# 2025年一级消防工程师《案例分析》考试真题（完整版）

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
2025 年一级消防工程师真题答案解析
《消防安全案例分析》
案例一
某市民营三级甲等综合医院，建筑面积 95000㎡，2016年10月投入使用。院区包括门诊楼、急诊楼、
医技楼、住院楼、行政办公楼、综合保障楼等，其中急诊楼为多层建筑，其余均为高层建筑。该医院建筑
均按国家标准要求设置了火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防烟排烟系统和气体灭火系统等建筑消
防设施。

综合保障楼地上一至二层为员工食堂，餐厅建筑面积1500㎡，外包独立经营，餐厅厨房使用液化石油
气管道供气。医院共有员工1200人，法定代表人为王某，聘任吴某为院长，任命张某为保卫处长，保卫处
负责消防安全日常巡查等工作。医院委托甲公司协助保卫处、工程维修中心等部门实施物业管理。

2025年8月2日，医院组织消防安全专项检查，重点检查全院用火、用电、用气情况及门诊楼地上一
至三层装修工程夜间施工现场等消防安全管理工作。

2025年9月5日0时许，住院楼地上五层发生火灾，该层值班护士发现火情后仅口头通知本层住院病
人着火了，便自行逃生。火灾造成4人死亡、8人受伤，过火面积约 300㎡，直接财产损失约779.5万元。

经调查，火灾直接原因系配电间内电气线路故障引燃其内部堆放的可燃物。

1.该医院在日常消防安全管理中，下列做法符合规定的有（）。

A.王某作为医院消防安全责任人，履行统筹安排医院消防安全管理工作等职责

B.医院任命吴某为消防安全管理人，履行组织实施医院日常消防安全管理工作等职责

C.外包的食堂经营管理单位明确其法定代表人为食堂消防安全责任人

D.甲公司聘请6名持五级消防设施操作员证的人员轮流在消防控制室值班

E.医院每年组织员工开展一次消防安全主题的教育培训
扫码关注一级消防工程师微信公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料

【答案】ABC

【解析】法人单位的法定代表人或者非法人单位的主要负责人是单位的消防安全责任人，对本单位的
消防安全工作全面负责。AC正确
消防安全重点单位确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作。B正确
《消防救援局关于贯彻实施国家职业技能标准消防设施操作员的通知》应急消〔2019〕154号第二条：

“持初级五级证书的人员可监控、操作不具备联动控制功能的区域火灾自动报警系统及其他消防设施；监
控、操作设有联动控制设备的消防控制室和从事消防设施检测维修保养的人员，应持中级四级及以上等级
证书”，该医院消防控制室为监控、操作设有联动控制设备的消防控制室，D错误。

人员密集场所应至少每半年组织一次对每名员工的消防培训，E错误

2.该医院在日常消防安全管理中，下列做法符合规定的有（）。

A.医院组建了志愿消防队，志愿消防队的人数为350人

B.消防控制室实行每日24h专人值班制度，每班2人

C.王某每月主持召开一次各部门负责人参加的消防安全例会

D.工程维修中心每月开展一次建筑消防设施联动检查

E.医院委托消防技术服务机构每年对全院的自动消防设施进行一次检测

【答案】BCDE

【解析】人员密集场所应根据需要建立志愿消防队，志愿消防队员的数量不应少于本场所从业人员数
量的30%。医院共有员工1200人，故至少为120×30%=360人，A错误
消防控制室应严格执行每日24小时专人值班制度，每班不应少于2人，B正确
消防安全例会应由消防安全责任人主持，消防安全管理人提出议程，有关人员参加，并应形成会议纪
要或决议，每月不宜少于一次。C正确
设置建筑消防设施的人员密集场所，每年应至少进行一次建筑消防设施联动检查，每月应至少进行一
次建筑消防设施单项检查。D正确
人员密集场所应结合本场所的特点建立完善的消防安全管理体系和机制，自行开展或委托消防技术服
务机构定期开展消防设施维护保养检测，对自动消防设施应每年进行全面检查测试，并出具检测报告，E正
扫码关注一级消防工程师微信公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
确

3.对综合保障楼进行检查，下列检查结果不符合规定的有（）。

A.首层门厅内设置了2个电动自行车充电装置

B.员工食堂经营管理单位每半年对油烟管道进行一次检查清洗

C.员工食堂厨房中新更换的可燃气体探测器设置在燃气灶上方的吊顶处

D.燃气公司工程部施工人员在员工食堂厨房燃气管总管上增设紧急事故自动切断阀

E.员工食堂厨房烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位设置了自动灭火装置

【答案】ABC

【解析】禁止在高层民用建筑公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口停放电动自行车或者为电动自
行车充电。A错误
高层公共建筑内餐饮场所的经营单位应当及时对厨房灶具和排油烟罩设施进行清洗，排油烟管道每季
度至少进行一次检查、清洗。B错误
可燃气体探测器不宜设置在灶具正上方。C错误
燃气引入管应设手动快速切断阀和紧急自动切断阀，D正确
排油烟罩及烹饪部位应设置能够联动切断燃气输送的可燃气体探测报警装置和自动灭火装置，E正确

