钢筋混凝土框架(非大跨，无长悬臂， H=20m,C40,8 度(0.30g), 丙类，场地Ⅱ类。假
定，用橡胶支座隔震，水平向减震系数0.35。问下列观点，何项符合《建筑抗震设计规范》GB50011-201
0(2016年版)?

(A) 隔震层上各楼层的水平地震剪力，可低于本地区设防烈度规定的最小地震剪力。

(B) 隔震层下的地基基础的抗震验算并按本地区抗震，设防烈度进行，抗液化措施应按提高一个液化
等级确定。

2

(C) 隔震层以上的结构，水平地震作用应按7度(0.15g) 计算，并应进行竖向地震计算。

(D) 隔震支座在大震的水平和竖向地震同时作用下，按应力不大于1MPa。

【答案】 (D)
根据《抗规》第12.2.5-3条，A 错。

根据《抗规》第12.2.9-3条，B错。

根据《抗规》第12.2.1条，C 错。

根据《抗规》第12.2.4-1条，D对。

因此选 (D)。

【题4】

下列何项符合《混结构加固设计规范》GB50367-2013 规定?

(A) 采用钢丝绳网——聚合物砂浆面层加固钢筋混凝土构件，对于重要构件，可采用高强度镀锌钢丝
绳制作的网片，但应采取有效阻锈措施。

(B) 当钢筋混凝土受弯构件的纵向受力筋一侧配筋率小于0.2%,宜采用粘贴钢板加固法。

(C) 受弯构件粘贴纤维复合材加固后的相对界限受压区高度，应按加固前构件的相对界限受压区高度
采用。

(D) 采用预应力碳纤维复合板对大偏压构件加固时，锚栓剪应力设计值不得大于锚栓材料抗剪强度设
计值的0.6倍。

【答案】 (D)
根据《混加固规》第4.5.1条，A 错。

根据《混加固规》第9.1.1条，B 错。

根据《混加固规》第10.2.2条，C 错。

根据《混加固规》第11.1.9条，D 对。

因此选 (D)。

【建侠题5 】

某顶层框架，结构长期使用温度不超60℃,C40(f=1.71N/mm²)。现功能改变，对中柱处的负弯矩
区采用粘贴钢板加固法加固。 Q355B, 单层，宽度100mm, 厚度 5mm。施工质量满足需求。假定，不考
虑地震，问：为充分利用柱边缘截面钢板的抗拉强度，所粘贴钢板自柱边缘算起的延伸长度s 的最小值与
下列何项数值最为接近?

提示：①(fsp=305N/mm²);

②未采取加强锚固措施。

KL-1
图5
(A)2130mm (B)1900mm (C)1650mm (D)1350mm
3

【答案】 (A)
根据《混加固规》第9.2.7条、第9.2.5条、第9.6.4条
fod=0.5f₁=0.5×1.71=0.855>0.8 取为0.8
lsp=(305×5/0.8)+200=2106.25mm
因此选 (A)。

【题6~7】

后张法预应力等截面简支梁，简图如下，安全等级二级，,c40(fe=19.1N/mm²),(F÷3.25×10⁴N/mm²),
HRB400,采用低松弛预应力钢铰线(fpk=1860N/mm²)。假定，A=1256mm²,4=2964mm²,a₃=40mm,
跨中h₀=930mm, 不考虑地震。

图6-7

【题6】

进行承载力极限状态计算时，充分考虑受压钢筋作用。对应于基本组合，均布设计值q=70kN/m。问，
满足跨中正截面受弯承载力要求，预应力钢绞线最小计算截面积与下列何项最接近?

(A)1500mm² (B)1700mm² (C)1900mm² (D)2100mm²

【答案】 (B)
M=70×18²78=2835kNm
假定为第一类T形截面
根据《混规》式(6.2.10-1)
属于第一类截面，按宽度为b 的矩形梁计算
根据《混规》式(6.2.10-2)
因此选 (B)。

【题7】

梁AB换算成混凝土的截面I₀=6.813×10⁰mm⁴, 按不出现裂缝的构件设计。标准组合下计算的跨中
最大M=1680kN·m, 准永久组合下Mq=1350kN·m。问，不扣除反拱，考虑荷载长期作用影响的梁AB
跨中最大的挠度计算值与下列何项最为接近?

