resource_id: "1219496"
exam_year: 2025
exam_name: "一级建造师"
subject_name: "市政工程管理与实务"
material_type: "其他"
prepare_stage: "强化"
version_status: "最终版"
has_analysis: false
date_published: "2025-08-08"
date_modified: "2026-09-10"
---
# 2025环球网校一级建造师《市政公用工程管理与实务》黄金B卷

学员专用请勿外泄
2025环球网校一级建造师《市政公用工程管理与实务》黄金B卷
一、单项选择题（共 20 题，每题 1 分，每题的备选项中，只有一个最正确或最符合题
意。选对每题得 1 分，没选或错选均不得分）。

1.热拌沥青碎石按空隙率大小，属于（）。

A.密级配混合料

B.半开级配混合料

C.开级配混合料

D.连续级配混合料

2.关于自立式挡土墙结构特点的说法，错误的是（）。

A.由拉杆、挡板、立柱、锚锭块组成

B.借卸荷板上的土重平衡全墙

C.可以预制、拼装，施工快速

D.结构轻便、工程量节省

3.关于基层冬期施工，下列说法正确的是（）。

A.石灰稳定土基层冬期施工应拌入适量的防冻剂,避免受冻

B.水泥稳定土基层，宜在进入冬期前 30～45d停止施工

C.石灰粉煤灰稳定粒料基层，宜在进入冬期前 15～30d停止施工

D.级配碎石应根据施工环境最低温度洒布防冻剂溶液，随洒布随碾压

4.关于预应力筋施工说法正确的是（）。

A.预应力筋下料长度为孔道长度与千斤顶长度的总和

B.预应力筋采用电弧切割

C.预应力筋张拉时，伸长值应从开始张拉时量测

D.先张法放张预应力筋时，应分阶段，对称、交错地放张

5.钻孔灌注桩灌注前，泥浆性能合格的是（）。

A.泥浆比重1.05，含砂率 2.3%

B.泥浆比重1.12，含砂率 3%

C.泥浆比重1.08，含砂率 1.8%

D.泥浆比重1.15，含砂率 1.5%

6.下列关于钢梁施工的说法中，正确的是（）。

A.人行天桥钢梁出厂前可不进行试拼装

B.多节段钢梁安装时，应全部节段安装完成后再测量其位置、标高和预拱度

C.钢梁焊接顺序宜为纵向从跨中向两端、横向从中线向两侧对称进行

D.高强度螺栓施拧顺序为从板束刚度小、缝隙小处开始

7.关于桥面防水系统施工的说法，正确的是（）。

A.防水卷材铺设时，搭接接头应错开 300mm

B.防水卷材应沿桥梁纵、横坡从高处向低处铺设

C.防水涂料应先进行大面积涂刷后再进行节点处理

D.卷材防水层上沥青混凝土摊铺温度应高于防水卷材的耐热度

8.下列关于钻孔咬合桩的说法，正确的是（）。

A.配筋率较高

B.钢筋混凝土桩应在素混凝土桩初凝前，切割部分素混凝土桩身形成咬合

C.相邻咬合桩应先施工钢筋混凝土桩，后施工素混凝土桩

D.钻机就位及吊设第一根钢套管时，垂直度允许偏差应为 0.5%

9.下列关于浅埋暗挖法开挖方式与选择条件的说法，不正确的是（）。

A.CRD工法是在CD工法基础上加设临时仰拱，沉降较小

B.单侧壁导坑法和双侧壁导坑法防水效果好
扫码关注更多内容
第 1 页共 14 页

学员专用请勿外泄

C.跨度10m的隧道可以采用正台阶法

D.柱洞法适用于多层多跨结构

10.下列关于壁后注浆施工的说法中错误的是（）。

A.管片壁后注浆可分为同步注浆、二次注浆和堵水注浆

B.同步注浆是通过管片的吊装孔对管片背后进行补强注浆

C.二次注浆的注浆量和注浆压力应根据环境条件和沉降监测结果确定

D.壁后注浆作业应连续进行，采用管片注浆口注浆后，应封堵注浆口

11.适用于浊度小于3NTU 的河流水的常规处理流程为（）。

A.原水→简单处理

B.原水→接触过滤→消毒

C.原水→混凝→沉淀或澄清→过滤→消毒

D.原水→调蓄预沉→混凝→沉淀或澄清→过滤→消毒

12.在管道开槽施工中，槽底开挖宽度的正确说法是（）。

A.管道外径增大，管道一侧的工作面宽度一定增大

B.同管径下，柔性接口比刚性接口所需工作面宽度小

C.化学建材管道比混凝土管道工作面宽度小

D.沟槽土质越好，槽底开挖宽度越小

13.供热管道穿过基础、墙体、楼板处应安装套管，安装要求说法错误的是（）。

A.套管与管道之间的空隙应采用高标号水泥砂浆填充

B.管道的焊口及保温接口不得置于墙壁中和套管中

C.套管的两侧与墙面的距离应大于 20mm

D.穿过楼板的套管应高出板面 50mm

14.下列综合管廊施工注意事项错误的是（）。

A.预制构件上有裂缝且宽度超过 0.2mm时，应进行鉴定

B.预制构件运输及吊装当无设计要求时，不应低于设计强度的 75%

C.混凝土底板和顶板留置施工缝时，应分仓浇筑

D.管廊顶板上部1000mm 范围内回填材料不得使用重型及振动压实机械碾压

15.以下关于海绵城市建设透水铺装施工技术的说法，正确的是（）。

A.透水面层的渗透系数应大于透水找平层和透水基层

B.采用透水铺装时，透水基层孔隙率不小于 20%

C.透水铺装结构与不透水铺装结构之间应采用半透水铺装结构

D.透水铺装位于地下室顶板上时，顶板覆土厚度不应小于 600mm

16.城市桥梁改建方案按上部结构与下部结构的连接处理方式不包括（）。

A.新、旧桥梁的上部结构与下部结构互不连接

B.新、旧桥梁的上部结构与下部结构相互连接

C.新、旧桥梁的下部结构连接而上部结构分离

D.新、旧桥梁的上部结构连接而下部结构分离

17.在市政公用工程施工中经常用于地下隧道中线方位校核的仪器是（）。

A.经纬仪

B.激光准直仪

C.陀螺全站仪

D.激光铅垂仪

18.关于电子工程施工招标的说法，错误的是（）。

A.投标单位可以网上下载招标文件

B.招标单位不需要组织现场踏勘

C.投标单位在网上提交投标文件
扫码关注更多内容
第 2 页共 14 页

学员专用请勿外泄

D.投标单位不需要提交投标保证金

19.包工包料工程的预付款支付比例不宜高于签约合同价的（）。

A.30%

B.40%

C.50%

D.60%

20.施工现场临时用电组织设计应由（）编制。

A.项目技术负责人

B.企业技术负责人

C.安全管理人员

D.电气工程技术人员
二、多项选择题（共 10 题，每题 2 分，每题的备选项中，有 2 个或2 个以上符合题意，
至少有 1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）。