4.对门诊楼施工现场进行检查，下列检查结果不符合规定的有（）。

A.电焊作业前，施工队制定了施工方案，向工程维修中心报备后开始施工

B.首层和地上三层同时进行电焊作业，监护人陈某巡回监护现场

C.电焊作业前，施工工人对施工区域内无法移动的固定家具采用经阻燃处理的帆布进行覆盖保护

D.电焊作业结束后，检查作业现场遗留火种的工作交由保卫处防火巡查人员负责

E.电焊作业期间，在作业现场和门诊楼的所有出入口处公告施工范围和施工时间

【答案】ABCD

【解析】人员密集场所应建立用火、动火安全管理制度，并应明确用火、动火管理的责任部门和责任
人，用火、动火的审批范围、程序和要求等内容。动火审批应经消防安全责任人签字同意方可进行。故仅
向工程维修中心报备后开始施工错误，A错误
扫码关注一级消防工程师微信公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
因施工等特殊情况需要进行电焊、气焊等明火作业的，应当按照规定办理动火审批手续，落实现场监
护人，配备消防器材，并在建筑主入口和作业现场显著位置公告。作业人员应当依法持证上岗，严格遵守
消防安全规定，清除周围及下方的易燃、可燃物，采取防火隔离措施。作业完毕后，应当进行全面检查，
消除遗留火种。故监护人陈某巡回监护现场错误，检查作业现场遗留火种的工作交由保卫处防火巡查人员
负责，错误，BD错误，E正确
需要动火作业的区域，应采用石膏板等不燃材料与周边区域进行分隔，C错误；

5.对住院楼进行检查，下列检查结果符合规定的有（）。

A.地上九层心内科病房公共走道设置供陪护人员过夜的床位

B.地上二层重症监护室兼避难间，避难净面积为25㎡

C.地上二层神经内科病房区通向重症监护室的门采用乙级防火门

D.地上一层设备间通向楼内病房的氧气干管上设置手动紧急切断装置

E.地上六层妇产科病房区护士站内存放酒精，由专人负责

【答案】BDE

【解析】病房楼内的公共部位不应放置床位和留置过夜，不得放置可燃物和设置影响人员安全疏散的
障碍物。A错误
避难间服务的护理单元不应超过2个，其净面积应按每个护理单元不小于25.0m²确定。避难间兼
作其他用途时，应保证人员的避难安全，且不得减少可供避难的净面积。避难间可以利用平时使用的房间，
如每层的监护室，也可以利用电梯前室。B正确
重症监护室应自成一个相对独立的防火分区，通向该区的门应采用甲级防火门，C错误
病房楼内的氧气干管上应设置手动紧急切断气源的装置。供氧、用氧设备及其检修工具不应沾染油污。

D正确
护士站内存放的酒精、乙酸等易燃、易爆危险物品应由专人负责，专柜存放，并应存放在阴凉通风处，
远离热源、避免阳光直射。E正确

6.对安全疏散设施进行检查，下列检查结果不符合规定的有（）。

A.门诊楼首层收费大厅常开防火门处于常开状态，发生火灾时只能通过消防控制室手动关闭
扫码关注一级消防工程师微信公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料

B.住院楼妇产科安全出口设置门禁系统，发生火灾时只能通过护士站手动开启

C.综合保障楼各层楼梯间前室靠近角落位置设置电烧水炉

D.住院楼首层安全出口设置安全控制与报警逃生门锁系统，其报警延迟时间为30s

E.住院楼洁净手术部设置的避难间对外开启的外窗采用了乙级防火窗

【答案】ABCD

【解析】需要经常保持开启状态的防火门，应采用常开式防火门，设置自动和手动关闭装置，并保证
其火灾时能自动关闭。A错误
人员密集场所平时需要控制人员随意出入的安全出口、疏散门或设置门禁系统的疏散门，应保证火灾
时能从内部直接向外推开，B错误
疏散楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道及其他影响人员疏散的凸出物或障碍物。C错
误。

设置安全控制与报警逃生门锁系统，其报警延迟时间不应超过15s；D错误
设置在避难间对应外墙上的窗不应低于乙级防火窗；E正确

7.关于该起火灾事故延伸调查的说法，不符合规定的有（）。

A.该起火灾属于一般火灾事故

B.该起火灾原因应由消防救援部门组织调查

C.未经当地消防救援机构同意，医院不能擅自清理火灾现场

D.值班护士在发生火灾时的行为，消防救援机构应当给予罚款处罚

E.人民法院判决王某承担相应刑事责任，消防救援机构不应再将王某纳入消防安全领域信用信息黑名
单

【答案】ADE

【解析】死亡人数4人，属于较大火灾。A错误。

《中华人民共和国消防法》第五十一条消防救援机构有权根据需要封闭火灾现场，负责调查火灾原因，
统计火灾损失。B正确。

火灾扑灭后，发生火灾的单位和相关人员应当按照消防救援机构的要求保护现场，接受事故调查，
如实提供与火灾有关的情况。C正确
扫码关注一级消防工程师微信公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
人员密集场所发生火灾，该场所的现场工作人员不履行组织、引导在场人员疏散的义务，情节严
重，尚不构成犯罪的，处五日以上十日以下拘留。D错误。

《关于深化消防执法改革的意见（厅字〔2019〕第34号）》
（十）强化火灾事故倒查追责。对严重违法失信的纳入“黑名单”管理，依法实施联合惩戒。严格追
究属地管理和部门监管责任，建立较大以上火灾事故调查处理信息通报和整改措施落实情况评估制度，评
估结果及时向社会公开，强化警示教育。E错误。