提示：按《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015 年版)作答。

(A)31mm (B)41mm (C)48mm (D)55mm
4

【答案】 (D)
根据《混规》式(7.2.3-2-2)
B₅=0.85EI₀=0.85×3.25×10⁴×6.813×10¹⁰=1.882×10¹⁵N mm²
根据《混规》第7.2.2条
因此选 (D)。

【题8~9】

计算简图如下：安全等级二级。不考虑地震.,结构承受竖向恒载设计值(含自重)g 和可在G~K 间
移动的竖向活载设计值Q 的共同作用。

砼梁AB,C30(f₁=1.43N /mm²),HRB400,a₅=70mm其余均为钢构件，不计自重。

图8-9

【题8】

假定，g=40kN/m,Q=180kN, 试问，AB 跨中正截面最大弯矩设计值?

(A)1150kN·m (B)1350kN·m (C)1000kNm (D)850kN m

【答案】 (A)
Q 作用在H~J之间时跨中弯矩最大
简支梁跨中弯矩影响线如图
让Q作用在H点计算
Mmax=40×12×12/8+180×2.25=720+405=1125kNm
因此选 (A)。

【题9】

假定，g=40kN/m,Q=180kN, 试问，梁AB在支座A边缘截面，满足斜截面受剪承载力要求的
5

与下列何项最接近?

提示：不验算截面限制条件和Pv,min。

(A)0.37mm²/mm (B)0.45mm²/mm (C)0.54mm²1mm (D)0.63mm²1mm

【答案】 (A)
Q 作用在G 点时A 边缘截面剪力最大
V=40×12/2+180×10.5/12=397.5kN
根据《混规》第6.3.4条
因此选 (A)。

【题10~11】

普通钢筋混凝土构件，安全等级二级。对应于基本组合，结构上所有的作用可等效为均布荷载q (设
计值已含自重)和集中力设计值P。C30,HRB400。等截面摇摆柱AC,b×h=400mm×400mm。等截面
立柱BD,b×h=400mm×1500mm。q =75kN /m,P=100kN,不考虑二阶效应，不考虑地震，忽略与
AC 的自重。

提示：轴力设计值NDB=562.5kN
—As2
图10-11

【题10】

AC 箍筋配置满足《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015 年版)第9.3条规定，假定，不考虑
间接钢筋对轴心受压承载力有利作用，试问AC轴压力设计值与正截面受压承载力设计值之比与下列何项
最为接近?

(A)0.15 (B)0.20 (C)0.30 (D)0.40

【答案】 (C)
取AB 研究，根据竖向力平衡
NAcy=75×15-562.5=562.5kN
则Nc=562.5×√9²+3²19=592.9KN
根据《混规》第6.2.15条条文说明
₀=1.1×√9²+3²=10.436m,I。/b=10.436/0.4=26
根据表6.2.15得φ=0.6
7

592.9/1968.5=0.3
因此选(C)。

【题11】

柱BD 采用非对称配筋，As₁=1256mm²,a₅=80mm,as=40mm, 假定，不考虑截面腹筋作用，试问，
满足正截面承载力要求，柱BD在支座D 处所需最小纵向受力筋面积，As₂与下列何项接近?

提示：①ξb=0.518;

②D处柱MD=2587.5kN·m;

③不验算Pmin。

(A)4300mm² (B)5000mm² (C)5700mm² (D)6400mm²

【答案】 (B)
偏压构件，非对称配筋
根据《混规》第6.2.15条
ea=max(20,1500/30)=50mm
根据《混规》第6.2.17条
e₁=e₀+ea=2587500/562.5+50=4650mm
7

因此选(B)。

【题12】

某钢筋混凝土楼盖，安全等级二级，c30(f=1.43N/mm²),HRB400,KL1 与CL1 相交处同时设附加
箍筋及吊筋。假定CL1在基本组合下剪力设计值 (kN) 如下，两侧各附加箍筋3虫8@50(2),试问，KL1
与CL1 相接处设置的最小吊筋为下列何项?

216
140
-140
-216
图12
(A)2412 (B)2 虫14 (C)2 虫16 (D)2 虫18

【答案】(C)
根据《混规》第9.2.11条
F=216×2=432kN
故所需单根吊筋面积为688.7/4=172mm²
因此选(C)。

【题13】

某预应力钢筋混凝土框架，二级抗震等级，采用后张法有粘结预应力混凝土框架梁，预应力钢绞线抗
拉强度设计值fpy=1320N/mm², 普通钢筋采用HRB400。假定，某框梁梁端截面及箍筋如图。试问，根
据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015 年版),按抗震构造规定，该框梁采端截面顶部宜配置
最小普通受力的截面面积AB 与下列何项最接近?