21.下列属于水泥混凝土面层主控项目的是（）。

A.原材料质量

B.压实度

C.混凝土弯拉强度

D.弯沉值

E.面层厚度

22.关于热拌沥青混合料压实的说法错误的是（）。

A.压实层最大厚度不宜大于 200mm

B.初压应采用钢轮压路机静压

C.密级配沥青混合料宜优先采用振动压路机复压

D.沥青混合料层厚较大时，宜采用高频低振幅碾压

E.为防止沥青混合料粘轮，可向碾轮喷淋添加少量表面活性剂的雾状水

23.桥梁支座按结构形式分为（）。

A.弧形支座

B.单向活动支座

C.钢支座

D.橡胶支座

E.拉压支座

24.下列关于联络通道的说法中，错误的是（）。

A.相邻两个联络通道之间的距离不应大于 600m

B.联络通道内应设并列反向开启的甲级防火门

C.联络通道可起到消防、通讯、排水、疏散的作用

D.国内地铁的联络通道主要采用盾构法施工

E.超前预支护方法一般采用深孔注浆或冻结法

25.下列关于地下工程细部构造防水工程施工的说法，正确的有( )。

A.施工缝处已浇筑混凝土的强度不应小于 1.2MPa

B.后浇带部位混凝土可分次浇筑，接缝处按施工缝处理

C.预埋注浆管应设置在施工缝断面的端部

D.中埋式止水带的接缝应设在结构转角处

E.预埋件端部或预留孔、槽底部的混凝土厚度不得小于 250mm

26.关于不开槽施工法设备选择的说法，正确的有（）。

A.小口径的金属管道，当无地层变形控制要求且顶力满足施工要求时，可采用一次顶进
的挤密土层顶管法
扫码关注更多内容
第 3 页共 14 页

学员专用请勿外泄

B.当无降水条件时，宜采用封闭式土压平衡或泥水平衡顶管机施工

C.直径3000mm以上，穿越地面障碍较复杂地段，采用盾构法施工

D.夯管法适用于城镇区域下穿较窄道路的柔性管道施工

E.水平定向钻法含水地层不适用、砂卵石地层困难

27.关于聚乙烯燃气管道连接方式的选择，错误的是（）。

A.聚乙烯管材与管件、阀门的连接可以采用螺纹连接

B.不同级别的聚乙烯管材、管件和阀门，应采用电熔连接

C.熔体质量流动速率差值大于等于 0.5g/10min的聚乙烯管材，应采用电熔连接

D.聚乙烯管道与金属管道连接时，应采用热熔连接

E.公称外径小于90mm的聚乙烯管材，应采用热熔连接

28.关于HDPE膜铺设工程质量验收的说法，正确的是（）。

A.HDPE膜材料应由供货单位和建设单位双方在现场抽样检查

B.HDPE膜材料应由施工单位送到国家认证的专业机构检测

C.对热熔焊接每条焊缝应进行真空检测，合格率应为 100%

D.对挤压焊接每条焊缝应进行气压检测，合格率应为 100%

E.焊缝破坏性检测，按每 1000m 焊缝取一个 1000mm×350mm 样品做强度测试，合格
率应为 100%

29.关于道路改造施工技术中旧路罩面的说法，错误的是（）。

A.微表处摊铺找平后需碾压成型后再进行初期养护

B.(含砂)雾封层宜用于城镇快速路和主干路的上封层

C.下雨前和下雨过程中不得进行(含砂)雾封层施工

D.碎石封层初期通车，车速不宜过快，1h后可完全开放交通

E.薄层热拌沥青混凝土厚度不宜超过 50mm