8.根据《重大火灾隐患判定规则》(GB35181-2025)，对该医院的检查结果中符合重大火灾隐患直接判
定要素条件的有( )。

A.门诊楼疏散楼梯间首层分隔地下与地上部分的乙级防火门、防火隔墙等被拆除

B.住院楼首层架空层用芯材燃烧性能等级为B1级的金属夹芯板搭建护工休息室

C.综合保障楼部分楼层消防救援口设置影响灭火救援的光伏板

D.室内消火栓、自动喷水灭火系统的消防水泵采用自动控制、手动控制等方式，均无法正常启动，消防联
动控制器联动控制失效

E.门诊楼地下一层中医科诊疗区顶棚材料燃烧性能等级为B1级

【答案】BDE

【解析】除住宅建筑套内的自用楼梯外，公共疏散楼梯间的地下与地上部分未进行防火分隔，属于直
接判定要素，A正确
人员密集场所采用金属夹芯板搭建且金属夹芯板芯材的燃烧性能等级低于A级，属于直接判定要素，B
正确
儿童活动场所、老年人照料设施和医院的门诊楼、病房楼、公共娱乐场所、宾馆、商店及集贸市场，
消防救援口设置影响逃生和灭火救援的障碍物，为直接判定要素，综合保障楼不属于，故C错误
建筑或场所按照消防技术标准应设置消火栓系统、自动灭火系统、火灾自动报警系统，分别存在符合

A.1～A.3规定的情形各1条及以上，合计为3条及以上。D正确
地下人员密集场所内部装修、装饰材料的燃烧性能等级不符合GB 50222的规定，属于直接判定要素，
E正确。

扫码关注一级消防工程师微信公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
案例二
某档案馆2023年7月投入使用，地上5层，每层净高 4.5m，该建筑内设火灾自动报警系统和高压二
氧化碳灭火系统(以下简称“气体灭火系统”)等建筑消防设施。位于地上三层的3个重要档案室设有1套
气体灭火系统,采用组合分配全淹没方式保护，储瓶间设在地上三层。防护区隔墙上设泄压口，泄压口底边
距地高度3.5m。该档案馆设有集中空气调节系统，空调通风管道在穿越防护区的隔墙处设防火阀。气体灭
火系统共有17个CO 灭火剂储瓶，每个储瓶容积70L，每个储瓶内装灭火剂净重42kg。气体灭火系统的主
2
要技术参数见表2-1。

表2-1 气体灭火系统主要技术参数表

| 防护区主要参数 | 一区 | 二区 | 三区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防护区尺寸（m）（长×宽×高） | 12×6×4.5 | 12×6×4.5 | 8×6×4.5 |
| 灭火设计浓度 | 62% | 62% | 62% |
| 灭火剂设计用量（kg） | 648 | 648 | 440 |
| 贮瓶个数（个） | 17 | 17 | 12 |

2025年5月某消防技术服务机构受档案馆委托对该气体灭火系统进行检查，情况如下:

(1)储瓶间内的17个CO2灭火剂储瓶通过称重装置吊装在储瓶框架上，每个储瓶正面用油漆喷涂“CO2”
和“编号(1#-17#)”等标识；储瓶设泄压装置，标注公称动作压力为19.0MPa，泄压方向朝向后墙面。3个
驱动气瓶正面用油漆喷涂“N”和“编号(1#、2#、3#)”标识。3个选择阀上用油漆喷涂防护区编号“(一
2
区、二区、三区)”标识，集流管上的安全泄压装置标注公称动作压力 19.0MPa，泄压方向朝向后墙面。

(2)电磁阀电气连接线穿可挠(金属)电气导管保护。气动驱动装置竖直管道的始端和终端采用管卡固定
在框架上，水平管道采用管卡固定，管卡的间距为0.5m，驱动装置上安装运输保护安全销。低泄高封阀安
装在驱动气瓶与选择阀连接的驱动管道上。

(3)每个档案室(防护区)三面为实体砖墙，其中一面实体砖墙上设有1个5mm厚固定窗扇的钢化玻璃窗；

靠近走道的一侧采用纤维增强硅酸钙板轻质复合隔墙(厚度为100mm)，隔墙上设置2个能自行关闭的8mm厚
扫码关注一级消防工程师微信公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
钢化玻璃门。

根据以上材料，回答下列问题(共16分，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，
至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)；

1.对储瓶间设备设施进行检测，下列检测结果符合要求的有（）。

A.灭火剂储瓶正面标明“CO”和“编号”
2

B.灭火剂储瓶安全泄压装置泄压方向朝向后墙面，公称动作压力为19.0MPa

C.集流管上的安全泄压装置泄压方向朝向后墙面，公称动作压力为19.0MPa

D.选择阀正面标明防护区编号

编号 ”

E.驱动气瓶正面标明“N2”和“

【答案】AB（D）E

【解析】储存容器宜涂红色油漆，正面应标明设计规定的灭火剂名称和储存容器的编号。A正确
高压二氧化碳储存容器或容器阀上应设泄压装置，其泄压动作压力应为19MPa±0.95MPa。泄压装置的
泄压方向不应朝向操作面，B正确
二氧化碳灭火系统管网中阀门之间的封闭管段应设置泄压装置，其泄压动作压力；高压系统应为15MPa
±0.75MPa。集流管上的泄压装置的泄压方向不应朝向操作面。C错误。