9

(A)1050mm² (B)1450mm² (C)1800mm² D)2150mm²

【答案】 (D)
根据《混规》第11.8.4-2条
因此选 (D)。

【题14】

普通钢筋混凝土柱侧边有一个预埋件，安全等级二级，直锚筋为6虫16,锚板厚度为20mm, 连接钢板
承受集中力设计值F, 如图所示，柱混凝土采用C30, 锚筋采用HRB400, 锚板Q355B, 假定，不考虑地
震设计状况，连接板重量忽略不计，已采取防止锚板弯曲变形的措施(图中未示出，α₆=1)。试问，根
据所设置的锚筋计算，预埋件可以享受的最大集中力设计值Fm 与下列何项最为接近?

提示：①锚筋的锚固长度满足要求；

②按剪力，法向压力和弯矩共同作用计算。

A-A
图14
(A)280kN (B)310kN (C)350kN (D)380kN

【答案】 (D)
根据《混规》第9.7.2条
N=0.707F (压) ,V=0.707F,
M≌0.707F×80=56.6F<0.4Nz=0.4×0.707F×250=70.7F 取M=0.4Nz
受压，故公式(9.7.2-3)起控制作用
α₁=0.9,αb=1.0
9

取M=0.4Nz, 根据式(9.7.2-3)
得F≤390.8kN
因此选 (D)。

【题15~16】

某普通钢筋混凝土框架结构，丙类建筑，长期使用的环境温度不高于60℃,均按国家现行有关标准设
计、施工和验收。中间层某框架柱上设置一根悬臂梁，如图所示。根据检测推定，柱和悬臂梁混凝土的强
度等级分别为 C40 和 C30, 钢筋为 HRB400。悬臂梁截面b×h=400mm×600mm, 梁顶纵筋
625+2虫22(A,₀=3705mm²),a,=60mm, 纵筋通长配置并可靠锚固。由于使用荷载增加，现采用在梁顶
增设现浇配筋钢筋混凝土层与梁整体共同工作的方式对悬臂梁进行加固，可按整式截面计算。梁顶增设的
配筋混凝土层厚200mm, 混凝土强度为C35(f。=16.7N/mm²)。新增纵向受力钢筋采用植筋技术锚入柱
内，植筋施工满足国家现行有关标准的要求。

楼层梁
C35 新增配筋砼
1 1 2|
200
600
C40框架柱 2| 边梁
C30 悬臂梁
楼层梁
2-2
图15

【题15】

假定，梁顶新增纵筋3虫254₅=1473mm²), 通长配置并在端部可靠锚固，植筋深度满足充分发挥
钢筋抗拉强度的要求，其受力点至加固后梁顶面的距离为60mm。需要考虑原梁顶纵筋的作用，不考虑二
次受力影响，不考虑梁受压钢筋和腹部构造钢筋的作用，不考虑地震设计状况。试问，根据《混凝土结构
加固设计规范》GB50367-2013, 加固后悬臂梁根部的最大正截面受弯承载力设计值与下列何项数值最为接
近?

提示：①εau=0.0033,E₅=2×10⁵N/mm²,5=0.537,56=0.518;

②C30砼，fco=14.3N/mm²;f,= 大。=360m/mm²;

③x>5boh₀1。

(A)690kN·m (B)740kN·m (C)790kNm (D)840kN·m

【答案】 (B)
根据提示③及《混加固规》第5.2.5条可知：此时原钢筋不屈服
10

将
代入式(5232)联立求解
a₁faobx=0₀A,o+a₅f,A₃
代入式(5.2.3-1)
a,=0.9
因此选(B)。

【题16】

该结构位于7度区，Ⅱ类场地，在柱上植筋采用A 级胶(非快固型),梁新增受拉钢筋3±25。假定，
Vw=1.1,VT=1.0,Wac=1.0,αspt=1.0, 植筋间距s,=155mm, 植筋边距S₂=245mm。试问，根据《混凝土
结构加固设计规范》GB50367-2013, 当充分利用钢筋抗拉强度时，最小植筋锚固深度设计值与下列何项最
为接近?

(A)400mm (B)500mm) (C)670mm (D)730mm

【答案】 (C)
根据《混加固规》第15.2.3条、第15.2.4条、第15.2.5条
植筋间距s₁=155mm=6.2d
植筋边距S₂=245mm=9.8d
植筋用胶粘剂的粘结抗剪强度设计值fa=4.5MPa
l₅=0.2αmdf,Tfa=0.2×1.0×25×360/4.5=400mm
悬挑构件，46n=1.5,Wn=V₆VwVr=1.5×1.1×1.0=1.65
根据《混加固规》第15.2.2条
Ia≥VNVa¹s=1.65×1.0×400=660mm
因此选 (C)。

【题17-20】

某单层厂房如图17-20所示，抗震设防烈度7度。除特别注明外，安全等级二级，钢材采用Q355,
&k=0.814,采用一阶弹性分析方法计算内力。

11

H
5
上柱截面下柱截面
0
0
×
3
0
0
×
8
×
1
6
13

A
=
1
.