30.下列合同风险的管理与防范措施中，属于风险的分散和转移的是（）。

A.增设保值条款

B.加强索赔管理

C.向保险公司投保

D.将工程分包

E.减少承包人资金、设备的投入
三、实务操作和案例分析题。（共 5 题，（一）、（二）、（三）题各 20分，（四）、（五）题
各 30 分）。

（一）

背景资料：

某公司承建一城镇快速路工程，道路中央隔离带宽2.5m，采用A路缘石，路缘石外露150mm，
要求在通车前栽植树木，主路边采用 B 路缘石，道路工程 K2+350 断面图如图所示，其中两
侧排水沟为钢筋混凝土预制 U型槽，U型槽壁厚10cm，内部净高1m，现场安装。护坡采用六
坡砖砌筑。

U型槽的施工工序为：测量放线、沟槽开挖、D、垫层施工、铺筑结合层、E、调整（高程、
轴线）、F、外侧回填土。

扫码关注更多内容
第 4 页共 14 页

学员专用请勿外泄
面层结构为40mmSMA-13 细粒式沥青混凝土上面层，60mmAC-20中粒式沥青混凝土中面层，
80mmAC-25粗粒式沥青混凝土下面层。

项目部编制的面层施工机械计划表包括摊铺机等，施工方案中：摊铺机前等候运料车 4
辆以上，直线段由中间向两边，曲线段由外侧向内侧的方式进行碾压；沥青混合料摊铺时应
对温度随时检查；上面层用轮胎压路机碾压。

【问题】

1.列式计算道路桩号K2+350 位置边沟内底设计高程（主路及 C部位坡度均为 1.5%，保留
两位小数）。

2.A、B分别为哪种路缘石？

3.图中C的名称是什么？在道路中设置 C的作用。C属于哪一个分部工程中的分项工程?

4.根据背景资料，正确写出 D、E、F工序名称。

5.补充施工机械计划表中缺少的主要机械。请给出施工方案中正确的做法。

（二）

背景资料：

某公司承建一项城镇主干路新建工程，全长 3.1km，施工桩号为K0+000～K3+100。道路
路面结构分为两种类型，其中 K0+000～K3+000段路面面层为厚 18cm沥青混合料面层，
K3+000～K3+100段路面面层为 28cm水泥混凝土面层，路面基层均为水泥稳定碎石基层。两
种路面面层在 K3+000处呈阶梯状衔接，衔接处设置长 4m水泥混凝土过渡段。路面衔接段结
构如图 2所示。

图2 路面衔接段结构示意图（尺寸单位：cm）

扫码关注更多内容
第 5 页共 14 页

学员专用请勿外泄
施工过程中发生如下事件
事件一:在 K0+550～K0+610 路段有座废弃池塘，深约 2m。处置方案为清淤后换填级
配砂砾，再利用挖方段土方填筑至设计标高。施工前项目部对填方用土进行了液限、塑
限和 CBR 试验。

事件二:水泥混凝土路面及过渡段铺筑完成后，养护达到可开放交通条件时，再分层
摊铺衔接处沥青混合料面层。为确保过渡段面层衔接紧密、横缝连接平顺，项目部采取
了相应的施工工艺措施。

事件三:在K2+200填方坡脚处有 10kV电力架空线线杆，由于线路迁移滞后，路基施
工时项目部对线杆采取了安全保护措施。

【问题】

1.写出图中构件A、B及接缝 C的名称。

2.写出图中沥青路面结构层 D、E、F的名称。写出 D采用的沥青材料及施工方法。

3.事件一中，项目部通常还应对填方用土进行哪些试验?