选择阀上应设置标明防护区域或保护对象名称或编号的永久性标志牌，并应便于观察。 D 正确。

驱动气瓶上应有标明驱动介质名称、对应防护区或保护对象名称或编号的永久性标志，并应便于观察。

E正确

2.对气体灭火系统驱动装置及其管道进行检测，下列检测结果符合要求的有（）。

A.电磁阀电气连接线穿可挠(金属)电气导管保护

B.气动驱动装置的竖直管道的始端和终端采用管卡固定在框架上

C.气动驱动装置的水平管道采用管卡固定，管卡的间距为0.5m

D.驱动装置上安装运输保护安全销

E.低泄高封阀安装在驱动气瓶与选择阀连接的驱动管道上

【答案】ABCE
扫码关注一级消防工程师微信公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料

【解析】电磁阀电气连接线可采用可挠（金属）电气导管保护。A正确
气动驱动装置的管道安装应符合下列规定：（1）管道布置应符合设计要求。（2）竖直管道应在其始
端和终端设防晃支架或采用管卡固定。（3）水平管道应采用管卡固定。管卡的间距不宜大于0.6m。转弯
处应增设1个管卡。BC正确
驱动装置上安装运输保护安全销应在系统安装调试完毕后移除。D错误。

低泄高封阀应该靠近驱动气瓶瓶头阀附近安装，E正确

3.对气体灭火系统防护区围护结构进行检查，下列检查结果符合要求的有（）。

A.靠近走道一侧采用厚度为100mm的纤维增强硅酸钙板轻质复合隔墙

B.实体墙上设置5mm厚固定窗扇的钢化玻璃窗

C.隔墙上设置能自行关闭的8mm厚钢化玻璃门

D.吊顶采用钢龙骨单面钉防火纸面石膏板，查看其检验报告耐火极限0.2h

E.空调通风管道穿越防护区的防火墙处设防火阀

【答案】AE

【解析】防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.5h；吊顶的耐火极限不宜低于0.25h。防护
区的门应向疏散方向开启，并能自动关闭。厚度为100mm的纤维增强硅酸钙板轻质复合隔墙耐火极限2h，A
正确符合要求。钢化玻璃防火性能不满足要求，BC错误。吊顶的耐火极限不宜低于0.25h，D错误。

通风、空气调节系统的风管在穿越重要场所的房间隔墙和楼板处应设置公称防火阀，E正确

4.对防护区进行检查，下列检查结果不符合标准要求的有（）。

A.防护区入口附近设置气体灭火控制盘

B.防护区的入口处附近未配备专用空气呼吸器或氧气呼吸器

C.防护区内系统管道设防静电接地

D.防护区内疏散走道与出口处未设火灾事故照明与疏散指示标志

E.防护区出入口处未设手动、自动转换控制装置

【答案】BDE

【解析】气体灭火控制盘可在防护区入口附近设置，A正确
扫码关注一级消防工程师微信公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
设置二氧化碳气体灭火系统的防护区的入口处明显位置应配备专用的空气呼吸器或氧气呼吸器。B错
误。

当系统管道设置在可燃气体、蒸气或有爆炸危险粉尘的场所时，应设防静电接地。C正确。

二氧化碳气体灭火系统防护区应有能在30s内使该区人员疏散完毕的走道与出口。在疏散走道与出口
处，应设火灾事故照明和疏散指示标志。D错误
对于二氧化碳气体灭火系统，采用全淹没灭火系统保护的防护区，应在其入口处设置手动、自动转换
控制装置，E错误。

5.对气体灭火系统进行模拟启动试验，下列试验结果符合标准要求的有（）。

A.防护区内声光警报器鸣响

B.联动启动机械排风装置

C.联动关闭被测试防护区的通风空调系统和防火阀

D.驱动气瓶电磁阀动作

E.人为使压力开关动作，气体喷放指示灯被点亮

【答案】ACDE

【解析】手动模拟启动试验时，人工使压力信号反馈装置动作，观察相关防护区门外的气体喷放指示
灯是否正常。

自动模拟启动试验：人工模拟火警使防护区内任意一个火灾探测器动作，观察单一火警信号输出后，
相关报警设备动作是否正常（如警铃、蜂鸣器发出报警声等）。人工模拟火警使该防护区内另一个火灾探
测器动作，观察复合火警信号输出后，相关动作信号及联动设备动作是否正常（如发出声、光报警，启动
输出端的负载，关闭通风空调、防火阀等）。应该是关闭通风空调，B错误

6.对驱动气瓶、驱动管路和灭火剂储瓶进行检测，下列检测结果符合要求的有（）。

A.1#驱动气瓶驱动一区选择阀，同时驱动6#至17#CO 储瓶
2

B.2#驱动气瓶驱动二区选择阀，同时驱动1#至17#CO 储瓶
2

C.3#驱动气瓶驱动三区选择阀，同时驱动1#至17#CO 储瓶
2

D.CO₂储瓶通过称重装置吊装在储瓶框架上
扫码关注一级消防工程师微信公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料