3
3
×
1
0
m
m
²
I
=
6
.

3
1
×
1
0
⁸
m
m
⁴

A、⑧轴纵向剖面示意图
图17-20

【题17】

试问，下列何项说法符合《建筑抗震设计规范》 GB 50011-2010(2016年版)的规定?

13

I. 柱间X 形支撑不允许按拉杆设计；

Ⅱ .屋面X 形水平支撑可按拉杆设计；

Ⅲ.不允许采用外露式柱脚；

IV. 柱间X 形支撑采用圆管，圆管截面径厚比为50,交叉处采用相贯节点时，可直接相贯连接，节点
处无需设置加劲板件，也不必采取局部加强管壁等加强措施。

(A)I、Ⅱ (B)IV (C)I、Ⅲ (D)Ⅱ

【答案】 (D)
根据《抗规》第9.2.10条，I 项不正确；

根据《抗规》第9.2.12条，Ⅱ项正确；

根据《抗规》第9.2.16条，Ⅲ项不正确；

因此选 (D)。

【题18】

假设，载荷基本组合下，当吊车在②、③轴网时，各轴钢柱下柱的轴压力设计值：①轴、⑧轴N=225kN,
②轴N=550kN,③轴N=600kN, 其他各轴N=450kN。试问，对于AB 杆，用于被支撑柱稳定的附加支撑
力 F, 与下列何项数值最为接近?

提示：①忽略柱脚及上柱刚度的有利影响，按《钢结构设计标准》 GB 50017-2017作答；

②按“在下柱高度中央附近设置一道支撑”考虑。

(A)0 (B)17kN (C)29kN (D)48kN

【答案】 (B)
根据《钢标》第7.5.1条
因此选 (B)。

【题19】

某牛腿如图19所示，牛腿采用焊透的对接焊缝与钢柱焊接。假定，荷载基本组合设计值F=228kN,
13

忽略其他荷载，截面无削弱。试问按平截面假定计算时，牛腿与钢柱连接处A 点腹板的折算应力，与下列
何项数值最为接近?

提示：①按无过焊孔计算；

②折算应力按《钢结构设计标准》GB50017-2017 受弯构件有关公式计算。

1-1
图19
(A)47N/mm² (B)65N/mm² (C)85N/mm² (D)125N/mm²

【答案】 (C)
根据《钢标》第6.1.3、6.1.5条
M=228×0.5=114kN·m
m

【题20】

假定，不虑截面削弱，荷载基本组合下，⑧轴下柱弯矩设计值M=135kN ·m, 轴压力设计值N=425kN。

试问，该工况下，根据《钢结构设计标准》GB 50017-2017确定该下柱腹板截面板件宽厚比等级应为下列
何项?

提示：不考虑应力修正因子ε。。

(A)S1 (B)S2 (C)S3 (D)S4

【答案】 (D)
根据《钢标》第3.5.1条及表3.5.1
14

h6/t=58.5>(40+18a⁵)a=(40+18×1.22¹⁵×0.814=523, 故为S4级
因此选(D)。

【题21-22】

某广告牌结构如图21-22所示，AB 杆采用□150×6方钢管，截面无削弱，Yx=1.0, 钢材采用Q235,
采用一阶弹性分析方法计算内力，安全等级二级，按《钢结构设计标准》GB 50017-2017作答。

A
o- -O
B
□150×6
A=3.36×10³mm²
I=1.15×10⁷mm⁴
Wx=1.53×10⁵mm³
ix=58.5mm
图21-22

【题21】

假定，AB 杆承受的风荷载标准值q=4kN/m, 恒载(含自重)作用下，轴压力标准值为40kN。恒载
分项系数为1.3,风荷载分项系数1.5,忽略其他荷载，试问，AB杆以应力比形式表达的强度计算值，与
下列何项数值最为接近?

提示：仅考虑图示风向。

(A)0.72 (B)0.82 (C)0.92 (D)1.02

【答案】 (B)
B点的轴力：Fg×3.3=4×5.5²/2=18.33kN (压力)
N=1.3×40+1.5×18.33=79.5kN
AB 杆最大的弯矩设计值：

根据《钢标》第8.1.1条
15

因此选 (B)。

【题22】

假设，荷载形式同题21,荷载基本组合下，AB 杆轴压力设计值为70kN,平面内弯矩设计值为20kN ·m。

试问，AB 杆进行宾角架平面内稳定性验算时，以应力比形式表达的稳定性计算值，与下列何项数值最为
接近?