4.事件二中，水泥混凝土路面开放交通应满足什么条件?写出连接处过渡段处理措施。

5.事件三中，写出电线杆处的防护措施。

（三）

背景资料：

某公司承建供热管道工程，管道为 DN500mm钢管，工作压力 1.6MPa。管道沿现况道路敷
设段采用 D2600mm钢筋混凝土管作为套管，泥水平衡机械顶进，套管位于软弱黏土层中，顶
进总长度 421.8m。顶管与现况道路位置关系如图 3-1 所示。套管顶进完成后，在套管内安装
供热管道，断面布置见图 3-2。

图3-1 顶管与道路关系示意图图3-2 供热管道安装断面图
项目部编制了顶管施工方案，包含：

（1）在永久检查井处施做工作竖井，后背墙采用 1000mm厚现浇钢筋混凝土结构。

（2）顶管施工流程如下：施工放样→顶进设备安装→机头就位→开洞顶进→B→正常顶
进→机头进入接收井→C。

（3）在下穿管线地段，采取在管背注浆加固及调整顶进参数等一系列防止市政管线沉降
变形的措施，顶管结束后采用水泥砂浆进行触变泥浆置换。

【问题】

1.指出构件A的名称，简述构件 A的作用。

2.顶管临时占路施工需要哪些部门批准？

3.补充施工工艺流程中工序 B、C的名称。指出工作竖井内除后背墙外，还应安装哪些主
要顶进设施？

扫码关注更多内容
第 6 页共 14 页

学员专用请勿外泄

4.顶进过程中压注触变泥浆的作用是什么？还可以采用哪些措施起到相同的作用？顶管
结束后进行泥浆置换的目的是什么？

5.在顶进过程中控制哪些顶进参数防止地面沉降？

（四）

背景资料：

某公司承建城市郊区泵站调蓄工程，其中调蓄池为地下式现浇钢筋混凝土结构，混凝土
强度等级 C35，池内平面尺寸为 62.0m × l7.3m，筏板基础。场地地下水类型为潜水，埋深

6.6m。涉及基坑长63.8m，宽 19.1m，深12.6m，围护结构采用φ800mm 钻孔灌注桩排桩+2道
φ609mm 钢支撑，桩间挂网喷射 C20 混凝土，桩顶设置钢筋混凝土冠梁。基坑围护桩外侧采
用厚度 700mm止水帷幕，如图 4所示。

施工过程中，基坑土方开挖至深度 8m 处，侧壁出现渗漏，并夹带泥沙；迫于工期压力，
项目部继续开挖施工；同时安排专人巡视现场，加大地表沉降、桩身水平变形等项目的检测
频率。

图4 调蓄池结构与基坑围护断面图（结构尺寸：mm，高程：m）

【问题】

1.列式计算池顶模板承受的结构自重分布荷载 q(kN/㎡)，(混凝土容重γ=25kN/m³);根
据计算结果，判断模板支架安全专项施工方案是否需要组织专家论证，说明理由。

2.计算止水帷幕在地下水中的高度。

3.写出基坑围护桩外侧可以采用的止水帷幕的形式。

4.指出基坑侧壁渗漏后，项目部继续开挖施工存在的风险。给出顼目部堵漏措施的具体
步骤。

5.指出基坑施工过程中风险最大的时段，并简述稳定坑底应采取的措施。

6.写出图中细部构造A 的名称，并说明其留置位置的有关规定和施工要求。

（五）

背景资料：

某施工单位承建一座桥梁工程，跨径布置为 30m+40m+30m，上部结构为预应力现浇
混凝土箱梁，梁高为 2m。混凝箱梁施工支架采用满堂盘扣式支架，支架由立杆、横杆、
斜杆、连接盘等组成。桥梁支架立面示意图如图 5-1 所示。桥梁支架横断面示意图如图
扫码关注更多内容
第 7 页共 14 页

学员专用请勿外泄
5-2所示。

支架上现浇箱梁的施工流程如下:地基处理→支架搭设→模板系统安装→A→钢筋、
预应力筋及孔道安装→混凝土浇筑→混凝土养护→预应力张拉→B→落架、模板支架拆除。

支架搭设前，对支架强度进行计算，考虑了模板荷载、支架自重和盖梁钢筋混凝土
的自重。搭设支架时，支架扫地杆(最底层水平杆)与立杆底托底面距离为 60cm。为了方
便施工人员上下通行，施工单位在支架旁搭设了人员安全应急通道，为保证通道的稳定，
将通道与支架三处紧固连接，盖梁顶部处，临边安全护栏上横杆距作业平台顶面高1.0m。

40m梁支架纵向立面布置（A、B、C段）见图 1，箱梁混凝浇筑完成后进行了以下工
序：①拆除箱梁侧模板；②拆除箱梁底模板，③拆除箱梁盘扣支架，④张拉预应力钢绞
线。

图5-1 桥梁支架立面示意图
附注：支架基础整平压实后，浇筑10cm厚C20混凝土
图 5-2 桥梁支架横断面示意图（单位：cm）

【问题】

1.写出施工流程中 A、B的内容并写出A的作用。

2.A工序如何进行？

3.支架搭设场地应满足哪些要求?