E.系统存储CO 灭火剂的总净重714kg
2

【答案】BDE

【解析】一区、二区应开启全部17个储瓶，A错误。B正确；三区应开启12个储瓶，C错误。

高压二氧化碳灭火系统的泄漏反映为失重，可称重检查，D正确
组合分配系统的灭火剂储存量，应按储存量最大的防护区确定。E正确

7.对该气体灭火系统进行维护保养，下列做法符合标准要求的有（）。

A.每季度对各喷嘴孔口是否堵塞进行1次全面检查

B.每季度对可燃物的种类、分布情况，防护区的开口情况进行1次全面检查

C.每季度对储瓶间的设备、灭火剂输送管道和支、吊架的固定是否松动进行1次全面检查

D.每年对17个CO 储瓶逐个进行1次称重检査
2

E.每年对3个防护区至少进行1次模拟启动试验

【答案】ABCE

【解析】应每季度对CO 储瓶逐个进行1次称重检査。D错误
2

8.对该气体灭火系统进行模拟喷气试验，下列做法及试验结果符合标准要求的有（）。

A.选取1个与该系统中储存容器的结构、型号、规格相同的CO 储瓶进行试验
2

B.采用自动启动方式测试

C.检查联动控制设备动作及反馈情况

D.将电磁阀与驱动气瓶脱离

E.检查气体释放灯是否被点亮

【答案】ABCE

【解析】将电磁阀与驱动气瓶脱离是模拟启动试验内容。

案例三
某大型展览中心由1#、2#、3#、4#四个独立展览厅构成。每个展览厅均为单层建筑，建筑高度为18.8m，
建筑面积为9800㎡，划分为1个防火分区，按照国家建设设置了火灾自动报警系统、消防应急照明和疏散
扫码关注一级消防工程师微信公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
指示系统、排烟系统、消火栓系统及自动消防炮灭火系统等消防设施，其中火灾自动报警系统采用集中报
警系统形式，消防应急照明和疏散指示系统采用集中电源集中控制型。消防控制室设置有火灾报警控制器、
消防联动控制器、图形显示装置、应急照明控制器等消防设备。

该展览中心委托某消防技术服务机构对建筑消防设施进行了检查，情况如下：

（1）1#展览厅内的1台线型光束感烟火灾探测器发出故障信号。

（2）消防控制室图形显示装置无法显示2#展览厅内所有的线型光束感烟火灾探测器的报警信号。

（3）3#展览厅内2处手动火灾报警按钮按下后，报警信号无法传输至火灾报警控制器。

（4）模拟火灾状态下，4#展览厅内设置在安全出口的消防应急疏散标志灯具未亮。

（5）1#展览厅正在布置展览，部分参展商在展览厅内悬挂条幅
根据以上材料，回答下列问题（共16分，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，
至少有一个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分):

1.对展览厅内火灾自动报警系统进行检查，下列检查结果中符合标准要求的有（）。

A.相邻两组线型光束感烟火灾探测器的水平距离为15m

B.线型光束感烟火灾探测器的发射器和接收器之间距离为80m

C.线型光束感烟火灾探测器光路的减光率达到探测器的报警阈值时，探测器的火警确认灯点亮并保持，
火灾报警控制权发出火警声、光信号

D.展览厅背景噪声40dB，火灾声光警报器声压级为70dB

E.手动火灾报警按钮采用壁挂式安装，其底边距地高度为1.4m

【答案】 BCDE

【解析】线型光束感烟火灾探测器的设置应符合下列规定： 1 探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜
为 0.3m～1.0m ，距地高度不宜超过 20m 。

2 相邻两组探测器的水平距离不应大于 14m ，探测器至侧墙水平距离不应大于 7m ，且不应小于

0.5m ，探测器的发射器和接收器之间的距离不宜超过 100m 。 A错误；B正确
应采用产品生产企业设定的减光率为1.0dB~10.0dB的减光片或等效设备遮挡光路，探测器的火警确认
灯应点亮并保持，火灾报警控制器的火灾报警和信息显示动能应符合规定；C正确
火灾声、光警报器的设置应满足人员及时接受火警信号的要求，每个报警区域内的火灾警报器的声压
扫码关注一级消防工程师微信公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
级应高于背景噪声15dB，且不应低于60dB；D正确
手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位。当采用壁挂方式安装时，其底边距地高度宜为

1.3m～1.5m ，且应有明显的标志。E正确。

2.1#展览厅内的线型光束感烟火灾探测器发出故障信号，分析造成上述现象的原因，不能排除的有
（）。

A.探测器的发射器或接收器镜头被污染

B.日光直接照射到探测器的发射器上

C.探测器安装在展览厅钢结构钢架上，钢架发生位移形变

D.探测器光路上存在遮挡物

E.探测器检测电路故障

【答案】ACDE

【解析】探测器的设置应保证其接收端避开日光和人工光源直接照射。

3.对消防设施联动控制功能进行测试，下列说法中，符合标准要求的有（）。

A.消防联动控制器处于手动控制状态，消火栓系统出水干管上设置的压力开关动作后，直接控制消火
栓泵启动

B.消防联动控制器处于手动控制状态，消防联动控制器手动控制盘上直接控制排烟风机启动

C.火灾自动报警系统能启动所有火灾声、光报警器

D.展览厅消防应急广播为多用途公共广播系统，具有强制切入消防应急广播的功能

E.消防应急照明和疏散指示系统的联动控制由消防联动控制器启动应急照明配电箱实现

【答案】ABCD

【解析】应由火灾报警控制器或火灾报警控制器（联动型）的火灾报警输出信号作为系统自动应急启
动的触发信号。应急照明控制器接收到火灾报警控制器的火灾报警输出信号后，应自动执行控制操作：