提示，Nex=703kN。

A)0.83 (D)0.73

【答案】 (A)
两端铰接的杆件，计算长度系数为1.0,
(150-12)/6=23>20,查《钢标》表7.2.1,截面分类为b 类，查表D.0.2 φ=0.594

【题23-25】

某6层建筑钢结构如图23-25所示，楼、屋面采用钢筋混凝土板，柱脚与基础刚接，不考虑抗震，钢
梁和钢柱采用Q355,&k=0.814, 恒荷载分项系数1.3,活荷载分项系数1.5,其中柱GZ1,GZ2 和GZ3均
采用焊接箱形截面□450×18,钢梁GKL1截面为H500×200×10×16, 钢梁GKL2截面为H600×500×12×18。

16

GKL2 GKL2
GZ3
GKL2
GKL2
品， GZ2
GKL2 GKL2
梁
GZ1 GZ1、GZ2、GZ3
77 力力
8000 8000 8000
□450×18
24000×
A=3.11×104mm²
C
A B ①
I=I=9.69×10⁸mm
2-2 W=W,=4.31×10mm³
200 250
二
10 H 500×200×10×16 12 H600×250×12×18
I=I,=4.6×108mm⁴ I=I=9.42×10⁸mm⁴
二二
GKL2
GKL1
图23-25

【建侠题23 】

假定，该结构部分计算结果见表23,试问，下列何项说法符合《钢结构设计标准》GB50017-2017 规
定 ?

提示：①2层的二阶效应系数最大，6层最小；

②需结合计算结果作答。

| 楼层 | 恒载(包括自重)标准值下该层所有柱轴力总和(kN) | 活荷载标准值作用下该层所有柱轴力总和(kN) | 作用于楼层顶板的水平力标准值(kN) | 水平荷载作用下按一阶弹性分析求得的层间位移(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6(顶层) | 3500 | 1000 | 276 | 4.9 |
| 5 | 7000 | 2000 | 244 | 8.2 |
| 4 | 10500 | 3000 | 244 | 11.4 |
| 3 | 14000 | 4000 | 183 | 14.0 |
| 2 | 17500 | 5000 | 153 | 14.8 |
| 1 | 21000 | 6000 | 133 | 9.4 |

(A)该结构可采用一阶弹性分析方法计算内力；

(B) 该结构不应采用一阶弹性分析方法计算内力，宜采用二阶 p-△弹性分析或直接分析方法计算内
力；

17

(C) 该结构应采用直接分析方法计算内力或增大结构侧移刚度；

(D) 该结构不能确定采用什么方法分析内力。

【答案】 (A)
根据《钢标》第5.1.6条第1款
第2层的二阶效应系数：

故采用一阶弹性分析方法，因此选 (A)。

【题24】

假定，2-2剖面中，三层中柱GZ3 平面内力计算长度系数μ=1.93,荷载基本组合下，压力设计
值 N=2696kN, 平面内弯矩设计值如图所示，忽略平面外弯矩。试问，GZ3 进行稳定验算时，以应力比
表达的平面内稳定性计算值与下列何项数值最接近?

提示：①f=295N/mm²,yx1.05;

②轴心受压稳定系数φ=0.8。

290kN·m
246kN·m
GZ3弯矩图
图24
(A)0.5 (B)0.6 (C)0.7 (D)0.8

【答案】×B)
根据《钢标》第8.2.1条
Nex=Na/1.1=26118.67/1K=23744kN
因此选 (B)。

【题25】

假定，按一阶弹性分析方法进行设计，不计入钢筋混凝土楼板对钢梁刚度增大作用。试问，底层中
柱 GZ1 的计算长度系数(取两个方向较大值),与下列何项接近?