4. 写出支架设计中除强度外还应验算的内容。补充支架强度计算时还应考虑的荷载。

写出支架设计中除强度外还应验算的内容。补充支架强度计算时还应考虑的荷载。

5.改正支架搭设过程中的错误之处。

6.写出①、②、③、④工序的正确排序（写出数字序号即可）和拆除 40m梁支架 A、

B、C段的正确顺序。

扫码关注更多内容
第 8 页共 14 页

学员专用请勿外泄
2025 环球网校一级建造师《市政公用工程管理与实务》万人模考一
参考答案
一、单项选择题

1.【答案】B

【解析】热拌沥青混合料，按空隙率大小分为密级配、半开级配、开级配。AC型混合料
以及骨架型混合料 SMA均属于密级配混合料，热拌沥青碎石（AM）属于半开级配混合料，OGFC
排水沥青混合料属于开级配混合料。

2.【答案】B

【解析】自立式(尾杆式)挡土墙：由拉杆、挡板、立柱、锚锭块组成，靠填土本身和拉
杆、锚锭块形成整体稳定。结构轻便、工程量节省，可以预制、拼装，施工快速、便捷。基
础处理简单，有利于地基软弱处进行填土施工，但分层碾压需慎重，土也要有一定选择。

3.【答案】D

【解析】石灰及石灰粉煤灰稳定土(粒料、钢渣)类基层，宜在进入冬期前 30～45d停止
施工，不应在冬期施工。水泥稳定土(粒料)类基层宜在进入冬期前 15～30d停止施工。当上
述材料养护期进入冬期时，应在基层施工时向基层材料中掺入防冻剂。

4.【答案】D

【解析】预应力筋下料长度应通过计算确定，计算时应考虑结构的孔道长度或台座长度、
锚（夹）具长度、千斤顶长度、镦头预留量、冷拉伸长值、弹性回缩值、张拉伸长值和外露
长度等因素。预应力筋宜使用砂轮锯或切断机切断，不得采用电弧切割。预应力张拉时，伸
长值应从初应力时开始量测。放张顺序应符合设计要求，设计未要求时，应分阶段、对称、
交错地放张。

5.【答案】C

【解析】灌注混凝土前，清孔后的泥浆相对密度应小于 1.10；含砂率不得大于 2％；黏
度不得大于 20Pa•S。

6.【答案】C

【解析】钢梁出厂前必须进行试拼装，并应按有关要求验收。钢梁安装过程中，每完成
一节段应测量其位置、标高和预拱度，不符合要求应及时改正。钢梁杆件工地焊缝连接，无
设计顺序时，焊接顺序宜为纵向从跨中向两端、横向从中线向两侧对称进行。钢梁采用高强
度螺栓连接，施拧顺序为从板束刚度大、缝隙大处开始，由中央向外拧紧，并应在当天终拧
完毕。施拧时，不得采用冲击拧紧和间断拧紧。

7.【答案】D

【解析】铺设防水卷材时，任何区域的卷材不得多于 3层，搭接接头应错开 500mm以上，
严禁沿道路宽度方向搭接形成通缝。防水卷材应采用沿桥梁纵、横坡从低处向高处的铺设方
法，高处卷材应压在低处卷材之上。防水涂料应先做好节点处理，然后再进行大面积涂布。

防水层上沥青混凝土的摊铺温度应与防水层材料的耐热度相匹配。卷材防水层上沥青混凝土
的摊铺温度应高于防水卷材的耐热度；涂料防水层上沥青混凝土的摊铺温度应低于防水涂料
的耐热度。

8.【答案】B

【解析】钻孔咬合桩的特点：配筋率较低。受力整体性好。施工灵活。施工要求：桩顶
应设置导墙。相邻咬合桩应先施工素混凝土桩、后施工钢筋混凝土桩；钢筋混凝土桩应在素
混凝土桩初凝前切割部分素混凝土桩身形成咬合。钻机就位及吊设第一根钢套管时，垂直度
允许偏差应为 0.3%。

9.【答案】B

【解析】浅埋暗挖法开挖方式与选择条件。防水效果差的有：双侧壁导坑法、中洞法、
侧洞法、柱洞法、洞桩法。

扫码关注更多内容
第 9 页共 14 页

学员专用请勿外泄

10.【答案】B

【解析】同步注浆与盾构掘进同时进行，是通过同步注浆系统，在盾构向前推进盾
尾空隙形成的同时进行，浆液在盾尾空隙形成的瞬间及时起到充填作用，使周围土体获
得及时的支撑，可有效防止岩体的坍塌，控制地表的沉降。