4.消防控制室图形显示装置无法显示2#展览厅所有的火灾探测器报警信号，分析造成上述现象的原因，
不能排除的有（）。

扫码关注一级消防工程师微信公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料

A.该展览厅内部分火灾探测器损坏

B.火灾报警控制器与火灾探测器之间通信故障

C.火灾报警控制器与图形显示装置之间通信故障

D.消防控制室图形显示装置软件出现问题

E.消防联动控制器故障

【答案】BCD

【解析】故障为全部不能显示，A错误。

联动控制器与报警信号的传递无关，可以排除。

5.3#展览厅手动火灾报警按钮按下后报警信号无法传输至火灾报警控制器，分析造成上述现象的原因，
不能排除的有（）。

A.手动火灾报警按钮报警总线短路

B.手动火灾报警按钮安装位置不正确

C.手动火灾报警按钮报警总线断路

D.手动火灾报警按钮报警总线与底座接触不良

E.手动火灾报警按钮损坏

【答案】ACDE

【解析】安装位置不影响报警功能。

6.对应急照明和疏散指示系统灯具进行检查和调试，下列检查结果中不符合现行国家标准《消防应急
照明和疏散指示系统技术标准》（GB 51309）要求的有（）。

A.备用电源连续供电时间为0.4h

B.展览厅内地面水平最低照度为4.0lx

C.展览厅选用大型消防应急疏散标志灯具

D.展览厅地面疏散走道上设置的保持视觉连续的方向标志灯间距为5m

E.灯具应急点亮的响应时间为6s

【答案】ADE
扫码关注一级消防工程师微信公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料

【解析】该展览馆蓄电池电源供电时的持续工作时间不应少于0.5h，A错误。

人员密集的场所地面水平最低照度不应低于3.0lx，B正确。

室内高度大于4.5m的场所，应选择特大型或大型标志灯，C正确。

保持视觉连续的方向标志灯的设置间距不应大于3m，D错误；

灯具光源应急点亮的响应时间不应大于5s，E错误。

7.4#展览厅内消防应急疏散标志灯具未亮，分析造成上述现象的原因，不能排除的有（）。

A.消防应急疏散标志灯具损坏

B.火灾报警控制器故障

C.消防应急疏散标志灯具控制线路故障

D.消防应急疏散标志灯具配电线路故障

E.应急照明控制器故障

【答案】AD

【解析】灯具不受报警控制器影响，B错误。

集中电源或应急照明配电箱与灯具的通信中断时，非持续型灯具的光源应应急点亮、持续型灯具的光
源应由节电点亮模式转入应急点亮模式。

应急照明控制器与集中电源或应急照明配电箱的通信中断时，集中电源或应急照明配电箱应连锁控制
其配接的非持续型照明灯的光源应急点亮、持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式。，C错误。

应急照明控制器故障，会造成所有灯具不应急点亮或某回路不应应急点亮，背景中是个别灯具没有应
急点亮，E错误

8.对应急照明和疏散指示系统进行检查，下列检查结果符合现行国家标准《消防应急照明和疏散指示
系统技术标准》（GB 51309）要求的有（）。

A.展览厅内出口标志灯安装在疏散门内侧上方居中的位置，距地面高度为5m

B.展览厅内与疏散方向垂直的大型方向标志设置间距为20m

C.展览厅内与疏散方向平行的大型方向标志设置间距为20m

D.1台应急照明控制器直接控制灯具的数量为3000个
扫码关注一级消防工程师微信公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料

E.应急照明控制器主电源直接与消防电源连接

【答案】ABDE

【解析】室内高度大于3.5m的场所，特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m，且不宜
大于6m。A正确。

方向标志灯的标志面与疏散方向垂直时，特大型或大型方向标志灯的设置间距不应大于30m，B正确；

方向标志灯的标志面与疏散方向平行时，特大型或大型方向标志灯的设置间距不应大于15m，C错误。

任一台应急照明控制器直接控制灯具的总数量不应大于3200。D正确。

应急照明控制器主电源应设置明显的永久性标识，并应直接与消防电源连接。E正确。

案例四
某养老中心，2024年7月竣工并投入使用，地上9层，建筑高度为31.7m，钢筋混凝土结构，每层建
筑面积为645㎡，总床位数319张。该建筑设置了1部消防电梯和2部靠外墙的防烟楼梯，地上二层及以
上每层设置了避难间。该养老中心首层为大堂、餐厅和厨房等养老公共配套设施，地上二至八层为老年人
居室，地上九层为老年人公共活动用房、康复与医疗用房。为方便老年人上下楼，建筑内设置2部客梯，
客梯门开向各层公共活动部位。该建筑根据国家标准设置了室内外消火栓系统，自动喷水灭火系统、火灾
自动报警系统、防烟排烟系统和灭火器等消防设施和器材。

2025年3月，某消防技术服务机构受托对该建筑进行消防安全检查并对消防设施进行了测试，情况如
下：

（1）测量消防电梯合用前室和防烟楼梯间前室净尺寸，长×宽分别为5.0m×2.2m和3.0m×2.0m；测
量每层避难间长×宽净尺寸，1#避难间为5.0m×2.0m和2#避难间为5.2m×5.0m。

（2）检查发现每层公共楼梯间的常闭式防火门因经常有人通行，造成闭门器损坏而处于开启状态。

（3）检查了厨房内的燃气设施、燃气报警装置，燃气管道和自动/手动紧急切断阀和灭火器等，并根
据灭火和应急疏散预案进行了模拟演练。

（4）对消防电梯、客梯、火灾自动报警系统、消火栓系统等设施进行了外观检查与功能测试。

根据以上材料，回答下列问题（共24分）：

1.根据现行国家标准《建筑设计防火规范》（GB 50016）规定的建筑分类，该建筑类别是什么？耐火
等级不应低于几级？

扫码关注一级消防工程师微信公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
答：（1）该建筑属于一类高层公共建筑。