提示：根据《钢结构设计标准》GB 50017-2017作答。

(A)1.27 (B)1.47 (C)1.58 (D)1.70

【答案】 (B)
根据《钢标》第E.0.1 条第2款，柱与基础刚接 K₂=10
x方向：

19

y 方向：

x 方向K₁数值更小，更为最不利
根据《钢标》表E.0.2,μ=1.44
因此选 (B)。

【题26~28】

某两层钢结构建筑，沿A,B,C 轴线没有柱间支撑，不计算抗震，安全等级为二级，如图26-28所示。

二层楼面板为现浇混凝土楼板， C30(fe=14.3N/mm²), 楼板厚度为150mm, 钢材采用Q355, 钢梁
上翼缘设有栓钉，按《钢结构设计标准》GB 50017-2017作答。

19

结构
在职备考，首选
KZ1
⑧
李
KZ1
A
6000 6000 6000 6000
③④⑤⑥⑦
图26-28

【题26】

假定，二层边梁柱连接节点如图26所示，轴压比小于0.4。试问，节点域的抗剪强度设计值fps(N/mm²)
与下列何项最为接近?

t=14—
焊接H1250×350×14×25
t=25一
图26
(A175 (B)230 (C)270 (D)305

【答案】 (B)
根据《钢标》第12.3.3条第1款
20
19

根据《钢标》第12.3.3条
n,s=0.54<0.6,
因此选(B)。

【题27】

假定，x 向次梁均为组合梁L1, 截面如图所示，钢材f=305N/mm², 钢梁截面无削弱，次梁构造和
计算均满足《钢柱》完全抗剪链接组合梁的需求， L1 按简支梁考虑，等效跨度le=6000mm, 钢梁与混凝
土板直接接触，试问L1 接组合梁计算的受弯承载力与不考虑组合的钢梁受弯承载力的比值与下列何项数
值最为接近?

提示：不考虑组合的钢梁受弯承载力设计值为467kN·m。

图27
(A)1.0 (B)1.4 (C)1.7 (D)2.0

【答案】 D)
根据《钢标》第14.1.2条和式(14.1.2)
be=b₀+b₁+b₂=200+1000+1000=2200mm (此时
根据题干和《钢标》第14.2.1条，简支梁完全抗剪连接组合的组合梁计算如下
,塑性中和轴在混凝土翼板内。

M=bexfcy=2200×92.52×14.3×328.7=956.7kN·m
因此选 (D)。

【题28】

21

假定，已知条件同27。试问，关于组合梁L1 的挠度计算，下列说法有几项符合《钢标》的规定?

I: 组合梁的挠度应将施工阶段的挠度和使用阶段续加荷载产生的挠度相叠加后得到；

21

IⅡ: 组合梁的弯曲刚度计算应考虑滑移效应；

I: 对于荷载标准组合，组合梁的换算截面惯性矩为截面中的混凝土翼板有效宽度换算为钢截面宽度
后计算的整个截面的惯性矩。

(A)0 (B) 1 (C)2 (D)3

【答案】 (D)
根据《钢标》第14.1.4条，I 对；

根据《钢标》第14.4.1条，Ⅱ对；

根据《钢标》第14.4.2条中对公式参数的说明，Ⅲ对；

因此选(D)。

【题29-30】

某管道支架，钢材采用Q235, 安全等级二级，不进行抗震设计。

管道支架
管道支架平面示意
A 管道
Φ245×10
Q
B 37°
15000
1-1
图29-30

【题29】

假定，平面节点A 中，斜杆2按仅承受轴心压力的构件设计，不考虑节点偏心影响。试问，斜杆2在
相贯节点处以轴压力表达的承载力设计值 (kN), 与下列何项数值最为接近?

提示：①假定ψn=0.91;

②无需验算焊缝承载力。

22

图29
(A)445 (B)480 (C)590 (D)620

【答案】 (B)
根据《钢标》第13.3.2条第3款
Va=2β-0.68=2×0.735-0.68=0.79
因此选 (B)。

【题30】

方案阶段，平面节点B 拟采用图示方案，假定，斜杆Φ180×8按仅承受轴力的构件设计，荷载基本组
合下斜杆轴心拉力设计值N=420kN, 试问斜杆轴心拉力设计值与相贯节点(如图所示处，未经补强)以轴
拉力表达的承载力设计的比值，与下列何项数值最为接近?

N
37。

①406×8 Φ180×8
节点B
图 3 0
提示：①假定ψn=0.88;

②无需验算焊缝承载力。

(A0.66 (B)0.92 (C)1.30 (D)1.52

【答案】 (C)
根据《钢标》第13.3.2条第2款
23

Va=0.069+0.93β=0.069+0.93×0.443=0.48
因此选 (C)

【题31】

某建筑曲面层盖采用单层网壳结构，根据《空间网格结构技术规程》 JGJ7-2010 考虑初始几何缺陷，
对屋盖进行弹性全过程分析，计算整体稳定安全系数K, 仅考虑恒载的K 值为6.9;仅考虑活载时，K 值
为7.8,试问，同时考虑恒载和活载时，K 值与何项最接近?