11.【解析】常用处理工艺流程见表

| 工艺流程 | 适用条件 |
| --- | --- |
| 原水→简单处理（筛网隔滤或消毒） | 水质较好，浊度几十或几百 NTU的地表水 |
| 原水→接触过滤→消毒 | 一般用于处理浊度和色度较低的湖泊水和水库水，进水悬浮物一般小于 100NTU |
| 原水→混凝→沉淀或澄清→过滤→消毒 | 一般以地表水为水源的处理厂广泛采用的常规处理流程，适用于浊度小于 3NTU的河流水 |
| 原水→调蓄预沉→混凝→沉淀或澄清→过滤→消毒 | 高浊度水二级沉淀，适用于含沙量大，沙峰持续时间长，预沉后原水含砂量应降低到 1000NTU以下 |

12.【答案】B

【解析】管道一侧的工作面宽度：

13.【答案】A

【解析】管道穿过基础、墙体、楼板处，应安装套管，管道的焊口及保温接口不得置于
墙壁中和套管中，套管与管道之间的空隙应用柔性材料填塞。当穿墙时，套管的两侧与墙面
的距离应大于 20mm；当穿楼板时，套管高出楼板面的距离应大于 50mm。

14.【答案】C

【解析】本题考查的是综合管廊结构施工技术。底板和顶板应连续浇筑不得留置施工缝；

设计有变形缝时，应按变形缝分仓浇筑。

15.【答案】D

【解析】考查海绵城市建设透水铺装施工。透水路面自上而下宜设置透水面层、透水找
平层和透水基层，透水找平层及透水基层渗透系数应大于面层。采用透水铺装时，透水面层
孔隙率不小于 20%，透水基层孔隙率不小于 30%。透水铺装对道路路基强度和稳定性的潜在风
险较大时，可采用半透水铺装结构。透水铺装结构与不透水铺装结构之间应采用防渗措施。

透水铺装位于地下室顶板上时，顶板覆土厚度不应小于 600mm。

16.【答案】C

【解析】目前城市桥梁改建加宽方案按位置可分为单侧加宽与双侧加宽两种，按上部结
构与下部结构的连接处理方式划分，主要有以下三种方案：新、旧桥梁的上部结构与下部结
构互不连接;新、旧桥梁的上部结构和下部结构相互连接；新、旧桥梁的上部结构连接而下部
扫码关注更多内容
第 10 页共 14 页

学员专用请勿外泄
结构分离。

17.【答案】C

【解析】考查施工测量的常用仪器。

| 全站仪 | 施工平面控制网,测点间水平距离、水平角度，三角高程测量和三维坐标测量 |
| --- | --- |
| 经纬仪 | 水平角和竖直角 |
| 水准仪 | 构筑物标高和高程 |
| 激光准直 (指向)仪 | 角度测量和定向准直测量；适用长距离、大直径隧道或高耸构筑物控制测量的点位坐标传递及同心度找正测量 |
| 卫星定位仪器 (GPS、BDS) | 空间三维坐标 |
| 陀螺全站仪 | 地下隧道的中线方位校核 |
| 激光铅锤仪 | 专供垂直定向，高层建筑物施工中垂直测量，市政工程垂直定向及地面向井下传递平面坐标和方向 |

18.【答案】D

【解析】招标文件网上下载：投标单位在网上获取招标信息，满足招标文件对投标单位
的资格要求后，可自行从网上下载招标文件，不再需要去招标代理单位报名或购买招标文件。

招标单位不再组织现场踏勘，投标单位可以根据招标文件上标明的项目地址，去拟投标项目
的现场自行踏勘。在招标文件规定的投标截止时间前，按照招标文件的要求在线上提交投标
文件。电子招标中投标保证金主要由投标保函的形式体现。

19.【答案】A

【解析】考查工程预付款结算。百分比法：包工包料工程的预付款支付比例不得低于签
约合同价（扣除暂列金额）的 10%，不宜高于签约合同价（扣除暂列金额）的 30%。

20.【答案】D

【解析】临时用电组织设计及变更时，必须履行“编制、审核、批准”程序，由电气工
程技术人员组织编制，经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。

二、多项选择题

21.【答案】ACE

【解析】考查城镇道路工程质量控制指标。

| 土方路基 | 100%合格：压实度和弯沉值； |
| --- | --- |
| 无机结合料稳定基层 | 原材料质量、压实度、7d无侧限抗压强度 |
| 级配类基层 | 集料质量及级配、压实度、弯沉 |
| 沥青混合料面层 | 压实度（快速路、主干路≥96%，次干路及以下≥95%）；厚度；弯沉值 |
| 水泥混凝土面层 | 原材料质量、混凝土弯拉强度、混凝土面层厚度、构造深度 |
| 铺砌式路面 | 石材质量、外形尺寸，预制混凝土砌块的强度，砂浆平均抗压强度（不低于设计强度 85%） |

22.【答案】ACD

【解析】热拌沥青混合料压实层最大厚度不宜大于 100mm。密级配沥青混合料复压宜优
先采用重型轮胎压路机进行碾压，对粗集料为主的混合料，宜优先采用振动压路机复压。层
厚较大时，宜采用高频大振幅，厚度较薄时宜采用低振幅。为防止沥青混合料粘轮，对压路
机可涂刷隔离剂或防粘结剂，亦可向碾轮喷淋添加少量表面活性剂的雾状水。