（2）该建筑耐火等级不应低于一级。

2.该建筑每层至少应划分几个防火分区？地上二至九层每层至少应设置几个避难间？指出前室和避难
间存在的问题。

答：（1）该建筑每层至少应划分1个防火分区。

（2）地上二至九层每层至少应设置2个避难间。

（3）问题1：消防电梯合用前室，长×宽分别为5.0m×2.2m，问题2：1#避难间为5.0m×2.0m

3.如何解决经常有人通行处常闭式防火门不能处于常闭状态的问题？问题解决后该防火门应具备哪些
基本功能？

答：（1）①更换闭门器；②改为火灾时自行关闭的常开防火门
（2）防火门具有自动关闭的功能，在关闭后应具有烟密闭的性能

4.模拟燃气泄漏进行演练，厨房工作人员应采取哪些紧急应对措施？

答：（1）立即切断燃气源头；（2）快速通风换气；（3）严格禁止火源与电器操作；（4）撤离
现场并及时报警

5.该建筑内的客梯采取哪些消防安全技术措施可以用于辅助人员疏散？

答：（1）应具有在火灾时仅停靠特定楼层和首层的功能；（2）电梯附近的明显位置应设置标示电梯
用途的标志和操作说明；（3）其他要求应符合消防电梯的规定。

6.该养老中心应设置哪些灭火救援设施？

答：（1）消防软管卷盘；（2）消防车道；（3）消防车登高操作场地；（3）消防救援口；（4）常闭
式应急排烟窗
扫码关注一级消防工程师微信公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
案例五
某酒店建筑2019年3月竣工并投入使用，该建筑地下3层，地上12层，建筑高度45m。地下一层为
后勤区及设备用房等，地下二层、三层为汽车库，地上一层为酒店大堂和餐厅，地上二层为健身房，地上
三至十二层为客房。该酒店设置火灾自动报警系统、防烟排烟系统、灭火器等建筑消防设施和器材。

餐厅为1个防火分区，采用机械排烟，并用活动式挡烟垂壁划分为多个防烟分区：客房走道采用机械
排烟，用固定式挡烟垂壁划分防烟分区。地下室防烟楼梯间和前室采用机械加压送风方式防烟，地上部分
设2部防烟楼梯间，其中1部采用合用前室，前室均采用自然通风方式防烟。

2025年8月，酒店委托某消防技术服务机构进行检查，情况如下：

（1）餐厅机械排烟系统采用的排烟风机型号为HTF/250/1.0，公称风量为65000m³/h，经查阅竣工图纸，
该场所计算风量为60000m³/h。

（2）地上二层楼梯间附近外墙设置了广告牌，核实2部防烟楼梯间前室和合用前室的可开启外窗面积，
分别为1㎡和3.2㎡。

（3）现场手动开启地下室防烟楼梯间前室1个常闭加压送风口，相应加压送风机未联动启动。

（4）在餐厅1个防烟分区进行了模拟火灾测试。当该模拟火灾信号确认后，火灾自动报警系统在30s
内联动开启了该防火分区的全部排烟阀、排烟风机和补风设施，90s内活动式挡烟垂壁开启到位。

（5）检查地上二层健身房发现配置的灭火器为MF/ABC5型手提式灭火器，灭火器生产日期是2024年
7月10日。

（6）检查地上六层客房走道配置的翻盖型灭火器箱及灭火器，1个翻盖型灭火器箱的翻盖开启角度为
75°，箱内1具灭火器铭牌模糊，看不清生产厂家名称和出厂时间，压力指针在绿区范围内。

根据以上材料，回答下列问题（共24分）：

1.餐厅机械排烟系统的排烟风机选型是否正确？说明理由。

答：排烟风机选型不正确。

理由：（1）排烟风机应满足280℃时连续工作30min的要求，故排烟风机型号为HTF/250/1.0，不符合
规定要求。

扫码关注一级消防工程师微信公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
（2）排烟风机的公称风量，在计算风压条件下不应小于计算所需风量的 1.2 倍，即 60000×

1.2=72000m³/h，故该排烟风机公称风量为65000m³/h不满足要求。

2.地上二层防烟楼梯间前室、合用前室的可开启外窗测量面积是否符合要求？为什么？

答：（1）防烟楼梯间前室外窗面积不符合要求。

理由：独立前室可开启外窗或开口的面积不应小于2.0㎡。该防烟楼梯间前室可开启外窗面积1㎡，故
所以不符合要求。

（2）合用前室外窗面积符合要求。

理由：合用前室可开启外窗或开口的面积不应小于3.0㎡。该合用前室的可开启外窗面积，为3.2㎡，
故符合要求。

3.分析地下室防烟楼梯间前室加压送风机不能联动启动的原因。

答：（1）风机或风机控制柜或联动控制器故障（未通电）；（2）控制逻辑错误；（3）联动控制器、
风机控制柜处于手动状态；（4）模块和线路故障；

4.在餐厅进行排烟系统测试，其结果是否符合要求？并说明理由。

答：不符合要求。

理由1：火灾自动报警系统应在15s内联动开启该防烟分区的全部排烟阀、排烟风机和补风设施。故
30s内联动开启了排烟阀、排烟风机和补风设施，不符合规定要求
理由2：应联动开启防烟分区的全部排烟阀、排烟风机和补风设施，该餐厅为1个防火分区，划分为多
个防烟分区，故开启了该防火分区的全部排烟阀，不符合规定要求。

（3）活动式挡烟垂壁应在60s内开启到位。故90s内活动式挡烟垂壁开启到位，不符合规定要求

5.地上二层健身房的灭火器选择是否正确？灭火器的选择应考虑哪些因素？

答：灭火器选择正确。

灭火器的选择应考虑因素：（1）灭火器配置场所的火灾种类；（2）灭火器配置场所的危险等级；（3）

扫码关注一级消防工程师微信公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
灭火器的灭火效能和通用性；（3）灭火剂对保护物品的污损程度；（6）灭火器设置点的环境温度；（7）