(A)14.7 (B)0.9 (C)3.68 (D) 无法根据条件得到

【答案】 (D)
根据《空间网格规程》第4.3.2条，弹性全过程分析时应考虑几何非线性，荷载与荷载效应呈非线性，
不能采用《荷规》公式(3.2.8)计算恒+活标准组合。

因此选 (D)。

【题32】

某轴心拉杆的销轴连接点如图32所示。假设设计图纸规定s 为 1mm, 深化图中s改为5mm, 试问，
修改后销轴的弯矩计算值与原设计销轴的弯轴计算值的比值，与下列何项数值最为接近?

提示：不必进行其他验算。

N
拉杆
端耳板
te=14mm
销轴中间耳板
tm=25mm
挑梁
节点示意
图32
(A)1.1 (B)1.2 (C)1.3 (D)1.4

【答案】 (C)
根据《钢标》第11.6.4条第4款和公式11.6.4-4。

因此选 (C)。

【题33】

关于砌体结构，下列何项说法符合《砌体结构设计规范》GB50003-2011及其条文说明的规定?

I.施工阶段砂浆尚未硬化的新砌砌体的强度和稳定性，可按砂浆强度为零进行验算；

II. 单排孔混凝土砌块对孔砌筑时，灌孔砌体的抗剪强度设计值与抗压强度设计值成正比；

Ⅲ.单排孔混凝土砌块对孔砌筑时，灌孔砼强度等级不应低于Cb20, 且不应低于1.5倍的块体强度
等级；

27

IV. 砌体施工质量控制等级分为A、B、C级，当施工质量等级为A级时，砌体强度设计值可比B
级时提高10%
(A)Ⅱ
(B)IⅢ (C)ⅡIV
(D)IV 【答案】 (B)
根据《砌规》第3.2.4条，I项正确；

根据《砌规》第3.2.2条第2款，Ⅱ项不正确；

根据《砌规》第3.2.1条第5款，Ⅲ项正确；

根据《砌规》第4.1.1条及条文说明，IV项不正确。

因此选(B)。

【题34-38】

某多层砌体结构平屋面建筑，各层平面如图所示。各层层高均为3.4m,室内地面高于室外地面300mm,
基础顶面至室内地面的距离为1000mm, 楼、屋盖均为现浇钢筋混凝土板，墙体厚度均为240mm, 采
用 MU15烧结普通砖、M7.5混合砂浆砌筑。抗震设防烈度7度(0.10g), 设计地震分组第一组。砌体施工
质量控制等级为B级，结构安全等级二级，设计使用年限50年。

图34-38

【题34】

假定，该砌体结构为6层，基本风压为0.8kN/m², 地形平坦，地面粗糙度类别为 B 类，在风荷载作
用下，为了对比围护结构与支体结构风荷载取值的差异，现按围护构件计算作用于墙 A 顶层的风荷载，
风荷载局部体型系数μs₁=1.2, 阵风系数βε=1.63,风压高度变化系数按离地面20.7m 计算，风荷载沿墙
高均布。试问，根据《砌体结构设计规范》GB50003-2011 和《建筑结构荷载规范》GB50009-2012规定，
风荷载作用下，墙 A 顶层(不考虑女儿墙)每米长度的弯矩标准值与下列何项数值最为接近?

(A)1.40kNm (B)1.90kN·m (C)2.40kN·m (D)2.90kN·m

【建侠答案】(B)
根据《荷规》第8.1.1条、第8.2.1条
地面粗糙度为B类，查表8.2.1,
27

Wk=βH₃H₂W=1.63×1.2×1.24×0.8=1,94kPa
根据《砌规》第4.2.6条
因此选 (B)。

【题35】

假定，不考虑地震设计状况，建筑无刚性地坪，墙A 首层每米长度的轴心受压承载力设计值与下列
何项数值最为接近?

(A)300kN (B)350kN (C)450kN (D)550kN

【答案】 (B)
根据《砌规》第5.1.1条、第3.2.1条
f=2.07Mpa
A=(7.22+0.24)×0.24=1.7856m²>0.3m², 无需调整强度设计值
根据《砌规》第4.2.1条，第5.3.1条
Sm=7.8m<32m, 刚性方案，H=3.4+1=4.4m
H=4.4m<s<2H=2×4.4=8.8m,H₀=0.4×7.2+0.2×4.4=3.76m
,e/h=0
查附录表D.01插值得
N≤φfA=0.728×2.07×1000×0.24=361kN
因此选(B)

【题36】

假定，首层顶梁L1截面b×h=250mm×550mm, 梁端支撑于墙B的支撑长度为240mm, 梁端设置构
造符合规范规定的刚性垫块(平面尺寸为240mm×750mm), 梁端支座反力设计值R=120kN, 墙B 的上
部墙体传来的平均压应力设计值σ=1.242N/mm², 试问，L1的支座反力对墙B的面外偏心距与下列何项
数值最为接近?