23.【答案】ADE

【解析】按支座变形可能性分类：固定支座、单向活动支座、多向活动支座、减隔震支
座。按支座所用材料分类：钢支座、聚四氟乙烯支座(滑动支座)、橡胶支座(板式、盆式)等。

扫码关注更多内容
第 11 页共 14 页

学员专用请勿外泄
按支座的结构形式分类：弧形支座、摇轴支座、辊轴支座、橡胶支座、球形钢支座、拉压支
座等。

24.【答案】CD

【解析】联络通道是设置在两条地铁隧道之间的一条横向通道，起到安全疏散乘客、隧
道排水及防火、消防等作用。国内地铁的联络通道主要采用浅埋暗挖法施工。

25.【答案】AE

【解析】后浇带混凝土应一次浇筑，不得留设施工缝；混凝土浇筑后应及时养护，养护
时间不得少于 28d。预埋注浆管应设置在施工缝断面中部。中埋式止水带的接缝应设在边墙
较高位置上，不得设在结构转角处。

26.【答案】AB

【解析】当周围环境要求控制地层变形或无降水条件时，宜采用封闭式的土压平衡或泥
水平衡顶管机施工。盾构法施工用于给水排水主干管道工程，直径一般在 3000mm 以上。夯管
法在特定场所有其优越性，适用于城镇区域下穿较窄道路的地下管道施工，适用范围为钢管。

水平定向钻砂卵石地层不适用。

27.【答案】ADE

【解析】聚乙烯管材与管件、阀门的连接，应根据不同连接形式选用专用的熔接设备，
不得采用螺纹连接或粘接。聚乙烯管材与金属管道或金属附件连接时，应采用钢塑转换管件
连接或法兰连接。不同级别、熔体质量流动速率差值大于等于 0.5g/10min(190℃，5kg)、焊
接端部标准尺寸比(SDR)不同、公称外径小于 90mm 或壁厚小于 6mm 的聚乙烯管材、管件和阀
门，应采用电熔连接。

28.【答案】AE

【解析】HDPE膜材料质量抽样检验：应由供货单位和建设单位双方在现场抽样检查；应
由建设单位送到国家认证的专业机构检测。HDPE膜铺设工程施工质量抽样检验：对热熔焊接
每条焊缝应进行气压检测，合格率应为 100%；对挤压焊接每条焊缝应进行真空检测，合格率
应为 100%。

29.【答案】ADE

【解析】微表处采用专用摊铺机具摊铺稀浆混合料，不需碾压成型，摊铺找平后必须立
即进行初期养护，禁止一切车辆和行人通行；通常，气温 25～30℃时养护30min 满足设计要
求后，即可开放交通。碎石封层初期通车，车速不宜过快，2h后可完全开放交通。薄层热拌
沥青混凝土厚度不宜超过 30mm。

30.【答案】CD

【解析】管理与防范措施：①合同风险的规避：充分利用合同条款；增设保值条款；增
设风险合同条款；增设有关支付条款；外汇风险的回避；减少承包人资金、设备的投入；加
强索赔管理，进行合理索赔。②风险的分散和转移：向保险公司投保；向分包人转移部分风
险。③确定和控制风险费:加强成本控制，制定成本控制目标和保证措施。

三、实务操作和案例分析题。

（一）

【参考答案】

1.48.65-（12.5+1.5）×0.015-4.5÷1.5-1=44.44m

2.A为立缘石(立侧石)；B为平缘石(平侧石)。

3.C的名称是路肩。

设置路肩的作用：①保护行车道结构稳定、防止水对路基侵蚀；②保护和支撑路面，对
边坡进行防护和加固。③供行人、自行车通行，以及作为机动车的紧急停车带；④提供侧向
余宽和视距，有利于安全，增加舒适感。⑤作为地下、地上设施的位置及养护操作场地。

C属于路基分部工程中的分项工程。

4.D地基处理，E：U型槽安装，F：U型槽勾缝。

扫码关注更多内容
第 12 页共 14 页

学员专用请勿外泄

5.压路机、拌合机、沥青洒布车、自卸汽车、嵌丁料洒布车。

正确做法：①摊铺机前等候运料车 5 辆以上；②直线段由两边向中间；③曲线段由内侧
向外侧的方式进行碾压；④上面层用钢筒式压路机或振动压路机碾压。

（二）

【参考答案】

1.A-拉杆；B-传力杆；C-胀缝。

2.D-下封层（封层），E：粘层；F：透层。

D材料：改性沥青或改性乳化沥青，施工方法：层铺法表面处治或稀浆封层法。

3.对路基土进行天然含水量、标准击实，必要时应做颗粒分析、有机质含量、易溶盐含
量、冻胀和膨胀量等试验。

4.（1）面层混凝土完全达到设计弯拉强度且填缝完成。

（2）①过渡段路面应采用两种路面呈阶梯状叠合布置；②过渡段与水泥混凝土面层衔接
处设置拉杆；③过渡段与沥青下面层接触面与接缝处涂刷粘层油，过渡段与中面层接触面涂
刷粘层油，接缝铺土工合成材料预防反射裂缝。