使用灭火器人员的体能。

6.地上六层客房走道配置的灭火器箱和灭火器存在什么问题？如何处理？

答：问题1：1个翻盖型灭火器箱的翻盖开启角度为75°。

处理：更换或维修灭火器箱，使其翻盖开启角度不低于100°。

问题2：箱内1具灭火器铭牌模糊，看不清生产厂家名称和出厂时间。

处理：进行报废处理，并按等效替换原则，替换灭火器。

案例六
北方寒冷地区某博物馆，建筑高度12m，每层层高为6m，地上2层，每层建筑面积2893.25m²；地下1
层，建筑面积为4085m²，总建筑面积为9871.5m²。该博物馆为钢筋混凝土框架结构，耐火等级为一级。地
下一层的主要使用功能为室内无车道且无人员停留的机械式汽车库、辅助用房和设备机房，划分为3个防
火分区。地上一层主要功能为门厅、共享中庭、临时展厅、书店、茶座、临时展厅、书店、茶座、贵宾接
待厅等；地上二层为常设展厅和500m²珍藏库。该建筑全楼设置采暖系统，配置了室内外消火栓系统、自
动灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统及建筑灭火器等消防设施及器材。该建筑
消防给水系统原理示意图见图6-1。受博物馆委托某消防技术服务机构进行消防检查，情况如下:

（1）建筑接入两路市政给水管道，管径均为DN150mm，市政接驳位置供水压力0.24MPa。

（2）屋顶高位水箱尺寸3m×4m×2m（H），箱底距地上二层室内消火栓高差为7.2m；屋顶水箱进水管
阀门关闭，水箱水位在箱体1/2处。

（3）消防水泵控制柜设在泵房内，靠近门口，防护等级为IP33。

（4）对消火栓系统进行了检查与测试。

（5）该建筑自动喷水灭火系统均采用玻璃球喷头，地上一层临时展厅、书店、茶座部位设置通透性吊
顶。

（6）检查湿式报警阀组，系统测压力表读数为0.22MPa，供水侧压力表读数为0.20MPa。

扫码关注一级消防工程师微信公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
根据以上材料，回答下列问题（共24分）：

1.根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974），指出图6-1中维护管理需要明
确挂牌或标识的设施、设备、附件和部位，并列出编号和名称。

答：编号2：消防水泵；编号10：试验消火栓；编号11：水泵接合器；编号12：止回阀；编号13：室
内消火栓。

注：《消防给水及消火栓系统技术规范》14.0.12 消火栓、消防水泵接合器、消防水泵房、消防水泵、
减压阀、报警阀和阀门等，应有明确的标识。

2.判断湿式报警阀组前后压力表压差是否符合标准要求？湿式报警阀的维护保养中经常遇到的问题有
哪些？

答：（1）不符合标准要求。

（2）①标志牌内容缺失、不清晰，压力表显示不符合设置值。②控制阀处于关闭状态，手轮未设锁具
固定，启闭标志模糊。信号阀动作反馈信号不准确。③报警阀组件动作迟缓，压力开关不动作、不反馈信
扫码关注一级消防工程师微信公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
号，地面上设置的排水设施无法有效排水。

3.高位水箱存在什么问题？如何保证消防水箱正常水量？

答：（1）问题1：水箱进水管阀门关闭。

问题1：水箱水位在箱体1/2处。

（2）①设置保证消防用水不被他用的设施。②保证出水管上的止回阀应能严密关闭并处于正常工作位
置。③消防水箱和管道采取防冻措措施。④保证水箱的补水设施符合设计要求。⑤设置就地水位显示装置，
消防控制中心设置显示消防水箱水位的装置，同时设有最高和最低报警水位。

4.消防水泵控制柜防护等级是否符合标准要求？并说明理由。消防水泵控制柜有哪些功能要求？

答：（1）不符合要求，
理由：消防水泵控制柜设在泵房内防护等级不应低于IP55。该消防水泵控制柜设在泵房内，防护等级
为IP33，不符合要求。

（2）①消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能
②应能显示消防水泵和稳压泵的运行状态，应有显示消防水泵工作状态和故障状态的输出端子及远程
控制消防水泵启动的输入端子
③应具有自动巡检可调、显示巡检状态和信号等功能

5.根据国家标准《建筑消防设施检测技术规范》（GB/T44481-2024）的规定，室外消火栓系统的检测
技术要求应有哪些？

答：（1）消火栓组件应齐全、完好，阀门应能灵活启、闭。

（2）地下式消火栓应有明显标志，井内应无积水。

（4）消火栓栓口处的出水压力应符合设计要求。

（5）对于严寒和寒冷地区，其防冻措施应完好并符合设计要求。

6.地上一层临时展厅可采用的洒水喷头类型有哪些？对喷头布置情况进行检查，应考虑哪些因素？

扫码关注一级消防工程师微信公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
答：（1）①标准覆盖面积，流量系数≥80的快速响应、特殊响应和标准响应喷头；②扩大覆盖面积，
流量系数≥80的快速响应喷头
（2）①通透性吊顶的通透面积；②喷头设置的位置；③通透性吊顶开口部位的净宽度和厚度；④喷头
间距及溅水盘与吊顶上表面的距离

【 环球兴学消防证备考资料大全 】

【 一消备考站 】

大家还可以关注微信订阅号和抖音号及时获
取2025年各科真题资料，帮助大家在线估分对答案！