(A)50mm (B)80mm (C)110mm (D)150mm

【答案】 (B)
根据《砌规》第5.2.5条第3款
查表5.2.5得δ₁=6.9
=207Mpa,
因此选 (B)。

【题37】

假定，该建筑使用功能为办公建筑(抗震设防类别丙类),试问根据《砌体结构设计规范》GB50003-2011,
该建筑最多可以建造的层数为下列何项?

(A)4 (B)5 (C)6 (D)7

【答案】 (C)
27

根据《砌规》第10.1.2条。7度(0.10g), 房屋高度21m,7 层该建筑室内外高差0.3m<0.6m, 故抗
震设防类别为丙类，采用普通砖，以上条件均不需要调整楼层数和房屋高度；

开间>4.2m, 房屋面积占比 ,不属于横墙较少的房屋，无需调整楼层数和房屋
高度；

层数为7层时， H=3.4×7+0.3=24.1m>H=21m, 不符合；

层数为6层时，H=3.4×6+0.3=20.7m<H=21m, 符合，故最多可以建造6层。

因此选(C)

【题38】

假定，该建筑为5层办公建筑，荷载标准值分别为：各层墙体的总重均为2400kN,各层楼面恒荷载
1700kN (含楼盖自重),各层楼面活荷载650kN, 屋面恒荷载1800kN (含屋盖自重),屋面活荷载150kN,
屋面雪荷载120kN,不考虑女儿墙，无积灰，上述活荷载均为按等效均布荷载计算的结果，采用底部剪力
法进行水平地震作用计算，各层墙体重量在层间按各二分之一向上下楼(屋)盖集中。试问，多遇地震作
27

用下，底部总水平地震作用标准值与下列何项数值最为接近?

(A)1450 kN (B)1550 kN (C)1650 kN (D)1750 kN

【答案】 (A)
根据《抗规》第5.1.3条、第5.2.1条
顶层不考虑活荷载 G₅=1800+0.5×120+1200=3060kN
G₁=G₂=G₃=G₄=1700+0.5×650+2400=4425kN
根据《抗规》第5.1.4条α₁=αmax=0.08
FBK=α₁G。=0.08×0.85×(4425×4+3060)=1412kN
因此选 (A)。

【题39】

某矩形截面组合砖砌体(截面面积大于0.3m²), 砌体施工质量控制等级为B 级。烧结普通砖强度等级
为 MU10, 水泥砂浆强度等级M5, 计算高度Ho=4.32m, 砖墙厚度240mm,, 双面钢筋混凝士面层厚度均
为 6 0mm, 混凝土 C25(f₅=11.9N/mm²), 钢筋 HPB300, 每侧面层均配置竖向受力钢筋φ10@100,砖砌体
和混凝士面层的构造均满足规范要求。试问，根据《砌体结构设计规范》GB50003-2011, 非地震组合下，
每米长度该组合砖砌体墙轴心受压承载力设计值，与下列何项数值最为接近?

(A)1300kN (B)1600kN (C)1900kN (D)2200kN

【答案】 (C)
根据《砌规》第3.2.1条，f=1.5Mpa
根据《砌规》第8.2.3条
查表8.2.3插值得
=0.886×(1500×1×0.24+11.9×10³×0.06×2+1.0×270×78.5×10×2×10³)=1960kN
因此选 (C)。

【题40】

关于木结构，下列何项说法符合《木结构设计标准》GB50005-2017 的规定?

I. 风荷载和多遇地震作用时，木结构的水平层间位移不应超过层高的1/300;

Ⅱ.当轻型木结构建筑进行抗震验算时，水平地震作用可采用底部剪力法计算；

Ⅲ.木桁梁支座节点采用齿连接时，应当设保险螺栓，但不考虑保险螺栓与齿的共同作用；

IV. 标注原木直径时，应以构件中央截面为准。

(A)I (B)I IV (D)IV

【答案】 (C)
根据《木标》第4.1.10条，I 项不正确，不应超过层高的1/250;

根据《木标》第4.2.6条，Ⅱ项正确；

根据《木标》第6.1.4条，Ⅲ项正确；

根据《木标》第4.3.18条，IV 项不正确，应以小头为准。

因此选 (C)。

54