5.①在距架空线路垂直 3m、水平2m范围划定作业区，严禁机械近距离作业。

②对电力线杆进行加固，线杆四周围设置护栏并浇筑混凝土。

③线杆上贴反光标志并悬挂警告标志牌。

④施工期间派专人监护。

⑤对线杆进行定期倾斜、沉降监测。

（三）

【参考答案】

1.构件A：支架。

作用：支承管道并限制管道的变形和位移，承受管道的内压力、外荷载及温度变形的弹
性力，并传递到支承结构。

2.市政工程行政主管部门和公安交通管理部门。

3.B-初始顶进，C-吊机头、拆设备。

顶进设施：千斤顶、顶铁、导轨、千斤顶基座、油泵。

4.（1）触变泥浆的作用：减少管道外壁的摩阻力。

（2）还可设置中继间，管节外表面熔蜡。

泥浆置换的目的：填充管外侧超挖、塌落而产生的空隙，避免地表沉降。

5.顶进中控制顶进速度、顶进方向、挖土和出土量。

（四）

【参考答案】

1.池顶板厚度600mm，因此模板承受的结构自重 Q=25KN/m³×0.6m=15KN/㎡。

该混凝土模板支架安全专项施工方案需要组织专家论证.

理由：施工总荷载 15kN/㎡及以上的混凝土模板支撑工程所编制的安全专项方案需要进
行专家论证。

2.钻孔灌注桩桩长17.55m，地下水埋深6.6m，17.55-6.6=10.95m，因此截水帷幕在地下
水中的高度为 10.95m。

3.深层搅拌桩止水帷幕，高压旋喷桩止水帷幕。

4.基坑侧壁渗漏继续开挖的风险：因为渗漏水中夹带泥沙；会导致渗漏处地层土的流失，
从而造成围护结构背后土体过大沉降，严重的会导致围护结构及背后土体坍塌。

具体步骤：（1）采用降水或排水措施；

（2）采用坑内引流、封堵或坑外快速注浆的方式进行堵漏；情况严重时应立即回填再进
行处理。

5.基坑施工过程中风险最大时段是基坑开挖至底板施做之间。

扫码关注更多内容
第 13 页共 14 页

学员专用请勿外泄
稳定坑底应采取的措施：加深围护结构入土深度、坑底土体加固、坑内井点降水等措施，
并适时施作底板结构。

6.构造A名称：带止水钢板的施工缝。

留置位置：底板与池壁有腋角，宜留在腋角上面不小于 200mm处。

施工要求：①止水钢板：安装应居中、顺直、平整、稳定、牢固；表面的铁锈、油
污应清除干净，不得有砂眼、钉孔；止水钢板接头应采用折叠咬接或搭接；搭接长度不
得小于 20mm ，接头必须采用双面焊接。不得在止水带上穿孔或用铁钉固定就位。

②施工缝：在已硬化的混凝土表面上浇筑时，应凿毛和冲洗干净，并保持湿润，但
不得积水；浇筑前，施工缝处应先铺一层与混凝土强度等级相同的水泥砂浆；混凝土应
振捣密实，使新旧混凝土紧密结合。

（五）

【参考答案】

1.A：支架加载预压，B：预应力孔道压浆。

A作用：检验结构的承载能力和稳定性，消除其非弹性变形，观测结构弹性变形及基础
沉降情况。

2.预压加载可按预压荷载的 60%、80%、100%分三次加载，加载时应对称、分层进行，
禁止集中加载、卸载，每级加载完毕 1h后进行支架的变形观测，加或完毕后宜每 6h 测
量一次变形值。

3.支架基础必须具有足够承载能力，并应做好地面防水排水处理，地基处理范围应
宽出支架搭设范围不小于 0.5m，表面采用混凝土硬化处理，严格控制不均匀沉降，满足
设计要4.求还。应验算刚度、稳定性。

考虑的荷载：①施工人员及施工材料机具等行走运输或堆放的荷载；②振捣混凝土
时的荷载；

③其他可能产生的荷载，如风雪荷载、冬期施工保温设施荷载。

5.（1）支架扫地杆(最底层水平杆)与立杆底托底面距离不大于 55cm;

(2)支架不得与应急安全通道相连接（或独立设置）;

(3)临边应设置高度不小于 1.2m的防护栏杆。

6.正确排序：①④②③。

拆除支架A、B、C段正确顺序：先拆除 B，再对称同步拆除 A、C。

扫码关注更多内容